文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管网工程可行性研究报告

污水管网工程可行性研究报告

污水管网工程可行性研究报告
污水管网工程可行性研究报告

前言

**市位于河南省北部,北依太行、南临黄河,与省会郑州仅距80公里,是豫北的经济和交通中心,是河南省重要的工业城市之一。**区位于**市北部,距市中心约10公里,是相对独立的工业区。

**市**区是1982年经国务院批准设立的独立工业区。北依太行,南临卫水,总面积115.6平方公里,辖3个乡镇、2个社区办事处,总人口15万人。区域工业经济基础雄厚,**市六大支柱产业基地中的电力行业、化纤纺织工业两大基地在**区,随着产业结构调整,逐步形成化纤纺织、水泥建材、塑料化工、三产旅游四大主导产业和电池、有色金属加工及机械制造两大产业集群的发展格局,拥有**白鹭化纤集团、豫新发电、**平原同力水泥、**神马正华化工、**环宇电池等大中型企业30多家。近年来,引进了杭州娃哈哈、河南省建设投资总公司、中国神马集团、西安西玛集团等一批国内外知名企业。

**区现排水系统采用的是雨污合流制,城区现有的排水管网的服务区域为0.5平方公里左右,服务面积占整个**区建成区面积的6%左右,服务面积较小,管道结构标准底,多为简单的砖石砌筑沟渠,老化破损严重,沟渠渗水透水严重。排水采用就近直接排入沟渠,工业废水、生活污水基本未经处理直接排入共产主义渠等水体,造成水体严重污染。

随着经济的迅速发展,环境治理问题迫在眉睫,受**市**区建设投资有限公司的委托,机械工业第六设计研究院承担了**市**区污水管网工程的可行性研究报告的编制工作,经现场调研并与**区有关部门协商讨论,制定了工程设计方案。通过对水质水量的论证,

并进行污水管网方案比选,提出推荐方案,并进行本工程可行性研究设计和编制投资估算。

本报告在编制过程中,得到**市**区建设投资有限公司及其它相关部门的支持,在此表示衷心的感谢!

第一章总论

1.1概要

1.1.1项目名称

**市**区污水管网工程

1.1.2项目承办单位

项目承办单位:**市**区建设投资有限公司

1.1.3建设地点

本工程位于**市**区

1.1.4项目投资

项目总投资:3848万元

资金来源:由地方财政及企业筹措解决。

1.1.5工程服务年限

本工程按照远期(2020年)设计,近期(2015年)校核,并按近期(2015)年规划范围进行工程实施。

1.1.5工程概况

本项目主要为**市**区污水管网工程,污水管网工程35.14公里。

1.1.6工程经济技术指标

本项目总投资3848万元,其中建设投资3795万元,铺底流动资金53万元。

本项目所需资金由地方财政及企业自筹解决。

经财务评价,本项目所得税税前内部收益率为5.30%,高于4%的行业基准收益率,所得税前全部投资回收期13.10年,投资利润率3.17%,投资利税率3.92%。由此可见,本项目有一定的经济效

益、还款能力和抗风险能力。因此,本项目应尽早建设,以便早日发挥其良好的社会和经济效益。

1.2编制依据、内容及范围

1.2.1编制依据及基础资料

(1)《**市**区总体规划》(2007-2020年)

(2)《**市城区排水管网及泵站改造工程》(2008年12月)(3)**市小尚庄污水处理厂简介

(4)海河流域水污染综合防治规划

(5)项目建设单位提供的有关技术资料及设计基础数据;

(6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999);

(7)《中华人民共和国水污染防治法》;

(8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

(9)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000);

(10)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);

(11)《埋地塑料排水管道工程技术规程》(河南省工程建设标准DBJ41/TO54-2004)。

1.2.2编制原则

(1)严格按照国家相关标准和规范设计。

(2)功能齐全,布局合理,运行管理方便。

(3)管网按远期规划设计,管线考虑远近期结合。

(4)采用雨、污分流的排水体制。

(5)项目建设目标应符合国家有关行业规定和行业标准,工程设计严格执行国家各种规范和标准。

1.2.3编制范围

本项目编制范围主要为:**市**区污水管网工程。同时,本报告根据**市**区总体规划及**市**区产业集聚区相关规划,结合城市污水处理现状及**区排水现状,全面论述了该工程建设的必要性和可行性,并在节能、环保、消防、安全、劳动保护及卫生、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行了综合性分析和评价。

1.3项目建设背景及必要性

1.3.1项目背景

水是经济社会可持续发展的关键,水维持着经济生产、人类生活和全球生态系统的平衡与完整。有效开发利用水资源可以保证人类的长治久安,保证人民免于饥饿、减少疾病和自然灾害的影响。世界面临着水危机,目前世界上仍有六分之一的人口得不到安全的饮用水,还有更多的人没有适当的环境卫生设施,水这一有限而有价值的资源因污染的加剧正在变得越来越少。近20年来,我国经济以年增长率近10%的高速度连续增长,但废水处理却远远低于经济的发展。目前80%的水域和45%的地下水已被污染,90%以上城市水域严重污染,水环境污染造成的水危机已严重制约了国民经济的发展,影响了人民生活水平的提高。

城市的排水工程是城市基础设施的必要组成部分,直接影响到城市各种功能的发挥。排水系统不仅服务于工业,还服务于居民生活,和人民的生活息息相关。

城市的环境保护是城市可持续发展不可或缺的重要目标之一。城市环境不但是经济发展的基础,也是生活水平高低的标志。环境质量应与经济发展和小康生活水平相适应。

水环境保护是城市环境保护的重要组成部分。本污水管网工程实施后,将使得城区内的污水管网与污水处理厂已建成的干管相连,提高污水收集率,发挥已建成的小尚庄污水处理厂的污水处理功能,大大减少对城区环境污染,提高城区和共产主义渠下游水质,有利于城市环境保护和共产主义渠水质排放达标,有利于海河水系环境的治理。

综上所述,本项目实施是城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分,是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段,是改善城市基础设施的重要途径之一,是完善**区污水处理系统的重要环节。因此,本项目在城市建设中的地位是十分重要的。

1.3.2项目建设必要性

(1)实现可持续发展的需要

随着城市化的发展,城区人口规模、用地规模的不断增长,城区框架的拉大,城市污水的排放量日益增大,城区污水管网建设严重滞后,给人民生活水平的提高、工业的进一步发展造成不利影响。未经处理的污水直接排入了共产主义渠等水体,严重污染了附近河流水质,也污染了海河水系。给下游的区域带来了污染,严重污染海河水系的水质,污染给下游人民的健康带来不可忽视的危害,也给下游地区的工、农业生产及人民生活造成不利影响。因此,为实现可持续发展,完成省政府的限期治理目标,必须尽快建设和完善城市的污水处理与污水管网系统,建设完善的污水收集系统,是城区健康良性可持续发展的需要。

(2)加快城市化进程,提高人民生活质量,构建和谐社会的需要。

本工程的建设可以把城区污水系统与小尚庄污水处理厂的污水管网干线连结起来,使城区污水顺利送至污水处理厂进行处理的重要环节,对于**区社会和经济的持续发展,加快城市化进程,提高居民的生活质量;同时提高小尚庄污水处理厂的运营效率,减少与下游水质排放的矛盾,有利于构建和谐社会,打造“文明平安**区”。

