1 总则

1.1 本设备技术条件书仅限于10kV系统的户内并联电容器成套装置。它包括该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术性能及特点。

1.2 本设备技术协议书中说明了卖方产品所能达到的技术水平,卖方保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术协议书所使用的标准如遇与买方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.4 本设备技术协议书经买方与供方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术条件书未尽事宜,由买方与卖方共同协商确定。

2 技术性能

2.1 遵循的主要现行标准

GB311.1-1997 《高压输配电设备的绝缘配合》

GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》

GB311.1~311.6-83 《高电压实验技术》

GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定试验办法》

GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选

择等级》

GB2900-94 《电工术语》

GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB4208-84 《外壳防护等级的分类》

GB7675-87 《交流高压断路器的开合电容器组实验》

GB50227-95 《并联电容器装置设计技术规范》

GB3983.2-89 《高电压并联电容器》

DL/T442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》

DL/T462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》2.2 使用环境条件

2.2.1 周围空气温度

最高温度:+45℃

最低温度:-25℃

最大日温差:

2.2.2 海拔高度1000m

2.2.3 最大风速:20m/s

2.2.4平均最大月相对湿度:90%

2.2.5抗震设防:7度

2.2.6 污秽等级:Ⅳ级

2.2.7覆冰厚度:10mm

2.3 工程条件

2.3.1 系统概况

(1)系统标称电压:10kV

(2)系统最高电压:12kV

(3)系统额定频率:50Hz

(4)系统中性点接地方式:不接地

2.3.2 安装地点:安装于户内。

2.3.3 交通、运输:由卖方负责运至变电站

2.4 并联电容器装置基本技术参数

2.4.1 电容器组

2.4.1.1 型式:户内组架型

2.4.1.2 额定频率: 50Hz

2.4.1.3 额定电压:11/3

2.4.1.4 母线额定三相短路电流: 20 kA

2.4.1.5 额定容量: 2004kvar 4008kvar

2.4.1.6热稳定电流(4s): 20kA

2.4.1.7动稳定电流: 25kA

2.4.1.8电容器组采用单星形接线,中性点不接地,组架式电容器由多台电容器串并联组合时,应采用先并后串的的接线方式。

2.4.1.9电容器组装设过流、过压、失压和过流速断保护作为外部故障保护,电容器组装设开口三角零序电压保护作为内部故障保护。

2.4.1.10 温升:母线之间连接处及主电路中各连接处的温升应不超过50K,各电器设备的温升不应超过各自的规定。

2.4.1.11 额定绝缘水平:

设备内绝缘耐压试验标准应符合GB311-97规定。如下表:

2.4.1.12噪音水平:≤50dB。

2.4.1.13成套装置的颜色:淡灰色

2.4.1.14使用寿命:正常运行及维护条件下,30年。

2.4.1.15单台电容器绝缘介质采用聚丙烯薄膜。

2.4.2 单台电容器

2.4.2.1额定值

(a)额定频率: 50Hz

(b)额定电压:11/3kV

(c)最高运行电压: 1.1x11/3kV

(d)额定容量: 334kVar

(e)绝缘水平:极间介质强度,工频交流耐压2.15Un—10s(Un为电容器额定电压)或直流电压U=4.3 Un—10s。

(f)温度类别: -25℃/+45℃

2.4.2.3 性能与结构

(a)采用全膜介质,浸渍性能优良的绝缘油,每个元件均配内熔丝,使得电容器具有性能好、事故率低的特点。

(b)电容偏差

(1)单台电容器:-3%~+3%

(2)电容器组:0~+3%

(3)电容器组任何两线路端子之间,串联段之间的电容的最大值与最小值之比≤

1.02。

(c)介损正切值:≤0.03%

(d)局部放电性能

常温下的局部放电熄灭电压值应不低于1.25倍额定电压;在温度类别下限时,局部放电熄灭电压值应不低于1.15陪额定电压。电容器单元出厂试验时,对其进行局部放电情况检查,此项试验与极间工频耐压同时进行,可采用声测法。预加电压至2.15倍额定电压,保持1s,将电压降到1.35倍额定电压,保持10s,在此10s内局部放电应熄灭。

在正常运行条件下,极间介质不致因发生局部放电而老化。

电气强度、端子机械强度、抗腐蚀能力、密封性能、过载能力、耐受短路放电能力、耐久性能等均符合SD205-87标准要求。

(e)电容器外壳采用钢板。

(f)电容器外壳耐爆能力≥15kJ

(g)外绝缘尺寸

(1)10kV级两端子间净距≥250mm

(2)10kV级引线端子对外壳电气距离≥250mm

2.4.2.4 电容器的实验按SD205-87标准进行。

2.4.3串联电抗器

2.4.

3.1 型式:串联、单相、干式、空芯、自冷、户内型。

2.4.

3.2 额定值

(a)额定电抗率: 6%

(b)最高电压:12kV

(c)额定频率: 50Hz

(d)额定电流:与电抗器串联的电容器组的额定电流相同。

(e)长期最大工作电流:额定电流的1.35倍

(f)额定热稳定电流:能承受电容器组额定热稳定电流,作用时间4s。

(g)额定动稳定电流:能承受2.55倍于额定热稳定电流的最大短时电流的作用,作用时间0.5s,不产生任何机械损伤。

2.4.

