1.编制依据 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工及验收规范》 2.工程概况 商场A区地下室东西两侧各有一个消防水池,水池设计蓄水深度为3m,每个水池容量大概为350m3,水池内防水材料采用聚乙烯丙纶复合高分子卷材,目前防水卷材施工已经完毕,防水施工过程中已经经过监理单位隐蔽验收,但为了检验防水效果、分清责任,以便水池内进行下道工序施工,经设计同意,应甲方、监理要求,准备对两个消防水池进行防渗漏试验。 3.指导小组 考虑到试验历时较长,过程中可能出现各种突发事件,项目部专门成立指导小组,负责试验的实施与对突发事件的处理。 指导小组成员: 组长: 组员: 4.实验准备 4.1 对水池内注水、排水过程中的看护人员进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2 水池内进、出水管道安装、封堵完毕。 4.3 A区地下室消防水池附近的材料、物资等在实验开始前全部转移,以防水池漏水受泡。 4.4 将A区地下室所有排水沟和集水坑内垃圾清理干净,以便发生大量漏水现象时及时排水。 4.5 消防水池地面采取保护措施(铺橡胶垫片或其他弹性保护材料),以防注水

过程中将防水冲破。 4.6试验所需工具、物资准备齐全 5.实验过程 5.1. 充水 5.1.1 充水前先在消防水池观察口位置能观察到的墙面抄测3道水平标高线(相对于水池地面)与一道竖向对比线,用白色油漆标记,线宽不得超过5mm,3道水平标高线的标高分别为1m、2m、3m,竖向对比线贯通墙面上下。 5.1.2向水池内充水宜分三次进行:第一次充水深度到墙上1m线位置;第二次充水到墙上2m线位置;第三次充水到墙上3m线位置。 5.1.3充水时的水位上升速度不宜超过1m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 5.1.4每次充水宜测读24h的水位下降值,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水,待作出处理后方可继续充水。 5.2. 观察检查 5.2.1水位可用水位标尺测定。 5.2.2充水至设计水深后蓄水48h,开始进行水位下降值的测定和外观检查,水池防水效果的判定,以外观检查为主。 5.3. 排水 5.3.1 采用2台直立式100mm口径污水泵,进行抽水,根据水泵工作性能倒班。 5.3.2 两个消防水池分两次做实验,第一个水池做完实验后水抽往第二个水池,作为实验用水。

清水池满水试验方案

清水池满水试验方案 编制: 审核: xxx有限公司 200 年月日

目录 一、现场概况 二、编制依据 三、试水程序 四、试水方法 1、试验条件及准备工作 2、水池注水 3、水位观测 4、蒸发量测定 5、渗水量计算 五、渗水处理 六、安全措施

清水池满水试验方案 一、现场概况 本方案为xxx泵站工程增压给水泵站清水池满水试验而编制的技术措施。本工程设有相同清水池二个,单个清水池长36.8m,宽24.6m,水池深4.00m(试水高度),容积为3000m3。池内设有集水坑二个:出水管集水坑1宽1.50m,长1.50m,坑深0.70m,排水集水坑2宽1.00m,长1.00m,坑深 1.00m。 二、编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 2.3 设计图纸DC420C-02-01 三、试水程序 试验准备—→水池注水—→水池内水位观测—→蒸发量测定—→有关资料整理。 四、试水方法 1、试验条件及准备工作 1.1试验条件 (1)池体的混凝土已达到设计强度。 (2)现浇钢筋混凝土水池的水泥砂浆防水层、工艺管道安装未安装及池壁外回填土以前。 1.2试验前准备工作 (1)池底清理及预留套管管口处理

