文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自来水厂施工组织设计(完整)

自来水厂施工组织设计(完整)

自来水厂施工组织设计(完整)
自来水厂施工组织设计(完整)

编制说明

1、编制总体思路

我们通过认真学习和研究招标文件、施工图纸,并综合现场的实际情况,在分析了影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,保证高起点、高标准、高质量、按期完成本工程建设施工任务。

确立为我公司创品牌、树形象的重点工程和重点创优项目,以国家规范及相关规定为依据,以“创精品国优工程”和“省级文明工地”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,为江宁区滨江开发区打造美好景观。

2、编制依据

(1) 江宁区自来水总公司滨江水厂工程招标文件及招标答疑文件;

(2) 江宁区自来水总公司滨江水厂工程设计图纸;

(3) 国标、行标、江苏省和南京市现行的标准、规范;

(4) 对建设工程现场踏勘的结果;

(5) 本公司同类工程施工经验及本公司有关施工技术方法、资料等。

3、编制范围

本施工组织设计为针对江宁区自来水总公司滨江水厂工程招标范围内整个施工过程组织的施工方案。

内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。

在具体的施工实施中,将严格按照本施工组织设计操作规程,认真细化各分项工程施工中的细节问题,精心组织,合理安排,科学管理,规范施工,在施工过程中接受建设单位及现场监理工程师的全程监督、指导和审查

第一章工程概况

1.1项目概况

1.2 工程设计概况

拟建工程项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区内,西止丽水大街,北止规划11号路,南止牧龙河,一期二期总占地面积345.68亩,净水厂设计规模45万m3/d。该项目由中国市政工程西南设计研究院设计。

南京市江宁区滨江水厂工程净水厂工程主要由V型滤池、反冲洗综合用房、清水池、吸水井、送水泵房、滤池配电间等建(构)筑物组成。构筑物一般为钢筋混凝土水池类构筑物,考虑构筑物对沉降的敏感性,设计拟采用复合地基或桩基础。各拟建物的名称、尺寸、结构形式详见下表1.0。

主要构(建)筑物一览表表1.0

2、拟建物一般为单层,个别为2~3层框架结构,构筑物一般为钢筋混凝土水池类结构,其板底荷载为80~

120kN/m2。

本工程重要等级为二级,抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度为7度。

地基基础设计等级为丙级。

场地内沟塘较多,基础施工前应先清淤回填,然后做压实处理。

1.2.1 建筑设计概况具体做法:

1.2.2 结构设计概况

本工程为钢筋混凝土结构,建筑物使用年限:50年,建筑物耐火等级:二级。建筑物重要类别:丙类。

V型滤池及反冲洗综合用房:

垫层及池内填充为C15,池体为C25防水砼,抗渗等级S6;砌体:水泥空心砖,M5混合砂浆砌筑。基础采用?400CFG 桩进行地基处理。

泵房、吸水井、配水间:

垫层及池内填充为C15,池体为C25防水砼,抗渗等级S6;采用?400CFG桩进行地基处理。

清水池:

混凝土:垫层及池内填充C15,覆土挡墙压顶及构造柱为C25,其余部分为C25防水砼,抗渗等级S6。

覆土挡墙:MU10水泥空心砖和M10水泥砂浆砌筑。

钢筋:HPB235、HRB335及钢板Q235-B。

1.3 施工条件

1.3.1 有利条件

1、本工程地处南京江宁滨江开发区,工地二边环路,周边道路交通畅通,车辆进出较为方便,可以保证材料、机具的供应;

2、现场已基本具备施工条件:施工用水、用电已接通至施工现场,已具备施工条件。

3、临时施工道路及工地围墙已施工接近完毕,为工程尽快开工创造了优越的条件;

4、具有成熟的施工经验:该工程涉及的各个专业及施工工艺,我们都有类似施工经验,可以有力地保证施工质量;

5、本工程按计划要求开工,确保地下工程的施工质量。

1.3.2 不利条件

1、工程施工工期720日历天,将历经二个冬季和二个雨季、夏季,低温施工给质量控制和工期控制增加了施工难度;

2、本工程体量较大,起点高、标准高,特别是地面以下工程较多,工期较紧,后期工程专业单位交叉施工多,增加了工程管理和协调难度;

3、工程地处江宁滨江开发区新区,对安全文明施工的要求很高。

1.4 工程难点及施工关键

1.4.1综合分析

1、本工程建筑体量大,专业工种与施工人员繁多;

2、从工期要求看,主体结构工程工期较紧,管理难度较大;

3、从质量要求看,虽然从施工工艺上没有难度,但部分专业或部位工程等的质量控制和管理难度较大,它主要包括以下几个方面:

●定位放线技术;

●地下基坑井点降水;

●裂缝控制与防水施工技术;

●模板支撑施工设计技术;

●土建施工与安装单位以及各分包单位施工预埋、施工配合;

从以上分析可以看出,本工程的难点主要体现在管理难度上,但由于质量要求较高,对一些关键部位的施工和质量控制要给予高度重视,下面对管理中存在的难点和施工中应注意的关键部位分别予以阐述。

1.4.2工程难点(管理难点)

1、质量控制:该工程要保证优质,要保证符合设计要求并达到业主满意,增加了质量控制的难度,因此,在施工中,要对质量控制和管理给予高度重视,确保质量目标的实现;

2、安全及文明施工:

安全文明施工是企业管理水平的具体体现,是项目经理部展现管理能力的窗口,因此,无论是从业主要求来讲,还是从提高自身管理水平而言,都应搞好安全及文明施工,虽然本工程场地较为宽敞,如何科学合理地进行施工现场平面布置是影响工程实施的又一个重要环节;工期紧等客观原因增加了安全文明施工的难度,在施工过程中应根据现场进展动态实时进行调整,切实做到现场有序施工,保证现场的施工文明。必须采取有力措施确保安全文明施工。

对上述工程难点,我们在本施工组织设计中,都进行了认真考虑,并制定相应的方案和措施。

第二章、施工总体部署

如有幸中标,本项目将为本企业重点工程,我们深感承担此项工程的意义和责任,决心采取重大举措,在组织、技术、管理和机械设备上加大投入和力度,确保高质量的完成本标工程各项任务,主要部署如下:

2.1施工目标

我们将本着开拓、创优、拼搏、奉献的精神,以高标准、严要求,加强管理,科学组织,贯彻国家和江苏省、南京市现行技术标准、规范,精心施工,以达到如下施工目标:

2.1.1质量目标:确保合格工程,争取创优良工程。

2.1.2安全生产目标:严格执行南京市关于施工现场管理的各项规定,杜绝死亡和重大安全事故的发生,轻伤率控制在3‰以内。

2.1.3文明施工目标:确保达到“标化工地”和“文明工地”。

2.1.4工期目标:拟定在720天内完成施工任务。

2.2、建立强有力的项目经理部

2.2.1项目组织机构设置

为确保工程优良、高效、顺利完成,拟配备一套有丰富经验、管理水平高熟悉同类工程施工的强有力的项目管理班子和作业队伍。

整个工程按“项目法”组织施工,由项目经理部负责工程合同的履行及现场生产、技术、安全、工期实施与控制等。

项目经理部由一名项目副经理、一名项目总工和其他管理人员(包括技术员、施工员、质检员、安全员、材料员、成本员、预算员、资料员、机管员等)组成。项目经理部各成员将凭借现场施工经验,在各部门的大力支持下,为业主提供最优质的服务。项目组织机构及各职能部门的分工详见下表。

2.2项目管理人员岗位职责

1、项目经理

(1)项目经理的职责

○1认真贯彻国家和上级有关方针、政策以及企业制度颁发的各项规章制度,确保工程承包合同及企业规定的目标实现。

○2对项目工程进度质量、安全、成本、场容场貌等进行监督和管理、考核全面负责。

○3组织编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划和技术方案,制定安全生产和保证措施,并组织实施。

○4组织编制年、季、月度施工计划,包括劳动力、材料构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需承包和租赁合同,并严格履行。

○5科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源协调分包(如果有)单位之间的关系,做好人、物力和机械设备的调配和供应,及时解决施工中出现的问题,保证履行与企业签订的项目管理责任制,提高综合经济效益,圆满完成任务。

○6组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度,搞好与各职能部门的业务联系和经济往来,定期向总公司汇报工作。

○7严格财务制度,加强财务、预算管理,推行多种形式的承包责任制,正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系。

