广州大学市政技术学院实训任务指导书

课程实训名称:建筑电气工程识图专题设计

系部环境工程系

专业建筑设备

班级设备班专用

姓名李菊

指导教师黄荣才

2013 年12 月26 日

一、实训目的

为配合目前社会上用人单位对毕业生的技能要求,楼宇自动化专业的毕业生需具备一定的编写安装工程预算能力,已成为各大建筑公司、安装工程施工队伍等用人单位招聘员时应掌握的技能之一。通过课程实训,一方面了解电气安装工程的理论知识,掌握一定的编写安装工程预算能力,培养学生正确地计算工程量及清单计价计算方法的能力。

二.课程实训原始资料

1、图纸:某宾馆(9层)施工设计通用说明;首层平面图;二层平面图;三~

八层平面图;标准房大样图。

2、自然条件:

该工程位于广州市,工程概况见设计图,夏季月平均气温为32℃,冬季月平均气温为6℃,雨季为3~7月份,月平均降雨量为200~400mm。3、技术经济条件:

施工场地外围有道路可直通施工现场,场地能满足施工的要求,施工材料、构配件、机械可以直接运到现场。工程采用包工包料的方式,设备、材料可以在本市采购,附近有自来水管道接口及供电线路,施工用水、用电可就近接管、接线。

三、实训内容

1、方案设计:

根据所给出的设计条件,以及有关设计规范的要求,合理确定建筑内部照明系统和动力系统的设计方案。

2、管线系统布置:

根据所选择的供电方式、照明方式,综合考虑技术、经济、安全、可靠等方面的因素,合理地选择和布置灯具,合理地布置管线;根据供电电源及用电负荷的实际情况,适当考虑宾馆今后的发展,按照安全可靠、优质经济、先进合理的基本要求,确定照明、动力插座的数量和位置。

3、设计计算:

根据电气施工设计规范,确定照明、动力的设计指标,进行适当的设计计算。

4、绘制工程设计图

四、实训基本要求

1、要求学生认真分析课程实训的题目以及所给出的设计条件、设计数据,根

据所学理论知识,通过分析、比较确定设计方案,并在设计书中说明选择照明、动力设计方案的依据。

2、要求学生了解有关的设计资料、参考资料,以及有关的设计手册、国家建

设部颁布的有关设计规范等,并在课程实训过程中熟悉、并正确使用上述资料。

4、学生可分组讨论、分析实训方案,但应独立完成管线布置、基本设计计算,

并独立完成设计说明书以及工程设计图。

5、学生应完成设计成果。

五、实训进度安排

时间:20 年月日~20 年月日(周)

六、实训成绩评定

平时出勤及纪律占30%;设计成果占70%,其中实训说明书占40%,设计图占60%。课设成绩按百分制确定。

七、实训参考资料

1、《建筑电气识图与工程实例》. 侯志伟主编.中国电力出版社,第一版2007

年3月。

2、《建筑照明设计规范(GB50034-2004)》

3、《建筑电气工程施工工艺标准》,中国建筑工业总公司,中国建筑工业出版社,

2003年11月。

4、《建筑电气常用数据手册》,中国建筑工业出版社,2002年3月

5、《建筑电工知识》,祁政敏编著,中国环境科学出版社,2002年。

6、《建筑电气设计实例图册》(4),孙成群编著,中国建筑工业出版社,2003年

7、《工业与民用配电安装手册》,王政等编,中国电力出版社,2003年

8、《电气工程识图与施工工艺》,赵宏家主编,重庆大学出版社,2006年。

八、实训辅导时间安排(如下表)

设备班《建筑电气工程实训》时间安排(第周)共课时

10设备班《建筑电气工程实训》时间安排(第周)共课时

第一部分设计说明书

1.1、工程设计概况

本建筑为宾馆楼,总建筑面积约823.44㎡,共9层,建筑高度33.9m。首

层为设备房、店铺和办公用房,第2层为活动室,3~9层为客房。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和《火灾自动报警系统设计规范》规定,该工程属二类高层建筑,火灾自动报警系统对象二级单位。

1.2、设计依据

(1)广州大学市政技术学院毕业设计任务书之某宾馆电气及消防报警系统设计(2)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116—98)

(3)高层民用建筑设计防火规范(GB 50045—95修订版)

(4)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16—92)

(5)建筑照明设计规范(GB50034-2004)

1.3、室内供电系统方案的确定

(1)本工程的一级负荷有消防水泵、排烟风机、应急照明、疏散指示照明和消防控制室,一级负荷的用电独立供给。考虑技术、经济、安全、可靠等方面的

房吊顶电缆线槽引致电气竖井,每层的电气竖井内都设有该层的总配电箱,每层的店铺、客房的用电由层总配电箱沿吊顶线槽配送。

(3)店铺、客房都装设独立的分配电箱。

第二部分设计计算书

2.1、照明系统方案的确定

2.1.1、一般规定

电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥极的作用。

照明设计的目的是根据具体场合的要求,正确地选择光源和灯具,确定合理的照明形式和布灯方案,在节约能源和建筑资金的条件下,来获得一个良好的住宿工作环境。

在本工程的照明设计中,由于本工程为宾馆楼,主要为客房、活动室,因此,在一般照明设计中,只要达到适当的照度要求即可

2.2.2、照明光源选择的一般原则

①、室内照明光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、

显色性、寿命、起动点燃和再启燃时间等光电特性指标,以及环境条件对光源光电参数的影响。

②、室内照明应优先采用高光效光源和高效灯具。在有连续调光、防止电磁波

干扰、频繁开闭或室内装修设计需要的场所,可选用荧光灯。

③、在选择光源色温时,应随照度的增加而提高。当照度低于100lx时宜采用

色温低于3300K的光源。

④、室内一般照明宜采用同一种类型的光源。当有装饰性或功能性要求时,亦

可采用不同种类的光源。

2.1.3、照明灯具选择的一般原则

①、在选择灯具时,应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、

效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等。

②、对于功能性照明,宜采用直接照明和选用敞开式灯具。

③、在高空间安装的灯具,如楼梯大吊灯、室内花园高挂灯、多功能厅组合灯

以及景观照明和障碍标志灯等不便检修和维护的场所,宜采取延长光源寿命的措施。

④、公共建筑中的门厅、大楼梯厅等处,可采用较高亮度的灯具。

2.1.4、本设计的光源与灯具的选择

根据照明光源及灯具的选择原则,本建筑主要照度标准及光源、灯型选择如下:(走廊、厕所为0米工作面照度,其它为0.75米工作面照度)

①、办公室、活动室、店铺:100lx 双管荧光灯

②、消防控制:100lx 双管荧光灯

③、配电室:75lx 双管荧光灯

④、走廊、门厅:50lx 荧光灯

⑤、卫生间:30lx 荧光灯

⑥、客房:50lx 荧光灯

2.1.5、照度计算

选择照度是照明设计的重要问题,照度太低会损害工作人员的视力,不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

常用的照度计算方法有利用系数法,单位容量法和逐点法等3种。任何一种照度计算方法,都只能做到基本准确,工程上计算结果有+20%至-10%的误差是允许的。因此在本高层教学楼的照明设计中采用了单位容量法计算。

单位容量法,是从利用系数法演变过来的一种计算照度的简化方法。单位面积安装功率表是考虑了灯具的形式和布置,光源效率,要求的最低照度,计算高

度以及各种反射和减光因素后,编制成的单位面积所常需灯泡或灯管的功率的关系表。这是一种常用的简便方法。

它适用于在方案设计或初步设计时的近似计算和一般的照明计算,这对于估算照明负载或进行简单的照明计算是非常适用的。

1、计算步骤

一般知道了房间的被照面积后,就可以利用编制好的《单位面积安装功率表》来确定灯泡或灯管的功率,其步骤为:

⑴选择照明光源和灯具;

⑵根据要求的照度,查表求得单位面积的安装功率;

⑶按公式计算灯具数量,据此布置一般的照明灯具,确定布灯方案。 2、计算公式

S P P 0=∑ (1-1)

t P /P N ∑= (1-2)

式中 ΣP —总安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W ; S —房间面积(一般指建筑面积),m2;

P 0—满足某最低照度时的单位面积安装功率(查表得到), W/ m2; P t —一套灯具的安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W ; N —在规定照度下所需灯具数,套。

若房间的照度标准为推荐的平均照度时,则应将平均照度换算成最低照度后,再进行查表和计算。若平均照度值查表得单位面积安装功率,则ΣP 应由式3-3确定,即

Z /S P P 0=∑ (1-3) 式中P 0为用平均照度值查单位面积安装功率表所得功率。

表1-1带反射罩荧光灯单位面积安装功率(W/㎡)

2.1.6、一般照明设计要求

①、室内一般照明的照度均匀度应不低于0.7。

②、灯具安装的均匀度不应大于灯具样本给出的均匀度。

③、上人吊顶内维修灯具及灯具安装高度低于2.4m 时,应加一根接地线(PE ),

将灯具外壳接地。

④、在有固定座位或地面有斜坡或层高在10m 以上的厅、堂、体育馆、舞台

等应考虑灯具的检修措施。 2.1.7、 灯具布置

①、照明灯具布置方式分均匀布置和选择布置两种。灯具的布置就是确定灯在

房间内的空间位置。它对照明质量有及其重要影响。灯具的布置合理与否还影响照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检修的方便与安全。

②、在本设计中,灯具的布置均采用均匀布置。

③、客房的灯具布置:客房的照明选用荧光灯,每间客房的面积约为8×4.5=36

㎡,层高3.6m ,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)的规定,取用照度为50 lx ,查表1-1得P 0=4.5 W/㎡,因此客房的照明安装功率为:

S P P 0=∑=4.5×36W=162W

客房内入口处安装一盏20W 筒灯,房内安装双管荧光灯(2×36W )床头灯

(25W )和地灯(20W ),则应装双管荧光灯的灯数为: t P /P N ∑==(162-20×2-25×2)/(2×36)W=1盏

④、活动室1的灯具布置:活动室的照明选用双管荧光灯(2×36W ),面积约为385.2㎡,层高3.9 m ,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)的规定,取用照度为100 lx ,查表1-1得P 0=6.3 W/㎡,因此活动室的照明安装功率为:

S P P 0=∑=6.3×385.2W=2426.76W

则应装双管荧光灯的灯数为:

t P /P N ∑==2426.76/(2×36)W=33.71≈34盏

同理得楼内其它地方安装灯具数为:表1-2所示

表1-2安装照明灯具的数量

⑤具体布置见设计图——照明平面图。

2.1.8、照明设备布置情况

2.1.8.1、首层设备布置情况

首层有5间店铺,其中1间店铺装8盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,8盏灯用2只四联单控开关控制;装有2盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,店铺内有卫生间,卫生间较潮湿,所以装有1盏防水防尘灯,内装12W节能型灯泡,吸顶安装,筒灯和防水防尘灯采用一个二联单控开关控制,卫生间内装有1只闭密防水带开关插座,和一个排风扇,闭密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装;另外装有1套照明配电箱,2只单相双联二,三极插座,单相双联二,三极插座安装高度距地0.3米。

