兴城变电站电容器组继电保护装置故障分析

董跃军,王淑慧,任洪昌

(唐山供电公司,河北唐山063000)

摘要:运行中变电站时常出现电容器组在一次设备良好,出现因继电保护动作使电容器组投不上的情况,大多是因为继电保护定值不合理或继电保护回路存在问题。本文仅对继电保护定值和继电保护设备原因引起的电容器组故障进行分析,以便引起有关部门的足够重视。

关键词:电容器组;继电保护定值;继电保护回路

Analysisof Failuresof Relay Protection Installation forCapacitor Bank in Xingcheng

Substation

Dong Yuejun,Wang Shuhui,Ren Hongchang

(Tangshan power supply company,HebeiTangshan 063000 China)Abstract:The capacitor bank often can not be properly because of the relay while the mainfacilities are in good condition.This is mostly

because the relay setting value is notreasonable or the relay circuits are not functioning.This paper only concerns the capacitorbank fault due to the relay setting value and the relay problem in order to urge the department concerned paying attention to it.

Keywords:Capacitor bank;Relay protection setting value;Relay protection circuit

兴城220kV变电站时常出现电容器组在一次设备良好情况下投入时过电流保护动作,使电容器组投不上。此类情况一般需要从查找继电保护问题入手。譬如:继电保护定值是否合理,继电保护设备是否存在问题等,以便解决问题,使电容器组能够正常投入。

1 运行方式和电容器参数

1.1 运行方式

兴城220kV变电站10kV侧为单母线分段接线。正常运行方式:母联545开口,单母线分段运行。1号主变501开关带I段母线,2号主变502带II段母线。10kV两段母线分别接有电容器组和负荷。

1.2 电容器主要参数

该站有8组电容器,每组容量7200kvar。10kV的I段母线有4组,运行编号分别是581、582、583、584;II段母线有4组,运行编号分别是591、592、593、594。581、582、593、594参数相同,电容器型号为BFF12/-200-1W,串12%电抗器;583、584、591、592参数相同,电容器型号为,电容器型号为BFF11/-200-1W,串6%电抗器。

1.3 保护定值

以581电容器保护定值为例,电流互感器变比600/5,过电流定值为5.2A,

0.5s;过电压保护定值为116V,3s;低电压保护定值为60V,1.6s;开口三角电压保护定值为18V,0.2s。

2 现象

当581电容器组合开关投入时,情况良好。再合582开关时,会发现581

的电流表(600A)指针满量程偏转(581电容器额定电流347A),然后581过流保护动作开关跳闸,582开关合闸良好,电容器组投入。重复试投5次,581开关跳闸4次,1次不跳闸。接着投入583开关时,582过流保护动作开关跳闸,583开关合闸良好,电容器组投入。投入584开关时,583过流保护动作开关跳闸,584开关合闸良好,电容器组投入。II段母线电容器组投入情况亦然,总之,每段母线只能投入一组电容器。

3 分析

从现象分析,该站电容器组不能全部投入的原因可能有三种:一是110kV

侧接有电气化铁路牵引站,电铁产生的负序引起电容器组保护误动;二是电容器组在投入时产生的涌流灌入临近电容器组,造成电容器组掉闸;三是保护设备问题造成电容器组投不上。现场针对这三方面分别进行了认真的查找。

3.1 谐波问题

本站115、116开关接有大秦电气化铁路牵引站,电铁的负序可能造成该站谐波超标,从而引起电容器组对谐波电流的放大,使过流保护动作,开关掉闸。为此对该站谐波进行了测试,结果如下:

从测试结果看因电铁负序影响,110kV侧电压总畸变率超过2%的标准,但10kV 侧的电压畸变率没有超标,电容器组的谐波电流亦没有超标现象。重新复核8组电容器设备参数,均配置合理。

以581、583为例计算其容抗(X

)和电抗率(K)如下:

C

K=X L/X C=1.01/16.806=0.06=6%

从以上计算结果看,该站电容器参数是按《并联电容器装置设计规范》的要求选择的,串联12%电抗器的电容器组对3次及以上谐波有抑制作用,串联6%电抗器的电容器组对5次及以上的谐波有抑制作用。在运行中只要按照先投12%的电容器,后投6%的电容器,切除时先切6%后切12%的顺序操作电容器即可。

所以谐波不是造成该站电容器组投不上的原因。

3.2 涌流问题

依据国标《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995条文说明5.5.3条款:“单组电容器投入时合闸涌流通常不大,当电容器组接入处的母线短路容量

(S

)不超过电容器组容量的80倍时,单组电容器的合闸涌流不超过10倍。”

d

=320.5MVA,经计算是电容器组容量的44倍(320.5兴城站10kV短路容量S

d

/7.2=44倍),涌流应该不超过10倍。那么,涌流到底有多大呢?我们以581电容器在投入情况下,再投582电容器为例进行计算。

根据GB50227-1995《并联电容器装置设计规范》附录B电容器组在投入电网时的

涌流计算公式:

—涌流峰值的标么值(以投入的电容器组额定电流峰值为基准值);

式中:I

*ym

Q—电容器组总容量(7.2Mvar×2);Q

—正在投入的电容器组容量

(7.2Mvar);

因为电容器组额定电流为347A,所以涌流为1816A(*347*3.7=1816A),

是电容器组额定电流的5.2倍,大于过流保护的定值624A,该站过流保护定值为额定电流的1.8倍,如果单靠提高过电流保护定值是不现实的。我们知道,涌流一般情况下不会超过20ms,即一个周波的时间。根据《3—110kV电网继电保护装置运行整定规程》规定,过电流保护动作时间0.3~1s,该站将过流保护动作时间设为0.5s,这个时间是完全可以躲过20ms涌流动作时间的。

所以涌流也不是造成该站电容器组投不上的原因。

3.3 保护回路问题

该站电容器过流保护有两对时间接点接入跳闸回路,其保护和跳闸回路详见图1。

当电容器开关合闸时,“涌流”使临近运行中的电容器开关三相电流继电器LJ开接

点闭合,并启动时间继电器,其不带时限的瞬动开接点闭合,正电经延时打开的ZZJ闭接

点、2XJ及1LP压板经跳闸回路出口跳闸。“合闸加速过流”信号继电器掉牌。从以上分

析可以看出,保护回路存在以下问题:

3.3.1 ZZJ继电器1、9接点在合闸瞬间瞬时动作闭合,延时打开,在电容器正常运行状况下ZZJ继电器1、9接点处于断开位置,这样就造成该组电容器过流保护正常运行情况下退出;

3.3.2 在电容器运行时,当临近电容器开关合闸时,“涌流”使该电容器开关三相电流继电器LJ开接点闭合,并启动时间继电器1SJ,其不带时限的瞬动开接点3、11闭合,正

电经延时打开的ZZJ闭接点、1SJ瞬动开接点、2XJ及1LP压板经跳闸回路出口跳闸;

3.3.3 ZZJ继电器3、11接点在合闸瞬间瞬时打开,失去合闸加速功能。针对以上情况,对保护回路做如下纠正:

(1)ZZJ继电器1、9接点取消;

(2)将ZZJ继电器3、11常闭接点改为1、9常开接点;