清水池结构施工完毕,拆模后将水池内所有杂物清理干净,将水池内外混凝土池壁上的拉结螺栓凿深20mm,用切割机切除露出的拉结螺栓,并用1:2水泥微膨胀砂浆(掺加膨胀剂)封堵密实,抹平。钢套管外用4mm 钢板与钢套管焊接,焊缝的高度为4mm。在集水坑1钢防水套管的封堵钢板底部开孔焊接DN15钢管弯头、短管和截止阀,短管上套接透明水管作水位观测计。 (2)设置水位观测标尺,标定水位测针。 标尺用采用5m钢卷尺制作(高度由集水坑底到池顶设计水位上50㎝),经水准测量定位用木方固定在水位观察计旁。 (3)水源:采用现场新泾河水作水源,用泵抽取供给。 (4)水泵选用:采用潜水泵二台(一用一备),泵技术参数如下:Q=100~160m3/h, H=10~15m, n=1450r/min, N=15Kw (5)充水和放水系统:充水通过敷设的临时供水管道(过经一路(南)处用过道桥板保护)由潜水泵从新泾河中抽取至水池。放水由通过设置于集水坑1钢防水套管封堵钢板底部处接出的放水管直接排水至工地主排水沟。 2、水池注水 (1)向水池充水分三次进行;第一次充水至标高4.43m。当充水深度至池壁底部的施工缝以上时,检查底板与池壁交接的施工缝处的抗渗漏质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次水位。第二次充水至标高5.77m,第三次充水至最高水位7.10m。 (2)充水时的水位上升速度不得超过2m/h,相邻两次充水间隔时间为24h。(3)每次充水测读24h的水位下降值,计量渗水量。在充水过程中和以后

地下工程防水效果检查记录

地下工程防水效果检查记录 地下防水工程应按设计规定的防水等级,制定防水施工技术方案,进行防水施工及质量控制,防水工程施工完成后应进行防水效果检查,以确保防水工程的安全及使用功能。 防水效果检查的依据为设计要求《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002)第3.0.1条和第8章的有关规定。包括裂缝、渗漏部位、范围、渗漏情况、处理意见。 规范按渗漏情况将地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合下表规定。具体工程的防水等级由设计确定。 地下工程防水等级标准 ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃防水等级┃标准┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃l级┃不允许渗水,结构表面无湿渍┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃不允许漏水,结构表面可有少量湿渍┃ ┃2级┃工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积┃ ┃┃不大于0.1m2,任意100m2防水面积不超过l处┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂┃ ┃3级┃单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任┃ ┃┃意100m2防水面积不超过7处。┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃有漏水点,不得有线流和漏泥砂┃ ┃4级┃整个工程平均漏水量不大于2L/m2.d,任意100m2防水面积的平均漏水┃ ┃┃量不大于4L/m2.d ┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 渗漏水检查: (1)地下防水工程质量验收时,旋工单位必须提供地下工程“背水内表面的结构施工展开图”。 (2)房屋建筑地下室只检查围护结构内墙和底板。 (3)施工单位必须在“背水内表面的结构工程展开图”上详细标示:

厨房卫生间蓄水试验方案

阳台/卫生间避水试验方案 1.编制依据 旭辉洞泾大区精装修工程施工图纸 旭辉洞泾大区精装修工程《施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.工程概况 旭辉洞泾大区精装修工程,阳台、卫生间防水材料均为1.5厚水泥基JS防水涂料;目前,防水施工全部完毕,,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 3.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:纪智伟 组员:高海波,邢跃华 4.试验准备 4.1:对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。4.2:试验用的水源要做到位。 4.3:防水层的施工全部结束,并且厚度合格。 4.4:试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程

5.1:充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于50mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 5.2:观察检查。 5.3:排水 6.试验计划 7.渗漏水处理措施 7.1渗水治理方法: (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。 (2)裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水。裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理。 (3)仍在变形的裂缝应嵌填、粘贴、注入柔性材料处理。? (4)对需补强的渗水部位宜选用强度较高的注浆材料。如:甲凝、环氧树脂、聚氨酯浆液。

(5)管根、烟道根渗漏,先将周边剔凿20mm,清理干净,再灌防水密封膏,补上被破坏的防水层,再进行二次试水。 8.安全文明措施 8.1:设置专用的三级箱,确保漏保灵敏可靠。 8.2:照明充足合理。 8.3:充水时要有专人看管,做好防护措施,防止爆管或溢出造成房内浸泡。监测方法: 1.渗水现象描述语定义和标示符合。 2.渗水现象监测 防水等级,四级防水等级,有漏水点,不得有线流和漏泥沙,整个水池平均漏水量小于2L/平方米·d。 湿渍的现象:在混凝土表面由眼可见的明显色泽变化的潮湿斑。一般在人工通风条件下可消失,即蒸发大于渗入量的状态湿渍的监测方法。

