文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程实测实量操作手册

建筑工程实测实量操作手册

建筑工程实测实量操作手册
建筑工程实测实量操作手册

目的

作为《北方公司分包质量管理考核办法》制度的补充文件,为分包考核提供操作依据。

规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。

提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。

适用范围

本指引适用于按《北方公司分包质量管理考核办法》要求,分公司所属在建项目。

考核小组应根据本实测操作指南,对所有考核项目进行100%实测实量并建立实测档案;作为考核的附件。

取样总则

随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、区段、测点等,必须结合当前各项目的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。

可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或区段做好书面记录并存档。

完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。

效率原则:在选取实测区段时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一区段包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。

真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。

混凝土结构工程

基本原则

在实测前随机确定相应区段作为混凝土结构工程的实测层。

根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。

当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 截面尺寸偏差(砼结构)

指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 。 测量工具:5m 钢卷尺 测量方法和数据记录:

以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 示例

表面平整度(砼结构)

指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm

测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录:

剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。

当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 砼柱:可以不测表面平整度。 示例:

墙柱截面尺寸测量示意

垂直度(砼结构)

指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 合格标准:[0,8]mm 测量工具:2米靠尺 测量方法和数据记录:

剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。

当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测

1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

平整度测量示意柱垂直度测量示意墙垂直度测量示意

顶板水平度极差(砼结构)

指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

合格标准:[0,15]mm

测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)

测量方法和数据记录:

同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

示例:

顶板水平度测量示意

楼板厚度偏差(砼结构)

指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

合格标准:[-5,8]mm

测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)

测量方法和数据记录:

同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨中区域。测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采用破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

所选2套房中楼板厚度偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

示例:

楼板厚度测量示意

施工控制线设置(砼结构阶段)

指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度,为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。

合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制线)、水平标高控制线。 测量工具:5m 钢卷尺 测量方法和数据记录:

每一面墙为一个实测区,测量部位选择正手墙面。累计实测实量20个实测区。每1个实测区只取1个实测点,其实测值作为该指标合格率的1个计算点。

测量方法:采用目测、尺量方法,检查同一个实测区是否设置二线,其尺寸是否符合设计要求。

数据记录:每一实测区未设置二线,则该实测点不合格;反之,则该实测点合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

砌筑工程

基本原则

实测前,根据同一楼栋内各楼层进度随机选取处于砌筑阶段2-3层作为砌筑工程的实测区域。标准层为必选。累计实测实量10个实测区。 表面平整度(砌筑工程)

指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm

测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录:

每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。

当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

所选2-3层中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测层。

4.2.5示例:

平整度测量示意

(注:第四尺仅用于有门洞墙体)

垂直度(砌筑工程)

指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

合格标准:[0,5]mm

测量工具:2米靠尺

测量方法和数据记录:

每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。

实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。

当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm 位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm 时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm 时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个测量值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

所选2套房中墙面垂直度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 示例:

方正度(砌筑工程)

指标说明:考虑实测的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的砌体墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。 合格标准:[0,10]mm

测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平议 测量方法和数据记录:

砌筑前距墙体30-60cm 范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。 同一面墙作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离。选取3个实测值之间的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 所选2套房中方正度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 示例:

墙垂直度测量示意

方正度测量示意

外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)

指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

合格标准:[-5,10]mm

测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪

测量方法和数据记录:

对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。

所选2套房中的外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

4.5.5示例

重要预制或现浇构件(砌筑工程)

指标说明:反映墙体砌筑中,控制墙体裂缝和渗漏的重要节点构造的实施情况。 合格标准:

门窗框预制块:采用预制混凝土块、实心砖;空心砖墙体则在门窗洞边200mm 内的孔洞须用细石混凝土填实;预制块或实心砖的宽度同墙厚;长度不小于200mm ;高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm ;最上部(或最下部)的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150~200mm ,其余部位隔砖安装,且对称分布。 砌体墙空调孔:须用预制混凝土块安装,无倒坡。

现浇窗台板:宽同墙厚,高度≥120mm ,每边入墙内≥400mm (不足400mm 通长设置);

现浇构造柱: 底部、顶部各预留或植筋4根钢筋,砼一次浇注至梁底;板底位采用二次灌缝;砼浇注密实。 洞口(大于600mm )的过梁:同墙宽,入墙不少于250mm 。 测量工具:目测,5米钢卷尺 测量方法和数据记录:

实测区与合格率计算点:户内每一面砌体墙作为1个实测区,累计实测实量30个实测区。所选2套房中实测区不满足30个时,需增加实测套房数。每1个实测区取5个实测点,分别检查门窗框预制块、空调孔预制块、现浇砼窗台板、洞口预制过梁、现浇构造柱5项内容是否符合合格标准。 测量方法:采用目测、尺量、放滚珠方法。

数据记录:同一实测区内,只要有5个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。不合格实测区计算点均按“1”记录,合格实测区计算点均按“0”记录。

门窗洞口测量示意(高、宽)