另外3间店铺都分别装4盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,4盏灯用1只四联单控开关控制;装有1盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,店铺内有卫生间,卫生间较潮湿,所以装有1盏防水防尘灯,内装12W节能型灯泡,吸顶安装,筒灯和防水防尘灯采用一个二联单控开关控制,卫生间内装有1个闭密防水带开关插座,和一个排风扇,闭密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装;另外装有1套照明配电箱,2只单相双联二,三极插座,单相双联二,三极插座安装高度距地0.3米。

靠近⑧轴线的店铺装3盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,3盏灯用1个三联单控开关控制;装有1盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,店铺内有卫生间,卫生间较潮湿,所以装有1盏防水防尘灯,内装12W 节能型灯泡,吸顶安装,筒灯和防水防尘灯采用一个二联单控开关控制,卫生间内装有1只闭密防水带开关插座,和一个排风扇,闭密防水带开关插座安装

下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装;另外装有1套照明配电箱,2只单相双联二,三极插座,单相双联二,三极插座安装高度距地0.3米。

大堂装有2盏壁灯,内装30W节能型灯泡,贴壁安装,总台装有5盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,壁灯和筒灯由二联单控开关控制;大堂上空装有一盏吊灯,内装有4个60W的白炽灯泡,采用吊装:大堂墙上装有1套照明配电箱和2个单相双联二,三极插座,单相双联二,三极插座安装高度距地0.3米。

简易货梯平台装有5盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,由1只单联单控开关控制;由于卫生间较潮湿,男女卫生间共用走廊装有1只密闭防水带开关插座和装有2盏防水防尘灯,闭密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,男卫生间和女卫生间分辨装有2盏防水防尘灯,残疾人卫1盏防水防尘灯,每盏防水防尘灯内装12W节能型灯泡,吸顶安装,四个区域的防水防尘灯由1个三联单控开关控制,男女卫生间分别装有两个排风扇,排风扇吸顶安装。

楼梯间和走廊装有吸顶灯,每盏装有20W节能型灯泡,吸顶安装,共有7盏,由1个单联单控开关控制;电梯平台装有4盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,由一只单联单控开关控制,装有一套总照明配电箱和一套照明配电箱和一套动力配电箱:办公室内装有2盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,2盏灯用1只二联单控开关控制,另装有2只单相双联二,三极插座,安装高度距地0.3米。

2.1.8.2、二层设备布置情况

活动室1装有32盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,32盏灯用四只四联单控开关控制;另装有8个单项双联二,三极插座,安装高度距地0.3米;还装有一套照明配电箱。

活动室2装有21盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,21盏灯用四只四联单控开关控制;另装有5个单项双联二,三极插座,安装高度距地0.3米;装有5盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,由1个单联单控开关控制;装有1个闭密防水带开关插座,安装高度为下口距地1.3米,距门框0.2米;活动室2内有卫生间,其内装有1盏防水防尘灯和1个排风扇,每盏防水防尘灯内装12W节能型灯泡,吸顶安装,由单联单控开关控制,排风扇吸顶安装。

楼梯平台装有4盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,由1个单联单控开关控制;电梯平台装有4盏筒灯,由1个单联单控开关控制,还装有1套总动力配电箱和1套总照明配电箱;电梯平台的楼梯间装有1台防火卷帘,1套

卷帘门控制箱和1盏吸顶灯,每盏装有20W节能型灯泡,吸顶安装,由1只单联单控开关控制。

活动室1的西面有楼梯间和卫生间,楼梯间平台装有2台卷帘门控制箱和2盏吸顶灯,每盏装有20W节能型灯泡,吸顶安装,由2只单联单控开关控制;卫生间内装有5盏防水防尘灯,内装12W节能型灯泡,吸顶安装,防水防尘灯采用一个单联单控开关控制,卫生间内装有1只闭密防水带开关插座,和3个排风扇,闭密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装。

2.2.8.3、三层到九层设备布置情况

三层内有11间客房和2间大套间,每间大套间有两间相通的小套间。客房内装有一套照明配电箱和2盏筒灯和一盏双管荧光灯,2盏25W床头灯,1盏20W地灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,筒灯和灯管有2个三联双控开关控制,另装4个单相双联二,三极插座,安装距地0.3米;浴室内装有防水防尘灯,闭密防水带开关插座和排风扇,防水防尘灯内装12W节能型灯泡,吸顶安装,又单联单控开关控制,密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装;每间大套间都装有一套照明配电箱,供两间相通的小套间用电,相通的小套间都装有2盏筒灯和一盏双管荧光灯,2盏25W床头灯,1盏20W地灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,筒灯和灯管有2个三联双控开关控制,另装4个单相双联二,三极插座,安装距地0.3米;浴室内装有防水防尘灯,闭密防水带开关插座和排风扇,防水防尘灯内装12W节能型灯泡,吸顶安装,又单联单控开关控制,密防水带开关插座安装下口距地1.3米,距门框0.2米,排风扇吸顶安装。

走廊装有21盏筒灯,每盏筒灯功率20W,采用吊装,由2个单联单控开关控制,电梯平台装有1套总动力配电箱和1套总照明配电箱;电梯平台的楼梯间装有1台防火卷帘,1台卷帘门控制箱和1盏吸顶灯,每盏装有20W节能型灯泡,吸顶安装,由1只单联单控开关控制。

布草间装有1套照明配电箱和3盏双管荧光灯,每盏灯管功率72W,吊链0.6米安装,由1个单联单控开关控制,布草间南面有楼梯间,楼梯间平台装有2台防火卷帘,2套卷帘门控制箱和2盏吸顶灯,每盏装有20W节能型灯泡,吸顶安装,由2只单联单控开关控制。

2.2.9、照明系统负荷估算

筒灯的总功率:(20+14+51×7)×20W=7820W

双管荧光灯的总功率:(25+53+18×7)×2×36W=14688W

地灯的总功率:(15×7)×20W=2100W

床头灯的总功率:(30×7)×25W=5250W

吊灯的总功率:1×4×60W=240W 壁灯的总功率:2×30W=60W 防水防尘灯的总功率:(12+6+15×7)×12W=1476W 吸顶灯的总功率:(7+3+3×7)×20W=620W

总功率:7820W+14688W+2100W+5250W+240W+60W+1476W+620W=32254W

总电流计算:I=220

32254

A=146.61A

2.2室内供电系统计算

2.2.1、消防泵、排烟风机、防火卷帘的电气确定 2.2.1.1、负荷估算:

消防泵的总功率: 4×7.5kw+4×4kw=46kw 防火卷帘的总功率:16×0.75kw=12kw 排烟风机的总功率:1×3kw=3kw 总功率:46kw+12kw+3kw=61kw

1楼配电箱电流计算:I=38061000

A=160.53A

2楼配电箱电流计算:I=380

15000

A=39.47A

2.2.1.2、干线电缆选择

从节能角度,为了减少电能传输时引起的线路上电能损耗,要求减少导体的电流阻抗则使用铜比铝好。故本设计中所有导线电缆全部选用铜芯线。同时绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆:其制造工艺简单,没有敷设高差的限制。重量较轻,弯曲性能好,具有内铠装结构,使铠装不易腐蚀。能耐油和酸碱性的腐蚀,而且还具有不延燃的特性,可适用于有火灾发生的环境。同时,该电缆还具有不吸水的特性,适用用于潮湿、积水或水中敷设。

电流通过导线时,要产生电能损耗,使导线发热,若绝缘导线和电缆的温度过高时,可使绝缘损坏,甚至引起火灾。当裸导线的温度过高时,会使其接头处的氧化加剧,增大接触电阻,使之进一步氧化,如此恶性循环,甚至可发展到断线。因此规定了不同材料和绝缘导线的允许载流量。在这个允许载流量范围内运行,导线的升温不会超过允许值。选择导线截面使通过相线的电流I c 应不超过导线正常运行时的允许载流量I al 。本设计中,配电房到1楼消防动力配电箱回路选用 VV29-95×3+1×35型电缆,除此之外的消防动力回路的电缆选用VV29-10×3+1×6型号。

2.2.2、应急照明、疏散指示照明、安全出口指示照明、消防控制室的电气确定

2.2.2.1、设计要求

①、应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,应有单独的控制开关,且控

制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯型。

②、应急照明不作为正常照明的一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应

急照明电源宜自动投入。

③、公共场所的安全出口、疏散出口应设指示灯。

④、疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏

散走道的指示标志宜设在疏散走道及其拐角处距地面1.00m 以下的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m 。

⑤、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不

应少于20min 。

2.2.2.2、本工程的应急照明灯具的选择与布置

本宾馆楼的下列部位设置应急照明:①、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间、活动室。②、配电房、消防控制室、消防水泵房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。③、楼内的疏散走道和走道长度超过20m 的内走道。此外,应急照明必须选用能瞬时启动的光源,并有单独的控制开关。 2.2.2.3、负荷估算 应急照明的总功率:(12×7+17+12)×20W=2260W 疏散指示照明的总功率:(6×7+3)×15W=675W 安全出口指示照明的总功率:(4×7+5+5)×15W=570W 消防控制室用电总功率:1000W

总功率:2260W+675W+570W+1000W=4505W

总电流计算:I=220

4505

A=20.48A

消防控制室用电支线电流计算:I=220

1000

A=4.55A

2.2.2.4、干线电缆的选择

在本设计中,应急照明、疏散指示照明、安全出口指示照明、消防控制室的电气系统的干线用VV29-4×2型号缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆 2.2.2.5、支线电线的选择

1、绝缘导线的选择应用应遵循以下几项原则:

①、导线的绝缘等级符合所在电路的电压等级要求。 ②、选择的导线型号满足敷设环境的要求。

③、导线的载流量要满足要求,运行中导线的发热在允许范围内。 ④、因导线长度造成的电压降符合规定。 ⑤、导线的机械强度满足要求。

⑥、在能满足各项电气性能要求的情况下,选择最经济的方案。实际工程

应用中就是根据上述几项基本原则,按相关规程进行设计计算,根据计算结果查阅导线的有关参数表,从而选择符合要求的绝缘电线。 2、中性线截面的选择:

三相四线制系统的中性线,要考虑不平衡电流和零序电流以及谐波电流的影响。

①、一般三相四线制系统中的中性线截面应不小于相线截面的一半。

②、有三相四线制引出的两相三线制和单相线路,因中性线电流和相线电流

相等,故中性线截面和相线截面相同。

③、如果三相四线制线路的三次谐波电流相当突出,该谐波电流回流过中性

线,此时中性线截面应不小于相线截面。遵循以上原则,本设计中各中

性线截面是相线截面的一半。

3、保护线截面的选择:

保护线截面要满足短路热稳定的要求,按GB50054-95低压配电设计规范规定

①当相线截面小于16mm2时,保护线截面应不小于相线截面。

②当相线截面不大于35mm2且大于16mm2时,保护线截面应不小于相线截面。

③当相线截面大于35mm2时,保护线截面应不小于相线截面的一半。

4、本设计中,应急照明、疏散指示照明、安全出口指示照明的电气系统的支线,

用2.5mm2的BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线。消防控制室用电系统支线选用4mm2的BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