地下室防水效果检查记录表

地下室防水效果检查记录表 GB 50208-2002 GD2301049 □口 说明

1、渗漏水调查 (1)地下防水工程质量验收时,施工单位必须提供地下工程“背水内表面的结构工程展开图” (2)房屋建筑地下室只调查围护结构内墙和底板。 (3)全埋设于地下的结构(地下商场、地铁车站、军事地下库等)除调查围护结构内墙和底板外,背水的顶板(拱 顶)系重点调查目标。 (4)钢筋混凝土衬砌的隧道以及钢筋混凝土管片衬砌的隧道渗漏水调查的重点为上半环。 (5)施工单位必须在“背水内表面的结构工程展开图”上详细标示: 。在工程自检时发现的裂缝,并标明位置、宽度、长度和渗漏水现象; ㈢经修补、堵漏的渗漏水部位; ③防水等级标准容许的渗漏现象位置。 (6)地下防水工程验收时,经检查、核对标示好的“背水内表面的结构工程展开图”必须纳入竣工验 收资料。 2、渗漏水现象描述使用的术语、定义和标识符号可按下表选用。 渗漏水现象描述使用的术语、定义和标识符号 3?当被验收的地下工程有结露现象时,不宜进行渗漏检测。 4.房屋建筑地下室渗漏水现象检测 (1)地下工程防水等级对“湿渍面积”与“总防水面积” (包括顶板、墙面、地面)的比例作了规定。按 防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积W 0.1 m2,任意100怦防水面积上湿渍不超过1 处。 (2)湿渍的现象:湿渍主要是由混凝土密实度差异造成毛细现象或由混凝土允许(宽度小于.2mm)产生, 在混凝土表面肉眼可见的“明显色泽变化的潮湿斑”。一般在人工通风条件下可消失,即蒸发量大于渗入 量的状态。 (3)湿渍的检测方法:检查人员用干手触摸湿斑,无水分浸润感觉。用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色。检查时,要用粉笔构划出湿渍范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。 (4)渗水的现象:渗水量是由于混凝土密实度差异或混凝土有害裂缝(宽度大于0.2mm)而产生的地下水连续渗入混凝土结构,在背水混凝土墙壁表面肉眼可观察到明显的流挂水膜范围,在加强人工通风的条 件下也不会消失,即渗入量大于蒸发量的状态。 (5)渗水的检测方法:检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分,用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色。检查时,要用粉笔勾划出渗水范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。(6)对房屋建筑地下室检测出来的“渗水点”,一般情况下应给予修

卫生间蓄水试验方案

编制依据 施工图纸 施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 工程概况 湛江御海湾项目,卫生间墙面防水材料为厚聚合物水泥防水涂料,地面为厚反应型聚合物水泥防水涂料;目前,一期、、、、、楼防水施工全部完毕,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验.资料个人收集整理,勿做商业用途 指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验地实施与对各种突发情况地处理. 指导小组成员: 组长:张卫峰 组员:梁成佳、杨立堂、彭清华、赵博、张日康 试验准备 :对参与试水地班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报. :试验用地水源要做到位. :防水层地施工全部结束,并且厚度合格. :试验所需工具、物质准备齐全. 实验过程 :充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过.蓄水高度以最高处不低于,蓄水时间不小于后进行观察.资料个人收集整理,勿做商业用途 :观察检查. :充水小时进行观察,四周墙体和管道根部. :排水 :排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管. :阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法. 试验计划 序号实验过程内容说明人员计划材料计划时间计划 前期准备防水层清扫干净 拆开地漏保护层 做好围堰 人 扫帚把、铁锹、 黄泥、气筒个、 球塞 天(每栋) 充水充水前安装好球塞 接好水管 人橡胶管根天(每栋) 观察检查充水小时后,检查合格后 请甲方,监理做检查验收 并做好蓄水观察记录 人手电筒、宣纸天(每栋) 排水放掉球塞里面地充气,并 拆除围堰,清扫干净 人扫帚、拖布天(每栋) 渗漏水处理措施 渗水治理方法: ()大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆. ()裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水.裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理.

