文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › M30砂浆配合比设计说明

M30砂浆配合比设计说明

M30砂浆配合比设计说明
M30砂浆配合比设计说明

M12.5砂浆配合比设计说明

一、使用部位:盖板涵墙身.基础砌筑.桥梁锥坡砌筑等;

二、所用材料:

1.水泥:淮北矿业集团相山牌普通硅酸盐水泥PO32.5;

2.砂:中砂,产地山东临沂,Mx=2.5,堆积密度1440kg/m3,其它性能符合要求;

3.水:饮用水。

三、设计步骤:

1.确定砂浆的试配强度:Rh=12.5+0.645×3.75=14.9(Mpa)

2.计算水泥用量:

C=1000×(14.9+15.09)/ (3.03×32.5×1.15) ≈325kg

3.确定砂浆中砂用量:取S=1440kg

4.确定砂浆中用水量:W=290kg

5.确定砂浆的初步配合比,水泥:砂:水=325:1440:290

四、试配调整

以基准配合比进行调整为:

1.水泥:砂:水=325:1440:290=1:4.43:0.90

2.水泥:砂:水=357:1440:290=1:4.04:0.82

3.水泥:砂:水=293:1440:290=1:4.92:0.99

0.82 0.90 0.99 砂

强度

M p a

水灰比

五:确定设计配合比为水泥:砂:水=325:1440:290

=1:4.43:0.90

淮六路二期改建工程01标

M12.5砂浆配合比设计

宿州市路桥工程公司项目经理部

M20水泥砂浆配合比设计

G307吴堡至绥德改建工程 M20水泥砂浆配合比 设计说明书 榆林市天元路业有限公司试验检测中心G307吴堡至绥德改建工程试验段LJ1LJ2合同段工地试验室

目录 一.设计依据 (1) 二.设计要求 (1) 三.原材料情况 (1) 1.水泥 (1) 2.砂 (1) 3. 水 (2) 四.配合比设计过程 (2) 1.计算试配强度 (2) 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 (2) 3.计算每立方米砂浆的砂用量 (2) 4. 确定用水量 (3) 五.调整试配 (3) 六.确定理论配合比 (3)

M20水泥砂浆配合比设计 一、设计依据: 1、JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》。 2、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》。 3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》。 4、JGJ/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》。 5、《G307吴堡至绥德改建工程施工图设计》。 二、设计要求: 1、强度:28d设计抗压强度标准值为20MPa, 28d配置强度为23.0MPa。 2、砂浆设计稠度为50-70mm。 3、使用部位:盖板砂浆填塞。 三、原材料情况 1、水泥:山西华润福龙水泥有限公司(润丰牌P.O42.5 普通硅酸盐水泥)。表一 2、砂:吴堡黄河三星砂厂,细度模数为2.62。表二 3、水:榆林市绥德县路家洼,本地饮用水。

四、配合比设计过程: 初步确定砂浆各组成材料用量: 1.计算试配强度(28d设计抗压强度标准值为20.0MPa) 由公式:f cu,o=f cu,kσ=20×1.15=12.0 f cu,o—砂浆配制强度(MPa) f cu,k—砂浆抗压强度标准值(MPa) σ—砂浆强度标准差σ=1.15 试配强度确定为23.0MPa。 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 由公式 Qc=1000(R-β)/(α*f ce) αβ-砂浆的特征系数,根据设计规程分别取3.03、-15.09。 f ce-水泥28d抗压强度计算值42.5×1.0=42.5MPa。 R-砂浆试配强度(MPa) 将f ce、α、β代入上式中, Qc=1000×(23.0+15.09)/(3.03×42.5)=296kg 因工地现场实际情况,根据以往施工经验,确定每立方米砂浆的水泥用量为390kg。 3、计算每立方米砂浆的砂用量 依据规范要求,每立方米砂浆的砂用量应按砂在干燥状态的堆积密度值作为计算值,实测堆积密度为1630kg/m3,每立方米砂浆的砂用量1630kg。 4、确定用水量 根据砂浆稠度要求,选用每立方米砂浆的用水量为260kg。

