1.砂(石)含水率快速测定法

(1)仪器

天平——最大称量1kg ,感量0.5g ;

量筒——容量1000mL 。

(2)准备工作

对同一产地、同一规格的砂子,事先测定其密度,操作方法如下: 取砂样约10kg ,混合均匀,用四分法选出其中两份,每份约重1kg ; 将其中一份砂样,按常规方法用烘箱测定其含水率w ;

与此同时,将另一份砂样准确称重1000g ,投入已装有500mL 水的量筒中,读出其总体积V (mL );

按下式计算砂的密度ρ0:

500

)1500(10000---=V w V ρ 以上试验须重复2~3次,取平均值。到具体测定含水率时不必再做。

(3)含水率的现场测定

在量筒中先装入500mL 清水,再准确称取砂样1000g ,投入量筒,读出其总体积V (mL ),按下式计算含水率w WC :

(%)100)

1500(1000)500(00?---=V V w WC ρρ 2.砂(石)含泥量快速测定法

(1)仪器

天平——最大称量1kg ,感量0.5g ;

锥形烧瓶——容量500mL (或普通玻璃瓶)。

(2)测定步骤

①将烧瓶装满水至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量为m 1(此数为常数,可事先称好直接记于瓶上,具体测定时不必再称)。

②在烧瓶口先装入约300g 的清水,然后取欲测含泥量的砂样约300g (不需称量,不需烘干),投入瓶中,稍加摇动排除水中气泡,再用清水将瓶装满至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量为m 2。

③将称过重量的瓶子倒去一部分水,约剩砂体积的一倍多,一手执瓶,一手捂住瓶口,用力摇动(或用玻璃棒强力搅动)约0.5~1min ,然后静置1.5~2min ,用玻璃虹吸管小心地将距砂面30mm 以上之浊水吸出。

④再倒入清水至原有高度,反复上述步骤,直至砂上面的水清为止。 ⑤在瓶内加入清水至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量为m 3。

⑥按下式计算含泥量w c :

(%)1001

232?--=m m m m w c 以两次平行试验的平均值作为试验结果。

3.混凝土拌合物维勃稠度简易测定法

没有稠度仪时,可用本法测定低流动性混凝土(坍落度在300mm 以内者)或干硬性混凝土的维勃稠度。

(1)试验设备

标准振动台(频率为50±3Hz,空载时的振幅为0.5±0.1mm );铁模(200mm ×200mm ×200mm 立方体);圆锥筒(大小与坍落度筒相同,但筒的下部切去0.5cm )秒表;弹头形捣棒和铁铲等。

(2)试验方法

将200mm ×200mm ×200mm 立方体铁模固定在标准振动台上,用楔块夹紧使其不能移动,在模内放入圆锥筒。按坍落度试验方法将混凝土拌合物分三层装入圆锥筒,每层插捣25次,刮平,将圆锥筒提出,测量坍落度。然后开动振动台,并以秒表计时,振动进行至混凝土拌合物由圆锥体下陷而填满立方体铁模的四角,表面平整呈现水泥浆时为止,记录所需时间,精确至0.5s 。

将振动所需时间乘以系数1.5作为该混凝土拌合物的维勃稠度值。

试验应连续进行两次,每次使用1份新的拌合物,取两次结果的算术平均值

作为试验结果。如果两次试验结果相差20%以上时,需进行第三次试验。如第三次试验与前两次试验结果中的每一次仍相差20%以上时,则整个试验需要重做。

4.混凝土拌合物含气量简易测定法

(1)直接法

集料最大颗粒直径为40mm或40mm以下的拌合物,含气量可用直接法测定。

1)试验设备:

①圆柱形量筒——用铝、钢或其他不受水泥浆侵蚀的金属制成,内径150mm,高350mm,内部旋光。底面及上端边缘表面应与量筒轴心相垂直,壁厚应使量筒足够刚度,不易变形;

②玻璃板—厚约10mm,尺寸为200mm×75mm,板中心嵌有一根与板面垂直的金属测针,长25mm;

