文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉房水质管理制度

锅炉房水质管理制度

锅炉房水质管理制度

锅炉房水质管理制度

一、锅炉用水必须处理,没有水处理措施,水质不合格,锅炉不准投入运行。

二、锅炉水处理须配备经培训考试合格的专职水处理人员,保证锅炉无垢或薄垢

运行,且无严重腐蚀。

三、离子交换器的出水水质应每小时化验一次。离子交换剂接近失效前,应增加

化验次数。

四、锅水水质(碱度、PH值、氯根等)应两小时化验一次。其中,氯根与溶解

固形物的比值应定期复验和修正。相对碱度应定期测定计算。分析化验时间、项目、数据以及采取的措施等均应如实做好记录。

五、锅炉排污是控制锅水水质的重要措施之一,排污量和排污方式须在水质分析

人员的配合下进行。

六、采用锅内加药水处理的锅炉,每班必须对给水硬度、PH值及溶解氯;锅炉

水应每2-4小时测定一次一定碱度氯根PH值及磷酸根。

七、水处理人员要熟悉并掌握设备仪器药剂的性能性质和使用方法。

八、分析化验用的药剂应妥善保管,易燃易爆有毒有害药剂,要严格按规定保管

使用。

九、锅炉停用检修时,首先要有水处理人员检查污垢腐蚀情况对污垢的成分和厚

度,腐蚀的面积和深度以充分做好详细记录。

十、水处理设备的运行和水质化验记录填写完整正确。

锅炉房安全管理八项制度实用版

YF-ED-J3464 可按资料类型定义编号 锅炉房安全管理八项制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉房安全管理八项制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、岗位责任制 为加强锅炉管理,保证锅炉安全、经济运行,要求锅炉房人员,必须明确本岗位的责任范围。 (一)锅炉房管理人员的责任制 管理人员应具备锅炉安全、技术知识、熟悉国家安全法规中的有关规定。具体要求如下: 1、对司炉人员、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。 2、参与制定锅炉房各项规章制度。

3、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 4、传达并贯彻主管部门和锅炉压力容器安全监察机构下达的锅炉安全指令。 5、督促检查锅炉及其附属设备的维修保养和定期检修计划的实施。 6、解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向单位负责人报告。 7、向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。 (二)班长的岗位责任制 1、应熟悉和掌握锅炉技术知识、操作技能、设备情况并具备排除故障的能力。 2、全面负责领导和调度本班各岗位的工作,对所属锅炉设备负有安全经济运行的责

锅炉安全管理制度汇编

锅炉安全管理制度 锅炉岗位责任制 一、锅炉管理人员岗位责任制 (一)组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于锅炉使用管理方面的有关法律法规和锅炉操作规程。 (二)全面负责锅炉使用方面的日常管理工作。 (三)负责制订和落实锅炉房各项规章制度,并组织有关人员进行学习。(四)负责锅炉及其附属设备的维修、保养和定期检验工作,保证锅炉安全经济运行。 (五)负责司炉、水质化验工等人员的政治思想、安全教育、技术培训和考核工作。 (六)解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决及时向单位负责人报告。 (七)向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。(八)完成本部门领导交办的其他任务。 二、锅炉班组长岗位责任制 (一)在生产管理部门的领导下,全面负责锅炉班的管理工作。 (二)熟悉国家锅炉法律法规,认真贯彻执行锅炉房的各项规章制度,确保锅炉安全经济运行。 (三)负责本班人员技术指导、工作安排和考勤工作。 (四)组织本班组人员做好供汽(热水、高温导热油)、设备安全运行和锅

炉房卫生等工作,严格按操作规程操作,做好各种运行记录。(五)负责产汽(热水)量、耗水电量和耗油(煤、气)量等统计工作。(六)负责锅炉日常维护和检修易损备件和大修配件的采购计划。(七)当设备发生故障时,及时组织有关人员按规定进行处理。 (八)遇违规指挥和违规操作行为,及时制止。 三、司炉工岗位责任制 (一)忠于职守,严格执行锅炉房各项规章制度和操作规程。严格遵守劳动纪律,不擅自离岗。 (二)负责锅炉及其辅机的运行和故障处理等操作,发现故障或不正常现象,应查明原因及时排除,并向班组长报告。严格监视锅炉运行状 况,发现问题及时处理,确保锅炉安全经济运行。 (三)对锅炉设备应每小时进行一次巡回检查,并准时、认真地填写锅炉及附属设备的运行日志。 (四)认真做好锅炉设备的维护和锅炉房卫生。 (五)锅炉发生事故时,应积极主动采取紧急处理措施,并立即报告领导,不得离开现场。 (六)服从命令,听从指挥,但对违规指令,应拒绝执行,对违规作业应及时制止。 (七)要善于总结经验,不断钻研技术和提高安全意识。 四、水质化验员岗位责任制 (一)严格执行《锅炉水处理管理规则》及《锅炉房安全管理规则》的有关规定和GB1576《低压锅炉水质》标准。

