文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有载分接开关电位电阻的计算方法

有载分接开关电位电阻的计算方法

有载分接开关电位电阻的计算方法
有载分接开关电位电阻的计算方法

分接开关电位电阻的计算方法

一.概述

在正反调压和粗细调压的方式中,分接开关转换选择器操作期间因分接绕组暂时地与主绕组分离,分接绕组电位悬浮。因此,转换选择器打开和闭合的触头间将会产生火花放电,并形成气体。为避免分接绕组因火花放电不熄产生的短路状况或大量气体的生成危及变压器绝缘状况,一种行之有效的方法是分接绕组采用电位电阻的连接方式。

在确定电位电阻器是否需要连接时,首先要计算转换选择器触头间的开断强度:恢复电压U r [U r (+) 、U r (-) ]和开断电流I s [I S(+)、I S(-)],若U r (±)计算值超过转换选择器触头的恢复电压限值,则需要一个电位电阻器的连接。其后要正确地选择电位电阻的连接方式。

恢复电压U r和开断电流I s的计算及电位电阻的设计需要下述技术资料:

⑴变压器性能参数:额定容量、额定电压、调压范围、绕组的联结方式、绝缘水平等;

⑵绕组布置方式( 即分接绕组和相邻绕组的相对位置);

⑶分接绕组对相邻绕组的电容量或分接绕组对地或对接地的相邻绕组的电容量;

⑷与分接绕组相邻的绕组两端交流工作电压或绕组位置;

⑸半个分接绕组两端的雷电冲击电压的预计梯度;

⑹半个分接绕组在运行时工作电压和试验时工频交流电压。

二.电位电阻的计算方法

1.确定电位电阻元件的性能参数

⑴电位电阻元件外形尺寸

采用涂釉线绕组电阻元件,两端带

有金属帽,其尺寸见图1。

涂釉散热表面S = 154 cm2。

⑵电位电阻元件工作电压

电阻元件允许工作电压[U R] = 4kV

⑶电位电阻元件表面的热载强度限值图1 电位电阻元件的外形尺寸

①恒定连接方式:电阻元件允许连续热载强度[P d /cm2 ] ≤0.3 W/ cm2

每一电阻元件允许连续热载功耗[P d] = [P d /cm2 ]S = 0.3×154 = 46.2 W

②借用电位开关连接方式:电阻元件允许短时热载强度[P S/cm2 ] ≤1.5 W/ cm2

每一电阻元件允许短时热载功耗[P S ]= [P S/cm2 ]S = 1.5×154 = 231 W

2.电位电阻的计算方法

⑴确定电位电阻器是否需要连接

对于不同调压方式分接开关,计算无电位电阻时转换选择器触头上的开断强度(U r、I s),以便确定电位电阻器是否需要连接。若U r 的计算值超过转换选择器触头的恢复电压限值,则需要一个电位电阻器的连接。

⑵计算电位电阻元件最佳匹配数目和电位电阻的阻值

①初步确定电位电阻元件的数目

n ≥U TV /2 [U R] (1)

式中,n为电位电阻元件的数目,因受安装位置的限制,要求n≤5。

U TV 为分接绕组首未端(最大分接与最小分接)的工作电压

[U R]为每只电阻元件最大允许工作电压,即[U R] = 4kV (有效值)

②确定电位电阻的阻值和匹配元件数目

根据连续热载或短时负载所允许的电阻元件热载强度来确定R p的阻值和匹配元件数目。a.电位电阻恒定连接方式

电位电阻在连续负载时阻值R p为

R p = (U TV )2/ 4 P d = (U TV )2 / 4n[P d](2)

式中,[ P d ]为每一电阻元件允许连续热载功耗,即[P d ]= 46.2 W

在电位电阻R p计算之后,必须用电位电阻上的压降进行电阻元件匹配数目的验证。

电位电阻上流过电容电流Is (+)的压降U p = Is (+)·R p ,则此时需要的电阻元件匹配数目[n]为[n] ≥U p / [U R] = Is (+)·R p / [U R](3) 只要[n]≤5时,说明采用电位电阻恒定连接方式成立。此时应采用惭近法计算,直到n = [n]止。若[n]>5时,则不能采用电位电阻恒定连接方式。

b.借用电位开关的电位电阻的连接方式:

在式(3)计算中,[n]>5时,这时电位电阻需要一个电位开关来短时连接。此时最佳匹配是在P d = P S得到,即(U TV )2/ 4R p = Is2 R p,则

R p = U TV / 2 I s(4) 电阻元件最佳匹配数目为

[n] ≥P S / [P S ] (5)

式中,P S为电位电阻上流过电容电流Is 的功耗,即P S = Is2 R p

[P S ]为每一电阻元件允许短时热载功耗,即[P S ] = 231 W

c.根据电位电阻的计算结果,按电位电阻器元件的标准规格来选择电阻元件的阻值。

⑶验证电位电阻匹配方案可行性

根据上述计算的匹配方案,必须验证带电位电阻(标准规格)时转换选择器和电位开关(若采用的话)的触头开断强度(U r、I s)和电位电阻的热载强度(P d /cm2 或P S/cm2)是否在允许的限值之内。若计算值达到限值的要求,证实电位电阻匹配方案是可行的。

三.计算示例:

D联结调压双绕组变压器:13MV A,132kV(1±8×1.25%)/24kV.50Hz

有载分接开关型式:MⅠ301/MⅡ302-170/B-10193W

绕组的布置排列:见图2,C1 = 1810 pF ,C2 = 950 pF 。

(U HV)

图2 D联结调压双绕组变压器绕组和相应绕组电容

高压绕组U HV =132 kV , 分接绕组U TV = 13.2 kV,低压绕组U LV= 24 kV

⑴计算无电位电阻时转换选择器触头上的开断强度(U r、I s)

假定绕组电容C1和C2集中在绕组中部,则恢复电压Ur为

U r (+)

U r (-)

开断电流Is 为

I S (+)

I S (-)

由于U r (±) 值超过转换选择器触头的恢复电压的35kV 限值。因此,必须安装一个电位电阻器。 ⑵ 计算电位电阻元件数目(n) 、电位电阻(R p )的阻值及渐近法验证电位电阻元件数目(n)的成立

表1 计算电位电阻元件数目(n) 、电位电阻(Rp)的阻值

所以实际匹配为5只56 k Ω电位电阻,即R p = 5×56 = 280 k Ω。

⑶ 验证电位电阻匹配方案可行性

带5×56 k Ω电位电阻热载强度(P d /cm 2 ) 和转换选择器触头上的开断强度(U r 、I s)

① 验证连续载荷热载强度(P d /cm 2 )

U R = U TV ÷5 = 6600÷5 = 13200(V/每个电阻元件) < [U R ] = 4000V

P d = (U TV /2)2÷R p = 66002÷(280×103) = 155.6 (W)

P d /cm 2 = P d /nS = 155.36/ ( 5×154) = 0.202 (W/ cm 2 )<0.3 W/ cm 2

上述计算证实电位电阻采用恒定连接方式是可行的。

② 验证转换选择器操作期间热载强度(P S /cm 2 )

I S (+) = 63.97 (mA )

U p = I S R p = 0.06397×280×103 = 17911.6 (V)

U R = U p / n = 17911.6 / 5= 3582.3 (V/每个电阻元件) < [U R ] = 4000V

P S = Is 2 R p = 0.063972×280×10 3 = 1145.8 (W)

P S /cm 2 = P S / n S = 1145.8/ (5×154) = 1.49 (W/ cm 2 ) < [P S /cm 2 ] = 1.5 W/ cm 2

③ 验证接入电位电阻后转换选择器触头开断强度(U r 、I s)

Ur (+) = 13.28 +j 14.41 (kV) → Ur = 19.59 kV

Ur (-) = 0.08 +j 14.41 (kV) → Ur (-) = 14.41 kV

I S (+) = -34.93-j 62.98 (mA) → I S (+) = 72.02 (mA )