③磅秤—称量20kg,精确至1g;

④金属棒—断面为20mm×5mm,长500mm;

⑤梨形橡皮吸管。

2)试验步骤:

①将量筒放置于水平面上,注水入量筒,至离上部边缘4cm处,在量筒上安放带指针的玻璃板,指针向下。用梨形橡皮吸管将水沿量筒边壁徐徐加入,至水面与测针尖端接触为止,然后将带指针的玻璃板撤去,称出储水的量筒重量m1(以g计)。

②倒出量筒中的水,将量筒擦干,称出量筒重m2(以g计)。

③取约2.5L的混凝土拌合物,放入量筒中,称出量筒和混凝土物拌合物的重m3(以g计)。

④注水入量筒,至水面距上部边缘约5~6cm时为止。用金属棒仔细搅拌量筒中的混凝土拌合物,以排出其中的空气。搅拌时动作应缓慢均匀,不得使筒内的水溅出筒外,并使混凝土拌合物全部受到搅动。搅动时如发现起气泡的现象,可用数滴戊醇(C5H11OH)以消除泡沫。

⑤搅拌10min后,将量筒放于水平面上,缓慢地抽出金属棒,须尽量不使金属棒上粘附混凝土拌合物,然后在量筒上放上带指针的玻璃板,使指针向下,并

用梨形橡皮吸管沿量筒壁徐徐加水,至水面与指针接触为止。移去玻璃板,重复用金属棒搅拌10min 。搅拌完毕后,再将带指针的玻璃板盖上,若指针尖端不与水面接触,再以吸管注水至与指针尖端接触。如此反复进行,直至水面与指针接触并达到稳定时为止。然后移去玻璃棒,称出盛有混凝土和水的量筒的总重量m 4(以g 计)。

试验时混凝土拌合物与水的温度维持恒定。每次搅拌前,金属棒应以水湿润。

3)计算方法:按下式计算混凝土的含气量A :

%100'?-=V

V V A 式中 V ——混凝土拌合物的体积(cm 3);

V'——排除空气后的混凝土拌合物的体积(cm 3);

ρ——混凝土拌合物的质量密度(g/cm 3),可按本试验方法之规定测定,

称量精确至1g (质量密度试验应同时进行,取自同一批试样);

ρw ——水的密度(采用1g/cm 3)。取两次试验结果的平均值,作为混凝

土拌合物的含气量的数值,如两次结果相差0.2%以上时,试验须

重做。

(2)间接法

本法适用于骨料最大颗粒直径为150mm 以下的混凝土拌合物。预先测得混凝土拌合物的质量密度及水泥与砂、石的质量密度后,按下式计算混凝土的含气量A :

%100'?-=ρ

ρρA 式中 ρ'——不含空气的混凝土拌合物的理论质量密度(kg/L );

ρ——含有空气的混凝土拌合物质量密度(kg/L )。

Wo g

go s so c co Wo go so co m m m m m m m m ++++++=ρρρρ' 式中 m co 、m so 、m go 、m wo ——相应为拌合用的水泥、砂、石和水的重量(kg );

ρc 、ρs 、ρg ——相应为水泥、砂、石的质量密度(kg/L )。

5.水泥强度快速测定法

水泥胶砂试体按常规方法成型,然后连同试模立即放入常温养护箱内,箱内温度20±3℃,相对湿度>90%,预养3h±15min,将试体带模放入湿热养护箱内,从室温开始加热,在1.5h±10min内等速升温到55℃,恒温18h±10min,取出试体,在室温下冷却50±10min,脱模作抗压试验,按下式推定水泥强度:

f28=A·R k+B

式中f28——预测的水泥28d抗压强度(MPa);

R k——快速测定的水泥抗压强度(MPa);