(2)、项目经理的权限

○1有权依法人代表委托代理人的身份与建设单位、供应商以及其他单位谈业务,签署授权范围内的文件。

○2对工程项目由经营决策和生产指挥权,对进入施工现场的人、财、物有统一调配、调节使用权。

○3在与有关部门协商的基础上,有权决定、调整项目班子,对企业推荐的施工队伍有权考察择优选用。

○4实现项目独立核算,有权合法、合理的做出资金使用安排。

1、项目副经理

○1负责组织施工进度计划的编制和落实工作。

○2根据施工进度计划,负责对现场劳动力和机械设备等进行合理调度。

○3组织物资供应的计划地编制和落实。

○4负责项目安全生产、文明施工、后勤和对外协调工作。

○5负责现场平面布置和管理工作。

2、项目总工程师

○1组织施工图纸会审及技术交底工作,组织编制详细的施工组织设计和施工方案。

○2对项目技术、质量工作进行全面监督把关。

○3统筹项目质量计划工作,组织开展QC小组活动。

○4总结施工经验,组织编写施工技术总结。

3、项目质检员

○1深入现场检查监督材料质量和工程质量,参与QC小组活动。

○2严格控制每道工序的质量,前道工序验收合格后,方可进入下道工序的施工。

○3组织班组开展质量自检、互检、交接检,分部分项工程完成后及时组织质量检验和评定。

○4负责向班组进行质量交底,开展质量教育,提高所有员工的质量意识。

4、项目安全员

○1依据国家和地方有关安全生产和文明施工的法规和安全技术规程组织开展多种形式的安全教育活动和定期深入现场检查,指导安全施工。

○2贯彻“预防为主”的方针,坚持深入现场检查指导安全施工。

○3组织开展现场标准化管理和文明工地达标活动。

○4认真做好现场安全资料,负责填写安全施工日记。

2.3、施工组织

2.3.1本工程主要施工内容有土建部分的桩基础、基坑降水维护、土方开挖及回填,以及各单体如清水池、V型滤池、吸水井与送水泵房、配电房等工程。

A施工段划分、施工顺序

整个工程按地理位置分布可划分为三个施工区;

第一施工区-----吸水井及送水泵房、配电房。

第二施工区-----清水池

第三施工区----- V型滤池。

每一施工区按施工顺序可划分为五个施工阶段及五个关键施工程序:

第一阶段-----桩基础施工(CFG桩与预制管桩)。

第二阶段-----基坑降水与支护

第三阶段----- 土方开挖

第四阶段-----结构及工艺施工

第五阶段------闭水试验、土方回填、竣工验收

B、施工顺序

根据整个工程的结构特点及以上施工区段的划分,且尊崇先深后浅的施工原则安排各工序穿插流水施工。

1)总体顺序:施工准备及施工现场平面布置------吸水井、送水泵房、配电房------清水池----- V型滤池。

2)按施工区段的施工顺序:

○1吸水井、送水泵房、配电房施工顺序:

CFG桩施工阶段- ----基坑降水支护(高压旋喷桩)-----土方开挖及护坡------±0.00以下结构施工------±0.00以下试水、土方回填-----±0.00以上结构施工-----装饰施工-----竣工验收。

○2清水池施工顺序

预制管桩施工-----基坑降水----土方开挖及护坡-----底板施工-----墙壁施工-----顶板施工----满水试验-----土方回填-----竣工验收。

○3 V型滤池施工顺序

CFG桩施工阶段-----基坑降水-----土方开挖及护坡-----±0.00结构施工------土方回填-----±0.00以上结构

施工-----装饰施工-----竣工验收。

在以上顺序中,为减少施工成本、缩短工期以及施工的安全稳定性,可以考虑a、吸水井送水泵房与V型滤池基础CFG桩一同穿插施工。b、吸水井、送水泵房与清水池距离较近,为基坑安全,在吸水井与泵房基坑开挖时穿插清水池土方开挖,等吸水井与送水泵房施工至±0.00时开始清水池结构施工。C、结构施工时,三个区按施工顺序可以进行穿叉施工。

第三章、施工准备

3.1技术准备

3.1.1由总工程师牵头,带领技术、质量、安全、材料设备等熟悉消化施工图,了解和掌握设计意图,积极与设计单位沟通,通过图纸会审,解决有关疑难问题,为顺利施工打下良好基础。

3.1.2、熟悉相关施工技术要求,审查工艺图纸与相配合的土建图纸一致性。

3.1.3查阅相关资料和通过现场勘查,对现场的自然条件(气象、地形、地貌、地质、水文、管线、邻近建筑物等)和技术经济条件(资源、交通运输、设备、物资材料等)进行调查分析。

3.1.4一旦中标,将另行编制详细的施工组织设计和质量计划,提交建设单位审批,用以指导工程施工。

3.1.5组织专业人员对钢筋、模板进行放样,经项目总工复核无误后,方可正式施工。

3.1.6会同业主、监理单位进行现场测量控制网和轴线复核,并办理好交接手续。

3.1.7做好新技术、新工艺、新材料的选用及推广工作。

3.2现场准备

3.2.1根据给定的永久性坐标和高程,按建筑总平面图的要求,进行场地控制网测量和复核,设置永久性测量标桩。

3.2.2完善现场三通一平工作,根据总平面图要求,敷设电路、水管。

3.2.3根据施工平面布置图,搭设临时设施,包括办公设施、临时生产设施等,以保障生活和生产的需要。

3.3施工机具准备

3.3.1根据工程特点和施工需要,合理选用并配机具及部分易损零部件。同时配备经验丰富的技术过硬的机修人员,随时排除机械故障,以保证施工连续性和机械的高效运转,各阶段主要机械配备计划如下:

3.3.2桩基础施工阶段

吸水井及送水泵房采用两台轨道式柴油打桩机进行CFG桩的施工,待施工完后转移至V型滤池,然后再增加两台机械进行V型滤池的CFG桩的施工。

3.3.3清水池的预制桩施工时采用两台静压桩机进行施工。

1、基坑降水及支护阶段:

在吸水井及送水泵房,基坑采用两组高压旋喷桩机组进行支护桩的施工。

降水设备:吸水井、送水泵房采用8套轻型井点降水设备进行二级降水。

清水池:采用24套轻型井点降水设备进行基坑边二级降水,基坑中采用60口管井进行深井降水。(详基坑支护)降水时配备一台150KW的柴油发电机备用,确保降水的24小时作业。

2、土方施工阶段:配备10台1M3反铲挖土机及140KW推土机4台与30辆10T自卸汽车。

3、结构施工阶段:此阶段所需机械设备详见现场平面图与主要机械配备表。

3.4劳动力准备

根据工程量和工期要求,以及本企业同类工程的施工经验,将选派技术熟练、素质高的队伍进场施工。其中桩基工程施工阶段配备40人,分两班进行施工,确保基坑工程连续施工。基坑降水及土方施工阶段按派60人进行施工。

吸水井、送水泵房及配电房结构施工阶段安排70人进行施工,清水池结构施工阶段安排200人进行施工,并穿插v型滤池的结构施工,高峰期需工人300人,各工种人数见下表

(劳动力安排计划表)

3.4.1根据施工预算的材料分析和施工进度计划要求,编制建筑材料需要量计划

3.4.2根据材料计划,及时组织材料进场,并按施工平面图要求分类堆放,挂牌标识。

3.4.3进场的原材料必须有出厂合格证,并及时通知有关部门和专职人员进行验收,同时按规范要求进行复试,经

复试合格后方可使用。

第四章、施工总进度计划

4.1施工总进度计划

4.1.1计划安排

本计划是根据工程特点、工艺流程、场地环境状况、施工条件,并结合本企业同类工程施工经验综合实力,拟定在720天完成施工任务,详见“施工总进度计划图”

4.1.2计划安排指导思想和原则

1总进度计划编制的指导思想是全心全意为业主服务,千方百计满足业主的需要。

2、根据各施工阶段,合理安排劳动力,保证施工力量的均衡性。

3、合理组织施工,统筹安排各项施工活动的开工时间,完成时间和相互间关系,确保工程如期完工。

4.2主要关键节点控制

4.2.1根据招标文件要求,本工程开工起算日期为开工报告批准之日,设定为D天,为保证工程总进度,特设定以下几个关键节点的控制:

第一控制点:各单体桩基工程完成

○1清水池 D+80天

○2吸水井及送水泵房 D+45天

○3V 型滤池 D+60天

第二控制点:土方开挖前基坑降水支护

○1吸水井及送水泵房 D+35天

○2清水池 D+35天

第三控制点:土方开挖及护坡

○1清水池 D+60天

○2吸水井及送水泵房 D+20天

○3V 型滤池 D+30天

第四控制点:各单体结构施工

○1清水池 D+440天

○2吸水井及送水泵房 D+90天

○3V 型滤池 D+360天

第五控制点:室外场地道路绿化 D+90天

第六控制点:竣工验收 D+720天

具体详见施工总进度计划横道图(附后)

94.3工期保证措施(详第十一章)

4.3.1进度计划

1、根据总进度计划,制定分阶段(月、旬、周)作业计划,以阶段计划的实现,确保总进度计划。

2、施工过程中,根据进度情况,及时调整劳动力,进行优化组合。

4.3.2合理安排施工顺序

1、施工顺序安排详见本方案。

2、按施工顺序精心组织施工,各单体、工种相互配合,组织交叉作业。

4.3.3配备足够的劳动力和机具设备。

1、配备足够的劳动力:按劳动力需要量计划组织人员及时进场,确保个工序计划开工。

2、合理安排各工种人员的搭配,必要实行二班制或三班制,保证整个工程的施工连续性。

3、配备足够的机具设备:按机具设备需要量计划及时组织进场、调试、保养等,另外配备专业的维修人员,随时排除机械故障,为施工顺利进行提供保障。

4.3.4加强内外协调

1、项目部每周召开一次协调碰头会,检查上周进度情况,安排本周生产。

2、外围协调:同业主、监理、设计、质检、安检等部门密切联系,主动做好有关工作,使工程顺利开展。

4.3.5采用新工艺、新技术

1、采用成熟的新技术、新工艺,向科学技术要进度、要质量,通过新技术新工艺的退广和应用来缩短工程的施工工期。

2、本工程采用泵送混凝土施工工艺,以提高混凝土浇筑的速度和质量。

4.3.6应急措施

1。现场材料均准备一定数量的库存,在材料一时无法进场时,可保证施工不间断。

2、自备一台发电机组,一旦停电,即可启用,确保连续施工。

第五章、施工总平面布置

5.1、平面布置

因整个工程场地占地面积较大而各个单体构筑物之间相对位置较远,并且距离主干道牧龙路(11#规划路)比较远,有100多米的退让。因为该工程为水厂,所以为了避让将来的沟槽、管道、线路的开挖,我们的办公区域生活区将布置在红线范围外,且在清水池与V型滤池之间100米范围内。

○1、办公区生活区布置

办公区拟采用夹层的彩钢板活动房15间,占地面积960㎡,内有办公室、会议室、食堂、厕所等。

工人生活区拟采用双层轻钢结构的雅致房40间作为工人生活区,建筑约1000㎡,并用单层彩钢板房布置食堂、厕所、淋浴房等总占地面积约2000㎡。

另外工地材料仓库、机修间及门卫安排在施工现场门卫4个4间36㎡,仓库2间120㎡。机修间2间120㎡。○2现场道路布置

在清水池东面和清水池与V型滤池间修两条施工主干道,并东西贯通,另外,清水池及V型滤池四周均修临时便道,确保材料、机械、人员的运输与行走,所有路面均争取硬化处理。

○3现场材料堆场布置

在清水池东面与西面各布置一套钢筋加工机械,木工加工机械2套,沙石堆场及水泥仓库各1个,350搅拌机1台。在V型滤池边布置一套钢筋加工机械,木工加工机械2套,沙石堆场及水泥仓库各1个,350搅拌机1台。

○4本工程场区围墙考虑在北面东西均面临牧龙路主干道,采用钢筋龙骨加上彩钢板作围墙(现场已制作完成),大门按我公司要求进行灯箱效果处理,并安排门卫全天值班。

5.2施工现场用水、用电

施工用水:根据业主提供的水源接口,接入办公工区、生活区与施工现场(具体详施工平面布置图)

施工用电:从现场业主提供的变压器下的配电柜分四条干线分别接入办公区、生产活区以及三个施工区。实行生活照明与施工生产用电分离。(具体详施工平面布置图)

本供电系统采用TN—S系统供电。另:施工现场还配备一台150KW的柴油发电机组备用

施工用水用电子在此不做详细设计,等将来开工时具体上报临时用水用电组织设计专项方案

第六章、分部分项工程施工方案

6.1施工工艺流程

施工准备、场地清理→测量定位、放线→桩基础施工→降水及支护→土方开挖→桩头处理→混凝垫层→底板浇筑→池壁砼浇筑→池顶砼浇筑→进出水管安装→满水试验→四周回填土上部结构施工装饰施工→竣工验收。

6.2施工测量

本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行,且本工程的供水量采用重力自流供水形式,因此本工程对构筑物几何尺寸、标高应严格控制。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量Ж进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。

施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理,其测量精度要满足:

二级导线测量:相对闭合差 1:5000

边长测量相对误差: 1:10000

测角中误差:±12″

方位角闭合差:±24″n (n 为测量数)

二等水准测量:每公里高程中误差:±2mm

闭合差:±4″1 (1 为公里数) 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中三级导线测量和三等水准测量的各项规定,其测量精度要求如下:三级导线测量:相对闭合差: 1:2000

毕长丈量相对误差: 1:4000 测角中误差:±20″方位角闭合差:±40″n (n 为测量数) 三等水准测量:每公里高程中误差:±2mm

闭合差:±12″1 (1 为公里数)

1、平面施工测量

根据我单位建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出清水池平面图上的坐标点,根据这两个角点放出另外两个角点和轴线。

2、高程测量

根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。

控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。

主要测量仪器技术参数一览表

6.3旋喷桩施工方法(吸水与清水池间的支护桩)

⑴原材料的质量要求

旋喷桩用水泥必须为普通硅酸盐或矿渣水泥,使用前进行严格检测,防止过期、受潮、结块、变质等,以免影响成桩质

量;

配制水泥浆液时,用水采用饮用水,污水、地下水不得采用;水泥采用32。5级普通硅酸盐水泥;水灰比控制在1:1,水泥用量为208Kg/m。

⑵施工工艺及施工方法

a施工工艺

整平原地面→钻机就位→钻杆下沉钻进→上提喷粉(喷浆)强制搅拌→复拌→提杆出钻→钻机移位。

b施工准备

施工前作好场地清理、桩机测试、灰罐电子称标定、水泥质量检验、水泥土配比设计及布点放样等准备工作。布置材料储存棚和机具设备安装地点以及水电供应和排水沟位置。技术人员现场按桩径洒出白灰轮廊线,以便搅拌机就位。

正式施工前,先进行试验桩施工,不少于三排九根。通过试验桩掌握机械性能及人员机械配合情况及钻进速度、提升速度、搅拌速度、空气压力、单位时间喷灰量等技术参数;确定搅拌的均匀性;掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。c钻进施工

钻机按照测量人员设定的位置就位。就位时,使搅拌轴保持垂直,钻尖对准桩位中心,关闭粉喷机灰路蝶阀,打开气路球阀。钻进时,启动空压机对钻孔供气,喷流钻头以1M/min的速度下钻至设计标高,然后关闭气路球阀,开通灰路蝶阀,钻头反转提升,喷搅成桩,钻头提升至距地面下0.5米时,停止喷浆,钻头原位转动两分钟,然后正转钻头下钻,进行复搅。在距桩顶2-3m内适当增加水泥用量,最后清洗搅拌机,移位至下一桩位。

⑶施工注意事项

a水泥入罐时必须进行过筛,保证无超过0.5mm颗粒进入,且无纸屑、石块等杂物,以免堵塞喷管;

b搅拌下沉时,严禁水冲下沉;

c喷料时,若气压达不到0.45Mpa时,管路可能堵塞,立即停止喷料,将钻头提升至地面,切断电源,停止送气,查明堵塞原因并加以排除;

d喷料开始时,将电子秤置零,使喷料在电子计量显示下进行,喷料搅拌时,记录人员随时观察电子秤的显示变化,保证各段喷料均匀;

e施工时,加强前台施工与后场供浆配合密切,搅拌机提升速度必须与试验桩已确定的数据吻合。后台停止供应时,必须及时通知前台,防止断桩和缺浆。再次供浆时,搅拌机需下沉停浆点0.5米下,待恢复供浆时再提升,如停止时间超过3小时,需将输浆管卸下,进行清洗;

f中间喷粉量不足,或因停电、机械故障等原因导致施工中断时,必须进行复打,复打长度不小于整桩长度;

g钻头钻至设计深度时,要有一定的滞留时间,以确信加固料到达桩底。滞留时间在开工前通过试验桩观察确定;

h当搅拌桩顶接近设计标高时,为保证桩头的施工质量,搅拌机自地面以下1米喷浆搅拌提升出地面时,采用慢速,当喷浆口即将出地面时,停止提升,搅拌10~20S,保证桩头均匀密实;

i施工过程中,操作人员随时记录压力、喷粉量、钻进速度、提升速度等有效参数;

j成桩后,按照设计要求的频率进行成桩检验和复合地基荷载试验。

6.4、CFG桩施工技术措施

6.4.1施工准备技术准备

在认真阅读设计图纸和地质勘察报告的基础上,制订详细的施工计划;准备好经纬仪、水准仪和钢卷尺等测量放线工具;进场前,同业主、监理协商确定见证试验,作好试验计划。

6.4.2现场准备

每台套设备电力满足200KW,并拥有独立水源,做好水电供应;基坑马道满足重型设备行走的要求;在基槽内地基处理范围外预留混凝土泵放置位置,面积(4.0×6.0)/每台。做好同有关单位的技术交接和配和工作,保证进场后可立即投入打桩