燃气锅炉房安全管理制度

燃气锅炉房安全管理制度 一、司炉工岗位责任制度 1、认真贯彻执行《燃气锅炉安全技术监察规定》和《热水锅炉安全 规程》的有关规定和《热水锅炉操作规程》等规章制度。 2、严格遵守劳动纪律,坚守岗位,精心操作,不做与岗位无关的事。 3、负责本岗位照明、消防器材、工器具、门窗玻璃、操作台的使用 和保管。 4、司炉工在岗期间应做到室内外清洁。 5、对锅炉附件设备做到定期检查和维护保养,做到安全、经济、文 明运行。 6、发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施,并及时 报告主管领导。 7、对任何有害锅炉的行为应立即阻止。 8、燃气锅炉房内严禁明火和吸烟。 9、接班前应按规定巡检,检查各种设备的运行状态和仪表是否正常。 二、巡回检查制度 1、为保证锅炉及其附件设备正常运行,及时发现问题,当班司炉人 员每半个小时至少进行一次巡回检查。 2、检查燃烧器、压力表、温度计、循环泵、补水泵、软化水、安全 附件、一次仪表、二次仪表是否正常运行。 3、检查各类指示灯信号有无异常变化。 4、检查水箱水位、给水泵、循环泵轴承和电动机的温度及水泵润滑 部位是否正常。 5、检查各阀门开关阀的位置和给水压力是否正常。 6、巡回检查发现问题及时处理,并将检查结果记入锅炉及附件设备 的运行记录里。

三、锅炉设备维修保养制度 1、两只压力表数值不同时及时检修,确保反映锅炉运行实际压力。 2、压力表损坏、表盘不清时,及时更换。 3、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定的油位。 4、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时修理、更换。 5、检查维修给水泵、循环泵及水泵阀门开启是否灵活,单流门关闭是否严密。 6、检查二次仪表是否正常。 7、清除设备及附件设备上的灰尘。 8、检查安全阀手动放水试验后关闭是否严密。自动放水、放汽每周至少检查一次。 9、压力表运行正常时每周至少冲洗一次。存水弯管每月检修一次。 10、超温、超压报警器、超压连锁装置每月至少抽查一次并进行保养。

锅炉房管理制度新

锅炉房管理制度新 1 2020年4月19日

锅炉房安全操作规程 为了确保锅炉安全经济运行,保障人生安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 一、操作前的准备工作 1、检查燃烧系统,各气管接口,蒸汽管道,给水管道,排污管完整,无泄漏现象; 2、检查水位在正常水位,即水位计中点上下30mm范围内; 3、经过排汽阀排出锅壳内气体,并关闭排汽阀; 4、关闭锅炉及水位计排污阀; 5、打开供水阀; 6、供水泵开关打到“自动给水”位置; 7、打开电控箱总开关,接通电源。 二、正常运行的操作程序 1、司炉人员按一下启动位置,锅炉将会按电脑设置好的程序和步骤启动并进行正常燃烧,其启动程序 2 2020年4月19日

如下:燃烧机起动(风机马达转动)伺服马达打开风门到最大→风门关小至点火位置→预点火→电磁阀开启、主控阀开启→伺服马达调节→自动停炉后吹扫自动启动; 2、每班至少冲一次水位表,保持水位玻璃板清洁,使水位正确; 3、定期校验压力表; 4、定期校验安全阀,每半个月拉动一次安全阀提升手柄; 5、当炉水碱度大于20毫克当量/升时,应进行排污。排污时应使锅炉处于低负荷,提高锅炉水位,并在排污时密切注意水位的变化情况,一般每次排污降低锅筒水位以25~40mm为宜。排污方法是:微微开启排污阀,预热排污管路,待管道预热后,再缓缓开大阀门,排污完毕后,立即关闭排污阀。 三、紧急停炉的操作程序 锅炉运行中,遇到下列情况之时,应立即停炉: 1、锅炉水位低于水位表最低可见边缘,给水泵或 3 2020年4月19日

自动给水系统失灵,不能向锅炉进水; 2、水位表或安全阀失效; 3、压力表或压力控制器失效; 4、锅炉元件损坏危及运行人员安全; 5、其它异常情况危及锅炉安全运行。 紧急停炉时,将电控箱上开关旋至关闭位置。 水质管理制度 认真贯彻执行《锅炉安全技术监察规程》和《低压锅炉水质标准》,防止锅炉结垢、腐蚀,确保锅炉安全经济运行。 1、认真做好化学监督和水处理工作,锅炉的软化水、锅水应达到现行GB/T1576- 《工业锅炉水质》规定。 2、锅炉的的参数和蒸汽品质的要求对锅炉原水、软化水、锅水的水质进行分析。 ①原水质分析:根据实际情况,定期进行锅炉原水分析。 ②锅炉软化水分析:一般不超过4小时化验 4 2020年4月19日

锅炉房管理八项规章制度

水质管理制度 1、认真贯彻执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(或《热水锅炉安全技术监察规程》)和《低压锅炉水质标准》,防止锅炉结垢、腐蚀,确保锅炉安全经济运行。 2、认真做好化学监督和水处理工作,锅炉的软化水、锅水应达到现行GB1576《低压锅炉水质标准》的规定。 3、根据锅炉的参数的蒸汽品质的要求,对锅炉原水、软水化、锅水的水质进行分析: (1)原水全分析:根据实际情况,定期进行原水分析; (2)锅炉软化水分析:一般不超过4小时化验一次; (3)锅炉锅水分析:一般应每2小时化验一次;锅内水处理锅炉,每班至少化验一次。 4、锅炉定期检验和检修时,化验人员应检查并记录锅炉内结垢、腐蚀情况,做好定性分析和除垢、防腐的指导工作。 5、水处理人员应严格按照操作规程进行操作,做到“四标一保”即仪器、设备符合标准;试剂、溶剂符合标准,采样方法符合标准;分析操作符合标准;保证分析数据准确。 6、认真填写锅炉水处理分析日报,锅炉水处理水分析日志,钠离子交换器软水再生记录。并作好年度水处理工作总结。

