文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 两票管理制度(原)

两票管理制度(原)

两票管理制度(原)
两票管理制度(原)

【最新资料Word版可自由编辑!!】

“两票”管理制度

1.目的

操作票、工作票(以下简称“两票”)是保证电力设备倒闸操作和电力设备上工作安全的重要技术措施、组织措施,是确保人身安全、电网安全、设备安全,杜绝事故发生的有效

手段。加强对“两票”的管理与考核,也是正确执行国家电网公司《电力安全工作规程》的重要保证。为了加强神华宁夏煤业集团有限责任公司灵武矿区水电分公司(以下简称公司)各运行单位工作票和操作票的管理,切实把“两票”管理工作抓实、抓细、抓严,特制定本制度。

2.定义

操作票:操作票是指在电力系统中进行电气操作的书面依据。

工作票:工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。

3.适用范围

本制度适用于神华宁煤灵武矿区水电分公司运行单位。

4.引用标准

5.引用流程

6.职责分工

1.1工作票签发人

1.1.1负责工作票的填写与签发;

1.1.2工作必要性和安全性;

1.1.3工作票上所填安全措施是否正确完备;

1.1.4所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

1.2工作票许可人

1.2.1负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条件;

1.2.2工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

1.2.3负责检查检修设备有无突然来电的危险;

1.2.4对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,

必要时应要求作详细补充。

1.3工作负责人(监护人)

1.3.1正确安全地组织工作;

1.3.2负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,

必要时予以补充;

1.3.3工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并

确认每一个工作班成员都已知晓;

1.3.4严格执行工作票所列安全措施;

1.3.5督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现

场安全措施;

1.3.6工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

1.4专责监护人

1.4.1明确被监护人员和监护范围;

1.4.2工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;

1.4.3监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

1.5工作班成员

1.5.1熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并

履行确认手续;

1.5.2严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行

为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

1.5.3正确使用安全工器具和劳动防护用品。

1.6操作人(变电站值班员副值)

1.6.1根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行

本次操作的目的;

1.6.2核对模拟图板或接线图,核对变电站典型操作票;

1.6.3逐项填写操作票或计算机打印操作票;

1.6.4填写完毕操作票应进行审查,无误后送交监护人;

1.6.5执行监护复诵制度,操作五防机模拟预演程序,将程序传送至五防电

脑钥匙;

1.6.6操作电气设备;

1.6.7负责每月对“两票”整理装订、统计。

1.7监护人(变电站值班员主值)

1.7.1根据操作人填写的操作票与模拟系统图板或接线图进行对照审核;

1.7.2执行监护复诵制度,高声唱票;

1.7.3监护操作人操作电气设备;

1.7.4负责每月对“两票”整理装订、统计。

6操作票、工作票格式

详见国家电网公司《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电器部分)

(试行)、国家电网公司《电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)。

7操作票、工作票的整理统计

1.8已执行的、作废的“两票”和未使用的“两票”,应分别存放不得遗失。

对于已执行及作废的“两票”保存时间不得少于三个月。

1.9各变电站(所)应在每月第一周将上月“两票”按顺序整理装订审核,

做好班组“两票”合格率的计算、“两票”种类、“两票”号码的统计,最后填写班组《月度“两票”执行情况统计表》,由组长审核签名后报送运行班长。

1.10运行班长应在每月第二周将各变电站所报送的上月“两票”按顺序整

理装订审核,做好工区“两票”合格率的计算、“两票”种类、“两票”号码的统计,最后填写工区《月度“两票”执行情况统计表》,由工区主管副队长审核签名后,将工区《月度“两票”执行情况统计表》连同原始资料归档保存,以便检查。

1.11工区厂务公开领导小组每月将工区《月度“两票”执行情况统计表》

向各班组公布。

8操作票、工作票的检查

1.12运行班组每月要对本班组的“两票”执行情况进行全面检查,并对检

查情况做好记录,提出“两票”填写执行中存在的问题和改进措施,抓好整改落实。

1.13区队领导、技术人员要经常深入工作现场检查指导安全生产工作,区队

队长每月至少检查2个运行班组已执行的“两票”,副队长每月至少检查4个运行班组已执行的“两票”,技术人员每月至少检查6个运行班组已执行的“两票”,凡是对检查出的问题

均应做好记录,提出改进措施,在当月运行分析会上讨论,并抓好措施的整改落实。9操作票、工作票的考核

1.14在填写执行操作票过程中出现下列情况之一者为不合格项,并进行考

核:

1.14.1操作票无编号,编号混乱或漏号;

1.14.2无票操作或事后补票;

1.14.3未写变电站站名或错填站名;

1.14.4操作未盖章,盖错位置,盖错章;

1.14.5一份操作票填写两个及以上操作任务;

1.14.6操作任务与操作项目不符;

1.14.7操作任务填写不明确或设备名称、编号不正确;

1.14.8操作任务填写未使用设备双重名称及运用方式转换;

1.14.9不用蓝色或黑色钢笔(或圆珠笔)填写,而且字迹潦草,票面模糊不清;

1.14.10操作时未逐项打“√”或不打“√”进行操作、全部操作完毕后补

打“√”;

1.14.11未填写操作开始及终了时间或操作开始及终了时间填错;

1.14.12操作票未打终止号“ㄅ”或终止号“ㄅ”打错位置;

1.14.13多页操作票未填续号或填错续号;

1.14.14各类签名人员不符合《电力安全工作规程》的要求,包括没有签名

或漏签名、代签名;

1.14.15操作票中有错字、别字、漏字或未使用操作术语;

1.14.16操作票中对操作方式,设备名称、编号、参数、终止号、操作“动词”有涂改;

1.14.17操作项目中出现漏项、并项、添项、顺序号任意涂改;

1.14.18操作顺序颠倒;

1.14.19操作票未按规定保存三个月就丢失;

1.14.20已装设、拆除的接地线没写编号;

1.14.21误投、停保护装置,误投、停自投装置,误投、停重合闸装置;

1.14.22操作中不戴安全帽或使用不合格安全用具;

1.14.23操作不当,造成设备损坏;

1.14.24操作票在执行过程中因故停止操作未在备注栏注明原因;

1.14.25操作票填写后,未按操作人-监护人-值班负责人的顺序审查并签名;

1.14.26操作票填写后,未经监护人、值班负责人审核就操作;

