文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【专业知识】通风与空调系统的差别

【专业知识】通风与空调系统的差别

【专业知识】通风与空调系统的差别
【专业知识】通风与空调系统的差别

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

【专业知识】通风与空调系统的差别

【学员问题】通风与空调系统的差别?

【解答】一、通风与空调系统的差异

(一)通风系统的种别

通风系统按其作用范畴分为部分通风和片面通风;按工作动力分为做作通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功效、性质可分为普通(换气)通风、产业通风、事变通风、消防通风和我防通风等。

(二)空调系统的类别

1.按空调系统的用处可分为舒服性空调系统、工艺性空调系统;

2.按累赘热、暖背荷介量分类可分为全空气系统、齐水系统、空气―水系统及冷剂系统;

3.按系统使用空气起源可分为直源式系统、开启式系统、回风式系统;

4.按空气处置设备的集中水平可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及疏散式空调系统;

5.该前在一直拉广与改良的还有天然通风落温、太阳能供热,使用热管、热泵、蒸领冷却、全热交流器加收修建余热或应用大气热能,利用变风量、变水量技术节俭介质输送能耗等系统。

二、通风与空调工程施工的主要内容

在建造农程中,透风取空调工程替一个分部工程,其共露7个子分部工程,包含:0

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

空调风机基本及基础知识

3m /s 36003m /h 空调风机基本和基础知识 通风机的作用原理与分类 通风机的作用是实现气体介质的输送。气体输送可以有多种形式,我们常见的是透平式气体输送机械,所谓“透平”是外来语,即Turbine 的读音。共同特点是通过旋转叶片把机械能变成气体能量,因此也称叶片机械。其他有用曲柄机构使活塞在气缸内往返运动使压力升高的容积式机械等。 目前我们接触的都是透平式通风机。 通风机按气体流动方向分: A 离心通风机 B 轴流通风机 C 混流通风机 D 横流通风机等 其中最常用的是离心,轴流二种。 离心通风机是目前最常用和用量最大的一种形式。从气流在叶轮流向角度看,气体径向气口水平轴向吸入,然后由于叶轮旋转的离心作用,气体在叶轮进口腔内约折转90o流经叶片间构成的流道,当气体通过叶轮的叶道间,由于叶片的作用,气体获得能量,在离心力的作用下,气体从叶片出口甩出,而蜗壳则把从叶轮中甩出的气体集中、导流,扩压后排出,当足以客服其阻力时,则可将气体输送到高处或远处。 轴流通风机是指气体沿轴向流动的通风机,其气流不改变流动方向。这种风机通常在散热和管道增压上,它的压力不高,效力也不能与离心通风机相比。今天我们着重介绍离心通风机。 离心通风机按其升压大小可分为: A 、高压离心通风机,升压为2940~14700Pa(300~500mmH2O) B 、中压离心通风机,升压为980~2940Pa(100~300mmH2O) C 、低压离心通风机,升压为980Pa 以下(100mmH2O 以下) 通风机按用途分类: a 、锅炉通风机 b 、一般通风换气用通风机 c 、工业炉用通风机 d 、矿井通风机 e 、特殊用途通风机 f 、防爆通风机 g 、耐腐蚀通风机……等。 离心通风机的主要性能参数和计量单位及换算 A 、风量(Q )计算单位常用容积表示,m 3/h(每小时流量),也可表示为m 3/min(每分钟流量),或m 3/s(每秒钟流量),换算方法很简单: 3m /mm 603m /s

中央空调基础知识新手入门汇总

中央空调基础知识-新手入门 中央空调基础知识 孟祥龙 2008 年 7月 15 日 孟祥龙编写 蒸发器的形式分类 根据被冷却介质的种类不同蒸发器可分为两大类 1 冷却液体载冷剂的蒸发器用于冷却液体载冷剂水盐水或乙二醇水溶液等 这类蒸发器常用的有卧式蒸发器立管式蒸发器和螺旋管式蒸发