蓄水试验记录

夕卜墙面淋水(蓄水)_____ 扌报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请 表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

外墙面淋水试验记录施工单位:铜陵营造有限责任公司编号:

楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼屋面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

蓄水试验记录表【详细资料】

地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼二层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员: 工程检查部位及情况 仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工程综合楼二层卫生间结构层(面层)畜水深H=3cm,在t=24h后检查,无渗漏、表面无湿渍现象(面层排水后流水畅通,地面无积水)。 验 收 意 见 符合要求

施工单位检查意见: 质量检查员: 项目技术负责人: 年月日 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验收结论: 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日 地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼三层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员: 工程检查部位及情况 仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工程综合楼三层卫生间结构层(面层)畜水深H=3cm,在t=24h后检查,无渗漏、表面无湿渍现象(面层排水后流水畅通,地面无积水)。

验 收 意 见 符合要求 施工单位检查意见: 质量检查员: 项目技术负责人: 年月日 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验收结论: 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日 地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼四层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员:

屋面淋水(蓄水试验记录

屋面淋水(蓄水试验记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了10~18轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录 检验(建)表5.1.1 共页第页 工程名称纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂 房 屋面形式 (斜或平屋面) 斜屋面 屋面防水等级二级设防要求二道防水设防分项工程名称水性涂抹防水屋面分项施工时间 施工单位福建泉鑫建工有限公司 项目经理杨文波专业工长庄超荣 淋水(蓄水) 部位 10-18轴屋面蓄水高度2cm 淋蓄水时间2h 质量验收规范规定施工单位检查评定记录 (观察时间及次数) 监理(建设)单位验收记录 《屋面工程质量验收规范》GB50207规定:卷材防水层不得有渗漏和积水。 经2小时淋水试验检查,未发现有渗漏水现象。试水后卷材防水层无积水。 施工单位 检查评定结果 经检查,屋面未发现渗漏水现象,符合规范要求,评定为合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了1~9轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

地下结构工程防水验收学习记录标准表格格.docx

地下结构工程防水验收记录表 工程名称广州安华物流有限公司- 办公楼(自编号 7 2号楼), 2#地下车库 建筑面积 开工日期2013年06月 01日完工日期2014年 2月 25日 地上:6 层/ 地下负 1建筑层数 层 底板:厚单面反应粘高分子防水卷材。(包括地梁承台集水井)侧 板:厚单面反应粘高分子防水卷材。顶板厚 双面反应粘高分子防水卷材;厚聚合物水泥防水涂料。 防水设计 1、厂家合格证 2、检验报告 3、地下室防水隐藏工程质量验收记录 4、地下室防水效果检查记录 资料检查情况5、涂料防水层工程检验批质量验收记录表 6、卷材防水层工程检验批质量验收记录表 7、地下室防水分项工程质量验收记录 验收结论 建设单位设计单位专业施工单位施工单位监理单位 项目负责人:项目负责人:技术负责人:项目负责人:总监理工程师:年月日年月日年月日年月日年月日

广州安华物流有限公司- 商业、酒店(自编 工程名称号 1 号楼),商业、办公楼(自编号2、 4、建筑面积2 5 号楼)及1#地下车库 开工日期2013年06月 01日完工日期2014年 2月 25日 地上: 7~9 层/ 地下建筑层数 负 1 层 底板:厚单面反应粘高分子防水卷材。(包括地梁承台集水井)侧 板:厚单面反应粘高分子防水卷材。顶板厚 双面反应粘高分子防水卷材;厚聚合物水泥防水涂料。 防水设计 1、厂家合格证 2、检验报告 3、地下室防水隐藏工程质量验收记录 4、地下室防水效果检查记录 资料检查情况5、涂料防水层工程检验批质量验收记录表 6、卷材防水层工程检验批质量验收记录表 7、地下室防水分项工程质量验收记录 验收结论 建设单位设计单位专业施工单位施工单位监理单位 项目负责人:项目负责人:技术负责人:项目负责人:总监理工程师:年月日年月日年月日年月日年月日

水池蓄水试验

SY03-J009 (项目名称)水池试运前确认记录单项工程名称:单项工程编号: 单位工程名称单位工程编号 水池名称水池编号 复查确认项目结论复查确认人监理工程师 设备材料验收钢筋复验 水泥复验 外加剂、掺加剂检验砂、石料复验 防水材料复验 防腐材料复验 施工验收施工方案审查 抗渗混凝土试配及开盘鉴定 混凝土垫层施工 钢筋绑扎 预埋件防渗漏处理 模板安装 混凝土浇筑 预应力混凝土钢筋张拉 混凝土强度试块检测 混凝土抗渗试块检测 后浇带处理 水池内防腐 蓄水试验 监理单位总承包单位施工单位 监理工程师: 年月日技术负责人: 年月日 技术负责人: 年月日

