文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载试题

荷载试题

荷载试题
荷载试题

荷载与结构设计原理总复习题选择题

1.车辆荷载属于(2)(4)(7)。风荷载属于(2)(4)(7)。

地震属于(3)(5)(7)。基础沉降属于(1)(6)。

(1)永久作用(2)可变作用(3)偶然作用

(4)直接作用(5)间接作用(6)静态作用(7)动态作用

2.下面几个物理量中,表征地面运动强弱程度的有(1)(2)(3)(4)。

(1)强度(2)频谱(3)强烈振动的持续时间(4)最大振幅

3.在相同基本风压和高度的前提下,哪一种地理环境下风压最大(1)。

(1)海岸、湖岸、海岛地区(2)中小城市

(3)大城市市郊(4)大城市市区

4.下列哪一个变量不是随机变量?(2)。

(1)荷载最大值

Q(2)永久荷载标准值(3)功能函数Z (4)结构抗力

T

5.当结构处在(1)(3)范围,结构会发生横向共振。

(1)亚临界范围(2)超临界范围(3)跨临界范围(4)上述三种范围均会发生6.结构可靠度定义中所说的结构规定的时间应为(4)。

(1)10年(2)30年(3)40年(4)50年

7.当结构为(1)时,结构中任一构件的失效,则整个结构体系失效。

(1)串联模型(2)并联模型(3)串并联模型(4)上述三个模型之一

8.混凝土的徐变是(4)沿着受力方向发生的塑性变形。

(1)在交变荷载作用下(2)在冲击荷载作用下

(3)在振动荷载作用下(4)在长期静荷载作用下

9.目前结构设计所用材料强度值是(4)。

(1)材料的平均强度值(2)材料的最大强度值

(3)材料的最小强度值(4)具有一定保证率的材料强度

10.测得某次地震的震级为M=3,则下列哪一种说法是正确的?(3)

(1)震中处的地面运动幅值为0.001m

(2)距震中100Km处的地面运动幅值为0.001m

(3)距震中100Km处的最大水平地面运动幅值为0.001m

(4)距震中100Km处的最大竖向地面运动幅值为0.001m

11.预应力属于(A B C)。温度变化属于(B)。

A永久作用 B静态作用 C直接作用 D 动态作用

12.我国建筑结构荷载规范规定的基本风压的地貌为(C)。

A 空旷的山地丘陵

B 中小城镇 B空旷平坦地面 C大城市市区

13.下列各项除(D)外,其余各项均为可变荷载的代表值

A 标准值 B准永久值 C组合值 D设计值

14.以下几项中属于间接作用的是(C)

A 土压力B离心力 C地震 D风压力

14.以下几项中属于间接作用的是(D)

A 风压力B离心力 C土压力 D温度变化

15.一般所说的结构可靠性是指(D)

A安全性 B适用性 C耐久性 D安全性、适用性、耐久性的总称

16.车辆荷载属于(B C)。基础沉降属于(A D)

A永久作用 B 可变作用C直接作用 D间接作用

17.设防烈度一般定义为设计基准期内超越概率为(B)的水平

A 5%

B 10%

C 15%

D 30%

18.一般情况下,地下室外墙所受的土压力为(C)

A 主动土压力

B 被动土压力

C 静止土压力

D 不能确定

19.对结构施加预应力可以提高它的(B D)

A 延性

B 刚度

C 极限承载力

D 抗裂性

20.以下几项中属于间接作用的有(C)

A 离心力

B 土压力

C 基础不均匀沉降

D 水压力

21.我国基本雪压分布图是按照(C)一遇的重现期确定的。

A 10年

B 30年

C 50年

D 100年

22.地震属于(B)。风荷载属于(C D)。

A 永久作用

B 偶然作用

C 可变作用

D 直接作用

23.当结构设计基准期为(D)时,中震即为基本烈度地震影响。

A 10年

B 30年

C 40年

D 50年

24.我国建筑结构荷载规范规定基本风压的标准高度为(B)。

A 5m

B 10 m

C 15 m

D 20 m

25.永久荷载的代表值有(A),可变荷载的代表值有(B C D)。

A 标准值

B 准永久值

C 组合值D设计值

26.在相同基本风压和高度的前提下,(C)地理环境下的风压最小。

A 海岸、湖岸、海岛地区

B 中小城镇

C 大城市中心D大城市市郊

27.地震属于(B E F),风荷载属于(C D E)。

A 永久作用

B 偶然作用

C 可变作用

D 直接作用

E动态作用 F间接作用G 静态作用

28.当(B)波的周期与场地土的特征周期一致时,会发生共振反应。

A 纵波

B 横波

C 瑞雷波D洛夫波 E以上四种波

29.影响结构抗力的主要因素有(B C D)

A 荷载大小的不定性

B 材料性能的不定性

C 计算模式的不定性D几何参数的不定性

30.结构设计目标可靠度的确定应以达到结构可靠与经济上的最佳平衡为原则,一般需要考虑(A B C D)

A 公众心理

B 结构重要性

C 结构破坏性质D社会经济承受力

填空题

1.我国“建筑荷载规范”规定:基本风压的标准高度为10m,标准地貌为空旷平坦地貌,标准时距为10分钟,最大风速的样本时间为1年,重现期为50年。

2.世界上主要的地震带主要环太平洋地震带和欧亚地震带,这种地震带状分布可以通过板块构造理论来解释。

3.爆炸的空气冲击波对结构产生的荷载主要有冲击波超压和冲击波动压

4.对于线弹性结构,荷载效应和荷载之间存在线性比例关系,荷载效应系数与结构形式、荷载形式及效应类型有关,一个跨度为L的简支梁在均布荷载q的作用下其最大弯矩的荷载效应系数为2/8