示例:(1户、15个实测区,15个实测点)

砌筑工序(砌筑工程)

指标说明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要控制工序。 合格标准:

无断砖、通缝、瞎缝;

墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;

不同基体(含各类线槽)镀锌钢丝网(规格为10×10×0.7mm )或耐碱玻纤网(需放置与两层抹灰之间),基体搭接不小于100mm ;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。 砌体墙灰缝须双面勾缝。

测量工具:目测,5米钢卷尺,水泥钢钉、铁锤 测量方法和数据记录:

实测区与合格率计算点:户内每一面砌体墙作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。所选2套房中砌筑节点的实测区不满足20个时,需增加实测套房数。同一实测区,分别检查合格标准中的4个实测点是否符合合格标准;一个实测区有4个实测点。一个实测区作为该指标合格率的1个计算点。

测量方法:采用目测、尺量、钉钉等方法;对于瞎缝,则每一个测区不同基体材料交接处的水平或竖向灰缝随机选取3点,如有两点或三点用铁锤和水泥钉钉穿,则该测项不合格。

数据记录:同一实测区内,只要有4个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。不合格实测区计算点均按“1”记录,合格实测区计算点均按“0”记录。 墙1

墙5

墙3

墙2

墙6

墙14

墙15

示例:(1户、15个实测区,15个实测点)

抹灰工程

基本原则

实测前,根据同各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段2-3层作为抹灰工程的实测套房。标准层为必选。 墙体表面平整度(抹灰工程)

指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 墙1

墙5

墙3

墙2

墙6

墙14

墙15

测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录:

实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区。所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数。每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

测量方法:同一实测区内

当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20cm左右的位置水平测1次;

当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,在墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20cm左右的位置水平测1次;

所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜测一次;

以上各实测值作为合格率1个计算点。

数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。

示例:

平整度测量示意

(注:第五尺仅用于有门洞墙体)

墙面垂直度(抹灰工程)

指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

合格标准:[0,4]mm

测量工具:2米靠尺

测量方法和数据记录:

实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区;所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数;每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

测量方法:同一实测区内

当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度;

当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度;

具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。

数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。

示例:

室内净高偏差(抹灰工程)

指标说明:综合反映同一房间室内净高实测值与理论值的偏差程度。 合格标准:[-20,20]mm

测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪 测量方法和数据记录:

实测区:每一个功能房间作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。所选2套房中实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 测量方法: 实测前,所选套房必须完成地面找平层施工。同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等;

各房间地面的4个角部区域,距地脚边线30cm 附近各选取1点(避开吊顶位),在地面几何中心位选取1点,测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离,即当前施工阶段5个室内净高实测值。 合格率计算点:用图纸设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值,作为判断该房间当前施工阶段设计理论室内净高值。当实测值与设计值最大偏差值在【-30,30】mm 之间时,5个偏差值的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。当实测值与设计值最大偏差值﹥30mm 或﹤-30mm 时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 示例:

墙垂直度测量示意

室内净高测量示意

顶板水平度极差(抹灰工程)

指标说明:考虑实际测量的可操作性,顶板腻子完成后,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

合格标准:≤10mm

测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)

测量方法和数据记录:

实测区:已完成腻子的同一功能房间内顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。所选2套房的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

测量方法:同一实测区内

同一功能房间内顶板绪已完成腻子施工;

使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。

合格率计算点:以垂直距离的最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,最大偏差值≤15mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

示例:

顶板水平度测量示意

阴阳角方正(抹灰工程)

指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

合格标准:≤4mm

测量工具:阴阳角尺

测量方法和数据记录:

每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。所选2套房的实测区不满足15个时,需增加实测套房数。

选取对观感影响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

示例:

房间开间/进深偏差(抹灰工程) 指标说明:选用同一房间内开间、进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。 测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪 测量方法和数据记录:

每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区,累计实测实量6个功能房间的12个实测区。

同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离,各得到两个实测值,比较两个实测值与图纸设计尺寸,找出偏差的最大值,其小于等于10mm 时合格;大于10mm 时不合格。

所选2套房中的所有房间的开间/进深的实测区分别不满足6个时,需增加实测套房数。 示例:

阴阳角方正测量示意

方正度(抹灰工程)

指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。

合格标准:[0,10]mm

测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平议

测量方法和数据记录:

距墙体30-60cm范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。

同一面墙作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离(如果现场找不到控制线,可以一面带窗墙面为基准,用仪器引出两条辅助方正控制线)。选取3个实测值之间的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

所选2套房中方正度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

示例:

方正度测量示意

指标说明:反映找平层地面表面平整程度。

合格标准:

毛坯房交付地面或龙骨地板基层表面平整度≤4mm;

面层为瓷砖或石材的地面基层表面平整度≤4mm

装修房地板交付面表面平整度≤3mm。

测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录:

每一个功能房间地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。

任选同一功能房间地面的2个对角区域,按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次,加上房间中部区域测量一次,共测量3次。客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。

