课程名称:钢筋混凝土结构设计课程代码:08459

第一部分课程性质与目标

一、课程性质与特点

本课程是土木工程专业主要专业课之一,由于钢筋混凝土结构在实际工程中应用广泛,故本课程较其它专业课尤为重要。本课程主要讲述钢筋混凝土构件及结构的设计理论、计算方法、规范的规定,是对《混凝土结构设计规范》的阐述,课程与实际联系紧密,设计理论主要建立在实验结果之上,与力学课程有较大差别。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习,掌握工程实际中常用构件受弯构件、受压构件的基本理论及设计计算方法,掌握常肋梁楼盖结构的设计方法,了解其他不常用的构件结构形式。从而达到让学生掌握建筑结构的设计方法以及与施工和工程质量有关的基本结构构造要求,具备对一般建筑结构设计计算能力。

三、与本专业其他课程的关系

本课程一般在大学三年级第一或第二学期开设,本课程要求学生有一定的力学基础及房屋构造知识,《工程材料》《材料力学》《房屋建筑学》此时已经学完,《结构力学》此时已学了一半。本课程可与《钢结构》《土力学地基基础》同步开设,与这两门课无因果关系。《高层建筑结构设计》一般在本课程后开设。

第二部分考核内容与考核目标

第一章绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解钢筋混凝土构件与素混凝土构件的区别,钢筋混凝土结构的优缺点,了解钢筋混凝土结构在实际工程中广泛的应用领域,了解钢筋混凝土结构设计方法历史和今天,了解钢筋混凝土结构的发展方向。

二、考核知识点与考核目标

钢筋混凝土的结构的特点、钢筋混凝土结构的优缺点。

第二章钢筋混凝土材料的力学性能

一、学习的目的与要求

1.掌握钢筋受力时应力应变曲线的特点,钢筋的分类,钢筋的品种和规格;

2.掌握混凝土受压时应力应变曲线的特点,混凝土的各种强度指标的区别,混凝土徐变,混凝土变形模量;

3.了解钢筋与混凝土间粘结力的组成,影响粘结强度的因素;

二、课程内容

第一节钢筋

1.钢筋的形式、品种和级别

2.钢筋的强度和变形

3.实际工程对钢筋特性的要求

第二节混凝土

1.混凝土强度

2.混凝土变形

第三节钢筋与混凝土之间粘结

三、考核知识点与考核目标

1.识记:钢筋的屈服强度、极限强度、伸长率、塑性,混凝土的立方抗压强度、轴心抗

压强度、复杂应力下强度,混凝土弹性模量、变形模量,混凝土弹性应变、塑性应变,混凝土徐变,钢筋与混凝土的粘结强度

2.领会:钢筋的强度确定方法,无明显屈服点钢筋屈服强度确定方法,热轧钢筋的级别及

符号,混凝土等级表达方法,影响混凝土立方抗压强度的因素,立方抗压强度与轴心抗压强度的大小关系,剪压受力时混凝土强度特点,三向受压时混凝土强度和变形特点,混凝土受拉时强度与变形特点,影响混凝土收缩徐变的因素,混凝土收缩徐变对结构的影响,影响钢筋与混凝土粘结强度的因素,粘结强度的应用。

第三章钢筋混凝土结构基本设计原则

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解目前结构设计方法中对一些基本问题的处理方法和规定,领会极限状态、可靠度的概念,领会材料的强度、结构所受的荷载的随机性,认识结构设计表达式中各符号的意义。

二、课程内容

第一节极限状态

第二节按近似概率的极限状态设计法

第三节实用设计表达式

三、考核的知识点与考核目标

1.识记:建筑结构的安全性、适用性、耐久性,承载能力极限状态,正常使用极限状态,

作用,作用的分类,永久荷载,可变荷载,可靠度,可靠指标,失效概率,荷载效应,荷载效应的基本组合、标准组合、准永久组合,材料的设计强度、标准强度、平均强度,荷载的设计值、标准值、平均值,建筑结构的安全等级,结构的设计使用年限,结构重要性系数,永久荷载分项系数,可变荷载分项系数,可变荷载组合系数,目标可靠指标。

2.领会:作用与荷载的关系,结构上的荷载的不定性,材料强度的不定性,荷载的标准值

的确定方法,材料强度标准值的确定方法,利用荷载效应、抗力的统计参数计算可靠指标的方法,可靠指标与失效概率间的关系,荷载设计值、标准值、平均值之间的关系,材料设计强度、标准强度、平均强度之间的关系。

第四章受弯构件的抗弯承载力

一、学习目的与要求

了解受弯构件正截面抗弯受力特性,掌握受弯构件正截面设计方法。

二、课程内容:

第一节概述

1.受弯构件的概念

2.受弯构件的基本构造要求

第二节受弯构件正截面抗弯性能试验研究

1.试验方法介绍

2.受弯构件破坏的三个阶段的特征

3.M-f曲线的特征

4.最大配筋率和最小配筋率的确定方法

第三节单筋矩形截面承载力计算

1.单筋矩形截面计算公式的建立

2.计算公式的适用条件和应用

第四节双筋矩形截面承载力计算

1.双筋矩形截面的适用条件

2.受压钢筋的设计强度确定方法

3.双筋矩形截面计算公式的建立

4.计算公式的适用条件和应用

第五节单筋T形截面承载力计算

1.单筋T形截面在工程中的应用

2.单筋T形截面应力状态及特点

3.整浇楼盖中T形截面梁的确定方法

4.单筋T形截面计算公式的建立

5.计算公式的适用条件和应用

三、考核的知识点与考核目标

1.识记:单筋梁,双筋梁,受压边缘极限压应变,超筋梁,适筋梁,少筋梁,相对受压区

高度,界限相对受压区高度,配筋率,最小配筋率,截面有效高度,混凝土受压区等效矩形应力图形,翼缘计算宽度。

2.领会:受弯构件正截面工作三个阶段,每个阶段的特征,各阶段之间转换的原因;超筋

破坏、适筋破坏、少筋破坏各自特征;适筋梁三个阶段正截面应力应变特征;超筋与适筋的界限。适筋与少筋的界限;承载力计算公式及适用条件;双筋截面受压钢筋强度限制;单筋T形截面有效翼缘宽度的确定,T形截面类型的判别;

3.应用:单筋矩形截面、双筋矩形截面、单筋T形截面正截面计算、承载力复核

第五章受弯构件抗剪承载力

一、学习目的与要求

了解受弯构件斜截面抗剪的受力特点,掌握受弯构件抗剪设计方法。

二、课程内容

第一节梁斜截面抗剪试验研究

1.影响梁斜截面抗剪承载力的因素

2.钢筋混凝土梁斜截面三种破坏模式

第二节梁斜截面抗剪承载力计算

1.基本假定

2.梁斜截面抗剪承载力计算公式

3.计算公式的适用范围

4.梁斜截面抗剪承载力计算方法

第三节构造要求

1.抵抗弯矩图(材料图)

2.纵筋弯起

3.纵筋截断和锚固

4.箍筋

三、考核的知识点与考核目标

1.识记:腹筋,剪跨比,斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏,抵抗弯矩图;

2.领会:梁斜截面抗剪三种破坏模式各自破坏特征,影响斜截面抗剪承载力的因素,造

成不同破坏模式的原因,抵抗弯矩图与荷载产生的弯矩图的区别,弯起钢筋弯起点位置要求,最小截面尺寸要求,可以构造配箍的条件,斜截面计算位置的种类;

