文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式变压器局放原因分析

干式变压器局放原因分析

干式变压器局放原因分析
干式变压器局放原因分析

干式变压器局放原因分析

1、干式变压器垫块松动原因分析

这种情况一般都是现场安装工艺控制不到位所致,这种问题发生在干式变压器绕组上端部垫块情况居多。根据我公司经验来看都是由于现场进行吊装时,吊装点一般是处于夹件上,绕组由于重力作用下沉,导致上垫块松动。现场安装人员如果不能在干变安装完毕后进行检查紧固,就容易产生垫块松动导致的局放现场的产生。

2、干式变压器垫块局放的危害性

垫块松动导致的放电信号能量一般不是很大,相对于绕组匝间或者段间产生的局放现象危害性较小。一般这种情况产生的局放现象危害是长期电子或离子对绝缘材料的撞击破坏和化学裂解,在这过程当中加速绝缘材料的老化速度,并在垫块表面产生痕迹,并沿此路径产生爬电现象,经过一段较长时间的发展导致最终形成绕组端部对地闪络击穿。

3、干式变压器产生局放的类型及分析

(1)电场集中的孤立金属电极尖端、边缘

金属部件松动或者浇注绝缘材料中金属杂质导致的悬浮金

属放电;夹件等金属部件尖角部位对线圈绝缘距离不够等。

(2)导体对绝缘体

金属导线平整度不够例如有毛刺等现场但由于外部包绕绝

缘材料无法观察导致的放电现象。

浇注材料的问题导致导线与浇注材料的开裂现象。

包绕绝缘薄膜的导线在绕制时产生的空隙部位产生的放电。

绕组的匝间放电、段间放电等。

(3)绝缘体对绝缘体

这种现象多发生在高低压线圈之间,例如高低压线圈同轴度不好、高低压之间环氧筒的放电等。

(4)电极边缘电场集中处的局放气体击穿

这种现象一般发生在35KV干变上较多,高压出现端部出现位置或者绝缘子引出位置设计场强裕度不够的情况下产生局部放电。

(5)绝缘表面爬电

此种现象多发生在湿度较大的环境中,由于湿度大或其他物质污染导致表面绝缘强度降低,例如含有金属颗粒的灰尘等附着在表面时。

干式变压器的原理与维修

干式变压器的原理与维修 1、干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等的小容量变压器。在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。 2、干式变压器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶、专用于干式变压器冷却的横流式风机。其主要部件有:专用的单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机壳、导风装置。 3、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时

树脂浇注绝缘干式变压器设计的计算

3树脂浇注绝缘干式变压器设计的计算 本章以树脂浇注干式变压器SCB10-1000/10的设计为例,详细列出了树脂浇注干式变压器的设计计算过程,以及每一步计算所涉及到的公式和原理。该变压器具有以上所述的树脂浇注干变的各项优点,是树脂浇注干变设计的典型实例。 3.1变压器设计计算的任务 变压器设计计算的任务是使产品设计符合国家标准,或者用户在合同中提出的标准和要求。在合同中通常包括以下一些技术规范: a.变压器的型式:相数、绕组数、冷却方式、调压方式、耦合方式。 b.额定容量,各绕组的容量,不同冷却方式下的容量。 c.变压器额定电压、分接范围。 d.额定频率。 e.各绕组的首末端的绝缘水平。 f.变压器的阻抗电压百分值。 g.绕组结线方式及连接组标号。 h.负载损耗、空载损耗、空载电流百分值。 i.安装地点海拔高度。 此外,用户可能还有一些特殊参数。 变压器计算的任务,就是根据上述技术规范,按照国家标准,如《电力变压器》、《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》、《高压输变电设备的绝缘配合及高电压试验技术》和其它专业标准,确定变压器电磁负载,几何尺寸、电、热、机械方面的性能数据,以满足使用部门的要求。对方案进行优化计算,在满足性能指标前提下,具有良好的工艺性和先进的经济指标。 3.2变压器设计计算步骤 以下主要针对电力变压器而言,特种变压器的计算基本与之相同,只需考虑特殊要求和自身特点即可。 1)根据技术合同,结合国家标准及有关技术标准,决定变压器规格及相应 的性能参数,如额定容量、额定电压、联结组别、短路损耗、负载损耗、

