文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80开关原理图详解
QBZ-80开关原理图详解

本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:https://www.wendangku.net/doc/6e10510073.html,/thread-10797-1-1.html

努力打造一部知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关)更新及时通知。

图一QBZ-80、120、225内部结构图

图二QBZ-80、120、225原理图

上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。现在,我们由简至繁的来分析这个电路。

图三

大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的触点闭合,电动机得电旋转。接触器断开,电动机断电停止旋转。我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图:

图四

图五真空接触器结构图

图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。

图六

图七QBZ-80开关按钮结构图

图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。那如何才能让接触器长时间吸合哪?

图八

原理图八很好的解决了这个问题。对比发现,图八比图七多了一对触点KM。这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。这是,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。

图九

图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。但是你想过没有,现在线圈吸合之后,能够维持住了,我们应该怎样把它停下来哪?

下一贴我们再讲:https://www.wendangku.net/doc/6e10510073.html,/thread-11190-1-1.html

上一贴我们讲了如何让真空接触器吸合,并维持(看看上一贴)。维持住之后,如何才能让它停下来哪?

图十接触器控制原理图

再对比一下,发现图十比图八又多了一个元件,按钮SB2。他的实物如图十一。正常情况下,按钮SB2是接通的,KM接触器的线圈可以正常工作。当按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回到初始状态。

图十一

图十二

现在我们来总结一下前面所讲的内容。图十二是前面几个原理图汇总起来的一张完整的电路图。这个图就是典型的接触器控制原理图。看懂了这个图,以后再分析防爆开关原理图的时候,就会非常容易。

按下按钮SB1,36V电源通过SB1——SB2——KM吸合线圈——回到36V电源的另一端。线圈得电吸合。带动主触点和辅助触点闭合。

松开按钮SB1后,由于线圈已经将辅助触点闭合,这是的电流回路为:36V电源——KM 辅助触点——SB2——KM吸合线圈——36V电源另一端。线圈维持吸合。

当需要停止时,按下SB2,回路断开,线圈释放,主触点和辅助触点断开。松开SB2后,SB2恢复到原来的接通状态,由于这时辅助触点已经断开了,所以这时线圈也不会吸合。只有再次按下启动按钮才会重新启动。

在学会了典型的接触器控制电路之后,我们再来看看QBZ-80开关的原理图。两张图对比一下,你会发现很多相似之处。其中,主触点KM是一样的。线圈ZJ、SB1、SB2、KM2和图十二中的KM线圈、SB1、SB2、KM辅助触点连接方式是一样的。只不过画法不一样,一个横着画,一个竖着画。

图十三QBZ-80开关简化原理图

对比了两张图之后,再看图十三是不是要容易些?即使我不讲解,相信你也看懂了一部分。

为了方便原理分析,我对开关原图进行了简化,图十三是简化之后的(原图可以查看上一贴中的图二)。图中的蓝色线,在分析时视为通路。红色框中的部分,请视为图十二中那样的吸合线圈。

介绍一下图中的元件:

QS:隔离换向开关

FU:熔断器,就是常说的保险丝

KM:真空接触器主触点

KM2:真空接触器辅助触点

红色方框内:真空接触器的吸合线圈

ZJ:中间继电器吸合线圈

ZJ1:中间继电器的触点

图十四中间继电器

合上隔离开关QS,控制变压器T得电,在变压器器的副边(即4、9端)变换出36V 的电压。为控制电路提供电源。

按下启动按钮SB1,线圈ZJ的电,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——SB1——2#——9#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电(图中的色框内)。其线圈回路为:36V电源4端——真空接触器线圈——ZJ1——电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。

松开启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——KM2——2#——9#端子至电源另一端。

当需要停止时,按下停止按钮SB2,断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。电机停止旋转。

80开关主要原理就是这样,当然还有很多的辅助电路,他们也有各自的作用,我们将在下一贴中介绍:https://www.wendangku.net/doc/6e10510073.html,/thread-10797-1-1.html

相序保护器接线图

相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 相序保护器图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 相序保护器优点

