文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干熄焦系统应急预案

干熄焦系统应急预案

干熄焦系统应急预案
干熄焦系统应急预案

开滦焦化干熄焦系统开工应急预案

(草案)

武钢集团鄂钢有限公司

二OO九年四月二十一日

一、干熄焦大停电:

干熄焦出现大停电后,许多设备停止运转,所有的N2吹入,所有调节阀向安全方向动作,及时通知各有关部门,此时必须进行如下工作:

1、通知焦炉进行湿法熄焦;

2、通知干熄焦发电站停止供汽;

3、通知筛运焦系统焦炭停止排出;

4、关闭连续排污;

5、关闭取样阀;

6、微开2SH疏水阀;

7、关闭中栓;

8、根据情况(仪表风停止)打开气动控制阀的旁路及N2吹入

阀的旁路;

9、确认电机车焦罐内焦炭已经装入到干熄炉内,并确认干熄炉

炉盖已经关上;

在确认电源送达时:

1、若焦罐内有红焦,手动将焦炭装入到干熄炉内;

2、启动强制循环泵;

3、启动除氧器给水泵;

4、启动锅炉给水泵;

5、送入仪表风;

6、启动循环风机;

7、锅炉开始升温升压;

8、锅炉运转正常后通知电站准备供汽;

9、通知焦炉进行干熄焦;

10、对所有设备进行检查,恢复到正常生产状态。

二、锅炉爆管处理:

锅炉出现爆管后进行降温降压操作:

1、调整循环风量100000Nm3/h,排焦量控制在40~50t/h。

2、风机前后进行N2吹入。

3、干熄炉焦炭排到斜道以下,停止排焦,旋转密封阀及振动给

料器停止工作,N2顶压吹入。

4、确认干熄炉内无红焦后停循环风机(从观察孔和炉盖出确

认),关闭所有中栓,预存室压力调节阀关闭,炉顶放散阀

开度为25%。

5、锅炉按降温降压曲线进行,汽包压力控制在2.0Mpa以下(用

主蒸汽放散阀调节)。

6、当主蒸汽温度低于350℃时,关闭减温水。

7、当汽包压力低于除氧器给水泵出口压力时,进行套水作业,

直接用除氧器给水泵给锅炉上水,停止锅炉给水泵。

8、进入锅炉检查及作业条件:

①红焦熄灭。

②汽包压力为0。

③锅炉人孔全开。

④CO<50ppm

O2>18%

⑤所有N2吹入全关。

⑥一次除尘器紧急放散阀打开。

⑦需24V照明电源。

9、锅炉内漏点处理完毕后,进行水压试验,试验压力为工作压

力,即4.4Mpa,确认无泄露后封闭所有人孔门。

10、投红焦进行烘炉。

三、锅炉满水的处理:

(一)当锅炉汽压及给水压力正常,而汽包水位超过正常值时,应采取以下措施:

1、验证汽包水位计指示的正确性,必要时冲洗水位计。

2、若因给水自动调节失灵而造成水位升高时,应手动关小调节阀,减少给水。

3、当调节阀不能控制水位时,应关小手动给水阀,或采用旁路手动给锅炉上水。

4、若水位继续升高,应开启事故放水阀。

(二)经上述处理后,汽包水位仍继续上升,应根据情况加大放水量,汽温下降应立即开过热器及蒸汽管道各处疏水阀。

(三)如汽包水位超过可见水位时,应向相关单位发出事故讯号,并立即采取如下措施:

1、立即停止锅炉机组运行,停止循环风机运行。

2、停止向锅炉上水。

3、关闭主蒸汽遮断阀及旁路阀,开主蒸汽放散压力调节阀。

4、加强锅炉放水,并密切注意汽包水位计上部可见水位的出现。

四、锅炉缺水的处理:

1、水位降低时,应立即校对水位计,经判断确实缺水,解列自动,手动加大给水,迅速恢复正常水位。

2、如果水压低,开启备用水泵。

3、经上述处理后,水位继续下降,各水位表显示一致,确实水位在-150以下,应立即停炉,禁止锅炉上水。

4、恢复运行,需要上级批准。

5、锅炉叫水程序:

(1)开启汽包水位计放散阀。

(2)关闭汽阀。

(3)关闭放水阀注意水位是否在水位计中出现。

(4)叫水后开启汽阀,恢复水位计运行。

(5)叫水时先进行水位计部分的放水是必要的,否则可能由于水管存水而造成错误判断。

五、汽水共腾的处理:

1、加大表面排污,严重时进行下部排污,并注意水位计水面变化。

2、汽温下降时开过热器及蒸汽管上各疏水阀。

3、将炉内水位调整到比正常稍低一些。

4、通知化验人员取样化验。

5、必要时降低锅炉蒸发量。

6、停止加药。

7、在炉水品质改变前不准加负荷。

8、经以上处理后,仍不能恢复正常,作停炉处理。

六、锅炉设备的紧急停止方法:

(1)、在下述情况下会发生设备的紧急停止:

全面停电、系统的连锁动作、人为操作非常停止按钮,造成干熄焦设备全部自动停止。

设备停止后要全面、认真检查,迅速查明停止原因,在原因未查明、消除前,严禁进行系统的恢复。

(2)、基本操作

①、下列各阀在循环风机停止后,会自动动作:

●空气导入阀:自动关闭。

●预存段压力调节阀:保持风机停止前的开度。

●循环气体回流阀:保持风机停止前的开度。

②、充氮阀自动打开,氮气吹扫开始,同时预存段常用放散阀自动打开。

③、风机停止后,密切监视干熄炉、锅炉系统各参数变化,随时进行调整。

(3)、注意事项:

(1)焦罐内装有红焦突然停止时,在确认干熄炉内料位,在可

以容纳下一罐的量的情况下,手动慢慢的将红焦装入。

注意:①万一干熄炉已满,不可装入时,应将红焦罐移至可以湿熄的场所,将红焦熄灭。

②循环风机启动后,在确认系统内部压力正常后,方可投入红焦,开始系统恢复。

(2)根据运行人员的判断,需要对设备紧急停止时,应将干熄焦的负荷、循环风量降至最小后,再按下非常停止按钮。

(3)紧急设备停止后,氮气吹扫开始,确认预存段压力保持在约+30—100Pa。

(4)干熄炉盖开时,手动全闭。(开时,有可能造成预存段内部焦炭的燃烧)

七、焦炭的漂浮:

原因:

1、循环风量增加过快。

2、循环风量过大,超过环形风道的通风能力。

3、焦炭粒度过小。

4、由于装入的焦炭在干熄炉圆周的下降速度不均,造成气流在圆周方向的分布不均,流速变化过大。

现象:

1、锅炉入口的循环气体比正常值增加-50—-100mmH2O或更多。

2、一次除尘下部灰尘冷却装置内有小块焦炭堆积,堵住旋转

阀,使焦炭不能排出。

3、循环风量不能正常的减少。

4、通过环形风道上部的空气导入口观察可以看到焦炭漂浮现象。

处理:

1、操作者现场确认焦炭的漂浮现象。

2、根据焦炭的漂浮程度可以分别采取以下措施:

(一)当程度较轻,发现较早时,可采取减少焦碳排出量和循环风量,待漂浮现象消失再缓慢地增加焦炭排出量和循环风量,恢复到原来的运行方式。

(二)漂浮现象严重时:

(1)通知焦炉停止出焦或倒用湿熄焦。

(2)在保证排出焦炭温度在230℃以下的情况下减少循环风量,并且使焦炭连续排出,降低干熄炉料位。

(3)保持干熄炉料位在环形风道底部下300mm以上时,停止焦炭的排出。

(4)将环形风道处堵塞的焦炭清除掉。

(5)缓慢增加焦炭排出量及循环风量,恢复原来的运行方式。

注意:

1、当焦粒漂浮现象发生时,应立即采取措施予以消除,避免对设备的损害。

2、从空气导入口进行观察时,空气将被吸入,应密切注意锅

炉入口的温度变化,使之始终处于上限值以下。

3、进行系统恢复时,增加循环风量要缓慢,要避免焦炭漂浮故障的再次发生。

八、焦炭从干熄炉上部溢出:

原因:

1、料位计故障,装入连锁装置失灵。

2、操作不精心,失误。

3、红焦罐同装入漏斗对位发生偏移。

现象:

1、装入炉盖不向关闭的方向动作。

2、干熄炉顶部烟尘很大,同时伴有着火现象。

处理:

1、同焦炉联系,停止红焦的投入,做好倒用湿熄焦的准备。

2、在保证排焦温度少于230℃的情况下,增加排焦量,尽快降低干熄炉料位。

3、当装入炉盖可以动作时,现场手动关闭炉盖。

4、当装入装置周围的红焦用水熄灭并清理干净。

注意:

1、为避免焦炭的烧损对环境造成污染,以及为保证干熄焦设备的桅顶运行,故障处理要迅速,应尽快达到将装入炉盖关闭的目的。

2、在打开炉盖操作时,应密切注意系统内各处的压力,温度等。

3、检查、清理装入炉盖水封槽内的焦炭。

4、检查炉顶常用放散阀有无堵塞,假如有要及时处理。

5、检修后要现场进行最少3次的手动试验,合格后方可根据运行情况进行红焦的投入,但最初的3罐红焦要手动装入,确认无误后方可投入自动。

九、装入装置不能启动:

原因:

1、装入装置机械或电气发生故障。

2、装入装置被红焦盖住,堵塞。

现象:

1、装入装置自动、手动均不能启动。

2、装入装置上有大量焦炭覆盖。

处理:

1、操作者现场确认故障原因,以采取适当的处理方法。

2、同焦炉联系停止投红焦并做好倒用湿熄焦的准备。

3、为保证锅炉的正常运行,根据干熄炉内焦炭的存储量及装入装置修复的时间,减小焦炭的排出量,但当时间过长不能保持正常料位时应进行封炉处理。

十、排出装置泄露:

原因:

1、旋转密封阀长期使用造成磨损,密封损坏等。

2、炉内压力的剧烈波动。

3、吹扫风机故障或风量过小。

4、集尘挡板开度过小。

现象:

1、着火检测器高限报警。

2、CO浓度检测器报警。

处理:

1、若因为集尘挡板开度过小时将其开大。

2、若因为充入的氮气或吹扫风量少时,将其开大。

3、以上两种方法均无效时,可考虑更换旋转密封阀。

注意:靠近排出装置时,应携带煤气报警器和氧浓度测定仪,当无危险时方可进行故障的处理。

公司防洪防汛应急预案模版

北京万源工业有限公司甘肃分公司 防洪防汛应急预案 第一章总则 本预案为公司在破坏性洪水发生时必须遵守的基本程序、组织原则及实施方案。为预防汛水,尽量保证人员安全及业务开展,防患于未然,集团各公司应依据本预案和各实际制定相应的应急措施,并成立相应的应急机构,确保人员到位、措施到位、物资到位、行动到位。 一、应急目标: 为使我公司在爆雨、大雨预报发布后能够高效、有序地做好洪水预防、预警工作;并在洪水发生后,能高效、有序地开展防汛应急救灾活动,避免出现“小洪大灾”的后果,最大限度地减轻洪水灾害损失,遏制连锁性的各种次灾害蔓延,最大限度地保护人的生命安全、保障生产设施安全、减小环境污染程度,特编制本预案。 二、适用范围: 本预案适用于整个公司,处于临阵状态,或破坏性洪水发生时的应急和响应阶段。 三、编制依据: 依据《中华人民共和国防汛减灾法》、国务院《防汛应急条例》参照《企业防汛应急预案编写指南》结合我公司实际制定本预案。 四、工作原则: 公司抗洪救灾实行统一指挥,分级、分部门负责并协调一致原则,快速反映原则、信息共享原则、服从全局的原则。 1、统一指挥原则 全员接受防汛应急指挥组的总体指挥,坚持局部利益服从全局利

益,一般工作服从应急工作的基本原则。 2、协调一致原则: 应急工作既要与公司日常行政管理、安全管理、环境卫生管理、消防管理和防汛减灾管理协调一致,又要在应急工作实施过程中具有权威性;既要在应急工作时间全面调动公司内部职能部门的力量,分级、分部门负责,又要相互配合,协调一致。 3、快速反映原则: 洪水发生后,时间就是生命,各部门都要立即根据防汛应急预案的要求,开展防汛救灾工作。 4、重视次生灾害原则: 破坏性洪水发生后,确保抗洪信息共享原则。救灾工作指挥决策无误,各部门成员要迅速上报灾情,主要内容是受灾范围,人员伤亡、设备受损情况等。 5、服从全局的原则,各部门要主动协助,密切配合,积极支援与协作,以求得抗洪救灾工作的整体效果。 第二章应急组织与职责 一、公司防汛应急指挥领导小组成员及职责如下: 1. 组长:朱坤山(电话) 主要职责:组织实施本预案,领导小组总指挥,全面指挥公司抗洪救灾工作,制定紧急管理办法或特别管理措施,并协调以下五个救援组之间的关系。确定洪水发生后,应急期应急工作规模,统一安排和调用抗洪物资、设备和人员。 2. 副组长:马珊珊)(电话) 组员:李彦(电话)达琴香(电话)郑宏伟(电话)、孙万霞(电话)

