文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3TB交流接触器主要参数

3TB交流接触器主要参数

3TB交流接触器主要参数

3TB交流接触器主要参数

3TF交流接触器主要参数

交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算 工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅 交流接触器的选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流 由下面经验公式计算: Imc= PN X 10³ ----------------- KUN 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现 分述如下。

1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 Itc≥1.2 IN 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 型号电容器额定 工作电流Ic(A) 电容器标称容量Qc(Kvar) 电容器额定工作电压Uc=220V 电容器额定工作电压 Uc=380V CJ10-10 7.5 3 6 CJ10-20 12 5 8 CJ10-40 30 12.5 20

CJ10-60 53 25 40 CJ10-100 80 30 60 CJ10-150 105 40 75 CJ20-250 130 50 100 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器 的3极可以并联使用。 表2 型号额定 工作电流IN(A) SN(kVA) Ik(A) UN=220V UN=380V UN=220V UN=280V CJ10-60 30 11 20 300 300 CJ10-100 53 20 30 450 450 CJ10-150 66 25 40 600 600 CJ10-250 105 40 70 1050 1050 CJ10-250 130 50 90 1800 1800

教你认识交流接触器

教你认识交流接触器

结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹 簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外

壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接

电动机如何选择交流接触器

电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器.口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空 气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0. 导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选

交流接触器的计算机辅助工艺规程设计

毕业设计 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 院系:电气信息学院 专业:电气工程及其自动化班级:学号: 学生姓名: 导师姓名: 完成日期:2010年6月15日 诚信声明

本人声明: 1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果; 2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料; 3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。 作者签名:日期:年月日

毕业设计(论文)任务书 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 姓名院系电气信息学院专业电气工程及其自动化班级 学号 指导老师职称讲师教研室主任 一、基本任务及要求: 1.电器制造系统计算机自动化概论; 2.零部件信息描述和分类编码; 3.交流接触器CAPP。 二、进度安排及完成时间: 1、第一周至第三周:明确课题任务及要求,搜集课题所需资料,掌握资料查阅方法,了解本课题研究现状、存在问题及研究的实际意义。 2、第三周:查阅相关资料,自学相关内容,确定课题总体方案,分配课题任务,确定个人研究重点,做好选题报告。 3、第四周至第五周:根据自己研究的方向,确定自己的总体设计方案,根据对象特性进行各种控制方法的研究,并设计硬件总体模块图及软件模块图。 4、第六周至第十二周:完成系统的控制方法研究,软、硬件设计。 5、第十三周至第十四周:系统仿真及调试。 6、第十五周至第十六周:整理资料,完成毕业论文编写,进行毕业答辩。 目录

摘要:.....................................................................................................................................I Abstract: ................................................................................................................................. II 第1章绪论.. (1) 1.1 交流接触器的用途、工作原理及分类 (1) 1.2 交流接触器的主要技术参数 (1) 1.3 设计的主要技术指标 (3) 1.4 交流接触器的设计要求与典型结构 (4) 1.4.1 设计要求 (4) 1.4.2 典型结构 (4) 1.4.3总体结构方案确定 (4) 第2章电器制造系统计算机自动化概论 (6) 2.1 概述 (6) 2.2 大批量生产的自动化 (6) 2.3 多品种小批量的自动化 (7) 2.3.1成组技术 (7) 2.3.2 数字控制 (7) 2.3.3 自适应控制 (8) 2.3.4 柔性制造系统 (8) 2.3.5 计算机辅助制造 (8) 2.3.6 计算机集成制造系统 (8) 第3章零部件信息描述和分类编码 (10) 3.1 概述 (10) 3.2 零件分类编码系统的结构 (10) 3.2.1 树式结构 (11) 3.2.2 链式结构 (11) 3.2.3 混合式结构 (12) 3.3 几个常见的分类编码系统 (13) 3.3.1 OPITZ系统 (13) 3.3.2 KK--3系统 (13) 3.3.3 JLBM--1系统 (15) 3.3.4 冲压件的OPITZ系统 (15) 3.3.5 CYBM冲压零件分类编码系统 (15) 3.4 零件表面元素描述法 (15)