L。

4.土的侧向压力分为静止土压力、主动土压力和被动土压力。地下室外墙产生静止土压力,拱桥桥台背后的土产生被动土压力,基坑开挖时,围护结构背后的土产生主动土压力。

5.一般直墙上的波浪荷载应按三中波浪进行设计,这三种波分别是立波、近区破碎波和远区破碎波。

6.影响结构构件抗力的三种主要因素是:材料性能的不定性、几何参数的不定性和计算模式的不定性。

7.地震波可以分为体波和面波,其中,体波又分为纵波和横波,面波分为瑞雷波和洛夫波。

8.按照结构的反应分类,作用可以分为静态作用和动态作用。

9.车辆重力荷载标准有两种形式:分别为车列荷载和车道荷载。

10.造成屋面雪压与地面积雪不同的主要原因有风对屋面积雪的影响、屋面坡度对积雪的影响和屋面温度对积雪的影响。

11.基本风压通常应符合以下五个规定:标准高度的规定、地貌的规定、公称风速的规定、最大风速的样本时间和基本风速的重现期。

12.表征地面运动特征的主要物理量主要有:强度、频谱和强震持续时间。

13.根据波浪前进时是否有流量产生把波分为输移波和振动波。振动波根据波前进方向又可分为推进波和立波。

14.按荷载随时间的变异,可把荷载分为永久作用、可变作用和偶然作用三种。

15.按荷载随空间位置的变异,可把荷载分为固定作用和可动作用。

名词解释及简答题

1.荷载与作用在概念上有何不同?

2.计算楼面活荷载效应时,为什么当活荷载影响面积超过一定数值需要对均布活荷载取值加以折减?

3.基本风压是如何定义的?

4.说明影响基本风压的主要因素。

5.计算顺风向风效应时,为什么要区分平均风与脉动风?

6.说明风载体型系数、风压高度变化系数、风振系数的意义。

7.解释横风向风振产生的原因。

8.在什么条件下需要考虑结构横风向风效应?

10.震级与烈度有何差别?有何联系?

11.地震反应谱的实际是什么?

12.影响地震反应谱的主要因素有哪些?

13.结构有哪些功能要求?

14.结构有哪些极限状态?

15.结构的可靠性与安全性有何区别?

3.下图所示一个剪切结构,已知:周期:

10.385

T s

=,

20.156

T s

=;振型:

{}

10.488 1

φ

??

=??

??

,{}

2

1.71

1

φ

-

??

=??

??

,设计反应谱的有关参数见图,0.2

g

T s

=,

max

0.16

α=,0.85

χ=。

地震影响系数曲线

m ax α

0.9

T

T g T (s)

3.0T g 0.100.45

m ax α 

 α 

 m ax α

m 2=5×10 kg

4

K 2=3×10 kN /m

4K 1=5×10 kN /m

4

4

m 1=6×10 kg H

H

求:①求各阶地

震影响系数j α;

②求各振型参与系数j γ,第j 阶振型的振型参与系数为1

21

n

i

ji

i j n

i

ji

i m m φ

γφ

===∑∑;

③重力荷载代表值Ek G ;

④采用底部剪力法计算该结构在地震作用下底部最大剪力E k F 及各质点所受剪力,底部最大剪力

Ek Ek F G χα=,各质点所受剪力为1

j j

j Ek n

i

i

i G H

F F

G H

==

∑。

解:①求各阶地震影响系数j α

10.3580.2g T s T s =>= ,0.9

0.9

1max

0.20.160.08870.385g T T αα??

??

∴=?=?= ?

???

??

20.10.1560.2g s T s T s <=<= ,2max 0.16αα∴==。

②各振型参与系数j γ

2

44

1112

4

2

4

2

211

6100.4885101 1.2336100.4885101

i i

i i i

i m m φ

γφ

==??+??=

=

=??+??∑∑;

()()2

4

4

2122

2

4

4

2

221

610 1.715101

0.233610 1.715101

i

i

i i i

i m m φ

γφ

==??-+??==

=-??-+??∑∑。

③重力荷载代表值()446105109.81078Ek G kN =?+??=。 ④采用底部剪力法计算底部最大剪力E k F

0.8510780.088781.28Ek Ek F G kN χα=??=??=

1质点所受最大剪力为

11

11

681.2830.48652Ek n

i i

i G H H F F kN H H

G H ==

=

?=+?∑

2质点所受最大剪力为

22

21

5281.2850.8652Ek n

i i

i G H H F F kN H H

G H =?=

=

?=+?∑

2.图1所示为一个三层剪切型结构。 已知:

周期:10.467T s =,30.134T s =,20.208T s =; 振型:

{}

{}10.3340.667

1.000T

φ= {}{}20.6670.666 1.000T

φ=-- {}

{}3 4.019

3.035

1.000T

φ=-

设计反应谱的有关参数见图1,0.40g T s =,max 0.16α=,0.85χ=,9.8/g N kg =。 求解:

①求各阶地震影响系数j α;

②求各振型参与系数j γ,第j 阶振型的振型参与系数为121

n

i

ji

i j n

i

ji

i m m φ

γφ

===∑∑;

③重力荷载代表值Ek G ;

④采用底部剪力法计算该结构在地震作用下底部最大剪力E k F 及各质点所受水平地震作用标准值,底部最大剪力

Ek

Ek F G χα=,各质点所受地震作用标准值为1

j j

j Ek n

i

i

i G H

F F

G H

==

∑;

⑤计算各层层间剪力i V 。

图1三层框架

H

m 1=2.7×10 kg

5

K 1

地震影响系数曲线

m ax α

0.9

T

T g T (s)

3.0T g 0.100.45

m ax α 

 α 

 m ax α

m 3=1.8×10 kg

5

K 3 

K 2 5

m 2=2.7×10 kg

H

H

解:①求各阶地震影响系数j α

第一振型,10.4670.40g T s T s =>= ,

0.9

0.9

1m ax

10.400.160.1390.467g T T αα??