SH/T3503-J210 水池蓄水试验记录 司500万吨/年炼油改扩建工程 单元名称:事故水池 水池名称事故水池水池位号443 水池结构框架剪力墙允许渗水量q0 0.5L/m2·d 水池平面尺寸(L×W)75*45m 水面面积A13375m2水深2m 湿润面积A2 10m2试验日期 2010 年 9 月 23 日16 时开始,到2010 年 9 月 24 日 17 时止测读记录初读末读两次读数差水位测针读数E,mm E1 2007.000 E22006.998 E1-E20.002 蒸发水箱水位测针读数e,mm e1 190.980 e2190.979 e1-e20.001 水温,℃8 9 - 大气温度,℃20 18 - 测读时间(月、日、时、分)9月23日16 时12 分9月24日16 时 31 分- 实际渗水量q q= A1 /A2[(E1-E2)-( e1- e2)] 0.34L/m2·d 占允许渗水量的 百分率 q0/q 1.47% 试验结果: 建设/监理单位总承包单位施工单位 专业工程师: 日期:年月日专业工程师: 日期:年月日 专业工程师: 质量检查员: 日期:年月日

满水实验记录

满水实验记录 工程名称:华润电力五间房电厂2×660MW超超临界燃煤发电机组工程

有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号: 电土施表12—7

有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号:JL12-07-0520-002电土施表12—7

上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号: 电土施表12—7

注:1、第一次蓄水试验应在基层防水施工完毕,上部建筑装饰层未做之前安排;第二次蓄水试验应在上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:回收水贮存池蓄水实验编号: 电土施表12—7

年月日年月日年月日年月日上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 单位工程名称综合水池试验日期 2017年4月20日 监理单位达华集团北京中达联咨询有限公司主体施工单位河南第一火电建设公司装饰装修单位河南第一火电建设公司检查部位综合水池 检查方式□第一次蓄水□第二次蓄水 注1 蓄水时间 从 4月 20 日15 时 至 4 月 30 日 10 时 检验方法及内容:抹面前充水3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定2天,观察测定渗漏情况,扣除管道渗漏因素。 检验标准24小时渗漏率小于1/1000. 根据充水计划生活水池和1#消防水池1#工业水池第一批充水,待第一批三次充水完毕后,进行第二批剩余水池充水,充水前从每个池底对角引出2根透明塑料管至池外标尺上,并高出水面500左右,鉴于全封闭式水池基本无蒸发量,标尺固定在背阴处,并采取遮阳措施,便于读取水位数值。 首次充水约1700m3,用时14小时 二次充水约1600m3,用时12小时 三次充水约1600m3,用时13小时 检验结果: 首次测定水深下降3mm,经检查施工缝处有局部渗漏,处理后进行二次充水 二次测定水深下降3mm,经检查管道部分封堵有渗透,渗水率合格 三次测定水深下降1.5mm,合格

蓄水试验记录

防水试验记录 工程名称金色南郡13#楼 试验日期 试验部位顶层屋面 检查方式□淋水□雨期观测 检查方式及内容: 持续降雨5个小时,降雨期间、雨后观察:屋面、天沟、檐口、水落口及伸出屋面管道处无渗水和积水现象,检查合格,符合标准。 检查意见: 经检查符合设计要求和《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207--2002)的规定。 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽华力建设集团有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员

防水试验记录 工程名称四季阳光21#楼 试验日期2013、12、15 试验部位顶层屋面 检查方式□淋水√雨期观测 检查方式及内容: 持续降雨5个小时,降雨期间、雨后观察:屋面、天沟、檐口、水落口及伸出屋面管道处无渗水和积水现象,检查合格,符合标准。 检查意见: 经检查符合设计要求和《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207--2002)的规定。 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽天裕建设工程有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员 张习亮莫道群储小东

蓄水试验记录 工程名称金色南郡17#楼 试验日期从:至: 试验部位东单元厨房/卫生间 检查方式□第一次√第二次 试验系统要求: 厕浴间、厨房一次蓄水试验:在门口处用水泥砂浆做挡水墙,地漏周围挡高5cm,用橡皮塞把地漏堵严密实且不影响试水,然后进行放水,蓄水最低水位为2cm,蓄水时间为24小时。 试验记录: 经检查,厕浴间一次蓄水试验,蓄水最低水位为2cm,经24小时,无渗漏现象,检查合格,符合标准。 复查意见: 符合要求. 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽天裕建设工程有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员