银行网络系统应急预案

银行通信网络系统应急预案 1事故类型和危害程度分析 1.1编制目的 为有效预防、及时控制和最大限度地减少本银行由于电力供应、通信线路以及计算机系统各类突发事件的危害和影响,确保通信网络系统的安全、稳定运行和业务的连续性,维护正常的经济、生产秩序。 1.2编制依据 1.2.1《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》。 122《国家突发公共事件总体应急预案》。 1.2.3《中国人民银行突发事件应急预案管理办法》 1.2.4《中华人民共和国中国人民银行法》 1.3适用范围 本预案适用于本银行III、IV级应急处理工作和具体响应,I、II 级应急处理工作。 1.4危险源与危害程度分析 1.4.1由于网络设备或者计算机损坏,造成通信系统无法连接或软件系统运行中断。 1.4.2由于外部通信线路被毁造成银行系统使用中断。 1.4.3由于电力系统故障造成无法正常通信或系统无法正常使用。 1.4.4由于病毒破坏,造成行内网络瘫痪或软件数据丢失。 1.4.5由于黑客入侵,造成行内重要信息泄露及通信网络瘫痪。

2应急处置基本原则 2.1统一领导,协同作战。 通信网络系统突发事件应急工作由应急指挥部统一领导和协调,督促信息中心遵照“统一领导、归口负责、逐级上报、各司其职的原则协同配合、具体实施,完善应急工作体系和机制。 2.2明确责任,依法规范。 各分行和支行,按照“属地管理、分级响应、及时发现、及时报告、及时救治、及时控制”的要求,依法对通信网络系统突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应、指挥和协调、控制。按照“谁主管、谁负责,谁运行、谁负责”的原则,实行责任制和责任追究制。 2.3防范为主,加强监控。 宣传普及通信网络系统防范知识,贯彻预防为主的思想,树立常备不懈的观念,经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备,提高公共防范意识以及基础网络和重要软件系统的信息安全综合保障水平。加强对信息安全隐患的日常监测,发现和防范重大通信网络突发性事件,及时米取有效的可控措施,迅速控制事件影响范围,力争将损失降到最低程度。 3组织机构及职责 通信网络系统应急救援组织机构分为一、二级编制,总行和各分行设置为应急预案实施的一级应急组织机构,各支行设置为应急计划实施的二级应急组织机构。 总行通信网络系统应急救援领导小组组长由总行长担任,副组长为分管通信安全的副行长担任,组员由各部门中层组成。领导小组的日常办事机构为总行。主要负责协调出现通信网络系统故障后的总体协调指挥工作,并做好善后处理工作。

物业消防应急预案

物业消防应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

物业消防应急预案 “预防为主,安全第一”,全员行动,努力确保新城在用系统设备安全运行,最大限度地保护人员生命,减少财产损失和环境破坏,全面提高物业管理水平,制定消防系统应急预案: 一、应急组织机构 (一)应急组织结构 组长: 副组长: 消防控制中心: 给排水抢修: 通风抢修: 强电抢修: 电梯抢修: 后勤保障: (二)应急小组职责 组长:对火灾事故有直接指挥、下达命令、组织抢救的绝对权力。 副组长:协助组长开展现场指挥安排和决策后的各项处理工作。 第 2 页共 2 页

消防控制中心:消防控制中心操作人员坚守岗位,听从组长的指令操作设备。 给排水抢修组:负责处理关于喷淋、消火栓等消防水系统抢修和运行的各项工作。 通风抢修组:负责处理关于排烟、正压鼓风等关于消防通风系统抢修和运行的各项工作。 强电抢修组:负责处理各设备断送电、消防应急电源等消防电系统抢修和运行的各项工作。 电梯抢修组:负责处理电梯设备断送电、抢修和运行的各项工作。 后勤保障:负责应急过程中所需的抢修物资材料和相应的后勤保障工作。 二、消防应急预案启动原则 消防中控室主机出现报警应立即分析现场是哪种情况发生,具体步骤如下: 根据报警主机显示的报警地点、设备,应立即派消防操作巡检人员进行现场核实。 1、如果是误报警或者设备本身的问题,应按消防操作规程处理; 2、如消火栓、喷淋头意外爆裂跑水,应立即启动给排水系统应急预案(详见《给排水系统应急预案》); 第 2 页共 2 页

3、如突然停电,不超过2小时,消防系统本身的UPS可以维持正常运行;超出2小时,应立即启动停电紧急预案(详见《强电系统应急预案》)。 三、火灾处置 1、本物业内任何人员在任何区域发现烟火时,应立即使用最近处火灾报警按钮、消防电话、对讲机向消防中控室报警(电话:)。报警时要讲清起火的具体地点、燃烧物、火势大小、报警人的姓名、身份、所在部门和位置及是否有人员受伤。现场人员视情况拨打119报警电话,同时向值班领导和物业前台值班员报告。 2、发生初起火灾,发现人员应立即报告消防中控室,然后采用就近的灭火器材进行扑救。 3、由应急小组组长根据火情报警情况,确定是否启动应急预案。 组长宣布应急预案启动后,进入现场指挥和事件处理决策安排,各副组长负责落实组长的指挥和安排决策,各小组成员根据副组长的要求,迅速开展各项应急处理工作。各部门应密切配合,程序如下: ⑴各部门接到火情通知后,除按指定任务执行外,其他人均应岗位待命。 ⑵公共秩序维护员维护现场秩序,根据情况疏导辖区内的车辆和人员及通道,以便公安消防队顺利到位,防止其他人员进入本物业管理区域的火灾现场,同时负责楼内人员的疏导和解释工作。外围工作人员立即将停放在外围的车辆进行疏散,暂时将前来的车辆或人员引导到安全 第 2 页共 2 页

排水抢险应急预案

排水抢险应急预案 一.编制目的 为有效预防城市排水管网及城市污水处理厂突发事故发生,并在突发事故发生时,及时、有效地组织抢险、救援,防止事故扩大,确保城市排水设施及城市污水厂安全运行,最大限度地保证高新区居民和企业正常使用排水设施,将污水污染降低到最低危害,提高高新区排水设施安全运行的保障率,及时处置排水管网及城市污水处理厂运行过程中可能发生的各种突发事件,特制定排水抢险应急预案。 二.适用范围 本预案适用于在高新区辖区范围内市政排水管网可能发生的各类突发事件。 三.工作原则 以人为本,保障城市排水设施的原则;预防为主,常备不懈的原则;统一指挥、团结一致的原则。 四.组织体系与职责 1.组织体系 组长:刘同佳 副组长:段桂颖张厚喜 成员:孙从森王伟强李同杰韩千德吴其伟 李恩生杨洪海孙海洋赵全伟 2.应急救援处置小组常设机构 办公室设在市政发展公司办公地点 联系人及通讯号码: 刘同佳——137******** 段桂颖——139******** 张厚喜——150******** 3.领导小组下设: 通讯联系组、抢险指挥组、交通运输组、事故调查组、后勤服务组、法律顾问组。当发现事故苗头时在第一时间迅速启动,领导小组成员迅速到达指定岗位履行职责。

