文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区10kV供电系统设计毕业设计(论文)

住宅小区10kV供电系统设计毕业设计(论文)

住宅小区10kV供电系统设计毕业设计(论文)
住宅小区10kV供电系统设计毕业设计(论文)

摘要

本次所设计的课题是住宅小区10kV供电系统的初步设计,该供电系统是有两个配电室组成的住宅小区专用的降压变电系统,具有10kV和380V两个电压等级,10kV一侧接与110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户的用电。本次所设计的供电系统是非常重要的,如果系统出故障了,将影响整个住宅小区的供电,所以可靠性要求很高。所以这次设计必须考虑到供电系统的安全性、可靠性及经济性。本说明书通过对变电站的主接线设计,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,电气设备的动热稳定校验,备用电源的自动投入设计,无功补偿设计,防雷和过电压保护装置的设计较为详细地完成了电力系统中变电站的设计。

关键词:配电室;短路计算;无功补偿;备用电源投入

Abstract

The design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system, the power distribution system, there are two rooms and an opening and closing a residential area consisting of a dedicated step-down transformer system with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users. The power supply system designed is very important, if the system is broken, the entire residential area will affect the power supply, so the high reliability requirements. Therefore, the design must take into account the power system security, reliability and economy. This manual wiring through the main substation design, short circuit current calculation, the main electrical equipment to determine the model and parameters, electrical equipment, the dynamic thermal stability test, automatic backup power supply design, reactive power compensation design, lightning protection and over voltage protection Device completed in detail the design of substations in power system.

Keywords: Distribution room; Short-circuit calculation; Reactive power compensation; Backup Power Input

毕业论文(设计)原创性声明

本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名:日期:

毕业论文(设计)授权使用说明

本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。

作者签名:指导教师签名:

日期:日期:

注意事项

1.设计(论文)的内容包括:

1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)

2)原创性声明

3)中文摘要(300字左右)、关键词

4)外文摘要、关键词

5)目次页(附件不统一编入)

6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论

7)参考文献

8)致谢

9)附录(对论文支持必要时)

2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它

目录

1.绪论 (1)

1.1课题背景 (1)

1.2设计的目的和基本要求 (1)

1.3本次小区供配电设计的主要内容 (2)

2. 住宅小区的负荷计算 (3)

2.1负荷的分类及供电要求 (3)

2.1.1电力负荷的含义 (3)

2.1.2 按对供电可靠性要求的负荷分类 (3)

2.1.3 按工作制的负荷分类 (4)

2.1.4 本设计的负荷.................................................................... 错误!未定义书签。

2.2小区负荷计算 ........................................................................... 错误!未定义书签。

2.2.1 本小区户型说明................................................................ 错误!未定义书签。

2.2.2 住宅小区住户照明用电负荷的计算方法........................ 错误!未定义书签。

2.2.2 其他负荷的计算方法........................................................ 错误!未定义书签。

2.2.3 详细负荷计算.................................................................... 错误!未定义书签。

3. 小区变配电方案......................................................................... 错误!未定义书签。

3.1箱式变压站与环网柜的选择 ................................................... 错误!未定义书签。

3.1.1 变压器的台数与容量的确定............................................ 错误!未定义书签。

3.1.2 主变压器型号的确定........................................................ 错误!未定义书签。

3.1.3 环网柜的选择.................................................................... 错误!未定义书签。

4. 短路电流计算 (19)

4.1短路计算的目的及步骤 (19)

4.1.1 短路电流的原因与危害 (19)

4.1.2 短路电流计算的目的 (20)

4.1.3 短路电流计算的一般规定 (20)

4.1.4 短路电流的计算步骤 (21)

4.2短路电流的计算 (22)

4.2.1 短路计算过程 (22)

5. 电气设备的选择 (24)

5.1电气设备选择的一般条件 (24)

5.1.1 按正常工作条件选择 (24)

5.1.2 按短路情况校验 (25)

5.2各电气设备选择的原则 (26)

5.2.1 断路器的选择原则 (26)

5.2.2 电流互感器的选择 (27)

5.2.3 电压互感器的选择 (29)

5.3其它辅助设备选型 (30)

5.3.1 高压负荷开关与熔断器的选择 (30)

5.3.2 隔离开关的选择 (31)

