文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场总平面布置与管理

施工现场总平面布置与管理

施工现场总平面布置与管理
施工现场总平面布置与管理

第六章施工现场总平面布置与管理

第一节施工现场总平面规划、管理的原则

根据工程所处的地理位置和工期要求,并结合本工程的实际特点,施工现场总平面布置原则:平面布置合理有序,统筹考虑各标段的用地协调;合理布置施工道路和加工场区,保证运输方便通畅,减少二次搬运;施工区划分和场地的确定符合工艺流程,减少施工中的相互干扰;各种临时设施的布局和设置满足整个施工期间的管理和生产的需要,同时满足业主对安全、环境、消防等方面的管理要求;规划合理、整洁美观。

根据《招标文件—技术规范》102.01的说明,业主提供的T3A 航站楼用地范围较大。考虑到机场跑道、站坪、停车楼等施工用地需要,在满足施工用地需要的前提下尽量减少T3A航站楼施工区的占地面积,其目的有以下三点:

6.1.1避免占用其他配套工程用地,减少临设的搬迁改建。

6.1.2材料场地紧凑布置,减少各种材料、设备的二次搬运。

6.1.3减少场地硬化、绿化面积,降低成本。

第二节施工现场总平面布置

6.2.1临时围挡布置

现场全部用围墙封闭,围墙采用环保节能砌块砌筑,高2m,内外抹灰,围墙上涂刷业主认可的统一标志。围墙沿建筑物周圈布置,其中北围墙距离建筑物边线63m,西围墙北侧距离建筑物边线133m,东围墙距离建筑物边线73m。考虑到T3A航站楼南侧有一大型停车楼,其具体位置和开工时间不明确,因此,南围墙暂定设置在距离建筑物边线20m处,以后可根据实际情况进行调整。根据有利于现场

交通运输的原则,沿围墙四周设置1#、2#、3#、4#、5#五个出入口,其中西侧2#出入口作为主出入口。

6.2.2临时道路布置

根据施工需要,沿建筑物外边线四周铺设封闭的循环道路,采用重型沥青混凝土路面,宽8m,西、北、东三侧距离建筑物25m,南侧距离建筑物10m设置(此路根据地下停车场具体位置及施工计划决定如何修建)。现场内原有的通顺路在结构占地范围以外的予以保留利用,作为东西两侧进出现场的通道。由于南岗路在现场西南角被建筑物截断,为了保证该主干路在整个工程施工期间的畅通,计划修建一段临时路,沿西南角围墙外侧将被截断的南岗路连通,此路将作为各标段施工运输的主干道。

待0.00m以下结构施工完毕后,计划在结构内首层地面设置临时通道连接东西两侧及两翼道路,以供施工人员及轻型汽车通行。

6.2.3临时上、下水布置及计算

6.2.3.1 临时用水设计思路

1)本工程的临时用水主要由三部分组成:施工用水、生活用水、消防用水。

2)用水特点:该工程基础类型采用混凝土灌注桩及筏板基础,地上结构为框架—剪力墙,用水量大,用水范围广,涉及人员多,装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等;在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。

3)上楼供水管路系统规划:各立管系统走工程实体中消防立管系统,管直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。

4)室外(施工现场、办公区)供水管路系统规划:由于现场只提供一趟直径250mm 的供水管线,施工现场和办公区的用水分别从主干管上引用。

5)考虑到施工工期较长,需对管道进行埋设和保温。 6.2.3.2用水量计算 1)施工用水

表6.2.3.2-1 施工用水定额

()[]()3600

8//211111?????=∑K t T N Q K q (公式一) 其中:q 1为施工用水量, K 1为未预计的施工用水系数,Q 1为年(季度)工程量,T 1为年(季度)有效作业日,t 为每天工作台班数,K 2为用水不均衡系数。根据施工经验,结合本工程情况,取K 1=1.15,Q 1=328605m 3,T 1=500d ,t =1.5,K 2=1.5代入公式一,得:

q 1=15.75 L/s 2)施工现场生活用水

表6.2.3.2-2 施工现场生活用水定额

()3600

8/4313????=t K N P q (公式二) 其中:q 3为施工现场生活水量,P 1为施工现场高峰昼夜人数,N 3

为施工现场生活用水定额, t 为每天工作台班数, K 4为用水不均衡系数。取P 1=3000,N 3=30,t =1.5,K 4=1.5代入公式二,得:

q 3=3.13 L/s 3)办公区生活用水

表6.2.3.2-3 办公区生活用水定额

()360024/5424???=K N P q (公式三)

