受令资格考试复习资料

一、填空题

1、电网调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电网的运行、操作与事故处理,遵循安全、优质、经济的原则。

2、“可接令人”在值班期间受值班调度员的调度指挥,接受值班调度员的调度指令,并对调度指令执行的正确性负责。

3、在发布、接受调度指令时,双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用标准调度术语,设备应冠以电压等级和双重命名(设备名称和编号)。受令人在接受调度指令时,必须复诵无误方可执行,执行完毕后立即回令。

4、云南电网的标准频率是 50 ,其偏差不得超过 +-0.2 。

5、任何带电设备不允许无保护运行。

6、逐项令是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的多条综合令或单项令。

7、运行和操作的指挥权限归相应调度机构的设备,叫调度管辖设备。

8、调度机构管辖范围内的设备发生异常或故障时,厂站运行值班人员应立即向相应调度机构值班调度员汇报情况。

9、风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至 20% 额定电压时能够保证不脱网连续运行 625 毫秒的能力。

10、风电场及风电机组在紧急状态或故障情况下退出运行后,不得自行并网,须在调度机构的安排下有序并网恢复运行。

11、未经值班调度员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时,发电厂、变电站的运行值班单位的值班人员可以按照有关规定处理,处理后应当立即报告有关调度机构的值班人员。

12、凡接入大理电网的发电厂(或机组)投产并网前,应根据管辖划分签订调度协议。

13、复诵:发布调度指令和汇报操作的执行结果时,受令人或下令人须将对方说话内容进行原文重复表述,并得到对方的认可。

14、生产经营单位应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施。

15、大理电网遵循统一调度,分级管理的原则,任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。

16、调度系统包括各级调度机构和电网内的发电厂变电站的运行值班单位。

1、电网设备的检修按调度管辖范围分级管理,调管设备检修必须服从调度机构的统一安排,涉及上、下级调度的设备检修调度管理,下级调度必须服从上级调度。

2、云南电网的电压调整和无功管理按调度管辖范围实行分级负责,电网的无功补偿及调整以“分层分区,就地平衡”为原则,主网实行“逆调压”。

3、调度机构管辖设备有关保护的投入、退出、检验、定值更改等操作,须经相应调度机构同意,并严格按现场运行规程执行。

4、调度机构对取得受令资格的运行人员采用扣分制进行日常考评管理,每人每年有基本分 12 分,被扣分不跨年累计,当年被扣完 12 分者为不合格人员,取消其受令资格。

5、事故处理期间,调度系统运行值班人员必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录规定,使用规范的调度用语,指令与汇报内容应简明扼要。

6、双重命名:即带电压等级的设备名称、设备编号,缺一不可。

7、生产经营单位的主管负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

8、新建、改建或检修后相位有可能变动的线路送电前,施工单位必须进行绝缘摇测合格、核相正确。电网有条件时,应安排在送电过程中核相。投运前需进行三次冲击试验。

9、已开工的设备检修工作,若因故不能按期完工,原则上应在设备检修申请工期未过半以前向调度机构提出延期申请。检修申请延期时间不超过原批准结束日期当天24:00 的,由该检修申请停复电联系人提前向值班调度员办理延期手续。检修申请延期时间超过原批准结束日的,由该检修申请填报单位提前按原申请申报流程提出申请,在工期过半后才申请延期的,按非计划检修统计。

10、断路器合闸前,继电保护必须按照规定投入;断路器合闸后,应检查三相电流是否平衡,自动装置已按规定设置。

11、风电场及风电机组在紧急状态或故障情况下退出运行后,不得自行启动,须在调度值班员的安排下有序并网恢复运行。

二、判断题

1、调度机构管辖范围内的设备发生异常或故障时,厂站运行值班人员应立即向相应调度机构值班调度员汇报情况,并对汇报情况的正确性、及时性负责。( y )

2、威胁电网安全的任何紧急情况下,调度员可以采取必要手段确保和恢复电网安全运行,包括调整电厂发电出力、发布开停机指令、对电厂实施解列等。( y )

3、继电保护装置应按规定投运,特殊情况下,经领导批准设备可以无保护运行。( n )

4、事故处理期间,调度系统值班人员有权拒绝回答任何与事故处理无关的询问。( y )

5、只有签订了并网协议的电厂才能正式并网运行。( n )

6、即使为了迅速处理事故和防止事故扩大,上级调度机构值班调度员也不可越级发布调度指令。 ( n )

7、电气设备转入热备用前,其保护装置应满足带电要求。( y )

8、正常运行方式下,线路重合闸运行方式按通知单要求执行。在对新建、改建线路充电,或线路上有其它新设备投产时退出重合闸装置。线路正常送电或事故处理时视情况可不退出充电端断路器重合闸。其它因运行方式变化需要对重合闸方式进行调整的根据值班调度员指令执行。 ( y )

9、发生事故时,相关厂、站运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥,进行处理;其他厂、站应加强监视,向值班调度员询问事故情况。 ( n )

10、核相时,一次相序和相位必须正确,二次相位和相序的正确性没有要求。( n )

三、单选题

1、电力系统的设备运行状态一般分为(A)

A.检修、冷备用、热备用、运行

B.冷备用、热备用

C.热备用、冷备用、运行

D.运行、检修

2、调度操作指令可分为( A )

A.综合令、逐项令、单项令

B.多站令、逐项令、单项令

C.逐项令、综合令、单站令

D.单站令、逐项令、综合令

3、任何工作人员发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应( A )。A.立即制止 B.立即汇报安全监察人员

C.立即汇报调度 D.汇报主管领导

4、综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的( B ),具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才

能使用综合令。

A.起始状态 B.起始和终结状态

C.终结状态 D.运行状态

5、新装变压器投入运行时,应以额定电压冲击(B)次,并进行核相;大修变压器投入运行时,应以额定电压冲击()次;变压器空载运行时,应防止空载电压超过允许值。()

