S5/T5变频调速器简明使用说明书

概述

本产品为我公司YTB系列变频器的最新品种,它保持了原系列产品的优点外,在操作、运行、控制、输入输出

3. 变频器外壳和电机必须可靠接地,否则有触电危险。

4. 接线操作前,必须断电几分钟后,待机内LED 指示灯完全熄灭后方可进行,否则有触电危险。

5. 电源进线端应接有同容量以上具有漏电保护的空气开关和接触器,以便紧急时立即切断电源。

6. 变频器输出端(U、V、W)不允许接接触器、补偿电容器,否则将损坏变频器。

7. 电源输入端R、S、T端与变频器输出端U、V、W端千万不能接错,否则将损坏变频器。

为了提高散热效果,应垂直安装变频器。 安装底板应为铁质或为其它阻燃耐热材料,并留有足够的 通风空间(周围至少留有12CM 以上的空间)。

2.接线 端子排列如图3, 图4为典型接线图。 操作盒。如果用户连接了外引盒,原主机体上的按键将失效,而改由外引盒上的按键操作。 3.模拟输入信号AVI端子的方法见图3上角的说明。

运行与操作

1. 用户在上电前须仔细检查接线是否正确、牢固。上电后,数码管陆续显示 “ ”-- -“额定电压值”---“额定电流值”---“预设定的待机显示值 (可以是输出频率 /转速 /计数值/ 定时值等)。如果数码管闪烁显示:则表示变频器处在待机监控状态)。 出厂默认状态下,按“FWD ”键正转运行。按“STOP ”停止。

2. 运转中按上升键或下降键可增减输出频率。按下 “PROC”记忆键, 则可保存当前设定的频率值(当主频为数字设

定方式并且为单段速运行时,上述操作有效,持续按住升/降键将加快操作速率)。 在异常状态下,数码管显示错误代码。 直流制动时显示 “ “, 各种状态灯指示当前的运行情况。

点动功能:可以设置外端子点动和面板上REV 键做为点动,设置方法请参阅参数一览表 。 3. 参数的设定:

改的参数号(D000~D200)。选定后,再按一下”FUNC”键数码管就可显示此参数数值。此时可按上升/下降/移位键进行数值修改。按移位键可以选择参数值要修改的位(如选择百位,数码管将闪烁显示百位), 修改后,按下“PROC”记忆键可以存贮参数并退回到监控状态。而按下FUNC键则不存贮参数,退回到改参数号的状态。如果在设定参数过程中(包括修改参数号,修改参数值)。按下了STOP键,则不保存修改并退回到监控状态。(如果在运行中改参数,那么第一次按STOP 键只退出改参数操作,并不会停止运行), 具体参数号及意义见表三。

注:修改参数必先开锁(D001=1)。本机只使用四位数码管,用小数点移位的方法可以显示、修改5位数。当要修改的参数最大有4或5位时,如果显示的单位为1,则显示成“XXXX ”即末位数码管的小数点点亮,当显示”XXXX” 则表示显示的单位为10。即实际的参数值为“XXXX0”。按移位键选择修改位时请注意小数

点会相应变化。如果参数值不满4位,则数码管最高位不会有显示。

表三

功能、参数说明

PROC 键存贮修改后的主频。 在多段速运行时,D000做为第一段速。(如果设定运转频率来源为模拟AVI/ACI 时,则第一段速由

在默认状态下变频器使用D011/D012来控制加减速的速率,数值越小,系统的加减速越快。但根据用户负载的情况,加速过快可能会引起过流,而减速过快可能会因电机的电压泵升过程(机械能转化成电能)而引起过压。因此用户应设置适当的加减速

1:主速/第一段速由AVI 端子(0~10V )或电位器来决定 2:主速/第一段速由ACI 端子(默认4~20mA)

3: 运转速度由通讯口向RS485频率寄存器(2001)写入

使用模拟信号做为主频率来源时(D031=1或2),应当注意D090~D095的设置,如果设置的最高操作频率不等于默认 50.00Hz ,应同时改变D093的值为所需最高频率值。

1:

由外部FWD/REV 端子启动,停止。

2: 由通讯口向RS485命令寄存器(2000)写入

选择较低的载波频率可以使变频器有较高的出力效率。建议大于7.5kw 的变频器的载波设定值设在4KHz 以下。另外使用较低载波频率(1、2、3K)时,应当限制输出的最高频率分别为100Hz 、200Hz 、300Hz ,因为这样可以得到较好的输出波形。 本机可以有4种V/F 曲线可以选择,其中:D038=0为恒转矩特性较为常用;D038=2、3为风机泵类特性。

当D038=0时,如果电机起动困难或低频段力矩不足时,可加大D062(转矩补偿设定)的值以得到较高的低速(起动)转矩。但增大D062应适可而止,以免补偿过大造成过电流冲击,使变频器出现过电流报警或极限跳闸。

当D038=0,如用外端子切换成第二最高电压时,左下图中D003将由D021代替。(仅D038=0时,第二最高电压有效)。 当D038=1时,提供三个设定点来确定V/F 曲线(如右下图示,中间电压既可上提,也可下拉),供有经验的人员使用。

位数码管的小数点不亮则表示显示的单位为10。

D039=3时, PLC 不运行时显示的样式 __,PLC 运行时则显示 _X 。 D039=4时, PLC 不运行时显示的样式 __,PLC 运行时则显示PLC 时间。

D039=6时为测试模式, 可以用移位键切换显示各个物理量:电流( XXX 输出电流(部分机型为直流母线电流,仅供参考)), 功因系数( X.XX ,没有此功能的机型恒显示 1.00)。输出交流电压( XXX)、DC 母线电压( XXX )、 散热器或模块温度( XXX)。

