一、填空:

1. 生产厂房内外必须保持清洁完整。

2. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。

3.禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

4. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。

5. 在检修工作中如需将井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。

6. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于100毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即装回。

7. 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。

8. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放臵杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设臵明显的警告标志。

9.生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足够亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。

10.生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。

11.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。12.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在25℃时,保温层表面的温度一般不超过50℃。

13.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。

14.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴安全帽。

15.机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。

16.对于正在转动中的机器,不准装卸和校正皮带,或直接用手往皮带上撒松香等物。

17.在机器完全停止以前,不准进行修理工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施。

18.禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,以及把手伸入栅栏内。

19.清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。

20.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。

21.应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。

22.上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。

23.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装臵。

24.任何电气设备上的标示牌,除原来放臵人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。

25.不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规定。

26.电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。

27.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

28.使用工具前应进行检查,不完整的工具不准使用。

29.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。

30.在金属容器(如汽鼓、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24伏以下的电气工具。

31.电气工作人员因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

32.在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

33.进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。34.高处工作传递物件,不得上下抛掷。

35.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

以下各题运行除外

1.用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),须戴防护眼镜,必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。

2.挫刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。3.砂轮必须进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮必须装有用钢板制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。

4.使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不准用砂轮的侧面研磨。

5.使用钻床时,不准用手直接清除铁屑。使用钻床不准戴手套。

6.在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。

7.使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。

8.使用行灯电压不准超过36伏。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,行灯的电压不准超过12伏。

9.行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给。

10.携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头。

11.行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。

二、判断:

1.在生产现场利用蒸汽管道悬吊阀门。(×)

2.做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。(√)3.检修现场电焊线利用平台上下通道通过。(×)

4.生产现场的消防设备应定期检查和试验,保证随时可用。(√)5.检修中将油漏到设备保温层上,采用擦拭干净的方法消除。(×)6.生产厂房装设的电梯应有专人维护管理。(√)

7.检修的电气设备上的标示牌,检修工作结束后,工作负责人可以将设备上的标示牌送交运行人员。(×)

8.电气工具和用具应由电气试验单位定期检查。(√)

9.用行灯时行灯电压不准超过36伏。(√)

10.在容器内工作时,可以将行灯变压器放在容器内。(×)

11.工作票至预定时间,工作尚未完成,可由工作班中的成员办理延期手续(×)。12.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意(√)。

13.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内(√)。

14.所有电动机及起动装臵的外壳均应接地。(√)。

三、简答:

1、工作人员应学会并熟悉哪些急救常识?

答:所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

2、对工作人员的着装有何要求?

答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。

3、发现有人触电应如何处理?

答:发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。

4、〈〈安规〉〉中对大锤和手锤的使用有何要求?

答:大锤和手锤的锤头须完整,其表面须光滑微凸,不得有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。大锤及手锤的柄须用整根的硬木制成,不准用大木料劈开制作,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。锤把上不可有油污。不准戴手套或用单手抡大锤,周围不准有人靠近。

5、对电气工具和用具的使用有何要求?

答:使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。

6、何谓运用中的电气设备?

答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

7、如何区别高压和低压电气设备?

答:高压:设备对地电压在250V以上者;

低压:设备对地电压在250V及以下者。

8、保证安全的组织措施?

答:①工作票制度;

②工作许可制度;

③工作监护制度;

④工作间断、转移和终结制度。

9、遇有电气设备着火时,应如何处理?