(3)将不带时限的1SJ瞬动开接点加一个0.1s的延时既能躲开涌流。

经过现场改接线,传动以及实际运行情况,电容器投入运行正常,同时消除了电容器失去过流保护的缺陷。

4 结论

从上面的分析得出该站电容器组不能全部投入的原因是因为开关保护回路问题,当我们将8组开关保护回路进行修改后,电容器组全部能够正常投入,消除了过流保护动作的现象。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸 发表时间:2019-01-16T09:16:44.003Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:余旸 [导读] 近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 余旸 国网湖北省电力公司检修公司变电检修中心湖北武汉 430050 摘要:近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;处理 1电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分析电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后能够及时给予有效的解决。 2继电保护装置的要求 2.1选择性 发生故障时,能通过自身的保护切除故障对自己的影响,这种继电保护称为选择性保护功能。除非其自身保护功能出现损坏,或者是出现断路器拒动的情况下,才发出信号请求让邻近的设备或者是线路进行保护来排除故障,也可以采用断路器失灵的方式消除故障。 2.2速动性 通常要求用电保护装置排除障碍的速度一定要快,它的主要目的是为了减少因故障而对其他故障设备或者其他线路、断路器等产生较大程度的破坏,来提升系统运行的安全性和稳定性,从而有效缩小故障的范围。 2.3灵敏性 也是继电保护装置的基本要求之一,它是指被保护的范围内的设备或者线路发生金属性短路的情况下,继电保护装置的灵敏度直接影响其保护结局,通常情况下,装置的保护系数具有一定的灵敏性,具有明确的规定。 2.4可靠性 是对继电保护装置最为基本的要求。它是指继电保护装置在正常保护范围内该动作时就动作,不该发生动作时就应保持不动作,来确保电力系统整体平稳的运行。 3电力系统继电保护装置故障分析 3.1人为层面上的故障 人为故障一般情况下来说都是由人为因素引发的,比方说专业技术水平较为低下、实际工作经验不足以及工作态度不端正等等。实际工作经验对于从事继电保护工作的人员来说是十分重要的,充足的实际工作经验能够使得管理人员处理故障的速度大幅度提升,从而也就可以在最佳事故处理时间之内将故障控制住,因此工作人员累计下来的实际工作经验和继电保护故障之造成的影响之间呈现出来的是反比例关系。如果员工的个人知识和技能水平不足,会使其在遇到故障的时候延误最佳处理时机、做出错误的判断等等,不利于将继电保护故障的负面影响降低。 3.2设备材料质量不达标 由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁,劣质元器件高温影响会造成元件过度老化,降低使用寿命。 3.3运行故障 当电力系统运行的过程中出现故障的时候,一般情况下保护装置都是不会做出保护反应的,也就难以对故障形成有效的控制,从而也就会对整个电网造成较为严重的负面影响,更是非常容易引发极为重大的经济损失,从而引发安全事故。有很多因素都是可以引发继电保护装置运行故障的,在保护装置超负荷运转的情况下会使得其使用寿命缩短,对其实际性能会造成较为严重的负面影响,引发继电保护运行故障的机率比较高。针对电力系统来说,二次回路及保护开关等装置在控制故障的过程中起到的作用是较为重要的,但是上文中提及到的这些环节在继电保护装置运行的过程中出现的故障的频率也是比较高的,针对上文中提及到的这些环节展开的管理工作的力度一定是需要得到一定程度的提升的。 4电力系统继电保护装置故障处理措施 4.1做好定期检查工作 电厂安全运行,需要做好全面的保护工作。其运行受到各个因素的影响,极易引发运行故障。若某个设备发生运行故障,则会影响机组的整体运行。设置继电保护系统,实现和电力系统的有效连接,当系统运行出现故障后,继电保护系统能够快速检测故障,实现继电保护系统自动化预警,及时提示工作人员做好故障维修,能够减少大规模停电事故的发生。基于此,需要做好定期检查工作,保证继电保护系统处于正常的运行状态下。 4.2选择合理的方法 4.2.1观察法 所谓观察法就是通过肉眼去观察电气继电保护装置是否存在故障。在电力系统中,一旦电力系统运行负荷超过继电保护装置最大负荷

10KV电容器成套补偿装置施工方案

110kV桂花变电站扩建工程电容器成套装置安装施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司 日期:二00六年三月