空载损耗及空载电流等。 2)确定硅钢片牌号及铁心结构形式,计算铁心柱直径,计算心柱和铁轭截 面。 3)根据硅钢片牌号,初选铁心柱中磁通密度,计算每匝电势。 4)初选低压匝数,凑成整匝数,根据此匝数再重算铁心柱中的磁通密度及 每匝电势、再算出高压绕组额定分接及其他各分接的匝数。 5)根据变压器额定容量及电压等级,计算或从设计手册中选定变压器主、 从绝缘结构。 6)根据绕组结构形式,确定导线规格,进行绕组段数、层数、匝数的排列, 计算出段数、层数、总匝数及每层的匝数、每段匝数。 7)计算绕组的轴向高度及辐向尺寸。计算绕组几何高度、电气高度及窗高。 8)计算绝缘半径,确定变压器中心距M0,高、低压绕组平均匝长L。 9)初算短路阻抗无功分量,大型变压器无功分量值应与短路阻抗标准值接 近。 10)计算绕组负载损耗,算出短路阻抗有功分量(主要指中小型变压器), 检查短路阻抗是否符合标准规定值。 11)计算绕组对油温升,不合格时,可调整导线规格、或调整线段数及每段 匝数的分配,当超过规定值过大时,则需要调整变更铁心柱直径。 12)计算短路机械力及导线应力,当超过规定值时,应调整安匝分布或加大 导线截面。 13)计算空载性能及变压器总损耗,计算变压器重量。 3.3树脂浇注干式变压器设计的详细计算 本毕业设计主要任务为设计SCB10-1000/10B变压器。 3.3.1技术条件 产品型号:SCB10-1000/10 额定容量:1000kVA 电压比:(10±5%)/0.4kV 频率:50Hz

国内外变压器的现状及发展

国内外变压器的现状及发展 沈阳变压器研究所贺以燕 从1885年匈牙利三位工程师发明了变压器以来,一个多世纪里,变压器有了长足的发展,电压已达到百万伏级,使输电距离超过1000km。 变压器的发展现状 1. 电力变压器一个世纪以来,电力变压器原理未曾改变,随着年代的推进,先进生产设备日臻完善,因而各项技术参数愈来愈先进。 (1)国外在世界范围内形成了几大集团:乌克兰扎布洛斯变压器厂,年生产能力100GV A;俄罗斯陶里亚第变压器厂,年生产能力40GV A,ABB公司29个电力变压器厂年生产能力80~100GV A,英法GEC-Alshtom年生产能力40GV A,日本各厂总和(三菱、东芝、日立、富士)年生产能力65GV A,德国TU集团年生产能力40GV A。全世界1986年共生产522GV A(缺南美与非洲)。 这些公司生产的已在系统运行的代表性产品:1150kV、1200MV A,735~765kV、800MV A,400~500kV、3φ750MV A或1φ550MV A,220kV、3φ1300MV A电力变压器;直流输电±500kV、400MV A换流变压器。 电力变压器主要为油浸式,产品结构有两类:心式和壳式。心式生产量占95%,壳式只占5%。 心式与壳式互无压倒性的优点,只是心式工艺简单一些,因而为大多数厂家采用,而壳式结构与工艺都要复杂一些,只有传统性工厂采用,而壳式结构与工艺都要复杂一些,只有传统性工厂采用。壳式特别适用于高电压、大容量,其绝缘、机械及散热都有优点且适宜于山区水电站的运输,因而仍有其生命力。 (2)国内解放前我国只能生产配电变压器,最高电压、最大容量为33kV、2000kV A。随着国家几个五年计划,建设了沈阳变压器厂为主的专业生产厂,到“八五”末,建立了一批大中小型骨干工厂,形成了我国自己的变压器行业。我国沈阳变压器厂、西安变压器厂、保定变压器厂均已成批生产500kV级电力变压器,在500kV系统内运行,最长的已超过17年,经过十几年的不断改进,其运行指标与进口变压器完全相当,总产量达150GVA。 (3)组件 ①套管。国外原全苏电瓷厂(现在乌克兰境内)已生产供应1150kV电容式套管,日本NGK已生产供应1100kV电容式套管。 我国南京电瓷厂、西安电瓷厂可成批量供应500kV电容式套管,南京电瓷厂20世纪70年代(以下年代均指20世纪)末已试制成功750kV套管。

干式变压器安装方案设计

标准实用 一、工程概述 干式变压器的主绝缘一般采用环氧树脂浇注而成,具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。在发电厂低压厂用电系统中得到了较多的应用。为保证干式变压器安装质量,避免质量事故和施工工艺通病,减少设备运行安全隐患,根据 GB50148-2010《电气装置安装电力变压器、电抗器、互感器施工》规范要求和厂家技术资料,编制本措施。 根据合同约定,我公司负责施工的华电顺德西部生态产业园分布式能源站项目,A标段共设计有10台干式变压器,生产厂家为苏州上能新特变压器有限公司,主要工程量如下: 二、编制依据 1、广东省电力设计研究院施工图纸。 2、苏州上能新特变压器有限公司厂家使用说明书。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定标准》DL/T 5161.1~5161.17-2002 4、《电气装置安装电力变压器、电抗器、互感器施工》GB50148-2010 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 7、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 9、《绿色施工导则》建质[2007]233号 文案大全. 标准实用

三、施工准备 1、施工人员安装前应熟悉安装图纸,并进行安全技术交底。 2、干式变压器安装前应进行安装前检查。 3、干式变压器吊运过程中应按设备说明书要求吊运,无明确要求时应四点起吊,并保持变压器水平,防止吊运过程中造成铁芯和夹件变形。 文案大全.