3.3 性能

(a)绝缘等级:B级。

(b)温升限值(额定电流下)

(1)线圈最高平均温升:≤65K

(2)线圈最高热点温升:≤80K

(c)额定电流时的损耗:≤0.01W/var

(d)稳态过电流:

(1)电抗器能在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行。

(2)电抗器能在三次和五次谐波电流含量均不大于35%、总电流有效值不大于

1.35倍额定电流的情况下运行。

(e)电抗值的偏差

(1)在工频额定电流下电抗值的偏差为0~+5%。

(2)三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±2%。

(f)接线端子板为铝板,且其截面能满足最大连续工作电流;端板为立式,并能承受的机械荷载:

(1)水平纵向:2500N

(2)垂直方向:1500N

(3)水平横向:1000N

(4)同时作用安全系数:≥2.5

(g)绝缘介质:干式电抗器绕组绝缘选用性能优良、寿命长的环氧玻璃钢包封,具有耐腐蚀、抗紫外线和憎水性,并能承受如下要求:

(1)电气应力作用;

(2)震动或变化的机械力;

(3)重复的膨胀和收缩;

(4)暴露在户外自然环境中。

(h)电抗器在基本不进行维护的情况下,设计和制造工艺的寿命按30年计,使用寿命保证20年。

(k)噪音水平:距电抗器边缘2m,绕组高度一半处不大于50dB。

(l)电抗器接线端子间、接线端子与壳间以及支柱绝缘子带电部分对地的净距不小于200mm。

2.4.

3.4 电抗器的试验项目、方法、内容及要求按照有关标准执行。

2.4.4 放电及保护用放电线圈

2.4.4.1 型式:户内型,油浸绝缘式,带二次线圈

2.4.4.2 额定值

(a)额定频率:50Hz

(a)额定电压:11/3 kV

(c)最高电压:1.1倍电容器额定电压。

(d)放电容量:1.7MVar

(e)绝缘水平:按GB311.1-97标准要求

(f)额定变比:11/3:0.1kV

(g)准确等级:0.5级

(h)额定二次容量:100VA

2.4.5.3 性能和结构

(a)放电时间:放电5s后电容器端子电压低于50V。

(b)温升限值:顶层油温升≤60K。

(c)有功损耗:小于100W。

(d)放电线圈的接线方式与电容器端子直接并联,接线按需方要求。(e)放电线圈瓷套的爬电距离≥378mm并符合2.2.6条。

2.4.4.4 放电线圈的试验方法、项目,按有关标准执行。

2.4.5 金属氧化锌避雷器

2.4.5.1 型号:HY5WR-17/45

2.4.5.2 避雷器额定电压: 17kV

2.4.5.3 持续运行电压: 1

3.6kV

2.4.5.4 标称放电电流: 5kA

2.4.5.5 直流1mA参考电压:≥14.4kV

2.4.5.6 雷电冲击电流残压峰值:≤45kV

2.4.5.7 操作冲击电流残压峰值:≤38.3kV

2.4.5.8 通流容量: 400A

2.4.5.8.1 大电流冲击电流峰值: 40kA

2.4.5.8.2 2ms方波电流: >0.4kA

2.4.5.9 加装防爆释压装置:大电流40kA,小电流800A

2.4.6 隔离开关基本技术参数

2.4.6.1 型式: GN19-12D/630A

2.4.6.2 额定电流: 630A

2.4.6.3 额定热稳定电流: 25kA

热稳定电流持续时间: 4S

2.4.6.4 额定短路关、合电流峰值: 25kA

2.4.6.5 额定动稳定电流峰值: 25kA

2.4.6.6 操动机构型式:手动操作机构。

2.4.6.7 采用手动操动机构:手动操动机构可一个人操作,辅助节点:4对常开,4对常

闭。

2.4.6.8 操动机构应防寒、防热、防尘、防水、防潮。

2.4.6.9 隔离开关端子允许拉力:

水平丛向:750N

水平横向:250N

垂直方向:250N

静态安全系数不小于2.5,动态安全系数不小于1.67

2.4.6.10 隔离开关应附防误操作闭锁装置,接地开关与主隔离开关间应有机械闭锁装置.

2.4.6.11 机械寿命

不检修、不调整、不更换零件、隔离开关及接地刀和操动机构连续分合操作1000次机械特性应在允许范围内。

2.4.6.12 接地开关能承受短路引起的电动机械应力,动热稳定值与隔离开关主刀闸相同.

2.4.6.13 无线电干扰及噪音

2.4.6.1

3.1 隔离开关的带电部分不论分、合位置在最高工作电压下晴天夜晚应无可见

电晕。

2.4.6.1

3.2 产品在1.1x12/ 3电压幅值下测得的无线电干扰电压<2500

2.4.6.14 设备使用年限:根据卖方提供的操作手册维护,隔离开关的使用年限为30年. 2.4.7 电容器组安装框架和安全网栏

(a)支撑绝缘、支柱绝缘子为电压35kV级防污产品(按最高相电压下31.5mm /kV选取)。

(b)安装框架采用热镀锌处理。

(c)安全网栏尺寸采用热镀锌钢丝网,网孔小于40mm×40mm。围栏不能形成闭合回路。

2.4.8 母线及连接线

2.4.8.1 主母线:母线截面:由供方配,并加装绝缘包敷。其长期允许电流不小于1.5倍回路工作电流,同时能承受三相短路电流为40kA时的动、热稳定要求。

2.4.8.2 连接线:单台电容器至母线或熔断器连接线的长期允许电流不小于1.5倍单台电容器额定电流,同时满足动、热稳定要求。

2.4.8.3 母线支柱绝缘子采用10kV级防污型(按最高相电压下31.5mm/kV选取)。2.4.9 电容器组成套装置

2.4.9.1 电容器组成套装置的配套设备和组装材料,均是符合该产品标准的合格产品。

2.4.9.2 成套装置的电气距离满足配电装置设计标准的规定。

2.4.9.3 成套装置符合机械行业标准《高压并朕电容器装置》和电力行业制订的订货技术条件的要求。

2.4.9.4 成套装置具有运输方便、现场安装工作量简单的优点。

2.4.10 其它

2.4.10.1 采用热镀锌作金属防腐处理的部件、镀锌工艺和技术要求符合有关标准规定。

2.4.10.2 采用涂漆措施对金属表面作防腐处理时,涂漆工艺和技术要求符合有关标准规定。

2.4.10.3 有符合国标要求的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号清晰耐久,铭牌在正常运行和安装时位置明显可见。