并联电容器组成套补偿装置施工方案 一、概述 木方案是根据广州电力设计院设计的110KV桂花变电站工程;设计图纸内电气部份《电容器补偿装置》及厂家安装使用说明书的内容进行编写。在施工中执行《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90及《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91,在施工安全上执行《电力建 设安全工作规程》DL5009.3-1997。 高压并联电容器成套补偿装置为户外式布置在高压室二楼。型号为:TBB-10-4008/334F-3Ao单Y接线,分别由电容器、电抗器、放电PT以及僻雷 器组成。 二、并联电容器成套补偿装置的主要参数及主要配套设备 1.高压并联电容器成套补偿装置(总体) 制造r: 型号:TBB-10-4008/334F-3A 额定容量:4008KVAR 系统电压:10 KV 调谐度:XL/XC=6% 额定频率:50 HZ 2.电容器(单只) 制造厂: 型号:BAM11/V3-334-1W 额定电压:11/V3KV 额定容量:334KVAR 相数: 3 3.放电PT 型号:FDR-1.7-11/V3 :0.1/V3 :0.1/3KV 三、施工准备 额定一次电压:11/的KV 额定二次电压:100/巧、100/3 V 1、并联电容器成套补偿装置组装就位前,应详细了解并联电容器成套补偿

装置的厂家资料(包括安装尺寸及要求),根据厂家资料结合设计图纸 划出基础中心线和基础找水平。(土建预埋基础是否与实物基础相 符)。 2、组织施工器具及材料进场,并安排好施工临时用电设施。注意施工用电 安全并作好相应的防护措施。 3、组织全体施工人员学习本施工方案,并布置好施工工器具。 4、施工负责人作好安全技术交底,并落实施工现场的安全设施及防火要 求。 5、完善施工现场环境保护设施。 四、设备的开箱检査 1、安装箱单与厂家代表、甲方代表以及监理对设备进行清点、检查。 2、检查设备是否符合设计要求、部件表面无划(碰)伤和锈蚀,瓷件及绝缘 件应光滑无裂纹、破损和毛刺,电容器的导电杆是否有损伤、电容器的箱壳是否有渗漏,电抗器线圈无变形、支柱绝缘子及其附件应齐全。资料是否齐全并有各方签名等记录。 3、出厂合格证及出厂技术资料应齐全,并有甲方(监理)代表在现场认证开 箱情况记录表,做好相关的开箱记录。 五、并联电容器成套补偿装置的组装及相关的注意事项 1、根据厂家提供的并联电容器成套补偿装置装配图的要求,进行组装。 2、电抗器就位后,首先分别组装电抗器柜(间隔)、放电柜(放电PT间隔)以及电容器柜(间隔),然后组装网门,并与土建预埋基础焊接及不小于 25 mm 2的导线接地。 3、电抗器安装时应注意对其四周金属件的安全距离,同时考虑电气安全

