QJZ-400开关讲述

八达电气QJZ-400 /1140(660)

矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器功能原理描述

一、型号规格

1.型号说明

Q J Z- 400 / 1140(660)

额定电压

额定电流

真空式

隔爆兼本质安全型

起动器

2.防爆类型:矿用隔爆兼本质安全型

2.防爆标志:“Exd [ib]IMb”

3.外形尺寸:875×645×840(mm)(长×高×宽)

5.重量:340Kg

二、用途与特点

QJZ-400 /1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险气体和煤尘的工作环境,在交流50Hz、额定电压1140V或660V的供电系统中,控制额定电流400A及以下的三相鼠笼型异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动机及有关电路进行保护。起动器有瓦斯、风电闭锁等功能。

保护带有隔离的RS485串行通讯接口,支持“四遥”功能,便于接入井下电网自动化系统。

本开关具有单机近控、单机远控、程控近控、程控远控、瓦斯、风电闭锁等功能。

三、结构

起动器主要由隔爆外壳、本体等两部份组成。

隔爆外壳为上下腔结构。上腔为接线腔,下腔为主腔。起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压盘式引入装置。前门为平移式快开门结构,操作时,先把隔离手柄转到“停止”位置,并将闭锁杆旋入定位槽内才能转动门手把。

1

840

875

645

四、主要技术参数、技术性能

1、主要技术参数

1.1额定电压:1140V 或660V; 1.2额定电流: 400A;

1.3接通分断能力:接通4000A 、分断3200A; 1.4极限分断能力:4500A;

1.5机械寿命:接触器不小于30万次; 1.6隔离换向开关分断能力:1200A;

1.7工作制:八小时工作制及断续周期工作制;

1.8起动器先导控制电路为本质安全型,正常工作时直流本安电压≤6V ,直流本安电流≤45mA,故障时最大交流本安电压≤12V,交流本安电流≤100mA ; 1.9电源电压为额定值的75%-110%时,起动器应能可靠工作;

1.10起动器本安电路控制电缆应<300M ,电缆分布电感应<1mH/kM,分布电容应<0.1μF/KM; 2、保护参数

2.1漏电闭锁功能:在磁力起动器合闸前对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于22K Ω+20%(660V )、40K Ω+20%(1140V )时,能实现漏电闭锁功能,使磁力起动器不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值得1.5倍时,自动解除漏电闭锁。 2.2整定电流值:1A-400A ,步长为1A 。

2.3过载保护:过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,满足下表规定:

停起确下复

上八达电气有限

E

过载倍数 动作时间 复位方式 1.05 2h 不动作 闭锁2分钟后自动复位

1.20 5 min <t 1.2<20 min 1.50 1min <t 1.5<3 min

6.00

8s ≤t6≤16s

2.4短路保护:短路保护为整定电流的8~12倍。动作时间小于400ms 。

2.5欠压保护:欠压保护可整定为“打开/关闭”可选,打开时当电源电压超过125%Ue 时,

欠压保护动作,动作时间5S 。

2.6过压保护:过压保护可整定为“打开/关闭”可选,打开时当电源电压低于65%Ue 时,欠

压保护动作,动作时间小于100ms 。

2.7具有瓦斯,风电闭锁功能。

五、元件功能与作用

1.GHK —隔离换向开关(GHK-400/1140),“正向、停止、反向”三个档位。

2.T —电源变压器(1140V 、660V/100V 、36V ×2),电压变换。

3.LH1、LH2、LH3—电流互感器(400A/0.2A ),电流变换,取样。

4.KT —开关电源,交直转换。

5.CB —噪声滤波器(DL-3DX3),滤波作用。

6.CKJ —接触器(CKJ5-400/1140),主回路停送电控制。

7.J1—中间继电器(JCZ4-22/36V ),合闸控制。

8.DK —转换开关(2W6D-2B071),漏电、过载试验控制。

六、工作原理

1、合闸、分闸工作原理 1.1合闸

①合GHK 有电输出AC100V →②、AC36V →③、AC36V →④

②AC100V →噪声滤波器→开关电源→DC24V 、DC+12V 、DC-12V 、DC5V →智能保护器得电 ③AC36V →智能保护器得电

AC36V

④按YQA 起动按钮→(2ZJ-1—2ZJ-2)接通→J1得电→J1-1接通→CKJ 得电→开关合闸

CKJ-1接通→显示“合闸运行”

⑤合闸后 CKJ-2断开→断开漏电检测电路

CKJ-4接通→先导自保

1.2分闸

按YTA停止按钮→(2ZJ-1—2ZJ-2)断开→J1失电→J1-1打开→CKJ失电→开关分闸远控合闸、分闸原理同上。

2、单台就地控制

起动器可以工作在单台就地控制方式。将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机近控”,此时起动器由本身的起停按钮YQA、YTA控制。

3、单台远方控制

起动器可工作在单台远方控制方式,将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机远控”。

4、多台程控控制

多台起动器工作在程控控制状态,将智能保护器菜单中的控制设置选择为“程控远控”,也可选择“程控近控”。最后一台起动器将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机远控”。

接线见下图:

其中各台的XT端子排上的K1、K3端子用以输入前级来的起动控制信号;K8、K9端子接本台主接触器的常开触点,用以向前级反馈本台的起动状态信号;K4、K5端子通过接本台保护器内继电器的常开触点,用以输出控制信号起动后级;K6、K7端子用以接收后级的起动状态信号。正常情况下,按下远方控制盒中的起动按钮,第一台起动,而后延时1—3秒,下一

台起动,如果某一台在发出起动信号后9秒内,没有收到下一台的反馈信号,则此台起动器断电,实施程控保护,显示“程控故障”。同时它的反馈信号又使前一台断电,这样由后向前,逐级使全部起动器断电。首台为“程控近控”时,可按门上的按钮起动。

七、常见故障及处理

1.显示正常,电合无效(按YQA,无任何反应)

①电合按钮“YQA”未接通(行程不够、触点氧化、掉线等),可短接一试;

②电分按钮“YTA”常闭点未接通(行程不够、触点氧化、掉线等),可短接一试;

③保护器“2ZJ-1—2ZJ-2”未接通,可短接一试;

④保险管“FU4”坏,更换;

⑤“GHK-1”未接通(行程不够、触点氧化、掉线等),可短接一试;

⑥合闸继电器“J1-1”未接通(行程不够、触点氧化、掉线等),可短接一试;

2.合闸不能保持(有吸合过程)

辅助开关“CKJ-1”未接通(行程不够、触点氧化、掉线等),可短接一试;

3.上电,显示正常,一按“YQA”起动按钮就烧36V保险(在本体上,5×20/5A)

故障在本体,需拆下检查:

①ZP5A整流二极管击穿短路,更换;

②吸合线圈烧损,引起层间短路,更换;

4.上电后显示“漏电闭锁”,不能复位

①转换开关DK在“漏电”位置,解除漏电将DK打到运行位置;

②断开负荷电缆,若恢复正常,则故障在电缆或负载,分别检查;

③若断开负荷后,故障依旧,更换智能保护器一试;

④检查阻容吸收装置,如有异常,更换;

⑤以上四步未见异常,则断电、开盖、验电、放电、拆线,用2500V摇表测绝缘,仔细检查接线柱绝缘体有无裂痕,导电带绝缘套管是否有破损等;

⑥若以上全部正常,问题出在接线不规范:电缆头未处理好,外皮半导体涂层未除尽,重新

处理接好;

5.合闸运行,带电焊机时,断相跳闸

这是正常现象,因为电焊机用二相电,所以负荷电流缺一相,处理方法是打开门把本体上三个电流互感器(400A/0.2A,在本体最下面、前部)的6个出线端全部短接起来即可。注意:不要开路,以免损坏电流互感器(电流源不能开路)。

7.黑屏(上电后无亮度)

①黑屏,更换

②保护坏,换新;

③保护与屏的连线有开断处,更换和处理。

8.经常“过压跳闸”(实际不过压)

这是因为Uac 显示值太高(CPU 判断以Uac 显示值为准),调整Uac ≈36V 即可,方法如下:

确认 下选 连续 次确认 下选 确认 上 下 选 确认 次 确认返回

调整完成后,再到初始画面,检查“电网电压”应与电网进线一致。

若两者(显示值与实际值)相差较大,则继续校准Uac,直至满足要求。 9.空载运行正常,带负荷运行一段时间后“欠压跳闸”

一般不是开关问题,主要是负载(电机、变速箱等)有严重堵转现象,引起负荷电流增大,使电压降低(<65%Ue ),而欠压延时5s 比过载延时短,所以先发生“欠压跳闸”,实际是“堵转过载”。

判断方法:正常支路与故障支路交叉对比即可。 12.空载运行正常,带负荷一启动就“短路跳闸”

①“短路倍数”整定值小,躲不过起动电流,适当调大即可; ②“电流整定值”小,适当调大,Iz=ΣIe ; ③负载有短路点,检查排除。

Kw 数×0.67(1140V 时) Iz=电流整定值

Ie ≈ kw 数×1.15(660V 时) Ie=单台电机额定电流

Kw 数×2.00(380V 时) ΣIe =各台电机额定电流之和

13.吸合无力(吸合时有呜呜声)

这种现象时吸合电压低所致。原因是电网进线为660V ,而本体上的接线端子未调整,仍接在1140V 上(出厂规定,一律接在高端)。改装660V 端子即可。 14.上电后有很大的交流声

这是因为运输振动导致电源变压器T 铁芯松动引起,处理方法是用胶木片或竹片填充,使铁芯固定即可。

15.空载运行正常,带电机起动就“断相跳闸”

①开门,合闸,先检查断路器负荷侧是否缺相(在电源侧不缺相前提下),若缺相,是真空管未接通,需调整或更换本体。 ②电流互感器二次侧开路或断线

检查:把三个电流互感器二次侧接线全部断开,用万用表欧姆档测互感器直流阻抗,若明显偏大或开路,则说明内部损坏,更换即可。 ③保护坏,更换。

④电流互感器与保护器中间过线,接插件(CA20插头、插座)等有开断处或接触不良,分别检查、处理。

分闸待机 菜单 出厂设置 进入出厂设置 Uac 校准

启动校准 K= 输出 36V K=

保存校准

1