5.3.3 电容补偿装置的选择 (32)

6. 高低压侧线路的选择 (33)

6.1主线路线型选择 (33)

6.1.1导体材料的选择 (33)

6.1.2普通电缆绝缘材料及护套选择 (33)

6.1.3 高压电缆的选择 (35)

6.1.4低压电缆的选择 (37)

7. 无功补偿 (39)

7.1无功补偿方案设计 (39)

7.1.1 提高功率因数的意义 (39)

7.1.2 补偿装置的确定 (39)

7.1.3 无功补偿容量计算 (39)

8. 防雷与接地 (41)

8.1防雷电过电压的保护 (41)

8.2避雷器的选择 (41)

8.2.1避雷器的分类及配置原则 (41)

8.2.2 避雷器的要求 (42)

8.2.3避雷器的选择 (42)

8.3接地装置 (43)

8.3.1接地开关的选择 (44)

结论 (45)

参考文献 (46)

致谢 (47)

附录 (48)

1.绪论

1.1 课题背景

随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑性、小型化、无人值守的方向发展。

其次随着社会发展和城市化的进程加快,负荷密度越来越高,城市用地越来越紧张,城市配电网逐步由架空线向电缆过渡,架杆方式安装的配电变压器越来越不适应人们的要求。因此,预装式变电站成为主要的配电设备之一。再次人们对供电质量尤其是供电的可靠性要求越来越高,因而采用高压环网、低压网自动投切等先进技术的预装式变电站成为首选的配电设备。

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,是电力系统中电能传输必不可少的环节,起着桥梁的作用。变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。为满足城镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量,就需要做到变电所整体的稳定、可靠并采取相应的措施提高供电可靠性和提高电能质量。现在根据电力系统和城市住宅小区的发展规划,拟在某地区新建10kV的变电站。

1.2 设计的目的和基本要求

随着社会的发展,电能被日益广泛的应用于工农业生产以及人民的日常工作中。因为电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。

在电力系统设计中,应贯彻国家个项方针政策,遵照有关的设计技术规定。从整体出发,深入论证电源布置的合理性,论证其安全可靠性和经济性,并对此进行必要的计算。尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置及以下一级电压的系统设计创造条件。

1.3 本次小区供配电设计的主要内容

本次住宅小区供配电系统的设计是根据三门峡陕县嵩基小区的规划而设计的。本小区总共有11栋楼。该小区包含7栋6层楼房和2栋23层高层楼房,其中两栋高层楼1-2层为商铺,其余为住宅。6层楼房每栋4个单元,每个单元有12家住户,高层楼房每栋三个单元,每个单元有42家住户。住宅总户数为588户,此外小区有地下车库1座,1栋物业楼,1栋外承包大型超市。小区用电分为生活用电(包含居民住宅用电,给排水用电,集中供暖用电)、公共用电和道路照明用电及景观用电(包括小区内主、次干道、广场花园草坪、音乐喷泉、建筑及雕塑等)。

本次设计的主要内容是结合相关的设计手册,辅助资料和国家有关的规程,主要完成由10KV供电线路至住宅小区各用电种类的供配这一部分的设计,采用10KV/0.4KV进线形式,接地形式采用TN-C-S系统(干线部分的前一部分保护零线是与工作零线共用的)进户处设重复接地,采用综合接地方式,接地利用建筑物基础作接地极,接地电阻不大于10Ω。小区平面简图见附表1。

2. 住宅小区的负荷计算

2.1 负荷的分类及供电要求

2.1.1电力负荷的含义

电力负荷又称电力负载,有两种含义:一是指耗用电能的用电设备或用户,比如说重要负荷、一般负荷、动力负荷、照明负荷,另一中是只用电设备或用户耗用的功率或电流大小,比如说轻负荷(轻载)、重负荷(重载)、空负荷(空载)、满负荷(满载)等。

电力负荷是随机变化的。用电设备的启动和停止、负荷随工作的变化也是完全随机的,但却显示出某种程度的规律性。例如在本设计中商用的一二层负荷便是随季节、昼夜变化的。比如说在夏季会打开空调负荷便会增高,办公写字楼白天上班负荷增加,其变化的规律性可用负荷曲线来描述。负荷曲线就是指在某一段时间内用电设备有功、无功负荷随时间变化的图形,分别构成有功负荷曲线(P)和无功负荷曲线(Q)。常用的是有功负荷曲线。每类负荷曲线按时间坐标长短的不同,可分为日负荷曲线、年负荷曲线等,按描述的负荷范围不同又可分为用户(变电所)负荷曲线、地区负荷曲线和电力系统、发电厂负荷曲线等等。

