重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目

HVAC暖通空调自控系统

技术方案设计书

一. 总体设计方案

根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。

如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备

的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益;

如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来;

如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。

这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。

重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统:

冷站系统

空调机组系统

本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

冷站系统

(1)控制设备内容

根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容

冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态。

冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态;

冷却水供回水管路供水温度、回水温度,

冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态;

冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态;

冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量;

(2)控制说明

本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

监控内容控制方法

冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空

调实际所需冷负荷量。

机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节

能目的。

独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2)

T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度,

M=分回水管回水流量

当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。

机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻

水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组,

关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷

却塔风机、蝶阀。

冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

动调节风扇频率。

水泵保护控制水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机水泵

运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。

机组定时启停控制根据事先排定的工作节假日作息时间表,定时启停机组自动统

计机组各水泵、风机的累计工作时间,提示定时维修。

机组运行状态监测系统内各机组的工作状态,自动显示,定时打印及故障报

警。

机组运行状态监测系统内各机组的工作状态,自动显示,定时打印及故障报

警。

冷冻机组控制流程框图如下图所示:

空调机组系统

(1)控制设备内容

根据标书要求结合设计图纸,暖通空调自控系统将会对建筑新风机组设备进行如下监控:

监控设备监控内容

空调机组(共2台)风机的启停控制、风机变频调节、运行状态、故障报警、手自动状态、初效中效过滤网阻塞报警、回风温湿度、送风温湿度、加湿器启停,冷冻水两通水阀调节、新风回风风阀控制,送风静压

有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。

(2)控制说明

本自控系统针对新风机组主要监控功能如下:

风机启停

风机的启停控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的。在一些特别的情况, 如加班情况, 风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动, 用户还可选择在BAS操作站上手动启停风机。 BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能。在设定此功能後, BA 系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致, 如果不一致时, BA 系统会同时定义此状态点与控制点是故障的, 并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用。另外 BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间, 以便维修人员在设备运行至一定时间後, 进行维修工作。

风机变频控制

DDC 控制器会监测送风静压, 并与设定值做比较, 并具此自动调节风机频率。当末端投入使用的设备增加时,风管静压降低,DDC会自动调高风机频率。当末端投入使用的设备减少时,风管静压升高,DDC会自动调低风机频率。

湿度控制

湿度低于设定值时,由空调自带加湿系统加湿。当湿度高于设定值时,DDC会自动打开热水阀进行再加热以除湿。

冷水阀控制

工作于夏季工况,DDC 控制器会监测回风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至冷水阀, 以作温度调节作用。如:回风温度>20℃时阀门开大;温度<20℃时阀门开小。另外此冷冻水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷水阀关死。

60度冷水阀控制

工作于冬季工况,DDC 控制器会监测回风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至热水阀, 以作温度调节作用。如:回风温度>20℃时阀门开小;温度<20℃或时阀门开大。另外此热水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷水阀关死。

新回风阀控制

DDC 控制器会监测回风温湿度并计算含值, 进行PID运算, 并具此自动调节新回风阀开度,新回风阀开度互锁。另外此风阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将风阀关死。

滤网状态监察

BA 系统通过压差开关, 监测初效和中效过滤网的前後压差。当压差超过压差开关的预设值(在压差开关上可调), BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员安排有关人员做滤网清洗工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用。

新风空调机组系统

(1)控制设备内容

根据标书要求结合设计图纸,暖通空调自控系统将会对建筑新风机组设备进行如下监控:

监控设备监控内容

新风空调机组(共4台)风机的启停控制、风机变频调节、运行状态、故障报警、手自动状态、初效中效过滤网阻塞报警、回风温湿度、送风温湿度、加湿器启停,冷冻水两通水阀调节、新风风阀控制,送风静压

有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。

(2)控制说明

本自控系统针对新风机组主要监控功能如下:

风机启停

风机的启停控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的。在一些特别的情况, 如加班情况, 风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动, 用户还可选择在BAS操作站上手动启停风机。 BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能。在设定此功能後, BA 系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致, 如果不一致时, BA 系统会同时定义此状态点与控制点是故障的, 并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用。另外 BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间, 以便维修人员在设备运行至一定时间後, 进行维修工作。

风机变频控制

DDC 控制器会监测送风静压, 并与设定值做比较, 并具此自动调节风机频率。当末端投入使用的设备增加时,风管静压降低,DDC会自动调高风机频率。当末端投入使用的设备减少时,风管静压升高,DDC会自动调低风机频率。

冷水阀控制

工作于夏季工况,DDC 控制器会监测回风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至冷水阀, 以作温度调节作用。如:回风温度>20℃时阀门开大;温度<20℃时阀门开小。另外此冷冻水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷水阀关死。

60度冷水阀控制

工作于冬季工况,DDC 控制器会监测回风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至热水阀, 以作温度调节作用。如:回风温度>20℃时阀门开小;温度<20℃或时阀门开大。另外此热水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷水阀关死。

新风阀控制

新风阀与风机状态连锁

滤网状态监察

BA 系统通过压差开关, 监测初效和中效过滤网的前後压差。当压差超过压差开关的预设值(在压差开关上可调), BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员安排有关人员做滤网清洗工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用。