50.00*60*100%=3000rad/m 。 如果用户电机2对极以上,或存在转速误差,则可调整此参数,以显示所需的转速。

会将修改过的主频值存贮,则不论D041为何值,停止后显示的都为修改过的主频值。)

而有些负载惯性大,如果重新启动将会浪费大量时间。使用频率跟踪的功能(D052=1)不需机械完全停止,可以以中断前的

动。

加,绝缘遭破坏。输出转矩不稳定,使用自动稳压功能可以使输出到电机的电压稳定在额定电压。(由于输出电压不可能大于输

性图如下

,这种曲线可以很容易与其它系统结

多段速指令的用法:当设定了功能号01,02,03,04时,可以使用多段速进行调速。现假设D098=1,D099=2,D100=3,D101=4

应的二进制位置为0,查以上表可得所需的段速。例:只设定MI1功能为01, 其它端子功能=0, 则当MI1与COM 端不连时,对应第一段速,相连时对应第二段速。其它以此类推。 多段速的运行方向,运行命令仍需面板上的Run 键、Rev 键,或端子FWD ,REV 确定。见D032,D096等相关参数。 具体见接线示意图。 有效的动作为:继电器吸合或光耦OC 导通。

简易PLC 可程式运行模式

使用PLC 可以让变频器在不同阶段(时间) 以不同速度地程式运行。 当设定D120=1或2时,就可使用PLC 。

1.设定运转指令来源D032=0时,由面板上的RUN/STOP (REV 键实际上与RUN 键作用相同)来启动停止. 2.设定D032=1时, 均可以启动简易PLC

注: 如果设定外端子主控,D096=0/1,PLC 为单次运行模式。 单次运行完毕后如需重启动,则须先发出一个停

止信号,再发出运转信号方能有效。(外端子控制时反转命令的意义同正转命令,因为实际的运转方向是预先设定好的方向)PLC 运行完毕后CTC 指示灯会点亮。 PLC 使用方法:

16段速方向)相应的位决定. 如下图所示, 参数D137/D138是一个二进制8 bit 数,设定时,需转成十进制数.

例:设定1,2,3,4,7段速为正转,5,6,8段为反转. 则Cd67的二进制表示成(10110000),

转成十进制数=(1×27 )+(0×26 ) +(1×25 )+(1×24 )+(0×23 )+(0×22 )+(0×21 )+(0×20

) 参照数位的加权,上述值=128+0+32+16+0+0+0+0=176。

2 如果需要PLC 启动后循环运行,则可设定D120=2。

3 设定每段速的运行时间: D141~D156用户如果并不需要最多16段速, 则可合并速度,以便使运行时间

的范围扩展。 将某段速时间设为0,则实际运行中会跳过此段速,执行下一段速。

2 运行时间是从发出改变频率指令后开始计算的,包括了升降速时间,上图假定只为同一方向运行, 如其间改变了方向,那么升降速消耗的时间 就更为可观了,用户对定时较为严格时,需要考虑这些额外时间。

3 如果用户定义了暂停端子, 暂停信号对PLC 也有效. 暂停端子与COM 相连时, 变频器将减速至

0, 同时暂

停内部的定时器,一旦暂停端子与COM 断开,变频器将按先前的断点,继续运行。

制动电阻的使用

制动电阻主要用于频繁进行急减速和停止操作、或因负荷的机械惯性大而要缩短减速时间所需的耗能元件。

Ω

过压、过流和紧急极限保护。

注意:1. 端子P、PR间不应短路,否则将烧毁变频器内部的放电晶体管。

2.刹车电阻应安装在耐高温不易燃的安全地方,否则有引起火灾的危险!

异常保护与处理

当变频器出现故障时,将会自动停机。数码管显示错误代号,用户可查阅代码表,采取相应措施。

RS485通讯

使用RS-485联接时,需先设定每台变频器的的通讯位址,且在同一个连结网中的每个位址不可重复。通讯协定以MODBUS ASCII模式.每Byte由2个ASCII字元组合而成。如64Hex 表示成?64?,分别由?6?(36Hex)、‘4’(34Hex)组合而成。

3通信资料格式:

3.3.1功能码=08H, 回路侦测

3.3.2功能码=03H, 读出寄存器内容。如从起始暂存器(位址2000)读出2个连续资料内容, 假设寄存器(2000)=0,

(2001)=1388H。 (以下只给出RTU格式的例子,ASCII格式参见3.3.1的ASCII格式)

3.3.3 功能码=06H:写入一个WORD至暂存器。例:对驱动器位址01H, 写入1388H到参数d000。

RTU 模式:

3.5.1 ASCII模式检查码(LRC Check):将从Address到Data Content 结束加起来的值再取2的补数.

如 01H+08H+00H+00H+12H+34H=4FH, 取补码=B1H。 (见回路侦测的例子)

3.5.2 RTU模式的检查码(CRC Check)由Address到Data Content结束。用C所写的运算范例如下

unsigned char* data;

unsigned char length;

unsigned int crc_chk(unsigned char * data, unsigned char length)

{ int j;

unsigned int reg_crc=0xffff;

while(length--) {

reg_crc^=*data++;

for(j=0; j<8;j++){

if(reg_crc&0x01)

{ reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;}

else { reg_crc=reg_crc>>1; }

}

}

return reg_crc;}

3.6 参数位址定义

0000~00FF为d000~d255参数.

2000: RS485 运转命令寄存器:各位意义如下

bit0/1: 00:无功能 01:停止 10:启动 11:JOG启动

bit4/5: 00:无功能 01:正方向 10:反方向 11:改变方向

bit6 =1:急停(自由停车) bit7=1:复位 Bit2/3 未用应设为0.