水处理人员岗位责任制 1、切实贯彻执行国家颁发的《低压锅炉水质标准》,遵守操作规程,对锅炉给水的水质负责。 2、按时准确地对原水、软水和锅水等进行化验分析,认真填写水处理设备的运行情况如水质化验记录。 3、做好水处理设备和化验仪器的日常保养工作,保持设备的完好状态。 4、指导督促司炉人员正确定期排污,并做好停炉保养的化学监督工作。 5、遵守劳动纪律,坚守岗位,服从指挥,不做与本岗位无关的事。 6、努力学习政治和业务知识,不断提高水处理水平。 司炉工岗位责任制 1、切实执行国家对锅炉使用管理的有关规定,严格遵守锅炉房各项规章制

燃气锅炉安全管理制度

燃气锅炉安全管理制度 目录 燃气锅炉操作规程 (2) 司炉工岗位责任制 (5) 巡回检查制度 (6) 锅炉设备维修保养制度 (7) 锅炉工交接班制度 (8) 水处理交接班制度 (9) 锅炉水质管理制度 (10) 锅炉房安全保卫制度 (11) 锅炉房清洁卫生制度 (12) 燃气蒸气锅炉安全生产事故应急预案 (13)

燃气锅炉操作规程 一、开机前的准备工作 1、检查燃气压力是否正常,管道阀门有无泄漏,阀门开关是否到位。 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠,按下试验按钮风机能否启动。 3、检查软化水系统是否正常,保证软水器处于工作状态,水箱水位正常。 4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。 5、除氧器能正常运行 6、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 二、开机 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常,故 障是否有信号。如果无信号应采取相应措施或检查修 理,排除故障。 2、燃烧器进入自动清扫、点火,部分负荷、全负荷运行状态。 3、在升至一定压力时,应进行定期排污一次,并检查

炉内水位。 三、运行中的巡查工作: 1、开启锅炉电源,监视锅炉正常点火运行,检查火焰状态,检查各部件运转声响有无异常。 2、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常。 3、巡视天然气压力是否正常稳定,天然气流量是否在正常范围内,以判断过滤器是否堵塞。 4、巡视水泵压力是否正常,有无异响。 四、事故停炉 1、当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行。 2、锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开按钮,停止锅炉运行 3、当电力燃料方面出现问题时应采取按动紧急断开按钮 4、当有危害锅炉或者人身安全现象时均应采取紧急停炉措施 五、临时停电注意事项 1、迅速关闭主蒸汽阀,防止锅筒失水 2、关闭电源总开关和天然气阀门

锅炉房安全管理制度

锅炉房安全管理制度 司炉工岗位责任制 一、司炉工必须持证上岗,不准无证操作,严格执行各项规章制度,做好各 项锅炉运行记录。 二、坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时不看书、不看报、不打瞌睡、 不准随意离开工作岗位。 三、接班前按规定巡视、检查好各种设备,包括水位表、压力表、鼓风机、 引风机、给水系统、润滑系统、冷却水、进煤出渣等装置的运行情况,交接班时要核对日报记录、清点用具。 四、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅 炉安全经济运行。 五、对炉体及辅助设备定期井下检查,做到文明生产。 六、发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位 负责人。 七、服从锅炉安全监察人员和单位安全管理人员的管理,做好本职工作。 巡回检查制度 一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序至少每 两小时进行一次巡回检查。 二、检查上煤机、除渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。电动机和 轴承温升是否超限(滑动轴承温升≯35℃最高60℃、滚动轴承温升≯40℃、最高≯70℃)。 三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。 四、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。

五、检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压 力等是否正常。 六、检查除尘器是否漏风,水膜除尘器水量大小。 七、检查炉渣清除情况。 八、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,各指示、信号有无异常 变化。 九、检查炉排变速箱、前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。 十、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属设备运 行记录内。 锅炉设备维修保养制度 一、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维护修理。 二、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。 三、维修保养的主要内容: (1)一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 (2)压力表损坏、表盘不清及时更换。 (3)跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。 (4)传动机械润滑油路保持通畅,油杯保持一定油位。 (5)检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门、给水泵等。 (6)检查维修二次仪表和保护装置。 (7)清除设备及附属设备上的灰尘。 四、对安全附件试验校验的要求。 (1)安全阀手动放气或放水试验每周至少一次,自动放气或放水试验每三个月至少一次。

锅炉使用安全管理规章制度

编号:SM-ZD-64253 锅炉使用安全管理规章制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉使用安全管理规章制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、严格执行国家使用锅炉的相关法律法规,认真学习锅炉使用的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 2.生产部经理是锅炉安全的第一责任人,负责管理培训司炉人员掌握安全使用常识、操作规程和专业技术,使其取得锅炉操作相应资格,方能上岗。 3、严格执行交接班制度,接班人员按规定、班次和时间提前到锅炉房做好接班准备工作,交班人员按规定应向接班人员交待当班设备运行情况,巡视检查设备状况,包括:水位表、压力表、温度计等,交接班时要认真掌握锅炉运行情况。没有交待清楚岗位设备运行情况或接班人员没有到达现场,交班人员不得离开工作岗位,保持锅炉正常运行。 4、为确保锅炉安全运行,延长其使用寿命,不得擅自改变锅炉结构、阀门和管路系统。必须坚持每天对锅炉、管道和附属设备进行日常维护、保养和检修。 5、锅炉投入使用后,在不停炉的状况下进行经常性的保