M注浆砂浆配合比计算

M30膨胀砂浆配合比设计 一、设计依据: 1、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010 2、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 3、《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009 二、使用原材料: 1、水泥:宁国海螺P.O 42.5R 2、砂:旌德三溪河砂(Ⅱ区中砂) 3、水:饮用水 4、外加剂:减水剂(江苏博特,掺量1%) 三、使用部位: 隧道锚杆框格防护,设计稠度按100-150mm 四、设计步骤: 1、计算砂浆试配强度(f m,0); 试配强度:f m , =k*f 2 =1.2*30.0=36.0 MPa;( k取1.20见下表1-1) f m , 0—————— 砂浆的试配强度(MPa),精确至0.1 MPa; f 2—————— 砂浆强度等级值(MPa),精确至0.1 MPa; k —————— 系数见表1-1 2、计算每立方米砂浆中的水泥用量(Q c); 每方水泥用量:Q c =1000(f m , -β)/(α*fce)

=1000[36.0-(-15.09)]/(3.03*42.5) =396 kg Q c ———每立方米砂浆中的水泥用量(kg ) fce ———水泥的实际强度(MPa ) α、β———砂浆的特征系数,α=3.03,β=-15.09 为保证试件强度及满足锚杆砂浆的施工要求(JTG/T F60-2009),根据经验将 水泥用量调整为1100kg/m 3 表 1-1 砂浆强度标准差σ及k 值 3、 计算每立方米砂浆中的砂用量(Q s ); 每立方米砂浆中的砂用量,按砂干燥状态(含水率小于0.5%)时的堆积密度 1520kg/m 3作为计算值带入,则: 每方砂用量:Q s =1520kg 4、 按外加剂厂商的建议掺量计算减水剂每立方米用量(Q e ); 每方减水剂用量:Q e =1100×1%=11.00kg 5、 按砂浆稠度及外加剂性能选取每立方米砂浆用水量(Q w ); 每方用水量: Q w =473kg 6、 确定初步配合比; 水泥:砂:水:减水剂=1100:1520:473:11.00(w/c=0.43) 7、 确定基准配合比;

砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年

修订过程及主要内容 根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设 集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定稿, 2009年7-8月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定);本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等级上去掉了M2.5增加了M25和M30两个等级; 4.取消了分层度指标,增加了砂浆保水率的要求; 5.根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求; 6.增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤; 7.将砂浆试配强度计算公式修改为?m,0= k?2。

关于M15砌筑砂浆配合比设计报告

关于M15砌筑砂浆配合比设计报告 总监办、驻地办: 按照施工设计图纸、砌筑砂浆配合比设计规程及关于工程砂浆使用的材料配合比要求,结合我标段原材料产地的分布具体情况,进行砌筑砂浆配合比设计。砂浆配合比的室内试验在监理工程师的帮助指导下完成了砂浆室内各项物理性能试验,现将试验结果汇总上报,请审查: 一、引用主要标准、规程和规范 (1)J GJ98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》 (2)G B/T1346-2001标准,GB/T17671-1999标准,GB175-1999标准(3)J TJ058-2000《公路工程集料试验规程》 (4)J TJ041-2000《桥涵技术规范》 二、材料的选择 (1)水泥:采用河南省安阳湖波水泥有限责任公司生产的湖波牌P.032.5级水泥,其各项检测指标如下表: 以上试验项目均符合GB175-1999标准要求合格。厂家鉴定报告和

合格证见附表。 (2)砂:采用山东省东平县砂厂产的河砂,其各项技术性质试验如下表。 以上试验项目均符合规程、规范及标准要求合格,原始材料见附表。(3)水:采用饮用水。 三、砂浆配合比的设计过程 (1)试配强度(f m,0) f m,0=f2+0.645δ 当不具备有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差δ按下表规定录用砂浆强度标准差δ选用值(Mpa) 通过查上表可知:f m,0=f2+0.645δ=15+0.645×4.5