3 设备规范

本工程供应的设备规范和数量:

6kV户内型4008kVar并联电容器(配12%串联电抗器),应带固定编号。

成套装置型号:TBB6-4008/334AK

4 供货范围(型号以供货厂家提供型号为准)

TBB10-2004/334AK 2套 TBB10-4008/334AK 2套

TBB10-2004/334AK所含元件数量、参数

(1)电容器BAM11/3-334-1W 6台

(2)干式空芯串联电抗器(含支柱绝缘子)CKGKL-40/10-6% 1组

(3)放电及保护用放电线圈FDE3-1.7/11/3 3台

(4)金属氧化锌避雷器 HY5WR-17/45 3只

(5)隔离开关(带双接地) GN19-12D/630 1组

(6)安装框架及安全网栏 1套

(7)母线及连接线

TBB10-4008/334AK所含元件数量、参数

(8)电容器BAM11/3-334-1W 12台

(9)干式空芯串联电抗器(含支柱绝缘子)CKGKL-80/10-6% 1组

(10)放电及保护用放电线圈FDE3-1.7/11/3 3台

(11)金属氧化锌避雷器 HY5WR-17/45 3只

(12)隔离开关(带双接地) GN19-12D/630 1组

(13)安装框架及安全网栏 1套

(14)母线及连接线

5 技术服务

5.1 项目管理

合同签定后,卖方指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 卖方在订货前向买方提供设备的一般性资料,如鉴定证书、报价书、典型说明、总装图和主要技术参数。

5.2.2 在签订合同后7天内,卖方向设计院提供下列技术文件5份【其中1份图纸资料的微机软盘(AUTOCAD-14.0) 】。

(1)总装图:表示设备总装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量,控制箱位置、电缆入口位置,一次接线端子尺寸和材料及其它附件;

(2)基础图:标明设备和其控制箱的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸,设备操作时的动态负荷等;

(3)电气原理图:包括设备控制箱及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图,还标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号,必要时,提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。

5.2.3 设备供货时提供设备的下列开箱资料,包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料和工厂试验报告、产品合格证。

5.3 现场服务

在设备安装过程中卖方派技术人员常驻现场,免费提供现场服务。常驻技术人员协助买方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。卖方选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。卖方在接到买方通知时,确需现场处理的问题,保证24小时内到达现场。

6 买方工作

6.1 买方向卖方提供必要的、有特殊要求的设备技术文件资料。

6.2 设备制造过程、出厂试验中,卖方提前通知买方,买方派员到卖方制造、试验现场进行监造和检验,卖方积极配合。

6.3 安装调试过程中,买方为供方的现场工作人员提供工作和生活的便利条件。

7 工作安排

7.1 卖方收到技术规范书后如有异议,在10天内书面通知买方。

7.2 卖买双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计及制造中的问题。

7.3 卖方按合同要求及时提供满足工程设计需要的有关图纸和技术资料。

7.4 卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,及时书面通知买方。

7.5 工程文件的交接有记录,联络协调会议有会议纪要。会议纪要与合同正文一样具有法律效力。

7.6 卖方提供的10kV并联电容器成套装置主要技术参数见(表7-1)。

8、备品备件及专用工具

8.1 备品备件

卖方向买方提供必要的备品备件。备品备件是新的,与设备同型号、同工艺。

备品备件清单见表8-1。

卖方提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。卖方提供的专用工具清单见表8-2。

9、质量保证

9.1 卖方设备制造均执行2.1款提出的标准及有关的国家标准、行业标准(最新版

本)。

9.2 卖方供应的新型产品除满足本规范书外,还提供产品的鉴定证书。

9.3 卖方保证制造过程中的所有的工艺、材料、试验等(包括外购件在内)均符合本规

范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方积极配合。

9.4 卖方投标时提供产品的型式试验报告,试验方法符合国家标准。

9.5 在产品出厂前,卖方应该提前五天通知海西供电局来厂监造,在产品出厂时,卖方

提供下列设备质量证明:

(1)产品合格证

(2)制造、检验记录

(3)材料合格证

(4)出厂试验报告

9.6 卖方遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000-GB/Tl900质量保证体系,该质

量保证体系已获国家认证和正常运转。

10、包装、运输和储存

10.1设备制造完成并通过试验合格后及时包装,让设备得到确实的保护,确保其不受污损。

10.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中采取其它防护措施,以免散失损坏或丢失。

10.3包装充分考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件装箱或捆扎,大件的包装箱上有起吊图纸说明。各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.4 所有包装上有以下标志:

(1)装运标志;

(2)发货及到货地点;

(3)发货及收货单位、人;

(4)设备名称和项目号、箱号;

(5)毛/净重量;

(6)外形尺寸(长×宽×高);

(7)“小心”、“向上”、“防潮”、“防雨”、“玻璃”等记号。

10.5 随产品提供的技术资料完整无缺,提供份额符合GB11032和5.2.3条款的要求。

10.6 运输

10.6.1运输手续(包括保险)由买方办理,途中押运由卖方负责,运输费用由买方承担。

10.6.2 卖方发货前先后电告买方,发货后3天内,将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给买方。

10.7 储存

买方收货后妥为卸车、搬运,并妥善保管;同时在开箱前10天内通知卖方。

卖方接电后7天内到达现场,双方共同开箱清点,开箱中发现问题由供方负责处理。

需方:

供方:西安西电电力电容器有限责任公司

煤矿井下继电保护整定计算试行

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司( 函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定方案 (试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日 井下供电系统继电保护整定 方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算............................................................ 第一节整定计算的准备工作...................................................... 第二节短路计算假设与步骤...................................................... 第三节各元件电抗计算............................................................ 第四节短路电流的计算............................................................ 第五节高压电气设备选择......................................................... 第六节短路电流计算实例......................................................... 第二章高压配电装置所具有的保护种类 ............................................ 第一节过流保护装置............................................................... 第二节单相接地保护............................................................... 第三节其它保护种类...............................................................