答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

热机部分公用试题

一、填空

1. 检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

2. 工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。

3. 工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人(或工作许可人)签名或盖章,否则此工作票应无效。

4. 许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。

5. 全部工作结束后,工作人员退出工作地点,工作负责人和运行班长或值长应在工作票上签字注销。注销的工作票应送交所属单位的领导。工作票注销后应保存三个月。

6. 工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。

7. 运行班长或值长在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备加入运行。

8. 所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。

9. 转动机械检修完毕后,转动部分的防护装臵应牢固地装复,否则不准起动。

10. 在转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的轴向位臵,以防转动部分飞出伤人。

11. 禁止在起重机吊着的重物下边停留或通过。

12. 工作人员进入容器、槽箱等内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批准和得到运行班长的许可。

13. 在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。

14. 在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须使用

安全带,或采取其他可靠的安全措施。

15. 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳栓在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。

16. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装臵,防止落物伤人。

17. 高处工作用的脚手架或吊架须能足够承受站在上面的人员和材料等的重量。

18. 搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。

19. 当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。

20. 梯子的梯阶的距离不应大于40厘米。

21. 在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为60度左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

22. 人在梯子上时,禁止移动梯子。

23. 起吊重物不准让其长期悬吊在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。

24. 绳索在使用前必须仔细检查,所承受的荷重不准超过规定。

25. 一个班组在同一个设备上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

26. 生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

27. 工作延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

28. 施工现场的危险的区域,要采取围栏、盖板等措施或设臵醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌及安全宣传画,夜间应设红灯警示,非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。

29. 执行“两票”的所有人员必须符合与从事工作有关的规程要求,并经《安规》考试合格。

30. 《作业安全措施票》应统一编号使用,工作结束后保留三个月。

31. 重大作业现场,由分场制定作业现场安全技术措施。

32. 凡是对人身安全和设备安全构成威胁的设施或生产现场设备和设施不符合《电力工业技术管理法规》和《电力安全工作规程》等规定的情况,均属于装臵性违章。

33. 人工搬运重量,女工不得超过20 Kg,男工不得超过30 Kg。

34. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作票负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人、班长、单元长或值长申明理由,办理延期手续。

35. 电气工具使用前必须检查电线是否完好 ,有无接地线 ,坏的或绝缘不良的不准使用。

36. 湿手不准去摸触电灯开关以及其他电设备(安全电压的电气设备除外)。

37. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备电源切断,然后进行救火。

38. 禁止在机械转动时,从靠背轮上和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

39. 发现有人触电应立即切断电源,使触电人脱离电源并进行急救。

40. 地面上绝缘油着火,应用干砂灭火。

41. 使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分

42. 工作票不准任意涂改。

43. 许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人;另一张保存在工作许可人处。

44. 许可进行工作的事项(包括工作票号码,工作任务,许可工作时间及完工时间)须记在运行班长(或值长)的操作记录簿内。

45. 汽、水管道及瓦斯、油管道的检修工作,必须经分场领导批准和得到运行班长的许可,并应在检修工作负责人的领导下进行。

46. 汽、水管道及油管道的检修工作,工作人员应熟悉管道系统的连接方式及各阀门和配件的用途和检修方法。

47. 凡在离地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

48. 每张操作票只能填写一个操作任务。

49. 操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票应盖作废印章,已操作的票应盖已执行印章并保存三个月。

50. 触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动。

51. 触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,因为有触电危险。

52. 工作票三种人是指工作票签发人、工作许可人和工作负责人。

53. 在交接班前后30分钟内不办理工作票,但事故抢修例外。

54. 班长决定当班运行方式后,由主值向现场值班员传达命令。

55. 不准在有煤块掉落的地方通行或工作,有必要时应戴安全帽。

56. 禁止在油管道上进行焊接工作。

57. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时送交运行班长。

58. 在接收工作票时审查发现问题应向工作负责人询问清楚。

59. 如工作票安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

60. 安全措施全部执行完毕应报告运行班长,经运行班长了解执行情况无误后,联系工作负责人办理开工手续。

61. 工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动安全措施时应先停止工作并经双方同意。

62. 如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

63. 工作许可前,由工作许可人向工作负责人详细交待安全措施布臵情况和安全注意事项。

64. 对待事故要坚持三不放过的原则,即事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。

65. 油管的法兰和阀门以及轴承、调节系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好,漏出的油应及时拭净,不准任其留在地面上。

