1、设计资料

某多层厂房,采用钢筋混凝土现浇单向板肋行楼盖,结构布置如图1所示。

(1)楼面活荷载q=8kN /㎡;

(2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面,板底及梁用15mm 厚混合砂浆粉底;

(3)混凝土强度等级为C20,钢筋除主梁和次梁的主筋采用Ⅱ级钢筋外,其余均采用I 级钢筋。

2、楼盖的结构平面布置

主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁跨度6.0m ,次梁的跨度为6.0m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.0m ,l 02/l 01=6.0/2.0=3,因此选择按单向板设计。

按跨高比条件,要求板厚h ≥2200/30=73mm ,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥70mm,取板厚h=80mm

次梁截面高度应满足h=l 0/18~l 0/12=6000/18~6000/12=333~500mm 。考虑到楼面的可变荷载较大,取h=500。截面宽度取为b=200mm 。

主梁截面高度应满足h=l 0/15~l 0/10=6000/15~6000/10=400~600mm ,取h=600.截面宽度取为b=300mm 。

楼盖结构平面布置图见图纸1-1。

(图需修改)

1.板的设计

轴线①~②、⑥~⑦的板属于端区格单向板;轴线②~⑥属于中间区格单向板。(修改)

⑴荷载

板的永久荷载标准值

20mm水泥砂浆 0.02×20=0.4kN/m2 80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2.0kN/m2 15mm混合砂浆 0.015×17=0.255kN/m2 -------------------------------------------------------------------------------

小计 2.655kN/m2

板的可变荷载标准值 8kN/m2

永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0kN/m2,所以可变荷载分项系数应取1.3。于是板的

永久荷载设计值 g=2.655×1.2=3.186kN/m2

可变荷载设计值 q=8×1.3=10.4kN/m2

荷载总设计值 g+q=13.586kN/m2,近似取为g+q=13.6kN/m2

⑵计算简图

按塑性内力重分布设计。次梁的截面为200mm×500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度:

边跨 l

n

=1880-200/2=1780mm

1.025l

n +b/2=1924.5mm

n

+(h+b)/2=1920mm

取l

0=l

n

=1920mm

中间跨 l

=2000-200=1800mm

因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m宽板作为计算单元,计算简图如下图所示。

g+q=13.6kN/m2

△A 1 △B 2 △C 3 △C 2 △B 1 △A

1920 1800 1800 1800 1920

板的计算简图

⑶弯矩设计值

查表得,板的弯矩系数α

m

分别为:边支座,-1/16;边跨中,1/14;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,-1/14。故

M A =-(g+q)l2

01

/16=-13.6×1.922/16=-3.13kN·m

M 1=(g+q)l2

01

/11=13.6×1.922/14=3.58kN·m

M B =-(g+q)l2

01

/11=13.6×1.922/11=-4.56kN·m

M 2=M

3

=(g+q)l2

01

/16=13.6×1.802/16=2.75kN·m

M C =-(g+q)l2

01

/14=-13.6×1.802/14=-3.15kN·m

⑷正截面受弯承载力计算

环境类别一级,C20混凝土,板的最小保护层厚度c=15mm。假定纵向钢筋直

径d=10mm,板厚80mm,h

0=80-15-5=60mm;板宽b=1000mm。C20混凝土,α

1

=1.0,

f c =9.6kN/mm2;HPB300钢筋,f

y

=270N/mm2 。板配筋计算的过程列于表1-1。

板的配筋计算

表1-1 截面 A 1 B 2 C

弯矩设计值(kN·m)-3.13 3.58 -4.56 2.75 -3.15 αS=M/(α1f c bh02) 0.091 0.104 0.132 0.080 0.091

ζ=1-√1-2αS0.096<0.35 0.110 0.142<0.35 0.083 0.096<0.3

5

计算配筋(mm2)

A S =ζbh

α

1

f

c

/f

y

204.8 234.7 302.9 177.1 204.8

实际配筋(mm2)Φ8@200

A

S =251

φ8@200

A

S

=251

φ8/10@200

A

S

=322

φ8@200

A

S

=251

φ8@200

A

S

=251

计算结果表明,支座截面的ζ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;

A S /(bh)=251/(1000×80)=0.31%,此值大于0.45f

t

/f

y

=0.45×

1.1/270=0.183%,同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。

2.次梁设计

⑴荷载设计值

永久荷载设计值

板传来的永久荷载 3.186×2.2=7.01kN/m 次梁自重 0.2×(0.5-0.08)×25×1.2=2.52kN/m

次梁粉刷 0.02×(0.5-0.08)×2×17×1.2=0.34kN/m

---------------------------------------------------------------------

----------

小计 g=9.87kN/m

可变荷载设计值 q=10.4×2.2=22.88kN/m

荷载总设计值 g+q=32.75kN/m

⑵计算简图

按塑性内力重分布设计

主梁截面为300mm×600mm。计算跨度:

边跨 l

01=l

n

=6000-120-300/2=5730mm

中间跨 l

02=l

n

=6000-300=5700mm

因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算。次梁的计算简图如下图所示。

g+q=32.75kN/m

△A 1 △B 2 △C 3 △C 2 △B 1 △A

5850 5700 5700 5700 5850

次梁计算简图

⑶ 内力计算 查表得,

次梁的弯矩系数αm 分别为:端支座,-1/24;边跨中,1/14;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,-1/14。

次梁的剪力系数αV 分别为:A 支座内侧,0.50;离端第二支座B 外侧,0.55;离端第二支座B 外内侧,0.55;中间支座外侧及内侧,0.55。

故弯矩设计值:

M A =-(g+q)l 20/24=-32.75×5.732/24=-44.80kN ·m M 1=(g+q)l 20/ 14=32.75×5.732/14=76.81kN ·m

M B =-(g+q)l 20/ 11=-32.75×5.732

/11=-97.75kN ·m M 2=(g+q)l 20/ 16=32.75×5.702/16=66.50kN ·m M C =-(g+q)l 20/ 14=-32.75×5.702/14=-76.00kN ·m 剪力设计值:

V A =0.50(g+q)l n1=0.50×32.75×5.73=93.83kN V Bl =0.55(g+q)l n1=0.60×32.75×5.73=112.59kN V Br =V C =0.55(g+q)l n1=0.55×32.75×5.70=102.67kN ⑷ 承载力计算

① 正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,翼缘宽度取b 'f =l/3=6000/3=2000mm 、b 'f =b+s n =200+1800=2000mm 、b+12h f ’=200+12×80=1160mm 三者的较小值,故取b 'f =1160mm 。除支座B 截面纵向钢筋按两排布置外,其余截面均布置一排。

环境类别一级,C20混凝土,次梁的最小保护层厚度c=20mm 。梁高500mm ,梁肋宽b=200mm ;假定箍筋直径10mm ,纵筋直径20mm,一排纵向钢筋h 0=500-20-10-20/2=460mm ,两排纵向钢筋h 0=460-25=435mm 。 C20混凝土,α1=1.0,βC =1,f c =9.6N/mm 2 ,f t =1.10N/mm 2;纵向钢筋采用HRB335钢,f y =300N/mm 2 ,箍筋采用HRB335钢,f yv =300kN/mm 2。T 形截面受弯构件受压去翼缘高度设计为h f '=80mm ,经判别跨内截面均属于第一类T 形截面。正截面承载力计算的过程列于表1-2。

次梁正截面受弯承载力计算

表1-2

截面 A 1 B 2 C

弯矩设计值(kN ·m ) -44.80 76.81 -97.75 66.50 -76.00 αS =M/(α1f c bh 02)或 αS =M/(α1f c b 'f h 02

0.110 0.033 0.228 0.028 0.187

ζ=1-√1-2αS0.117<

0.35 0.034 0.262<

0.35

0.028 0.208<

0.35

计算配筋(mm2)

A S =ζbh

α

1

f

c

/f

y

A S =ζb'

f

h

α

1

f

c

/f

y

344.4 580.6 729.4 478.1 612.4

选配钢筋(mm2)

216

A S =402

316

A

S

=603

416

A

S

=804

218

A

S

=509

316

A

S

=603

计算结果表明,支座截面的ζ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;

A S /(bh)=402/(500×200)=0.40%,此值大于0.45f

t

/f

y

=0.45×1.1/300=0.165%,

同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。

整体式单向板肋形楼盖设计(课程设计)