其中:q 4为办公区生活水量;P 2为办公区人数,N 4为办公区生活用水定额,K 5为用水不均衡系数。取P 2=6000,N 4=110 ,K 5=2.0代入公式三,得:

q 4= 15.3/s 4)消防用水

()max 5i xi n q q ?= (公式四)

其中:q 5为消防用水量(L/s );q xi 为不同项目的消防用水定额(L/s );n i 为同一时间发生火灾次数。

则q 5= [15 L/s ×1 ,20 L/s ×1 ,15 L/s ×1]max =20 L/s

表6.2.3.2-4 消防用水定额

总用水量确定时遵循以下原则:

当(q 1+ q 3+q 4)≤ q 5 时,Q= q 5 +1/2(q 1+ q 3+q 4) 当(q 1+ q 3+q 4)> q 5 时,Q= q 1+ q 3+q 4

由于q 1+ q 3+q 4=15.75+4.16+15.3=34.18 L/s q 5 = 20L/s 显然(q 1+ q 3+q 4)> q 5,则

18.34431=++=q q q Q L/s

6.2.3.3临时用水管道设计 1)施工现场施工用水管径设计

施工现场施工用水主要考虑混凝土养护、泥浆配置、装修期间砂浆拌制,以及现场消防用水。由于施工用水量小于现场消防用水量,干管管道环网与消防干管管道环网合用,因此其管径亦为150mm ,按水源分两路干管布置,楼外每50m--100m 设一消火栓,距离正式建筑物20米,消防环网管道直径为DN150,单个消火栓的用水量为10~15L/s ,根据建筑防火规范,本工程中的消火栓采用DN100+2×DN65

系列的消火栓,故所有的消防支管管道直径为100mm ,消火栓为双栓,直接从环网中接出。

楼内用水设若干DN100的上水管,随结构楼层接设,各立管系统与工程实体中消防立管系统,管道直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。在首层设置临时消防干管,干管直径同正式消防管道直径,施工用水由消火栓接出。

根据需要,在施工现场需要用水处甩若干DN32的取水口(带DN15的水嘴,用闸阀作为关断阀门)。特别指出:在5个出入口处各设置1个DN32的取水口(带DN15的水嘴),作为冲洗车辆用。各取水口用闸阀作为关断阀门。

2)施工现场生活用水管道管径设计

施工现场生活用水主要为甲方、监理现场办公用水,施工人员休息用水,用水量为3.13L/s ,远小于消防用水量,根据现场办公区的布置,可以在消防环网中接出几枝DN40的管道,引到甲方、监理办公楼首层,然后用DN25的管道分枝供水到食堂、厕所。

3)消防泵房的设计

消防泵房里的泵及其动力、控制设备可以参照正式消防泵房设计施工。由于所给管线没有附属压力,若按市政压力,生活区给水可满足要求,施工现场用水以消防用水压力为准计算。

消火栓口所需水压d q XH h H H += 式中 XH H ---消火栓口压力;

q H ----水枪喷嘴造成充实水柱所需的水压(充实水柱

取10米);

d

h----水龙带的水头损失(可忽略);

经计算H

XH =14mH

2

O,建筑物高45m,市政管网压力不能满足要

求,需设消防加压泵。(泵的选型可参照正式消防泵施工图)

4)现场排水设计

施工现场排水主管道采用DN300的暗埋水泥管作为排水管道,排水管道沿临时道路旁边铺设,在施工用道路两侧每隔50米设排水小井,小井上铺雨水箅子,保证道路及地表面没有积水。

在食堂、地泵、汽车冲洗处均设置隔油沉淀池,隔油沉淀池要求定期清理。生活污水、废水经过化粪池后排至城市污水系统中。

主体结构大门口处设置明沟排水沟,将施工现场的污水以及结构完成后屋面雨水,设备专业管道试验用水引向排污系统。排水沟设置篦子,篦子采用∟3×3的角钢包边的Φ32@50钢筋栅格制作。

排水管道的拐角处均要设置检查口(具体尺寸参照91SB-排77页“平篦式单篦雨水口”),排水管道每隔50m设置检查口(具体尺寸参照91SB-排77页“平篦式单篦雨水口”),检查口的篦子采用∟3×3的角钢包边的Φ32@50钢筋栅格制作。

隔油沉淀池祥见国家标准图集S。

6.2.4临时用电布置及计算

6.2.4.1现场条件

根据招标文件给定的初步电源条件为:业主将从现有机场35KV 变电站布设高压供电线路至施工现场,并在新建机场设置若干变配电箱,每个变配电箱的供电半径不超过700m。我方负责从配电箱低压端至工地的低压线路和设施的敷设。并自备发电机,作为办公及部分施工的备用电源。

