文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NRL512说明书

NRL512说明书

用户必读

感谢您使用浙江南瑞电力自动化有限公司生产的NRX-500系列微机保护装置。在安装和使用本系列装置前,请您注意以下提示:

收到装置后,请核对与您所订购之型号、规格是否相符;

装置的额定参数、操作电源电压是否符合使用要求;

请检查装置是否存在外观损伤,配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全;

在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的指引进行安装、测试和使用;

该装置由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子;

请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测;

装置在测试和使用时,接地端子(B15)及外壳要可靠接地;

装置安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏;

装置出厂密码是:0000,此密码可在系统参数中修改,修改后请注意保存,以免遗失;

装置不可在运行状态下修改保护定值,修改定值时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

I

目录

一概述 (1)

1.1适用范围 (1)

1.2功能配置 (1)

二、技术参数 (2)

2.1工作环境条件 (2)

2.2额定电气参数 (2)

2.3主要技术指标 (3)

三、保护原理(逻辑图) (4)

四、结构和开孔尺寸 (8)

五、接线端子定义 (9)

六、操作说明 (10)

6.1面板说明 (10)

6.2正常运行状态 (11)

6.3主菜单 (11)

6.4采样数据 (12)

6.5定值整定 (13)

6.6系统参数 (14)

6.7时钟 (14)

6.8历史事件 (15)

6.9传动试验 (15)

七、定值清单 (16)

7.1NRL-511定值清单 (16)

7.2NRL-512定值清单 (18)

八、系统参数清单 (19)

九、调试大纲 (20)

9.1装置通电前的检查 (20)

9.2装置接线说明 (20)

9.3装置通电检查 (20)

9.4开入、开出回路的检查 (21)

9.5定值的设置 (21)

9.6整组试验 (21)

9.7其它注意事项 (21)

十、常见故障排除 (21)

十一、三包服务 (22)

十二、接线原理图 (22)

II

一概述

1.1 适用范围

NRL-51X系列数字线路保护测控装置适用于110kV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变、配电所综合自动化系统。产品分为2个型号:

NRL-511数字线路保护测控装置:适用于馈线保护

NRL-512数字线路保护测控装置:适用于进线及分段开关保护

1.2功能配置

√:有此功能X:无此功能

第1页,共24页

注1:动作区:-45~+135°;灵敏角:+45°

注2:动作区:+30~+210°;灵敏角:+120°

注3:同期角度:10~30°

二、技术参数

2.1 工作环境条件

环境温度:-10~+55℃

相对湿度:不大于95%,无凝露

大气压力:80~110kPa

其它条件:装置周围的空气中不应含有带酸、碱腐蚀或爆炸性的物质,且具有防雷、雨、雪设施

试验的标准大气条件:

环境温度: +15~+35℃

相对湿度:45%~75%

大气压力:86~106kPa

储藏及运输:-25~+70℃

2.2 额定电气参数

工作电源:DC220V或110V,允许偏差-20%,+15%

AC220V,允许偏差-15%,+10%

操作电源:DC220V或110V,允许偏差-20%,+15%

AC220V或110V,允许偏差-15%,+10%

交流电流: 5A

交流电压: 100V

频率: 50Hz

第2页,共24页

2.3 主要技术指标

2.3.1 整定范围及误差:

保护电流整定范围:1~60A,误差不超过±3% 整定步长:0.01A

零序电流整定范围:0.1~6A,误差不超过±3% 整定步长:0.01A

电压整定范围:5~120V,误差不超过±3% 整定步长:0.01V

时间整定范围:0.1~99.99s,误差不超过±40ms 整定步长:0.01s

低频定值范围:45~49Hz,误差<0.01Hz

2.3.2 电流速断出口动作时间:≤35ms (1.5倍动作电流)

2.3.3 过流保护方向元件:

灵敏角:+45°,误差不超过±5°

动作区:180°,误差不超过±5°

2.3.4 零序保护方向元件:

灵敏角:+120°,误差不超过±5°

动作区:180°,误差不超过±5°

2.3.5 测量电流范围:0.1~6A

2.3.6 装置功耗:

交流电流回路:In=5A时,不大于1VA/相

交流电压回路:额定电压时,不大于0.5VA/相

直流电压回路:正常工作时,不大于10W

保护动作时,不大于15W

2.3.7 过载能力:

电流回路:2倍额定电流可长期工作

10倍额定电流允许10S

40倍额定电流允许1S

电压回路:1.2倍额定电压可长期工作

1.5倍额定电压允许10S

2.3.8 触点容量:

在直流感性负荷回路中(C/R=7ms),电压不超过250VDC,且电流不超过

2.5A,触头断开容量为120W;

在交流回路(COSΦ=0.4,电压不超过250VAC,且电流不超过4A)中,触头断开容量为600VA;

在阻性负荷回路中(交直流电压不超过250V,电流不超过10A)中,触点最大断开容量1500VA/400W。

触点允许长期接通不超过5A电流。

2.3.9 绝缘电阻:

用开路电压为500V的兆欧表测量其绝缘电阻,装置的各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部件或外壳之间大于100MΩ。

第3页,共24页

2.3.10介质强度:

各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部分或外壳之间,以及装置中无电气联系的各导电电路之间,能承受AC2000V/50Hz的试验电压

(B04-12开关量输入回路,试验电压为500V),历时1min无绝缘击穿闪

络现象。

当复查介质强度时,试验电压值应为规定值的75%。

三、保护原理(逻辑图)