用户有各种用电设备,它们的工作特征和重要性各有不同,对供电的可靠性和供电的质量要求也不同。因此,应对用电设备或负荷分类,以满足对供电可靠性的要求,保证供电质量,降低供电成本。

2.1.2 按对供电可靠性要求的负荷分类

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度进行分级,并应负荷下列规定:

符合下列情况之一时,应为一级负荷:

(1) 中断供电将造成人身伤亡

(2) 中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

(3) 中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交

通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

符合下列情况之一时,应为二级负荷:

(1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

不属于一级和二级负荷则应为三级负荷。三级负荷对供电电源没有特殊的要求,一般由单回电力线路供电。

2.1.3 按工作制的负荷分类

电力负荷按其工作制可分为三类:

(1)连续工作制负荷

连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度。用电设备大都属于这类设备,如泵类、通风机、压缩机、电炉、运输设备、照明设备等。

(2)短时工作制负荷

短时工作制负荷是指工作时间短、时而停歇、反复运行的设备。其运行特点是工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。此负荷在用电设备中所在比例很小(3)反复短时工作制负荷

反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备。其运行特点是工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度,如起重机、电梯、电焊机等。

2.1.4 本设计的负荷

按我国现有的有关规范规定,凡多层住宅用电均按三级负荷供电,而小区的配套设施如面积较大或带有空调系统的会所、商铺及地下停车库等则应根据《建筑防火设计规范》(GBJ 16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50057-97)设置相应的消防设施,且上述消防设备应按二级

负荷供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电。对末端消防设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾而切断生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

本次住宅小区供配电系统的设计是根据三门峡陕县嵩基小区的规划而设计的,该小区包含8栋6层楼房和2栋23层高层楼房,其中两栋高层楼1-2层为商铺,其余为住宅。6层楼房每栋4个单元,每个单元有12家住户,高层楼房每栋三个单元,每个单元有42家住户。住宅总户数为588户,此外小区有地下车库1座,1栋物业楼,1栋外承包大型超市。小区用电分为生活用电(包含居民住宅用电,给排水用电,集中供暖用电)、公共用电和道路照明用电及景观用电(包括小区内主、次干道、广场花园草坪、音乐喷泉、建筑及雕塑等)。

2.2 小区负荷计算

2.2.1 住宅小区住户照明用电负荷的计算方法

目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。

1.单位指标法

应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即:

Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) (2-1)式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用

Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)

三门峡市居民住宅负荷计算参考值见表2-1。

表2-1居民住宅负荷表

<80 80~100 >100 户建筑面积

(m2)

计算负荷(W) 3000~4000 4000~6000 7000~8000

计算电流(A) 14~18 18~27 32~36

电能表规格(A) 5(20) 5(20) 10(40)

应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。)

2.单位面积法

按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下:

PM=Ped ×S ×η (2-2)

式中 PM ——实际最大负荷,kW

Ped ——单位面积计算负荷,W/ m2

S ——小区总面积 ,m2

η——同时系数,取值范围同上

根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。

3.无功功率及总负荷大小计算

每栋楼的无功功率计算公式为:

1Q =1P ×?tan (2-3)

每栋楼的总负荷大小为:

P =2121Q P + (2-4)

2.2.2 其他负荷的计算方法

一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。

(1) 电梯:

PD=∑PDi ×ηD

式中 PD ——电梯实际最大总负荷,kW

PDi ——单部电梯负荷,kW

ηD ——多部电梯运行时的同时系数(取值范围见表2)

表2 电梯同时系数一览表

电梯台数 1 2 3 4 5 6 (12)

同时系数 1 0.91 0.85 0.8 0.76 0.72 … 0.48

(2) 二次加压水泵:

PMS=∑PSi ×NSi

式中 PMS ——二次加压水泵最大运行方式下(开泵最多的方式)的实际最大负荷

PSi ——各类水泵的单台最大负荷 NSi ——最大运行方式下各类水泵的台数

(3) 物业楼:

PWM=PWS ×ηW

式中 PWM ——物业楼在照明及家用电最大负荷时段实际最大负荷

PWS ——物业楼设计最大负荷,kW ηW ——物业楼负荷、照明及家用电最大负荷的同时系数

(4) 路灯及公用照明:

按照路灯的盏数及每盏灯的瓦数进行累加计算。路灯负荷为PL(kW)。

2.2.3 详细负荷计算

(1)居民用电负荷计算:

首先按照单位指标法计算每户居民最大用电负荷,其中单位面积计算负荷按平均用电标准,取40W/ m2,小区内户型种类较多,从80 m2到140 m2左右不等,其中小户型居多,为计算方便,取平均值100 m2,则每户负荷为:

单位指标法公式: 1P =h×C P ×X K =48×4×0.6=115.2(kW ), X K 取0.4 1Q =1P ×?tan =38(kVar ) ?c o s 取0.95

P =2121Q P +=22643.132

+=121.3(kW ) 1#楼的总用电负荷为121.3kw

同理可求出每座住宅楼的用电负荷如表2-2:

表2-2住宅小区住户用电负荷明细

楼号户数单位指标负荷同

时率

补偿后功

率因数

?

cos

有功功率P1

(kW)

总负荷

P(kW)

1# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 2# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 3# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 4# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 5# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 6# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 7# 48 4KW 0.6 0.95 115.2 121.3 8# 126 4KW 0.5 0.95 252 265.4 9# 126 4KW 0.5 0.95 252 265.4 (2)商业用电负荷计算:

根据河南省《城市电力规划规范》,商场负荷密度按有关设计规范取最大值120W/ m2,小型商业用户取80W/ m2,可按单位面积法求取商场及小型商铺的用电负荷:PM=Ped×S×η÷1000(KW),同时系数按规定取0.7。

表2-3小区商业用电负荷明细

楼号户数面积单位面积负

荷计算负荷负荷同时

补偿后功率因

数?

cos

有功功

率P1

(kW)

总负荷

P(kW)

8# 4 500 m2 40KW/ m2 40KW 0.7 0.95 28 18.6 9# 4 500 m2 40KW/ m2 40KW 0.7 0.95 28 18.6 10#商

1200 m2 120KW/ m2 144KW 0.7 0.95 100.8 106.1 (3)其他用电负荷计算:

①电梯负荷:

每部电梯用电负荷为10kW,共12部电梯,同时系数为0.48,则:

PD=∑PDi×ηD=10×12×0.48=57.6(kW)

②物业管理中心:

物业管理中心的用电负荷主要为照明、办公用电器(电脑、复印机等),还会有少

量热水器、电视等家电设施,基本上可以按照普通居民的负荷计算方式来考虑,使用单

位面积法可得:

PM=Ped×S×η÷1000(KW)=40W/ m2×540 m2÷1000=21.6KW

③其他:热力交换站、水泵房、车库、路灯及备用负荷

热力交换站按用户提供资料可知所有设备合计负荷为110KW。

二次加压水泵房负荷:包括给水主泵3×5.5kW、补水泵1×2.2kW、潜水泵1×1.1kW、喷淋泵2×15kW(其中一个备用)、消防泵2×18.5kW(其中一个备用)。所以最大运行方式下的负荷为:PM =∑PSi×NSi=5.5×3+2.2+1.1×1+15×1+18.5×1=53.3(kW)。

路灯及公用照明负荷PL按30kW计算。

备用负荷(集中供热时利用冷冻循环泵通过热交换器供热)包括:冷冻水循环泵3×30kW、空调水定压罐2×3kW(其中一台备用)、差压全自动过滤机2×0.33kW。所以最大运行方式下的负荷为PM =30×3+2×0.33+3×1=93.66(kW)

地下车库的用电时间主要在早晨7:00~8:00、中午12:00~12:30、晚上5:30~6:00左右几个时间段,与住户用电高峰期并不重合,且多层住宅的地下车库数量少、用电负荷较小、用电同时率较低,所以在负荷计算时可忽略不计,仅按低标准配置线路即可。