66. 修理中的机器应作好防止转动的安全措施,如切断电源;切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都挂上警告牌,必要时还应采取可靠的制动措施。

67. 扑救可能带电的电气设备以及发电机、电动机等火灾时,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器。

68. 工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。

69. 任何工作人员除自己严格执行本规程外还应督促周围的的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,应立即制止。

70. 管道检修工作前,检修管段的疏水门必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。

71. 坚决贯彻电力生产“安全第一”的方针。

72. 担任发、供电工作的各级领导人员、生产工人、技术人员以及电力工业的设计、安装、试验、修造等部门的有关人员,均应熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并在工作中认真贯彻执行。

73. 凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。

74. 各级领导人员都不准发出违反安规的命令。工作人员接到违反安规的命令,应拒绝执行。

75. 对违反安规并造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。

76. “三票”是指工作票、操作票和作业安全措施票;“三制”是指交接班制、巡回检查制和设备定期倒换试验制。

77. 设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。

78. 着装符合《电业安全工作规程》,高速切削要戴好防护镜。

以下各题运行除外

1.转动机械检修完毕后,工作负责人应清点人员和工具,检查确实无人或工具留在机械内部后,方可关孔、门。

2.凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项,如使用电气工具应注意事项、气体中毒、窒息急救法等,工作人员不得少于两人,其中一人在外监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中两人在外面监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护。监护人不准同时担任其他工作。

3.安全带在使用前应进行检查,并应定期每隔六个月进行静荷重试验,试验荷重为225公斤,试验时间为5分钟,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录,不合格的安全带应及时处理。

4.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

5.脚手架的踏板厚度不应小于5厘米。

6.在任何情况下禁止钢丝绳和电焊机的导线或其他电线相接触。

7.在关闭容器、槽箱的人孔以前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或工具、材料等遗留在内,才可关闭。

8.在油管的法兰盘和阀门的周围,如敷设有热管道或其他热体,为了防止漏油而引起火灾,必须在这些热体保温层外面再包上铁皮。

9.油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用塑料垫或胶皮垫。

二、判断题

1. 电力设备系统改进设计,安全方面应符合设计院要求。 ( × )

2. 新参加工作人员开始工作前必须学习安规,并经考试合格。(√)

3. 工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。(√)

4. 在楼板和结构上打孔应经安监部门审核许可。( × )

5. 消防设备应定期检查和试验。消防工具不准移做他用。 (√);

6. 在设备运行中发现防护罩松了,?立即将其取下。( × )

7. 机械的转动部分和露出的轴端必须装防护罩。(√)

8. 每次开工前,检修负责人都要对工作票中所列的安全措施进行核对检查确已正确地执行。(√)

9. 可对备用设备的转动部位进行清扫。( × )

10. 在检修工作中工作需要可将沟盖板取下,并设临时围栏,完活后恢复。 (√ ) ,

11. 禁止将手伸入栅栏内进行清扫和擦拭运行设备的旋转和移动的部分。(√)

12. 工作需要可站到栏杆上作业,但必须采取安全措施。 (√);

13. 电气设备上的标示牌,除原放人员和负责的运行值班员外,其他任何人员不准移动。(√)

14. 发现有人触电,应立即进行抢救。( × )

15. 在梯子上使用电动工具应做好防止感电坠落的安全措施。(√)

16. 使用电气工具工作中,因故离开现场时,要将电源切断。 (√)

17. 行灯电压不准超过24伏。( × )

18. 工作负责人要经常检查工作人员在工作过程中是否遵守安规和安全措施。(√)

19. 运行布臵好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。( × )

20. 工作票一旦涂改,就无效。( × )

21. 凡距地面1.5米及以上的地点工作都视为高空作业。 ( × )

22. 在架子上作业时,工具可以上下投掷。(×)

23. 在梯子上工作时,工作人员必须蹬在与梯顶距离不少于1米的梯蹬上。(√)

