1.NS怎么重装及升级系统程序? (2)

2.NS屏幕右下角一直显示“Connecting”,画面不显示? (2)

3.NT的画面怎么转换成NS的画面? (2)

4.NS内部控件可以调用自己的图片吗? (2)

5.NS怎么显示负数? (2)

6.NS怎么显示小数点? (3)

7.NS怎么显示浮点数据? (4)

8.NS控件(触摸按键、数字输入等)设置操作权限? (5)

9.NS下载完画面程序后,如何在屏上直接查看画面程序? (6)

10.如何通过PLC来切换NS画面? (6)

11.NS的画面如何实现多国语言切换功能? (6)

12.NS如何设置屏幕保护功能? (8)

13.在CX-Designer软件的通信设置中,没有Hostlink协议选项? (9)

14.NS使用标签功能对象中字符串间接参考的功能时,显示中文字符出现乱码? (9)

15.NS如何禁止修改系统菜单? (10)

16.如何使用CX-Designer软件转换画面程序的系统版本? (11)

17.NS与CPM2AH通信,NS上显示“MRES=11,SRES=03”的错误? (11)

18 触摸屏和PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理? (11)

19. 触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理? (12)

20.触摸屏如何安装系统程序? (12)

21.触摸屏显示和PLC内数据不符合,如何处理? (13)

22.NS动画功能如何实现? (14)

23.为什么做的中文画面后,下传到NT31/631(C)后中文都是乱码 (14)

23.NT系列触摸屏进入不了系统传输画面 (15)

24. NT系列与PLC连接后,一上电显示初始画面后一闪就黑屏了 (15)

25.NT31/NT631系列在上下载画面时注意事项? (15)

26.如何安装系统程序? (15)

27.NT31(C)/631(C)触摸屏上显示“system initializing”? (16)

28.NT31/NT631怎么设置密码? (16)

29.NT631C 画面中使用到HR区时,下载画面时报HR地址错误? (16)

30.NT31C-ST141-V2下载画面时,软件中“提示控制/通知区域的设定不合适,是否要现在就设置”? (16)

31.如何刷新NT31/631C-EV3的 2.1G中文系统? (16)

32.NT31C进入传送模式时,出现“数据画面被破坏”提示? (17)

33. NT31/631C为什么一上电显示选择英文/日文界面? (18)

34.NT31/631电池没电画面会丢吗? (18)

35.NT31/631和CP1H通讯,触摸屏上按钮地址使用同一通道的两个位,例0.00/0.01,此时置位0.00,然后再置位0.01时,0.00就会被复位? (18)

36.NT31/631(C)把画面从屏中上载上来出现乱码? (18)

37.NT怎么显示负数? (19)

38.NT画面转换NS画面时,转换失败? (20)

1.NS怎么重装及升级系统程序?

需要使用CF卡,把编程Designer软件对应的安装目录:

C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate_6_6下的所有文件拷贝到CF卡内,NS断电插入CF卡,然后NS上电,NS会自动读取,选择升级覆盖系统即可。

2.NS屏幕右下角一直显示“Connecting”,画面不显示?

这个原因是由于NS与PLC没有通信成功,导致的原因如下:

①电缆损坏、接线不正确,请检查接线。

②NS、PLC端口设置的波特率不一致,需要设成一致。

③PLC与NS使用的协议(HOSTLINK、NTLINK)不一致。

3.NT的画面怎么转换成NS的画面?

安装NS编辑软件时自动会安装NT31C_631C Conversion Support Tool这个文件转换工具,支持把NT31C_631C-V2版本的NT画面数据转换成NS画面程序。

4.NS内部控件可以调用自己的图片吗?

可以的,图片格式支持BMP、JPEG格式,把自己的图片拷贝到编辑软件的安装目录下的BMPfiles文件夹。C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\intaparts\BMPfiles 用三芯的XW2Z-200S-V这根电缆只能传画面无法传送系统程序,而XW2Z-200S-CV的这根电缆既可以传画面也能传系统程序。

5.NS怎么显示负数?

6.NS怎么显示小数点?

①Format:设置整数位、小数位

②Set Unit&Scale设定标定

例:

7.NS怎么显示浮点数据?

目前NS系列可以支持浮点数据(32位单精度浮点)。

①Display:选择十进制(Decimal)

②Storage:选择浮点(Real)

③Format:选择整数与小数的位数

8.NS控件(触摸按键、数字输入等)设置操作权限?

进入控件设置属性,选择Password,可以为每个控件任意选择一个Level1~Level5的密码(可以最多设置5个密码,密码最大为16个字符),初始密码可以通过Set Password 或者通过NS硬件系统菜单内设置。

9.NS下载完画面程序后,如何在屏上直接查看画面程序?

按住NS任意两个对角,进入系统菜单,选择数据检查菜单,选择画面号按Dispaly可以查看相应画面。

10.如何通过PLC来切换NS画面?

例:DM100和DM150,则$SW第一个地址DM150就是用于存放NS画面号。

在PLC内直接修改DM150数值,即修改NS的画面号,可以达到切换画面功能。

11.NS的画面如何实现多国语言切换功能?

①在软件中PT下拉菜单,选择项目属性-切换标签,设置语言标签数2表示两种语言,

标签编号0标签名称改成中文,标签编号1标签名称改成ENGLISH。

②在功能对象例如ON/OFF按钮属性中标签内切换标签语言种类,然后对应不同语言输入需要显示的字符。

③可以使用字按钮的设置值功能,地址设置$SW10,设置值0就是切换到标签号0的中文显示,设置值1就是切换到标签号1的英语显示,依次类推来达到切换语言效果。

12.NS如何设置屏幕保护功能?