3. 小区变配电方案

3.1电气一次供电方案设计

住宅小区供配电特点:住宅小区楼房林立,各栋楼房之间空间较大,供电面积较大,负荷点的离散性大,每台箱变供电范围有限,因此需用多台箱变才能满足用户负荷要求。

首先把开发小区根据单体建筑的布局和负荷容量进行分块,形成以箱变为中心的配电区域。每一台箱变置于区域的位置中心地带,向周边区采用电缆放射式配电。再于各栋楼设置的低压电缆分支箱敷设低压分支线缆至各单元内配电箱。

供配电模式示意图如下图3-1所示:

3.1.1 电气主接线设计的基本要求

电气主接线设计有以下基本要求:

(1)供电可靠性。供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线能可靠地工作,以保证对用户不间断供电。评价电气主接线可靠性的标志是:断路器检修时,不宜影响对系统的供电;线路或母线发生故障时应尽量减少线路的停运回路数和主变的停运台数,尽量保证对重要用户的供电;尽量避免变电站全部停运的可能性。

(2)运行检修的灵活性。主接线应满足在调度检修的灵活性,调度运行中应可以灵活地投入和切除变压器和线路,满足系统在事故、检修以及特殊运行方式下的系统调度运行要求,实现变电站的无人值班。检修时,可以方便地停运断路器、母线和继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行和对用户的供电。

(3)适应性和可扩展性。能适应一定时期内没有预计到的负荷水平的变化,满足供电需求,扩建时,可以适应从初期接线过渡到最终接线,在影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并且使一次、二次部分的改建工作量最少。

(4)经济合理性。主接线在满足可靠性灵活性要求的前提下,要求做到经济合理。

①投资省,即住宅小区的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用应节省,采用不同的接线方式,其投资具有明显的不同;②占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,采用不同的接线方式,配电装置占地面积有很大的区别;③能量损失小。

3.1.2 小区主接线形式的选择

电气主接线的基本接线形式可分为有汇流母线和无汇流母线两大类。有汇流母线的接线形式有:单母线、单母线分段,双母线、双母线分段;增设旁路母线或旁路隔离开关,一台半断路器接线,变压器母线组接线等。无汇流母线的接线形式有:单元接线、桥型接线、脚型接线。

当进出线数量较多时,宜采用汇流母线作为中间环节,便于电能的汇集和分配,也便于连接、安装和扩建,使接线简单清晰,运行操作方便。无汇流母线在城市配电网中不常使用,因此本文中不对此进行介绍。在城市电力网建设中,尤其是当电力负荷为二、三级对供电可靠性要求不是极高时,考虑到经济性,我们将优先选择有汇流母线中的单母线、单母线分段、双母线接线方式。对这三种接线方式简单介绍如下:(1)单母线接线:

图3-2 单母线接线

图3-2为单母线接线形式,它是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上。单母线接线的优点是:接线简单,操作方便,设备少,经济性好,并且母线向两端延伸,便于扩建。其缺点是:可靠性差,隔离开关故障或检修时,所有回路都要停止运行,可能造成全部停电;调度不方便,电源只能并列运行,不能分列运行,并且线路侧发生短路时有较大的短路电流。综上,这种接线方式一般只用在出线回路少,没有重要负荷的场合。

(2)单母线分段接线:

图3-3 单母分段接线

图3-3为单母线分段接线。单母线用分段断路器QF进行分段,可以提高供电质量。对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段不间断供电,不致使重要用户停电。分段的数目,取决于电源数量和容量。段数分的越多,故障时停电范围越小,但使用的分段断

路器数目就越多,且配电装置与运行也较复杂,通常以2-3段为宜。

(3)双母线接线:

图3-4双母线接线

图3-4为双母线接线形式。双母线接线有两组母线,并且互为备用,每一个电源和出线的回路都装有一台断路器,有两组母线隔离开关,可分别与两组母线相连.两组母线之间的联络,通过母线联络断路器来实现。有两组母线后,与单母线相比,投资有所增加,但使运行的可靠性与灵活性大为提高。双母线的优点是检修一组母线,可使回路供电不中断;一组母线故障,部分进出线会暂时停电,与单母线分段不同的是,经母线隔离开关的切换,线路供电可迅速恢复。双母线接线具有供电可靠,调度灵活,又便于扩建的优点,在我国大中型发电厂和变电所中广泛应用。