A.3,3

B.5,3

C.3,5

D.5,5

1、在任何情况下,严禁“约时”(C)、“约时”()、“约时”()。

A.停送电工作开始开工检修

B.负荷调整挂拆接地线开工检修

C.停送电挂拆接地线开工检修

D.停送电挂拆接地线停开机

2、各级调度机构管辖范围内的“可接令人”的岗位技能培训由(D)负责,受令资格的培训及考核由()负责。

A.本单位本单位

B.相应调度机构相应调度机构

C.相应调度机构本单位

D.本单位相应调度机构

3、检修工作按性质分为( A )

A.计划检修、非计划检修、事故抢修

B.计划检修、非计划检修

C.计划检修、非计划检修、新设备投产

D.计划检修

4、云南电网的标准频率是(B),其偏差不得超过()。

A.50Hz ±0.1Hz

B.50Hz ±0.2Hz

C.50Hz ±0.3Hz

D.50Hz ±0.4Hz

5、检修申请管理流程中涉及的各单位或部门应确保正确填写和批复,并对所填写和批复内容的(B)负责。

A.执行性

B.正确性

C.可操作性

四、简答题

1、什么是调度管辖设备、调度许可设备?(12分)

调度管辖设备:运行和操作的指挥权限归相应调度机构的设备。

调度许可设备:其他调度机构或电厂管辖的,但运行状态的改变须经本级调度许可的设备。

2、调度系统值班人员在接受调度指令时,如认为该调度指令不正确,应如何处理?(12分)

应立即向发布该调度指令的值班调度员报告,当值班调度员确认并重复该指令时,受令人必须执行。如执行该指令确将危及人身、电网或设备安全时,受令人应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及修改建议上报给下达调度指令的值班调度员,并向本单位主管领导汇报

3、根据《关于进一步加强云南电网并网风电场调度运行管理的通知》规定,请简述风电场在发生风电机组异常脱网后,值班人员应如何处理?(16分)

应立即向调度机构值班调度员汇报,及时查明原因。在脱网原因未查明、未向管辖调度机构说清楚并得到认可之前,脱网机组不得并网。省、地调共同调度的风电场还必须向省调汇报并得到省调许可。若发生风电场未得到调度机构许可,擅自将脱网机组并网的情况,将按照并网调度协议和调度规程的有关规定,进行严肃处理

4、违反调度纪律的行为有哪些?

1. 不执行或拖延执行调度指令。

2. 擅自越权改变调度管辖设备的状态、参数、控制模式。

3. 不如实反映现场情况,有意隐瞒或虚报事实。

4. 未经调度许可,擅自在调度机构调度管辖或许可设备上进行工作。

5. 不经调度下令,擅自改变发电厂有功、无功出力。

6. 继电保护、安全自动装置动作情况汇报不及时或汇报错误,延误事故处理。

7. 未经调度许可,在运行中的电力通信、调度自动化设备上开展工作并造成后

果。

8. 性质恶劣的其他行为

5、电网并列操作的条件?

