尖山铁矿35KV变电站及35KV线路环网改造工程

监理细则

一.工程概况:

1. 尖山铁矿35kv架空送电线路改造工程,起于15#铁塔,止于21#铁塔。电压等级为35kv单回路,线路长度为1.552km。共7基铁塔(基中耐张塔4基,直线塔3基)。

2.导线35kv为LGJ—185/30 钢芯铝绞线,架空地线为GJ—35(1 x 7-7.8)。

3.工程合格率100% 优良率90% 计划工期____天。

二.工程特点:

1.采场35kv架空环网送电线路改造,是尖山铁矿Ⅱ期工程的重要部分,是关系到新建3#皮带通廊及胶带排岩整体建设能否正常施工,按期投入运行,确保正常生产的重要一环,时间紧工期短。

2.地理条件复杂,有石山、土山、沿石回填段,该施工段沿线山地占100%,海拔高度1812米。

3.交叉跨越10kv电力线2处,弱电线2处。

4.运输困难,交通不便,一些地段靠人力运输。

5.组塔一些地段只能采用浮悬抱杆组塔,施工场地小,假设困难。

三.质量控制依据:

1. 本工程施工图纸及说明。

2. 本工程相关合同,文件及技术资料。

3. 国家相关规定。

4. 经审批的工程施工组织方案及设备安装方案。

四:监理工作流程:

1.根据监理合同要求,了解施工图纸情况,设计要求,施工现场的情况,掌握施工特点。

2.审查施工单位提交的施工组织方案,安全技术措施,工程准备情况,审查开工报告。

3.根据设计要求和规范,检查线路的材料是否符合要求。如铁塔的制作质量,导线的质量,绝缘子等金属紧具的质量是否有合格证,符合要求的予以验收进入施工现场,不符合要求且无合格证的坚决不允许进场。

4.根据施工进度,现场监理过程中,把好关键点或部位的施工质量,重要控制点进行旁站监理。

5.在施工过程中对不符合设计要求和国家规范规定的要求施工单位提交整套方案,必要时下发监理通知书。对不整改而且施工质量不合格的,由总监工程师下发停工令。保证工程始终处于受控状态。

6.在竣工验收前,由总监工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行预验收并提出意见,有施工单位进行整改。经验收合格后,参加建设单位组织的工程竣工验收。

7.对线路进行启动送电。(及35kv站所全部设备)

8.办理竣工手续。

监理工作流程

否 ↓

否 ↓是

否 ↓

否 ↓

开工准备

审查施工方案,原材料及设备入场

认证,施工单位,人员资质审核等

工程材料,配件及设备报验

分项,分部施工并完成自检

监理工程师签证

单位工程完成,进行自检XXX

资料整理、竣工另检、报请单位

工程验收 组织验收

工程材料/构配件/设备报审控制流程

申报↓否

可↓

否 ↓

施工单位提供样品,技术资料及合格证

监理工程师审查

施工单位采购或建设单位采供

附质量控制资料进场

监理见证随机取样,送检

监理工程师确认,签证

投入使用

工程报验流程

合格↓

分部,分项工程完工后

施工单位自检、互检、交接检

施工单位质量部门专业检查

填写《工程报验单》

监理工程师质量检查

监理签署

《工程报验单》

进行下道工序

施工单位整改

工程工序交接控制流程

不合格

不合格

工序施工完成后

施工单位自检、 互捡、专职检 通知监理工程师

质量检查 合格?

签署质量检查意见

进行下道工序

施工单位返工

五.铁塔的组装控制要点和目标值:

1.铁塔要按照图纸进行拼装,安装时每个支撑点要顺直,横撑,直撑件安装要符合要求,横担组装正确。各相邻节点间主材弯曲不得超过1/125。

2.杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙应装相应厚度的垫圈或垫极。

3.采用螺栓连接构件时应符合下列规定:

①螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件不应有间隙。

②螺母拧紧后螺杆露出的长度,单螺母不应少于2个螺距,双螺母可与螺母相平。

③螺栓的穿入方向应符合:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。

④根据设计要求,杆塔下层10米以下的螺栓采用防盗螺栓。

4.杆塔螺孔不正,扩孔不应超过3mm,超过3mm时应先堵焊再重新扩孔。严禁用气割进行扩孔或烧孔,并进行防腐处理。

5.杆塔螺栓应逐个禁锢,力距不应小于规定,但不能用力过大紧断螺栓。

测量方法:目测、尺测、力距扳手测。

六:铁塔就位安装控制点和目标值:

1.铁塔立塔时,整体立塔应在砼基强度达到设计强度的100%或分解组塔时设计强度的70%,并提供相应的试块报告。安装前应复测塔基础位置和塔底螺孔尺寸。

2.塔吊装就位前,应调整塔的垂直度。塔的垂直度不大于3%,塔与线路走向的角度合适。检查方法:经纬仪、垂线、尺测。

3.铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫钢板并应灌注水泥砂浆。架线后应浇筑保护帽,保护帽的砼应与脚板上部铁板结合严密,不得有裂缝。检查方法:观察,尺测。

七:绝缘子和金具安装的控制要点和目标值:

1. 绝缘子应符合设计要求,出具合格证出厂试验报告。并经检验单位复检耐压合格后方可使用。安装前应逐个将表面清理干净,并进行外观检查,不得有破损,裂纹等缺陷,并用绝缘电阻测定仪测量绝缘电阻。绝缘电阻值不应小于500MΩ。

2. 金具要符合设计要求,金具的镀锌层应良好。螺栓的开口销,闭口销安装要符合要求,不得使用其他材料代替。

八:导线架设的控制和目标值:

1. 导线展放过程中要对导线进行外观检查,不得有磨损、断股、扭曲金钩、

断头等现象。导线如有损伤应采取修补措施,超过修补规定的导线不得使用。

2. 导线跨越电力线、通讯线、公路时必须有可靠的跨越施工措施,架设后导线对其他线路,公路及建筑物的安全距离应符合相应的电业安全规程规定。

3. 导线紧线后,要检查弧垂,各相间弧垂应力求一直,相间弧垂不平衡最大值不应大于200mm。

4. 直线段悬垂线夹应垂直于地面,倾斜角不应超过5°,最大偏移值不应超过200mm。

5. 导线连接一般采用线鼻子连接,如采用并沟线夹数量不少于2个。连接面应平整,光洁清除氧化膜,并涂抹导电脂。

九:接地极,接地线和架空地线的控制要点和目标值:

1. 接地体的规格和埋设深度及间距应符合设计要求,接地装置与杆身接地孔用螺栓连接,地埋线引线露出地面部分应热镀锌。

2. 接地装置的连接要可靠,连接点应清除连接部位的铁锈等附着物,接地体应采用塔接焊接,并符合设计要求。

3. 接地电阻测量应符合设计要求:

①移动变电站接地电阻不大于4Ω。

②中心点接地网及保护接地线不大于10Ω。

③杆塔接地及避雷线接地不大于30Ω。

④本工程全线杆塔均埋设接地装置,架空地线接地电阻值应符合设计要求。每基

杆塔在不连避雷线的工频接地电阻在雨季干燥时最大不超过30Ω。

⑤在接地电阻不满足设计要求的情况下可采用延伸接地体、换土、使用降阻剂等方式来达到设计要求值。

⑥接地装置系统要符合设计要求,或有电业安全规定。接地极的深度,镀锌扁钢,

园钢的塔接尺寸,焊接面要符合要求,接电阻测试符合规定:大接地网接地电阻不大于0.5Ω,小接地网不大于4Ω,计算机控制系统设直流接地与交流接地,并单独独立接地,其阻值不大于1Ω,避雷针接地电阻不大于10Ω。

十:控制室电控盘柜的安装控制要点:

1. 控制盘基础型钢安装应与盘总长度一致,误差应不超过5mm/总长。

2. 盘柜的固定,在基础槽钢上应采用螺栓或焊接固定,固定应牢靠。当采用焊接固定时,焊接部位应在盘柜骨架的内侧。盘焊缝长度宜为10-15mm,柜焊缝长度宜为20-40mm。