锅炉房八项管理制度46422

锅炉房安全管理八项制度 一、司炉工岗位工作制 一.严格执行各项规章制度,服从分配, 做一个有理智, 讲文明守纪律的新型工人. 二.坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时不看书,不看报,不打瞌睡,不随意离开工作岗位. 三.交接班时应按规定,共同巡视,检查各种设备。包括水位表,压力表,天然气,给水系统,润滑系统,水处理系统等装置,并对运行记录进行确认,交接双方共同签字方可交接. 四.努力学习专业知识,精通业务.钻研技术,不断提高操作水平.确保锅炉安全经济运行. 五.锅炉体及辅助设备定期进行检查, 作到文明生产。 六.发现锅炉有异常情况危及安全时, 应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人. 七.对任何有害锅炉安全运行的行为, 应立即制止. 二、巡回检查制度 一.为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序没两小时至少进行一次巡回检查. 二.检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。 三.检查锅炉受压元件可见部位和炉供、炉墙是否有异常现象。 四.检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度,各阀门开关位置和给水压力是否正常。 五.检查安全附件和依次仪表,二次仪表是否正常,各指示,信号有无异常变化。 六.检查天然气储量及系统是否正常。 七.巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属设备的运行记录内。 三、锅炉设备维修保养制度 1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。 2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。 3、维修保养的主要内容: 3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 3.2、压力表的损坏及时更换3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。 3.4、检查维修给水管道阀门给水泵等。 3.5、检查维修二次仪表和保护装置。

锅炉房安全管理制度(全)

锅炉房安全管理制度锅炉使用单位:陕西锦苑盘谷山庄旅游开发有限公司安全管理部门:酒店工程部 安全管理人员:马建锋吕刚 锅炉操作人员:白候卫王吉贵 锅炉型号:WNS4-1.25-Q WNS6-1.25-Y

2008年6月22日发布2008年7月5日实施 签发: 锅炉房管理内容 一、三落实、两有证、一检验、一预案” 三落实:即落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度; 两有证:即设备有使用证、作业人员有上岗证; 一检验:即设备依法检验; 一预案:即建立事故应急预案。 二、四上墙、三报告、二记录、一挡案 四上墙:(锅炉房应上墙的内容) 1、锅炉使用登记证 2、锅炉房8种规章制度 3、特种设备(锅炉房)管理人员、锅炉操作人员上岗证--复印件 4、安全阀和压力表校验报告--复印件。 三报告:有锅炉外部检验报告、内部检验报告、水质化验报告; 二记录:有锅炉运行记录、交接班记录; 特种设备(锅炉房)管理人员每周检查记录; 一挡案:锅炉技术档案; 三、锅炉房管道色标 1、蒸汽管----------红色 2、锅炉排污管------黑色

3、锅炉给水管----- 绿色 4、盐水管--------- 浅黄色 5、软化水管------- 绿色白环 6、生水管--- ----- 绿色黄环 四、锅炉房应有下列制度: 1、岗位责任制:按锅炉房的人员配备,分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。 2、锅炉及其辅机的操作规程:其内容应包括,设备投运前的检查与准备工作;启动与正常运行的操作方法;正常停运和紧急停运的操作方法;设备的维护保养。 3、巡回检查制度:明确定时检查的内容、路线及记录项目。 4、设备维修保养制度:规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。 5、交接班制度:应明确交接班的要求、检查内容和交接手续。 6、水质管理制度:应明确水质定时化验的项目和合格标准。 7、清洁卫生制度:应明确锅炉房设备及内外卫生区域的划分和清扫要求。 8、安全保卫制度。 五、锅炉房应有下列记录: 1、锅炉及附属设备的运行记录。 2、交接班记录。 3、水处理设备运行及水质化验记录。

锅炉房管理制度00534

南京群力运动器材有限公司锅炉房管理制度 目录

一、锅炉房管理制度 (1) 二、岗位责任制度 (2) 三、锅炉辅机操作制(规程) (3) 四、锅炉房巡回检查制度 (4) 五、锅炉设备维修保养制度 (4) 六、交接班制度 (5) 七、锅炉水质管理制度 (6) 八、锅炉房清洁卫生制度 (7) 九、锅炉房安全保卫制度 (7) 十、锅炉房脱硫除尘系统管理制度 (7) 十一、锅炉房燃煤堆放管理制度 (8) 十二、煤场渣场管理制度 (8) 十三、锅炉房工业盐储存、使用的管理办法 (9) 十四、锅炉房石灰储存、使用管理办法 (9) 十五、工业火碱储存、使用管理办法 (10) 十六、安全教育培训制度 (11) 十七、特种设备和主要设备器材使用管理制度 (11) 一、锅炉房管理制度 锅炉房是我矿的五管要害场所,锅炉运行的好坏直接关系到矿井安全生产,