器等 2 冷却空气的蒸发器这类蒸发器有冷却排管和冷风机 卧式蒸发器又称为卧式壳管式蒸发器其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似按供液 方式可分为壳管式蒸发器和干式蒸发器两种 一卧式壳管式蒸发器 外观照片 内部结构 1卧式壳管式蒸发器是满液式蒸发器 即载冷剂以 1~2ms 的速度在管内流动管外的管束间大部分充满制冷剂体二者 通过管壁进行充分的热交换吸热蒸发的制冷剂蒸汽经蒸发器上部的液体分离器进

入压缩机 为了保证制冷系统正常运行这种蒸发器中制冷剂的充满高度应适中液面过高可 能使回气中夹带液体而造成压缩机发生液击反之液面过低会使得部分蒸 1 孟祥龙编写 发管露出液面而不起换热作用从而降低蒸发器的传热能力因此对于氨蒸发器其充 满高度一般为筒体直径的 70~80%对于氟利昂蒸发器充满高度一般为筒体直径的 55~ 65%

卧式壳管式蒸发器广泛使用于闭式盐水循环系统其主要特点是结构紧凑液体 与传热表面接触好传热系数高但是它需要充入大量制冷剂液柱对蒸发温度将会有 一定的影响且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时盐水在管内有被冻结的可能若 制冷剂为氟利昂则氟利昂内溶解的润滑油很难返回压缩机此外清洗时需停止工作 2干式氟利昂蒸发器 这种蒸发器的外形和结构与卧式壳管式蒸发器基本一样它们之间的主要区别在 于制冷剂在管内流动而载冷剂在管外流动节流后的氟利昂液体从一侧端盖的下部 进入蒸发器经过几个流程后从端盖的上部引出制冷剂在管内随

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表。 表风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

全套建筑工程资料表格(通风空调资料)

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1

技术负责人:质检员:年月日 设备进场验收记录 B-4-2

通风空调工程质量通病及防治措施

通风空调工程质量通病及其防治措施 近年随着高层建筑增多,人们对物质环境得要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应用,在实际得安装使用过程中发现一些质量通病,影响人们得正常使用,现总结通常出现得问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考: 1矩形风管得刚性变形 (1)现象 风管得大边上下有不同程度得下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显得变形 (2)防治措施 ①制作风管得钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中得有关规定。②矩形风管得咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其她各板边咬口应根据所使用得不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管得刚度。 ③矩形风管边长大于或等于630mm与保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1、2m以上,均应采取加固措施。常用得加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。 2风管部件与消声器制作 2、1碟阀阻力过大 (1)现象 碟阀开满后与短管轴线不平行。 (2)防治措施 ①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。 ②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。

2、2手动多叶调节阀调节不灵活 (1)现象 调节阀得阀片不能全部开启或关闭。 (2)防治措施 ①阀体外框得轴孔应集中采用样板下料与冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移得误差。 ②在批量生产调节阀得过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片得调节杆长度及连接点得位置。一般在阀片呈90°转角得状态下,确定调节杆得长度与连接点得位置。 ③调节阀组装后,再确定定位板在全开与全闭两个状态间得刻度,标出全开与全关得标志。 ④调节阀得阀片在下料过程中,应使阀片得长度与阀体留有一定得间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下得严密性。 2、3消声器内消声材料脱落 (1)现象 消声器在安装或使用时,消声材料脱落。 (2)防治措施 ①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜得产品。为避免粘接得聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料得尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。 ②消声材料粘接前,必须将风管表面得水分、油污等杂物擦干净,增加粘接得强度,