相序一致,相位相同

频率相等,偏差不大于0.5,但两网的频率必须在合格范围内

电压相等或电压偏差尽量小。允许电压偏差不超过20%

浅谈电力调度数据网及其维护

浅谈电力调度数据网及其维护 发表时间:2019-09-20T10:54:37.277Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:李功铭贾鹏洲[导读] 摘要:进入21世纪以来,我国的社会和经济取得了快速发展,我国电力系统的功能逐渐完善,给人们的生活及工作带来极大便捷,同时,我国社会的发展离不开电能的支持。 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司河北省邯郸市 056000摘要:进入21世纪以来,我国的社会和经济取得了快速发展,我国电力系统的功能逐渐完善,给人们的生活及工作带来极大便捷,同时,我国社会的发展离不开电能的支持。电力调度数据网在电力系统正常运行过程中发挥着重要的作用,可以有效提高电力调度的自动化程度,同时,作为电力系统的重要组成部分,电力调度数据网是电力系统未来发展的方向,与计算机技术相结合,构建一套完整的数据管 理系统,进而提高我国电力系统安全稳定运行效率。本文主要分析探讨了电力调度数据网及其维护方面的内容,以供参阅。 关键词:电力调度数据网;维护 引言 随着计算机技术的不断发展,使得数字化电网和智能化电网的发展也逐渐的增快,在电网调度自动化系统建立了应用层面相对较为完善的能量管理系统,在此之后,数据传输网络这方面也有了很大的发展,逐渐的建立起了电力调度数据网,它为所应用领域的数据传输提供了非常安全可靠的平台。 1电力调度数据网建设的关键技术 电力调度数据网的硬件设备技术与软件网络技术必须具备可靠性。主要表现在以下方面。①链路检测及保护技术。在数据网的某一连接部位或节点发生故障时,对这些故障进行快速准确定位,从而避免数据丢包情况的出现,这就需要链路检测技术予以及时解决。例如,双向转发检测,即BFD链路检测技术,它能够最大限度地减少信息数据丢包情况的发生。②接入可靠性。在电力调度数据网的实际应用当中,双归属的接入方式无疑有着广泛的应用。在二层数据网络的链路保护和检测当中,通常会将Monitorlink与Smartlink两者相结合来进行二层数据网络的部署,如此能够有效提高汇聚节点与接入节点之间的链路可靠性,进行毫秒级倒换,从而有效加快数据信息的传输。③网关可靠性。在电力调度的整个工作过程中,由于和电厂、变电站以及供电局等不同单位之间都有密切的信息沟通和联系,因此在电力调度数据网的建设中网管的可靠性无疑非常重要。④电力数据网的网络技术必须具备双平面的特性,这是为了增强电力调度网的业务保护与抗灾能力,并对繁重的数据信息业务实现有效分担。⑤扁平环网化。由于电力调度工作涉及多个层级和单位,因此其构成尤为复杂,这就需要对电力调度数据网进行优化,而扁平化的环状数据网无疑是一种高效的组网方法。 2电力调度数据网创建程序 电力调度数据网在实际运行过程中发挥着巨大的作用,但是,该数据网具有很大的复杂性,需要很多个元素构成,其主要的创建程序包括以下几个方面:IP规划程序、网络节点程序等,其主要分述如下。第一,IP规划程序。根据我国电力行业的运行现状,首先应该分析不同地区的电力调度的实际情况,由于地区经济的发展不平衡,不同地区的电力调度效率存在很大差别。而在进行编码过程中,应该按照相关的规范操作,这样可以方便后期进行调度网络专业地址。通常而言,进行编码分配工作时,主要使用三十位掩码,且还应该设置子网段。其次,供电企业还应该根据自身公司的发展状况,设置电力调度数据网,还要选择具体类型的数据网。现阶段,主要两种比较常用的数据网类型:网状结构和星型结构,采用星状结构,其主要的构成元素有骨干层、发电站、调节器及变电站等。而网状结构在构成元素上和星状结构具有很大的一致性,但是在连接方案的选择上具有很大不同。第二,设计路由程序。电力调度数据网的路由协议的选择上,应该遵守一定的规则:优先进行开放最短路径。同时,这个优先协议具有自身独特的优势,主要体现在以下几个方面:不仅可以支持主干网络结构,同时还可以支持子网结构,这样就提高了路由器的工作效率,达到对整个网络结构控制的目的。同时,在选择最短路径优先协议过程中,应该对主干区域的连通性能进行综合考虑,将省调节点、地调节点等作为主要的设置对象,分布式的结构设计子域边界的路由,这样不仅可以提高电力系统的可靠性能,同时还有助于企业的快速发展。第三,网络节点专业设计程序。电力调度数据网的核心层在实际工作中发挥着重要的作用,可以汇集所有需要的数据,而县级电力调度通过在某个站点,这样骨干层、核心层的可靠性就直接影响了系统的安全效率,对构建电力调度数据网时,不仅要考虑当下存在的问题,还要考虑远景规划问题,为了提高电力调度数据网的运行效率,可以设计两台路由器,这样当一台路由器发生故障时,另一台可以正常工作。 3电力调度数据网的维护 电力调度数据网作为电力调度和生产服务的专用数据网络,在日常维护过程中要遵循相应的管理原则,保证电力调度数据网能够安全、稳定的运行,保证电力的正常输送。电力调度数据网是智能电网的重要信息传输平台,对电力调度的数据、指令等重要信息进行传递和保存,其对安全要求格外严格,一旦发生信息泄露或被非法入侵者篡改,将会严重影响到电力正常调度,进而影响人们的正常生活,影响经济的正常发展。所以要加强信息安全防护的建设、增强安全意识,防止网络被非法入侵,以确保智能电网系统安全稳定的运行。电力调度数网的正常运行,在建立安全的保护机制下,还要通过管理人员对全网实施监管,从而确保系统保持安全;同时,在日常建设中加强对管理人员的培养,以确保管理人员具有较强的业务素质和思想道德;此外,还要建立起健全的管理规章制度。电力调度数据网一旦出现故障,要以网络原理、网络配置和网络运行的知识为基础,以故障现象为原点,依靠网络诊断工具查找网络故障点,探寻问题根源,排除故障,进而恢复网络正常。从实践应用上,发现电力调度数据网的建设和维护并不需要最新最先进的技术设备,往往所欠缺的是成熟度高、稳定性强的技术设备。这就要求工作人员对日常的设备检查和管理中,及时发现问题,解决问题,积累相关经验,首先要从技术设备的自身设计出发,尽量保持设备具有极高的稳定性,从而确保电力调度数据网的正常运行。 结束语 综上所述,电力调度数据网是电力系统良好运行运行、电力企业发展的关键,要极力做好电力调度数据网的维护工作,这样才能对电力调度数据网进行不断的完善,从而提高电力调度数据网的运行效率。 参考文献: [1]林成宁.电力调度数据网及其维护研究[J].河南科技.2017(09) [2]徐建.浅谈电力调度数据网及其维护[J].计算机产品与流通.2017(09) [3]王月清.浅谈电力调度数据网及其维护[J].通讯世界.2016(05)

电力调度规程

目录 1.总则 (5) 2.调度管理规程 (6) 2.1调度管理的任务 (6) 2.2调度管理的组织形式 (7) 2.3调度范围的划分原则 (7) 2.4调度管理制度 (7) 2.5电网运行方式的编制和管理 (9) 2.6继电保护和自动装置管理 (12) 2.7新建或扩建电力网设备加入电网运行的管理 (15) 2.8电网调度自动化管理 (16) 2.9电力通信和管理 (19) 3.运行操作规程 (20) 3.1操作制度 (20) 3.2线路操作 (21) 3.3变压器操作 (22) 3.4高压开关操作 (23) 3.5刀闸操作 (23) 3.6220KV及以下电压等级母线操作 (24) 3.7消弧线圈的运行和操作 (25) 3.8典型操作 (26) 4.事故处理规程 (27) 4.1事故处理的一般原则 (27) 4.2电压异常处理 (28) 4.3变压器的故障处理 (28) 4.4母线的事故处理 (29) 1 / 58

4.5线路的故障处理 (30) 4.6断路器故障的处理 (31) 4.7电流、电压互感器的故障处理 (31) 4.8失去通信联系的处理 (32) 5.继电保护及安全自动装置运行规程 (32) 6.调度员服务规程 (70) 6.1调度员和调度室 (70) 6.2调度员培训制度 (70) 6.3调度员职责 (74) 6.4调度员值班制度 (76) 6.5调度员交接班制度 (78) 7.电力系统调度术语 (80) 2 / 58

永煤集团供电处关于颁发 《电力调度规程》 暂行本的通知 处属各生产单位: 为全面、完整、准确地贯彻实施国务院颁发的《电力法》、《电网调度管理条例>和原部颁<电网管理条例实施办法》,结合我处电网的实际.现予以颁发,自二零零六年四月一日起执行。 各单位在执行过程中发现的问题和意见,请报供电处 调度室。 二〇〇六年三月十四日 3 / 58