A、B——由各单位根据试验确定的常数,试验组数不小于30。

6.早期推定混凝土强度试验方法

对新成型的混凝土试件进行加速养护,经过若干小时后作抗压试验,利用事先建立的强度关系式,根据试压结果可以推算出标准养护28d的抗压强度。这种方法适用于混凝土生产中的质量控制以及混凝土配合比的设计和调整。

加速养护有三种方法:沸水法、80℃热水法和55℃温水法。

当采用沸水法时,试件成型后先在室温下静置24h,然后脱模放入沸水中养护4h,取出再在室温下静置1h后试压。当采用80℃热水法时,试件成型后带模浸入80℃热水中养护5h,取出在室温下脱模并静置1h后试压。当采用55℃温水法时,试件成型后带模浸入55℃温水中23h,取出在室温下脱模并静置1h后试压。

用加速养护混凝土试件强度推定标准养护28d强度时,应先通过专门试验建立两者之间的强度关系式。

配制不同强度等级的混凝土时,可采用线性回归方法建立强度关系式:

f=A+Bf J

配制单一强度等级的混凝土时,可采用换算系数方法建立强度关系式:

f=Kf J

式中f——标准养护28d混凝土试件强度的推定值(MPa);

f J——加速养护的混凝土试件强度的测定值(MPa);

A、B、K——系数,通过试验确定。

7.根据混凝土的早期强度预测任意龄期强度的方法

(1)在混凝土浇筑时,取有代表性的拌合物制作两组抗压试块。试块在浇

筑地点养护。

(2)试块成型后立即加盖钢板埋于湿砂中,拆模后仍埋入湿砂。

(3)这两组的试压龄期,应根据养护温度确定,参见表3-26。

试压龄期

(4)对试块试压时的龄期应严格掌握,时间误差不应超过0.5h 。

(5)强度预测用以下公式计算:

1

21121ln ln ln ln f f f f t t t t n

n --=-- 式中 f n ——龄期为t n (d )时的抗压强度(MPa );

f 1、f 2——分别为第一、二组试块的抗压强度(MPa );

t 1、t 2——分别为第一、二组试块的试压龄期(d )。

(6)本法可预测混凝土在现场养护条件下,在达到强度标准值70%前任意龄期的强度。但不适用于掺早强剂的混凝土。

混凝土的现场检测

1.结构实体检验用同条件养护试件强度检验

(1)同条件养护的留置方式和取样数量,应符合下列要求:

1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

(2)同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试

件强度相等的原则确定。

(3)同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:

1)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

2)同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

(4)冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据等效龄期的规定共同确定。

2.结构实体钢筋保护层厚度检验

(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:

1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;

2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

(2)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

(3)钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

(4)钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

(5)对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时钢筋保护层厚度

的检验结果应判为合格;

2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本节(4)条规定允许偏差的数值。

3.高强混凝土工作性检测方法

(1)在试验室或现场检测高强混凝土的工作性(可泵性),宜采用下列方法:1)用坍落度筒测定拌合物的坍落度S、扩展度D;

2)用倒置的坍落度筒测定筒内拌合物自由下落的排空时间t s;

3)用L形流动仪测定拌合物的流速v。

在一般情况下,宜同时测定S、D、t s或S、D、v三个指标,对混凝土拌合物的工作性进行综合评定或对不同拌合物的工作性作相对比较。

(2)用坍落度筒测定高强混凝土的坍落度和扩展度,可参照《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ 80的规定。拌合物粗骨料的粒径不应大于25mm,坍落度不应小于140mm。具体试验方法如下:

1)仪器设备:

①强制式混凝土搅拌机;

②坍落度筒、捣棒、抹刀(与普通混凝土坍落度试验相同);

③测定坍落度的配套工具及底板。

2)试验步骤:

①拌合物的总需用量为30L(不小于25L);

②测定高强度混凝土拌合物的坍落度S,以mm计;

