1、纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于(A )。

A 、无穷大

B 、零

C 、电源阻抗

D 、谐振回路中的电抗

2、电阻连接如图 ab 间的电阻为( A )。 ΩΩΩ

ΩΩ

A 、3Ω

B 、5Ω

C 、6Ω

D 、7Ω

3、某三角形网络LMN ,其支路阻抗(Z LM 、Z MN 、Z LN )均为Z ,变换为星形网络

LMN-O ,其支路阻抗(Z LO 、Z MO 、Z NO )均为(B )。

A 、3Z

B 、Z/3

C 、Z

4、二次回路中对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。以下为跳闸回路中红灯回路编号的是( A )。

A 、35

B 、105

C 、101

5、二次回路绝缘电阻测定,一般情况下用(B )V 绝缘电阻表进行。

A 、500 B、1000 C、2500

6、测量绝缘电阻时,应在绝缘电阻表( C )读取绝缘电阻的数值。

A 、转速上升时的某一时刻

B 、达到50%额定转速,待指针稳定后

C 、达到额定转速,待指针稳定后

7、在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是( B )

A 、TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中

B 、TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中

C 、TWJ 、HWJ 均在跳闸回路中

D 、TWJ 、HWJ 均在合闸回路中

8、断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出( C )

A 、音响信号

B 、光字牌信号

C 、音响和光字牌信号

9、灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯高表示( C )

A 、断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好

B 、断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好

C 、断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好

10、音响监视的断路器控制和信号回路,断路器自动合闸时( B )

A 、控制开关手柄在合闸位置,指示灯发平光

B 、控制开关手柄在跳闸位置,指示灯发闪光

C 、控制开关手柄在合闸位置,指示灯发闪光

11、预先信号装置在电力系统发生不正常运行状态时,( A )

A 、警铃响,光字牌亮

B 、蜂鸣器响,光字牌亮

C 、警笛响,

12、断路器控制回路断线时,应通过( B )通知值班人员进行处理。

A、音响信号

B、音响信号和光字牌信号

C、光字牌信号

13、用于微机监控的信号触点应为( B )触点。

A、磁保持

B、瞬时重复动作

C、电保持

14、双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的触点(C )

A、应采用同步接通与断开的触点

B、应采用先断开,后接通的触点

C、应采用先接通,后断开的触点

D、对触点的断开顺序不作要求

15、变电站直流系统牌正常状态,某220KV线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出状态,利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口连接片的对地电位,正确的状态应该是(B )

A、连接片上的口对地电压为+110V左右,下口对地为0V左右

B、连接片上的口对地电压为+110V左右,下口对地为0V左右

C、连接片上的口对地电压为-110V左右,下口对地为-110V左右

*16、电压互感器二次回路中,( AB )不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。

A、电压互感器的中性线

B、电压互感器的开口三角回路

C、电压互感器开口三角绕组引出的试验线

*17、在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用( AB )短路。

A、短路片

B、导线压接

C、保险丝

*18、由开关场到控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地是为了降低( ABC )。

A、开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰

B、相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰

C、本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰

D、由于开关场与控制室的地电位不同,在电缆中产生干扰

*19、为增加继电保护的可靠性,重要变电站宜配置两套直流系统,同时要求:( BD )。

A、任何时候两套直流系统均不得有电的联系

B、两套直流系统同时运行互为备用

C、两套直流系统正常时并列运行

D、两套直流系统正常时分列运行

*20、用分中试停的方法查找直流接地有时查找不到,可能是由于( CD )。

A、分路正极接地

B、分路负极接地

C、环路供电方式合环运行

D、充电设备或蓄电池发生直流接地

21、变压器差动保护用的电流互感器要求的准确级是( D )。

A、0.5级

B、10级

C、0.1级

D、D级

22、保护用电流互感器绕组要求的准确级是( B )。

A、0.5级

B、10P级

C、0.1级

D、D级

23、测量用电流互感器绕组要求的准确级是( A )。

A、0.5级

B、10P级

C、0.1级

D、D级

24、蓄电池容量用(B )表示。

A、放电功率与放电时间的乘积

B、放电电流与放电时间的乘积

C、充电功率与时间的乘积

D、充电电流与电压的乘积

25、防酸蓄电池在充电后,正极板形成的活性物质是( A )

A、二氧化铅

B、铅

C、硫化铅

二、判断题

1.电流互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,则不论系统运行正常与否,继电器所感受的电流均会与从电流互感器二次受进的电流不相等。(×)

2.电流互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,当系统发生故障时,继电器所感受的电流会与实际电流有一定的偏差,站内发生三相故障时可能会导致保护装置误动。(×)

3.电压互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,当系统发生故障时,继电器所感受的电太会与实际电压有一定的偏差,甚至可能造成保护装置拒动。(√)

4.互感器减极性标记是指当从一次侧“*”端流入电流I

I 时,二次电流I

II

应从

“*”端流出,此时I

I 与I

II

同相位。(√)

5.电流互感器采用减极性标注的概念是:一次侧电流从极性端通入,二次侧电流从极性端流出。(√)

