文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引
主体结构实测实量操作指引

混凝土结构工程实测实量操作指引

1.1.基本原则

1.1.1.同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作

为混凝土结构工程的实测层。

1.1.

2.根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪

力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。

1.1.3.当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实

测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。

1.2.截面尺寸偏差(砼结构)

1.2.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

1.2.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm

1.2.3.测量工具:5m钢卷尺

1.2.4.测量方法和数据记录:

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

1.2.5.示例

墙柱截面尺寸测量示意

1.3.表面平整度(砼结构)

1.3.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

1.3.

2.合格标准:[0,8]mm

1.3.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

1.3.4.测量方法和数据记录:

(1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。

累计实测实量20个实测区。

(2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必

测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

(4)当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第

6.2节)。

(5)砼柱:可以不测表面平整度。

1.3.5.示例:

平整度测量示意

(注:第五尺仅用于有门洞墙体)

1.4.垂直度(砼结构)

1.4.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

1.4.

2.合格标准:[0,8]mm

1.4.3.测量工具:2米靠尺

1.4.4.测量方法和数据记录:

(1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2

个计算点。

(3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(5)当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.3节)。

1.4.5.示例:

1.5.顶板水平度极差(砼结构)

1.5.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角

点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

1.5.

2.合格标准:[0,15]mm

1.5.3.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光

测距仪)

1.5.4.测量方法和数据记录:

(1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨

度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。

偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基

准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测

指标合格率的5个计算点。

(3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

1.5.5.示例:

1.6.楼板厚度偏差(砼结构)

1.6.1.指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

1.6.

2.合格标准:[-5,8]mm

1.6.3.测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)

1.6.4.测量方法和数据记录:

(1)同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨中区域。

(2)测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采用

破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(3)所选2套房中楼板厚度偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

1.6.5.示例:

1.7.施工控制线设置(砼结构阶段)

1.7.1.指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、

抹灰和装修的尺寸精度,为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。

1.7.

2.合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制

线)、水平标高控制线。

1.7.3.测量工具:5m钢卷尺

1.7.4.测量方法和数据记录:

(1)每一面墙、每一个卫生间、每一个厨房各作为一个实测区,测量部位选择正手墙面。累计实测实量40个实测区,其中卫生间、厨房各选取10个测区,非卫生间

墙面选取20个测区。所选2套房中砌筑节点的实测区不满足40个时,需增加实

测套房数。每1个实测区只取1个实测点,其实测值作为该指标合格率的1个计

算点。

(2)测量方法:采用目测、尺量方法,检查同一个实测区是否设置二线,其尺寸是否符合设计要求。

(3)数据记录:每一实测区未设置二线,则该实测点不合格;反之,则该实测点合格。

不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

1.7.5. 示例(1套房、14个实测区):

1.8. 轴线偏差控制(砼结构)

1.8.1. 指标说明:反映现场轴线控制措施是否合理,现场放线是否满足精度要求。 1.8.

2. 合格标准:

(1) 轴线竖向投测:总高H (m )H ≤ 30,允许偏差 5(mm);30 < H ≤ 60,允许偏差

10(mm);60 < H ≤ 90 ,允许偏差15(mm);90 < H ≤120,允许偏差20(mm);120 < H ≤150,允许偏差25(mm)。

(2) 施工层放线精度:承重墙、梁、柱边线精度允许偏差±3(mm)。 (3) 每层放线孔不能少于2个。

1.8.3. 测量工具:激光铅直仪(经纬仪)、卷尺 1.8.4. 测量方法和数据记录:

(1) 每栋楼为一个测区,共3栋楼。每层不少于2个放线孔,每栋楼任选一层进行实测。

每层轴线竖向偏差实测值及施工层放线偏差各实测2个实测值,各作为一个计算点,每个测区共4个测点,总共3个测区,12个计算点。

墙1

墙4

墙5 墙12

墙11

墙3

墙2

墙6

墙10

墙13

墙14

墙15

(2)轴线竖向投测:在楼层放线孔上架设仪器,通过仪器对准基准点,施工层主轴线和基准点之间的偏差值,若偏差值不满足标准要求及楼层少于2个放线孔,则此测点为不合格。

(3)施工层放线精度:用卷尺测量主轴线和施工层控制线(承重墙、柱边线)之间的距离与设计值进行比较,其偏差值是否符合标准要求。

(4)数据记录:合格记为“0”,不合格记为“1”。

1.8.5.示例(无)

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

主体结构实测实量操作手册范本.docx

实测实量操作流程 一、操作依据: 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.2017年工程第三方检查评估方案V5.0 版 二、截面尺寸偏差 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 2.允许偏差值要求:【-5,8 】mm 。 3.测量工具: 5 米钢卷尺。 4.测量方法和数据记录: 5.以钢卷尺测量同一面墙 / 柱截面尺寸,精确至毫米。 6.同一面墙 / 柱面作为 1 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和 1500mm各测量截面尺寸 1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。 7.示例

三、墙体平整度 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 2.允许偏差值要求:【0,8 】mm ,所有平整度偏差均视为正值。 3.测量工具: 2 米靠尺、楔形塞尺。 4.测量方法和数据记录: 4.1 剪力墙 / 暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1个实测区。 4.2 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中任选 2 个角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度。这 2 个实测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点。 4.3 当所选墙长度大于 3 米时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次

表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。这 3 个实测值分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点。 4.4 所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口、梁过口的,在 洞口 45 度测一次,作为新增实测指标合格率的 1 个计算点。 5.示例 四、墙体垂直度 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙表面垂直的程度。 2.允许偏差值要求:【0,8 】mm ,所有垂直度偏差均视为正值。 3.测量工具: 2m 靠尺。 4.测量方法和数据记录: 4.1当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置,分别按以下原则实测 2 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操纵指引 令狐采学 一、目的 1. 通过按期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对证量缺陷和管理风险的整改办法的跟踪和落实,继续提 升工程质量标准和观感,消除客户投诉隐患。 二、适用规模 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包含全资项目以及非全资但担任经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结 合以后各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼 栋号、房号做好书面记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况 具备条件的必须全部进行实测,不克不及有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测 指标的可测性,使一套房包含尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:丈量数据应反应项目的真实质量,避免为了片面提

高实测指标,过度修补或做概略文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补计划合理性进行检查。 四、操纵细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基来源根基则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。 1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反应层高规模内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图 尺寸的偏差。评判标准:[-5,8]mm。 1.2.2 丈量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 丈量办法和数据记录: (1)以钢卷尺丈量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。 每个实测区从空中向上300mm 和1500mm各丈量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最年夜的数,作为判断该实测 指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3.1指标说明:评判标准:[0,8]mm。 1.3.2丈量工具:2

土建工程质量实测实量工作操作指引

土建工程质量实测实量工作操作指引 第一章概述 第一节实测目的 2 第二节适用围 2 第三节取样原则2第二章混凝土结构工程 第一节选点基本原则 3 第二节截面尺寸偏差(砼结构) 3 第三节表面平整度(砼结构) 4 第四节垂直度(砼结构) 5 第五节空间尺寸检查(层高) 6 第六节地下室/楼层地面平整度检查(砼结构)7 第七节钢筋扫描检测9 第八节墙柱砼强度检测10 第九节楼板厚度检测11 第三章砌筑工程 第一节选点基本原则12 第二节表面平整度(砌筑工程)12 第三节垂直度(砌筑工程)13 第四章抹灰工程 第一节基本原则14 第二节墙体表面平整度(抹灰工程)14 第三节墙面垂直度(抹灰工程)15 第四节阴阳角方正度(抹灰工程)16相关附件 《质量实测合格率记录表》 《回弹法检测混凝土强度记录表》