3.应用:掌握梁的抗剪计算(配箍或箍筋、弯起钢筋均配),或承载力复核方法。

第六章受压构件截面承载力

一、学习目的与要求

了解钢筋混凝土柱的受力性能,掌握其设计方法,重点是单向偏心受压构件正截面承载力。

二、课程内容

第一节轴心受压构件承载力

1.普通柱抗压承载力

2.密箍圆柱(或正多边形柱)抗压承载力

第二节单向偏心受压构件正截面承载力

第三节双向偏心受压构件正截面承载力

第四节偏心受压构件抗剪承载力

第五节柱的构造要求

三、考核的知识点与要求

1.识记:大偏心受压构件,小偏心受压构件,偏心距增大系数,轴心受压构件的稳定系数,

长细比,受压构件计算长度。

2.领会:大偏心受压构件的破坏特征,小偏心受压构件的破坏特征,轴心受压短柱、长柱、

细长柱破坏特征,密箍圆柱的受力过程,考虑偏心距增大系数的原因,考虑附加偏心距的原因,不对称配筋大、小偏心判断方法,对称配筋大、小偏心判断方法,承载力复核题大、小偏心判断方法,偏心受压正截面承载力计算公式及适用条件,偏心受压柱剪跨比,轴压力对抗剪承载力的影响,工字形柱截面箍筋形式,柱纵筋最小配筋率。

3.应用:掌握单向偏心受压构件正截面设计或承载力复核方法。

第七章受拉构件截面承载力

一、学习目的与要求

了解钢筋混凝土受拉构件的受力特点,学会受拉构件的设计方法。

二、课程内容

第一节轴心受拉构件

第二节偏心受拉构件正截面承载力

第三节偏心受拉构件斜截面抗剪承载力

三、考核知识点与要求

1.识记:大偏心受拉构件,小偏心受拉构件

2.领会:轴心受拉构件的破坏特征,大偏心受拉构件破坏特征,小偏心受拉构件的破坏特

征,轴拉力对偏心受拉构件抗剪承载力的影响,大、小偏心受拉构件判断方法。

3.应用:掌握轴心受拉、偏心受拉构件正截面设计、承载力复核的方法。

第八章受扭构件

一、学习目的与要求

了解钢筋混凝土受扭构件受力特点,掌握受扭构件设计方法

二、课程内容

第一节纯扭构件抗扭承载力

第二节弯剪扭构件抗扭承载力

第三节受扭构件构造要求

三、考核知识点与要求

1.识记:平衡扭转,协调扭转,受扭构件超筋破坏、适筋破坏、少筋破坏,开裂扭矩,抗

扭塑性抵抗矩,截面剪力引起的抗扭承载力降低系数,抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比值。

2.领会:受扭构件适筋破坏过程,纵筋箍筋配筋强度比的取值范围和原因,剪扭承载力相

关关系,抗扭纵筋与抗弯纵筋的叠加方法,抗扭箍筋与抗剪箍筋的叠加方法,受扭构件防止超筋破坏、少筋破坏的方法

3.应用:掌握弯剪扭构件设计方法

第九章钢筋混凝土构件的变形和裂缝验算

一、学习目的与要求

了解规范对钢筋混凝土构件的变形和裂缝的要求,学会使用公式计算梁板的挠度、裂缝,了解影响构件变形和裂缝的因素,学会减小变形和裂缝的方法。

二、课程内容

第一节抗裂度验算

第二节梁板的挠度验算

第三节裂缝宽度验算

三、考核知识点与要求

1.识记:裂缝控制等级,容许挠度,梁板抗弯短期刚度,长期刚度,最小刚度法则,容许

裂缝宽度,平均裂缝间距,平均裂缝宽度,最大裂缝宽度,

2.领会:裂缝控制验算方法,受弯构件挠度计算方法,梁抗弯刚度沿梁全长的分布规律,

长期荷载对变形和裂缝的影响,影响梁挠度的主要因素,影响裂缝宽度的主要因素。

第十章预应力混凝土构件

一、学习目的与要求

了解预应力混凝土轴心受拉构件、受弯构件受力特点,了解预应力损失的内容及计算方法,了解预应力混凝土构件设计步骤。

二、课程内容

第一节概述

1.预应力混凝土的概念

2.预应力混凝土的分类

3.张拉预应力钢筋的方法

4.夹具和锚具

5.预应力混凝土材料

6.张拉控制应力

7.预应力损失

8.预应力损失值的组合

9.先张法构件预应力钢筋的传递长度

10.后张法构件端部锚固区的局部受压承载力计算

第二节预应力混凝土轴心受拉构件的计算

1.轴心受拉构件各阶段的应力分析

2.轴心受拉构件使用阶段的计算

3.轴心受拉构件施工阶段的验算

第三节预应力混凝土受弯构件的计算

二、考核知识点与要求

1.识记:预应力混凝土构件的优缺点,先张法,后张法,张拉控制应力,预应力损失,第

一阶段预应力损失,第二阶段预应力损失,有效预压应力,换算截面面积,混凝土局部受压时的强度提高系数。

2.领会:预应力混凝土轴心受拉构件各阶段材料的应力状态,轴心受拉构件正截面承载力

计算、抗裂度验算,施工阶段承载力验算、端部锚固区局部受压验算。

第十一章楼盖

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解梁板结构的内力分析方法和截面设计方法,了解弹性计算法和塑性计算法基本理论,配合后面的课程设计,达到绘制楼盖结构施工图能力。

二、课程内容

第一节概述

第二节现浇单向板肋梁楼盖

1.结构平面布置

2.计算简图

3.连续梁、板按弹性理论的内力计算

4.超静定结构塑性内力重分布的概念

5.连续梁、板按调幅法的内力计算

6.单向板肋梁楼盖的截面设计与构造

第三节双向板肋梁楼盖

1.双向板的受力特点和主要试验结果

2.双向板按弹性理论的内力计算

3.双向板支承梁的设计

第四节楼梯与雨蓬

三、考核知识点与要求

1.识记:单向板,双向板,塑性铰,塑性内力重分布,弯矩调幅法,弯矩包络图,折算荷

载;

2.领会:连续梁、板活载最不利布置原则,弹性计算法考虑折算荷载的原因,塑性铰与普

通理想铰的区别,塑性计算法的注意事项,主次梁交接处附加钢筋及计算方法;双向板

塑性铰线的分布和走向。

3.应用:利用弹性法、塑性法计算连续梁、板内力。

第三部分有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中,按照“识记”、“领会”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系,后者必须建立在前者的基础上,其含义是:识记:能知道有关的名词、概念、知识的含义,并能正确认识和表述,是低层次的要求。

领会:在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系,是较高层次的要求。

应用:在理解的基础上,能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题,是最高层次的要求。

二、教材

1.指定教材:《混凝土结构》(上册,混凝土结构设计原理,中册,混凝土与砌体结

构设计),东南大学程文瀼,天津大学王铁成主编,中国建筑工业出版社,2008年

(第四版)

2.参考教材:《混凝土结构》(上,下),吴培明,彭少民,武汉理工大学出版社,2008

年版。

三、自学方法指导

1.在开始阅读指定教材某一章之前,先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标,以便在阅读教材时做到心中有数,有的放矢。

2.阅读教材时,要逐段细读,逐句推敲,集中精力,吃透每一个知识点,对基本概念必须深刻理解,对基本理论必须彻底弄清,对基本方法必须牢固掌握。

3.在自学过程中,既要思考问题,也要做好阅读笔记,把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理,这可从中加深对问题的认知、理解和记忆,以利于突出重点,并涵盖整个内容,可以不断提高自学能力。

4.完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识,培养分析问题、解决

问题及提高能力的重要环节,在做练习之前,应认真阅读教材,按考核目标所要求的不同层次,掌握教材内容,在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥,注重理论联系实际和具体问题具体分析,解题时应注意培养逻辑性,针对问题围绕相关知识点进行层次(步骤)分明的论述或推导,明确各层次(步骤)间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1.应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2.应掌握各知识点要求达到的能力层次,并深刻理解对各知识点的考核目标。

3.辅导时,应以考试大纲为依据,指定的教材为基础,不要随意增删内容,以免与大纲脱节。

4.辅导时,应对学习方法进行指导,宜提倡“认真阅读教材,刻苦钻研教材,主动争取帮助,依靠自己学通”的方法。

5.辅导时,要注意突出重点,对考生提出的问题,不要有问即答,要积极启发引导。

6.注意对应考者能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导考生逐步学会独立学习,在自学过程中善于提出问题,分析问题,做出判断,解决问题。

7.要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8. 助学学时:本课程共4学分,建议总课时72学时,其中助学课时分配如下:

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)。

1.本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章,适当突出重点。

2.试卷中对不同能力层次的试题比例大致是:“识记”为30%、“领会”为40%、“应用”为30%。

3.试题难易程度应合理:易、较易、较难、难比例为2:3:3:2。

4.每份试卷中,各类考核点所占比例约为:重点占65%,次重点占25%,一般占10%。

5.试题类型一般分为:填空题、单项选择题、简答题和计算题。

6.考试采用半开半闭笔试(计算题开卷),考试时间150分钟,采用百分制评分,60分合格。

六、题型示例

一.填空题

1.衡量钢筋塑性性能的两个基本指标是__________________和____________________。

2.影响混凝土收缩的因素中,骨料的弹性模量越高,收缩变形越_______;水灰比越小,收缩越___________。

3.混凝土处于三向受压状态时,不仅可提高其_____________,还可以提高混凝土的_______________。

4.建筑结构应满足的基本功能要求即结构的可靠性包括结构的__________,_________和_____________。

5.钢筋混凝土矩形截面纯扭构件接近破坏时,一般由构件的______边中点薄弱处产生一条斜裂缝发展成临界斜裂缝;受扭构件纵筋一般沿构件___________布置。

6.混凝土的_____________强度是其各种力学指标的代表值。

7.普通钢筋混凝土构件,在其它条件相同时,钢筋的直径越细,则构件的裂缝宽度越______;混凝土保护层越厚,其裂缝宽度越______。

8.钢筋混凝土梁斜截面破坏形式一般有三种,对于__________________破坏,一般需要通过构造措施保证;对于________破坏,则通过配置腹筋来避免这种破坏。

9.钢筋与混凝土之间的粘结力一般由_______________,________________和_______________三个部分组成。

10.根据规范要求,混凝土强度标准值的保证率为__________。二.单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,)

1.钢筋混凝土保护层厚度是指:

A.最外排纵筋的外表面至混凝土外表面的距离

B.箍筋的外表面至混凝土外表面的距离

C.外排纵筋的内表面至混凝土外表面的距离

D.钢筋形心至混凝土外表面的距离

2.对于对称配筋的钢筋混凝土柱,下列说法正确的是:

A.当ξ≤ξ

b

时为小偏心受压构件

B.当N>N

b

时为小偏心受压构件

C.当ηe

i ≥0.3h

时为大偏心受压构件

D.当N≤N

b

时为小偏心受压构件

3.T形截面梁,属于第一类T形截面的判别式是:

A.γ

0M≤α

1

f

c

b

f

'h

f

'(h

- b

f

'/2)或f

y

A

s

≥α

1

f

c

b

f

'h

f

B.γ

0M>α

1

f

c

b

f

'h

f

'(h

- b

f

'/2)或f

y

A

s

≥α

1

f

c

b

f

'h

f

C.γ

0M≤α

1

f

c

b

f

'h

f

'(h

- b

f

'/2)或f

y

A

s

≤α

1

f

c

b

f

'h

f

D.γ

0M>α

1

f

c

b

f

'h

f

'(h

- b

f

'/2)或f

y

A

s

≤α

1

f

c

b

f

'h

f

4.预应力混凝土构件,在进行各阶段应力分析时,先张法与后张法公式上的差别是:

A.后张法是将先张法公式中A

0换成A

n

B.后张法在施工阶段将先张法公式A

0换成A

n

,在使用阶段仍是A

C.先张法在施工阶段将后张法公式A

0换成A

n

,在使用阶段仍是A

D.都不对

5.受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率ρ的关系是(注:其它条件相同):A.ρ越大,M

u

越大

B.ρ越大,M

u

越小

C.当ρ

min ≤ρ≤ρ

max

时,M

u

越大

D.当ρ

min ≤ρ≤ρ

max

时,M

u

越小

6.对不同强度等级的混凝土试块,在相同的条件下进行受压试验时,所测得的σ-ε曲线上可以看出:

A.曲线的峰值越高,混凝土的极限压应变越大

B.曲线的峰值越高,混凝土的延性越好

C.曲线峰值点处的压应变值均接近0.002

D.都不对

7.钢筋混凝土适筋梁正截面破坏时,第三阶段末的表现是:

A.拉区钢筋屈服,随后压区混凝土压碎

B.拉区钢筋未屈服,压区混凝土压碎

C.拉区钢筋和压区混凝土的应力均不确定

D.都不对

8.条件相同的无腹筋梁,斜截面抗剪承载力的关系是:

A.斜压>剪压>斜拉

B.剪压>斜压>斜拉

C.斜压=剪压>斜拉

D.无法确定

9.钢筋混凝土梁正截面承载力设计时,依据的应力力状态是:

A.第一阶段末

B.第二阶段末

C.第三阶段末

D.无法确定

10.钢筋混凝土短柱在长期荷载N作用下,时刻t时的应力状况与加载时相比,正确的说法是:

A.钢筋的应力增加,混凝土的应力减小

B.钢筋的应力增加,混凝土的应力增加

C.钢筋和混凝土的应力均未改变

D.无法确定

三.问答题(回答要点,并简明扼要作解释)

1.根据钢筋混凝土梁的抵抗弯矩图,梁中纵筋的弯起和切断应满足什么条件?

2.钢筋混凝土梁中箍筋抗剪的作用主要有哪些?

3.钢筋混凝土梁正截面承载力计算时采用的基本假定有哪些?

4.影响钢筋与混凝土之间的粘结的主要因素有哪些?

四.计算题

1.一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸为 bxh=250×600mm.该梁承受均布荷载,总荷载

等于 5.6m. 梁混凝土等级为设计值为80 kN/m. 梁的计算跨度L

C25(f

c =11.9N/mm2,f

t

=1.27N/mm2), 梁中纵向钢筋使用 HRB335级钢筋(f

y

=300N/mm2),箍筋用

HPB235 级钢筋(f

yv =210N/mm2). 箍筋的容许最大间距为S

max

=250mm, 箍筋最小直径为

d min =6mm,a

s

=40mm. 试计算: (1) 所需纵筋截面面积As; (2)当梁仅配箍筋时,计算并选定箍

筋.(3)画出梁的配筋图.(ξ

b

=0.55)

2. 一矩形截面偏心受压柱,截面尺寸为 bxh=400×600mm. 该柱的计算长度 L

=4.8m ,

a s =a

s

’=40mm. 该柱混凝土等级为C20(f

c

=9.6N/mm2) ,主筋采用HRB335级钢筋

(f

y =f

y

’=300N/mm2). 柱内力设计值N=1000kN ,M=100kN.m . 计算柱所需的主筋

A s ,A

s

’.(不对称配筋、对称配筋均可) (ξ

b

=0.55) 。

建筑结构的认识

建筑结构的认识 从古到今我国的建筑发展史,建筑结构形式的发展,始终都遵循着一个规律——安全可靠。如何设计出高大、安全可靠的建筑,是建筑结构工作者的道路。我简单的说明一下对建筑结构形式发展的认识。结构是指建筑物的承重骨架其作用是保证建筑物在使用期限内,把作用在建筑物上的各种荷载或作用力,承担起来,同时在保证建筑物的强度、刚度和耐久性的情况下,把所有的作用力传到地基中去。建筑物形式由于有多种多样,加上其房间面积大小、开间进深以及组合方式的不同,相应采用的结构也就有所不同。 建筑中由若干构件连接而成的能承受作用的平面或空间体系称为建筑结构。 建筑结构有多种分类方法。按照承重结构所用的材料不同,建筑结构可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构和混合结构五种类型。 建筑结构中常见结构受力体系类型及施工方法: 1.混合结构:砖混或砖木……,块材砌筑墙体楼板 2.框架结构:梁柱刚接而成的受力体系,预制柱、梁、板装配;现浇混凝土柱、梁,预制板;全现浇钢筋混凝土 3.框架剪力墙结构:现浇混凝土墙,现浇混凝土柱、梁,现浇板 4.剪力墙结构:全装配大板;内浇外挂;全现浇;配筋砌块墙体,现浇构造柱、芯柱和圈梁 5.框筒结构:全现浇;