在软件中PT下拉菜单,选择系统设定-PT操作,在屏幕保护程序中设置显示清除,设定启动屏保的时间,单位为分钟(1-255)。

此功能同样也可以在触摸屏的系统菜单中设置, PT Setting菜单中,在Screen saver

movement设置Display Erased,在Screen Saver Start-up Time下设定启动屏保的时间,单位为分钟(1-255)。

注:NS无法自定义屏幕保护时显示的画面,屏幕保护时显示黑屏。

13.在CX-Designer软件的通信设置中,没有Hostlink协议选项?

Hostlink协议需要画面程序版本6.0以上,在通信设置中可以选择上位机LINK

协议即Hostlink协议。

14.NS使用标签功能对象中字符串间接参考的功能时,显示中文字符出现乱码?

①显示中文字符时需要在字符码中选择Unicode。

②显示的中文字符需要在windows记事本中编辑,并且记事本文件另存时编码也要选

Unicode。

15.NS如何禁止修改系统菜单?

①在软件的系统设置中,初始值属性中打开系统内存列表。

②在基本动作前打勾。

③可以使用置位按钮将$SB3设置为ON,即禁止进入NS系统菜单。

16.如何使用CX-Designer软件转换画面程序的系统版本?

在软件的工具下拉菜单,选择转换-版本,选择相应的版本,保存文件即可。

注:只能从一个较低的系统版本升级到一个较高的系统版本,而不能从一个较高的系统版本降到一个较低的系统版本

17.NS与CPM2AH通信,NS上显示“MRES=11,SRES=03”的错误?

表示画面的地址范围处于PLC禁止访问的区域,必须在画面上设置正确的PLC地址。

例如此时画面上设置W区地址,CPM2AH无此区域,就会显示此错误。

18 触摸屏和PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理?

①触摸屏方面的原因:

a.触摸屏如果提示报错信息,根据错误信息查阅手册排除故障;

b.NS系列,屏幕右下角显示“con necting”,画面不显示,进入系统菜单察看NS 的COM 口设置和PLC的协议、波特率等一致,并且将不使用的串口设置成NONE;

c.NT31(C)/631(C)系列,屏幕上显示“system initializing”,画面不显示,进入系统菜单察看NT的COM口设置和PLC的协议和波特率等一致,显示白屏或者黑屏,画面不显示,确认NT的系统控制区,在此通道内存放显示画面

② PLC方面的原因:

a.电缆损坏、接线不正确,请检查接线;

b.PLC设置选择HOST LINK或者NTLINK协议和波特率等,在线编程模式下将设置传送到PLC,断电将相应的DIP开关设置正确。

19. 触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理?

①触摸屏方面的原因:

a.NS系列,使用CX-Designer软件,在传输设置中选择传输方式串口或者USB等。使用USB 方式下载需要安装USB驱动程序;

b.NT31(C)/631(C)系列,使用NTST软件,确认错误日志或者提示信息(PT类型不匹配),根据提示信息正确修改。下载时提示“Time Out”,电缆只能插在触摸屏的A口,触摸屏按任意两个对角进入系统菜单,选择传输模式。前一次下载没有完成就中断,本次不能下载程序,进入系统菜单选择初始化;

②计算机方面的原因:

a.电缆损坏、接线不正确,请检查接线;

b.软件中选择计算机下载所使用的COM端口;

c.使用USB转232的适配器,确认安装USB驱动程序,其他公司的转换器可能出现不兼容的情况,建议使用欧姆龙的CS1W-CIF31适配器。

20.触摸屏如何安装系统程序?

① NS系列:使用CF卡方式,在CX-Designer软件对应的安装目录:

C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate下所有文件拷贝到CF 卡内,将CF卡插入NS,NS上电选择升级覆盖系统,完成后断电拔除CF卡,上电重新启动NS。

② NT31(C)/631(C)系列:

a.触摸屏一定使用A口和计算机连接;

b.按住触摸屏的左上角上电,进入系统安装菜单,进行系统初始化;

c.打开NTST软件中的系统安装器,在左边选择PT型号、计算机COM口,在LOOK IN中浏览至系统文件所在文件夹,在SYSTEM FILE中选择系统文件;

d.按下GO进行下载系统程序。

注:电缆一定需要5芯,型号是XW2Z-200S/500S-CV

21.触摸屏显示和PLC内数据不符合,如何处理?

触摸屏方面:

① NS系列:数据显示出现#或者与PLC数据不符,确认显示类型、存储格式和PLC数据格式一致。PLC数据不能超出范围限制。

② NT31(C)/631(C)系列:

数据显示出现*或者与PLC数据不符,确认显示类型、存储类型和PLC数据格式一致,且不能超过数据位数。PLC数据不能超出范围限制。

PLC方面:

触摸屏输入数据给PLC,PLC运行指令出现错误;触摸屏输入数据超出PLC指令数据范围;

例如TIM指令出现错误,则触摸屏输入数据格式需要BCD或者十六进制。

22.NS动画功能如何实现?