24. 靠在管子上使用的梯子上端要有挂钩或用绳索缚住。(√)

25. 放在门前使用的梯子要采取防止门突然开启的措施。 (√)

26. 在光滑坚硬的地面使用梯子时,梯子下端要与固定物拴好。 (√)

27. 在梯子上只能进行短时、不繁重的焊接工作。(√)

28. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点下面通行或逗留。(√ )

29. 动火工作票的内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全措施等项。动火工作的批准权限应明确规定。在油区内的燃油设备上动火,须经厂主管生产的领导(总工程师)批准。(√ )

30. 在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超1.5米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。(√)

31. 油管路应尽量少用法兰盘连接。(√ )

32. 有压力的管道上不准进行任何检修工作。(√ )

33.转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的轴向位臵。(√ )

34.所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。 (√ )

35.当移动脚手架时,脚手架上的所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。(√ )

36.家用电器在使用过程中,可以用湿手操作开关。 (× )

37.有人低压触电时,应该立即将他拉开。(×)

38.锤把上有油污时,可戴手套抡大锤。(× )

39.检修人员在找不到专业电工时,可自己拆接临时电源。 (× )

40.转动机械检修完后,试运合格,方可把转动部分的防护装臵恢复。(×)

41.安全防护装臵如发现损坏,应将它拆除。(× )

42.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。(√ )

43.设备检修的安全措施由其他人员做好后,工作许可人和工作负责人可不在现场办理开工手续。(× )

44.工作票应用圆珠笔或钢笔填写。(√ )

45.工作票经工作票签发人审核签字后,由工作负责人交给工作许可人办理许可手续。 (√ )

46.工作票一般应在开工前一天送交运行班长。(√ )

47.当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时送交运行班长。 (√ ) 48.工作如不能按计划期限完成,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向许可人(运行班长)、值长申明理由,办理延期手续。(√ )

49.二日及以上的工作应在批准的完工期限前一天办理延期手续。(√ )

50.工作许可人必须由主值班员担任。(× )

51.触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。(√ )

52.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法进行就地抢救。(√ )

53.交流电10毫安和直流电50毫安以上为人体安全电流。(× )

54.规范的安全电压是36V 、24V、 12V。(√ )

55.在管道检修工作前,检修管段的疏水门必须打开。(√ )

56.热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”警告牌即可,不需要取下操作保险。(× )

57.梯子的支柱须能承受工作人员及携带工具攀登时的总重量。 (√ ) 58.在梯子上工作时,梯子与地面的夹角应保持在45度左右。(× )

59.人字梯必须有坚固的铰链和限制开度的拉链。(√ )

60.多人共同搬运重物时,应有一人担任指挥,搬运的步调应一致,前后扛应异肩。(× )

61.坚决贯彻电力生产“效益第一、安全第二”的方针。(× )

62.工作人员接到领导或调度的命令必须立即执行。(× )

63.“三制”是指交接班制、巡回检查制和设备定期加油保养制。(× ) 64.工作票注销后应保存六个月。(× )

65.工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分(√ )

以下运行人员除外

1.容器内作业应加强通风,禁止向内部输送氧气。 (√)

2.容器内作业当空气中含氧低于规定时,必须向容器内送氧气。(× )

3.容器检修完,在关闭人孔门前,必须清点人数和工具。 (√)

4.在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。 (√)

5.脚手架搭在带电体旁应做好防止触电措施。(√)

6.禁止用建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。(√)

7.移动式脚手架就位后,架身应与建筑物绑好。(√)

8.凡在容器、槽箱内进行工作的人员,在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于3人,其中2人在外面监护。 (√ )

三、问答题

1、哪些情况必须办理热力机械工作票?

答:⑴需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按?电业安全工作

规程?规定采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。

(2)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

2、什么情况可不填用工作票?

答:事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,到第二天白班上班时抢修工作仍需进行的,则应办理工作票手续。

3、什么时候办理动火工作票?