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

并联电容器组配套装置及应用技术

并联电容器组配套装置及应用技术 摘要:阐述高压并联电容器组的配套装置断路器、串联电抗器、放电装置、氧化锌避雷器及熔断器的电气特性和实际应用中的配置问题。 高压并联电容器组的配套装置,包括投、切电容器组用的断路器、串联电抗器、放电元件、氧化锌避雷器及熔断器等设备。在电容器组的安装、运行和试验中,必须充分了解它们之间的有机联系和相互关系、电气性能和技术标准,在实际应用中,合理配置、有效配合,以确保设备、系统和人身的安全。 一断路器在高压并联电容器组上的应用 电容器在电网中的运行方式,随着无功负荷及电网电压变化而变化,因此电容器组用断路器的操作较为频繁,为此必须解决好两方面问题:①合闸时的频率、高幅值的合闸涌流给断路器带来的过电压、机械应力和机械振动;②开断时,电弧重燃给断路器及其他回路设备带来的重击穿过电压及绝缘冲击。故并联电容器除应满足一般的技术性能和要求以外,还必须满足以下要求:①合闸时,触头不应有明显的弹跳和振动;②分闸时不允许有严重的电弧重燃而导致的击穿过电压;③应有承受合闸涌流的耐受能力;④经常投、切的断路器应具有承受频繁操作的能力。根据目前国产断路器的生产情况,要同时满足以上四点要求,尚有难度,例如真空断路器虽然适于频繁的操作要求,但存在合闸弹跳和重燃问题,必须加装氧化锌避雷器以进行防止过电压的配合、加装串联电抗器以降低合闸涌流倍数的配合。可见,断路器在电容器组上的应用,尚无法完成其独立开断的任务,必须有其他配套设备进行补偿性配合。 二串联电抗器在高压并联电容器组上的应用 为了限制电容器合闸过程中的涌流、操作过电压及电网谐波对电容器的影响,大容量电容器一般应区分具体情况,加装串联电抗器。其作用为:①降低电容器组合闸涌流倍数及涌流频率;②减少电网中高次谐波引起的电容器过负荷;③减少电容器组用断路器在两相重燃时的涌流以利灭弧;④抑制一组电容器故障时,其他电容器组对其短路电流的影响;⑤抑制电容器回路中产生的高次谐波及谐波过电压。可见,加装串联电抗器对电容安全运行的重要性、对断路器顺利完成开断任务的必要性。但在实际应用中,是否加装串联电抗器,还要根据电容器的分组方式及安装地点的具体情况而定。比如装设在配电线路35kV农村变电所母线上的电容器组,容量较小,大多在2000kvar以下,一般没必要加装串联电抗器。但在下列情况下,必须加装串联电抗器:①采用“△”连接的电容器组;②装设于一次变电站中容量较大的电容器组; ③变电站装有两组以上且频繁投切的电容器组;④电容器投运时有谐波现象或因谐波引起电容器过负荷等。 三放电装置在高压并联电容器组上的应用 电容器从电源断开时,两极处于储能状态,如果电容器整组从电源断开,储存电荷的能量非常大,必然在电容器两极之间持续保持着一定数值的残余电压,其初始值,即是电源电压的有效值,此时电容器组在带电荷的情况下,一旦再次投入,将产生强烈冲击性的合闸涌流,并伴有大幅值的过电压出现,工作人员一旦不慎触及就有可能遭到电击伤、电灼伤的严重伤害。为此,电容器组必须加装放电装置。根据标准规定,与电容器连接的放电装置应能使电容器从电源断开后,其剩余电压在10min内降至75V以下。高压成套装置用放电装置的选择和安装与低压成套装置用放电装置十分相似又略有不同:①低压成套装置用放电装置通常有灯泡、带变压器指示灯和电阻三种形式。放电元件采用“V”形和“△”形连接方式,多以“△”连接为推荐方式,原因是任一相发生断线,仍能转化成“v”形连接方式,维持放电的不间断进行; ②高压电容器组通常除了在电容器内部接入放电电阻以外,配套装置中还必须加装与电容器直接相连的放电装置。一般中小容量的电容器组,放电装置可以采用相应电压等级的电压互感器,2O00kvar及以上的电容器组,多选用专用的放电线圈来完成。

微机保护整定计算举例汇总

微机继电保护整定计算举例

珠海市恒瑞电力科技有限公司 目录 变压器差动保护的整定与计算 (3) 线路保护整定实例 (6) 10KV变压器保护整定实例 (9) 电容器保护整定实例 (13) 电动机保护整定计算实例 (16) 电动机差动保护整定计算实例 (19)