③测定拌合物的扩展度D,取两个垂直方向的平均值,以mm计,并记录坍落度筒提起到扩展稳定的时间。

(3)用倒置的坍落度筒测定筒内拌合物自由下落的排空时间,适用于坍落度不小于140mm的拌合物。粗骨料的粒径不应大于25mm。具体试验方法如下:1)仪器设备。同(2)的规定,另需设置专门的支架,将坍落度筒倒置于支架上,小口朝下,距底板500mm。筒底(小口)处装一可抽出的底板,同时配

备秒表。

2)试验步骤。将拌合物分三次装入筒内,每次插捣15下,将上口抹平,快速抽出底板,测定拌合物自筒内流出至排空的时间ts 。

3)结果分析。如t s 在5~25S 范围内且扩展D 大于500mm ,则可认为工作性(可泵性)良好;如t s 小于5s 或大于25S ,应适当调整配合比或采取其他措施。

(4)用L 形流动仪测定流速,适用于坍落度不小于140mm 的拌合物,粗骨料的粒径不大于25mm 。具体试验方法如下:

1)仪器设备:

①强制式混凝土搅拌机;

②L 形流动仪(图3-47),为有机玻璃或金属制品;

图 L 形流动仪

③捣棒、抹刀(与坍落度试验用相同);

④秒表(最少可计4点)。

2)试验步骤:

①将L 形流动仪底面水平放置,并适当湿润其内侧;

②将混凝土拌合物沿上缘倒入L 形流动仪高端一侧的容器中,装满后用捣棒插捣15次(如拌合物流动性较大而能自行充满时,可免去插捣),然后用抹刀抹平;

③上提隔板使拌合物流出,当流至50mm 、100mm 、300mm 、和500mm 远处(图3-47中A 、B 、C 、D 点)时,分别按下秒表(如拌合物流不到所测距离,就免去相应点计时),记录时间。

3)结果分析:计算拌合物流速(以mm/s 计):

1150100t v -=;22100300t v -=;3

3300500t v -=

式中 t 1、t 2、t 3——分别为拌合物从图中A~B 、B~C 、C~D 的通过时间(s )。

根据不同需要,可选择任一v 值表示试验结果(如拌合物较粘稠,而只能测得v 1,则以v 1表示结果;如拌合物流动性较大,则以v 2或v 3表示结果)。

试验时如发现有明显的离析和泌水现象,应改变混凝土的配合比,重新进行试验。

土工密度试验

1.环刀法

(1)本试验方法适用于细粒土。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)环刀:内径61.8mm 和79.8mm ,高度20mm 。

2)天平:称量500g ,最小分度值0.1g ;称量200g ,最小分度值为0.01g 。

(3)环刀法测定密度,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀。根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量。

(4)试样的湿密度,应按下式计算:

ρ0=M 0/V

式中 ρ0——试样的湿密度(g/cm 3),准确到0.01g/cm 3。

(5)试样的干密度,应按下式计算:

00

01.01w d +=ρρ

(6)本试验应进行两次测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm 3,取两次测值的平均值。

(7)环刀法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D 表D-2。

2.蜡封法

(1)本试验方法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)蜡封设备:应附熔蜡加热器。

2)天平:应符合环刀法天平的规定。

(3)蜡封法试验,应按下列步骤进行:

1)从原状土样中,切取体积不小于30cm 3的代表性试样,清除表面浮土及尖锐棱角,系上细线,称试样质量,准确至0.01g 。

2)持线将试样缓缓浸入刚过熔点的蜡液中,浸没后立即提出,检查试样周围的蜡膜,当有气泡时应用针刺破,再用蜡液补平,冷却后称蜡封试样质量。

3)将蜡封试样挂在天平的一端,浸没于盛有纯水的烧杯中,称蜡封试样在纯水中的质量,并测定纯水温度。

4)取出试样,擦干蜡面上的水分,再称蜡封试样质量。当浸水后试样质量增加时,应另取试样重做试验。

(4)试样的密度应按下式计算:

n

ov o WT

ov

o o

m m m m m ρρρ---=0 式中 m o ——蜡封试样质量(g ); m ov ——蜡封试样在纯水中的质量(g );