I S(-) = -12.19-j 51.54 (mA) →I S(-) = 52.96 (mA )

这个计算结果说明,分接绕组用电位电阻作了电位连接,转换选择器触头上恢复电压U r减小了,开断电流Is却因流过电位电阻的附加电流而升高了。

四. 电位电阻连接的实例

1. 电位电阻恒定连接的实例

电位电阻恒定连结时,总有能耗产生,且能耗大小取决于分接位置。这一缺陷使得电位电阻恒定联结方式仅在中小型分接开关上适用。在CV型有载分接开关中,若计算出恢复电压U r>15kV时,应采用电位电阻恒定连结的唯一方式来减少转换选择器触头上气体的形成。当恒定连结电位电阻数目小于或等于2时,则采用图3侧面安装连结方式。若电位电阻数目大于或等于3时,则采用图3底部安装的连结方式,即将电位电阻单独安装在圆形绝缘筒内.并置于选择开关的下部。

a) 电阻个数n≤2 侧面安装(b) 电阻个数n≥3底部安装

图3 CV型有载分接开关的电位连接布置方式

在CM型分接开关中,也可以采用恒定连结电位电阻的方式。其连结装置见图4。此时电位电阻单独安装在圆形绝缘筒内,置于选择器的下部,且电位电阻数目一般小于或等于5个(串联)。2.借助电位开关连接的实例

图5 CM型电位开关与电位电阻的连接装置图4 CM型分接开关电位电阻恒定连接装置W-转换选择器Sp-电位开关

对于大容量分接开关,若采用电位电阻恒定联结方式,因额定级电压高,电位电阻能耗大。因此,通常采用借助电位开关与电位电阻的连结方式。在CM有载分接开关中,电位开关安装在分接

选择器下部,其动触头由选择器单数触头组的传动轴带动,而定触头安装在一绝缘筒内侧上,并与电位电阻连结一体。此时,电位开关和转换选择器的触头动作顺序应符合图5 所示的配合关系。

由于电位开关触头所接通电流很小(一般只有几百毫安级),接通的时间又短,所以触头接触压力设计较小,以减轻传动单元的负担。虽然此时触头接触电阻较大,但与接入高位电位电阻相比可以忽略不计。

值得一提是CM型有载分接开关转换选择器触头转换期间,由于火花放电所产生的气体进入变压器本体轻瓦斯继电器内。注意变压器本体油进行气体分折时,特别要了解转换选择器是否频繁转换,这对正确判断变压器是否存在潜伏性故障有着现实指导的作用。但是CV型有载分接开关转换选择器触头转换期间,由于火花放电所产生的气体进入分接开关自身保护继电器内,这与CM型分接开关有着明显地区别。

五.结束语

在正反调压或粗细调压的方式中,分接绕组采用电位电阻的连接方式是有效降低转换选择器操作期间触头间的恢复电压,减少触头的开断强度和火花放电所形成的气体量,提高分接开关安全运行和工作可靠性。但值得一提是该电位电阻连接方法还不能完全地消除火花放电的气体形成。

参考文献

1.科雷默尔著. 有载分接开关原理和应用.沈祖俊译. 沈阳:辽宁科学技术出版社,2000. 2.张德明. 变压器有载分接开关. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1998.

3.MR. Technical Data:General part TD61. Germany.

4.闫东升. 分接绕组电位连接的计算. 变压器,1994.2:2~6.

5. 吉锋. 作用在有载分接开关转换选择器上的偏移电压分析与计算. 变压器,2000.9:36~39. 6.张德明. 变压器分接开关选型与使用. 北京:中国电力出版社,200

6.

7. 何勇、吴锦华. 一台110kV主变事故分析―有载分接开关加束缚电阻改造. 变压器,2001.1:

38~41.