BAS系统结构和硬件介绍

根据重庆博腾精细化工的系统要求,我们本着集中管理、分散控制这种集散式监控结构的设计原则来实现整体功能。

其系统总体参考示意图如下:

从以上BAS结构示意图可知此系统是由中央操作站、网络区域控制器、直接数字控制器(DDC)等组成,中央操作站及网络控制器是通过Ethernet网(管理层)将各节点连接起来,同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过自动化层连接到网络控制器上,与中央操作站保持紧密联系。传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。

系统之主要组件如下:

通讯网络

管理层

自动化层

网络区域控制单元(NCE/NAE)

直接数字式控制器(DX)

以下分别就重庆博腾精细化工楼宇自动化控制系统所配置的硬件设备做详细说明:

二层通讯网络

BAS系统采用控制层和管理层两层网络结构,服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联,管理层网络采用100M BASE-T以太网,以标准TCP/IP协议互相通信,在物理连接上利用现有的综合布线路由,通过网络设备的设置将管理层网络连通;所有控制器能通过控制层网络以现场总线方式通信。采用分布智能式控制系统,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输。

8.1.1 管理层网络

管理层网络除了将系统自身的管理设备连接起来外,还将建筑物中其他相关系统和独立的智能化系统连接起来,实现各系统之间的数据通信、信息共享以及其他厂商设备和系统的通讯。

同时管理层网络还将建筑设备监控系统中的所有监控信息及时地反馈到信息共享管理系统中的中心数据库,并获取信息共享管理系统的相关运行信息,实现相关信息的双向通讯。

管理层采用TCP/IP协议,中央操作站及分站,数据管理服务器,网络控制引擎等设备分布其上。网上各节点之间的数据交换采用点对点(peer to peer)方式,各节点均具备动态数据访问(Dynamic Data Access)功能,您只需在网络的任意节点添加计算机,通过标准的WEB浏览器,即可以您的用户名和密码轻松访问您权限范围内的被控设备。甚至可以在全世界任何地方通过内联网或互联网进行显示和控制操作。当然,灵活的模块化网络结构也为您未来的扩展提供了保证。

8.1.2自动化层网络

采用分布智能式控制系统,实现各控制节点之间,控制节点与中央控制中心之间,以及它们与专用控制、接口设备之间的数据通信。控制层每个现场控制器DDC采用分散控制的原则,分布在被控设备的附近,现场工作人员可以通过DDC上的显示面板和操作面板就近操作或监测被控设备。

每个DDC由控制器及其扩展模块组成,①当现场被控设备的监控点位需要增加时,只需增加相应的扩展模块即可,不会影响其他被控设备;②当需要增加其他被控设备时,只需在控制层网络上增加控制器,同样也不会影响其他控制设备。

中央控制中心通过控制层网络将信息传送到任何指定的控制节点。

网络控制器(NCE)

网络型DDC控制器(NCE)位于控制管理层网络,是一种基于Web的网络控制器,它内置了Microsoft Windows CE操作系统和楼宇自控系统软件,负责监控安装在其现

场总线上的扩展控制器,扩展控制器可以是BACnet控制器或N2控制器。NCE通过嵌入

式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作。当网络型DDC控制器(NCE)与

IP网络相连时,可以为其它大型网络型DDC控制器和数据管理服务器提供数据信息。

这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,它支持多个Web浏览器

用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间

表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。

网络控制引擎向建筑控制市场提供工业级的高可靠性,包括:

工业用单片机

Windows? CE embeded 内嵌式操作系统

128MB非易失性固态闪存,用于存储所有的程序和数据

128MB DRAM用于动态数据存储

可充电数据保护电池,保护DRAM上的数据,在断电后将其存入闪存,电池寿命为5~7年

采用后备电池的实时计时装置

电源配有发光二极管用于提醒,出现问题后易更换

可拆式螺丝固定终端24V AC电源,

SA总线网络

BACnet总线网络连接、Lonwalk总线网络、N2总线网络供选择

用于RS-232-C的标准9针D型串行接口

标准USB串行接口

用于内置调制解调器的RJ-11型电话线连接装置

用于连接以太网的RJ-45型连接装置

内置33个输入输出点位,并可扩展

数模转换精度16Bit

网络控制器(NAE)

NAE网络控制引擎是江森自控 MSEA系统架构中的核心设备之一,也代表了业界最新的技术和发展趋势。2003年江森自控与美国微软公司达成合作伙伴关系,并与之合作推出了核心控制楼宇的智能硬件。它在硬件中内置了 Windows Embedded 操作系统和楼宇自控系统的监控管理软件,基于 Web 的设计使这个硬件能够作为 Web 服务器将建筑设备监控管理系统的信息在以太网上发布,并通过嵌入式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作,而不需要安装任何专用程序。

1) 性能特点

■ 基于WEB浏览器的用户界面

这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,同时支持多个Web浏览器用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。用户不需要任何专门的工作站软件,就可以实现局域网内或远程的管理、配置和诊断等功能。另外还内置有必要的编程软件,任何一台配有标准网络浏览器的工作站或便携终端都可以对系统进行配置、逻辑编程、试运行、数据存档等工作。