=17.9MPa (2)砌筑砂浆的稠度应按下表规定选用 通过查上表根据结构部位和运输情况采用稠度为30~50mm (3)水泥实际强度:(f ce) f ce=r c×f ce,k=1.0×32.5=32.5MPa (4)水泥用量(Q c) Q c=1000·(f m,0-β)/a·f ce =1000×[17.9-(-15.09)]/3.03×32.5=335kg/m3 根据试拌情况水泥用量调整为385kg/m3 (5)每立方米砂浆中的砂子用量,应按燥状态(含水量小于0.5%)的堆积密度值作为计算值,通过试验采用1600kg/m3 (6)每立方米砂浆中的用水量,通过砂浆稠度试验调整为285kg/m3,由此可确立每立方米砂浆各材料理论用量(kg/m3) 水泥:砂:水=385:1600:285=1:3.99:0.68 四、配合比的试拌

M10水泥砂浆配合比设计

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明一、设计说明 M10水泥砂浆用于砌筑,稠度50-70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGT/T98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JTG/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《设计文件》 三、原材料 1.水泥:辽源市金刚水泥厂P.O42.5 2.砂:梅河口市龙河采砂场,中砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算:?m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 ?m,0=κ?2= 1.20*10 = 12 MPa

2.水泥用量计算 QC=1000(?m,0-β)/( α·?ce) =1000*(12+15.09)/(3.03*49) =183Kg 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为310Kg。 式中?ce-水泥实测强度(MPa),精确至0.1 Mpa;此处取 49 MPa α、β-为砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于0.5%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1550 kg/m3 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取270kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3)

六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量 七、经试配后水泥砂浆拌合物性能 表4 试配砂浆的基本性能 八、水泥砂浆力学性能试验 表5 砂浆的抗压强度(MPa)

M砂浆配合比计算书

M砂浆配合比计算书 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

M10砌筑砂浆配合比设计 一、 试配强度 ,0210*1.2512.5m f kf Mpa === (系数取值表5.1.1) 二、 设计依据 (一)使用部位 皖赣四电房屋墙体砌筑 (二)砌筑砂浆配合比设计技术条件 设计稠度 50~70mm ,采用机械拌合。 (三)设计依据标准 1.设计图纸 2.《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009 3.《砌筑砂浆配合比设计规程》 TGJ/T98-2010 4.《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 TB10424-2003 三、 原材料 1.水 泥:白马山水泥 P.C 32.5 2.细骨料:宣城 堆积密度为1530kg/m 3 3. 水: 饮用水 四、 砂浆配合比的确定与要求 1. 砂浆的试配强度计算:

,02m f f κ==12.5(MPa) ,0m f —砂浆的试配强度(MPa) κ—系数 κ=1.25 2. 水泥用量的计算 ,*ce c ce k f f γ==32.5(MPa ) ce f —水泥强度等级值(MPa ) c γ—水泥强度等级的富余系数,取c γ=1.0 ,01000()/(*)c m ce Q f f βα=-=280 c Q —每立方米砂浆中的水泥用量(Kg ) ce f —水泥的实测强度(MPa ) α、β—砂浆的特征系数,α=3.03,β=-15.09. 根据经验,取每方水泥用量为280 kg ,用水量取310kg 。 3.砂干燥状态堆积密度为1530 kg/m 3。 五、 砌筑砂浆配合比试配、调整 1. 根据砂浆配合比各种材料用量确定砌筑砂浆理论表观密度为ρ =2120kg/m 3得基准配合比:

M10砂浆配合比计算书

M10砂浆配合比计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

M10砌筑砂浆配合比设计 一、 试配强度 ,0210*1.2512.5m f kf Mpa === (系数取值表) 二、 设计依据 (一)使用部位 皖赣四电房屋墙体砌筑 (二)砌筑砂浆配合比设计技术条件 (三)设计依据标准 1.设计图纸 2.《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009 3.《砌筑砂浆配合比设计规程》 TGJ/T98-2010 4.《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 TB10424-2003 三、 原材料 1. 水 泥:白马山水泥 2.细骨料:宣城 堆积密度为1530kg/m 3 3. 水: 饮用水 四、 砂浆配合比的确定与要求 1. 砂浆的试配强度计算: ,02m f f κ==(MPa) ,0m f —砂浆的试配强度(MPa) κ—系数 κ=

