槽钢受力分析

槽钢受力分析 41、 24、 82、510=201、6KN q=F/L=201、6/4、8= 42、0KN/m最大弯矩:Mmax=1/8qL2 =1/8 42、04、82=1 20、96KNm采用双拼[25b槽钢,界面特性 Wx=2282 =564cm3,Ix=23530=7060 cm4; 1、强度验算2*[25b:W= Mmax/Fm=1 20、96103/215=5 62、60 cm3Wx=2822=564cm3 >5 62、60 cm3,满足要求。 2、挠度验算2*[25b:fmax=5qL4/(384EI)= 56、27104/(38 42、1*105706010-8)=0、0055m≤ L/400 =4m/400 =0、01m挠度均满足要求。结论:下横梁4、8m段采用2*[25b槽钢满足要求。(2)、格栅验算0、3取100100 mm木方,中心间距300 mm,格栅计算长度取1、2 m, E=8、0104N/mm2。则线荷载:q=1、 20、325+ 30、3=9、9 kN/mMmax=ql2[1-4(m/l)2]/8=9、

91、22[1-4(0、3/1、2)2]/8=1、34 kN、mσ=Mmax/Wx=1、34106/(1001002/6)=8、04 Mpa〈[σ]=10 Mpa 故满足要求 (3)、吊筋计算Ф25mm反吊筋:3、14*12*12*0、017=7、69t单根横梁最大跨度4、4m重量:1、3*1、7*4、4*2、5= 24、31t4根ф25mm吊筋:4*7、69= 30、75t> 24、31t,满足要求综上所述,选用4根ф25mm吊筋和双拼[25槽钢以及100*100mm格栅满足要求。前沿集中荷载F(靠船构件)的力臂L=1、6m,前沿2、3m区域砼按1、4m宽,1、2m高计算均布荷载 F L=1、6 [25b槽钢参数:Wx=282cm 3、Ix=3530cm 4、截面面积:A= 39、91cm2[8槽钢截面特性值: Wx= 25、3cm 3、Ix=101cm 4、截面面积:A= 10、2cm2靠船构件质量m=2、19m3*2、5t/m=5、475t,F= 54、75KN。①靠船构件外槽钢a、跨中最大弯矩Mmax Mmax= 54、7 51、6=

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算 2-5-1 钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具

有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。 钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77

槽钢承重计算表

1 用14#槽钢,四根竖着放,位置为800×600,求该支架能承受的重量F 。 截面特性:Ix=564cm 4, Wx=80.5cm 3, Iy=53.3cm 4, Wy=13.0cm 3,G=14.535Kg/m -1, S=18.516cm 2 相关参数: 材质Q235:许用弯曲应力[σ]=158MPa ; 许用剪切应力[τ]=98MPa ; 许用挤压应力 [σ]p=235MPa; E=200Gpa (1)计算其抗压强度。忽略支架偏心力矩及自身重量,由于槽钢竖立,仅仅受重物压力和地面支持力,其受到的剪切力可忽略不计。 Q235屈服极限为235MPa,槽钢的截面积为18.516 cm 2. 由拉伸/压缩强度计算公式可知。[]p max 4S F S F σσ≤==总 可知道架子上重物质量小于177.6 t 时,架子不会被压塌。 (2)抗弯曲强度计算。Q235许用弯曲强度为158MPa, 要求查表知对14#槽钢横截面对Y 轴的抗弯矩截面系数最小,为13.0 cm 3,最易弯曲。我们考虑最糟糕情况,重物的重力为一个作用于架子中心的集中力F 。将整个支架的四分之一隔离出来单独分析,根据力矩平衡原理可知()()8 F 40.40.3F 2 2m =+?=ax M , 假设平衡力矩完全由槽钢提供,则由弯曲强度计算公式[]σσ≤= Y max max W M , 可解得 由结果可知道架子上重物质量小于177.6 t 时,架子不会被压弯。 (3)由于槽钢不受剪切力,故不计算抗剪切强度计算。 综上(1)、(2)和(3),可以确定当架上重物质量小于1.6747 t 时,架子稳定。 对于动态载荷,当其极限载荷小于16432 N 就可靠。