通风工程常用的材料与常用工具

通风工程常用的材料与常用工具 1. 手工工具 a)直线剪和b)弯剪两种,用于剪切厚度不超过1.5mm的薄钢板 铡刀剪剪切厚度为0.6~2.0mm的钢板 划线工具 2.机械操作工具: SAF-7型单平咬口折边机及SAF-5型联合角咬口折边机正视图 1-进料端靠尺2-操作机构3-调整螺母4-成型段靠尺 3. 检测工具: 跃华白铁加工为了保证工程的质量符合设计及规范的要求,需要随时对风管的制作及安装进行检查,常用的检测工具有:经纬仪、水准仪、水平尺、不锈钢尺、钢卷尺、游标卡尺、吊坠等; 1、主材 主材主要是指板材和型钢,板材又分为金属板材和非金属材料两类。常用主材有:金属板材是制作风管和风管配件的主要材料,其表面应平走滑,厚度应均匀一致,无凹凸及明显的压伤现象,不得有裂纹、结疤、砂眼、夹层和刺边等情况,但允许有紧密的氧化铁薄膜。常用的金属板材有普通钢板、镀锌薄钢板、铝板、不锈钢板和塑料复合钢板等。 ①普通薄钢板:普通钢板俗称黑铁皮,其厚度一般为0.5~2.0mm,具有良好的机械强度和加工性能,价格比较便宜,所以在通风工程中应用最为广泛。但其表面较易生锈,故在应用前应进行刷油防腐。 ②镀锌薄钢板:镀锌薄钢板是用普通薄钢板在表面镀锌制成的,因其表面呈银白色.故又称白铁皮,厚度为0.25~2.0mm,通风与空调工程中常用的厚度为0.5~1.5mm,镀锌层的厚度应不小于0.02mm。镀锌薄钢板的表面有锌层.具有良好的防腐性能,故使用时一般不需作防腐处理。镀锌薄钢板的表面应光滑洁净,且有镀锌特有的结晶花纹,其表面不得有大面积的白花、锌层粉化等严重损坏的现象。镀锌薄钢板一般用于制作不受酸雾作用的,在潮湿环境中使用的风管。镀锌薄钢板施工时,应注意使镀锌层不受破坏,以免腐蚀钢板。 ③铝及铝合金板:用于通风空调工程中的铝板多以纯铝制作,有退火的和冷作硬化的两种。铝板的加工性能好,有良好的耐腐蚀性,但纯铝的强度低,它的用途受到了限制。铝合

空调基础知识讲解

空调基础知识讲解 1.匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。 平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。 1匹=735W 功率 2.能效比=制冷量的“瓦”/耗电量的“瓦” 一般为2.6-3之间,越大越省电。 3.制冷量 空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162, 故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量, 则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。 根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量, 一般情况下,制冷量为2200W-2600W都可称为1匹, 3200W~3600W可称为1.5匹。 4.耗电量 空调的耗电量则是要主要看压缩机的功率, 公式:压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3, 因此,1匹的电功率一般数据为735W, 1.5匹的耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右; 除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。 空调的耗电,不能一概而论的。它和环境温度、房间大小、房间的受热情况(是否有较大面积的墙、门窗、屋顶受阳光直晒)、温度设定都有关系,而不是空调功率大一定比功率小的耗电大。 5.空调型号命名 国家早就对空调器产品的命名制定了统一标准, 举例说明:格力KFR-25GW/D 其中K表示空调 F表示分体式 R表示利用热泵制热(也就是靠压缩机制热的冷暖型,单冷的不标) 25表示在标准测试条件下该空调连续制冷一个小时所产生的制冷量是2500W G 表示分体挂壁式空调的室内机(柜机用L表示) W表示分体空调的室外机。 /D 表示辅助电加热 BP 就表示变频

通风与空调工程常见质量通病及防治措施

通风与空调工程常见质量通病及防治措施(一)风管制作 前言 近几年来,国内经济形势良好,建筑市场发展迅猛,通风空调行业也发展得较快,通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。随着大型空调工程越来越多,新技术越来越多,对施工安装单位、劳务施工作业人员的规模化、规范化、作业水平、管理能力、技术能力都势必面临更高的要求。通风空调工程中经常会出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。本文将列举部分常见质量通病,通过对照质量规范要求,进行产生原因及后果,提出防治措施和手段,供各位同行参考。 本文中指明规范要求的条款均指《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (一)风管制作 通病1:薄钢板矩形风管的刚度不够 规范要求:4.2.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。