1.4城市概况

**市位于河南省北部,北依太行、南临黄河,与省会郑州仅距80公里,是豫北的经济和交通中心,是河南省重要的工业城市之一。**区位于**市北部,距市中心约10公里,是相对独立的工业区。

**市**区是1982年经国务院批准设立的独立工业区。北依太行,南临卫水,总面积115.6平方公里,辖3个乡镇、6个社区办事处,总人口15万人。区域工业经济基础雄厚,**市六大支柱产业基地中的电力行业、化纤纺织工业两大基地在**区,随着产业结构调整,逐步形成化纤纺织、水泥建材、塑料化工、三产旅游四大主导产业和电池、有色金属加工及机械制造两大产业集群的发展格局,拥有**白鹭化纤集团、豫新发电、**平原同力水泥、**神马正化化工、**环宇电池等大中型企业30多家。近年来,引进了杭州娃哈哈、河南省建设投资总公司、中国神马集团、西安西玛集团等一批国内外知名企业。

**市**区地处中原腹地,位于中原城市群的中心,河南经济发展轴的中轴线,京珠高速、济东高速、新晋高速、107国道、京广铁路大动脉穿区而过。

距省会郑州80公里,距煤城焦作60公里,距钢城安阳100公里,距石城濮阳80公里,距九朝古都洛阳180公里,距七朝古都开

封120公里,均有高速公路连接,到新郑国际机场只需50分钟。向北至石家庄310公里、北京590公里,向南至武汉600公里,向东至济南500公里,向西至太原440公里、西安500公里。向北至天津港560公里,向东至连云港520公里、青岛港680公里,外贸出口极为便利。在半径100公里内居住人口3500万人,半径250公里内居住人口近亿人,密集的人口蕴藏着无限商机。

1.5自然条件

1.5.1气象条件

**区属典型的暖温带大陆季风性气候,冬夏长、春秋短,年平均气温14度,年平均降雨量617毫米,日照时数约2382小时,无霜期212天。地势北高南低,东北部为浅山丘陵,面积16.6平方公里,其它为山前冲积平原和卫河冲积平原。工程地质为粘土、亚粘土,国家建筑工程部综合勘察院西北分院工程地质报告书显示,工程地质为1级,最适宜安居发展经济。

气候

**市属北温带大陆性气候区,四季分明,冬寒夏热,秋凉春早。

气温:历年平均气温14℃

最高气温42.7℃(1951年6月20日)

最低气温-21.3℃(1951年1月13日)

降水:历年平均降雨617.8mm

最大降雨量1168.4mm(1963年)

最小降雨量337.2mm(1978年)

最大积雪厚度190mm

风:历年盛行风向:东北风频率15%,西南风频率7%,南风频率6%。

历年最大风速:32米/秒

历年最大风力:8级

其它:历年平均日照:2382小时

历年平均无霜期:211天

历年最大冻土深度:280毫米

历年平均湿度:68%

1.5.2地形地貌

**市位于黄河冲积平原和太行山前倾斜平原的过渡区。按成因由北向南可划分为构造剥蚀山前丘陵、山前洪积倾斜平原和黄河、卫河冲击平原三种地貌类型。市内地势平坦,海拔高程72米左右;地形自然坡度一般在1/2000-1/3000之间。

**区地形北高南低,北部为低山丘陵,山势较缓,为低山区向南延伸之舌状地带,亦是山区平原过渡地带,标高为90-160米,潞王坟村至何屯之间为舌状丘陵地带,标高为80-100米。中东、西条形状,从西侧向中间凸起,地面标高73-80米,坡降0.01-0.0015。南部是泄洪区交接洼地,地势低切平坦,略向东南倾斜,地面高程68.9-73米,坡降0.005-0.002。

1.5.3河流水系

**市属海河流域。流经**区的主要河流是共产主义渠。

共产主义渠为人工河渠,是**市上游山洪东泄必经之道,承担着抗御太行山山洪、保护市区及市区以南地区的任务。共产主义渠的渠首在黄河北岸,在卫辉市老观嘴注入卫河,全长156.5公里。

共产主义渠在耿黄乡耿庄进入**区,经尚介,在李士屯村东北出境,境内长约6公里。

1.5.4工程地质

**区处于区域性构造体系东西向构造带北沿、新华夏系中第二沉降带的凹陷之西和太行山隆起及山西晋东南山字形构造东翼之东南侧,大体处于不同构造系和各个构造带叠加交互部位。构造运动复杂,新构造运动比较活跃,并多显继承性活动,构造行迹主要以断裂为主,东西向构造体系的主要活动断层,有凤凰岭-霍嘉断层、柏山-古固寨断层,为东西向构造体系的北带,活动性较为强烈,对**区影响较大。

根据**区地质地貌特点,根据其岩性、地下水埋深及工程地质条件分为四个区:

Ⅰ、低山丘陵区:位于北部山区,南以舌形剥蚀丘陵南端为界,以坚硬岩石为主,主要出露地层为奥陶系地层,岩性为灰岩,南部为第三系地层,不整合与奥陶系之上。本区灰岩裸露,其承载力5kg/cm2,但相对高差约100米,多冲沟,地形起伏变化大,场地狭窄,不适宜建筑,可作为矿源地,满足国家开采矿厂要求。

Ⅱ、山前冲击坡积斜地:

黄土类为主的工程地质区:本区以东舌形剥蚀丘陵为界,西至范屯,南北分别以东张门及王门村为界,岩性自上而下为耕土,黄土状亚粘土(1.5-2 kg/cm2),亚粘土(1.6 kg/cm2),白垩土(3-5 kg/cm2),黄土状亚粘土具湿陷性,属Ⅰ-Ⅱ级大孔土,地下水受地形控制,由此向南流动,埋深一般5-7米,对一般建筑无影响。

黄土类土夹砂层工程地质区:本区位于舌形剥蚀丘陵以东至山

彪村,南北以五陵及金灯寺为界,岩性自上而下为耕植土,黄土状亚粘土(1.5-2 kg/cm2),亚粘土(1-1.2 kg/cm2),砂层(5-6 kg/cm 2),黄土状亚粘土具湿陷性,属Ⅰ级大孔土,地下水由西向东南流动,埋深为10.9米。该区紧邻山区,冲沟发育,建筑时应考虑后面会影响。

Ⅲ、山前冲洪积平原:以粘性土为夹砂层工程地质区,西至范屯,陈堡一线,东界在何屯、五陵一线。岩性为耕土,黄土状亚粘土(1.5-2 kg/cm2)、亚粘土(1.7 kg/cm2)、粉砂(1kg/cm2)、细砂(1.5kg/cm2)、中砂(2.5kg/cm2),白垩土(3-3.5 kg/cm2),黄土状亚粘土具湿陷性,属Ⅰ级大孔土。

Ⅳ、交接洼地,粘性土为主夹沙砾石层工程地质区:东西分别为至市边界,南以护市堤为界。岩性:西部自上而下为灰黄,黄褐色亚粘土,亚粘土夹泥质砾石,砂砾石层,黄色细砂,中砂,黄色夹深色粘土,东部岩性为:表土、黄土状亚粘土、亚粘土、中砂,本区地质低洼,多有沼泽分布,基本计算强度:黄土状亚粘土(1.5-2 kg/cm2)、亚粘土(17 kg/cm2)、砂土(2-2.4kg/cm2)、细砂(1.5kg/cm 2),中砂(2-2.5kg/cm2),不易做建筑场地。