槽钢受力分析

选取柱间最大跨度为 4.8m 为验算依据简化为最不利的简支结构计算模式设计与验算。横梁宽1.4m ,高1.2m 。 引桥横梁槽钢、木方计算: (1)槽钢计算: 已知:荷载F=1.4×1.2×4.8×2.5×10=201.6KN q=F/L=201.6/4.8=42.0KN/m 最大弯矩:Mmax=1/8×q ×L 2=1/8×42.0×4.82=120.96KN ·m 采用双拼[25b 槽钢,界面特性Wx=2×282=564cm 3,Ix=2×3530=7060cm 4; 1、强度验算 2*[25b :W=Mmax/Fm=120.96×103/215=562.60cm 3 Wx=282×2=564cm 3>562.60cm 3,满足要求。 2、挠度验算 2*[25b:fmax=5×q ×L 4/(384×E ×I)=5×6.27×104/(384×2.1*105×7060×10-8 )=0.0055m ≤L/400=4m/400=0.01m 挠度均满足要求。 结论:下横梁4.8m 段采用2*[25b 槽钢满足要求。 (2)、格栅验算 0.3

取100×100 mm木方,中心间距300mm,格栅计算长度取1.2 m,E=8.0×104N/mm2。则线荷载: q=1.2×0.3×25+3×0.3=9.9kN/m M max=ql2[1-4×(m/l)2]/8=9.9×1.22[1-4×(0.3/1.2)2]/8=1.34kN.m σ=M max/W x=1.34×106/(100×1002/6)=8.04Mpa〈[σ]=10Mpa 故满足要求 (3)、吊筋计算 Ф25mm反吊筋:3.14*12*12*0.017=7.69t 单根横梁最大跨度4.4m重量:1.3*1.7*4.4*2.5=24.31t 4根ф25mm吊筋:4*7.69=30.75t>24.31t,满足要求 综上所述,选用4根ф25mm吊筋和双拼[25槽钢以及100*100mm格栅满足要求。 前沿集中荷载F(靠船构件)的力臂L=1.6m,前沿2.3m区域砼按1.4m宽,1.2m 高计算均布荷载 F L=1.6 [25b槽钢参数:4、截面面积:A=39.91cm2 [8槽钢截面特性值:Wx=25.3cm3、Ix=101cm4、截面面积:A=10.2cm2 靠船构件质量m=2.19m3*2.5t/m=5.475t,F=54.75KN。 ①靠船构件外槽钢 a、跨中最大弯矩Mmax Mmax=54.75×1.6=87.6KN·M b、组合槽钢的对x轴的惯性矩和截面抵抗矩承重结构采用4*[25b Wx=4×282=1128cm3,Ix=4×3530=14120cm4 c、强度验算 4[25b槽钢:δ=M max/W x=87.6KN*m/1128m3 =77.6MPa<170Mpa 抗弯强度满足要求。

槽钢腰梁等构件计算书

1腰梁验算 腰梁内力按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点的中心距,为1.5m,腰梁采用2 [16a的普通槽钢, 支座反力按锚杆承载力设计值采用为130kN。验算依据为《钢结构设计规范》(GB50017-2003)及《钢结构设计手册》(第三版)。 抗弯验算 验算: M ───< f W·γ 支座反力Q=130kN,计算跨度L= 均布荷载q=×(Q/L)=×130000/1500=104(N/mm) 最大弯矩M=(1/12)q·L2=(1/12)×104×15002=(N· mm) 2[16a的普通槽钢的截面抵抗矩W=216560(mm3) 截面塑性发展系数γ= 则: M ───=──────── = (N/mm2) W·γ216560× 该值小于钢筋(Q235)的抗弯强度设计值( f ) 215(N/mm2)。 所配2[16a腰梁满足抗弯要求。

抗剪验算 验算: V·S τ = ───< f V I·t w 剪力V= q·L= 1. 2×(Q/L)·L = Q =×130000=156000 N; 面积矩S=2××103=127800(mm3); 截面惯性矩I=×104(mm4); 腹板厚度t w=2×=13mm V·S156000×127800 τ = ─── = ────────=N/mm2 I·t w×104×13 该值小于钢筋(Q235)的抗剪强度设计值( f V) 125(N/mm2) 所配2[16a腰梁满足抗剪要求。 2锚杆螺栓强度验算 锚杆轴向承载力设计值为160kN。 级高强螺栓M30的抗拉强度设计值f为200kN,该值大于锚杆的轴向承载力设计值,满足要求。