现象:风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 产生的原因分析: (1)制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; (2)咬口的形式选择不当; (3)没有采取加固措施; 后果:风管采用钢板厚度达不到标准及不按规定加固,造成风管强度不够,当风机启动或关闭时,矩形风管会发生轰隆的声音;风机正常运行时,风管壁也会发生振动声(不保温风管)。 防治措施: (1)制作风管的钢板厚度,如果图纸无特殊要求,必须遵守现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中的有关规定;同时原材料的控制也应符合GB-T 2518-2004规定。见表4.2.1-1所示。 (2)矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。

安装通风空调工程知识点

安装通风空调工程知识点: (1)通风空调工程定额内容包含:薄钢板通风管道制作安装(镀锌钢板风管、普通钢板风管、镀锌钢板风管无法兰连接、风机盘管连接管、通风管道附件、支架制作安装、柔性软风管制作安装)、风管阀门制作安装(风管阀门制作安装、成品风管阀门安装)、风口制作安装(风口制作安装、成品风口安装)、风帽制作安装(圆形风帽、锥形风帽、筒形风帽制作安装)、罩类制作安装、消声器制作安装(消声器制作安装、成品消声器安装)、通风空调设备及部件制作安装、净化通风管道及部件制作安装、不锈钢板通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件安装、复合型风管制作安装 (2)薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作安装,但不包括过跨风管落地支架(跨风管落地支架就是支架一头支在风管下,一头支在地面上),落地支架执行设备支架项目 (3)风管长度包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(阀门、消声器)所占长度,咬口重叠部分已经包含在定额内,不得另行增加(4)多叶排烟口及板式排烟口适用于安装在通风井道、墙上的自动排烟装置,安装在通风管道上的防火排烟阀执行防火阀安装 (5)如果遇到甲方供材,一定要问明白供的材料还是成品(如通风管道供的只是钢板还是成品通风管) (6)风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算 (7)通风空调安装工程预算定额中几项计费的规定: ①脚手架搭拆费按人工费的3%计算,其中人工工资占25%。 ②高度在六层或20m以上的工业与民用建筑通风空调新建和扩建工程应增加高度建筑增加费 ③超高增加费:操作物高度以距离楼地面6米为限,如超过6米,定额人工乘以相应系数 ④系统调整费按系统工程人工费的13%计算,其人工工资占25%。 ⑤安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。 ⑥在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 ⑦在洞库、暗室内安装,其定额人工、机械消耗量各增加15% (8)套用预算定额要相符: ①工作项目划分要相符,②计量单位要相符,③计算结果要准确 (9)通风空调工程的工程量计算宜按施工的顺序,分部分项循序进行: 各种设备台数→各种部件重量→风管展开面积及风管上附件安装工程量→设备支架及分管道支架重量→刷油保温工程量→自控及热工仪表安装工程量 (10)附录主要是与通风空调工程定额项目表有关的数据和资料,具体内容有:* 附录一:主要材料损耗率表。包括:①风管、部件板材损耗率表;②型钢及其他材料损耗率表。 附录二:国标通风部件标准重量表。包括送(回)风口、阀门、排(吸)气罩、风帽、消声器等。 附录三:除尘设备重量表