6.设K为电流互感器的变化,无论电流互感器是否饱和其一次电流I

I

与二次电

流I

II 始终保持I

II

=I

I

/K的关系。(×)

7.电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关。(×)

8.保护用电流互感器(不包括中间变流器)的稳态比误差不应大于10%,必须时还应考虑暂态误差。(√)

9.电流互感器本身造成的测量误差是由于在励磁电流的存在。(√)

10.电流互感器因二次负载大,误差超过10%,可用两种同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载。(√)

11.当电流互感器误差超过10%时,可用两种同变比的互感器并接以减小电流互感器的负担。(×)

12.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星形的比接成三角形所允许的二次负荷要大。(√)

13.一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载。(√)

14.两个同型号、同变比的电流互感器串联使用时,会使电流互感器的励磁电流减小。(√)

15.电流互感器二次负担越小,对误差的影响越小。(√)

16.所有的电压互感器(包括测量、保护和励磁自动调节)二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。(×)

17.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。(√)

18.二次回路标号一般采用数字或数字和文字的组合,表明了回路的性质和用途。(√)

19.二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。(√)

20.二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面。(×)

21.一般操作回路按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过20%的条件校验控制电缆截面。(×)

22.直流回路两点接地可能造成断路器误跳闸。(√)

23.断路器的:“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。(√)

24.断路器防跳回路必须予以高度重视,如果出现问题,有可能会引起系统稳定破坏事故。(√)

25.断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸。(×)

26.当保护装置出现异常,经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸连接片和启动失灵连接片同时退出。(√)

27.在电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,将二次回路断开即可。(×)

28.110KV及以下线路保护与控制不分设熔断器,断路器红、绿指示灯兼做熔断器监视。(√)

29.电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差。(√)

30.运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。(×)

三、简答题

1、继电保护所用的电流互感器稳态误差和角误差为多少?

继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10%),而角误差不应超过(7 )度。

2、保护用电流互感器10P20指的是什么意思。

保护用10P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20)倍额定电流时,稳态变化误差不超过(10%)。

3、电流互感器二次绕组星型和三角形接线时接线系数为多少?

电流互感器二次绕组星型接线时接线系数为(Kjx=1),三角形接线时接线系数为(Kjx=3)。

4、二次回路标号的基本方法是什么?

答:(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。

(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。

(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。

5、直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会

引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点

四、问答题

1、绘出电流互感器常用的几种接线方式原理图(星形接线、不完全星形、三角形接线)。

三角形连接

完全星形完全星形

2、绘出110KV 电压互感器接线原理图,并分析当开口三角的B 相接反后开口三角的电压为多少伏。

3U0=(Ua+(-Ub)+Uc)

=(-Ub-Ub )=-2Ub=200V

3、哪些回路属于连接保护装置的二次回路?

答:(1)从电流互感器、电压互感器二次端子开始到有关继电保护装置的二次回路。(2)从继电保护直流分路熔断丝开始到有关保护装置的二次回路。(3)从保护装置到控制屏(测控屏)和中央信号屏的直流回路。(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

4、电流互感器为什么不能开路,而电压互感器为什么不能短路?

答:电流互感器是一个内阻较大的电流源,正常运行时可以短路,当发生开路时,将产生较大的自感电动势,对设备和人身造成危害,因此电流互感器不能开路。

电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。当二次短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电源,会将电压互感器烧坏。

5、什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?

答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、

电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

6、什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?

答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。

回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。

为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。

7、如图所示10KV控制回路图如下,请简述控制回路的动作过程。

1.跳闸后位置。

当KK位于跳闸后位置时,KK触点11-10、14-15接通,断路器在跳闸位置时,DL常闭触电闭合,常开触电断开,则合位继电器回路不通,HWJ不动作,跳位继电器回路经 +KM—TWJ—R—TBJ3—DL—HC—-KM 接通,TWJ带电励磁动作,则绿灯经回路 +KM—kk10-11—LD—TWJ—-KM 接通发光。虽然kk14-15接通,但由于HWJ不动作,红灯回路不通,红灯不发光。此时手动合闸回路虽然经TWJ接通,但HC不会动作,因为TWJ的线圈电阻约为2kΩ,HC线圈电阻为200Ω,可算出TWJ上电压降为200V,HC上的电压降只有20V,不足以使其动作。

2.预备合闸位置。

当KK顺时针旋转90度,位于预备合闸位置时,KK触点9-10、13-14接通,绿灯经回路 +SM—kk9-10—LD—TWJ—-KM 接于闪光小母线发出闪光信号。同样由于HWJ不动作,红灯回路不通,红灯不发光。

3.合闸位置。

将KK继续顺时针旋转45度,位于合闸位置时,KK触点5-8、9-12、16-13接通,手动合闸回路经 +KM—kk5-8—TBJ3—DL—HC—-KM 接通,HC上的电压降为220V,达到动作值,HC动作,断路器合闸。合闸后,断路器处于合闸位置,DL常闭触电断开,常开触点闭合。则跳位继电器回路不通,TWJ不动作,合位继电器回路经 +KM—HWJ—R—TBJ—DL—TC—-KM 接通,HWJ带电励磁动作,使红灯回路经 +KM—kk16-13—HD—HWJ—-KM 接通,红灯发光。虽然kk9-12接通,但由于TWJ不动作,绿灯回路不通,绿灯不发光。