1、组长:刘同佳 职责:接洪水即将发生报告后,下达紧急救援令,启动防洪应急救援处置系统,召集各专业组长,制定救援方案,并向上级主管部门报告。 2、副组长:段桂颖张厚喜 职责:按照组长指挥令要求和救援方案,指挥各专业救援小组成员迅速到达指定地点,接受救援具体任务。 3、通讯联络组 组长:杨洪海 组员:李学松韩明檀 职责:接应急救援启动令后,以最快的方式联络各小组成员,达到指定地点,并与事故现场保持密切联系,掌握事故发生后的相关情况,随时禀报领导。与各专业救援小组随时保持联系,掌握各专业小组救援工作开展情况,负责联系外部救援部门及抢险医疗单位,并协助组长工作。 4、抢救排险组 组长:李恩生、吴其伟 组员:郝苍德王万师刘克山孟显兴万瑞署 蔺严宽张永江张京言李敦河孙仁河 职责:接组长救援令,执行救援方案,迅速到达事故现场组织抢救。保护现场,消除险情,抢救受伤人员和国家财产,尽最大努力减少人员伤害和财产损失。设立现场警戒线,维护正常施救秩序。 5、交通运输组 组长:孙丛森 (根据事故需要可调动公司一切车辆)。 职责:接组长救援令后,立即组织车辆就位,确保施救工作用车,负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。 6、事故调查组 组长:李同杰 组员:所属班组成员 职责:接组长救援令后,迅速赶往事故现场,保护事故现场,消除险情。

银行信息系统上线应急预案模板最新版本

XX 系统应急预案 Prepared by 拟制Date 日期 yyyy-mm-dd Reviewed by 评审人Date 日期 yyyy-mm-dd Approved by 批准Date 日期 yyyy-mm-dd

Revision Record 修订记录

目录 1目的 (4) 2原则 (5) 3故障定义及响应方式 (6) 3.1故障级别定义 (6) 3.2响应方式 (6) 4联系方式 (7) 5一般故障处理流程 (8) 5.1处理界面 (8) 5.2处理流程 (8) 5.3常规故障应急处理 (8) 6应急回退处理 (10) 6.1应急回退的条件 (10) 6.2应急回退的步骤 (10)

1目的 <说明应急预案所针对的主要系统和主要客户对象,以及需要实现的应急目标> 例如: 为了切实保障深发展卡中心系统的稳定运行,能够规范、高效、及时的处理系统的紧急突发情况,做为MIS系统的开发方,宇信易诚公司将按照此预案进行技术保障支持。

2原则 <说明应急过程中,应急人员、客户等相关干系人需要遵从的原则,便于开展有效的应急> 例如: ?要求项目组与客户负责人在系统上线前确定本预案; ?要求项目组人员保证联络方式的通畅:电子邮件、远程端口开放、保证手机24 小时开机; ?要求项目组人员保证电脑及相关技术资料完备并能随时获得; ?要求故障处理过程形成书面记录,保留归档。

3故障定义及响应方式 3.1故障级别定义 <对故障的严重程度进行定性分级> 例如: 根据客户方的实际情况,我们将系统故障定义为以下三级: 3.2响应方式 <对故障的响应方式进行定义,便于针对不同的响应采取不同的应急措施>例如: 宇信易诚MIS项目组根据以上故障定义提供两种故障响应处理方式:

防汛应急预案

防汛应急预案Last revision on 21 December 2020

目录 第一章:总则 (2) 第二章:指导思想和原则 (2) 第三章:汛期可能造成的破坏和影响 (3) 第四章:组织机构及职责 (6) 第五章:准备工作与隐患排查 (9) 第六章:抢险救灾应急处理 (11) 第七章:责任追究 (13) 第八章:附则 (13) 第一章总则 为做好生产部防汛应急工作,确保在洪涝灾害发生时,及时、有效地保护东阳公司员工生命和公司财产安全,并迅速投入抗洪抢险和救援工作,尽最大努力减少财产损失和人员伤亡,根据公司防汛预案、结合生产部实际,特编制本预案。 本预案适用于生产部各单位及其附属机构。 第二章指导思想和原则 生产部防汛工作是在公司防汛抗旱指挥部的统一领导下,遵循统一指挥、统一调度、领导分级负责的工作原则。抗洪抢险工作要做到服从大局、以防为主、保障重点。各单位要根据东阳公司防汛应急预案,各司其责,做好防汛工作,并结合具体情况,制订本单位《防汛应急现场处置方案》。第三章汛期可能造成的破坏和影响 :设备、设施

东阳公司所辖路北生产区由于地势低洼,排涝不畅可能造成部分设备机泵等运行不正常或被水淹,影响正常的废水环保处理。 :厂房 东阳公司硫酸车间区域周边围墙受暴风雨或水淹时可能造成垮塌。 下水管线堵塞,排水不畅的厂房,汛期可能形成房内积水,影响生产的正常运行和物资安全。 :生产线 东阳公司硫酸车间地势低洼,洪水或内涝可能造成地面设施被淹,导致生产硫酸铵的生产线全线停产。 :公用工程 供电。 普遍存在的问题: 由于地势低洼或室外排水不畅,配电室可能出现进水现象,造成停电事故,影响正常生产。 电缆地沟进水,会造成线路短路,发生停电事故,影响正常生产。 用电设备遭雨淋或水淹会造成短路,出现设备停运或人身财产安全事故,影响正常生产。 供电线路遭雷击,会造成短路,供电中断,影响正常生产。 供汽 因从热电到公司本部的主蒸汽管线原设计标高偏低,出现洪水或内涝时可能被淹,造成公司本部各生产区全线供汽中断的重大生产安全事故。

银行网络应急预案

银行网络应急方案 XX股份有限公司 网络与安全服务部 2012年2月 目录 一、银行网络结构拓扑................................... 二、骨干网通信故障..................................... 1.故障处理人员..................................... 2.电信、联通网络通信故障........................... 3.通信故障恢复..................................... 4.到总行路由器故障................................. 5.路由器故障处理................................... 三、核心交换机故障应急................................. 1.一台4506交换机故障应急.......................... 2.当核心交换同时瘫痪在20分钟内保证业务正常运作 .... 四、第三方外联区网络应急............................... 1.第三方业务银联区网络应急......................... 2.其它第三方业务区网络应急......................... 五、联系方式:.........................................