钢结构承载计算公式

钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 【以下为补充内容】不采纳我的回答是不是不相信我算的?下边我把计算过程列出,你爱看就看看吧。 (第一项,单个40槽钢计算,计算不满足,长细比不满足,局部稳定不满足。单个槽钢不适合作为轴心受压构件,) 一、强度决定的构件承载力 构件截面的最大厚度为18.00mm, 根据GB50017-2003表3.4.1-1, f = 205.00N/mm2 根据GB/T 700-1988及GB/T 1591-1994, fy =225.00N/mm2 根据公式5.1.1-1, N1 = 1.00× f × An = 1.00 × 205.00 × 67.54 × 102 103 = 1384.49kN 二、整体稳定 按5.1.2-2进行计算 λx = l0xix = 7.70 × 10215.30 = 50.33 λy = l0yiy = 7.70 × 1022.81 = 274.02 截面为单轴对称的构件,绕对称轴的长细比λy 应按5.1.2-3, 5.1.2-4取计及扭转效应的换算长细比λyz 代替之, 取λyz = 12 ( λy2+λz2 ) + ( λy2+λz2 )2 - 4(1 - e02 / i02)λy2λz20.5 其中,λz2 = i02A / (It/25.7 + Iω/lχ2 ) (5.1.2-4) i02 = e02 + ix2 + iy2 式中, e0 = 5.84 cm--------截面形心至剪心的距离 i0--------截面对剪心的极回转半径; λy --------构件对对称轴的长细比; 把以上各值代入上式, 得λyz = 276.50 取长细比较大值λyz , 根据GB50017-2003表5.1.2-1, 属于b类截面, 查附录C, 得稳定系数?为0.106 ******两个主轴方向的最大长细比为276.50,不大于设定的长细比150.00,不满足要求****** 根据规范公式5.1.2-1, N2 = 1.00f?A = 1.00 × 205.00 × 0.106 × 75.04 × 102 × 10-3 = 163.69kN 三、局部稳定 翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比: bt = 89.50 18.00 = 4.97 < (10+0.1 λ)235fy = (10 + 0.1×100.00)×235225.00 = 20.44 式中, λ-------两主轴方向长细比的较大值; 当λ < 30 时,取λ = 30; 当λ > 100 时,取λ = 100. 根据规范5.4.1-1, 翼缘稳定满足 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

槽钢矩形管方管规及载荷计算

槽钢规格表大全2012(最新) 槽钢规格表大全2012(最新)国际标准槽钢规格,槽钢规格表2012年最新更新版! C160*60*20 是槽钢腹板高160 翼缘板宽60 钢板厚20 槽钢规格表大全2012(最新)

500X300X8.0--12.0mm 450X250X6.0--12.0mm 400X300X6.0--12.0mm 400X200X6.0--12.0mm 350X250X6.0--12.0mm 350X150X6.0--12.0mm 300X200X6.0--12.0mm 300X150X6.0--12.0mm 300X100X4.0--10.0mm 280X180X4.0--10.0mm 250X150X4.0--10.0mm 250X100X4.0--10.0mm 200X150X4.0--10.0mm 200X100X4.0--10.0mm 200X95X4.0--10.0mm 160X80X4.0--10.0mm 150X100X3.0--10.0mm 150X90X3.0--10.0mm 150X75X3.0--8.0mm 140X80X3.0--10.0mm 120X100X3.0--10.0mm 120X80X2.0--8.0mm 120X60X2.0--5.0mm 120X50X2.0--5.0mm