2001: RS485 频率寄存器.(50.00Hz 表示成5000d, 即0x1388)

2002:保留

2100:运转状态寄存器: bit0:点动中;bit1:直流制动中;bit2:频率追踪; bit3:运行中

bit4:运转方向,0为正; bit5/6/7; Not Care

2101:错误号寄存器:见错误代码表.

2102:指示灯状态: bit0:正转灯亮; bit1:反转灯亮; bit2:CTC灯亮; bit3:通讯灯2103:待运行频率(单位:0.01Hz) 2104:输出频率 (单位:0.01Hz)

2105:输出电流(单位:0.1A) 2106:直流母线电压(单位:0.1Vdc)

2107:输出电压(单位:0.1Vac) 2108:COS(功因角)(单位:0.01)

2109:驱动模块温度(单位:1℃) 210A:保留

210B:保留

开箱检查

1 确认在运输过程中是否造成损坏。

2 检查变频器的铭牌以确定在您手中的产品就是所订货品。

3检查包装箱内含变频器本体一台,使用说明书一份,出厂合格证一张及其它选购品。

保修期及售后服务

附1:部分机型外形尺寸

(2.2~5.5kw机型)(7.5~15kw机型)

附2:外接操作器外形与安装开孔尺寸

(A、B、C、D型外接操作器外型与安装开孔尺寸)

保修卡

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

ssd100升降机使用说明书2要点

SSD100/100型 施工升降机使用说明书 宜宾远平机械制造有限公司

目录 一.、概述 (3) 二、主要性能参数 (6) 三、SSD系列施工升降机组成及工作原理 (6) 四、施工升降机的操作 (21) 五、安全操作规程 (22) 六、安装与拆卸 (22) 七、坠落试验 (32) 八、维护与保养 (34) 九、润滑 (36) 十、常见故障与分析 (36)

一、概述 SSD系列施工升降机是本世纪创新设计的一种新型机型.它具有1、节省电耗;2、防坠及安全保护性能可靠;3、升降平稳无噪音;4、整机价格低,使用及维护成本低;5、安装、拆卸方便;6、外观简洁大方等优点。较全面地改进了传统的传动方式和安全保护系统,达到了国内领先水平,该产品用于施工现场物料和工作人员的垂直运输等建筑施工领域。该机外形见(图1) 该系列施工升降机具有如下特点: 1、SSD100/100系列施工升降机采用工业变频器控制曳引机系统,运行平稳、可调性强、故障率低、维护方便、安全系数高等特点。 2、SSD100/100采用2.5平方钢芯控制电缆,极大的降低了电缆的损耗。 3、传动方式采用三角曳引传动,电磁制动电机带动专用摆线减速机构驱动轮工作,其制动器具有快速停止和准确定位性能,确保工作平稳可靠; 4、电动机与减速机的联轴节采用梅花型弹性联轴器,结构合理、性能优良以减少启动和制动时的冲击力,并且使用寿命长。 5、在笼顶可以选用安装力矩型超载保护装置,以达到限载目的; 6、传动机构采用变频调速驱动,无启动和制动时的升降冲击,功能先进。极大地提高了施工升降机的平稳性和舒适性; 7、由于传动机构设置在标准节顶部爬升套架上,达到了吊笼内噪音低并克服传统施工升降机普遍存在的散热、漏油等老大难问题; 8、钢结构采用了国内最新型设计,构造合理科学,不但满足使用要求,

移动式升降机操作说明书

移动式升降机操作说明书 一、移动式升降机日常使用常识 、移动式升降机必须放置在坚实平坦的地面上,以防工作时倾斜。 、按规定的额定载荷工作,严禁超载使用。在紧急情况下,最多允许暂时超载。 、圆形等易于滚动的物料,必须进行捆扎防护。 、尽可能将货物均匀分布在台面中间。在特殊情况下,允许偏载:纵向偏载的载荷不得超过的额定负荷,横向偏载不得超过的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约毫米。 、无载人保护的移动式升降机严禁载人。载人用的升降平台都设有护栏和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作平台失控下降的事故 、按下“上升”或“下降”按钮,使工作平台升降。 、移动式升降机工作时,防止手、足和衣服受到挤压。 、如果工作平台不动,应立即停机进行检查。、如果升降机不起升,并且听见溢流阀有刺耳的噪音,应立即停机检查。否则,油泵过热,会造成严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的,不得任意调整。、只有当工作平台停止工作时,方可卸下货物。 以上为移动式液压升降机,升降高度可分为,,,,,,,,,,,,米 二、移动式升降机的特点: 、移动式升降机有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成;臂架为剪撑铰链式垂直升降。 、设有升降机超载液压安全保护系统的剪叉式液压升降机,升降平台主体结构采用高强度锰钢矩形管制作,强度高,坚固耐用。 、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。 、设有停电时应急下降的手控下降阀。 、采用精磨的液压油缸体,进口密封件,保障油缸良好的密封性能。 、移动式升降机配有手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加台面伸缩装置,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。 、移动式升降机防护栏高度在之间,客户可根据要求选择护栏高度。 三、品牌:山东星翼