2.3、各配电回路负荷分配和回路连接情况及各层平面图配管配线分

2.3.1、首层各配电回路负荷分配和回路连接情况

2.3.1.1、1AL为总照明配电箱,由配电房供电,同时分别通过W1,W2向各照明

配电箱供电。

①、W1分别向1AL1、1AL2、1AL3、1AL4、1AL5、1AL6供电。

1AL1向店铺的双管荧光灯、筒灯、防水防尘灯单相、双联二,三极插座闭密防水带开关插座、排风扇供电。

1AL2向店铺的双管荧光灯、筒灯、防水防尘灯单相、双联二,三极插座、闭密防水带开关插座、排风扇供电。

1AL3向店铺的双管荧光灯、筒灯、防水防尘灯单相、双联二,三极插座、闭密防水带开关插座、排风扇供电。

1AL4向店铺的双管荧光灯、筒灯、防水防尘灯单相、双联二,三极插座、闭密防水带开关插座、排风扇供电。

1AL5向大堂的壁灯、筒灯、吊灯、双联二,三极插座供电。

1AL6向店铺的双管荧光灯、筒灯、防水防尘灯单相、双联二,三极插座、闭密防水带开关插座、排风扇供电。

②、W2向1AL7供电。

1AL7向办公室的双管荧光灯和双联二,三极插座供电;向简易货梯平台的筒灯,男女卫生间和残疾人卫的防水防尘灯,闭密防水带开关插座、排风扇供电;向楼梯间和走廊的吸顶灯供电。

2.3.1.2、1AP为总动力配电箱,由配电房供电,同时分别通过W1,W2向各动力

设备供电。

2.3.1.3、首层配管配线

(1)①、从1AL引出W1,分别向1AL1、1AL2、1AL3、1AL4、1AL5、1AL6供电,

W1回路为3线,线槽长为(4.8m-1.5m)×6-0.54m +0.236m+1.832m+

14.956m+13.225m+0.253m+0.324m+13.496m+0.189m+0.198m+0.333m+0.3

24m=69.666m,单根线长为69.666m+1.29m(配电箱预留线)=70.956m,

总线长3×70.956m=212.868m。

②、从1AL1引出L、N、PE电线,供店铺设备用电,管长为:

4.8m-1.5m+0.352m+1.33m+2.529m+1.362m+2.691m+7.334m+7.28

0m+0.228m+1.840m+6.317m+2.420m+1.826m+2.769m+1.794m+1.1

94m+2.598m+1.699m+(4.8m-1.3m)×4+0.6m×4×2+(4.8m-0.3m)

×2=76.663m

(4.8m-1.5m)×6+0.352m×3+1.33m×3+2.518m×5+(4.8m-1.3m)总线长:

×5+2.691m×3+1.362m×5+(4.8m-1.3m) ×5+56.138m+21m+

2.769m×2+2.598m×3+1.194m×2+(4.8m-1.3m) ×3+1.794m

+1.699m×3+0.228m×3+1.84m×3+(4.8m-0.3m) ×12+6.317m×

3+2.42m×3+(4.8m-1.3m) ×6+1.826m×3=311.061m

②、从1AL2引出L、N、PE电线,供店铺设备用电,管长为:

4.8m-1.5m+0.477m+1.243m+1.526m+(4.8m-1.3m)+2.289m+2.5m+2.

667m+0.6m×3+2.6m+2.948m+1.125m+0.905m+2.401m+7.212m+

(4.8m-0.3m) ×2+2.948m+(4.8m-1.3m)+1.742m=56.185m

总线长:(4.8m-1.5m)×6+0.477m×3+1.243m×3+1.526m×3+(4.8m-1.3m)×5+2.289m×5+2.5m×4+2.667m×3+0.6m×11+0.6m×9+0.6m×

7+0.6m×6+2.6m×3+1.125m×2+(4.8m-1.3m)×3+0.905m+2.948m

×2+2.401m×3+2.502m×3+(4.8m-0.3m)×12+7.212m×3+2.948m

×3+(4.8m-1.3m)×6+1.742m×3=251.502m

③、从1AL3引出L、N、PE电线,供店铺设备用电,管长为:

4.8m-1.5m+0.477m+1.243m+1.526m+(4.8m-1.3m)+2.289m+2.5m+2.

667m+0.6m×3+2.6m+2.948m+1.125m+0.905m+2.401m+7.212m+

(4.8m-0.3m) ×2+2.948m+(4.8m-1.3m)+1.742m=56.185m

总线长:(4.8m-1.5m)×6+0.477m×3+1.243m×3+1.526m×3+(4.8m-1.3m)×5+2.289m×5+2.5m×4+2.667m×3+0.6m×11+0.6m×9+0.6m×

7+0.6m×6+2.6m×3+1.125m×2+(4.8m-1.3m)×3+0.905m+2.948m

×2+2.401m×3+2.502m×3+(4.8m-0.3m)×12+7.212m×3+2.948m

×3+(4.8m-1.3m)×6+1.742m×3=251.502m

④、从1AL4引出L、N、PE电线,供店铺设备用电,管长为:

4.8m-1.5m+0.477m+1.243m+1.526m+(4.8m-1.3m)+2.289m+2.5m+2.

667m+0.6m×3+2.6m+2.948m+1.125m+0.905m+2.401m+7.212m+

(4.8m-0.3m) ×2+2.948m+(4.8m-1.3m)+1.742m=56.185m

总线长:(4.8m-1.5m)×6+0.477m×3+1.243m×3+1.526m×3+(4.8m-1.3m)×5+2.289m×5+2.5m×4+2.667m×3+0.6m×11+0.6m×9+0.6m×

7+0.6m×6+2.6m×3+1.125m×2+(4.8m-1.3m)×3+0.905m+2.948m

×2+2.401m×3+2.502m×3+(4.8m-0.3m)×12+7.212m×3+2.948m

×3+(4.8m-1.3m)×6+1.742m×3=251.502m

⑤、从1AL5引出L、N、PE电线,供大堂设备用电,管长为:

(4.8m-1.5m)+5.218m+0.977m+7.056m+1.5m+1.015m+(4.8m-0.3m)

+11.378m+2.559m+(4.8m-0.3m)+0.427m+1.418m+0.745m+0.995m+

(4.8m-1.3m)+3.903m+2.203m+8.865m+2.402m=66.461m 总线长:(4.8m-1.5m)×9+5.218m×3+0.997m×3+7.056m×3+1.5m×3+1.015m×3+(4.8m-0.3m)×7+11.378m×3+2.559m×3+0.427m

×3+1.418m×3+0.745m×3+9.95m×3+(4.8m-1.3m)×3+3.903m

×4+2.203m×3+2.402m×3=254.111m

⑥、从1AL6引出L、N、PE电线,供店铺设备用电,管长为:

(4.8m-1.5m)+0.624m+1.153m+1.853m+(4.8m-1.3m)×3+2.5m+

2.333m +0.6m×3+2.754m+2.035m+1.167m+0.946m+0.218m+

1.79m+(4.8m-0.3m)×2+4.031m+

2.042m+0.311m+1.579m=

48.936m

总线长:(4.8m-1.5m)×6+0.624m×3+1.153m×3+1.853m×4+(4.8m-1.3m)×4+0.6m×9+2.5m×4+0.6m×7+2.333m×3+0.6m×6+2.754m×

3+1.167m×2+(4.8m-1.3m)×3+0.946m+2.035m×2+0.418m

×3+1.79m×3+(4.8m-0.3m)×12+4.031m×3+2.042m×3+0.311m

×3+(4.8m-1.3m)×6+1.579m×3=209.567m

(2)①、W2向1AL7供电,W2回路有3线,从1AL引出,线槽长为

0.54m+(4.8m-1.5m)+0.111m +4.992m +1.163m=10.106m,单根线长为

10.106m +1.29m(配电箱预留线)=11.396m,总线长3×11.396m=34.188m

②、从1AL7引出L、N、PE电线,供办公室设备用电,管长为:

(4.8m-1.5m)+0.225m+0.214m+0.868m+1.903m+(4.8m-0.3m)×2+0.155

m+0.118m+0.675m+0.869m+0.544m+(4.8m-1.3m)+2.139m=23.51m 总线长:(4.8m-1.5m)×6+(0.118m+0.115m+0.675m+0.869m+0.544m+3.5m +2.139m+0.6m+0.225m+0.214m+0.868m+1.903m)×3+0.6m×7+

4.5m×12=113.34m

③、从1AL7引出L、N、PE电线,供电梯平台设备用电,管长为:

(4.8m-1.5m)+0.32m+0.744+1.211m+1.76m+1.211m+1.229m+(4.8m-

1.3m)=13.275m

总线长:(4.8m-1.5m)×3+(0.32m+0.744m+1.211m+1.211m)×3+1.76m×4+

1.229m×2+(4.8m-1.3m)×2=26.956m

④、从1AL7引出L、N、PE电线,供B轴到D轴的走廊和楼梯间的设备用电,

管长为:(4.8m-1.5m)+0.295m+3.226m+1.283m+(4.8m-1.3m)+0.814m +4.706m +4.336m+12.952m+3.311m=37.723m

总线长:[(4.8m-1.5m)+0.295m+3.226m+0.814m+4.706m+4.336m+

12.952m+3.311m]×3+[1.283m+(4.8m-1.3m)] ×2=108.386m

⑤、从1AL7引出L、N、PE电线,供⑤轴线以东、C轴线以南区域的照明设

备用电,管长为:(4.8m-1.5m)+0.226m+3.867m+3.075m+1.609m+(4.8m-

1.3m)+1.393m+0.946m+0.946m+1.9m+1.781m+0.76m

+(4.8m-1.3m)+1.423m+1.13m+2.029m+2.108m+

2.128m+1.546m=37.171m

总线长:[(4.8m-1.5m)+0.226m+3.867m+3.075m+1.609m+(4.8m-1.3m)+

1.9m++1.781m+

2.108m+2.128m+1.546m+1.423m+1.13m]×3+

(0.946m×3)×2+(1.393m+0.764m+4.8m-1.3m+2.029m)×4

=119.199m

⑥、从1AL7引出L、N、PE电线,供⑤轴线以东、C轴线以南区域的动力设

备用电,管长为:(4.8m-1.5m)+0.108m+3.264m+6.247m+(4.8m-1.3m) +0.229m+1.905m+1.222m+1.509m+1.222m=22.506m 总线长:[(4.8m-1.5m)+0.108m+3.264m+6.247m+0.229m+1.905m+

1.222m+1.509m+1.222m]×3+(4.8m-1.3m)×6=40.006m (3)从1AP引出W1,供①轴线西区域的消防设备用电,W1回路为三线,线槽长

为(4.8m-1.5m)-0.54m+0.259m+0.64m+2.912m+21.469m+3.825m+2.93m =34.795m,单根线长为34.795m+1.29m(配电箱预留线)=36.085m,总线长3×36.085m=108.255m。