智能变电站对于继电保护工作的影响

智能变电站是一种新型的低碳环保可靠的智能设备,主要特点是形成了全站信息的数字化传输和通信的网络化以及达到了信息的共享,采集,测量,控制和保护等功能都能够自动完成,并能够全天候的自动控制变电站运行状态,自动分析并调节的变电站。 智能化是变电站的一个最明显的发展趋势,从现在的技术层面来说,智能化的变电站的组建需要电子互感器,智能开关等一系列的先进的智能化设备,还需要一系列的系统的构建才能实现真正的智能化,并实现变电站智能信息的共享的现代变电站。 变电站的智能化是一个不断发展的过程。就目前技术发展现状而言,智能化变电站是:由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在iec 61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,设备间交换的信息用数字编码表示。 1 传统变电站与智能变电站工作方式的不同 1.1 传统变电站的工作方式 1.1.1 对新建的变电站或者新的电网线路进行继电保护相关设备的调试和验收是很有必要的。在这个过程中,继电保护班的人会和相关班组的人以及送变电工作人员一起对继电保护相关的信号系统进行检验和测试,其目的是保证继电保护装置能够正确的进行继电保护反应,设备动作与采集信息能够相互对应。整定值的确定也很重要,整定值是继电保护人员对设备进行整定的基本依据。 1.1.2 一旦发现电网中有变电站或者线路运行方式发生了改变,就必须根据工作条例对相关的继电保护设备进行调节。例如,有时候会出现保护整定值发生改变的事情,这就需要继电保护的人员对继电保护设备进行重新的定值,定值后要进行一系列的测试,在确保合格之后就可以应用在电网中去。 1.1.3 在变电站的日常运行中,对继电保护设备的维护是很重要的,继电保护人员需要定期的对设备进行测试。一旦在日常的常规测试中发现了问题,就必须立即停止使用有故障的继电保护装置,在处理完成测试合格之后,才可以继续使用。 1.1.4 一旦发生系统故障,这对继电保护设备是很重大的故障,肯定会导致继电保护装置的动作不对应,一旦发生这种情况,就需要立即对继电保护设备进行抢修,使其尽快恢复正常工作。 1.2 智能电网的继保技术带来的挑战 智能电网改变了传统的继电保护工作方式,从技术上说,主要是先进的信息综合测控技术和保护技术的使用,为继电保护工作进行了较大的变化。 继电保护伴随着wams系统的建设势必会经历一次巨大的变革,变电站信息采集中心在未来肯定会建立在智能化变电站中,并且可以通过系统收集到的数据进行智能化的保护。而且,在拥有了广域的保护系统之后,会将各个系统的部分元件相互联系起来,并给这些继电保护设备带来一次根本性的改变。 当然,为了加强对继电保护信息的管理工作,很有必要建设继电保护的管理系统,这个系统是作为变电站综合信息管理系统中的一部分存在的,主要进行继电保护信息的管理和调度工作。这些新的技术,设备的使用都需要继电保护工作人员重新开始学习并掌握整套系统的操作知识,并要学习相关设备的简单维修和检修等。 1.2.1 智能电网的继电保护装备和以前的传统的设备有很大的不同,无论在构造上还是运行的原理上都有区别,因此,需要很长时间去学习并熟悉掌握。由于继保系统构成的原理与现有保护设备有所不同,可能将使用到广域信息采集系统,而保护动作原理也不单使用本元件的信息,因此新的继保设备的使用方法也将与现有保护设备不同。如果对新设备不熟悉,将无法进行日常的管理和维护。因此,继保班工作人员需要对新设备的原理、构成、使用方法进行系统的学习。 1.2.2 智能电网中的继保设备,其保护调试方式与现有继保设备不同。 智能电网的继电保护在运行的时候,是多条线路和设备的保护相互配合进行的,而且调度的过程和传统的调度方式也不一样,这就需要继电保护工作人员,要重新认识设备,并在厂家的指导下进行学习和培训。 1.2.3 在日常的运行方式上,智能电网和传统电网是不同的。在智能变电站中,广域的保护比传统的保护复杂的多,智能变电站需要的是多个线路和设备的共同配合运行。当然,在智能电网中,一旦电网运行的方式发生变化,继电保护人员也会做一些工作,只是和传统的继电保护相比,智能变电站所需要工作人员做的工作就很少,这主要是因为智能变电站的智能化控制和自动调节能力很强,减少了很多人为的操作。 1.2.4 在巡检方式上,智能电网和传统电网的继电保护设备也有很大不同。智能变电站自身具有二次设备的自动诊断技术,这对继电保护设备的巡检是一个巨大的进步,这样一来,就减少了很多的继电保护人员的巡检工作。传统的电网继电保护故障巡

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识 无功补偿容量计算的基本公式: Q = P (tg φ1——tg φ2) =P( 1cos 1 1cos 12 2 12---?? ) tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷 Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成 1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等。 2.集合式并联电容器组(无容量抽头):并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。 并联电容器支路串接串联电抗器的原因: 变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。 由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器。 串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。 串联电抗器电抗率的选择 对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为(0.1~1)%即可。 对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按下列计算: X L =K X C n 2 式中 X L ——串联电抗器的感抗,Ω; X C ——补偿电容器的工频容抗, Ω;