电力系统调度运行考试电力系统调度运行考试考试卷模拟考试题.docx

《电力系统调度运行考试》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、电网运行实行()的原则。( ) 2、调度系统包括各级调度机构和电网内的发电厂、()。( ) 3、调度系统的值班人员必须经过()取得合格证书方能上岗。( ) 4、值班调度员可以按照有关规定,根据电网运行情况调整()计划。( ) 5、调度机构必须执行国家下达的(),不得克扣电力、电量,并保证()。 ( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线-------------------------

6、发、供电设备的检修应当服从()的统一安排() 7、各级电网管理部门应当根据()的生产调度部门的要求、用户特点和()的需要,提出事故及超计划用电的限电序位表,经本级人民政府的生产调度部门审核,报()批准后,由()执行。() 8、未经()的许可,任何人不得操作调度机构调度管辖内的设备。() 9、调度系统中必须执行调度指令,调度系统的值班员认为执行调度指令(),应当立即向发布调度指令的值班调度员报告,由其决定调度指令的执行与否。() 10、任何单位和个人不得违反规定干预调度系统的值班人员();调度系统的值班人员依法执行公务,有权拒绝各种非法干预。()

会计师基础知识重点整理

提供 第一章 总论 考情分析 本章是会计基础考试中比较重要的一章,也是考生入门会计关键的一章。本章的概念较多,也比较抽象,考生对本章掌握的程度直接影响对后面章节的理解和把握。考试涉及各种题型,最近三年考试平均分为 7 分。本章的学习难度较大,要求考生牢记一些基本的知识点。 第一节 会计概述 一、会计的概念及特征 (一)会计的概念 1. 会计管理活动论认为,会计的本质是人们为了适应生产管理、企业管理和经济管理的需要而产生和发展起来的,是一种经济管理活动。 【例题 · 判断题】( 2010 年)会计的本质是一种管理活动。( ) 『正确答案』√ 2. 会计信息系统论把会计的本质理解为一个经济信息系统。 (背)会计是以货币为主要计量单位,运用一系列专门方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。 (二)会计的基本特征 (背)这些专门方法包括设置会计科目及账户、复式记账、填制和审核会计凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、编制会计报表,这是会计管理活动区别于其他经济管理活动的重要特征之一。 二、会计的基本职能 (背)会计的基本职能为核算与监督。 (一)会计的核算职能 会计的核算职能是以货币为主要计量单位 . 通过对特定主体的经济活动进行(背)确认、计量、记录与报告,提供财务状况、经营成果、现金流量以及其他相关经济信息的目的。(背)核算职能是会计最基本的职能,它反映的是资金运动情况。从内容上讲,它体现了(背)记账、算账、报账三个阶段。 (二)会计的监督职能 会计的监督职能是对经济活动的合法性和合理性实施的审查。 (背)会计监督分为内部监督和外部监督。其中外部监督又分为国家监督和社会监督。会计监督分为事前监督、事中监督和事后监督。 【例题 · 单选题】( 2010 年)会计监督分为( )。 A. 国家监督和社会监督 B. 内部监督和外部监督 C. 内部监督和社会监督 D. 国家监督和外部监督 『正确答案』 B

电网调度试题库

电网调度运行人员试题库 一、名词解释: 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。 5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。 6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护就是常用的一种。 7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。 8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。 9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。 10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。 11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。 12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有

电网调度数据网信息安全分析

2012年10月Vol.35No.5 广西电力 GUANGXI ELECTRIC POWER 电网调度数据网信息安全分析 Analysis of Information Se curity of Powe r Grid Dispatching Data Ne twork 磨正坤 M UO Zheng-kun (广西电网公司电力调度控制中心,南宁530023) (Guangxi Power Grid Dispatching Control Center ,Nanning 530023,China ) 摘要:针对广西电网调度数据网的网络结构现状与安全风险进行深入分析,以中调、地调到变电站为防护基础,从全网监管、安全接入、风险预警、事件可视四个方面来论述构建广西电网调度数据网的安全保障体系,形成一个可信的网络安全架构。 关键词:全网监管;安全接入;风险预警;事件可视 Abstract :The structure and security risk of Guangxi power grid dispatching data network are deeply analyzed.Based on the protection from central ,regional dispatching to substations ,how to construct the security assurance system of Guangxi power grid dispatching data network ,and form a reliable network security framework are discussed from four aspects which are global network monitor ,security access ,risk warning and event visualization. Ke y words:global network monitor ,security access ,risk warning ,event visualization 中图分类号:TN915.08 文献标志码:B 文章编号:1671-8380(2012)05-0064-03 收稿日期:2012-05-25;修回日期:2012-06-27 随着广西电网公司信息化工程建设、应用的不 断深入,信息系统已融入电网企业生产经营的各个部分,例如调度数据网,它是电网调度自动化、管理现代化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段,是电网系统的重要基础设施。因此,电网调度数据网的信息化工作不仅仅是生产经营的支撑,还是生产经营环节不可缺少的组成部分,是电网调度数据网安全生产的重要保障。本文从广西电网调度数据网的安全风险出发,深入剖析目前广西电网调度数据网中的安全风险,提出相应的安全防护对策,供有关人员参考。 1广西电网调度数据网安全现状 目前,广西电网调度生产的主要信息都承载在广西电网调度数据网络上,按照南方电网《二次系统 安全防护总体方案》的要求,在业务侧已经基本实现了“横向隔离、纵向认证”。利用MPLS VPN 技术在业务侧划分为I 、II 2个安全分区,其中,安全I 区是电网生产的实时业务,包括了电网数据采集和监控 系统、能量管理系统、广域相量测量系统等,这些业务纵向上使用了IP 认证装置进行安全认证;安全II 区是电网生产的非实时业务,包含电能量计量系统、电网市场技术支持系统、保护故障信息系统、保护行波测距系统等,这些业务纵向上部署了硬件防火墙作安全防护。在安全I 区与安全II 区、安全II 区与其他网络之间部署了电网系统专用隔离装置进行隔离,如图1所示。 图1电力二次系统安全防护示意图 广西电网调度数据网目前只有业务系统侧建立 64