??

∴=?=?= ?

???

??

第二振型,20.10.2080.40g s T s T s <=<= ,2max 0.16αα∴==; 第三振型,30.10.1340.40g s T s T s <=<= ,3max 0.16αα∴==。 ②各振型参与系数j γ

3

555

1113

5

2

5

2

5

2

211 2.7100.334 2.7100.667 1.810 1.000 1.3632.7100.334 2.7100.667 1.810 1.000

i i

i i i

i m m φ

γφ

==??+??+??=

=

=??+??+??∑∑;

()()()()3

5

5

5

2123

22

5

5

5

2

221

2.7100.667 2.7100.666 1.810 1.000

0.428

2.7100.667 2.7100.666 1.810 1.000

i

i

i i i

i m m φ

γφ

==??-+??-+??==

=-??-+??-+??∑∑

()()3

5

5

5

3133

2

5

2

5

5

2

231

2.710 4.019 2.710

3.035 1.810 1.000

0.0632.710 4.019 2.710 3.035 1.810 1.000

i

i

i i i

i m m φ

γφ

==??+??-+??==

=??+??-+??∑∑。

③重力荷载代表值()5552.710 2.710 1.8109.87056Ek G kN =?+?+??=。 ④采用底部剪力法计算底部最大剪力E k F

0.8570560.139833.7Ek Ek F G kN χα=??=??=

一层地震作用标准值为

11

13

1

2.783

3.7166.72.7 2.72 1.83Ek i i

i G H H

F F kN H H H

G H ==

=

?=+?+?∑

2层地震作用标准值为

22

23

1

2.7283

3.7333.52.7 2.72 1.83Ek i i

i G H H

F F kN H H H

G H =?=

=

?=+?+?∑

3层地震作用标准值为

33

33

1

1.83833.7333.5

2.7 2.72 1.83Ek i

i

i G H H

F F kN H H H

G H

=?=

=

?=+?+?∑

⑤计算各层层间剪力

一层层间剪力为:1123833.7V F F F kN =++=; 二层层间剪力为:223667.0V F F kN =+=; 三层层间剪力为:33333.5V F kN ==。

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

桥梁工程试题集 有答案

一、单项选择题(本题共5小题,每小题2分,共10分) 1、我国现行规范中,将桥梁设计荷载分为( D )。 A.结构自重、车辆荷载、偶然荷载 B.永久荷载、基本可变荷载、其他可变荷载 C.恒载、可变荷载、地震力 D.永久作用、可变作用、偶然作用 2、在桥梁施工中,预拱度的大小通常取( C )。 A.全部恒载所产生的竖向挠度 B.全部恒载和全部活载的所产生的竖向挠度 C.全部恒载和一半活载的所产生的竖向挠度 D.全部活载的所产生的竖向挠度 3、用偏心受压法计算出的某梁荷载横向分布影响线的形状是?( A ) A.一根直线 B.一根折线 C.一根曲线 D.一根抛物线 4、桥梁按体系划分可分为?( A ) A.梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥 B.简支梁桥、悬臂梁桥、连续梁桥和连续刚构桥 C.木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥 D.公路桥、铁路桥、人行桥和农用桥 5、桥梁的建筑高度是指?( B ) A.桥面与墩底之间的高差 B.桥面与桥跨结构最低边缘的高差C.桥面与地面线之间的高差 D.桥面与基础地面之间的高差 二、判断题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、"偏心受压法",其基本假定是横梁刚度无限大、忽略主梁抗扭刚度。(√)

2、对于多片主梁的简支梁桥,"杠杆原理法"只适用于支点截面的横向分布计算。(×) 3、板式橡胶支座通常不区分固定、活动支座;对于不同的承载力、变形要求,通过选择不同大小、厚度的橡胶板来实现。(√) 4、桥墩按受力特点分类,一般分为刚性、半刚性和柔性三种。(√) 5、简支梁桥是静定结构,结构内力不受基础变位的影响,因而,能在地基较差的情况下建桥。(√) 6、使用插入式振捣器振捣砼时,不得使振捣器插入下层砼。(×) 7、砼的拌和时间越长,则砼拌和物越均匀、质量越高。(×) 8、在装配式T型梁桥中,横隔梁起着隔开各根主梁的作用。(×) 9、计算主梁的弯矩和剪力时,可在全跨内取用相同的荷载横向分布系数。(×) 10、防水层在桥面伸缩缝处应该切断,并应特别注意该处的施工质量控制。(√) 三、名词解释(共5题,每题4分,共20分) 1、计算跨径 对于带支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的水平距离;对于不设支座的桥梁如拱式桥,是两相邻拱脚截面形心点的水平距离,或拱轴线两端点之间的水平距离。 2、双向板 通常把板长边和短边之比<2的板称为双向板,需按两个方向的内力分别配置受力钢筋。 3、合理拱轴线 当拱的轴线与压力线完全重合时,各截面的弯矩和剪力都为零,只有轴力,各截面上产生均匀分布的正应力,材料能得到充分利用,从力学观点上看,这是最经、合理的,因此,在某种固定荷载作用下,拱的所有截面的弯矩均为零的轴线称为拱的合理拱轴线。 4、净矢高 对于拱式桥,净矢高是指从拱顶截面下缘至相邻两拱截面下缘最低点之连线的垂直距离。 5、分段悬臂浇筑法 悬臂浇筑施工目前主要采用挂蓝悬臂浇筑施工。挂蓝悬臂浇筑施工利用悬吊式的活动脚手架(或称挂蓝)在墩柱两侧对称平衡地浇筑梁段混凝土(每段长2~5m),每浇筑完一对梁段,待达到规定强度后张拉预应力筋并锚固,然后向前移动挂篮,进行下一梁段的施工,直到悬臂端为止。 四、问答题(共5题,共32分)