ABB有载分接开关原理介绍

? ABB PPTR Components - 1
DLJ
变压器组件
ABB 电力技术产品
有载分接开关

? ABB PPTR Components - 2
DLJ
UC型有载分接开关

UC型有载分接开关
?
概述
组合型
? 单独的切换开关和分接选择器 ? 切换开关在单独的油室内
? 安装,检修简单方便 ? 独特的驱动系统,吊芯和复装简单 ? 切换开关开放式设计,维修方便 ? 运行可靠性高,40年世界各地的运行经验 ? 性能指标 ? 最大冲击电压1050 kV ? 最大通过电流1600/4500 A
? ABB PPTR Components - 3
DLJ
? 最大级电压5000 V ? UC型开关可用于任何联结形式的变压器 ? 触头电气寿命最大50万次 ? 机械寿命100万次以上。

UC型有载分接开关 UC型开关主要由三部分组成:
? 切换开关、分接选择器、电动机构 ? 还包括传动系统、开关保护装置、储油柜( 用户可自备)等。 ? 此外,还可选装远方档位显示、自动电压调 整器、对应档位的空接点、BCD编码器等附 件。 ? 切换开关 分为UCG、UCL、UCD、UCC等,其 主要区别在外观尺寸、额定通过电流。
? ABB PPTR Components - 4
DLJ
结构特点
传动系统
切换开关
分接选择器
电动机构
? 分接选择器 分为I、III、C、G型等。 ? 电动机构 分为BUL、BUE1、BUE2型等。
UCG型有载开关

色环电阻计算方法

色环电阻计算 带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。 下面介绍掌握此方法的几个要点: (1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。 记准记牢第三环颜色所代表的阻值范围,这一点是快识的关键。具体是: 金色:几点几Ω 黑色:几十几Ω 棕色:几百几十Ω 红色:几点几kΩ 橙色:几十几kΩ 黄色:几百几十kΩ 绿色:几点几MΩ 蓝色:几十几MΩ 从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。 (4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。 下面举例说明: 例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。 色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。 对于4色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数 对于5色环电阻,其阻值计算方法位:

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

电阻阻值计算色环电阻识别及精度

电阻阻值计算色环电阻 识别及精度 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

电阻阻值计算:色环电阻识别及精度 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图: 黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 倒数第二环,表示零的个数。最后一位,表示误差。这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。 例如,红,黄,棕,金表示240欧。 分四环和五环,通常用四环。倒数第二环,可以金色(代表×)和银色的(代表×),最后一环误差可以无色(20%)。五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。 电阻色环上看电阻的精度:

色环电阻分为四色环和五色环 四色环:前两位是有效数字;第三位是倍率;第四位是误差,就是它的精确度五色环:前三位是有效数字;第四位是倍率;第五位是误差 它们的误差色环相同时误差是一样的: 色环误差 棕 +/-1% 红 +/-2% 绿 +/% 蓝 +/% 紫 +/% 灰 +/% 金 +/-5% 银 +/-10% 无色 +/-20% 最常见的: 四色环电阻误差是+/-5%,为普通电阻 五色环电阻误差是+/-1%,为精密电阻。

色环电阻识别: 带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。具体是: 金色:几点几Ω 黑色:几十几Ω 棕色:几百几十Ω 红色:几点几 kΩ 橙色:几十几 kΩ 黄色:几百几十 kΩ 绿色:几点几 MΩ

有载调压分接开关说明书

1. 概述 宾馆、酒店、企业等单位的照明和用电设备的供电电压过高造成大量损坏,或减少寿命,维护量大。电压过低用电设备不能启动,或增加工作电流来维持功率。这样就增加多项费用支出。真空有载分接开关与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统,保证设备用电电压稳定在一定的范围内,使用电设备正常工作,降低损耗、减少费用,提高一些用电装置的寿命。 本手册介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。在定货和使用前请详细阅读。 本产品是在老产品的基础上,根据市场信息反馈及多年生产、使用所积累的经验研制、开发的新产品。结构先进、可靠、故障率低、智能化控制。我们将质量卓越的产品、优良的售后服务提供给您,与您共创辉煌! 由于产品不断改进,说明书上所述内容可能与产品有不同点,请与我厂联系咨询,不另行通知。 2. 分接开关 2.1 型号说明 SPK-C3型165-10 /35-09 9档 工频耐压35KV 额定电压10KV 额定电流165A 3型 中部调压 开关 真空 三相 2.2 系统特点 (1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。 (2) 凸轮条传动准确可靠。 (3) 切换采用新式结构,防止由于分接开关故障烧坏变压器,取消过流