■ 开放接口能力

作为楼宇控制的核心,位于管理层的网络控制引擎 NAE 收集和管理整个楼宇的设备信息,并向 IBMS 的集成管理平台提交。在控制层面上支持多种开放式标准网络,包括 LonWorks 网络、BACnet系统设备、MetasysN2 网络和 Integrator 集成器,从而满足与不同厂商设备和子系统的接入。

■ 先进的IT通讯技术

网络控制引擎直接连接到以太网络中。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、对象访问协议(SOAP)、网络时间协议(SNTP)、邮件传输协议(SMTP)、网络管理协议(SNMP),并支持超文本链接标示语言(HTML)和可扩展链接标记语言(XML)的静态、动态数据定义。网络控制引擎还支持动态IP寻址协议,例如动态主机配置协议(DHCP)、域命名服务(DNS)等。本系统主要在江苏广电中心内部现有的IT架构上运行,也可以通过对外接口的网络设置,通过隔有防火墙的广域网以及公用互联网上实现通信服务。

■ 系统安全性

网络控制引擎通过在 Web 浏览器用户界面键入的用户ID和密码识别用户的合法性以及相应的权限。用户获取的数据在传输过程中通过加密处理,同时由用户安全管理员来管理网络控制引擎数据库以及用户资料和帐户。从配置整个系统到仅仅浏览某系统或站点的某一部分,都需要授权。系统管理员向每位用户的帐户分配用户ID、密码、专门的网络控制引擎数据获取权。

扩展DDC控制器(DX)

Metasys系统BACnet扩展控制器为Metasys楼宇自动化系统(BAS)带来了全新一代的硬件设备。本系列扩展控制器DX、输入输出模块IOM与Metasys系统的高级组件之间具有无与伦比的兼容性。

DX系列控制器进一步延伸了Johnson Controls公司采用开放标准的承诺。为控制暖通空调(HVAC)设备提供了全方位的标准应用。

DX 控制器是一种通用型控制器,它具有16位的处理芯片和 1.25M 的FlashROM 以及520K的RAM,对于冷冻机组、空调系统HVAC处理过程、工作分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的控制器。无论是独立工作或是连入通讯网络时,DX 的软硬件的功能都可以灵活地适应各种不同的控制过程。DX 控制器还可以在其扩展总线上连接I/O模块MX,来增加它的输入点、输出点的容量。

作为通用型控制器,DX可接受并提供多种输入、输出类型,同时更具有通用输入输出点,可以通过软件设定该点位为数字量或者模拟量类型。具体输入输出点数量和类型如下表所示:

类型

数字输入有源(Max AC 24V)或无源触点100Hz 脉冲计数

通用输入模拟量输入,电压模式:0 - 10 VDC

模拟量输入,电流模式:4 - 20 mA

模拟量输入,阻值模式:0 - 2k ohm RTD

1k ohm 镍元件

1k ohm 铂元件

A99 电子元件

10k/ NTC 热敏电阻无源触点数字量输入

维护模式

24V可控硅输出

模拟输出模拟量输出,电压模式:0 - 10 VDC 模拟量输出,电流模式:4 - 20 mA

通用输出模拟量输出,电压模式:0 - 10 VDC 模拟量输出,电流模式:4 - 20 mA 24V可控硅数字量输出

MX是该系统的I/O扩展模块,具有 N2 通讯接口,可直接挂在系统总线下,也可以挂在 DX控制器下作为该控制盘的扩展。可见该模块的连接自由度很高,系统结构灵活。IOM 扩展模块可根据现场情况配置不同的型号。这些常用的扩展模块包括:

类型MX23MX53MX25MX55数字输入8816

模拟输入66

数字输出88

模拟输出22

通用输出

继电器输出

DX控制器的软件功能十分齐全,提供编程、测试和下载的全面性功能,且可以使用多至255个控制组件,每一个控制组件负责一个基本的控制功能。

控制组件可分为输入、算术运算、控制功能、逻辑功能、报警功能、特殊功能、除

霜功能、冷冻功能、单位转换、输出这十大类别,其中:输入类,包括如下控制组件:

■ 模拟量输入

■ 风扇输入

■ 数字量输入

■ 有用户输入(Occupancy)

■ 临时用户输入(Temporary Occupancy)

算术运算类,包括如下控制组件:

■ 平均数

■ 计算器

■ 比较器

■ 事件积累器

■ Butterworth 过滤器

■ 积分器

■ 最大或最小值选择

■ 热焓计算

■ Ramp

■ Sampl e & Hold

■ 选择器

■ 段距器

■ 线分段功能

■ 计时器

■ 实时计时器

■ 储存资料

■ EWMA

控制功能类,包括如下控制组件:

■ 节约器(Economizer)

■ 风扇控制

■ 二位控制;

■ 比例控制;

■ 比例加积分控制(PI);

■ 比例加积分、微积分控制(PID);

■ 夏季/ 冬季补偿

逻辑功能,包括如下控制组件:

■ “与” 逻辑

■ “或” 逻辑

■ 步径超越逻辑(Enumeration Override) ■ 步径逻辑(Enumeration Logic)