谈谈移动式升降机安全使用方法

谈谈移动式升降机安全使用方法 修改时间:2018-01-11 11:07:43 浏览次数:8次 广大客户购买使用山德移动式升降机前请仔细阅读使用说明书,并参照高空作业注意事项,严格按照说明书规范操作,以保证移动式升降机安全作业及使用中人和物的安全问题。 一、升降机使用方法 为了确保使用安全,并使山德升降机处于良好的工作状态,使用前应先进行外观性能检查。检查内容如下: a. 电源线是否完好。 b. 各按钮是否有效。 c. 输油管等有否漏油现象。 d. 臂架上各交叉点螺母是否紧固 二、升降机操作步骤 a. 撑开支腿,调整支腿螺栓,使升降台保持水平,然后锁定支腿定位栓。 b. 接通电源并打开电源,待指示灯亮后试车一次,即可进行工作。 c. 按规定载荷工作,严禁超载使用。在特殊应急情况下最多不得超载10%。 d. 在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作。 e. 在动作过程和处于上升位置时,不得移动升降台。 f. 升降台工作时,必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。 g. 严禁在工作台上进行任何带电作业。 h. 发现升降台工作压力过高或声音异常时,应立即停机检查。以免升降台受严重破坏。 三、升降机的维护保养 安全须知 a. 非电气专业人员不得随意拆装电器,以防触电或误接。 b. 需要进入升降台工作平台下面检修时,必须吊住升降台工作平台,以防升降台突然下降,造成人员伤亡。 c. 非专业人员不得任意调整溢流阀。液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作的。任意调整溢流阀后,可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤。 d. 拆卸液压系统任何部位之前,必须首先卸压,以免压力油喷出,工作台突然下滑。 湖北山德机械设备有限公司生产的升降机在出厂前已经把升降速度调整到最佳状态,一般情况下用户无需自行调整,确需调整时最好联系我们的售后服务人员,他们会给您最完善的方案!

升降机使用说明(DOC)

SC200/200 施工升降机 使用说明书

目录 1.概述及特点……………………………………………… 2.性能参数表……………………………………………… 3.构造原理简介…………………………………………… 4.升降机的安装…………………………………………… 5.升降机使用前的检查…………………………………… 6.升降机的操作…………………………………………… 7.升降机的润滑…………………………………………… 8.升降机的保养和维护…………………………………… 9.调整及磨损极限………………………………………… 10.吊笼坠落实验……………………………………… 11.安全器的复位………………………………………… 12.升降机的拆卸………………………………………… 13.电气系统……………………………………………… 14.电器及机械常见故障与分析………………………… 15.主要易损件明细表…………………………………… 16.主要外购件明细表……………………………………

一.概述及特点 SC200/200施工升降机是中国建筑科学研究院建筑机械化分院设计,有我厂开发生产的新一代施工升降机产品,它具有技术性能先进,使用安全可靠,维护保养方便等显著特点。 该施工升降机广泛建筑施工领域,如工业与民用建筑,桥梁施工,井下施工,大型烟囱施工及船泊工业场所,适用垂直运输物料及人员,作永久性或半永久性的电梯还可用于仓库,高塔等不同场合。 该施工升降机其它特点如下: 1.安全保护装置齐全,设有防坠安全器,短路保护,缺 相保护,断相保护,吊笼上,下限位及极限开关,底笼门配有电器及机械连锁保护等,确保升降机安全运行。 2.运行平稳,乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶 上方,使笼顶内净空增大;同时也使传动更加平稳,机械震动变小,给施工操作员带来一个舒适宽敞的环境。 3.传动装置采用三电机、三减速机,两套装置各自独立,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦附有自动跟踪,调整制动间隙的功能,从而改善制动性能,使其平稳可靠;减速机为平面两次包络环面,涡轮杆减速机,具有体积小,效率高,承载能力大,使用寿命长,其使用

升降机操作手册

升降机管理规定及安全操作规程 一、目的:为规范使用升降机,保障操作人员人身和货物安全,特制定此《管理规定及操作规程》 二、适用范围:全体操作人员 三、升降机管理规定: (1)升降机由部门主管同操作人员负责管理,非二楼人员严禁操作(违责罚款50元/次,并承担可能造成的事故责任)。 (2)升降机只能载货,严禁载人(违者罚款100元/次,并承担可能造成的后果). (3)升降机的操作人员应严格按照以下操作规程进行操作(违者罚款50元/次,并承担因此可能造成的事故责任). 四、操作规程: (1)操作人员在操作升降机应先确认其安全区域内无其他人员在升降机平台作业,并确认升降机是否处于正常、安全、待启动状态。 (2)按上或下按钮把升降机操作到所需用的楼层,并确认平台是否处于货物可顺畅进出的标准位置。 (3)货物进入升降平台只能以推入的方式进入,以便将货物拉出平台。使用升降机前确认放置货物稳固不易滑动。 (4)操作人员在升降机运行过程中不得离开起降的开关位置,并随时确认安全范围内有无人员出入等,以防止行程定位开关失灵而造成的人员、电梯及货物的损坏。(5)升降机在运行过程中如出现异常情况例如:异常响声等,操作人员应立即停止此操作并及时报告相关人员跟进维修,确保人员安全第一。 (6)升降机使用时最大限载重量1吨/次,货物高度宽度不得超过1.5米。 (7)严禁吊运超长超宽等不易固定物品。 (8)每次使用完毕后及时将升降机放置到底层,确定无悬空时方可离开,并将安全门关上固定。 (9)下班后须切断升降机的电源,确定安全门关闭无误。否则一经发现将给予相关人员进行处罚,情节严重的公司将给予辞退处理,并承担造成的事故责任。 (10)每周对升降机进行检查维护。

