文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年度国家优质工程电力工程现场复查要点

2011年度国家优质工程电力工程现场复查要点

2011年度国家优质工程电力工程现场复查要点
2011年度国家优质工程电力工程现场复查要点

国家优质工程电力工程现场复查要点

一、申报国家优质工程的电力工程,应是在通过“电力工程达标投产”考核的基础上,优中选优的项目。

二、重点复查以下六个方面:

1.工程建设全过程的合法性

2.工程管理创新(体现“科学、系统、经济”)的有效性

3.工程安全、质量与工艺优良的符合性

4.性能、技术经济指标的先进性和可靠性

5.“四新”应用、自主创新、节约和环保方面的先进性

6.社会效益、经济效益显著

三、国家优质工程现场复查表(总分1000分)

附表1 工程建设的合法性证明文件复查表(通用)

附表2 建筑工程质量与工艺复查表(通用)

附表3 安装工程质量与工艺复查表(火电)

附表4 安装工程质量与工艺复查表(输变电)

附表5 机电设备与金属结构质量与工艺复查表(水电)

附表6 调整试验及技术指标复查表(火电)

附表7 调整试验及技术指标复查表(输变电)

附表8调整试验及技术指标复查表(水电)

附表9 工程管理创新的有效性复查表(通用)

附表10 自主创新、节能、环保及获奖情况(通用)

附表11 复查评分汇总表(通用)

四、评分办法:

1.总分1000分,对各分项不符合项的扣分不设上限,不扣分即得分;

2.凡“通用”表格,复查工程没有的项目,不列入检查评分范围;

3.附表10为加分表格,单独评定计分。

1

工程建设的合法性证明文件(通用)标准分:200分检查得分:分

2

3

4

5

附表3 国家优质工程现场复查表

9

11

12

附表4 国家优质工程现场复查表

15

16

17

附表5 国家优质工程现场复查表

机电设备与金属结构质量与工艺(水电按每台机组考核)标准分:200 分检查得分:分

19

20

创建“国家优质工程”汇报材料

XX项目创建“国家优质工程”汇报材料 第一部分工程基本情况 XX项目位于,是一座集办公、商业为一体的现代化公共建筑。2010年2月24日开工,2012年3月27日竣工,总投资2.55亿元,前期各项手续齐全。工程由地下相连的A、B、C座组成,总建筑面积114990 m2,框架剪力墙结构,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,采用钢筋混凝土灌注桩,平面布局呈L型,地下二层为停车场及设备用房,地上1~4层为商业裙房,其余均为办公用房,共设18部电梯。 填充墙建筑外墙采用空心砖砌筑、内墙采用加气砼砌筑;采用了钢质防盗门、防火门,窗为铝合金窗;车库地面为彩色耐磨砼地面,墙顶为乳胶漆;外立面为石材及玻璃幕墙装饰,公共部分统一做精装修。屋面为上人屋面,防水等级二级。 安装工程主要有建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等五个分部工程,设施完善,功能齐全。 本工程在施工过程中无质量安全事故,无拖欠农民工工资情况。 参加本工程建设各责任主体单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工总承包单位: 监理单位: 主要参施单位: 施工图审查单位: 桩基检测单位: 沉降观测单位: 检验试验单位: 劳务施工单位: 质量监督单位:

第二部分工程建设的合法性 一、建设前期手续情况 2008年完成了工程项目可行性研究,并通过立项(文件编号为XX号),按程序先后依法取得国有土地证(编号为XX号)、建设用地规划许可证(编号为XX)、建设工程规划许可证(编号为XX号)、中标通知书(编号为XX号)、施工许可证(编号为XX),并进行了施工合同备案(编号为XX号),施工图由XX审查通过,建设单位前期手续齐全有效。 二、专项及竣工验收情况 建筑的地基验槽、地基与基础、主体结构分部验收合格。2012年2月25日通过节能验收; 2012年2月27日通过人防验收;2012年2月26日通过环保验收; 2012年3月7日通过消防验收; 2012年3月26日通过建设工程竣工规划验收; 2012年3月27日通过竣工验收;2012年4月15日进行了竣工备案。 第三部分工程设计的特点、难点及技术创新 本建筑三座塔楼的底部由裙楼联结成一体,建筑外立面简洁、明快,外墙装饰石材幕墙和玻璃幕墙,挺拔稳重;屋面构架高大,顶部采用铝扣板饰面,使得整体建筑远观近看均浑然一体,气势宏伟;室内H形、环形走道联通各用户,装饰时尚;高大宽阔的大厅以及电梯前室装饰设计淡雅,整体色调以典雅的米黄色调为主,与总体的建筑设计风格相协调。 结构设计采用钢筋砼框架剪力墙结构,开间大、层高适中,楼座间设置变形缝4条,结构受力好。除分户墙、卫生间墙外,其他空间可由业主自行安排,布局合理。 给排水、电气、智能等各项功能齐全。 设计中应用了高性能砼、高强钢筋等多项新技术和新材料,未采用国家明令禁止淘汰的产品。 第四部分工程施工的特点、难点与技术创新 一、工程特点及难点 该工程占地面积大,混凝土方量约为53000m3,钢筋工程量为8400t,按主楼和后浇带共划分成5个施工区域八个施工段;施工场地狭窄,基坑较深,场内运输难度大;部分结构复杂:A座为LOFT模式,层高5.4m,有钢筋砼夹层梁与剪力墙相连接;涉及专业众多,协调量大,成品保护难度大。

国家优质工程奖评选办法》 (2018年修订版)通知

附件1: 国家优质工程奖评选办法 (2018年修订版) 第一章总则 第一条为深入贯彻党的十九大精神,践行习近平新时代中国特色社会主义思想,推进工程建设行业开启高质量发展新时代,规范国家优质工程奖评选活动,特制定本办法。 第二条国家优质工程奖是经中共中央、国务院确认设立的工程建设领域跨行业、跨专业的国家级质量奖。 第三条国家优质工程奖弘扬“追求卓越,铸就经典”的国优精神,倡导提升工程质量管理的系统性、科学性和经济性,宣传和表彰设计优、质量精、管理佳、效益好、技术先进、节能环保的工程项目。 第四条国家优质工程奖获奖工程应当符合国家倡导的发展方向和政策要求,综合指标应当达到同时期国内领先水平。 第五条凡在中华人民共和国境内注册登记的企业建设的工程项目(包括境外工程)均可以参与国家优质工程奖评选活动。 第六条国家优质工程奖评选工作由中国施工企业管理协会(以下简称中施企协)组织实施。