通风空调工程教学大纲

新疆建设职业技术学院教学文件 供热通风与空调工程技术专业主干课程教学大纲 (高职三年制)(2009年版) 《通风空调系统安装》课程教学大纲 第一部分:课程设置概述 一、课程定位 1.课程性质 通风与空调系统安装课程是培养供热通风与空调工程技术专业高技能人才重要的核心能力课程及职业技能必修课。由于该课程集理论与实践为一体,培养学生在安装施工员、质检员等建筑设备安装工程施工、管理一线职业岗位工作中所必需的系统安装技能以及工程施工管理的能力,并要求学生掌握通风与空气调节系统的工作原理、组成构造、工艺布置及有关设计计算方法,达到从事一般通风系统设计及舒适性空调系统初步设计、安装和布置设备的能力,能够正确理解通风与空调系统施工图的设计意图,并付诸实施。并为将来可持续发展,上升为二级建造师(项目经理)奠定扎实的基础。 通风与空调系统安装课程建议第四学期开设,建议教学时数为148学时。 2.课程作用 通风与空调系统安装课程处于供热通风与空调工程技术专业“工学交替、技能递进”职业能力系统化课程体系中的职业技能平台阶段,前导课程为建筑识图与构造、流体力学泵与风机、热工理论基础、安装工程制图与识图、安装工程CAD、采暖供热管网系统安装、冷热源系统安装、后续课程为安装工程施工组织与管理、安装工程造价、空调与供热设备运行管理、安装工程监理等课程。在专业知识上起到承上启下的作用,达到能够分析和处理实际施工过程中遇到的一般技术问题的能力。 二、课程教学目标 1.能力目标 通过本课程学习,要求学生达到胜任一般通风与空调工程的施工能力,并能够从事一般工程的初步设计能力,培养学生安装工程施工、安装工程监理、施工图初步设计、工程造价、设备运行管理等岗位工作中所必需的相关专业能力。 (1)具有正确识读通风空调工程施工图的能力; (2)具有中小型通风系统设计及舒适性空调系统初步设计(计算机辅助设计)能力; (3)具有正确使用通风空调工程材料并进行检测的能力; (4)具有通风空调工程施工技术管理及质量检验能力;

通风工程常用的材料与机具(系列帖之一)

通风工程常用的材料与机具(系列帖之一)常用的工具 1. 手工工具 a)直线剪和b)弯剪两种,用于剪切厚度不超过1.5mm的薄钢板 铡刀剪剪切厚度为0.6~2.0mm的钢板

2.机械操作工具: SAF-7型单平咬口折边机及SAF-5型联合角咬口折边机正视图1-进料端靠尺2-操作机构3-调整螺母4-成型段靠尺 3. 检测工具:

为了保证工程的质量符合设计及规范的要求,需要随时对风管的制作及安装进行检查,常用的检测工具有:经纬仪、水准仪、水平尺、不锈钢尺、钢卷尺、游标卡尺、吊坠等; 1、主材 主材主要是指板材和型钢,板材又分为金属板材和非金属材料两类。铝合金板以铝为主,加入一种或几种其他元素制作而成铝合金板具有较强的机械强度,比重轻,塑性及耐腐蚀性能也很好,易于加工成型。铝及铝合金板在摩擦时不易产生火花,因此常用于通风工程中的防爆系统。铝板风管和配件加工时,应注意保护材料的表面,不得出现划痕等现象,划线时应采用铅笔或色笔。 ④不锈钢板:不锈钢板又叫不锈耐酸钢板,其表面有铬元素形成的钝化保护膜,起隔绝空气,使钢不被氧化的作用。它具有较高的强度和硬度,韧性大,可焊性强,在空气、酸及碱性溶液或其他介质中有较高的化学稳定性。由于不锈钢板具有表面光洁,不易锈蚀和耐酸等特点,所以不锈钢板多用在化学工业输送含有腐蚀性介质的通风系统中:但是,为了不影响不锈钢板的表面质量,特别是它的耐腐蚀性能,在加工和存放过程中都应特别注意,不应使板材的表面产生划痕、刮伤和凹穴等现象,因为其表面的钝化膜一旦被破坏就会降低它的耐腐蚀性。加工时不得使用铁锤敲打,避免破坏合金元素的晶体结构,否则在被铁锤敲击处会出现腐蚀中心,产生锈斑并蔓延破坏其表面的钝化膜,从而使不锈钢板表面成成腐蚀。 ⑤塑料复合钢板:塑料复合钢板是在普通薄钢板的表面上喷一层0.2~0.4mm厚的软质或半硬质塑料膜。这种复合板既有普通薄钢板的切断、弯曲、钻孔、铆接、咬口、折边等加工性能和较强的机械强度,又有较好的耐腐蚀性能。常用于防尘要求较高的空调系统和一l0~70℃的耐腐蚀系统的风管。 在一般的通风空调系统中,加工风管所采用的板材厚度,应按设计要求选用,若无设计要求时,可按表6.1~6.3 来选用 知识拓展:高、中、低压风管 根据风管系统工作压力的大小,空调系统中将风管的类型分为高、中、低压三类,,当系统的工作压力P≤500Pa时,定义风管为低压系统;当系统的工作压力介于500Pa、1500 Pa时即(500Pa<P≤1500Pa)定义为中压风管,当系统工作压力大于1500 Pa时定义为高压风管,在施工中,除了板材选择需要根据风管的类型选择外,在风管系统施工完成后进行严密性检验,同样需要根据风管的类型检查风管的漏风量。