第一章概述 第一节实测目的 1、规工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 2、提供工程质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 第二节适用围 1、本指引适用于工程(自结构±0.00至交付完成)项目。 第三节取样原则 1、随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2、可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 3、完整原则:同一分部工程所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。 4、效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5、真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 第二章混凝土结构工程

主体结构实测实量操作手册 (2)

主体结构工程质量实测实量操作手册 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

实测实量尺差控制 一、混凝土结构工程 1、基本原则 1.1同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。 1.2根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 1.3当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 2、截面尺寸偏差(砼结构) 2.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 2.2合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 2.3测量工具:5m钢卷尺 2.4测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数, 作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 2.5示例 墙或柱 第二尺 120 第一尺 地面 300 墙柱截面尺寸测量示意

3、表面平整度(砼结构) 3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 3.2合格标准:[0,8]mm 3.3测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 3.4测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1 个实测区。累计实测 实量 20 个实测区。 (2) 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中取左上及右下 2 个 角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 2 个实 测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点。 (3) 当所选墙长度大于 3 米时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需 在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 3 个实测值 分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点。 3.5示例: 墙 第一尺 地面 平整度测量示意 (注:第五尺仅用于有门洞墙体) 第五尺 第四尺 第二尺 第三尺 墙长小于3米时 此尺取消 距地面约20cm 位置

主体结构实测实量记录表

主体结构墙柱截面尺寸,墙柱面平整度、垂直度,楼板厚度实测实量记录表 大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。2、表面平整度测量剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量30个计算点。当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。当所选墙长

度小于3米时,墙长度中间点不测。所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在洞口45度测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。3、垂直度测量剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量30个计算点。当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。当所选墙长度小于3米时,墙长度中间点不测。砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。4、楼板厚度检测同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该跨板的中央部位。测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。1 个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。5、偏差值合格的在空格数据内画“√”,不合格画“×”。

万科产品实测实量操作指引手册

《某地产产品实测实量操作指引》 目录

1.适用范围 (8) 2.目的 (9) 3.取样总则 (9) 4.操作指引具体标准 (10) 4.1土建工程 (10) 4.1.1混凝土工程 (10) 4.1.1.1混凝土工程检查标准引用规范 (10) 4.1.1.2截面尺寸偏差(砼结构) (10) 4.1.1.3表面平整度(砼结构) (11) 4.1.1.4垂直度(砼结构) (12) 4.1.1.5顶板水平度极差(砼结构) (13) 4.1.1.6楼板厚度偏差(砼结构) (14) 4.1.1.7 施工控制线设置(砼结构) (15) 4.1.1.8轴线偏差(砼结构)............................ 错误!未定义书签。 4.1.2砌筑工程 (16) 4.1.2.1砌筑工程检查标准引用 (16) 4.1.2.2表面平整度(砌筑工程) (16) 4.1.2.3垂直度(砌筑工程) (17) 4.1.2.4方正度(砌筑工程) (18) 4.1.2.5外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (19) 4.1.3抹灰工程 (20) 4.1.3.1抹灰工程检查标准依据: (20) 4.1.3.2墙体表面平整度(抹灰工程) (21) 4.1.3.3墙面垂直度(抹灰工程) (21) 4.1.3.4室内净高偏差(抹灰工程) (22) 4.1.3.5顶板水平度极差(抹灰工程) (23) 4.1.3.6方正度(抹灰工程) (25) 4.1.3.7地面表面平整度(抹灰工程) (26) 4.1.3.8房间开间/进深偏差(抹灰工程) (27) 4.1.3.9户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (28) 4.1.3.10外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (29) 4.1.3.11阴阳角方正(抹灰工程) (30) 4.1.3.12地面水平度极差(抹灰工程) (31)