4.合闸后位置。

松手后,KK自动逆时针旋转45度,到达合闸后位置。此时KK触点9-10、16-13接通。断路器处于合闸位置,DL常闭触电断开,常开触点闭合。则跳位继电器回路不通,TWJ不动作,合位继电器回路经 +KM—HWJ—R—TBJ—DL—TC—-KM 接通,HWJ带电励磁动作,使红灯回路经 +KM—kk16-13—HD—HWJ—-KM 接通,红灯发光。虽然kk9-10接通,由于TWJ不动作,绿灯回路不通,绿灯不发光。此时虽然手动跳闸回路经HWJ接通,但是TC不会动作。因为HWJ的线圈电阻约为2k W,TC线圈电阻为200W,可算出HWJ上电压降为200V,TC上的电压

降只有20V,不足以使其动作。

5.预备跳闸位置。

KK继续逆时针旋转90度,到达预备合闸位置。此时KK触电11-10、14-13接通。红灯经回路+SM—kk14-13—HD—HWJ—-KM 接于闪光小母线发出闪光信号。同样由于TWJ不动作,绿灯回路不通,绿灯不发光。

6.跳闸位置。

将KK继续逆时针旋转45度,位于跳闸位置时,KK触点6-7、11-10、14-15接通。手动跳闸回路经 +KM—kk6-7—TBJ—DL—TC—-KM 接通,TC上的电压降为220V,达到动作值,TC动作,断路器跳闸。跳闸后,断路器在跳闸位置,DL 常闭触电闭合,常开触电断开,则合位继电器回路不通,HWJ不动作,跳位继电器回路经 +KM—TWJ—R—TBJ3—DL—HC—-KM 接通,TWJ带电励磁动作,则绿灯经回路 +KM—kk11-10—LD—TWJ—-KM 接通发光。虽然kk14-15接通,由于HWJ 不动作,红灯回路不通,红灯不发光。松手后,KK自动顺时针旋转45度到达跳闸后位置。返回了开始的状态。

一、判断题

1.由于变压器的可靠性远大于线路,所以桥形接线中,应用较多的是外桥接线。(×)

2.3/2接线出线重合闸动作时,要先合边开关,再合中开关,如果先合在故障上,则闭锁后合开关。(√)

3.在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母差保护动作但母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护切除故障。(×)

4.对于双母线和单母线接线方式,由于失灵断路器的动作对象是跳失灵断路器所在母线上的所有断路器,其跳闸对象与母线保护跳闸对象完全一致,所以将失灵保护与母线保护做在同一装置中以节省二次电缆。(√)

二、选择题

1.当母线电压为220kV,出线在17回以上时,一般采用( D )接线方式。

(A)双母线(B)3/2断路器母线(C) 双母单分段(D)双母双分段

2.某主接线方式的特点为“可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;”,该接线方式为( A )

(A)双母线接线(B)3/2断路器母线(C)单母线分段(D)多角接线3.对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且该元件保护拒动时,

应该动作的是( C )

(A)母线保护(B)断路器失灵保护

(C)母线供电元件的后备保护(D)母线供电元件主保护

4.母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的是(C )。

(A)系统发生振荡时,母线差动保护不会误动

(B)区外发生故障时,母线差动保护不会误动

(C)防止误碰出口继电器而造成母线差动保护误动

(D)进行辅助判据。

三、简答题

1.线路主保护双重化的含义是指什么?

答:线路主保护的双重化主要是:

?设置两套完整、独立的全线速动主保护;

?两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立;

?每套主保护应有独立选相功能,实现分相跳闸和三相跳闸;

?断路器有两组跳闸线圈,每套主保护分别起动一组跳闸线圈;

?两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备。若保护采用专用收发信机,其中至少有一个通道完全独立,另一个可与通信复用。如采用复用载波机,两套主保护应分别采用两台不同的载波机。采用光缆时,两组光钎分别独立。

2.绘制某变电站500KV第一串(完整串)的典型电气主接线图,并根据编号原则标住设备编号。

3.试说明3/2接线方式有何优、缺点?