同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值,作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。

所选2套房地面表面平整度的不满足6个实测区时,需增加实测套房数。

示例:

地面平整度测量示意

指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间找平层地面四个角点和一个中点与同一水平线距离之间极差的最大值作为实测指标,以综合反映同一房间找平层地面水平程度。

合格标准:[0,10]mm

测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)

测量方法和数据记录:

每一个功能房间地面都可以作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区地面的4个角部区域,距地脚边线30cm以内各选取1点,在地面几何中心位选取1点,分别测量找平层地面与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤10mm时,该实测点合格;最大偏差值≤15mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

所选2套房中地面水平度极差不满足10个实测区时,需增加实测套房数。

示例:

地面水平度测量示意

指标说明:反映户内门洞尺寸实测值与设计值的偏差程度,避免出现“大小头”现象。

合格标准:高度偏差[-10,10]mm;宽度偏差[-10,10]mm;墙厚偏差[-3,3]mm。

测量工具:5米钢卷尺

测量方法和数据记录:

每一个户内门洞都作为1个实测区,累计10个实测区。

实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工,以确保实测值的准确性。

实测最好在施工完地面找平层后,同一个户内门洞口尺寸沿宽度、高度各测2次。若地面找平层未做,就只能检测户内门洞口宽度2次。高度2个测量值与设计值之间偏差的最大值,作为高度偏差的1个实测值;宽度的2个测量值与设计值之间偏差的最大值,作为宽度偏差的1个实测值;墙厚则左、右、顶边各测量一次,3个测量值与设计值之间偏差的最大值,作为墙厚偏差的1个实测值。每一个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点,一个测区有三个实测值,一个实测点作为一个合格率计算点。

所选2套房中户内门洞尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

示例:

门窗洞口测量示意(高、宽、墙厚)

外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程)

指标说明:反映外墙窗内侧墙体厚度偏差程度,避免大小头现象,影响交付观感,同时提高收口面瓷砖集中加工的效率。

合格标准:[0,4]mm 测量工具:5米钢卷尺 测量方法和数据记录:

任一樘外门窗都作为一个实测区。累计20个实测区,其中卫生间、厨房等四边瓷砖收口外窗实测区为10个;所选2套房实测区不满足20个时,需增加实测套房数。 实测时,外墙窗框等测量部位需完成抹灰或装饰收口。

外墙平窗框内侧墙体,在窗框侧面中部各测量2次墙体厚度和沿着竖向窗框尽量在顶端位置测量1次墙体厚度。这3次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 外墙凸窗框内侧墙体,沿着与内墙面垂直方向,分别测量凸窗台面两端头部位窗框与内墙抹灰完成面之间的距离。2个实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 示例:

凸窗内侧墙体厚度测量示意内门洞/平窗内侧墙体厚度测量示意

室外室外

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

住宅楼实测实量操作细则 (1)

实测实量操作细则 为统一实测实量的操作方法和评判标准,尽可能消除人为操作引起的偏差,在此规范实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求,保障其对工程监测的准确性、及时性和各方评判的公平性。 一、基本要求 (一)适用范围 荣盛集团在建工程(自结构±0.00至交付完成)项目,主要指住宅和酒店公寓部分。 (二)实测数量 施工单位对所有测区进行100%实测;监理单位对施工单位实测数据按不低于50%的比例进行复测;甲方现场工程师按测区选取要求进行检测。 (三)测区选择 1、随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测区等,必须结合当前各标段的施工进度,合理、均匀的选择。 2、可追溯原则:施工、监理单位测量后须原位标注,直接数据上墙;甲方复测后对其进行编号且要形成纸版资料,将各测区数据及编号记录在案(资料中注明所有数据的合格、理论值)以备公司检查。 3、真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 (四)ERP录入 测量后一天内完成ERP录入工作。 二、现场标识方法 1、按《实测实量操作指引》的要求标识; 三、各分项工程实测实量

(一)砼工程 1、截面尺寸 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 (2)测量时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:钢卷尺 (4)合格标准:[-5,5]mm (5)测区选取:每一墙体(墙体厚度、断肢墙长度)、柱(宽)均为一测区,现场工程师每层抽取20个测区。 (6)测量方法和数据记录: 1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 2)每个测区从地面向上30cm 和150cm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 (7)图例如下: 2、垂直、平整度 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直、平整程度 (2)测量完成时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:2m检测尺(用光滑面检测)、楔形塞尺 (4)合格标准: [0,6]mm(层高≥5米,垂直度标准为[0,10]mm)

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操纵指引 令狐采学 一、目的 1. 通过按期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对证量缺陷和管理风险的整改办法的跟踪和落实,继续提 升工程质量标准和观感,消除客户投诉隐患。 二、适用规模 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包含全资项目以及非全资但担任经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结 合以后各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼 栋号、房号做好书面记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况 具备条件的必须全部进行实测,不克不及有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测 指标的可测性,使一套房包含尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:丈量数据应反应项目的真实质量,避免为了片面提