施工。

6.4.3材料准备

根据现场施工条件及CFG桩施工特性,本次地基处理使用材料为商品混凝土,强度为C15,配合比由具相应资质试验室给定。施工过程中按计划分批进场。

6.4.4主要施工方法和技术措施

主要施工方法

1)桩位测放

由总包单位、专业施工单位双方按施工设计图现场确定施工范围,测定基础轴线,并经监理公司验收签字认可后移交施工方。施工方按施工设计图用经纬仪、钢尺放桩位,并作好记录、校验、复检,由建设单位、监理单位现场验收。桩位用木桩、铁钉做好标记,并加以保护,以便施工桩孔定位。

2)桩料供应

选定好混凝土搅拌站,原则是运输路程近、备用车辆多,保证及时供应。

3)成孔

采用专用CFG桩施工的长螺旋钻机成孔,且根据具体情况连打或跳打,深度以达到设计深度为准,成孔后记录员测量孔深并对孔底土质判断与设计无误后进行记录,并使用专用表格记录,质检员,工程技术负责人随时抽验。

4)砼泵送料成桩

灌注砼前须进行每根桩用砼量的计算。正式施工时,每次输送砼料时备料不得少于此数,以免产生断桩现象。提钻时提速不可过快,必须与砼料输送速度保持一致,以免产生断桩及缩径事故。施工时记录员及时记录。

5)清桩头

CFG桩成桩后,在不影响后续成桩的前提下,及时组织设备和人员清运打桩弃土,确保施工连续进行。桩间保护土层清运后,剔除剩余50cm保护桩头。

6)剔除桩头

本工程采用人工截桩方法,具体如下:

※用水准仪确定桩顶标高,两人或四人用钢钎水平方向两两相对用大锤同时击打,将桩头截断。严禁用钢钎向斜下方击打可用一个钢钎单向击打桩身。

※桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高,并把桩顶找平,桩顶表面不可出现斜面,桩顶标高允许偏差为0~+20mm。

※如果在清运打桩弃土、保护土层或截桩头时造成桩体断在设计桩顶标高以下,必须采取补救措施,先将桩顶修平、凿毛,用CFG桩桩身混凝土相同标号的素混凝土接桩至桩顶设计标高。

7)桩体养护

对成桩后的桩体进行自然养护,必要时桩头浇水及加盖草帘。

8)检测

根据上述设计要求,由专业检测单位出具检测方案。

9)铺设褥垫层

经甲方、监理、勘察设计单位验槽后,满堂铺设200mm厚的碎石垫层,褥垫层宽度应比桩外皮宽出150mm,褥垫层采用平板振动器振实。

10)施工记录

在整个施工过程中,设专人监测并做好施工亡不,记录要求准确、及时,如实反映施工情况。

6.4.5质量控制措施

1)施工前,建立质量保证体系,实行质量责任制,向所有的施工人员进行技术交底。本工程质量控制体系如下:2)施工前必须先进行材质检验,配比实验,获得材质合格证、材质检测报告、配比实验结果后按要求严格施工,保证桩体达到C15混凝土强度。按照有关规范要求,每天做一组砼试块并做28天强度试验。

3)为确保桩身质量,必须做到以下几点:

※依据钻臂上刻划标记线严格控制钻孔深度,依据地示输送砼速度控制提钻速度,钻孔达到设计深度后。一边泵送一边拔管,拔管速率在现场试成桩后确定,以保证钻头始终埋在CFG桩混合料液面以下,避免进水、夹泥等质量缺陷的发生。

※依据配合比控制混凝土坍落度,混合料的坍落度采用160~220mm,定期检查混合料坍落度,每个台班至少检查两次。

※依据预定每盘桩料用量保证桩的实际浇注混凝土用量不得小于桩孔计算体积,且保证桩身混凝土不出现缩径、夹泥、松疏和断桩等现象。

※施工时要始终保持混凝土泵料斗内的混合料液面在斗底面以上一定高度,以免泵送时吸入空气,造成堵管。

4)随时检查桩机的水平度与垂直度,随时检查桩位准确度。钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查导

杆,校正位置,使占杆垂直对准桩位中心,桩身垂直度偏差不得大于1.5%。钻孔开始时,封住钻头阀门,使钻杆向下移动至钻头触及地面时,开动钻机旋动钻头。一般应先慢后快,在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺。

5)桩长控制:根据桩长,确定钻孔深度,当桩尖到达钻孔深度位置时,在动力头底面停留位置处于钻机塔身相应位置作配目标注,作为施工时控制桩长的依据。当动力头底面到达标注处,桩长即满足设计要求。

6)成桩控制:成孔时钻头到达设计标高后,钻杆停止转动,开始泵送混凝土。成桩的提拔速率宜控制在3m/min左右。成桩过程宜连续进行,应避免后台上料慢造成的供料不足、停机待机现象。若施工中因其它原因不能连续灌注,须根据勘察报告和施工已掌握的场地土质情况,避开饱和砂土、粉土层,不宜在这些土层内停机。成桩过程中必须保证排气阀正常工作。当成桩至桩顶标高2.0m以内时,应连续泵送至桩体混合料高出桩顶标高。

7)技术质检人员每天检查,及时发现问题;此外每天进行成孔延米、成桩延米以及累计成孔延米、成桩延米、累计灌注量等统计工作,以便掌握工程施工有关数据。

8)定时清理桩位平面图,将已打桩搬到清图上确保不漏桩位。

9)在施工人员中确定专职质检员,协助技术人员一同做好质量监控工作。

10)向施工人员明确工程质量标准,做到人人尽职尽责,保证质量,创优质工程。

11)施工中成桩偏差控制如下:

a、孔位允许偏差:≤200mm;

b、孔径允许偏差:±20mm;

c、孔深允许偏差:≤200mm且必须进入持力层深度≮0.5m;

d、垂直度允许偏差:≤1.5H%(H为钻孔孔深)

6.4.6季节性施工技术措施

本工程施工经过冬季,故只考虑冬季对施工的影响。

现场管理

当室外日平均温度连续5天稳定于5℃时即需按JGJ104-97《建筑工程冬期施工技术规范》有关规定进行施工。进入冬季后,应与气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。冬季施工时,现场应备好防冻保暖物品、防冻剂、草包等,临时自来水管应做好防冻保温工作,采用稻草泥纸筋包裹。现场严禁烤火,宿舍内严禁使用电炉。

6.5静压法沉桩施工 1、

施工测量

以建设单位提供的平面和高程坐标控制点为依据,根据设计针对本工程平面坐标和高程要求,准确将建筑物的轴线与标高按工程测量规范要求,继续控制放样和保护。 ○

1主要测量人员及仪器 选用J2经纬仪一台,J6经纬仪一台,精密水准仪2台、100㎜钢卷尺3把等工具。 ○

2建立施工平面控制网 根据甲方提供的座标控制点为测量放线依据,以施工图进行测量放线,控制点的设置考虑在不易破坏和通试条件好的位置,并设置永久标识。 2、

桩工程施工及施工流程

1沉桩工程施工程序 Ⅰ、场地控制网的测设→地面 标高控制网的测设→定位防线→复核桩中心→桩基就位后,要调整好桩基水平度和垂直度,检查验收。

Ⅱ施工工艺:当桩被吊入夹桩钳口,将桩徐徐下降到离地面10CM 左右,然后夹紧桩身,微调挖桩机使桩对准桩位,并将桩压入土中0.5~1.0米,暂停不压,再从桩的两个正交侧面用锤矫正桩位和桩身垂直度,待桩身垂直度误差小于0.5%才可正式开压。