导轨式升降机使用说明书1

导轨式升降平台 使 用 说 明 书 河南天泽起重设备有限公司导轨式升降平台简介

导轨式升降平台(以下简称“升降机”)是一种垂直升降作业的简易升降货梯,采用液压油缸顶升、链条及钢丝绳拉动工作台,起升到目标高度后, 通过限位开关自动与楼层平层。在升降机结构上加装极限限位开关,防止平层限位开关失效升降机继续升降造成危险事故。钢丝绳起到左右同步作用及安全防坠作用。当链条突然断裂,钢丝绳可使工作台瞬时停在该位置不是工作台剧烈下坠。起到安全防护作用。在液压油路加装压力传感器,超过额定载荷时,工作压力增大,通过控制信号切断电动机电源,升降机不工作,起到安全防护作用。整机的安全系数设计为:125%,工作安全系数大。在升降机转动结构加装优质轴承,减少刚性摩擦,有效提高设备的使用寿命。 一、使用之前 1?升降机在出厂前均已检验、调试完毕,各项技术指标均已达到设计要求,用户使用时只需认真阅读本说明书,并严格按步骤操作。 2?液压系统、电器控制系统及平台结构部件非专业人员不许调整。 3?平台安装完毕初次使用时,要认真检查液压、电器、结构部件是否有异常,确保无异常时方可进行调试,空载3?5次后再进行载荷试验。该步骤也适用于平台大修之后。 4.该平台有导向结构,认真检查导向结构,确定导向结构良好后方可进行调试。 调试时平台不得载荷。 5.长时间停用的平台,在使用之前应执行该章2?5节 1.如果更换操作人员,新操作人员应向前操作人员认真学习操作经验并认真阅读 该说明书。如有问题,应及时向厂家有关部门咨询。 2.载荷有关: 2.1应将载荷放置于工作台的中心位置。 2.2严谨超载 3.操作: 3.1操作的简要说明: 平台的操作设计为全自动操作模式,只需按控制箱上相应的按钮,便可实现相应的动作,到达工作高度后自动停止。这些功能的实现是通过交流接触器、

雷诺尔软起动器的参数设置

雷诺尔软起动器的参数设置 洪达化工部分低压柜采用的是上海雷诺尔公司生产的软起动器,主要设置以下参数: 、起始电压(代码 00):设定范围30-80%,出厂值:30%,—般轻负荷设为 30%,重负 荷设为50%,特重负荷设为80%,具体设置根据现场实际情况及个人经验设置。 、保护级别(代码 0C ):设定范围1-5,出厂值:1,这个保护主要用于电机过载保护,电 机过载保护级别共分为 5个级别,设定范围1-5, 2级为标准保护级别,设定为1级对 电机的最快速保护,用户可根据负载轻重的不 同, 设定不同的保护级别。级别越高,适 用的负载就越重。 、负载调节率(代码11):设定范围50-100%,出厂值为100%,在用户选用的软起动额 定参数不与实际电机匹 配时, 为了使保护功能和显示参数的正确, 应该重新设定负载调 节率。 方法一:负载调节率(KT )=实际电机功率( Ps ) % 软起动器功率(Pr ) % 方法二:负载调节率(KT )= 电机的额定电流 % 软起动器的额定电流 ° 举例:电机功率为160KW ,软启动的功率为 200KW ,其负载调节率就是 80%(160/200)。 四、 上升时间(代码 01)设定范围0-100S ,出厂值为10S ,具体设置根据现场实际情况及 个人经验设置。 五、 限制倍数(代码04)设定范围150%-500%,出厂值250%,重载和限流模式有效。 限流倍数= 电机额定电流 X 以几倍的额定电流启动 软起的额定电流 举例:电机的额定电流为 320A ,软启动的额定电流为 400A ,以电机2.5倍的额定电流 启动,其限流倍数就等于 320X2.5/400,为200%。 十一、 故障继电器(代码12)设定范围 以上是雷诺尔软起动器的部分主要参数, 设置参照说明书,根据现场实际情况及个人经验设置。 六、停车时间(代码 02)设定范围 0-60S ,出厂值2S , 0为自由停车 七 、 瞬停设定 (代码 05) 设定范围 0-1, 出厂值0S ,0 :瞬停无 1:瞬停有 八、 起动模式 (代码 08) 设定范围 0-2, 出厂值1 ; 0: 限流1: 电压, 2: 重载 九、 控制方式 (代码 09) 设定范围 0-5, 出厂值0; 0: 键盘1: 外控, 2: 键盘+外控, PC ,4: 键盘+PC 5 : 外控+PC 十、 缺相控制(代码 0A ) 设定范围 0-1, 出厂值1; 0: 缺相无 1:缺相有 3: 0-1,出厂值0,0:常开,1:常闭 (加黑部分为我厂软起动器设置的参数)具体

雷诺尔变频器

电工培训资料(一) 上海雷诺尔变频器(功能使用设置、故障代码及处理方法) 一、控制面板功能说明 1、F UN键;按下FUN键进入设置菜单F00; 2、按住上键或下键翻滚到需要设置的代码; 3、此时在按FUN键确认,进入参数调整到需要的数值; 4、调整完毕后按WR储存键,这时面板显示E2—或YE5—时,新数值写入有效, 显示E┲┲—时新输入数值储存无效; 5、设置完成后按FUN键返回到设置代码,按向下键或向上键到F00,在按FUN 返回到初始菜单; 二、代码功能说明; 1、F00主设定/观测窗口; 2、F01输入频率下限0.00~40.00HZ;出厂值为0HZ,限定开环设定最小值; 3、F02输入频率上限20.00~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 4、F03基本频率26.0~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 5、F04命令模式0-键盘;1-端子正/反转模式;2-备用;3-端子自保持模式;4-RS485 串行口通信模式;出厂值设定为0;自保持模式需要外部辅助端子(X4)配合见F56; 6、F05主设定源选择0-键盘数字给定,1-内部多段速给定,2-端子模拟电压VG 给定(0~10V),3-端子模拟电流Ig(0~20mA)给定,4-端子模拟电流Ig(4~20mA)给定,5-电动电位器给定、相关参数F54,6-RS48串行接口给定,7-复合多段速模式0.10~999.9sec、运行命令及方向由F04决定;出厂值为0; 7、F06第一加速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 8、F07第一减速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 9、F08弧线时间0.0~50HZ,0.0sec;△第一加减速参数与第二加减速参数切换由 端子X3选择(见F55); 10、F09第二加速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 11、F10第二减速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 12、F11备用0.0~50.0sec;0.0sec; 13、F12备用0.0~50.0sec;0.0sec; 14、F13停机模式0-软停止;1-立即停止; 15、F14再启动模式0-为禁止再启动,1-为安记忆频率及相位跟踪再启动,2- 为按测速频率跟踪再启动,3-按常规上电延时再启动;出厂值为0;跟踪过程中运行信号解除立即停止跟踪此时与F13无关;跟踪有效时将忽略启动直流自动;测速模式必须安装编码器; 16、F15转速跟踪调节时间100~9999ms,出厂值为1000ms; 17、F16转速跟踪电流限制30.0~300.0%;出厂值100.0%; 18、F17自动跟踪调节时间5.0sec~600.0sec,出厂值10.0sec,600.0sec相当 于不解除跟踪;