①方法1,位图“文件间接参考”功能

a.右击位图选择属性:

b. 图片格式是.jpg或者.bmp,复制图片到NS项目的同名文件夹中。

c. 在位图“参考显示图像文本文件”中编辑文本,命名为1.txt,一行代表一个图片名称:

d. 在“指定文件行的地址”设定地址用存放图片行地址,例如$W100,随着$W100值变化,切换记事本中相应行的图片,实现动画的效果。

①方法2,使用宏指令MOVEPARTS

a. MOVEPARTS(n,x,y):n是ID No,(x,y)是坐标。

b. 右击位图选择属性,显示文件中选择图片文件,格式可以是.jpg或者.bmp。

c. 例如MOVEPARTS(0,$w200,$w300); 改变$w200,$w300数据,图片移动到相应坐标位置。

23.为什么做的中文画面后,下传到NT31/631(C)后中文都是乱码

因为NT内装系统不支持中文字符,需要更新一下系统文件。

NTST软件菜单栏:连接下拉选择系统安装器,启动系统装器,设置PT模式,通信端口,选择系统文件(NTST3.3C/4.7C自带)

NT硬件:HMI上电时按住左上角,在跳出的选项中选择升级系统程序

23.NT系列触摸屏进入不了系统传输画面

NT系统菜单被保护了

NT31/631(C)通过触摸屏系统菜单设置(HMI上电时按住左上角,在跳出的选项中选择Change System Setting,把Disaplay System Menu设为Enable即可)

其它系列的NT是通过背面的DIP开关设定(型号不同对应的开关号也不尽相同,详细可以参考一下各自的操作手册)。

24. NT系列与PLC连接后,一上电显示初始画面后一闪就黑屏了

是因为NT设置的控制区地址内数值为0000,可以在PLC写一条程序:

25.NT31/NT631系列在上下载画面时注意事项?

要注意以下事项:

①检查电缆接线。

②一定要A口和计算机连接。

③按任意两角进入系统菜单,进入传输模式。

④打开文件,在软件中选择上载/下载。

26.如何安装系统程序?

①打开NTST软件中的系统安装器,选择型号及系统文件。

②一定要A口和计算机连接。

③按住左上角同时上电,进入系统安装菜单。

④选择系统安装,开始下载。

27.NT31(C)/631(C)触摸屏上显示“system initializing”?

此信息显示触摸屏没有和PLC进行通信,通信失败。检查以下方面:

①电缆接线正确,是否有虚焊、假焊。

②PLC与HMI使用的协议(HOSTLINK、NTLINK)波特率要双方一致,

按任意两个角进入系统菜单,可以检查COM口的协议和波特率。

③确认PLC的设置在编程模式下传送到PLC,并检查相应的DIP开关。

28.NT31/NT631怎么设置密码?

①本身没有密码功能,可以通过HMI的数字输入和PLC程序结合使用。

②在首画面设置一个数字输入(输入密码用),同时定义触摸开关调用输入键盘画面。

③在PLC内编程,对密码通道进行比较,相等则把画面号2送到画面通道(PT控制区

第一个通道)。

29.NT631C 画面中使用到HR区时,下载画面时报HR地址错误?

①画面中使用HR地址,NT必须是中文系统程序,且通讯协议必须是1:1 NT LINK。

②NT如果是英文系统程序,则可以使用HR地址。

30.NT31C-ST141-V2下载画面时,软件中“提示控制/通知区域的设定不合适,是否要现在就设置”?

在软件中,菜单栏---工具----PT配置,第三个选项卡,设置控制区和通知区,控制区占用5个通道。

31.如何刷新NT31/631C-EV3的 2.1G中文系统?

①按着NT的左上角上电,进入下载系统程序菜单

②选择确认删除。直到出现以下画面

③打开NT-series System Installer,选择PT型号,电脑的COM口,按GO

注:用NTST对刷新后的NT-V3进行编程时,选择相应的NT31/31C/631C-V1

(System Ver.2.1)型号即可。

32.NT31C进入传送模式时,出现“数据画面被破坏”提示?

在上传和下载画面数据时,中断了传送过程, NT中画面数据被破坏,需要进入系统菜单的维护模式,选择内存初始化菜单,初始化画面数据,之后可以进入传输模式正常下载。

33. NT31/631C为什么一上电显示选择英文/日文界面?

表示NT内系统程序丢失,需要使用NT-Series System Installer软件来下载系统

程序。

34.NT31/631电池没电画面会丢吗?

电池没电时,画面数据是不会丢失的。画面数据是保存在闪存中。

电池是存储数字/字符串内存表,显示/报警历史数据,日历和时钟数据。

35.NT31/631和CP1H通讯,触摸屏上按钮地址使用同一通道的两个位,例0.00/0.01,此时置位0.00,然后再置位0.01时,0.00就会被复位?

通信协议选择HOST LINK协议会出现以上情况,把协议设置为NT LINK,或者不使用同一通道的两个位,则无此现象。

36.NT31/631(C)把画面从屏中上载上来出现乱码?

使用版本4.2E/4.6E等软件上载有中文画面的程序,上载时会提示如下图,表示NT内画面的中文字体软件字库不支持,所以上载的画面为乱码。

但此时画面程序同样可以下载到另一个内置中文系统的NT中,可以正常显示中文画面。

37.NT怎么显示负数?

具体可以对应下表:

例:在软件中做数字显示,设定数字表,如地址为D0,1字,存储类型BCD,显示类型10进制,并显示负号时,当PLC内D0中的值为F123,此时NT显示的值就会是-123。

38.NT画面转换NS画面时,转换失败?

