船舶自动舵偏航报警测试程序

C.PLATH型自动舵靠泊时偏航报警测试程序

1、靠泊时开启舵机,将舵柄控制旋钮放在手动模式(FU)位置。(如下图)

2、按自动舵控制面板上的键六次,旋转航向调整旋钮将OFF COURSE ALARM(偏航报警度数)

由35度改为5度(如下左图)5度,会出现报警声,面板上显示

FAILURE HDG并跳动。(如下右图)按或键报警声停止,此乃电磁罗经差报警(G/M DIFF. ALARM),而非偏航报警(OFF COURSE ALARM)。

3、按电罗经显示面板上的键,显示如下图:

4、同时按和键进入SETUP MENU,显示如下图:

5、同时按和键进入SETUP MENU,显示如下图:

6、按键输密码600,同时按和键进入SERVICE SETUP 1,显示如下图:

7、按键两次,找到F3 TEST MODE菜单,显示如下图:

8、同时按和键进入TEST MODE,显示如下图:

9、按键调整ROT: +010°/Min,(015,020…也行)

5度)

即发出偏航报警声和闪动(如下左图),按或键报警声停止。若电罗经

度,面板上亦显示。

10、改回+000°/Min,

电罗经回复到原来的度数。重复3-8项操作确认OT: +010°/Min,连续按键退回初始菜单。注意事项:

A.以上偏航报警测试程序只适用于码头或锚泊时操作,航行中切勿使用(也没有必要这样做测试)

B.电罗经面板进入TEST SETUP的密码可能会不同。若不能进入,请查阅说明书或接船资料。

C.测试完毕切记迅速将ROT改回+000°/Min,否则电罗经仍在TEST MODE不停转动(按ROT大小)。

D.显示FAILURE HDG为电磁罗经差报警(G/M DIFF. ALARM),而非偏航报警(OFF COURSE ALARM)。