厨房、卫生间蓄水试验方案

厨卫蓄水试验方案 1.编制依据 *********工程施工图纸 *********集团交楼标准 *********《施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.; 3.工程概况 ***********工程4#、5#、6#楼卫生间共有1020个,厨房796个;防水材料均为厚水泥基JS防水涂料;目前,防水施工全部完毕,,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 4.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:******* 组员:***、***、***、***、***、***、*** 4.试验准备 ~ :对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 :厨卫、阳台进行防水围堰,对地漏进行封堵。

:试验用的水源要做到位。 :防水层的施工全部结束,并且厚度合格。 :试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程 :充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于20mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 :观察检查。 [ 5.2.1:充水48小时进行观察,四周墙体和管道根部。 :排水 5.3.1:排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管。 5.3.2:阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法。 6.试验计划 7.渗漏水处理措施

渗水治理方法: ; (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。 (2)裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水。裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理。 (3)仍在变形的裂缝应嵌填、粘贴、注入柔性材料处理。 (4)对需补强的渗水部位宜选用强度较高的注浆材料。如:甲凝、环氧树脂、聚氨酯浆液。 (5)管根、烟道根渗漏,先将周边剔凿20mm,清理干净,再灌防水密封膏,补上被破坏的防水层,再进行二次试水。 8.安全文明措施 :设置专用的三级箱,确保漏保灵敏可靠。 :照明充足合理。 ~ :充水时要有专人看管,做好防护措施,防止爆管或溢出造成房内浸泡。监测方法: 1.渗水现象描述语定义和标示符合。

屋面防水验收记录文稿

建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(办公楼)工程建筑面积/层数4902㎡/地上4层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/

建筑屋面分部工程防水验收记录

防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/ 淋水、蓄水试验记录有泼水、淋水、蓄水试验,并通过验收,资料齐全。 验收结论

建设单位: 万宝集团冰箱 项目负责人: 年月日 设计单位: 省轻纺建筑 技术负责人: 年月日 施工单位: 市第筑工程 技术负责人: 年月日 监理单位: 建科建设监理 总监理工程师: 年月日建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(职工宿舍2)工程建筑面积/层数2500㎡/地上5层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图

地下混凝土水池蓄水试验方案2941

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程乙烯第四循环水场地下混凝土水池蓄水试验方案 编制: 审核: 批准: 茂名西南石化工程建设有限责任公司 镇海炼化工程项目部 2009年4月1 施工方案版本:第1版

目次 一、工程概况 (1) 二、试验质量要求 (1) 三、试验方案 (3)

一、工程概况 镇海炼化乙烯第四循环水场共有5个地下混凝土水池,具体项目如下: 二、试验质量要求 1、试验执行标准: SH/T3535 – 2002 《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》 GB50208 – 2002 《地下防水工程质量验收规范》 2、防水质量要求 2.1 各类防水等级的质量标准 1级:不允许渗水,结构表面无湿渍。 2级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,单个湿渍面积不大于0.2m2,任意100 m2防水面积不超过4处。 3级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂,单个湿渍面积不大于0.3 m2,整个水池平均漏水量小于0.5 L/d,任意100 m2防水面积不超过7处。 4级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。整个水池平均漏水量小于2 L/d。

2.2 质量标准的描述和标识符号 3、对试验规范执行的说明 按照SH/T3535第6条6.1C)要求,在蓄水试验前不得进行回填施工。但乙烯工程所处位置为软土地基,而且地下水位高,在回填土方前进行蓄水试验存在困难,因为地下水池均按深基施工,设有围护桩和支撑。水池上部壁板施工时必须拆撑,拆撑以后如不回填“镇压层”将存在极大安全隐患,而且也不允许人到坑底进行池壁的渗漏检查。因此,蓄水试验拟分两步进行,即地下水位以下部分按GB50208要求,在水池内部进行渗漏检查;地下水位以上部分执行SH/T3535规定,进行蓄水试验。

蓄水试验记录(内容清晰)