交流接触器选用计算

交流接触器选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算: 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。 1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2 4.照明装置 由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。 表3

交直流断路器选用计算 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:1)采用级联保护(或称串级保护)方式,利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。采用这种方案时,需将上一统断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器

交流接触器如何选择

交流接触器如何选择

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

交流接触器如何选择 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 1、选择接触器的类型 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 2、选择接触器主触头的额定电压 其次接触器主触头的额定电压应等于或大于负载的额定电压。 3、选择接触器主触头的额定电流 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈

的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。 下面请看交流接触器选型指南!

交流接触器设计正文

第1章绪论 1.1引言 我国经济建设在发展,电网容量在增大,电力传动技术在革新,对电器提出的要求越来越高。例如,对低压控制电器,要继续提高使用寿命和操作频率,缩小产品体积和减轻重量。低压控制电器主要用于电力拖动系统中,对电动机的运行进行控制、调节与保护的电器。依靠人力操作的控制电器称为手动控制电器,根据信号能自动完成动作的称为自动控制电器。 接触器是在正常的工作条件下,主要作用频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以远距离控制的电器,其主要控制对象是电动机,也可以用于控制其他电力负载一种适用于远距离频繁地接通和分断交流主电路及大容量控制电路的电器。它主要作用控制交流感应电动机的启动、停止、反转、调速、并与热继电器或其他适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其他电力负载如热电器、照明、电焊机,电容组等。接触器的触头系统可以用电磁铁、压缩空气或液体压力驱动,因而可以分为电磁接触器、气动接触器和液压接触器等。近年来还出现了由晶闸管等组成的无触点接触器。 随着改革开放的进一步深化,国民经济上新台阶。农业机械话及工业自动话程度将不断提高,电器的使用范围日益广大,对品种、产量及质量的要求日益提高,电器制造业已成为国民经济建设中重要的一环。在开始按照要求预先选定两种不同形式的电磁铁,再根据一些给定的参数计算出主、辅助触头的参数,重点在解决触头材料的问题,使得设计的产品更加可靠。 1.2 交流接触器的基本组成及工作原理 交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系

正泰交流接触器

额定工作电流Ie:6A~630A 额定工作电压Ue:220V~690V 额定绝缘电压:690V(NXC-06M~100)、1000V(NXC-120~630)极数:3P、4P(仅NXC-06M~12M) 线圈控制方式:AC(NXC-06(M)~225)、DC(NXC-06M~12M)、 AC/DC(NXC-265~630) 安装方式:NXC-06M~100卡轨和螺钉安装、NXC-120~630螺钉安装● ● ● ● ● ● 概述 NXC 系列交流接触器 适用范围 ● ● 全新的NXC系列交流接触器,外观新颖,结构紧凑。主要用于频繁地起动和控制 交流电动机,远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器。符合标准 :GB 14048.1/IEC 60947-1、GB 14048.4/IEC 60947-4-1、GB 14048.5/ IEC 60947-5-1、GB 21518。主要参数 工作条件和安装条件

型号说明 型号举例:NXC-12 220V 50Hz表示接触器在AC-3使用类别下,主电路电压为380V/400V时,其额定工作电流为12A的交流接触器,每个接触器本体均自带1常开和1常闭的辅助触头,线圈控制电压为220V交流,频率50Hz。 /N:可逆接触器 06、09、1216、18、22、25、32、38、40、50、6575、85、100120、160、185225、265、330400、500、630 、NXC系列交流接触器 NXC 系列交流接触器 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V (AC:06A~225A ;AC/DC:265A~630A) 50Hz、60Hz、50/60Hz NXC系列迷你型3极交流接触器 NXC系列迷你型4极交流接触器 50Hz、60Hz、50/60Hz /Z:直流控制线圈 /N:可逆接触器 06M 09M 12M 10:一常开 01:一常闭 交流:24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V 直流:24V、 48V、 110V、 220V /22:二常开二常闭主触头/4:四常开主触头 /Z:直流控制线圈 /N:可逆接触器 06M 09M 12M 交流:24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V、直流:24V、 48V、 110V、 220V 50Hz、60Hz、50/60Hz 注:06A-100A规格产品自带1常开加1常闭辅助触头;120A-630A规格产品自带2常开加2常闭辅助触头。