变压器差动保护的整定与计算 以右侧所示Y/Y/△-11接线的三卷变压器为例,设变压器的额定容量为S(MVA),高、中、低各侧电压分别为UH 、UM 、UL(KV),各侧二次电流分别为IH 、IM 、IL(A),各侧电流互感器变比分别为n H 、n M 、n L 。 一、 平衡系数的计算 电流平衡系数Km 、Kl 其中:Uhe,Ume,Ule 分别为高中低压侧额定电压(铭牌值) Kcth,Kctm,Kctl 分别为高中低压侧电流互感器变比 二、 差动电流速断保护 差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流来整定。根据实际经验一般取: Isd =(4-12)Ieb /nLH 。 式中:Ieb ――变压器的额定电流; nLH ――变压器电流互感器的电流变比。 三、 比率差动保护 比率差动动作电流Icd 应大于额定负载时的不平衡电流,即 Icd =Kk [ktx × fwc +ΔU +Δfph ]Ieb /nLH 式中:Kk ――可靠系数,取(1.3~2.0) ΔU ――变压器相对于额定电压抽头向上(或下)电压调整范围,取ΔU =5%。 Ktx ――电流互感器同型系数;当各侧电流互感器型号相同时取0.5,不同时取1 Fwc ――电流互感器的允许误差;取0.1 Δfph ――电流互感器的变比(包括保护装置)不平衡所产生的相对误差取0.1; 一般 Icd =(0.2~0.6)Ieb /nLH 。 四、 谐波制动比 根据经验,为可靠地防止涌流误动,当任一相二次谐波与基波之间比值大于15%-20%时,三相差动保护被闭锁。 五、 制动特性拐点 Is1=Ieb /nLH Is2=(1~3)eb /nLH Is1,Is2可整定为同一点。 kcth Uhe Kctm Ume Km **= 3**?=kcth Uhe Kctl Ule Kl

电容器主要技术参数的标注方法

电容器主要技术参数的标注方法: 1.直标法 指在电容器的表面直接用数字和单位符号或字母标注出标称容量和耐压等。 例某电容器上标CD—1、2200μF、35V,表示这是一个铝电解电容器,标称容量为2200μF,耐压为35V。 某电容器上标CA1—1、2.2±5%、DC63V,表示这是一个钽电解电容器,标称容量为2.2μF,允许误差为±5%,直流耐压为63V。 2.数字加字母标注法 指用数字和字母有规律的组合来表示容量,字母既表示小数点,又表示后缀单位。 例 p10表示0.1pF 1p0表示1pF 6P 8表示6.8pF 2μ2表示2.2μF 7p5表示7.5 pF 2n2表示2.2nF 8n2表示8200pF M1表示0.1μF 3m3表示3300μ F G1表示100μF 3.数码标注法 数码标注法多用于非电解电容器的标注,它采用三位数标注和四位数标注: 1)三位数标注法采用三位数标注的电容器,前两位数字表示标称值的有效数字,第三位表示有效数字后缀零的个数,它们的单位是pF。这种标注法中有一个特殊的,就是当第三位数字是9时,它表示有效数字乘以10-1。 例102表示标称容量是1000pF,即1nF; 473表示标称容量是47000pF,即47nF。479表示标称容量是4.7pF。 2) 四位数标注法采用四位数标注的电容器不标注单位。这种标注方法是用1 ~4位数字表示电容量,其容量单位是pF;若用0.0X或0.X时,其单位为μF。

例 47表示标称容量是47 pF ;0.56表示标称容量是0.56μF 。 采用数码标注的,有些后面带的还有字母,它表示允许误差。识别方法: D——±0.5% F——±1% G——±2% J——±5% K——±10% M——±20% 例 223J表示标称容量是22000 pF,误差为±5% 。 4.电容器容量允许误差的标注方法 电容器容量允许误差的标注方法主要有三种: 1)用字母表误差 识别方法: B——±0.1% C——±0.25% D——±0. 5% F——±1% G——±2% J——±5% K——±10% M——±20% N——±30% 例 223J表示标称容量是22000 pF,误差为±5% 。 2)直接标出误差的值 例33 pF±0.2 pF则表示电容器的标称容量是33 pF,允许误差是±0.2 pF。 3)直接用数字表示百分比的误差 例 0.33/5 则表示电容器的标称容量是0.33μF,允许误差是±5%

10kV电容器技术规范书

和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置 技术规范书 批准: 审核: 校核: 编写: 巢湖鼎力电力工程设计有限公司 2008年05月巢湖

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 使用环境条件 4 . 设备名称及套数、型号规格 5 . 设备概况 6. 配件的技术要求及质量保证 7. 整机 8. 技术服务 9. 质量保证和试验 附图:电容器接线图

1总则 1.1本规范书的使用范围仅限于和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置的定货,它包括本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方所供的产品应符合本规范书的要求。 1.5在签定合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供需双方共同商定。 2技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准 DL/T628-1997 《集合式并联电容器装置设计规范》 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2-311.6 《高电压试验技术》 GB3983.2-93 《高电压并联电容器》 GB11024-89 《高电压并联电容器耐久性试验》 GB11025-89 《并联电容器用内部熔丝和内部过电压隔离器》 ZBK48003-87 《并联电容器电器试验规范》 JB3840 《并联电容器单台保护用高压熔断器》 SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 其它有关的现行标准 3使用环境条件 3.1 海拔高度:1000m

kv线路保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250± 10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈 I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3) dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3) dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k —可靠系数,取3~6。

K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e —电流互感器变比 K i (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器一次最小两相短路电流 dmin1 —速断保护动作电流值 I dzj K —电流互感器变比 i 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: —可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。其中:K k K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e K —返回系数,取0.85 f —电流互感器变比 K i (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器二次最小两相短路电流 dmin2 —过流保护动作电流值 I dzj —电流互感器变比 K i K —变压器的变比 u 过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流: 其中:K —可靠系数,取2。 k —变压器二次侧额定电流 I 2e

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

并联电容器设计要求规范

并联电容器装置设计规范(GB50227-95) 第一章总则 第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济政策, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范. 第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计. 第1.0.3条并联电容器装置的设计, 应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式. 第1.0.4条并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标准的规定. 第1.0.5条并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章-1 术语 1.高压并联电容器装置 (installtion of high voltage shunt capacitors): 由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成, 可独立运行或并联运行的装置. 2.低压并联电容器装置 (installtion of low voltage shunt capacitors): 由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成, 可独立运行或并联运行的装置. 3.并联电容器的成套装置 (complete set of installation for shunt capacitors): 由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置. 4.单台电容器(capacitor unit): 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并引出端子的组装体. 5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器. 6.电抗率(reactance ratio): 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示.