表砂浆强度标准差a 及K 值 2. 水泥用量的计算 水泥的实测强度 ,*ce c ce k f f γ==(MPa ) ce f —水泥强度等级值(MPa ) c γ—水泥强度等级的富余系数,取c γ= 每立方米砂浆中的水泥用量: ,01000()/(*)c m ce Q f f βα=-=280 c Q —每立方米砂浆中的水泥用量(Kg ) ce f —水泥的实测强度(MPa ) α、β—砂浆的特征系数,α=,β=. 根据经验,取每方水泥用量为280 kg ,用水量取310kg 。 3.砂干燥状态堆积密度为1530 kg/m 3。 五、 砌筑砂浆配合比试配、调整 1. 根据砂浆配合比各种材料用量确定砌筑砂浆理论表观密度为ρ=2120kg/m 3得基准配合比:

砂浆配合比报告

S217旌德段路面大中修工程 砂浆配合比设计报告 (M7.5) 批准: 校核: 试验: S217蔡雄路旌德段路面大中修项目工地临时试验室 二0一五年八月 S217蔡雄路旌德段路面大中修 M7.5砂浆配合比设计 该工程挡土墙M7.5砂浆进行配合比设计。其原材料采用宁国中砂,海螺P·C32.5级水泥。M7.5砂浆配合比设计如下: 一、试验依据 1、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2、《公路工程水泥硂及水泥硂试验规程》JTG E30-2005 3、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、原材料试验 原材料均由委托方送样。根据委托方要求,水泥原材料只进行标准稠度用水量、初,终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验;砂只进行筛分、容量、含泥量试

验。 <1>水泥:按《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007进行标准稠度用水量、初、终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验,结果见下表: 海螺P·C32.5级水泥检测结果表 <2>砂:Array按 《公路工程集料试验规程》JTG E42- 2005进行筛分、容重、含泥量试验,结果见下表: 砂筛分结果

砂容重、含泥量试验结果表 三、配合比设计计算 根据《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T 98—2010 (1)其参数计算选择如下: K=1.2 f m,0=9.0 m c0=245k g/m3 m w0=240k g/m3 m s0=1468k g/m3 (2)经过计算得初步配合比为(kg/m3): C : S : W=245:1468:240 四、砂浆试块制作及试压 经过理论计算及试拌,将配合比调整如下(kg/m3): M7.5 : C : S :W = 270:1468:240 根据上述配比,经过人工拌和,人工成型的砂浆试件在标准养护条件下养护28天其抗压强度见下表 五、建议配合比(kg/m3): C : S : W = 270:1468:240 施工过程中,应按配合比设计要求,严格控制原材料质量,进行浆砌边沟施工。

砂浆配合比设计

一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料 建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。 2.建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。 3.砂浆的技术性质 ①砂浆的和易性 砂浆的和易性包括流动性和保水性。 砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用砂浆稠度测定仪测定,以沉入度(mm)表示。沉入度越大,流动性越好。砂浆的保水性是指新拌纱浆保持其内部水分不泌出流失的能力。 保水性不良的砂浆在存放、运输和施工过程中容易产生离析泌水现象。砂浆保水性用砂浆分层度测量仪来测量,以分层度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工。 ②砂浆强度等级:是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。 ③粘结力:主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。砂浆的粘结力是影响砌体抗剪强度、耐久性和稳定性,乃至建筑物抗震能力和抗裂性的基本因素之一。通常,砂浆的抗压强度越高粘结力越大。 ④收缩性能:指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。其表现形式为由于水分散失和湿度下降而引起的干缩、由于内部热量的散失和温度下降而引起的冷缩、由于水泥水化而引起的减缩和由于砂颗粒沉降而引起的沉缩。 ⑤耐久性

4.砌筑砂浆及配合比设计 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。砌筑砂浆主要起粘结、传递应力的作用,是砌体的重要组成部分。砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 (1) 砌筑砂浆的技术条件 将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,,M5,。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。 ④水泥砂浆中水泥用量不应小于200 kg/m3;水泥混合砂浆中水泥和拌加料总量宜为300~350 kg/m3。 ⑤具有冻融循环次数要求的砌筑砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。 (2) 砌筑砂浆配合比设计步骤 ①计算砂浆试配强度f m,0(MPa); f m,0=f2+σ ,其中σ= ②计算出每立方米砂浆中的水泥用量Q c(kg);