6.2.4.2负荷分级和供电系统情况简介

1)本工程为北京市重点工程,工期紧、要求高、大型用电设备数

量较多,二级负荷较多。根据招标文件,本设计只做业主变配电箱低压侧以下施工电源部分的设计。业主方应在现场变配电箱提供足够的低压侧出口断路器数量和容量,以保证工程顺利、安全的施工。

2)根据本工程性质和设备情况,对供电质量和可靠性提出了较高要求。若现场供电中断,将明显降低工程质量和工期拖延。因此,本工程施工用电在设计和施工时,应严格遵守JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ232 -82《电气装置安装工程施工和验收规范》及92DQ《建筑电气通用图集》等的规定。另外,本工程还将提供部分柴油发电机作为自备电源,在电网停电时,为现场办公和主要施工负荷提供电源。

6.2.4.3系统布置

1)本工程临电系统采用三相五线供电方式,TN—S保护接零系统。

2)根据本工程平面距离较长,用电设备多、容量大,同期使用电气设备可能性较高等特点,做如下安排:

①垂直运输:结构垂直运输设备较多,采用十二台塔吊。设备开关箱电源引自指定配电箱专用开关。

②混凝土工程:现场采用二十台混凝土泵设备,均匀分布在东西两侧,南北侧各设一台。设备电源开关箱引自指定配电箱专用开关。

③钢木加工:现场土建一、二、三作业队分别设钢筋加工场木工棚。开关箱电源由配电箱专用开关控制。

④现场电源:现场电源由业主提供,我方自业主现场电源引出施工电源配电箱。业主方提供的电源容量、数量尚未确定,建议参照本设计的容量和配电方案进行选择(详见6.2.4.6变配电设计部分)。现场内临电设施严格按照上级规定,实行三级配电、两极以上漏电保护的要求。保证“一机、一闸、一漏、一箱”。

⑤电缆施工:由业主总配电箱ZXA出线至我方配电箱FXB,以下一律采用三相五芯铠装电缆施工,全部按照规范要求直埋地下0.8m 敷设,并做好相应防护措施,所有过路埋设的电缆一律采用穿钢管保护。

⑥办公区负荷设计:主要分为甲方办公、监理办公、总承包部办公、土建一作业队、土建二作业队、土建三作业队、钢结构分包等七个办公区域,每个办公区域暂时各按照20间办公室考虑。每个办公区域用电量,按一台电饭车、一台开水器、每个房间一台冷暖空调和每个房间150W的插座计算。

3)本工程现场配电系统分为三级,即业主变电站ZXA、分配电箱FXB和开关箱KXC。本设计包括:现场由业主总配电箱出线至固定配电箱FXB,及其之间的连接导线,不考虑工地KXC开关箱。工地KXC开关箱由土建项目部根据现场情况自行考虑,但要遵循“一机、一闸、一漏、一箱”的原则,并保证直接分断设备的最后一级开关为漏电保护开关。

6.2.4.4电力负荷计算

1)用电负荷

表6.2.4.4-1 现场机械设备用电参数表

续表1

注:以上设备负荷容量未包括照明负荷,详见分组计算内容。

2)根据施工现场各用电设备使用情况,采用需要系数(Kx)法,将用电设备分组进行计算,计算公式如下:

P j= Kx ×∑Pe ————有功功率

Q j= P j × tg?————无功功率

S j = 22j j Q P +———— 视在功率

现场总负荷:

取同期系数 K p =K q =0.9 a.有功功率: P j =K p ×

∑=8

1

1

i j P

=2968.5KW b.无功功率: Q j =K q ×

∑=8

1

1

i j Q

=3123.6KVR

c.整个施工现场的计算容量:

S j =22j j Q P +=226.31235.2968+=4309.2KV A 加上消防水泵容量

ΣS j =4309.2+15×10=4459.2KV A d.所选电力变压器的损耗:

ΔP B =0.02ΣS j =0.02×4459.2=89.2KW ΔQ B =0.08ΣS j =0.08×4459.2=356.7KVR ΔS B =22j j Q P +=367.7KV A e.变压器经济运行容量:

S = ΣS j ×(1+25%)=4459.2×(125%)=5574KV A

本计算结果,是根据表6.2.4.5.-1提供的主要用电负荷基础上计算得出,业主应提供至现场红线以内不小于4460KV A 的计算容量,在考

虑变压器经济运行容量的前提下,业主应提供至现场红线以内5574KV A的变压器容量,方能完全满足现场正常施工的设备使用和安全运行的需求。

若因施工需要,用电负荷有所增加,业主应再适当增加电源容量。

现场用电负责人要严格调配和控制用电设备的使用,保证每条配电支路负荷平衡,尽量避免用电高峰出现。

6.2.4.5变配电设计

1)根据招标文件4.19.1条之规定,业主将负责在现场设置变电所,作为施工用电电源。变电所位置,应尽量接近用户的设备及负荷点,根据计算结果,和平面布置及设备用电情况,建议甲方在施工现场采取35(10)/0.4箱式变压器方式供电。

2)建议采用7×800KV A的方案,即每台箱变容量为800KV A,共7台,均匀分布在“人”字型的东西两侧各三台,北侧设一台。具体箱变的布置详见施工用电平面布置图。

3)备用电源的设计,考虑到电力系统各自距离较远,不宜采用互投备用的形式,根据标书要求和本工程特点,采取自备柴油发电机与市电自动互投控制。在每台箱变旁边设置发电机房和控制柜,当市电中断时,备用柴油发电机自动投入系统供电,保证主要施工机械运行和办公用电。拟采用120GF1型120KW发电机,根据办公区最后确定的分布情况和具体施工范围的划分,最后确定每处箱变的备用发电机容量和控制形式。

4)低压配电系统,采用380/220V三相四线TN-S动力和照明混用系统。由甲方箱变ZXA至我方配电箱FXB采用放射式配电,以满足施工用电可靠性高的要求;作业面配电及装修阶段的楼层电源等处主要采取树干式配电方式。

6.2.4.6现场用电方案规划

1)现场甲方箱变分别为ZXA1—ZXA7,每台箱变低压侧均设六至七路DZ20J系列整定值为400A的自动空气开关断路器,控制施工现场三十七条配电支路,为现场三十七台FXB配电箱提供电源。其他为备用开关。

2)根据现场情况和设备位置,做如表6.2.4.6-2安排:

表6.2.4.6-2 现场供电网络图

表6.2.4.6-2 续表1

表6.2.4.6-2 续表2

详见施工用电平面图。

3)现场临电系统为TN—S保护接零系统。现场箱式变压器工作接地装置,接地电阻值≤4Ω;场内固定配电箱FXB也要设重复接地装置,接地电阻值≤10Ω。

4)由总配电箱出线至各固定配电箱全部采用铠装电缆,全部按照规范要求直埋地下0.8m敷设,并做好相应防护措施。所有过路埋设的电源电缆一律采用穿钢管保护。电缆接头的施工要严格按规范进行,做好防腐防潮处理,有条件可做地面接头。引入楼内的上楼电缆,垂直向上敷设时,可沿结构外墙向上敷设并应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,每层不少于一处固定点。电缆穿过道路和易受机械

损伤的场所以及引出地面由2m 高度至地下0.2m 处,都必须加设防护套管。室内配线严禁拖地,要采取保护措施。

5)场内所有配电箱均要进行编号,统一进行管理。编号如下:

箱式变电站————ZXA1、ZXA1、ZXA1 ……

分配电箱————FXB1、FXB2、FXB3、FXB4 ……

开关箱————KXC1、KXC2、KXC3、KXC4 ……

6)电缆埋设处及拐弯处,要做相应标示牌,警示。标示牌距地20cm,上面要写清此处所埋电缆规格、型号、截面,并注明是由哪里引出、引至何处。

6.2.4.7支路负荷计算及设备选择

由于业主的现场变配电方案尚未最终确定,详细的每条支路的负荷计算和设备选择,待业主明确现场低压电源后,再编制详细的《临时用电方案》。

6.2.4.8接地和接零保护

1)本工程施工用电设计采用三相五线TN—S供电系统,设专用保护零线,现场达到三级配电,两级以上漏电保护。现场施工时要本着“一机、一闸、一漏、一箱”的原则进行细化的临电配置。

2)应对甲方变压器处的工作接地装置,进行摇测接地电阻值的检验,作好记录,接地电阻R≤4Ω。自甲方变压器二次侧以下均设专用保护零线。

3)本现场内三十七台固定FXB配电箱均设重复接地,接地电阻不得大于10Ω。塔吊等现场最高点均应做防雷接地,塔轨应与重复接地装置有可靠的电气连接,轨道连接处应焊跨接地线,两条轨道应做环形电气连接,塔吊接地电阻不得大于4Ω。

4)配电箱、开关箱内均分设工作零线端子和保护零线端子,工作零与保护零要分开。

5)配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座外壳等必须作保护接零。现场配电箱必须按照公司安全监督部要求设围栏,围栏也要做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