2.3.2、二层各配电回路负荷分配和回路连接情况

2.3.2.1、2AL为总照明配电箱,分别通过W1,W2向各照明配电箱供电。

①、W1向2AL1供电,2AL1通过W11、W12、W13、W14、W15、W16向设备供电。

W11向活动室1的F轴线北部的双联二,三极插座供电。

W12向活动室1的F轴线北部的双管荧光灯供电。

W13向①轴线和②轴线间的卫生间的闭密防水带开关插座和排风扇供

电。

W14向①轴线和②轴线间的楼梯间的吸顶灯、通道的筒灯、卫生间的防水防尘灯供电。

W15向活动室1的F轴线南部的双管荧光灯供电。

W16向活动室1的F轴线南部的双联二,三极插座供电。

②、W2向2AL2供电,2AL2通过W21、W22、W23、W24、W25向设备供电。

W21向活动室2的F轴线北部的双联二,三极插座供电。

W22向活动室2的F轴线北部的双管荧光灯和筒灯供电。

W23向活动室2的F轴线南部的双管荧光灯和卫生间的防水防尘等供电。

W24向活动室2的F轴线南部的双联二,三极插座和卫生间的闭密防水带开关插座和排风扇供电。

W25向走廊的筒灯和电梯平台的楼梯间的吸顶灯供电。

2.3.2.2、2AP为总动力配电箱,分别通过W1,W2向楼梯间的卷帘门控制箱供电。

①、W1向电梯平台的楼梯间的卷帘门控制箱供电。

②、W2向①轴线和②轴线间的楼梯间的卷帘门控制箱供电。

2.3.2.3、二层配管配线

(1)①、从2AL引出W1,向2AL1供电,W1回路为3线,线槽长为(3.9m-1.5m)

×2-0.54m+0.107m+0.642m+5.002m+3.034m+0.69m=14.135m, 单根线

长为14.135m+1.29m(配电箱预留线)=15.425m, 总线长3×

15.425m=46.275m。

②、从2AL1引出W11,向活动室1的F轴线北面的单相双联二,三极插座供

电,W11回路为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.122m+0.662m+0.929m +(3.9m-0.3m)×4+7.379m+17.538m+7.379m=50.809m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.122m+0.662m+0.929m+7.379m+17.538m+7.379m ×3+(3.9m-0.3m)×21=184.827m

③、从2AL1引出W12,向活动室1的F轴线北面的照明设备供电,W12回路

为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.438m+0.879m+1.523m+(3.9m-1.3m)

×2+9.9m+30m+1.4m+16×0.6=61.74m

总线长:[(3.9m-1.5m)+(0.438m+0.879m)]×3+1.523m×5+3.3m×17+2.5m ×60+1.4m×5+(3.9m-1.3m)×10+0.6×60=293.866m

④、从2AL1引出W13,向②轴线西面的卫生间的动力设备供电,W13回路为3

线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.443m+0.8m+16.778m+1.278m+0.77m+2.886m+

3.436m+(3.9m-1.3m)=31.391m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.443m+0.8m+16.778m+1.278m+0.77m+2.886m+

3.436m]×3+(3.9m-1.3m)×6=103.773m

⑤、从2AL1引出W14,向②轴线西面的卫生间和楼梯间的照明设备供电,W14

回路为3 线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.356m+0.769m+16.924m+1.616m+

0.942m+2.213m+1.354m+2.270m+1.507m+3.055m+1.793m+1.963m+

1.187m+1.798m+(3.9m-1.3m)×3=47.947m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.356m+0.769m+16.924m+1.616m+2.213m

+2.270m+1.507m+3.055m+1.793m++1.963m+1.798m] ×3+

[0.942m+1.354m+1.187m+(3.9m-1.3m)×3]×2=132.558m

⑥、从2AL1引出W15,向活动室1的F轴线南面的照明设备供电,W12回路

为3 线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.313m+2.224m+1.443m+(3.9m-1.3m)

×2+9.9m+30m+1.782m+16×0.6=62.862m

总线长:[(3.9m-1.5m)+(0.313m+2.224m)]×3+(1.443m+1.782m)×5 +3.3m×17+2.5m×60+(3.9m-1.3m)×10+0.6×60=299.036m

⑦、从2AL1引出W16,向活动室1的F轴线南面的单相双联二,三极插座供

电,W16回路为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.173m+2.939m+1.145m+ 6.650m+17.538m+6.448m+(3.9m-0.3m)×4=51.687m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.173m+2.939m+1.145m+6.650m+17.538m+

6.448m+]×3+(3.9m-0.3m)×6×4=198.279m

(2)①、从2AL引出W2,向2AL2供电,W2回路为3线,线槽长为(3.9m-1.5m)

×2-0.54m+0.184m+0.924m+5.049m+10.345m+1.539m+0.642m=22.943m

单根线长为22.943m+1.29m(配电箱预留线)=24.233m, 总线长3×

24.233m=72.699m。

②、从2AL2引出W21,向活动室2的F轴线北面的单相双联二,三极插座供

电,W21回路为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.371m+0.438m+1.212m

5.421m+(3.9m-0.3m)×2=17.042m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.371m+0.438m+1.212m+5.421m]×3+(3.9m -0.3m)×9=61.926m

③、从2AL2引出W22,向活动室2的F轴线北面的照明设备供电,W22回路

为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.639m+1.487m+1.867m+2.333m

×4+0.648m+11.437m+(3.9m-1.3m)×2+0.6×5=36.01m

总线长:(0.693m+1.487m)×3+(3.9m-1.3m+0.867m)×7+2.333m×19+

2.857m×3+(0.648m+

3.9m-1.3m)×2+11.437m×3+0.6m×22

=137.714m

④、从2AL2引出W23,向活动室2的F轴线南面的照明设备供电,W23回路

为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.693m+4.943m+1.21m+1.703m+1.548m+

2.8m×2+2.333m×12+1.98m+2.971m+0.95m+(

3.9m-1.3m)×4+0.6m×16

=71.994m

总线长:(0.693m+4.943m+2.971m+1.98m)×3+1.21m×6+2.8m×6+1.703m ×7+1.548m×5+0.95m×2+2.333m×49+(3.9m-1.3m) ×20+

0.6m×75=288.699m

⑤、从2AL2引出W24,向活动室2的F轴线南面的动力设备供电,W24回路

为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.589m+2.874m+7.565m+12.086m+3.265m+

1.486m+(3.9m-0.3m)×4+(3.9m-1.3m)=47.265m

总线长:[(3.9m-1.5m)+0.589m+2.874m+7.565m+12.086m+3.265m+

1.486m]×3+[(3.9m-0.3m)×4+(3.9m-1.3m)] ×6=19

2.795m

⑥、从2AL2引出W26,向大堂上空的走廊和电梯平台及楼梯间的照明设备供

电,W26回路为3线,管长为:(3.9m-1.5m)+0.266m+1.298m+2.348m+

1.484m+8.439m+1.987m+1.1m+1.845m+1.52m+1.845m+

2.742m+1.562m+

(3.9m-1.3m)×2=62.872m

总线长:(3.9m-1.5m +0.266m+1.298m+2.348m+1.484m+1.987m+1.1m

+2.742m) ×3+2.439m×11+1.845m×6+1.52m×4+1.562m×

2=87.978m

(3)①、从2AP引出W2,向①轴线和②轴线间的楼梯间的卷帘门控制箱供电,

W2回路为3线,线槽长为(3.9m-1.5m)×2-0.54m+0.235m+1.531m

+5.686m +1.183m+16.552m+2.065m+0.181m=31.694m,单根线长为

31.694m+1.29m(配电箱预留线)=32.984m, 总线长3×32.984m

=98.952m。

②、从2AP引出W1,向电梯平台旁的楼梯间的卷帘门控制箱供电,W1回路

为3线,线槽长为(3.9m-1.5m)×2-0.54m+0.23m+6.052m+0.407m=

10.949m,单根线长为10.949m +1.29m(配电箱预留线)=12.239m,

总线长3×12.239m=36.717m。

2.3.3、三层到九层各配电回路负荷分配和回路连接情况

2.3.3.1、3-9AL为总照明配电箱,分别通过W1、W2 、W3、W4、向各照明配电箱

和设备供电。

①、W1向3-9AL1、3-9AL2、3-9AL3、3-9AL4、3-9AL5、3-9AL6、3-9AL7、3-9AL8、

3-9AL9、3-9AL10供电。

3-9AL1、3-9AL2、3-9AL3、3-9AL4、3-9AL5、3-9AL6、3-9AL7、3-9AL8、3-9AL9分别向客房的筒灯、双管荧光灯、床头灯、地灯、双联二,三极插座,卫生间的防水防尘灯、闭密防水带开关插座和排风扇供电。

3-9AL10向草布间的双管荧光灯供电。

②、W2向3-9AL11、3-9AL12、3-9AL13、3-9AL14供电。

3-9AL11、3-9AL13分别向客房的筒灯、双管荧光灯、床头灯、地灯、双联二,三极插座,卫生间的防水防尘灯、闭密防水带开关插座和排风扇供

电。

3-9AL12、3-9AL14分别向套间的筒灯、双管荧光灯、床头灯、地灯、双联二,三极插座,卫生间的防水防尘灯、闭密防水带开关插座和排风扇

供电。

③、W3向电梯平台和⑤轴线到⑥轴线的走廊的筒灯及电梯平台的楼梯间的吸

顶灯供电。

④、W4向F轴线以北的走廊的筒灯和①轴线和②轴线间的楼梯间的吸顶灯供

电。

2.3.3.2、3-9AP为总动力配电箱,分别通过W1、W2向楼梯间的卷帘门控制箱供

电。

①、W1向电梯平台的楼梯间的卷帘门控制箱供电。

②、W2向①轴线和②轴线间的楼梯间的卷帘门控制箱供电。

2.3.3.3、三层到九层配管配线

(1)①、从3-9AL引出W1,向3-9AL1、3-9AL2、3-9AL3、3-9AL4、3-9AL5、3-9AL6、

3-9AL7、3-9AL8、3-9AL9、3-9AL10供电,回路为3线。

②、从3-9AL引出W2,向3-9AL11、3-9AL12、3-9AL13、3-9AL14供电,回

路为3线。

③、从3-9AL引出W3,向电梯平台和电梯楼梯间及⑤轴线东面走廊的照明设

备供电,回路为3线,管槽长为(3.6m-1.5m)-0.54m+0.152m+1.066m+

1.527m+1.211m+1.211m+1.116m+

2.174m+11.402m+2.846m+1.596m+(

3.6m-

1.3m)×2+1.76m=3

2.221m

总线长:[(3.6m-1.5m)-0.54m+0.152m+1.066m+1.527m+2.846m+1.116m+

2.174m+11.402]×3+1.211m×7+1.76×5+(

3.6m-1.3m)×5+

1.596×2=97.498m

④、从3-9AL引出W4,向F轴线背面的走廊和①、②轴线间的走廊的照明供

电,回路为3线,管槽长为(3.6m-1.5m)-0.54m+0.094m+0.863m+4.186m+

3.044m+1.657m+33m+2.495m+1.4m+1.656m+(3.6m-1.3m)×2=5

4.555m

总线长:[(3.6m-1.5m)-0.54m+0.094+0.863+4.186+3.044m+1.657m+9m

2.495m+1.656m+(

3.6m-1.3m)]×3+24m×4+[1.4m+(3.6m-1.3m)]