Ⅲ、根据设计及结合现场地质情况,选用ZYJ-600H 型桩机。在压桩过程中,如遇硬粉质粘土等较难沉桩土层时,要连续进行,以免中断时间过长,施工阻力增加,导致下沉困难。

Ⅳ、接桩按设计要求:焊接时表面应清洁,先将四角点焊固定,然后对称焊接,保证焊缝质量,防止上下两节桩之间因误差而出现间隙,焊接时应采取措施以减少焊接变形,焊缝要求连续饱满,接桩时间要短,停息时间?1min 。

Ⅴ、施工前应将桩位处的障碍物清理。压桩过程中如遇到地下障碍物造成桩的倾斜位移时,应将桩拔出,清理障碍物后重新测量桩位并复核后在施工。

Ⅵ、施压最后一节的桩顶到达地面1.5米左右时,将送桩装器放到被压桩的顶面,然后施压,同时用水准仪控制好桩顶标高。

沉桩施工工艺流程图

(一)提交成果及原始记录整理

1、原始记录整理包括:工程承包合同、施工组织设计、有关设计图纸及说明,各种施工设计变更和工程联系单等。有关工

程实施的原始凭证。

2、施工过程中必须保证记录完整、准确真实、整洁。现场资料人员必须及时收集、整理。

3、工程结束后,项目部应及时将原始资料进行清理、归类和复印,并及时组织竣工报告的编写。

4、各种资料整理后,交送档案室归档。

5、据现行国家验收规定及本工程的要求提交成果资料,并按要求分册装订。

(二)施工过程中应注意的问题

1、沉桩过程中,应注意保持桩处于中心收压状态,如有偏移应及时调整,以免发生断桩事故。

2、接桩时,必须保持上、下节桩的轴线一致,并尽量缩短接桩时间,应两人同时对称的进行,焊缝连续饱满,间隙应填充密实。沉桩过程中,如遇沉不下去时,切莫硬压,要认真分析原因,以便采取恰当的措施。

6.6、降排水方案:

根据地质勘察报告,基坑开挖过程中主要场地地下水上部属空隙潜水,赋存于1层填土与2层土体中,年最高水位在地表下0.5米考虑。

在开挖过程中,为防止基底隆起、管涌、流砂等现象发生,加上整个基坑未做任何止水帷幕,故在基坑内布设60口大口径管井对基坑进行预降水,基坑外围四周布置二排轻型井点作为止水帷幕。这样不仅能改良基坑内土的力学物理性质,而且能达到以下四个目的:1、把基坑内的水位降下去便于土建施工。2、把土层的含水率降低,便于土方开挖运输。3、把基底下的土层固结形成一个保护层,防止基底的隆起,基坑四周坍塌对周边环境造成破坏。4、控制水位回升,避免回水形成巨大浮力对已建工程造成破坏。

㈠深井数量设计

1、设计所需要的数据:

基坑降水面积:F=180×110=19800㎡

降水平均深度5m

降水土方体积=5×19800=99000m3

饱和土含水率平均值取40%

静水蓄量=99000×40%=39600m3

降水量=39600×75%=29700 m3

施工和水渗水量+意外渗水量取3000+3000=6000 m3

2、降水漏水半径R:

基坑要求水位降至基底下1m,要求降水低水位深为-5m,按照降水初始条件进行计算。

R=2S w√KH

其中——水位下降值(m)

K——土的渗透系数(m/d)

H——含水层厚度(m)

据地质勘察报告中提供现成测度数据进行计算。

即K=2.40E-5㎝/s=0.222(m/d) S w=5m H=5.3m

代入得R=10.84m

3、基坑涌水量计算:

1.366k(2H-S)S/lgR-lgr0

式中:K——土的渗透系数0.222(m/d)

H——含水层厚度5.3(m)

S——含水层厚度5.0(m)

R——影响半径16m

r0——计算半径取10.84m

将以上数据代入,得挖土前10天总排水量12130m3

Q=静水量+涌水量+施工渗水量=23659+6000+12130=47830 m3

本方案配60台泵,每台泵抽水4 m3/h,所需天数为41789/(4×24×60)=8.3天,拟采用10天左右的时间可完成前期降水。

4、计算降水井的口数:

考虑到邻近的降水井影响半径,应交叉覆盖,降水漏斗半径为10.84m,每口井的有效面350㎡,现基坑总面积为19800㎡,计算总井数为19800/350=56.5口,取60口井。

5、计算降水井深度:

基坑挖土深度4m,要求降低水位在坑底下1-2m,沉砂管深度为2m,井点间最大距离为17m,水力坡度J=1:7,H井深=4+2+2+17/7=10.4,故取井深12m。

具体布置详附图

以上为清水池降水方案,其余的在具体施工时另行编制专项的施工高计方案

6.7土方开挖方案

根据本工程各单体构造物的相互位置分布以及地下埋深的结构形式分为两个区进行土方开挖。

第一区:泵房、吸水井、清水池

第二区: V 型滤池

第一区根据地下深埋的结构形式可分为两个阶段进行开挖:泵房深埋4.8米、吸水井8.1米、清水池5.4米。

第一阶段:首先将土挖至泵房清水池的底标高,同时把吸水井也挖到同一标高。

第二阶段:吸水井土方下部开挖。

第一区土方开挖

1、施工前准备

○1布置四周一级轻型井点降水及清水池中的管井降水,待水位池自然地面以下4米后再开挖。然后布置二级轻型井点降水,待水位降至清水池底板以下0.5~1米时才开始挖下部土方,吸水井要在清水池之间单独安装一排级轻型井点降水管,待水位降到吸水井底0.5~1米时,才进行下部土方开挖。

○2施工完成吸水井与清水池之间的双排旋喷支护桩。

○3测量定位放线,根据距离开挖线,5米在基坑四周开挖一条1000*1000的排水沟,并筑一道围堰,排水沟坡度在最南面采用大口径水泵排出。

○4施工铺垫好,开挖范围内的道路先铺500厚黄土,上部500灰土,具体详见开挖平面布置图。

○5配置12台1M3反铲挖土机,30部10T自卸车,5台140KW的推土机15厚钢板20块。

2.土方开挖

因清水池基础为预制管桩基础,所以土体不宜扰动,故采用两台挖机接力分层一次挖到底,挖出的土及时用汽车运出,运距3公里以内,采用12台挖机并排由南边线开挖3米,开挖深度为10-12米,开挖出一个作业面后,派6台挖机下到-2.0M 的位置(视土质情况是否带钢板作业)另外6台在原地面标高处并按30辆10T自卸车等候将土方外运,在-3.0M处挖机分层逐步向下挖至设计标高(清水池-5.4M,泵房-4.8M,吸水井-8.1M暂定),在原地面处的挖机及时把挖出的土及时装车运走,如此顺序由南往北直至清水池土方挖完。(详附图)

因吸水井基础底比较深,在清水池土挖至-3米时进行二次降水布置,待降水达到吸水井底下1米左右时派4台挖机接力把吸水井下部土方挖走。

第二区土方开挖:此区土方开挖深度为4米左右,按一级降水,边坡挂网喷浆护坡,在此不作具体描述,待开工后另外编方案。

在土方开挖过程中,边坡挂网喷浆同步施工作业,如挖出有桩的及时载桩运走,挖出管井的及时降低井管。

开挖注意事项:

○1开挖过程中严禁一斗深挖必须分层逐渐向下深挖。

○2严格控制好开挖的标高及范围,并派人进行跟踪测量指导。

○3严格控制开挖参数,并修整平整,配合边坡喷浆护壁的施工,在边坡时挖好排水沟。

○4严禁土方过多的堆积,必须随挖随运,要协调好。

○5严禁开挖过程中过猛碰铲边坡上的降水管与基坑中的管桩及降水井。

6.8砼垫层施工

1、混凝土垫层施工

土方开挖施工完毕,经监理工程师验收合格后,进行底板垫层施工。底板垫层混凝土采用商品混凝土。施工前由实验室确定其配比。垫层采用普通硅酸盐水泥。

6.9钢筋施工

1 钢筋配置和绑扎

钢筋采用在现场钢筋加工厂集中制作。钢材进场前,我方需配合业主及监理工程师进行检验,索要质保书,分批进行外观检查,并进行物理性能检验,必要时对其进行化学成份分析,合格后方可使用该批钢材。