1.5.5水文地质

**区地下水有四个含水层。第一含水层埋深一般23-44米,在地质时代上为全新统砂层,是当前农业灌溉的主要开采层。埋藏浅,砂层稳定,为河流冲击层形成的中细砂层,颗粒均匀分选性好,粘性土夹层薄而少,水层厚度由北向南,由西向东逐渐增厚。

第二含水层埋深一般80-100米之间,地质时代相当于上更新统,岩性驷砂为主,次为细砂、粉细砂,砂层厚度30-40米,此层水具

有微压性质,水头略高于第一含水层水头,一、二水层之间多为亚砂土、亚粘土,隔水性能差,厚度又薄,含水层组之间水力联系密切。

第三含水层埋深大致在100-287米之间,地质时代相当于下更新统至中更新统。此含水层跨越厚度较大,一般为18-25米,最厚达50米。

第四含水层,由山前倾斜平原第四系地层之下覆盖泥灰岩层,眼续到**区南部,岩溶发育,此层水矿化度在1克/升左右,水质好。

1.5.5地震

本项目所在区域地震设防烈度为8度。

1.6自然资源

1.6.1水文资源

**区地处太行山麓,地下水资源丰富,主要为岩溶裂隙水,拥有三大富水区,年可开采量为8634万立方,目前区内两大人工山泉——愚公泉年开采量为1892万立方,玫瑰泉为1742万立方;**水厂日供水能力达6万吨,该水源赋存于奥陶系碳酸岩裂隙之中,属碳酸岩裂隙岩溶水,水质优良,经地矿部水文地质专业实验测试中心检测,含硒0.011%、含锶0.46%,属国内罕见的富硒、锶复合型优质天然矿泉水。据资料表明,此类优质矿泉水全国只有三处。辖区内拥有杭州娃哈哈、新水、吴铮、云妹、天下第一井、天之源等六家矿泉水公司。国家重点水利工程——南水北调中线工程横穿**区7.6公里,**市出水口留在**区,年分配我市水量4亿立方米。水厂工业用水水价格为1.4元/立方,生活用水1.85元/立方。且**区为**市区唯一被批准工业企业可以利用自备井取水的区域。

1.6.2矿产资源

辖区内矿产资源主要为水泥建材矿产。主要是泥灰岩、石灰岩、白垩土储量丰富,曾为河南省三大建材基地之一。近年来为改善市区自然环境,我区将工业着力点放在提升建材产业发展档次,提高资源利用效率上,目前已探明可开采利用石灰岩储量达100亿吨。

1.7排水现状、存在问题及排水规划

1.7.1排水现状

由于**区的特殊情况,目前城区现状排水体制仍为雨污合流制,大量生活合生产废水直接排入了共产主义渠等水体,使其受到了严重的污染。

目前**区分为**区产业集聚区和**区城区,**区城区又被京广铁路分为铁北、铁南两个区域,其中大部分工业主要分布在铁北和工业集聚区。铁北主要在宝山路上有少量排水管道,消防厂等企业的污水靠铁路就近排放;铁南的排水管网主要分布在新潞路、区府路、锦园路、站前路之间的区域;**区产业集聚区正在建设中,尚无建设排水系统。目前,城区现有排水系统为雨污合流系统,排水系统服务面积约0.5平方公里,占整个建成区面积的6%左右,服务面积较小。

1.7.2存在问题

(1)排水系统不尽完善

排水设施不够健全,目前城区尚无独立的污水收集和排放系统。

由于城区基本上无排水系统,造成城区内大量雨、污、废水基本上自行就近排放,污染面积较大;工业废水、生活污水基本未经处理直接排入共产主义渠等水体,造成水体严重污染。

(2)排水系统严重滞后

近年来随着城市的发展,城区排污量也逐年增加,但排水管网与城市建设不同步,大部分建成区内无排水管网,同时现有排水管网埋深较浅仅能满足雨水排放需要,排水系统严重滞后。

(3)水体污染严重

由于现有的排水设施基本上是合流管渠,城区目前没有完整的污水收集、排水设施,雨污水未经处理直接排入共产主义渠等河流,大量未经处理的污水严重污染了水体环境,超出了水体的自净能力,目前水体已达到超五类水体,水体污染严重。

1.7.4排水规划

建设完整的雨污分流排水体制,**区污水系统为小尚庄污水处理厂汇水区域,**区包括**区产业集聚区污水经污水管网收集后,汇入小尚庄污水处理厂进行集中处理。

第二章小尚庄污水处理厂简介及规模适应性分析

2.1污水处理设施现状简介

2.1.1处理规模

**市小尚庄污水处理厂建设规模为日处理污水能力15万吨。2.1.2厂址位置

**市小尚庄污水处理厂位于**市北二环牧野路口东南。占地138.9亩。

2.1.3污水处理厂设计进、出水水质指标及处理程度

表2-1 污水厂的进、出水水质及相应处理程度

目前,小尚庄污水处理厂升级改造工程正在进行,升级改造完成后,出水指标可以达到一级A标准。

2.1.4污水处理厂工艺

污水处理厂污水处理采用A/O工艺,污水处理消毒后排入卫河;污泥采用机械浓缩脱水处理,由污泥缩脱水一体机脱水处理后外运至垃圾填埋厂,填埋处理。

污水处理厂工艺如下:

2.2接纳**区污水的可行性分析

2.2.1**区与小尚庄污水处理厂的位置分析

小尚庄污水处理厂位于**区东南角5km,污水处理厂主干管在**区东侧1.6km处预留有d1300的污水主干管接口,管底标高67.016m。同时,结合**区地形,西北高东南低的特点,经计算**区污水可以通过重力流收水系统,接入小尚庄污水处理厂预留干管。

2.2.2污水主干管预留管径分析

小尚庄污水处理厂为**区预留污水干管管径为d1300,可以满足**区4万吨/日收水量的要求。

2.2.3污水处理厂规模适应性分析

目前,小尚庄污水处理厂日污水处理能力为15万吨,实际日处理污水不足10万吨,设备运行安全可靠,出水水质稳定,完全有能力接收**区污水进行处理。

2.2.4**区污水水质对小尚庄污水处理厂的影响分析

**区污水收集后,理论排水水质(详细预测见第四章)如下:表2-2 **区设计排水水质

经过对比小尚庄污水处理厂设计进水水质,**区污水可以直接排入小尚庄污水处理系统,可以满足小尚庄污水处理厂的处理工艺的水质要求,不会对小尚庄污水处理厂的正常运行造成影响。

2.2.5结论

综上分析,无论从收集管网要求、规模适应性、水质适应性等多方面的分析,**区污水排至小尚庄污水处理厂是可行的,合理的。

第三章排水体制论证

3.1排水系统的体制

排水系统的体制一般分为合流制与分流制两种类型。

3.1.1 合流制排水系统

合流制,是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除。这种体制通常是把雨污水直接排放,使受纳水体遭受严重污染。现在常采用的是截流式合流制,截留式合流制排水系统是在临河岸边建造截留干管,同时在截留干管上适当的位置设置溢流井,晴天所有污水都送至污水厂进行处理,雨天当混合污水的流量超过截留干管的输水能力后,有部分混合污水经溢流井溢出直接排入水体。截留式合流制这种排水体制投资少,见效快,并可对初期降雨进行处理。但这种排水体制雨天和晴天是流入污水处理厂的水量变化很大,增加了污水处理厂运行管理的复杂性,污水处理厂接纳不了过多的污水,致使部分污水排入水体,使水体受到污染。