高实测指标,过度修补或做概略文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补计划合理性进行检查。 四、操纵细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基来源根基则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。 1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反应层高规模内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图 尺寸的偏差。评判标准:[-5,8]mm。 1.2.2 丈量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 丈量办法和数据记录: (1)以钢卷尺丈量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。 每个实测区从空中向上300mm 和1500mm各丈量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最年夜的数,作为判断该实测 指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3.1指标说明:评判标准:[0,8]mm。 1.3.2丈量工具:2

砌体工程实测实量方案

D1-4楼砌体工程实测实量方案 一、工程概况: D1-楼地下2层吊层,D2-D4楼地下3层为人防工程(车库),地上32层为住宅,地上主楼层高为2.9m,每层建筑面积约680㎡,每栋建筑面积:21742.60㎡。外墙为加气砼砌块砌筑,内墙为页岩空心砖及实心页岩砖砌筑。由于材料品种较多,砌体砖模数及尺寸偏差不一致,导致砌体墙体的偏差相对来说要比单一品种的砌块砌筑的质量偏差大,现在结合目前砌块材质品种不一致性。特制定此方案。 二、施工项目部内控的组织结构及检查方法、标准、数量。 以项目部经理---质量负责---施工负责人---班组长---班组代班人员组成每层实测实量小组,在班组自检的基础上,每周三对所砌筑完成的楼层进行全面复测。检查工具包括普通尺子,标准检查靠尺、吊线锤等,检查的数量是每房间全数检查,检查标准按照现行规范及业主要求的标准为依据。在墙面上进行实测并标识迎接监理业主等部门的随机检测。 三、每层人力及施工时间计划情况 计划每层楼砌体施工3天完成,要求技工每层6人,平工3人,重点要求班组长及管理员应加强过程控制检查,及时发现问题处理问题。做完就应该自检标识上墙。 四、上墙实测标签如下:

五、砌体工程实测实量的基本要求、方法、标准 第一项:表面平整度(砌筑工程) 1、指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 1.1合格标准:[0.8]mm 1.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.3测量方法和数据记录: 1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量 部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按 45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 3)当墙面长度小于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量 值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合 格率的1个计算点。 5)所选2套房中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。示例 第二项:垂直度(砌筑工程) 1、指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。 1.1合格标准:[0.7]mm 1.2测量工具:2米靠尺 1.3测量方法和数据记录: 1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量 部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙 体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。 3)当墙面长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原 则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部

商品房砌筑工程实测实量的操作方法

商品房砌筑工程实测实量的操作方法 商品房砌筑工程实测实量的操作方法提要:测量方法和数据记录:1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面 自 商品房砌筑工程实测实量的操作方法 基本原则:实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段2-4套房作为砌筑工程的实测套房。户数最多的房型为必选。累计实测实量10个实测区。 1、表面平整度(砌筑工程) 指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 (2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置

增加1次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。 (5)所选2套房中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数. 2、垂直度(砌筑工程) 指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。 合格标准:[0,5]mm 测量工具:2米靠尺 测量方法和数据记录: (1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 (2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。 (3)当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2

某建筑工程实测实量方案

某建筑工程实测实量方案

XXXX新城一期一标段项目实测实量检查专项方案 编制人: 审核人: 批准人:

第一章工程概况及实测实量流程 1.工程概况 1.1.工程名称:郑西建业联盟新城一期一标段 1.2.建设单位:XX建业联盟置业有限公司 1.3.设计单位:XX省建筑设计研究院有限公司 1.4.勘察单位:XX省建设设计研究院勘察分院 1.5.监理单位: XX海纳工程监理有限公司 1.6.施工单位:XX天河建设工程有限公司 1.7.建设地点: 1.8.开工日期:2013年7月25日竣工日期:2014年10月24日 1.9.建筑形式:框架结构 2.实测实量操作流程 2.1.组建实测实量小组 2.1.1.小组人员冯海凌、李栓江、孙振田、郭建林、宋静海、周庆东 2.1.2.测量工具 5m钢卷尺、2米靠尺、楔形塞尺、激光扫平仪、激光测距仪 2.2.实测前准备: 2.2.1.组织学习《建业集团工程实测实量作业指引》掌握实测的方法规则。 2.2.2.项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义。 2.2. 3.测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; 2.2.4.检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验; 2.3.实测 2.3.1.实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程的偏差进行测量。 2.3.2.把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了, 2.3.3.当一栋测量完成后,整理测量资料:计算各分项工程的合格率; 2.3.4.建立分户、分层实测档案,汇总成册。 2.4.改进、提高 2.4.1.从测量结果中分析薄弱环节;