第二章评选范围 第七条参与国家优质工程奖评选的项目应为具有独立生产能力和完整使用功能的新建、扩建和大型技改工程。 第八条国家优质工程奖评选包括下列工程: (一)工业建设工程; (二)交通工程; (三)水利工程; (四)通信工程; (五)市政园林工程; (六)建筑工程。 前款工程具体评选范围见附录1。 第九条下列工程不列入评选范围: (一)国内外使、领馆工程; (二)由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患、功能性缺陷的工程; (三)工程建设及运营过程中发生过一般及以上质量事故、一般及以上安全事故和环境污染事故的工程; (四)已正式竣工验收,但还有甩项未完的工程。 第三章评选条件 第十条国家优质工程奖获奖项目应当具备下列条件:(一)建设程序合法合规,诚信守诺;

国家优质工程现场复查程序及复查(通用)要点

国家优质工程现场复查程序及复查(通用)要点 一、现场复查汇报座谈会 由主申报单位组织相关单位、人员参加,并由建设、设计、监理、施工单位分别进行书面汇报,汇报须包括以下几个方面内容: (一)建设单位 1、工程的立项、规划、环评、开工等建设程序的合法性。 2、工程概况、工程项目质量要求和质量计划。 3、为实现工程项目质量计划、满足质量要求所采取的系统的组织、管理措施。 4、对设计质量的评价(合理、创新、优秀,缺陷)。 5、对施工质量的评价(过程评价、竣工评价、现状评价)。 6、对参与建设企业的总体评价、满意程度(设计、监理、施工等)。 7、工程投入使用后的经济效益和社会效益情况。 8、工程节能、环保技术措施及达标情况。 9、工程款给付情况汇报。 10、需国家验收的工程,要对国家验收情况进行详细汇报。 (二)设计单位 1、对工程项目的功能、技术、质量、效益要求的理解。 2、为达到以上要求的设计思想: (1)设计的质量、效益思想。 (2)设计的时代性、前瞻性、创新性、经济性介绍。 3、施工过程的配合、工程变更情况。 4、工程达到设计思想的程度。

5、对施工质量的评价。 (三)监理单位 1、对工程项目功能、质量、效益要求的理解。 2、针对以上要求制定的工程监理目标。 3、为达到目标所采取的措施(监理大纲)。 4、监理重点: (1)投资的监控。 (2)质量的监控。 (3)进度的监控。 5、监理的结论。 6、对设计、施工的评价。 (四)施工单位 1、对工程项目功能、质量、经济要求和设计思想的理解。 2、施工质量计划和质量目标。 3、为完成施工质量计划、达到施工质量目标所采取的施工质量控制措施。 4、施工过程的难点、重点介绍。 5、针对难点、重点制定的施工质量控制措施和特殊的施工工艺。 6、新技术、新工艺、新材料在施工过程的应用。 7、施工技术、质量创新点及QC小组活动情况。 8、施工过程节能、环保措施及经济效益情况。 9、安全施工、施工过程配合及进度情况。 9、民工工资给付情况。

优质工程汇报材料(完整版)

优质工程汇报材料 优质工程汇报材料 运输堆放、施工作业困难。) ? 4.建筑物造型复杂(异形平面,如圆形、椭圆形、多曲面组合、多角度组合等; 立面复杂,如外倾、内倾等造成设计、施工定位、放线困难。)? 5.大空间、大跨度、大悬挑、空间结构、高支模等技术要求高。 ? 6.特殊结构、特殊要求(超长结构、巨型结构、悬挂结构、大面积地坪等) ? 7.普通装饰材料面大、量广,质量通病预防控制难。 ? 8.专业分包队伍多,交叉作业量大,管理难度大。 三)新技术开发、推广应用情况的编写要求 1.新技术、新工艺、新材料的应用应以自行研究、开发的为主,建设部推广的为辅,但要有一项写一项,不应有遗漏。 2.新技术、新工艺、新材料的开发与应用,应与工程的特点、难点相结合。 3. 建设部推广的建筑业《十项新技术》可列表说明。 ? 4. 主要突出新技术、新材料、新工艺及环保节能等技术,使用没有标准的新技术、

新材料、新工艺,要有专家的论证及并编制企业标准。 ? 5. 采用新技术、新材料、新工艺的各种参数和数据;是否有工法和论文; ? 6. 采用新技术、新材料、新工艺后,工程质量、经济效益及社会效益情况; ? 7. 权威部门的鉴定结果与的评价。 (四)工程质量管理部分的编写要求 ? 1、明确质量目标(简要说明质量目标) ? 2、组织保证(说明本项目建设单位、设计、施工、监理等共同建立的质量管理体 系) ? 3、制度保证(简要介绍相应的管理制度) ? 4、技术支撑(按企业的技术标准或建立项目的技术标准,进行质量策划,编制具 有针对性的技术方案解决施工难点问题。) ? 5、质量控制(说明设计、施工质量始终处于受控状态。) 例如,某工程在施工质量管理方面的总结:

关于《国家优质工程奖评选办法》的修订说明2019版

附件2: 关于《国家优质工程奖评选办法》的修订说明《国家优质工程奖评选办法(2018年修订版)》(中施企字[2018]19号,以下简称《办法》)实施后,对国家优质工程奖的评选工作起到了良好的指导和规范作用。这次修订主要是根据国家相关政策规定以及相关单位的意见建议,对个别条款进行调整,对部分内容进行充实,使办法更加科学完善,在实际操作中更好地适应工程建设行业发展新形势,充分体现公开、公正、公平的评比原则。调整的具体内容如下: 一、《办法》第一章“总则”第二条增加了“最高奖为国家优质工程金奖”的内容。主要考虑是为了提升国家优质工程奖的品牌影响力,应部分工程建设企业和关联协会的呼吁,国家优质工程奖于2013年开始不再设置银质奖,统称为国家优质工程奖,特别优秀的获奖项目授予“金奖”荣誉。本条的增加是为了进一步凸显国家优质工程金奖项目在推动产业升级、行业发展和地区经济建设中发挥更大示范引领作用。 二、《办法》第三章“评选条件”第十条第(三)项,删除了“或中施企协组织评定的工程建设项目优秀设计成果”的表述,这样修改的考虑:一是避免认识上的误导,防止将“工程建设项目优秀设计成果评定”误认为是协会组织开展的一种奖项。二是更加科学地界定奖项范围,即要求设计奖应覆盖完整的工程建设项目,是对工程整体设计水平的证明,

而不是如结构设计、方案设计等某部分或某环节的设计奖。 三、《办法》第三章“评选条件”第十条第(五)项,增加“或已通过省(部)级新技术应用示范工程验收,或积极应用专利技术、‘四新’技术,行业新技术大项应用率不少于80%”的表述,目的是鼓励创建国家优质工程的企业积极开展“四新”技术应用,切实将科技转化为生产力,促进行业的发展。 四、《办法》第四章“申报要求”第十四条第(三)项,增加“推荐函中应将所推荐工程按工程质量水平、社会效益、经济效益等综合排序”的内容主要是希望推荐单位更好地负起推荐责任,做好推荐的组织工作,全面了解、掌握所推荐工程的基本情况、现实状态,真正使推荐工作科学严谨,没有异议。 五、《办法》第五章“评审机构和评审程序”第十六条第(二)项,增加“参加建设工程全过程质量控制管理咨询活动的工程项目,在参评国家优质工程奖时可原则上免去现场复查环节”的条文,主要考虑是《建设工程全过程质量控制管理规程》T/ZSQX 002-2018已于2018年12月发布,执行该规程的过程中,质量专家会多次对该工程进行现场指导、提供咨询服务,已出具咨询服务评价意见。如果进行现场复查,既浪费人力物力,也削弱了《规程》的权威性和影响力。 六、《办法》第五章“评审机构和评审程序”第十六条第(四)项,是将原文中第十八条部分有关评审“公示”的内

优质工程现场复查要点(炼化项目)

石油化工工程现场复查要点 第一部分:项目创优资料和档案资料 一、项目创优资料 申报项目的建设单位(业主)、监理、总承包、设计、施工和检测单位,应提供下列创优资料: 1、项目创优(规划)计划。 2、项目创优总结。 3、项目创优相关管理文件(项目进度、质量、HSE、投资控制管理办法和质量手册、质量计划、开展群众性质量管理活动等)。 4、项目创新成果总结(由申报单位牵头组织编写)。 5、项目创优DVD影像资料(由申报单位牵头组织编制)。 二、项目档案资料 (一)项目建设合规性文件 主要核实项目建设的合法性,是否符合国家基本建设项目管理程序要求,这部分资料由项目建设单位提供。 1、石油化工建设项目相关批复文件 相关批复文件主要包括: (1)项目可行性研究报告及批复; (2)安全预评价报告及批复 (3)职业病危害预评价报告及批复; (4)地震安全预评价报告及批复; (5)水土保持评价报告及批复; (6)环境影响评价报告及批复; (7)建设项目国家发改委核准或行业批准文件; (8)初步设计及概算批复; (9)建设工程规划许可证; (10)土地使用证; (11)工程消防设计审核意见; (12)施工许可证; (13)开工报告及批复;

(14)项目备案资料(项目要求备案的提供)。 2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料 (1)建设工程消防验收资料; (2)环境保护验收资料; (3)水土保持验收资料; (4)职业病防护设施竣工验收资料; (5)危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料; (6)档案验收资料; (7)项目竣工决算审计资料; (8)项目竣工验收资料。 (二)监理资料 优质工程现场复查时,对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档,监理单位应提前准备。 1、项目监理资质确认资料(包括:监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等)。 2、监理合同。 3、监理现场管理资料 (1)监理规划和监理实施细则; (2)监理日志; (3)监理通知单及监理通知单回复; (4)工序质量检查确认资料; (5)隐蔽工程验收确认资料; (6)中间交接验收确认资料; (7)设备、材料现场报验确认资料; (8)监理例会资料; (9)工程质量评定确认资料; (10)监理进度、质量、HSE、投资控制分析报告。 (三)设计资料 优质工程现场复查时,对项目设计归档资料进行抽检。 1、设计单位资质确认资料(包括:设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员

创“国家优质工程奖”总结

创“国家优质工程奖”总结

创“国家优质工程奖”讲座提纲 一、工程质量的概念和重要性 建筑工程是一种对安全性、耐久性有极高要求的特殊产品,它不同于一般的批量生产的工业产品。所以工程的质量首先就是要保证结构的安全性和耐久性;其次是各项使用功能的可靠性;再次是装饰的实用性和美观,这里面就包括了各分部、分项工程的观感。也正是由于建筑工程所具有的这一特性,所以我们可以看到国家对工程建设领域的设计、施工、材料、设备等等都相应制定了一系列的标准、规范。恐怕工程建设领域中的国家标准是最多的。国家就是通过这一系列的标准、规范来控制建设工程的质量,这也充分体现了国家、政府对人民生命和财产安全的重视。 建筑工程最基本的质量标准就是国家颁布的建筑工程质量验收标准。但现行的施工质量验收规范与以往我们使用的规范有很大的不同。这一点我想大家应该都比较清楚了,在这里我想说的是: 结构的安全性与耐久性——在设计寿命内,建筑物的结构必须保证不出现严重的倾斜(不均匀沉降)、开裂,在设计的抗震列度内的地震力的作用下或设计允许的风荷载的作用下结构不应产生严重的变形、垮塌等破坏现象,从而保证建筑物内的人员、财产的安全。 功能的可靠性——一般建筑物的通用功能就是遮风、挡雨、保温、采光、通风换气或其他专门的使用功能。这些功能在设计寿命内必须可靠。也就是说,对于建筑工程,屋面、外墙、地下室在设计寿命内不应出现渗漏;保温、隔热的效果应符合设计和国家节能的政策要求;供电、供水、排水、采暖、制冷、通风、消防、智能化等各方面在设计寿命内必须能够正常运行。 装饰的实用性与美观——装饰装修应满足使用功能的要求(实用性),并在此基础上精细、美观、耐用。美观是一个因人而异的概念性的