1.14.27监护人手中持有两份及以上操作票进行操作

1.14.28在执行倒闸操作时,如已操作了一项或多项,因故停止操作,未按

规定盖“已执行”章,未按已执行操作票处理,未注明原因。

1.14.29倒闸操作中途随意换人;

1.14.30操作人、监护人在倒闸操作中做与操作无关的事情。

1.14.31失去监护,单人操作;

1.14.32未按倒闸操作程序操作;

1.14.33现场操作未执行监护、复诵制;

1.14.34未进行模拟操作就开始实际操作。

1.14.35操作票虽然正确,但操作过程中执行错误;

1.14.36在操作中发生任何人身或设备责任事故或障碍;

1.14.37变电站模拟图板与现场实际设备不符;

1.14.38变电站典型操作票丢失,典型操作票与现场实际设备不符,编电站设备运行方式改变后,典型操作票未及时修改;

1.14.39未按规定使用防误闭锁解锁工具进行操作;

1.14.40防误闭锁解锁工具使用后未作记录;

1.14.41每次使用防误闭锁解锁工具后未重新填写封条加封;

1.14.42安全用具由于损坏、丢失影响操作。

1.14.43安全用具不能满足操作要求或安全用具超周期而影响操作;

1.14.44安全用具未贴有醒目标签(变电站站名、本次试验日期、下次试验日期、使用电压等级、编号及手握限位标志)。

1.14.45安全用具未按定置管理要求存放,延误倒闸操作。

1.14.46送电操作前,未检查送电范围内接地线确已拆除;

1.14.47装设、拆除接地线时身体触及接地线;

1.14.48装设接地线未按先接接地端,后接导体端顺序进行;

1.14.49装设接地线用缠绕方式接地;

1.14.50未用合格相应电压等级的专用验电器验电;

1.14.51装设接地线时,工作人员未使用绝缘棒或戴绝缘手套;

1.14.52杆塔无接地引下线时,未采用临时接地棒;

1.14.53验电前未将验电器在有电设备上进行检验,就直接验电;

1.14.54操作票没有按规定使用“合格”或“不合格”、“已执行”或“未执行”、“作废”等章。

1.15在填写和执行工作票过程中出现下列情况之一者为不合格项,并进

行考核:

1.15.1工作票无编号、编号混乱或漏号;

1.15.2须办理工作票而未办理就开始工作;

1.15.3无票工作事后补票;

1.15.4一式两联工作票其上、下联编号不同;

1.15.5一个工作负责人手中有两张及以上工作票,或一个工作班成员在同一时间内允许参加两张及以上工作票的工作;

1.15.6工作地点、工作任务设备名称填写与现场不相符或填写得不明确,由遗漏,未使用双重编号;

1.15.7不用黑色、蓝色钢笔(或圆珠笔)填写,而且字迹潦草,票面不清,工作内容和安全措施有多处涂改;

1.15.8多个班组在同一份第一种工作票中工作,工作班组数与各班组负责人数不对应;

1.15.9未按规定填写工作班人员或填写的人员与实际不对应。

1.15.10计划工作时间、许可开始工作时间、工作终结时间、收到工作票时

间等时间填错、未填写或与实际不符。

1.15.11工作票中工作票签发人、工作许可人、工作负责人、值班负责人未

签名、代签名或签错名。工作票签发人兼任该项工作的工作负责人;

1.15.12工作票签发人、工作许可人、工作负责人未经《电力安全工作规程》

考试;

1.15.13工作票签发人、工作许可人、工作负责人虽经《电力安全工作规程》

考试合格,但未书面公布。

1.15.14停电范围未注明起、止杆号;

1.15.15同杆架设多回线路,未填写停电线路的双重名称(线路名称、左线

或右线、上线或下线的编号)。

1.15.16安全措施不正确、不具体、不完善,如拉开的断路器、隔离开关不

全,装设的接地线、遮栏、标示牌未注明装设地点或数量不足,值班员填写的已装设地线未注明编号和装设地点等。

1.15.17工作现场布置的安全措施与工作票的填写内容、检修内容不相符。

1.15.18工作现场布置或拆除的安全错措施与安全规定要求不相符;

1.15.19没有等工作许可人许可开始工作命令就擅自开始工作;

1.15.20没有核对线路名称、杆号、色标就登杆工作;

1.15.21安全措施未布置就开始工作;

1.15.22工作地段未装设接地线就开始工作;

1.15.23工作票签发人、工作许可人填写工作票的内容不正确而延误开工时

间;

1.15.24工作地点保留带电部分和补充安全措施未写明停电设备上、下、左、

右第一个相邻带电间隔和带电设备的名称和编号。

1.15.25工作地段邻近、平行、交叉或同杆架设的带电线路,未注明带电设

备或附图标明不清;

1.15.26工作许可人和工作负责人未按《电力安全工作规程》要求办理工作

许可手续,检修人员已开始工作。

1.15.27转移工作地点时,工作负责人未向工作人员认真交待有关安全事项。

工作终结时,未按要求将设备恢复到检修前状态。

1.15.28工作期间工作负责人未按要求将下联工作票随身携带;

1.15.29工作许可时间比计划工作开始时间提前,或工作终结时间比计划工

作终结时间拖后;

1.15.30设备验收不认真,延误送电。

1.15.31检修工作结束后,工作负责人未检查现场是否清理、人员和器具是

否全部撤离、设备是否恢复到检修前的状态就会同工作许可人办理工作终结。

1.15.32工作票办理工作终结时,若工作票中接地线或接地开关同时又在另

一份工作票中使用,暂时不能拆除时,应填写实际拆除数,并在备注栏内说明。以上情况未按规定在备注栏内说明就办理工作终结。

1.15.33负责办理工作票终结的值班员,在进行验收时,未对检修人员动过

的所有设备进行检查(包括插件,插座,一、二次接线,防小动物措施,机构箱,端子箱,试验电源箱等)。

1.15.34传动试验和设备验收操作时无人监护,单人进行;

1.15.35对于应设专人监护的工作没有设专人监护;

1.15.36工作中因工作人员违反《电力安全工作规程》而造成事故、障碍、

重伤、轻伤。

1.15.37工作票没有按规定使用“合格”或“不合格”、“已执行”或“未执

行”、“作废”等章。

1.16“两票”合格率的计算

1.16.1计算公式:

1.16.2应统计的操作票(工作票)份数是指包括已执行的和不符合《电力

安全工作规程》、安全规定有关要求所填写和执行的操作票(工作票)份数。

1.16.3正确的操作票(工作票)份数,应当是从应统计的操作票(工作票)

份数中,减去不符合《电力安全工作规程》或安全规定有关要求所填写和执行的份数。如果填写不符合规定,即便执行正确也应统计为不正确份数,反之,如果填写符合规定,执行中不符合规程或安全规定要求造成事故,也应统计为不正确的操作票(工作票)份数。

1.17变电站所、运行班组、工区均要统计“两票”的合格率,并逐级检

查考核,达到严格“两票”管理的目的。

10电气设备倒闸操作票

1.18发布和接受操作预告

1.18.1值班调度员发布操作预告时,应准确、清晰、使用规定的操作术语

和设备双重名称,即设备名称和调度号,同时应说明操作目的、内容和注意事项。

1.18.2值班负责人接受操作预告时,应主动报出站名和姓名,明确操作任

务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态,随听随记,记录在“调度命令记录簿”中,接受完毕,应将记录的全部内容向发布人复诵一遍,得到其同意后生效。

1.18.3对调度命令有疑问时,应及时与发布人共同研究解决;对错误令应

提出纠正,未纠正前不准执行。

1.19交待操作任务

1.19.1值班负责人根据操作预告,向操作人和监护人交待操作任务。

1.19.2操作人和监护人按照值班负责人交待的操作预告,依据工作任务、

系统运行方式、现场设备运行情况,确定操作方案,由操作人准备填写操作票。

1.20填写操作票

操作人根据值班负责人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具

体内容及执行本次操作的目的,操作设备的对象,核对模拟图板或接线图,核对变电站典型操作票,逐项填写操作票或计算机打印操作票。

1.20.1单位:填写站名;

1.20.2编号:填写票类号+年度后两位数字+三位数的流水号。票类号为:CZ

(大写,即为“操作票”之意),如:CZ06001,CZ06102等;

1.20.3操作开始时间、结束时间:如:2006年6月1日03时05分;2006

年6月4日23时20分等;

1.20.4“操作任务”的填写要求:

1.20.4.1每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据

同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

1.20.4.2一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后的操作票的接下页

××号中填写下页操作票号码,在第二张及以后的操作票的承上页××号中填写上页操作票号码

1.20.5操作任务中设备的状态:

1.20.5.1运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、

线路、断路器、变压器、电容器及电压互感器、避雷器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制、合闸电源、继电保护及自动装置正常投入。

1.20.5.2热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作既

可转为运行状态。母线、线路、变压器及电容器等电器设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在拉开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指断路器本身在拉开位置,各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

1.20.5.3冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该

设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。保护投入,控制、合闸、信号电源投入。

1.20.5.4检修状态:是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的

断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接的状态。在该状态下设备的继电保护和自动装置、控制、合闸、信号电源均应退出。

1.20.6应填入操作票内的项目:

1.20.6.1应拉开、合上的断路器、隔离开关、跌落式熔断器、接地开关、中性点接地开

关、刀开关、开关等;

1.20.6.2检查断路器、隔离开关、跌落式熔断器、接地开关、中性点接地开关的位置;

1.20.6.3进行倒负荷或并列操作后,检查另一电源的供电情况;

1.20.6.4检修后的设备送电前,检查与该设备有关的断路器、隔离开关、跌落式熔断器

确在拉开位置;

1.20.6.5检修后的设备送电前,检查送电范围内确无接地短路;

1.20.6.6在并列、解列、解环、合环操作前、后,检查负荷分配;

1.20.6.7安装或拆除控制回路或电压互感器回路熔断器;

1.20.6.8断路器检修时,在拉开断路器后取下合闸熔断器,拉开隔离开关后取下该断路

器的控制回路、信号回路熔断器,拉开带电动操作机构的隔离开关操作电源;

1.20.6.9在合上隔离开关前,装上该断路器的控制回路、信号回路熔断器,合上带电动

操作机构的隔离开关操作电源,在合上断路器前,装上该断路器合闸熔断器;

1.20.6.10线路隔离开关拉开后,装设线路侧接地线(或合上接地开关)前,应取下

该线路侧电压互感器的二次熔断器或拉开二次快分开关;

1.20.6.11线路断路器合闸前装上该线路侧电压互感器的二次熔断器或合上二次快

分开关;

1.20.6.12变电站站用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应先取下二次熔断

器或拉开二次快分开关;

1.20.6.13对于手车断路器停电后,应将断路器车拉至试验位置,取下断路器车二次

插头,再将断路器车拉至检修位置,手车断路器送电前,将断路器车推至试验位置,装上断

路器车二次插头,再将断路器车推至工作位置;

1.20.6.14等电位隔离开关操作前,应取下并环断路器的控制熔断器;

1.20.6.15切换继电保护二次回路,投入或停用自动装置;

1.20.6.16在断路器合闸前,按照调度命令及运行规程投入送电设备的继电保护,检

查继电保护运行;

1.20.6.17装、拆接地线均应注明接地线的确实地点和编号;主变验电、装设接地线

的顺序是先高压侧后低压侧,拆除时顺序相反;

1.20.6.18两台有载调压变压器并列运行前,应检查两台变压器有载调压分头指示一

致;

1.20.6.19对有关设备的状态进行核对性检查;

1.20.6.20操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作内容的下一空格

中间位置记上终止号“ㄅ”;

1.20.7允许不填写操作进行倒闸操作但必须记录操作记录簿的情况:

1.20.7.1事故处理;

1.20.7.2拉、合断路器的单一操作;

1.20.7.3拆除全所仅装有的一组接地线或拉开全所仅有一组已合上的地刀;

1.20.7.4投入或停用一套保护或自动装置的一块压板或连接片、转换开关。

1.20.8倒闸操作术语:

1.20.8.1操作断路器、隔离开关、接地开关、中性点接地开关、跌落式熔断器、开关、

刀开关用“拉开”、“合上”。断路器车用“拉至”、“推至”。

1.20.8.2检查断路器、隔离开关、接地开关、中性点接地开关、跌落式熔断器、开关、

刀开关状态位置,用“断路器、隔离开关、接地开关、中性点接地开关、跌落式熔断器、开

关、刀开关确已拉开(合好)”。检查断路器车等状态位置,用“确已推至××位置”、“确已

拉至××位置”。

1.20.8.3验电用“在××三相验电确无电压”。

1.20.8.4装、拆接地线用“装设”、“拆除”。

如:在312-3刀闸线路侧三相验电确无电压,在312-3刀闸线路侧装设2#接地线,拆除312-3刀闸线路侧2#接地线等。

装设接地线以刀闸为准,称“线路侧”、“开关侧”、“母线侧”、“变压器侧”等。上述规定不能包括时,按实际位置填写。母线上装设接地线,一般装设在某刀闸母线侧的引线上,故称“在×××-×刀闸母线侧装设×#接地线”。

1.20.8.5检查负荷分配用“指示正确”。

1.20.8.6装上、取下一、二次熔断器及断路器车二次插头用“装上”、“取下”。

1.20.8.7投、退保护装置及自动装置用“投入”、“退出”、“改投”。

1.20.8.8切换二次回路开关用“切至”。

1.20.8.9设备术语:变压器、站用变压器、站用变压器车、电容器、电抗器、避雷器、

断路器、断路器车、隔离开关、隔离开关车、电压互感器、电压互感器车、电流互感器、电

容式电压互感器车、熔断器、母线、接地开关、接地线、中性点接地开关、控制屏、保护屏、

直流屏、故障录波屏、站用变压器屏、二次插头、连接片、开关、刀开关、遥控开关、指示

灯等。

1.20.8.10操作票填写的设备术语必须与现场实际相符。

1.20.9操作票填写注意事项:

1.20.9.1操作票应填写设备双重名称。

1.20.9.2操作票填写要字迹工整、清楚,不得任意涂改。

1.20.9.3严禁并项(如“拉开断路器”和“检查断路器确已拉开”不得合在一起填写),

不得添项、倒项、漏项。

1.20.9.4如有个别错漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字清楚可辨。每张操作

票的改字不得超过三个,否则另填新票。

1.20.9.5操作票中下列三项内容不得涂改:

1.20.9.5.1设备名称、编号;

1.20.9.5.2设备参数和终止号;

1.20.9.5.3操作“动词”如“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”等。

1.20.10作废操作票的处理

作废的操作票(包括填写错误和已填写而不再执行的操作票),应在每张操作票的“操作任务”栏内盖“作废”章。

1.21操作票审核

1.21.1操作人填写完毕操作票应进行审查,无误后送交监护人。

1.21.2监护人根据操作人填写的操作票与模拟系统图板或接线图进行对照

审核,认为填写有错误应及时退交操作人,操作人在操作票上盖“作废”章。操作人根据监护人要求重新填写操作票。

1.21.3监护人对照模拟系统图板或接线图进行审核,认为正确后,将操作票

放入专用夹准备模拟操作。

1.21.4如果值班调度员下达取消操作任务后,值班负责人应做好记录,并通

知监护人、操作人取消操作任务,将已填好却不进行操作的操作票交操作人,由操作人在“操作任务”上盖“作废”章。

1.22模拟操作

1.2

2.1在进行实际操作前必须进行模拟操作。

1.2

2.2监护人和操作人在符合实际运行方式的模拟系统图板上由监护人根

据操作票中所列项目,逐项发布操作口令,操作人听到口令后复诵,再由监护人下达执行令,操作人更改模拟系统图板。

1.2

2.3对于图板上无法模拟的操作步骤,如检查负荷分配,投、停保护连接

片等也应进行唱票、复诵,但不下达执行令。

1.2

2.4模拟操作完毕后,操作人和监护人要全面检查模拟系统图板的位置。

1.23操作票签名

1.23.1如果操作人和监护人经模拟操作确认操作票无误后,由操作人、监护

人分别签名。

1.23.2操作人、监护人分别签名后交值班负责人审查并签名,至此,签名各

方均应对本次倒闸操作的正确性负全部责任。

1.24操作票前准备

1.24.1由操作人、监护人负责准备绝缘靴、绝缘手套、安全帽、绝缘杆、验

电器、操作棒、接地线、防误闭锁装置钥匙等。

1.24.2装卸高压熔断器应护目镜。

1.24.3准备的安全用具必须检查电压等级是否合适,试验合格且在有效使用

期内。

1.24.4由值班负责人检查操作人、监护人着装是否合格,安全防护用具使用

是否得当。

1.25发布及接受操作命令

1.25.1由值班调度员向值班负责人发布正式的操作命令。发布命令应正确、

清楚地使用正规操作术语和设备双重名称。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。

1.25.2发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人(值班

负责人)必须全文复诵操作命令,并得到值班调度员“对,执行”的命令后执行。

1.25.3值班负责人根据操作命令向操作人、监护人发布正式操作命令后,发

出操作票,命令操作人和监护人开始操作。

1.26实际倒闸操作

1.26.1监护人手持操作票,携带开锁钥匙,操作人手拿操作棒和绝缘手套,

监护人和操作人戴好安全帽,操作人在前,监护人在后,操作人在监护人的监护下,按照操作票上的操作顺序,进入操作现场。

1.26.2监护人、操作人进入操作现场站好位置后。共同核对运行状态,严格

执行“四对照”:即对照设备名称、编号、位置和拉合方向。

1.26.3操作人和监护人面向被操作设备的名称编号牌,由监护人按照操作票

的顺序逐项高声唱票。操作人应注视设备名称编号,按照唱票内容手指此项操作应动部位,高声复诵。监护人确认操作人复诵内容和手指部位正确后,发出“对,执行”的操作口令,并将钥匙交给操作人实施操作。操作过程中监护人要自始至终认真监护,没有监护人的命令,操作人不得擅自操作和做其他工作。

1.26.4监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”。

1.26.5对于检查项目或核对操作质量的项目,监护人唱票后,操作人应认真

检查或核对,确认无误后再高声复诵,监护人同时也应进行检查,确认无误并听到操作人复诵后,在该项目前打“√”。严禁操作项目与检查项一并打“√”。

1.26.6倒闸操作中途不得更换监护人、操作人,监护人、操作人不得做与操

作无关的事情。监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其他工作。

1.26.7倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者担任监护人,

另一人担任操作人。

1.26.8一份操作票应由一组人操作,监护人手中只能持一份操作票。

1.26.9倒闸操作中发生疑问时,因立即停止操作,并向值班调度员或值班负

责人报告,待弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意使用解锁工具解除闭锁装置。

1.26.10如果操作中必须使用防误闭锁装置解锁工具时,应经值班调度员(或

工区领导)批准,并经值班负责人复核同意,在值班负责人监护下开启封装,取出解锁工具进行解锁操作。使用完毕后应由防误专责人员重新封装,并将情况记入“防误闭锁装置解锁工具使用记录簿”内。