答:优点:运行时,两组母线和同一串的断路器都投入工作,称为完整串运行,形成多环装供电,具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线、断路器故障或检修,均不致引起停电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送;运行方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离电器。

缺点:使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制回路接线和继电保护都比较复杂。

一、选择题

第1章

2、电阻连接如图 ab 间的电阻为( A )。 ΩΩΩ

ΩΩ

A 、3Ω

B 、5Ω

C 、6Ω

D 、7Ω 9、有一组正序对称相量,彼此间相位角是120°,它按( A )方向旋转。

A 、顺时针

B 、逆时针

C 、平行方向

11、下列不是对称分量法所用的运算子a 表达式的是(B )

A 、2321j +

B 、2321j +-

C 、2

321j -- 12、把三相不对称相量分解为正序、负序及零序三组对称分量时,其中正序分量A 1为(B )。(说明:a= 2

321j +-) A 、31(A+α2B+αC ) B 、31(A+αB+α2C ) C 、3

1(A+B+C ) 16、我国电力系统中性点接地方式主要有( B )三种。

A 、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式

B 、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式

C 、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式

23、输电线路空载时,其末端电压比首端电压( A )。

A 、高

B 、低

C 、相同

24、如果三相输电线路的自感阻抗为Z L ,互感阻抗为Z M ,则正确的是( A )。

A 、Z 0=Z L +2Z M

B 、Z 1=Z L +2Z M

C 、Z 0=Z L -Z M

29、有名值、标么值和基准值之间的关系是( A )

A 、有名值=标么值X 基准值

B 、标么值=有名值X 基准值

C 、基准值=标么值X 有名值

30、若取相电压基准值为额定相电压,则功率标么值等于( C )。

A 、线电压标么值

B 、线电压标么值的3倍

C 、电流标么值

D 、电流标么值的3倍

32、如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为( B )。

A 、电压超前电流45°

B 、电流超前电压45°

C 、电流超前电压135°

D 、电压超前电流135°

33、某线路有功、无功负荷均由母线流向线路,下面的角度范围正确的是(C )

A 、 12297==????b a ,Arg a

a Arg U U I U B 、 121195==????

b a ,Arg a a Arg U U I U C 、

11913==??

??b a ,Arg a a Arg U U I U 70、系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(C )

A 、缓慢的且与振荡周期无关

B 、与三相短路一样快速变化

C 、缓慢的且与振荡周期有关

D 、之间的相位角基本不变

83、电网中相邻A 、B 两条线路,正序阻抗均为?∠7560Ω,在B 线中点三相短路时流过A ,B 线路同相的短路电流如图,则A 线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为( B )

A 、75Ω

B 、120Ω

C 、90Ω

84、电网中相邻M 、N 两线路,正序阻抗分别为40Ω和60Ω,在N 线中点发生三相短路,流过M 、N 同相的短路电流如图,M 线E 侧相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为( C )

A 、70Ω

B 、100Ω

C 、90Ω

D 、123Ω

91、微机保护中,每周波采样20点,则( A )

A 、采样间隔为1ms ,采样率为1000Hz

B 、采样间隔为5/3ms ,采样率为1000Hz

C 、采样间隔为1ms ,采样率为1200Hz

100、电流互感器是( A )

A 、电流源,内阻视为无穷大

B 、电压源,内阻视为零

C 、电流源,

内阻视为零

101、为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取( B )标注。

A 、加极性

B 、减极性

C 、均可

164、以下( B )项定义不是零序电流保护的优点。

A 、结构及工作原理简单、中间环节少、尤其是近处故障动作速度快

B 、不受运行方式影响,能够具备稳定的速动段保护范围

C 、保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护

第2章

3、原理上不受电力系统振荡影响的保护有:(C )

A 、电流保护

B 、距离保护

C 、电流差动纵联保护和相差保护

D 、电压保护

33、纵联保护相地制电力载波通道由( C )部件组成。

A 、输电线路,高频阻波器,连接滤波器,高频电缆

B 、高频电缆,连接滤波器,耦合电容器,高频阻波器,输电线路

C 、收发信机,高频电缆,连接滤波器,保护间隙,接地刀闸,耦合电容器,高频阻波器,输电线路

34、能切除线路区内任一点故障的主保护是(B )

A 、相间距离

B 、纵联保护

C 、零序电流保护

D 、接地距离

37、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值启动元件启动后,( B )。

A 、正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 、正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

C 、正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号

D 、正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

43、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保护收发信机接受对端信号时的通道裕量不低于( C ),否则不允许将保护投入运行。

A 、25d

B B 、1.5dB

C 、8.686dB

50、在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了( C )。

A 、防止外部故障时的暂态过程而误动

B 、防止外部故障时功率倒向而误动

C 、与远方启动相结合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动

D 、防止内部故障时高频保护拒动

78、突变量方向元件的原理是利用( C )

A 、正向故障时I U ??=Z L +Z SN ,反向故障时I

U ??=-Z SM B 、正向故障时I U ??=Z L +Z SN ,反向故障时I

U ??=-Z SN C 、正向故障时I U ??=-Z SN ,反向故障时I

U ??=Z L +Z SM D 、正向故障时I U ??=Z SM ,反向故障时I

U ??=-(Z L +Z SN ) 82、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的

动作顺序为( B )。

A 、三相跳闸不重合

B 、单相跳闸,重合单相,后加速跳三相

C 、三相跳闸,重合三相,后加速跳三相

D 、选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

第3章

9、双母线运行倒闸过程中会出现同一断路器的两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时I 母发生故障,母线保护应( A )。

A 、切除两条母线

B 、切除I 母

C 、切除II 母

D 、两条母线均不切除

17、断路器失灵保护是(C )