3.1 电流速断保护

3.2 限时速断保护

3.3 过电流保护

3.4 过负荷告警

第4页,共24页

3.5 零序过流保护

3.6 低频减载

3.7 低频保护

3.8 低电压保护

第5页,共24页

3.9 过电压保护

3.10 低压减载

3.11 PT断线自检

零序电压系数*(Ua+Ub+Uc) > PT断线定值

3.12 控制回路自检

第6页,共24页

3.13 重合闸

3.14 重合闸后加速

第7页,共24页

第8页,共24页

四、结构和开孔尺寸

五、接线端子定义

5.1 NRL-511接线端子图(背视)

第9页,共24页

5.2 NRL-512接线端子图(背视)

六、操作说明

6.1 面板说明

装置的面板由液晶显示器、六个指示灯及简易键盘组成。

六个指示灯指示装置的工作状态及动作信号。其中:

“运行”灯指示装置运行状态,正常运行时应有规律地闪动;

“合位”,“跳位”灯指示断路器主触点位置;

“异常”灯指示装置内部故障或操作回路接线错误;

“预告”和“事故”灯表示有未复归的保护信号。

第10页,共24页

第11页,共24页

” :菜单上翻,在整定状态下被整定数字+1; “

” :菜单下翻,在整定状态下被整定数字-1;

“ ” :整定状态下,整定位左移; “

” :整定状态下,整定位右移;

故障记录查看状态下,按此键显示故障数据及翻页;

:进入下一级菜单;

在整定状态下存储被修改数据;

:返回到上级菜单;

在整定状态下放弃被修改数据;

:复位液晶屏显示锁定及信号继电器。

6.2 正常运行状态

装置在上电后,经初始化即进入工作状态,此时运行灯闪烁,屏幕循环显示外部采集数据等信息(如图6.2-1)。其中的显示内容如下:

Ua :A 相电压一次值 Ub :B 相电压一次值 Uc :C 相电压一次值 Uo :零序电压一次值 Uab: AB 相线电压一次值 Ubc :

BC 相线电压一次值 Uca :CA 相线电压一次值 Ux :线路抽取电压一次值 IaB :

A 相保护电流一次值 Ib

B :B 相保护电流一次值 IcB :

C 相保护电流一次值 Io :零序电流一次值

IaC :A 相测量电流一次值 IcC :C 相测量电流一次值 P :线路有功功率一次值 Q :线路无功功率一次值 COS φ:线路功率因数

f :系统频率

当保护动作或装置故障时,面板上对应的信号灯点亮,液晶屏显示动作信息并锁定(图6.2-2)。

6.3主菜单

(图 6.3-1、6.3-2)

,主菜单

6.3-1

第12页,共24页

共分如下七个项目:

1.采样数据:外部采集模拟量、开关量状态;

2.定值整定:查看及修改保护定值;

3.系统参数:查看及修改装置的运行参数;

4.时 钟: 查看及修改装置系统时间;

5.历史事件:开关变位、自检故障及保护动作的历史记录;

6.传动试验:开出继电器的传动试验;

2分钟无键盘操作,LED 显示器进入循环显示界面。

6.4采样数据

(图6.3-1);

1.采样数据后按 6.4-1);

6.4.1交流采样数据

选择01.交流采样数据

6.4-2按键翻页。其中的显示内容如下:

Ua :A 相电压二次值 Ub :B 相电压二次值 Uc :C 相电压二次值 Uo :零序电压二次值 Uab :AB 相线电压二次值

Ubc :BC 相线电压二次值 Uca :CA 相线电压二次值

Ux :线路抽取电压二次值

IaB :A 相保护电流二次值

IbB :B 相保护电流二次值

IcB :C 相保护电流二次值 Io :零序电流二次值

IaC :A 相测量电流二次值 IcC :C 相测量电流二次值 P:有功功率二次值 Q:无功功率二次值 COS φ:功率因数 f:系统频率

6.4.2开关量查看

选择02.开关量查看,按 6.4-1)(图6.4-3)。 各开关量定义如下:

6.4-3

第13页,共24页

6.5定值整定

(图6.5-1);

(图6.5-2);

(图6.5-3); (图6.5-4);

(图6.5-5) (图6.5-6);

(注意:在设定时要“先整定定值,后投入功能”,以免造成装置误动作)

定值清单及功能说明另见本说明书第七节“七、定值清单”。 6.5-1 6.5-2 6.5-3

6.6系统参数

3.

系统参数后按(图6.6-1);

(图6.6-2)。

(图6.6-3)。

系统参数的修改方式和定值整定相同,在此不再赘述。

系统参数清单另见本说明书第八节“八、系统参数清单”。

6.7时钟

(图6.7-1);

(图6.7-2);

(图6.7-3);

如果整定时间的格式错误(如分钟大于59),将自动放弃时间修改。

第14页,共24页

第15页,共24页

6.8历史事件

主菜单下选择“5.历史事件”

(图6.8-1); 历史事件记录共分三种:

01.开关变位:顺序显示外部开关量变位记录;

02.自检出错:如RAM 、EEPROM 出错,操作回路出错等自检错误记录; 03.故障报告:保护动作的时刻、数据及波形记录。

(图6.8-2);

故障记录显示页面下,按键翻页,显示保护动作数据(图6.8-3)。

6.9传动试验

(图6.9-1); (图6.9-2);

1秒后返回; 执行成功后屏幕显示“OK ”即试验结束(图6.9-3)。

6.8-1

6.8-2

6.8-3

第16页,共24页

七、定值清单

7.1 NRL-511定值清单

第17页,共24页

7.2 NRL-512定值清单

第18页,共24页

相关文档