住宅小区主接线一般采用单母线分段接线形式。首先,小区不适合使用双母线类的各种接线,主要原因是接线相对比较复杂,且设备投资大。虽然供电可靠性很高,但是住宅小区对供电无特殊要求,属于三级负荷,允许较长时间停电。母线分段接线这已经完全保证了小区的供电可靠性要求,相对双母线接线,节省了大批的设备投资,经济性得到了满足。再次,相对于单母线不分段接线,单母线分段接线虽然投资有所增加,但是供电的可靠性却提高了很多。

经上述分析,本小区采用供电可靠性较高且经济性较好的单母线分段接线形式。3.1.3 环网主接线

随着城市建设的发展,用户对供电可靠性的要求越来越高,这就给原有配电设备的质量和配电网络的可靠性提出了更高的要求,而我国原有10 kV配电网大部分采用放射形供电,这种供电方式弊病较多,一旦某处发生故障,就会造成整条线路的大面积停电,

且停电时间较长,可靠性差,为改变这种状况,最好的办法是采用环网式接线。目前,城市的10kv供配电系统中,已广泛采用这种环网式主接线。

在电力系统中,对城市住宅小区这种中小用户来说,10kV供电采用环网柜组成环网接线,是最常用的终端配电方式,此种环网供电足以满足二、三级负荷的要求。当有双电源供电时,将线路接成环网式,若其中一供电电源线路发生故障,另一电源则可通过环网向故障侧继续供电。极大地提高了供电的可靠性。

为了提高供电可靠性,有些线路要闭环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷切换(将一条线路上的负荷切换到另外一条线路上),实现这种功能的配电柜就叫环网柜。环网柜只是一个约定俗成的叫法,原指负荷开关柜用于环网式供电,现在已成为负荷开关柜的代名词。单独的一个环网柜是构不成环网的,只有两台及以上互联时才能构成环网接线。

3.1.4 小区主接线方案的确定

综上,本小区高压侧将采用两台环网柜组成拉手式环网供电方式。结合单母线分段接线特点,两台环网柜分别放置母线的两段,环网柜内环出线均有配置有断路器,两台互联时可采用其一作为分段断路器,环网柜进线分别接由不同变电站引来的两条电源线。

由于低压侧出线回路少,仅对一栋楼供电,故低压线路采用电缆分支箱形成单母线接线形式。在保证可靠性的前提下又降低了成本。

3.1.5 环网柜与箱变的选择

(1)环网柜的选择

环网柜属于高压开关柜的一种类型,环网柜与金属开关柜相比,具有体积小结构相对简单,运行维护工作量少,成本较低等优点,适用于10kV环网供电、双电源供电和终端供电系统,亦可用于箱式变电站。另外,由于环网柜的保护功能简单,不适用于对保护和自动化要求较高的场所使用。但对于住宅小区这种三级负荷来说,环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够胜任的。基于以上环网柜的优点,环网柜广泛用于住宅小区电力建设中。

针对本小区,拟采用型号为DFW-12型的户外高压环网柜。DFW-12箱型环网柜适用于3.5-12KV交流三相50HZ的单母线系统中,作为接收和分配电能之用。该型号环网柜具有以下特点:1.采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头,全密封,全绝缘,免维护,

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

大型小区供电系统设计

摘要 本次课程设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运 用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期 结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

目录 1 引言 (1) 2 负荷计算 (2) 2.1 供电负荷的分析 (2) 2.2 供电负荷的计算 (3) 3 供电方案的确定 (5) 3.1 主接线方案原则 (5) 3.2 主接线方案设计 (5) 3.3 低压部分配电系统 (6) 4.1 变压器台数的选择 (8) 4.2 变压器容量的选择 (8) 4.3 变压器型号的选择 (8) 4.4 线路的选择 (9) 5 短路计算 (11) 5.1 短路故障的形式 (11) 5.2 短路电流的计算 (11) 6 高、低压设备的选择 (14) 6.1 设备选择的基本原则 (14) 6.2 高压设备的选择 (15) 6.3 低压设备的选择 (16) 7 继电保护 (19) 7.1 继电保护的意义及设置原则 (19) 7.2 变压器的继电保护 (19) 8 变电所防雷与接地 (22) 8.1变电所防雷保护的设计: (22) 8.2 变电所接地保护的设计: (22) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26) 附录 (27)