整体式单向板肋形楼盖设计 The design of monolithic ribbed floor slab 摘要 钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖是由板、次梁、主梁三部分组成,因此设计分别计算板、次梁、主梁的荷载作用以及承载力作用,并在符合设计规范要求的前提下,尽可能地使施工简单,达到最大经济效益进行配筋计算。 Abstract Cast-in-place reinforced concrete one-way slab ribbed floor is composed of a plate,beam, girder is composed of three parts, therefore the design calculation of plate respectively, beam, beam loading effect and bearing capacity, and in accordance with design specifications and requirements of the premise, as far as possible to make the simple construction, achieve the maximum economic benefit calculation of reinforcing bars. 一.设计资料 某多层工业建筑楼盖平面如图(附图1)采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖 1楼层平面 L1=18m L2=30m 墙体厚度:370mm 板搁置长度:120mm 次梁搁置长度:240mm 主梁搁置长度:240mm 2.建筑位于非地震区 3.结构安全级别为Ⅱ级 4.结构环境类别为一类 5.建筑材料等级 混凝土:梁、板C25 钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋Ⅰ级梁中受力筋Ⅱ级 6.荷载: 钢筋混凝土重力密度: 25kN/m3 水磨石面层: 0.65kN/m2 石灰砂浆抹面15mm: 17kN/m3 楼面活荷载: 4kN/m2 / 6kN/m2 (建议尺寸:柱=350mm×350mm)

整体式单向板肋梁楼盖设计例题

1.2.9 体式单向板肋梁楼盖设计例题 1.设计资料 某设计使用年限为50年工业厂房楼盖,采用整体式钢筋混凝土结构,楼盖梁格布置如图1.2.18所示。 图1.2.18 梁板结构平面布置 (1).楼面构造层做法:20 mm 厚水泥砂浆面层,20 mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 (2).活荷载:标准值为26 kN/m 。 (3).恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准大于24 kN/m )。 (4) .材料选用: 混凝土 采用C25(HPB300)。 钢筋 梁中受力纵筋采用HRB335级(2 y =300 N/mm f ); 其余采用HPB300级(2y =270 N/mm f )。 2.板的计算 板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的 216000 mm 2.7332200 mm l l =≈≤,宜按双向板设计,按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。本书按单向板设计。 板 的 厚 度 按 构 造 要 求 板 厚 111( ~)3040 h l =,取

12200 mm =80 mm( =55 mm )4040 l h h ≈≤,满足规范中规定工业建筑楼板最小厚度为70 mm 的 要 求 。 次 梁 截 面 高 度 2 11 (~)1218 h l =,取 26000 m m =45 0 m m (=400 m m ) 1515 l h h ≈≤,截面宽度200 mm b =,板尺寸及支撑情况如图1.2.19a 所示。 图1.2.19 板的尺寸和计算简图 (a)板的尺寸;(b )计算简图 (1).荷载 恒载标准值 20 mm 水泥砂浆面层 320.02 m 20 kN/m 0.4 kN/m ?= 80 mm 钢筋混凝土板 320.08 m 25 kN/m 2.0 kN/m ?= 20 mm 混合砂浆天棚抹灰 320.02 m 17 kN/m 0.34 kN/m ?= 2k 2.74 kN/m g = 线恒载设计值 1.2 2.74 kN/m 3.29 kN/m g =?= 线活载设计值 1.3 6.00 kN/m 7.8 kN/m q =?= 合计 11.09 kN/m 即每米板宽 11.09 kN/m g q += (2).内力计算 计算跨度 边跨 n 0.2 m 0.08 m 2.2 m 0.12 m 2.02 m 222 h l + =--+=

单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课 程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….……………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….……………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….……………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….……………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3)

(1)荷载 (3) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计……………………………..………………………………………………….….…………………( 5) (1)荷载........................................................................................,. (5)

(2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计………………………….………………….………………………………………………..………( 8) (1)荷载 (8) (2)计算简图 (8)

(3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………….…. (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14)

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、力计算 (3) 六、力包络图 (4) 七、正截面受弯承载力计算 (4) 八、斜截面受剪承载力计算 (4) 九、附加箍筋计算 (4)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取1.2;活载分项系数取1.4 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用 HRB335 (2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为7.2m 。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11( )2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

三、荷载计算 为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16) 附图1、平面结构布置图------------------------------------(18) 附图2、板的配筋图------------------------------------------(19) 附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20) 附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板及梁的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨布置两根次梁,板的跨度 6.6,次梁的跨度为m 为m 2.2。楼盖结构布置图如下:

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院 2013年12 月12日

目录 一.某多层工业建筑楼盖设计任务书 1 (1)设计要求 1 (2)设计资料 1 二.某多层工业建筑楼盖设计计算书 1 (1)楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 1 (2)板的设计 1 (3)次梁的设计 3 (4)主梁的设计 6 附图1.厂房楼盖结构平面布置图 附图2.板的配筋示意图 附图3.次梁配筋示意图 附图4.主梁配筋示意图 附图5.板平法施工图示例 附图6.梁平法施工图示例