3. 盘柜单独或成列安装,一定要横平竖直,相邻两盘间水平不超过2mm,成列盘顶部不超过5mm。

4. 配线时线束要整齐美观,其绑扎固定距离:垂直为200mm,水平为150mm,转角为30mm。在每段上不得少于两个固定点。导线绑扎应采用非金属扎带。可动部位(门,控制台等)配线时,应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。在可动部位两端应采用夹子固定。导线应有加强绝缘层(如外套塑料软管)。

5. 引至盘柜内的电缆在支架上应排列整齐,不交叉,固定牢靠。电缆号牌

栓挂整齐,接线不应使所接的端子受到机械应力。改装电缆的钢带不应进入盘内,端部应扎紧。

十一:35kv站所外设备的安装控制点:

1.母线支架(或龙门架)高度应符合设计要求。

2.管型母线宜用卡箍连接,不得用内螺纹接头连接。园母线宜用线夹连接。

3.相同布置的主母线,分支母线,引下线及设备的连接要做到横平竖直、角度正确、对称一致、整齐美观。

4.当采用铜—铝过渡连接时,过渡焊缝与两侧连接端头的间隙应不小于3mm。母线与螺杆端子连接时,母线与螺帽间应加3-6mm的原铜垫圈,并应加装备帽紧固,接触面应保持清洁,并涂以电力脂。

5.电流互感器的二次回路中的端子应采用试验端子板,互感器一,二次线圈不应有断线和开路。

6.电容式电压互感必须根据产品编号进行组装,不得互换,各组件连接处的接触表面应除氧化层并涂电力脂,电压互感器的二次线圈不应短路。

7.互感器的接地应正确可靠,并符合设计要求及相关规定。

十二:避雷器的安装控制要点:

1.避雷器基础中心线和标高误差均不应大于10mm,避雷器不得任意拆开,以免损坏元件和破坏密封。元件应经试验合格,底座和绝缘子的绝缘应符合规定。

2.阀型避雷器应垂直安装,每个元件的中心线与避雷器安装点中心线的垂直偏差不应大于该元件高度的1.5%。若歪斜宜在法兰间加金属垫片校正,其缝隙用腻子抹平,涂上油漆,但要保证到点良好。

3.均压环应安装牢固水平。避雷器的各连接处的金属接触表面应除去氧化膜及有其,并涂一层电力脂。

4.放电计数器应密封良好,动作可靠,应安装在便于观测的位置并应个相一致。放电计数器应恢复至零。

5.氧化锌避雷器安装前应检查排气安全装置。防振片应完整无损。组合单元应经测试合格,底座绝缘应良好。安装夹固定牢固,器体应垂直,引线的连接不应使端子受到超过允许的外加应力。

十三:操动机构的安装控制要点:

1.操动机构安装前应进行检查,各部件有无缺陷,活动部分是否灵活。

2.手动操动机构的拉杆应平直,无弯曲,当需要弯曲时拉杆应保持一定的刚度。在操作时不应因变形而影响行程。

3.液压操作机构应检查油压和油压闭锁的灵敏性,储势器中的氮气预压力值应符合制造厂或设计规定。

4.电动操作机构应检查,电动机转向正确,合闸接触器的辅助切换开关的动作应正确可靠。各活动及转动部分应灵活可靠,必要时可根据当地温度条件涂抹相应的润滑脂。

5.各操作机构在安装调整时应符合制造厂规定。检查操作机构与带电部分的距离应符合国家有关规定。

6.制造厂规定,无油严禁快速分,合闸的油断路器必须充油后再进行分合闸试验。

7.在快速分合闸前,必须进行多次慢分,慢合的试验,在慢分慢合过程中,

分合闸线圈的铁芯及活动部分动作应灵活,不得有卡阻,跳动现象。

十四:互感器的安装控制要点:

1.互感器在安装前应检查。器身表面不应有机械损伤,瓷件应无裂纹,破损等缺陷。附件应齐全,无渗油,无锈蚀,油位正应正常密封应良好。

2.互感器的安装面应水平,每组互感器应排列整齐。间隔距离符合设计要求及国家相关电压等规定。同一组互感器的极性方向应一致。

3.互感器二次接线布线应合理、规整、排列整齐。接线端子应完整、接线牢固、绝缘良好、标识清晰。

4.互感器的呼吸孔塞子带有垫片时,在送电时应讲垫片取下。

5.互感器的吸湿器在安装时,其吸湿剂应进行干燥处理。

十五:电缆敷设及安装要求:

1.电缆敷设前要检查出厂合格证,外观质量应无扭曲、无接头、无损伤。敷设排列整齐,电缆两端,拐弯处应有标牌,编号一致。动力电缆与控制电缆应隔离分层。柜内接线要顺直,做到横平竖直,无交叉,打弯。金属接线头裸露要符合要求,且线号标示清楚,便于查找。

2.电缆敷设时的接线盒需用托板(如石棉板等)托置,并用耐弧隔板与其他电缆隔开。托板及隔板应伸出接头两端的长度各不小于0.6m。

3. 垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆,在每一个支架上应加以固定。

水平敷设的电缆,在电缆两端及转弯处,电缆接头的两端处应加以固定。

4.电缆沟的开挖深度,宽度以及在山坡地带的开控形式,均应符合规定。电缆埋置深度,电缆之间的净距(平行,交叉)与其他管线的平行,交叉,净距均应符合相关规定或设计要求。

5.直埋电缆自土沟引进隧道。人井及建筑物时,应穿在管中,并在管口加以堵塞,以防漏水。

6.电缆从地下或电缆沟引出地面时,地面上2m的一段应用金属管或罩加以保护,其根部应深伸入地面下不少于0.1m。

7.电器设备的试验工作必须制定周密的试验程序。准备好实验所用的一切设备,合理,整齐的不止试验现场。所有带电部分应互相隔开。面向试验人员并处于视线之内。

8.操作者的活动范围和带带电部分的最小距离应符合安全规定。调压测量装置及电源控制箱应靠近放置,并由一人操作和读数。操作顺序应有条不紊,连接恰当。发生异常现象时应立即停止升压,并做到随手降压,断电。

9.试验现场必须严格执行:工作制度、工作许可制度、工作监护制度、工

作间断和转移及终结制度。现场应装置遮拦或围栏,并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌,并派专人看守。

10.所有电气设备的耐压试验,特别是变压器的耐压试验,必须在非破坏性试验之后进行。如果非破坏试验已表明绝原存在不正常情况,则必须在查明原因并加以消除后再进行破坏性试验。

11.各种电气控制设备及变配电运行设备安装调试完成后,必须按照电气交接试验标准进行电奇缘试验和电气特性试验。试验合格后方可投入运行。

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

35KV线路施工组织设计

投标文件副本 XXX 110KV输变电工程变电安装工程 施工组织措施 四川省岳池县石垭建安总公司 二00三年八月十五日

四川省岳池县石垭建安总公司 施工组织设计纲要(房屋部分)工程名称:XXX 110KV高楞输变电工程变电程 招标单位:XXX省农村电气化局 招标代理单位:XXX 省天恒招标公司 投标单位:四川省岳池县石垭建安总公司 批准: 审核: 编写:

编制日期:2003年8月曰

施工组织设计目录

6施工组织设计说明 (纲要编写要点) 我公司是具有二级资质的施工企业,近年来经过转变机制拥有了雄厚的施工技术力量和机械设备及富有施工经验、专业性强的施工队伍。积累了丰富的施工经验和大量的施工技术资料。对承建方正林业高楞变电所工程我们具有极大的热情,对建设单位的委托,我们充满了热情和希望。在获得施工图和文件后,我们组织有关的工程技术人员和预算人员对文件及施工图纸进行了细致的探讨,并组织有关人员勘察现场,详细了解了现场情况,精心编制了工程施工组织设计方案,明确了工程施工的方针、目标管理、工程取费标准(详见报价表)及施工工期,编制了施工组织设计供审阅。我们将依靠本公司的管理、技术、装备的优势,遵循设计、执行规范,信守合同,精心组织,确保工程优质如期完成。 (一)施工组织设计编制依据 1 、招标单位提供的施工图纸和相关资料、政策法规、新 版强制性条及有关文件。 2、国家现行施工验收规范质量标准施工工艺 (二)工程工期 为确保该工程在二0 —三年十月三十日顺利完成(房屋部分),