CX-Designer软件中,自带了NT31C_631C Conversion Support Tool,只支持NT31/31C/631/631C-V2版本画面的转换,先使用 NTST软件把PT类型转换成V2版本并另存为mmi格式,然后使用NT31C_631C Conversion Support Tool软件,在文件菜单下打开转换文件(×.mmi类型),按Conversion菜单开始转换即可

.PLC串口设置为Hostlink,默认9600,7,2,E。

2.PLC串口对应的DIP开关拨到OFF,串口1-DIP4,串口2-DIP5。

3.NB组态的时候选择CP系列PLC。

4.HMI属性中设置串口,方式为485-4线制,波特率、格式也用默认的。

5.检查接线是否正确。

欧姆龙NS高功能触摸屏常见使用问题

欧姆龙N S高功能触摸屏常 见使用问题 Prepared on 24 November 2020

1.NS怎么重装及升级系统程序 需要使用CF卡,把编程Designer软件对应的安装目录:

C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate_6_6下的所有文件拷贝到CF卡内,NS断电插入CF卡,然后NS上电,NS会自动读取,选择升级覆盖系统即可。 2.NS屏幕右下角一直显示“Connecting”,画面不显示 这个原因是由于NS与PLC没有通信成功,导致的原因如下: ①电缆损坏、接线不正确,请检查接线。 ②NS、PLC端口设置的波特率不一致,需要设成一致。 ③PLC与NS使用的协议(HOSTLINK、NTLINK)不一致。 3.NT的画面怎么转换成NS的画面 安装NS编辑软件时自动会安装NT31C_631C Conversion Support Tool这个文件转换工具,支持把NT31C_631C-V2版本的NT画面数据转换成NS画面程序。 4.NS内部控件可以调用自己的图片吗 可以的,图片格式支持BMP、JPEG格式,把自己的图片拷贝到编辑软件的安装目录下的BMPfiles文件夹。C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX- Designer\intaparts\BMPfiles 用三芯的XW2Z-200S-V这根电缆只能传画面无法传送系统程序,而XW2Z-200S-CV的这根电缆既可以传画面也能传系统程序。 怎么显示负数

怎么显示小数点 ①Format:设置整数位、小数位 ②Set Unit&Scale设定标定 例: 7.NS怎么显示浮点数据 目前NS系列可以支持浮点数据(32位单精度浮点)。 ①Display:选择十进制(Decimal) ②Storage:选择浮点(Real) ③Format:选择整数与小数的位数

OMRON触摸屏(NS系列)系统恢复及升级方法-4.13

OMRON触摸屏(NS系列)系统恢复及升级方法 当欧姆龙NS系列触摸屏系统程序被破坏或无法正常工作时,这时触摸屏上电后会提示恢复系统程序。这时有两种方法可以恢复系统程序,分别为硬件方法和软件方法: 一、硬件方法:所谓硬件方法是通过OMRON的CF卡来恢复系统程序。具体操作方法如下, (1)打开CX-One的安装文件; (2)找到CX-Designer文件夹; (3)找到RecoverUpdate-x-x文件夹; 存储位置 (4)将文件夹中的全部文件复制到CF卡上; (5)将触摸屏的DIP开关中的1、2、3、4、拨到ON的位置; (6)将CF卡插到触摸屏上;

(7)给触摸屏上电; (8)根据屏上面的指示进行操作就可恢复系统程序; (9)恢复后,将触摸屏断电,将CF 卡取出,将DIP 开关都拨到OFF (下面)位置; (10)将触摸屏重新上电,系统即可恢复正常。 二、软件方法:所谓软件方法是指通过CX-Designer 软件进行恢复的方法,具体操作方法如下, (1)在电脑上打开CX-Designer 软件; (2)选择PT/传输(T )/传输设置,打开“传输设置”对话框; (3)在“通信方法设置”中选择一种通信方法;并进行相应的设置; (4)选择PT/传输(T )/传输程序(A ),打开“屏幕数据传输”对话框;

(5)在“模式”菜单下,选择“选择系统”,然后点击“下载系统”栏中的 “选择系统”; 传送

(6)在弹出的“浏览文件夹”中,按顺序选择“C:\Program Files\OMRON\CX-One/CX-Designer/RecoverUpdate-x-x”;然后按“确定”选项; (7)在“屏幕数据传输”对话框中点击“连接”选项;如果链接成功建立后,文件夹会出现啊左下角的框中,这时选择出现的文件夹,然后点击向右的箭头,即可恢复系统; (8)传输完毕后,将触摸屏重新上电,系统即可恢复正常。 注意:用软件方法恢复系统时,如果用串口通讯要用五芯的电缆。 系统升级有两种方法,分别为软件方法和硬件方法: 硬件方法:将高版本的 “C:\ProgramFiles\OMRON\CX-One/CX-Designer/RecoverUpdate-x-x”这个文件文件复制到CF卡上,然后按照恢复系统的硬件方法的第(5)到(10)条操作即可。 软件方法:按照恢复系统的软件方法的第(1)到(8)条的方法操作,在第(6)条中选择高版本的 “C:\ProgramFiles\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate-x-x”文件夹。 注意:在复制 “C:\ProgramFiles\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate-x-x”文件前,需要将 “C:\ProgramFiles\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate-x-x\Bank1\SYS TEM\SYS”这个文件以“记事本”方式打开,将里面的“Stype=NS8”中的“NS8”改成所对应的触摸屏的硬件型号。