关系到职工的生命,为保证锅炉正常运行,避免事故发生,制定本制度,所有人员必须认真遵照执行。 1.锅炉房是要害场所,非本单位工作人员未经批准严禁入内。 2.在锅炉房从事特殊作业的司炉工、水质软化工、电工、电气焊工、行车工等上岗前必须经过有关部门的培训,合格后方可持证上岗,上岗证到期未进行复审的人员不得继续从事原工种的作业。 3.当班人员要坚守岗位,提高警惕,严格执行安全技术规程和巡回检查制度。做到工作时间不会客、不脱岗、不酗酒、不干与工作无关的事情。 4.严禁携带危险品、易燃、易爆品进入锅炉房。所需装有少量润滑油、清洗油的桶、油壶,应存放在指定地方。 5.锅炉房内不得有居民居住。 6.锅炉房每层应至少有两个出口,分别设在两侧。 7.锅炉房通向室外的门应向外开,锅炉运行或压火期间不得将门锁住或闩住,压火期间要有人监视。 8.锅炉房的出入通道应畅通无阻,安全通道应设标志。 9.锅炉房要配备合格的消防器材,认真管理,不准随便移动或挪作他用。 10.锅炉房工作人员要熟悉锅炉房的安全设施、避灾路线,会使用消防器材,会急救处理。 11.外来参观人员或检查人员进入锅炉房必须履行登记手续,然后方可在有关人员陪同下参观或检查。 12.锅炉房工作人员要牢固树立安全生产的思想,上岗前穿戴好劳动保护用品,在特殊情况下,要穿戴好专用劳保用品。 13.锅炉房要备有检查用的低压(12V以下)照明灯,当检验部门来检查锅炉时,锅炉操作人员要配合检验部门,做好现场监护工作。 14.无论锅炉是否运行,锅炉房都要保证24小时有人值班,并坚持面对面交接班制。 15.锅炉房要按要求建立相应的管理制度,装挂有关的图纸、制度,并严格执行。 16.值班或岗位人员不得乱动与工作无关的设备,不得用生产电话闲扯与工作无关的事情。 17.上班期间不得从事娱乐活动,不得带狗或其它动物进入锅炉房。 18.锅炉房要配备可靠的通讯设施,且必须保证全天畅通,岗位人员发现电话有问题时要及时向有关部门汇报,以便得到处理。 19.锅炉房内的操作地点应有足够的照明,锅炉房应有备用照明系统或专用工具。 20.锅炉房的炉渣应做到日产日清,锅炉停运期间将煤场渣场清空保洁。 21.锅炉房的燃煤要定期洒水降尘,必要时进行绿网覆盖。 22.正常使用脱硫除尘设施,使锅炉房达标排放。 23.搞好锅炉房的日常管理,杜绝私拉乱接,跑冒滴漏现象发生。 24.外来施工人员或参观检查人员必须遵守锅炉房的有关管理制度。 二、岗位责任制度 Ⅰ司炉工岗位责任制

锅炉压力容器安全管理制度(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉压力容器安全管理制度 (2021版)

锅炉压力容器安全管理制度(2021版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、承担锅炉、压力容器安装工作单位其资质、安装许可证必须满足相应要求。 2、锅炉、压力容器安装前,必须向有管辖权的锅炉压力容器安全监察机构登记,在锅炉、压力容器安装过程中,应根据设计和设备的技术文件及有关规程的规定进行。 3、锅炉、压力容器在使用前,必须向有管辖权的锅炉压力容器安全监察机构登记,取得使用证,才能将设备投入运行。 4、使用压力容器,必须建立压力容器技术档案,并归档。 5、根据锅炉、压力容器的数量和对安全性能的要求,设置专职技术人员,加强对锅炉、压力容器的安全技术管理。 6、对运行的锅炉必须按照有关规定实行定期检查。 7、锅炉最大负荷不得超过锅炉额定容量; 8、锅炉的各部位压力不超过规定的允许压力; 9、热水锅炉经常注意压力和温度不超过允许规定数值、并根据室

锅炉房安全运行管理制度

锅炉房管理制度 本制度适用于生活公司各个锅炉房,请各锅炉房管理单位认真遵照执行。本制度由生活公司编制,如与国家有关法规和制度相冲突,请按国家标准执行。 页脚内容1

目录 一、操作规程 ㈠、锅炉工安全技术操作规程 ㈡、水处理工安全技术操作规程 ㈢、水泵工安全技术操作规程 ㈣、水化验工安全技术操作规程 二、管理制度 ㈠、司炉工岗位责任制 ㈡、锅炉及辅机操作规程 ㈢、巡回检查制度 ㈣、水质管理制度 ㈤、设备维护保养制度 ㈥、交接班制度 ㈦、锅炉房安全保卫制度 ㈧、清洁卫生制度 三、安全技术标准 ㈠、安全阀安全技术标准 ㈡、压力表安全技术标准 ㈢、水位表安全技术标准 页脚内容2