主体及砌体工程 实测实量操作细则

实测实量操作指南 1 目的 为了规范、统一工程实体质量评价方法,直观、清晰反映工程实体质量水平,特制订本操作指南。 2 适用范围 本细则适用于 所有在建工程。 3 选点说明 3.1 项目部 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 3.2 公司层面 3.2.1 若所测工程为一个单体工程,则抽取3层进行测量评价,要求3层上中下均匀分布主 体工程,每层测量总量1/3的测量点。 3.2.2 若工程由两个及以上单体工程组成,测量评价根据班组数量,均匀分配到班组施工作 业所在的单体工程。若相关班组数量超过4个,按每超过1个增加25%测量点测量。 4 名词解释 超长混凝土墙:指诸如地下室外墙一类混凝土墙体长度L ≥9m 的混凝土墙。 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差。 5 混凝土工程 5.1 表面平整度 5.1.1测量对象:混凝土墙 5.1.2合格标准:[0,8]mm 5.1.3 测量工具:靠尺,塞尺 5.1.4 测量方法 5.1.4.1 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为1.5m ,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m 为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。

图1超长混凝土墙平整度测量图 5.1.4.2 普通混凝土墙 (1)当墙体长度L≥3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙边顶部和墙根部测2尺平整度,在墙中间水平测量1尺平整度,如图1所示共测量3尺。 图2 普通混凝土墙平整度测量(L≥3m) (2)当墙体长度1.5m≤L<3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙顶部和者墙根部测2尺平整度,如图2所示共测量2尺。 图3 普通混凝土墙平整度测量(1.5m≤L<3m) (3)当墙体长度L<1.5m(含混凝土柱),不进行平整度测量。 5.1.4.3 预留洞混凝土墙 预留洞混凝土墙示意图如下(图3)。预留洞墙体平整度测量可以分解成三部分(如图5)进行测量,分解成墙体长度为L1、L2的2个普通混凝土墙和一个门洞口(或其它预留洞),L1、L2两2个普通混凝土墙体测量参照5.1.4.2 普通混凝土墙测量方法,门洞口测量如图4所示,两尺中任选1尺测量,具体测量分解如图4所示。

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

工程实测实量管理办法

工程实测实量管理 办法

浙建工技质[ ]33号 关于印发集团公司《工程实测实量 管理办法》的通知 各直属单位、直管项目经理部、事业部、投资企业: 为客观真实地反映项目各阶段工程实体质量水平,促进实体质量的实时改进直至消除质量通病,进而达到实体质量一次性验收合格的目标,特制定工程实测实量管理办法,请认真贯彻执行。 附件:1、工程实测实量管理办法 2、工程实测实量操作指引 3、工程实测实量记录及计算表 浙江省建工集团有限责任公司 4月13日

发至:集团公司各部门 附件1: 工程实测实量管理办法 第一章总则 第一条为客观真实的反映项目各阶段工程实体质量水平,促进实体质量的实时改进直至消除质量通病,进而达到实体质量一次性验收合格的目标,特制定本办法。 第二条本办法适用于浙江省建工集团有限责任公司所有在建项目。 第二章基本规定 第三条各单位及项目部须成立以总工程师为首的工程实测实量工作小组,实测实量小组根据施工进度开展现场实测实量工作并根据实测工作量,安排和调整相应的质检人员。 第四条项目部实测实量小组应对在建工程的相应构件、部位实施100%的实测实量,将实测内容建立测量档案,留置相关影像资料,并在工程实体上标注实测信息(标识统一见操作指引),同时根据测量结果采取相应措施逐步改进工程实体质量。 第五条要求各单位总工程师负责本单位实测实量工作的组织

开展,并在实施过程中及时进行检查指导,发现问题及时制定相关措施进行完善。 第六条各单位每月的实测实量复查必须百分百覆盖所属在建项目,对所属项目按检查单元随机抽取不少于20%的比例进行独立实测复查,督促项目执行实测实量工作并复核项目实测数据,并做好复查记录,每月根据实测评分对项目进行排名考评。 第七条集团每季度的实测实量抽查将覆盖所有单位,并按照10%的抽样数量在各单位的在建项目中进行随机抽选。 第八条当项目各阶段实测偏差值大于允许偏差的1.5 倍或不合格点率超出20%时,应进行整修并按整修后的实测结果进行计分。 第九条各单位及项目部应配备数字回弹仪,要做好对所属项目的巡检、督促工作,发现未达标的砼构件,及时采取措施,整改封闭,确保强度达到设计要求。 第三章取样原则 第十条各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,经过图纸随机抽样确定。 第十一条对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 第十二条同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。

实测实量操作指南

编制审核审批批准 实测实量操作指南 1 目的 为了规范、统一工程实体质量评价方法,直观、清晰反映工程实体质量水平,特制订本操作指南。 2 适用范围 本细则适用于中天建设集团内所有在建工程。 3 选点说明 3.1 项目部 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。3.2 公司层面 3.2.1 若所测工程为一个单体工程,则抽取3层进行测量评价,要求 3层上中下均匀分布主体工程,每层测量总量1/3的测量点。 3.2.2 若工程由两个及以上单体工程组成,测量评价根据班组数量, 均匀分配到班组施工作业所在的单体工程。若相关班组数量超过4个,按每超过1个增加25%测量点测量。 4 名词解释 超长混凝土墙:指诸如地下室外墙一类混凝土墙体长度L≥9m的混凝土墙。 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等