建筑工程实测实量操作指引

建筑工程实测实量操作指引 第一篇总则 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3取样原则与计算说明 (4) 第二篇尺差控制篇 4混凝土结构工程 (5) 4.1基本原则 (5) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (5) 4.3表面平整度(砼结构) (6) 4.4垂直度(砼结构) (7) 4.5顶板水平度极差(砼结构) (8) 4.6楼板厚度偏差(砼结构) (9) 4.7施工控制线设置(砼结构) (10) 4.8轴线偏差控制(砼结构) 5砌筑工程 (11) 5.1基本原则 (11) 5.2表面平整度(砌筑工程) (11) 5.3垂直度(砌筑工程) (12) 5.4方正度(砌筑工程) (13) 6抹灰工程 (23) 6.1基本原则 (23) 6.2墙体表面平整度(抹灰工程) (23) 6.3墙面垂直度(抹灰工程) (24) 6.4室内净高偏差(抹灰工程) (25) 6.5顶板水平度极差(抹灰工程) (26) 6.6方正度(抹灰工程) (29) 6.7地面表面平整度(抹灰工程) (30) 第三篇定尺加工篇 7砌筑工程 (11) 7.1基本原则 7.2外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (14) 8抹灰工程 (23) 8.1基本原则 (23) 8.2房间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 8.3户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)………………………………………… 8.4外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (33)

8.5同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (36) 8.6同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (37) 8.7同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (38) 8.8柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (39) 8.9同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (40) 第四篇观感质量篇 9设备安装 (17) 9.1基本原则 (17) 9.2座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (17) 9.3同一室内底盒标高差(设备安装) (18) 9.4并列面板高度偏差(设备安装) (19) 10抹灰工程 (23) 10.1基本原则 (23) 10.2阴阳角方正(抹灰工程) (27) 10.3地面水平度极差(抹灰工程) (31) 11涂饰工程 (46) 11.1基本原则 (46) 11.2墙面表面平整度(涂饰工程) (46) 11.3墙面垂直度(涂饰工程) (47) 11.4阴阳角方正(涂饰工程) (48) 11.5顶棚(吊顶)水平度极差(涂饰工程) (49) 12墙面饰面砖工程 (51) 12.1基本原则 (51) 12.2表面平整度(墙面饰面砖工程) (51) 12.3垂直度(墙面饰面砖工程) (52) 12.4阴阳角方正(墙面饰面砖工程) (53) 12.5接缝高低差(墙面饰面砖工程) (54) 13地面饰面砖工程 (56) 13.1基本原则 (56) 13.2表面平整度(地面饰面砖工程) (56) 13.3接缝高低差(地面饰面砖工程) (57) 14室内门安装工程 (59) 14.1基本原则 (59) 14.2门框正、侧面垂直度(室内门) (59) 15铝合金(或塑钢)门窗安装工程 (62) 15.1基本原则 (62) 15.2型材拼缝宽度(铝合金门窗) (62) 15.3型材拼缝高低差(铝合金-塑钢门窗) (63) 15.4铝合金门或窗框正面垂直度(铝合金-塑钢门窗) (64) 16木地板安装工程 (68) 16.1基本原则 (68) 16.2表面平整度(强化复合、实木复合、实木地板) (68)

主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引

1.1.垂直度(砼结构) 1.1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.1. 2.合格标准:[0,8]mm 1.1.3.测量工具:2米靠尺 1.1.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (5)当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.3节)。 1.1.5.示例:

1.2.顶板水平度极差(砼结构) 1.2.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角 点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 1.2.2.合格标准:[0,15]mm 1.2.3.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光 测距仪) 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 (3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 1.2.5.示例:

住宅项目精装修工程实测实量操作指引

《住宅项目精装修工程实测实量操作指引》 目录 一、目得 (1) 二、适用范围 (1) 三、取样总则 (1) 四、操作细则 (2)