欧姆龙NS高功能触摸屏常见使用问题

1.NS怎么重装及升级系统程序? (2) 2.NS屏幕右下角一直显示“Connecting”,画面不显示? (2) 3.NT的画面怎么转换成NS的画面? (2) 4.NS内部控件可以调用自己的图片吗? (2) 5.NS怎么显示负数? (2) 6.NS怎么显示小数点? (3) 7.NS怎么显示浮点数据? (4) 8.NS控件(触摸按键、数字输入等)设置操作权限? (5) 9.NS下载完画面程序后,如何在屏上直接查看画面程序? (6) 10.如何通过PLC来切换NS画面? (6) 11.NS的画面如何实现多国语言切换功能? (6) 12.NS如何设置屏幕保护功能? (8) 13.在CX-Designer软件的通信设置中,没有Hostlink协议选项? (9) 14.NS使用标签功能对象中字符串间接参考的功能时,显示中文字符出现乱码? (9) 15.NS如何禁止修改系统菜单? (10) 16.如何使用CX-Designer软件转换画面程序的系统版本? (11) 17.NS与CPM2AH通信,NS上显示“MRES=11,SRES=03”的错误? (11) 18 触摸屏和PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理? (11) 19. 触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理? (12) 20.触摸屏如何安装系统程序? (12) 21.触摸屏显示和PLC内数据不符合,如何处理? (13) 22.NS动画功能如何实现? (14) 23.为什么做的中文画面后,下传到NT31/631(C)后中文都是乱码 (14) 23.NT系列触摸屏进入不了系统传输画面 (15) 24. NT系列与PLC连接后,一上电显示初始画面后一闪就黑屏了 (15) 25.NT31/NT631系列在上下载画面时注意事项? (15) 26.如何安装系统程序? (15) 27.NT31(C)/631(C)触摸屏上显示“system initializing”? (16) 28.NT31/NT631怎么设置密码? (16) 29.NT631C 画面中使用到HR区时,下载画面时报HR地址错误? (16) 30.NT31C-ST141-V2下载画面时,软件中“提示控制/通知区域的设定不合适,是否要现在就设置”? (16) 31.如何刷新NT31/631C-EV3的 2.1G中文系统? (16) 32.NT31C进入传送模式时,出现“数据画面被破坏”提示? (17) 33. NT31/631C为什么一上电显示选择英文/日文界面? (18) 34.NT31/631电池没电画面会丢吗? (18) 35.NT31/631和CP1H通讯,触摸屏上按钮地址使用同一通道的两个位,例0.00/0.01,此时置位0.00,然后再置位0.01时,0.00就会被复位? (18) 36.NT31/631(C)把画面从屏中上载上来出现乱码? (18) 37.NT怎么显示负数? (19) 38.NT画面转换NS画面时,转换失败? (20)

威伦触摸屏与OMRON CJ、CS、CP PLC通信

C03.与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯范例 目录 C03.与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯范例 (1) 1. 范例操作概述 (2) 2. 规划说明 (2) 3. 元件列表 (6)

1. 范例操作概述 此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVIEW HMI与与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯。注意事项:通讯参数设置,通讯线接法。 2. 规划说明 (1)新建简单PLC示例程序,建立外部输入点0.00,0.00,辅助继电器W0.00,外部输出 点100.00,数据寄存器D0,D1。 注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开

关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。 (2) PLC通讯参数设置:OMRON CP系列 PLC在GX Programmer菜单栏,PLC——编辑— —设置,设置串口1通讯参数,默认通信设置其标准模式:9600,1,7,2,E可通讯。 亦可改为定制通讯参数,如波特率57600,7,2,E,Host Link模式。 建议:在通信参数都设置正确,且与HMI通信参数一致情况下,若与OMRON CP1H PLC、OMRON CQM1H等型号无法建立通信或者元件无法控制时,可将其设置为监视模式,PLC 端设置如下图所示: (3) EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:通讯参数必须与第(2)步的串口1设置一 致,如波特率57600 bps,数据位7 bits,停止位2 bits,校验E(偶校验)。

注意:若想提高通讯速率,可提高波特率设置,如57600bps;此时若偶尔出现PLC No Response提示,请适当修改通讯延时、ACK讯号延时,如分别设为2ms、3ms。 (4)通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接

最新欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer和触摸屏组态软件CX-Designe联机仿真图文教程

欧姆龙PLC和HMI触摸屏仿真软件安装使用 这是一个PLC和HMI触摸屏联机仿真实例 首先我们了解一下PLC仿真技术是基于组态软件的仿真系统实现的原理,在于PLC内部各种继电器的状态与组态软件数据库中数据的链接以及该数据与计算机界面上图形对象的链接。因PLC控制系统实际输出控制时,是通过输出继电器Y和输出模块去驱动外部执行机构的.外界的控制信号和反馈信号通过输入继电器X进入PLC内部。而在仿真运行状态时PLC的输出模块与外界是断开的,输出(继电器Y的)信号通过通信线只与组态软件数据库中的数据进行交换,而这些数据又与屏幕(界面)上显示的图形对象有关联。PLC仿真技术伴随计算机应用技术的发展而来.是对工业生产系统进行分析、诊断和优化的有力工具之一。有效的设计控制仿真系统,应用于各类实践。可以起到投资少、效果好、效率高的作用。仿真系统可以基本真实贴近现场实际控制。

现在工业中PLC和触摸屏应用越来越广泛,仿真技术也给我们带来极大便利。如果调试,只要我们有一台笔记本电脑躺在床上就可以检验我们设计的程序了。不受硬件和地点限制。如果是自学不可能买上一大堆的这些东西。工控产品价格都是不菲的,我们用仿真技术这是最好选择。 首先我们要知道一件事,CX-Programmer4.0以前版本,基本上不是用模拟器的,从6.1开始,CX-Programmer ,CX-Simulator,CX-Designer等软件集成在CX-ONE里了。所以好多朋友找不到单独版本高一的配CX-Programmer仿真软件。就是找到了也仿真不起来。集成的软件就没有这些问题了。 C X-ONE里包含欧姆龙全系列软件。 最新CX-ONE4.27(支持win7 32/64位)下载地址:(有大量高清视频教程) 我们现把CX-ONE4.27下载下来解压。如果是ISO光盘镜像可以用VDM虚拟光驱加载。就相当于用光盘安装了。避免不必要麻烦。