■ 输出超越逻辑(Output override logic)■ 程序逻辑控制(PLC)

报警功能,包括如下控制组件:

■ 模拟量报警

■ 压缩机报警

■ 手动复位(二位元)报警

■ 限位报警

特殊功能,包括如下控制组件:

■ 特殊/ 操作状态

■ 特殊日子

■ 二元程序器

■ 一般设定值

■ 有用户状态(Occupancy mode)

■ 实时计时器,加强实时计时器

■ 传感器失效

■ 系统资源

■ 温度设定值

■ 负荷管理

■ 高峰需求限止

■ 有用户时间计划

■ 最佳开停时间

■ 半封闭式压缩机

■ 温度补偿工作循环

■ 出厂状态

除霜功能,包括如下控制组件:

■ 累积除霜

■ 冷冻除霜

■ 冷冻除霜启动

冷冻功能,包括如下控制组件:

■ 冷媒饱和性质

单位转换,包括如下控制组件:

■ 转换型式

■ UNVT逻辑换至SNVT状态换

■ Enumeration转换至UNVT逻辑■ SNVT状态转换至UNVT逻辑

■ SNVT_HVAC状态提供

■ SNVT_chir状态提供

■ SNVT_lev_disc 至SNVT_switch

输出,包括如下控制组件:

■ 模拟量输出

■ LED输出

■ 失效安全继电器输出

■ 开/关量输出

■ DAT输出

■ 风阀

■ PAT输出

■ 密封式压缩机

DX 控制器是一个高性能的可编程式控制器,特别适用于冷水机、屋顶机、空气处理柜机、水冷热泵机、调风设备、闭环式控制机组等设备的控制要求。对于复杂的控制过程,可通过多个控制组件组合编程,最终达到最优化控制。

二. 系统软件功能说明

数据管理服务器是一种能够将个人计算机(PC)作为一个应用服务器在IP自动化网络中使用的软件包。数据管理服务器提供的主要网络功能包括:

允许多用户单点访问网络

存储大量应用程序、操作及历史数据

支持Microsoft SQL Server 2000数据库软件包

作为多个网络控制引擎和网络集成引擎的系统配置工具的主机用户可以通过标准的WEB浏览器直接访问数据管理服务器,在授权许可的范围内监视、操作建筑设备监控系统。用户界面直观、易用、无需专门培训或查看操作手册也可轻松使用。

数据管理服务器除了对BMS系统的数据进行收集和显示外,还管理趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据的长期储存;为网络控制引擎(NAE)所在的网络提供安全的通讯。

数据管理服务器具有灵活的系统浏览、用户图形、综合报警管理、趋势分析和总结报告功能。用户可以通过标准的WEB浏览器有效地管理舒适度和能源使用、对危急事件作出快速反应、并且使控制策略达到最佳。多用户可以访问楼宇自动化系统的信息,该系统使用因特网协议和信息技术(IT)标准,并且与企业级别的通信网络兼容。

各种不同功能的软件,构成了完整的MSEA系统。其主要软件功能列举如下:汇总和报告

系统安全保护功能

图形化系统设置工具

状态改变报告

管理警报和事件消息

监控点的历史

趋势分析

累积、统计功能

数据库下传/上载功能

动态图形显示

能量管理控制

时间预定功能

设备循环启/停保护

供电恢复启动程序

用电量限制/负载循环

、汇总和报告

汇总及报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇内选定区域内目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在MSEA用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:

1)报警报告–处于报警状态的点

2)离线报告–没有反应的设备

3)禁用报告–被禁用的警报

4)超越报告–人工终止的点

报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取消进行中的报告查询。

、系统安全保护功能

系统安全性设置

Metasys系统的扩展体系结构包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。MSEA系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户帐户中定义的。

访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了楼宇系统的种类并且指出用户在操作系统时可以进行访问。动作设定定义了授权操作的级别。用户也许会被授权仅仅察看一些项,或者也允许其确认报警并发出命令。在最高级别,用户被授权更改系统的参数设置。

在访问授权的基础上,用户可以通过数据管理服务器从任何网络浏览器上连接到系统。诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动均被记录在数据管理服务器的审计跟踪程序中。

除了用户授权以外,应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对你的楼宇自动化系统和网络的无授权访问。

、图形化系统设置工具

系统设置工具

数据管理服务器软件包包括系统设置工具(SCT)。SCT使得用户能够以离线模式完成系统编程过程,并仿真编程的控制逻辑。SCT提供了建立自动化系统所需的所有设置特性,包括:

1)定义所有的数据管理服务器、网络控制引擎和网络集成引擎工具

2)定义现场控制器

3)设置现场点和操作参数

4)建立浏览树型结构,包括用户浏览树

5)设置系统特性,例如用户图形、编程逻辑控制次序、报警、趋势和事件消

息的发送方式

6)下载、上载及存档网络控制引擎和网络集成引擎工具设置数据库

、状态改变报告

MSEA系统可提供所有双态点的状态改变记录,该记录可以输出到打印机上,也可以直接报告至指定的操作站及磁盘文件。记录显示改变状态的点的名称、点的详细说明及发生状态改变的时间和日期。

、管理警报和事件消息

管理警报和事件消息

一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况作出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。