A 、一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障

B 、一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号启动失灵保护以切除故障点

C 、一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点

D 、一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护隔离故障点

18、对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开( B )。

A 、拒动断路器所在母线上的所有断路器

B 、母联断路器

C 、故障元件其他断路器

D 、所有断路器

29、某35/10.5kV 变压器的接线形式为Y -△/11,若其10kV 侧发生AB 相间短路时,该侧A 、B 、C 相短路电流标么值分别为I K 、-I K 、0,则高压侧的A 、B 、C 相

短路电流的标么值为( C )。

A 、I K 、I K 、0

B 、

3K I 、-3K I 、0 C 、3K

I 、-32K

I 、3K

I D 、—3K

I 、32K

I 、—3K

I

32、在一台Y -△/11接线变压器低压侧发生BC 两相短路,星形侧某相电流为其他两相短路电流的两倍,该相为:( C )

A 、A 相

B 、B 相

C 、C 相

45、为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,( B )。

A 、二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强

B 、二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱

C 、差动保护躲励磁涌流的能力,只与二次谐波电流的大小有关

46、变压器采用波形对称原理的差动保护,主要是基于( B )。

A 、变压器差动保护区外发生故障时,由于暂态分量的影响,电流波形将偏于时间轴的某一侧

B 、变压器充电时,由于励磁涌流的影响,充电侧电流波形将可能偏于时间轴的某一侧

C 、切除变压器负荷时,由于暂态分量的影响,变压器差动保护的差电流将短时间偏于时间轴的某一侧

52、一台微机变压器保护用于Y 0/Y 0/△接线的变压器,外部电流互感器全星形

接入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A )

A 、动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小

B 、动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值小

C 、动作值不一样

二、判断题

第1章

4、当流过某负载的电流i=1.4sin{314t+12

π}A 时,其端电压为u=311sin{314t —12

π}V ,那么这个负载一定是容性负载。( √ ) 6、暂态稳定是电力系统受到小的扰动后,能自动地恢复到原来运行状态的能力( × )

7、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。( ×)

8、220KV 系统时间常数较小,500KV 系统时间常数较大,后者短路电流非周期分量的衰减较慢。( √)

12、空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压降。( √ )

16、345K V ±1.5%UN/110kV 的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%档处,当110KV 侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%( √ )

18、电力系统正常运行和三相短路时,三相是对称的,即各相电动势是对称的正序系统,发电机、变压器、线路及负载的每相阻抗都是相等的。( √ )

25、在我国,系统零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值是大接地电流系统与小接地

电流系统的划分标准。( √ )

35、电力系统的不对称故障有三种单相接地,三种两相短路接地,三种两相短路和断线,系统振荡。( × )

72、当线路发生BC 相间短路时,输电线路上的压降U BC =(I BC +K3I 0)Z 1,其中,K=1

310Z Z Z -。( √ ) 135、只要出现非全相运行状态,一定会出现负序电流和零序电流。( × ) 156、由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。(√)

第2章

5、工作衰耗是当信号接入四端网络后输入端和输出端的相对电平。( × )

6、当负载阻抗与线路波阻抗相等时,功率电平与电压电平相等。( × )

7、当负载阻抗等于600Ω时,功率电平与电压电平相等。( √ )

18、所谓相-地制通道,就是利用输电线的某一相作为高频通道加工相。(√ )

24、结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50周工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。( √ )

25、为保护高频保护可靠动作,通道裕度应尽可能大。(×)

37、高频保护不仅作为本线路的全线速动保护,还可作业相邻线路的后备保护。(×)

43、运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸连接片。(×)

51、闭锁式纵联保护在系统发生区外故障时靠近故障点一侧的保护将作用收发信机停信。(×)

59、阻抗保护动作区末端相间短路的最小短路电流应大于相应段最小精工电流的两倍。(√)

61、距离保护是保护本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上的故障的保护,它具有明显的方向性,因此,即使作为距离保护第III段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。(×)

67、距离保护中,故障点过渡电阻存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(×)

69、解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。(√)

70、距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁。(×)

84、接地距离保护的零序电流补偿系数K应按式K=

11

3Z Z

Z

计算获得,线路的

正序阻抗Z

1、零序阻抗Z

参数需进行实测,装置整定值应大于或接近计算值。

(√)

93、220kV线路一般都配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,为了保护重合闸,为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都必须投入运行。(×)

第3章

1、对于超高压系统,当变电站母线发生故障,在母差保护动作切除故障的同时,变电站出线对端的线路保护亦应可靠的跳开三相断路器。(×)

51、变压器涌流具有如下特点:1、有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏离时间轴的一侧;2、有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主;3、涌流波形之间出现间断。(×)

86、变压器油箱内部各种短路故障的主保护是差动保护。(×)

88、只要变压器的绕组发生了匝间短路,差动保护就一定能动作。(×)

三、简答题

1.变压器铭牌上有一个参数叫短路电压百分比U k%,请问U k%的含义是什么?知道U k%后,我们能否知道短路电抗标么值?