钢筋连接,竖向超过φ16 的钢筋采用电渣压力焊。水平钢筋采用闪光对焊,超长部分铺以绑扎接头,其他墙板中较小钢筋均用绑扎接头,钢筋接头位置及绑扎搭接长度应满足设计和规范要求。钢材下料和制作:认真熟悉施工图纸,做好钢筋翻样工作,计算好下料长度,下料长度必须满足图纸设计及有关规范,钢筋采用集中堆放,集中下料,以提高工效。配制好的钢筋按规格、型号分类堆放整齐,并做好标识,堆放钢筋时,下面垫木方。钢筋绑孔:钢筋绑扎前,先复核垫层、插筋位置等是否准确,钢筋接头位置应错开,同一截面的钢筋接头不能超过设计要求。预留、预埋管(件)处,要严格按图平设计和规范要求设加强筋。

2 钢筋绑扎质量要求

钢筋绑扎允许偏差值符合下表。合格率控制在90%以上。钢筋位置允许偏差项次项目允许偏差(mm)

1 受力钢筋的间距±10

2 受力钢筋的排距±5

3 钢筋弯起点位置 20

绑扎骨架±20

4 箍筋、横向钢筋间距

焊接骨架±10

中心线位置 3

5 焊接预埋件

水平高差±3

基础±10

柱、梁±5

板、墙±3

3 马凳筋的设置:底板马凳筋设置按1m2 间距设置。

4 钢筋保护层要求

主筋净保护层厚度:基础底板下层筋50,底板上层筋、池壁及顶板钢筋30,承台梁底面50,承台梁其它部位及梁、柱35。

5 底板钢筋施工

1)按施工图将钢筋放在混凝土垫层上,用油漆划出钢筋的设计位置。

2)按顺序抬运,先下层钢筋入模,调整好钢筋位置进行绑扎,检查位置、间距、根数符合要求后绑扎成型。

3)按设计、规范要求和保护层厚度,制作水泥垫块,并且强度不小于规定。用水泥垫块将钢筋垫好,其纵横向间距不大于1m。

4)上层钢筋入模前先用Ф16 钢筋制作马凳,马凳按1m 的距离放置,马凳、脚放在垫块上,马凳顶面高程即为上层钢筋最

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

最新版水厂扩建及管网延伸工程施工组织设计方案

水厂扩建及管网延伸工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 1.1编制依据 1.2本工程涉及的主要法律法规、规范、图集1.3其他依据 1.4编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程设计概况 2.3建设地区特征 2.4工程特点与难点 第三章施工部署 3.1施工总体目标 3.2主要施工内容 3.3施工流水段划分

3.4施工的重点和难点分析 3.5项目组织准备 3.6项目主要管理人员职责 第四章施工进度计划 第五章施工准备与资源配置计划5.1施工准备 5.2资源配置计划 第六章主要施工方案 6.1土方工程施工方案 6.2水池施工方案 6.3抹灰工程 6.4混凝土垫层施工 6.5砖砌排水沟工程 6.6水泥混凝土路面施工 6.7人行道步行砖铺设施工

6.8砖砌雨污水检查井施工6.9路缘石与平石砌筑施工6.10圆形铸铁管施工 6.11绿化工程施工 第七章施工现场平面布置7.1项目部驻地平面布置7.2临时用电 7.3施工临时水布置 第八章主要施工管理计划8.1进度管理计划 8.2质量管理计划 8.3安全生产计划 8.4环境管理计划 8.5成本管理计划 8.5合同管理计划

8.6保修管理计划 8.7成品保护管理计划 8.8物资管理计划 8.9创优质工程管理计划 第九章夏季施工措施 第十章雨季施工措施 10.1雨季施工重点控制工序及措施 10.2材料、设备保护 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟投入本工程的试验和检测仪器表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图附表五:施工总平面布置图 附表六:临时用地表

水厂工程施工组织设计

第一章编制说明 一、编制依据 1、泵站工程招标文件。 2、泵站工程施工图。 3、工程地质勘察报告(详勘)。 4、我公司历年同类工程的施工经验。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件要求,做到统一标准规范编制。 2、遵循设计文件和规范,编制的原则,在编写主要项目施工方法中严格按设计要求,执行现行的施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。 3、坚持实事求是。一切从实际出发的原则,在制定施工方法中根据本公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产、确保高速、高质量地完成项目建设。 4、坚持施工全过程管理的原则,在工序施工中严格执行监理工程师的指令。 (一)工程概况: 湘潭三水厂水源搬迁改造工程施工项目,位于湘潭三大桥西侧、滨江路南侧。由中环水务出资建设,中铁第四勘察设计院集团有限公司设计,湖南第三工程有限公司施工承建,长沙中大建设监理有限公司负责监管。日供水30万吨/日;建安造价约2000万元。项目由取水头部、导水管、取水泵井、取水泵房、办公综合用房及配套工程。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防类别乙类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级一级,泵房等级别Ⅱ,泵站建筑物级别2(永久性建筑),防洪标准设计50年。 1、泵房及设备间: 框架结构,建筑面积2876平方米,建筑总高11.85米。设备间基础为钻孔灌注桩、承台及基础梁,桩径600,持力层为中风化泥质粉砂岩。现浇柱、梁、板、吊车梁等。砼强度等级:桩、承台、基础梁、柱、梁板、吊车梁均C35。钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400、HRB500。砌体±0.00以下MU20浇结蒸压粉煤灰砖,±0.00以上采用A3.5B06蒸压加气砼砌块。地面采用地面砖,内墙为涂料、

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

自来水厂供水工程土建、管道采购及安装工程施工组织设计

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工,不影响挖土方为原则,用钢尺量距,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆上平为准,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图,向施工班组交底,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面,按比例放坡,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时,改为人工开挖,清理避免扰动原地基土。

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

乡镇供水水厂工程施工组织设计

乡镇供水水厂工程施工组织设计

某水厂 施 工 组 织 设 计 某建筑安装有限公司二00八年元月

目录 一、综合说明错误!未定义书签。 二、工程概况错误!未定义书签。 三、施工准备计划错误!未定义书签。 四、施工方案错误!未定义书签。 五、工程质量保证措施错误!未定义书签。 六、安全生产保证措施错误!未定义书签。 七、安全文明施工保证措施错误!未定义书签。 八、施工现场环境保护措施错误!未定义书签。 九、施工进度保证措施错误!未定义书签。 十、劳动力组织及劳务队伍素质错误!未定义书签。十一、拟投入本工程的主要施工机械设备表错误!未定义书签。十二、拟投入本工程劳动力计划表错误!未定义书签。十三、某水厂工程施工进度计划表错误!未定义书签。

十四、某水厂工程平面布置图错误!未定义书签。十五、本工程执行强制性规范标准错误!未定义书签。十六、本工程拟采用的新技术、新工艺错误!未定义书签。十七、临时用地表错误!未定义书签。十八、主要材料及特殊材料的供应计划错误!未定义书签。

某水厂施工组织设计 一、综合说明 1、施工组织设计编制依据 (1)某县农村饮水安全项目某水厂工程招标施工图纸。 (2)某县农村饮水安全项目某镇招标图纸答疑。 (3)某县农村饮水安全项目某水厂工程招标文件。 (4)现行建筑工程的法律、法规、施工规程、规范及标准。 2、本工程使用的主要的施工规范 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )(2)(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) (4)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204- ) (5)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209- ) (6)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- ) (7)《屋面工程验收规范》(GB0207- ) (8)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB20210- )(9)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(10)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50243- ) (11)《测量规范》(GBJ50026-93) 3、编制原则 (1)坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

水土5万吨水厂安装工程施工组织设计

重庆市北碚水土工业园区水厂(二期) 安装工程 施工组织设计 编制:许晓华 审核:邹琦 审定: 批准:乔孔辉 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 二0一六年三月一日 目录 1、工程概况 1

2、编制依据 5 3、施工部署 6 4、质量保证体系、工程质量目标及质量保证措施 12 5、施工安全保证计划 17 6、文明施工及环境保护 20 7、施工机具计划与设备材料管理 21 8、本工程所执行的施工及验收规范和标准 23 9、各专业施工方案 24 9.1设备安装施工方案 24 9.2厂区管道安装施工方案 36 9.3电气安装施工方案 49 9.4 源水管线安装施工方案 59 附:安装工程施工进度计划 1、工程概况 1.1 工程名称:重庆市北碚区水土工业园二期水厂安装工程。 1.2 工程地点:重庆市北碚区水土工业园 1.3 建设单位:重庆市江东水务有限公司 1.4 设计单位:重庆市政工程中南市政设计研究院有限公司 1.5 监理单位:重庆市建设工程监理有限公司 1.6 施工单位(安装):重庆巨能建设集团路桥工程有限公司

