一.名词解释(30分)

防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。

1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。

信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。

3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。

滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。

4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。

6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起的电磁效应。

7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。

8.接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。

9.等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。

直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

信息系统:建筑物内部许多类型的电子装置,包括计算机,通信设备,控制装置等的统称。

雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。

共用接地系统:一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。

保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。

工作接地:将电气装置导电部分任何一点(通常是电源的中性点)的接地,称为工作接地。二.填空(30分)

1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为

45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;

二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。

2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、

控制装备等的统称。

3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。

4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力熄灭在电流通过后产生的工频续流。

5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:①s 型等电位连接网;②m 型等电位连接网。

7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用未经任可的防雷产品。

8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。

9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高

防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。

10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙,甲三级。

1、外部防雷保护系统主要由接闪器、引下线、接地装置组成。

2、内部防雷保护系统主要由电磁屏蔽、等电位连接、共用接地和安装SPD 组成。

3、高层建筑的防雷接地原则上应采用共用接地系统为主。

5、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为

45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5 m X 5 m

或6 m X 4 m;二类建筑物避雷网格10 m X 10 m或12 m X 8 m;

三类建筑物避雷网格20 m X 20 m或24 m X 16 m。

6、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、

控制装备等的统称。

7、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。

8、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力

熄灭在电流通过后产生的工频续流。

9、防雷区界面处的最大电涌电压,即SPD的最大箝压加上其两端引线的感应电压

应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最。宜为0.5 m。

10、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外

部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

11、请写出图一中雷电流的分配比例:分配在信号线、各种管线上和电力线上的雷电流总和的50 %;分配在接地装置上的雷电流为50 %。

12、请注明信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法。如上图二中,①是S

型等电位连接网;②是M 型等电位连接网。

13、屏蔽层仅一端做等电位联结,另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。

14、防雷产品的使用,应当接受的监督检查,禁止使用未经任可的防雷产品。

15、等电位连接的目的减少设备之间或设备与其它金属导体之间的电位差。

16、电磁屏蔽的目的减少电磁干扰。

17、第一类、第二类、第三类防雷建筑物首次雷击雷电流幅值分别为200 KA、150 KA、100 KA。雷电流陡度di/dt分别为20 KA/μs、15 KA/μs、10 KA/μs。

后续雷击雷电流幅值分别为50 KA、37.5 KA、25 KA。雷电流陡度di/dt分

别为200 KA/μs、150 KA/μs、100 KA/μs。

18、GB50057-1994规范(2000版)第六章 6.3.4条上规定,要子各防雷区界面处做等

电位连接。

19、环行接地体和内部环行导体应连接到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5

m连接一次。

20、利用混凝土柱内二根对角线主钢筋作为引下线时,其直径不应小于10 毫米。

21、内部防雷的主要手段是等电位连接、屏蔽和安装SPD 。

22、电子计算机房应采用下列四种接地方式:交流工作接地、安全保护接地,直流工作接地、和防雷接地。

23、引下线是连接接闪器与接地体的金属导体;接地装置是引下线和接地体的总合。

24、电子计算机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施,电子计算机房电源进线应采用地下电缆进线。当不得不采用架空线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处应装设低压避雷器。

25、中国气象局3号令《防雷减灾管理办法》第十一条规定,防雷装置的设计审核由当地

气象主管机构授权的单位承担。

26、建筑物防雷设计,应在认真调查地理、土壤、气象环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点的基础上,详细研究防雷装置的形及其布置。

27、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和雷网的各支架处应至少设 1 根引下线。对用金属制成或有焊接、捆扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。

28、进出建筑物的各种金属管道及电器设备的装置,应在进出处与防雷装置连接。

29、计算机房的安全分为A 类、B 类、C 类三个基本类别。

30、采用多根引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线接地的连接状况,宜在各引下线距地面的1.8米处设置断接卡卡。在易受机械损坏的地方,地上的 1.8 米至地下0.5 米的一段接地线(引下线)加保护措施。

31、雷击在输电线路上感应出的雷电侵入波过电压能够沿线路进入建筑物,危及建筑物内的信息系统和电气设备。为了保证信息系统与电气设备

的安全,需要在在输电线路上装设过电压的拟制设备,这类设备就是避雷器。

32、防雷建筑物的分类是根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性

和后果,按防雷要求分为三类。

33、在GB50057-94中规定,装设在建筑物顶上避雷网的尺寸要求是:第一类防雷建筑物

(m),第二类防雷建筑物(m),第三类防雷建筑物(m)。

34、接地按作用分为两类:保护性接地和功能性接地。保护性接地又分为如下四种:即

保护接地、防静电接地、防雷接地和放电蚀接地,功能性接地也可

为四种即工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。

三.判断题(15分)