相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。 相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。 相序保护器工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器操作指南 1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L 2、L 3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。 (1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF 表示关闭。 (2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。接线示意图 (3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 (4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。 (5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

断路器控制回路原理

第5章断路器控制回路 教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。 1.按控制地点分 断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。 (1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。 (2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。 2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。 直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

80开关 带图示

好了,今天就说这些吧,下次将开始讲80开关的原理…… 这一节我们介绍QBZ-80、120、225三种(即QBZ-80、QBZ-120、QBZ-225)防爆磁力启动器原理与维修。因为这三种开关虽然型号不同,但是他们的大致结构及工作原理 是相同的,只是他们可以控制的设备容量不同。QBZ-80最大可以控制额定电流80A的设备、QBZ-120最大可以控制额定电流120A的设备。就像大人与小孩,虽然他们的力气不一样,大人可以搬起更重的东西,小孩只能搬比较轻的东西。但是内部器官以及 外部特征都是一样的。 首先,说一下型号的含义: QBZ-80/1140(660) 、 QBZ-120/660(380) 这是常见的磁力启动器的型号全称,那么这些型号是什么意思哪?我们通过这些型号可以获得哪些信息哪? Q:启动器 B:隔爆型 Z:真空(是指使用的是真空接触器,而不是整个开关内部是真空的哟!稍后将详细讲解真空接触器) 80:额定电流80A (最大可以控制额定电流是80A的设备、120、225等数字是相同的含义) 1140(660):额定电压1140V或660V)(可以控制额定电压是1140V或660V的设备,需要通过调整接线,稍后详解) 开关的外部结构及功能

上面这张图片,就是常见的80开关,不同厂家生产的开关,可能在外形及内部结构上,稍稍有一点点差别。但是万变不离其宗,你学完了这个教程,它再变,你 也知道怎么回事。 按照图上指示的各部件的名称,我们一一讲解。 1、接线腔:打开这个盖子,你就会看到里面有6个大接线柱和几个小接线柱,六个大接线柱有三个是进电源的,另外三个是接负载的。几个小接线柱是接远程控制线的。 2、电源进线喇叭口:电源电缆线通过这个喇叭口,进入接线腔内,接在电源接线柱上。在电源喇嘛口的对面还有一个喇叭口(就是上图中没有标注的那个大喇叭口),他是 方便两台开关,进行电源并联时使用的。如果还有一台开关需要电源,就可以从这台 开关的电源接线柱上引出去。 3、负载线喇叭口:通过这个喇叭口,将开关腔内的负载接线柱与电机接线柱 4、远程控制线喇叭口:接远程控制按钮或两台开关联机时通过此喇叭口与开关内的小接线柱连接

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

QBZ-80开关原理图详解要点

QBZ-80、120、225开关原理与维修教程 图一QBZ-80、120、225内部结构图 图二QBZ-80、120、225原理图 上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了

控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。现在,我们由简至繁的 来分析这个电路。 图三 大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的触点闭

合,电动机得电旋转。接触器断开,电动机断电停止旋转。我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图: 图四 图五真空接触器结构图 图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。

图六 图七QBZ-80开关按钮结构图 图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。那如何才能让接触器长时间吸合哪?

图八 原理图八很好的解决了这个问题。对比发现,图八比图七多了一对触点KM。这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。这是,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。 图九 图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。但是你想过没有,现在线圈吸合之后,能够维持住了,我们应该怎样把它停下来哪?

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 5.4.1.11 设备检修工艺、方法—电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部

目录 1、符号及说明 (3) 2、断路器的控制回路的基本要求 (3) 3、断路器控制回路详解 (4)

编制人:张志峰主讲人:张志峰 10kV开关电气控制回路图 1、符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。 1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换); S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助 开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣 器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、断路器的控制回路的基本要求 2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁

QBZ-80开关的原理及故障处理

实操培训教案

第三节型号含义 型号中的大写字母代表起动器的型式及其特征,主要参数由阿拉伯数字表示。 示例: 额定主电压为1140V 备用电压为660V、额定电流为80A 的矿用隔爆型真空电磁起动器,其型号标记为:QBZ—80/1140(660)。 第四节技术参数 电源电压不低于额定值的75%,起动器应能可靠的工作;电源电压超过或达到额定值的10%时允许短时工作。 起动器的技术参数