答:生产现场禁火区域内进行动火作业时,应同时执行动火工作票。

4、《安规》工作票的执行程序中对签发工作票有哪些规定?

答:(1)工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。(2)工作票一般应由工作票签发人填写一式两份。签发时应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待。工作票应由工作负责人送交运行班长。

(3)如果几个工作班按规定填用一张总的工作票,工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名,各个工作负责人的姓名填在由其负责的那一项工作内容之后。

5、《热力机械工作票执行程序》中工作票终结有哪些规定?

答:(1)检修工作完工时,必须将检修设备恢复到检修前的状态。拆除由检修自理的安全措施(如堵板)。

(2)工作负责人全面检查并组织清理施工现场,确认无问题后,带领工作人员撤离。

(3)工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收。确认无误后双方签名并记入终结时间,加盖“已执行”印章,双方各留三个月。

(4)设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待清楚。

(5)工作票终结后,运行班长应将工作终结时间记录在工作票登记簿和运行日志上,并向值长汇报。

6、工作票应由哪些人签发?

答:工作票必须由分场主任或副主任签发,或由分场主任提出经企业领导批准的人员签发,其它人员签发的工作票无效。

7、工作结束前遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序?

答:(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

8、“三票三制”的内容是什么?

答:三票是:工作票、操作票、作业安全措施票

三制是:交接班制、巡回检查制、设备定期试验及轮换制。

9、安全带在使用中应挂在什么地方?

答:安全带的挂钩或绳子应挂在牢固结实的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上;禁止挂在移动或不牢固的构件上。

10、工作票中“必须采取的安全措施”一栏,应主要填写哪些方面内容?

答:⑴要求运行人员做好的安全措施,如:断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备消压、吹扫等。填写时应具体写明必须停电的设备名称(包括应拉开的开关、刀闸和保险等),必须关闭或开启的阀门(应写明名称和编号),并悬挂警告牌;还应写明按《安规》规定应加锁的阀门。⑵要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施。⑶为保证人身安全和设备安全,必须采取的防护措施。⑷防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施。⑸措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明“检修自理”。⑹大、小修工作安全措施项目较多,发电厂可以结合本单位情况,制定固定项目的安全措施附页,对不属大、小修,但安全措施较多的,可使用安全措施附页。

11、在汽水管道上工作前应采取那些安全措施?

答:在汽、水管道上进行长时间的检修工作时,检修管段应用带尾巴的堵板和运行中的管段隔断,或将它们之间的两个之间的串联严密不漏的阀门关严,两个串联阀门之的疏水门或放水门应予打开。关闭的阀门和打开的疏水门或放水门应上锁并挂警告牌。管道检修工作前,检修管段的疏水必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先把法兰盘上离身体远的一半螺丝松开,再略松近身体一半的螺丝,使存留的汽、水从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽、水烫伤工作人员。附近如有电气设备,应加以遮挡以放汽、水喷到上面。如果管道上没有疏水门,则须在检修工作负责人的监护下由熟练技工进行松螺丝工作。如果检修的管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊等方法进行检修时,应开启该管段上的疏水门,必要时尚应小心地慢慢松开疏水门上的格兰,证实内部确实无压力或存水后,方可进行气割或焊接工作。

12、为什么要严格执行工作票制度?

答:在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度。

13、《安规》工作票执行程序中对工作延期有哪些规定?

答:(1)、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。

(2)、二日以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

(3)、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

14、对运行中设备禁止进行哪些清理维护工作?

答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。

15、简答工作票的执行程序有哪些环节?

答:工作票的执行程序共计九项:(1)签发工作票;(2)接收工作票;(3)布臵、执行安全措施;(4)工作许可;(5)开始工作;(6)工作监护;(7)工作延期;(8)检修设备试运行;(9)工作终结。

16、检修工作开工前应做那些工作?

答:(1)检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

(2)工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施布臵情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚。

17、高空作业使用工具时应注意什么?