江苏电力系统调度规程

电力系统调度规程 省电力公司 二○○五年十月

编写:管益斌彤金逸高庆海、严国平余荣云汇群元良 小勇 会审:黄强崔恒志大雁勇王小英国平罗建裕翟学锋 月亮苏大威吴蔡斌 复审:华伟斌金官江志平 莫来恩 审定:鲁庭瑞 批准:胥传普

省电力公司文件 苏电调交[2005]1541号 关于颁发《电力系统调度规程》的通知 各供电公司、发电厂、500kV输变电运检中心: 为加强电力系统调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,维护电力系统发电、供电、用电各方的合法权益,依据《中华人民国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》和国家、地方政府以及适用于电力工业的法律、法规及标准,结合电网实际情况,我公司对一九九七年四月颁发的《省电力系统调度规程》重新进行了修订,在修订过程中,多次组织有关领导、专家和专业技术人员进行认真的讨论,并广泛征求全省统调发电企业和地区供电公司的意见,现正式颁发。希各单位组织学习,结合实际对现场运行规程作相应修改。 本规程自二00五年十一月一日起执行,原《省电力系统调度规程》同时废止。 各单位在执行过程中遇到问题,可随时以书面形式将意见返回电力调度交易中心。 附件:《电力系统调度规程》 二○○五年十月二十四日 主题词:颁发调度规程通知 抄报:华东电网、国家电力调度通信中心 抄送:华东电力调度交易中心 省电力公司总经理工作部2005年10月24日印发打字:莹校对:江志平印数:100份

电力系统调度规程 目录 第一章总则 (1) 第一节引言 (1) 第二节调度管理机构 (1) 第三节调度管理的基本任务 (2) 第二章调度管辖围划分的原则 (3) 第三章调度管理 (4) 第一节调度管理制度 (4) 第二节无人值班变电所调度管理 (4) 第三节重大事件汇报制度 (5) 第四章系统运行方式的编制和管理 (6) 第一节系统运行方式管理 (6) 第二节年度运行方式的编制要求 (6) 第三节日常运行方式管理 (8) 第四节特殊时期运行方式管理 (8) 第五章设备检修的调度管理 (9) 第一节设备检修管理的围 (9) 第二节设备检修计划的管理 (9) 第六章并网调度管理 (11) 第一节并网管理 (11) 第二节并网调度协议 (11) 第三节并网运行技术条件和标准 (11) 第七章新设备接入系统运行的管理 (13) 第一节新设备接入系统的管理 (13) 第二节电网新设备启动原则 (14) 第八章系统频率的调度管理 (17) 第一节正常运行时的频率调整 (17) 第二节发电机组调节性能的调度管理 (17) 第三节系统运行备用管理 (18) 第九章系统无功电压网损的调度管理 (19) 第一节管理职责与分工 (19) 第二节正常运行电压管理 (19) 第三节自动电压控制系统的调度管理 (20) 第四节网损管理 (21) 第十章调度操作管理 (22) 第一节一般原则 (22) 第二节基本操作 (23) 第十一章系统稳定运行的管理 (26) 第一节原则和规定 (26) 第二节稳定计算 (26) 第三节稳定限额及管理 (26) 第四节电网安全自动装置管理 (27) 第十二章系统事故处理 (29) 第一节系统事故处理的一般原则和规定 (29) 第二节频率异常的处理 (29) 第三节电压异常的处理 (30) 第四节线路事故的处理 (31)

电网调度考试题(有答案)

电网调度考试题 姓名分数 一、填空题(每空1分,共25分) 1、值班调度人员发布操作指令时,发令时间是值班调度人员正式发布操作指令的依据,运行值班人员未得到发 令时间不应进行操作。 2、运行值班人员操作结束后,应汇报已执行项目和结束时间。结束时间是现场操作执行完毕的依据。 3、未经调度机构值班调度人员许可,任何人不得操作该调度机构调度管辖范围内的设备。 4、不得用刀闸拉、合运行中的500KV线路并联电抗器、空载变压器、空载线路。 5、拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。 6、3/2开关接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护 7、华中电网频率的控制范围:50±0.1Hz,当电网频率超过50±0.2Hz异常频率 8、当电网频率低于49.5 Hz时,发电厂值班员应不待调度指令采用增加发电机出力并短时发挥机组过负荷能力 9、当电网频率超过50.5 Hz时,各电厂应不待调度指令,立即减出力直至机组最低技术允许出力, 10、处于充电状态的500KV线路,末端电压超过560KV时,应设法降低电压,如仍不能降到560KV以下,则拉开线路 开关。 11、当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步, 若无法恢复同步,应将发电机解列后重新并网 12、母线失压后,运行值班人员应不待调度指令将失压母线上的开关全部拉开,并立即报告值班调度员。 13、网调批复的检修工作申请票,应得到网调值班调度人员调度指令后方可开工。 14、网检票在批准开工时间三日内仍未开工的,该检修工作申请票作废。 15、计划检修工期不超过48小时的设备检修,应在批准时间结束6小时前提出申请。 16、母线充电前,应核实母线保护已正常投入 17、当500KV系统母线的运行电压下降为480KV时,运行值班员应不待调度指令按规程自行使用发电机过负荷能力, 使系统电压恢复正常。 18、机组失去励磁而失磁保护拒动,电厂运行值班人员应立即将机组解列 19、安全自动装置动作切机后,不应将被切机组的出力自动转到其他机组 二、设备状态令释义(每题5分,共20分) 1、开关冷备用 答:开关所有安全措施已全部拆除,开及其两侧刀闸均在拉开位置。开关的断路器保护退出状态。对于重合闸按开关配置的,开关的重合闸应在退出状态,对于重合闸由线路保护启动的,开关对应的线路重合闸应退出状态。 2、线路冷备用 答:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧刀闸在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。 3、5012开关由运行转检修 答:拉开5012开关,拉开50121和50122刀闸,退出5012开关的保护及重合闸,合上501217和501227接地刀闸。 4、备用 答:设备处于完好状态,其所有安全措施已全部拆除。随时可以投入运行。 三、简答题(15分) 1、调试对象的主要职责 答:

电力调度员 技师 试题

《电力调度员》高级技师理论二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。() 答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。() 答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。() 答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。()答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。() 答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。() 答案:×

10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发生 接地故障,所以线路没零序电流。 () 答案:× 12.我国超高压输电线路一般都采用三相重合 闸,以提高系统运行的稳定水平。为了提高三相重合闸的成功率,应注意重合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。 () 答案:× 13.叠加原理适用于各种电路。()答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。()答案:×15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√ 16.对空线路冲击时,冲击侧高频保护允许单侧投入。() 答案:√ 17.线路热备用时相应的二次回路不需要投 入。() 答案:× 18.把电容器串联在线路上以补偿电路电 抗,可以改善电压质量,提高系统稳 定性和增加电力输出能力。 () 答案:√ 19.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何 电气故障,差动保护却不能。 () 答案:√

会计学重点知识点整理

会计的定义:会计在本质上具有双重性,它既是一个经济信息系统,同时也是一种经济管理活动。会计是一个对经济业务以货币进行确认、计量、报告和分析的信息系统;会计又是通过收集、处理和利用经济信息,对经济活动进行规划、组织、控制和指导,促使人们权衡利弊得失,讲求经济效果的一种管理活动。 会计的内容:也称会计对象,从广义来说包括会计核算(记账、算账、报账)、会计监督和会计分析。 会计的特点: 1、以货币为主要计量尺度,具有综合性。 2、会计核算具有完整性、连续性和系统性。 完整:对属于会计对象的全部经济活动都必须加以记录,不得遗漏其中的任何一项。 连续:对各项经济活动应按发生的时间顺序不间断进行记录和核算。 系统:对各种经济活动,要分门别类的进行核算,并对会计资料进行加工整理,以取得系统的会计信息。 3、会计核算以凭证为依据,并严格遵循会计规范。 会计的职能:会计在经济管理中所具有的功能。 会计的基本职能是核算和监督。 会计核算职能的特点——利用货币计量,从数量方面反映经济活动;反映具有连续性、系统性和完整性的特点。 会计监督职能的特点——利用各种价值指标对经济活动进行监督;对经济活动进行事前、事中和事后的监督。 会计假设(即会计核算的基本前提):会计假设是对那些未被确切认识的事物,根据客观的、正确的情况或趋势所作出的一种合理判断。 1、会计主体假设——会计工作为之服务的一个特定单位。这个特定单位,可以是企业,也可以是事业单位、机关团体,这些单位在经济上是独立或相对独立的。会计主体和法律主体不同。(意义:明确了会计反映和监督的空间范围,解决了核算谁的经济业务的问题。是持续经营、会计分期和货币计量假设和所有会计核算原则建立的基础。) 2、持续经营假设——持续经营是假设会计主体的经营活动,在可以预见的未来,按照现在的形式和目标,无限期地继续下去,不会进行破产清算。持续经营假设规定了会计的时间范围。持续经营假设要求将会计建立在一个正常状态下。(意义:使会计原则建立在非清算基础之上,解决了会计上资产的分类、计价,收入、费用的确认等问题。如果企业破产,持续经营假设便不存在。) 3、会计分期假设——会计分期假设将企业持续不断的经营过程,人为地划分为一定的时间段落,以便核算和报告会计主体的财务状况和经营成果。通常以一年称为一个会计期间,即会计年度。会计年度可以是以十二个月份为终止的历年制,也可以以一个月份为终止的营业年。我国以公历年度作为会计年度。(意义:界定了会计信息的时间长度。可以分期结算账目、编制财务会计报告。有了会计分期假定,产生了本期和非本期的概念;有了权责发生制和收付实现制两种不同的会计基础;产生了收入和费用相配比,划分收益性支出与资本性支出等会计原则。) 4、货币计量假设——是指在会计核算中,要以货币作为统一的尺度,计量、记录和报告企业的经营活动及其结果。在货币计量假设中,以币值不变作为前提。(意义:货币是一般等价物,能用来计量所有会计要素,也便于综合。使实际成本原则、可比性原则和谨慎性原则等会计原则的建立成为可能。) 会计原则(会计信息质量要求): 1、客观性——会计核算应当以实际发生的经济业务为依据,如实反映财务状况和经营成果。 真实性、准确性、可检验性 2、相关性——会计信息应当符合国家宏观经济管理的要求,满足有关各方了解企业财务状况和经营成果的需要,满足企业加强内部经营管理的需要。 3、可理解性——会计记录和会计报表应当清晰明了,便于理解和利用。 4、可比性——会计核算应当按照规定的会计处理方法进行,会计指标应当口径一致、相互可比。强调不同空间范围的企业所采用会计处理方法的一致性。 5、实质重于形式——会计核算过程中,某一交易或事项的经济实质重于其法律形式。注意“实质重于形式”的具体应用 6、重要性——财务报告应当全面反映企业的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务,应当单独反映。