在下述情况下可考虑采用合流制:

⑴排水区域内有一处或多处水量充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的污染程度在允许的范围内。

⑵街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗埋管渠排除雨水,而街道横断面又较窄,管渠的位置受到限制时可考虑选用合流制。

⑶地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。污水在中途不需要中途泵站。

在采用合流制系统时,应首先满足环境保护的要求,即保证水体所受的污染程度在允许的范围内,只有在这种情况下才可根据当地城市建设及地形条件合理选用合流制管渠系统。

当采用截流式合流制管网时,其布置特点是:

⑴管网的布置应使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,并能以可能的最短距离坡向水体。

⑵沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,使超过截流干管设计输水能力的混合污水能顺利通过溢流井就近排入水体。

⑶必须合理地确定溢流井的数目和位置,以便尽可能减少对水体的污染、减小截流干管的断面尺寸和缩短排放渠道的长度。

⑷在合流制管网的上游排水区域,如果雨水可沿地面的街道边沟排泄,则该区域可只设置污水管道。只有当雨水不能沿地面排泄时,才考虑布置合流管网。

合流制排水管渠的设计流量:

⑴完全合流制排水管网设计流量

Qz=Qs+Qg+Qy

式中:Qz——完全合流制管网的设计流量(L/S)

Qs——设计生活污水量(L/S)

Qg——设计工业废水量(L/S)

Qy——设计雨水量(L/S)

⑵截流合流制排水管网设计流量

Q j=(No+1)Q h+Q’h+Q’y

式中:Q j——截流合流排水管网溢流井下游截流管道的总设计流量(L/S)

No——设计截流倍数

Q h——从溢流井截流的上游日平均旱流污水量(L/S)

Q’h——溢流井下游纳入的旱流污水量(L/S)

Q’y——溢流井下游纳入的设计雨水量(L/S)

3.1.2 分流制排水体制

分流制,使将生活污水、工业废水和雨水分别在两个以上的各自独立的管渠内排除。

合理的选择排水系统的体制,是城市排水系统规划和设计的重要问题。从环境保护方面看,采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部截流输送到污水处理厂,经处理后再排放,对控制和防止水体的污染,是很好的,但这时截流主干管尺寸很大,污水厂容量也增加很多,建设费用也相应增高;采用截流式合流制时,雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体,可能对河流造成不能容忍的污染。采用分流制,把城市所有污水全部收集、输送到污水处理厂进行处理,比较有效地控制了污染;分流制比较灵活,容易适应社会发展的需要,一般也能符合城市卫生的要求,因而分流制在国内外获得广泛采用,而且也是城市排水系统体制发展的方向。

分流制污水设计流量的确定

城市污水设计流量:

Q=Q1+Q2

式中 Q—城市污水管道系统的设计流量(L/s);

Q1—生活污水设计流量(L/s);

Q2—工业废水进入城市污水管道系统的设计流量(L/s);

生活污水设计流量按下式计算:

Q1=(q·ΣF)×K Z

其中 Q1—生活污水设计流量(L/s);

q—单位面积的平均日污水量(L/s·ha);

ΣF—计算管段上游控制的服务面积(ha);

K Z—生活污水量总变化系数。

污水管道施工总结

星港街隧道工程二标 污水管道单位工程验收总结 编制: 审核: 审批: 上海隧道工程有限公司 星港街隧道工程二标项目经理部 2017年8月30日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程验收依据 (4) 三、原材料及成品检测质量控制、工序质量控制情况 (4) 四、设计变更 (7) 五、实测实量情况 (7) 六、质量控制资料核查记录情况 (8) 七、监理通知单闭合情况 (8) 八、对工程质量、安全、环境及使用功能影响 (8) 九、工程结论及自评意见 (8)

星港街隧道工程二标 污水管道单位工程验收总结 一、工程概况 1、工程范围 星港街隧道工程二标污水管道工程北起苏绣路南至苏惠路,位于星港街西侧机动车道下,其中桩号XGK0+674~1+095,由南向北接入苏绣路DN600污水主管,设计管径DN400~DN600,长度414m;桩号XGK1+121~XGK1+550由北向南, 过相门塘接入苏惠路DN600污水主管,设计管径DN400~DN600,长度435m。相 门塘南北两侧过星港街接入新建DN400污水主管,设计管径DN300~DN400,长 度160m。 2、参建单位 建设单位:苏州工业园区清源华衍水务有限公司 监理单位:江苏盛华工程监理咨询有限公司 施工单位:上海隧道工程有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 检测单位:苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司 3、施工情况 本污水管采用明开挖沟槽施工,管材为HDPE双壁波纹管DN300~DN600, 管道埋深≤4m,环刚度≥10KN/m2,4m<管道埋深≤6.5m,环刚度≥12.5KN/m2;管道基础采用砂垫层基础,一般土质采用厚15cm中粗砂,软土地基先铺垫一层15cm厚碎石上铺50mm厚砂垫层。管道胸腔及管顶以上50cm采用中粗砂回填, 回填砂压实度为管底基础部分≥90%,管道两侧≥95%,管顶以上≥90%。检查井埋深小于4m的φ1000检查井采用钢筋混凝土底砖砌井壁圆形检查井,埋深 4~6m采用φ1250的检查井采用钢筋混凝土圆形检查井,检查井内壁均涂刷无机

污水管网工程勘察报告

目录 一、绪言 0 1、工程概况 0 2、本次勘察的目的和任务 0 3、依据的技术标准、规 0 4、勘探点布置原则及勘察方法 0 5、勘察工作量: (1) 二、气象水文 (1) 三、区域地质概况 (1) 四、工程地质条件 (2) 1、地形地貌 (2) 2、地层 (2) 3、各岩土层的物理力学性质指标 (3) 4、水文地质条件 (3) 5、地震效应 (4) 6、不良地质作用 (4) 五、地基土评价与参数的确定 (4) 1、场地岩土工程条件评价 (4) 2、地基土的参数确定 (4) 4、管道施工岩土工程评价 (5) 六、设计、施工中应注意的问题 (5) 七、结论与建议 (6) 附图表目录1、物理力学性质指标统计表 2、勘探点一览表(2) 3、图例(1) 4、勘探点平面布置图 5、工程地质剖面图 6、钻孔柱状图 7、标贯分层统计表 8、分层土工试验成果统计表 9、土工试验成果报告表 10、水位测量一览表 11、水质分析成果表