标准实用 4、带罩箱的干式变压器安装前应核对出线位置是否与盘柜母线位置相对应。 5、变压器罩箱的安装标准按照《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》中关于盘柜安装要求执行。 五、工艺流程 检查验收母线安装施工准备变压器安装变压器运行 文案大全. 标准实用

干式变压器的维护保养

干式变压的维护保养 环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。 1、定期做好清扫工作 如发现有过多的灰尘聚集,则必须立即清除,以保证空气流通。在积尘较大的场所,干式变压器至少每半年在清扫一次。对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致变压器绝缘降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量干式变压器铁心绝缘电阻,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ降低很多,其主要原因就是变压器通风道中的灰尘没有清扫干净,清扫处理后铁心绝缘电阻上升至100M Ω。2、加强通风设备的运行维护,保证变压器通风流畅 确保通风设备正常,主要是确保风机的正常运转。如所带负荷很小,并证明变压器确实没有特别过热点(这可用红外线测温仪和本身自配的温控器检测),可以减少运转的风机,但必须保证有风机正常运行,因为干式变压器一旦发生热损坏,将严重损坏内部绕组,其后果不堪设想。一般散发1kW损耗的热量,应该的4 m3/min的通风量。对无外壳的变压器应在周围安装隔离遮拦。变压器室的门、通风孔都要有防止雨雪和飞鸟、蛇等小动物进入的措施。 3、加强温度的监控 平常要加强对温控器的观察,看显示的三相温度是否平衡,某一相的温度显示值是否有突变现象。目前温控器与变压器内部热敏电阻(测温度)之间的接头采用的是针式插头,一旦接触不良,就会导致温控器误判断。但如果加强监视,就会发现温控器的不正常工作状态,提前采取措施,避免故障的发生。对于大容量变压器和重要场所的变压器,在订货时可以要求变压器生产厂家每相多安装一只热敏电阻,实现对温控器的双重化配置,这样就可以很好在避免此类故障的发生。 4、积极开展去潮去湿工作,保证其干燥程度 在某些比较潮湿的地方(如雨水较多、阴暗地方),若启用已停运的干式变压器,则要检查是否有异常潮湿。如有,要启动热风对其表面进行干燥处理,以防绝缘击穿。对氧浇注干式变压器而言,这种表面潮湿并不影响绕组内部的绝缘,因此,处理后就可投入运行。一旦变压器投入运行,其损耗产生的热量,将会使绝缘电阻恢复正常。 5、认真检查紧固件、连接件是否松动,保障干式变压器的机械强度 变压器在长期运行过程中,由于外界知路等原因,不可避免地出现端头受力、振动引起的紧固件、连接件松动现象。发生上述现象,就有可能产生过热点。为此,在高低压端头及所有可能产生过热的地方都要设置示温蜡片,定期观察,并结合清扫、预防性试验,紧固端头和连接件。 6、积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀 干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。避雷器以选氧化锌避雷器为佳。高压侧应由电缆进线,不宜直接与架空线路相连接。

干式变压器日常检查维护作业规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 干式变压器日常检查维护作业 规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

干式变压器日常检查维护作业规定(新版) 1适用范围 1.1本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2规范性引用文件 GB1094.11-2007干式电力变压器 GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求 3现场责任 3.1电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发

现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令设备带病运转。 3.5分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。

变压器的主绝缘和纵绝缘

4.14 变压器的主绝缘和纵绝缘 线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。 主绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁心、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。 图4-23 干式变压器主绝缘 表4-16 干式变压器主绝缘尺寸

455R +δ= 表4-17 圆筒式线圈层绝缘 4.15 变压器绝缘半径计算 图4-24 圆筒式绕组绝缘半径 (1).圆筒式绕组绝缘半径计算(如图4-24所示) R 0——铁芯半径 ——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径 ——低压绕组气道内侧绕组辐向厚度 ——低压绕组中气道宽度 ——低压绕组气道外侧绕组辐向厚度 ——低压绕组外半径 ——高低压绕组之间的气道宽度 ——高压绕组内半径 ——高压绕组气道内侧绕组辐向厚度 11S R +=L22B R +=233R +δ=L14 B R +=H26 B R +=

——高低压绕组之间的气道宽度 ——高压绕组气道外侧绕组辐向厚度 — 高压绕组外半径 ——高压绕组外直径 ——两铁芯柱中心距离 低压绕组DY2平均半径 12 122R R R += 低压绕组DY1平均半径 34 342R R R += 高压绕组GY2平均半径 56 562R R R += 高压绕组GY1平均半径 78 782 R R R += 高低压间漏磁空道平均半径 45 2HL R R Y += 低压气道平均半径 23 2L R R Y += 高压气道平均半径 67 2 H R R Y += (2).饼式(含螺旋式、连续式)绕组绝缘半径计算 R 0——铁芯半径 ——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径 图4-25 ——低压绕辐向厚度 H1 8B R +=2D ?=6 0S M +=677R +δ=11S R +=L 2B R +=233 R +δ=