住宅小区供电系统设计

本科毕业设计 (论文) 住宅小区供电系统设计 The Power Supply System Design of Residence 学院:电子工程学院 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名:学号: XXXXXXXXX 指导教师: XXXXXXXX(副教授) 2012年6月

住宅小区供电系统设计 摘要:本次毕业设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计,电梯双电源互备投电路设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

The Power Supply System Design of Residence Abstract: The subject of this graduation project is the design of the residence area power supply system. According to the basic requirements of the design, using of the relevant knowledge, searching relevant information. Begin the design of the power supply system. The basic process of design is load statistics, according to the load calculation results to select the transformer, then begin the Short-circuit calculation, selection and calibration of high and low voltage electrical equipment, relay protection, lightning arrest and grounding protection, electrical measuring instrument design and the design of elevator power each other prepare to input. In this framework, according to the national standards, combined with the actual situation of residential to complete the graduation project. This design considerations to the power supply system of safe, reliable, flexible and economic four basic requirements, in the choice of power supply plan and electrical equipment, preferred select low energy consume and meet the design requirements of the plan and equipment. Besides, consider to the residential future of the loads, combination of recent and forward, it support the possibility of the expansion. Keywords: Load statistics; Transformer selection; Short-circuit calculation; Relay protection; Standby power

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

电力系统毕业论文

电力系统毕业论文 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

摘要 电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一,它的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用。 我国电力系统发展很快,电网及变电站运行的自动化水平也有了大幅度提高,一些变电站实现了无人值班运行但是变电运行的管理水平还基本停留在传统的模式上。如何使变电生产管理与变电运行紧密结合,使变电管理自动化水平与变电运行自动化发展相适应,已经成为电网发展的重要内容。本文阐述了电力系统的组成、规模、发展历程以及它对各个生产领域所产生的重大意义及其各个状态的分析;同时对君正热电发电厂的电气部分、动力部分、电气设备的基本原理与构造进行了详细介绍。从中我们可以看出,在目前世界大发展的前提下,我电力行业面向国际,面向未来的发展要求越发明确。我电力行业迫切需要就“改善发电系统结构,提高输电效率,保证用电质量,加速发展水,风,核电的建设等方面”展开发展。中国能源结构以煤为主体,清洁能源的比重偏低。大力发展新能源,不仅可以优化能源供应结构,促进能源资源节约,提高能源转化效率,而且能够带动产业结构的优化,有利于国民经济的可持续发展。 关键词:电力系统,安全运行,状态分析,动力部分,电气部分,电气设备。 目录

第一章绪论 本文对电力系统的发展历程及各组成部分的功能进行了详述,主要以君正热电的电力系统为例展开描述。 电力系统发展历程 电力系统的出现推动了社会各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力是当今世界最为广泛、地位最为重要的能源。初期,由小容量发电机单独供电的供电系统称为住户式供电系统。白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统。到19世纪90年代,三项交流系统研制成功。20世纪以后,电力系统规模迅速增长。 电力系统状态分析 1.2.1 稳态分析 主要研究电力系统稳定运行的性能,主要包括有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等。潮流计算可以安全可靠的运行方式,给出电力网的功率损耗,也可以用于电力网事故预想等。 1.2.2 其它状态分析 电力系统故障分析、暂态分析,电磁暂态过程分析及机电暂态过程的分析等。这些状态分析促进了电力系统的安全可靠、经济合理的运行。

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

工厂供电毕业设计[1].

机械工厂供电系统设计 摘要: 厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到工厂车间中的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠行以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资,运行费用和有色金属的消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上,他与企业的经济效益,设备和人身安全等是密切相关的。 关键词:工厂供电、变配电、短路电流、高低压设备 第一章设计的基础材料及方案论证 1.1.1设计总基础资料 表:本厂产品及单耗 产品类型单位数量(套)单位重量(kg/ 套)每公斤重耗 电量kwh/kg 耗电量 (kwh) 特大型中型小型共计套 套 套 5000 20万 10万 200 20 0.5 1 5 10 100万 2000万 50万 2150万(2)负荷类型及大小 配电计 点名称设备台 数n 设备容量/kw计算有功功率 /kw 计算无功功率 /kw 计算视在功率 /kw 计算电 流/A