空调的基本知识

空调的基本知识 空调型号 1 、家用房间空调器用字母 K 表示,即空调型号中 KFR-23GW/HA 。 2 、空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:分体式— F 、窗式— C 、移动式— Y ,即空调型号中 KFR-23GW/HA ; 3 、空调器按功能主要分为单冷型、热泵型及电热型,单冷型代号省略,热泵型、电热型代号分别 R 、 D ,即空调型号中 KFRD-23GW/HA 。 4 、室内机组结构分类为吊顶式、挂壁式、落地式、天井式、嵌入式等,其代号分别为 D 、 G 、 L 、 T 、 Q 等,即空调型号中 KFR-23GW/HA, 代表挂壁式 , 其余类型以此类推。 5 、室外机组代号为 W ,即空调型号中 KFR-23GW/HA 。 6、匹的含义:习惯性对空调的称谓是1匹,1.5匹,2匹,3匹,5匹等,匹即马力是功率的换算单位.1匹=735瓦,指压缩机耗电量,加上内外风机,控制电路等,1匹空调总耗电量约850瓦左右(不含电辅助加热功耗),依此类推2匹空调耗电量约1600瓦左右(带电辅助加热器的应在2600-3000瓦). 7、KFR-23GW中的23是指空调的制冷量,为23X100即2300瓦。KFR-50LW即分体立柜式冷暖空调,制冷量为5000瓦,耗电量约为1600W。 空调基本适用面积: 1 、 1 匹空调(KFR-23-26GW)适合 8-1 2 平方米左右的空间。 2 、 1.5 匹空调(KFR-32-35GW)适合 14-22平方米左右的空间。 3 、 2 匹空调(KFR-45-50LW)适合 24-28平方米左右的空间。 4 、 2. 5 匹空调(KFR-60LW)适合 27-42 平方米左右的空间。 5 、 3 匹空调(KFR-70LW)适合 32-50 平方米左右的空间。 6 、 5 匹空调(KFR-120LW)适合 46-70 平方米左右的空间再根据我们得到的这些数据我们就可以初步判断这款空调如何,但要想很好的判断还是不够的,还要很多其他的参数一起考虑!希望能帮到你! 格力空调型号含义是什么?格力空调型号都有什么含义?空调上面有很多标示,都知道它们表示什么含义吗?下面一起来了解一下格力空调型号含义。

空调基础知识讲解

空调基础知识讲解 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

空调基础知识讲解 1.匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。 平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。 1匹=735W 功率 2.能效比=制冷量的“瓦”/耗电量的“瓦” 一般为2.6-3之间,越大越省电。 3.制冷量 空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162, 故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量, 则,以此类推。 根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量, 一般情况下,制冷量为2200W-2600W都可称为1匹, 3200W~3600W可称为1.5匹。? 4.耗电量 空调的耗电量则是要主要看压缩机的功率, 公式:压缩机功率?=?制冷量?/?能耗比,一般空调能耗比大于3, 因此,1匹的电功率一般数据为735W, 1.5匹的耗电功率就是735?*?1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右; 除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。

空调的耗电,不能一概而论的。它和环境温度、房间大小、房间的受热情况(是否有较大面积的墙、门窗、屋顶受阳光直晒)、温度设定都有关系,而不是空调功率大一定比功率小的耗电大。 5.空调型号命名 国家早就对空调器产品的命名制定了统一标准, 举例说明:格力KFR-25GW/D 其中K表示空调 F表示分体式 R表示利用热泵制热(也就是靠压缩机制热的冷暖型,单冷的不标) 25表示在标准测试条件下该空调连续制冷一个小时所产生的制冷量是 2500W G 表示分体挂壁式空调的室内机(柜机用L表示) W表示分体空调的室外机。 /D 表示辅助电加热 BP 就表示变频 再后面的数字或字母的含义由生产商自定。 根据空调器的匹数,可大致判定其输入功率和制冷量。 空调器的型号与“匹”以及功率的关系大致如下表(各个生产厂规格有些出入):