地基承载力基本知识

1、地基在变形容许和维系稳定的前提下,单位面积所能承受荷载的能力。通俗点说,就是地基所能承受的安全荷载。 2、你问的是地基承载力,所谓地基承载力,就是地基承受荷载的能力,也就是我们常说的地耐力。C30混凝土是做的地坪,根本不是地基,它只起一个表面效果,真正受力的还是回填压实土,也就是人工地基。 (你现在要加设备基础,它是由设备厂家来设计的,但地基的承载力是由设计院来勘察确定的,你这情况要设计院来定的,不管从程序上还是实际要求上,都得要设计院出面,由他们与设备厂家联系协商。或者你可以看图纸,在结构设计说明上有注明的.) 3、地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所

允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。可由载荷试验或计算确定 地基承载力计算公式里每个符号的意思? f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5) 其他回答 fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值 (kN/m2) ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数 b--基础宽度(m) d——基础埋置深度(m) γ--基底下底重度(kN/m3) γ0——基底上底平均重度(kN/m3) 关于地基承载力的计算公式 轻型触探仪即国内常用基坑承载力的 ,在南方地区的公式是8.4×锤数-21.5 即250KPa我的经验是33锤就可以合格了。 轻型触探仪地基承载力计算方法 轻型触探仪地基承载力计算方法,长杆贯入仪地基承载力

荷载与结构设计方法的期末考试试卷二

2016-2017年第一学期《荷载与结构设计方法》科目考查卷(二) 一、填空题(20分) 1. 作用按时间的变异分为: 永久作用,可变作用,偶然作用. 2. 土的侧压力分为_静止土压力,主动土压力,被动土压力_. 3. 冻土的四种基本成分是__固态的土颗粒,冰,液态水,气体和水汽_. 4. 预应力构件按预应力施加先后分为__先张法,后张法 5. 目前国际上采用的抗震设计原则是_小震不坏,中震可修,大震不倒 6. 结构极限状态分为_承载能力极限状态,正常使用极限状态_. 7. 由风力产生的_结构位移,速度,加速度响应__称为结构风效应. 二.名词解释(3+3+4=.10分) 1. 作用:能使结构产生效应(内力,应力,位移,应变等)的各种因素总称为作用 2. 震级:衡量一次地震规模大小的数量等级,国际上常用里氏震级 3. 震中距:地面某处到震中的距离称为震中距 三.简答题.(5x4=20分) 1. 结构可靠度是怎么定义的 2. 什么叫基本风压怎样定义. 3. .写出单质点体系在单向水平地面运动作用下的运动方程. 4. 简述直接作用和间接作用的区别. 四 计算题(50分) 1. 设有一单质点体系,质点重为100KN ,体系自振周期为秒,位于基本烈 度8度区,体系所在地设计反应谱特征周期Tg =,设计反应谱下降段指数 为b=,动力系数最大值25.2m ax =β,体系结构设计基准期为50年,求体系 所受小震烈度的水平地震作用。(10分) 解:求地震系数。因小地震烈度比基本地震烈度小度,则计算地震烈度为: I== 1′ 地震系数公式 k=×2I-7=×= 3′ 根据我国建筑抗震设计规范,地震系数取平均值的85% 075.0088.085.0=?='k 1′ 计算动力系数。因T>Tg ,则

楼面恒载(惯用数值)

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在 房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 5 0mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)

《荷载与结构设计方法》考试试题

(一)填空题 1.作用随时间变化可分为永久作用、可变作用、偶然作用;按空间位置变异分为固定作用、自由作用;按结构反应分类分为静态作用、动态作用。 2.造成屋面积雪与地面积雪不同的主要原因是风的飘积作用屋面形式屋面散热等。 3.在公路桥梁设计中人群荷载一般取值为3KN/m2市郊行人密集区域取值一般为3.5 KN /m2 4.土压力可以分为静止土压力主动土压力被动土压力。 5.一般土的侧向压力计算采用朗肯土压力理论或库仑土压力理论。 6.波浪按波发生的位置不同可分为表面波波。 7.根据冻土存在的时间可将其分为多年冻土季节冻土瞬时冻土。 8.冻土的基本成分有四种:固态土颗粒,冰,液态水,气体和水汽。 9. 冻土是一种复杂的多相天然复合体,结构构造也是一种非均质、各向异性的多孔介质。 10.土体产生冻胀的三要素是水分土质负温度。 11.冻土的冻胀力可分为切向冻胀力法向冻胀力水平冻胀力。 12.水平向冻胀力根据它的形成条件和作用特点可以分为对称和非对称。 13.根据风对地面(或海面)物体影响程度,常将风区分为13等级。 14.我国《建筑结构荷载规定》规定以10m高为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。 15.基本风压是根据规定的高度,规定的地貌,规定的时距和规定的样本时间确定最大风速的概率分布,按规定的重现期(或年保证率)确定的基本风速,然后根据风速与风压的关系所定义的。 16.由风力产生的结构位移速度加速度响应等称为结构风效应。 17. 脉动风是引起结构振动的主要原因。 18.在地面粗糙度大的上空,平均风速小脉动风的幅度大且频率高。 19.脉动风速的均方差也可根据其功率谱密度函数的积分求得。 20.横向风可能会产生很大的动力效应,即风振。 21.横向风振是由不稳定的空气动力特征形成的,它与结构截面形状及雷诺数有关。 22.在空气流动中,对流体质点起主要作用的是两种力惯性力和粘性力。 23.根据气流旋涡脱落的三段现象,工程上将圆桶试结构分三个临界围,即亚临界围超临界围跨临界围。 24.地震按产生的原因,可以分为火山地震陷落地震和构造地震 25. 由于地下空洞突然塌陷而引起的地震叫陷落地震而由于地质构造运动引起的地震则称为构造地震。 26. 地幔的热对流是引起地震运动的主要原因。 27. 震中至震源的距离为震源深度,地面某处到震中的距离为震中距。 28.地震按震源的深浅分,可分为浅源地震中源地震深源地震。 29.板块间的结合部类型有:海岭海沟转换断层及缝合线。