本公司将立即委派有关工程技术人员进驻现场,以利基础施工能尽早穿插进行。同时,本着抓早不抓后的原则和本着优质、高速低耗的目标,本公司的进度安排均以二00三年十月三十日为宗旨,组织好劳动力、材料、机械、设备、协调好各方面关系,确保工期目标的实现。 (三)施工组织设计编制依据及本工程采用的技术规范 1、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83 2、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 3、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91 4、《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208-83 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50204-92 6、《钢结构工程施工规范》GBJ205-83 7、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83 8、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209-83 10、《屋面工程施工及验收规范》GBJ207-83 11、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 12、《特细砂混凝土应用技术规程》DB51/5002-92 13、《采暖与卫生工各族工及验收规范》GBJ243-82 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 15、《建筑地面工程及验收规范》

35KV变电站土建方案

五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管,一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675,基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30,;垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B,焊条采用E43。钢筋采用HPB235级,基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于100MM。油池内

干铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊,焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用C20混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100厚C10砼垫层,每隔200MM,横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼,先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖,M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖,M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM,最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室,10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入,由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)的规定,配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,按照换气次数不小于

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2 交流焊机10.5 6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m2Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。

35kv变电站冬季施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35kv变电站冬季施工措 施正式版

35kv变电站冬季施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据汾西瑞泰正中煤业有限公司安排,由我项目部施工的35KV变电站工程项目将进入冬季施工。在此期间进行的主要施工项目包括主体一层、主体二层框架结构施工。根据本地区气候条件及现场实际,为保证冬季混凝土灌注质量,特制定本措施,施工中严格遵照执行。 一、计划进入冬季施工项目 1、主体框架结构一层框柱、梁板,二层框柱、梁板。 二、冬季施工一般要求 1、冬期施工的条件为:当环境昼夜平

均气温(最高和最低气温的平均值或6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时即按照冬季施工办理。 2、本工程冬季混凝土采用掺外加剂(防冻型)结合覆盖保温法进行施工。施工期间采用与温度相适应的冬季施工配合比,根据气温变化情况调整掺量和采取保温措施,达到早强抗冻效果。(本工程采用商砼) 3、根据本地区实际情况,自11月10日起技术科建立测温记录(记录表附后),坚持每天收听天气预报,根据实际气温变化情况指导现场采取相应措施,主要包括:改变混凝土配合比(采用冬季施工配

广西电网工程建设预算编制与计算标准实施细则(2013年版)

广西电网工程建设预算编制与计算标准实 施细则(2013年版) 第一章总则 第一条为加强广西电网工程建设预算管理,统一建设预算的编制和计算规则,合理确定工程造价,根据国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)(以下简称《预规》),结合广西电网有限责任公司(以下简称公司)具体情况,制定本细则。 第二条本细则适用于各种投资渠道建设的35kV~1000kV 交流输变电(串联补偿)工程、±800kV及以下直流输电工程、换流站工程以及系统通信工程的新建、扩建和改建工程。 第三条变电站扩建和改建工程按变电站的高压侧电压等级执行相关费用标准。 第四条本细则与《预规》配套使用,本细则未提及部分费用计算标准按《预规》有关规定执行。 第五条《预规》及本实施细则作为电网工程投资估算、初步设计概算、施工图预算和工程量清单报价(以下简称预算)的编制和费用计算依据,应与电力建设工程投资估算指标、概算定额、预算定额和工程量清单计价规范配套使用。