6)保护零线不得经过开关、熔断器,不得做工作零线用,要做到专线专用。正常情况下,保护零线不得有工作电流通过。

7)从业主总配电柜出线到各一级配电箱的电缆均采用三相五芯电缆,埋深不小于0.8m,凡是穿过大门口等车辆较多的路段要加套钢管保护。现场电动机具的电源线严禁拖地,明设时要做好防护。

6.2.5主要大型临时设施布置

施工现场内各项临时设施的规划应尽量避开今后的站坪区、地下管线区、以避免中途拆迁。本方案中的临设布置将待正式施工时根据详细的场区规划平面图及管线图再另行补充修订。考虑到安全因素,所有大临建筑均布置再塔吊作业半径以外。

为保证大市政及其它承包人的施工用地,主体结构施工阶段平面布置使用至2006年5月30日。进入精装修和机电设备安装阶段后,考虑到施工临设占用少而集中,计划迁移至空旷闲置的航站楼首层局部区域,并做围档处理,原临设占地移交给站坪及楼前道路工程承包人作为施工场地。

6.2.5.1临建布置

1)业主、监理、总承包部办公区

根据业主要求,现场不设置生活区,工人生活区在现场外另行租地设置,位置尽量靠近施工现场。现场分别设置业主、监理、总承包部、土建及各专业分包办公区,其中业主办公用房1000m2,监理办公用房1500m2,采用双层彩板保温房建造。业主、监理、总承包部

办公区分别设置办公室、会议室、食堂、内部停车场、厕所等设施。另外在现场西侧靠近主大门出入口(2#出入口)处设置公共停车场、旗杆、小型广场,用于外宾来访、各种典礼、公共活动之用。

2)土建及专业分包单位办公区

由于施工现场面积大,为了便于施工管理,现场预留三个土建办公区、二个专业分包商办公区和一个钢结构分包办公区。由各分包入场后搭建临设。其建筑形式及布局应按业主及总承包方要求进行统一。此部分临设待分包工程结束后及时拆除或协商移交给后续分包商使用。

3)厕所

除各办公区分别设置内部厕所外,在1#、3#、4#、5#出入口旁及现场东北角设置固定式厕所,厕所坑位总数量按施工劳动力高峰/50设置。现场南侧考虑停车库施工问题,暂不设固定式厕所,如工程需要,可设置临时的移动式厕所。

4)工人生活区

在现场外就近租用场地,为所有参加施工的工人(包括分包单位)建生活宿舍、食堂、浴室、厕所及文化活动室,所有用房采用混凝土预制板房,外墙做好保温,室内简单装修,其标准满足政府有关部门的生活和卫生标准。具体将待中标后做更详细的生活区平面布置、及相关施工方案,报有关部门批准。

6.2.5.2各类场地布置

钢筋加工场地、材料堆放场地及模板堆放场地均靠近各分包单位的办公区或施工区域布置。各场地必须进行平整夯实并做简单硬化处理,防止扬尘。在西侧现场中部设置样品、模型放置区,并设置样品库房,用于所有工程样品、样板、模型的存放。

各类场地具体布置详见附件二:各阶段施工现场平面布置图。

6.2.5.3机械的布置

1)根据本工程特点,布置6台H3/36B(R=60m)行走式塔吊,4台HK40/21B(R=70m)固定式塔吊,2台HK40/21B(R=70m)行走式塔吊,所有塔吊根据结构施工的需要分批设立。另外现场长期性设置2台20t汽车吊用以解决塔吊盲区的吊运作业。具体详见《7.4.8脚手架及垂直运输方案》。

2)根据本工程特点及地泵布置要求,绕建筑物周圈设置20台混凝土地泵,间距在100~150m之间,同时配备4台混凝土泵车,主要用于结构柱的混凝土浇筑。

3)装修阶段,建筑物周围设20台提升架,满足装修施工的垂直运输要求。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场平面布置与管理