单向板肋梁楼盖设计任务书 (1)设计要求 ①板、次梁内力按塑性内力重力分布计算。 ②主梁内力按弹性理论计算。 ③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的施工图。 本设计主要解决的问题有:荷载计算、计算简图、内力分析、截面配筋计算。 构造要求、施工图绘制。 (2)设计资料 ①楼面均布活荷载标准值 q k =5.2KN/m 2 ②楼面做法 楼面面层用15mm 厚水磨石(3/25m KN =γ ),找平层用20mm 厚水泥砂浆(3/20m KN =γ ),板底、梁底及其两侧用15mm 厚混合砂浆顶棚 抹灰(3/17m KN =γ) 。 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400, 箍筋采用HPB400级。 单向板肋梁楼盖设计计算书 1.楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 确定主梁(L 1)的跨度为6.0m ,次梁(L 2)的跨度为6.0m 主梁每跨内布置 两根次梁,板的跨度为2.0m 。楼盖结构的平面布置图见附图1。 按高跨比条件,要求板厚h ≥l/40=2000/30=67mm ,对于工业建筑的楼板, 按要求h ≥80mm ,所以板厚取h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l/18~l/12=333~500mm ,取h=500mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=200。 主梁截面高度应满足h=l/15~l/10=400~600mm ,取h=600mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=300mm 。 柱的截面尺寸b×h=400mm×400mm 。 2.板的设计——按考虑塑性内力重分布设计 ①.荷载计算 恒荷载标准值(自上而下) 15mm 水磨石面层 0.015×25=0.375KN/㎡ 20mm 水泥砂浆找平层 0.020×20=0.40KN/㎡ 80mm 钢筋混凝土板 0.080×25=2.00KN/㎡ 15mm 板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/㎡ 小计: 3.03KN/㎡ 活荷载标准值: 5.2KN/㎡

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

单向板肋梁楼盖课程设计任务书

西南林业大学土木工程学院 土木工程专业 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计 任务书和指导书 指导教师:王琼芬 2013年9月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构课程设计任务书 设计题目:某多层工业厂房楼面尺寸如图1所示,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,环境类别为一类,内框架承重结构体系,外墙厚240mm,主梁支承处设壁柱。不考虑抗震设防。 一、设计内容(即成果形式) 1、结构平面布置:柱网、主梁、次梁和板的布置。 2、板的强度计算:(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 3、次梁的强度计算(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 4、主梁的强度计算:(主梁内力按弹性理论计算)。 5、用传统方式绘制结构施工图。 (1)结构平面布置图(主、次梁及板相应的编号); (2)板、次梁配筋图; (3)主梁配筋图(钢筋分离图、主梁弯矩包络图及材料抵抗弯矩图); (4)钢筋表及必要的施工说明(所有钢筋应编号并在钢筋表中列出)。 6、用平面整体表示方法绘制梁、板的结构施工图

二、设计资料 1、题号:第 题(丛题号表中选取); 2、建筑平面尺寸,见图1所示; (注:①主梁下设混凝土垫块200mm 厚;②主梁下墙垛尺寸为370×490;③中柱用钢筋混凝土柱,尺寸为400×400,位置由设计者根据柱网布置确定。) 3、 荷载: (1)使用荷载(即活荷载,由学生所选题号根据题号表确定) (2)楼面面层:20mm 厚水泥砂浆面层,18=m γkN/m 3; (3)钢筋混凝土容重:25=c γkN/m 3; (4)梁侧面,板底粉刷层:15mm 厚混合砂浆,17=γkN/m 3。 题 号 表:

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

整体式单向板肋形楼盖设计书

整体式单向板肋形楼盖设计书 一、设计资料 1.楼层平面 m L 181= m L 302= mm a 370= 板的搁置长度: mm 120 次梁搁置长度:mm 240 主梁搁置长度:mm 370 2.建筑位于非地震区 3.结构安全级别为Ⅱ级 结构重要性系数0.10=γ 4.结构环境类别为一类 结构系数2.1=d γ 5.建筑材料等级: 混凝土:梁、板 20C 钢 筋:板中钢筋、梁中钢筋、构造钢筋Ⅰ级 梁中受力筋:Ⅱ级 6.荷载: 钢筋混凝土重力密度: 3 /25m KN 水泥砂浆: 2/20m KN 混合砂浆抹底20mm 厚: 3 /17m KN 露面活荷载: 2/7m KN 钢筋混凝土柱截面尺寸为 mm mm 400400? 二、结构平面布置及构件截面尺寸初估 1.柱网平面布置(图1) 主梁横向布置,次梁纵向布置;主梁跨设置两根次梁,具体布置如图。 2.各构件截面尺寸初估 在一般的建筑物中,板的跨度常布置为m 5.2~7.1,该楼盖板的跨度取 m l 0.21=。板的厚度常为mm 120~60,按照刚度要求 50402000 40==≥ l h , 因此板的厚度取为80h mm =。 主梁跨度为m 6,次梁跨度取为6m 。由于3:12≥l l ,所以按单向板来设