120X40X2.0--4.0mm 100X80X2.0--8.0mm 100X60X2.0--5.0mm 100X50X1.0--5.0mm 100X40X2.0--3.0mm 90X60X2.0--4.0mm 80X60X1.4--4.0mm 80X50X1.2--3.0mm 80X40X0.9--4.0mm 70X50X1.2--4.0mm 70X30X1.5--3.0mm 60X40X0.8--4.0mm 60X30X0.8--3.0mm 50X40X0.8--3.0mm 50X30X0.7--4.0mm 50X25X0.7--3.0mm 50X20X0.7--1.7mm 40X30X0.7--3.0mm 40X25X0.7--2.5mm 40X20X0.6--3.0mm 30X20X0.6--2.0mm 20X14X0.5--1.2mm 20X10X0.5--1.2mm 方管承载力计算公式 比如50*30*1.5的方管二个端点架起,中间悬空1米的跨度,在这1米的跨度上50*30*1.5的方管能放多重的物品。 M=Pac/L(M:弯矩,P集中力,a集中力距支座距离,c集中力距另一支座距离,L跨度,L= a+c) W=b*h*h*h/12(仅用于矩形截面) f=M/W≤材料的许用应力(弹性抗拉强度/安全系数)。 强度计算=M/W (其中,弯矩M=0.125qL*2,W为截面模量) 刚度计算=(5qL*4)/ 384EI

钢结构计算表及尺寸表

钢结构计算表及尺寸表

当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C 冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。槽钢受力分析 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

选取柱间最大跨度为4.8m为验算依据简化为最不利的简支结构计算模式设计与验算。横梁宽1.4m,高1.2m。引桥横梁槽钢、木方计算: (1)槽钢计算: 已知:荷载F=1.4×1.2×4.8×2.5×10=201.6KN q=F/L=201.6/4.8=42.0KN/m 最大弯矩:Mmax=1/8×q×L2=1/8×42.0×4.82=120.96KN·m 采用双拼[25b槽钢,界面特性Wx=2×282=564cm3, Ix=2×3530=7060cm4; 1、强度验算 2*[25b:W=Mmax/Fm=120.96×103/215=562.60cm3 Wx=282×2=564cm3>562.60cm3,满足要求。 2、挠度验算 2*[25b:fmax=5×q×L4/(384×E×I)=5×6.27×104/(384×2.1*1 05×7060×10-8)=0.0055m≤L/400=4m/400=0.01m 挠度均满足要求。

结论:下横梁4.8m 段采用2*[25b 槽钢满足要求。 (2)、格栅验算 取100×100 mm 木方,中心间距300mm ,格栅计算长度取1.2 m,E=8.0×104N/mm 2 。 则线荷载: q =1.2×0.3×25+3×0.3=9.9kN/m M max =ql 2[1-4×(m/l)2]/8=9.9×1.22[1-4×(0.3/1.2)2]/8=1.34kN.m σ=M max /W x =1.34×106/(100×1002/6)=8.04Mpa 〈[σ]=10Mpa 故满足要求 (3)、吊筋计算 Ф25mm 反吊筋:3.14*12*12*0.017=7.69t 单根横梁最大跨度4.4m 重量:1.3*1.7*4.4*2.5=24.31t 4根ф25mm 吊筋:4*7.69=30.75t>24.31t ,满足要求 综上所述,选用4根ф25mm 吊筋和双拼[25槽钢以及100*100mm 格栅满足要求。 前沿集中荷载F (靠船构件)的力臂L=1.6m ,前沿2.3m 区域砼按1.4m 宽,1.2m 高计算均布荷载 F L=1.6 [25b 槽钢参数:4、截面面积:A=39.91cm 2 [8槽钢截面特性值:Wx=25.3cm 3、Ix=101cm 4、截面面积:A=10.2cm 2 靠船构件质量m=2.19m 3*2.5t/m=5.475t ,F=54.75KN 。 ①靠船构件外槽钢 a 、跨中最大弯矩Mmax 0.3

槽钢支撑体系补充方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、施工方法 (2) 第三章、计算书 (3) 第四章、模板搭设工艺 (4) 第五章、模板拆除操作工艺 (4) 第六章、安全施工注意事项 (6) 第七章、文明施工及环保措施 (7)

槽钢支撑体系补充方案 第一章、工程概况 本工程D1为“框架-核心筒”结构,其中13层顶板处电梯井部位设计为钢筋砼板,板厚为140㎜。因电梯井部位为1700㎜宽的空洞且不利于搭设支模架,根据施工需要在13层楼面电梯井位置纵向放置6根16#槽钢,该部位支模架立杆支撑于槽钢之上。 第二章、施工方法 根据支模架立杆搭设的路径,在13层楼面电梯井上方纵向放置6根5米长的16号槽钢,以槽钢为承重横梁。槽钢与支模架立杆在一条直线上。槽钢上方焊接两根直径为20的螺纹钢,以保证立杆在传递荷载的过程中不会发生移动,保证支模架的整体稳定性。立杆间距为900㎜,在立杆搭设完成后,纵横方向增加扫地杆,分别与落地支模架扫地杆联系成为一个整体。(具体安装示意详见附图)。 第三章、计算书 脚手架参数 横向间距或排距(m):900;纵距(m):900;采用的Φ48mm×3mm承插式脚手架;采用槽钢:16# 现浇钢筋混凝土楼板支撑系统验算:

支撑系统的荷载: 1)、模板及连接件钢楞自重为N 1=450 N/m 2 2)、钢管支架自重为N 2=400N/m 2 3)、楼板现浇混凝土以最厚部分厚度为140 mm 计,得N 3=25 kN/m 3×0.14 m=3500 N/m 2 4) 、施工活荷载设定为N 4=3000 N/m 2 模板支架轴向荷载设计值N 2 224 3210N/m 9420N/m 30004.1N/m )3500400450(2.14.1)(2.1=?+++?=+++?=N N N N N 钢管立于、外钢楞十字交叉处,每区格尺寸为900 mm ×900mm ,每区格面积为0.9 m ×0.9 m=0.81m 2 每根立杆承受的荷载为N =0.81 m 2×9420 N/ m 2=7630 N 。 查表得Φ48mm ×3.5mm 钢管截面积A =410mm 2,钢管回转半径为(其中d 为钢管外径,d 1为钢管径). 94.154 424842 221 2=+=+=d d i 其中d 为钢管外径,d 1为钢管径。 按抗压强度计算,支柱的受压应力为 22N/mm 6.1810mm 4630N 7===A N σ 按稳定性计算支柱的受压应力为 39.16994 .152700===i L λ

槽钢受力分析

槽钢受力分析集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

选取柱间最大跨度为 4.8m为验算依据简化为最不利的简支结构计算模式设计与验算。横梁宽1.4m,高1.2m。引桥横梁槽钢、木方计算: (1)槽钢计算: 已知:荷载F=1.4×1.2×4.8×2.5×10=201.6KN q=F/L=201.6/4.8=42.0KN/m 最大弯矩:Mmax=1/8×q×L2=1/8×42.0×4.82=120.96KN·m 采用双拼[25b槽钢,界面特性Wx=2×282=564cm3,Ix=2×3530=7060cm4; 1、强度验算 2*[25b:W=Mmax/Fm=120.96×103/215=562.60cm3 Wx=282×2=564cm3>562.60cm3,满足要求。 2、挠度验算 2*[25b:fmax=5×q×L4/(384×E×I)=5×6.27×104/(384×2.1*105×7060×10- 8)=0.0055m≤L/400=4m/400=0.01m 挠度均满足要求。 结论:下横梁4.8m段采用2*[25b槽钢满足要求。 (2)、格栅验算

取100×100 mm 木方,中心间距300mm ,格栅计算长度取1.2 m,E=8.0×104N/mm 2。 则线荷载: q =1.2×0.3×25+3×0.3=9.9kN/m M max =ql 2[1-4×(m/l)2]/8=9.9×1.22[1-4×(0.3/1.2)2]/8=1.34kN.m σ=M max /W x =1.34×106/(100×1002/6)=8.04Mpa 〈[σ]=10Mpa 故满足要求 (3)、吊筋计算 Ф25mm 反吊筋:3.14*12*12*0.017=7.69t 单根横梁最大跨度4.4m 重量:1.3*1.7*4.4*2.5=24.31t 4根ф25mm 吊筋:4*7.69=30.75t>24.31t ,满足要求 综上所述,选用4根ф25mm 吊筋和双拼[25槽钢以及100*100mm 格栅满足要求。 前沿集中荷载F (靠船构件)的力臂L=1.6m ,前沿2.3m 区域砼按1.4m 宽, 1.2m 高计算均布荷载 F L=1.6 [25b 槽钢参数:4、截面面积:A=39.91cm 2 [8槽钢截面特性值:Wx=25.3cm 3、Ix=101cm 4、截面面积:A=10.2cm 2 靠船构件质量m=2.19m 3*2.5t/m=5.475t ,F=54.75KN 。 ①靠船构件外槽钢 a 、跨中最大弯矩Mmax Mmax=54.75×1.6=87.6KN ·M b 、组合槽钢的对x 轴的惯性矩和截面抵抗矩承重结构采用4*[25b Wx=4×282=1128cm 3,Ix=4×3530=14120cm 4 0.3