MSEA用户界面有一个弹出式窗口,显示系统发现的最重要的警报信息。用户在这个窗口可以看到有关警报消息的所有重要数据。

为在整个系统范围内查看警报和事件,用户界面提供了一个事件观察程序,按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况,确定事件之间可能存在的关系,并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。

由网络控制引擎或网络集成引擎装置发现的所有事件消息被发送到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中归档。可以设置数据管理服务器将事件和交易消息发送到打印机、寻呼机、电子邮箱或其它数据管理服务器服务器。

为显示管理员记录,用户界面提供了审计观察程序。审计观察程序允许操作者建立一个过滤器,这样只有那些操作者特别感兴趣的消息才被显示出来。

、监控点历史

MSEA系统中的所有监控点都自动产生一个历史,该记录存放在网络控制引擎中。模拟点、数字点的采样时间用户可以自定,如系统中安装了ADS数据服务器软件,用户指定一个PC文件,记录将自动转入该文件中,提供长期的历史数据。每个点具备历史这一特性,方便用户随时分析设备的性能,回顾故障或事件发生的时间,大大提高设备管理水平。

酒店设计案例分析

1 流线功能分析 2空间分析 3环境分析 4文化分析地域化分析 5构造分析(细部) 1杭州西子湖四季酒店浅析(人文历史型)从拾民族文化自信,弘扬中华文化之恢宏。当我们每天学的都是西方的技法,我们是否在一点点的丧失自己文化的自信。 江南园林甲天下”。江南园林是中国园林艺术的代表,是诗画山水,人文交融的文人园林。江南园林注重发掘自然之美,取法自然又给以艺术提炼,使自然美与人工美达到和谐统一,具有极高的审美价值。 当代营建的江南园林多以参观展览为主,而以居住体验为目的不多。本文主要介绍以居住体验为目的江南园林风格的酒店—四季酒店。

四季酒店景观观区面积31500平方米,水域面积6500,绿地面积13000,浦闸U那个面积12000.布置在东西长约340米,南北宽度200米。 1建筑营造风格及环境分析 地域文化————酒店所处的地理位置和人文环境,决定了西湖四季酒店的定位————江南园林。 四季酒店在保留传统江南特色的同时做了创新和升华,同时也深入解析了江南园林的特点并加以运用。整个项目注重体现江南园林的精髓,并将诗情画意通过精心的造景融入园林中。同时融情于景,编织情景交融的园林的园林景观之美。从而达到江南园林所期许的托物言志,以物咏志的造园境界。主要思路体现在以下三个方面: 情景交融 酒店景观除了向现代营造注重空间营造外,还强调注重空间的立意。江南园林中意境就是人的思想活动与场景中景观元素高度的融合所答成的效果。酒店景观就是把自己古典园林的意境融入到活体的景观中,是身临其境的人产生情感的联想。 师法自然

山水植物是构成自然风景的基本要素酒店景观营造时利用这些要素,并对起有意识的改造,调整,加工和剪裁,小中见大,从而表现一个精炼概括的典型化的自然景观。“虽由人做,宛若天开,是每个营造者追求的目标,也是四季酒店营造的方向。 法无定法 江南园林造景也是中国山水画的在现。同一景色画家可用不同手笔去表现,同一园林也可以有不同构思去设计。通过对景,借景,框景,障景等手法,重视东观与静观的的结合,种种空间的分割与不同空间的不同用途。不拘泥于定势,灵活应变。在保持传统江园林风格的同时,充分考虑景观做为渡家酒店的功能用途。 酒店景观考虑完全按照古典江南园林的风格进行营造,可能显得是简单的仿古。不能带给人轻松休闲的氛围和艺术的感受。因此在营造中,保留传统园林的骨架结构,并通过丰富的亚乔,灌木,开花植物,四季草花的配置来营造轻松活泼的氛围,并在古典江南园林硬质处理中融入现代手法,使人置身其中感到身心放松,心情愉悦,人文关怀。 二功能流线空间分析

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

空调设计方案的确定和系统分区

空调设计方案的确定和系统分区

) 2.系统的选择 本设计为酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次要求。 全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。 如采用全空气系统,则需要有足够大的空间,进而决定一层大堂、西餐厅及豪华走廊设为设为集中系统(单风管系统),三四五六层设为半集中系统(风机盘管系统)。 3.空调系统的划分 系统化分的原因:由于同一建筑物同层及垂直方向冷湿负荷会存在差异,房间用途和使用时间也不尽相同,为使空调系统既能保证室内参数要求,又经济合理,既需将系统分区。! 系统划分的原则 1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求,室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同; 2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; 3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; 4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试; 5) 一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火; 6) 房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统; 7) 工作班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统; ¥ 8) 气体洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。 新风系统的划分原则是: 1)按房间功能和使用时间划分系统,既相同功能和使用时间基本一致的可合为一个新风系统; 2) 有条件时,分楼层设置新风系统; 3) 系统不要太大,否则各个房间风量分配很困难。 本次设计中采用每层单独设新风机组的方式,设置新风机房。 空调系统分区 基于以上原则,对本建筑进行系统划分:

空调公司中央空调设计方案

空调公司中央空调设计 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

x空调公司中央空调设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑】 一、广东西屋康达空调有限公司简介 打造知名品牌铸建百年基业 中美合资企业-广东西屋康达空调有限公司,是由世界五百强企业美国西屋产业国际控股公司和佛山康达空调设备有限公司共同出资组建的一家大型中央空调生产制造企业,是集研发、生产、营销、服务于一体,在海内外享有较高知名度和美誉的跨国工业集团。 美国西屋产业国际控股公司拥有世界一流的中央空调系列产品研发试验基地,以其雄厚的科研能力和精湛的制造技术而闻名业界,一直专注于产品品质和市场开拓。佛山康达拥有17年的制造经验,在中国空调制造业中以提供环保、节能、健康的产品为己任,在生产、营销和服务方面执着奋进。二者优势互补,战略联合,共同打造“西屋康达”——中国华南中央空调第一品牌。 西屋康达依托美国西屋的技术优势,设计上运用美方的技术专利和专有方案,制造上引进了美国OAK换热器生产线和日本AMADA数控钣金生产线,生产上采用美国先进的TQM管理系统,保证产品的优良品质和超高性能。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系国际认证,是广东省高新技术企业,与佛山市政府共同组建了“洁净和节能型空调设备工程技术研究开发中心”。公司与多家国际集团建立了深度战略合作伙伴关系,注重发挥人才的比较优

势,汇聚吸纳海内外的产业精英,培养和造就一批训练有素的专业技术人员,把现代化的大型生产加工基地变成了高水平的客户服务平台。 西屋康达已研制生产出水冷螺杆双级(热回收)冷水机组、风冷螺杆(热回收)冷(热)水机组、模块式风冷冷(热)水机组、环保冷媒冷(热)水机组、恒温恒湿机组、医用净化空调机组、水源热泵机组、风冷管道式机组、单元式空调机组、风机盘管机组、柜式空调机组、组合式空调机组等系列产品,覆盖商用、民用、工业用中央空调等不同应用领域。公司能够为客户提供量身订制式服务,在产品设计、选购、安装、维护方面进行全程跟踪式服务。公司拥有专业而完善的营销网络和顺畅的物流体系,产品行销中国30多个省、市、地区,部分产品远销美、欧、东南亚等10多个国家西屋康达以品质为保证、以科技为动力、以节能健康为目标、以创造舒适生活和精密空气环境为宗旨,本着执着的发展信念、不断超越的非凡勇气和“十年磨一剑,百年铸基业”的宏大胸怀稳步迈进中央空调名牌制造企业行列。 二、方案分析优化 一、工程概况 本工程为河南警察学院新校区射击馆,建设地点位于郑州市郑东新区龙子湖东路河南警察学院校区东,项目面积大约13849m2。采用风盘加新风系统。 二、空调系统设计依据及负荷估算 (一)、空调系统设计依据: 1、空调室外设计参数: 空调室外计算干球温度:冬季 -5.7℃夏季 35.6℃

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

度假酒店整体方案设计说明

XXXXXX度假酒店整体方案设计说明 一.设计总说明 (一)设计依据 1.业主提供的地形图; 2.业主提供的设计任务书及补充文件和确认文件; 3.XXX规划部门对规划用地的要求; 4.国家有关的建筑设计规范,标准及条例: ——工程建设标准强制性条文_城市建设部分 ——建筑设计防火规范(2001年版) GBJ16-87 ——工程建设标准规范汇编(五)建筑防火规范部分 ——汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97 5.美国SASAKI公司的中标方案,及随后的修改方案。 (二)概述 XXXXXX度假酒店位于XXX市风景优美的亚龙湾区域内,自然景观资源极为丰富,基地北依滨海大道,南面为广阔的中国南海,东西两侧分别为现有的五星级酒店天域酒店和凯莱大酒店。周边环境相当成熟。基地现状地貌成自然状南北向坡地,中间最高,对于度假酒店设计布置极为理想。本项目总建筑面积近6万平方米,为三级工程等级。 二.总平面设计说明

根据XXX市规划局对本地块的规划设计要求,南面退最高潮水位线100米,东西退界10米,北侧退界20米,控制高度为27米。南北立面为主要景观立面。 由于本项目建筑群功能复杂,总体规划将不同类型的功能空间通过东西、南北两条主轴线有机的组织成整体。建筑主体布置在基地中央,形成前后两个开放空间。前面为城市和建筑共用的公共绿地,后面则形成半私密的绿化景观。 因规划用地北临度假区,南面直接通向海滩,因此南北轴线设计成完全通透的景观走廊,通过从度假区引入场地的环形车道,开敞的入口大堂,平缓的水景, 延伸的绿化到广阔的海岸线,形成了具有热带园林意念的序列空间。广场,绿地,室内绿化及以水体环绕的中庭构成了丰富的空间体系和景观体系。 东西轴线为贯穿整栋建筑的交通主线,建筑群体沿此轴线展开,形成开敞,半开敞庭院,大小庭院错落有至,为客房争取最大的景观资源。西侧是舒展的Y 字型走道,沿其两侧布置客房,东侧则为餐饮,商务区域。建筑功能布置合理,闹静分区明确。 整体规划宗旨是在优越的地理环境里创造出优雅,舒适的居住环境,以海为源,以人为本,使自然,人性,科技得到充分的融合。 三.建筑设计说明 (一)平面设计 酒店主入口位于从北侧滨海大道引入的环形车道上,方便游客的进出,在车道周围布置大量的景观绿化,为游客的进住和离去创造良好 的视觉感受。场地东北角为地面停车场,和网球场,直接与度假区相连。 建筑的服务入口位于东西两侧,与游客路线分开。