国优电力复查要点

国家优质工程电力工程现场复查要点 一、申报国家优质工程的电力工程,应是在高水平“达标投产”的基础上,评为中国电力优质工程后,优中选优的项目。 二、申报工程容量和规模界定如下: 1、单机容量为300MW及以上的新建、扩建或改建的火电工程;装机容量为250MW及以上的水电工程; 2、电压等级500kV及以上(线路长度150公里及以上、变电容量750MVA及以上)的输变电工程; 3、申报项目时,本地区无符合以上规模或电压等级的工程可申报目前本地区电压等级最高且规模最大的工程项目; 4、节约型、环保型、再生能源、其他新(特)能源等大型电力工程,可适当放宽规模(容量、电压等级)限制。 三、重点复查以下六个方面: 1、工程建设全过程合法性证明文件: 2、工程管理创新(体现“科学、系统、经济”)的有效性 3、建筑、安装工程质量工艺标准优良的符合性 4、性能、技术指标的先进性和可靠性 5、“四新”应用、自主创新、节约和环保方面的先进性 6、经济效益和社会效益显著 四、重点复查六个方面的具体内容: 1、工程建设全过程合法性证明文件(18项):附表1 2、工程管理创新(体现“科学、系统、经济”)的有效性 总体布局优化,平面布置紧凑合理、用地节省;生产流程 合理,功能区分清晰、物流顺畅、管理方便;严格执行强制性 条文;质量、安全健康与环境、进度、造价和档案管理有效,

进度满足合同工期,竣工决算费用未超出批准动态概算;生产 运行管理有序。 3、建筑、安装工程质量工艺标准优良的符合性 3.1 发电厂(含火电、水电、核电) 3.1.1 总体观感质量:一次成优,无大面积返修;无片面追求观感质量,违反质量与工艺标准,管、线不走捷径,无片 面追求美观和集中效果,擅自增加抹面、喷涂等工序遮掩瑕疵;成品保护有效;生产区域环境整洁,无施工遗留物等。 3.1.2 地基与基础:桩基检测试验合格;锅炉、汽轮发电机组等重大设备及高耸烟囱、冷却水塔地基稳定;基础砼内实外光、棱角分明,几何尺寸及预埋螺栓位置准确,强度符合要求;二次灌浆饱满工艺美观;沉降观测设施完善,施工过程及移交生产沉降观测结果符合要求。 3.1.3 主厂房:厂房结构类型安全、合理。砼结构的质量达到设计要求;梁、柱、板尺寸精确,内实外光,线角清晰, 节点方正。钢结构制作精细、安装就位准确、焊缝密实饱满、 节点焊缝规范;油漆颜色正确、色泽一致,无流痕、皱纹、气泡、脱落、污染,色彩均匀。墙体砌筑应横平竖直、灰缝饱满、表面平整,构造柱与砌体接口平正,马牙进出一致。主厂房框架、行车梁、牛腿柱方正平直。地面平整;屋面防水规范;涂 装细腻;变形缝符合设计和施工规范;工艺美观;外观色彩朴 素大方,洁净明亮。 3.1.4 主要配套建筑工程:冷却水塔、烟囱曲线顺滑、流畅,模板缝均匀、协调、垂直度应符合设计要求;水塔无渗、漏水。 3.1.5 主体设备管道:锅炉、汽发电机、主变等设备及构(支)架的安装应牢固、就位精细准确、基础方正、螺栓齐全、排列有序。管道安装应牢固、间距均匀、横平竖直,管道支吊

创建国家优质工程汇报材料

. . XX项目创建“国家优质工程”汇报材料 第一部分工程基本情况 XX项目位于,是一座集办公、商业为一体的现代化公共建筑。2010年2月24日开工,2012年3月27日竣工,总投资2.55亿元,前期各项手续齐全。工程由地下相连2,框架剪力墙结构,结构安全等级二级,抗震座组成,总建筑面积114990 m、B、CA的设防烈度8度,采用钢筋混凝土灌注桩,平面布局呈L型,地下二层为停车场及设备用房,地上1~4层为商业裙房,其余均为办公用房,共设18部电梯。 填充墙建筑外墙采用空心砖砌筑、内墙采用加气砼砌筑;采用了钢质防盗门、防火门,窗为铝合金窗;车库地面为彩色耐磨砼地面,墙顶为乳胶漆;外立面为石材及玻璃幕墙装饰,公共部分统一做精装修。屋面为上人屋面,防水等级二级。安装工程主要有建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等五个分部工程,设施完善,功能齐全。 本工程在施工过程中无质量安全事故,无拖欠农民工工资情况。 参加本工程建设各责任主体单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工总承包单位: 监理单位: 主要参施单位: 施工图审查单位: 桩基检测单位: 沉降观测单位: 检验试验单位: 劳务施工单位: 质量监督单位: 教育资料word . .