6.筒中筒结构:内外各做成筒,一般内筒为全现浇;外筒做成密柱深梁形成筒体 7.钢网架、悬索结构 建筑结构由水平构件、竖向构件和基础组成。水平构件包括梁、板等,用以承受竖向荷载;竖向构件包括柱、墙等,其作用是支承水平构建或承受水平荷载;基础的作用是将建筑物承受的荷载传至基础。 明梁是看得见突出的,一般在房中一眼看到的向下突出的暗梁是看不见的,表面上看都是和楼面水平的。只是在布钢筋的时候加进梁的钢筋 一般情况下,一定选择明梁,毕竟明梁的实际支撑作用远大于暗梁。对于大面积应该要加一部分暗梁 但是,要考虑一个地方,梁很厚,尤其在楼梯转角处,要考虑人的头会不会碰撞房间一共做几个梁,明梁还是暗梁,做在什么位置,一定要写清楚根据我对建筑结构的理解,建筑结构设计可分为整体设计和部件设计两部分。

钢筋混凝土结构设计要点

浅述钢筋混凝土结构抗震延性设计摘要:抗震设计是结构总体设计的重要部分,是结构选型优化的重要依据。本文阐述了钢筋混凝土结构的部分抗震设计要点,重点探讨了增加结构局部延性的设计构造措施。 关键词:抗震;延性;构造 一、结构抗震延性设计概述及要点 结构延性是指钢筋混凝土构件和结构在屈服开始到达最大承载力或者承载能力还没有明显下降期间的塑性变形能力。提高延性可以增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。抗震结构的延性计算复杂,一般实际工程不会具体计算,但是会通过一些加强措施保证结构的延性。 抗震延性设计要点主要包括:保证结构体系受力明确,地震作用传递途径合理;结构布置时应尽量避免部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对使用荷载的承载能力;结构应具备必要的抗震承载力(如抗剪、压、扭能力)、良好的变形能力(如塑性)和消耗地震能量的能力(具有好的延性及阻尼);对于结构的薄弱部位应采取有效的措施予以加强;具有多道抗震防线;结构平面上两个主轴方向的动力特性宜相近具有合理的刚度和强度分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑形变形集中。 抗震结构的各类构件之间应具有可靠的连接。抗震结构的支撑系统应能保证地震时结构稳定。非结构构件(维护墙、隔墙、填充墙等)要采取合理的抗震构造措施。 二、增加钢筋混凝土结构延性的设计措施 (一)梁柱框架截面设计 在地震作用下,梁端塑性铰区混凝土保护层容易剥落,故梁截面宽度过小则截面损失比例较大,所以一般框架梁宽度不宜小于200mm;同时为了提高节点剪力、避免梁侧向失稳及确定梁塑性铰区发展范围,分别要求梁宽不宜小于柱宽的1/2、梁的高宽比不宜大于4、梁的跨高比不宜小于4,以确保框架梁中箍筋对混凝土的有效约束。为保证框架柱有足够的延性,框架柱的截面尺寸在两个主轴方向刚度相差不宜太大,长宽比不宜大于3;应避免过早出现斜裂缝导致剪切破坏,剪跨比宜大于2;柱截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不

中海地产结构设计限额控制(全)

精品 中海地产结构设计限额控制 中海地产建筑结构管理部

目录 一、总则 (2) 二、结构设计限额控制指标 (3) 三、结构设计限额控制指标说明 (4) 四、附表 (6) 附表A:钢筋和混凝土含量统计表 (7) 附表B:各公司结构设计限额控制指标 (8)

一、总则 编制目的:为加强结构专业设计管理,做好限额设计和成本控制工作。编制时间:20013 年1月 1 日主编单位:中海地产集团有限公司建筑结构管理部 使用说明:1. 项目结构材料用量指标(包括钢筋和混凝土)均不得大于本限额控制值。各项目完成合约统计后,按《钢筋和混凝土含量统计表》(见附表 A)的要求统计、上报。 2. 在结构方案定案与扩初设计之间,由设计院编写项目《结构统一技术措施》,经集团建筑结构部或 区域、地区公司设计管理部评审后,进行结构限额设计。 3. 本标准由中海地产集团有限公司建筑结构管理部负责管理和条文解释。制订依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)

二、结构设计限额控制指标 各公司结构限额指标控制值对照表如下:

三、 结构设计限额控制指标使用说明 1. 结构材料用量指标计算规则为:计算范围内相应结构材料(包含梁板柱、构造柱、过 梁、女儿墙、拉板等的钢筋(G ) 和混凝土(V ),不含砌体)用量除以计算范围内的“结 构成本计算面积”(M ),即钢筋用量指标=G/M (kg/m 2 ),混凝土用量指标=V/M (m 3/m 2)。 2. 统计结构材料用量指标所用的“结构成本计算面积”计算规则如下: 结构成本计算面积 M =M0+M1+M2+M3+M4+M5/2+M6/2,其中: 3. 当项目存在留给装修加层的两层高房间面积(M7)时,钢材用量计算规则为: 结构钢材用量=[G+(8~10kg/m 2 )*M7]/(M+M7) 4. 常规采用钢筋主要包括:直径 6mm 钢筋统一采用 H PB300,直径 8mm 及以上钢筋统一采 用 H RB400;也可以全部采 用 H RB400 钢筋。 5. 结构体系包含钢筋混凝土普通框架、异型柱框架、短肢剪力墙结构及剪力墙结构。当 结构采用异形柱框架或短肢剪 力墙结构体系时,混凝土用量应取下限甚至更低。 6. “上部结构”、“地下室或半地下室”及“基础”的定义如下: 6.1 当没有设置地下室或半地下室时,“上部结构”的范围指±0.000(不包括)以上 的部分,其余部分如浅基础、 筏板、基础梁、承台、桩和±0.000(包括)以下的 墙、柱等计入“基础”范围(地下部分的统计范围见图 1)。 6.2 当设置地下室或半地下室时,“上部结构”范围指地下室或半地下室顶板以上部分 (不含顶板);“地下室或半地下 室”的范围指地下室或半地下室底板至顶板范围内 的部分(含顶板、底板及与底板相连的浅基础、筏板、承台、基础梁等);其余部 分如桩等计入“基础”部分(地下部分的统计范围见图 2、3、4)。 6.3 在限额控制指标中,基础部分计入地下室或半地下室指标。

房屋建筑混凝土结构设计作业

房屋建筑混凝土结构设计作业3 一、选择题 1.框架柱的平面位置由房屋的使用要求形成的平面柱网尺寸来确定,民用框架结构房屋常用的柱网尺寸一般在(C)米之间。 ~6 ~6 ~9 ~12 2.采用(D),其优点是有利于抵抗来自纵横两个方向的风荷载和地震作用,框架结构具有较好的整体作工作性能。 A.横向框架承重体系 B.纵向框架承重体系 C.斜向框架承重体系 D.混合承重体系 3.设置伸缩缝的主要目的是为了减少结构中的温度应力,温度应力的大小与(D)有关。 A.结构承受荷载的大小 B.结构的高度 C.结构的几何形状 D.结构的长度(或宽度)4.(B )是指梁、柱、楼板均为预制,通过焊接拼装连接成的框架结构。但整体性较差,抗震能力弱,不宜在地震区应用。 A、现浇式框架 B.预制装配式框架 C.现浇预制框架结构 D.钢框架结构 5.框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用(A)。 A.分层法 B.反弯点法值法 D.底部剪力法 6、在框架结构内力和位移计算中,考虑到(D),计算框架梁截面惯性矩I时应考虑其影响。

A.框架梁的抗扭刚度影响 B.框架柱的稳定性影响 C.框架节点的塑性铰影响 D.现浇楼板可以作为框架梁的有效翼缘的作用 7.计算框架梁截面惯性矩时应考虑现浇楼板对它的影响,为方便设计,对现浇楼盖,边框架梁的截面惯性矩取为(C)。(I0为矩形截面梁的截面惯性矩) I0I0 . 5I0 I0 8.地震作用或风荷载对框架结构的水平作用,一般都可简化为作用于(D)上的水平力。 A.框架梁 B.框架柱 C.框架板 D.框架节点 9.框架结构在节点水平集中力作用下,(B) A.柱的弯矩图呈直线形,梁的弯矩图呈曲线形 B.梁的弯矩图呈直线形,柱的弯矩图呈曲线形 C.梁和柱的弯矩图都呈直线形 D. 梁和柱的弯矩图都呈曲线形 10.一般认为,当框架结构梁的线刚度与柱的线刚度之比(D)时,采用反弯点法计算所引起的误差能够满足工程设计的精度要求。 A,等于1 B.低于1 C.低于3 D.超过3