一、目得 1.通过定期评估,识别并消除精装修项目风险。 2.通过对质量缺陷与管理风险得整改措施得跟踪与落实,持续提升精装修 项目工程质量标准与观感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于中海集团所有已进入精装修施工且尚未完成交付得项目。 三、取样总则 1.真实原则:测量数据应反映项目得真实质量,避免为了片面提高实测指 标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 2.计算说明: (1)精装修项目完成涂饰第一遍腻子按装饰工程[0,4]mm标准进行实测; 四、操作细则 1、涂饰工程 1、2 表面平整度(涂饰工程) 1、2、1 指标说明:反映层高范围内涂饰墙体表面平整程度, 评判标准:腻子已打磨或已上面漆为[0,3]mm;腻子未打磨为[0,4]mm。 1、2、3 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1、2、4 测量方法与数据记录: (1) 每一面墙作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。 (2) 当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部与根部4个角中,选取左上及右 下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次;2次测量值均作为判断该实测指标合格率得2个计算点。 (3) 当墙面长度大于3米,则同一墙面4个角任选两个方向各测量1次;同

时在墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20cm 左右得位 置水平测2次;这5次实测值作为判断该实测指标合格率得5 个计 算点。 (4) 所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口得墙面,在各洞口45度斜 交叉各测一次,作为新增实测指标合格率得2个计算点。 1、2、5 示例: 1、3 1、3[0,4]mm 。 1、31、3(1) 直度为必测项。测量值主要反映涂饰墙体垂直度,应避开墙顶梁、柱 子突出部位。 (2) 当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置,分别按 以下原则实测2次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次 垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得2个计算点。 (3) 当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 与墙体中间 位置,分别按以下原则实测3次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板 位置时测1次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次 垂直度,三就是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次 垂直度。这3个测量值分别作为判断该实测指标合格率得3个计算 点。 1、3、4 示例: 平整度测量示意(注:第四、五尺仅用于有门洞墙体)

主体结构实测实量操作指引

120 混凝土结构工程实测实量操作指引 1.1.基本原则 .1.1.同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的 2个楼层作 为混凝土结构 工程的实测层。 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构 4个角和中间砼剪 力墙、柱。当 实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测 层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取 5个实测区,2个实 测层累计10 个实测区。每个实测区实测 5个点,每个点均作为1个计算 点。 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从 地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸 偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的 1个计算点。 墙柱截面尺寸测量示意 1.1. 2. 1.1. 3. 1.2. 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1. 1.2.2. 合格标准:截面尺寸偏差[—5, 8]mm 1.2.3. 测量工具:5m 钢卷尺 1.2.4. 测量方法和数据记录: (1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2) 1.2.5. 示例 墙或柱 第二尺 地面 \ EC 第一尺

13 表面平整度 (砼结 构) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 累计实测实量20个实测区。 下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。 测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外, 还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这 3个实测值分别作为判断该指标合格率的 3个计算点。 当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求 (第 6.2 节)) 1.3.1. 指标说明 反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.3. 2. 合格标准 [0,8]mm 1.3.3. 测量工具 2米靠尺、楔形塞尺 1.3.4. 测量方法和数据记录: (5) 砼柱:可以不测表面平整度。 1.3.5. 1个实测区。 (2) 当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部) 中取左上及右 跨洞口部位必 (4)

万科实测实量操作指引

产品质量实测操作指引 第一篇总则 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3取样原则与计算说明 (4) 第二篇尺差控制篇 4混凝土结构工程 (5) 4.1基本原则 (5) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (5) 4.3表面平整度(砼结构) (6) 4.4垂直度(砼结构) (7) 4.5顶板水平度极差(砼结构) (8) 4.6楼板厚度偏差(砼结构) (9) 4.7施工控制线设置(砼结构) (10) 4.8轴线偏差控制(砼结构) 5砌筑工程 (11) 5.1基本原则 (11) 5.2表面平整度(砌筑工程) (11) 5.3垂直度(砌筑工程) (12) 5.4方正度(砌筑工程) (13) 6抹灰工程 (23) 6.1基本原则 (23) 6.2墙体表面平整度(抹灰工程) (23) 6.3墙面垂直度(抹灰工程) (24)