第二部分工程建设的合法性 一、建设前期手续情况2008年完成了工程项目可行性研究,并通过立项(文件编号为XX号),按程序先后依法取得国有土地证(编号为XX号)、建设用地规划许可证(编号为XX)、建设工程规划许可证(编号为XX号)、中标通知书(编号为XX号)、施工许可证(编号为XX),并进行了施工合同备案(编号为XX号),施工图由XX审查通过,建设单位前期手续齐全有效。 二、专项及竣工验收情况 建筑的地基验槽、地基与基础、主体结构分部验收合格。2012年2月25日通过节能验收; 2012年2月27日通过人防验收;2012年2月26日通过环保验收; 2012年3月7日通过消防验收; 2012年3月26日通过建设工程竣工规划验收; 2012年3月27日通过竣工验收;2012年4月15日进行了竣 工备案。 第三部分工程设计的特点、难点及技术创新 本建筑三座塔楼的底部由裙楼联结成一体,建筑外立面简洁、明快,外墙装饰石材幕墙和玻璃幕墙,挺拔稳重;屋面构架高大,顶部采用铝扣板饰面,使得整体 建筑远观近看均浑然一体,气势宏伟;室内H形、环形走道联通各用户,装饰时 尚;高大宽阔的大厅以及电梯前室装饰设计淡雅,整体色调以典雅的米黄色调为主,与总体的建筑设计风格相协调。 结构设计采用钢筋砼框架剪力墙结构,开间大、层高适中,楼座间设置变形缝4 条,结构受力好。除分户墙、卫生间墙外,其他空间可由业主自行安排,布局合理。 给排水、电气、智能等各项功能齐全。 设计中应用了高性能砼、高强钢筋等多项新技术和新材料,未采用国家明令禁止淘汰的产品。 第四部分工程施工的特点、难点与技术创新 一、工程特点及难点 3,钢筋工程量为8400t该工程占地面积大,混凝土方量约为53000m,按主楼

2011年度国家优质工程市政道路工程现场复查要点

国家优质工程市政道路工程现场复查要点 第一部分 现场检查 一、道路工程 1、路肩必须直顺、表面平整,不得有裂缝,狼窝及阻水现象。边坡平整、坚实、稳定、严禁贴坡。边沟上口应整齐、直顺,沟底应平整,边沟排水畅通。 2、沥青混凝土道路面层应坚实、平整,颗粒分布均匀,不得有脱落、掉渣、裂缝、拥动、烂边、搓板、粗细料集中等不良现象。接茬紧密、平顺、烫缝不枯焦。面层与平石及其它构筑物衔接平顺,无积水现象。 3、水泥混凝土道路面层版面边角应整齐,无裂缝,并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直。切缝直线段直顺,曲线段圆顺。不得有瞎缝、跑锯。灌缝饱满、密实,缝面整齐,不得漏灌。 4、桥头部分无明显的沉陷。路面无明显的轮迹,无车辙、拥包等现象。 5、隔离墩、防撞墩、路缘石安装牢固。直线直顺、曲线圆滑。无缺棱、掉角等质量缺陷,外观色泽一致。 二、人行道 1、人行道砌块色泽一致,铺设紧密无空隙、松动,盲道设置符合标准。 2、街沿石、流水石预制件表面光滑,砌筑顺直、规范,流水石和路面顺接不挡水。雨蓖口安装规范,街道路面、人行道无积水。 3、 人行道上各类井盖不高于人行道。 4、 行道树树坑整齐,间隔均匀。 5、人行天桥、过街地道结构稳定无变形,外表美观,施工规范,

无明显缺陷。 三、桥梁工程 1、水泥混凝土结构表面应平整,线形顺直,颜色均匀一致;混凝土表面不得出现蜂窝、麻面。混凝土内不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等。桥梁悬拼结构相邻块件的接缝平整密实,棱角分明,无明显错台。 2、钢结构焊接表面不得有凹陷、划痕、焊疤电弧擦伤等缺陷,边缘应无毛刺;焊缝应平滑,无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑和焊瘤等缺陷;且焊缝外形均匀,成形良好,焊缝与焊缝之间、焊缝与金属之间过渡光滑,焊渣和飞溅物清除干净; 3、钢结构防护涂层表面完整光洁,均匀一致,无破损、气泡、裂纹、针孔、凹陷、麻点、流挂和皱皮等缺陷;涂后的漆膜颜色一致。 4、预制构件安装平稳、牢固,线条直顺不应歪斜、扭曲,安装后构件不得有硬伤、缺棱、掉角和裂纹等缺陷。 5、伸缩装置安装必须牢固,直顺、不扭曲,全缝顶面与桥面同高程、同坡度。缝宽符合设计及温度值的要求,缝隙均匀,伸缩有效。伸缩装置两侧的保护带的水泥混凝土要求无收缩、防水。沥青混凝土保护带碾压密实,接茬牢固。伸缩装置与保护带、保护带与桥面相接要平整。属封水型伸缩装置要做到封水有效,不漏水。橡胶伸缩装置橡胶体之间的接缝及橡胶体与混凝土、钢件相接处要用粘合剂粘牢。 6、栏杆、地袱、扶手安装必须牢固,线条直顺不应歪斜、扭曲。栏板与栏杆接缝处的填浆必须饱满,伸缩缝必须全部贯通。安装后的构件不得有硬伤、掉角和裂纹的缺陷。 7、斜拉桥斜拉索表面应平整密实,无畸形、碰伤或擦痕,颜色一致。锚头无伤痕、锈蚀。 8、悬索桥索鞍表面清洁;索股缠包带完好,钢丝防护无损,表面洁净;锚头表面平滑,涂层完好,无锈迹;主缆架设后索股钢丝平行顺直,无鼓丝,不重叠。索股顺直,不交叉。索股钢丝镀锌层保护完好,

国优工程施工汇报资料

延安卷烟厂易地技改联合工房工程“国家优质工程”奖汇报资料 二00九年八月二十五日

目录 No table of contents entries found.十、民工工资给付情况 (11) 十一、工程获得的荣誉 (11) 十二、特色照片 (11) 延安卷烟厂易地技改联合工房 “国家优质工程”汇报资料 尊敬的各位专家、各位领导: 非常感谢“国家优质工程”现场复查组专家对我公司承建的延安卷烟厂易地技改联合工房工程进行检查指导,我代表公司及项目部就本工程的创优情况向各位专家做以下汇报: 一、对工程项目功能、质量、经济要求和设计思想的理解 延安卷烟厂易地技改联合工房工程,位于延安市姚店新区。建筑类别丙类,耐火等级一级,抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级。该工程2006年8月7日开始桩基施工,2006年10月11日开始主体施工, 2008年4月25日竣工, 2008年5月25日竣工备案。本工程的立项文件、规划许可证、土地使用证、施工许可证、环评、施工图审查等各项手续齐全、合法、符合要求。