槽钢受力分析计算

40号槽钢做支腿用,每根可承重多少吨? 悬赏分:20 - 解决时间:2009-3-7 15:13 高7.7米 问题补充: 如果两根扣起来用,承重是多少? 1、按轴心受压,上下皆是铰支座,槽钢40a,Q235钢,不考虑震动,计算出承载力约为:163.69kN。 2、按轴心受压,上下皆是铰支座,双槽钢40a对扣,Q235钢,不考虑震动,计算得出承载力约为:1829.91kN 【以下为补充内容】不采纳我的回答是不是不相信我算的?下边我把计算过程列出,你爱看就看看吧。 (第一项,单个40槽钢计算,计算不满足,长细比不满足,局部稳定不满足。单个槽钢不适合作为轴心受压构件,) 一、强度决定的构件承载力 构件截面的最大厚度为18.00mm, 根据GB50017-2003表3.4.1-1, f = 205.00N/mm2 根据GB/T 700-1988及GB/T 1591-1994, fy =225.00N/mm2 根据公式5.1.1-1, N1 = 1.00× f × An = 1.00 × 205.00 × 67.54 × 102 103 = 1384.49kN 二、整体稳定 按5.1.2-2进行计算 x = l0xix = 7.70 × 10215.30λ= 50.33 y = l0yiy = 7.70 × 1022.81λ= 274.02 yz 代替之,λy 应按5.1.2-3, 5.1.2-4取计及扭转效应的换算长细比λ截面为单轴对称的构件,绕对称轴的长细比 yzλ取z20.5λy2λz2 )2 - 4(1 - e02 / i02)λy2+λz2 ) + ( λy2+λ= 12 ( 2 )χ/lωz2 = i02A / (It/25.7 + Iλ其中, (5.1.2-4) i02 = e02 + ix2 + iy2 式中, e0 = 5.84 cm--------截面形心至剪心的距离 i0--------截面对剪心的极回转半径; y --------构件对对称轴的长细比;λ yzλ把以上各值代入上式, 得= 276.50 为0.106?yz , 根据GB50017-2003表5.1.2-1, 属于b类截面, 查附录C, 得稳定系数λ取长细比较大值 ******两个主轴方向的最大长细比为276.50,不大于设定的长细比150.00,不满足要求 ******

槽钢受力分析

引桥横梁槽钢、木方计算: (1)槽钢计算: 已知:荷载F=××××10= q=F/L==m 最大弯矩:Mmax=1/8×q×L2 = 1/8××=·m 采用双拼[25b槽钢,界面特性 Wx=2×282 =564cm3,Ix=2×3530=7060 cm4; 1、强度验算 2*[25b:W= Mmax/Fm=×103/215= cm3 Wx=282×2=564cm3 > cm3,满足要求。 2、挠度验算

2*[25b:fmax=5×q×L4/(384×E×I)=5××104/(384×*105×7060×10-8)=≤ L/400 =4m/400 =0.01m 挠度均满足要求。 结论:下横梁段采用2*[25b槽钢满足要求。 (2)、格栅验算 取100×100 mm木方,中心间距300 mm,格栅计算长度取1.2 m, E=×104N/mm2。则线荷载: q=××25+3×= kN/m M max =ql2[1-4×(m/l)2]/8=×[1-4×2]/8= σ=M max /W x =×106/(100×1002/6)= Mpa〈[σ]=10 Mpa 故满足要求 (3)、吊筋计算 Ф25mm反吊筋:*12*12*= 单根横梁最大跨度重量:***= 4根ф25mm吊筋:4*=>,满足要求 综上所述,选用4根ф25mm吊筋和双拼[25槽钢以及100*100mm格栅满足要求。 前沿集中荷载F(靠船构件)的力臂L=1.6m,前沿2.3m区域砼按宽,1.2m高计算均布荷载