施工现场平面布置与管理 施工现场平面布置与管理是施工现场管理的重要组成部分。施工企业结合施工条件,认真进行施工平面的布置和管理能够确保工程的质量、安全与进度,因此,必须做好施工现场平面布置与管理。 标签:施工现场平面布置管理 1 施工现场平面布置的重要性与原则 一般工程项目具有施工项目多,施工人员和机械设备繁杂等特点,做好施工现场平面布置工作意义重大。合理设计的现场临时道路布置、加工场地布置、材料堆放场地布置等能够降低施工的成本;垂直运输设备的良好摆置、材料加工场地的设计等使施工现场财产与施工人员的安全得到了保障;合理的施工现场平面布置,能极大的方便员工的生产与生活,提高了工程的效率,使工程项目的整体工期得到缩短。 为加强组织,实行集中管理,施工现场的施工布置一般遵循以下原则: ①施工现场的施工区域应与办公、生活区域分开设置,并应采取相应的隔离措施,并应设置明显的导向、警示、定位、宣传等标识。②施工平面紧凑有序,在满足土建、钢结构、机电安装、装修施工的条件下,尽量节约施工用地,以适应现场狭小的条件。③利用业主提供的水、电条件,本着尽量节约线路的原则对施工现场临时用水、电路进行合理的布置。④合理布置塔吊和施工电梯的位置和型号,利用原有场内施工道路,合理布置材料堆放场地,减少运输费用和场内二次搬运。⑤施工场地布置应结合气候条件,符合劳动保护、安全、防火的要求。产生有害气体和污染环境的加工场及易燃易爆的设施(如木工棚、易燃物品仓库)应布置在下风向,且不危害当地居民;起重设施的布置应考虑风、雷电的影响。 2 施工现场平面布置要点 2.1 把场外交通引入现场从运输方式着手布置作业平面。要考虑机械设备、大宗物资及预制品如何运抵施工现场。铁路运输大宗物资必须考虑专用线的问题。公路运输大宗物资必须考虑公路与仓库和加工厂之间的关系。水路运输大宗物资时,码头及码头的基础设施是必须考虑的问题,除此之外,还应该考虑码头与加工厂和仓库之间的关系。 2.2 确定仓库和堆场位置若通过铁路运输大宗施工物资,可沿铁路专用线布设中心仓库,仓库前留设一定的装卸前线,否则转运仓库必须设在与工地同侧的铁路线附近。若通过公路运输,则在工地入口处或工地中心区或距离使用地方最近的地方布设中心仓库。宜在加工厂、拌和站和预制场周围布设堆场或仓库用以堆放大宗物资。若选择水路运输,则转运仓库宜设在码头周围。除重型机械以外的设备宜停放在车间外围或其他空地上,重型机械尽量停放在靠近车间的设备

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

施工现场总平面布置与管理

第六章施工现场总平面布置与管理

第一节施工现场总平面规划、管理的原则 根据工程所处的地理位置和工期要求,并结合本工程的实际特点,施工现场总平面布置原则:平面布置合理有序,统筹考虑各标段的用地协调;合理布置施工道路和加工场区,保证运输方便通畅,减少二次搬运;施工区划分和场地的确定符合工艺流程,减少施工中的相互干扰;各种临时设施的布局和设置满足整个施工期间的管理和生产的需要,同时满足业主对安全、环境、消防等方面的管理要求;规划合理、整洁美观。 根据《招标文件—技术规范》102.01的说明,业主提供的T3A 航站楼用地范围较大。考虑到机场跑道、站坪、停车楼等施工用地需要,在满足施工用地需要的前提下尽量减少T3A航站楼施工区的占地面积,其目的有以下三点: 6.1.1避免占用其他配套工程用地,减少临设的搬迁改建。 6.1.2材料场地紧凑布置,减少各种材料、设备的二次搬运。 6.1.3减少场地硬化、绿化面积,降低成本。 第二节施工现场总平面布置 6.2.1临时围挡布置 现场全部用围墙封闭,围墙采用环保节能砌块砌筑,高2m,内外抹灰,围墙上涂刷业主认可的统一标志。围墙沿建筑物周圈布置,其中北围墙距离建筑物边线63m,西围墙北侧距离建筑物边线133m,东围墙距离建筑物边线73m。考虑到T3A航站楼南侧有一大型停车楼,其具体位置和开工时间不明确,因此,南围墙暂定设置在距离建筑物边线20m处,以后可根据实际情况进行调整。根据有利于现场

交通运输的原则,沿围墙四周设置1#、2#、3#、4#、5#五个出入口,其中西侧2#出入口作为主出入口。 6.2.2临时道路布置 根据施工需要,沿建筑物外边线四周铺设封闭的循环道路,采用重型沥青混凝土路面,宽8m,西、北、东三侧距离建筑物25m,南侧距离建筑物10m设置(此路根据地下停车场具体位置及施工计划决定如何修建)。现场内原有的通顺路在结构占地范围以外的予以保留利用,作为东西两侧进出现场的通道。由于南岗路在现场西南角被建筑物截断,为了保证该主干路在整个工程施工期间的畅通,计划修建一段临时路,沿西南角围墙外侧将被截断的南岗路连通,此路将作为各标段施工运输的主干道。 待0.00m以下结构施工完毕后,计划在结构内首层地面设置临时通道连接东西两侧及两翼道路,以供施工人员及轻型汽车通行。 6.2.3临时上、下水布置及计算 6.2.3.1 临时用水设计思路 1)本工程的临时用水主要由三部分组成:施工用水、生活用水、消防用水。 2)用水特点:该工程基础类型采用混凝土灌注桩及筏板基础,地上结构为框架—剪力墙,用水量大,用水范围广,涉及人员多,装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等;在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。 3)上楼供水管路系统规划:各立管系统走工程实体中消防立管系统,管直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