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用 发表时间:2018-06-04T15:22:44.323Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:关万锐 [导读] 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。 化州市电力工程有限公司 525100 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,电子技术及计算机通信技术的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 前言:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置的运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障,又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零件不规格,有的太长或者太短,或者是在铆装过程中施加的力量不均匀、模具在设计时大小尺寸有误差、零件放置的位置错误等许多原因造导致的。电磁系统铆装出现变形不但对继电保护装置的正常运作造成了严重影响,还会对电力系统的安全方面起到了负面作用。 三、电力系统继电保护装置故障处理与维护分析 1、采用替换法排除继电保护系统故障 截止到目前为止,当综合自动化的保护装置在运行过程中内部发生故障时,替换法是最行之有效的解决方式。如果是元件发生了故障,应该将备用元件或者是利用正在进行检修的具有相同或相似功能的这些元件进行替代。如若在替代之后继电保护装置能够处于正常的运作,那意味着故障就是由于这个元件引起的。若如仍让处于瘫痪状态,那就仍然采用替代法对别的元件进行检测。在处理继电保护装置中存在的故障时,替换法是比较普遍和有效的。除此之外,如果继电保护装置中回路比较复杂或者是含有的元件较多时,也应该应用替换法来检测并解除故障。 2、采用对比参照办法确认继电保护系统的故障 所谓的对比法就是指将不正常的设备与正常的具有相同型号、一样规格的设备相互对照两者之间的技术参数,除此之外还可以将两者的校验报告相互对照,如果出现差距明显大于其他的地方就是出现故障的点。对比法的主要用途是对检验中检测状况与正常状况相差比较大的,或者是接线出现问题但是还没有找到故障的原因的故障进行检测。在安装继电保护装置时,技术人员在安装时出现差错,接线出现错误;继电保护装置中的设备替换或者将系统实施回路的改造之后,仍然没有处于接线正确状况下所出现的故障的时候,就能够利用对比法,将有故障的设备与一样的设备正确接线之后再利用此方法进行对比参照,这样就能够找到故障并且及时改正使其处于正常的运作状态。 3、采用直观法排除继电保护系统故障 所谓的直观法就是在继电保护装置中的某一元件出现故障短时间内没有备品进行替换或者是利用仪器检测不出故障点时,可以利用直观法将故障有效的排除。 4、采用短接发确认继电保护系统故障 当对继电保护装置中出现的故障已经确定了大体位置的基础之上,能够对回路划分成几段,利用短接的方法来判断故障具体出现在哪

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

10kV高压电容补偿装置柜

6.4 10kV高压电容补偿装置柜 6.4.1、总则 6.4.1.1 本设备技术规范书适用于湖北翰煜700t/d浮法一线厂区35KV变电站10kV 并联电容器组,它提出了电要容器组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术求。6.4.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 6.4.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 6.4.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 6.4.1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.4.1.6要求投标厂家的电容器通过本技术规范书提出的全部型式试验项目,并具有相应电压等级、型式和结构的三套、三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和强迫停运等严重故障情况,采取的技术整改措施有效。根据成熟技术生产的新产品,经过技术审查,可以考虑试用。 6.4.1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 6.4.2、用途: 通过对功率因数、无功功率综合判定,根据系统无功功率情况,通过高压真空接触器自动控制电容器组的投切,实现最优补偿控制,补偿后10kV配电站进线处的功率因数>=0.95. 6.4.3、订货范围: 厂区35KV变电站10kV侧:1500kvar电容器自动补偿成套装置,2套。 6.4.4、设备清单:

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨 杜思宇

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨杜思宇 发表时间:2019-07-09T13:20:47.853Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:杜思宇邓旭浩林楠李祥黑悦 [导读] 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。 (国网新疆电力有限公司昌吉供电公司新疆维吾尔自治区昌吉市 831100) 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。在电力系统中继电保护能够及时反映电力设备的运行状况和切除电力系统发生的故障,把故障对电力系统造成的影响最大限度地降到最低。因此,本文对电力系统继电保护常见故障分析与检修技术进行探讨。 关键词:电力系统;继电保护;常见故障;检修技术 我国社会经济持续增长,电力事业直接关乎到社会生产力水平,一旦电力系统出现故障,将严重影响到供电服务质量,对于社会各个行业领域发展具有深远影响。但是继电保护装置同样会出现故障问题,加强继电保护故障的维修很有必要,寻求合理技术做好电力系统保养、检查和维修工作,确保电力系统可以安全稳定运行。 1电力系统继电保护概述 继电保护装置是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行人员及时发出警告信号,或者直接向所工作的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化设备。要确保电力系统安全稳定运行,需满足以下要求: 1.1可靠性 指继电保护装置该动作时应可靠动作,不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求,可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。 1.2选择性 指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。 1.3灵敏性 指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定,选择性和灵敏性的要求通过继电保护的整定实现。 1.4速动性 指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统的稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。 2电力系统继电保护常见故障分析 2.1电流互感饱和故障 电流互感器的饱和对继电保护装置的采样比较产生了非常不利的影响,是继电保护装置运行时会出现的问题。随着电力系统规模的不断壮大,电力系统设备的终端负荷就会不断增加。当电力系统发生短路时,会出现很大的短路电流,如果在保护装置的出口位置出现短路,产生的短路电流甚至是电流互感器一次侧额定流的几百倍。通常在稳态电流短路的状况下,随着短路电流的增大,电流互感器综合误差也会随着变大,可能会使差动等保护拒绝动作。在线路短路的情况下,由于电流互感器的电流发生了饱和现象,电流互感器感应到的二次侧额的电流就会发生畸变,就会导致保护装置无法正常动作。如果是电力系统出线出口故障,就需要用主变压器后备保护装置将短路电流切除,这样就会延长故障时间,可能导致故障范围的扩大;如果线路保护拒绝动作,就会导致保护越级动作,造成大范围断电的情况发生。 2.2产源故障 在继电保护装置的实际运行中,其生产质量是否达标将直接关系到故障的出现几率在机电型电磁型等常见的继电保护装置中,对于零部件的精度差材质等都有严格的要求,如果装置的整体性能较差,必须会增加产源故障发生的可能性另外,在使用的继电保护装置中,如果晶体管的整体质量和性能较差,有可能导致运行不协调,甚至发生拒动或误动等故障。 2.3隐形故障 据国内电力管理部门统计:以上的大规模停电事故或电力保护系统运行故障,都与继电保护的隐形故障有着密切的联系继电保护的隐形故障也是引发电力灾难的主要因素,必须引起电力企业继电保护人员的高度重视在重要输电线路的运行管理中,继电保护人员必须密切观察跳闸元件的运行情况,以保证其在发生隐形故障时可以及时发出有效的指令。 3电力系统继电保护常见故障的检修技术 3.1直观法 直观法主要是通过电力继电保护装置的气味以及颜色判断是否存在故障,直观法能处理电力继电保护中的一些简单故障,比如,可以对个别部件的运行状况进行直接的观察,然后判断电力系统的运行状态是否受到影响,也可以观察颜色是否发生变化或闻气味,来判断电力继电保护装置元件是否存在问题,若发现问题,要及时进行修理或更换,从而保证电力继电保护装置能够正常工作。在电力继电保护装置进行检测的过程中,都使用专业设备,但是有时即使利用了专业的检测设备,也很难将继电装置中的故障找出来,而此时利用直观法就能够准确找出继电保护装置发生故障的位置。 3.2替换法 用质量较好的或较为正常的相同元件代替认为产生故障的元件,通过判断元件的好坏,能够较为快速地缩小故障查找范围。这是处理自动化继电保护保护装置故障最常用的方法。如果是某些微机保护故障,或者某些内部回路复杂的单元继电器,可以使用备用或者暂时无用的插件、继电器取代疑似故障的元件,如故障消失,则说明元件的确存在问题,反之则继续查找其他元件的好坏。