一车间70 1419 470 183 506 770 二车间177 2223 612 416 744 1130 三车间37 1755 920 276 957 1452 工具,机修车间81 1289 496 129 510 775 空气站煤气站45 1266 854 168 872 1374 全厂 总负荷604 10463 4087 1659 4485 6811 配电计点名称功率因数 cosφ tgφ平均有功 功率/kw 平均无功 功率 /kvar 有功功 率损耗 /kw 无功功率 损耗/kw 变压器 容量 /(kv·A 一车间0.93 0.39 354 138 10 50 630 二车间0.82 0.68 512 348 15 74 800

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个)

电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个) 1、110KVXX(箕山)变电站电气设备在线监测方案 2、110KV变电所电气部分设计 3、110KV变电所电气一次部分初步设计 4、110KV变电站电气一次部分设计 5、110KV变电站综合自动化系统设计 6、110KV常规变电站改无人值班站的技术方案研究 7、110KV电力网规划 8、110KV线路保护在XX(郴电国际)公司的应用 9、110KV线路微机保护设计 10、110KV线路微机保护装置设计 11、220KV变电所电气部分技术设计 12、220KV变电所电气部分设计 13、220KV变电所电气一次部分初步设计 14、220KV变电所电气一次部分主接线设计 15、220KV变电站设计 16、220KV地区变电站设计 17、220KV电气主接线设计 18、220KV线路继电保护设计 19、2X300MW火电机组电气一次部分设计 20、300MV汽轮发电机继电保护(一) 21、300MV汽轮发电机继电保护设计(一) 22、300MW机组节能改进研究 23、300MW机组优化设计 24、300MW凝汽式汽轮机组热力设计 25、300MW汽轮发电机继电保护 26、300MW汽轮发电机继电保护设计 27、50MVA变压器主保护设计 28、SCADA系统的设计 29、SDH光纤技术在电力系统通信网络中的应用 30、XX电厂电气一次部分设计 31、XX电厂水轮发电机组保护二次设计 32、XX水电厂计算机监控系统的设计与实现 33、XX水电站电气一次初步设计 34、XX县电网高度自动化系统初步设计 35、XX小城市热电厂电气部分设计 36、变电气绕阻直流电阻检测 37、变电站电压智能监测系统 38、变电站设备状态检修研究 39、变电站数据采集系统设计 40、变电站数据采集系统设计—数据采集终端 41、变电站微机监控系统 42、变电站微机检测与控制系统设计

电修车间低压配电系统及车间变电所工厂供电设计大学毕设论文

《工厂供电工程》课程设计 说明书 设计题目:电修车间低压配电系统及车间变电所院系: 专业: 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

摘要 本次设计的主要任务是为一个电修车间设计低压配电系统及车间变电所。经过对基础设计资料的分析后发现这些设备基本都是三级负荷,对供电系统的要求也就每那么高了,经过计算,其间我从图书馆和同学借来很多关于供电设计的书和设计手册,查到了很多相关系数和参数,最后我选择了一台800KV.A的主变压器,变压器从35/10kV总降压变电所引入作为电源,采用单母线进线的方式,进线后采用电缆铺设深埋1米,各个设备的低压接线方式采用放射式的接线方式。选好各个设备后通过短路电流、电压损失等进行校验和整定,最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:配电系统、电修车间、车间变电所、系统大图 Abstract This design primary mission is electricity repairs a vehicle designs the low pressure electrical power distribution system and the workshop transformer substation。After basic design information for the analysis revealed that the equipment is basic-load of the power supply system will require every so high that after calculation, during which I learned from the library and borrowed a lot of students on the design of electricity supply and design manual, found a lot of relevant factors and parameters, and finally I chose one Taiwan 800KV.A main transformers, transformers 35/10kV total relief from the introduction of a power sub-stations, bus bar into a single line, into line after a 1-meter cable laying buried, the low voltage wiring equipment used radiation-way connections. After selecting various equipment through short-circuit current, voltage and the status will be a loss to finalize the design completed, painting good system great maps. Keywords: power distribution system, electricity repair workshop, workshop substations, large map system

相关文档
相关文档 最新文档