1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k )

2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k )

3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院气象主管机构的批准。(x )

4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业设计或者施工。(x )

5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单位进行初审。(x )

6、等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小建筑物内部的磁场强度。(x )

7、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。

(k )

8、GB50057-94(2000版)“建筑物防雷设计规范”适用于天线塔、共用天线电视接受系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。(x )

9、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。

(k )

10、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ1与LPZ2区的界面外做等电位连接。(k )

11、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。(x )

12、S型等电位连接网络可用于较大的机房,M型等电位连接网络可用于较小大的机房。

(x )

13、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD。(x )

14、雷击电磁脉冲是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰。(k )

15、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设计或者施工。

6 防雷工程专业设计、施工乙、丙级资质审批合格后须报国务院气象主管机构复审。(K )

7、防雷工程专业设计、施工资质证在有效期内应当接受年度检查。(K )

8、直接从事产品生产、经销的单位,不得申请防雷工程专业设计资质。(K )

9、防雷工程的施工单位应当按照经审核批准的设计文件进行施工。(K )

10、经计算后,建(构)筑物符合确定的防雷等级要求,其中(构)筑物在接闪器的保护范围以内,该建(构)筑物不会遭受直击雷袭击(X )

11、等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小建筑物内部的磁场强度。(X )

12、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。

(K )

13、GB50057-94(2000版)“建筑物防雷设计规范”适用于天线塔、共用天线电视接受系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。(X )

14、在独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接受天线及低压架空线。(K )

15、双支等高避雷针的保护范围在避雷针高度h小于或等于hr时的情况下,当两支避雷针的距离D大于或等于时,应按单支避雷针的方法确定。(K )

16、移动通信基站的供电系统,应采用三相四线制供电方式。(X )

17、为确定各部分空间的不同的雷击电磁脉冲的严重程度和明确等电位连接位置,将雷电区划分为三级。(X )

18、防雷区的划分是以建筑物室外和室内作为划分标准。(X )

19、侧击雷实质上是直击雷的一种。(K )

20、避雷带支架间距应不小于3米。()

21、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。

(K )

22、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ1与LPZ2区的界面外做等电位连接。(K )

23、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。(X )

24、S型等电位连接网络可用于较大的机房,M型等电位连接网络可用于较小大的机房。

(X )

25、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD。(X )

26、雷击电磁脉冲是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰。(K )

27、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设计或者施工。(X )

28、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定,建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(K )

(x )

四.选择题(有一个或多个正确答案)(15分)

1、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物?( D )

A N>0.6次/a; B. N>0.3次/a; C. 0.012次/a≤N≤ 0.6次/a;

D. 0.06次/a≤N≤ 0.36次/a。

2、避雷针及其衍生的各种室外避雷系统实际上是一种(c )。

A 防雷系统

B 避雷系统

C 引雷系统

D 消雷系统

E 避雷针系统

3、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般为(b )米。

A 20m

B 40m

C 60m

4、LPZ1 (b )

A 不可遭到直接雷击,本区电磁场得到衰减。

B 不可遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减,这取决于屏蔽措施。

C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减。

5、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(a)mm2的铜线;内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用( d )mm2的铜线。

A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

E 10;

F 20

6、为减少电磁干扰的感应效应,应采取的基本措施是(abd )。

A 建筑物或房间的外部屏蔽措施

B 设备屏蔽

C 静电屏蔽

D 以合适的路径敷设线路,线路屏蔽

7、用滚球法确定防雷装置的保护范围,需要了解(abcd )数据。

A 建筑物的防雷类别

B 防雷装置的高度

C 被保护物的高度

D 被保护物至防雷装置的水平距离

8、雷电过电压波是持续时间极短的(c )。

A 方波

B 正弦波

C 脉冲波

D 谐波

9、对从事防雷装置检测、防雷工程专业设计或施工的单位实行:(b )

A资格管理制度

B资质管理制度

四.多项选择题(有一个或多个正确答案)

1、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物?( D )

A N>0.6次/a; B. N>0.3次/a; C. 0.012次/a≤N≤ 0.6次/a;