欧姆龙高功能触摸屏常见使用问题

1.NS怎么重装及升级系统程序? 需要使用CF卡,把编程Designer软件对应的安装目录: C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate_6_6下的所有文件拷贝

到CF卡内,NS断电插入CF卡,然后NS上电,NS会自动读取,选择升级覆盖系统即可。 2.NS屏幕右下角一直显示“Connecting”,画面不显示? 这个原因是由于NS与PLC没有通信成功,导致的原因如下: ①电缆损坏、接线不正确,请检查接线。 ②NS、PLC端口设置的波特率不一致,需要设成一致。 ③PLC与NS使用的协议(HOSTLINK、NTLINK)不一致。 3.NT的画面怎么转换成NS的画面? 安装NS编辑软件时自动会安装NT31C_631C Conversion Support Tool这个文件转换工具,支持把NT31C_631C-V2版本的NT画面数据转换成NS画面程序。 4.NS内部控件可以调用自己的图片吗? 可以的,图片格式支持BMP、JPEG格式,把自己的图片拷贝到编辑软件的安装目录下的BMPfiles文件夹。C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\intaparts\BMPfiles 用三芯的XW2Z-200S-V这根电缆只能传画面无法传送系统程序,而XW2Z-200S-CV的这根电缆既可以传画面也能传系统程序。 5.NS怎么显示负数? 6.NS怎么显示小数点? ①Format:设置整数位、小数位 ②Set Unit&Scale设定标定 例:

7.NS怎么显示浮点数据? 目前NS系列可以支持浮点数据(32位单精度浮点)。 ①Display:选择十进制(Decimal) ②Storage:选择浮点(Real) ③Format:选择整数与小数的位数 8.NS控件(触摸按键、数字输入等)设置操作权限? 进入控件设置属性,选择Password,可以为每个控件任意选择一个Level1~Level5的密码(可以最多设置5个密码,密码最大为16个字符),初始密码可以通过Set Password 或者通过NS硬件系统菜单内设置。 9.NS下载完画面程序后,如何在屏上直接查看画面程序? 按住NS任意两个对角,进入系统菜单,选择数据检查菜单,选择画面号按Dispaly可以查看相应画面。 10.如何通过PLC来切换NS画面? 例:DM100和DM150,则$SW第一个地址DM150就是用于存放NS画面号。 在PLC内直接修改DM150数值,即修改NS的画面号,可以达到切换画面功能。11.NS的画面如何实现多国语言切换功能? ①在软件中PT下拉菜单,选择项目属性-切换标签,设置语言标签数2表示两种语言, 标签编号0标签名称改成中文,标签编号1标签名称改成ENGLISH。 ②在功能对象例如ON/OFF按钮属性中标签内切换标签语言种类,然后对应不同语言输 入需要显示的字符。 ③可以使用字按钮的设置值功能,地址设置$SW10,设置值0就是切换到标签号0的中 文显示,设置值1就是切换到标签号1的英语显示,依次类推来达到切换语言效果。12.NS如何设置屏幕保护功能? 在软件中PT下拉菜单,选择系统设定-PT操作,在屏幕保护程序中设置显示清除,设定启动屏保的时间,单位为分钟(1-255)。

欧姆龙触摸屏NT31手册7-2-1

71PT ×′ì???????(′óé????úμ?NT31/NT31C) μ±êy?Y′óé????ú(PC) D′è?????óòê± μ?ê?ó|×¢òaμ±?°??ê?μ??-??o?ò2′óNT31/NT31C D′è?μ? ×??D PT ×′ì???????óé??áD????á?D?μ?×?113é ????/ í¨?a?? PT ×′ì???????μ?·???×? PT ×′ì???????( é????ú ·?o?C ?μáDPC S ·??? CVM1/CV ?μáD PC S ·??? DM êy?Y?ú′?CH I/O ?ìμ??÷TIM ?¨ê±?÷μ±?°?μCNT ??êy?÷μ±?°?μHR ±£3??ìμ??÷ ì?êa?¨?ú?ìμ??÷-- ?í2??ü?ù±? ó?óú?μí31|?üò?íaμ????üó?í?á? 2??????? ?-???D??éè?? êy?Y?é′óNT31/NT31C oíé????úD′è?μ? ×??D μ?ê???ê?μ??-??o?×ü?áD′è? ×??Dè¥ μ±êy?Y′óé????úD′è? è?1?òaí¨1yé????ú??á?à′?D??NT31/NT31C ??ê?μ??-?? ?-???D??éè??êy×?ó?BCD ±íê??1ê? ó?16????±íê?óé?§3?1¤???Dμ?PT ????éè????μ?êy×?′??üààDíéè???ù???¨ 4??BCD ?ò16??????êy 4??BCD ?ò16??????êy4??BCD ?ò16??????êy

欧姆龙触摸屏连接指导书

第一步 连接数据线NT系列只可连接A口 NT31(C)/631(C)系列用NTST软件。 三、备份画面应用程序操作顺序: 机器人触摸屏连接指导书 一、硬件准备:笔记本电脑、RS232数据线。(若无232接口,需准备USB转串口线) RS232数据线自制说明: 二、软件准备:首先确定触摸屏型号,NS系列用CX-Designer软件, USB 转串口 RS232