地基承载力规范及方法

1简介 地基承载力:地基满足变形和强度的条件下,单位面积所受力的最大荷载。 2概述 地基承载力(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。 在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区(plastic zone)。地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。此时地基达到极限承载力。 3确定方法 (1)原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。 (2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。 (3)规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。 (4)当地经验法(local empirical method):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。 4注意问题 定义 (1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。 (2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。 (3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。 (4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 (5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 (6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。 在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当 合理确定

地基承载力检测

地基承载力检测 一、地基土载荷实验 地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。 检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。 1.地基土载荷实验要点 用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)。 (1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。 (2)加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。 (3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。 (4)当出现下列情况之一时,即可终止加载: ①承压板周围的土明显的侧向挤出; ②沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段; ③在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准; ④s/b≥0.06(b:承压板宽度或直径) (5)承载力基本值的确定: ①当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值; ②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的1.5倍时,取荷载极限值的一半; ③不能按上述二点确定时,如压板面积为0.25~0.50㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。 (6)同一土层参加统计的实验点不应少于3点,基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。 2. 现场试坑浸水试验 用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。依据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)附录三“现场浸水载荷试验要点”。其操作重点: (1)承压板面积不应小于0.5㎡。 (2)分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次,以后每隔1h或更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。 (3)连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定。 (4)浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d,浸水时间不应少于两周。 (5)浸水膨胀变形达到相对稳定后,应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。(6)应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值。 3. 黄土湿陷性载荷试验 用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25)附录六“黄土湿陷性试验”。

荷载与结构考试试题1

第3章地震作用 一、填空题 1.地震按其成因通常可分为地震、地震和地震三类。一般工程结构抗震设计时,主要考虑地震的影响。 2.我国对抗震对策主要集中在、、3个方面,其中以为重点。 3.震级是表示地震的指标,其衡量尺度是 的多少。一次地震只有震级。震级越大,造成的危害越。 4.地震烈度是衡量的一种度量,可作为判断地震的宏观依据。 5.地震作用和荷载的区别在于荷载是对结构的 ,地震作用是由于地面运动引起结构的,属于。地震作用的大小不仅取决于烈度、震中距等情况,还与结构的有关。 6.土木工程结构抗震设计,是指对土木工程结构进行的、、和以达到抗震的效果。 7.按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其抗震设防目标概括来说就是:、 、

。 8.根据场地土的坚硬或密实程度,将场地土分为、、 、 4种类型。划分场地土的目的是为了。 9.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地是根据和 划分的。将场地划分类型是为了在计算地震作用时,反映。不同场地上的建筑物的震害差异很大,土质越软、覆盖层越厚,建筑物震害越,反之越。 10.卓越周期的数值与场地土的及有关。坚硬场地土的卓越周期比软弱场地土的,基岩以上土层愈厚,场地土的卓越周期越。 11.结构的自震周期是的反映。结构刚度越大,自震周期越,地震作用也越。 12.在我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中,地震加速度反映谱曲线是以 的形式表示的。 二、名词解释 1.震源 2.震中 3.震源深度 4.震中距

5.震级 6.地震烈度 7.地震基本烈度 8.抗震设防烈度 9.场地土的卓越周期 三、单项选择题 1.结构抗震设计是()的主要内容之一。 A.控制地震 B.地震预报 C.抗震防 灾  2.某地进行建筑结构抗震设计时,依据的是当地的()。 A.震级 B.地震烈度 C.场地土类型 D.设计特征周期 3.设计特征周期应根据其所在地的()确定。A.设计地震分组和场地类别 B.地震烈度和场地土类型  C.场地土类型和震中距 D.地震震级和场地土的卓越周期 4.已知拟建工程所在城镇,即可从《建筑抗震设计规范》附录中查得该地的抗震设防烈度、()和设计地震分组。 A.场地类别 B.场地土卓越周期 C.场地土类型 D.设计基本地震加速度值 四、简答题 1.结构抗震设计中的抗震概念设计、抗震承载力

荷载与结构考试试题

第1章荷载与作用 一、填空题 1.作用是施加在结构上的,或引起结构__________。 2.作用是使结构或构件产生______的______。 3.结构上的作用可分为作用和作用,荷载是作用。 4.施加在结构上的集中力或分布力称为_____,与结构本身性能______;引起结构外加变形或约束的原因称为________,该作用的大小与结构自身的性质______。 5.土木工程是________的科学技术的统称。它既指工程建设的_____,也指所应用的_____和所进行的__等专业技术。 6.土木工程结构是指由若干个____组成的_____,是土木工程的骨架,也是它们赖以存在的_____。它的主要功能是____工程在_____期间可能出现的_____,并将它们______地基。 7.现代土木工程的建造必须经过_____、_____、____3个主要环节。 8.土木工程设计包括和。是实现工程建造的目的、用途;是决定采用怎样形式的骨架将其支撑起来,怎样抵御和传递作用力,各部分尺寸如何,用什么材料制造等等。 9.工程结构设计是在工程结构的_____与经济、____与美观之间,选择一种最佳的合理的平衡,使所建造的结构满足预定的各项_______。 10.工程结构的“功能要求”是指工程结构____、____和____,统称______。 11._____和_____之间最佳的合理的平衡,就是使工程结构既经济又具有一定的可靠度。 二、多项选择 1、下列作用属于直接作用的为() A.自重 B.土压力 C.混凝土收缩徐变 D.焊接变形 E、桥梁上的车辆重量 2、下列作用属于间接作用的为() A.地基变形B.水压力C.温度变化D.地震作用 E.水中漂浮物对结构的撞击力 3、荷载效应是指() A.内力B.温度C.位移D.裂缝E.应力 三、单项选择 1、工程结构的“功能要求”(或“可靠性”)是指工程结构的() A.可靠、经济、适用、美观B.安全性、适用性和耐用性 C.安全性、经济、适用D.可靠、耐用、美观 2、荷载取值和荷载计算正确与否直接影响()的计算 A.结构抗力B.结构可靠度C.荷载效应D.结构尺寸