1.26.11操作过程中因调度命令变更,最后几项操作不执行,则应在已操作

完毕的项目最后一项栏内盖“已执行”章,然后重新填写操作票再继续操作。

1.26.12全部操作项目完成后,应全面检查复核被操作设备的状态、表计及

信号指示灯是否正常、有无漏项等(操作质量)。

1.26.13若监护人、操作人检查复核时发现问题,应及时告知值班负责人,

由值班负责人汇报值班调度员后停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张票起每张操作票上盖“作废”章,然后重新填写操作票再继续操作。

1.27操作结束

1.27.1完成全部操作项目后,若监护人、操作人检查复核没有发现问题,

由监护人、操作人向值班负责人汇报实际操作完毕,并将操作票交回值班负责人。

1.27.2值班负责人收回操作票,在操作票上填写操作终了时间,在“调度

命令记录”内填入终了时间,操作人在已执行操作票的“ㄅ”号上盖“已执行”章,整个操作结束。向值班调度员汇报操作任务已完成。

11工作票

1.28变电站第一种工作票

1.28.1工作票签发人填写变电站第一种工作票的填写要求

1.28.1.1单位:即变电站站名

1.28.1.2编号:工作票应按顺序编号,且唯一对应,同一个变电站不得出现编号相同的

票,具体编号方法为:

以变电站为单位,按票类分别记流水号。具体格式为票类号+当前年度后两位数字+三位数的流水号,票类号规定为:

B1——变电站第一种工作票;B2——变电站第二种工作票;

X1——电力线路第一种工作票;X2——电力线路第二种工作票;

L1——电力电缆第一种工作票;L2——电力电缆第二种工作票;

BD——变电站带电作业工作票;XD——电力线路带电作业工作票;

如:2006年度收到的第二张变电站第一种工作票B106002(“06”为年度号,“002”为流水号)。

1.28.1.3工作负责人(监护人):

1.28.1.3.1工作负责人是组织工作人员安全地完成工作票上所列任务的负

责人;

1.28.1.3.2若几个班同时工作时,填写总工作负责人的姓名;

1.28.1.3.3班组:即检修单位名称。

1.28.1.4工作班人员:

1.28.1.4.1单一班组工作时,班组人员不超过5人,填写全部人员姓名。班

组人数超过5人时,可填写5个人姓名并写上“等”共计不包括工作负责人在内的所有工作人员总数;

1.28.1.4.2多个班组同时工作时,只填写每个班组工作负责人的姓名等共计

人数,班组负责人的人数应和班组数相同。

1.28.1.5工作的变配电站名称及设备双重名称:应写明停电设备电压等级和编号、名称。

如:羊场湾110kV变电站110kV 104(古羊甲)间隔

1.28.1.6工作任务

1.28.1.6.1单一工作应详细填写工作内容和现场实际工作地点;

1.28.1.6.2非单一工作应填写主要工作内容和现场实际工作地点;

1.28.1.6.3设备名称应写双重名称,填写设备名称必须与现场实际相符。

如:104(古羊甲)间隔104-1隔离开关瓷瓶卫生清扫

104(古羊甲)间隔断路器机构维护

1.28.1.7计划工作时间:应填批准的检修设备停电时间减去操作时间。如:自2006年

8月5日08时12分至2006年8月6日23时06分

1.28.1.8安全措施:

1.28.1.8.1应拉断路器和隔离开关。按工作需要应拉开的断路器、隔离开关

和跌落式熔断器,包括填写时已拉开的断路器、隔离开关和跌落式熔断器,应取下的熔断器、应拉开的快分开关或电源刀开关等均应填入此栏。

1.28.1.8.2应装接地线、应合接地刀闸。要写明装设接地线的具体位置和确

切地点,应注明各组接地线以及接地开关的编号,接地开关只填写编号不填写地点。

1.28.1.8.3应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施。应详细、准

确地填写应装设遮栏、应挂标示牌的名称和地点,应装设绝缘隔板的位置地点。小面积停电检修工作时,遮(围)栏应包围停电设备,留有出入口,并设有“在此工作”的标示牌,在遮(围)栏上面向里方向悬挂适当数量的“止步,高压危险”的标示牌。在开口式遮(围)栏内不得有带电设备,出口朝向通道。在大面积停电检修工作时,遮(围)栏应包围带电设备,不得留有出入口,在遮(围)栏上面向外悬挂适当数量的“止步,高压危险”的标示牌。室内一次设备上的工作,应悬挂“在此工作”的标示牌,并设遮(围)栏,留有出入口。必须在检修设备两侧、检修设备对面间隔的遮(围)栏上、禁止通行的过道处悬挂“止步,高压危险”的标示牌。

1.28.1.9工作地点保留带电部分或注意事项:应对工作中需要保留的带电部分或注意事

项作详尽说明。保留带电部分必须写明停电设备上、下、左、右第一个相邻间隔和设备的名

称和编号。

1.28.2签发变电站第一种工作票

1.28.

2.1签发人填好工作票审查无误后,在一式两联工作票上签名,并记入《工作票签

发登记簿》中;

1.28.

2.2工作票签发人和工作负责人各持一联工作票,由工作票签发人按照所填内容逐

项向工作负责人进行详细交待,工作负责人在认真核对确无问题后,在《工作票签发登记簿》

中签名,签发人方可将两联工作票发给工作负责人。发到工作负责人手中的工作票不得超过

一份(一式两联工作票);

1.28.