第五节外形尺寸重量:68㎏ 尺寸:790×560×645 QBZ-80、120/1140(660)D 外形图 第六节结构原理

结构、原理及电流整定说明按以下说明进行: 结构:起动器外壳采用圆形快开门结构。内部装一块控制底板,底板的正面装有一个真空接触器、一个中间继电器、电机综合保护器和熔断器,底板的背面装有隔离开关、阻容过电压吸收器、控制变压器和停止按钮。起动器的盖子和隔离开关的手柄有机械闭锁,保证断电源后开盖,未盖上盖子不能送电。

工作原理: 按电机运转方向的要求,合上隔离换向开关QS,电源接入控制变压器初级得电,次级9、4两端输出36V交流电,使JDB得电,漏电检测开始。当主回路对地绝缘电阻符合要求时,JDB内继电器工作,常开点3、4接通,真空接触器可投入使用,否则接触器不能投入使用。当就地自控或集中控制时,按下启动按钮SB1,ZJ 吸合,36V电源经ZJ1接点,使真空接触器线圈KM(CKJ)吸合,常闭ZJ2打开,这样当磁力起动器工作时,负荷端电压不会通过33 号线进入JDB内,当真空接触器主触头接通,接触器线圈KM呈吸合状态,这时KM2常开闭合自保。 运行中如发生短路、过载或断相等故障,则JDB动作切断ZJ 的供电线路,使真空接触器KM立即分断。停止时,按下停止按钮SB2,ZJ断电,ZJ1打开,真空接触器KM断开,停止对电机供电。 原理及电流整定:保护器由传感组件、保护插件和面板等组成。面板上设有电流整定波段开关、高低档拔动开关、试验拔动开关及接线端子。传感器组件电路由电流互感器A、B、C,电阻器R1-R9,电容器C3-C5,二极管D3、D5、D6、D10-D15等组成。通过电流互感器和取样电阻R1-R6电流信号转变成电压信号,再经过二极管 D3、D5、D6 整流和C3-C5滤波变成直流信号电压,它基本上与互感器一次侧电流成正比例关系。信号电压经波段开关输出。 D10-D15—组成断相检测电路,当某一相无电流,该相取样电路相接的那端电位升高,经稳压管、三极管输出断相信号。 波段开关SA和电阻IR1-IR11组成了电流整定电路,它利用串

开关柜二次控制原理图..

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。

各内开关接线图

各内开关接线图 交流接触器两个控制按钮接线图 电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。 那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。

HY2-15倒顺开关接线图 倒正开关接三相比较简单,一边三接点接三相电源,另一边接三相电机。 接单相的比较麻烦,如图, 补充回答:

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接, 图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图;

外接电源AB两根线接1 和6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

给排水泵控制箱接线图

QBZ-80N开关原理详解培训资料

Q B Z-80N开关原理详 解

本教程为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程之一 QBZ-80N 开关的作用 QBZ-80开关的原理与维修讲完啦,我们现在讲QBZ-80N开关。这两种开关在型号上,只差了一个N字,那么这个N字代表什么意思哪。 N:代表可逆。即80N开关可以方便的使所控制的电机正转和反转。 举个例子: 上图中的绞车,是在上山的时候牵引矿车常用的设备。当牵引矿车上坡时,电机要正转。当下放矿车时,电机要反转。 电机正转与反转是通过换相实现的。 如上图,左图,假如电机按照U、V、W的相续接线电机正转,那么,你只要随便调换两根线的位置如V、U、W进行接线,电机就会反转。当然,我们不可能每改变一次电机的旋转方向,就到电机接线柱上去改接线,这也太麻烦了。 我们是通过两个接触器的切换来实现电机的正反转的。