答:U k%的含义是变压器短路电流等于额定电流时产生的相电压降与额定相电压之比的百分值。

U k%除以100后乘以基准容量与变压器额定容量的比值,便可得到该变压器短路电抗标么值。

2.在下列情况下,请分析测量阻抗的变化规律:1)线路由负荷状态变为短路状态;2)系统发生振荡。

答:线路由负荷状态变为短路状态时,测量阻抗瞬间减小为短路阻抗;系统发生振荡时,测量阻抗随振荡呈周期性变化。

3.相-地制电力载波高频通道主要有哪些部件组成?

答:1)输电线;2)阻波器;3)耦合电容器;4)结合滤波器;5)高频电缆;6)收发信机(或载波机)。

4.微机保护采用每周波采样12点,请问微机保护能正确反映电流和电压的最高次谐波为多少次谐波?

答:微机保护能正确反映电流和电压的最高次谐波为6次谐波(采样频率为f s=12/0.02=600,根据采样定律,被采样信号所含最高频率成分为f s/2=300,为6次谐波)。

5.简述“母差停信”的作用。

答:当故障发生在电流互感器与断路器之间时,由母差停信使对侧高频保护快速跳闸,切除故障。

6.请解释阻抗继电器的测量阻抗的含义?线路正常运行,它具体指什么?

答:指阻抗继电器所测量(感受)到的阻抗,即加入到继电器的电压、电流的比值。在正常运行时,它的测量阻抗就是通过被保护线路负荷的阻抗。

7.电力系统振荡为什么会使距离保护误动作?

答:电力系统振荡时,各点的电流、电压都发生大幅度摆动,因而距离保护的测量阻抗也在变化;当测量阻抗落入动作特性以内时,距离保护将发生误动作。8.自动重合闸的启动方式有哪几种?

答:1)断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式;2)保护启动方式。

9.为什么在Y-△/11变压器中差动保护电流互感器二次在Y侧接成△形,而在△侧接成Y形?

答:Y-△/11接线组别使两侧电流同名相间有30°相位差,即使二次电流数值相等,也有很大的差电流进入差动继电器,为此将变压器Y侧的电流互感器二次接成△形,而将△侧接成Y形,达到相位补偿之目的。

10.低频自动减载中关于基本轮与特殊轮切除容量按什么原则考虑?

答:第一种考虑:基本轮仅作为防止频率下降,特殊轮作为恢复频率。第二种考虑:基本轮作为恢复频率,特殊轮仅作为基本轮的后备。

11.什么条件下,断路器失灵保护方可启动?

答:下列条件同时具备时失灵保护方可启动:1)故障设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;2)断路器未跳开的判别元件动作。

12.变压器差动保护在暂态情况下的不平衡电流产生的原因是什么?

答:由于短路电流的非周期分量,主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。

四、问答题:

1.当大接地电流系统的线路正方向发生非对称接地短路时,我们可以把短路点的电压和电流分解为正、负、零序分量,请问在保护安装出的正序电压、负序电压和零序电压各是多少?

答:正序电压为保护安装处到短路点的阻抗正序压降与短路点的正序电压之和,即正序电流乘以从保护安装处到短路点的正序阻抗加上短路点的正序电压。负序电压为负的负序电流乘以保护安装处母线背后的综合负序阻抗。零序电压为负的零序电流乘以保护安装处母线背后的综合零序阻抗。

2.线路零序电抗为什么大于线路正序电扛或负序电抗?

答:线路的各序电抗都是线路某一相自感电抗X L和其他两相对应相序电流所产生互感电抗X M的相量和。对于正序或负序分量而言,因三相幅值相等,相位角互为120°,任意两相电流正(负)序分量的相量和均与第三相正(负)序分量的大小相等,方向相反,故对于线路的正、负序电抗有X1=X2=X L-X M。而由于零序分量三相同向,零序自感电动势和互感电动势相位相同,故线路的零序电抗X0=X L+2X M,因此线路的零序电抗X0大于线路正序电抗X1或负序电抗X2。3.高频闭锁式纵联保护的收发信机为什么要采用远方启动发信?

答:(1)采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2)还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来,防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。

4.怎样核对收发信机中通道3dB告警回路电平整定的正确性?

答:在收发信机的通道入口处串入可调衰耗器,先由对侧发送连续高频信号,逐步投入衰耗器,使收发信机的收信电平下降3~4dB,然后对侧停止发信,本侧按下发信按钮,此时告警回路调整到应发告警信号,将衰耗器减少1dB,重复以上试验至不再发告警信号。

5.试分析比较负序、零序分量和工频变化量这两类故障分量的异同及在构成保护时应特别注意的地方。

答:1)零序和负序分量及工频变化量都是故障分量,正常时为零,仅在故障时出现,它们仅由施加于故障点的一个电动势产生。

2)但它们是两者类型的故障分量。零序、负序分量是稳定的故障分量,只要不对称故障存在,它们就存在,它们只能保护不对称故障。

3)工频变化量是短暂的故障分量,只能短时存在,但在不对称、对称故障开始时都存在,可以保护各类故障,尤其是它不反应负荷和振荡,是其他反应对称故障量保护无法比拟的。

4)由它们各自特点决定:由零序、负序分量构成的保护既可以实现快速保护,也可以实现延时的后备保护;工频变化量保护一般只能作为瞬时动作的主保护,不能作为延时的保护。

6.差动保护用电流互感器在最大穿越性电流时其误差超过10%,可以采取什么措施防止误动作?