钢结构工程施工管理的安全防护要点

钢结构工程施工管理的安全防护要点 在钢结构工程施工管理中,安全尤为重要,本文就此安全防范问题做了一些简单的探讨,仅作为刚结构施工及其安装作业的同志们的安全防范工作能起到有效作用,也作为安全防范方面的心得探讨与交流。 一、钢结构工程施工中的安全防护要点 (一)对高空坠落问题的预防 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓垫片等应放人工具袋。施工作业中所有可能坠落的物件,应一律先进行撤除或加以固定。在高空用气割或电焊切割时,应采取措施防止割下的金属、熔珠或火花落下伤人。 (二)对高空坠物伤人问题的预防 高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好,在高空传递物品时,应挂好安全绳,不得随便抛掷,以防伤人。吊装时不得在构件上堆放或是悬挂零星物件,零星物品应用专用袋子上、下传递。构件绑扎必须牢固,起吊点应通过构件的重心位置。吊开时应平稳,避免振动或摆动,在构件就拉或固定前,不得解开吊装索具,以防构件坠落伤人。对于钢梁的吊装,由于钢梁为不规则工字钢,绑扎点容易滑动,故特制一吊装悬挂点用的专用钢板δ=14mm厚钢连接板,并用螺栓与钢梁上弦紧固。起吊构件时,速度不能太快,不能在高空停留太久,严禁猛升、降,以防构件脱落。构件安装后,应检查各构件的连接和稳定情况,当连接确实安全可靠,方可松钩、卸索。吊装高空对接构件时需绑好溜绳,控制其方向。雨天作业时,应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充足的照明。特别指出,对于夹层吊装时的松钩、卸索,施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。严禁在高空向下抛掷物料。 (三)对起重设备的作业要求 吊装时吊机应有专人指挥,指挥人员应位于吊机司机视力所及地点,应能清楚地看到吊装的全过程,起重工指挥手势要准确无误,哨音要明亮,吊机司机要精力集中,服从指挥,并不得擅自离开工作岗位。吊装过程中因设备出现故障时中断作业时,必须采取措施进行处理,不得使构件长时间处理悬空状态。风力大于6级时禁止吊装作业。非司机人员不能擅自进入驾驶室,起重机停止作业时,应

我对建筑结构设计的认识

我对建筑结构设计的认识 适用、安全、经济、美观、便于施工是进行建筑结构设计的原则。这五个方面各有所重,又互为矛盾,一个优秀的建筑结构设计往往是这五个方面的最佳结合。往往设计人员注意到适用、安全、经济、美观,而忽略了便于施工。有时设计人员为图方便,用偏于安全的简化方法计算,虽然既省事又保证安全,却增加了造价。 结构设计一般在建筑设计之后,“受制”于建筑设计,但又“反制”建筑设计。结构设计不能破坏建筑设计,建筑设计不能超出结构设计的能力范围。结构设计决定建筑设计能否实现,在这个意义上,结构设计显得更为重要。但一棟标志性建筑建成后,往往建筑师便成为了人们心目中的建造者,为了实现该建筑设计而付出辛勤劳动一丝不苟的结构师并不为人们所知。但无论如何,设计一个适用、安全、经济、美观、便于施工的结构设计方案是结构设计人员的责任。 根据我对建筑结构的理解,建筑结构设计可分为整体设计和部件设计两部分。 整体设计包括结构体系的选择,柱网的布置,梁的布置,剪力墙的分布,基础的选型等。 整体设计一般分主体和基础两部分进行。设计人员根据建筑物的性质、高度、重要程度、当地的抗震设防列度、风

力情况等条件来选择合适的结构体系。是采用砖混结构、框架结构、框剪结构、框支结构、筒体,还是巨型框架……选定结构体系后,就要具体决定柱、梁、墙的分布和尺寸等。 在进行主体结构内力计算后,主体结构底截面的内力成了基础选型和计算的重要依据。内力计算一般尽量简化为平面体系来计算,但有时必须采用空间受力体系来计算。无论怎样,内力计算最终是对柱、梁、板、墙和块体这五种部件的计算。也就是说,进行整体设计后,就要进行部件设计。梁和柱一般可看作细长杆件,内力情况与计算体系相符合。单向板可简化为单位宽度的梁来计算,双向板的计算理论也较成熟,异型板的计算就较为复杂,应尽量避免。对于单片的剪力墙,一般把它视作薄壁柱来近似计算,有时要考虑翼缘的作用;对于筒体结构中的剪力墙则要用空间力学的方法来计算。块体不同于梁、柱、板、墙,它在空间三个方向的尺寸都比较大,难以视作细长杆件或简化为平面体系来计算。如单独基础,桩的承台,深梁都是块体,受力情况很复杂,难以精确分析,所以在计算中往往加大安全系数,以策安全。 目前国内结构设计所用的设计方法是概率极限状态设计法,作用效应S必须小于等于结构抗力R,结构要满足强度条件和位移条件。内力计算采用的力学模型一般是弹性模型,要考虑塑性变形内力重分布时,往往是把利用弹性模型

结构设计七大比值

七个比值问题 1.有那七个比值 2.控制的是什么东西 3.所对应的要求有那些 4.当不满足时如何调整 5.计算时要满足那些东西 6.PKPM的结果在那查询 7.专业名词的理解 一.刚重比《GG》 5.4 1.控制原因:重力荷载的水平用位移效应上引起的二阶效应比较严重,对砼结构随刚度的降低效应不利影响成非线性关系 2.控制方法:框架>20不满足稳定性要求 >10考虑P—Δ效应 剪力墙>2.7不满足稳定性要求 >1.4考虑P—Δ效应 3.调整方法:不满足稳定性要求加刚或减重 大于10或1.4要考虑P—Δ效应 4.PKPM结构查看:总信息最下面 5.结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%要考虑P—Δ效应。大20% 时认为稳定性不满足要求 二.剪重比《KG》5.2.5《GG》 4.3.12 1.控制原因:长周期结构地震加速度小,但此时地面运动的速度,位移对结构的破坏更大,通过放大地震地的方式提高结构的承载能力,增大安全储备 2.控制方法:扭转效应明显周期小于3.5秒6度7度8度9度 0.8% 1.6% 3.2% 6.4% 基本周期大于5.0秒的结构0.6% 1.2% 2.4% 4.8% 1.8% 3.6% 3.调整方法:在6度区经常会发生 A:根据建筑抗震设计规范统一培训教材54页当不满足以下结果时不可以用系数调整在方式 1)有15%以上的楼层不满足最小剪力系数椒 2)底部楼层剪力不满足最小剪力系数要求85%以上时 3)调整系数大于1.15时即不满足87%时 B:不能用系数调整时的方法 1)T折减多折一些 2)提高振型个数 3)通过加墙和梁来提高结构风度减小T增加地震作用 4)跨高比小于5的梁按洞口输入来提高结构刚度

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

支护结构设计

cos()468.26cos(16.611) x a E E =δ-α=?-466K N /m =E sin()468.26sin(16.611) y a E =δ-α=?-45.69/K N m =按上图所示的已知几何关系,我们可以计算出图中的1234h h h h 、、、1tan 17.2211.26 1.41 1.34 1.11()tan tan 1.410.2 1.21b a h m a θθ--?====--20 341232.8936 2.39() tan tan 1.410.2 3.34 2.76() tan tan 1.410.2 10 1.11 2.39 2.76 3.74()k h m a l h m a h H h h h m θθ===--===--=---=---=a E 的作用点与墙底垂直距离x Z 按土压力的形心可得,a E 的垂直分力与墙趾的力臂为y Z ,计算结果如下所示 32211033421033222(33)3(3) 3(22) 1011.26(31031.11101.11)33.342.67(2.6733.74) 3(10211.261011.261.1123.342.67) 4813.9 4.85() 991.62 tan 2.64.850.2x y x H a H hH h h h h h z H aH ah h h m z B z a +-+++=+-++?-??++???+?=?+??-?+??===+=+?=3.57() m 在重力支挡墙顶面处,填土的高度为零,土压力也不受土柱影响00h =,H=0,所以0;h δ=在墙高1h 的范围内,当h 从零增至1h ;填土高度有零增至a ,且仍不受土柱影响00h =,土压应力图为直线,在墙顶下1h 处的土压力为