调度员初级工题库

电力调度员初级工鉴定题库 一、是非题:(150题) 1.高压开关柜的预防性试验主要做交流耐压试验,若柜内元件一起做交流耐压实验,则应 按柜内元件最低耐压标准做。(√) 2.正序网络的相序为A、B、C,它们是大小相等、相位差120度的三个相量。(√) 3.调度盘和CRT显示电系运行图是值班调度员执行调度操作的重要依据,必须随时与现场 设备运行状态保持一致。(√) 4.测量绕组直流电阻的目的是判断其绝缘是否下降(×) 5.线路纵差保护的导引线开路时,保护范围外发生故障,保护不会误动。(×) 6.发生事故时,值班调度员在事故处理告一段落后,应尽速汇报调度机构负责人、相关领 导和上一级值班调度员。(√) 7.“开关线路检修”状态时,线路接地闸刀、开关线路侧接地闸刀与开关母线侧接地闸刀 均应合上。------( ×) 8.电容器三相接成三角形产生的无功功率是接成星形时的三倍------( √ )。 9.交接班过程中发生事故,应停止交接班,并由接班人员负责处理,交班人员应根据接班 人员的要求协助处理。 ------( × ) 10.当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次 ( √ )。 11.通过电容器的电流不能突变------( × )。 12.设备检修后结线有变更的必须在提出电系设备停役申请书时,附“施工前后电系结线 图”。(√) 13.倒闸操作人在操作过程中若听到调度电话铃声可不予理睬。( X ) 14.35KV/10KV中性点不接地或经消弧线圈接地系统单相接地故障相对地电压下降至零, 其它二相相对地电压升高3倍。( X ) 15.主变压器过流动作,检查出线开关保护有动作而开关未跳闸,则应拉开该出线开关,然 后试送该变压器。(√) 16.正弦交流电的三要素是最大值、角频率、初相角(√) 17.电力系统中调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 18.三圈变压器一般都在高、中压侧装有调压分接开关,若改变中压侧分接开关的位置,能 改变中、低压两侧之电压(×) 19.运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将瓦斯下保护(挡板式)改接信号(√) 20.电流互感器一次线圈中的电流,完全取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(√) 21.“开关冷备用”或“线路冷备用”时,只需将接在开关或线路上的压变高低压熔丝取下, 高压闸刀不用拉开。------( × ) 22.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置------( √ )。 23.互感器二次侧多点接地将可能发生继电保护误动,或拒动------( × )。 24.在变压器的中性点装设消弧线圈其作用主要是限制变压器的故障电流------( × )。 25.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √)。 26.高压开关不得缺相运行。当发现缺相运行时,应立即将该开关拉开。( X ) 27.未经考试合格的实习调度员可在正值调度员监护下担任付值调度员职责范围内的某些 工作,如发布或接受简单的指令。( X ) 28.在实行操作任务制的变电站,典型操作票由变电站值班员制订,经站长审核、批准后执 行。( X ) 29.10千伏及以上母线上已有一组电容器在运行时,应避免合上同一母线上第二组电容器, 以防止倒充电,引起电容器开关跳闸。电容器组的回路中有串接电抗器的可不受此限制。 (√) 30.线路开关跳闸,重合闸成功者,值班调度员不必再通知有关人员对该线路进行巡视检查。 (X ) 31.一般重要用户保电,保电线路应退出超计划拉闸序位表,同时退出紧急减负荷序位表。 (×)

会计考试重点

会计考试重点 一、问答题 1、什么是会计基础前提?其主要内容是什么? 答:会计基础前提也称会计假设。它是对会计所处的时间和空间环境所作的合理假定,即对会计领域里某些无法正面加以论证的事物,根据客观的、正常的情况和趋势经过逐步认识所作的合理的判断。 主要内容:包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量等。 2、什么是资金平衡关系? 会计资金平衡关系是指: 1、有借必有贷,借贷必相等;(只会计科目之间的平衡关系) 2、资产总计= 负债合计(流动负债合计+长期负债合计+递延税项)+ 所有者权益合计(又称净资产) 3、净资产= 资产总计- 负债合计 3、试述会计要素的含义及内容。 答:所谓会计要素的含义就是根据交易或者事项的经济特征所确定的财务会计对象的基本分类。 内容包括资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。 4、什么是会计科目?什么是会计账户?会计科目与会计账户有什么区别与联系? 概念:会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的项目。会计账户是根据科目设置的,具有一定的结构,用来系统、连续地记载各项经济业务的一种方式。 相同点:(1)两者的经济内容相同。(2)两者的使用目的相同。(3)会计科目是帐户的设置依据。 不同点:(1)两者在结构上存在差异。(2)两者在程序上存在差异。(3)两者在形式和内容上存在差异 5、会计科目包含哪几类?内容是什么? (一)按反映的经济内容分类 (1)资产类科目分为流动资产和非流动资产。 (2)负责类科目分为流动负债和非流动负债。 (3)所有者权益类科目包括“实收资本”、“资本公积”、“盈余公积”、“本年利润”和“利润分配”。 (4)损益类科目包括“主营业务收入”、“主营业务成本”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“其他业务收入”和“其他业务成本”。 (5)成本类科目包括“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”和“研发支出”。 (二)按隶属关系分类 会计科目就其隶属关可分为总账科目(一级科目)和明细科目,明细科目又可分为二级明细科目和三级明细科目。 6、什么是复式借贷记账法?它的记账规则如何? 概念:复式记账法是指对每一笔经济业务都要以相等的金额,同时在两个或两个以上相互联系的账户中进行登记的记账方法。 记账规则:“有借必有贷,借贷必相等”的记帐规则记帐 7、为什么既要设置总分类账户,又要设置明细分类账户?其相互关系如何? 按照总分类账户进行的总括性的会计核算称总分类核算。各企业、机关和事业单位等,均应按一级会计科目开设总分类账户,进行总分类核算。总分类核算是明细分类核算和序时核算的概括和综合,它可以全面概括地反映和监督各单位的资金运动。总分类账户所提供的资料是编制会计报表的主要依据,总分类账户的核算采取货币形式,进行金额核算,提供货币指标。由于总分类账户没有实物指标,所以不可能对各种实物的动态进行核算和监督。为了保证每一种物资不仅在价值表现上而且在实物表现上都能通过账户得到反映,也为了保证每一种非实物的资产和权益也在账户中得到反映,在应用总分类账户的同时,还必须应用明细分类账户 关系:总分类账户与明细分类账户二者之间是密切相关的,总分类账户对所属明细分类账户起着控制和统驭作用,是明细分类账户的综合化;明细分类账户是对其应属的总分类账户起详细的补充说明作用,是总分类账户的具体化。二者结合,构成了完整的账户应用体系。总分类账户与明细账户的关系可以概括为:(1)总分类账户对明细分类账户具有统驭控制作用,明细分类账户对总分类账户具有补充说明作用。总分类账户与其所属明细分类账户在总金额