四、使用管理及其它 ㈠、锅炉运行中,遇下列情况之一时,应立即停炉㈡、司炉工人员配备 ㈢、锅炉房应有的记录 页脚内容3

一、操作规程 ㈠、锅炉工安全技术操作规程 1、严格遵守锅炉安全操作规程,锅炉运行规程及锅炉事故处理规程,对由于疏忽或不遵守上述规程要求而发生的每一事故、设备损坏或不幸事故,应负责任并按情节轻重严肃处理。 2、在锅炉燃烧时,不可站在看火门、检查门的对面,在观察燃烧情况时,须戴防护眼镜或用有色玻璃遮着眼睛。 3、巡视和检查运行中的锅炉设备时,应避免停留在安全门、防爆门、看火门、手孔门、法兰盘等旁边或对面。当开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。 4、锅炉运行中应经常检查锅炉承压部件有无泄漏现象。 5、冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,打开截止阀时应缓慢小心。 6、捅煤斗堵煤时,应站在煤斗上面的平台上进行,严禁站在煤层上捅堵煤,工具用完后,立即取出。 7、当给煤机在运行中发生卡堵时,禁止用手直接挖堵塞的煤,如必须用手直接工作,应将给煤机停下,并做好防止转动的措施。 8、在锅炉运行中,禁止带压对承压部件进行焊接、紧螺丝等工作,检修后的锅炉,允许在升压过程中热紧法兰、人孔页脚内容4

管理制度锅炉房八大管理制度

(管理制度)锅炉房八大管 理制度

锅炉房八大管理制度 壹、岗位责任制 为加强锅炉管理,保证锅炉安全、经济运行,要求锅炉房人员,必须明确本岗位的责任范围。 (壹)锅炉房管理人员的责任制 管理人员应具备锅炉安全、技术知识、熟悉国家安全法规中的有关规定。具体要求如下: 1、对司炉人员、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。 2、参和制定锅炉房各项规章制度。 3、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 4、传达且贯彻主管部门和锅炉压力容器安全监察机构下达的锅炉安全指令。 5、督促检查锅炉及其附属设备的维修保养和定期检修计划的实施。 6、解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向单位负责人方案。 7、向锅炉压力容器安全监察机构方案本单位锅炉使用管理情况。 (二)班长的岗位责任制 1、应熟悉和掌握锅炉技术知识、操作技能、设备情况且具备排除故障的能力。 2、全面负责领导和调度本班各岗位的工作,对所属锅炉设备负有安全经济运行的责任。 3、班长有权安排本班人员工作。当班长需要离岗时,必须指定壹名司炉临时负责。 4、负责领导锅炉设备的开停操作,且炉操作,了解本班锅炉用水的处理和用气负荷情况,每班至少俩次对设备进行巡视检查。发现隐患及时消除,必要时向上壹级汇报,且添入运行记录。

5、认真贯彻执行各项规章制度。对严重违反作业指导书和劳动纪律者,应当加以教育和劝阻;当劝阻无效时,有权停止其当班工作。 6、如遇壹般故障,班长负责指挥排除;需停炉时,应先上壹级请示后方可进行;当发生严重故障,危及锅炉或人身安全时,应紧急停炉,以防事故扩大。 7、负责本班人员的思想工作和各岗位之间的工作协调,认真开好班前班后会,提高本班人员的思想素质和技术操作水平。 (三)司炉的岗位责任制 1、应熟悉和掌握锅炉技术知识、操作技能、设备情况且具备排除故障的能力。 2、接受班长的领导,全面负责本班锅炉开停炉操作和运行中监视和调整,除渣,保证锅炉安全运行。 3、加强对锅炉水位、汽压的监视和调整,按时排污,根据锅炉仪表指示数值、煤种和燃烧工况的变化,及时进行燃烧调整,满足生产用汽,降低煤耗。 4、应对设备加强保养,每班对设备巡视检查不少于俩次,当需要离开岗位时必须向副司炉交待清楚。 5、有权禁止当班人员违章操作,阻止无关人员进入操作室,受班长指定后,可临时行使班长职责. 6、于班长领导下,正确处理事故和故障,如需要紧急停炉时,应及时方案给班长或上壹级。 (四)副司炉的岗位责任制 1、应熟悉和掌握锅炉操作技术、设备简介和具有排除壹般事故的能力。 2、接受班长和司炉的领导,精心监视和调整锅炉水位、汽压及燃烧工况。 3、认真观察分析仪表运行情况,及时准确填写运行记录本且保持整洁。

锅炉安全使用管理制度.

锅炉安全使用管理制度 锅炉房安全管理制度 1、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全保卫生产管理人员外,其他人员未经有关领导批准不得入内。 2、当班人员要坚守岗位,提高警惕,严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。 3、非工作人员未经带班长同意,不准开关锅炉房的各种阀门、烟风门及电器开关,无证司炉工、水质化验人员不准单独操作。 4、禁止锅炉房存放易燃易爆物品,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。 5、锅炉在运行及压火期间,房门不准锁住及闩住,压火期间要有人监视。 6、锅炉房要配备消防器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。

锅炉房清洁卫生制度 l、锅炉房不准存放及锅炉操作无关的物品,锅炉用备品备件、操作工具应放在指定的地方,摆放整齐。 2、锅炉房地面、墙壁、门窗要经常保持清洁卫生。 3、每天下班前,对工作场地、设备、仪表、阀门等打扫干净。 4、每周对锅炉房及所管区域进行一次大扫除,保持环境整洁优美。 5、主管领导要经常组织有关人员对锅炉房的清洁卫生进行检查评比,奖勤罚懒,做到清洁卫生、文明生产。

