幕墙工程施工技术及质量验收资料
第一册
工程名称
建设单位
监理单位
施工单位
项目专业技术负责人
编制人
竣工日期年月日
幕墙工程施工现场质量管理检查记录
鲁MQ—001 工程名称施工许可证号
建设单位项目负责人
设计单位项目负责人
监理单位
总监理工程师
总包单位施工单位
序号项目内容
1 施工单位幕墙施工资质幕墙施工资质壹级
2 现场质量管理体系 1.质量例会制度;2.月评比及奖罚制度;
3.三检及交接检制度;
4.质量与经济挂钩制度。
3 质量控制及检验制度 1.原材料及施工检验制度;2.抽测项目的检测计划
4 施工技术标准执行国家相关标准、规范
5 主要专业工种操作上岗证书项目经理、质检员、安全员、焊工等证书
6 施工图审查情况经过建筑设计院及建设方审查批准
7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计.施工方案编制.审核.批准手续齐全
8 检测计量器具齐全、有效
检查结论:
\
专业监理工程师:
(建设单位专业负责人):
年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
图纸会审记录
鲁MQ—002 工程名称会审日期
序号图号
会审记录
问题答复意见
1 LMSY-01 北立面活动百叶不实用
将北立面活动百叶改为玻璃幕墙;玻璃幕墙制作后使玻璃颜色同大玻璃
幕墙面一致
施工单位(公章)
项目技术负责人:参加人:设计单位(公章)
设计项目负责人:
参加人:
建设单位(公章)
项目负责人:
参加人:
监理单位(公章)
总监:
参加人:
山东省建设工程质量监督总站监制
设计变更(洽商)记录
鲁MQ—003
工程名称变更(洽商日期)2005年4 月 29日
记录内容:1.I、Ⅱ、Ⅲ区横梁复合铝板断面尺寸为300㎜;
2.(2-1)、(2-4)及顶部间梁河(2-9)、(2-11)轴及顶部间梁为复合铝板;
3.其它变更双方协商决定。
设计单位(公章)
单位(项目)负责人:施工单位(公章)
项目技术负责人:
建设单位(公章)
单位(项目)负责人:
监理单位(公章)
总监:
山东省建设工程质量监督总站监制
施工组织设计(施工)方案报审卡
鲁MQ—004
送审报告
(监理单位):
工程施工组织设计(施工方案)编制完毕报上,请批示。
申报单位(公章) 2005 年 10 月 22 日
审批结论
(公章)
监理单位(建设单位):
总监理工程师(项目专业技术负责人):
(公章)年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
工程开工/复工报审表
鲁MQ—005 工程名称
(监理单位)
我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请检查并签发开工/复工指令。
1、场地“三通一平”工作已完成
2、报检手续办理情况已办理
3、图纸会审情况已会审
4、工程所需材料订购情况已订购
5、施工管理人员到位情况已到位
承包单位(章)湖北红太阳建设工程有限公司
项目经理
日期年月日
审查意见:
项目监理机构
总监理工程师
日期
山东省建设工程质量监督总站监制
技术(安全)交底记录
鲁MQ—006 工程名称施工单位
分项工程名称交底日期
交底内容:
项目技术负责人:交底人:接受人:
山东省建设工程质量监督总站监制
安装施工日志
鲁MQ—007 年月日天气:温度℃风力级
内容施工部位:
施工人员:
施工情况:
检查情况:
存在问题:
处理意见:
其他:
记录人:
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙工程成品半成品材料合格证(试验报告)汇总表
鲁MQ—008 工程名称施工单位
序号设备产品、
材料名称
进场日期数量合格证号使用部位
见证取样
试验情况
备
注
1 后置埋件2005-10-24 190块/
幕墙与主体
连接部位
合格
2 化学螺栓2005-10-24 760套/ 幕墙与主体连接部位合格
3 不锈钢螺栓2005-10-2
4 1270套/ 龙骨与连接件的连接合格
4 防锈漆2005-10-24 45公斤/ 后置埋件合格
5 焊条2005-10-24 100公斤/ 龙骨、后置埋件合格
6 连接件2005-10-24 1296件/ 龙骨与后置埋件的连接合格
7 铝型材2005-10-19 13.2吨/ 铝龙骨合格
8 防火岩棉2005-10-30 100块DR02006 幕墙防火部位合格
9 钢化镀膜玻璃2005-12-16 1560㎡/ 玻璃幕墙合格
10 铝塑板2005-12-10 1300㎡021******* 金属幕墙合格
11 硅酮耐候胶2005-12-10 1200支1214051205 幕墙合格
12 硅酮结构胶2005-12-10 800支1218051205 幕墙合格
13 双面胶条2005-12-10 5000m / 玻璃幕墙合格
施工单位见证取样送检人:
施工单位:(公章)日期:监理单位见证取样送检人:
监理单位:(公章)日期:
设备进场开箱检查记录
鲁MQ—009 设备名称开关箱检查日期2006年10月20 日规格型号JSP 总数量3台
装箱单号/ 检查质量3台
检验记录
包装情况包装完好
随机文件齐全
备件与附件齐全
外观情况外观良好无损坏测试情况运行正常
检验结果
缺、损附备件明细表
序号名称规格单位数量备注
1 开关箱JSP-K/1 台 1
准用证
AJHO105787
2 开关箱JSP-K/5 台 1
准用证
AJHO105643
3 开关箱JSP-F/7 台 1
准用证
AJHO105764
结论:
签字
建设(监理)单位施工单位供应单位
解永泉张延春
注:本表由施工单位填写并保存。
山东省建设工程质量监督总站监制
材料、构配件进场检验记录表
鲁MQ—010 工程名称检验日期2006.5.13
序号名称规格型号进场数量生产厂家
检验项目
检验结
果
备注合格证号
1 高强化学
锚栓胶管
RM12 10000支/ 外观合格
2 化学锚栓M12*160 10000套外观和直径合格
检验结论:
符合设计及规范要求。
签字栏建设(监理)单位
施工单位
专业质检员专业工长检验员
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙等电位联结测试记录
鲁MQ—011 工程名称施工单位
分项工程名称监理(建设)单位
设计要求接地电阻≤1Ω日期2006年 12月 1 日
序号检测部位(区、
段)
导通检测接地电阻测试
仪表型号测试数值(Ω)仪表型号测试数值(Ω)
1 一层1/4轴—7a轴ZC-8 0.5ΩZC-8 0.4Ω
2 二层F1—A轴ZC-8 0.6ΩZC-8 0.5Ω
3 三层A—D轴ZC-8 0.4ΩZC-8 0.6Ω
4 四层3—7a轴ZC-8 0.5ΩZC-7 0.4Ω
结论电阻测试结果符合设计及建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
施工单位监理(建设)单位
试验人:专业质量检测员:项目技术(质量)负责人:
(公章)监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙接地电阻测试记录
鲁MQ—012 工程名称施工单位
分项工程名称幕墙工程接地装置安装监理(建设)单位
仪表型号ZC-8 日期2006年12月 1 日
接地类型防雷接地保护接地重复接地静电接地
组别及实测数据
1 0.4Ω/ / /
2 0.5Ω
3 0.6Ω
4 0.7Ω
5 /
6
7
8
9
10
系统完善
设计要求≤ 1 Ω≤Ω≤Ω≤Ω测试结论测试结果符合设计要求
施工单位监理(建设)单位
试验人:专业质量检测员:项目技术(质量)负责人:
(公章)监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙工程施工控制网测量记录
鲁MQ—013 工程名称测量单位
图纸编号LM-01 施测日期2005年 10 月 13 日
坐标依据定位轴线复测日期2005年 10 月 14 日
高程依据±0.00线及土建方提供的
50 线
使用仪器经纬仪,水准仪
闭合差±2.0㎜仪器检定日期2004年 10 月29 日控制网抄测示意图:
抄测结果:轴线前后偏差为-1.0㎜;
左右偏差+2.0㎜;
水平标高偏差+1.0㎜;
其结果符合闭合差要求。
参
加人员签字建设(监理)单位
施工单位山东津单幕墙有限公司
专业技术负责人测量负责人复测人施测人
注:本表由测量单位提供,城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份。
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙构件和组件的加工制作记录
鲁MQ—014 工程名称施工单位
部件名称后置埋件钢板数量
制作工艺(制作方法、见附构件简图)
1.按照图纸设计要求,采用Q235B级钢板采用剪板机一次加工成型,孔采取机器冲压而成。
2.加工完毕后,进行表面热镀锌处理。
3.加工粗糙度为10.5
检查结果:
检验合格,准许使用
专业技术负责人专业工长班组长质检员
注:本表由施工单位填写并保存。山东省建设工程质量监督总站监制
打胶、养护环境的温度、湿度记录
鲁MQ—015 工程名称工程部位玻璃幕墙施工单位
测温时间养护测温时间养护
月日时大气温
度℃
温度
℃
湿度
℉
月日时
大气温
度℃
温度
℃
湿度
℉
12 17 9 6 21 50% 12 20 17 7 21 53% 12 17 12 7 23 53% 12 21 9 7 24 53% 12 17 16 8 22 50% 12 21 12 8 26 53% 12 18 10 6 20 50% 12 21 16 6 24 53% 12 18 13 8 20 50% 12 22 10 7 26 53% 12 18 17 8 15 50% 12 22 13 9 26 53% 12 19 9 5 24 50% 12 22 17 7 24 50% 12 19 12 8 26 53% 12 23 9 5 21 50% 12 19 16 7 25 53% 12 23 12 6 24 53% 12 20 10 6 24 53% 12 23 16 5 23 53%