钢筋混凝土结构设计第三章单项选择

一、单项选择: 1. 关于变形缝,下列不正确 ...的说法是() A.伸缩缝应从基础顶面以上将缝两侧结构构件完全分开 B.沉降缝应从基础底面以上将缝两侧结构构件完全分开 C.伸缩缝可兼作沉降缝 D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝的要求 2. 水平荷载作用下的多层框架结构,当某层其他条件不变,仅 其柱上端梁刚度降低,该层柱的反弯点位置() 2层高处 A.向上移动B.向下移动至 5 1层高处 C.不变D.向下移动至 3 3. 在进行框架梁端截面配筋计算时,下列说法正确的是 () A.弯矩和剪力均采用柱边的值 B.弯矩和剪力均采用柱轴线处的值 C.弯矩采用柱轴线处的值,剪力采用柱边值 D.弯矩采用柱边值,剪力采用柱轴线处的值

4. 在其他条件相同的情况下,有侧移多层多跨框架柱的计算长度l 0最小的是( ) A .采用现浇楼盖的边柱 B .采用现浇楼盖的中柱 C .采用装配式楼盖的边柱 D .采用装配式楼盖的中柱 5. 反弯点法可用在( ) A .竖向荷载作用下,梁柱线刚度比小的框架 B .竖向荷载作用下,梁柱线刚度比大的框架 C .水平荷载作用下,梁柱线刚度比小的框架 D .水平荷载作用下,梁柱线刚度比大的框架 6. 框架柱的侧移刚度212h i D c α=,其中α是考虑( ) A .梁柱线刚度比值对柱侧移刚度的影响系数 B .上下层梁刚度比值对柱侧移刚度的影响系数 C .上层层高变化对本层柱侧移刚度的影响系数 D .下层层高变化对本层柱侧移刚度的影响系数 7. 对于多层多跨规则框架,下列说法中不正确...的是( ) A .在风荷载作用下,边柱的轴力较大,中柱的轴力较小 B .在风荷载作用下,迎风面的柱子受拉,背风面柱子受压 C .在楼面均布恒载作用下,边柱的弯矩较大,中柱的弯矩较小 D .在楼面均布恒载作用下,边柱的轴力较大,中柱的轴力较小

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

90(一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支 剪力墙结构)》03G101-1。 2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》。 3.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括:1)分析与设计参数定义; 2)设计荷载取值; 3)结构计算的总体控制要求; 4)基础选型(内附基础埋深的相对标高和对应的绝对标高以及室外地坪的原貌、标高和设计绝对标高); 5)地下室及上部结构的结构布置方案(包括各层竖向、水平构件的定位、截面尺寸和主要连接节点构造大样、阁楼及坡屋面结构布置方案); 6)地下室底板和顶板的结构找坡(排水)方案(要求地下室各部位地坪特殊标高处注明结构标高与建筑标高的 关系)、后浇带(包括底板、顶板和外墙、楼盖等部位)布置方案、地下室层高、各设备用房(如发电机房、高低压配电房等)的层高和净高要求、上部结构层高要求等结构技术过程文件,供甲方掌握和确认。 以在结构安全的基础上合理、经济和优化设计,取得良好的技术经济指标。 2.项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性:在结构布置、构件选型、材料选用以及构造 做法等结构技术措施上应协调一致,避免差异,否则必然造成施工成本及设计工程量增加。 3.设计单位需及时协助政府有关职能部门完成本工程的设计审查。施工图审查合格后需向甲方提供各专业施工图 最终版电子文件一份,并协助施工单位完成本工程的竣工图设计。 4.地质勘察成果涉及的技术指标如钻孔深度、抗浮水位(标高)、场地地震动参数、安全性评价等内容及要求需 经设计单位确认或补充。 5.施工图设计前,设计单位需书面提供楼面活载取值供甲方确认。 三.基础设计 1.根据结构状况(结构类型、柱网、荷载、有无地下室)、地质条件(地层分布、岩土物理力学指标、地下水、 地震情况)、施工条件(场地周围环境、地方污染限制、当地施工机械、施工技术条件)三个方面从技术上初步确定二个比较适合的方案: 1)基础形式的选择次序:扩展地基→高强预应力管桩基础→人工挖孔灌注桩基础→钻(冲)孔灌注桩基础→筏板基础; 2)常用桩基础选型原则:高强砼预应力管桩→人工挖孔(混凝土护壁)→钻(冲)孔(泥浆护壁,水下灌砼); 3)高强砼预应力管桩施工选择次序:锤击→静压; 4)对高层建筑≥18层,预应力管桩优先选用大直径Φ500、Φ600。 2.设计时应对初定的二个基础方案进行经济比较,包括桩、承台、工期和施工现场的影响。对预应力管桩基础, 应增加比较大直径与次直径情况下的桩与承台造价。 3.选择一个技术可靠、经济性好、工期合理的方案呈报批准后,进行基础施工图设计。 4.对场地复杂或大面积楼盘的基础设计,应根据岩土分布,在满足沉降等设计要求的情况下,分块(分栋)采取 适用的基础形式、桩径,以节约造价及满足工期要求。 5.采用桩基础时,单桩竖向承载力特征值及R a的计算应符合下列规定: 1)竖向荷载效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下:Q k≤R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.2R a; 2)竖向荷载与风荷载效应标准组合: 在轴向竖向力Q k作用下Q k≤1.2R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.3R a; 3)竖向荷载与地震作用效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下Q k≤1.25R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.5R a; 设计时应按满足第1)条要求后,进行第2)、3)条验算,同时除按地基岩土条件确定单桩竖向承载力特征值R a外,桩身尚应满足截面承载力设计值的要求。 6.对高强砼预应力管桩: 1 2)对非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台,两者无特殊情况不应同时采用; 3)对管桩承台,底筋50%上弯即可; 4)采用高强混凝土预应力管桩(PHC,桩身混凝土强度等级C80)基础时,如无特殊要求,应采用A型管桩;5)设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则按最后一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等; 6)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求; 7)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第10.3.3条规定,桩顶嵌入设有混凝土垫层的承台的长度为50mm即可; 8)对预应力管桩基础,要求提供静压和锤击两种工艺标准; 9)对先开挖后打桩的施工顺序,若施工中桩顶标高低于设计标高时要求提供桩顶接驳大样; 10)对采用管桩基础的地下室,其外墙中的单层柱子以单柱单桩为宜,同时可在外墙的拐角处视墙体跨度大小情况布置一管桩; 7.灌注桩的配筋率为0.2~0.65%。地质条件差,桩径小取大值,地质条件好,桩径大取小值。 8. 基础(地下室)的埋深设计: 1)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第 6.1条以及国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.1.2、5.1.3条规定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋。对桩基础,其埋置深度取建筑物高度的1/20。此外还应比较场地地貌的原始标高与设计标高的关系,以确定填土或挖土两者对基础埋深不同的处理要求; 2)由于塔楼基础(承台)与底板结合,设置在同一标高平面,有更好的基础整体性,受力传递明确,同时避免出现延性差的小剪跨比剪力墙(柱),亦简化施工工序有利于保证施工质量,故高层结构在有地下室的塔楼基础(承台)与底板应取同一标高(无地下室部分按第1)条设计; 9.电梯井剪力墙基础与地下室底板不能一次浇筑时应处理好施工缝问题:电梯底坑井壁与电梯基础不能同时浇筑 时建议于基础以上300mm处增设止水钢板(厚度3mm,宽300mm)。 注:电梯底坑井壁与基础不允许以“采取扩宽至基础边的做法”来达至一次浇筑。 10.对‘T’形或‘I’形墙柱截面,有条件的尽量设置三角形、矩形或菱形基础以增强基础的纠偏能力,避免设 置‘T’形或‘I’形基础。 11.对桩基承台,除单桩、双桩、两柱(或多柱)联合承台、电梯承台以及体积超过15m3的桩基承台需要设置面 层构造钢筋外,其余承台一律不需设置。当基础面与地下室底板面标高一致时,底板面的贯通筋应视为基础面层的附加构造筋。 六.结构选型 1.本工程为32F或33F高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙; 2.地下室顶板:本工程地下室层高为 3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。七.塔楼平面布置原则