一、银行网络结构拓扑 二、骨干网通信故障 1.故障处理人员 参与人:XX、XX、XX 2.电信、联通网络通信故障 根据到总行的两台cisco 7206路由器的日志以及实际登陆设备使用show int ATM4/0.1 、ping对端地址、show ip route、show log,查看上述相关设备和线路是否有反复重起、误码率高、异常路由、错误连接等情况即可确认故障。 3.通信故障恢复 恢复步骤: 1)重启故障新路相连路由器,看是否能够自动恢复 2) 断电重起无法解决故障的,停止使用故障设备和线路,防止其影响网络其他部分。 3) 如系线路故障通知各有关方面(逐项对照处理): ●如为中国电信线路故障,向报修,并通知分行办公室相关人员。 ●如为中国联通线路故障,向XXXX 报修,并通知分行办公室相关人员。 4.到总行路由器故障 查看日志,检查设备故障前的异常日志信息;登陆路由器使用show log,show ip int brie , show process cpu his , show ip route , ping对端地址等命令来确认故障。 5.路由器故障处理 一旦发现到总行7206路由器故障可按以下步骤来处理: ●联系XX公司,并启动原厂商保修服务备件更换程序。 ●因为两台7206路由器是互为备份的,一台发生故障不影响实际业务,不调用库房备件和集成商备件更换,等待原厂商备件到达。 ●对于能够在线插拔的接口模块、有standby 的引擎和电源,优先使用在线更换方式。在线更换的具体操作流程如下: a) 用笔记本电脑连接在网络设备的Console 上,启动Console 监控和记录;

给排水系统应急预案(新)

给排水系统应急预案 l、目的 管辖区域内对因给排水故障而造成的水浸进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 固主供水管发生爆裂、排水发生阻塞、以及相关设施损坏造成的大面积浸水现象。 3、权责 3.1工程部承担给排水故障应急处置的主要权责。 3.2客服部、保安部、保洁部配合工程部做好应急处置工作。 3.3不设部门的管理处全权行使该权责。 4、内容 4.1管理处接报问清事发地点,立即通知工程、保安、保洁主管带人、带好 抢修工具、排水设备前往现场处理。 4.2工程人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其他强弱电器 设备的隐患,采取必要的防范措施。 4.3工程主管或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照 取证。 4.4 保安配合控制现场,采取必要措施防止水进入电梯井道和居民家中,并协助排水。 4.5 保洁员到达现场后,应听从工程人员的指挥、采取适当的排水措施,迅速排水。 4.6 主供水管(水平方向)爆裂的处置。 4.6.l 立即关闭相关联的主供水管上的闸阀。 4.6.2 如果关闭了主供水管上相关联的闸阀后仍不能控制住大量泄水, 则应关停相应的水泵房。 4.6.3 工程部联络供水公司进行抢修,并告知相关的用水单位和业户关

于停水的情况。 4.6.4 供水公司修好所爆部位水管后应由工程部维修人员开水试压(用 正常供水压力试压),看有无漏水或松动现象,直至恢复正常供水。 4.7 楼层供水管(垂直方向)爆裂的处置。 4.7.1 立即关闭水泵及水泵、水箱的出口阀门。 4.7.2 查明故障原因。 4.7.3 立即组织抢修。 4.7. 4 修复后应开水试压,正常后立即恢复运行. 4.8 配电房发生水浸的处置。 4.8.1 视进水情况,拉下总电源开关,并挂上警示标识。 4.8.2 堵住漏水源。 4.8.3 如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 4.8.4 漏水源堵住后应立即排水。 4.8.5 排干水后,应立即对湿水设备设施进行除湿处理(如用干的干净 抹布擦拭、热风吹干、自然通风,更换相关管线等)。 4.8.6 确认湿水已消除(如各绝缘电阻达到规定要求),开机试运行, 如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 4.9 水泵房发生水侵时的处置。 4.9.1 视进水情况关掉机房内运行的没备设施并拉下电源开关,并挂 上警示标识。 4.9.2 堵住漏水源。 4.9.3 如果漏水较大,应立即通知工程部主管,同时尽力阻滞进水。 4.9.4 漏水源堵住后,应立即排水。 4.9.5 排干水后,应立即对湿水设备设施进行除湿处理,如用干的干 净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等。 4.9.6 确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 4.9.7 如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 4.10 电梯进水时的处置。 4.10.1 底坑进水,应将电梯停于两层以上,中止运行并切断电源,并

排水应急预案

排水应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

曙光煤业主水仓排水 应急方案 为预防和减少因煤矿井下透水、井下异常涌水引起的重大事故,提高对煤矿水灾事故的快速抢险反应能力,尽可能控制或降低水灾造成各类损失,特制定此排水应急预案。 一、成立应急预案领导组 组长:机电矿长 副组长:总工程师、生产矿长、安全矿长 成员:机电、调度、安全、通风、生产、其它各掘、机运队队长 二、领导组职责 1、组长是整个排水应急预案的全权指挥者,全面领导指挥排水工作,制定抢险方案,下达各种命令。机电矿长、生产矿长和总工程师是处理矿井排水和抢险方案实施的直接组织者,同时机电矿长、总工程师、生产矿长对事故处理方案负责,安全矿长对事故处理过程进行监督,防止次生事故的发生。 2、组织有关人员按照应急预案迅速开展应急工作,防止事故的进一步扩大,力争把损失降低到最低程度,同时将事故情况报告公司主要领导和上级部门。 3、机电科负责井下突水区域各工作面、泵房的停送电指挥;负责落实井下水泵、开关、水管等材料设备的数量、种类、型号;负责联系相邻单位设备状况,根据命令随时借用。

4、调度室负责在领导组直接领导下,组织指挥排水抢险撤人。负责收集所有相关资料信息并向领导组汇报,传达指挥命令,协调解决出现的各种问题。 5、库房负责水泵维护保养所需的备品配件的储备和管理,包括阀门、逆止阀、弯头等材料设备,种类、型号、数量清楚。 6、地测科负责提供矿井地质、水文地质及采掘工程平面图等有关资料图纸,监测水情水量情况,并根据现场情况分析突水水源、突水特性等。 7、生计科负责提供水害威胁区域各生产队组摆布情况、各采掘工作面基本情况。 8、通风科负责对水害威胁区域进行有效监控,执行有关通风措施,防止通风系统紊乱,有害气体积聚。 9、安全科负责各项安全技术措施的落实情况,负责准确掌握和提供井下各队组下井和出井人数及被困人数。 8、机运队负责提供井下非常仓库防突水应急救援设备和材料的储备情况,根据命令随时调用;负责井下各水仓泵房的排水及停送电;负责对每班水泵的巡回检查、维修检修等工作及相关记录本的填写。 9、井下各队组每班要认真检查各自工作面排水系统设施设备,保证所有排水设施完好正常运行;负责监测本工作面水情