干式变压器运行及实验(借鉴分享)

六、变压器维护 1、一般在干燥清洁的场所,每年或更长时间进行一次检查;在其他场合(灰尘较多的场合),每三到六个月进行一次检查。 2、检查时,如发现较多的灰尘集聚,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处,并使用干燥的压缩空气吹净灰尘。如变压器带温控及风冷系统,可设置其每天自动吹一次(10-30分钟),以清除灰尘。 3、检查各紧固件是否有松动,导电零件有无生锈、腐蚀痕迹,还需要观察绝缘表面有无爬电、碳化痕迹。 第二节干变试验 一、试验目的 为确保干式变压器的顺利生产,确保试验数据的准确无误,考核该产品结构采取的工艺、材料和操作技术、制造质量是否能满足标准要求,通过对试验数据的分析,为改进结构、提高产品质量性能提供依据。 二、适用范围 适用于干式电力变压器。 三、试验内容 1、试验现场环境条件 1.1、试验区的环境温度为10~40℃,相对湿度小于85%。 1.2、试品的位置离周围物体应有足够的距离,不得有影响测量结果的物品在试验场地。 1.3、设备的布置应避开高电场、强磁场或足以影响仪表读数的振动源,以保证测量精度。 2、试验依据标准 GB1094.11—2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 GB7354-2003《局部放电测量》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 四、直流电阻试验

1、试验目的: 直流电阻测量时检查线圈内部导线、引线与线圈焊接质量,线圈所用导线的规格是否符合设计要求,以及分节开关、套管等载流部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡,并为变压器的出厂报告提供最终数据。 2、测量方法: 采用直流电阻测试仪进行测量。试验前按照仪器接线端子接线,将两根测量线中的电流、电压线分别接入对应端子,然后将两根线对应接到变压器测量端,根据实际测试绕组所有分接的电阻。测量时环境温度应变化不大,直流电阻随温度变化每升高10度,电阻值升高1.3倍。 3、试验标准: 试验标准:电阻三相不平衡率允许误差符合国标GB1094.1-1996及技术协议的规定。 容量在1600KVA及以下变压器三相测得值最大差值相间应小于平均值的4%,线间应小于2%,2000KVA及以上的变压器相间应小于平均值的2%、线间应小于1%,验收试验与出厂值相比较(同一温度下)相应变化不应大于2%。 根据GB10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》5.3中:对于2500KVA及以下的配电变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%;对于630KVA及以上的电力变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于2%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%。 五、电压比及联结组标号测定 1、试验目的: 电压比试验是验证各相应接头电压比与铭牌相比不应有明显差别且符合规律,接线组别与设计要求、铭牌上标记与外壳上符号相符。 2、测量方法: 试验前按照仪器接线端子指示接线,仪器高压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至变压器高压侧A、B、C上,低压侧接线柱上的

变压器的应用现状与趋势讲解

随着新增发电装机的不断增长,我国对各类变压器的需求也持续增长。近年来,国内变压器行业通过引进国外先进技术,使变压器产品品种、水平及高电压变压器容量都有了大幅提高。国内企业生产的变压器品种包括超高压变压器、换流变压器、全密封式变压器、环氧树脂干式变压器、卷铁心变压器、组合式变压器等。此外,随着新材料、新工艺的不断应用,国内各变压器制造企业还不断研制和开发出各种结构形式的变压器,以适应市场发展。 1变压器行业规模和市场结构分析 目前,我国注册的变压器生产企业1000多家,有能力生产500kV 变压器的企业不超过10家,其中包括特变电工的沈阳变压器厂、衡阳变压器厂、西安变压器厂、保定天威保变电气股份有限公司、常州 压器有限公司等;能生产220kV变压器的企业不超过30家,生产110kV级的企业则有100家左右,其中年产超过百台的企业有特变电工衡变、沈变,保变、青岛青波、华鹏等厂家;生产干式配电变压器的企业约有100家,生产能力在100万kV?A以上的企业有顺德、金乡、许继、华鹏等厂家;生产箱式变压器的企业有600~700家。

我国变压器行业规模庞大,但中小企业居多。根据截止2008年11月的统计,我国变压器行业内共有企业1589个,工业总产值超过1亿的只有130多家,员工人数超过2000人的只有16家。根据统计,销售收入最高的保定天威达到了107.9亿元,占全行业的5.86%,前10名企业的累计份额为20.6%。近年来,通过技术改造、兼并重组和扩张等方式,我国变压器类产品的生产能力大幅度提升。例如,特变 生产厂,保定天威拥有保定、秦皇岛、合肥等生产厂。三个集团变压器类产品的生产能力均接近或超过80000MV?A。与此同时,以华鹏、达驰、青岛、钱江等企业为代表的生产企业也在逐步地扩大自己的生产规模,提高自己的生产能力,年生产能力均在千万千瓦时以上。 中国投资,近年来在我国建立的变压器合资生产企业,如ABB、西门子、阿海珐、东芝、晓星等,在中国变压器市场上尤其是在高电压等级产品上占有一定的份额。 目前,在中国境内生产变压器的企业主要分为四大阵营:ABB、阿海珐、西门子、东芝等几大跨国集团公司以绝对优势形成了第一阵营,占据20%~30%的市场份额,且市场份额仍在不断扩大;保变、西变、特变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