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

远程中央空调监控系统设计方案

远程中央空调监控系统设计方案 一、引言 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

某公寓楼中央空调设计方案书

某公寓楼中央空调设计 方 案 书 东莞市东信空调净化工程有限公司 目录 错误!未指定书签。 一、公司简介 东莞市东信空调净化工程有限公司是一家集销售、设计、安装、维修、保养于一体的大中型商用空调专业工程公司。成立于2005年,注册资金500万元,具备国家机电安装三级资质。业务范围包括:大中型商用地中央空调、水源地源空调、恒温恒湿空调、净化工艺性空调、通风除尘工程、空压机热回收热水节能工程。并提供相应的组合风柜、风机盘管、冷却塔、水泵、空气净化、工业冷却等设备,主要经销东元、日立、特灵、美的、麦克维尔、爱高等品牌牌商用中空调系列。 公司本着“质量第一、真诚服务”为指导,用科学的管理方法,以优质的工程质量,优质的服务回报于社会。

公司在销售上应用一批专业的销售工程师,为客户提供最适合的工程方案,最大程度让客户得到一个科学合理、高性价比的空调工程,随时向用户提供及时快捷的技术咨询服务。 公司设立了由专业人员组成的设计部门,其专业的知识结合公司丰富的经验提供科学、合理的空调系统设计,努力提高系统的价格、性能、以降低工程和系统运行成本。 为了提高工程质量,公司加强工程队伍的规范化和工程施工的标准化的管理。施工均按国家暖通(GBJ304-97)和用电标准进行,每项工程都精心的组织,精益求精,切实保证工程质量和工期,杜绝材料的假冒品和残次品。 公司始终认为售后服务工作是体现设备和工程价值不可分割的部分。该部门在公司领导的直接带领下制订了详尽、严格的服务守则和程序。经历无数个风风雨雨的磨练,在空调领域树立了售后服务的新风范,赢得了用户的赞誉。立事先立人,公司本着“诚、信、勤”的立事之本,不断提高员工的素质,端正经营态度,做到“小利不贪,小患不避”,稳步扎实地做好每项工作。“品质至上、不取暴利、创业精神和社会义务”,是东信公司的文化根基,公司在激烈竞争的环境中以积极、拼搏、求实的精神去迎接新的挑战。 二、工程概况 某公寓位于xxx,公寓以出售或出租(日租或月租)的形式经营,公寓建筑楼层为6-11层共六层,其中靠窗户公寓户型采用分体空调模式,由住户自行安装。楼层中间公寓户型采用中央空调模式。此方案涉及范围为公寓楼层的中间户型。建筑面积约2342.96m2,使用面积约1873.2m2。 根据公寓的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生

北京某五星级酒店塔楼空调系统设计【开题报告】

开题报告 建筑环境与设备工程 北京某五星级酒店塔楼空调系统设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。 随着中国加入世贸及承办2008年奥运会,中国向全世界全面开放,为了适应国际贸易、旅游、及城市建设迅速发展的需要,高层建筑的发展不会停留在过去的发展水平,特别是对建筑物内的空气品质及舒适程度的要求也会越来越高。 空调系统在建筑物内的作用将不再停留在只对建筑物内的温度进行调节,而是作为控制室内环境的一个重要组成部分。因为室内空气品质已经成为当今全世界最为关注的话题。同时,当人们在享受着空调技术给生产和生活带来方便和舒适的同时,也在思考如何减少空调系统所需消耗的能量。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

空调系统方案的确定

第三章空调系统方案的确定 3.1空调水系统的确定 冷水系统方案的确定及优缺点如下表: 表3-1 冷水系统优缺点

续 基于本建筑的特点,同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压,不设膨胀水箱。这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。水系统设为异程式两管制,节省投资。 3.2空调风系统的选取 3.2.1 空调风系统的划分原则 (1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求; (2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; (3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。 3.2.2 空调风系统方案的比较 由于各类空调房间对空气的要求各不相同,因此空调系统的种类也是多种多样。在工程设计中应按照空调对象的性质和用途,热湿负荷的特点,室内设计参数的要求,可能为空调机房及风管提供的建筑面积和空调间初投资和运行费用等许多方面的具体情况,经过技术经济的分析比较来选择合适的空调系统。

空调系统根据不同的分类方法可以分为多种类型,按负担室内空调负荷的介质可以分为全空气系统、全水系统、空气水系统、冷剂系统。各种系统的特征及适用性见表3-2。 表3-2空调系统的分类 全空气系统与空气-水系统方案比较表 表 3-2 全空气系统与空气-水系统方案比较 续表3-2