房屋建筑工程结构优化设计分析 宋得奎

房屋建筑工程结构优化设计分析宋得奎 发表时间:2019-07-30T14:08:43.340Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:宋得奎 [导读] 摘要:在经济发展进程中,房屋建筑工程的需求及数量呈现明显的上升趋势,这就需要在增加建筑功能的基础上,不断提高房屋建筑工程的质量。 身份证号:13022119870115XXXX 摘要:在经济发展进程中,房屋建筑工程的需求及数量呈现明显的上升趋势,这就需要在增加建筑功能的基础上,不断提高房屋建筑工程的质量。房屋建筑不仅需要满足人们的居住需求,其美观性及安全性也应不断提升,而房屋建筑结构作为工程中较为重要的一部分,与建筑功能及质量密切相关,应当依托房屋建筑工程结构优化设计,提升房屋建筑的质量和使用寿命。 关键词:房屋建筑工程;工程结构;优化设计 引言 房屋建筑的结构设计是设计人员通过各种形式展现并建筑房屋建筑,有三个阶段:结构方案,结构计算、施工图设计。针对地质特点与高度,采取对房屋建筑物所在的区域进行检测,结构形式要合理采取控制,承重和结构应力分量系统要进行完善和改进。在房屋建筑结构施工中结构的设计是最基础的,房屋建筑物的安全、功能及耐久、施工成本上都有很大的影响。若结构设计出现问题,便会导致严重的危害和经济损失。我国的房屋建筑业加速发展,一些创新的结构形式大量浮出,结构设计中的问题存在很多问题。为了确保房屋建筑业的可持续发展,确保房屋建筑的质量、功能上发挥出更大的作用,针对以上问题采取相应的措施。 1房屋建筑结构设计优化的重要性 在企业施工的前期,优化施工设计方案,不仅对房屋建筑上的空间合理的安排,还能使房屋建筑物有较高的经济价值和环保价值。对设计方案进行优化,使房屋建筑单位获得更高的利润,减少了资金在施工过程中的投入,大大降低了房屋建筑单位施工成本。在房屋建筑设计上进行优化,与普通的房屋建筑设计相比,可以给房屋建筑企业带来利益的最大化,为房屋建筑单位带来更好的发展。 2结构设计优化的体现 2.1结构设计与工程造价 在房屋建筑的建设过程中,建筑的层数与建筑面积对于工程造价有着直接影响,但影响程度会受到结构差异而产生数值的变化。例如在屋盖的设计当中,屋盖不会因为层数的变化而发生投资改变,但基础部分的单位面积却会因为层数的增加而发生转变。所以,某些分部结构的建筑造价会有明显提升。另一方面,在当前的房屋建设工程当中,层数越多,单元建筑面积所分摊的占地面积也会随之下降,而层高与造价之间成正比例关系。 2.2结构设计与投资成本 建筑结构设计的目的是为了保障工程项目的合理性。按照相关研究数据的说明,建设工程成本的主要消耗受到工程设计质量的影响,例如建筑维修、工程变更等都是产生费用的主要原因。如果建筑设计考虑不到位,对于建筑结构的设计存在功能判断失误时,一旦出现工程质量事故,必然导致成本控制失衡,安全隐患的出现必将带来工程损失。 3房屋建筑结构设计优化策略 3.1引入数字化技术手段 房屋建筑结构设计内容有较为悠久的历史,在不同文化环境中形成了风格各异功能明显的建筑空间。在时代资讯条件与技术水平的影响下,通过交流与创新,形成了多种类型的结构设计方案[2]。在对特定建筑项目展开设计工作的过程中,可以尝试通过数字化技术手段,完成结构设计方式的选择与应用。尤其是在数字化程序软件的应用中,对于房屋建筑结构设计,产生了典型的积极影响,是提高设计质量的主要途径与关键手段。例如,北京奥运会的主体育馆“鸟巢”(如图1所示),在进行设计的过程中,其设计师赫尔左德、德梅隆引入了数字化的技术方法,通过计算机软件程序与硬件系统的计算能力,对结构中的细化参数进行分析与计算,并在完成设计数据计算的基础上,对系统使用中的合理性作出全面的辩证分析,以此保证“鸟巢”在结构设计的合理性,为其在结构稳定性的基础上,增添了美观表现效果,提高了应用价值。对此,为了保证数字化技术手段的应用条件,需对房屋建筑结构设计的业务能力进行优化升级,使其能够适应计算机程序的使用,并在合理利用先进辅助软件程序的基础上,保证设计内容的科学性。 3.2提高房屋建筑结构设计的协调性 现代房屋建筑工程中涵盖较多细化内容,需要精准掌控结构设计的关键点,将工程的各个环节高效衔接,促使其协调性不断提升,因此,该项工作不仅内容繁多,更具有一定的复杂性。以往房屋建筑结构设计的侧重点是房屋外观,内在结构被忽视,而结构设计优化则能在优化内部结构的基础上,促使内、外结构设计相协调,这不仅能合理缩减工程成本,更能提高房屋建筑的整体优势,促使其功能得到充分发挥,进一步提高结构设计的合理性及有效性。 3.3以结构设计规范为主导 结构优化设计与普通的结构设计相比,专业性及合理性明显提高,因此对设计人员的技术水平要求更高,不仅需要具备较强的专业能力及素养,更应当具有丰富、成熟的设计经验,并做到严格按照结构设计规范进行设计。但是结构设计规范所涉及的范围较广,无法为结构设计提供全面的参考依据,部分规范在设计中的适用性较弱,如果只是硬性地照搬规范,就会降低工程的安全指标,因此,应当在房屋建筑结构优化设计阶段,将结构设计规范与工程实际情况有机结合,通过综合分析及对比,制定出最科学的设计方案,从根本上提高结构设计的整体质量。 3.4适应仿真性技术环境 计算机技术中,带有拟态化的仿真性内容,可以很好地适应房屋建筑设计中的应用内容。在拟态化数据系统中,能够模拟设计中的参数与内容,形成具象化的图像形式,并通过对比例尺的调整,分析建筑材料在配重与负荷条件下的强度水平,以此对实际工程建设形成指导。例如,CAD技术在形成数据化图形的过程中,有很强的指导性,并能够在建筑结构设计领域发挥出较强的应用价值。而在当前技术条件的发展基础上,将传统的CAD技术与计算机中的AI智能程序进行结合,形成了新型的SCAD技术。这项技术内容又被称作智能CAD技术,利用AI智能化计算模式,帮助传统CAD技术进行数据决策分析。尤其在进行结构设计拟态化管理的工作中,可以发挥出较强的应用性。在建筑结构设计工作中,可以通过智能系统,减少设计人员在操作CAD技术时的工作量,并高效率、精确化的完成项目处理,并以此

第一章 钢筋混凝土结构设计原则..