2.3工作负责人可以填写工作票,但填写后应交工作票签发人审核无误,由工作票

签发人在一式两联上签名,工作票签发人按照所填内容逐项向工作负责人进行全面交代,并

对工作票填写内容的正确负责。

1.28.3接收工作票

1.28.3.1值班负责人收到工作票后,应对工作票的全部内容做仔细审查,特别是安全措

施是否符合现场实际情况,确无问题后,填写收到工作票时间并签名;

1.28.3.2值班负责人对收到的工作票有疑问时,应向工作票签发人询问清楚,若工作票

有问题,需要重新填写时,值班负责人应拒收工作票;

1.28.3.3值班负责人在收到工作票后,应在值班记录簿中登记,并将工作票放在专用夹

内,按值移交。

1.28.4布置安全措施

值班人员根据值班负责人的命令和工作票安全措施的要求,进行倒闸操作后,布置安全措施,全部完成后,将操作情况和布置安全措施情况填写在工作票的安全措施栏中(由工作许可人

在“已执行”栏划执行勾)。

1.28.5工作许可人填写变电站第一种工作票的填写要求

工作地点保留带电部分和补充安全措施,补充安全措施是指工作许可人认为有必要补充的其他安全措施和要求。

1.28.6办理变电站第一种工作票许可手续

1.28.6.1工作许可人将工作票填好后,应会同工作负责人(若几个班同时共用一张工作

票时,应会同总工作负责人和各班的工作负责人)到现场再次检查所做的安全措施,并以手触试,证明设备确无电压,并对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项,双方认为无问题后,由工作许可人填上许可开始工作时间后,双方分别签名。

1.28.6.2工作许可人将双方分别签名的一式两联工作票的下联交工作负责人,随身携

带,作为许可工作的凭据。

1.28.6.3经工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自更改安全措施,值

班人员不得变更有关检修设备的运行方式。

1.28.6.4在未履行工作许可手续前,工作人员和车辆不得进入工作现场和设备区。

1.28.7工作开工

1.28.7.1工作负责人在得到工作许可人的许可工作命令后,组织全体工作班成员,详细

向工作班成员交待安全措施布置情况,临近保留带电设备情况,布置工作任务,提出工作中的要求和注意事项。

1.28.7.2全体工作班成员确认对工作负责人所交待的事项和工作安排已全部领会后在

“工作班组人员签名栏”签名,

1.28.7.3工作负责人带领全体工作班成员进入施工现场组织工作。

1.28.8工作监护

1.28.8.1工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正工

作人员的各种不安全行为。防止由于监护不力或不到位,造成事故发生。

1.28.8.2在靠近带电部位的工作或在构架上的工作,工作转移必须得到监护人不间断的

全过程监护。

1.28.8.3工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件,施工范围,工作需要等

具体情况,增设专人监护并批准被监护人数,专责监护人不得兼做其他工作,监护必须到位。

1.28.9工作人员变动

1.28.9.1工作负责人变动:

1.28.9.1.1由工作票签发人将变动情况通知值班负责人,同时在工作票上填

写离去和变更的工作负责人姓名,并履行交接手续。

1.28.9.1.2如果工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通

知值班负责人,由新的工作负责人代签名。

1.28.9.2工作人员变动:

1.28.9.

2.1工作人员变动必须经工作负责人同意,并在工作票上注明变动人

员和变动时间;

1.28.9.

2.2工作人员从一个工作班转移到另一个工作班时,工作负责人必须

向新增人员交待安全措施,并指明带电设备、停电设备和注意事项。

1.28.10工作间断和转移

1.28.10.1工作间断:

1.28.10.1.1工作间断时,工作班组所有人员必须从工作现场撤离,所有安

全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。

1.28.10.1.2当日的工作间断后继续工作,无需通知工作许可人。

1.28.10.1.3多日工作时,每日收工,应清扫工作现场,工作负责人应将工

作票交回值班员(工作许可人)。次日复工时,工作负责人应从值班员(工作许可人)处取回工作票,上述手续必须在工作票开、复工栏内明确并签名。复工后工作负责人应重新检查安全措施完好,确保符合工作票要求。

1.28.10.1.4工作间断后,无工作负责人带领,工作班人员不得进入工作地

点。

1.28.10.2工作转移:

1.28.10.

2.1在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工

作时,全部安全措施应由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。

1.28.10.

2.2工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、

安全措施和注意事项。

1.28.11变电站第一种工作票延期

1.28.11.1工作负责人应按规定时间提前向值班负责人提出延期申请。值班负责人得

到值班调度员的批准通知后,方可将延期时间填在工作票上,同时通知工作负责人,双方分

别签名后执行。

1.28.11.2办理工作票延期手续可按以下程序进行:

1.28.11.

2.1当日工作,应在批准期限前2小时办理申请延期手续;

1.28.11.

2.2多日工作,应在批准期限前1日办理申请延期手续;

1.28.11.

2.3延期手续必须按设备管辖权限范围,经过批准才能生效;

1.28.11.

2.4经过批准后,由工作许可人填写许可延长的期限;

1.28.11.

2.5延期手续只能办理一次,如需再次办理延期时,须将原工作票

结束,重新办理工作票。

1.28.12工作终结

检修工作结束后,工作负责人应检查现场是否清理、人员和工器具是否全部撤离、设备是否恢复至原始状态后(许可开工状态),再向值班负责人讲清所检修项目、发现问题、试验结果等,并会同工作许可人一起到现场检查设备状况、现场是否清洁,有无遗留物等。待验收人员按照检修内容、工艺标准及工作负责人介绍的情况逐条核对验收,特别对检修中拆卸过的设备检查无问题后,由工作负责人在工作票上填写工作结束时间,并与工作许可人分别签名,即为工作终结。

1.28.13工作票终结

1.28.13.1值班员应拆除临时遮栏、标示牌等,将未拆除或未拉开的接地线编号××

共××组、接地开关共××台”统计并汇报调度值班员;

1.28.13.2值班负责人对工作票审查问题并签名后,工作票才为终结。

1.29变电站第二种工作票

1.29.1填写基本要求

参考变电站第一种工作票。

1.29.2工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称)栏填写说明:

栏中填写停电或不停电的条件系指对检修对象要求的工作条件,即检修对象需要停电时则填

写停电,不需要停电时则填写不停电。需要停电时,应在“注意事项(安全措施)”栏内写明需要停电的设备。

1.29.3注意事项(安全措施)栏填写说明:

栏内填写的内容如下:

1.29.3.1带电工作时的重合闸投、停情况。

1.29.3.2继电保护定期校验、检查工作时,该套保护及母线有关保护连接片投、停情况。

1.29.3.3在低压照明回路、直流回路或低压干线上工作时,电源断路器及熔断器的运行

情况。如果工作需要,装设挡板情况。

1.29.3.4在临近运行设备上工作时应注明设备运行情况。

1.29.3.5在高处作业时,应注明下层设备及周围设备运行情况。

1.29.3.6在蓄电池室内工作时,应提醒工作人员注意“禁止烟火”。

1.29.3.7在微机保护屏上工作,要提醒工作人员严禁使用移动通信工具。

1.29.3.8要提醒工作人员在电流二次回路上工作时,严禁将电流互感器二次侧开路。

1.29.3.9要提醒工作人员在电压二次回路上工作时,严禁将电压互感器二次侧短路。

1.29.3.10二次回路工作,各种线夹(试验夹子、短接线夹等)必须夹牢端子,防止

工作中误碰带电设备或误短接造成事故。

1.29.3.11使用工器具的注意事项。

1.29.3.12进行带电测温、核相等工作时,要注明相应的安全措施。

1.29.3.13变电站内地面挖掘工作,应注明地下电缆和接地装置情况。

1.30电力线路第一种工作票

1.30.1填写基本要求

参考变电站第一种工作票。

1.30.2填写依据

签发人根据工作任务和安全措施的要求填写工作票。填写时应对照一次接线图、线路走径,填好后进行一次审查。

1.30.3由工作票签发人填写电力线路第一种票的填写说明

1.30.3.1工作的线路或设备双重名称:

1.30.3.1.1应写明停电线路电压等级和编号、名称。

1.30.3.1.2若系同杆架设多回线路,应填写停电线路的双重编号,即线路名

称、左线或右线(面向杆塔号增加的方向,在左边的线路成为左线,在右边的线路成为右线)、上线或下线的称号(在上层布置的线路称为上线,在下层布置的线路称为下线)。

1.30.3.2工作地段:

1.30.3.

2.1应填写工作范围内的地段,即线路上两端装设接地线以内的地

段。

1.30.3.

2.2工作地段为干线全部工作时,只填写线路名称即可,如“××线

全线工作”。

1.30.3.

2.3全线工作停电时,对已停电干线的分、支线名称不必填写。

1.30.3.

2.4工作地段为干线的部分地段时,应填写部分干线停电工作两端装

设接地线的起止杆号,例如××线××号杆至××号杆,或××号杆××柱上断路器电源侧等,本地段内所连接的分、支线名称可不填写。

1.30.3.

2.5干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填干线名称及分、

支线的名称和停电部分的起、止杆号。

1.30.3.

2.6干线不停电,工作地段为一条分、支线上的部分地段时,应填干

线名称及分、支线的名称和停电部分的起、止杆号。

1.30.3.3工作内容:

1.30.3.3.1应明确填写所进行工作的项目。

1.30.3.3.2对一些有明确规定的项目,只填写该项目的名称即可,不必详细

填写具体内容。如清扫、小修等项目。

1.30.3.4应采取的安全措施(包括拉开的隔离开关、断路器、应停电范围):

1.30.3.4.1在全部或部分停电的电力线路上工作,根据工作任务的具体情况

确定应拉开的断路器、隔离开关。拉开工作班操作的配电网中的线路断路器、隔离开关和跌落式熔断器。拉开危及该线路停电的作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行或同杆架设线路的断路器和隔离开关。拉开有可能反送电的低压开关或刀开关。

1.30.3.4.2如果拉开的断路器、隔离开关是属于变电站操作的设备,应由停

送电联系人提出停电申请,经批准后,调度值班员发布命令,由变电所执行操作。操作完毕后,调度值班员再通知停送电联系人。

1.30.3.4.3如果需要由工作负责人组织或指派操作班人员操作线路上的断

路器、隔离开关或跌落式熔断器时,应将设备名称、编号和杆号填写到“安全措施”栏中。

1.30.3.4.4在已经拉开的断路器或隔离开关操作机构上悬挂“线路有人工

作,禁止合闸”标示牌。

1.30.3.4.5若属全线停电在变电站线路侧挂接地线或合接地开关也应填入

此栏。

1.30.3.4.6对于一些接线较为复杂的线路,且停电工作均要采取防止反送电

措施,这些措施除在工作票安全措施栏内用文字表达外,还应附上工作地段简图,标示出停电范围和各处应采取的安全措施,以便于工作负责人在现场组织全面实施。

1.30.3.5保留或邻近的带电线路或设备

1.30.3.5.1与工作地段邻近的交叉跨越、平行或同杆架设的未停电线路应填

入此栏。

1.30.3.5.2与带电线路和电气设备连接且已断开的线路或其他电气设备。例

如线路柱上断路器、跌落式熔断器或隔离开关,当拉开时一侧无电另一侧有电,该电气设备应视为带电设备,对于该设备无论是在有电侧或无电测均不准工作或触及。

1.30.3.6其他安全措施或注意事项:

1.30.3.6.1凡是有可能送电到停电设备的各侧(包括停电线路中的各分支

线)或停电设备上有感应电压时,均应装设接地线。

1.30.3.6.2同一线路同时有几个独立班组工作时,为防止其他工作班组先结

束工作而拆除接地线,使未完工班组失去接地线保护,因此每个独立班组均应在各自的工作地段两侧装设本班组的接地线,各班组接地线不能互相代替。

1.30.3.6.3停电线路与带电线路平行时,为防止感应电压,除在线路工作地

段两端挂接地线外,还应在线路工作地点增加装设接地线。

1.30.3.6.4采用临时接地棒打入土壤深度应超过0.6m,主要是考虑接地电阻

和牢固程度。

1.30.3.6.5接地线面积无论是短路部分,还是接地引下线部分,均需满足短

路时的动、热稳定的要求。考虑到机械强度,短路接地线的截面积不得小于25mm2。

1.30.3.6.6线路柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器进行检修时,必须在

连接该设备的两侧线路全部停电,经过验电,确无电压后装设接地线,才能进行工作。

1.30.3.7应挂的接地线:

1.30.3.7.1线路工作地段两端应装设的接地线或增加装设的接地线,而不包括变电站出线应装设的接地线。

1.30.3.7.2在表格的上一行填写线路名称和杆号,在相应的下一行填写该处所装设的接地线编号。

12相关文件

1.31《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》国家电网公司发布中国电力出版社2009年7月

1.32《变电站标准化管理条例》神华宁煤集团有限责任公司灵武矿区水电分公司2009年1月

13附件

1.33变电站(发电厂)倒闸操作票格式

1.34变电站(发电厂)第一种工作票格式

1.35电力电缆第一种工作票格式

1.36变电站(发电厂)第二种工作票格式

1.37电力电缆第二种工作票格式

1.38变电站(发电厂)带电作业工作票格式

1.39变电站(发电厂)事故应急抢修单格式

附件1:变电站(发电厂)倒闸操作票格式

本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!