本期工程总规模为30万吨/日,一次规划,分三期实施,本次二期规模为10万吨/日,暂建设一条工艺线5万吨/日。该工程位于重庆市北碚区水土工业园区,总占地面积?亩。一期供水水源为嘉陵江泵站接来,二期自建一座取水井和源水管线,水厂工艺流程如下图所示: 加碱 加矾加氯(季节性) 加氯 加碱补加氯 1.8 工程范围及工程造价: 包括三个部分:取水井;源水管线;厂区。; 1.8.1厂区总图:总图材料表中所规定的所有设备及管材的安装, 1.8.2配水井及预沉池:材料表所述的全部内容; 1.8.3沉淀池:材料表中所述内容; 1.8.4V 型滤池:材料设备表所述的全部内容; 1.8.5清水池:设备材料表所述内容; 1.8.6加氯间:设备材料表所述内容; 1.8.7废水回收池:设备材料表所述内容; 1.8.8加药间:设备材料表所述内容; 1.8.送个水泵房:设备材料表所述内容; 1.8.10电气部分:电气图所述内容; 1.8.11取水井部分:设备材料表所述内容; 1.8.12原水管线部分:施工图所述全部内容; 1.8.13合同价款: (人民币) 1.9 工期要求: 214日历天(2016.3.1-2016.9.30)。 1.10 质量等级要求:优良。 嘉陵江 配水井 预沉池 沉淀池 V 型滤池 清水池 清水泵房 供水管网

污水处理厂施工组织设计49620

施工组织设计 第一章、工程概况及施工总体部署 1、工程概况及地质情况 临海市江南污水处理厂市政工程位于临海市汛桥镇道头村,灵江以南,污水处理厂工程用地按远期9万m3 /d规模控制, 工程征地面积为52673m2包括深度处理和回用水处理控制用地)。其中,本一期工程征地面积为39785 m2。 临海市江南污水处理厂市政工程的工程内容包括新建污水厂的污水处理设施,污泥处理设施、尾水排放管及排放口、厂前区办公楼等生产和管理辅助设施等。砌筑,污水厂的主要处理构造物按照3万m3 /d的规模建设,部分处理构筑物、污水排放管及辅助建筑物按照9万m3 /d规模一次性建设。 1、处理工艺: 本工程污水处理工艺采用:水解酸化池+氧化沟+二沉池+终沉池工艺。尾水消毒采用紫外线消毒工艺。污泥处理采用浓缩脱水+机械深度脱水工艺,污泥脱水至含水率60%以下后外运卫生填埋处置。 本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥浓缩池、污泥调质池采用离子除臭工艺,污泥深度脱水机房。 2、构、建筑物设计规模 本工程构筑物较多,在工程施工过程中,严格按照构筑物的构筑特点,遵照“先地下、后地上,先深,后浅”的施工原则,组织工程施工。 本工程构、建筑物设计规模

为生产构筑物结构设计说明。 按工艺流程设计,主要构筑物单体有: 粗格栅及提升泵房1座,细格栅及旋流沉淀池1 座,高位井1 座,氧化沟1座,二沉池1座,污泥浓缩池1座,终沉池1 座、加药间1 座,脱水机房1 座,鼓风机房1 座、综合楼1 座,具体见工艺总平面图。 1.2、工程难点、要点 本工程主要包括水厂范围内的(构)建筑物土建工程、主要工艺管道的安装调试工程及附属市政工程。工程难点、要点如下: ⑴、本工程场地较小,作业面窄且多,很难进行流水作业,给施工造成一定的难度,严重影响施工进度。如何合理安排好各单项工程施工顺序也是本工程的难点。 ⑵、本工程基坑开挖和降水均造成很大难度,如何做好基坑开挖时的支护和降水也是本工程的一大难点。 ⑶、本工程包括土建、设备安装、电气安装等,工程类别多,在施工中必须做好各专业的相互配合。 ⑷、结合本工程的难点、要点,相应的应对措施在后面的章节中分别叙述。 ⑸、本工程场地类型属于软弱土,属于对抗震不利地段,建筑场地类别为IV

市政工程水厂水源工程施工组织设计方案

市政工程水厂水源工程施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计编制说明 (5) 第1节编制依据 (5) 第2节编制原则 (6) 第3节承建该工程施工的优势 (6) 第二章工程概况 (7) 第1节简况 (7) 第2节工程范围 (8) 第3节工程概况 (8) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (8) 第三章管理机构与部署 (10) 第1节管理机构与部署 (10) 第2节项目班子配备和职责分工 (14) 第3节施工目标 (20) 第4节施工准备 (21) 第四章拟投入的主要施工机械设备表 (23) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (23) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (27) 第3节保证机械出勤率的措施 (29) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (30) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (30) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (31) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (31)

第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (31) 第5节劳动力计划 (32) 第6节周转材料计划表 (33) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (33) 第1节计划开工、竣工日期 (34) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (34) 第七章施工总平面图 (34) 第1节总平面布置原则 (34) 第2节临时设施计划及临时用地 (35) 第3节施工总平面布置 (37) 第八章施工技术方案 (39) 第1节总体施工方案 (39) 第2节主要工程施工情况及特点 (40) 第3节具体施工方案 (49) 第九章质量保证措施 (143) 第1节工程质量目标 (143) 第2节质量方针 (143) 第3节质量保证体系 (144) 第4节质量保证措施 (148) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (159) 第1节安全保证措施 (161) 第2节文明施工措施 (165) 第3节施工现场维护措施 (170)

水厂项目建安工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程慨述: (1) 二、施工现场条件 (1) 三、编制依据: (4) 四、执行的规范及标准: (4) 第二章主要项目施工方案 (5) 一、施工测量 (5) 二、土方工程 (7) 三、地基处理 (8) 四、模板工程 (8) 五、钢筋工程 (9) 六、混凝土工程 (8) 第三章主要资源需求计划 (15) 一、劳动力计划表 (10) 二、主要机械配置计划表 (10) 第四章工程质量管理 (15) 一、工程质量目标 (16) 二、质量管理体系 (16) 三、质量保证措施: (16) 四、质量预控措施: (21) 五、质量监控措施: (21) 六、后期质量控制: (16) 七、质量评定及统计: (16) 第五章施工安全管理与措施 (16) 一、安全目标: (16) 二、安全管理机构 (16) 三、安全生产责任制: (17) 四、安全例会制度: (17) 五、安全措施与要求: (17)

附:施工平面布置图、施工总进度计划 第一章工程概况 一、工程慨述: 1、马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目设计总供水量为5万m3/d 工程项目。 2、建筑、结构特征 马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目,土建部分包括:综合楼、变电所、二级泵房、加药间及配电室、污泥脱水间、反应沉淀池、污泥浓缩池、清水池、道路、围墙、设备基础等、场地的平整及土方的挖、填、运,厂区工艺设备部分,暖通设施以及消防(含消防的报验办理)、管线等生产辅助设施、工艺管线及设备的制安等,及上下水、构筑物的蓄水试验、施工用水、电的接引等。本工程多为钢筋砼结构,部分构筑物均为薄壁砼板墙,设计对盛水构筑物的砼防裂缝以及外露部位的砼表面要求高。

五祖水厂工程施工组织设计

黄梅县饮水安全垅坪五祖水厂供水工程一标段 施 工 组 织 技 术 方 案

湖北独山建筑工程有限责任公司 目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第1节工程概况 第2节工程质量与工期要求 第3节工程特点 第三章施工总体安排 第四章主要施工方法 第1节施工准备 第2节基坑开挖、降排水及支护 第3节钢筋工程施工 第4节模板工程施工

第6节预留洞、穿墙防水套管、预埋件施工方法第7节钢板止水带的设置方法 第8节水池试水试验方法与要求 第9节物料提升机安装与拆除方案 第10节房建基础工程 第11节房建主体施工 第12节砌体工程施工 第13节脚手架工程施工 第14节门窗工程施工 第15节屋面工程施工 第16节装修工程施工 第17节电缆沟施工 第18节挡土墙工程施工 第19节道路工程施工 第五章工程投入的施工机械设备情况 第六章劳动力安排计划 第七章确保质量的技术组织措施