该工程建筑面积50400m 2,东西长208米,南北宽187米,占地面积35000多平方米,框-排架结构,地上1-3层,高度22.8米。地基采用钢筋混凝土夯扩灌注桩,独立承台基础。本工程钢结构使用面积22000 m 2,由钢网架及轻钢结构组成,其中制丝车间及卷接包车间使用钢网架,制丝车间跨度为36m,卷接包车间跨度为30m ;片烟立体库及辅料、成品立体库使用轻钢结构,片烟立体库跨度为17m ,辅料、成品立体库跨度为18m 。 屋面工程采用SBS 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材,卫生间采用聚氨酯涂膜防水;地坪部分采用玻化砖、部分采用环氧石英石地坪和环氧自流坪;外墙主要采用装饰保温一体板,西立面采用干挂石材和玻璃幕墙。 工程集生产车间、库房、办公等功能于一体,是一座年生产35万厢烟、年产值达18亿元的大型工业厂房,设计合理、节能显著。 工程包函了地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑节能、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等10个分部工程。 工程投标建安工作量:9767.9万元,决算建安工作量9447.7万元。 工程建设相关单位如下: 建设单位: 陕西中烟工业公司延安卷烟厂 设计单位: 中国烟草总公司合肥设计院 勘察单位: 机械工业勘察设计研究院 监理单位: 西安四方建设监理有限公司 监督单位: 延安市质量安全监督中心站 施工总承包单位: 二、施工质量计划和质量目标 施工前制定了确保“国家优质工程”的质量目标。公司、项目部结合工程造型复杂、施工难度大、工期紧等特点,重点突出项目前期创优策划,找出工程难点,编制详细的专项施工方案。 厂房东立面 厂房西立面 网架球形节点

国家优质工程审定与管理办法

附件1: 国家优质工程审定与管理办法 (2007年修订稿) 第一章总则 第一条为贯彻国家《质量振兴纲要》和“百年大计,质量第一”的方针,增强工程建设企业(单位)质量意识,不断提高工程建设质量管理水平,保证国家投资安全,规范国家优质工程奖的评选行为,特制定本办法。 第二条国家优质工程奖是1981年经国务院批准设立的我国工程建设领域的国家级质量奖。该奖的宗旨在于倡导对工程建设质量管理的系统性、科学性和经济性,奖励对工程建设做出突出贡献的企业(单位),宣传质量优、效益好的工程项目。 第三条国家优质工程是以工程建设项目质量为评定对象,内容涉及工程建设项目的合法性、工程质量管理的系统性、科学性和经济性,以及从工程项目立项到竣工验收形成工程质量的各个建设程序和环节。参评工程的建设理念及各个建设环节,应符合国家在国民经济发展的不同时期所倡导的发展观念,其工程建设项目的综合指标应达到同时期国内先进水平。 第四条国家优质工程设金质奖、银质奖,每年评选一次,由“国家工程建设质量奖审定委员会”(以下简称审定委员会)颁发奖牌、奖状。 第五条国家优质工程的评审工作由“审定委员会”负责,由设在中国施工企业管理协会的“审定委员会”办公室具体组织实施。

第二章评选范围 第六条参评国家优质工程的项目应是符合法定基本建设程序,经过立项批准、核准或备案且列入建设计划并具有独立生产能力和使用功能的新建或技改工程项目。主要包括: 一、工业建设项目:石油、天然气、石油化工、煤炭、有色金属、化学工业、核工业、电力工业、机械工业、冶金、建材等。 参评工程的规模: 1、原油生产能力30万吨/年的油田; 2、天然气生产能力6亿立方米/年以上的油气田产能建设工程; 3、设有首末站及中间加压泵站、长度100公里以上(含)、管径273毫米(含)以上的长输油气管道工程; 4、单机容量600MW(含)以上的火电厂; 5、电压等级330KV(含)以上的送变电工程; 6、单机容量600MW(含)以上的核电厂; 7、装机容量250MW(含)以上的水电站。 二、交通工程:公路、铁路、桥梁、机场跑道、港口、内河航运、隧道工程等。 参评工程的规模: 1、连续长度在50千米以上的高速公路和200千米以上的一级公路(整体工程); 2、连续长度在3千米以上的隧道; 3、连续长度在1千米以上的铁路桥; 4、连续长度在5千米以上的公路高架桥; 5、投资额在1亿元以上,主跨跨度在200米(含)以上的桥梁。 三、市政工程、园林工程:城市道路、立交桥、高架桥、

创建优质工程现场质量管理要点

创建优质工程现场质量管理要点 第1节强化意识全面创优 创优质工程不可能一蹴而就,要从头抓起, 从全过程抓起,从创优意识抓起,从策划和培训抓起不断增强和强化人员的创优意识和精品意识,把握电力工程质量的发展观,即科学、系统、经济和节能、减排的发展观,了解优质工程的具体指标和要求,尽量以少走弯路,始终走在电力工程建设的前列, 是我们的根本任务。 创优质工程,要始终坚持从国家政策的角度,贯彻与时俱进的思想,以质量管理理论为指导,以行业实际为基础,体现国家在不同时期的政策性要求,体现行业在不同时期的发展方向,体现企业在不同时期的发展意向,体现质量管理的最新实践, 从政策要求上,从投资的经济效益和社会效益上,从工程质量的系统件管理上,进行导向。 创优质工程,必须掌握优质工程的内涵,树立大质量观念。 第2节创建国家级优质工程的三个步骤 电力工程创国家级优质工程必须经过的3个步骤: 第1步:必须高水平通过“电力工程达标投产”──基础; 第2步:必须获得“中国电力优质工程奖”、高排序──取得参赛资格; 第3步:必须通过国家级优质工程评审机构组织的评审──正式比赛结果。第3节工程创优的“四强化、十强调” 创建优质工程现场质量管理要点可概括为“做到四强化落实十强调。 一、“四强化” (一)强化事前策划