ρWT ——纯水在T ℃时的密度(g/cm 3);

ρn ——蜡的密度(g/cm 3)。

(5)试样的干密度,应按环刀法干密度的计算式计算。

(6)本试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取两次测值的平均值。

(7)蜡封法试验的记录格式见GB/50123-1999附录D 表D-3。

3.灌水法

(1)本试验方法适用于现场测定粗粒土的密度。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)储水筒:直径应均匀,并附有刻度及出水管。

2)台秤:称量50kg ,最小分度值10g 。

(3)灌水法试验,应按下列步骤进行:

1)根据试样最大粒径,确定试坑尺寸(表3-27)。

试坑尺寸(mm )

2)将选定试验处的试坑地面整平,除去表面松散的土层。

3)按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,边挖边将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,准确到10g,并应测定试样的含水率。

4)试坑挖好后,放上相应尺寸的套环,用水准尺找平,将大于试坑容积的塑料薄膜袋平铺于坑内,翻过套环压住薄膜四周。

5)记录储水筒内初始水位高度,拧开储水筒出水管开关,将水缓慢注入塑料薄膜袋中。当袋内水面接近套环边缘时,将水流调小,直至袋内水面与套环边缘齐平时关闭出水管,持续3~5min,记录储水筒内水位高度。当袋内出现水面下降时,应另取塑料薄膜袋重做试验。

(4)试坑的体积,应按下式计算:

V P=(H1-H2)×A W-V0

式中V P——试坑体积(cm3);

H1——储水筒内初始水位高度(cm);

H2——储水筒内注水终了时水位高度(cm);

A W——储水筒断面积(cm2);

V0——套环体积(cm3)。

(5)试样的密度,应按下式计算:

ρ0=m P/V P

式中m P——取自试坑内的试样质量(g)。

(6)灌水法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D表D-4。

4.灌砂法

(1)本试验方法适用于现场测定粗粒土的密度。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)密度测定器:由容砂瓶、灌砂漏斗和底盘组成(图3-48)灌砂漏斗高135mm、直径165mm,尾部有孔径为13mm的圆柱形阀门;容砂瓶容积为4L,容砂瓶和灌砂漏斗之间在用螺纹接头连接。底盘承托灌砂漏斗和容砂瓶。

图3-48 密度测定器

1-底盘;2-灌砂漏斗;3-螺纹接头;4-容砂瓶;5-阀门

2)天平:称量10kg,最小分度值5g,称量500g,最小分度值0.1g。

(3)标准砂密度的测定,应按下列步骤进行:

1)标准砂应清洗洁净,粒径宜选用0.25~0.50mm,密度宜选用1.47~1.61g/cm3。

2)组装容砂瓶与灌砂漏斗,螺纹连接处应旋紧,称其质量。

3)将密度测定器竖立,灌砂漏斗口向上,关阀门,向灌砂漏斗中注满标准砂,打开阀门使灌砂漏斗内的标准砂漏入容砂瓶内,继续向漏斗内注砂漏入瓶内,当砂停止流动时迅速关闭阀门,倒掉漏斗内多余的砂,称容砂瓶、灌砂漏斗和标准砂的总质量,准确至5g。试验中应避免振动。

4)倒出容砂瓶内的标准砂、通过漏斗向容砂瓶内注水至水面高出阀门,关阀门,倒掉漏斗中多余的水,称容砂瓶、漏斗和水的总质量,准确到5g,并测定水温,准确到0.5℃。重复3次,3次测值之间的差值不得大于3mL,取3次测值的平均值。

(4)容砂瓶的容积,应按下式计算:

V r=(m r2+m r1)/ρwr

式中V r——容砂瓶容积(mL);

m r2——容砂瓶、漏斗和水的总质量(g);

m r1——容砂瓶和漏斗的质量(g);