变频器品牌型号大全

变频器品牌型号 多年收藏整理的变频器说明书,全部为高清PDF版本,有需要的请发邮件到1336102253@https://www.wendangku.net/doc/6d11844072.html,索取! 说明书部分目录如下: 1.台安(TAIAN)变频器说明书 E2 N2 V2 SV300 N310 S310 EV300 K1/N1 K200/K400 9300JS E2-EN 2.台达(DELTA)变频器说明书 VFD-A VFD-B VFD-E VFD-F VFD-G VFD-L VFD-M VFD-S VFD-V VFD-VE VFD-EL VFD-B/P VFD-VL 3.英威腾(INVT)变频器说明书 G9/P9/GS/GL CHE CHF CHV CHV110 CHV160 CHV180 4.汇菱(HUILING)变频器说明书 H3000 5.信捷(XINJE)变频器说明书 V5/F5 6.凯迪华能变频器说明书 CD2000 7.酷马(QMA)变频器说明书 Q5000 Q7000 Q9000 8.黎升同步控制器说明书 SAD240 SAD280 SAD280i 9.三品(SANPIN)变频器说明书 SKJ SPRQ-333 10.能士(NSA)变频器说明书 NSA20 NSA80 11.台凌(TAILING)变频器说明书 TL80 TL100 TL100H 12.力普变频器说明书 LP100 13.安普(AMPLE)变频器说明书 AMP1000 14.誉强(YUQIANG)变频器说明书 YQ3000-M YQ3000-A YQ3000-G YQ3000-A7(上) A7(中) A7(下) 15.格立特(GREAT)变频器说明书 VF10 VF11 VF15 VC300 VC3100 VC3200

升降平台使用说明书

升降平台使用说明书: 使用前 、每次使用平台前,必须仔细检查平台表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。如果有,严禁使用。 、使用平台时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。 、正确使用平台最合适的高度,决不在平台下附加任何东西或放置任何东西来增加高度。、米的平台,要在平台中上部设立ф以上拉线。 、头昏眼光、酒后或者身体不适时严禁使用平台。 、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门窗撞倒平台。 、大风条件下使用平台要格外小心,或尽量不使用。 、在未经制造商许可的情况下,平台决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的平台。使用时 、绝对禁止超过平台的工作负荷。 、收放平台时要特别注意安全,无论如何,当人员在平台上时,不允许收放平台。 、使用平台时,先要固定平台底部的四个轮子。用脚轻踏轮子上的锁止装置,即可将四轮锁住。 、将平台升起需要的高度后,必须确保安装在平台梆两侧的金属卡盘住平台撑后,方可使用。 、平台升起后,必须将上部的四根拉绳固定好。 、攀登平台时,必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。 、只允许一人攀登平台或在平台上工作。 、平台上有人时,严禁收放和移动平台。 、在平台上推拉东西时,一定要小心,你可能会因失去平衡而发生危险。 使用后 、在收起平台时,当平台将要到达底部时,速度一定要慢,否则会因为冲击力过大而损坏平台。 、在收起平台时,工作人员一定要特别注意金属卡盘的位置,避免金属卡盘滑伤手指。 山东星翼升降机械有限公司 年月日 升降平台使用警告提示: 警告:不遵照所有说明将导致严重伤害。 警告:如果您使用的平台为三节式设计,打开时先升起第一节,再升起第二节,收回时,先降下第二节,再降下第一节。 警告:如果您使用的平台为放倒式设计,将平台立起后,请务必将金属底座上的红色档杆固定好再进行其它操作。 警告:平台上面有人时,严禁升降或移动平台。 警告:平台升起后高度超过去米,必须用拉红绳进行固定,再进行其它操作。 升降平台性能说明: 、本平台符合标准。 、电压等级:,注意如果受潮或受损后,绝缘性能会有所降低。 、允许工作负荷为:公斤。 因此若将水平台用于带电环境,请注意:

雷诺尔JJR软启动器用户手册

雷诺尔J J R软启动器用户 手册 Final revision on November 26, 2020

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备…………………………………………………………………………………………… 使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能…………………………………………………………………………… 2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装……………………………………………………………………………………………… 4.电路连接………………………………………………………………………………………… 主回路……………………………………………………………………………………… 控制端子…………………………………………………………………………………… 控制电路端子连接…………………………………………………………………………

主回路连接………………………………………………………………………………… 基本电路框图和端子……………………………………………………………………… 5.键盘及显示说明………………………………………………………………………………… 6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 限流型……………………………………………………………………………………… 电压控制型………………………………………………………………………………… 软停车曲线………………………………………………………………………………… 不同起动方式的电流波形比较…………………………………………………………… 10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图…………………………………………………………………………… JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