F [25b槽钢参数:Wx=282cm3、Ix=3530cm4、截面面积:A=39.91cm2 [8槽钢截面特性值: Wx=、Ix=101cm4、截面面积:A= 靠船构件质量m=*m=,F=。 ①靠船构件外槽钢 a、跨中最大弯矩Mmax Mmax=×=·M b、组合槽钢的对x轴的惯性矩和截面抵抗矩承重结构采用4*[25b Wx=4×282 =1128cm3,Ix=4×3530=14120 cm4 c、强度验算 4[25b槽钢:δ= M max /W x =*m/1128m3 =<170Mpa 抗弯强度满足要求。 d、挠度验算 4[25a槽钢: fmax=F×a2×l×(1+a/l)/(3×E×I)=×××(1+)/(3××1011×14120)=<200= 挠度均满足要求。

槽钢支架强度计算

用14#槽钢,四根竖着放,位置为800×600,求该支架能承受的重量F 。[]p max 4S F S F σσ≤==总 []N 101.74051018.516410235S F 6-46?=????=?≤总p σ t 177.6Kg 10776.18 .9107405.1m 56 =?=?==g F 可知道架子上重物质量小于177.6 t 时,架子不会被压塌。 (2)抗弯曲强度计算。Q235许用弯曲强度为158MPa, 要求查表知对14#槽钢横截面对Y 轴的抗弯矩截面系数最小,为13.0 cm 3,最易弯曲。我们考虑最糟糕情况,重物的重力为一个作用于架子中心的集中力F 。将整个支架的四分之一隔离出来单独分析,根据力矩平衡原理可知()()8 F 40.40.3F 2 2m =+?=ax M , 假设平衡力矩完全由槽钢提供,则由弯曲强度计算公式[]σσ≤= Y max max W M , 可解得 []m N W Y ax ?=???=?≤-2054100.1310158M 66m σ N M F 164328max =?= t Kg g F 6747.17.16748 .916432m =≈== 由结果可知道架子上重物质量小于177.6 t 时,架子不会被压弯。 (3)由于槽钢不受剪切力,故不计算抗剪切强度计算。 综上(1)、(2)和(3),可以确定当架上重物质量小于1.6747 t 时,架子稳定。 对于动态载荷,当其极限载荷小于16432 N 就可靠。

钢大模板的变形计算和承载能力计算

钢大模板的变形计算和承载能力计算 (86型) 1.墙大模板的结构构造 1.1结构构造 86型钢大模板的结构构造。 单元板详图见附录一,组拼大模板详图见附录二。 86型钢大模板:面板采用δ=6 mm厚,且材质为Q235—A的原平钢板;竖肋、横肋均采用8 #普通型热轧槽钢;背楞采用10 #普通型热轧槽钢。 1.2模板部件的力学特性数据 86型模板部件都是采用Q235—A材质,其强度设计值F=215 N/mm2,弹性模量E=206000 N/mm2。 面板厚6mm,取1 m宽,截面积A=6000 mm2,惯性矩I=18000 mm4,截面模量W=6000 mm3。 8 #槽钢的截面积A=1024 mm2,惯性矩I=1.013×106 mm4,截面模量W=25.3×103 mm3。10 #槽钢的截面积A=1274 mm4,惯性矩I=1.983×106 mm4,截面模量W=39.7×103 mm。 2.模板的荷载计算 2.1计算模板变形用的荷载值 按照国家标准《砼结构工程施工及验收规范》第2.2.3条规定,计算大模板变形的荷载标准值由下面二个公式计算,并取二者较小值。

设T=200C,β1=1.0,β2=1.15,V=5.3代入(2.1-1)式得,q=80 KN/m2。设H=3.5 m代入(2.1-2)得q=84 KN/ m2,取q=80 KN/ m2,为计算86型大模板变形的标准荷载值。这里需要说明二点:一是在T=200的标准温度下,浇筑速度可达5.3 M/h,接近本规范规定的最大浇筑速度。二是通常的住宅大模板,层高3 m以下,86型大模板可以用来浇筑层高更高的建筑物。砼侧压力值分布如图2.1-1所示。图示说明, 图2.1-1砼侧压力值分布图側側 2.2验算模板承载能力用的荷载值 如上所述,取用80 KN/m2侧压力值,可以不考虑砼振捣和倾倒因素。承载能力的荷载值为80×1.2=96 KN/m2,分布同2.1-1图示。 3.变形计算 采用单向板计算方法计算产品的变形值。这种计算方法的结果是偏于保守的。 3.1面板变形和竖肋变形的计算