第二章建筑安装工程费 第六条人工费 1、人工工日单价按照2013年电力行业定额基准工日单价执行,各册定额基准工日单价标准为:普工34元/工日,建筑技工48元/工日,安装技工53元/工日,输电技工55元/工日,调试技工75 元/工日。 2、人工费价格水平调整,根据电力工程造价与定额管理总站《关于颁布〈电力建设工程概预算定额价格水平调整办法〉的通知》(定额[2014]13号)规定执行,按照编制当期颁布的综合系数进行调整。编制预算时,人工费调整金额汇入“编制基准期价差”,只计取税金,作为建筑安装工程费的组成内容。 第七条材料费 电网工程建设预算中的材料费包括消耗性材料费和装置性材料费两部分。 1、消耗性材料费 消耗性材料在建设预算定额中已经计价,消耗性材料价格水平调整,根据电力工程造价与定额管理总站文件《关于颁布〈电力建设工程概预算定额价格水平调整办法〉的通知》(定额[2014]13号)规定执行。变电站建筑工程定额材料费用调整采用典型材料品种直接调整方式,根据《建筑工程材料价差调整表》规定的材料品种,按工程合同价、指导价以及工程所在地(市)造价管理部门发布的材料现行市场信息价格计算价差;送变电安

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1 引言 (3) 1.1 设计的原始资料 (3) 1.2 设计的基本原则: (3) 1.3 本设计的主要内容 (4) 2主接线的设计 (5) 2.1 电气主接线的概述 (5) 2.2 电气主接线基本要求 (5) 2.3 电气主接线设计的原则 (5) 2.4 主接线的基本接线形式 (6) 2.5 主接线的设计 (6) 2.6 电气主接线方案的比较 (6) 3 负荷计算 (8) 3.1 负荷的分类 (8) 3.2 10kV侧负荷的计算 (8) 4 变压器的选择 (10) 4.1 主变压器的选择 (10) 4.1.1 变压器容量和台数的确定 (10) 4.1.2 变压器型式和结构的选择 (10) 4.2 所用变压器的选择 (11) 5 无功补偿 (12) 5.1 无功补偿概述 (12) 5.2 无功补偿计算 (13) 5.3 无功补偿装置 (13) 5.4 并联电容器装置的分组 (14) 5.5 并联电容器的接线 (14) 6 短路电流的计算 (15) 6.1 产生短路的原因和短路的定义 (15) 6.2 电力系统的短路故障类型 (15) 6.3 短路电流计算的一般原则 (15) 6.4 短路电流计算的目的 (16) 6.5 短路电流计算方法 (16) 6.6 短路电流的计算 (17) 7 高压电器的选择 (19)

7.1 电器选择的一般原则 (19) 7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (20) 7.3 高压电器的校验 (20) 7.4 断路器的选择选择 (21) 7.5 隔离开关的选择 (24) 7.6 电流互感器的选择 (26) 7.7 电压互感器的选择 (28) 7.8 母线的选择 (29) 7.9 熔断器的选择 (30) 8 继电保护和主变保护的规划 (31) 8.1 继电保护的规划 (31) 8.1.1 继电保护的基本作用 (31) 8.1.2 继电保护的基本任务 (31) 8.1.3 继电保护装置的构成 (31) 8.1.4 对继电保护的基本要求 (31) 8.1.5 本设计继电保护的规划 (32) 8.2 变压器保护的规划 (33) 8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (33) 8.2.2 变压器保护的配置 (34) 8.2.3 本设计变压器保护的整定 (34) 9 变电所的防雷保护 (36) 9.1 变电所防雷概述 (36) 9.2 避雷针的选择 (37) 9.3 避雷器的选择 (38) 结论与展望 (40) 致谢 (41) 参考文献 (42)

35kv变电所主要施工方案

35kv变电所主要施工方案

目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)

35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容,该变电所投运后,原35/10kv变电所的供配电设施拆除,保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。(110kv降压站已于2002年10月开始建设,下在建设中。)新建的35kv开关所,用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电,在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所,用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面,其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料,现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单,根据以往类似工程的施工经验,现编制本方案,仅供参考,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统:35kv开关所主接线单母分段,两路进线电源引自厂内110kv降压站;35kv 配电设备采用35kv成套开关柜,与预留的滤波装置布置在一个建筑物内;35kv断路器采用SF6断路器;35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块;35kv开关所为无人值班,断路器的操作及控制在整流控制中心实施,整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下: (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸,预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施,一般倾角不得小于规定的角度,要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