D. 0.06次/a≤N≤ 0.3次/a。

2、避雷针及其衍生的各种室外避雷系统实际上是一种(C )。

A 防雷系统

B 避雷系统

C 引雷系统

D 消雷系统

E 避雷针系统

3、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般为(B )米。

A 20m

B 40m

C 60m

4、LPZ1 (B )

A 不可遭到直接雷击,本区电磁场得到衰减。

B 不可遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减,这取决于屏蔽措施。

C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减。

5、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(A)mm2的铜线;内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用( D )mm2的铜线。

A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

E 10;

F 20

6、对低电压电涌保护器的使用,当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出配电线路和分支线路必须采用(E)系统。

A TT;

B IT;

C TN-C;

D TN-C-S;

E TN-S;

7、在TT系统中,UC不应小于(C );在TN和TT系统中UC不应小于(E );在IT系统中UC不应小于(G )。

防雷考试试题及答案2

防雷考试试题及答案 一、名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 1、残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2、信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3、滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4、雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5、雷电防护区:根据被保护设备所在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6、雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

防雷考试题目大全

防雷知识竞赛题库一、填空题 (一)雷电原理 1、通常雷暴云内上部携带正电荷,下部携带负电荷,云底携带少量正电荷。 2、一般轻离子的迁移率比重离子大二个数量级左右。 3、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。 4、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750个/m3。 5、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650 个/m3。 6、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。 7、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。 8、地闪电场的K变化表现为脉冲状特征。 9、沿已经电离的闪击通道向地面发展的先导称箭式先导。 10、地闪的首次闪击是指从梯级先导到回击这一完整的放电过程。 11、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫 秒的脉冲状大气电场。 12、在晴天情况下,海上大气电场约为130伏/米。 13、雷电的破坏作用有热效应、机械效应、电动力效应、静电效应、 电磁感应。 14、闪电感应由静电感应和电磁感应组成,通信线路遭闪电感应后,闪电 电涌以行波形式沿线路向两方向传播。 (二)法律法规 1、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害 调查、鉴定、防雷产品等五个方面做作了规定。 2、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其连接导体的总称,用以防御雷电灾害的设施或者系统。 3、防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质证 书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。 4、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检 测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 5、防雷减灾管理办法》第十九条规定:投入使用后的防雷装置实行定期检 测制度。防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置 应当每半年检测一次。

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

2016年防雷培训考试题库及答案

2016年防雷培训考试题库及答案 雷电灾害是联合国公布的10种最严重的自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害 之一。以下是搜索整理的关于2016年防雷培训题库及答案,供参考练习,希望对大家有 所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们! 一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不 应小于 100 mm,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑物 天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm;扁钢截面不应小于 50 mm,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜;当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间 的线路长度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

防雷考试复习题附答案

六、问答题(共20分) 1、雷电有哪些危害形式? 答: 2、防雷分区的目的和意义? 答: 3、常见信号线路的接口形式及用途?答: 4、电子计算机信息系统机房有哪几种接地?对接地电阻有何要求? 答: 5、以预计雷击次数为指标,对第二、第三类防雷建筑物作哪些规定? 答: 七、计算与画图题 1、某地有一座存放炸药的长方体库房,长7.5米,宽6米,高4米,试做出正确的防雷设计,并画出仓库5米高处的防雷保护范围示意图。 2、某市一建筑物上安装了4米高的避雷针,引下线长50米,避雷针和引下线的电感分别为1.2μH/m 和1.5μH/m,接地冲击电阻为4Ω,计算当雷击电流为50KA,波头时间为0.25μs时,在52米和32米高度处的对地电位是多少? 1.1. 防雷考试试题1 1.1.1. 名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 雷电电磁脉冲:是一种干扰源。 1.1. 2. 填空(30分) 1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30m;二类建筑物为45m;三类建筑物为60 m。 一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。 2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装备等的统称。防雷考试题库(附答案)一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 浪涌保护器:用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 二.填空(30分) 1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为 45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。 2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、 控制装备等的统称。 3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。 4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力 熄灭在电流通过后产生的工频续流。 5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外 部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。 6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;② m 型等电位连接网。 7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用 未经任可的防雷产品。 8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作 的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。 9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高 防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙, 甲三级。 三.判断题(15分) 1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会 第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k ) 2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k ) 3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院 气象主管机构的批准。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业 设计或者施工。(x )5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