智能变电站继电保护在线运检方法

智能变电站继电保护在线运检方法 摘要:在智能电网建设持续推进的背景下,智能变电站的继电保护系统虽然已 经得到了一定的完善,但在运行监测方面,传统运检模式却仍然存在着工作量大、有停电风险、有效性存疑等诸多问题,而基于全景信息开放与状态信息集的全新 继电保护系统运检模式,则恰恰能够有效解决问题,为继电保护的正常运行及提 供支持。基于此,本文对继电保护传统运检模式进行了分析,同时对继电保护状 态信息及在线运检模式展开探讨,最后基于全景信息开放提出了一些在线运检方法。 关键词:智能变电站;继电保护;在线运检 一、分析继电保护传统运检模式 (一)传统运检模式有效性分析 继电保护的运检工作主要是为了获取继电保护系统的运行状态信息,并根据运行状态信 息来对其进行评估,明确可能存在的故障隐患,当前智能变电站所实行的传统运检模式虽然 基本能够实现这一工作目的,但由于智能变电站的继电保护信息并未完全开放,而传统运检 模式又存在着较长的周期,因此其有效性使相对较差的。以巡视工作为例,继电保护传统运 检模式要求巡检人员定期对继电保护系统的外观、周边环境、滞留电源状态、装置启动情况 等进行检查,并完成检查信息的记录与比对(与之前巡检记录),巡检周期通常为每日一次,每隔一季度还会进行一次专业巡检[1]。在这样的工作模式下,巡检人员的工作量非常之大, 工作专业性要求也比较高,如果长期处于高压力的工作状态,很容易因精力不足而出现漏检 等情况,并给继电保护系统埋下潜在安全隐患。同时,日常巡检虽然周期较短,但对于继电 保护系统运行状态信息的获取仍然存在着一定的滞后性,在运行状态出现异常后很难在第一 时间发现问题,只能在每日完成巡检记录后再进行运行状态信息的对比分析,不利于故障隐 患的实时处理与影响控制。而从定检工作的来看,传统运检模式下的定检工作一般会通过人 为加量、测量的方式展开,并对继电保护装置的功能及各项回路进行全面检查,由于检查内 容非常多,且大多数检查工作均需要在停电状态下进行,因此继电保护系统在定检期间会出 长时间停电的状态,对智能变电站的正常运行影响较大。另外由于定检工作需要频繁插拔接线,因此还会对继电保护系统的运行可靠性造成影响,这同样是导致运检模式有效性不足的 重要原因。 (二)传统运检模式充分性分析 继电保护系统的定检工作可分为部检与全检两种,二者的检查周期不同(全检周期通常 为六年,部检周期通常为三年),但由于检查工作耗时较长,因此都需要在不同的时间断面 内获取继电保护系统运行状态,并从不同维度展开继电保护系统运行状态评价。在这种工作 模式下,定检工作往往只能获取继电保护系统某一维度下单一保护元件的运行状态及系统加 量时本间隔保护功能情况,而对于相邻间隔加量时本间隔保护响应情况、不同保护元件响应 配合情况、保护原理异常等系统运行状态信息,则很难在定检工作中得到反映,这说明传统 运检模式的充分性存在很大不足。 二、继电保护状态信息集 针对继电保护系统传统运检模式充分性不足且无法实现实时监控的问题,在线运检模式 可基于继电保护系统运检的全景开放信息需求,建立继电保护状态信息集,同时开放继电保 护系统状态评价所需的全部信息,对继电保护系统的运行状态进行全面实时评价[2]。从整体 上来看,根据继电保护系统运检工作的特点,继电保护状态信息集可分为设备状态信息集、