35KV变电站毕业设计(完整版)

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35kV变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA;其中#1出线和#2出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷,Tmax=4000h,cos φ=0.85。 环境条件:年最高温度42℃;年最低温度-5℃;年平均气温25℃;海拔高度150m;土质为粘土;雷暴日数为30日/年。

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S——视在功率,kVA P——有功功率,kW Q——无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cosφ越小则需要的无功功率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2 提高功率因数 P——有功功率 S1——补偿前的视在功率

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

35kv变电站施工组织设计

XXXX35kV变电站新建工程施工组织设计 编写: 审核: 批准: 四川川能水利电力建设有限公司 二○一○年五月

目录 编制依据 (6) 第一章 .工程概况及特点 (6) 一、工程概况 (6) (一)工程简述 (6) (二)工程建设规模 (6) (三)工程承包范围 (7) (四)自然环境 (8) (五)交通情况 (8) 二、工程特点 (9) (一)设计特点 (9) (二)工程特点 (9) (三)影响施工的主要和特殊环节分析 (9) 第二章 .施工现场组织机构 (11) 一、组织机构关系图 (11) 二、工程主要负责人简介 (12) 三、项目主要岗位职责说明 (12) (一)项目经理 (12) (二)项目总工 (12) (三)工程部 (12) (四)质安部 (13) (五)物资及保障部 (13) 第三章 .施工现场总平面布置图 (15) 一、施工现场总平面布置图 (15) (一)布置依据及原则 (15) (二)施工现场总平面布置图 (15) 二、施工现场总平面图说明 (15) (一)临时设施布置 (15) (二)生活营地 (16) (三)现场项目部安排 (16)

(四)材料站及加工场地安排 (16) 第四章 .施工方案 (16) 一.施工准备 (16) (一)施工技术、资料准备 (16) (二)施工力量的准备 (18) (三)通讯和生活设施准备 (18) (四)施工现场准备 (19) (五)施工机具与材料准备 (19) 二.施工工序总体安排 (23) (一)土建工程 (23) (二)电气安装工程 (23) 三.主要工序和特殊工序的施工方法 (24) (一)土建工程部分 (24) (二)电气安装部分 (35) (三)特殊工序控制 (57) 四.工程成本的控制措施 (58) (一)材料采购控制 (59) (二)人员控制 (59) (三)资金控制 (59) (四)工程成本控制实施步骤: (59) 第五章 .工期及施工进度计划 (60) 一.工期规划及要求 (60) 二.施工进度计划 (60) 三.施工资源(人力、材料、场地)计划 (60) (一)施工设备的供应计划 (60) (二)人力安排计划 (60) (三)主要设备材料供应计划 (61) 四.施工进度计划分析 (61) (一)计划潜存的问题 (61) (二)潜力及开发途径 (61)