6.4室内净高偏差(抹灰工程) (25) 6.5顶板水平度极差(抹灰工程) (26) 6.6方正度(抹灰工程) (29) 6.7地面表面平整度(抹灰工程) (30) 第三篇定尺加工篇 7砌筑工程 (11) 7.1基本原则 7.2外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (14) 8抹灰工程 (23) 8.1基本原则 (23) 8.2房间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 8.3户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)………………………………………… 8.4外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (33) 8.5同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (36) 8.6同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (37) 8.7同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (38) 8.8柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (39) 8.9同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (40) 第四篇观感质量篇 9设备安装 (17) 9.1基本原则 (17) 9.2座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (17) 9.3同一室内底盒标高差(设备安装) (18) 9.4并列面板高度偏差(设备安装) (19)

主体结构验收方案参考

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期方案审核(签字、盖章) 日期方案批准(签字、盖章) 日期 XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称:

建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F 塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25; 12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F 墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;

工程实测实量操作方案

工程实测实量操作方案

目录 1.混凝土结构工程 (1) 1.1截面尺寸偏差 (1) 1.2 表面平整度 (1) 1.3 垂直度 (2) 1.4楼板厚度偏差 (3) 1.5楼梯板厚度偏差 (3) 2.砌体结构工程 (4) 2.1表面平整度 (4) 2.2垂直度 (5) 2.3外门窗洞口尺寸偏差 (6) 2.4门窗洞口方正度 (7) 2.5房间方正度 (7) 3.抹灰工程 (8) 3.1墙体表面平整度 (8) 3.2垂直度 (9) 3.3房间方正度 (10) 3.4阴阳角方正度 (10) 3.5 门窗洞口方正度 (11) 3.6地面表面平整度 (11) 4.室内尺寸偏差 (12) 4.1房间开间/进深偏差 (12) 4.2室内净高偏差 (13) 4.3室内防护栏杆高度偏差 (14) 4.4楼梯防护栏杆高度偏差 (15) 5.安装工程 (15) 5.1坐便器预留排水管孔距偏差 (15) 5.2同一室内插座底盒高度偏差 (16) 5.3并列面板高度偏差 (17) 5.4冷热水管配水点间距偏差 (18)

1.混凝土结构工程 1.1截面尺寸偏差 1.1.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、柱的施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.1.2 测量完成时间:该层模板拆除后7天内(时间均指日历天,特别注明的除外,下同。)。 1.1.3 合格标准:[+8,-5]mm。 1.1.4 测量工具:5米钢卷尺。 1.1.5 测量方法和数据记录: (1)用钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米; (2)同一面墙作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸一次,选取其中与设计尺寸偏差较大的数据作为判断该实测指标合格率的1个计算值。 (3)同一柱作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1000mm(柱高三分之一处)处相邻两侧各测量截面尺寸一次,每侧选取1个与设计尺寸偏差较大的数据作为判断该实测指标合格率的2个计算值。 1.1.6 图例 1.2 表面平整度 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。 1.2.2 测量完成时间:该层模板拆除后7天内。 1.2.3 合格标准:[8,0] mm。 1.2.4 测量工具:2米靠尺,楔形塞尺。 1.2.5 测量方法及数据记录:

实测实量操作指引手册2018

实测实量指引 建筑工程 (1) 一、混凝土结构工程 (1) 1. 截面尺寸偏差(砼结构) (1) 2. 墙表面平整度(砼结构) (1) 3. 垂直度(砼结构) (2) 4. 顶板水平度极差(砼结构) (3) 5. 楼板厚度偏差(砼结构) (3) 二、砌筑工程 (4) 1.表面平整度(砌筑) (4) 2.垂直度(砌筑) (5) 3.外窗洞口尺寸 (5) 三、抹灰工程 (6) 1.墙面表面平整度(抹灰) (6) 2.墙面垂直度(抹灰) (7) 3.阴阳角方正(抹灰) (7) 4.方正性(抹灰) (8) 5.地面平整度(找平层) (9) 6.门洞尺寸偏差 (9) 7.外窗内侧墙体厚度极差 (10) 8.厨卫间开间/进深偏差 (10) 四、设备安装工程 (11) 1.座便预留排水管孔距偏差 (11) 装修工程 (12)