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式 汇总 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:~s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250±10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路 的主保护。包括平衡线圈I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3)dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取,GL 型取 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比

K u—变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k—可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K i—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流 I dzj —速断保护动作电流值 K i—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K f—返回系数,取 K i—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流 I dzj —过流保护动作电流值 K i—电流互感器变比

电容器技术要求

介休瑞东煤业35kV变电站 磁控式高压无功动态补偿装置 技术规范书 晋中电力设计院 二〇一一年二月

1 工程概况 1.1 项目名称:介休瑞东煤业35kV变电站工程 1.2 项目单位:介休义棠瑞东煤业有限公司 1.3 工程规模:变电站主变容量为2×10000kV A,2台主变互为备用。35kV部分为单母分段接线方式,二回进线,分别由介休110kV变电站和灵石110kV英武变电站引入。10kV部分亦为单母分段接线方式。出线24回,本期22回出线。 1.4 工程地址:介休瑞东煤业35kV变电站 1.5 交通、运输:汽运 1.6工程布置:电容器成套装置采用室内柜式安装,磁控电抗器室外安装,控制屏放于主控室。 2.环境条件 注:1. 环境最低气温超过-25℃, 需要进行参数修正; 2. 污秽等级为Ⅳ级,需要进行参数修正; 3. 海拔高度大于1000米,需要进行参数修正。 3.系统运行条件 3.1 系统标称电压:10kV 3.2 最高运行电压:12kV 3.3 额定频率:50Hz 3.4 中性点接地方式:非有效接地 3.5 电容器组接线方式:星形 3.6 辅助电源:DC220V 4.装置要求 设备安装于10kV侧,电容器滤波安装容量6000kvar,分5次、7次、11次兼高通三个滤波支路,(各个投标厂家需根据经验对各个滤波支路分组并提供容值、电抗值详细计算说明书),另根据煤矿负荷波动,配磁控电抗器4500kvar实现系统所需无功的动态连续

5.设备名称及数量 磁控式高压动态无功补偿装置10kV-6000kvar 2套,每套设备主要配置如下:序号名称型号及规格单位数量备注 1 滤波支路5 次 隔离开关GN19-12/630 组 1 2 避雷器HY5WR-17/45 只 3 3 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 4 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 5 滤波电容器AAM-12/√3-350-1W 或AFM-12/√3-350-1W 台 6 总容量2100kvar 6 滤波电抗器LKSGKL-10-84-4 台 1 7 附件足量 8 7 次隔离开关GN19-12/630 组 1 9 避雷器HY5WR-17/45 只 3 10 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 11 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 12 滤波电容器AAM-12/√3-300-1W 或AFM-12/√3-300-1W 台9 总容量1800kvar 13 滤波电抗器LKSGKL-10-36-2 台 1 14 附件足量 15 11 次 兼 高 通隔离开关GN19-12/630 组 1 16 避雷器HY5WR-17/45 只 3 17 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 18 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 19 滤波电容器AAM-12/√3-350-1W 或AFM-12/√3-350-1W 台 6 总容量2100kvar 20 滤波电抗器LKSGKL-10-16.8-0.8 台 1 21 高通电阻器套 1 22 附件足量 23 磁 控 支隔离开关GN19-12/1250 组 1 24 电流互感器JQJC-10 300/5A 只 3 25 磁控电抗器4500kvar 台 1

电容枕技术规格书

1.总则 本技术条件规定了轨道电路专用枕的技术要求、检验法、检验规则、标志及合格证明书、存放、装卸和运输、质保期。 2.名次术语 本技术条件适用于轨道电路专用枕(以下简称专用枕)中下列型号的轨枕: 新II型电容枕(代码XIID) IIIa型电容枕(代码IIIaD) IIIb型电容枕(代码IIIbD) IIIa型电气绝缘节专用枕(代码IIIaZ) IIIb型电气绝缘节专用枕(代码IIIbZ)。 3.采用技术标准 下列文件中的条款通过本技术条件的引用而成为本技术条件的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本技术条件,然而,鼓励根据本技术条件达成协议的各研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本技术条件。 GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GBJ119 混凝土外加剂应用技术规 GB/T5223 预应力混凝土用钢丝 GB/T701 低碳钢热轧圆盘条 GB/T343 一般用途低碳钢丝 GB/T50081普通混凝土力学性能试验法标准 TB10210 铁路混凝土与砌体工程施工及验收规

TB/T2922铁路混凝土用骨料碱活性试验法 TB/T3054铁路混凝土工程预防碱骨料反应技术条件 TB/T2181 混凝土拌合物稠度试验法跳桌增实法 TB10425 铁路混凝土强度检验评定标准 TB/T2190 预应力混凝土枕I型、II型及III型 TB/B1878 预应力混凝土枕疲劳试验法 TB/B1879 预应力混凝土枕静载抗裂试验法 生产轨道电路专用枕满足上述技术条件标准,符合“研线0308”图纸的要求 4.技术要求 4.1 材料规格和要求 4.1.1 原材料及专用枕预埋件应有合格证明书和复验报告单。 生产轨道电路专用枕原材料及专用枕预埋件进厂均有合格证明书和复验报告单。并按TB 10210对材料复检,格执行工厂的质量管理体系文件以及原材料检验制度的规定,不合格者不允发放使用。 4.1.2 水泥采用不低于42.5强度等级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥碱含量应不超过0.60%,其技术要求应符合GB175的规定。 生产轨道电路专用枕采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,其技术要求应符合GB/T 175的规定。主要技术要求如下: ⑴普通水泥中烧失量不得大于5.0%。 ⑵水泥中氧化镁含量不宜超过5.0%。如果水泥经压蒸安定性合格,则水泥中氧化镁的含量允放宽到6%。 ⑶水泥中三氧化硫含量不得超过3.5%。