水平荷载作用下结构的内力分析

3 水平荷载作用下结构的内力分析 为了求得框架-剪力墙结构(计算简图如图3-1所示)在水平力作用下的内力,在近似法中采用了连续化方法,即将各层总连梁离散为沿楼层高度均匀分布的连续连杆。将连杆切开,则总剪力墙成为静定结构(竖向悬臂墙),如图3-2所示,它受连续连杆的未知约束力F p 和分布外荷载P(x)的作用。其中F p 可有总框架的抗推刚度f C 与结构变形曲线的二阶导数表 示,即2 2 F f d y P C d x =;b C 为总连梁的约束刚度。b C 与f C 的具体计算见刚度参数的计算。根 据梁的弯曲理论,竖向悬臂墙的荷载与挠度的微分关系可有: (3-1) 式中,w EJ 为总剪力墙的抗弯刚度。当外力可表示为简单的函数形式时,则可方便地通过求解微分方程得到总剪力墙和总框架的变形方程,进而由变形和内力的微分关系可以求出总剪力墙、总框架、总连梁的内力。连续化方法是一种十分巧妙的做法,无论实际的框架剪力墙是多少层,结构的变形方程形式都不变,因而便于手算。为了获得简便的变形方程,需要将水平荷载等效地转换成三种典型的形式(倒三角形荷载、均布荷载、顶点集中荷载),风荷载,水平地震作用的具体转换见前面一章。 3.1总剪力墙、总框架、总连梁的内力计算 由式(3-1)可推导出总剪力墙分别在三种典型水平荷载作用下的计算公式如下: 倒三角形分布荷载作用下 23 22111[(1)()()]226 f qH sh sh ch Sh y C ch λλλλξλξλξλλλλλ-=+-+--- (3-2a ) 2 2 1 [(1)()]2 2w qH sh sh ch M sh ch λλ λλξλλξξλλλλ= + - --- (3-2b) 2 2 1[(1)()1]2 2w qH sh sh sh V ch ch λλ λλλξλλλξλλλλ = + - --- (6-2b) 均布荷载作用下 22 21[()(1)(1)]2 f qH sh y ch sh C ch λλξλξλλξλξλλ+=-+- (3-3a ) 4242 ()w F b d y d y EJ P x p C d x d x =-+

各种楼面荷载取值

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0

7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80 厚4kn/m2 90 厚4.2kn/m2 100 厚4.5kn/m2 120 厚5.05kn/m2 地暖楼面:80 厚4.8kn/m2 90 厚5.1kn/m2 100 厚5.1kn/m2 120 厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0 比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120 隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙)8 或按实际 阶梯教室3 微机电子计算机房3 大中型电子计算机房>5 或按实际 银行金库及标据仓库10 制冷机房8 水泵房10

水平荷载作用下的结构侧移计算

水平荷载作用下的结构侧移计算 5.1 风荷载作用下的位移验算 (1)侧移刚度(表5.1~表5.2所示) (2)风荷载作用下的框架侧移计算(表5.3~表5.4所示)。 2~5层柱的D 值得计算 采用8.8级摩擦型高强度螺栓M24,摩擦系数μ=0.4,一个螺栓的预拉力P=175kN 。 单个螺栓的抗剪承载力设计值为: N v =0.9n f μp=0.9×1.0×0.4×175kN=63kN n ≥V/N v 表5.1 2-5层柱的D 值 m 21606.5K N/m /K N 7.1026724.5669D =+?= ∑)( 表5.2 横向底层柱D 值 构件名称 = =)()(2i /5.0i ++ D= (kN/m) A 轴柱 0.236 0.329 17700.54 B 轴柱 0.472 0.393 21144.54 /m 56545.62kN m /kN 54.21144254.17700D =+?=∑)( 构件名称 = =/(2+) D= (kN/m) A 轴柱 0.236 0.105 5669.4 B 轴柱 0.472 0.191 10267.7

水平荷载作用下的框架的层间侧移可按下式计算 Δu j =j v /∑ij D 式中 j v ——第j 层的总剪力; ∑ij D —— 第j 层所有柱的抗侧刚度之和 Δj u ——第j 层的层间侧移 表5.3 集中风荷载标准值 第一层的层间侧移值求出以后,就可就可计算各楼板标高处的侧移值是该层以上各层层间的侧移之和,顶点侧移是所有各层层间侧移之和,框架在风荷载作用下侧移的计算见表5.4: 表5.4 风荷载作用下侧移的计算

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

地基承载力试验

地基承载力试验 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

地基承载力检测 一、地基土载荷实验 地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。 检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的%~%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。 ? 1.地基土载荷实验要点 用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007)。 (1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。 (2)加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。

(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。 (4)当出现下列情况之一时,即可终止加载: ①承压板周围的土明显的侧向挤出; ②沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段; ③在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准; ④s/b≥(b:承压板宽度或直径) (5)承载力基本值的确定: ①当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值; ②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的倍时,取荷载极限值的一半; ③不能按上述二点确定时,如压板面积为~㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=~所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=所对应的荷载值。