一、墙面涂饰面 (12) 1.开间、进深极差 (12) 2.墙面平整度(涂饰面) (12) 3.墙面垂直度(涂饰面) (13) 4.阴阳角(涂饰面) (14) 5.顶板水平度(涂饰面) (14) 6.室内净高 (15) 二、墙面饰面砖 (16) 1.垂直度(墙面饰面砖) (16) 2.阴阳角(墙面饰面砖) (17) 3.接缝高低差(墙面饰面砖) (17) 三、地面饰面砖 (18) 1.表面平整度(地面饰面砖) (18) 2.接缝高低差(地面饰面砖) (19) 四、木地板安装 (19) 1.表面平整度(木地板) (19) 五、设备安装 (20) 1.并列插座开关面板高度差 (20) 2.座便预留排水管孔距偏差 (21) 六、电梯前室、首层大堂 (21) 1.墙面砖垂直度 (21) 2.墙面砖接缝高低差 (22) 3.地面砖表面平整度 (22) 4.地面砖接缝高低差 (23)

结构工程实体质量实测实量检查表

主体工程实体质量实测实量检查表(一)混凝土现浇结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 混凝土柱每层垂直 8 2 混凝土表面平整度8 3 混凝土截面尺寸 (柱、梁、墙) +8,-5 4 轴线位置(剪力墙)+8,-5 5 每层楼面标高10 6 混凝土现浇板厚度+8,-5 7 钢筋保护层 柱、梁±5 板±3 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (二)砌体结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 垂直度砌体每层垂直度 5

全高垂直度10 2 砌体表面平 整度 砌砖、混凝土小型空心砌 块 8 蒸压加气混凝土砌块 6 清水墙 5 3 砌体灰缝 砌砖水平灰缝厚度 10mm ±2混凝土小型空心砌块水 平灰缝厚度10mm ±2垂直灰缝宽度10mm ±2水平灰缝平直度混水墙 (10m内) 10 清水墙7 4 砌体门窗洞 口 砌体门窗洞口±5 混凝土小型空心砌块门 窗洞口宽度 ±5 加气混凝土砌块门窗洞 口宽度 +10,-5 5 轴线位移10 6 楼面层高±15 7 外墙砌体砂浆灰缝饱满度≥90% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (三)钢结构 实测项目允许偏差(mm)实测数值合格率(%) 1 基础柱的定位轴线 1.0 2 基础上柱底标高±2.0 3 地脚螺栓(锚栓)位 移 2.0

4 单节柱的垂直度H/1000,且不应大于 10.0 5 屋(托)架, 桁架及受 压杆件 跨中的 垂直度 H/250,且不大于10.0 侧向弯 曲矢高 f L≤30m,L/1000且不大 于10.0,L/1000, 30m≤L≤60m,且不大 于20.0, L/1000,L>60m,不大于 40.0 6 主体结构的整体垂直 度 H/1000, 且不应大 于20.0 单层:20.0 多层:40.0 7 主体结构的整体平面 弯曲 L/1500,且不应大于 20.0 8 钢 网 架 纵向、横向长度 L/2000,不大 于20.0 支座中心偏移 L/3000,不大 于20.0 周边支承网架相邻支 座高差 L/400,且不 大于15.0 支座最大高差20.0 多点支承网架相邻支 座高差 20.0 挠度值 不大于设计 值的1.1倍 9 涂装 涂层干漆膜总厚度: 室外不小于150μm, 室内不小于125μm -25μm 10 防火 涂料 涂层 厚度 薄型0 厚型80%及以上面积 符合设计要求 最薄处厚度 不应低于设 计要求85% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (四)抹灰工程 检查部位 期区栋层~层其他 施工单位 检查内容质量要求检查结果墙面空鼓无空鼓