M15砂浆配合比

M15砂浆配合比计算书 1、施工说明 本配合比用于砌筑工程。因施工工艺的需要,砂浆稠度取30~50 mm。 2、设计依据 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98—2010 3、原材料情况 (1)机制砂:II区中砂,生产地:百合砂场 (2)水泥:邵阳南方 4、计算初步配合比 (1)确定砂浆试配强度 设计强度:fuc,k=15Mpa,标准差取a= 则砂浆的试配强度: fcu,0=+×= (2) 计算每立方砂浆中的水泥用量 无法取得水泥强度实测值时:fce=×= 砂浆的特征系数a= b= 则:QC=1000(fm0-b)/a fce=1000×+/(×) =335kg 根据现在施工条件,水泥取值375kg (3) 确定每立方砂浆砂用量 每立方砂浆中的砂用量根据砂的自然堆积密度做为参考值,选为:Qc=1663kg (4)选定每立方米砂浆用水量:每立方米砂浆中的用水量根据砂浆稠度等要求选用255kg 5、砂浆配合比试配 A根据初步配合比进行试配,测锝其稠度为 45 mm符合设计要求,且和易

性、粘聚性、保水性均符合要求。由此定出基准配合比A组: Qc:Qs:Qw=375:1663:255 =1:: B、在基准配合比A组的基础上水泥用量增加10%,得配合比B组为: Qc:Qs:Qw=412:1663:255 =1:: C、在基准配合比A组的基础上水泥用量减少10%,得配合比C组为: Qc:Qs:Qw=338:1663:255 =1:: 6、成果请详见配合比试验列表: 根据经济合理的原则,选定A组作为M15砂浆配合比: Qc:Qs:Qw=375:1663:255 =1::

M20砂浆配合比设计步骤

M20砂浆配合比设计书(编号:---------) ------------------------------------------ ------------------------

M20砂浆配合比设计步骤 一、试配依据: 1、招标文件 2、图纸设计要求 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 4、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-2001 二、原材料: 1、水泥:使用福建三德水泥有限公司生产的P·O42.5水泥,其 各项指标检验如下 2、砂:使用-------------其各项指标检验如下

3、水:饮用水 三、配合比设计计算步骤: 1、试配强度(f mo)的确定:б取5.0,则 f mo=f2+0.645б=23.2Mpa 2、用水量:设计稠度为90~110㎜,取488㎏/m3。 3、水泥用量:根据规范要求取W/C为0.43取1134㎏/m3。 4、砂用量:每立方砂浆用砂取砂的堆积密度即为1520㎏/m3。 5、初步配合比为: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 6、根据初步配合比进行试拌检测其稠度,其指标满足设计要求,该配合比即为基准配合比。 7、在保持基准配合比用水量和容重不变的情况下,以基准配合比水泥用量分别增减10%的水泥用量拌制两个不同的水泥用量的配合比,进行稠度、强度和容重检验。 四、各项检验结果汇总见下表:

五、根据检验结果选定: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 为M20砂浆配合比试验室配合比。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

M10水泥砂浆配合比设计

M10水泥砂浆配合比设计报告 (一)设计概况 设计水泥砂浆强度等级为M10,无强度统计资料,用于普通混凝土砌体,砂浆稠度为50-70㎜,全部采用本地原材料。 1、水泥 水泥采用南京三龙天宝山牌P.C32.5级水泥,水泥技术指标如表1: 表1 2、砂 砂采用河定桥中(粗)砂。其指标如表2: 筛分结果如表3: 细度模数为2.70,属Ⅱ区中砂。 3、水 水采用人畜饮用水。 (二)确定初步配合比 1)确定砂浆试配强度(f m,o) 设计水泥砂浆强度等级为M10,f2 =10 MPa。无强度统计资料,施工水平优良,κ=1.15。砂浆试配强度: f m,o=κf2 =1.15×10=11.5(MPa) 2)选用每立方米砂浆水泥用量(Q c) Q c=280kg 3)选用每立方米砂浆用水量(Q w) Q w=320kg 4)计算每立方米砂浆砂用量(Q s) 根据砂的堆积密度ρs=1.66g/cm3,Q s=1660kg 5)确定初步配合比 初步配合比为: Q c:Q w:Q s=280:320:1660 (三)提出基准配合比 该水泥砂浆采用砂浆搅拌机搅拌,搅拌量为10L。试拌拌合物稠度为58mm,保水率为