SC整理精选型施工升降机使用说明书

概论及特点 SC 型施工升降机是一种齿轮、齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工时的人、货垂直运输。它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显着特点。是现代建筑施工最理性的垂直运输设备。 由于本机采用计算机辅助设计,因此与传统的施工升降机相比,它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点,可根据需要组合成各种形式,包括规则截面和不规则截面,起重量从1000kg到2000kg,运行速度从28m/min到38m/min;附加装VVVF调速和PLC控制后,可实现0—63 m/min无极调速和自动选层、平层,满足不同用户的不同需要。具有更优良的技术性能,更安全可靠的工作机构,更紧凑的结构,本产品具有以下几个显着特点: 1 .安全保护装置齐全、可靠。设有国家专利技术的防坠安全器,使本机工作可靠性居同类产品之首。 2.组合式设计。经过不同搭配,可组合出不同速度、不同起重量的升降机。产品的标准型、实用性及其通用化程度大大提高。 3.运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶净空增大;同时也使传动更加平稳,机械振动更小,给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。 使用本机是你的一个明智选择,该产品定能成为你现代化施工的得力助手,为你的施工提高效率。 型号编制说明

SC型施工升降机: 优点:机构外置、不带对重、便于安装,笼内空间较大、噪声低、乘坐舒适、维修方 便。 缺点:因不带对重,对现场电源要求较高,电量能耗较大,齿轮、齿条的相对磨损较带对重的大,同时安装操作高度较大,不便于操作。

SCD施工升降机: 优点:带对重,对现场电源要求低,起动平衡,齿轮、齿条的相对磨损较小,电量能耗较低,故障率较低。 缺点:对在同一现场重复加节安装不方便;笼内空间较小,噪声较大,对重体总成、对重轨道、钢丝绳和天滑轮必须安全可靠。

往复升降机操作说明书模板

往复式升降机维护、维修、保养手册 1前言 1.1 往复式升降机是一种先进而复杂的物料升降输送设备,而且多和其他类型的输送设备一起通过可编程控制器或计算机控制,成为高度机电一体化的物料储运系统。因此应对 所有使用、管理输送机设备的工作人员进行有关机械、电气、计算机等方面的培训和安全 生产教育,严格遵守有关操作规程。 1.2 应由专业人员管理输送设备、启动和停止输送机的运行。 1.3 记录。 1.4 对负责输送机维修保养人员进行专门的培训使之掌握设备结构特点、熟悉设备 性能和控制原理。 1.5 在正常条件下工作的输送机,按本手册进行设备的维修保养在恶劣条件,如高温、 潮湿、粉尘等环境下工作的输送机应进行更加频繁的设备维修保养。 1.6 本手册适用于以下型式的升降机 往复式升降机 一、设备规格 (一)整套系统主要组成部分规格 1、往复式垂直输送机规格: 输送物规格:1200L*1000W*1500H;(含托盘) 垂直输送机规格:1716L*2078W*11685H 垂直输送机产能:1楼至2楼83托盘/小时 垂直输送机速度:10m/min(变频调速) 垂直输送机提升链条:20A 垂直输送机马达:5.5KW格尔减速电机 轿箱内输送机减速电机:1.5KW格尔减速电机; 轿箱内输送滚筒:φ76*1260L 轿箱内输送滚筒传动链条:10A 安全检测:提升链条断落检知装置4套 垂直输送速度为变频调速 框架粉体烤漆

2.滚筒输送机规格: 水平输送机规格:1460L*1430W*2500H 水平输送机减速电机:格尔带刹车减速马达1.5KW 水平输送机速度:8.5m/min(变频调速) 水平输送机传动链条:10A 水平输送机输送滚筒:φ76*1260L 二、安全基准 (一):运转上的注意 1、安全确认事项:该套输送设备运输物为货物,严禁人员搭载! 2、不要接近装置事项:线体正常使用时,操作者及参观者不可进入出入口护网以内位置,更不可进入垂 直输送机内部! 3、维护:检查或调整时,如带电操作十分危险,故电源必须关闭。并做好醒目的检修标志,以防其他人误操作。 4、测试运转或使装置动作时,作业人员应该彻底的进行手势工作,边喊“安全”、“好”边按开关。 5、线体运行中,各楼层间要互相沟通以选择合适的运行模式。 6、线体运行中,人不能在线体上站立或行走。 7、严禁人从线体上跨过。 (二):检查上的注意 1、在电源[关闭]后再进行维护和检查,为不使别人误打开[开关]等,应安置[禁止打开电源]或[修理中]等警 告标志。 2、控制箱的门被打开时,主电源并未[切断],所以在检查开门时应特别注意不要触电。 (三):整套设备操作上的注意 1、控制箱不得随意打开,更不可随意更改各种参数。 2、非专业人员禁止操作。 3、输送物不要超过设备所允许的最大尺寸及最大负重量。 4、不要用规定以外的栈板输送货物。 5、不要输送规定以外的物品。 6、对重心不稳的物品,在进行安全状态修复后再进行搬送。 7、不要碰可动部分、光电开关、行程开关。 8、运转结束后,必须切断电源。 三、保养检查要领 (一)保养检查项目 全部的零部件须定期保养,除特殊地方外,每个月保养一次,以下是主要零部件的保养检查项目: 1.主链条。加油状态 。过度摩擦变形