电力调度数据网现状

电力调度数据网现状 电力调度数据网络是电力生产实时信息传输的网络,网络传输的主要信息是电力调度实时数据、生产治理数据、通信监测数据等,是电力指挥安全生产和调度自动化的重要基础,在协调电力系统发、送、变、配、用电等组成部分的联合运转及保证电网安全、经济、稳定、可靠的运行方面发挥要害的作用。 目前,全国已形成五级调度治理系统。电力调度数据网主要由国家电力调度数据一级网,区域二级网,省级三级网,地市四级网和县级五级网,覆盖各级调度中心和直调发电厂、变电站。目前一级网基本建成,二、三级网工程正在实施,少数省市已经开始建设四级网。 电力调度数据网需求分析 全国电力调度系统发展的指导思想是: “安全第一、预防为主”,确保电网安全。电网调度最根本的职责在于保证电网的安全稳定运行,做为电力调度系统的承载网,电力调度数据网的首要要求就是可靠稳定、安全的运行,保证调度自动化系统对电网的监控准确、不间断进行。 调度自动化数据是电力调度系统中最重要的业务数据,此外电力市场技术支持系统需要的数据 支持,这些数据都需要很高的实时性。因此,为了满足电网的实时监视控制和电力市场等实时业务需求,电力调度数据网必须是一个高实时性网络,提供有保证的端到端延时。 电网调度技术不断发展,电力调度数据网承载的业务也在不断发展。 EMS/SCADA系统仍然是电力调度最基础、最要害的业务;传统上使用专用通道传输的电网事故信息和继电保护信息,开始向数据网络转移。此外调度生产治理系统,水调自动化系统,电力市场技术支持系统都需要电力数据网承载。业务系统的不断发展对调度数据网络提出更高要求,多个要害系统在同一数据网络承载,保证不同业务系统间的有效隔离、保证业务系统的安全,是调度数据网建设的重要要求。

山西电力系统调度规程

山西电力系统调度规程 山西省电力公司

批准:曹福成 审定:张兴国史更林 审核:陈佩琳徐红利 会审:边江李鸣镝潘捷田俊杰郭一兵王瑞奇编写:田俊杰郭一兵边江潘捷王瑞奇李玺印李明李宏杰赵兴泉侯亮刘洋谢毅 包磊赵李宏郝春娟黄苏蕾罗韬安成万 薛永强 (本规程从批准之日起执行,原调度规程作废)

目录 第一篇电力调度管理规程 (4) 第一章总则 (4) 第二章调度管理机构 (5) 第三章电力调度管理的任务 (5) 第四章调度范围划分原则 (8) 第五章电力调度运行管理制度 (10) 第一节调度管理制度 (10) 第二节无人值班变电站调度管理 (13) 第三节重大事件汇报调度管理 (14) 第六章设备检修的调度管理 (14) 第七章系统运行方式的编制和执行 (17) 第一节系统运行方式管理 (17) 第二节年、月(季)度、日运行方式的编制要求 (18) 第八章电力平衡的调度管理 (20) 第九章电力系统频率、电压的调整 (21) 第一节系统频率和联络线潮流的调整 (21) 第二节无功功率平衡及系统电压的调整 (22) 第三节自动电压控制系统(AVC)的调度管理 (24) 第十章新建、改建和扩建设备投产的调度管理 (25) 第一节新设备投产的前期管理 (25) 第二节输变电设备基建改造期间的调度管理 (25) 第三节电网新设备投产启动的调度管理 (26) 第四节电网新设备启动原则 (28) 第十一章系统安全稳定的调度管理 (28) 第十二章低频低压减负荷的调度管理 (29) 第十三章机网协调运行管理 (30) 第十四章继电保护及安全自动装置的调度管理 (31) 第十五章调度自动化系统运行管理 (33) 第十六章电网调度通信运行管理 (35) 第十七章自动发电控制装置(AGC)运行管理 (36) 第十八章水电厂和地区小电厂(含自备电厂)的调度管理..37 第一节水库及水电厂调度管理 (37)

电力调度员电力调度员技师考试卷模拟考试题.docx

《电力调度员技师》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、电气工作人员要学会紧急救护法,特别要学会()。( ) A.心肺复苏法; B.触电急救; C.创伤急救; D.落水急救。 2、高压电气设备为对地电压在()者。( ) A.1000V 及以上; B.1000V 以上; C.250V 及以上; D.250V 以上。 3、山东电网设置()级调度机构。( ) A.一; B.二; C.三; D.四。 4、输、变电设备延期申请应在批准竣工时间()前提出。( ) A.3小时; B.6小时; C.12小时; D.前一天10时。 5、地调管辖设备的运行方式、继电保护装置改变引起省调管辖的保护装置改变时,应于()联系省调。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

A.改变前; B.改变后; C.不用; D.出现故障时。 6、各地调调度员和发电厂值长()向省调值班调度员汇报负荷情况、检修情况、电压水平、设备运行异状、预定工作及天气情况等。() A.接班后30分钟内; B.接班后一小时内。 C.接班后二小时内; D.接班后十分钟内。 7、设备()、消缺,可随时向省调提出申请。() A.大修; B.小修; C.临故修; D.更换。 8、电气设备的检修和试验,在()情况下可以进行恢复送电。() A.值班调度员接到其中一个工作单位的检修或试验完工的汇报后。 B.上级领导 要求值班调度员进行恢复送电。 C.值班调度员接到所有受令单位人员关于检修或试验完工可以送电的报告后。 D.所有工作单位的申请时间到期后。 9、电力系统稳定器(PSS)的参数由电网调度机构下达,其投入与退出按()执行。() A.自行掌握; B.调度指令; C.投入按调度指令; D.退出按调度指令。 10、根据《节能发电调度办法》规定,排在发电顺序首位的发电机组为()。() A.水能; B.生物质能; C.燃煤; D.风能。