施工现场总平面图绘制方法

施工现场总平面图绘制方法 一、施工总平面图的主要内容 1.建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。 2。测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。 3.移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置. 4.材料、加工半成品、构件和机具的堆场。 5.生产、生活用临时设施.如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。 6。现场试验室。 7。必要的图例、比例尺、方向及风向标记。 二、设计步骤 1.绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。 2。确定起重机械的位置。 起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。 塔吊的布置: 1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。 2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向 布置。布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种. 固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。 2)塔吊的服务半径。 3)起吊高度(安全高度) 4)起吊重量(最远距离、最重构件) 3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。 1)加工棚:建筑物四周

2)仓库和堆场的布置。 根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率. 3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。 4.布置运输道路 1)尽可能利用原有道路; 2)满足消防要求、宽度不小于3。5m; 3)汽车单行道的最小宽度为3m. 5。布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。 6.临时水、电线路。 1)临时供水的布置。 供水管网布置;管径大小计算。 2)临时供电的布置。 用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离 7.设置图例、说明、指北针等;打印、出图 三、设计依据 1。规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等. 2.工程建筑总工期、分期建设情况与要求 3.施工部署和主要单位工程施工方案 4.工程施工总进度计划 5。主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期 6。主要材料、构件和设备的供货与运输方式 7.各类临时设施的类别、数量等 四、设计原则 在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地 1在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施

施工总平面布置管理

施工总平面布置及管理 5.1.1.1 施工现场的平面布置管理得当与否,直接影响工程质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术水平和管理水平,是企业形象最直接的表现。所以,规划一个比较合理的施工布局,并且严格地进行统一管理,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件,也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。 5.1.1.2 施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,布设网络计划,以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出切合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。 5.1.2 平面管理总原则 在工程实施前,制定详细的机具使用,进退计划,材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。平面管理办法为了减少各种材料的运距,避免无效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到安全施工,文明施工。施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。 (1) 设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度网络图,安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率运转。 (2)现场所有施工道路均经常保持清洁干净,同时加强对排水沟的管理,保持地水沟的畅通。不得乱堆乱放阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检查督促,及时解决问题。 (3)砂石、木材、板材、石材及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。 (4)现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪音等环保工作。 (5) 所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准施工,不能够马虎凑合,降低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。 (6)对整个现场的布置和保持地,管理人员要经常督促检查并落到实处。

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工现场平面布置管理规定范本

工作行为规范系列 施工现场平面布置规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70792施工现场平面布置规定 Construction site layout requirements 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、项目技术负责人负责现场平面图的设计绘制工作。应做到以下几点: 1、施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便。 2、在机械安放和材料堆码布置时,应考虑避免不必要的场内运输,减少二次搬运,提高劳动生产率。 3、符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。 4、施工平面图在拟订过程中,要充分听取项目各专业人员和施工队的意见,力求科学、周密、完善。 5、施工平面图一经确定,即作为现场管理的依据,现场布置要与平面图相符。 二、项目现场系统标志管理: 1、"五板一图"包括施工平面图;公司简介;安全生产管理制度;文明施工标准化管理规定;场容卫生管理制度;消防

保卫管理制度;安全生产、文明施工、环保环卫、消防保卫领导小组名单。版面尺寸为1.2×2.4米,白底、艳蓝色的字。 2、消防、安全图板、机械管理制度牌的设置,执行《北京中铁建筑工程公司CI手册工程项目部分(试行)》。 3、现场堆放的砂石料、::构配件、钢筋、设备及其他材料,应挂牌,予以明确标识。具体做法执行《程序文件》的有关规定。 4、现场标牌字迹应工整,应采用公司标准色-艳蓝色,以采用即时贴粘贴为易。现场标牌要采取防水、防晒措施,要保持整洁,损坏的要及时更新。 5、项目施工管理人员和各类操作人员所戴的安全帽和袖章标志执行《北京中铁建筑工程公司CI手册工程项目部分(试行)》。 6、项目施工系统管理图表要求: A、施工进度计划表要上墙。 B、各岗位的责任制、管理制度、标准、规定要上墙。 C、施工计划与实物量完成情况对比表要上墙。 三、项目施工现场临时设施的搭设:

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

施工现场总平面布置和管理

施工现场总平面布置与管理 要保证工程能安全、优质、高速地完成,关键在于合理严密地进行总平面 布置和科学地进行总平面的管理。 第一节场地特征 本工程地处绵竹市人民医院院内偏东南角,绵竹市安国东路北侧,西临南 轩北路,交通较为拥挤,为本工程南侧为仅有的进场道路;医院院内部分北面、西面、东侧均为原有建筑。

第二节施工现场总平面布置原则1)遵循招标文件、现场实际情况和《江苏省建设工程施工现场生活区设置和管理标准》的要求,有效利用场地的使用空间,对施工机械、生产生活临建、材料堆放区等进行最优化布置,满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。 2)尽量减少对周边居民区产生影响,不破坏周边的公共设施。 3)施工设备和材料堆放区的布置满足现场施工的使用要求,并尽量减少材料的搬运量。 4)根据工程量计算和施工进度安排,合理布置塔吊、施工电梯、混凝土泵等大中型机械设备,以达到最优的使用率。 5)不同施工阶段总平面布置作动态调整,但临建的迁移量不宜过大。 6)所有材料堆放区按照“就近堆放”和“及时周转”的原则,既布置在塔吊覆盖范围内,同时考虑到交通运输的便利,又保证现场的文明施工。 7)临时用水满足现场施工用水、生活用水及消防用水的要求,排水设施通畅,所有污水必须经过沉淀处理。 8)临时用电遵循生产生活用电分路和“三级配电三级保护”的原则。 9)楼层内及临建设施均按照消防要求配置足够的消防设施。 10)对施工区域和周边各种公用设施、树木等加以保护。 11)做好对总平面的分配和统一管理,协调各专业对总平面的使用。 第三节各阶段总平面布置 本工程场内可利用面积很少,且仅有南侧可进出材料和设备,合理布置施

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

9、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、 页脚内容1

传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验, 页脚内容2

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 欢迎大家补充和完善

施工现场平面布置管理制度

施工现场平面布置管理制度 1、项目总工负责现场平面图的设计工作,在设计过程中应做到以下几点: 1)施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便、合理。 2)在布置机械安放和材料堆码布置时,应考虑避免不必要的场内运输,减少二次搬运,提高劳动生产率。 3)符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。 4)施工平面图在拟订过程中,要充分听取项目各专业人员和施工队的意见,力求科学、周密、完善。 5)施工平面图一经确定,即做为现场管理的依据。如果有变化,现场布置要与平面图相符。 6)根据施工的不同节段随时调整平面布置图,平面布置图应做“基础、主体、装修”三张。 2、项目现场系统标志管理: 1)“八牌二图”包括施工平面图;安全布置平面图;在建工程工程概况牌;文明施工牌;安全生产牌;消防保卫牌;三清六好牌;环境保护牌;管理人员名单牌及安民告示牌。板面尺寸为1.2×2.4米,艳蓝色底白字。 2)消防、安全图板、机械管理制度牌的设置,执行集团公司的统一规定。 3)现场堆放的砂石料、构配件、钢筋、设备及其他材料,应挂

牌,予以明确标识。具体做法执行《程序文件》的相关规定。 4)现场标牌字迹应工整,应采用公司标准色——艳蓝色,以采用即时贴粘贴为易。现场标牌要采取防雨、防晒措施,要保持整洁,损坏的要及时更新。 5)项目施工管理人员和各类操作人员所戴的安全帽和袖章标志执行集团公司的统一规定。 6)项目施工系统管理图表要求: (1)施工进度计划表要上墙。 (2)各岗位的责任制、管理制度、标准、规定要上墙。 (3)施工计划与实物量完成情况对比表要上墙。 3、项目施工现场临时设施的搭设: 1)项目施工现场临时生活设施和生产设施的搭建必须按现场平面图的规划进行搭设。 2)临时设施搭建的一般要求: (1)结构:一般采用砖木结构或简易的彩钢保温板房,檐口高度为3米;木工间、搅拌机棚、钢筋棚为敞开式双层钢管架防护棚。 (2)屋面:一般采用彩钢保温板。 (3)装饰装修按集团公司的统一规定执行。 (4)配电间、危险品仓库屋面要采用防火材料,地面为水泥地面,门要牢固。 3)项目施工现场临时便道的一般要求: (1)临时施工道路应尽量直线布置,并形成环路,以提高车辆

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

相关文档