85.6%。基准配合比为: Q c :Q w :Q s =280:320:1660 (四)确定设计配合比 在基准配合比的基础上,再分别增加和减少10%水泥用量,通过试拌、调整、确定三种不同配合比,并以此三种配合比拌制砂浆进行抗压强度试验,结果如表4: 表4 绘制水泥用量—抗压强度关系图如下: M10水泥沙浆水泥用量—抗压强度关系图 910 11 12 13 14 240 260 280 300 320 水泥用量(kg/m 3) 抗压强度(M P a ) 图中求得试配强度对应水泥用量为285kg 。确定每立方米砂浆用水量Q w =320kg ,砂用量Q s =1660kg 。拌合物表观密度理论值ρt =2260 kg/m 3,实测值ρc =2240 kg/m 3,砂浆配合比校正系数δ=ρc /ρt =0.99。设计配合比为: Q c :Q w :Q s =285:320:1660

M砂浆配合比设计计算书

M砂浆配合比设计计算 书 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

M 7.5砂浆配合比设计计算 书 一、 设计依据 1、 《砂浆配合比设计规程》(JG98-2000) 2、 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ-041-2000) 二、 设计要求 1、 强度等级M7.5 2、 砂浆稠度:30~50mm 三、 使用部位 桥梁、涵洞、路基 四、 原材料 1、 水泥: 2、 细集料: 3、 水:饮用水。 五、 配置强度计算 1、 f m,o =f 2+0.645σ 根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)、选取σ=1.88,由此可得: f m,o =f 2+0.645σ=7.5+0.645*1.88=8.7Mpa ; 2、 计算单位水泥用量 Q c =1000(f m,o -β)/α*f ce 其中α=3.03,β=-15.09 f ce =γ* f ce,k =1.0*32.5=32.5Mpa ;由此可得:

Q c =1000(f m,o -β)/α*f ce =1000*(8.7+15.09)/3.03*32.5=242kg;根据《砌筑砂浆配合比规程》(JGJ-98-2000)、施工工艺和以往 经验单位水泥用量确定为250kg; M co =250kg; 3、计数单位砂用量 根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)中的要求,每立方米砂浆用水量,应该干燥状态的堆积密度最为计算值,则: M so =kg; 4、确定单位水用量 根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000),4立方米砂浆用水量宜在270~330kg之间,切砂浆设计稠度为30~50。因此,单 位用水量M wo 选定为240kg;则: M wo =240kg; 5、确定初步配合比 由以上计算可得出砂浆的初步配合比为: C:S:W=250:1574:240 六、式样 1、根据计算出的初步配合比C:S:W=250:1574:240进行试拌,得 出砂浆稠度为40mm;分层度为14mm;容重为2060kg/m3,砂浆稠度符合设计满足施工要求。 2、计算另两个配合比

M5砂浆配合比设计报告

M5砂浆配合比设计 一、设计依据 1.1《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000(J65-2000)); 1.2《公路桥函施工技术规范》(JTJ041-2000); 1.3《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005) 1.4 常德市路网改项目招标文件及设计图纸 二、材料来源 2.1水泥:湖南石门特种水泥有限责任公司,壩道P.C32.5水泥。 2.2细骨料:河砂,属中砂,其各项指标详见下表 表1 2.3水:饮用水 三、砂浆配合比设计计算 3.1基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为30~50mm。 3.2 水泥用量 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645σ=5+0.645×1.25=5.8MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M5砂浆所用水泥重量为:212kg

3.3 砂用量确定 采用砂的堆积密度1522kg/m3 3.4 选取用水量 根据附表查得,取用水量为275kg/m3 水泥:砂:水=212:1522:275 四、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范及经验,调整配合比时,增加及减少水泥用量10%,即水泥用量分别为191kg,233kg,配合比见(表-1) 根据以上表统计数据,综合考虑工地施工条件等情况,选用03组配合比见(表-2) 表-2 此配合比为实验室配合比,工地配合比施工应根据材料的含水量作相应的调整。 计算:试验:复核:监理: 第 1 页共2页 1