工厂防汛应急预案

工厂防汛应急预案 为使工厂在暴雨、大雨预报发布后能够高效、有序地做好洪水预防、预警工作;并在洪水发生后,能高效、有序地开展防洪应急救灾活动,避免出现“小洪大灾”的后果,最大限度地减轻洪水灾害损失,遏制连锁性的各种次生灾害蔓延,最大限度地保护人的生命安全、保障生产设施安全、减小环境污染程度,特编制本预案。 一、防汛领导小组的组成及职责 1. 防汛领导小组 组长:** 副组长:** 组员:**、**、**、 抢险救援队伍:工厂所有人员有责任有义务参加抗洪抢险,保护工厂财产安全。 2. 主要职责 组长:组织实施本预案,全面指挥工厂抗洪救灾工作,确定洪水发生后,统一安排和调用抗洪物资、救灾物资、设备和人员。 副组长:协助和配合组长开展防汛应急预案,安排和协调应急抗洪物资、救灾物资、设备和人员。 组员:召集本单位人员在第一时间到达现场,参加抗洪抢险;组织疏散人员,抢救伤员,立即对现场进行隔离,划分警戒区域,实施定向、定时封锁,防止危害区外的人员进入。 二、防汛措施 1. 及时与气象、水利部门联系,密切掌握雨情、水情、灾情等防汛信息,做到“早预防、早防范”。 2. 防汛器材放在各门岗,主要有编织袋、砂子、铁锹、雨衣、手电筒等。 3. 公司重点部位:工厂所有厂房门口。 4. 险情:(1)工厂门口向内流水不及。(2)排水管道堵塞,厂区内水位上升。 5. 汛期到来之前,各单位应仔细巡查本单位负责区域重点部位: (1)楼顶平台排水沟是否畅通无阻,同时将楼顶垃圾清运干净; (2)检查污水井、排水管是否有堆积物,并加以清除,保证排水畅通;

(3)检查配电室等重要机房是否有漏雨情况,若有发生应及时处理。 三、防汛组织程序 在险情发生时,由综合管理处负责现场指挥,部门及车间负责人积极调配人员,配合进行抢险救援。险情发生在夜间或休息日时,值班人员临时负责指挥,并及时通知防汛领导小组及抢险救援人员赶赴现场。 四、险情处理程序 1. 若厂内出现险情时,以最快速度报告防汛领导小组,同时要迅速用沙袋堵住重点部位门口,保护公司财产。 2. 防汛领导小组接到报告后,立即组织人员开展抢救伤员和排除险情,力求将损失减少至最低程度。 3. 截断电源、可燃气体的输送,防止其他事故发生。 4. 在急救过程中,遇到威胁人身安全情况时,应首先确保人身安全,迅速组织脱离危险区或场所后,再采取救援措施。 5. 险情过后,要进行全面检查,统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况,并及时补充防汛物资,做好下次防汛准备。 6. 事件处理过程要进行详细记录,由综合管理处向公司领导汇报。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

村镇银行网络与信息安全应急预案

村镇银行网络与信息安全应急预案 一、总则 (一)编制目的 提高处置网络与信息安全突发公共事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大程度地预防和减少网络与信息安全突发公共事件及其造成的损害,保障公众的生命财产安全,维护正常的政治、经济和社会秩序,促进经济社会全面、协调、可持续发展。 (二)编制依据 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》制定本预案。 (三)分类分级 本预案所称网络与信息安全突发事件,是指信息系统突然遭受不可预知外力的破坏、毁损、故障,发生对国家、社会、公众造成或者可能造成重大危害,危及公共安全的紧急事件。 1.事件分类 根据网络与信息安全突发公共事件的性质、机理和发生过程,网络与信息安全突发公共事件主要分为以下三类: (1)自然灾害。指地震、台风、雷电、火灾、洪水等引起的网络与

信息系统的损坏。 (2)事故灾难。指电力中断、网络损坏或是软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 (3)人为破坏。指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 2.事件分级 根据网络与信息安全突发事件的可控性、严重程度和影响范围,一般分为四级:I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。 (1)I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)。重要网络与信息系统发生全市性大规模瘫痪,事态发展超出总行及自治区联社的控制能力,需要由省网络与信息安全应急协调小组跨部门、跨地区协同处置,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。(2)Ⅲ级(较大)。市内某一区域的重要网络与信息系统瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害,但在总行和有关主管部门控制之内的突发公共事件。 (3)Ⅳ级(一般)。重要网络与信息系统受到一定程度的损坏,对公民、法人和其他组织的权益有一定影响,但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的突发公共事件。 (四)适用范围 本预案适用于本行发生或可能导致发生网络与信息安全突发事件的应急处置工作。本预案所指网络与信息系统主要是指核心业务

工厂防汛应急预案

XXXX公司(工厂)2020年汛期防汛 方案 为使我司在暴雨、大雨预报发布后能够高效、有序地做好洪水预防、预警工作;并在洪水发生后,能高效、有序地开展防洪应急救灾活动,避免出现“小洪大灾”的后果,最大限度地减轻洪水灾害损失,遏制连锁性的各种次生灾害蔓延,最大限度地保护人的生命安全、保障生产设施安全、减小环境污染程度,特编制本方案。 一、成立防汛领导小组。 组长: 副组长: 组员: 抢险救援队伍:工厂所有人员有责任有义务参加抗洪抢险,保护工厂财产安全。 2. 防汛领导小组职责 组长:组织实施本预案,全面指挥工厂抗洪救灾工作,确定洪水发生后,统一安排和调用抗洪物资、救灾物资、设备和人员。 副组长:协助和配合组长开展防汛应急预案,安排和协调应急抗洪物资、救灾物资、设备和人员。

组员:召集本单位人员在第一时间到达现场,参加抗洪抢 险;组织疏散人员,抢救伤员,立即对现场进行隔离,划分警戒区域,实施定向、定时封锁,防止危害区外的人员进入。 二、防汛措施 1. 及时与气象、水利部门联系,密切掌握雨情、水情、灾情等防汛信息,做到“早预防、早防范”。 2. 防汛器材放在各门岗,主要有编织袋、砂子、铁锹、雨衣、手电筒等。 3. 公司重点部位:工厂所有厂房门口厂房周边山体。 4. 险情:(1)厂房周边山体滑坡(2)山体泥石流滑落(3)工厂门口向内流水。(4)排水管道堵塞,厂区内水位上升。 5. 汛期到来之前,各单位应仔细巡查本单位负责区域重点部位: (1)厂房周边山体是否有滑坡风险; (2)厂房周边山体是否有泥石流滑落风险; (2)检查污水井、排水管是否有堆积物,并加以清除,保证排水畅通; (3)检查厂房是否有漏雨情况,若有发生应及时处理。 三、防汛组织程序 在险情发生时,由公司办公室负责现场指挥,部门及车间负责人积极调配人员,配合进行抢险救援。险情发生在夜间或休息日时,值