污水管网 岩土工程详勘报告 一、绪言 受委托,我院对****污水管网工程进行了岩土工程详细勘察工作。 1、工程概况 本次勘察为市政污水管网项目工程,主要为***北岸:管道底标高-1.232m~0.985m,开挖深度一般2.0-3.5m,明挖段管材采用高密度聚乙烯管(HDPE)和托管段管材采用高密度聚乙烯管(PE100), 管径为ф400-ф500,拟采用开挖方式或托管方式施工(详见勘探点平面布置图),其中过道路段采用托管方式施工,拟采用浅基础,管线设计纵断面图见附件。 按照《市政工程勘察规》(CJJ56-2011),拟建场地为Ⅱ类(中等复杂)场地,结合场地条件,本次勘察拟建建筑物的重要性等级为三级,场地的复杂程度为二级,地基复杂程度为二级,本次岩土工程勘察等级为乙级;按《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),本工程抗震设防类别可划为丙类,本次勘察为详细勘察阶段。 2、本次勘察的目的和任务 本次勘察的目的是为施工图设计和施工提供所需岩土工程勘察资料:对该工程地基作出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理和不良地质作用的防治等提出建议。其主要任务是: 1.查明拟建场地的地层结构及其均匀性,分布规律,各岩土层的物理力学性质指标及其承载力特征值。 2.查明不良地质作用的类型、性质、分布,提供防治措施所需的资料和建议,并评价其对工程的危害程度。 3.查明地下水埋藏条件、类型、水位变化幅度及规律、补给排泄条件,并评价其腐蚀性。 4.对场地的工程地质条件及地基的稳定性作出评价。 5.对可供采用的基础设计方案进行论证分析,提供与设计要求相对应的地级承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议。 6.结合管道工程可能采用的施工方法(明挖、拖管)进行相应的岩土工程评价。 3、依据的技术标准、规 1.《岩土工程勘察规》(GB 50021-2001)(2009年版)。 2.《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011)。 3.《市政工程勘察规》(CJJ56-2012)。 4.《工程测量规》(GB50026-2007)。 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011-2010)。 6.《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ83-2011)。 7《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)。 8.《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)。 9.《工程地质手册》(第四版)。 10.《岩土工程勘察安全规》(GB50585-2010)等。 4、勘探点布置原则及勘察方法 4.1勘探点的布置原则: 本次岩土工程勘察依据《市政工程勘察规》(CJJ56-2012),并结合场地条件及设计要求布置勘探点,勘探点间距30~60米,各勘探点位置详见“勘察点平面布置图”,勘探孔深度满足规和设计要求。

污水管网工程施工总结

污水管网工程施工总结 总结 一、工程概况 1、我公司承建的宁海县长街镇九江村生活污水处理工程,工程设计中村庄户数共342户,管线DN225HDPE污水管16 23、29米,DN160U-PVC污水管76 31、59米,砖砌污水井500*500共86座、Φ700砖砌圆井38座、D315塑料井383座,D160清扫口350座(包括9个月运行维护) 2、本工程排水管道管材采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,管材符合相应国家标准。管道接口:承插式橡胶圈接口。管道基础:10Cm厚机制砂基础,30cm厚机制砂管顶敷设。 本工程xx年6月5日开工,总完成管线DN225HDPE污水管2250米,DN160U-PVC污水管8432米,315污水塑料检查井89座,Φ500砖砌井69座,Φ700砖砌井127座,提升井2座。完成接户数户。窨井采用复合材料成品井盖、盖座及爬梯。车行道下采用重型井盖和井座,非车行道采用普型井盖和井座。设计入户数342户,实际入户数约户;原材料检测:水泥试验2组,分别为水泥安定性1组,水泥强度1组,砂浆配合比1组,为M

7、5水泥砂浆配比。混凝土配合比2组,分别C15及C25各1组。管道原材料检测1份,管道机器人检测1份;本工程实际开工日期为xx年6月5日,全文结束》》年4月30日完工。 二、施工总结及教训 (一)、建立内部技术管理制度由公司生产技术科协助项目部有关人员认真学习图纸,先进行自审,然后会同业主、设计、监理进行会审,以便正确无误地施工。 1、通过学习,熟悉图纸内容,了解设计意图及要求,明确工艺流程。 2、组织各级施工管理人员对本工程的有关图纸进行学习、掌握和了解图纸中的细节。 3、由项目部组织编制该工程的施工组织设计,经分公司生技科、公司生产技术部门审定后,作为工程施工生产的指导性文件。 4、按工程设计图纸和结合现场实际情况编制了项目质量计划,制定出了相应的施工措施。 5、多次组织项目施工管理人员学习现行施工规范。 (二)、施工队伍的选择及教育培训根据施工部署中确定的组织机构,安排技术管理骨干,并配合项目施工管理层,同时配置技术熟练能打硬仗的施工作业队伍进行该工程的施工。为此,认真做好了以下工作:

农村生活污水排放收集管网建设工程可行性研究报告

第一章总论 一、项目概况 项目名称:农村生活污水排放收集管网建设工程 承办单位:交城县夏家营镇段村村委会 项目负责人:马万喜 项目建设地址:交城县夏家营镇段村 项目建设时间:2011年10月——2012年9月 项目类型:农村生活污水处理 项目建设内容及规模:改造旧有排水管渠1.5km,新建排水管网5.4km,疏通村外排水渠河道累计5.5km,形成完整的农村污水排放系统。 项目总投资:417万元。其中自筹资金67万元,占项目总投资比例的16.07%;申请中央农村环保专项资金350万元,占项目总投资比例的83.93%。 项目效益:项目的实施将逐步实现并改善段村水污染现状,保护地下水源,保证下游农业灌溉和水体污染治理工作的顺利进行;将逐步完善农村排水系统建设,以保证工程建成后排水系统有能力将污水排出,使其充分发挥出应有的效能。 因此,从整体角度看,该项目的实施对段村及周边乡村的经济发展、社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。 二、项目编制依据及研究内容

1.编制依据 《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部,2004年3月; 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(试行)建设部建设标【1996】628号文件; 国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》; 《山西省市政工程消耗量定额》2005年; 《山西省建设工程定额信息》2006年第4期; 《山西省建设工程费用定额》2005年; 《工程勘察设计收费标准》2002年; 《山西省建设工程其他费用标准》2009年; 业主提供的其他文件。 2.研究的范围及内容 依据交城县夏家营段村村委会委托,本次项目研究的范围为村内道路排污管网工程,作为便民工程,项目建成以后将极大的方便了居民生活污水排出,改善生活环境,是段村两委实施的一项亲民惠民工程。 从项目实施环境以及区域自然条件和经济状况出发,对

排水管网工程可行性研究报告

中心城区给水、排水配套基 础设施工程 可行性研究报告

目录 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2项目概况 (4) 1.3项目的范围 (6) 1.4项目区概况 (6) 1.5建筑材料来源及运输条件 (11) 1.6建设区域现状 (11) 1.7建设的必要性和可行性 (12) 1.8项目建设的可行性 (16) 第二章工程方案论证 (17) 2.1设计依据 (17) 2.2工程内容 (17) 2.3排水现状 (17) 2.4用地规划 (18) 2.5设计原则 (19) 2.6排水体制确定 (19) 2.7排水管网系统论证 (20) 2.8管材选择 (21) 2.9排水构筑物 (23) 第三章排水管网设计 (27) 3.1污水管线设计 (27) 3.2雨水管线设计 (37) 3.3主要工程数量表 (42) 第四章环境保护 (43) 4.1概述 (43) 4.2控制污染和生态变化的初步方案 (45) 4.3环境监测 (47) 4.4环境影响评价的结论或环境影响分析 (47) 4.5存在的问题和建议 (48) 第五章安全生产 (49) 5.1安全生产制度 (49) 5.2安全生产措施 (49) 5.3安全卫生 (50) 第六章节能 (51) 6.1编制依据 (51) 6.2节能措施 (51) 第七章管理机构及建设进度安排 (53)