创优工作是一个系统工程。对于一个系统工程,没有全局的策划、没有统筹的安排、没有明确一致的目标、没有统一的标准,就没有步调一致的行动。 策划包括: (1)战略策划即确定各丁程阶段宏观的目标。 (2)环节策划即确定规则。 (3)措施策划,即确定要求。除了这些策划外,还必须进行更为具体的设计优化策划、设备选配策划、施工图深化、亮点策划、检查监督策划等。 这些策划一定要符合大质量观的的概念: 1)产品和服务质量:包括产品的功能、性能、安全、可靠、观感、优良率。 2)过程和工作质量:包括产品的工期、成本、环保、工艺、检查。 3)管理质量:包括组织的体系、制度、措施、方案、协调、评价、改进。 4)组织质量:包括建设(组织核心作用)、设计、施工、监理、调试、生产等单位。 5)“注意力”质量:包括国家政策倡导的、社会关注的、媒体传播的质量信息。其具体内容应按照达标投产要求而编制,同时又要注重学习和吸取同行业领先水平工程的先进经验与教训。 优质的产品背后必有一套严格的管理制度。某企业家总结了一条刻骨铭心的教训是: 企业法规的制订仅是第一步,其后必须增加两方面的内容,即规定实施细则和实施检查细则。 (二)强化事前培训,知行合一

安全员施工现场检查要点都那些

一、基坑施工监控要点 1.基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2.深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3.坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4.基坑施工应设置有效排水系统; 5.坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求; 6.上下基坑必须设置登高措施; 7.进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监控要点 1.钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×㎝,无裂缝等 2.立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求 3.作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善 三、施工用电监控要点 1.临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图; 2.高压线防护架按方案搭设;

3.支线架设高度应确保电缆线高度大于米、架空线高大于度4米; 4.现场照明架设高度大于米;危险场所应使用安全电压; 5.电箱应统一编号、放置高度下口高于60㎝; 6.动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7.用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8.变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”、“四口”防护监控要点 1.施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽; 2.在建工程应采用合格安全网封闭; 3.2米以上高处作业必须系安全带; 4.楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道貌岸然平网; 5.预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6.通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚; 7.阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监控要点

优质工程汇报材料范文

大众驾校内部员工食堂及办公楼 优 质 工 程 汇 报 材 料 上海阳明建设工程有限公司 二零一四年五月

目录 第一节.工程概况 (2) 第二节.工程特点 (4) 第三节.工程施工质量管理 (4) 第四节.施工难点 (7) 第五节.技术创新工作介绍 (7) 第六节.工程质量情况介绍 (8) 第七节.社会影响 (15) 第八节.结束语 (16) 1

创优质工程汇报材料 尊敬的各位领导,各位专家: 首先我代表上海阳明建设工程有限公司向各位领导,专家的到来表示感谢,承蒙在座各位领导,专家的关心;支持,今天大众驾校内部员工食堂及办公楼工程迎来了2014年度优质工程的复查验收之日,下面我对该工程的创优情况作简要汇报。 第一节工程概况 1、工程性质 1.1 建设单位:大众交通(集团)股份有限公司 1.2 设计单位:上海铠绎建筑设计有限公司 1.3 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 1.4 施工总承包单位:上海阳明建设工程有限公司 2、建筑、结构概况 2.1 建筑概况 2.1.1本工程设计占地面积为1379.44平方米,总建筑面积为3125平 方米。建筑朝向为南偏东36度。 2.1.2本工程标高:±0.000相对应绝对标高为4.600,室外地坪绝 对标高为4.100。 2.1.3本工程层数为3层,层高:一层4.5m(局部5.1m)、二层 3.6m、

三层3.6m,建筑高度为13.2米。 2.1.4本工程建筑耐火等级二级,抗震设防烈度7度。 2.1.5屋面防水等级Ⅱ级,建筑使用年限为50年。 2.1.6保温: 2.1.6.1外墙(内外组合保温)保温材料为外侧40mm厚、内侧30mm 厚水泥基无机保温砂浆I型(容重为350kg/m3)。 2.1.6.2底部接触室外空气的架空楼板保温材料为20mm厚半硬质保 温板(容重为100kg/m3)。 2.1.7墙体工程: 2.1.7.1外墙填充墙为200mm厚小型空心混凝土砌块,内墙分隔墙体 为200(100)mm后加气混凝土砌块,砌筑砂浆应采用商品砂 浆。 2.1.7.2防潮层:墙体在室内地坪标高以下60mm处设防潮层,做法 为:60mm厚C20细石混凝土内配3?6箍筋为?6@300。当室 内地坪有高差时,在二道防潮层间墙体的室外一侧做20mm 厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 2.1.7.3卫生间、厨房及其它潮湿房间与相邻房间隔墙下端浇筑 300mm高C20细石混凝土墙坎,厚度同上部墙体。 2.1.8屋面工程: 2.1.8.1平屋面做法:钢筋混凝土屋面板上做LC5.0陶粒混凝土找坡 层最薄处30mm厚,上做105mm厚泡沫玻璃保温板,上做20mm 厚1:3水泥砂浆找平,上做4mm厚APP防水卷材一道,上做 3