ρwr——不同水温时水的密度(g/cm3),查表3-28。

水的密度

(5)标准砂的密度,应按下式计算:

s

s rs s V m m 1-=ρ 式中 ρs ——标准砂的密度(g/cm 3);

m rs ——容砂瓶、漏斗和标准砂的总质量(g )。

(6)灌砂法试验,应按下列步骤进行:

1)按灌水法试验步骤①、②、③挖好规定的试坑尺寸,并称试样质量。

2)向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10g 。

3)将密度测定器倒置(容砂瓶向上)于挖好的坑口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应振动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10g ,并计算注满试坑所用的标准砂质量。

(7)试样的密度,应按下式计算:

s

s

p m m ρρ=0 式中 m s ——注满试坑所用标准砂的质量(g )。

(8)试样的干密度,应按下式计算,准确至0.01g/cm 3。

s

s

p

d m w m ρρ101.01+=

(9)灌砂法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D表D-5。碎石土野外鉴别

碎石土密实度野外鉴别方法见表3-29。

碎石土密实度野外鉴别方法

注:1.骨架颗粒系指表3-30相对应粒径的颗粒;

2.碎石土的密实度应按表列各项要求综合确定。

碎石土的分类

注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者确定。

施工现场试验室管理制度

施工现场实验室管理制度 0总则 0.1目的:为确保工程质量,严格过程控制,为生产、技术提供过程与最终检测结果,规范实验室,加强管理,制订本制度。 0.2适用范围:适用于本公司作用工程项目现场施工中的自建的实验室。。 2职责范围 2.1 试验室的职能 1接受上级试验室的指导、检查和监督;从事具体试验检测工作。 2贯彻执行国家、交通部有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中的重要技术问题。 3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜 4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结,当发现异常情况及时上报业主及上级试验室并同时上报质量监督部门。 5 制定试验人员的职责和工作纪律 6进行新材料、新工艺、新技术及其检测方法的试验研究,积极推广先进枝术和先进的测试手段。 2.2 试验室主任职责 1、主持制订并贯彻质量检验的各项规章制度,保证检测工作的公正性、科学性和准确性 2、负责工地试验室全面工作,管理配置的资源; 3、负责安排试验室的试验、检测工作计划,作出具体安排和实施,发现问题及时解决。 4、确定试验检测工程师及各组工作分配,协调各方工作关系; 5、签发报告及文件,参加项目管理处及有关工程会议; 6、授权试验检测工程师处理相关业务; 7、组织人员培训,处理或上报违规事件; 8、配合公司中心试验室落实质量管理要求。 9、完成领导临时交办的任务。 2.3技术负责人 1在主任的领导下,负责试验室的技术管理工作。

2贯彻执行国家的有关标准、计量法的规定,全面掌握本领域检测技术的发展方向。 3审批试验测试大纲、检验实施细则,检验操作规程、专用检测仪器设备的暂行校验方法;4审查试验报告,主持解决检测过程中存在的技术问题。 5组织人员技术培训,提高试验人员的技术业务水平。 6主任不在岗时,履行主任职责。 7完成领导临时交办的任务。 2.4试验检测工程师 1、协助主任(技术负责人)工作,负责开展本业务组工作; 2、确定本组人员工作分配,协调本组内部工作关系; 3、审核报告,起草文件,参加项目管理处及有关工程会议; 4、根据授权处理相关业务; 5、落实人员培训,防止违规事件发生; 6、落实公司中心试验室质量管理要求。 2.5资料管理员 1、协助主任、技术负责人和试验检测工程师工作; 2、在技术负责人指导下,建立各种记录表格和台帐; 3、承担收样、发放任务单和报告的工作; 4、及时完成资料汇总和台帐登录,保管所有资料(含电子版); 5、编制各种报告,参与编制总结; 6、落实公司中心试验室质量管理要求。 2.6试验检测员