保护装置。 (4)采用世界上最先进的枪机式切换机构。 (5) 开关本体采用西门子PLC控制,无触点,具有完善的保护功能。 (6) 远程自动控制器采用单片机结构,具有RS-485接口,用于计算机 监控使用,通信地址可自由预置。 (7) 电压稳定范围等参数预置另活、方便。 (8) 具有分接开关并联运行接口,与并联控制器相连结,组成多台开关 并联运行系统。 2.3 使用条件 (1)户内安装使用,有防雨设施。 (2)环境温度不大于55℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 (6)基础不平度公差不大于2mm。 2.4 技术参数 电压等级10KV 额定通过电流165A 对地绝缘工频耐压35KV1min 相间绝缘工频耐压35KV1min 对地相间雷电冲击耐压75KV 1.2/50μS 相邻分接间工频耐压3KV1min 短路试验电流3000A热稳定(3S值) 最高工作电压11.5KV 分接级数用户确定,最多21级 转换1挡时间6S 执行电机额定功率60W 执行电机额定电压AC220V 执行电机额定频率50Hz 重量286kg

色环电阻对照表92786

电阻色环转换为阻值对照表 4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用1个色环表示误差。5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差。下表是色环电阻的颜色-数值对照表:

一、电阻阻值的色环表示法 电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。 颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。颜色 按照下面的方法容易记忆: 黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。“四色环”读数规则 所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离靠得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图:

但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。 请看下面例子: 红2 紫7 棕1 金±5% 第一环:红——代表2 第二环:紫——代表7 第三环:棕——代表1, 但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。 由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。上述电阻的阻值是:270Ω 那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。 在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:

色环电阻识别与计算.

色环电阻识别与计算 一、颜色代表的数字 棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0 金色为5%的误差、银色为10%的误差、棕色为1%(一般是五色环电阻)银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白 有效数 字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 数量级10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 允许偏 差(%)±10 ±5 ±1 ±2 ±0.5 ±0.25 ±0.1 +50 -20 二、记忆顺口溜 1、2、3、4、5、6、7 ;棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫;8灰9白0为黑;还有金银常作陪;心中牢记四句话,事故远离永不归。 三、色环表示的意义 四色环电阻: 第一条色环:阻值的第一位数字; 第二条色环:阻值的第二位数字; 第三条色环:10的幂数; 第四条色环:误差表示 五色环电阻:

第一条色环:阻值的第一位数字;第二条色环:阻值的第二位数字;第三条色环:阻值的第三位数字;第四条色环:10的幂数;第五条色环:误差表示(常见为棕色) 有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那条色环表示误差,是第五条色环与之相对应的令一端金属帽上的是第一条色环,读数时从第一条开始之后的第二条、第三条色环是次高位、次次高位,第四条色环表示10的多少次方; 如果第三条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1; 如果第三条倍数色环为银色,则将有效数乘以0.01; 如果第五条误差色环为黑色,一般用来表示绕线电阻器; 如果第五条误差色环为白色,一般用来表示保险丝电阻器; 如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻; 四、阻值计算方法 四色环电阻阻值=(第一条色环读数*10+第二条色环读数)*10的第三条色环读数的幂数; 五色环电阻阻值=(第一条色环读数*100+第二条色环读数*10+第三条色环读数)*10的第四条色环的幂数; 五、识别技巧 1、先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色 是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以,在电阻上,只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环; 2、棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数 字环,且常常在第一环和最末一环同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判断色环电阻的排列顺序。 3、在仅靠色环间距还无法判断色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序 列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100*104Ω=1MΩ,误差为1%,属于正常的电阻系列值;若是反顺序读,其

有载分接开关 (1).