国家优质工程审定与管理办法

国家优质工程审定与管理办法 第一章总则 第一条为贯彻国家《质量振兴纲要》和“百年大计,质量第一”的方针,增强工程建设企业(单位)质量意识,不断提高工程建设质量管理水平,保证国家投资安全,规范国家优质工程奖的评选行为,特制定本办法。 第二条国家优质工程奖是1981年经国务院批准设立的我国工程建设领域的国家级质量奖。该奖的宗旨在于倡导对工程建设质量管理的系统性、科学性和经济性,奖励对工程建设做出突出贡献的企业(单位),宣传质量优、效益好的工程项目。 第三条国家优质工程是以工程建设项目质量为评定对象,内容涉及工程建设项目的合法性、工程质量管理的系统性、科学性和经济性,以及从工程项目立项到竣工验收形成工程质量的各个建设程序和环节。参评工程的建设理念及各个建设环节,应符合国家在国民经济发展的不同时期所倡导的发展观念,其工程建设项目的综合指标应达到同时期国内先进水平。 第四条国家优质工程设金质奖、银质奖,每年评选一次,由“国家工程建设质量奖审定委员会”(以下简称审定委员会)颁发奖牌、奖状。 第五条国家优质工程的评审工作由“审定委员会”负责,由设在中国施工企业管理协会的“审定委员会”办公室具体组织实施。 第二章评选范围 第六条参评国家优质工程的项目应是符合法定基本建设程序,经过立项批准、核准或备案且列入建设计划并具有独立生产能力和使用功能的新建或技改工程 项目。主要包括: 一、工业建设项目:石油、天然气、石油化工、煤炭、有色金属、化学工业、核工业、电力工业、机械工业、冶金、建材等。 参评工程的规模: 1、原油生产能力30万吨/年的油田; 2、天然气生产能力6亿立方米/年以上的油气田产能建设工程; 3、设有首末站及中间加压泵站、长度100公里以上(含)、管径273毫米(含)

建筑施工现场安全检查要点说明

施工现场安全监理检查要点

一、施工现场用电安全监理检查要点 1、符合“三级配电两级保护”要求;开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施。 2、配电箱内多路配电标记清晰。 3、开关箱安装漏电保护器,电箱内设隔离开关。 4、“一机一闸、一箱一漏”原则,熔丝规格符合标准。 5、照明线、动力线架设高度符合要求、穿过通道穿管埋地。 6、临时敷设电线路没有挂在钢筋、模板、脚手架上;电动机具、电源线不随地拖拉;停止使用的电器设备、电源线开关及时拆除。 7、照明专用回路漏电保护。 8、室内线路及灯具安装高度不低于2.4m,室外灯具距地面不低于3m。 9、潮湿作业或隧道开挖及衬砌台车作业使用36V以下安全电压。 10、7.5千瓦以上电机采用减压启动方式,且加过载保护装置;在建工程与临近高压线的距离不小于规定。 11、检修电器设备时执行停电作业、开关把柄上挂“有人操作,严禁合闸”警示牌。 12、现场手持作业灯使用36V及以下电源供电;电压电线路不使用裸导线。 13、电压器设防护,门加锁,并悬挂“高压危险,切勿接近”警示牌;有专用灭火器及高压安全用具。 14、专用保护零线设置符合要求,保护零线与工作零线不混接。 15、配电线路不老化,无破皮,线路过道防护。

16、用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,有专项用电施工组织设计;有地极阻值遥测记录,电工巡视维修记录真实。 二、施工现场脚手架监理检查要点 1、脚手架搭设有施工方案且能指导施工;现场实际施工与批准的方案一致。 2、脚手架高度不超过规范规定,有设计计算书并经审批。 3、脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结。 4、按规定设置剪刀撑,脚手板铺满,无探头板。 5、脚手架搭设前交底,搭设完毕办理验收手续。 6、脚手架载荷不超过规定,施工载荷堆放均匀,有积雪、杂物及时清理。 7、作业层下有措施防护;防护严密;杆件直径、型钢规格及材质符合要求。 8、安装脚手架单位资质符合要求;安装脚手架人员经专业培训。 三、模板施工安全监理检查要点 1、模板工程施工方案经审批。 2、根据混凝土输送方法定制有针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算。 4、模板上施工载荷不超过规定,模板上堆料均匀。 5、各种模板存放符合安全要求。 6、高2米以上作业处所有可靠立足点、周道垫板稳固。 7、模板拆除有专项安全技术交底,并交底至作业层。 8、模板拆除前经拆模批准、模板拆除前有混凝土强度报告、拆除区域设置警戒线且有专人监护、留有未拆除的悬空模板及模

国家优质工程现场复查程序及通用复查要点(2019年说明版)

国家优质工程奖通用复查要点 1基本要点 1.1为使国家优质工程的现场复查工作规范化,依据《国家优质工程奖评 选办法》,并结合历年复查工作的经验编制本《国家优质工程现场复查程序及通用复查要点》(以下简称“通用要点”)。 1.2国家优质工程奖现场复查是通过实地考察,对申报工程的建设程序合法性、技术先进性、质量可靠性、管理有效性、特色亮点的真实性以及与《国家优质工程奖评选办法》符合性的核实。 【说明】增加“管理有效性、特色亮点的真实性”,明确了复查工作的性质——其核心是“核实”,即到工程现场核实“建设程序合法性、技术先进性、质量可靠性、管理有效性、特色亮点的真实性以及与《国家优质工程奖评选办法》符合性”。 1.3国家优质工程奖现场复查工作采取“听、查、议、讲”的方式进行。即复查组听取主申报单位及工程建设各方的汇报与介绍,了解工程的质量状况及特色与亮点,核查工程质量情况和工程档案文件的符合性,对工程质量情况进行小组评议,向申报工程建设各方反馈复查情况并对工程质量情况进行全面讲评。 1.4每项工程复查结束后,应及时复查形成复查报告,小组复查全部结束后各项工程的复查报告及其他有关资料一并提交国家优质工程奖审定委员会办公室。(新增) 【说明】复查组的各项工程全部复查结束后,除应提交工程复查报告外,还有其他资料必须提交,如《专家复查工作记录》、会议签到表、各申报工程各方创优汇报等等。 2申报工程有关各方的准备 2.1建设、勘察、设计、施工、监理、使用(用户)等各方应准备书面汇报材料并加盖单位公章。书面汇报应严格按本要点附录A《主申报单位汇报提纲》、附录B《建设单位汇报提纲》、附录C《设计单位汇报提纲》、附录D《施工单位汇报提纲》及附录E《监理单位汇报提纲》的规定内容、章节顺序编写。(修订)

相关文档