树脂浇注干式变压器绝缘结构的耐热评定分析

树脂浇注干式变压器绝缘结构的耐热评定分析 发表时间:2017-08-29T13:38:43.667Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:谭明华 [导读] 试验过程中应当遵循的基本工作原理进行一般性操作方式进行了简要分析,在此基础之上研究了耐热评定实验所获取的相关结果,旨在于为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。 (桂林君泰福电气有限公司广西壮族自治区桂林市 541004) 摘要:该文以树脂浇注干式变压器绝缘结构耐热性能的评定为研究对象,首先针对树脂浇注干式变压器的概述,并以GEAFOL树脂浇注干式变压器为例来讨论变压器耐热评定试验过程中应当遵循的基本工作原理进行一般性操作方式进行了简要分析,在此基础之上研究了耐热评定实验所获取的相关结果,旨在于为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。 关键词:树脂浇注;干式变压器;绝缘结构;耐热评定;试验;分析 1、树脂浇注干式变压器的概述 1.1 树脂浇注干式变压器的应用范围 树脂浇注干式变压器一般用于电压等级为35kV、额定容量20000kVA及以下的城市电网,是高层建筑、工业企业和商服行业用电的主要变压器类型。 1.2 树脂浇注干式变压器的优势 树脂浇注干式变压器具有性能上的优势,树脂浇注干式变压器是一种低损耗、低局放和抗短路的变压器;树脂浇注干式变压器具有的安全上的优势,树脂浇注干式变压器具有防爆炸、防过热和难燃烧的优点;树脂浇注干式变压器的施工优势,树脂浇注干式变压器具有易运输和保管的优点,在实际的电力工作中可以做到免维护。 2、树脂浇注干式变压器的结构特点以GEAFOL树脂浇注干式变压器为例 2.1高压绕组 高压绕组由高压箔带和优质的杜邦薄膜绕制。线饼放在加热模具中用特别配比的树脂在真空罐中浇注。真空浇注排出了绕组中的气体从而确保变压器的低局放。因为高压箔带与浇注树脂的热膨胀系数非常相近,由负载变化引起的热应力保持到最小程度从而提高了绕组的抗开裂能力。 2.2箔式绕组将简单的技术与高度的电气安全性结合在一起。与其他类型的绕组相比,绝缘承受更小的电气应力。在传统的圆导线绕组中,匝间电压可达两倍的层间电压。箔式绕组的一层只有一匝,因此电气应力保持恒定,绕组没有由升层导致的螺旋角,所以能够承受很高的工频电压和冲击电压。 2.3低压绕组 低压绕组的介电应力很小。这种绕组由单张铝箔或铜箔绕制而成,中间用树脂浸渍型玻璃纤维布绝缘。 2.4防火安全 GEAFOL中只使用阻燃和自熄材料,不采用额外的材料。电气故障造成的内部电弧与外部火灾不会导致变压器爆炸或燃烧。扑灭火源后,变压器会自熄。这种设计结构获得了许多国家的消防机构认可,可用于居民楼及其他类型的建筑。经过多次试验证明变压器的燃烧残渣对环境没有危害。 2.5 GEAFOL树脂浇注干式变压器满足目前所规定的最高保护等级要求: 环境等级E2、气候等级C2、防火等级F1 2.6过载能力 安装径流式冷却风机后,GEAFOL变压器可以永久性过载百分之五十。只要在过载时间内没有超过线圈的最高温度,短时过载是可以忽略的。 2.7温度监控 每台GEAFOL变压器配备一个温度指示器,在低压绕组中安装三个温度传感器。温度指示器能够输出故障,报警,跳闸信号来保护变压器。传感器用于检测绕组的最高温度。 3、树脂浇注干式变压器绝缘结构耐热评定基本原理分析 在当前技术条件支持下,热老化主要研究对象包括以下几个方面的内容:首先,热老化作为化学降解反应、聚合反应以及扩散反应的生成结果而进一步展开相应的化学变化或是物理变化;其次,热老化作为受到热膨胀作用力、热收缩作用力或是热膨胀配合热收缩作用力而反应产生的热机械作用力。相对于热老化反应所作用的有机材料而言,其将从硬度指标、强度指标、延伸性指标、抗压指标、绝缘电阻指标以及吸水性指标等多个方面对有机材料的综合使用性能产生一定影响。从现阶段的应用实践角度上来说,有关树脂浇注干式变压器绝缘结构耐热性能的试验原理基本与有关绝缘材料的耐热性能试验原理表现一致,充分体现了对Arrhenius定律的应用,具体的表达方式如下所示(可分为两种情况): 该公式当中以L表示寿命,以C表示常数,以表示活化能指标,单位取值为eV,以K表示波尔兹曼常数指标,单位取值为eV/K(一般状态取值为恒定状态,即8.617×10-5),以T表示热力学温度指标,单位取值为K。 该公式当中同样以L表示寿命,以T表示热力学温度指标,单位取值为K。与此同时,a、b均设定为常数数值状态。 通过对这一公式的分析不难发现:在通过一定的试验方式获取有关a、b取值的基础之上,能够建立有关树脂浇注干式变压器绝缘结构所对应的热寿命曲线。 4、树脂浇注干式变压器绝缘结构耐热评定试验步骤分析 有关树脂浇注干式变压器绝缘结构耐热评定试验的操作步骤需要在结合现行“电气绝缘结构评定与鉴别”相关标准规范的基础之上开展。首先需要明确的是对寿命重点判据问题的确定。在实际工作过程当中,建立遵循以下几方面规定。 一方面,X倍(X取值应当为1.5、2、3、4)高于正常运行状态下低压指标的耐高压试验动作;另一方面,Y倍(Y取值应当为1、1.5、2、3)高于正常运行状态下耐脉冲max数值水平。 特别需要注意的一点是:为确保整个耐热评定试验统计数据的有效性与可靠性,应当将试验样本个数控制在5个以上,按照分周期的