×2=183.965m

移动存储设备管理制度

移动存储设备管理制度 移动存储设备应用广泛便利,同时也带来了信息外泄的安全威胁。归纳移动存储设备的隐患主要表现在:1、移动存储设备具有随意复制计算机内文件的功能;2、移动存储设备易丢失导致信息泄漏;3、移动存储设备的被删除文件可轻易恢复并被窃取;4、移动存储设备易感染和传播计算机病毒。针对移动存储设备的隐患及原因,为了更好对移动存储设备做到安全管控,制定以下制度。 第一章设备管理 第一条移动存储介质的管理应遵循“统一购买、统一标识、登记注册、集中管理、责任到人”的原则。 第二条一律禁止私人携带移动存储设备进入办公区域,移动设备包括但不限于U盘、移动硬盘、数据相机、存储卡、带拍照和存储功能的手机等。 第三条涉密移动存储介质由单位指定的相关部门负责统一购买,所购置的设备必须为正规厂商生产的合格产品。 第四条公司建立统一的移动存储设备资料库,记录设备的密级、用途、硬件特征码、管理部门、责任人等信息备查,涉密移动存储介质应在显著位置粘贴密级标识。所标密级应按其所存储信息的最高密级进行标识。 第五条公司建立移动存储设备发放流程,由专人负责设备发放工作,需要使用移动存储设备的部门或者个人需提出申请,并说明用途,到行政部领用。 第六条移动存储设备损坏不得擅自拆卸,严禁将损坏涉密移动存储介质出售或随意丢弃,应立即交回行政部统一处理。 第七条涉密移动存储介质严禁外送维修,确需维修需经公司主管领导批准,维修时应在公司指派人员的监督下进行。 第八条不再使用或报废的涉密移动存储介质,应交回行政部,采取保密技术手段确保其所存储信息不可恢复或进行物理销毁。销毁涉密移动存储介质须经公司领导批准,并履行登记、相关人员签字等手续。 第二章内部使用 第一条公司内部只能使用由公司统一派发的移动存储设备,严禁外来移动存储设备在公司内使用,确因工作需要须到指定专用计算机上使用。 第二条公司信息安全管理员对涉密移动存储介质要定期进行保密技术检查,随时掌握每个移动存储设备的工作状态,监控设备使用过程。 第三条涉密移动存储介质严禁在与国际互联网相连接的计算机上使用,严禁使用非涉密移动存储介质存储、处理保密信息。 第四条涉密计算机应具备移动存储识别能力,可由信息安全管理员或者计算机使用者设定,只允许合法的移动存储设备在特定涉密计算机上使用。 第五条涉密移动存储介质不得降低密级使用,严禁将涉密移动存储介质进行重新格式化或删除信息等方式后,作为普通存储介质使用。 第六条公司移动存储设备严禁外借,严禁将涉密移动存储介质交与责任人以外的其他人员或者亲属使用。 第七条移动存储介质存储的数据必须与密级相符,禁止通过移动存储介质将涉

信息系统移动存储介质管理规定

XXXXX单位 信息系统移动存储介质管理规定 第一章总则 第一条为确保信息安全,加强和规范XXXXX单位信息系统移动存储介质的管理,根据有关安全规定和技术要求,结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX单位对信息系统附属的移动存储介质的购买、配发、使用、维修、报废和销毁等各环节的管理。 第三条本规定所称的移动存储介质指用于存储XXXXX单位信息系统相关数据的U盘、移动硬盘、光盘、软盘、磁带、存储卡、录音笔、MP3、 MP4、便携式计算机和其它各种可与计算机交互信息的便携式电、磁、光等各种信息载体。 第四条移动存储介质实行统一管理,由XXXXX单位工程部具体负责。 第二章购买与选型 第五条移动存储介质按实际需要采购。 第六条移动存储介质应优先选用国产设备,在选用国外产品时,应进行详细调查和论证。 第七条设备管理员对移动存储介质进行验收确认,在验收

时需认真对产品的型号、数量、配置进行逐一核对。 第三章配发与使用 第八条移动存储介质的配发,须履行申请、审批、登记、签收程序,由设备管理员负责具体办理。 第九条对新购买的移动存储介质进行统一编号。对于系统已产生的移动存储介质,如光盘,磁带等,由保管人或使用人及时向设备管理员报备登记,由设备管理员负责张贴标识。 第十条设备管理员负责移动存储介质的入库和出库登记,介质领用人需填写《移动存储介质领用表》,经核实后方可发放。 第十一条工作信息存储介质不应在非工作信息系统内或单机上使用,较高安全级别信息存储介质不应在较低安全级别信息系统中使用,较高安全级别信息存储介质用于存储较低安全级别的信息时应仍按原有安全级别进行管理。 第十二条报废处理的移动存储介质在其他信息系统内重新使用或利用前,应进行信息消除处理,信息消除处理时所采取的信息消除技术、设备和措施应符合安全工作部门的有关规定。 第十三条信息系统移动存储介质为专用介质,不得进行借用、收发和传递。 第十四条携带重要存储介质应进行必要的信息消除处理,以保证介质上只存有与本次外出相关的资料,所采用的技术、设备和措施应符合相关安全规定和标准。

自有施工机械设备情况表

自有施工机械设备情况表 机械设备名称型号规格数量目前状况来源现停放地点备注 角磨机大型、小型15 已使用15%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 圆盘电锯5130N 6 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 电锤BH2-20SE 10 已使用15%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 汽钉枪T-50mm 40 已使用5%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 纹钉枪-- 43 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 木材测试仪-- 8 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 电动无气喷涂料机Iwata w-71 3 已使用20%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 直钉枪F-30 8 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 直钉枪F-50 5 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 钢卷尺5M 21 已使用10%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 水准仪WTJ-2 2 已使用20%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 斜角机JA-163AC 5 已使用5%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 红外线水准仪DINI03 3 已使用20%,完好,目前 无使用。 自有仓库 随时可投入本工 程使用 备注:“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用,“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况,正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目,并提供相关证明材料。

(完整版)主要施工机械设备计划表.doc

主要施工机械设备计划表(见下表)附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 序机械设型号数国别号备名称规格量产地 1吊车QTZ401山东 2挖掘机WY601日本3自卸汽车斯太尔3重汽 混凝土汽 41山东车泵 5砂浆机HJ2001山东 钢筋切断 6GQ401山东 机 钢筋弯曲 7GW401山东机 钢筋调直 8YGT6/121山东机 9平刨MB105A1山东 10电锯JD-4001济南11电焊机ZX7-4002上海 ,施工时根据工程进度计划安排进场。 额定 制造用于施工部 功率生产能力备注 位 年份 KW 2010 25.8 6T.M 基础与主体完好×1 2009 60 m3 基础完好2009 25 m3 基础完好2010 80m3/h 基础备用2011 5.5 ×0.4m3/mi 基础与主体完好 1 n 2011 5.5 × 40/min 基础与主体完好1 2011 3× 1 5v/min 基础与主体完好2011 7.5 × 10/min 基础与主体完好1 2011 2× 1 2 基础与主体完好 50m/h 2011 2.5 × 基础与主体完好1 2011 18.4 112KVA 基础与主体完好×2

12 闪光对焊 1 山东 VX100 机 13 插入振动 3 ZN50 河南 器 2011 2011 100× 1 1.1 × 3 30/h 3 3m/h 基础与主体完好 基础与主体完好 14 打夯机HW20 1 河南 15 平板振动 ZW7 2 河南器 16 发电机tzh-120 1 山东 17 施工电梯SCD200/200J 1 山东 18 混凝土输 HBT60 1 湖北送泵 19 混凝土喷 PZ-5 1 济南射机 20 电动套丝 1 江苏 机 21 砂轮切割 J3G-400A 1 杭州机 22 切割机J3G-400A 2 杭州 23 钻孔机SG200A 1 山东 24 弯管机SWG-25 1 上海 25 倒链5T 1 山东2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2012 3× 1200(n.m) 1.5 × 2 120m/h 2 100 23.5 ×1 50×160m3/h 10×11m3/min 2.5 0.6 0.6 5.8 12 4.6 基础与主体完好 主体与装饰完好 主体完好 主体与装饰完好 主体完好 基础完好 安装完好 安装完好 安装完好 安装完好 安装完好 安装完好 附表二:拟配备本工程的试验和检验仪器设备表

禁用屏蔽移动存储设备的方法!

禁用屏蔽移动存储设备的方法! 在很多企业内部的电脑都是禁用或者屏蔽移动存储设备的,可有效保护企业内部的资料以及局域网内部的安全,那么具体应该怎么禁用屏蔽呢?当前移动存储设备使用的都是USB接口接入主机,如果对USB接口进行限制,那么自然可以禁用屏蔽移动存储设备。下面小编来具体操作列出步骤。 一、通过组策略禁用屏蔽。 1、在电脑桌面使用快捷键win键+r,在弹出的窗口搜索框中输入gpedit.msc,然后点击确定打开本地组策略编辑器。 2、在本地组策略编辑器窗口左侧菜单中依次点击展开计算机配置—管理模板—系统—可移动存储访问,然后在右侧窗口中依次找到:可移动磁盘:拒绝执行权限;可移动磁盘:拒绝读取权限;可移动磁盘:拒绝写入权限。

3、依次双击打开,在打开的窗口中选中已启用,然后依次点击确定返回本地组策略编辑器即可。 二、使用Users用户。 1、在电脑桌面找到计算机并在其上方点击右键,在弹出的窗口中点击管理。

2、在打开的服务器管理器中依次点击展开配置—本地用户或组—用户,然后在右侧空白处点击右键,在弹出的对话框中点击新用户。 3、在新用户窗口中填写用户名及密码,填写完成后点击创建即可。

4、在左侧菜单中点击选中组,然后在右侧窗口中双击打开Users组,在弹出的对话框中点击添加。 5、在弹出的选择用户窗口中点击高级,在弹出窗口中找到并点击立刻查找,在下方搜索结果中选中刚刚新建的用户,然后依次点击确定返回服务器管理器即可。

6、把新建的User用户分配出去给用户使用即可,User用户登录时主机无法安装驱动,自然无法使用USB接口,那么就可以起到禁用屏蔽移动存储设备的作用。 三、通过大势至电脑文件防泄密系统禁用屏蔽。 1、百度下载大势至电脑文件防泄密系统,在大势至官网中找到并下载,下载完成后解压,然后在解压的文件中找到并双击打开大势至电脑文件防泄密系统V14.2.exe,在弹出的对话框中根据提示一步步安装,直至安装完成。

解析物流预测方法.(DOC)