锅炉设备维修保养制度 1、锅炉设备的维修保养是指在不停炉的情况下进行正常性的维护修理。 2、结合巡回检查发现的问题,在不停炉能维修时维修。 3、维修保养的主要内容: (1)一只水位表玻璃管(板)损坏、漏水、漏气用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 (2)压力表损坏,表盘不洁及时更换。 (3)跑、冒、滴、漏的阀门能维修的及时维修及更换。 (4)转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。 (5)检查维修二次仪表及保护装置。 (6)清除设备及附属设备上的灰尘。 4、对安全附件试验和校验的要求: (1)安全阀手动放气或放水试验每周至少_一次,自动放气或放水试验每三个月至少一次。 (2)压力表正常运行时每周冲洗一次,存水弯管每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验后铅封。 (3)高压水位报警,低水位联锁装置、超压、超温报警器、超压联锁装置,每月垒少作一次报警联锁试验。

热水锅炉房安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 热水锅炉房安全管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9437-43 热水锅炉房安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、严格执行各项规章制度,认真学习锅炉有关方面的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 2、常压热水锅炉投入使用后,使用单位不得擅自改变锅炉结构、阀门和管路系统。 3、接班前按规定巡视检查各种设备,包括:水箱水位(热水箱、膨胀水箱)、能源用量(锅炉煤气表)、温度计(热水箱温度、锅炉热媒水温度)、客房率出租等运行情况,交接班时要核对运行记录、清点用具,并详细了解锅炉运行情况。 4、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作,并了解锅炉运行情况。 5、交接班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调查,保持锅炉正常运行。

6、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质和锅炉排污等方面有关问题,没有办理交接手续,交接人员不得离开工作岗位。 7、锅炉运行时保持锅炉本体清洁,无污垢、无渗漏,无锈和腐蚀,认真详细地填写设备维修保养记录。 8、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全、保卫、部门管理人员外,其他人员未经许可不准入内。 9、禁止锅炉房存放易燃易爆等其它杂物,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶,要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。 10、锅炉房要配有灭火器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。 7、锅炉房地面、墙壁、门窗经常保持清洁卫生。 9、主管领导要定期、不定期地对运行记录、环境卫生进行检查,发现问题,及时解决。 10、按规定时间准时上班,做好交接班记录,不得随便离开工作岗位,有事请假。

锅炉安全管理制度

锅炉安全管理制度 为了加强锅炉安全使用,预防和减少事故,确保锅炉的安全使用,结合《特种设备安全监察条例》、《锅炉安全技术监察规程》等法律法规的相关内容,特制定本管理制度。 1、本制度仅适用于巴彦高勒煤矿内部承压蒸汽锅炉。 2、相关人员必须严格贯彻执行《锅炉安全技术监察规程》的相关条例,加强锅炉的安全管理,确保锅炉安全正常运行。 3、锅炉的施工安装、改造、修理,必须由取得特种设备安装、改造、维修许可证的有资质单位进行。 4、锅炉的安全附件和仪表必须按照相关规程进行配置,安全附件的要求必须符合相关的监察规程和技术标准的规定。 5、在安装前,安装单位或使用单位应向锅炉使用登记所在地的安全监察机构申报压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点,办理报装手续。 6、锅炉投入使用前或投入使用后30日内,应当按照规定到当地办理登记手续。 7、锅炉应按照要求定期进行锅炉检验,同时向主管部门和当地安全监察机构报送锅炉定期检验计划的实施情况,存在的主要问题及处理情况等。 8、建立锅炉事故应急救援预案。

9、建立完善的锅炉使用登记及技术档案。 10、锅炉的操作人员应持证上岗。同时应按规定对锅炉的操作人员定期进行专业培训与安全教育,培训考核工作由地、市级安全监察机构或授权的使用单位负责。 11、锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查,应当按照规定的程序启动和运行,不应当任意提高运行参数,压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水。 12、当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时,应当停止运行。 13、锅炉运行遇有下列情况时,应当立即停炉: 1)、水循环不良,或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20摄氏度; 2)、锅水温度急剧上升失去控制; 3)、循环水泵或者补水泵全部失效; 4)、补水泵不断给系统补水,锅炉压力仍继续下降; 5)、压力表或者安全阀全部失效; 6)、锅炉元(部)件损坏,危及锅炉运行操作人员安全; 7)、燃烧设备损坏、炉墙倒塌,或者锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行; 8)、其他危及锅炉安全运行的异常情况。 14、锅炉应当装设可靠的超压、低水位报警或者联锁保

锅炉房八个管理制度

锅炉房八个管理制度 、司炉工岗位责任制 1.坚守岗位,严格执行锅炉房各项规章制度和操作规程,精心操作,确保锅炉安全经济运行,满足单位用汽需要。 2.当班人员要严格遵守劳动纪律,不做与生产无关的事,不准擅离职守,不准违章操作,严禁当班人员“大班套小班,小班一人干”。 3.负责锅炉及辅机的开、停以及运行和故障处理等操作,发现故障或不正常现象,应查明原因及排除,并向班长报告,对突发事故,如班组长不在现场时,负责全权处理并报告领导。 4.锅炉运行期间,随时注意控制箱工作仪表变化,不断监视压力表、水位表,观察炉膛燃烧情况,发现问题及时处理,确保锅炉安全运行。 5.对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查,并准时、认真地填写锅炉及附属设备的运行记录,做到准确、整洁、不漏项。对设备故障及所采取措施,并要记入运行记录中,并向单位领导反映。 6.认真做好锅炉设备的维护保养工作,按时按量向各润滑部位添加润滑剂。 7.保持消烟除尘设备运行正常,烟气排放符合要求。 8.锅炉发生事故时,应积极主动采取紧急处理措施,并立即报告领导,事故未经妥善处理,司炉工不得离开现场。 9.对任何有害锅炉安全运行的违章指挥、违章作业,应拒绝执行。 10.保持锅炉房内外清洁,设备干净,仪表清晰,工具存放整齐, 道路畅通。 11.经常总结工作,钻研技术,互教互学,不断增强安全意识,提高技术水平。