施工现场项目部架构

施工现场项目部架构

施工现场项目部设置: (1)项目部领导层:设项目经理1人负责项目全面管理,项目副经理1人负责项目生产及安全管理,项目技术负责人1名负责项目的技术及质量管理。(2)项目管理层:设行政专职1人(负责项目部日常办公生活后勤保卫等的管理),施工技术专责3人(土建1人负责建筑施工技术管理,电气1人负责设备及照明用电的施工技术管理,机械1人负责设备安装及调试的技术管理),质检专责1~2人(负责项目的质量管理),安全专责1~2人(负责项目的安全管理),预结算专责1人(负责项目的经济管理及结算),物资管理专责1人(负责项目设备物资采购及管理),财务专责1人(负责项目财务管理),另设资料员,仓管,出纳各1人。(3)施工作业层:根据施工内容设置测量班(3人),桩基础班(6人),机械班(含运输车辆及挖土机起重6人),结构施工班(负责搭设脚手架,钢筋绑扎,模板按拆,混凝土浇筑等30人),装饰施工班(负责砌体,抹面及贴砖,油漆等20人),设备及管道安装班(含金属件制按8人),电工班(负责设备电气接入及照明接地等6人),杂工班(负责保卫,抽水,清洁等6人)。具体见如下组织机构图:

项目施工组织机构图 项目经 项目副经项目技 安全专责质检专责(土建、安装)施工技术专责(土建、安装)预结算专责物资行政财务 测量桩基机械结构装饰设备安电工杂工

项目安全管理组织: 建立以项目经理为首,主管副经理具体负责,安全专职管理人员落实至施工班组的监督管理体系,落实班组长为班组第一安全责任人,班组设置兼职安全员。全面按照国家安全法律法规及建设单位要求,在坚持企业安全环境管理体系的基础上,建立本项目的安全管理措施及制度,落实日常安全管理的各级责任。具体见安全管理组织机构图:

施工现场原材料取样规定

附件2: 施工现场试验、检验取样规定 1.钢筋 1.1闪光对焊 1.1.1组批规则:同一台班、同一焊工、完成300个同级别、同直径的钢筋焊接接头为一批。当焊接接头较少时可在一周内,累计不足300个仍视为一批。 1.1.2取样方法:在每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 1.1.3取样数量:3根拉伸试验(复验6根),3根做弯曲试验(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm,弯曲试件35cm。 1.2电弧焊接头(帮条焊、搭接焊) 1.2.1组批规则:一般构筑物在成品中随机切去3个接头做拉伸试验。装配式结构可按生产条件做模拟试件,以300个同接头形式,同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每两楼层以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.2.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件。 1.2.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm。 1.3电渣压力焊 1.3.1组批规则:一般构筑物应以300个同级别的钢筋接头为一

批,在现浇钢筋混凝土多层结构中以每楼层或施工区段中,以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.3.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件(复验6根)。 1.3.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.3.4试件长度: 拉伸试件45cm 1.4钢筋力学性能检验(母材) 1.4.1组批规则:每批由同一牌号、同一炉号、同一等级、同品种、同尺寸、同一交货状态、同一进场时间组成钢筋验收批。 1.4.2钢筋混凝土热轧光圆钢筋(GB13013-91)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 1.4.3低碳钢热轧圆盘条(GB/T701-1997)组批不大于60吨。 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:1根拉2根弯。 1.4.4钢筋混凝土热轧带肋钢筋(GB1499-1998)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 2水泥

钢筋工程施工现场检测取样方法

钢筋工程施工现场检测取样方法 一、钢筋原材 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法: 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法: 按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样.试样分为抗拉试件2根,冷弯试件2根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度: 冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋: 应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量: 两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1闪光对焊 在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。

验收方法: (1)接头处不得有横向裂纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4度; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2电阻点焊 凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 3电弧焊 在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 4电渣压力焊 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 验收方法 (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 (4)接头处的弯折角不得大于4度。 (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)