防雷考试题库

一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不应 小于 100 mm2,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑 物天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm; 扁钢截面不应小于 50 mm2,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜; 当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间的线路长 度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀 对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、 经济合理。 12、地面金属油罐必须进行防雷接地,其接地点不应少于 2 处。当其壁厚≥ 4 mm时, 可以不设独立接闪杆。 13、当利用混凝土柱内2根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 8 mm;当利用混凝土 柱内1根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 10 mm。 14、《防雷减灾管理办法》规定,防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防 治结合的原则。 15、天然气管道在进入建筑物处所安装的SPD应选用Ⅰ级试验的密封型SPD,其电压保护水 平Up值无法确定时,应取大于或等于1.5kV和小于或等于2.5 kV。

2019年-防雷考试题库及参考答案

2019年-防雷考试题库及参考答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接

防雷考试试题及答案

防雷考试试题及答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。防雷技术人员能力考察题库(答案)

防雷专业技术人员能力考察题库 第一部分防雷法律法规 1、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即各级气象主管机构。 2、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。” 3、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。 4、《中华人民共和国气象法》第三十七条规定:“违反本法规定,安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的,由有关气象主管机构责令改正,给予警告。使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。” 5、《防雷减灾管理办法》于2013年 6月1日起施行, 以中国气象局第8号令形式发布。 6、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害调查、鉴定和评估、防雷产品等五个方面做作了规定。 7、国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 8、各级气象主管机构应当组织有关部门加强对雷电和雷电灾害的发生机理等基础理论和防御技术等应用理论的研究,并加强对防雷减灾技术和雷电监测、预警系统的研究和开发。 9、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的总称。 10、防雷装置实行竣工验收制度。防雷工程竣工后,应向当地气象主管机提出验收申请。验收合格的,由气象主管机构出具合格证书。验收不合格的,负责验收的气象主管机构作出不予核准的决定,书面告知理由。未取得合格证书的,不得投入使用。 11、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 12、投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 13、从事防雷装置检测的单位实行资质认定制度,对从事防雷装置检测专业技术人员实行资格管理制度。 14、从事防雷检测的单位实行资质认定制度。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内的防雷检测单位的资质认定。 15、防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,

江苏防雷试题(A.B修改后试题和答案) (2)

防雷试题 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m; 二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业

防雷装置检测考试题

防雷装置检测能力考试题 一、填空 1、安装雷电防御装置的单位应当对雷电防御装置进行经常性的(维护)、(保养),并委托雷电防御装置检测机构实施定期安全检测。 2、接闪带应(平正顺直),固定点支持件均匀、固定可靠,支持件间距符合水平直线距离为(或1m )的要求,每个支持件应能承受大( 49N )的垂直拉力。 3、第二类防雷建筑物的引下线不应少于(两根) ,并应沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线平均间距不应大于( 18m )。 4、建筑物遇雷电流侵袭引下线和接地装置产生的高电位对附近金属物或电气线路会构成(反击)。 5、钢质接地装置宜采用(焊接)连接,扁钢与扁钢搭接为(扁钢宽度的2倍)、且不少于(三面)施焊。 6、屏蔽电缆的金属屏蔽层应至少在(两端并宜在防雷区交界处做等电位连接),并与防雷(接地装置)相连。 7、用毫欧表检查屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接,过渡电阻值不宜大于(Ω)。

8、等电位连接的目的减少设备之间或设备与其它金属导体之间的(电位差)。 9、若电源系统为 TN 系统,电子计算机机房的供电系统形式应采用( TN-S )系统。 10、对 SPD 的基本要求:(能承受预期通过电流);(通过电流时的最大箝压)和有能力熄灭在电流通过后产生的(工频续流)。 11、网络入口处通信系统的 SPD,尚应满足系统传输特性,如比特差错率( BER )、(带宽)、(频率)、允许的最大衰减和(阻抗)等。 12、对 SPD 进行外观检查:( SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形)。SPD 的标志应完整和清晰。 13、现场环境条件应能保证正常检测,应在非雨天和土壤未冻结时检测(土壤电阻率)和(接地电阻值)。 14、检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、无线电通讯设各;严禁吸烟,不应穿(化纤服装),禁止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故。应使用(防爆)型检测仪表和不易产生火花的工具。 15、首次检测单位,应先通过查阅防雷工程(技术资料和图纸),了解并记录受检单位的防雷装置的(基本情况),在与受检单位协商制定检测方案后进行(现场检测)。 16、对易燃易爆场所和一、二类防火单位的外部和内部防雷装置必须每年检测( 2次);一般建(构)筑物每年必须检测( 1次)。 17、防雷减灾工作,实行(安全第一、预防为主、防治结合)的原则。