7.1管理机构及人员编制 (53) 7.2建设进度安排 (53) 第八章招投标 (54) 第九章投资估算和融资方案 (56) 9.1编制说明 (56) 9.2编制依据 (56) 9.3工程建设其它费用 (56) 第十章经济评价 (59) 10.1主要参数:基准收益率;投资回收期 (59) 10.2工程实施进度及投资分年使用计划 (59) 10.3成本预测 (59) 10.4流动资金 (61) 10.5利润与利润分配 (61) 10.6项目的盈利能力 (62) 10.7项目的清偿能力分析 (63) 10.8项目的不确定性分析 (63) 10.9经济评价结论 (64) 第十一章环境、社会效益评价及风险分析 (66) 11.1环境效益评价 (66) 11.2社会效益评价 (66) 11.3风险分析 (66)

污水管网工程监理工作总结[详细]

XX农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 审批: 审核: 总监: 编写: 二O 一一年十二月二十九日

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

XX环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 工程项目概况: 金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂. 污水管道管径为¢200 米米 330米、¢300米米 1962米、¢400米米 366米、¢600 米米 885米 HDPE双壁波纹管. 雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137米 污水检查井采用¢1100米米 27座,¢900米米 76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道千米,敷设于文化路千米,人民路至文化路段污水管道约千米,敷设于北护城河沿线南侧 千米. 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/米2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口 ,管道基础: HDPE管使用砂石基础; 1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格

8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:— 金湖县工程建设监理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决.项目组实行总监负责制.工程于2011年5月16日开工,于11年12月25日全部完工,并于2012年1月12日进行竣工预验收. 受建设单位委托,我监理中心承担了吕良镇污水管网工程工程施工阶段全过程的监理工作.该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理中心非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作.监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作.我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现. 一、监理人员严把原材料使用关. 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工.其中:水泥试验2次、黄砂试验2次、碎石试验2次、红砖试验2次、石料试验

污水管网工程建设项目建议书

污水管网工程建设项目建议书(本文档为word格式,下载后可修改编辑!)

目录 前言 (1) 第一章总论 (7) 1.1概要 (7) 1.2编制依据、内容及范围 (8) 1.3项目建设背景及必要性 (9) 1.4城市概况 (11) 1.5自然条件 (12) 1.6自然资源 (16) 1.7排水现状、存在问题及排水规划 (17) 第二章小尚庄污水处理厂简介及规模适应性分析 (19) 2.1污水处理设施现状简介 (19) 2.2接纳某某区污水的可行性分析 (20) 第三章排水体制论证 (22) 3.1排水系统的体制 (22) 3.2排水系统体制的选择 (25) 第四章水量、水质预测及工程建设规模 (27) 4.1需水量预测 (27) 4.2污水量的预测 (31) 4.3工程建设规模 (32) 4.4污水处理厂进水水质 (33) 第五章污水管网设计 (37) 5.1设计原则 (37) 5.2排水分区和服务面积 (37)

5.3近、远期收水区域划分及管网建设方案 (38) 5.4管道布置方案 (39) 5.5 污水管道水力计算 (40) 5.6管材及施工方法 (42) 5.7 新增管道工程量 (46) 第六章环境保护 (47) 6.1 项目实施过程中对环境影响对策 (47) 6.2 项目建成后对环境影响及对策 (50) 第七章劳动安全卫生、节能及消防 (51) 7.1劳动安全 (51) 7.2 卫生 (51) 7.3 节能 (51) 7.4 消防 (52) 第八章管理机构劳动定员、项目实施管理 (53) 8.1 管理机构劳动定员 (53) 8.2实施原则与步骤 (53) 8.3 项目实施管理 (53) 8.4项目实施计划 (54) 第九章项目建设招投标方案 (56) 9.1 建设项目招投标范围及招标组织形式 (56) 9.2 投标、开标、评标和中标程序 (56) 9.3 评标委员会的人员组成 (57) 9.4 招标基本情况 (57) 第十章投资估算与资金筹措 (58)

污水管网工程施工总结样本

污水管网工程施工 总结

宁海县长街镇九江村生活污水处理工程 施 工 总 结 浙江腾宇建设有限公司 二0一七年五月 施工总结 一、工程概况 1、我公司承建的宁海县长街镇九江村生活污水处理工程,工程设计中村庄户数共342户,管线DN225HDPE污水管1623.29米,DN160U-PVC污水管7631.59米,砖砌污水井500*500共86座、Φ700砖砌圆井38座、D315塑料井383座,D160清扫口350座(包括9个月运行维护) 2、本工程排水管道管材采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波

纹管,管材符合相应国家标准。管道接口:承插式橡胶圈接口。管道基础:10Cm厚机制砂基础,30cm厚机制砂管顶敷设。 本工程6月5日开工,总完成管线DN225HDPE污水管2250米,DN160U-PVC污水管8432米,315污水塑料检查井89座,Φ500砖砌井69座,Φ700砖砌井127座,提升井2座。完成接户数户。 窨井采用复合材料成品井盖、盖座及爬梯。车行道下采用重型井盖和井座,非车行道采用普型井盖和井座。 设计入户数342户,实际入户数约户; 原材料检测:水泥试验2组,分别为水泥安定性1组,水泥强度1组,砂浆配合比1组,为M7.5水泥砂浆配比。混凝土配合比2组,分别C15及C25各1组。管道原材料检测1份,管道机器人检测1份; 本工程实际开工日期为 6月5日, 4月30日完工。 二、施工总结及教训 (一)、建立内部技术管理制度 由公司生产技术科协助项目部有关人员认真学习图纸,先进行自审,然后会同业主、设计、监理进行会审,以便正确无误地施工。 1、经过学习,熟悉图纸内容,了解设计意图及要求,明确工艺流程。 2、组织各级施工管理人员对本工程的有关图纸进行学习、掌

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

市政道路工程岩土工程勘察报告[详细]

石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程 岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托,我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务,目的是查明沿线工程地质条件,为路基设计、边坡的稳定性处理与加固,不良地质现象的防治,施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数,并提出相应的建议,具体任务为: (1)、查明沿线各地段地质构造,岩土类型,各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质; (2)、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等,论证对路基稳定性的影响程度,并提出计算参数及整治措施的建议; (3)、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律;地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件,查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数;并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响; (4)、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况,回填土的土类、厚度及密实度,判定场地地震效应等. (5)、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本)及行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)等有关规范要求. 二、勘察依据的技术标准 (1)勘察合同及委托技术要求; (2)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订

本); (3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001及2008年修订本); (5)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (6)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); (7)行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94); (8)行业标准《城市道路设计规范》(CJJ37-90); (9)行业标准《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98); (10)行业标准《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (11)行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92); (12)行业标准《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89); (13)行业标准《公路土工试验规程》(JTJ051-93) (14)福建省标准《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006); (15)福建省标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006) (16)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)等. 三、拟建工程概述 拟建石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程:本次施工路段从K0+036.074至K1+165.795,道路全长为1129.721米,;道路设计起点坐标(X=35809.166 Y=14831.661),终点坐标(X=35519.613 Y=16014.400),设计起点位于濠江路,桩号为K0+000,设计路面标高为23.75米,西北至东南走向,终点相交于东环路,桩号K1+165.795,设计路面标高为40.89米;为城市Ⅱ级主干道,水泥混凝土路面,设计行车速度为40 千米/h,设计荷载城-A,设计年限30年,设计道路宽为26米,双向四车道,两侧设人行道,路面交通等级为轻等级,轴载标准BZZ-100,雨