上图中,当KM1吸合时,L1与U相连,L2与V相连、L3与W相连。当KM2吸合时,L1变为与W相连、L2不变,还是与V相连,L3变为与U相连。这就相当于改变了U与W的接线位置。从而改变了电机的旋转方向。 这就是80N开关的换相原理,他主要应用于控制需要频繁改变电机旋转方向的设备。 对于不经常改变电机旋转方向的设备,当偶尔需要改变一下旋转方向时,可以使用80、120等开关的隔离换向开关进行换向。 QBZ-80N开关原理 在上一贴,我们讲了QBZ-80N开关主电路换相的原理: 这一贴,我们来讲控制电路:

第一张图是QNZ-80N开关的原理图,第二张图是一个开关的本体,第三张是一个双联控制按钮。 主回路中的ZC、FC 接触器换相的原理,上一贴已经讲了,这里不再赘述。HK 是隔离开关,JDB-80电动机综合保护器与RC阻容保护等原理都与前几贴讲的80开关的原理是一样的,在这里也不讲了。 说说控制电路:

最新各内开关接线图

各内开关接线图

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接,

图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图; 外接电源AB两根线接1 和 6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

80开关工作原理详解

80开关工作原理详解

1996年技工学校井下电钳专业毕业后,进入煤矿从事防爆低压电器设备的维修工作,至今已有16年了。16年来,从一个什么也不懂的新工人,到现在熟练掌握了各种防爆设备的原理结构以及常见故障的维修。这期间,走了不少的弯路。每当我遇到疑难问题,想从书上找到答案的时候,却找不到关于维修防爆开关的图书,而网上的资料也是少之又少。只能抱着产品说明书、原理图、再结合其他的电工类图书对遇见的故障进行分析、解决。 为了让在煤矿工作的电工朋友们,尤其是新进入煤矿的电工朋友,尽快的了解防爆磁力启动器以及其他防爆设备的原理、结构、用途和常见的故障与维修。我将这16年来学习到的关于防爆电器的知识以及在工作中总结的维修经验与 技巧在这里与整理出一套教程《防爆磁力启动器原理与维修》与大家分享。 我计划这套教程从简单的80防爆开关开始讲、然后讲解80N、照明综保、煤电钻综保、低

压馈电开关、QJZ系列智能型开关、各种组合开关和移动变电站的高低压馈电开关。目前考虑是这些,以后根据情况可能还会增加。这将是一个漫长的过程,所以也请你耐心的等候,没事就来看看。这套教程会不断的更新…… 总目录 2 3、QBZ-80N 防爆磁力启动器原理与维 4、照明综合保护器原理与维 5、煤电钻综合保护器原理与维

6 7、QJZ系列智能磁力启动器原理与维 8 9 10、矿用隔爆型移动变电站原理与维修 11、对《煤矿电器原理与维修》系列教程编写的一次总结

煤矿防爆开关简述 【2011年12月14日】最近几天比较忙,所以没能及时的更新帖子,让大家久等了。那么现在就开讲吧。从哪里开始呢?就从防爆开关的作用开始吧。我想可能很多坛友都知道防爆开关的作用,但是我还是要讲一下的。因为我刚开始参加工作的时候,很长一段时间,都不知道这些防爆开关的具体用途。每天都在修开关,学习这些开关的原理、结构、维修方法。但是就是不知道它们是做什么用的。因为我不下井。 防爆开关的用途 防爆开关的作用,就像我们家里的开关用来开灯、关电灯一样。主要用于接通与断开井下用电设备的电源,像耙装机电机、绞车电机、皮带机电机等。有的坛友疑惑了,我们家里的开关这么小,而这里的开关怎么这么大,还有个笨重的外壳?家里的开关只有一对触点,而这个开关里面怎么这么多原件? 我们知道,煤矿井下经常会有瓦斯涌出,瓦斯属于易燃气体,当瓦斯的浓度在5%~