35kV变电站典型方案设计技术原则

35kV变电站典型方案设计编制原则 1 总则 1.1 本原则基于以下基本原则 1.1.2变电站全部按无人值班变电站设计,设备选型原则是高可靠性、高技术含量、少维护或免维护、无油化、小型化。根据电网现状及规划,变电站主接线力求简单、可靠。 1.1.2主接线及设备选型应满足遥控实现运行方式改变和电能质量调整的需要,减少运行人员的现场操作。 1.1.3在主接线、设备选型及平面布置上,应考虑电网现状及规划,城市中心区、城区及城郊等不同地域的负荷密度和性质,变电站在电网中的重要性及投资效益等因素,通过经济技术分析,选取优化方案。 1.1.4 变电站主变压器一般为2或3台,在负荷密度较大且重要的地区,宜采用3台,并应满足当一台停运(故障)时,其余主变容量应不小于60%的全部负荷。 1.1.5 短路电流的确定,按可能发生最大短路电流的正常接线方式确定,不考虑切换过程中并列运行方式。变电站在允许电压波动范围内,主变压器低压侧最大短路电流应控制在:10kV不大于16kA,否则应采取降低短路电流的措施。 1.1.6变电站宜采用电气闭锁或机械闭锁,实现完善的五防闭锁功能。条件允许时也可采用微机五防闭锁。 1.1.7 变电站应设置防火、防盗设施。 1.1.8变电站应合理控制工程造价,尽量减少占地面积,弱化室内装饰,外装饰应与当地环境相协调。 2 主接线 2.1当35kV进线两回,且两台主变时,宜采用内桥接线。35kV线路有转供负荷,且进线三回及以上时,宜采用单母线分段接线。当3台主变压器时,宜采用扩大内桥接线或线变组接线方式。 2.2 当主变压器为两台时,10kV侧宜采用单母线分段接线。当主变压器为三台时,10kV宜采用单母线四分段接线方式。 3 设备选型 3.1 主变压器 3.1.1主变压器应采用低损耗、低噪音产品。低损耗指标参照10型标准;低噪音指标:控制在60dB 以下。 3.1.2 市区变压器宜选用自冷有载调压型,郊区宜选用风冷型。 3.1.3 变压器与GIS不宜采用油气联接方式。 3.1.4 主变压器容量及组别 3.1. 4.1主变压器容量 一般宜选用20MVA;高负荷密度地区可选31.5MVA。 3.1. 4.2 电压及组别 35±3×2.5%/10.5kV YN,d11 3 .2 其它主要设备选型 3.2.1 户外设备应加强外绝缘,选取防污型产品,泄露比距按污秽等级确定,最低不得小于2.5cm/ kV。 3.2.2 35kV配电装置可选用金属铠装可移开式或固定式开关柜、敞开式组合电器、敞开式断路器,断路器选用SF6或真空型,操作机构优先选用弹簧机构。 3.2.3户外35kV隔离开关宜选用高可靠一体化产品。主刀采用电动机构,地刀采用手动机构,瓷柱采用高强瓷,抗弯强度不小于8kN。 3.2.4户外35kV电流互感器城区变电站一般选用干式或SF6型,郊区一般选用油浸式;电压互感器宜选用电容式。 3.2.5避雷器:应采用硅橡胶或高瓷质外绝缘的氧化锌产品。 3.2.6 10kV开关柜选用金属铠装可移开式;断路器选用真空或SF6型。 3.2.7 开关柜应具备完善的五防闭锁功能。 4 配电装置型式 4.1 配电装置型式的选择应考虑所在地区的地理位置及环境条件。市区内优先选用占地少的户内配电装置型式,郊区可采用敞开式设备户外布置。 4.2根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),变电站的运行噪音应低于表1的水平。

35KV变电站建筑工程施工方案

35KV变电站建筑工程施工方案 第一节、施工测量 工程开工前,项目经理部测量队将对现场水准点及轴线坐标进行全面复查,复查后报业主和规划、设计部门批准认可,方可施工。 我方经过专题研究,确定测量方案的基本原则:整体控制局部、高精度控制低精度、长方向控制短方向。(1)、建立整个场区测量控制网 采用经纬仪建立整个场区测量一级控制网。(2)、控制点引测 根据测量控制网导线点在场区内引测3-4个控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记,并测定高程作为工程定位放线依据。 (3)、内控制网布设 依据场内导线控制点,沿距桩位开挖线约3m 远位置测设各轴线方向控制基准点,以各工程主轴线为主控制线布网,埋设外控基准点,要求埋深0.5m,并浇注混凝土稳固。 (4)、内控制基准点布设 根据工程实际情况采用内控制,用经纬仪竖向投测,基准点选在距轴线内偏1m的交叉位置布设时要注

意尽量避开混凝土柱。 (5)、高程基准点的测设 对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用S3 精密水准仪,精度按三等水准技术指标执行。 (6)、结构施工中楼层标高控制方法及测设要求 1)、在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本 传递高程点,用S3水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼” 下顶线为标高基准,同-区域、同一层平面内红“▼” 不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”下顶线以作校核。 2)、±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼” 下顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 3)、在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的 结构标高,以保证拟建物的质量要求。 (7)、控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

35kv变电站电气部分设计毕业设计论文

毕业论文(设计)题目35kv变电站电气部分设计

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名:指导教师签名: 日期:日期:

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 3)其它

相关文档
相关文档 最新文档