110kV并联电容器成套装置通用技术规范

1000kV变电站用并联电容器成套装置 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 并联电容器装置标准技术规范使用说明 一、总体说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8 项目单位技术差异表”并加盖项目单位物资部门公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“表8 项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 二、具体使用说明 1、本并联电容器装置采购规范的使用范围适用于1000kV变电站110kV并联电容器装置,其单套输出容量为210Mvar,物资采购通用及专用技术规范共3本(通用技术规范

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

物理:12.3《串、并联电路中的电阻关系》教案(北师大版九年级)

第三节串、并联电路中的电阻关系㈠ 教学目的: 知识与技能 了解运用欧姆定律和电路特点推导串联电路中电阻关系的过程。 知道串联电路电阻的关系。 会用串联电路电阻的关系进行简单计算。 过程与方法 通过实验现象体会等效电阻的含义,了解等效的研究方法。 通过推导串联电路电阻关系的过程学习用理论得出物理规律的方法。 学习用不同下角标表示同类物理量的方法。 情感、态度与价值观 通过应用欧姆定律和串联电路特点推导串联电路中电阻的关系,体验物理规律在解决实际问题中的意义。 通过推导过程使同学们树立用已知规律发现新规律的意识。 教学重点:串联电路中电阻关系 教学准备: 6伏电源,2欧、3欧、5欧、10欧定值电阻各一个,演示用安培计、伏特计、开关、滑动变阻器各一个。 教学过程: 一、提出问题引入新课 教师:如果你的收音机不响了,检查后发现有一个200欧姆的电阻烧坏了,需要更换。但是你手边又只有一个100欧和几个50欧的电阻,能否用它们组合起来,使组合的电阻相当于一个200欧的电阻呢?学习了电阻的串联的知识后,你就会知道这种等效替换是容易实现的。 二、新课教学 教师:把电阻一个接一个地连接起来,就叫电阻的串联。下面我们通过实验来找出串联电路的总电阻跟各个串联电阻的关系。为此我们先要根据欧姆定律,用伏安法测出每一个电阻的阻值,再测串联电路的总电阻值。 演示实验(1)分别先后将2欧、3欧、5欧定值电阻接于图的A、B之间,测算其阻值。 (2)撤去5欧电阻时,不移动变阻器滑动片的位置,把2欧和3欧电阻串联起来接于A、B之间,发现

安培计和伏特计的读数跟接5欧电阻时相同。教师说明,2欧和3欧电阻串联后的等效电阻(总电阻)为5欧。 (3)把10欧电阻接入A、B之间,测算其电阻值。 (4)撤去10欧电阻,但保持变阻器滑动片位置不变,把2欧、3欧、5欧电阻串联后接到A、B间,发现安培计和伏特计示数跟接10欧电阻时相同,说明串联总电阻是10欧。 教师:大家分析一下实验记录,看串联电路的总电阻跟各个串联电阻有什么关系? 教师:刚才的实验不仅得出了串联电路的总电阻等于各串联电阻之和,而且还看到,当用2欧、3欧电阻串联后去代替5欧电阻或用2、3、5欧电阻串联代替10欧电阻时,电路中的电流、电压跟接5欧或10欧电阻时一样。这就是说用2、3欧或2、3、5欧的串联电阻替换5欧或10欧电阻时,没有改变电路的电流、电压效果。所以常常把串联电路的总电阻叫做等效电阻,即这个串联电路等效于一个阻值为一定的电阻。用几个电阻联成电路去等效替换一个电阻,或用一个电阻去等效替换一个电路的方法叫等效替换法。现在大家用等效替换法解决这节课开头时提出的问题:怎样用一个100欧的电阻和几个50欧的电阻去替换一个200欧的电阻?(学生齐答) 教师:回答得好!请大家根据决定导体电阻大小的因素想一想,为什么导体串联起来后的总电阻会比其中任何一个电阻都大呢? 教师:刚才实验得出的电阻关系可不可以运用我们已学过的欧姆定律及关于串联电路的电流和电压知识推导出来呢?可以的!为此先在电路图(上把各个电阻和整个电路的电流、电压用下标区别标志出来。 电阻关系式的推导:由I=U/R,U=IR (分别对串联电路和各个电阻得) U=IR,U1=I1R1,U2=I2R2,U3=I3R3 (1) (根据前面学到的串联电路知识可知) I=I1=I2=I3 (2) U=U1+U2+U3 (3) ∴ IR=IR1+IR2+IR3 R=R1+R2+R3 (4) 教师:(4)式与实验结论一致。推导的根据是欧姆定律和串联电路的电流、电压特点,这也是我们解串联电路时的根据。从推导中看到,欧姆定律既可用于各个导体,也可能用于整个电路。这时要注意各个电阻的U、I、R要用不同的下标区别,且同一电阻的U、I、R要用相同的下标,以正确表达欧姆定律公式中各量是同一导体的量,解电路时这样“下标配套”是避免出现“张冠李戴”的错误的好措施。 教师:请大家阅读课本例题,阅读时注意领会课文在解题之前对问题的分析,理清解题思路和步骤。请哪位同学说说例题的解题步骤?(学生会根据课文的分析答:“先求出R1、R2串联的总电阻,再根据欧姆