、锅炉安全操作规程 1.司炉工人必须操作经质技监局发给使用登记证的锅炉。 2.独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且符合操作炉型和类别要求。 3.锅炉点火前,必须做好各项检查工作,并确认正常才允许点火。对新、移装、大修或长期不使用的锅炉应进行烘炉和煮炉,烘炉时间取决于锅炉型式,容量及炉墙干湿度,一般小型锅炉不得少于4 天。 4.点火后升压时要保持炉温慢慢升高,从冷炉到使用工作压力的时间,一般水循环较好的小容量锅炉,要控制1—3 小时。 5.升压过程中,必须按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能进行供气或并炉。 6.运行正常后,必须经常调节燃烧,保持锅内汽压或水温和水位稳定。 7.锅炉运行时,每小时应对炉体和所有的安全附件、仪表、附属设备、辅机等巡视检查一次,每班应冲洗水位表一次,锅炉排污一次和安全保护装置试验一次,应认真做好记录并签名确认。 8.在给煤后和拔火前应注意将炉门关严,炉膛应保持负压,防止火焰喷出。 9.对运行的锅炉,不准进行补焊、拧动手孔和人孔螺丝或敲打受压部件。 10.在停炉前应做好下列工作: ⑴ 临时停炉,锅炉水位应稍高于正常水位。 ⑵ 事先停止送风和给煤,停炉后锅内压力不能继续升高,根据情况放出锅内蒸汽。 ⑶ 临时停炉,必须关好烟囱挡板及压好火,并将炉门打开,长期停炉,应扒出燃烧室内的余煤,清除所有烟道、灰斗的灰渣。 11.锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: ⑴ 锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。 ⑵ 不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。 ⑶ 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位。 ⑷ 给水泵全部失效或给水系统故障不能向锅炉进水。 ⑸ 水位表或安全阀全部失效。 ⑹ 锅炉元件损坏,危及运行人员安全。 ⑺ 燃烧设备损坏,炉墙倒塌或炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。 ⑻ 其他异常情况及锅炉安全运行。

燃气锅炉房管理制度81670

燃气锅炉房管理制度 一岗位责任制 1.司炉工岗位责任制 ①严格执行锅炉安全操作规程和各项规章制度,精心操作,定时进行巡回检查,正确填写运行记录; ②严格遵守劳动纪律,监守岗位(不脱岗、不串岗),上班前四个小时之内和当班时不能饮酒,不做与生产无关的事; ③认真执行水质管理制度,定时进行水质分析,保证锅炉的给水,炉水符合国家标准要求; ④根据设备维修计划和锅炉设备情况,做好锅炉设备的维修保养工作,保证其安全经济运行; ⑤降低水、电、气、水软化剂等原材料消耗。 ⑥发现锅炉燃气管道阀门,各种报警设施有异常现象危及安全时,应采取紧急措施并及时报告负责人; ⑦认真执行5S标准,保持锅炉设备和锅炉房、浴池内外清洁,做到文明生产; ⑧努力学习业务知识,不断提高操作水平 二锅炉安全操作规程 凡锅炉操作人员必须熟知锅炉的性能和各类安全知识,持证上岗。非本岗位人员严禁操作。值班人员严格按照规定认真做好运行记录。交接班人员应将设备及运行情况交底并检查锅炉运行情况是否良好。 1.锅炉运行前的检查与准备工作 ①检查燃气压力是否正常,调压阀是否正常工作;管道阀门有无泄漏; 阀门开关是否到位,煤气管道是否有污水。

②试验燃气报警系统是否正常可靠工作。 ③检查软化水设备是否正常运行,水质是否合格; ④检查安全附件压力表、安全阀、水位计是否正常工作; ⑤检查水泵是否正常工作,供水阀门、循环水阀门是否打开; ⑥检查控制柜上电源是否正常,各种控制选项是否正确。 2.启炉运行及停炉 1)蒸汽锅炉 (1)开启控制电源开关,设置控制选项及设备选择; (2)按启动开关,启动燃烧器,监视锅炉正常点火运行。检查火焰颜色,调整风度开关。检查各部件运转是否正常; (3)检查水位计显示水位是否正常,左右水位计液面是否一致,避免产生假水位。 (4)在锅炉升压后,查看炉体上压力表与分汽包上压力表压力是否一致。 (5)气压升至0.1~0.2MPA时,冲洗压力表存水弯管;清洗液位计,并进行补水,排污。 (6)检查锅炉人孔,法兰和阀门,发现渗漏处加以紧固,紧固后如渗漏,停炉检修; (7)检查输水器是否正常疏水 (8)气压升至2/3运行压力时,开始暖管送气,缓慢开启主汽阀,避免水击; (9)正常停炉 ①关闭锅炉运行开关,关闭燃烧器开关、关闭燃气阀门;

相关文档