编制 审核 审批 批准 预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差。 5 混凝土工程 5.1 表面平整度 5.1.1测量对象:混凝土墙 5.1.2合格标准:[0,8]mm 5.1.3 测量工具:靠尺,塞尺 5.1.4 测量方法 5.1.4.1 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为1.5m ,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m 为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。 3m 3m 3m 1.5m 第一尺第二尺 第三尺 第四尺 第N尺第N+1尺 墙 地面 图1超长混凝土墙平整度测量图 5.1.4.2 普通混凝土墙

主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引

1.1.垂直度(砼结构) 1.1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.1. 2.合格标准:[0,8]mm 1.1.3.测量工具:2米靠尺 1.1.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (5)当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.3节)。 1.1.5.示例:

1.2.顶板水平度极差(砼结构) 1.2.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角 点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 1.2.2.合格标准:[0,15]mm 1.2.3.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光 测距仪) 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 (3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 1.2.5.示例:

产品质量实测实量操作指南

产品质量实测实量操作指引(试行) 1.目的 ?作为《产品质量评估管理办法(试行)》制度的补充。 ?规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤 和要求。 ?提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 2.适用范围 2.1.本指引适用于按《产品质量评估管理办法(试行)》要求,万科集团所有在建工程 (自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。 2.2.各一线公司应根据本指引制定本公司实测实量执行细则,明确:施工单位应按分 户对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案;监理公司对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测;项目部及工程部专职质量工程师对监理公司复测数据按不低于50%的比例进行复测;一线公司应将经监理及公司相关部门复测后的实测数据作为对施工单位付款及评估的重要参考依据。区域及集团进行实测实量时应对一线公司实测数据进行检查核对。 3.取样总则 3.1.随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施 工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 3.2.可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书 面记录并存档。 3.3.完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全 部进行实测,不能有遗漏。 3.4.效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使 一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 3.5.真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度 修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 4.混凝土结构工程

万科产品实测实量操作指引手册

《某地产产品实测实量操作指引》 目录

1.适用范围 (8) 2.目的 (9) 3.取样总则 (9) 4.操作指引具体标准 (10) 4.1土建工程 (10) 4.1.1混凝土工程 (10) 4.1.1.1混凝土工程检查标准引用规范 (10) 4.1.1.2截面尺寸偏差(砼结构) (10) 4.1.1.3表面平整度(砼结构) (11) 4.1.1.4垂直度(砼结构) (12) 4.1.1.5顶板水平度极差(砼结构) (13) 4.1.1.6楼板厚度偏差(砼结构) (14) 4.1.1.7 施工控制线设置(砼结构) (15) 4.1.1.8轴线偏差(砼结构)............................ 错误!未定义书签。 4.1.2砌筑工程 (16) 4.1.2.1砌筑工程检查标准引用 (16) 4.1.2.2表面平整度(砌筑工程) (16) 4.1.2.3垂直度(砌筑工程) (17) 4.1.2.4方正度(砌筑工程) (18) 4.1.2.5外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (19) 4.1.3抹灰工程 (20) 4.1.3.1抹灰工程检查标准依据: (20) 4.1.3.2墙体表面平整度(抹灰工程) (21) 4.1.3.3墙面垂直度(抹灰工程) (21) 4.1.3.4室内净高偏差(抹灰工程) (22) 4.1.3.5顶板水平度极差(抹灰工程) (23) 4.1.3.6方正度(抹灰工程) (25) 4.1.3.7地面表面平整度(抹灰工程) (26) 4.1.3.8房间开间/进深偏差(抹灰工程) (27) 4.1.3.9户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (28) 4.1.3.10外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (29) 4.1.3.11阴阳角方正(抹灰工程) (30) 4.1.3.12地面水平度极差(抹灰工程) (31)

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量可视化管理操作指引(2017版)

碧桂园·集团实测实量可视化管理操作指引 (2017版)

一、目的 为保障碧桂园集团实测实量工作的顺利实施,明确实测实量过程中可视化管理的具体要求,确保可视化管理制度各项目标的实现,促进实测实量工作更加规范化、标准化、制度化和程序化,特编制此指引。 二、适用范围 适用于集团内所有需要开展实测实量工作的项目。 三、术语定义 实测实量可视化管理:是指施工单位将实测实量的工作内容、数据结果等通过表格、图文及符号等形式表现出来的一种管理动作。 四、具体要求: (一)制度宣传: 现场须在醒目的位置,对实测实量制度、内容、要求、目标等进行宣传,提高现场施工管理人员对实测实量的认识和重视程度。内容可以包含实测实量的各项指标要求、操作方法、奖罚制度等,宣传形式可以参见下图:

(二)数据上墙: 为便于现场管理,对土建工程和装修工程实测实量的以下实测指标要求在现场对实测数据上墙: 一、土建工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 混凝土结构工程:截面尺寸、墙表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度; 砌筑工程:表面平整度、垂直度、外窗洞口尺寸; 抹灰工程:墙面表面平整度、垂直度、阴阳角方正、方正性、地面表面平整度、门洞尺寸偏差(高度、宽度、门垛厚度)、外窗内侧墙体厚度极差、厨卫间开间/进深偏差; 设备安装工程:座便坑距偏差; 二、装修工程实测实量中要求数据上墙的指标须包含: 墙面涂饰面:开间/进深极差、墙面平整度、垂直度、阴阳角、顶板水平度、室内净高; 墙面饰面砖:垂直度、阴阳角、接缝高低差; 地面饰面砖:表面平整度、接缝高低差; 木地板安装:找平层平整度、木地板平整度; 设备安装:并列插座开关面板高度差、座厕坑距偏差; 电梯前室、首层大堂:墙面砖垂直度、墙面砖接缝高低差、地面砖表面平整度、地面砖接缝高低差; 上墙数据应在该工序完成后2天内及时上墙,内容包含合格标准、

5D剪力墙住宅楼主体工程实测实量方案

目录 一、工程概况及编制依据 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、实测实量目的 (2) 三、实测实量组人员组成及职责目 (2) 四、实测项目 (3) 五、实测实量标准 (3) 六、实测实量人员操作方法 (3) 七、数据统计及分析 (7) 八、实测实量管理流程图 (8) 九、实测实量所用表格 (9)

主体工程实测实量方案 一、工程概况及编制依据 1、工程概况:沣渭·芊域阳光1#、9#高层住宅楼,建筑面积76508.9㎡,1#、9#楼均为地下二层,地上三十三层,1#楼建筑高度92.7m,9#楼建筑高度95.89m。结构形式为剪力墙结构,筏形基础。本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度八度,剪力墙抗震等级一级。 2、编制依据:中天建设集团有限公司下发的《实测实量操作指南》、《中天五建项目部实测实量实施作业指导》 二、实测实量目的 更能直观有效的表达工程质量水平及考察班组质量意识,加强对班组人员的管理,摸清班组人员的技术水平。 三、实测实量组人员的组成及职责 组员: 组长主要职责:制定并实施劳务合同与实测实量的联动条款,根据实测数据制订调整各分项管理的目标和措施。 组员主要职责:负责审查实测实量统计数据,对实测相关数据进行调查、分析,确定主因制定改进措施,提出对策和形成标准,下发具体整 改通知或改进指令。 实测实量人员主要职责:及时进行100%覆盖实测实量,按层完成进行实测实量并及时记录相关数据,在数据记录时为了更好的反映班组人 员技术水平,将实测实量数据记录在相对应的图纸部位,后按照 《中天五建项目部现浇结构实测实量数据记录》进行记录;协助 完成实测实量数据分析;做好实测实量数据上墙;及时完善项目 经理、各工种负责相关实测实量合格率变化趋势图;整理归档实 测实量数据记录表,

建筑工程实测实量操作指引

建筑工程实测实量操作指引 第一篇总则 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3取样原则与计算说明 (4) 第二篇尺差控制篇 4混凝土结构工程 (5) 4.1基本原则 (5) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (5) 4.3表面平整度(砼结构) (6) 4.4垂直度(砼结构) (7) 4.5顶板水平度极差(砼结构) (8) 4.6楼板厚度偏差(砼结构) (9) 4.7施工控制线设置(砼结构) (10) 4.8轴线偏差控制(砼结构) 5砌筑工程 (11) 5.1基本原则 (11) 5.2表面平整度(砌筑工程) (11) 5.3垂直度(砌筑工程) (12) 5.4方正度(砌筑工程) (13) 6抹灰工程 (23) 6.1基本原则 (23) 6.2墙体表面平整度(抹灰工程) (23) 6.3墙面垂直度(抹灰工程) (24) 6.4室内净高偏差(抹灰工程) (25) 6.5顶板水平度极差(抹灰工程) (26) 6.6方正度(抹灰工程) (29) 6.7地面表面平整度(抹灰工程) (30) 第三篇定尺加工篇 7砌筑工程 (11) 7.1基本原则 7.2外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (14) 8抹灰工程 (23) 8.1基本原则 (23) 8.2房间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 8.3户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)………………………………………… 8.4外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (33)