答:1)适当增大电流互感器变比;2)将两组同型号电流互感器二次串联使用;3)减少电流互感器二次回路负载;4)在满足灵敏度的前提下,适当提高动作电流;5)对新型差动继电器可提高比率制动系数等。

一、判断:

1、站用变400V侧采用单母分段运行方式,两台站用变可以并列运行。

(×)

2、直流母线采用分段运行,两段直流母线之间设置联络断路器,正常时断路

器处于断开位置(√)

3、母差保护装置监测到某一失灵启动节点闭合后,启动该断路器所连母线段

失灵出口逻辑,按可整定的失灵出口延时跳开该母线连接所有断路器。(×)

4、二次回路的工作电压不应高于220V。(×)

5、电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。(× )

6、TV的一次内阻很大,可以认为是电压源。TA的一次内阻很小,可以认为

是电流源。(√)

7、在微机母差或主变差动保护中,各接入单元的二次电流回路不再有电气连

接,每个回路应该单独一点接地,各接地点间不能串接。(√)

8、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于1000Ω/V。(×)

9、光纤通信是以光波为载体,以光导纤维作为传输媒体,将信号从一处传输

到另一处的一种通信手段。光纤通信系统分类,按传输模式分为单模和多模。(√)

10、断路器的控制回路不受任何隔离开关和接地刀闸的闭锁。(√)

二、选择:

1.根据反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器:(A)

(A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。

(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电。

(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器。

2、油压低闭锁重合闸回路中,重合闸油压闭锁节点采用(B)

A、A、

B、C三相油压低闭锁重合闸常开节点的串联

B、A、B、C三相油压低闭锁重合闸常开节点的并联

C、A、B、C三相油压低闭锁重合闸常闭节点的并联

3、电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设:(C)

(A)断路器失灵保护

(B)零序电流保护

(C)断路器三相不一致保护

4、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片(A )

(A)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路

(B)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路

(C)开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路

5、220kV线路间隔出线侧接地刀闸控制回路受(C)的位置闭锁。

(A)出线侧隔离开关与断路器(B)带电显示器与断路器(C)出线侧隔离开关和带电显示器。

三、简答题

1、电流互感器实验作业流程是什么?

答:外观及参数检查,二次回路直阻测试,极性测试,变比测试,一点接地及绝缘测试。

2、简述当直流系统发生一点接地后,用“拉路法”确定接地点时的注意事项及拉路顺序。

答:位置判断根据运行方式、天气状况及操作情况,判断接地点可能所在范围。

拉路顺序1)先信号回路及照明回路,后操作回路

2)先室外后室内

3)断开时间不超过3s

4)被拉回路中有保护装置时,在断开前将直流消失后容易误动的保护退出运行5)如有高频保护,在拉路前,首先与调度员联系,同时退出两侧纵联保护。

四、论述题

1、分析图中接地现象发生后,断路器的动作特性。

注K—继电保护出口继电器的常开节点;KM—跳闸中间继电器

SA—断路器操作开关的辅助触点;TQ—断路器的跳闸线圈;

R km—电阻;1FU、2FU—熔断器或快速刀口;QF—断路器辅助触点;

+WC、—WC—控制回路直流正、负小母线

(1)A、B点接地

(2)A、D点接地

(3)C、E点接地

(4)D、E点接地

(5)A、E点接地

(1)A、B点接地

A、B点接地后,KM继电器动作,其串在断路器跳闸回路中的节点KM接通,此时断路器在合位,QF节点是闭合的,因此断路器的跳闸回路接通,断路器跳闸,误跳。

(2)A、D点接地

A、D点接地后,直接把KM节点与QF节点短接,断路器跳闸回路接通,断路器跳闸,误跳。

(3)C、E点接地

C、E点接地后,直接把断路器跳闸线圈短接,导致断路器拒跳。

(4)D、E点接地

D、E点接地后,直接把断路器跳闸线圈短接,导致断路器拒跳。

(5)A、E点接地

A、E两点接地后,造成直流电源正负极之间的短路故障,1FU、2FU要熔断,

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护复习题

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电网继电保护复习题

继电保护复习题 第一章绪论 一、基本问答题 1.什么是继电保护装置?其基本任务是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护装置基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理。 2.继电保护基本原理是什么? 答:继电保护的原理就是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。如根据短路故障时流过电气元件上的电流增大而构成电流保护,根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化,可构成差动保护,根据接地故障时出现的电流﹑电压的零序分量,可构成零序电流保护,根据电力变压器部故障产生的气体数量和速度而构成瓦斯保护。 3.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指被保护元件部发生的各种故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择的切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护是指主保护或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护部分实现的后备。 近后备保护是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备。如当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现的后备。 4.对继电保护装置的基本要什么? 答: (1)选择性:当电力系统中的设备或线路发生故障时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,尽量减小停电面积,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 (2)速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压情况下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 (3)灵敏性:是指电气设备或线路在被保护围发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 (4)可靠性:是指对继电保护装置既不误动,也不拒动。 5.继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能?各环节的作用是什么? 答:继电保护装置由三个部分组成,即测量部分、逻辑部分、执行部分。测量部分的作用是测量与被保护电气设备或线路工作状态有关的物理量的变化,以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常运行情况;逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时,根据测量回路的输出信号,进行逻辑判断,以确定保护是否应该动作,并向执行元件发出相应的信号;执行回路的作用是根据逻辑回路的判断,发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(完整版)南理工紫金电力系统继电保护复习题