银行业突发事件应急预案

银行业突发事件应急预案 1 总则 1.1 目的及依据 为预防或最大程度地减少银行业突发事件给金融业及其他产业带来的经济损失,预防或最大程度的减轻银行业突发事件给金融消费者权益带来的损害,维护国家金融稳定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律、法规,制定本预案。 1. 2 工作原则 1.2.1 处置银行业突发事件,应结合我县实际情况和银行业的特点,坚持依法、快速、高效、稳妥的原则。 1.2.2 处置银行业突发事件,应保守国家秘密,对于涉及到机密以上(含机密)的事项应严格遵守保密法规,不得泄密。 1.2.3 处置银行业突发事件,应按照统一指挥、措施得力,政府协调、部门联动的原则组织实施,各部门、各机构应按照自身的权限和职责各司其职,服从指挥。 1.2.4 处置银行业突发事件,应按照属地为主、明确责任,信息共享、维护稳定的原则展开处置,各部门、各机构应统一认识,顾全大局,科学决策,依法处置。 1. 3 适用范围 本预案适用于处置具有影响我县的经济社会秩序稳定或影响全市经济社会秩序稳定的突发性银行事件。具体包括因非法集资、非法设立银行业金融机构、非法开办银行业金融业务以及银行业金融机构违法违规经营等引起的金融突发事件,突发性挤兑金融事件以及其他可能影响银行业金融机构正常经营和提供正常金融服务的事件。 本预案所称银行业指经银行业监督管理机构批准在我县设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司等其他金融机构。 2 组织指挥体系及职责 2.1 组织指挥体系 2.1.1 中国银行业监督管理委员会宜春监管分局上高监管办事处(以下简称银监办)设立突发事件应急处置领导小组(以下简称银监办领导小组),组长由银监办主任担任,成员由银监办3位员工组成。 2.1.2 银监办领导小组下设办公室,日常办公地点在银监办办公室(县人民银行办公大楼四楼)。银监办领导小组办公室可根据银行业突发事件的性质和处置需要确定相关人员,承担情报信息、新闻报道、专家咨询、法律顾问等职能。 2.2 职责 2.2.1 银监办领导小组的职责 (1) 统一领导和指挥银行业突发事件应急处置工作。 (2) 决定启动、终止本预案。 (3) 协调政府相关部门共同开展应急处置工作。 (4) 决定处置措施和新闻报道的重大事项。 (5) 负责处置工作其他重要事项的决策。 2.2.2 银监办领导小组成员部门的职责 各成员在银监办领导小组的统一部署和领导下,负责处理各自职责范围内的相关应急工作事务,并提出相应的应急处置建议和措施,完成银监办领导小组交办的工作。 2.2.3 银监办领导小组办公室的职责

给排水系统维修方案

精心整理 给排水系统维修保养方案 目的:? 维护给排水系统设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。? 维修保养项目及内容; ??给水水泵机组维修保养。每季度对所有水泵机组进行一次清洁、保养,检查给排水管道的运行情况。? 给水泵电动机维修保养:? 用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;? 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;? 检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;? 清洁电动机外壳;? 检查电动机外壳油漆是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。? 给水泵维修保养:? 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;? 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;? 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;????? 清洁水泵外表;如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。?? 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。? 检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。? 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养。? 闸阀维修保养:? 检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;? ???检查压黄油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;?? ???对闸阀阀杆加黄油润滑;? ???对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。? 止回阀维修保养:? ???检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;?

???检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;? ???检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。? 浮球阀维修保养:? ???检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;? ???检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;? ???检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。? 液位控制器维修保养:? ???检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换; ???检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;? ???紧固所有螺母。? 给水管道的维护保养管理:? 给水管道系统经常出现的故障之一是漏水,漏水造成供水压力和流量达不到用户的要求,同时增加经常性运行费用。因此给水管道系统维修管理工作任务就在于查漏、给水附件、控制附件的维修,坏管的检修,水管防冻及管道清理等。 一、检漏? 每季度现场实地检漏,检漏的方法有查漏、听漏、校漏等,一般根据具体条件选用。? 查漏就是查看漏水现象。明装给水管道只需检查楼板、墙壁、地面等管道经过的地方有无滴水、湿润等现象,便可很快查出漏水点,及时进行修理。埋地给水管漏水量较大时,一般在漏水处都有泉眼般的小股水流从地下往上冒,或者出现局部地面下陷,晴天出现潮湿的路面,冬季局部地方冰雪融化比周围早等现象。? 听漏是用一根金属听漏棒,在夜深人静的时候将听漏棒一头插入管道可能经过的地面,或触在阀门及消火栓上,另一头贴近耳朵,凭经验细心辨听漏水声,越靠近漏水点,漏水声会越大。听漏时,可沿管线经过的地方每隔4-8m听一次。特殊情况下将动用半导体,超声波等探测检漏仪表等设备。? 校漏就是借用水表查找漏水点和漏水量,校漏工作应分区进行。校漏时,需关闭该区管网四周的所有阀门并不许用户用水,只有一条装有水表的管线和该区管网接通,如果水表指针转动,就说明该区管网漏水。? 二、检修? 当管网漏水位置找出以后,分析漏水原因,根据情况采用不同方法及时检修。? 室内给水管道漏水或渗水的原因一般是管道接头不严,或者腐蚀严重等因素造成。腐蚀严重多发生在丝接头处或暗理部位。如果是螺纹接头或管件不严引起漏水时,应将局部管段拆下,重加填料拧

银行系统故障技术应急预案

银行系统故障技术应急预案 一、总则 1.1目的 本预案旨在全面提高应对金融生产系统中各种突发事件的能力,提供科学的指挥方案,最大限度地减少突发事件所造成的业务停顿时间。力争在最短的时间内恢复系统运行,保证生产系统的稳定、安全运行。 1.2工作原则 1.2.1 贯彻统一领导,分级负责,反应及时,措施果断,依靠科学,加强合作的原则。邮政金融系统故障具有突发性强、影响大、范围广的特点,一旦出现重大故障必须在行领导的统一指挥下,以省级运行维护部门为中心,相关部门积极配合,协同作战,迅速反应,最大限度地保证业务的连续性和安全性。 1.2.2 遵循预防为主,常备不懈的方针。做好应对突发事件的思想准备和思想教育;加强生产系统的日常监控;通过技术创新和技术进步完善监控和预警手段;加强专业队伍建设和培训;制定完善的单项应急处理流程,提高处理速度。定期进行预演。 二、组织结构与职责 金融技术应急组织机构由突发事件领导小组,突发事件应急办公室和各技术应急小组构成。 2.1应急领导小组