电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用 低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 表1 常用接触器类型 使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备 AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 AC-5a 放电灯的通断

空开 接触器 热继电器按钮等元器件的结构和原理

空开、接触器、热继电器、按钮等元器件的结构和原理 授课人:王凯控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。 今天我们所说的空开、接触器、热继电器、按钮都属于低压电器。低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。 一、空开的结构和原理 空开的全名叫做空气开关,又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 1、空气开关的结构 DZ5-20型自动空气开关 以DZ5-20型自动空气开关为例,其外形及结构如图(一)(二)所示。 DZ5-20型自动空气开关其结构采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载保护,还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作短路保护用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主触头系统在操作机构的下面,由动触头和静触头组成,用以接通和分断主电路的大电流并采用栅片灭弧;另外,还有常开和常闭触头各一对,可以作为信号指示或控制电路用;主.辅触头接线柱伸出壳外,便于接线。 2、空气开关的动作原理

如图(三)所示,1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头,2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中。当按下接触按钮14时,外力使锁扣3克服反力弹簧16的斥力,将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4,使开关处于接通状态。 当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定热量,促使双金属片12受热向上弯曲,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 欠电压脱扣器11的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反,当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。 3、使用原则 1、自动空气开关的额定工作电压≥线路额定电压。 2、自动空气开关的额定电流≥线路负载电流。 3、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。 4、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流>负载电路正常工作时的峰值电流。 二、接触器的结构和原理 1、分类 通用接触器可大致分以下两类。

交流接触器的选用步骤

交流接触器的选用步骤 交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。 2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。 3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,

可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。 5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。

交流接触器结构与工作基础学习知识原理

交流接触器结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器 1一灭弧罩2一触点压力弹簧片3一主触点4一反作用弹簧 5一线圈6一短路环7一静铁心8一弹簧9一动铁心 10一辅助常开触点11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常 开、常闭各两对。

(3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳 等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直 流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接

交流接触器的选择

接触器的选择 1.额定电压:铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为直流接触器:220V,440V,660V 交流接触器:220V,380V,500V 如某负载是380V的三相感应电动机,则应选用380V的交流接触器。 2.额定电流:铭牌额定电流是指主触点的额定电流。通常用的电流等级为:直流接触器:25,40,60,100,150,250,400,600A 交流接触器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A 上述电流是指接触器安装在敞开式控制屏上,触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值。若超过8小时,必须空载开闭三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述条件改变,就要做相应修正起电流值,具体如下: 当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件差,电流要降低10~20%使用 当接触器工作于长期工作制,而且通电持续率不超过40%;敞开安装,电流允许提高10~25%;箱柜安装,允许提高5~10% 3.线圈的额定电压:通常的电压等级为 直流线圈:24,48,220,440V 交流线圈:36,127,220,380V (选择时一般交流对交流,直流对直流,但交流负载频繁动作时可采用直流吸引线圈的接触器;直流接触器断开时产生的过电压高达10~20倍,故不宜采用高电压等级,电压太低,接通线圈用的继电器或接触器的联锁触点不可靠) 4.操作频率:指每小时接通的次数,交流接触器最高为600次/h,直流接触器可达1200次/h。 5.辅助触头的工作电流:辅助触头(或称辅助开关)的微动开关,它有两个电流参数,一是约定发热电流,一是工作电流。工作电流有多种,而约定发热电源只有一个。 约定发热电流的定义:GB/T2900.18对约定发热电源电流的定义是:“在规定条件下实验时,开关电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。” 工作电流:由它所控制的电磁铁在闭合状态下的负载功能来决定。 辅助触头的工作电流的确定:GN14048.5-93《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》的附录C“某些使用类别的辅助触头名义额定值举例”中,列出目前使用较多的AC-15和DC-13的动作电流,AC-15类别中,辅助触头的Ith=2.5A 时,控制电磁铁闭合状态下的功率(容量)为180V A;Ith=5A,控制功率为360V A,Ith=10A,控制功率为720V A;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率为28W,Ith=2.5A,控制功率为69W,Ith=5A,控制功率为138W,Ith=10A,控制功率为275W。根据所控制的电磁铁负载功率,和微动开关(辅助触头)的电压值,就可算出它的工作电流,例如Ith=3A,可参照Ith=2.5A的控制功率,为AC-15时,控制功率为180V A(符合AC-15用于控制大于72V A的交流电磁铁负载的规定),180V A/380V=0.47A,180V A/220V=0.81A,就是辅助触头在380V和220V电压下的动作电流Ie;再如DC-13(控制直流电磁铁),Ith=2.5A,控制电磁铁的容量(功率)为69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是辅助触头在220V和110V下的工作电流,