防雷测试题

防雷检测专业技术人员能力认定考试 复习参考题库 (2018年1月补充修订) 一、法律法规部分 一、填空 1、《中华人民共和国气象法》是国家法律,已经全国人民代表大会审议通过,于( )起正式施行。 2、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即( )。 3、《中华人民共和国气象法》规定:各级气象主管机构应会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的( )。 4、《中华人民共和国气象法》规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的( )。” 5、《中华人民共和国气象法》规定,使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的( )。 6、《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)已经国务院第98次常务会议通过,自( )起施行。 7、雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的,雷电防护装置的设计审核和竣工验收由( )负责。 8、违反《气象灾害防御条例》规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处( )的罚款: 1) 无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测的; 2) 在雷电防护装置检测中弄虚作假的。 9、按照国家有关规定,建(构)筑物、场所和设施应当安装防雷装置的,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,并进行( )。 10、从事防雷装置检测的单位应当取得()颁发的资质证。 11、《xx省气象条例》规定,不具备防雷装置检测资质,擅自从事防雷装置检测的,处以( )罚款。 12、根据国家和本省规定应当安装防雷装置的场所或者设施,按照( )安装防雷装置。

防雷专业资格考试题库

防雷专业资格考试题库 直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。 雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。 短时雷击:脉冲电流的半值时间,T2短于2ms的雷击。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入室内,危及人身安全或损坏设备。 雷电电磁脉冲:是一种干扰源,指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 电磁骚扰:任何可能引起设备或系统或系统性能降低或对有生命及无生命及无性命物质产生损害作用的电磁现象。 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 接闪器:避雷针、避雷带、避雷网等直接接受雷击的部分以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。

引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体。 等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。 等电位连接导体:将分开的装置诸部分互相连接以便它们之间电位相等的导体。 等电位连接线:用作等电位联结的保护线。 总等电位连接:在建筑物电源线路进线处,将PE干线、接地干线、总水管、采暖和空调立管以及建筑物金属构件等相互作电气联结。 辅助等电位连接:在某一局部范围内的等电位联结。 接地装置:接地体和接地线的总称。 接地体:埋入土壤或混凝土基础中作为散流用的导体。 接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。 共用接地系统:将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(pe)等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。 集中接地装置:为加强对雷电流的流散作用,降低对地电压而敷设的附加接地装置。 工作接地:将电气装置导电部分任何一点(通常是电源的中性点)的接地,称为工作接地。保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。 浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 响应时间:所谓响应时间是指避雷器两端加上的电压等于压敏电压时,由于阀片内的齐纳效应和雪崩效应需要延迟一段时间后,阀片才能完全导通,这段延长的时间叫做响应时间或时间响应。 残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