1 h1 Ag g 〕 a b c 〕 〕 裂缝 第一章钢筋混凝土结构设计原则 第一节钢筋混凝土简述 钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种不同力学性能的材料组成的建筑材料。 混凝土为人造石料,其抗拉强度仅为抗压强度的1/8~1/18,如将素混凝土用于 构件(如图1),从材料力学知道,在荷载P l 作用下,梁的中和轴以上为受压区,以下为受拉区,随着荷载的增大,梁下边缘混凝土的拉应力将率先达到极限抗拉强度, 此时梁上边缘混凝土的压应力还远小于其极限抗压强度,下边缘混凝土一旦受拉开裂即导致梁的整体破坏,具有突然性,属于脆性破坏,故素混凝土梁的承载能力通常很小。混凝土由于其抗拉强度很小,一般不能用于可能承受较大拉应力的结构,只能用于不受拉或受拉力很小的基础、垫层等非承重结构。 若在混凝土梁的受拉区适当位置加入适量钢筋,情况就与素混凝土梁有很大的不同。当梁的受拉区混凝土开裂后,由于钢筋表面和混凝土之间的粘结力,两种材料还可以共同受力,受拉区钢筋可以代替开裂退出工作后的混凝土承担拉力, 梁的受压区混凝土仍然承受压力,故受拉区混凝土开裂后的梁还可以继续承担更大的荷载, 直至受拉钢筋屈服,受压区混凝土达到抗压极限强度而破坏。这样钢筋和混凝土两种材料的强度优势都得到充分发挥,因此钢筋混凝土梁的承载能力可以为素混凝土梁的几倍乃至几十倍;此外,配筋适度的钢筋混凝土梁破坏前均具有明显预兆(即明显的裂缝和挠度)和延性,属于塑性破坏,不同于素混凝土梁的一旦开裂即突然破坏,有预兆的破坏对于结构而言是一件好事。 图1-1 素混凝土梁和钢筋混凝土梁 钢筋和混凝土能够共同工作的三要素如下: 1,钢筋表面和混凝土之间具有良好的粘结力,使得钢筋和混凝土能够共同变形,梁在受拉区混凝土开裂后仍然具有梁的受力特性。

结构限额设计控制指标(版)

地产集团结构设计限额控制指标 地产集团研发中心 二〇一五年四月一日

目录 一、总则................................................ 错误!未定义书签。 二结构设计限额控制指标说明 ............................. 错误!未定义书签。三、附表.. (6) 附表A:钢筋和混凝土含量统计表 \ 一、总则 编制目的:加强结构专业设计管理,做好限额设计和成本控制工作。 编制时间:2015年4月 主编单位:地产集团研发中心 使用说明:1. 项目结构材料用量指标(包括钢筋和混凝土)均不得大于本限额控制值。各项目完成施工图预算统计后,按《钢筋和混凝土含量统计表》(见附表A)的要求统 计、上报。 2. 在结构方案定案与扩初设计之间,由设计院编写项目《结构统一技术措施》, 经集团工程、地区公司设计管理部评审后,进行结构限额设计。 3. 本标准由地产集团研发中心负责管理和条文解释。 制订依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)

二、结构设计限额控制指标使用说明 1.结构材料用量指标计算规则为:计算范围内相应结构材料(包含梁、板、柱及女儿墙、 拉板、凸窗板、空调板等(除构造柱、过梁、砌体拉筋、室外楼梯等二次构造)的钢筋(G)和混凝土(V))用量除以计算范围内的“建筑面积”(M),即钢筋用量指标=G/M(kg/m2),混凝土用量指标=V/M(m3/m2)。 2.统计结构材料用量指标所用的“建筑面积”为成本计算方式采用的《建筑工程建筑面积 计算规范》GB/T50353-2013为准,其与建筑设计计算方式的规划面积主要差异处如下: 3.当项目存在留给装修加层的两层高房间面积(M7)时,钢材用量计算规则为:

结构设计的理解

结构设计的理解 建筑结构 狭义的建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。 《建筑结构设计统一标准(GBJ68-84)》 该标准是为了合理地统一各类材料的建筑结构设计的基本原则,是制定工业与民用建筑结构荷载规范、钢结构、薄壁型钢结构、混凝土结构、砌体结构、木结构等设计规范以及地基基础和建筑抗震等设计规范应遵守的准则,这些规范均应按本标准的要求制定相应的具体规定。制定其它土木工程结构设计规范时,可参照此标准规定的原则。本标准适用于建筑物(包括一般构筑物)的整个结构,以及组成结构的构件和基础;适用于结构的使用阶段,以及结构构件的制作、运输与安装等施工阶段。本标准引进了现代结构可靠性设计理论,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定,即将各种影响结构可靠性的因素都视为随机变量,使设计的概念和方法都建立在统计数学的基础上,并以主要根据统计分析确定的失效概率来度量结构的可靠性,属于“概率设计法”,这是设计思想上的重要演进。这也是当代国际上工程结构设计方法发展的总趋势,而我国在设计规范(或标准)中采用概率极限状态设计法是迄今为止采用最广泛的国家。 结构可靠度 建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构可靠度。其“规定的时间”是指设计基准期50年,这个基准期只是在计算可靠度时,考虑各项基本变量与时间关系所用的基准时间,并非指建筑结构的寿命;“规定的条件”是指正常设计、正常施工和正常的使用条件,不包括人为的过失影响;“预定的功能”则是能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用的能力(即安全性);在正常使用时具有良好的工作性能(即适用性);在正常维护下具有足够的耐久性能(耐久性)。在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。结构能完成预定功能的概率称为可靠概率p↓s,结构不能完成预定功能的概率称为失效概率P↓f,p↓f=1-Ps,用以度量结构构件可靠度是用可靠指标β,它与失效概率p↓f的关系为p↓f=ψ(-β)。根据对正常设计与施工的建筑结构可靠度水平的校正结果,并考虑到长期的使用经验和经济后 果后,《统一标准》给出构件强度的统-β值:对于安全等级为二级的各种构件,延性破坏的,β=3.2;脆性破坏的,β=3.7。影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素一般都是随机的,因此,为了保证结构具有应有的可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够的,必须同时加强管理,对材料和构件的生产质量进行控制和验收,保持正常的结构使用条件等都是结构可靠度的有机组成部分。为了照顾传统习惯和实用上的方便,结构设计时不直接按可靠指标β,而是根据两种极限状态的设计要求,采用以荷载代表值、材料设计强度(设计强度等于标准强度除以材料分项系数)、几何参

钢筋混凝土结构设计题库

第二章 钢筋混凝土结构的设计方法 一、填空题: [①]1、建筑结构的功能是指: 、 、 。 [①]2、我国的结构设计的基准期规定为 。 [①]3、作用在结构上的荷载的类型有: 、 、 三种。 [②]4、荷载的代表值有: 、 、 、 四种。 [②]5、在荷载的代表值中, 是最基本的代表值,其它的值都是以此为基础进行计算的。 [①]6、荷载的设计值是指 。 [①]7、结构功能的两种极限状态包括 、 。 [②]8、荷载的分项系数是通过 和 确定的。 [②]9、为提高结构可靠度,结构设计时,从 、 、 三方面给予保证。 [①]10、结构安全等级为二级的,结构重要性系数为 。 [②]11、完成结构预定功能的规定的条件是 、 、 、 。 二、判断题: [①]1、在进行构件承载力计算时,荷载应取设计值。( ) [①]2、在进行构件变形和裂缝宽度验算时,荷载应取设计值。( ) [①]3、设计基准期等于结构的使用寿命,结构使用年限超过设计基准期后,结构即告报废,不能再使用。( ) [②]4、结构使用年限超过设计基准期后,其可靠性减小。( ) [②]5、正常使用极限状态与承载力极限状态相比,失效概率要小一些。( ) [①]6、结构的重要性系数,在安全等级为一级时,取0.10=γ。( ) [①]7、以恒载作用效应为主时,恒载的分项系数取2.1。( ) [①]8、以活载作用效应为主时,恒载的分项系数取35.1。( ) [①]9、活载的分项系数是不变的,永远取4.1。( ) [②]10、荷载的设计值永远比荷载的标准值要大。( ) [②]11、恒载的存在对结构作用有利时,其分项系数取得大些,这样对结构是安全的。( ) [②]12、任何情况下,荷载的分项系数永远是大于1的值。( ) [②]13、结构的可靠指标β越大,失效概率就越大,β越小,失效概率就越小。( ) [②]14、承载能力极限状态和正常使用极限状态都应采用荷载设计值进行计算,这样偏于安全。( )

相关文档
相关文档 最新文档