XX公司10kV系统电容器补偿成套装置 技术规格书

技术规格书 1.总则: 1.1本技术规格书适用于XX公司炼铁工程10kV高压配电室10kV系统电容器补偿成套装臵的设备制造。它提出了对装臵所需的功能设计、结构、安装、试验及服务等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规格书内容要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。 1.4 本技术规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 供方必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。供方应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 3 年以上的商业运行经验。 1.6本技术规格书经需方、设计方双方确认后作为设备招标的技术附件,与相关的文件具有同等的效力。 1.7 未尽事宜需各方密切配合,随时协商解决。 2.供货范围: 本技术协议所涉及的供货范围为:炼铁工程高炉主控中心高炉高压配电室、联合泵站高压配电室、上料系统高压配电室、烧结配电室、料场E1配电室、E2配电室、E3配电室、E4配电室、E5配电室、E6配电室的10kV系统电容器补偿装臵。 3.技术要求 3.1高压电容器成套装臵为户内式。具体型号及数量详见有关电气设备图纸。3.2应遵循的主要现行标准 GB50227-95 《并联电容器装臵设计规范》 GB311 《高电压试验技术》、《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T620-1997 《交流电气装臵的过电压保护和绝缘配合》

薄膜电容器的使用要求和电性能参数

薄膜电容器的使用要求和电性能参数 电磁加热设备把工频的交流电或纯直流电,通过半桥/全桥逆变技术,变为高频交流电(1KHz—1MHz).高频交流电通过各种电感性负载后会产生高频交变磁场.当金属物体处于高频交变磁场中,金属分子会产生无数小涡流. 涡流使金属分子高速无规则运动,金属分子间互相碰撞、磨擦而产生热能,最终达到把电能转换为热能的目的.电磁加热设备在我们的工作和生活中大量的频繁的使用.例如电磁炉/电磁茶炉,电磁炉,高频淬火机,封口机,工业熔炼炉等等.本文以三相大功率电磁灶为例, 浅析薄膜电容器在电磁加热设备中的应用. 一电磁灶三相全桥电路拓扑图 二 C1—C6功能说明 新晨阳 C1/C2:三相交流输入滤波、纹波吸收, 提高设备抗电网干扰的能力 C1,C2和三相共模电感组成Pi型滤波,在设备中起电磁干扰抑制和吸收的作用.该电路一方面抑制IGBT由于高速开关而产生的电磁干扰通过电源线传送到三相工频电网中,影响其他并网设备的正常使用.另一方面防止同一电网中其他设备产生的电磁干扰信号通过电源线传送到三相工频电网中,影响电磁加热设备自身的正常使用.(对内抑制自身产生的干扰,对外抵抗其他设备产生的干扰,具有双面性) EMC=EMI+EMS 在实际使用中,C1可以选择MKP-X2型(抑制电磁干扰用固定电容器),容量范围在 3μF-10μF之间,额定电压为275V.AC-300V.AC. 采用Y型接法,公共端悬空不接地. C2可以选择MKP型金属化薄膜电容器,容量范围在3μF-10μF之间,额定电压为450V.AC- 500V.AC ,采用三角形接法.

C1和C2原则上选用的电容量越大,那么对于电磁干扰的抑制和吸收效果越好.但是电容量越大,那么设备待机时的无功电流就越大.耐压方面要根据设备使用地域的电网情况而合理保留一定的余量,防止夜间用电量非常小的时候,电网电压过高而导致电容器电压击穿或寿命受到一定的影响. C3: 整流后平滑滤波、直流支撑(DC-Link),吸收纹波和完成交流分量的回路。 C3和扼流圈L组成LC电路,把三相桥式整流后的脉动直流电变为平滑的直流电,供后级逆变桥及负载使用.在电磁灶机芯实际电路中,C3一般是由几十微法的薄膜电容器组成.该 位置的薄膜电容器其实所起的作用是直流支撑(DC-LINK),负责纹波的吸收和完成交流分量的回路,而不是很多人所认为的(滤波).几十微法的电容量,对于几十千瓦的负载来说,所起到的滤波作用是非常小的,直流母线的电压波形根本就无法变得很平滑.由于IGBT的高速开关,会产生大量的高次谐波电流及尖峰谐波电压.如果没有电容器作为谐波电流和尖峰电压的吸收,那么直流母线回路会产生大量的自激振荡,影响IGBT等的安全使用及缩短寿命时间.因此,使用薄膜电容器作为直流母线纹波电压和纹波电流的吸收是目前国内外最常用的方法之一。 C3原则上选用的电容量越大,那么吸收效果越好.但是需要注意的是电容量过大,容易导致设备刚合闸上电的时候,由于电容器的瞬间充电电流过大而导致整流桥,保险管等过流击穿.在电磁灶机芯里,一般的选用原则是:半桥方案(1.5μF/KW) 全桥方案(1.2μF/KW).该配置是根据常规的薄膜电容器能承受的2A/μF的设计工艺所推断。 例如电磁灶半桥20KW机型,需要的C3容量是20*1.5=30μF C3的总纹波电流是 30*2=60A 全桥20KW机型,需要的C3容量是20*1.2=24μF(实际可取25-30μF) C3的总纹波电流是25*2=50A 建议实际选取的电容量及电容器能允许承受的纹波电流值不能低于上述建议值。 C3位置必须要考虑电路实际需要的纹波电流值是否小于所选用的薄膜电容器能承受的总纹波电流值(还要保留一定的电流余量),否则假如电路需要60A的纹波电流,而选择的电容器总共能承受的纹波电流只有40A,那么会导致薄膜电容器发热严重,长期过热运行,大大降低薄膜电容器的使用寿命,严重的导致薄膜电容器膨胀鼓包,甚至起火燃烧.耐压方面,一般选择额定电压为800-1000V.DC即可. C4: IGBT的尖峰电压/电流吸收、缓冲和抑制,防止IGBT击穿

相关文档