NT系列:对角同时触摸界面进入系统菜单第三步NS系列有多个选择 第一步第二步 第二步第二步 选择传输模式进入传输模式菜单 选择工具传送进入传输界面 NS系列:程序-OMRON-(CX-One)-(CX-Designer)-(CX-Designer Ver 2.1) NS 系列 无需此步 操作

NT系列通讯设定,选择相应的串口 第四步 NT系列:程序-OMRON-NTST4.8C-(NT-series Support Tool) 第四步 NS系列传输设置,选择正确的端口(通过电脑设备管理查看端口名称)

NS系列:传输(PT→PC)NT系列:连接-上载(PT→NT支持工具) 第六步 选择相应的触摸屏PT型号 第五步 NS系列传输画面:触摸屏PT NS系列传输画面:电脑PC

传输完成将文件保存 第六步 NS系列传输完成画面NT系列传输完成画面 第七步 NT系列传输画面:触摸屏PT NT系列传输画面:电脑NT支持工具

连接-下载(NT支持工具→PT) 问题:触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理? 原因分析: ① 触摸屏方面的原因: a.NS系列,使用CX-Designer软件,在传输设置中选择传输方式串口或者USB等。使用USB方式下载需要安装USB驱动程序; b.NT31(C)/631(C)系列,使用NTST软件,确认错误日志或者提示信息(PT 类型不匹配),根据提示信息正确修改。下载时提示“Time Out”,电缆只能插在触摸屏的A口,触摸屏按任意两个对角进入系统菜单,选择传输模式。前一次下载没有完成就中断,本次不能下载程序,进入系统菜单选择初始化。 ② 计算机方面的原因: a.电缆损坏、接线不正确,请检查接线; b.软件中选择计算机下载所使用的COM端口; c.使用USB转232的适配器,确认安装USB驱动程序,其他公司的转换器可能出现不兼容的情况,建议使用欧姆龙的CS1W-CIF31适配器。 四、将画面应用程序写入触摸屏时操作基本相同,只是在选择传输路径时需注意: NS系列选择传输(PC→PT),NT系列选择下载(NT支持工具→PT) 五、常见问题: 注:画面程序传输完成,如触摸屏未连接PLC会出现系统初始化画面,属正常现象。 NS系列NT系列 PT-传输-传输(PC→PT)

欧姆龙触摸屏NT31手册5-1-3

53 í???μ?á??ó?÷ oí?1?ó??×ó 232C μ?á??ó?÷oíμ?à? ??×÷RS ò?D?μ¥?a1? ??ê±′?ò???á??ó?÷oíá??ó?÷ì× ??3?Dío? ?ê???úèY ??éè±?ìá1?XM2A-0901 9-??Dí OMRON ???ì C-?μáDCQM1C200HX/HG/HE CVM1/CV-?μáDCPU CV500-LK201 XM2A-2501 25-??Dí OMRON ???ìC500-LM203 3G2A5-LK201-EV1C200H-LK201-V1á??ó?÷ DB-25P 9-??DíJAE ???ì3G2A5-LK201-EV1 3G2A6-LK201-EV1XM2S-0911 9-??Dí OMRON ???ì C-?μáDCQM1C200HX/HG/HE CVM1/CV-?μáDCPU CV500-LK201 XM2S-2511 25-??Dí OMRON ???ìC500-LM203 3G2A5-LK201-EV1C200H-LK201-V1á??ó?÷ì× DB-C2-J9 25-??DíJAE ???ì3G2A5-LK201-EV13G2A6-LK201-EV1 AWG28r 5P IFVV-SB ?àD??á±?μ?à???ê?í¨1??????ìμ?à? CO-MA-VV-SB 5P r 28AWG ?àD??á±?μ?à?è?á¢1??????ì A L001oíPC ê±Dío?μ?à?3¤?èá??ó?÷1?·? XW2Z-200S 2m XW2Z-500S 5m 9D?<=>25D? 2??üó?óúNT á??óX W 2Z-200T 2m X W 2Z-500T 5m 9D?<=>9D? 2??üó?óúNT á??ó

欧姆龙PLC与触摸屏(eview-4300C MCGS-TP7062KS)通讯

欧姆龙PLC与触摸屏 (eview-4300C MCGS-TP7062KS)通讯 说明书 浙江亚龙教育装备股份有限公司

目 录 一、欧姆龙PLC与MCGS触摸屏通信说明 (3) (一)通信简介 (3) (二)MCGS屏和PLC参数设置: (3) 1.MCGS软件设置 (3) 2.PLC参数设置: (5) 二、欧姆龙PLC与EVIEW触摸屏通信说明 (6) (一)通信简介: (6) (二)EVIEW屏和PLC参数设置: (6) 1.MCGS软件设置 (6) 2.P LC参数设置: (7)

一、欧姆龙PLC与MCGS触摸屏通信说明 (一)通信简介 欧姆龙PLC类型为CPM2AH,外加CPM1—CIF01模块。 本机的串口与PC进行通讯,外加的模块与触摸屏进行通讯。 通信线缆都选择欧姆龙通讯线。 (二)MCGS屏和PLC参数设置: 1.MCGS软件设置 组态硬件: 打开设备工具箱如下: 点击设备管理如下: 选定扩展OmronHostLink,双击添加到右侧选定设备目录下。

在设备窗口中添加,通用串口父设备和设备1欧姆龙扩展OmronHostLink。 修改通用串口父设备参数,设置如下, 串口端号选择,COM1;