水平荷载作用下框架内力的计算——D值法资料讲解

水平荷载作用下框架内力的计算——D值 法

第五章框架结构内力与位移计算 1.框架结构计算简图是如何确定的? 答:框架结构计算简图的确定: 一般情况下,框架结构忽略结构纵向和横向之间的空间联系,忽略各构件的抗扭作用,将框架结构简化为沿横方向和纵方向的平面框架,承受竖向荷载和水平荷载,进行内力和位移计算。 结构设计时一般取中间有代表性的一榀横向框架进行分析,若作用于纵向框架上的荷载各不相同,则必要时应分别进行计算。 框架结构的节点在常见的现浇钢筋混凝土结构中,梁和柱内的纵向受力钢筋都将穿过节点或锚入节点区,这时节点应简化为刚接节点;对于现浇钢筋混凝土柱与基础的连接形式,一般也设计成固定支座,即为刚性连接。 作用于框架结构上的荷载有竖向荷载和水平荷载两种。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也有集中荷载。水平荷载包括风荷载和水平地震作用,一般均简化成节点水平集中力。 2.框架结构在竖向荷载作用下的内力计算采用什么方法?其基本假定与计算步骤如何? 答:框架结构在竖向荷载作用下的内力计算采用分层法。 分层法的基本假定: (1)在竖向荷载作用下,不考虑框架的侧移; (2)每层梁上的荷载对其他各层梁的影响可忽略不计。 分层法的计算步骤: (1)计算单元的确定 根据计算假定,计算时先将各层梁及其上下柱所组成的框架作为一个独立的计算单元,而按无侧移的框架进行计算(上下柱的远端均假设为固定端)。 (2)各杆件弯矩的计算 一般用结构力学中的弯矩分配法,分别计算每个单层框架中梁与柱的弯矩。 在用弯矩分配法计算各杆件的弯矩之前,应先计算各杆件在节点处的弯矩分配系数及传递系数。对底层基础处,可按原结构确定其支座形式,若为固定支座,传递系数为1/2;若为铰支座,传递系数为0。至于其余柱端,在分层计算时,假定上下柱的远端为固定端,而实际上,上下柱端在荷载作用下会产生一定转角,是弹性约束端。对这一问题,可在计算分

《地基基础承载力计算》

《地基基础承载力计算》 第五章:工程规范地基承载力实用计算方法 第2节:建筑规范地基承载力计算 5.1 概述 ( 梁总文 ) ——————————————————————————————————————— 5.2建筑规范地基承载力计算 5.2.1 天然地基极限承载力 天然地基极限承载力f u 可按下式估算。 k c c q q u c N d N b N f ξγξγξγγ++=02 1 (5.2.1) 式中 u f ―地基极限承载力(kPa ); c q N N N 、、γ―地基承载力系数,根据地基持力层代表性内摩擦角φk ( °) ,按表5.2.1-1确定; c q ξξξγ、、―基础形状修正系数,按表5.2.1-2确定; b 、l ―分别为基础(包括箱形基础和筏形基础)底面的宽度和长度(m ); 0γγ、―分别为基底以上和基底组合持力层的土体平均重力密度(KN/m 3); d ―基础埋置深度(m ); k c ―地基持力层代表性黏聚力标准值。 表5.2.1-1 极限承载力系数表

表5.2.1-2 基础形状系数 对(5.2.1)式参数取值做如下说明: (1)对箱、筏形深大基础,宽度b 大于6m 时取b=6m 。按表5.2.1-2确定基础形状系数时,b 、l 按实际尺寸计算; (2)式中0γγ、的取值,位于地下水位以下且不属于隔水层的土层取浮重力密度;当基底土层位于地下水位以下但属于隔水层时,γ可取天然重力密度;如基底以上的地下水与基底高程处的地下水之间有隔水层,基底以上土层在计算0γ时可取天然重力密度; (3)基础埋深d 根据不同情况按下列规定取值: 1)一般自室外地面高程算起;对于地下室采用箱形或筏形基础时,自室外天然地面起算,采用独立基础或条形基础时,从室内地面起算; 2)在填方整平地区,可从填土地面起算;但若填方在上部结构施工后完成时,自填方前的天然地面起算; 3)当高层建筑周边附属建筑处于超补偿状态,且其与高层建筑不能形成刚性整体结构时,应分析周边附属建筑基底压力低于土层自重压力的影响,由此造成高层建筑基础侧限力的永久性削弱,会降低地基土的承载力。在此情况下,可考虑将周边附属建筑基底压力除以相同层位土的重力密度,换算成等代基础埋深; (4)表5.2.1-1给出的极限承载力系数,亦可用下述公式计算: N q =)2/45(tan 2tan k k e ??π+ N C =( N q –1) cot φk N γ=2(N q +1) tan φk

楼面荷载的计算

3.3 荷载的统计与计算 3.3.1 板活荷载的确定 不上人屋面均布活荷载: 0.5KN/㎡ 上人屋面均布活荷载: 2.0KN/㎡ 走廊的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 档案室、资料室的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 楼梯间的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 健身房的均布活荷载: 4.0 KN/㎡ 其他的板的均布活荷载: 2.0KN/㎡ 3.3.2 板恒荷载的确定 ①屋面恒载标准值 高聚物改性沥青卷材防水屋面做法(参98ZJ001,屋16)如下: 计算结果: 高聚物改性沥青卷材防水屋面: 2.26 KN/㎡ 120厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.120×25=3.00 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(2.26+3.00+0.34)×1.1=6.16 KN/㎡ 取 6.20 KN/㎡ ②卫生间楼板恒载标准值 陶瓷地砖卫生间楼面做法(参98ZJ001楼27):