武汉华能阳光电气有限公司 有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

武汉华能阳光电气有限公司 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。

电阻阻值计算色环电阻识别及精度

电阻阻值计算:色环电阻识别及精度 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图: 黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 倒数第二环,表示零的个数。最后一位,表示误差。这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。 例如,红,黄,棕,金表示240欧。 色环电阻分四环和五环,通常用四环。倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。

精密电阻通常用于军事,航天等方面。 电阻色环上看电阻的精度: 色环电阻分为四色环和五色环 四色环:前两位是有效数字;第三位是倍率;第四位是误差,就是它的精确度五色环:前三位是有效数字;第四位是倍率;第五位是误差 它们的误差色环相同时误差是一样的: 色环误差 棕+/-1% 红+/-2% 绿+/-0.5% 蓝+/-0.25% 紫+/-0.1% 灰+/-0.05% 金+/-5% 银+/-10% 无色+/-20% 最常见的:

四色环电阻误差是+/-5%,为普通电阻 五色环电阻误差是+/-1%,为精密电阻。具体是:金色:几点几Ω 黑色:几十几Ω

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1

2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

有载分接开关(1).

有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

有载调压分接开关过渡电阻选用设计

有载调压分接开关过渡电阻选用设计 摘要: 本文通过介绍有载分接开关的基本工作原理及有载分接开关切换过程中暂态过程的建模来选用合适过渡电阻值,同时着重从几个方面(有利于改善触头的切换任务,提高触头的电气寿命以及其工作可靠性三个原则来进行匹配)来分析并从中筛选出最佳方案。这对于变压器设计者更深入的了解有载分接开关以及设计过程中考虑更为全面起到了一定的指导作用。 关键词:灭弧;有载调压开关;变压器 Abstract:Through the introduction of on-load tap basic working principle and the transient process on-load tap changer switching process modeling to choose a suitable transition resistance value at the same time focus from several aspects (help to improve the contact switch tasks, three principles to improve the contact electrical life as well as its operational reliability to match) to analyze and to filter out the best solution. For transformer designers a deeper understanding of the on-load tap switch as well as the design process to consider more comprehensive played a certain role in guiding.Keywords: interrupter; OLTC; transformer 引言 变压器通过调压线圈中增减绕组的分接头来改变电压比的方法几乎与变压器同时问世,有载调压开关的应用使得在不切断负载的情况下可以调节电压。 如今,有载调压分接开关已经由油中灭弧的方式向通过真空泡灭弧的方式发展。无论是工业用户还是电网用户为了缩小维护成本降低维护工作量,都对真空开关比较青睐。所以真空有载调压分接开关是当今以及未来的发展趋势。因此选用真空开关对节省维护成本,降低供电公司工作量也是非常有益的。 1 传统有载调压开关(例如M型)的作用及原理 1.1分接开关的基本功能 一是在开路情况下“选择”一个分接头,二是在不中断电流的情况下把功率“切换”或“调换”到所选的分接头上。而其中也有简易式有载分接开关(即:选择开关)是把两种功能结合在一个装置中,而分接选择器与切换开关或调换开关互相分开的分接开关是用于功率较高的情况下。

有载分接开关.

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格围。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗

式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有长征电气厂、江远洋电气厂、华明电力设备开关厂、鹏远开关厂、赛力电工电气厂、以及变、保变、常变、电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国220KV及以下市场的需求。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关Y□ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够

色环电阻阻值对照表

一、四色环:

二、第四环决定第一、第二环颜色组合: 标称值系列误差电阻标称值 E24(金色)±5%1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.87.58.29.1 E12(银色)±10%1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.88.2 E6(无色)±20% 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8如:一、二环为棕和棕,那四环只能是金色了,因为只有E24标称值系列才有1.1对应阻值。 一、二环为棕和红,那四环可能是金或银了,因为E24和E12标称值系列都有1.2对应阻值。 一、二环为棕和黄,那你可能是眼花没看清楚,因为三个标称值系列中都没有1.4对应阻值,三、四色环阻值范围: 第三环颜色倍乘阻值范围单位备注金色10-1 1.0-9.1Ω几点几欧 黑色10010-91Ω几十几欧 棕色101100-910Ω几百几十欧 红色1021.0-9.1K Ω 几点几千欧 橙色10310-91KΩ几十几千欧 黄色104100-910K Ω 几百几十千欧 绿色1051.0-9.1M Ω 几点几兆欧 蓝色10610-91MΩ几十几兆欧 紫色107100-910M Ω 几百几十兆欧

银色 倍乘太小一般不会常用灰色 倍乘太大一般不会用白色 倍乘太大一般不会用无色 第三环不可能是无色环 四、五色环:颜色第一环第二环第三环 第四环(倍乘)第五环(误差环)备注黑色 0001误差环与阻值环隔距较大 棕色 11110±1%红色 222100±2%橙色 3331000黄色 44410000绿色 555100000±0.5%蓝色 6661000000±0.25%紫色 77710000000±0.1%灰色 888100000000±0.05%白色 9991000000000金色 0.1±5%银色 0.01±10%无色±20%

色环电阻口诀

色环电阻口诀 电阻, 口诀 色环电阻口诀 色环电阻口诀: 棕1红2橙是3 4黄5绿6是兰 7紫8灰9雪白 黑是圆圈大鸡蛋 金银误是5和10 黑棕红橙黄, 绿兰紫灰白, 金银误差 带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。 带有五个环的电阻,第一,二,三环代表阻值的前三位数;第四环代表倍率;第五环代表误差。 下面介绍掌握此方法的几个要点: (1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。 记准记牢第三环颜色所代表的阻值范围,这一点是快识的关键。具体是: 金色:几点几Ω 黑色:几十几Ω 棕色:几百几十Ω 红色:几点几 kΩ 橙色:几十几 kΩ 黄色:几百几十 kΩ 绿色:几点几 MΩ 蓝色:几十几 MΩ

从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。 对于4色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数 对于5色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数 本主题由 yzz163 于 2009-6-16 17:35 移动

色环电阻阻值读取方法

色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断: 技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。 技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。 技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。 3识别方法编辑 在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。主要分两部分。 第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。 两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。 三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一般用于精 密电阻的表示。 第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。 第一部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。 三色环电阻 第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。 四色环电阻 四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。 例子: 棕红红金

干式变压器有载分接开关控制器说明书

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书山东优逸电气有限公司

色环电阻识别教案复习过程

教案 【授课内容】:色环电阻的阻值识别 【教学目标】: 知识目标: 了解阻值的直接标示法,掌握电阻器的色环标识方法。 能力目标: 学会识读色环电阻器的阻值。 情感目标: 培养学生科学严谨的学习态度,形成规范的操作习惯,学会与他人合作沟通。 【教学重点】:四色环、五色环电阻的阻值识别 【教学难点】:色环颜色与数值的对应关系 【教具】: 【教学过程】: 一、回顾点评 电阻器的单位 欧姆是德国物理学家,他建立了电路定律。为了纪念他在电路理论上的贡献,电阻单位命名为欧姆。 电阻器的国际标准单位是欧姆,我们也常用希腊字母Ω表示 我们也常见到KΩ(千欧)、MΩ(兆欧)的标识 其换算公式如下 1KΩ=1000Ω 1MΩ=1,000KΩ=1,000,000Ω 标称阻值 为了表示电阻的大小,电阻器在出厂时会在表面标注阻值。标注在电阻器上的阻值称为标称阻值。 误差(电阻的精度) 电阻器的实际阻值与标称阻值往往有一定的差距,这个差距称为误差。 阻值的标示方法 电阻器标称阻值和误差的标注方法有直接标注法、数码标注法和色环标注法。 二、讲授新课 1、直标法简介 在一些电阻器表面,直接用阿拉伯数字和单位符号标注出标称阻值,有的还直接用百分数标出允许偏差。 直标法实例