●通信波特率:9600; ●数据位数:7位; ●停止位位数:1位; ●数据校验方式:偶校验。 2.PLC参数设置: 选择设置外围端口 ●通信设置:标准(9600:1、7、2、E) ●模式:Host link ●其他的选择默认 参数修改完成,EVIEW触摸屏就可以通过外加模块和欧姆龙PLC通信了。具体数据结合235A设备。

OMRON PLC +EView 触摸屏调试手册

触摸屏) 调试手册 文件编号:HN/QF.13-0002-005 版本号: A 发放编号: 持册人: 长沙华能自控集团有限公司

目录 第一部分:电源检测 ____________________________________________________________ 2 1.PLC工作电源测试________________________________________________________ 2 2.触摸屏工作电源测试_______________________________________________________ 2第二部分:通讯检测 ____________________________________________________________ 2 1.通讯线的检测 _____________________________________________________________ 3 2.试连接通讯 _______________________________________________________________ 3 3.通信遥控命令 _____________________________________________________________ 3第三部分开关量输入检测 _______________________________________________________ 5第四部分:开关量输出检测 ______________________________________________________ 8第五部分:模拟量检测 _________________________________________________________ 10

欧姆龙触摸屏5

772 手册一览表???????????????1375规格认证机型一览表??????? 1378EN/IEC 规格认证?适用型号一览表???1384 相关信息 NT631C NT31C 可编程终端 NT631/NT31 V2 与SYSMAC 更兼容, 彻底追求支持软件的方便性。 种类(订货指南) ■本体 商品名 规格 型号 国际标准 NT631本体单元 TFT 彩色 外框色 :米色NT631C-ST152-EV2CU 、CE 外框色 :黑色NT631C-ST152B-EV2EL 外框色 :米色NT631-ST211-EV2U 、C 、CE 外框色 :黑色NT631-ST211B-EV2NT31本体单元 STN 彩色 外框色 :米色NT31C-ST142-EV2CU 、CE 外框色 :黑色NT31C-ST142B-EV2STN 单色 外框色 :米色NT31-ST122-EV2外框色 :黑色 NT31-ST122B-EV2

773 可编程终端 NT631/NT31 V2 ■可选件 ■PT-PLC 间通信用电缆 一般规格 ■NT631C/NT631 *长时间有油的环境中有可能不能使用。 ■NT31C/NT31 *长时间有油的环境中有可能不能使用。 商品名 规格 型号 国际标准 支持工具 日语 Windows 95/98/NT/2000/Me/XP CD-ROM 版 NT-ZJCMX1-V4——英语 NT-ZJCAT1-EV4图像传送用存储单元 NT631□/NT31□通用NT-MF261电缆 图像传送用DOS/V 用(2m )XW2Z-S002打印机用本体图像硬拷贝用 NT-CNT121连接DeviceNet 接口单元NT631/31用 NT-DRT21U 、C 反射保护薄膜(仅限表面部)NT631C/631用(5张装)NT610C-KBA04—— NT31C/31用(5张装)NT30-KBA04保护盖NT631C/631用(5张装)NT631C-KBA05NT31C/31用(5张装)NT31C-KBA05耐腐蚀盖(硅胶盖)NT631C/631用NT625-KBA01NT31C/31用 NT30-KBA01更换电池 NT631□/NT31□通用 C500-BAT08安装固定件(4个装)NT20S-ATT01读码器 详情请参见专用样本。 V520-RH21-6 PT 侧 PLC 侧电缆长度电缆型号国际标准 DSUB 9针 NT631/C 端口A 、 B NT31/C 端口A DSUB 9针 2m XW2Z-200T ——5m XW2Z-500T DSUB25针 2m XW2Z-200S 5m XW2Z-500S DSUB25针 NT31/C 端口B DSUB 9针 2m XW2Z-200S 5m XW2Z-500S DSUB25针 2m XW2Z-200P 5m XW2Z-500P 型号 项目 NT631C-ST152(B)-EV2NT631-ST211(B)-EV2 额定电源电压DC24V 电源电压允许范围DC20.4~26.4V (DC24V -15%、+10%)消耗电力18W 以下30W 以下 使用环境温度0~50℃保存环境温度-20~+60℃ 使用环境湿度35~85%RH 以下(无凝露)使用环境气体无腐蚀性气体 抗干扰性 以IEC61000-4-4为标准 2kV (电源线)耐振动(动作时) 以JIS C0040为标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 9.8m/s 2X 、Y 、Z 各方向30分 以JIS C0040为标准 10~57Hz 振幅0.075mm X 、Y 、Z 各方向30分耐冲击(动作时)以JIS C0041为标准 147m/s 2 X 、Y 、Z 各方向3次质量 2.5kg 以下 保护构造(前面操作部)IP65F 相当、 NEMA4相当 *型号 项目 NT31C-ST142(B)-EV2/NT31-ST122(B)-EV2额定电源电压DC24V 电源电压允许范围DC20.4~26.4V (DC24V -15%、+10%)消耗电力15W 以下使用环境温度0~50℃保存环境温度-20~+60℃ 使用环境湿度35~85%RH 以下(无凝露)使用环境气体无腐蚀性气体 抗干扰性以IEC61000-4-4为标准 2kV (电源线) 耐振动(动作时)以JIS C0040为标准 (10~57Hz 振幅0.075mm 、 57~150Hz 9.8m/s 2)X 、Y 、Z 各方向30分耐冲击(动作时)以JIS C0041为标准 147m/s 2 X 、Y 、Z 各方向3次质量 1kg 以下 保护构造(前面操作部)IP65F 相当、 NEMA4相当 *

相关文档
相关文档 最新文档