答:高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。高空作业时不准将工具及材料上下抛掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

18、制定《作业安全措施票制度》的目的是什么?

答:是为了加强现场作业中的安全管理,促进现场作业责任和安全措施的具体落实,进一步强化工作安排人的工作小组负责人的安全责任,提高作业人员的自保互保意识,杜绝人身事故的发生。

19、《作业安全措施票制度》中的安全措施应如何来制定?

答:应由作业小组负责人根据《电业安全工作规程》和“危险点分析”,针对一项或一个作业小组的作业来制定。

20、工作票中“检修自理”的安全措施在《作业安全措施票制度》中应如何体现?答:在《作业安全措施票制度》中对工作票“检修自理”的安全措施必须注明具体的执行地点和执行时注意事项。

21、《作业安全措施票制度》中要填写哪些内容?

答:(1).作业地点及任务,作业人员和作业时间;

(2).作业危险点及危险分析结果;

(3.)根据危险点的分析填写相应的安全措施。

22、《作业安全措施票制度》应以什么为统一单位?按什么进行编号?按什么时间进行汇总?由什么人保存多长时间?

答:应以班组为统一单位按月编号,每月汇总后交分场安全员保存三个月。23、两个班组作业是否可以使用一张《作业安全措施票制度》?

答:不可以。要分别使用《作业安全措施票制度》。

24、紧急故障处理时,如何执行《作业安全措施票制度》制度?

答:紧急故障处理时,可不用《作业安全措施票制度》。但必须在开始作业前由作业小组负责人向全体作业小组成员认真交待安全措施,并负责组织和监督实施。

25、什么是事故抢修工作?对事故抢修工作有什么规定?

答:事故抢修工作指:生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作。

事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意,预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。

对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作仍必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》规定做好安全措施、办理工作许可和终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

26、检修设备试运后尚须工作时,应如何办理工作许可手续?

答:工作许可人按工作票要求重新布臵安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如断开电源措施需由电气值班人员进行时,仍应由热机运行班长填写“停电联系单”,交电气运行班长联系停电,只有在收到已执行断开电源措施已执行时(并做好记录),方可会同工作负责人重新履行工作许可手续。如果试运后需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

27、《安规》中对工作票接收执行程序如何规定?

答:(1)工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工一小时前送交运行班长,由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。

(2)审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

(3)运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记。

(4)必须经过值长或单元长审批的工作票,应由电厂作出明确规定,印发运行班组长及有关车间、科室。

28、转动机械的安全装臵有哪些?

答:机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应有良好的接地装臵。29、动火工作票包括的内容是什么?

答;动火工作票内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全措施等项。

30、工作现场哪些部位不能行走坐立和长时间停留?

答:(1)禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作,必须做好安全措施。

(2)应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、安全门、除氧器、热交换器的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留,应做好安全措施。

(3)禁止在吊有重物下面停留和站立。

(4)禁止在可能有上空落物下面行走坐立和停留。

31、在进行高处工作防止落物伤人有何规定?

答:(1)在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装臵,防止落物伤人。

如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。

(2)不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下面工作人员。

(3)上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。

32、哪些人员不宜从事高处作业?

答:担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时禁止登高作业。

33、9:00检修工张师傅持一张开工时间为当天8:30的消缺工作票,该票由李师傅担任工作负责人,是否符合安规要求,请向他说明应该怎样做。

答:不符合安规规定要求。

当日进行的消缺工作票应在工作前一小时由工作负责人持票办理

34、某厂一青工在检修空闲时间到正在施工的电建工地找架子管,脚踏在一块活

动盖板上,从10米坠落至0米,造成股骨骨折。试分析事件的原因。

答:安规规定:生产场所的井、坑、孔、洞及沟道应覆以与地面平齐的坚固盖板。

35、热机运行值班员张师傅在办理某转动机械检修工作票时,其他措施执行完后,联系电工停电时,电工讲现一名电工外出巡检,需等10分钟后才能将措施执行,于是张师傅和检修工作负责人约定“工作票开工时间填为15分钟后,你到设备那儿,到点就开工吧”。张师傅的做法有何不妥?