【最新资料Word版可自由编辑!!

员工录用管理制度

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

光伏电站两票三制管理制度

光伏电站 两票三制管理制度

操作票管理制度 1.总则 1.1操作命令由厂长或生产经理下达,操作票由操作人用钢笔或圆珠笔填写,,并经监护人审核签名后方可执行。若审核人员对操作票内容有异议,应立即向责任人提出质询。证实确有错误后由操作人员重新填写,并“作废”原票,但不得销毁。 1.2每张操作票只能填写一个操作任务。要求任务明确,字迹清楚,并使用双重名称,操作顺序必须符合《安规》和现场运行规程要求。 1.3凡使用操作票进行的项目,必须由两人进行,一人操作,一人监护。 1.4操作前应仔细核对设备名称、设备编号和设备位置,进行操作时,应严格执行唱票复诵制。唱票复诵时态度必须严肃认真,口齿清楚,声音洪亮,做到监护人不发令操作人不动手。操作过程中,不准做其他无关的事情,任何人不得催促、干扰操作人员的操作。 1.5必须按操作票的顺序进行操作,每操作完一项,监护人应在操作票该项打“√”号,然后才可进行下一项操作,直至操作完毕。全部操作完毕后,监护人、操作人共同复查,无误后,由监护人在操作任务最后一行的下一行顶格处填写“#”,并做好详细记录。并对操作票加盖“已执行”印章。 1.6操作过程中若有疑问,或发生异常情况,或发现漏页,不准擅自更改操作票,而应立即停止操作。并向总工报告,弄清原因和采取相应措施后,方可进行操作。 1.7不允许操作几项后连划已执行“√”记号,也不允许先打“√”,后操作,应操作一项划一项“√”记号。 1.8尚未许可独立操作人员、实习人员和未经考试合格的新员工不得进行单独操作,只能做操作人员的助手,协助其工作。 1.9下列情况可以不使用操作票: 1.9.1.事故情况下; 1.9.2.拆除全厂仅有的一组接地线; 1.9.3.同时拉、合几路开关的限电操作。 2.应填写操作票的操作项目

(完整版)两票制制度

药品“两票制”管理制度 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容: 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理: 5.2.1.采购药品(生产企业供货): 5.2.1.1药品生产企业供货,应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; 5.2.1.3药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; 5.2.1.4到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 5.2.2.销售药品(医疗机构采购): 5.2.2.1.医疗机构采购药品时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

《两票执行管理制度》要点

宁夏鲁能能源开发有限公司文件 宁夏鲁能安〔2010〕8号 关于印发《两票执行管理制度》的通知 公司各部门: 《两票执行管理制度》已通过公司审议,现予以印发,望认真遵照执行。在执行过程中出现的问题,请及时向计划经营部、安监部反馈。 附件:《两票执行管理制度》

二○一○年四月二十三日 两票执行管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司两票管理工作,加强两票管理力度,使两票管理工作规范化、制度化,特制定本制度。 第二条本制度规定了宁夏鲁能能源开发有限公司的两票管理职能、管理内容与要求、检查与考核。它主要内容为:电气操作票和热力机械操作票、电气工作票、热控工作票和热力机械工作票的填写使用与执行的有关规定。 第三条本办法适用于宁夏鲁能能源开发有限公司生产现场的两票管理。

第二章管理职能和分工 第四条职能与分工 一、安监部是公司生产现场两票管理的监督部门,在总经理、生产副总经理的领导下,具体负责对公司两票执行情况的检查、监督和考核。 二、运行部是操作票管理和执行的部门。 三、运行部和生产技术部是工作票管理和执行的部门。 第五条部门责任 一、安监部负责对生产现场执行重大安全措施的过程检查与监督。 二、安监部负责对公司两票的执行情况进行日常抽查、月度检查与考核。 三、生产技术部负责在工作票执行过程中的落实、检查与监督。

四、运行部负责操作票执行过程中的落实、检查与监督,确保微机内两票填写与实际执行情况相符。 第六条工作票签发人责任 一、工作必要性和可行性; 二、工作是否安全; 三、工作票上所填安全措施是否正确完备; 四、所派工作负责人与工作组成员是否适当和充足; 五、检查所列危险点是否完善、准确,预防措施是否正确(包括二次工作安全措施); 六、经常到现场检查工作是否安全的进行。 第七条工作负责人(监护人)责任 一、负责提出正确完备的工作所需的安全措施;正确安全地组织工作; 二、负责检查核实工作票所列安全措施和危险点分析是否正确、完备,值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件、是否

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

两票执行管理制度(最新版)

两票执行管理制度(最新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

两票执行管理制度(最新版) 一、操作票和工作票的管理 1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施,各发供电生产单位必须高度重视,认真搞好“两票”的管理工作。 1-2、“两票”均应事先编号,未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。 1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色和铅笔。填写要清晰,对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,

可在第一页操作票下面留一行,填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页右角本单位指定的位置;作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废的原因。填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章(如操作项目填到最未一行,下面无空格时,盖在最未一项的下面)。 1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”,均应分别存放,不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。 1-8、对“两票”的执行情况,应定期和不定期检查。 二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则 2-1、发布和接受操作任务 在发布和接受操作任务时,双方应互报单位、互通姓名,使

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

两票制制度

药品“两票制”管理制度? 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。? 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容: ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理: ?采购药品(生产企业供货): 或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; ?药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; ?到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 ?销售药品(医疗机构采购): ?时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定,说明书、承诺书一式两份,购货方与企业各留存一份备查。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。 (一)变电类工作票 (1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 (2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 (3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 (4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 (5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 (二)线路类工作票 (1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 (2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 (3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 (4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H (5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 (6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 (7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 (8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 (三)配电类工作票

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

相关文档