解析物流预测方法 -------------------------------------------------------------------------------- 供应链管理专家们曾经预言:21世纪创造供应链价值最大化的武器将是基于需求的管理。70年代是质量管理的时代,TQM是人们最常提到的话题;80年代追求的是精益制造,JIT、柔性生产、零库存成为时代的主旋;90年代,全球化、产品生命周期的缩短和产业细分使企业间的竞争转为供应链间的竞争,库存、客户服务、响应时间和运营成本的改进是这个时代的目标。时至今日,需求管理已经成为企业持续成功的必要条件,拥有好的需求预测的公司的抗风险性明显 较高。 [被屏蔽广告] 2001年,电子企业承受了由严重反差的需求预测而带来的库存压力,这让我们不得不反思一个问题:为什么在2000年的下半年,电子行业的预测会如此看走眼呢?事实上,从执行主管到营销经理以及供应链计划者,每个人都对其它制造行业几个月前已经发出的销售急速下滑的警报视而不见,即使是高级的软件工具也没能对过高的需求预计给予警告。为什么会这样呢? 答案是复杂的。既有人为的因素--不愿意接受繁荣就此结束的事实,也有技术上的因素--许多公司实施的SCM(供应链管理)软件和CRM(客户关系管理)软件发出的信号不强,或是根本没有信号。更糟的是,很多使用这些工具的人缺乏进行长期预测的能力,因而只有从最近的趋势外推预 测需求。 历史的悲剧会重演吗?药方似乎只有一个--运用需求管理创造公司价值。这里的需求管理已不在是营销和计划部门简单的运用软件工具进行的短期预测,而是贯穿于整个供应链、产品开发、技术战略、服务支持和组织设计这一系列领域的长期和短期的需求预测和管理。第一步要做的是--改进短期生产进度安排和长期需求预测所需的服务平台。

移动存储设备管理规定

移动存储设备保密管理规定 为加强我公司移动存储设备保密管理,保障计算机信息系统和公司秘密的安全,针对当前移动存储设备在使用管理工作中存在的突出问题和薄弱环节,制定本规定。 一、本规定所称涉密移动存储设备,是指用于存储国家秘密信息的移动硬盘、软盘、优盘、光盘、磁带、存储卡等存储设备。 二、涉密移动存储设备实行登记管理。移动存储设备不得在涉密信息系统和非涉密信息系统间交叉使用,涉密移动存储设备不得在非涉密信息系统中使用;严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理涉密信息。 三、涉密移动存储设备只能在本公司涉密计算机和涉密信息系统内使用,高密级的存储设备不得在的密级系统中使用;严禁在与互联网连接的计算机和个人计算机上使用;严禁借给外单位使用。 四、移动存储设备在接入本单位计算机信息系统之前,要查杀病毒、木马等恶意代码;鼓励采用密码技术等对移动存储设备中的信息进行保护。 五、严禁将涉密存储设备带到与工作无关的场所。工作人员严禁将个人具有存储功能的电磁存储设备和电子设备

带入核心和重要涉密场所。 六、工作人员离开办公场所,必须将涉密移动存储设备存放到保密设备里。 七、各部门领取移动存储设备须填写《移动存储设备领用表》,信息部每个月对分发给有关部门的涉密移动存储设备进行一次清查、核对;发现丢失的要及时查处。工作人员离职前必须将所保管、使用的涉密移动存储设备全部退回。 八、需要归档的涉密移动存储设备,应按相关规定归档。 九、涉密移动存储设备的销毁,由网络信息部和办公室统一登记造册,并经单位主管领导批准后,送到总经办集中销毁,任何个人不得擅自销毁。 十、违反本规定泄露公司机密的,按照有关规定给予直接责任人和有关领导行政或者经济处分;构成犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。 2012年2月14日

分析物流预测方法

解析物流预测方法 引言 供应链治理专家们曾经预言:21世纪制造供应链价值最大化的武器将是基于需求的治理。70年代是质量治理的时代,TQM 是人们最常提到的话题;80年代追求的是精益制造,JIT、柔性生产、零库存成为时代的主旋;90年代,全球化、产品生命周期的缩短和产业细分使企业间的竞争转为供应链间的竞争,库存、客户服务、响应时刻和运营成本的改进是那个时代的目标。时至今日,需求治理差不多成为企业持续成功的必要条件,拥有好的需求预测的公司的抗风险性明显较高。 2001年,电子企业承受了由严峻反差的需求预测而带来的库存压力,这让我们不得不反思一个问题:什么缘故在2000年的下半年,电子行业的预测会如此看走眼呢?事实上,从执行主管到营销经理以及供应链打算者,每个人都对其它制造行业几个月前差不多发出的销售急速下滑的警报视而不见,即使是高级的

软件工具也没能对过高的需求可能给予警告。什么缘故会如此呢? 答案是复杂的。既有人为的因素--不情愿同意繁荣就此结束的事实,也有技术上的因素--许多公司实施的SCM(供应链治理)软件和CRM(客户关系治理)软件发出的信号不强,或是全然没有信号。更糟的是,专门多使用这些工具的人缺乏进行长期预测的能力,因而只有从最近的趋势外推预测需求。 历史的悲剧会重演吗?药方大概只有一个--运用需求治理制造公司价值。那个地点的需求治理已不在是营销和打算部门简单的运用软件工具进行的短期预测,而是贯穿于整个供应链、产品开发、技术战略、服务支持和组织设计这一系列领域的长期和短期的需求预测和治理。第一步要做的是--改进短期生产进度安排和长期需求预测所需的服务平台。 1、需求预测平台 1.1 改进需求预测工具 2000年时,专门少有公司购买成套的供应链治理工具以有效地改进需求预测,许多公司还处于定单治理或运输治理自动化的早期时期,供应链打算者常常使用已过时几个月的信息。这些

主要施工机械投入计划及保证措施

第九章主要施工机械投入计划及保证措施 9.1 主要施工机械及试验和检测仪器投入计划 拟投入的主要施工设备及拟配备本工程的试验和检测仪器设备表详见第二十章附表20.1、20.2。 9.2 主要施工机具保证措施 9.2.1 主要施工机具配备原则 工程施工质量的好坏,进度的快慢,很大程度上与施工机具的先进性有关。因此针对本项目的待点,我单位将根据实际情况、工序的工艺要求及各种工种的需要,合理的配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员,最大限度的体现技术的先进性和机械设备的适用性,充分满足施工工艺的需要,从而来保证本项目的质量和设计所要求达到的改造效果。 我单位在本项目的施工中,配备机械设备时,将遵循以下原则: 1 机械化、半机械化和改良机具相结合的方针,重点配备中、小型机具和手持动力机具。 2 充分发挥现场所有机械设备的能力,根据具体变化的需要,合理调整装备结构。 3 优先配备本项目施工中所必须的、保证质量为原则,努力降低施工成本。 4 按本项目体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备,并注意不同的要求,配备不同类型、不同标准的机械设备,以保证质量为原则,努力降低施工成本。 5 在配备机械设备时,我单位还综合考虑了以下因素: 1)先进性:机械设备技术性能优越、生产率高。 2)使用可靠性:机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能,安全可靠的运行。 3)便于维修性:机械设备要便于检查、维护和修理。 4)运行安全性:机械设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。 5)经济实惠性:机械设备在满足技术要求的基础上,达到最低费用。 6)适应性:机械设备能适应不同工作条件,并具有一定多用的性能。 7)其它方面:成套性、节能性、环保性、灵活性等。 9.2.2 主要施工机具进场检验 1 机械设备进场检验 严格按照相关程序文件要求,对所有进场机械设备进行性能鉴定,凡设备的使用过程可能故障率超过10%的不得进场;对特殊过程、关键过程所需的设备还必须进行过程能力鉴定,坚决杜绝设备的过程故障,影响工程进展。 机械设备进场时,由专业机械工程师进行安全和质量检查,合格后方可进场施工。 机械设备进场后,严格按照施工组织设计的施工平面布置图放置,暂时不用的设备统一安排地

北信源移动存储管理系统白皮书08

移动存储管理系统白皮书 1北信源移动存储管理系统概述 北信源移动存储系统是以移动数据生命周期为主导,紧扣其存储和交换的安全需求,针对移动数据全生命周期各个环节潜在的安全隐患,综合运用各种安全技术和手段,进行有效全程防护的安全产品。 2北信源移动存储管理系统用途及技术特点 2.1设计理念 北信源移动存储管理系统采用B/S与C/S相结合的管理构架,支持多级级联模式。服务端制订统一的策略,分发给客户端执行。具有USB标签制作工具,能够对移动存储介质加扰进行保护和加密,对移动存储设备进行使用范围授权,访问控制等综合的管理。移动存储管理系统可以将整个移动存储介质划分成任意两部分容量的交互区和保护区,保护区需要通过密码认证才可以访问。 北信源移动存储管理系统适用于不同的环境。通过对安全移动存储设备硬件及移动存储管理系统软件一体化集成的方式对所有操作的完善的日志审计,进行移动存储及介质的访问控制权限划分等。 系统以数据为中心,用户作为数据的使用者,主机作为数据的存储者,移动存储介质作为数据的迁移者,在系统范围内均赋予唯一的标识,三者进行相互认证。只有经认证和授权成功后,才保证合法的用户在合法的机器上访问合法存储介质上的数据,并形成详尽的日志供审计。

图2-1 移动数据安全访问模型 2.2移动存储管理系统结构 ◆系统服务器端(VRVEDP-USB):移动存储系统管理中心,基于web页面管理 方式,管理员登陆后配置后系统才能运行,能够自动发现网络中的终端计算机,并检测终端计算机是否安装系统客户端程序,管理中心内置移动存储管理策略中心和报警中心,提供对网络终端的分组管理设置。 ◆系统客户端(Agent):安装在终端计算机,接收系统管理中心分发的策略, 根据接受策略实时监控接入终端计算机移动存储设备的操作行为和状态,并进行管理或者控制;终端主机安全移动存储管理系统客户端注册程序以后,即使离开所在网络或不处于任务网络中,仍实时受到移动存储管理策略控制,日志记录于本地,一经连接回网络,则自动上报日志信息给服务器。 ◆专用U盘注册工具:移动存储设备经过网管人员注册(包括打标签、设置 访问密码)工具认证后,该移动存储设备才能在网络中使用。使用者在使用时必须输入使用密码后才能使用。

物流预测方法研究报告

物流预测方法研究 报告 解析物流预测方法 解析物流预测方法 ---------------------------------------------------------

----------------------- 发布时间: -11-3 来源: 引言 供应链管理专家们曾经预言:21世纪创造供应链价值最大化的武器将是基于需求的管理。70年代是质量管理的时代,TQM是人们最常提到的话题;80年代追求的是精益制造,JIT、柔性生产、零库存成为时代的主旋;90年代,全球化、产品生命周期的缩短和产业细分使企业间的竞争转为供应链间的竞争,库存、客户服务、响应时间和运营成本的改进是这个时代的目标。时至今日,需求管理已经成为企业持续成功的必要条件,拥有好的需求预测的公司的抗风险性明显较高。 [被屏蔽广告] ,电子企业承受了由严重反差的需求预测而带来的库存压力,这让我们不得不反思一个问题:为什么在的下半年,电子行业的预测会如此看走眼呢?事实上,从执行主管到营销经理以及供应链计划者,每个人都对其它制造行业几个月前已经发出的销售急速下滑的警报视而不见,即使是高级的软件工具也没能对过高的需求预计给予警告。为什么会这样呢? 答案是复杂的。既有人为的因素--不愿意接受繁荣就此结束的事实,也有技术上的因素--许多公司实施的SCM(供应链管理)软件和