主体结构实测实量操作指引

混凝土结构工程实测实量操作指引 1.1. 基本原则 1.1.1. 同一标段根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为 混凝土结构工程的实测层。 1.1. 2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪 力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 1.1.3. 当实测同一楼层顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测 层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 1.2. 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1. 指标说明:反映层高围剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.2.2. 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.2.3. 测量工具:5m 钢卷尺 1.2.4. 测量方法和数据记录: (1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2) 同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从 地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.5. 示例 1.3. 表面平整度(砼结构) 墙柱截面尺寸测量示意

1.3.1.指标说明:反映层高围剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.3. 2.合格标准:[0,8]mm 1.3.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.3.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。 累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 (4)当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第 6.2节)。 (5)砼柱:可以不测表面平整度。 1.3.5.示例: 平整度测量示意 (注:第五尺仅用于有门洞墙体)

主体工程质量实测实量操作指引

页眉 附件三:安徽公司主体工程质量实测实量操作指引 1、目的 1.1 规范工程质量实测实量过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 1.2 提供工程质量实测实量的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 1.3 强调工程一次成型质量,以实测实量达标率反映工程一次成型质量水平。 1.4 以查促改,加强过程不断改进,持续提升工程质量。 2、实施原则 2.1 施工单位须对其施工工程质量负责,根据工程进度实时对施工范围的所有工程质量进行100%实测实量,并按月建立分户实测档案。 2.2 工程部责任工程师须对施工单位的实测数据按不低于50%的比例进行复测,得出施工单位当月质量达标率,并按月建立分户实测档案,工程部须对质量达标率的准确性和真实性负责。 2.3 工程部项目经理须对实测数据进行不低于10%的复测,工程部经理须对实测数据进行不低于2%的复测。 2.4 工程技术部须对工程部实测数据进行抽查复测(当抽到因遇卸料平台影响,房间无法复测时,检查相邻户相同功能房间代替),并对工程部所得出的质量达标率的准确性和真实性进行考核。 2.5 每道工序完成后(指该工序所有工作量已完成,包含细部处理,如抹灰的收

边、收口等所有细部须完成后,才可进行抹灰工程验收并进行实测实量),施工单位须即时进行检查;工程部须在7日内进行检查。 页脚 页眉 2.6 各工序工程质量未进行实测实量(或检查、验收),不得提前隐蔽,进行下道工序。 3、取样原则则与计算宗旨 3.1取样原则 3.1.1工程部对工程质量进行检查复测时,须以户为单位,对各测量点进行编号,并报技术部备案。 3.1.2现场实测实量时,须按编号进行记录、存档,不合格点在现场实体上按规定进行标注。 3.1.3测量数据须真实、有效。 3.2 计算说明 3.2.1检查表以户为单位,统计每户的质量达标率,汇总平均计算该施工单位当月质量达标率。 4、混凝土结构工程 4.1 截面尺寸偏差(砼结构) 4.1.1指标宗旨:控制层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 4.1.2合格标准:[-5,+8]mm

主体结构实测实量操作指引

混凝土结构工程实测实量操作指引 1.1.基本原则 1.1.1.同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作 为混凝土结构工程的实测层。 1.1. 2.根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪 力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 1.1.3.当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实 测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 1.2.截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.2.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.2.3.测量工具:5m钢卷尺 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.5.示例 墙柱截面尺寸测量示意

1.3.表面平整度(砼结构) 1.3.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.3. 2.合格标准:[0,8]mm 1.3.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.3.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。 累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 (4)当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第 6.2节)。 (5)砼柱:可以不测表面平整度。 1.3.5.示例: 平整度测量示意 (注:第五尺仅用于有门洞墙体)

相关文档
相关文档 最新文档