施耐德接触器型号

施耐德接触器型号 220V线圈型号 LC1D09M7C| LC1D12M7C| LC1D18M7C| LC1D25M7C| LC1D32M7C| LC1D38M7C| LC1D40M7C| LC1D50M7C| LC1D65M7C| LC1D80M7C| LC1D95M7C| LC1D11500M7C| LC1D15000M7C| LC1D205M7C| LC1D245M7C| LC1D300M7C| LC1D410M7C| LC1D475M7C| LC1D620M7C 380V线圈型号 LC1D09Q7C| LC1D12Q7C| LC1D18Q7C| LC1D25Q7C| LC1D32Q7C| LC1D38Q7C| LC1D40Q7C| LC1D50Q7C| LC1D65Q7C| LC1D80Q7C| LC1D95Q7C| LC1D11500Q7C| LC1D15000Q7C| LC1D205Q7C| LC1D245Q7C| LC1D300Q7C| LC1D410Q7C| LC1D475Q7C| LC1D620Q7C 施耐德热继电器型号 LR2-D1301|LR2-D1302|LR2-D1303|LR2-D1304|LR2-D1305|LR2-D1306|LR2-D1307|LR2-D13 08|LR2-D1310|LR2-D1312|LR2-D1314|LR2-D1316|LR2-D1321|LR2-D1322|LR2-D2353|LR2-D 3353|LR2-D3355|LR2-D3357|LR2-D3359|LR2-D3361|LR2-D3363|LR2-D3365|LR2-D4365|LR2-D4367|LR2-D4369 施耐德断路器NSE100E3025 C65N 1P C1A C65N 1P D1A VIGIC65 1P+N 40A ELE C32H-DC 1P 1A C65N 1P C2A C65N 1P D2A VIGIC65 1P+N 63A ELE C32H-DC 1P 2A C65N 1P C4A C65N 1P D4A VIGIC65 2P 40A ELE C32H-DC 1P 3A C65N 1P C6A C65N 1P D6A VIGIC65 2P 63A ELE C32H-DC 1P 6A C65N 1P C10A C65N 1P D10A VIGIC65 3P 40A ELE C32H-DC 1P 10A C65N 1P C16A C65N 1P D16A VIGIC65 3P 63A ELE C32H-DC 1P 16A C65N 1P C20A C65N 1P D20A VIGIC65 4P 40A ELE C32H-DC 1P 20A C65N 1P C25A C65N 1P D25A VIGIC65 4P 63A ELE C32H-DC 1P 25A C65N 1P C32A C65N 1P D32A VIGIC65 G 1P+N 40A ELE C32H-DC 1P 32A C65N 1P C40A C65N 1P D40A VIGIC65 G 1P+N 63A ELE C32H-DC 1P 40A