干式变压器现状及其未来发展趋势综述

干式变压器现状及其未来发展趋势综述 干式变压器在世界范围内得到迅速发展,时间要追朔到20世纪中后期,至今只有半个世纪。随着我国现代化建设的发展,城乡电网负荷不断增加。上世纪90年代干式变压器在我国得以广泛应用。随着城乡电网建设和改造、西部大开发的步伐加快、北京申办2008年奥运会的成功,长江三峡水利工程开始发电,干式变压器面临着新的发展机遇,其产销量必将有新的飞跃。 近来,有关干式变压器的现状及其发展趋势的文章见诸各报刊,这些对技术、工艺的研究讨论对于干式变压器的发展是十分有益的。借此,我们也谈谈一些看法。 1、我国干式变压器的现状 20世纪80年代末,干式变压器从国外进入中国。至今每年以超过20%的增长率迅猛发展。2002年全国产销量约18,000MVA,成为世界上干变不销量最大的国家之一。据有关部门不完全统计,全国干式变压器生产厂有50多家,但其发展很不平衡:产销量排前五名的厂,约占全国总产销量的62%,前十名厂约占全国总产销量的80%;年产量在100MVA以上的厂有21家(面对如此激烈的市场竞争,年产量在100MVA以下的厂,求得生存和发展是极其艰难的)。 目前,全球产销量第一的厂商为顺德特种变压器厂,从全球范围看,我国的干式变压器生产技术和生产工艺已经达到世界领先水平,并且拥有自主的知识产权,具有很强的竞争力。2002年产销量已超4,200MVA,加入WTO之后,随着开放程度的进一步提高,这一领域出现了更为广阔的市场空间。 下面介绍我国干变在节能降噪、向多领域多用途发展、智能化等方面赶超世界先进水平的概况。1.1 损耗 干式变压器的革新,主要集中在节能、环保、性能参数的优化等方面。特别是在变压器的损耗及声级水平这些世界性课题的研究上,我国已经取得诸多可喜的成绩。 为了降低损耗,采取了一系列措施,如:选购优质低耗的晶粒取向冷轧硅钢片,先进的硅钢片剪切线,阶梯步进铁心接缝,合理的铁心、线圈结构,不迭上轭等先进工艺以及计算机三维优化设计等,使其新系列产品损耗值达到世界先进水平:SC(B)10新系列比现行国标《干式变压器技术参数和要求》(GB/T10228)空载损耗P0下降33%,负载损耗平均下降15%,总损耗平均下降约19%。表1及表2摘录列出西子(志享)SCLB9、ABB(上海)SCR9与顺特SC(B)9、10的空载损耗P0、负载损耗Pk值,并与我国GB/T10228-1997国标值相对照。 从比较可见:国产干式变压器新系列产品损耗值已达到世界先进水平,国产干变在世人关注的空载损耗P0,方面具有明显的品质优势(在国际性招标中,每1kWP0损耗,约折合5,000~6,000美元;每1kWPk损耗,约折合1,000~2,000美元)。 然而,值得注意的是,在相同原材料的情况下,苛求更低的损耗值是不尽合理的。此时,空载损耗的降低将导致用铁(硅钢片)量增加,负载损耗的降低将导致用铜量增加。收益与付出之利弊是需要精心权衡比较的。