雷诺尔JJR软启动器用户手册完整版

雷诺尔J J R软启动器 用户手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备…………………………………………………………………………………………… 使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能…………………………………………………………………………… 2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装……………………………………………………………………………………………… 4.电路连接………………………………………………………………………………………… 主回路……………………………………………………………………………………… 控制端子…………………………………………………………………………………… 控制电路端子连接…………………………………………………………………………

主回路连接………………………………………………………………………………… 基本电路框图和端子……………………………………………………………………… 5.键盘及显示说明………………………………………………………………………………… 6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 限流型……………………………………………………………………………………… 电压控制型………………………………………………………………………………… 软停车曲线………………………………………………………………………………… 不同起动方式的电流波形比较…………………………………………………………… 10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图…………………………………………………………………………… JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

雷诺尔变频器操作规程

一、变频器外观介绍 上海雷诺尔公司高压变频器柜体,从左到右依次为:旁路柜、变压器柜、功率柜和控制柜,如图1所示。值得注意的是,变频器柜门(安装触摸屏的控制柜柜门除外)在高压上电时严禁打开,否则会有安全隐患并导致变频器停机影响生产。 图1 旁路柜:柜内安装着高压进、出线的隔离刀闸QS1和QS2,如图2所示。其中QS1为单刀单掷变频进线刀闸,QS2为单刀双掷工频、变频出线刀闸。旁路柜柜内为高压环境,请观察带电显示器和电磁锁状态,确保安全后方可打开柜门。 变压器柜:柜内安装移相变压器,输入AC10000V,输出AC720V,用于给功率单元供电。变压器柜柜内为高压环境,打开柜门前,必须确定系统未上高压。 功率柜:柜内安装三层功率单元,每层8只。功率柜内为高压环境,设备带电时严禁打开柜门。 控制柜:柜内为高压变频器的各个控制部件,如图3所示,其重要部件从上到下依次为:主控箱、PLC、继电器、空气开关、端子排、开关电源、UPS。 如图4所示,空气开关从左到右依次为:变压器温控仪开关QF1、变压器柜柜顶风机开关QF2、功率柜柜顶风机开关QF3和控制电源开关QF4。需要注意的是,变频器未上高压时,请确保QF4闭合,变频器高压上电前,请确保上述所有空气开关闭合。另外,UPS电源由QF4提供,无特殊情况请勿断开QF4,如遇QF4断电请关闭UPS,以防UPS长期放电损坏其内部电池。

图2 图3 图4

二、变频器送电运行规程 变频器如需上高压运行投入生产,请按照如下步骤进行安全确认: 1、首先请确认电源进线高压开关柜QF处于断开状态,且小车处于试验位置; 2、请将变频器电源进线刀闸QS1投至变频合闸状态,将工频、变频出线刀闸QS2投至变频合闸状态; 3、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图5所示,合闸允许Q0.0为红色,表示变频器允许远方合闸; 4、将QF断路器摇至工作位置,确认安全后进行合闸操作。变频器高压合闸后,四个柜顶风机运行,且变压器温控仪亮起显示变压器三相绕组温度; 5、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图6所示,待机状态Q0.2为红色,表示变频器正常,允许启动; 6、此时按照相应操作方式(就地、机旁箱或DCS),先给定相应所需频率,然后点击启动按钮以启动变频器,变频启动后状态如图7所示; 7、变频器运行时,如生产需要停机,不论变频器处于多少频率,仅需点击停止按钮即可。按下停止按钮后,变频器输出频率将缓慢降至0Hz并自动停机。 需注意的是,停机时无需手动将给定频率设为0Hz,更严禁直接断高压电源。 图5

SC200施工升降机使用说明书

SC200/200 施工升降机 使用说明书 目录 1.概述及特点……………………………………………… 2.性能参数表……………………………………………… 3.构造原理简介…………………………………………… 4.升降机得安装…………………………………………… 5.升降机使用前得检查…………………………………… 6.升降机得操作…………………………………………… 7.升降机得润滑…………………………………………… 8.升降机得保养与维护…………………………………… 9.调整及磨损极限………………………………………… 10.吊笼坠落实验……………………………………… 11.安全器得复位………………………………………… 12.升降机得拆卸………………………………………… 13.电气系统……………………………………………… 14.电器及机械常见故障与分析………………………… 15.主要易损件明细表…………………………………… 16.主要外购件明细表…………………………………… 一、概述及特点

SC200/200施工升降机就就是中国建筑科学研究院建筑机械化分院设计,有我厂开发生产得新一代施工升降机产品,它具有技术性能先进,使用安全可靠,维护保养方便等显著特点。 该施工升降机广泛建筑施工领域,如工业与民用建筑,桥梁施工,井下施工,大型烟囱施工及船泊工业场所,适用垂直运输物料及人员,作永久性或半永久性得电梯还可用于仓库,高塔等不同场合。 该施工升降机其它特点如下: 1、安全保护装置齐全,设有防坠安全器,短路保护,缺相保护,断相保护,吊笼上,下限位及极限开关,底笼门配有电器及机械连锁保护等,确保升降机安全运行。 2、运行平稳,乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶内净空增大;同时也使传动更加平稳,机械震动变小,给施工操作员带来一个舒适宽敞得环境。 3、传动装置采用三电机、三减速机,两套装置各自独立,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦附有自动跟踪,调整制动间隙得功能,从而改善制动性能,使其平稳可靠;减速机为平面两次包络环面,涡轮杆减速机,具有体积小,效率高,承载能力大,使用寿命长,其使用寿命为普通涡轮付得4-5倍。 1、电气线路简单,操作维护方便,故障率低。 三、构造原理简介 本机主要包括以下几个部分;导轨架、驱动体、驱动单元、电气

最新雷诺尔JJR2200软启动器用户手册资料

精品文档 JJR系列软起动器 用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………安全注意事项

相关文档