表 3-3 风机盘管+新风系统的特点 本设计为百货商场的空调系统设计,综上所诉,商场的大面积空气调节方案采用全空气系统,从而能够很好的调节控制大范围空间的温湿度。一层,二层,三层,四层的办公室,仓库采用风机盘管加新风系统供给室内新风即把新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。每层设一个新风机

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

三亚红树林度假酒店方案设计说明

三亚红树林度假酒店方案设计说明 一.设计总说明 (一)设计依据 1.业主提供的地形图; 2.业主提供的设计任务书及补充文件和确认文件; 3.三亚规划部门对规划用地的要求; 4.国家有关的建筑设计规范,标准及条例: ——工程建设标准强制性条文_城市建设部分 ——建筑设计防火规范(2001年版) GBJ16-87 ——工程建设标准规范汇编(五)建筑防火规范部分 ——汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97 5.美国SASAKI公司的中标方案,及随后的修改方案。 (二)概述 三亚红树林度假酒店位于三亚市风景优美的亚龙湾区域内,自然景观资源极为丰富,基地北依滨海大道,南面为广阔的中国南海,东西两侧分别为现有的五星级酒店天域酒店和凯莱大酒店。周边环境相当成熟。基地现状地貌成自然状南北向坡地,中间最高,对于度假酒店设计布置极为理想。本项目总建筑面积近6万平方米,为三级工程等级。二.总平面设计说明 根据三亚市规划局对本地块的规划设计要求,南面退最高潮水位线100米,东西退界10米,北侧退界20米,控制高度为27米。南北立面为主要景观立面。

由于本项目建筑群功能复杂,总体规划将不同类型的功能空间通过东西、南北两条主轴线有机的组织成整体。建筑主体布置在基地中央,形成前后两个开放空间。前面为城市和建筑共用的公共绿地,后面则形成半私密的绿化景观。 因规划用地北临度假区,南面直接通向海滩,因此南北轴线设计成完全通透的景观走廊,通过从度假区引入场地的环形车道,开敞的入口大堂,平缓的水景, 延伸的绿化到广阔的海岸线,形成了具有热带园林意念的序列空间。广场,绿地,室内绿化及以水体环绕的中庭构成了丰富的空间体系和景观体系。 东西轴线为贯穿整栋建筑的交通主线,建筑群体沿此轴线展开,形成开敞,半开敞庭院,大小庭院错落有至,为客房争取最大的景观资源。西侧是舒展的Y 字型走道,沿其两侧布置客房,东侧则为餐饮,商务区域。建筑功能布置合理,闹静分区明确。 整体规划宗旨是在优越的地理环境里创造出优雅,舒适的居住环境,以海为源,以人为本,使自然,人性,科技得到充分的融合。 三.建筑设计说明 (一)平面设计 酒店主入口位于从北侧滨海大道引入的环形车道上,方便游客的进出,在车道周围布置大量的景观绿化,为游客的进住和离去创造良好 的视觉感受。场地东北角为地面停车场,和网球场,直接与度假区相连。 建筑的服务入口位于东西两侧,与游客路线分开。 入口大堂由平静的水面所环绕,给人以漂浮流动的感觉,因为敞开式设计,传统式大屋顶下形成了极具特色的灰空间,视线的无限延伸

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

商业综合体中央空调系统方案设计配置说明

商业综合体中央空调系 统方案设计配置说明 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

商业综合体中央空调系统方案设计配置说明 一、设计方案 本项目为某城区商业综合体酒店项目,该项目通过与甲方充分沟通,要求全楼配置采用中央空调系统实现夏季制冷、冬季采暖。根据这一要求,我公司根据甲方提供的工程平面图,依据有关设计标准,武威地区气候特征并结合该建筑的实际使用功能,本着“满足用户使用需求,减少初投资、节省运行费用、节能环保”为宗旨,配置中央空调系统解决方案及最经济配置空调方案投资估算如下,供甲方参考。 二、系统配置与投资估算 因项目所属地气候特征及项目整体结构为商业综合体酒店项目,空调系统建议配置中央空调系统。 1.冷热源选配:中央空调空调冷源设计采用两台水冷螺杆式冷水机组提供,机组安装在地下层空调机房内,热源由甲方配置燃气热水锅炉提供,空调冷热源的输送全部由二管制空调系统管网实现 2.空调室内末端配置:空调室内末端配置为风机盘管新风系统,地下一层、一至四层为大空间区域,全部配置采用超薄吊顶式空调机组实现空调冷热供给,五至十四层为酒店客房,配置采用风机盘管机组加新风系统实现空调夏季制冷和冬季采暖需求。 现阶段我公司暂按建筑物暂划分区域配置设计为初步方案,冷负荷量依据单位平方米冷热负荷数据估算设计配置计算。本项目建筑物使用功能各区域负荷选配基本如下:大厅及公共区域按180-200w/m2计算,客房按120-160w/m2计算设计,建筑物整体配置空提区域总冷负荷为2326.8kw,根据建筑物综合体同时使用系数为0.85,可选配LSBLG980型高效螺杆式冷水机组。配置空调总容量完全可以满足本项目夏季供冷和冬季配置采暖要求。

相关文档
相关文档 最新文档