8.5同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (36) 8.6同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (37) 8.7同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (38) 8.8柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (39) 8.9同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (40) 第四篇观感质量篇 9设备安装 (17) 9.1基本原则 (17) 9.2座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (17) 9.3同一室内底盒标高差(设备安装) (18) 9.4并列面板高度偏差(设备安装) (19) 10抹灰工程 (23) 10.1基本原则 (23) 10.2阴阳角方正(抹灰工程) (27) 10.3地面水平度极差(抹灰工程) (31) 11涂饰工程 (46) 11.1基本原则 (46) 11.2墙面表面平整度(涂饰工程) (46) 11.3墙面垂直度(涂饰工程) (47) 11.4阴阳角方正(涂饰工程) (48) 11.5顶棚(吊顶)水平度极差(涂饰工程) (49) 12墙面饰面砖工程 (51) 12.1基本原则 (51) 12.2表面平整度(墙面饰面砖工程) (51) 12.3垂直度(墙面饰面砖工程) (52) 12.4阴阳角方正(墙面饰面砖工程) (53) 12.5接缝高低差(墙面饰面砖工程) (54) 13地面饰面砖工程 (56) 13.1基本原则 (56) 13.2表面平整度(地面饰面砖工程) (56) 13.3接缝高低差(地面饰面砖工程) (57) 14室内门安装工程 (59) 14.1基本原则 (59) 14.2门框正、侧面垂直度(室内门) (59) 15铝合金(或塑钢)门窗安装工程 (62) 15.1基本原则 (62) 15.2型材拼缝宽度(铝合金门窗) (62) 15.3型材拼缝高低差(铝合金-塑钢门窗) (63) 15.4铝合金门或窗框正面垂直度(铝合金-塑钢门窗) (64) 16木地板安装工程 (68) 16.1基本原则 (68) 16.2表面平整度(强化复合、实木复合、实木地板) (68)

工程实测实量方案

目录 1.0工程概况 (1) 2.0编制依据 (2) 3.0工程质量目标 (3) 4.0实测实量的实施 (3) 4.1目的 (3) 4.2实测实量 (3) 5.0工程资料及组织架构 (3) 6.0实测实量的主要内容 (5) 6.1混凝土结构工程 (5) 6.2砌体工程 (9) 6.3 抹灰工程 (11) 6.4涂饰工程............................................................ (13) 7.0实测实量要求............................ 错误!未定义书签。 8.0实测实量操作、交底及计划................ 错误!未定义书签。 9.0实体偏差迫修措施............................................................ .............................................16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底)..........................................................

(18)

1.0工程概况 1.1总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ±0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据

公司工程部实测实量规章制度汇编

实测实量制度 工程部2017年2月17日

前言 希望通过工程《实测实量制度》,指导施工以及实测实量,并通过各项目部质量推手角色客观、实际地把施工现场处于不同施工时期的质量缺陷、安全隐患及时发觉反馈和整改;同时规范产品质量实测的程序、取样方法、测量操作、数据处理等步骤和要求,努力提升工程实体产品质量;同时提升项目部治理水平和便于公司整体管控项目产品质量水平。 本《实测实量制度》适用于所有中联建业集团所属的开发项目。 因各种因素,难免有部分缺陷,发觉并更改后经批准能够加入本制度。

目录 一、实测实量治理要求 二、实测实量检测工具 三、分部分项工程实测实量使用具体方法、实测数据合格标准

一、治理要求: 1、项目部组织监理及施工方对现场分部分项工程的施工样板进行全面实测实量,并标注实测实量数据,确保符合规范要求。 2、项目部组织监理及施工方对现场毛坯样板房及精装样板房进行全面实测实量,并标注实测实量数据,确保符合规范要求。 3、在各分部分项工程施工过程中要求施工单位质量操纵人员全程全部进行随施工随实测实量。项目部、监理进行部分实测实量工作。项目部和监理关于发觉尺寸偏差过大和发生频率比较高的质量问题须进行总结和要求施工单位制定专项的解决方案并报监理及甲方审批执行,做到及时发觉,及时纠偏。

4、各分部分项工程施工完成验收时要求施工单位全面进行实测实量工作,项目部、监理单位做好抽查记录。 5、项目部组织监理单位、施工单位一起在分户验收中全面逐栋、逐楼层、逐套、逐房间开展100%的实测实量工作,并将原始测量数据记录入表,分类整理后归档提交公司工程部备案一套。 6、由项目部组织的每次实测实量前对检测组成员进行实测实量交底和提出要求,并做好记录。 7、工程部在项目巡检过程中对各项目现场工程进行部分实测实量,作为对施工过程中的抽查和管控依据;同时,监督各项目部实测实量制度的执行情况。 8、项目部关于现场实测实量的结果要及时知会公司工程部,以便公司对项目的整体管控。 9、在每周的监理例会上要对本周现场实测实量的内容、进度、检查情况汇总及施工单位的整改措施和整改打算等工作进行讲明。 10、中联建业集团所属所有项目均执行本《实测实量制度》。

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/ 柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/ 柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1 )剪力墙/ 暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 ( 3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度

中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高三5m)、5mm(层高〉5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: ( 1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm位置,分别按以下原则实测2 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm和墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。 ( 4)混凝土柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 4、顶板水平度 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差为:5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:塔尺3 米配合水准仪 测量方法和数据记录: ( 1)同一房间混凝土顶板作为1 个实测区,累计实测实量10 个实测区。 (2)使用水准仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花 线100mn处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量混凝土顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差)

相关文档
相关文档 最新文档