M15砂浆配合比设计报告

目录 1、参考文献 2、材料的选择 3、砂浆配合比基本参数(稠度)的选择 4、砂浆配合比所用水泥量的确定 5、砂浆水灰比的确定 6、砂浆骨料-砂重量的确定 7、砂浆配合比试配、选择与确定 8、附录

1、参考文献 1.1国内公路招标文件范本《技术规范》(1)(2); 1.2《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000(J65-2000); 1.3《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 1.4《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。 2、所用材料的选择 根据浏东公路招标文件、技术规范的要求及实际料源供应情况(附试验、检测报告资料),我项目部选择材料为(表-1) 表-1 3、基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为50mm。 4、M15砂浆,所用水泥量的确定 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645*σ=15+0.645*3.75=17.4MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M15砂浆所用水泥重量见(表-2) 表-2 5、M15砂浆的砂用量确定 根据附表,砂实测堆积密度为1460kg/m3

表-3 6、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范,调整配合比时,分别增、减水泥用量10%,即水泥用量分别为360kg,300kg,配合比见(表-4) 表-4 从表统计数据可见即经济又符合规范的配比见(表-5) 表-5 7、附录 7.1水泥物理性能试验报告(04-0871) 7.2细集料筛分试验记录表(CS307-A11B0001) 7.3细集料技术性能试验记录表(CS306-A11B0001) 7.4水泥(砂)浆配合比试验报告(CS314-A11B0012) 7.5水泥(砂)浆抗压强度试验记录表(CS322-A11B0010)

砂浆配合比设计

项目3 砌筑材料的制备 一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料 建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。 ⑤耐久性 4.砌筑砂浆及配合比设计 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,M7.5,M5,M2.5。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。

M 砂浆配合比计算书

M砂浆配合比计算书 The latest revision on November 22, 2020

M10砌筑砂浆配合比设计 一、 试配强度 ,0210*1.2512.5m f kf Mpa === (系数取值表) 二、 设计依据 (一)使用部位 皖赣四电房屋墙体砌筑 (二)砌筑砂浆配合比设计技术条件 (三)设计依据标准 1.设计图纸 2.《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009 3.《砌筑砂浆配合比设计规程》 TGJ/T98-2010 4.《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 TB10424-2003 三、 原材料 1.水 泥:白马山水泥 2.细骨料:宣城 堆积密度为1530kg/m 3 3. 水: 饮用水 四、 砂浆配合比的确定与要求 1. 砂浆的试配强度计算: ,02m f f κ==(MPa) ,0m f —砂浆的试配强度(MPa) κ—系数 κ=

砌筑砂浆配合比设计方法 1.0定义和一般规定: 1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M 2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种 1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度表1

三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。 2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比

例。 2.2原材料要求: 2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,GB1344—92矿碴盐水泥要求,水泥的标号以砂浆的标号4~5倍为宜。 2.2.2砂宜用中示,并应过筛,不得含有草根等杂物。强度等级小于5MPa的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。 2.2.3石灰、生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,并使充分熟化,熟化时时间得少于7天。 沉淀池中贮存的石膏,应防止干燥,冻结和污染。严禁使用脱水化的石灰膏。 2.2.4水泥采用不含有害物质的洁净水。 3.1试配强度的确定:为保证砂浆强度有90%的保证率,砌筑砂浆的试配强度应为: RP =RO×1.15