CRM(客户关系管理)软件发出的信号不强,或是根本没有信号。更糟的是,很多使用这些工具的人缺乏进行长期预测的能力,因而只有从最近的趋势外推预测需求。 历史的悲剧会重演吗?药方似乎只有一个--运用需求管理创造公司价值。这里的需求管理已不在是营销和计划部门简单的运用软件工具进行的短期预测,而是贯穿于整个供应链、产品开发、技术战略、服务支持和组织设计这一系列领域的长期和短期的需求预测和管理。第一步要做的是--改进短期生产进度安排和长期需求预测所需的服务平台。 1、需求预测平台 1.1 改进需求预测工具 时,很少有公司购买成套的供应链管理工具以有效地改进需求预测,许多公司还处于定单管理或运输管理自动化的早期阶段,供应链计划者常常使用已过时几个月的信息。这些公司都觉得能够将制造的东西统统卖出去,或是她们产品的生命周期比她们做预测的时间段还短。她们只是简单地将短期预测进行外推,即使有调整也是少量的,这就不可能预见到销售的下滑。即便是现在,还有些客户完全依赖于与顾客的协作,收到的信息未加理解,或尚未弄清其

_主要施工机械、设备计划

主要施工机械、设备计划 9.1 施工机械计划 9.1.1 主要施工机械配备计划 根据我公司机械资源状况和本工程的特点,考虑施工机械在整个工程中的综合利用。对现有的或计划购买的机械进行综合技术经济比较,选出产能高,经济合理满足使用的机械。同时为配合好场地施工不同时期的需要,合理计划安排进出场时间。 1、垂直运输设备 1)、塔吊: 为加快施工进度,我公司从土方开挖阶段,配备使用塔吊,在现场人工清理基槽,充分利用塔吊调运土方,提高施工效率,减少施工时间,避免天气对工程的影响,发挥重大作用。 平面布置原则:在塔吊能够完全覆盖建筑物的情况下,臂展也应当覆盖大部分加工场地,塔吊基础不应当妨碍建筑物施工,塔吊应利于安装拆除。塔身应在建筑物合适的距离内,满足附墙的搭设。 根据本工程地上高层2个结构单体分布情况和满堂地下室以及附属配套的为裙房,本工程划分为3个施工区域。每个施工区域布置一台塔吊。以满足水平覆盖范围及物料垂直运输要求。 该工程建筑物高度超出塔吊的自由高度,塔吊由于安全考虑需要附着墙体,根据QTZ160(6024/6518)塔吊的附墙要求,塔身距离墙为3~6m。 塔吊基础放置于持力层3层土层上(粉质粘土),fak=220kPa。为防止雨水冲刷,塔吊基础上标高要同地下室底板下标高相平。 为避免雨水造成的塔吊基础积水,塔吊基础上表面设置自动排水潜水泵,同时塔吊基础设置容纳潜水泵的0.5×0.5m的积水坑。 塔吊基础四周设置挡土墙,挡土墙内设置圈梁构造柱,满足土臂侧压力。 2)、施工电梯:

电梯的设置原则:满足垂直运的需要,满足装饰施工与结构施工穿插 进行的高峰运输。施工电梯尽量靠近建筑物,同时电梯基础不妨碍建筑物的施工。 为满足垂直运输的需呀,两栋高层建筑设设置三部施工电梯。具体定位详见附图 2、混凝土搅拌设备 本工程采用商品砼,加快浇注速度,特别是地下室部分混凝土浇注的连续性必须保证。 采用泵送混凝土可以明显的加快混凝土的浇注速度,取消了中间环节,大大减轻工人的劳动强度,节省了大部分塔吊起重作业时间,用于其他施工,从而加快了施工进度。 混凝土输送采用固定泵进行泵送。 混凝土泵的配备原则:地下室设置连续浇筑混凝土。地下室混凝土工 程量底板、承台及地梁约9500立方米,按照台班产量250m3,总共需要40个台班。根据工程施工段划分为四个施工段,计划使用台混凝土泵送 机4台,力争在24小时内对每段的混凝土浇筑完成。 3、钢筋加工设备 根据现场情况,基础和裙房为快速加工钢筋的需要,布置一套临时钢筋加工区,完成裙房后结构,临时钢筋加工区拆除。结构布置两套场地和与之配套的加工机械设备,钢筋在现场加工制作。 钢筋的加工棚设置每处80m2。 4、木工机具设备 本工程小型手提式木工机具设备按施工班组成套配备,大型(固定) 木工机具按3套配备。期中一套为基础裙房施工使用。 5、钢结构加工设备 为满足钢结构施工中的加工需要(主要钢结构构件工厂加工成品),现场组装成型、钢结构安装。同时配合前期的埋件加工、防雷及钢筋定位卡、安全防护等焊接、零星构件的加工制作、洞口修补等实际使用情况,配备电焊机、氧割等常规设备。

移动存储设备管理系统

移动存储设备管理系统 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

GM-SMP-U 移动存储设备管理系统 使用手册 目录 GM-SMP 主机监控与审计系统用户指南 第一章简介 前言 感谢您信任并选用我们的产品! 随着国家和社会信息化过程的深入推进,从军工系统到科研院校、从政府部门到社会企业,从公安武警到部队边防,信息化的大潮席卷了国内各行各业。 在信息化的发展过程中,U盘、移动硬盘等移动存储设备由于其使用灵活、携带方便,使它在各级应用中迅速得到普及。据不完全统计,中国国内的U盘和移动硬盘的保有量在2006年已经突破3000万个。U盘和移动硬盘已经成为了IT从业人士必备的基本沟通工具。 但是对于一些知识密集型的企业,如:电信、商业、IT、金融等行业用户来说,U盘、移动硬盘方便灵活的使用特性又带来了对机密资料管理的巨大隐患: ●企业内部员工有意通过移动硬盘拷贝公司机密资料,怎么办? ●企业内部员工将机密信息拷贝到U盘中,在无意中将U盘借给他人使用时造成 机密信息泄露,怎么办? ●

●外来人员进入本单位,用U盘将机密文件拷贝出去怎么办? ● ●存有机密信息的U盘或移动硬盘遗失或被盗怎么办? ● ●修理废旧移动存储设备时,存储在上面的机密文件被提取怎么办? ● 上述计算机安全和泄密隐患,不但严重威胁到了正常的知识产权和企业生产,有的甚至直接威胁到了国家的安全。 考虑移动存储设备的使用特点,并结合实际的安全管理需要,广州市军交科技有限公司提出了独具特色的解决方案:GM-SMP-U移动存储设备管理系统(简称U盘管理系统)。 GM-SMP-U移动存储设备管理系统综合考虑了实际使用过程中的简便性和可操作性,同时也保障了对机密信息保护的安全性,是目前业界领先,真正实用的移动存储设备管理解决方案。 该产品荣获国家保密局和公安部的权威认证,,并广泛为军工企业、政府机构、科研机构、企事业单位提供军工安全级别的内网安全整体解决方案,做到事前主动防范、事中监控、事后可审计。 在安装和使用软件之前,建议先阅读该指南,以便了解如何安装和使用该软件。 1.2系统需求 服务器配置需求:

(完整版)拟投入的主要施工机械、设备计划

拟投入的主要施工机械、设备计划 我公司将根据工程要求及现场条件,投入精良的机械设备,保证现场施工机械的正常运行和工程质量。 一、总则 1.机械设备管理的基本任务是:合理装备、安全使用、服务生产,为保证工程质量,加快施工进度,提高生产效益,取良好经济效益创造条件。 2.搞好机械设备管理的基本原则是:尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。 3. 机械设备的投入时间,将由我公司调度人员统筹安排、调动、运输自有设备,及时参与工程施工,确保工程进度。 4. 根据施工实际需要,项目经理将从信誉良好,设备齐全的专业施工机械租赁公司租赁所需设备,确保满足施工需要。 二、机械设备的组织 1.凡属新开工工程,项目经理部应先根据该工程实际情况编写《施工设备组织计划》,并报生产科施工设备技术监督员审批、备案。 2.项目经理部设备来源可分为“新购、调配、自有、租凭”。 3.项目经理部需购置新的大、中型设备时,生产科施工设备技术监督员配合项目经理部设备员填写《设备购置申请表》,报项目经理部审批。项目经理部需购置小型施工设备可根据施工生产需要自行购置。 4.凡由项目经理部自行制作、改制的设备均要由生产科施工设备技术监督员组织进行评定审,评定合格才可投入使用,并由生产科施工设备技术监督员填写《自制简易设备技术评定表》。 五、机械设备租凭 1.项目经理部租凭大、中型设备时,要签订《租凭合同》;并将《租凭合同》复印一份报生产科备案。 2.租凭设备进场使用前,由生产科施工设备监督员组织对其性能进行评定、验收,验收合格后,方可投入安装使用,并将验收结果填入《施工设备验收单》中。 3.租凭设备的管理应纳入项目经理部设备的统一管理中。 六、机械设备的使用管理 1.机械设备使用的日常管理由项目经理部负责,即贯彻“谁使用,谁管理”的原则。生产科负责技术指导和监督检察工作。 2.各项目经理部应聘任设备员,该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。 3.机械设备使用应按规定配备足够的工作人员(操作人员、指挥人员及维修人员)。操作人员必须按规定持证上岗。 4.机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作,熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。

移动存储设备管理系统

GM-SMP-U 移动存储设备管理系统 使用手册 目录 GM-SMP 主机监控与审计系统用户指南 第一章简介 1.1 前言 感谢您信任并选用我们的产品! 随着国家和社会信息化过程的深入推进,从军工系统到科研院校、从政府部门到社会企业,从公安武警到部队边防,信息化的大潮席卷了国内各行各业。 在信息化的发展过程中,U盘、移动硬盘等移动存储设备由于其使用灵活、携带方便,使它在各级应用中迅速得到普及。据不完全统计,中国国内的U盘和移动硬盘的保有量在2006年已经突破3000万个。U盘和移动硬盘已经成为了IT从业人士必备的基本沟通工具。 但是对于一些知识密集型的企业,如:电信、商业、IT、金融等行业用户来说,U盘、移动硬盘方便灵活的使用特性又带来了对机密资料管理的巨大隐患: ●企业内部员工有意通过移动硬盘拷贝公司机密资料,怎么办? ●企业内部员工将机密信息拷贝到U盘中,在无意中将U盘借给他人使用时造成机密信 息泄露,怎么办? ●外来人员进入本单位,用U盘将机密文件拷贝出去怎么办? ●存有机密信息的U盘或移动硬盘遗失或被盗怎么办? ●修理废旧移动存储设备时,存储在上面的机密文件被提取怎么办? 上述计算机安全和泄密隐患,不但严重威胁到了正常的知识产权和企业生产,有的甚至直接威胁到了国家的安全。 考虑移动存储设备的使用特点,并结合实际的安全管理需要,广州市军交科技有限公司提出了独具特色的解决方案:GM-SMP-U移动存储设备管理系统(简称U盘管理系统)。 GM-SMP-U移动存储设备管理系统综合考虑了实际使用过程中的简便性和可操作性,同时也保障了对机密信息保护的安全性,是目前业界领先,真正实用的移动存储设备管理解