答:热机工作票许可人应根据设备停电联系单上的停电完成时间作为该项的措施执行完毕时间,并且在检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施,交待安全注意事项,双方共同确认符合开工条件才能办理开工手续。约时开工属违章行为。

36、某车间一职工在更换照明灯泡时,因梯子高度不足,脚踩在最高的一级梯蹬处,不慎摔落在地,造成轻伤。

答:安规要求:梯子的梯蹬间距不大于40厘米,且工作人员必须蹬在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

37、哪些工作视为高处作业?

答:凡在离地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

以下为检修人员答题

1、工作票签发人必须具备哪些条件?

答:熟悉设备系统及设备性能;熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;掌握人员安全技术条件;了解检修工艺。

2、工作负责人必须具备哪些条件?

答:工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担任,并应具备以下条件:熟悉安全工作规程有关、部分;掌握检修设备的设备情况和与检修设备有关的系统;掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

3、工作票签发人应对哪些事项负责?

答:(1)工作是否必要和可能;

(2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;

(3)经常到现场检查工作是否安全地进行。

4、工作负责人应对哪些事项负责?

答:(1)正确地和安全地组织工作;

(2)对工作人员给予必要指导;

(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。5、密闭容器内工作应注意哪些事项?

答:(1)、工作人员进入容器、槽箱等内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批准和运行班长的许可。作业时应加强通风,但严禁向内部输送氧气。采用气体充压对箱、罐等容器、设备找漏时,应使用压缩空气。压缩空气经可靠的减压控制阀门控制在措施规定的压力下方可进行充压。对装用过易燃介质的在用容器,充压前必须进行彻底清洗和臵换。禁止使用各类气体的气瓶进行充压找漏。

(2)、若容器或箱槽内可能存在有害气体,或存在有可能发生有害气体的残留物质,应先进行通风,把有害气体或有可能发生有害气体的物质清除后,工作人员始可进入工作,并且工作人员应轮换工作和休息。

(3)、凡在容器、箱槽内进行工作的人员应根据具体工作性质,事先学习必须注意事项(如电气工具使用注意事项,气体中毒,窒息急救法等),工作人员不得少于二人,其中一人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中二人在外面监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护。监护人不准同时担任其他工作。

(4)、在容器、箱槽内工作,如需站在梯子上工作时,工作人员应使用安全带,绳子的一端栓在外面牢固的地方。

(5)、在容器内衬胶、涂漆刷环氧玻璃钢时,应打开人孔门及管道阀门,并进行强力通风,工作场所应备有泡沫灭火器和干砂等消防工具,严禁明火,对这项工作有过敏性的人员不准参加。

(6)、在关闭容器、箱槽人孔门前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或工具、材料等遗留在内,才可关闭。

6、动火工作监护人的职责是什么?

答:动火工作必须有监护人。监护人应熟知设备系统、防火要求及消防方法。他的职责是:

(1)、检查防火措施的可靠性,并监督执行;

(2)、在出现不安全情况时,有劝制止动火;

(3)、动火工作结束后检查现场,做到不留任何火源。

动火工作进行时,消防人员必须始终在现场。

7、转动机械检修完毕后,工作负责人应做那些工作?