2017年污水管网改造项目可行性研究报告

2017年污水管网改造项目可行性研究报告

第一章总论 1.1 项目名称:**某区污水管网项目 1.2 承办单位:**市建设委员会 1.3 承办单位负责人: ** 1.4 承办单位概况 **市建设委员会是主管**市城镇基础建设的国家执法单位。近年来**市建委高度重视城市规划区内的土地征用和各项建设规划管理,严格按《城市规划法》、《中华人民共和国城市规划法实施办法》以及城市规划有关行政法律、规范、规定以法执政,为**市的城镇建设做出了突出贡献。 1.5 工程建设目标和依据 1.5.1工程建设目标 体现**城区整体发展思路,全面开发利用**的土地资源、生态资源、风貌特色、交通和基础设施,形成具有地方特色的城镇空间布局。体现可持续发展战略,促进经济、社会、人口、资源、环境协同发展。以人为本为宗旨,创造良好的生活、工作和休闲环境,形成具有现代生态与文化氛围的城市风貌。 1.5.2编制依据 (1)《城市规划编制办法》 (2)《中华人民共和国城市规划法》

(3)《城市用地分类与规划建设用地标准》 (4)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2010) (5)《城镇燃气热力工程规范》 (6)《城镇规划绿化与环境卫生规范》 (7)《城市道路与桥梁设计规范》 (8)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (9)《城市道路与桥梁施工验收规范》 (10)《城市公共交通规范》 (11)《建筑结构抗震规范》 (12)《建筑工程施工及验收规范》 (13)《安装工程施工及验收规范》 (14)《工程设计防火规范》 (15)《城镇环境卫生设施设置标准(CJJ27-2015)》 (16)《工程勘察规范》 (17)《CJJ77―98 城市桥梁设计荷载标准》 (18)《**省城镇体系规划(1995——2010)》 (19)《**市城市总体规划》(2013年) (20)《**市城市道路交通规划》 (21)《**土地利用规划》

污水管网工程施工总结

施工总结 一、工程概况 1、简述 本工程截污范围“管道主要敷设于金龙路、谢坑路、莲塘路、土桥村路、清凤大道及江背路段”管线总长7.19km,管径为:d300mm~d1500mm,采用放坡开挖、钢板桩支护开挖、顶管及拉管四种施工方法,设置截污井11座,截流堰2座,跌水井3座。管网远期进厂平均流量为1736.10L/S;厦坭污水处理厂近期规模为5万m3/d,实际开工日期为2007年4月1日,完工日期为2009年11月25日。 2、工程总体简介 本标段工程是清溪镇厦坭污水处理厂配套截污主干管工程,工程范围为污水管工程。 本工程分为A线(金龙路段)、A线(谢坑路段)、A线(江背路段)B线(江背路段)、E线(清风公路段)、F线(江背路通往清塘路的支路段),共6条线段。 二、竣工主要工程数量和质量情况 (1)合同项目里的主要完成的工程量见下表: 表1. 完成工程量数量表

(2)各线段实际施工工程概况分述如下: ①A线(金龙路段)WA18G、WA20G、WA22G、WA24G、WA26G、WA28G、WA30G、WA32G,WA17J、WA19J、WA21J、WA23J、WA25DSJ、WA27J、WA29J、WA31J本线段共有工作井8座、接收井8座。主干管(d300mm~d1500mm)其中d≤500mm采用UPVC双壁波纹管,橡胶圈接口,d≥500mm采用钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 ②A线(谢坑路段)WA33G、WA35G,WA34J、WA36J本线段共有工作井2

座、接收井2座,主干管采用d1200mm钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 ③A线(江背路段)WA37G、WA39G、WA41G,WA38J、WA40J、WA42J,本线共有工作井3座、接收井3座,主干管采用d1200mm钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 ④B线(江背路段)WB17G、WB19G、WB21G、WB23G、WB25G、WB27G、WB29G、WB16J、WB18J、WB20J、WB22J、WB24J、WB26J、WB28J,本线共有工作井7座、接收井7座,主干管采用d1400mm钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 ⑤E线(清风公路段)WE1G、WE3G、WE2J,本线共有工作井2座、接收井1座,主干管采用d1200mm钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 ⑥F线(江背路通往清塘路的支路段)WF6G、WF10G、WF4J、WF8J,本线共有工作井2座、接收井2座,主管采用d700mm钢筋混凝土衬胶管,承插接口。 (3)、主要建筑材料送检及各项检测情况见下表: 表2 原材料及各项检测数量表

工业园污水管网工程地质勘察

目录 1 前言 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2勘察任务 (1) 1.3勘察执行的主要技术标准 (2) 1.4勘察手段、方法及工作量 (2) 1.4.1勘探线布置 (2) 1.4.2勘探孔布置 (2) 1.4.3室内试验 (2) 1.4.4勘察方法 (3) 1.4.5完成工作量 (3) 2 地形地貌特征 (4) 3 区域地质构造及地震动参数 (4) 4 工程区不良地质现象 (4) 5地基岩土构成及特性 (4) 6地下水条件 (5) 7试验测试成果分析 (5) 8岩土工程条件分析 (8) 8.1地基岩土工程条件分析及评价 (8) 8.1施工中应注意的几个问题 (10) 9 结论与建议 (10)

1 前言 1.1工程概况 受业主委托,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司承担了#####工业园区污水管网改造工程的详细勘察阶段的岩土工程勘察任务。该污水管网工程自#####为里程0+000起点,至#####为终点,全长1750m;污水管为混凝土环形管,外径1.5m,内径1.3m,管壁厚0.1m,拟采用明挖暗埋型式。我公司承担其中里程0+220~0+545段管线详勘任务,该段管线总体沿岳武路走线,其中0+220~0+280段斜跨岳武路,与公路有交叉。 1.2勘察任务 1) 勘察工作严格按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)进行,对管道沿线的地质稳定性、工程地质条件作全面的论证评价,对管道走线及其基础方案等提出建议,为地基基础设计、地基处理与加固、计算基础工程量、不良地质现象的防治提供地质资料、数据。 2)查明管道沿线的地层、地质构造、岩石的成因及其地质年代。 3) 提供管线地质剖面图、岩性和岩土的物理力学性质及指标。 4) 提供管道沿线平面图、剖面图、岩性和岩土的物理力学性质的试验分析报告(应包含Es、φ、C、IL等值)。 5) 查明管道沿线是否有下列不良地质现象,如滑坡、塌陷、滚石、断层、流砂、暗流、泥石流、冲蚀、潜蚀、昔格达土、澎胀土等并提供结论性意见,并对其治理提出建议。 6) 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),进一步明确该区的地震设防烈度,判定有无软弱层、有无地震液化等,并提出对地基处理的建议。 7) 进一步查明地下水埋置深度及其变化幅度,常年最高水位、最低水位及稳定水位,地下水对混凝土的侵蚀性及其防治措施。