4 通风空调工程常用材料及要求

4 通风空调工程常用材料及要求 通风与空调工程的风管和部、配件所用材料,一般可分为金属材料和非金属材料两类。 金属材料主要有普通酸洗薄钢板(俗称黑铁皮)、镀锌薄钢板和型钢等黑色金属材料。当有特殊要求(如防腐、防火等要求)时,可用铝板、不锈钢板和耐火材料板等材料。 非金属材料有硬聚氯乙烯板(硬塑板)、玻璃钢和复合材料板等。在建筑工程中,为了节省金属,也可用砖、混凝土,炉渣石膏板和木丝板等材料制作风道和风口。用土建材料筑成的风道和风口,由土建部门施工,这里不作叙述。 4.1 金属薄板 1. 普通薄钢板 普通薄钢板由碳素软钢经热轧或冷轧制成。热轧钢板表面为兰色发光的氧化铁薄膜,性质较硬而脆,加工时易断裂;冷轧钢板表面平整光洁无光,性质较软,最适于通风空调工程。冷轧钢板钢号一般为Q195、Q215、Q235。有板材和卷材,常用厚度为0.5~2mm,板材规格为750×1800、900×1800及1000×2000mm等。要求钢板表面平整、光滑、厚度均匀,允许有紧密的氧化铁薄膜,不能有结疤、裂纹等缺陷。 2. 镀锌薄钢板 镀锌薄钢板是用普通薄钢板表面镀锌制成,俗称“白铁皮”。常用的厚度为0.5~1.5mm,其规格尺寸与普通薄钢板相同。在引进工程中常用镀锌钢板卷材,对风管的制作甚为方便。由于表面锌层起防腐作用,故一般不刷油防腐。因而常用作输送不受酸雾作用的潮湿环境中的通风系统及空调系统的风管和配件。要求所有品级镀锌钢板表面光滑洁净,表层有热镀锌层特有的镀锌层结晶花纹,钢板镀锌层厚度不小于0.02mm。 3. 塑料复合钢板 塑料复合钢板是在Q215、Q235钢板表面喷涂一层厚度为0.2~0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料膜制成。它有单面覆层和双面覆层两种。其主要技术性能如下: 1)耐腐蚀性及耐水性能:可以耐酸、碱油及醇类的侵蚀、耐水性能好。但对有机溶剂的耐腐蚀性差。

暖通基础知识

暖通基础知识 1、空调制冷系统的组成: 由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀组成。任何空调、制冷设备都是由这四部分组成的。对于不同的空调,压缩机的形式有所不同,两个换热器的形式也不相同。(上网查询空调制冷系统、空调主机,通过空调主机图片了解主机的大致情况、外观形状) 2、我们研究空调研究什么: 研究两个换热器与谁换热,换热器与空气换热与水换热,换热器的形式都不同,我们了解了各种空调形式的两个换热器与谁换热,我们就能认识各种空调。 3、家用空调: 大家都了解一个室外机一个室内机,蒸发器在室内机上,冷凝器在室外机上,室内蒸发器制冷是蒸发器内的制冷剂与室内空气进行热交换,把室内温度降下来就是制冷。室外冷凝器制冷时冷凝器内的制冷剂与室外空气进行热交换,把温度传给室外空气。室内制冷多少、室外散热多少。 换热器的形式:两个换热器都是跟空气进行热交换,换热器为翅片铜管式,所有的与空气进行换热的换热器都是翅片铜管式 如何学习: 通过网络查询家用空调的制冷原理,查询翅片换热器的形式,通过网络查询更加深对这些知识的理解。 4、水冷冷水机组 水冷冷水机组的蒸发器制冷是蒸发器内的制冷剂与水进行热交换,吸收水中的热量,使水的温度降低,再把这些水送到各个房间与室内空气进行热交换,使空气的温度降下来就是制冷,冷凝器制冷时是冷凝器中的制冷剂与水进行热交换,把温度传给水。蒸发器制冷多少,冷凝器散热多少。