物流预测方法大全

(事实上,需求预测必须将短期需求预测或生产进度安排与长期战略性需求预测有机结合起来,才会真正地起作用。短期预测是根据存储单位(SKU)水平做出的,它与销售、客户关系,以及依据预订库存或安排运输来实施计划的系统和软件等相互作用。相比之下,长期预测则是在更为集中的基础上作出的。在月度或季度时间段内,对一系列产品的生产做出预测,作为财务和产能计划的 成为企业持续成功的必要条件,拥有好的需求预测的公司 的抗风险性明显较高。 2001年,电子企业承受了由严重反差的需求预测而带 来的库存压力,这让我们不得不反思一个问题:为什么在 2000年的下半年,电子行业的预测会如此看走眼呢?事实

上,从执行主管到营销经理以及供应链计划者,每个人都对其它制造行业几个月前已经发出的销售急速下滑的警报视而不见,即使是高级的软件工具也没能对过高的需求预计给予警告。为什么会这样呢? 答案是复杂的。既有人为的因素--不愿意接受繁荣就此 平台。 1、需求预测平台 1.1 改进需求预测工具 2000年时,很少有公司购买成套的供应链管理工具以

有效地改进需求预测,许多公司还处于定单管理或运输管理自动化的早期阶段,供应链计划者常常使用已过时几个月的信息。这些公司都觉得可以将制造的东西统统卖出去,或是他们产品的生命周期比他们做预测的时间段还短。他们只是简单地将短期预测进行外推,即使有调整也是少量 另一方面,许多供应链计划软件并不能进行需求预测。许多供应商只是开始将战略性预测所需的因果分析技术合并起来,这与短期的、详细的生产预测是不同的。而且,尽管在分析最近或预测未来6~12个月的销售时,因果分析预测是需要的,公司可以借此准备投资资金和产能预测,

移动存储介质管理解决方案 -详细版

移动存储介质保密管理 解决方案

项目背景 当前,移动存储介质以其存储容量大、体积小、携带方便、功能多样化等特点,被广泛应用于计算机信息系统中,成为人们日常工作中不可缺少的信息资料存储设备。但与此同时,用于存储涉密信息和内部信息的移动存储介质,在自身安全性上,在管理使用上,都存在严重的失泄密隐患和漏洞。 涉密移动存储介质的管理是控制国家秘密知悉范围的重要环节,一些单位涉密移动存储介质管理混乱,不标注密级、明密不分、随意存放,维修、销毁缺乏监督,随意拷贝、携带外出等问题十分突出。有的在连入国际互联网的计算机中使用涉密软盘、U盘或移动硬盘;有的工作人员调动或离岗,私自带走涉密U盘和移动硬盘;有的单位未对涉密存储介质中的文件进行清除,就将设备挪用、捐赠或作废品处理;涉密软盘、移动硬盘、U盘的数量、流向、拷贝、保管到销毁,管理制度不健全或不落实的问题大量存在。 涉密移动存储介质应由单位统一发放,并建立严格的登记、使用、销毁等技术措施和管理制度;与非密载体严格区分,不能既处理涉密信息,又用来上互联网;要严格控制携带移动存储介质外出,带出工作区要经过单位批准;移动存储介质要定期回收,在挪用、捐赠或不再使用时要统一对介质内的数据进行彻底销毁;对日常使用,应进行监督检查。 项目依据 ?《全国保密科学技术“十一五”发展规划》(中保委发[2006]5号) ?国家保密标准BMB17-2006《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 ?国家保密指南《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》 (BMZ1-2000)。 ?国家保密指南《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》(BMZ2-2001)。 ?国家保密局中保办发[1998] 6号《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机系统审批暂行办法》。 ?国家保密局文件《计算机信息系统保密管理暂行规定》(国保发[1998]1号)。 产品名称 USB移动存储介质使用管理系统V2.0 产品意义 解决涉密计算机与非涉密计算机间移动存储介质的混用问题,防止涉密信息的泄漏,同时,增强涉密计算机的保护。 设计目标与思想 ?涉密移动介质从购买、登记、使用到销毁整个过程必须是可控制; ?数据交换前必须通过正确的身份认证,包括USBKEY或指纹等授权硬件的身份认证; ?通过移动介质交换的数据必须是密文,保证数据离开应用环境后不可用; ?未经授权的移动介质,在工作环境中不可用,只有经过授权的移动介质才能进入

设备管理系统专业版

《设备 统专业版》 统专业 版》功能: 管理系 管理系统专业 设备管理系 1、设备购置:包括申请单台帐,购置申请单两项内容,由各部门书写申请单台帐,确定要购置的设备,需要填写购置申请单进行购置。 2、设备台帐:包括设备台帐、设备更改。记录设备的帐套单位、标识、设备编号、设备名称、设备类别、规格型号等基本信息,以及各设备的附属设备,设备的调拨记录、大修理记录等。 3、设备转资:包括设备转资申请、设备转资、转资备忘录。对设备的转资情况做了详细的记录。 4、设备调拨:包括调拨申报、设备调拨、调拨单台帐、调拨结束通知单,由单位提出设备调拨申报,确定调拨后,设备调拨,成功调拨后,填写调拨结束通知单。 5、设备维修:记录设备的故障时间、维修时间、故障说明、更换部件、维修费用等信息,全面记录维修情况。 6、设备清理:包括设备报废申报、设备报废审批、报废设备台帐。由各部分填写设备报废申报表,来申报某设备报废,经过各部门审批,宣布设备报废,报废设备台帐中显示的全部是报废的设备信息。 7、资产折旧:首先在折旧日期参数设置中,把折旧日期输入,然后点击数据处理菜单中的资产折旧,系统就会根据用户规定的折旧日期对设备进行折旧处理,然后再到资产折旧节点看折旧统计表。

(表格界面) 表格界面除了有表格显示数据外,还有配套的记录导航按钮,通过导航按钮可以控制记录的移动。【记录导航条】

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询,这种情况下使用复合查询,单击主窗口工具栏上的“复合筛,进入复合筛选窗口。

:根据当前表格生成报表,并且可以预览、打印输出和保存修改。 :可以把数据导出到 :对表格显示列(字段)进行临时筛选,以便更好的显示数据信息或打印输出。:根据表格界面上某一(或多个)列的数据分组显示。 :执行复合临时筛选 :取消复合临时筛选 :刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

物流预测方法汇编

(事实上,需求预测必须将短期需求预测或生产进度安排与长期战略性需求预测有机结合起来,才会真正地起作用。短期预测是根据存储单位(SKU)水平做出的,它与销售、客户关系,以及依据预订库存或安排运输来实施计划的系统和软件等相互作用。相比之下,长期预测则是在更为集中的基础上作出的。在月度或季度时间段内,对一系列产品的生产做出预测,作为财务和产能计划的输入数据。长期预测必须在现有客户信息之外假设需求状况,必须使用供应链之外的信息以便能预测变化趋势。) 物流预测方法汇编 引言 供应链管理专家们曾经预言:21世纪创造供应链价值最大化的武器将是基于需求的管理。70年代是质量管理的时代,TQM是人们最常提到的话题;80年代追求的是精益制造,JIT、柔性生产、零库存成为时代的主旋;90年代,全球化、产品生命周期的缩短和产业细分使企业间的竞争转为供应链间的竞争,库存、客户服务、响应时间和运营成本的改进是这个时代的目标。时至今日,需求管理已经成为企业持续成功的必要条件,拥有好的需求预测的公司的抗风险性明显较高。 2001年,电子企业承受了由严重反差的需求预测而带来的库存压力,这让我们不得不反思一个问题:为什么在2000年的下半年,电子行业的预测会如此看走眼呢?事实上,从执行主管到营销经理以及

供应链计划者,每个人都对其它制造行业几个月前已经发出的销售急速下滑的警报视而不见,即使是高级的软件工具也没能对过高的需求预计给予警告。为什么会这样呢? 答案是复杂的。既有人为的因素--不愿意接受繁荣就此结束的事实,也有技术上的因素--许多公司实施的SCM(供应链管理)软件和CRM(客户关系管理)软件发出的信号不强,或是根本没有信号。更糟的是,很多使用这些工具的人缺乏进行长期预测的能力,因而只有从最近的趋势外推预测需求。 历史的悲剧会重演吗?药方似乎只有一个--运用需求管理创造公司价值。这里的需求管理已不在是营销和计划部门简单的运用软件工具进行的短期预测,而是贯穿于整个供应链、产品开发、技术战略、服务支持和组织设计这一系列领域的长期和短期的需求预测和管理。第一步要做的是--改进短期生产进度安排和长期需求预测所需的服务平台。 1、需求预测平台 1.1 改进需求预测工具 2000年时,很少有公司购买成套的供应链管理工具以有效地改进需求预测,许多公司还处于定单管理或运输管理自动化的早期阶段,供应链计划者常常使用已过时几个月的信息。这些公司都觉得可以将制造的东西统统卖出去,或是他们产品的生命周期比他们做预

IP-guard移动存储设备解决方案

IP-guard移动存储设备解决方案 面对u盘等移动存储设备,IT管理者往往处在两难的困境:一方面,组织内部常规化的移动存储设备应用带来的便捷性能大大加强信息的存储与传递;另一方面,移动存储设备很容易造成信息泄露,U盘病毒泛滥也给内网的安全造成巨大困扰。鱼与熊掌不可兼得,很多IT 管理者保守地选择了彻底禁用USB设备,甚至将主机USB接口涂胶,这样做无疑杜绝了以上种种安全难题,但同时也牺牲了移动存储设备带来的便捷性。 目前,存储介质作为企业核心机密和敏感信息的载体,实现对它们安全、有效的管理是保证企业信息安全的重要手段。移动存储介质由于具有使用灵活、方便携带和存储量大等优点,使得它在企业信息化的过程中迅速得到普及。越来越多的敏感信息、秘密数据和档案资料被存贮在移动介质里,大量的秘密文件和资料变为磁性、光学介质,存贮在无保护的移动存储介质中。 以U盘为代表的移动存储介质的出现和普及,极大方便了数据交换和存储便利性,但是,对于企业来说,移动存储设备小型化、形式多样化和存储量大的特点,也给文件管理和信息管理带来了很大的困难。 随着通信信息技术的飞速发展,给人们的生活带来了极大的便利,U盘、移动硬盘MP3/MP4等移动存储设备由于使用灵活、方便,迅速得到普及,且其储存容量也越来越大。 移动存储介质体积小、容量大、携带方便,在信息存储和交换的过程中迅速得到普及。但它为工作提供便利的同时,也为国家秘密的安全带来了极大隐患,甚至已经造成了非常严重的后果。2007年,在国家有关部门发现和查处的泄密案件中,有多起均为移动存储介质交叉使用引起的,移动存储介质受到木马攻击导致涉密文件从涉密信息系统中外泄到国际互联网上。为此,国家保密局制定了一系列标准和规范,用于指导相关产品的研制和检测,及时堵塞移动存储介质的泄密漏洞。国家保密局在《关于加强新技术产品使用保密管理的通知》(国保发[2006]3号)和国家保密标准BMB20-2007《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》、《涉密计算机及移动存储介质保密管理产品技术要求》中对此类问题也作出了明确要求。 移动存储介质带来的安全威胁不仅限于国家安全部门,也殃及到企、事业单位。2008年5月份,香港连续爆发了多起泄密事件,其中涉及1.6万名病人资料、16万银行客户资料

相关文档