交直流接触器的选用

交/直流接触器(以下简称"接触器")是常用电气元件,是电路中主要控制电器之一。正确选型、选容(接触器额定电流容量),合理使用,以达到接触器高可靠、长寿命运行的目的,是十分重要的。 1.接触器的负载类别 根据低压电器的运行要求,通常用额定工作电流、额定工作电压及功率因数等来表征接触器的接通和分断能力。 交流接触器标定的额定电流都是在交流三线制的条件下标定的,使用交流四线制时要根据产品说明书对其额定电流作适当修正。否则会严重影响其寿命,造成事故。 2.影响接触器寿命的主要因素 (1)使用条件。不同的使用条件会导致接触器承受不同的电流,引起主触头不同的热效应。过载倍数越大,触头的温度就越高。触头的电蚀与磨损量在一定范围内近似与分断电流的平方成正比,这对使用寿命产生很大影响。 (2)动作频率。指每小时的动作次数。随控制对象而异,一般分300次/h、600次/h、1200次/h等几种。提高动作频率会使触头灭弧条件劣化,发热速度加快并加大电蚀量,同时,也易使电磁线圈发热烧毁。接触器的使用寿命不是简单按比例地随动作频率的增高而变化。对于频繁动作的接触器,当寿命不能满足要求时,应降低容量使用。 (3)安装环境。安装环境的优劣会间接影响接触器的寿命。例如,在湿热地区,要求采用湿热型接触器。此外,若在有酸性气体或导电粉尘存在、湿度大、环境温度高、供电质量差、电压波动大、高次谐波含量高等场合下使用,均会使接触器的寿命缩短,应根据情况对接触器的规格加以修正。 3.提高接触器寿命的途径接触器的负载类别、动作频率由应用条件和需要决定,是不可改变的。选用接触器时,除按要求选用相应功能的接触器外,要提高接触器的寿命,减少更换维修接触器的次数,最有效的办法就是降容使用。在安装条件允许的情况下,降容倍数越大,寿命提高的倍数越大。 4.注意事项 由于接触器的安装场所与控制的负载不同,其工作条件与工作的繁重程度也不相同。在选用接触器时必须对被控负载的工作情况以及接触器的性能有较全面的了解,从而正确地选用接触器。重点是根据负载类别选用接触器的类型与容量。(1)用于交流单相与交流三线制时,在规定的动作频率下可按负载的满载电流,选用稍大于额定工作电流的接触器,其它参数按负载参数选择。 (2)工作于重载型电机负载,或接触器不是控制单一类别负载,而是时而接交流三线制、时而接交流四线制的混合使用状态,或不时点动、反接制动、反向和在低速下分断,或动作频率可达100次/h甚至更高、电机功率一般在20kW以下,可按电机额定电流3~4倍来选择,其寿命可按交流四线制类别的5~10倍粗略计算。 (3)工作于特重型电机负载,如长期在交流四线制或缺相条件下使用,频繁点动、反接制动和可逆运行,其动作频率可达600~1200次/h甚至3000次/h,应特别注意选用较高使用寿命的接触器。应用时,可粗略以电机的启动电流作为

交流接触器的作用

交流接触器 1 用途的分类 接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。 2 型号说明 (1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。 (2)电磁式交流接触器型号为CJ。真空式交流接触器型号为CZ。 3 电磁式交流接触器的结构和工作原理 (1)结构: 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 ①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 ②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 ③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 ④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 (2)工作原理: 当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。 4 交流接触器的选用与运行维护

五种常见交流接触器的型和类型介绍

五种常见交流接触器的型号和类型介绍交流接触器型号很多种,今天给大家介绍一下这些交流接触器的型号,方便大家选用。交流接触器主要有以下几种分类和相对应的型号。 1、最常用的就是空气电磁式交流接触器 在接触器中,空气电磁式交流接触器应用最广泛,产品系列和品种最多,但其结构和工作原理相同,目前常用国产空气电磁式接触器有CDC10(正泰CJT1)、CJ12、CJ20、CJ40、CJX1、CJX2、CDC1等系列交流接触器。 2、电容配电柜常用的切换电容接触器 切换电容接触器专用于低压无功补偿设备中,投入或切除电容器组,以调整电力系统功率因数,切换电容接触器在空气电磁式接触器的基础上加入了抑制浪涌的装置,使合闸时的浪涌电流对电容的冲击和分闸时的过电压得到抑制。常用的产品有CDC9等。 3、机械连锁交流接触器 机械连锁交流接触器实际上是由两个相同规格的交流接触器再加上机械连锁机构和电气连锁机构所组成,保证在任何情况下两个接触器不能同时吸合。常用的机械连锁接触器有CJX1-N、CJX2-N、CJX4-N 等。