换热器的形式:两个换热器都是与水进行换热,换热器为壳管式,所有与水进行换热的都是壳管式换热器、套管式换热器、板式换热器。如何学习: 通过网络查询水冷冷水机组的制冷原理,机组的组成、性能特点、系统如何运行,查询壳管式、套管式、板式换热器的换热形式(卧式、立式、干式、满液式等),机组设备的性能参数(压缩机台数、机组尺寸、何种制冷剂、蒸发温度、冷凝温度、能效比),机组的工况(一定条件下的工作状况)发生变化时能效比是如何变化的,通过网络查询更加深对这些知识的理解。 5、风冷冷水机组 风冷冷水机组的蒸发器制冷是蒸发器内的制冷剂与水进行热交换,吸收水中的热量,使水的温度降低,再把这些水送到各个到房间与室内空气进行换热,使空气的温度降下来就是制冷,冷凝器制冷时是冷凝器中的制冷剂与室外空气进行热交换,把温度传给室外空气,蒸发器制冷多少,冷凝器散热多少。 换热器的形式:一个换热器与水进行换热为套管式换热器,一个换热器直接与空气进行换热为翅片铜管式。 如何学习: 通过网络查询风冷冷水机组的制冷原理,机组的组成、性能特点、系统如何运行,查询套管式、翅片铜管式换热器的换热形式(卧式、立式、干式、满液式等),机组设备的性能参数(压缩机台数、机组尺寸、何种制冷剂、蒸发温度、冷凝温度能效比),机组的工况(一定条件下的工作状况)发生变化时能效比是如何变化的,通过网络查询更加深对这些知识的理解。 6、多联机空调机组 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多变频空调”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。

通风与空调工程学习笔记

通风与空调工程学习笔记 [2012-8-13]

目录 第一篇 ............................................. 通风工程学习笔记[2012-3-19] 1 第一章术语 (1) 第二章通风机 (1) 第三章风管及部件 (3) 第二篇 .................................. 通风及空调工程综合学习笔记[2012-8-11] 7 第一章空气调节系统的分类 (7) 第二章通风空调设备 (8) 第三章通风空调部件 (9) 第四章通风管道 (10) 第三篇 ............................................. 空调工程学习笔记[2012-8-12] 14 第一章制冷原理 (14) 第一节 ........................................................................................................................ 系统14 第二节 ................................................................................................. 制冷系统工作原理15 第三节 ......................................................................................................... 制冷主机分类16 第二章空调器 (16) 第一节 ......................................................................................................... 空调器的分类16 第二节 ................................................................................................................. 制冷工况17 第三节 ................................................................................................................. 制热工况

暖通空调基础知识

暖通空调基础知识 (一)新风机组解释: 新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。 (二)新风机组分类 FP-D吊顶式新风机组FP-W卧式新风机组FP-L立式新风机组 (三)新风机组和空调机组的区别: 新风机组是用来处理新风的,在一座大型建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本 身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。 (四)新风机组和空调机组的配合 无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,建议安装新风机组的同时,然后每个

通风空调工程教学大纲

供热通风与空调工程技术专业主干课程教学大纲 (高职三年制)(2009年版) 《通风空调系统安装》课程教学大纲 第一部分:课程设置概述 一、课程定位 1.课程性质 通风与空调系统安装课程是培养供热通风与空调工程技术专业高技能人才重要的核心能力课程及职业技能必修课。 2.课程作用 通风与空调系统安装课程处于供热通风与空调工程技术专业“工学交替、技能递进”职业能力系统化课程体系中的职业技能平台阶段,前导课程为建筑识图与构造、流体力学泵与风机、热工理论基础、安装工程制图与识图、安装工程、采暖供热管网系统安装、冷热源系统安装、后续课程为安装工程施工组织与管理、安装工程造价、空调与供热设备运行管理、安装工程监理等课程。