防雷资格证考试试题

1、建筑防雷应分为几类?3类 2、各类防雷建筑物应采取那些防雷措施?外部防雷系统和内部防雷系统 3、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其几何尺寸是多少?针长1m以下:圆钢为12mm; 钢管为20mm。针长1~2m.:圆钢为16mm; 钢管为25mm。烟囱顶上的针:圆钢为20mm; 钢管为40mm。 4、建筑物避雷带的几何尺寸是多少?圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm。 5、各类防雷建筑物避雷网格的几何尺寸各是多少米?一类5*5 4*6 二类10*10 8*12 三类20*20 16*24 6、防雷建筑物引下线最少不应少于几根?各类防雷建筑物引下线间距各是多少米?引下线直径不应小于多少毫米?各类防雷建筑物冲击接地电阻不宜大于多少欧姆?2;12,18,25;圆钢直径不应小于8mm。扁,截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm2,厚度不应小于4mm。;一类和二类10欧姆三类30欧姆 7、一、二、三类防雷建筑建筑物计算避雷针高度的滚球半径各是多少米?30,45,60 8、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为那一类?二类 9、由于对雷电电磁脉冲敏感程度不一,建筑物的防雷保护区一般划分为那几个区?LPZ0A LPZ0B LPZ1 LPZ2 10、外部防雷装置和内部防雷装置由那几部分组成?外部防雷装置:接闪器,引下线,共用接地系统,屏蔽,接地装置内部防雷装置:等电位连接,合理布线,安装浪涌保护器,共用接地系统 11、现代综合防雷的基本技术或措施有那些?直击雷防护技术、等电位连接技术、屏蔽技术、合理布线技术、共用接地技术、设计安装浪涌保护器(SPD)的技术等六大综合防护技术进行设计。 12、雷电电磁脉冲损坏微电子设备的主要原因有那些?1.雷电感应2.雷电波入侵3.地电位反击 13、雷电感应及雷电电磁脉冲入侵电子电气设备的主要通道有那些?电源,信号,天馈 14、SPD可按主要元件的特性组合成那几类系列避雷器?开关型,限压型 15、使用以MOV(氧化锌压敏电阻)为主要元件的箝压型SPD,因MOV老化或寿命终止,可能会造成相线对地短路,因此SPD应有那些必备保护功能?在SPD前安装断路器或者熔断丝 16、什么叫SPD的限制电压?即SPD两端的最大电压 17、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般要求SPD1与SPD2之间的线长应大于多少米?SDP2与SDP3之间的线长应大于多少米?达不到要求时应采取什么措施?10,5,退耦装置 18、计算机网络是一个非常复杂的系统,它是由那些主要设备组成?服务器,交换机,工作站,网卡,调制解调器,集线器,网桥,路由器 19、信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用那两种基本形式的等电位连接网络?S,M 20、EMC耦合途径主要有那几类耦合?电容,电感,电阻,磁场耦合、电场耦合电容性耦合、电感性耦合、电路性耦合三种。 21、第一类防雷建筑物中当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于多少Ω时,连接处应用金属线跨接?0.03

防雷考试试题

一、名词解释(每题5分,共50分) 1、残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2、雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 3、接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 4、保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。 5、共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。 6、防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 7、直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。 8、电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 9、多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。 10、浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 二、判断题(每题1分,共15分;对打√,错打×) 1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2000年1月1 日起施行。(√) 2、防雷工程专业设计、施工资质证在有效期内应当接受年度检查。(√) 3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院气象主管机构的批准。(×) 4、防雷工程的施工单位应当按照经审核批准的设计文件进行施工。(√) 5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单位进行初审。(×) 6、在独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接受天线及低压架。(√) 7、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。(√) 8、移动通信基站的供电系统,应采用三相四线制供电方式。(×) 9、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。(√) 10、防雷区的划分是以建筑物室外和室内作为划分标准。(×) 11、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。(×) 12、避雷带支架间距应不小于3米。(×) 13、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD。(×) 14、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设计或者施工。(×) 15、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定,建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用。(√) 三、选择题(有一个或多个正确答案,每题1分,共20分) 1、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物?( D ) A、N>0.6次/a; B、N>0.3次/a; C、0.012次/a≤N≤ 0.6次/a; D、0.06次/a≤N≤ 0.36次/a。 2、在TT系统中,U C不应小于( C );在TN和TT系统中 U C不应小于(E);在IT系统中U C不应小于(G )。 A、1.8U O; B、1.5U O; C、1.55U O; D、1.45U O; E、1.15U O; F、1.25U O; G、1.15U (U O =220V U为线间电压) 3、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般为(B)米。 A、20m; B、40m ; C、60m 4、第二类防雷建筑物每根防雷引下线的冲击接地电阻不应大于(A)欧姆。 A、10; B、20; C、30; D、40; 5、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(A)mm2的铜线;内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用( D )mm2的铜线。 A、16; B、25; C、50; D、6; E、10; F、20 6、建筑物防雷设计接闪器的保护范围的计算方法是(BD)。A、保护角法;B、滚球法;C、折线法;D、避雷网格 7、用滚球法确定防雷装置的保护范围,需要了解(ABCD)数据。 A、建筑物的防雷类别; B、防雷装置的高度; C、被保护物的高度; D、被保护物至防雷装置的水平距离 8、在SPD的安装中,(AB)。 A、电源SPD一般并接在线路中; B、信号SPD一般串接在线路中; C、SPD尽量靠近被保护的设备; D、SPD连线要粗,连线较长时,可打成环形圈以备后用。 9、对从事防雷装置检测、防雷工程专业设计或施工的单位实行:( B )A、资格管理制度; B、资质管理制度 10、乙级资质单位的企业注册资金,不应少于:(C)A、50万元; B、80万元; C、150万元