780东安装面回采、858采面回撤专题会议
会议纪要
时间:2011年8月1日地点:调度室
主持:李丁夫
参加人员:许三姓赵云峰欧阳建江陈朝赵英顺郑志明孙国齐冉景荣刘林孟庆荃
会议内容:
落实7月26日780东安装面预验收所提问题的整改情况及整改时间和要求,安排+858八尺采面回撤时间和要,具体如下:
一、780东安装面
1、工作面上下端头支护,810回风巷、780运输巷超前支护,三天内完成,安装队负责落实。
2、工作面走向孔、切断孔按原设计打孔,生产部落实。
3、工作面风量调配、核实810回风巷通风断面是否够由通风部落实。
4、工作面监测、监控到位,通讯系统完善,安检部落实,三天完成。
5、机运队每天增加9个工,人力资源部落实。
6、缺少的设备配件安装,安装队三天完成。
6、工作面供水管路三天内完成,注氮、注浆、排水管路10天内完成,通风部排查落实。
二、+858采面回撤
1、专项工作及时制定专项安全施工措施,比如动用氧焊。
2、做好支护工作、保持回撤线路畅通、做好回撤期间通讯联络及声光信号工作。
3、副井工业广场布置好支架摆放位置。
4、制定回撤过程中的注氮、注浆等防灭火预防方案。
5、掘二队抽调9人到安装队进行回撤,副井延伸工作面在副井没有提液压支架时的夜班安排喷浆。
6、救护队根据闸墙设计位置提前掏槽准备好打闸墙。
7、回撤工作面每班保证15人,15天完成回撤工作。
三、其他工作安排
1、安检部每班派一人到+858回撤面跟班,监督回撤安全工作。
2、保证煤质,控制好原煤水分、灰分,煤场做好堆放落地煤的准备。
生产技术部 2011年8月1日