污水管网可行性研究报告

目录 第一章概述 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3编制依据 (3) 1.3.1 依据及资料 (3) 1.3.2 主要法规、规范与标准 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5编制范围 (5) 1.5.1 编制范围 (5) 1.5.2 编制年限 (5) 1.6主要技术经济指标 (5) 第二章项目背景 (7) 2.1##县概况 (7) 2.1.1 总体介绍 (7) 2.1.2 自然条件 (7) 2.1.3 工业经济 (7) 2.2供水现状 (7) 2.3排水现状 (8) 2.3.1 水环境现状 (8) 2.3.2 污水处理设施现状 (8) 2.3.3 开发区排水管网现状 (9) 2.3.4 存在问题 (9) 2.4项目建设的必要性 (10)

第三章污水管网布置方案 (13) 3.1排水方案 (13) 3.1.1 确定排水方案的原则 (13) 3.1.2 排水体制 (13) 3.2污水管网布置形式 (18) 3.2.1 概述 (18) 3.2.2布置原则 (18) 3.2.3 污水管道定线 (19) 3.2.4平面布置 (20) 3.2.5竖向布置 (20) 3.2.6 污水管网布置方案 (21) 第四章污水管网工程设计 (24) 4.1污水总量的确定 (24) 4.1.1 工程服务范围 (24) 4.1.2 供水量预测 (24) 4.2污水管道设计 (26) 4.2.1设计原则 (26) 4.2.2 设计参数 (27) 4.2.3 水力计算 (29) 4.2.4 管道基础 (30) 4.2.5 管道连接 (31) 4.2.6检查井设计 (32) 4.3主要工程量 (33) 4.4管材选择 (35) 4.4.1 对管材的要求 (35)

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月 20日 二.工程完成情况 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月 15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011 年 1 月18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011 年 1 月18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。

8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。 设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成 详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成 项目 单位名 称 姓 名 专业 技术职称 专 业 备 注 建 设单位 龙禽业曲项目 勘 察单位 扬州东刘项目 设 计单位 江苏江丁项目

污水处理厂及管网工程可行性研究报告

目录 1.概述.................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目基本情况.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2编制依据、范围和原则.................................................... 错误!未定义书签。 1.3项目规划期........................................................................ 错误!未定义书签。 1.4城市概况............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5城市供水排水概况............................................................ 错误!未定义书签。 1.6地区水体水质状况............................................................ 错误!未定义书签。 1.7项目建设的必要性和迫切性............................................ 错误!未定义书签。2.项目建设条件 ................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程规模............................................................................ 错误!未定义书签。 2.2污水处理厂扩建工程位置................................................ 错误!未定义书签。 2.3污水处理进水水质............................................................ 错误!未定义书签。 2.4排水出路............................................................................ 错误!未定义书签。 2.5污水处理出水水质............................................................ 错误!未定义书签。 2.6污泥出路............................................................................ 错误!未定义书签。 2.7臭气影响分析.................................................................... 错误!未定义书签。3.污水处理厂工艺方案论证 ............................... 错误!未定义书签。 3.1污水处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。 3.2污泥处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。 3.3臭气处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。4.污水厂进水总管工艺方案 ............................... 错误!未定义书签。

污水管网工程施工总结

宁海县长街镇九江村生活污水处理工程 施 工 总

结 浙江腾宇建设有限公司 二0一七年五月 施工总结 一、工程概况 1、我公司承建的宁海县长街镇九江村生活污水处理工程,工程设计中村庄户数共342户,管线DN225HDPE污水管1623.29米,DN160U-PVC污水管7631.59米,砖砌污水井500*500共86座、Φ700砖砌圆井38座、D315塑料井383座,D160清扫口350座(包括9个月运行维护) 2、本工程排水管道管材采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,管材符合相应国家标准。管道接口:承插式橡胶圈接口。管道基础:10Cm厚机制砂基础,30cm厚机制砂管顶敷设。 本工程2016年6月5日开工,总完成管线DN225HDPE污水

管2250米,DN160U-PVC污水管8432米,315污水塑料检查井89座,Φ500砖砌井69座,Φ700砖砌井127座,提升井2座。完成接户数户。 窨井采用复合材料成品井盖、盖座及爬梯。车行道下采用重型井盖和井座,非车行道采用普型井盖和井座。 设计入户数342户,实际入户数约户; 原材料检测:水泥试验2组,分别为水泥安定性1组,水泥强度1组,砂浆配合比1组,为M7.5水泥砂浆配比。混凝土配合比2组,分别C15及C25各1组。管道原材料检测1份,管道机器人检测1份; 本工程实际开工日期为2016年6月5日, 2017年4月30日完工。 二、施工总结及教训 (一)、建立内部技术管理制度 由公司生产技术科协助项目部有关人员认真学习图纸,先进行自审,然后会同业主、设计、监理进行会审,以便正确无误地施工。 1、通过学习,熟悉图纸内容,了解设计意图及要求,明确工艺流程。 2、组织各级施工管理人员对本工程的有关图纸进行学习、掌握和了解图纸中的细节。 3、由项目部组织编制该工程的施工组织设计,经分公司生技科、公司生产技术部门审定后,作为工程施工生产的指导性文件。 4、按工程设计图纸和结合现场实际情况编制了项目质量计划,制定出了相应的施工措施。 5、多次组织项目施工管理人员学习现行施工规范。 (二)、施工队伍的选择及教育培训 根据施工部署中确定的组织机构,安排技术管理骨干,并配合项目施工管理层,同时配置技术熟练能打硬仗的施工作业队伍进行该工

管道勘察报告

雨污水管 岩土工程勘察报告 附表:1.土的物理力学性质试验成果表(3张) 2.土的胀缩试验成果表(1张) 3.土的渗透试验成果表(1张) 4.原位测试成果表(4张) 5.水质检测报告(1张) 附图:1. 钻孔柱状图(20张) 2. 钻孔布置平面图(1张、图号01)

3. 工程地质剖面图(2张、图号02~04)

一、概述 (一)工程概况 广西城市环境项目南宁子项目华东、华强路雨、污水管工程,设计雨水管华东路距路中线 1.5m,华强路沿路中线布置;污水管华东路距路中线3.5m,华强路距路中线2.5m。雨、污水管主管。分为两段,都起自朝阳路口。第一段沿南西西到华强路口后,雨水管转沿华强路排向朝阳溪,污水管向华西路排向北大南路路口。雨水管管径1000~2000mm,长约730m,坡度3‰,污水管管径400mm,长470m,坡度2‰。第二段沿北东到友爱路口,雨水管转向继续沿友爱南路然向朝阳溪。雨水管管径1000~1500mm,长695m,坡度3‰,污水管管径500mm,长470m,坡度2‰。雨、污水管支管各5段和6段,长分别为 4~14m和 5~14m,总长分别为 43m和 61m,有 5段为互相连接,共同沟通,见图01。拟设计管底深度在施工钻孔地面下5~6m,要求管底地基承载力特征值大于100KPa,采用开槽或顶管施工。受南宁市排水有限责任公司委托,我院承担该项目工程地质勘察工作。(二)勘察目的与任务 主要任务是查明场地地层的成因类型、分布厚度以及在水平和垂直方向上的变化特征,物理力学性质、地下水的来源、埋藏条件及其有无侵蚀性,上的渗透系数等。划分场地上类型、场地类别,对管网地基上层作出工程分析评价,并提出挖沟开槽施工阶段的稳定边坡系数和地基处理的建议。 (三)勘察依据 (1)建设工程勘察合同; (2)《市政工程勘察规范》(CJJ56-94);

相关文档