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

SGB 型干式变压器与SCB 型干式变压器之比较

SGB10型干式变压器与 SCB10型干式变压器之比较 变压器的寿命指变压器的绝缘系统因为受热老化而失去其绝缘性能而经历的时间。按照干式变压器绝缘材料的耐热等级可有如下划分:温度等级——B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃)、C级(220℃)。 ①B级绝缘产品属于早期制造的产品,性能指标差,无法满足现代化供电的要求。②F级产品相对性能较好,易于实现产业化,其主要代表为F级薄绝缘环氧气树脂真空浇注型产品。我国在八十年代末、九十年代初大量引进这种生产技术,因此目前国内使用的大多是这类干式变压器。③H级绝缘的产品在国内为九十年代的新技术,处于世界领先水平,目前在美国等发达国家广泛应用,在美国这类产品约占干变市场的70%。虽然国内起步较晚,但其有突出的可靠性、安全性、经济性、环保性,已广泛引起重视,率先应用在许多重要场合,如:天安门广场、中央办公厅中南海秘书局、中国科学院、北京钓鱼台国宾馆等。 SGB10型敞开通风干式变压器与SCB10型环氧浇注干式变压器相比具备如下特点: 1. H级绝缘:SGB10型敞开通风干式变压器绝缘耐热等级可达H级或更高的C级。环氧浇注干式变压器(SCB10型)为F级。即在正常的工作条件下SGB10型比SCB10型有更长的使用寿命,以及在输出负荷短路等极限条件下,具有更强的抗毁自逾能力; 2. 安全:SGB10型干式变压器为当今最高安全性的干式变压器。所有绝缘材料阻燃、自熄、无毒,其可燃物质不到环氧浇注式产品的10%,在800℃高温下长时间燃烧无有毒烟雾产生,克服了原来环氧浇注干式变压器(SCB10型)燃烧时产生大量有毒气体的缺陷。SGB10型干式变压器在地铁、机场、大厦、小区、船舶、化工、冶炼等,得到了广泛的应用; 3. 可靠:SGB10型干式变压器的特殊线圈设计、工艺及材料、使产品三防性能极佳(防潮、防霉、防盐雾),更能承受热冲击,永无龟裂,基本无局部放电产生(环氧浇注干式变压器局部有少量放电); 4. 环保:SGB10型新产品到达寿命期后可分解回收,克服了环氧树

干式变压器运行维护保养规范

干式变压器运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3工器具及备品备件 序号名称规格型号数量备注一工器具 1红外线测温仪UT302C1台 2钳形万用表FLUKE3171块 3电工组合工具成套1套 二材料 1绝缘胶带1卷 2抹布若干 3硅胶变色硅胶1瓶 4保险根据需要若干 三安全防护器具 1手提干粉式灭火器1具 2安全警戒带1卷 3急救药箱1套 4绝缘手套1套 5电工安全帽1个 表1工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1检查变压器的各温度表计指示正常,风机运转正常。 变压器运行温度达到以100o C,风机起动;运行温度达到80o C时,停止风机;变压器的运行温度达到130o C时,输出报警信号;运行温度达到155o C,输出跳闸信号。常巡视检查中,必须注意观察温控器的变化,且保持有较畅通的风道,加强

空气介质的流通,若发现某一相温度显示值变化显著,与其它两相相差较大,说明干式变压器温升不正常。 2.1.2绝缘阻值 值班人员应经常注意干式变压器浇注树脂及支撑线圈的垫块是否有变色和开裂现象,变压器运行若干年(建议五年)后进行绝缘电阻(阻值≥2M?/Km,若低于这个阻值则不能运行)的测试来判断变压器能否运行,一般无需进行其它测试。 2.1.3辨别声音 巡检中要仔细辨别变压器发出的声音,干式变压器正常运行发出连续均匀的"嗡嗡"声,如果发出以下声音则说明变压器出现了问题。 2.2变压器的清扫(春检期间) 2.2.1工作地点范围设置遮拦(警戒带)、四周悬挂警示牌,防止非工作人员进入; 2.2.2戴绝缘手套使用验电器检验确定无电压,装设接地线; 2.2.3对变压器高、低压端逐相进行充分放电; 2.2.4擦拭母线上的灰尘及瓷瓶上的污渍; 2.2.5清扫风机外壳,确定壳体内外无异物; 2.2.6对锈蚀部位进行除锈、刷漆处理; 2.2.7完成清扫后,恢复现场。