应急领导小组由相关技术领导组成,负责重大故障应急对应的决策。 2.2 应急办公室 2.2.1应急办公室由市局信息技术中心和市行渠道与科技部。 2.2.2应急办公室工作职责。 1)贯彻执行上级领导部门的工作部署。 2)进行生产环境安全教育,定期演练。 3)组织安全检查;监督应急措施的落实和整改。 4)遇到故障发生,协调相关各部门、厂商和省分行相关部门,行使指挥职能。 2.3技术应急小组。 2.3.1技术应急小组由省分行技术部门的运行维护技术人员组成。 2.3.2技术应急小组职能。 1)制定具体的应急措施,不断完善应急措施。 2) 24小时监控系统运行,发生故障及时预警、上报。 3)执行上级制定的应急措施。 技术应急小组由市局信息技术中心和市行渠道与科技部组成。 三、监测和预警 3.1故障监测与预警发布 3.1.1 监控。省级维护部门建立了网络和主要设备、系统的运行监控系统,一旦发生故障,会产生声音报警。其他设备和系统采用设备巡检制度,定时对设备运行状态进行记录。

企业防洪防汛应急预案、

企业防洪防汛应急预案、 企业防洪防汛应急预案、 企业防汛应急预案企业防洪防汛应急预案 为了保证企业的正常生产、工作秩序和生命财产的安全,使公司各种设施在夏季安全度汛。 一、防汛领导小组: 组长:** 副组长:** 成员:** 抢险救援队伍:公司所有人员有责任有义务参加抗洪抢险,保护公司财产安全。 二、防汛组织程序 在险情发生时,由公司办公室负责现场指挥,机关各部门及中、西药车间负责人积极调配本? O? 三、汛期工程部防汛措施 1、防汛器材放在门岗,放防汛器材,主要有编织袋、砂子、铁锹等; 2、公司重点部位:公司所有厂房门口。 3、险情:(1)公司门口向内流水不及。(2)排水管道堵塞,厂区内水位上升。 4、汛期到来之前,办公室人员应仔细巡查全厂重点部位 (1)楼顶平台排水沟是否畅通无阻,同时将楼顶垃圾清运干净;

(2)检查污水井、排水管是否有堆积物,并加以清除,保证排水畅通; (3)检查配电室等重要机房是否有漏雨情况,若有发生应及时处理。 四、险情处理程序 1、若厂内出现险情时,要迅速用沙袋堵住重点部位门口,保护公司财产。 2、险情发生后,要进行全面检查,统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况,并及时补充防汛物资,做好下次防汛准备; 3、事件处理过程要进行详细记录,由办公室向公司领导及上级部门作出汇报。 企业防汛应急预案企业防洪防汛应急预案 根据《中华人民共和国防洪法》和某某集团控股有限公司、区、街等上级有关部门对防汛工作的具体要求,结合我公司实际情况,为确保各项措施落实到位,使汛期各项工作顺利进行,编制公司防汛抢险应急预案。具体如下: 一、指导思想 为了搞好防汛抢险工作,确保本公司安全度汛,预案编制工作,坚持安全第一,常备不懈,以防为主,防抢结合的方针,本着团结协作和局部利益服从全局利益的原则,以科学的态度认真分析实际情况,立足防大汛应对突发性灾害天气,切实做好防汛排涝的各项准备工作,采取有效措施避免雨季漏雨、倒灌、淹泡等现象,避免和减少经济损失,保障汛期生产经营的正常进行,编制操作性较强的防汛预

银行计算机应急预案

某银行 计算机信息系统应急处置预案 为规范计算机信息系统的突发事件应急管理,提高应对突发事件的管理水平和应急处置能力,有效防范计算机信息系统风险,减少计算机信息系统故障对业务造成的影响,确保计算机信息系统运行的连续性,根据上级部门有关文件精神,结合某银行具体实际,特制订本应急预案。 一、应急工作组织保证 为确保在发生计算机信息系统突发事件时,能够做到及时实施专项应急处置工作,降低突发事件可能造成的损失,银行组建了应急团队,明确职责,以落实和完善应急预案为基础,全面加强计算机信息系统应急管理工作,保证各项应急工作的真正落实。 二、应急处置措施 1、网络故障 (1)网络硬件故障 值班运行员负责收集网络设备的工作状况,一旦发现设备发生故障,应及时报告网络管理员判断对业务的影响程度。 若对业务不产生影响或轻微影响,由值班人员登记情况并向中心负责人汇报,由中心负责人(或责成网络管理员)与保修(供货)商联系并及时处理故障。 若对业务产生重大影响,热备份设备应自动切换至备机工作(冷

备份设备由网络管理员手动切换至备机工作),此时网络管理员应严密监测切换情况,在确保业务正常开展的同时,及时报告科技负责人。若热备份设备未能自动切换至备机,由值班人员即时汇报中心负责人,由中心负责人调集网络管理员等人员及时当场查明原因手工切换至备机工作,并与保修(供货)商联系,要求立即解决故障,同时逐级上报。 若出现灾难性事故,主、备机同时不能工作,网络管理员即时通报中心负责人,逐级上报,同步联系设备保修(供货)商临时调用备用机;由中心负责人联系相关部门,请求相应的技术支持;由“应急领导小组”据情决定上报省农信银行分管领导,确定是否启用手工应急措施。 (2)网络线路故障 1)局域网线路,因采用五类或超五类双绞线而制成,难免发生电器性能的下降、虫蛀鼠咬、意外绷断,发现故障或接到报告后,管理员在检查本机的网卡工作正常情况下,ping网关不通时,应用测线仪测试线路,急用时通报网络管理员和中心负责人,由中心负责人调集相关人员落实现场人员采用临时拖线处理,事后采用标准布线方式恢复。 2)广域网线路,值班人员在网络检查或接到报告发现链路中断的情况时,立即向网络管理员和中心负责人汇报,科技人员查明故障原因,确定为线路故障的向网络运营商申告故障修复,以降低全局风险发生几率。若主、备线路同时出现故障,且网络运营商短时内无法修复的,要求网络运营商实行临时紧急布线处理并向“应急领导小组”汇报,确定是否启用手工应急措施。