80开关工作原理详解

我将这16年来学习到的关于防爆电器的知识以及在工作中总结的维修经验与技巧在这里与整理出一套教程《防爆磁力启动器原理与维修》与大家分享。 我计划这套教程从简单的80防爆开关开始讲、然后讲解80N、照明综保、煤电钻综保、低压馈电开关、QJZ系列智能型开关、各种组合开关和移动变电站的高低压馈电开关。目前考虑是这些,以后根据情况可能还会增加。这将是一个漫长的过程,所以也请你耐心的等候,没事就来看看。这套教程会不断的更新…… 总目录 2、QBZ-80、120、225磁力启动器原理与维修 3 4 5 10、矿用隔爆型移动变电站原理与维修

11、对《煤矿电器原理与维修》系列教程编写的一次总结

有的坛友疑惑了,我们家里的开关这么小,而这里的开关怎么这么大,还有个笨重的外壳?家里的开关只有一对触点,而这个开关里面怎么这么多原件? 我们知道,煤矿井下经常会有瓦斯涌出,瓦斯属于易燃气体,当瓦斯的浓度在5%~16% 且氧气浓度达到12%以上,在这样的环境中,万一出现明火,就会引起爆炸。而我们的开关,在每次的接通与断开的瞬间,都会产生火花。这样就有使瓦斯爆炸的危险。所以我们在降低瓦斯浓度的同时,还要采用这样的防爆开关。这种防爆开关在启动与断开的时候,产生的电火花很小。同时这种防爆开关还有许多的保护功能,像短路保护、过载保护、漏电闭锁等。这些在以后慢慢讲解。 防爆开关的防爆原理 现在,煤矿用防爆开关主要是隔爆型兼本质安全型。 隔爆型:就是使用坚实的外壳,将容易产生生火花,引起爆炸的电路部分密封起来,即使电火花在开关内部引起了爆炸,隔爆外壳会将爆炸与外部隔开。不会引起大范围的事故。 本质安全型:就是采用较低的电压,较小的电流来进行电路控制。即使控制电路发生短路引起火花,但是由于电流小,火花的较小,也不会引起爆炸。 好了,今天就说这些吧,下次将开始讲80开关的原理……

断路器电气控制原理

电气控制原理 电气控制原理及接线见附件2。电气原理图和接线图均为产品分闸状态、电气元件无激励状态、操作方式为远方操作时的位置、SF6密度控制器和弹簧行程开关处于无压状态。以下分别论述。 1 合闸操作和分闸操作 产品在分闸位置,合闸回路接通。接到合闸指令时,合闸线圈52C带电,使产品合闸。合闸过程中,辅助开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。 当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1、52T2带电,使产品分闸分闸过程中辅助开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路接通,等待下次合闸指令。 2 SF6低气压操作闭锁 当SF6压力低于时,63GL1、63GL2接通,继电器63GLX1、63GLX2励磁动作,其常闭触点断开,切断分、合闸回路。 3 低油压分、合闸闭锁 当油压低于分闸闭锁压力时,低油压分闸闭锁压力开关63HL1断开,继电器63HL1X失电,其触点断开,切断分闸回路。 当油压低于合闸闭锁压力时,低油压合闸闭锁压力开关63HL2断开,继电器63HL2X失电,其触点断开,切断合闸回路。 4 电机控制 断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,接触器88M得电接通电机回路,对碟簧进行储能,储能到位后,控制凸轮使限位开关33hb切断电机回路。当发生故障电动机运转时间过长时,时间继电器48T的延时闭合触点闭合,辅助继电器49MX的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转。当电机回路出现过载时,热继电器49M的常闭触点断开,切断电机回路。 5 加热器控制 8SH1、8SH2为自动开关,用来控制加热器SH1、SH2(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)。 6 就地—远方转换 43LR为就地—远方转换开关,在远方位置,由主控室对产品进行操作。切换至就地位置并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动控制开关进行就地分、合闸操作。 7 报警信号与工作信号 SF6低气压报警信号接点为桥式接点,当SF6气压低于报警压力时,该接点接通,发出补气报警信号。 SF6低气压闭锁接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

断路器控制回路(推荐)