4、未来的发展趋势智能化接触器 智能化接触器内装有智能化电磁系统,并具有与数据总线和其他设备通信的功能,其本身还具有对运行工况自动识别、控制和执行的能力。智能化接触器由电磁接触器、智能控制模块、辅助触头组、机械连锁机构、报警模块、测量显示模块、通信接口模块等组成,它的核心是微处理器或单片机。 5、不太常用的特殊场合使用的直流接触器 直流接触器结构上有立体布置和平面布置两种结构,电磁系统多采用绕棱角转动的拍合式结构,主触点采用双断点桥式结构或单断点转动式结构。常用的直流接触器有CZ0等。 6、质量最好的真空交流接触器 真空交流接触器以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。真空开关管以真空作为绝缘和灭弧介质,当触点分离时,电弧只能由触头上蒸发出来的金属蒸气来维持,因为真空具有很高的绝缘强度且介质回复速度很快,真空电弧的等离子体很快向四周扩散,在第一次电压过零时电弧就能熄灭。常用的国产真空接触器有CKJ5等系列。 好了,今天的介绍就到这里了,关于交流接触器的型号类型和选择相信大家都有了一定的了解,以后在工作生活中选用会更加得心应手了。

交流接触器设计毕业设计完整修改版

湖南工程学院应用技术学院 毕业设计论文题目:交流接触器设计 专业班级:电气工程及其自动化专业0782班学生姓名:周帆学号:200713010222完成日期:2011年06月11日 指导教师:李靖教授 评阅教师: 2011 年 6月

湖南工程学院应用技术学院毕业设计(论文) 诚信承诺书 本人慎重承诺和声明:所撰写的《交流接触器》是在指导老师的指导下自主完成,文中所有引文或引用数据、图表均已注解说明来源,本人愿意为由此引起的后果承担责任。 设计(论文)的研究成果归属学校所有。 学生(签名) 年月日

湖南工程学院应用技术学院 毕业设计(论文)任务书 设计(论文)题目:交流接触器设计 姓名周帆专业电气工程及其自动化班级 0782 学号 200713010222 指导老师李靖职称教授教研室主任谢卫才 一、基本任务及要求: 本课题要求设计适用于频繁起动、停止额定电压至380V、额定电流至250A的交流电机该交流接触器采用直动式电磁系统、立体布置结构;主触头为直动式、双断点,灭弧室采取删片灭弧 主要设计内容:1、触头系统设计,包括触头结构设计和触头材料选择、触头尺寸和参数计算、触头温升和动热稳定性验算;2、灭弧系统设计,包括灭弧系统的结构设计、材料选择、系统尺寸计算和灭弧性能验算;3、电磁系统设计,包括交流电磁铁结构形式选择、电磁系统的特性配合计算、电磁吸力计算等;交流电磁铁性能验算和经济指标评价。 二、进度安排及完成时间: (1)3月01日至3月14日:查阅资料;撰写文献综述和开题报告;确定总体方案。(2)3月15日至3月30日:毕业实习、撰写实习报告。 (3)3月31日至5月23日:毕业设计。 3月31日-4月20日主触头设计 4月21日-5月03日灭弧系统设计 5月04日-5月23日交流电磁系统设计、性能验算和经济指标评价 (4)5月24日至6月03日:撰写毕业设计论文 (5)6月04日至6月07日:指导老师评阅、电子文档上传FTP。 (6)6月08日至6月11日:毕业设计答辩。 (7)6月12日至6月14日:毕业设计成绩评定 (8)6月15日至6月20日:毕业设计资料归档

相关文档