RO —砂浆设计强度(MPa) 3.2水泥用量确定: Rp Qc= ×1000 (kg) K· Rc 式中: Rp —砂浆的配制强度(Mpa) Rc —水泥强度(Mpa) Qc —1m3砂浆水泥用量(kg) K —经验系数。见下表: K 值表

m10水泥砂浆配合比设计总说明书

M10水泥砂浆配合比设计总说明书 一、试验所用仪器设备及试验环境 试验过程中使用的仪器设备精度、规格、准确性等均符合规范要求,且均通过某省计量测试所检定合格,试验室、标养室,温度、湿度符合规范要求。 二、材料的选用 1、水泥:选用分宜海螺牌复合硅酸盐32.5水泥,依据GB/T17671-1999、GB/T1346-2001及GB/T1345-1991试验,各项指标均符合GB175-1999规范要求,详见下表 表1 2、细骨料:选用金凤砂石厂河砂,依据JTJ058-2000试验,其各项指标均符合JTJ041-2000规范要求,详见下表 表2 3、水:饮用水,符合JTJ041-2000规范砼用外加剂要求,其各项性能指标详见厂家产品说明书及外委试验报告。 三、配合比的设计与计算 依据JGT98-2000及公路工程国内招标文件范本2003版下册,结合工地实际

情况对M7.5水泥砂浆进行设计与计算,具体过程如下: 1、计算试配强度: f m,o=f2+0.645δ=11.9Mpa 2、计算每立方米砂浆水泥用量: Qc=1000*(fm,o-β)/( a* f ce )=1000*(9+15.09)/(3.03*32.5)=274 Kg 取水泥用量为444Kg 3、选用每立方米砼用水量: m wo=280Kg/m3 4、计算水灰比: W/C=280/444=0.63 5、每立方米砂浆中的砂子用量: 采用砂的堆积密度1476 Kg/m3 6、计算每立方米水泥砂浆用量: Qc=444 Kg m wo=280 Kg m so=1476Kg m co:m so:m wo=444:1476:280=1:3.32:0.63 四、通过上述(三)的计算,以上计算配合比为基准配合比,另外分别增减水 泥用量10%,进行试拌,对其拌和物稠度、分层度分别进行检测,均能满足 设计要求,并分别将拌和物制件,标准养护,进行7d和28d的抗压强度检 验,详见下表 表4

砂浆配合比计算

砂浆配合比计算 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。 目前常用的砌筑砂浆有水泥砂浆和水泥混合砂浆两大类。根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000)规定,砌砖砂浆配合比设计或选用步骤如下: 一、水泥混合砂浆配合比设计过程 (一)确定试配强度 砂浆的试配强度可按下式确定: (5-2) 式中: ——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; ——砂浆抗压强度平均值,精确至0.1MPa; ——砂浆现场强度标准差,精确至0.01MPa。 砌筑砂浆现场强度标准差,可按公式(5-3)或表5-4确定: (5-3) 式中: ——统计周期内同一品种砂浆第i组试件的强度(Mpa); ——统计周期内同一品种砂浆N组试件强度的平均值(MPa); N——统计周期内同一品种砂浆试件的组数,N≥25。 当不具有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差可按表5-3取用。 (二)计算水泥用量

每立方米砂浆中的水泥用量,应按下式计算: (5-4)式中:——每立方米砂浆中的水泥用量,精确至1MPa; ——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; ——水泥的实测强度,精确至0.1MPa; 、——砂浆的特征系数,其中=3.03,=-15.0%。 在无法取得水泥的实测强度时,可按下式计算: (5-5)式中: ——水泥强度等级对应的强度值(MPa); ——水泥强度等级值的富余系数,该值应按实际统计资料确定。无统计资料时取=1.0。 当计算出水泥砂浆中的水泥用量不足200kg/m3时,应按200kg/m3采用。 (三)水泥混合砂浆的掺加料用量 水泥混合砂浆的掺加料应按下式计算: (5-6)式中: Q D——每立方米砂浆中掺加料用量,精确至1kg;石灰膏、粘土膏使用时的稠度为120±5mm; Q c——每立方米砂浆中水泥用量,精确至1kg; Q A——每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg;宜在300~350kg/m3之间。 (四)确定砂子用量 每立方米砂浆中砂子用量Q s(kg/m3),应以干燥状态(含水率小于0.5%)的堆积密度作为计算值。 (五)用水量 每立方米砂浆中用水量Q w(kg/m3),可根据砂浆稠度要求选用240~310kg。 注: (1)混合砂浆中的用水量,不包括石灰膏或粘土膏中的水; (2)当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限; (3)稠度小于70mm时,用水量可小于下限; (4)施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加水量。 二、水泥砂浆配合比选用