外墙面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

外墙面淋水试验记录工程名称铜陵科美利办公楼工程 试验项目外墙面淋水连续12小时 2018年5月主体结束以来,连续超过12小时大到暴雨五次:分别为: 1、6月8日12:00-------次日凌晨; 2、6月29日7:00------晚上24:00; 3、7月3日6:00----晚上23:00 4、8月18日12:00----次日凌晨 5、9月2日12:00----次日凌晨。 每次降水量均超过20MM,雨量很大,经反复淋水,外墙面未见渗漏迹象。 检 查 意 见 不渗不漏 年月日复 查 意 见 未发现渗漏 年月日 建设单位监理单位施工单位

年月日年月日年月日楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司 项目经理 日期

审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日 工程名称铜陵科美利办公楼工程施工单位铜陵营造有限责任公司试验部位办公楼卫生间楼面 试验情况将卫生间楼面蓄水,高度不小于5CM,蓄水48小时(2018年9月21日上午9:00至2018年9月23日上午9:00)后,从底一层观察天棚,未发现任何渗漏情况。 试 验 结 经过48小时连续蓄水试验后,卫生间楼面未发现任何渗漏情况,结果合格。

卫生间蓄水试验方案-卫生间蓄水试验记录表

卫生间闭水试验方案 1.编制依据 施工图纸 施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 2.工程概况 湛江御海湾项目,卫生间墙面防水材料为2厚聚合物水泥防水涂料,地面为2.0厚反应型聚合物水泥防水涂料;目前,一期1、2、7、8、9、10#楼防水施工全部完毕,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 3.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:张卫峰 组员:梁成佳、杨立堂、彭清华、赵博、张日康 4.试验准备 4.1:对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2:试验用的水源要做到位。 4.3:防水层的施工全部结束,并且厚度合格。

4.4:试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程 5.1:充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于20mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 5.2:观察检查。 5.2.1:充水48小时进行观察,四周墙体和管道根部。 5.3:排水 5.3.1:排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管。 5.3.2:阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法。 6.试验计划 序号实验过程内容说明人员计划材料计划时间计划 1 前期准备1防水层清扫干净 2拆开地漏保护层 3做好围堰 6人 扫帚18把、铁锹、 黄泥、气筒6个、 球塞 4天(每栋) 2 充水1充水前安装好球塞 2接好水管 4人橡胶管6根8天(每栋) 3 观察检查充水24小时后,检查合格 后请甲方,监理做检查验 收并做好蓄水观察记录 4人手电筒、宣纸8天(每栋) 4 排水放掉球塞里面的充气,并 拆除围堰,清扫干净 2人扫帚、拖布4天(每栋) 7.渗漏水处理措施 7.1渗水治理方法: (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。

地下混凝土水池蓄水试验方案定稿版

地下混凝土水池蓄水试 验方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程乙烯第四循环水 场 地下混凝土水池蓄水试验方案 编制: 审核: 批准: 茂名西南石化工程建设有限责任公司 镇海炼化工程项目部 2009年4月1 施工方案版本:第1版 目次 一、工程概况................................................... 二、试验质量要求............................................... 三、试验方案...................................................

一、工程概况 镇海炼化乙烯第四循环水场共有5个地下混凝土水池,具体项目如下: 二、试验质量要求 1、试验执行标准: SH/T3535 – 2002 《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》 GB50208 – 2002 《地下防水工程质量验收规范》 2、防水质量要求 2.1 各类防水等级的质量标准

1级:不允许渗水,结构表面无湿渍。 2级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,单个湿渍面积不大于0.2m2,任意100 m2防水面积不超过4处。 3级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂,单个湿渍面积不大于0.3 m2,整个水池平均漏水量小于0.5 L/d,任意100 m2防水面积不超过7处。 4级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。整个水池平均漏水量小于2 L/d。 2.2 质量标准的描述和标识符号 3、对试验规范执行的说明 按照SH/T3535第6条6.1C)要求,在蓄水试验前不得进行回填施工。但乙烯工程所处位置为软土地基,而且地下水位高,在回填土方前进行蓄水试验存在困难,因为地下水池均按深基施工,设有围护桩和支撑。水池上部壁板施工时必须拆撑,拆撑以后如不回填“镇压层”将存在极大安全隐患,而且也不允许人到坑底进行池壁的渗漏检查。因此,蓄水试验拟分两步进行,即地下水位