电力变压器最新发展趋势及现状

电力变压器最新发展趋势及现状 电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一,它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。 一、电力变压器品种 (一)配电变压器我国中小型配电变压器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起来的;进入20世纪90年代,干式变压器在我国才有了很快的发展。 (1)油浸式配电变压器S9系列配电变压器,S11系列配电变压器,卷铁心配电变压器,非晶合金铁心变压器。为了使变压器的运行更加完全、可靠,维护更加简单,更广泛地满足用户的需要,近年来油浸式变压器采用了密封结构,使变压器油和周围空气完全隔绝,从而提高了变压器的可靠性。目前,主要密封形式有空气密封型、充氮密封型和全充油密封型。其中全充油密封型变压器的市场占有率越来越高,它在绝缘油体积发生变化时,由波纹油箱壁或膨胀式散热器的弹性变形做补偿。 (2)干式变压器干式变压器由于结构简单,维护方便,又有防火、难燃等特点,我国从20世纪50年代末即已开始生产,但近10来年才开始大批量生产。干式变压器种类很多,主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。 (二)箱式变压器箱式变压器具有占地少,能伸入负荷中心,减少线路损耗,提高供电质量,选位灵活,外形美观等特点,目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。我国目前所使用的箱式变压器,主要是欧式箱变和美式箱变,前者变压器作为一个单独的部件,即高压受电部分、配电变压器、低压配电部分三位一体。后者结构分为前后两部分,

前部分为接线柜,后部分为变压器油箱,绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。目前有些厂家,已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中,使箱式变压器体积和质量都有所减小,实现了高效、节能和低噪声级。 (三)高压、超高压电力变压器目前,我国已具备了110kV、 220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主,根据电网发展的需要,变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。 二、制造水平总体讲,我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代初的水平,少量的处于世界20世纪90年代末的水平,与国外先进国家相比,还存在一定的差距。 1、铁心材料20世纪70年代,武汉钢铁公司在引进消化吸收日本冷轧硅钢片制造技术生产冷轧硅钢片的基础上,于20世纪90年代又引进了日本高导磁晶粒向冷轧硅钢片(HI-B)制造技术,制造出了节能效果更好的电力变压器铁心材料。但是由于产品数量不能满足需求及生产工艺两方面的问题,仍然要从日本、俄罗斯以及西欧等国进口部分冷轧硅钢片。在研制配电变压器铁心用非晶合金材料方面,我国于20世纪90年代初曾由原机械部、原冶金部、原电力部、国家计委、国家经贸委、原国家科委组成了专门工作组,对非晶合金铁心材料和非晶合金铁心变压器的设计和制造工艺开展了深入研究,研制的非晶合金铁心材料基本达到原计划指标的要求,并于1994年试制出电压10kV、容量160~500kVA的配电变压器,经电力用户试用表明,基本达到实用化的要求。 但对非晶合金材料制造工艺仍需进一步改进,才能达到批量生产的要求。1998年,上海置信公司引进了美国GE公司的制造技术,用美国非晶合金材料生产了非晶合金铁心变压器,目前已能生产电压10kV、容量50

干式变压器运行与维护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6710504221.html, 干式变压器运行与维护 作者:薛海朋朱振宇 来源:《科技传播》2013年第19期 摘要首先介绍干式变压器的发展及其性能特点,了解在干式变压器运行与维护中存在的误区,对干式变压器各种情况下运行维护要求及注意事项进行简单探讨。 关键词干式变压器;运行;温度监测;维护 中图分类号TM4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)100-0163-02 0 引言 随着技术的不断发展,存在于变压器中的容量问题逐渐得到了解决,干式变压器突破技术障碍,以其不断增大的容量优势成为了酒店宾馆、车站、机场、高层建筑以及商业中心等场所的首选,尤其是针对于一些安装空间受限、对防火措施有特殊要求和必须与负荷中心靠近的场所,干式变压器更能体现出其小体积、高性能阻燃的巨大优势。我单位室内变电所安装使用三台SC系列(环氧树脂浇筑式)干式变压器,分别为主变(SC9-5000/35)、所变(SCB9- 630/35)、站变(SC9-250/10)。 1 干式变压器的特点及存在的误区 近年来干式变压器得到迅速发展,究其原因,主要是其具有传统油变不具备的如下特点:阻燃性能、安全性能良好,能够在负荷中心进行安装;轻重量小体积,安装方便;低耗能、高效率;无污染,易维护;耐潮、耐热;机械强度高,不易开裂;局部放电量小。 但是也正是这些优点,容易让人在其运行使用中产生误区,放松警惕,疏于运行管理,减少维护甚至常年不进行维护,不注意设备在防潮、散热等方面的要求,这不仅会缩短干式变压器的使用寿命,而且有可能严重影响设备安全,酿成事故。所以对于干式变压器,仍需加强设备的巡视、检查及设备的维护,确保设备的安全运行,延长使用寿命。 2 干式变压器的运行特点 在运行过程中,干式变压器的核心构件铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中,而仅是依靠空气对流对自身进行冷却,这就决定了干式变压器对恒温的需求较小。进而,除却设备运行所必要的滑润外,决不依赖油浸的干式变压器基本不存在火灾和爆炸的风险隐患,更不存在污染环境的弊端,因此也不需要将其置于单独的房间内。此外,干式变压器还具有低损耗、低噪音的运行特点,但因其体积小,重量轻,因此在安装时需进行额外加固处理。 3 运行前的安全试验

相关文档
相关文档 最新文档