专业技术负责人专业工长测温员王德军解永泉杜凡峰
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙工程安装施工检验记录
鲁MQ—016 建设单位工程名称工地地点
设计单位施工单位总包项目经理/分包项目经理
检验依据GB50210-2001 检验类别专检检验时间2006-12-11
序号检验项目
检验设备
名称、编号
抽样部位、
数量
检验结果
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 幕墙垂直度经纬仪1—4轴 3
2
3 3
4 3 2 3 2 2
2 幕墙垂直度经纬仪4—7a 轴
3 2 2 3
4 2 3 2 3 2
3 幕墙水平度水平仪A—D轴 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1
4 幕墙水平度水平仪D—F轴 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
5 幕墙表面平整度2㎜靠尺和塞尺6—7轴 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
6 幕墙表面平整度2㎜靠尺和塞尺A—B轴 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
7 接缝直线度拉5m直线C—F1轴0 1 2 2 1 0 1 2 1 1
8 接缝直线度拉5m直线4—7a轴 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
9 接缝直线宽度钢直尺C—F轴0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
10 接缝直线宽度钢直尺2—6轴 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
建设(监理)单位专业技术质检员:记录员: 项目负责人: 负责人:年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙淋水试验记录
鲁MQ—017 工程名称验收日期年月日
试水方法现场喷水图号
工程检查验收部位及情况1.A—F1 4层;
2.将幕墙淋水试验装置安装在被检幕墙的外表面。
3.喷水水嘴距离幕墙固定在530㎜以外;
4.喷水时应在被检幕墙表面形成水幕;
5.在每一检验区域喷淋面积为1800㎜×1800㎜;
6.喷水量不应小于4L/㎡.min;
7.喷淋时间应持续超过5 min。
实
验结果1.喷淋时间持续10 min;
2.在室内观察无渗漏现象发生。
施工单位专职质检员:
实验员:
年月日
监
理
(
建
设
)
单
位
监理工程师
(建设单位项目负责人)
年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
隐蔽工程验收记录
鲁MQ—018 工程名称
隐检项目铝龙骨安装隐检日期2006年月日
隐检部位后置埋件,铝龙骨1-6层轴线 12轴A-C轴;1/2轴A-C
轴标高0.00-25.20米隐检依据:施工图图号 DY-12,DY-18 ,设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。
主要材料名称及规格、型号:后置埋件钢板150*260*8㎜;化学螺栓M12*160;150系列主龙骨
隐检内容:化学螺栓的埋设深度位置符合设计要求,后置埋件钢板的安装位置上下偏差小于±5㎜,左右偏差小于±10㎜。符合规范和设计要求。150系列主龙骨的安装符合设计要求,两竖龙骨之间用260㎜插芯连接,留20㎜伸缩缝,符合规范和设计要求,连接件与后置埋件3面满焊、焊缝饱满、无夹渣、无气孔、表面做两边防腐处理,符合设计及规范要求。
检查验收意见:
施工单位项目(专业)技术负责人
监理工程师
(建设单位项目专业负责
人)
注:本表由施工单位填写
山东省建设工程质量监督总站监制
幕墙等电位联结工程隐蔽工程验收记录
鲁MQ—019 工程名称施工单位
分项工程名称建筑幕墙等电位联结监理(建设)单位
等电位类别局部等电位联结日期2006年 12 月20日
隐蔽内容(图示或文字说明):
1.幕墙防雷与建筑物主体避雷系统可靠联结,具体方法采用均压环与幕墙预埋件焊接连接,均压环采用?12㎜的热镀锌圆钢,每二层楼层设置一道均压环与主体结构的避雷主筋焊接连接。
2.搭设线采用截面积25㎜的铜编织线,长度大于100㎜;通过ST4.8×16不锈钢自攻钉连接上下两竖框,铜编织线安装时呈弯曲状态。
3.接地电阻实测值≤1Ω.
结论
施工单位监理建设单位