计。多跨连续次梁截面高度 ( )112 1 ~ 181l ,多跨连续主梁截面高度( )210 1 ~ 151l ,截面宽度都为高度的()21~31,因此,次梁截面尺寸估设计为:200500b h mm mm ?=?;主梁截面尺寸估设计为:250600b h mm mm ?=?。 图1 柱网平面布置图 三、板的计算(按塑性力重分布计算): 板是以边墙和次梁为铰支座的多跨连续板,取单位宽度为mm 1000的板带进行计算,并且按照设计要求取板厚80h mm =,如图3中所示。板的设计按考虑塑性力重分布方法的连续单向板计算。 1.荷载计算 20mm 水泥砂浆地面:2200.020.4/KN m ?= 80mm 钢筋混凝土板:2250.08 2.0/KN m ?= 20mm 混合砂浆抹底:2170.020.34/KN m ?=

建筑整体式单向板肋形楼盖设计

第二节单向板肋形结构设计例题 一:基本情况 某现浇钢筋砼钢筋肋形楼盖(2级建筑物),其结构平面布置图如图所示,楼面面层用20mm 厚水泥砼砂浆抹面,梁,板的底面用15mm厚混合砂浆粉刷,试设计该楼盖。 二:设计资料 (1)楼面构造做法:20mm厚水泥砂浆(重度为20KN/m3)面层,钢筋混凝土现浇板(重度为25KN/m3),20mm厚混合砂浆顶棚抹灰(重度为17KN/m3)。 (2)四周为普通的浆砌墙,墙厚为240mm,直接承载主梁位置设有扶壁,尺寸如图所示。钢筋混凝土400mmx400mm。 (3) (4)楼面荷载:均布可变荷载标准值为7.0KN/m2。 (5)材料选用: 1)混凝土:强度等级为C25 2)钢筋:梁内受力钢筋采用HRB335级,其余钢筋采用HPB235 三:设计过程 (一)

楼盖的架构平面布置 采用横墙承重方案,即主梁横向布置,次梁纵向布置。主梁跨度为6.6m ,次梁6.0m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.2m 。此时,板的长短夸之比为6.0/2.2=2.7>2.0.按单向板设计,长边方向布置足够的构造钢筋,短边布置受力钢筋,板的厚度h 不小于跨度的1/40;h ≥L/40=2200/40=80mm (二)板粱的截面尺寸拟定 考虑刚度要求,连续板的板厚不小于跨度的l /40,h ≥l /40=2200/40=55mm 次,取80mm 。梁的截面高度根据一般要求: h=L 0/25=6000/25=240mm ,取400mm b=(21~31 )h=200mm 主梁的截面高度根据一般要求 h=L 0/25=6600/25=440mm ,取600mm b=(21~31)h=300mm (三)板的设计 1 荷载计算 在垂直于次梁的方向取1m 宽的板作为板的计算单元 板的永久荷载标准值: 80mm 厚钢筋砼板 0.8x1.0x25=2KN/m 20mm 厚水泥砂浆抹面0.2x1.0x20=0.4KN/m 15mm 厚混合砂浆粉刷 0.015x1.0x17=0.26KN/m 小计 2.7KN/m 可变荷载标准值: 7.0KN/m 折算荷载:g 'k =g k +q k /2=2.7+7.0/2=6.2KN/m q 'k =q k /2=7.0/2=3.5KN/m 2. 计算简图 3. 次梁的截面为200mmx400mm ,取板在墙上的支承长度为120mm ,板的尺寸及其支承情况如图所示。板的计算跨度如下: (1)边跨 L 1n =2200-120-200/2=1980mm L 01=L 1n +b/2+h/2=1980+200/2+80/2=2120mm L 01=L 1n +b/2+a/2=1980+200/2+120/2=2140mm L 01=1.1L 1n =1.1x1980=2178 为安全起见,取L 01=2200mm

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 6.6,次梁的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: m

2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。 二、板的设计(按塑性内力重分布计算): 1、荷载计算: 板的恒荷载标准值: 取1m 宽板带计算:

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120

相关文档
相关文档 最新文档