计算结果: 陶瓷地砖卫生间楼面为: 2.26 KN/㎡ 280厚1∶6水泥炉渣垫层: 0.28×12=3.36 KN/㎡ 120mm厚C25现浇钢筋混凝土板: 25×0.12=3.0 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 合计:(2.26+3.36+3.0+0.34)×1.1=9.86 KN/㎡ 取 10.00KN/㎡ ③100厚楼面恒载标准值 陶瓷地砖楼面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果: 陶瓷地砖楼面: 0.70KN/㎡ 100厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.100×25=2.50 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(0.70+2.5+0.34)×1.1=3.89KN/㎡ 取 4.0 KN/㎡ ⑤楼梯踏步板恒载标准值 斜板部分:踏步尺寸300mm×150mm,取板厚为120mm,约为板斜长的1/30。 板倾斜度tgα=150/300=0.50,cosα=0.894 楼梯板面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果:

地基承载力问题

小桥涵地基承载力检测问题之我见 近几年,我国高速公路发展迅猛,由于高速公路是全封闭的,所以需要修建许多的构造物,如机耕通道、人行通道及排水涵、盖板涵等。因为地基承载力不足,结构物局部不均匀沉降时有发生。因此应该引起高度重视。以下结合本人多年从事公路工程试验检测工作的切身体会,片面地谈谈非桩基础的小桥涵地基承载力检测。 关键词:地基承载力检测 1、小桥涵地基承载力的检测方法(仅针对土质地基) 小桥涵地基检测方法是多种多样的,建设单位一般建议采用标准贯入法,该法是采用质量为63.5Kg穿心锤,以76cm的落距,将一定规格的标准贯入器先打入土中15cm,然后开始记录锤击数目,将标准贯入器再打入土中30cm,用此30cm的锤击数作为标准贯入试验的指标。而目前施工单位更多的采用一种叫N10的轻型触探仪,此方法更为方便经济,适用于砂类土、粘性土地基,代用公式为R=(0.8×N-2)×9.8(R-地基容许承载力Kpa , N-轻型触探锤击数)。 2、为确保地基承载力质量,基坑开挖应注意哪些? ⑴基坑开挖一定要结合当地天气预报,基坑开挖至基底30-50cm时,可根据天气情况来安排下一步工序,在天气晴朗时,将预留部分挖除,随即进行基坑检查,检验合格后马上进行基础的施工。

⑵挖至标高的土质基坑不得长期暴露、拢动或浸泡,并应及时检查基坑尺寸、高程、基地承载力,符合要求后,应立即进行基础施工。 ⑶应避免超挖。如超挖,应将松动部分清除,其处理方案应报监理、设计单位批准。 3、土质地基达不到承载力要求时如何处理? 一般采用换填法加固(本节3条引自公路桥涵施工技术规范实施手册P46)⑴深度小于2m的基坑中淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土等,宜全部挖除,挖除宽度应比基础各边宽出0.5m。当渗水难以排干时,则应换填水稳性好的中砂、粗砂、砂砾石、碎石等材料,并分层夯实,压实度应达到90%-95%;当渗水能排干时,可换填强度较高的土或灰土。 ⑵单独使用砂砾垫层、矿渣垫层或灰土垫层,其厚度应由软弱下卧土层的允许承压力决定。垫层厚度不宜大于3m,亦不宜小于0.5 m,并分层施工,分层夯实,层厚宜为20cm。 ⑶砂和砂石垫层应选用级配良好、质地坚硬的中、粗砂。砂石中石料最大粒径不宜大于50mm。采用矿渣垫层时,宜采用分级矿渣,粒径为8-40 mm,矿渣的稳定性要好,松散密度不小于1.1t/m3,泥土与有机质含量不大于5%。灰土应用新鲜的消石灰及塑性指数不小于7的粘质土,石灰块的粒径不得大于5mm,并不得夹有生石灰块,不得使用有机质及冻土,粘质土应过筛。4、“红砂岩”地基承载力的魔鬼

第四章水平荷载作用下的框架内力分析

第四章 水平荷载作用下的框架内力分析 4.1梁的线刚度:在计算梁的线刚度时,考虑楼板对梁刚度有利影响,认为翼 缘参加工作,为简化计算,先按矩形截面计算惯性矩,然后乘以一个增大系数。 现浇钢筋砼梁:边框架梁=1.5I 0 中框架梁=2I 0 柱、梁均采用C30混凝土 ,EC 3.0×107 kN/m2 I 0=1/12×bh 3(m 4) K B 单位:KNm 框架梁线刚度计算 4.2 框架柱侧移刚度计算 1.柱线刚度: 柱采用C30混凝土,27/100.3m kN E c ?=,首层高度4.43m,2-5层3.6m ; 柱截面:各层600 mm ×600mm 则 I 0=1/12×bh 3=10.8×10-3m 4; K C =EI/h 2.柱的侧移刚度D : 一般层: K = c b K K 2∑ K K +=2α D=2 12h K c α 首层: K =c b K K ∑ K K ++=25.0α D=212h K c α

层间侧移刚度的验算 ∑D 1/∑D 2 =1139440/1327489=0.86﹥0.7 满足要求 4.3.3水平地震作用分析(底部剪力法) 本框架结构符合底部剪力法的适用范围,故采用底部剪力法计算水平地震作用。 1. 框架自振周期计算: 用能量法计算。用能量法计算1T 的数据过程及其结果见表 表5 用能量法计算1T 的数据

s G G T i i i i 39.00889.065.02221=??=? ?=∑∑ψ 2. 考虑七度设防:а max =0.08 考虑I 组类别 Ⅱ类场地土 Tg=0.35 S 因为T 1=0.39<1.4T g =0.49 S 所以考虑顶部附加水平地震作用 底部剪力为:а1=(Tg/T1)0.9 ×а max =(0.35/0.39)0.9 ×0.08=0.073 F Ek =а1× G eq =0.073×0.85×47968.26=2976.43 kN 由公式 F i =(G i H i /ΣG j H j ) ×F Ek ×(1-δn ) 横向框架顶点位移计算 剪力分布图:

相关文档