文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶层钢筋砼悬挑檐施工方案

顶层钢筋砼悬挑檐施工方案

顶层钢筋砼悬挑檐施工方案

一湾秀景一标段工程位于大连市保税区大窑湾北岸生活区内,生命三路南侧,科华热力管道公司东侧,本工程位2栋32层住宅楼,建筑高度99.6米、1栋30层住宅楼,建筑高度93.6米、1栋18层住宅楼建筑高度57.6米、3栋一层公建和1个1层整体地下车库构成,最高建筑高度99.6m。本工程由大连盈丰置业有限公司投资建设,大连天工建筑设计有限公司设计,辽宁水文地质工程地质勘察院勘查,大连建实建设监理有限公司监理,大连金湾建设集团有限公司组织施工;由贾祥敏担任项目经理,战永华担任技术负责人。

本工程主楼顶层外围因外装饰效果要求,设计一道装饰檐,高度1470mm,出外墙长度1430mm。断面详见下图:

此装饰檐出墙长度超出外脚手架,且为内空封闭桶状现浇混凝土构件,施工时难度较大,脚手架、模板、混凝土工程都要进行的针对性的方案调整。

一、脚手架(详见下图所示)

1、楼层外脚手架搭设至顶板下皮标高处,在顶板下皮梁上预留DN75PVC

套管,间距1000mm,内穿2500mmΦ48脚手架水平杆,墙内末端部分焊三级25钢筋头固定,出墙部分与外脚手架立杆采用扣件连接固定。

2、穿墙水平杆下1300mm、1800mm处预埋三级25钢筋预埋件,水平间

距1000mm,两道3000@1000斜挑杆底端与其连接,斜挑杆与脚手架立杆、及穿墙水平杆采用扣件连接。

3、水平穿墙杆外端挑4000mm@1500防护立杆,立杆与水平穿墙杆、斜

挑杆扣件连接,防护立杆上设置水平杆,步距1800mm,内侧设密目网。

4、水平穿墙杆上铺设80mm*100mm木方,木方上满铺竹胶板,作为造

型檐施工的作业平台。

5、其他未尽事宜参照脚手架施工方案施工。

二、模板及砼(详见下图)

1、模板安装及砼浇筑顺序按上图所示,分三次支模、浇筑。下道工序施

工前,上道工序砼强度必须达到设计强度的70%,每次砼浇筑前均将下道工序的预留钢筋甩出,保证构件的整体性,并将上道工序的模板拆除。

2、模板采用15mm厚胶合板,主次龙骨均采用50*80木方,其具有良好

的刚度和强度,表面平整,易拼装、易拆卸、接缝严密,浇筑后混凝土表面光滑等优点。圆弧造型处采用50mm宽板条,经过现场打样设计后定型后,达到设计要求几何尺寸。

3、采用承重钢管脚手架支撑体系,具有稳定性好、装拆方便、快捷、省

工、省料的特点。支撑下要加垫木方,支撑立柱根据设计放线确定,并使上下对齐搭设,确保传力均匀,合理。

4、钢筋工程的隐蔽、模板工程的预检、预埋件工程的预检、安装工程等

相关验收项目己经完成(经监理方签认);混凝土浇筑令、开盘鉴定等相关准备资料签认完毕。施工缝处混凝土表面必须满足下列条件:已经清除浮浆、剔凿露出石子、用水冲洗干净、湿润后清除明水、松动砂石和软弱混凝土层已经清除、已浇筑混凝土强度达到 1.2MPa(通过同条件试块来确定)。模板内的垃圾、木(锯)屑、刨花、泥土及粘在模板上杂物(包括混凝土屑)必须清除干净;钢筋上的油污、混凝土等杂物必须清理干净。木模板的湿润工作己经完成(但不得有明水)。混凝土泵、泵管铺设、承台或塔吊、吊斗已经准备(或调试)好。浇筑混凝土的人员(包括试验、水电工、振捣工等)、机具(包括振动棒、电箱等)、冬雨等季节性施工的保温覆盖材料、水、电(需要调试的必须预先调试好)等己经安排就位。浇筑前清整现场道路,保证混凝土运通畅。