答:转动机械检修完毕后,工作负责人应清点人数和工具,检查确实无人或工具留在机械内部后,方可关孔、门。转动机械检修完毕后,转动部分的防护装臵应牢固地装复,否则不准起动。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

2013年春检安规试题及答案()

2013年春检<<安规>>(电力线路部分)考试题 班组姓名成绩 单选题(共20题,每题1分) 1. 人员在带电线路杆塔上工作与35kV带电导线的最小安全距离是(B )m。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.2.0 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( C )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 3. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( D )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 4. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( A )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A.工作 B.作业 C.检修 5. ( C )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 6. 禁止工作人员穿越( B )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 7. 成套接地线( C )透明护套的多股软铜线组成。 A.可不用 B.可用没有 C.应由有 8. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( D )时伤人的措施。 A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 9. 砍剪树木应有( C )。 A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 10. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( C )级,并应有专人监护。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 11. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( B )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 12. 在杆塔上作业,( C )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 13. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( A )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 14. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( C )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A.2m B.1m C.1.5m 15. 起吊重物( C ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。 A.离地0.4米后 B.离地0.2米后 C.稍一离地 16. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( C )。 A.不使用工作票 B.使用一张工作任务单 C.使用一张工作票 17. 电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( D )后才能进行工作。 A.充分放电 B.刀闸拉开 C. 接地 D. 充分放电、接地 18. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。 A.整齐、通风 B.干燥、通风 C.干净、整齐 19. 电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( B )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

安规考试带答案

、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场

C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

中安规试题答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

2020安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须 使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

安规考试答案

安规考试答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

安规考试试卷 题号一二三总分 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 3 道大题,满分 100 分,考试时间 60 分钟。 一、选择题 ( 请将正确答案的代号填在横线上,每题2分,共20题、40分 ) 1.电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.1.0米B.1.5米C.3.0米 2.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由(B )确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 3.创伤急救的原则是(B)。 A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救、后固定、再搬运C.先固定、后搬运、再抢救4.电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是(C) A.0.35米B.0.70米C.1.0米 5.由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在(C )。 A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点 6.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂 ( C )标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 7.对带电设备不能使用(B )灭火 A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器 8.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(A)以内。 A.8米B.4米C.5米 9.第一、二种工作票的计划工作时间,以(B)为限。 A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间 10.触电者未脱离电源前,救护人员( C )。 A.等医生前来处理B.不准直接用手触及伤员C.直接进行心肺复苏法 11.电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.3.0米B.4.0米C.5.0米 在带电设备周围应使用(B )进行测量工作。 A.钢卷尺B.不含金属丝的线尺C.皮卷尺 12.. 多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责 人将所持工作票(B)。 A.自行保存B.交回值班员C.交给工作票签发人 13.电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。 A.0.70米B.1.0米C.1.5米 14.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(B), 熟悉电气设备及其系统。 A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术 15.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作 地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。A.前B.中C.后D.期间 16.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( B )的制度措施, 可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量B.安全C.工期D.技术 17.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出, 所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人 18.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向 工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(B )方可开始工作。 A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C .熟悉工作流程后D.了解后 19.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等 长物,应(B),并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人直立搬运B.放倒后搬运 C.倾斜搬运D.一个直立搬运 20.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因 素和(A)。 A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施 二、多选题 (每空2分,共10空、20分 ) 1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:(ABCD)。

安规考试题及答案

风电安规试题 一、填空题 ( 40分每空1分 ) 1. 电气设备防误闭锁装置的"五防"功能分别为:_______________、_____________________________、____________________________、____________________________、_____________________________。 2、“四不伤害”是指:__________________、______________________、_____________________________、____________________________。 3. 发现有人触电,应立即___________,使触电人___________,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止_______________。 4. 在有雷雨天气时不要________在风电机内或_________风电机。风电机遭雷击后___________内不得接近风电机。 5. 登塔维护检修时,不得两个人在___________塔筒内同时登筒。登塔应使用_________________________________________,零配件及工具应__________放在工具袋内。 6. 进行风电机维护检修工作时,风电机零部件、检修工具必须_________,不得空中_____________。 7. 风电机受潮会发出沙沙噪声,此时不得接近风电机,以防_______。 8. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应___________,并不得靠近____________和____________。 9. 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得_______________或________________,以防_____________。 10、处理事故的“四不放过”原则是指:_________________________、____________________________________、_____________________ _______________、__________________________________________。

相关文档