第一章绪论 1.电力系统继电保护一般应满足速动性、灵敏性、选择性、可靠性四个基本要求。 2.继电保护的灵敏性是指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力。 3.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除,使系统非故障部分继续运行。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。 5.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。 6.电力系统发生短路故障后,总伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小和电压与电流之间相位角的变化。 7.电力系统发生故障时,继电保护装置应动作于断路器跳闸,电力系统出现不正常工作时, 继电保护装置一般应根据运行条件,发出告警信号,减负荷或跳闸。 8.电力系统最危险的故障是______。C (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。 9.继电保护的基本任务? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 10.对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。 (2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。 (3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 第二章电流保护 1.在三段式电流保护中,电流I段又称为电流速断保护,电流II段又称为限时电流速断保护,电流III段又称为定时限过电流保护。 2.中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方 式,实际应用中都采用过补偿方式,其中 ∑∑ -= C C L I I I P称为过补偿度,一般取P=5%~10%。 3.线路装设过电流保护一般是为了作本线路的近后备保护及作相邻下一线路的远后备保护。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护 C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性B.选择性C.可靠性D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽B.接地C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B ) A.100%B.2/3 C.1/3 D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。 B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。 D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为(C )A.保护安装处B.变压器接地中性点处 C.接地故障点处D.发电机接地中性点处 8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C ) A.完全补偿B.欠补偿 C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是(A )

A.0°接线B.90°接线 C.3U o,3I o D.27°接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φK=φsen,对应于( B ) A.Z act=0.8Z set时加入阻抗继电器的电流B.Z act=0.9Z set时加入阻抗继电器的电流C.Z act=Z set时加入阻抗继电器的电流D.Z act=1.1Z set时加入阻抗继电器的电流11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有(B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是(C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向 C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C ) A.差动电流B.励磁涌流 C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制(B ) A.励磁涌流B.稳态不平衡电流 C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是(C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是(C) A.可靠性 B.灵敏性 C.灵活性 D.速动性 17.过电流继电器的返回系数(B) A.小于0 B.小于1 C.大于l D.等于l 18.在中性点非直接接地系统中,线路上某点发生单相接地故障时,接在母线上的电压互感器二次开口三角侧的电压大小(C)

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护复习题1分析

继电保护复习题(一、~四、题55分) 一、选择题:(15分) 1、电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(C )。 A、可靠; B、不可靠; C、灵敏; D、不灵敏; 2、计算电流速断保护的最小保护范围时采用的运行方式为( B )。 A、最大运行方式; B、最小运行方式; C、正常运行方式; D、事故运行方式; 3、输入功率方向元件的电流或电压极性接反时,会发生( D )。 A、正常运行和正向故障动作; B、反向故障拒动; C、元件损坏; D、正常运行和正向故障拒动; 4、当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( D )。 A、采用过电流保护; B、与下一级过电流保护相配合; C、与下一级电流速断保护相配合; D、与下一级限时电流速断保护相配合; 5、短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要( B )。 A、小; B、大; C、一样; D、不受影响; 6、对于电流I、II段保护,计算灵敏系数时故障参数的计算值采用(B )。 A、三相短路电流; B、两相短路电流; C、单相接地短路电流; D、负荷电流; 7、装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由( B )动作切除故障。 A、瞬时电流速断; B、限时电流速断; C、定时限过限流; D、A和C一起动作 8、采用综合重合闸后,在发生单相接地短路时,断路器的动作状态是( A )。 A、只跳故障相;、B跳任一相;C、跳三相;D、跳其中两相; 9、高频闭锁方向保护的发信机发送的高频信号是(B )。 A、允许信号; B、闭锁信号; C、跳闸信号; D、不定; 10、装有三相一次自动重合闸装置的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流的次数是(B )。 A、一次; B、二次; C、三次; D、四次; 11、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 A、两相短路; B、三相短路; C、两相短路接地; D、与故障类型无关; 12、当测量电气量超过某一预定数值时,反应量值升高而动作的保护装置称( A)。 A、过量保护; B、欠量保护; C、高频保护; D、失磁保护; 13、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B )。 A、灵敏性; B、快速性; C、可靠性; D、选择性; 14、气体(瓦斯)保护是变压器的( C )。 A、远后备保护; B、近后备保护; C、内部故障的主保护; D、外部故障的保护

相关文档