5、施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土的抗压强度不应小于

1.2N/mm2。在浇筑混凝土前,宜在施工缝处铺一层与混凝土成分相同

的减石子水泥砂浆,接浆厚度5cm~l0cm。混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

6、对已浇筑完毕的混凝土,应在12h后加以覆盖和浇水。对采用硅酸盐

水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7h,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14h;浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;对立面可以采取涂刷养护剂的办法进行养护,对楼板夏季高温时增加浇水次数并要保证表面湿润,用塑料布覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水,严防混凝土裂纹的出现。

7、其他未尽事宜参照模板、砼施工方案施工。

三、脚手架安全技术保证措施

1、架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。

2、钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准应符合规范JGJ

130-200 第3条),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m~65 N·m之间。

3、架子搭设完毕后由搭设会同施工单位、监理单位和质检单位对整个

脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。

4、脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未

经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。

5、操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

6、技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,

并传达至所有操作人员。

7、脚手架必须严格依据《施工方案》进行搭设;搭设时,技术人员必

须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

8、脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进

行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。

9、操作人员必须持有登高作业操作证,方可上岗。

10、架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、

物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子。

11、在架子上施工的各工种作业人员,应注意自身安全(尤其是在卸料

平台上的工作人员);不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。

12、雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除

工作。

13、应设安全员负责对脚手架进行经常检查和保修。

A 在下列情况下,必须对脚手架进行检查

a 在六级以上大风和大雨后

b 停用超过二个月,复工前。

B 检查保修项目

a 各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合《施工方案》

的要求;

b 扣件螺丝是否松动;

c 安全防护措施是否符合要求。

14、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护,安

全员巡视检查。

15、脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。

16、搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入

内。

四、模板、砼施工安全技术保证措施

1、胶合板选统一规格,面板平整光洁、防水性能好的。

2、进场木方先压刨平直统一尺寸,并码放整齐,木方下口要垫平。

3、模板配板后四边弹线刨平,以保证阳角顺直。

4、墙模板的对拉螺栓孔平直相对,穿插螺栓不得斜拉硬顶。内墙穿墙螺栓套硬塑料管,塑料管长度比墙厚少2~3mm。

5、圆弧上的预留洞口模板制作尺寸要求准确,校正阳角方正后加固,固定,对角用木条拉上以防止变形。

6、支柱所设的水平撑,按构造与整体稳定性布置。

7、木胶合板选择水性脱模剂,在安装前将脱膜剂刷上,防止过早刷上后

被雨水冲洗掉。钢模板用油性脱模剂,机油:柴油=2:8。

8、装卸模板时轻装轻卸,严禁抛掷,并防止碰撞,损坏模板。周转模板分

类清理、堆放。

9、拆下的模板,如发现翘曲,变形,及时进行修理。破损的板面及时进行

修补。

10、操作人员工作前应戴好安全帽,检查使用的工具是否牢固,扳手等工

具必须用绳链系挂在身上,防止掉落伤人。工作时应集中思想,避免钉子扎脚和空中滑落。

11、此部位施工高度较高,作业要系安全带。

12、拆除模板一般用长撬棍。应防止整块模板掉下,以免伤人。

模板上有预留洞口,应在安装后盖好洞口。混凝土板上的预留洞口中,应在模板拆除后随即将洞口盖好。

13、在拆墙模前不准将脚手架拆除,用塔吊拆时与起重工配合;拆除顶板模

板前划定安全区域和安全通道,将非安全通道用钢管、安全网封闭,挂"禁止通行"安全标志,操作人员不得在此区域,必须在铺好跳板的操作架上操作。

14、浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必

须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

相关文档
相关文档 最新文档