电阻值=510Ω ±5% R-电阻的总称 X-材料为绕线 G-表示大功率 6-表示序号 2、色环电阻的阻值识别 (1)色环法简介 为了便于从任何一个角度都能看清电阻的阻值采用了在电阻器上标注不同的颜色圆环来表示阻值和误差的方法。下图中的两个电阻器就采用了色环法来标注阻值和误差,其中一只电阻上有四条色环,称为四色环电阻器,另一只电阻器上有五条色环,称为五色环电阻器,五色环电阻器的阻值精度较四色环电阻器更高。 色环电阻 五色环电阻 (2)四色环电阻的阻值计算 色环的意义与阻值计算公式 电阻阻值=有效数字× 10n (允许误差) (有效数字) 十(有效数字)个 倍乘数 允许误差

有载分接开关的切换波形问题

有载分接开关的切换波形问题 随着人们对电源电压的要求越来越高,各供电系统也相应提出了电压合格率的考核标准,而有载分接开关作为调整电压的一种主要手段之一,也更加广泛应用于电网设备当中。有载分接开关的工作原理如下:有载分接开关是在负载状态下调节变压器绕组分接位置,这就要求有载分接开关在从一个分接工作位置变换相邻分接位置的过程中,既要保证负载电流的连续性,即主电流不能断开;又要保证过渡分接间不能有短路产生。因此,在有载分接开关切换过程中,必然在某一瞬间同时桥接两个分接头,以保证负载电流的连续性。而桥接的两个分接间必须用限流阻抗来限制级间循环电流,从而保证不会发生分接间短路,实现这一功能的电路可称为过渡电路,由此限流阻抗也称过渡阻抗。 然而,与变压器等其它电力设备不同,有载分接开关作为一种在线动态装置,处在频繁地带负荷调压的工作状态中,虽然通常具有动作几十万次的机械寿命,但是受材质、工艺及负荷轻重的影响,其故障率在变压器总事故中的比例相对较高。吊芯检查是发现有载分接开关内部潜在缺陷最直接有效的手段之一,但是,吊芯检查必须要求操作人员具备相关专业的操作技能和优秀的判断能力,这给使用单位带来了困难。因此,常规预防性试验在加强对有载分接开关潜在缺陷异常的诊断监控、提高电力系统运行可靠性方面有着重要意义。传统的预防性试验只能测量变压器在分接切换前后接触是否良好,绝缘性能是否劣化,却无法监测有载分接开关过渡过程的机械特性。 通过对有载分接开关动作特性的测试,分析有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数,可及时有效地判断其是否存在潜在缺陷和故障。国内常规的有载分接开关基本采用电阻过渡的方式,它能带负载变换变压器调压线圈的分接头。有载分接开关由于是在带负载的情况下变换分接位置,因此它必须满足两个基本条件:①在变换分接的过程中,要保证负荷电流连续,即有载分接开关在变换分接位置过程中,要保证负载电流的连续、不能开路断流;②同时又要保证两分接之间不能有短路产生。因此,在有载分接开关切换过程中,必然在某一瞬间同时桥接两个分接头,以保证负载电流的连续性;而桥接的两个分接间必须串接过渡电阻以限制级间循环电流,保证不发生分接间短路,实现这一功能的电路为过渡电路。 正是有载分接开关是通过过渡电阻限流(级间环流)来达到带负荷换挡的目的,其动作过程中过渡电阻会接入线圈回路,形成电流或电压的变化,所以现在国内市场上应用的有载分接开关动态测试设备正是利用这种电流的变化波动来检查有载分接开关的动态特征的;具体如附图(a)、(b)所示,分接开关的切换开关不调档时,承担主电流的是KA或KB(同时相对应K1或K4也呈闭合状态),如果从KA切换到KB,有如下程序:

相关文档
相关文档 最新文档