第2节原材料及中间产品检测计划第3节关键工作质量保证措施 第4节季节性施工措施 第5节沉降观测、测量复核保证措施第6节提高外观质量的技术措施 第7节材料和设备质量保证措施 第8节技术档案管理及保修服务措施第八章确保安全生产的技术组织措施第1节安全目标及保证措施 第2节对突发事件的应急措施 第九章确保文明施工的技术组织措施第十章环境保护措施及消防治安措施第十一章确保工期的技术组织措施 第1节施工进度计划安排 第2节工期保证措施 第十二章施工总平面布置 第十三章材料供应及质量保证措施

第十四章降低成本的措施

第一章编制依据 1、本工程招标文件及招标答疑纪要 2、本工程设计图 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 4、给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 6、《建筑地基基础工程质量施工验收规范》GB 7、《钢结构工程施工及验收规范》GB 8、《普通混凝土拌和物性能试验方法》GBJ80-85 9、《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85 10、《混凝土结构试验方法标准》GB 11、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40:92 12、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 13、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 14、《砌体工程施工及验收规范》GB 15、《建筑工地施工现场供用电安全规范》GB 16、《测量规范》GBJ

农村饮水安全工程施工组织设计方案

农村饮水安全工程施工组织设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 第一章工程概况 1、1、工程概况邳州市某年度农村饮水安全工程新建地下水厂2 座,即 A 厂、 B 厂,涉及27 个行政村,68 个自然村。主要工程为:钻打水源井12 眼,铺设输配水管网,建泵房12 处,管理房2 处,配套机泵、变频器12 台套,消毒设备12 台套。A 厂,位于 A村北,工程共涉及62个自然村。共解决现状饮水不安全人口59098人,设计规划供水人口63151 人。总供水规模45 84、77m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。B 厂,位于 B村,工程共覆盖7个自然村。共解决现状饮水不安全人口13633 人,设计规划供水人口14565 人。总供水规模10 57、4m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。 1、2、工程建设内容本标段项目区主要工程内容:某年度 A、 B2 座水厂的附属土建、水源井、机电设备购置及安装、水表和阀门的购置及安装、管道安装调试消毒工程。 1、3、工程实施计划本合同工程要求于某年9月10 日开工,全部工程于

某年12月30 日完成,总工期为110天。 第二章施工准备施工准备工作是确保施工质量及进度的必要条件,为了充分利用有限资金,以最快的速度,最合理的成本确保工程优质,创造最好的经济效益和社会效益。只有做好了前期准备工作,在施工中有计划、有步骤、有组织地开展工程施工,避免造成施工顺序混乱和停顿现象,为均衡协调施工创造条件。 施工准备工作包括:组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等。 2、1 组织准备 2、1、1施工组织规划根据本工程施工特点,结合我单位对同类工程的施工经验,在本工程实施中拟采用下列组织方式:成立项目经理部,实施项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对本工程实施全面管理。项目经理部设工程、质检、材供、生产、安全等管理部门。在满足施工进度和技术质量要求的前提下,合理组织和安排施工队伍,选调具有钻井、管道安装和土建工程施工经验的管理人员和技术工种组成骨干施工队伍,根据工程特征和专业分工,项目部拟组建二支施工队即管道安装和土建施工队,然后按工种分成若干班组进行平行施工。 2、1、2组建精干高效施工组织机构我公司将按照采用直线职能制的组建形式,成立精干、高效,面向生产实际的现场施工组织机构。项目部成员选派具有事业心和责任感、懂生产、精管理和年富力强的技术人员上岗。为确保工程顺利实施,总公司将委派近期承担邳州市碾庄镇镇区自来水工程、邳州市占城镇全文结束》》年度农村改水工程、邳州市 B新区改水工程及邳州市2003 年度节水灌溉示范项目建设工程施工的项目经理负责组织施工,成立工程施工项目经理部。实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

广东某水厂施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一、总体概述 1 二、施工进度计划和各阶段进度的 保证措施及违约责任承诺 4 三、劳动力和材料投入计划及其保 证措施 7 四、机械设备投入计划及检测设备 9 五、施工平面布置和临时设施布置 10 六、关键施工技术、工艺及工程项 目实施的重点、难点和解决方案 11 七、安全文明措施 29 八、质量保证与承诺 40 九、新技术应用与承诺 44 十、主要人员、施工机械设备配备 一览表及文明施工设施一览表 46 第一章总体概述 1.1工程概况 *********自来水公司水厂扩建工程,位于广东省

*********原已建水厂正西侧,属于大中型水厂综合建设工程,几乎包含了整个净化工艺流程的所有构筑物。工程总体规模为21万m3d,总用地面积 5.45万m2,净用地面积 4.23万m2,总建筑面积2630m2,总建筑基底面积9398m2。基本风压0.50KNm2,场内地势高差最大为2.26米,大部分较为平坦,最低处比设计室外地面低0.93米,表层土为素填土和杂填土,如基础落在其上须清理干净换填砂石垫层。地下水位为设计室外地面以下-0.300m,水位较高,建筑场地范围以内没有液化砂土,故须采用深井井点降水。 本次投标工程主要包括8个构筑物:(1)网格絮凝、平流沉淀、清水池(2)气水反冲洗滤池(3)反冲洗泵房(4)吸水井(5)送水泵房(6)变配电间(7)加氯间(8)综合排泥池,一个传达室和水厂工艺管线。其中网格絮凝、平流沉淀、清水池设计规模为15万m3d,总长115.58米,单座宽23.3米,并排两座宽50.43米,沿长度方向共设4道变形缝将池体分成5部分;气水反冲洗滤池设计规模为15万m3d,长50.43米,宽33.02米,沿长度方向正中设一道变形缝将池体分为2部分。这两个构筑物从工程规模大小、造价高低、工艺难度看都是整个水厂建设的核心。其工艺结构相当复杂,局部要求精度十分高,施工难度大,预留孔洞、预埋件、预

自来水厂供水工程施工组织设计(终稿)

XXX管道工程施工方案/施工组织设计 施工单位名字 编制: 审核: 批准: XXXX项目经理部 二零XX年XX月XX日

施工组织设计/施工方案报审表

附录:施工组织设计/方案内部会审表 项目名称:会审单编号:

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点 ,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等 ,予以复测恢复 ,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外 ,作为辅助基线 ,但以不妨碍施工 ,不影响挖土方为原则 ,用钢尺量距 ,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高 ,以红漆上平为准 ,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图 ,向施工班组交底 ,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖 ,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖 ,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面 ,按比例放坡 ,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时 ,改为人工开挖 ,清理避免扰动原地基土。

最新版水厂给水管网工程施工组织设计方案

最新水厂给水管网工程施工组织设计方案

一. 编制说明 1.编制依据 《**水厂给水管网工程招标文件》 《第三自来水厂工程初步设计图》和有关文件、图集。 2.参考规范 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)》 《给水排水管道工程工及验收规施范(BG50268—97)》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《混凝土结构工程施工及验收规范(GBJ204—83》 《建筑工程手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(BGJ202—83)》 《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准(BGJ43—82》 《砖石工程施工及验收规范(BGJ203—83)》 二. 工程概况 1. 概况 气象资料:市地处低纬高原季风气候区,主体为南亚热带气候。 热区面积达2.85万平方公里,居全省首位。各地年平均气温在 15.3~20.2℃之间。年平均降水量为1102~2779毫米。全区气 候温和,雨量充沛。 水文条件:市位于云贵高原西南边缘,属横断山脉南段延伸余脉山地。地势北高南低,山川自西向东南逶迤倾斜,群山起伏,

谷坝镶嵌,沟壑纵横,地形复杂。水系北窄南宽,由北往南,河谷加宽,帚状扩大。全区最高点为无量山主峰猫头山,海拔3370米;最低点为江城李仙江出境处,海拔317米。 地质:市在全球构造中的位置,从晚近时期造山带的动力场看,它处于特提斯一喜马拉雅构造域与滨太平洋构造域的交接部位; 从地史发展的构造格局看,它处于欧亚陆块南缘和冈瓦讷陆块相碰撞的地域。区内地层出露校全,岩浆活动较强,地质构造较复杂,变质岩较发育。 工程名称: 业主名称: 项目编号:LYGS—ZLSC—4 工程地点: 开竣工日期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 工期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 本次招标范围:取水工程;给水管网工程,包括输水管铺设,管材、阀门及管件采购与安装。 2.施工条件 施工用水:现场解决 施工用电:现场解决 施工便道:充分利用现有道路,如无现有便道,在允许的条件下开设施工便道。条件不允许就采用人工机械配合处理。三.施工布置 1.布置原则