断路器控制回路 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。QBZ-80开关原理及故障处理

实操培训教案 主题内容QBZ-80开关的原理及故障处理课时 1 授课教师及 职务廉洁 培训 对象 参加井下电钳工实操培训人员 授课地点机电队会议室 授课 时间 2016.04.29 教学目的方法教学目的:熟悉掌握开关的原理及开关简单故障的诊断与处理,从而在实际工作中减少开关的故障率,增强业务水平、应急处理能力和安全意识,达到实现安全生产的目的。 教学方法:讲授、实际操作 重点难点授课重点:QBZ-80N真空电磁启动器的常见故障及处理方法。授课难点:QBZ-80N真空电磁启动器的技术参数、结构原理。 教学过程及授课内容 第一节执行标准及特点 QBZ-80、120、200/1140(660)矿用隔爆型真空电磁起动器(简称起动器)执行标准为Q/HWT63-2005、MT111—1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》,隔爆型式为“ExdI”。起动器采用快开门结构,结构简单合理,操作方便,本体采用立板式,使用简单的控制线路,便于维护。起动器远距离起动和停止负载,具有过载、断相、短路、漏电闭锁检测等保护功能。 第二节主要用途及适用范围 QBZ-80、120、200/1140(660) 矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于控制交流50HZ、电压为1140V 或660V、容量在296KVA 以下的防爆电气设备(如:水泵、局部扇风机等)。可用于煤矿井下或其它周围空气中含有爆炸性气体(如:甲烷)的工矿企业中,但其周围空气中不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的活动性化学物质。

煤矿井下80开关原理介绍

我们介绍QBZ-80、120、225三种(即QBZ-80、QBZ-120、QBZ-225)防爆磁力启动器原理与维修。因为这三种开关虽然型号不同,但是他们的大致结构及工作原理是相同的,只是他们可以控制的设备容量不同。QBZ-80最大可以控制额定电流80A的设备、QBZ-120最大可以控制额定电流120A的设备。就像大人与小孩,虽然他们的力气不一样,大人可以搬起更重的东西,小孩只能搬比较轻的东西。但是内部器官以及外部特征都是一样的。 首先,说一下型号的含义: QBZ-80/1140(660) 、QBZ-120/660(380) 这是常见的磁力启动器的型号全称,那么这些型号是什么意思哪?我们通过这些型号可以获得哪些信息哪?Q:启动器 B:隔爆型 Z:真空(是指使用的是真空接触器,而不是整个开关内部是真空的哟!稍后将详细讲解真空接触器) 80:额定电流80A (最大可以控制额定电流是80A的设备、120、225等数字是相同的含义) 1140(660):额定电压1140V或660V)(可以控制额定电压是1140V或660V的设备,需要通过调整接线,稍后详解) 开关的外部结构及功能

上面这张图片,就是常见的80开关,不同厂家生产的开关,可能在外形及内部结构上,稍稍有一点点差别。但是万变不离其宗,你学完了这个教程,它再变,你也知道怎么回事。 按照图上指示的各部件的名称,我们一一讲解。 1、接线腔:打开这个盖子,你就会看到里面有6个大接线柱和几个小接线柱,六个大接线柱有三个是进电源的,另外三个是接负载的。几个小接线柱是接远程控制线的。 2、电源进线喇叭口:电源电缆线通过这个喇叭口,进入接线腔内,接在电源接线柱上。在电源喇嘛口的对面还有一个喇叭口(就是上图中没有标注的那个大喇叭口),他是方便两台开关,进行电源并联时使用的。如果还有一台开关需要电源,就可以从这台开关的电源接线柱上引出去。 3、负载线喇叭口:通过这个喇叭口,将开关腔内的负载接线柱与电机接线柱 4、远程控制线喇叭口:接远程控制按钮或两台开关联机时通过此喇叭口与开关内的小接线柱连接 喇叭口结构:喇叭口内有密封胶圈、金属挡环和挡板。当接电缆线时,去掉金属挡板,将电缆从外喇叭口、金属挡环、密封橡胶圈中间的孔里穿过去,然后将外喇叭口通过螺栓与开关外壳连接(如上图中喇叭口的状态)。在外喇叭口上,还有一个压

相关文档