施工现场项目部人员工作岗位职责现场-整理版

项目经理岗位职责 1.严格执行国家有关政策、法律、法规,带头执行公司的各项管理规定。1.2 项目经理是公司在项目部的全权代表,首先要对公司负责,要尽心尽职对项目部的各项工作负责。 2.协调好业主、建设、监理等单位各方面关系,确保按合同工期组织施工,按合同规定的内容完成任务。 3.完成好安全、质量、文明施工规定的各项指标。 4.负责制定并带头执行项目部的各项管理制度,履行好岗位职责。 5.协调好项目部各部门、各管理人员、各施工单位之间的关系、保证各项工作有序运行,保证各项生产任务的完成。 6.搞好成本管理,对成本负全责。审查项目财务、材料帐目掌握经营情况。 7.负责对本项目人、财、物的使用与管理,听取各部门的意见和建议,对决策进行修正或改进。 8.审批项目材料使用计划,审查并批准工程费用收支。编制项目部人员奖金分配方案,及资金使用计划,并上报公司。 9.负责工程项目竣工交验工作,保证向业主移交合格产品和资料手续。 10.负责工程款的回收结算,和后续工程的追踪承揽。 11.组织召开项目部每周一次的工程例会。 12.施工现场发生伤亡事故后要及时组织抢救伤员,保护好事故现场并及时向上级报告。

技术负责人岗位职责 1 负责项目部全面技术管理工作,负责处理好各分部分项工程交叉施工中的技术问题,对搞好施工安全技术负直接管理责任。 2 参加工程项目的设计交底和图纸会审,作好会审记录。 3负责编制项目施工组织设计和专项施工方案(含专项安全施工方案),如高大异型架子、深基坑、大模板等,需报公司审批后再组织施工。 4负责施工组织设计的交底工作,并监督检查各级各部门的落实情况。 5 规划施工现场及临时设施的布局,负责规划编制施工现场平面布置图。 6 主持“制定项目质量保证体系”及质量管理目标责任落实到人,组织对在施工程质量定期进行检查评议。 7 参加对质量事故的调查处理,负责事故处理技术方案的编制。对施工中容易出现的质量问题制定预控措施,发生重大质量事故要及时上报。 8 负责工程项目的设计变更,材料使用等技术文件的处理工作。 9审批分包商的施工方案。监督总体方案的实施。 10 负责推广应用“四新”技术,负责资料的收集、整理、撰写施工技术总结。 11 组织关键工序的检查验收工作,安全防护设施设备的验收工作,负责对

试验取样规定

市政工程试验取样与检测频率 试验检测工作在工程的建设过程中、起着积极的、非常有效的重要作用。在无数代人的实践和探索中、人们不断地总结、不断地完善和补充、逐步形成了我们今天的理论和相关系统的试验规程、技术规范和质量标准、指导工程的建设和施工;因此,科学、客观、真实的试验检测数据,是检验工程建设质量的唯一手段和依据。试验取样应能够反映实际情况,且具有一定的代表性。 一、砼用钢材取样 钢材一般以同一牌号,同一批号,同一规格,同一交货状态,每批重量不大于60吨,每批一组,不足60吨亦为一批。 1. 热扎带肋钢筋和光圆钢筋 从每批钢筋中选取二根,每根从距端头卡500mm处切取拉伸试件一个,弯曲试样一个,另取一根称量,共5根试样组成一组。拉伸试样长度:光圆筋、圆盘条为:10d+200mm;螺纹筋为:5d+200mm;弯曲试样长度均为8d~10d。 2. 钢筋焊接头: ㈠闪光对焊:同一班内,同一焊工,同一焊接参数完成的300个同类型接头为一批.一周内连续焊接累计不足300个接头,亦作为一批,每批从成品中切取6个试件,其中3个拉伸试件,试件长度:200+8d+焊缝接头长度;3个弯曲试件,试件长度:8d~10d ㈡电渣压力埋伏焊:

以同钢筋级别,同直径、同类型接头300个为一批,不足300个仍为一批,每批切取3个拉伸试样。试件长度:8d+200mm ㈢电弧焊接头: 以同钢筋级别,同接头型式的同类型接头300个为一批,不足300个仍作为一批。每批切取3个拉伸试件. ①双面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ②双面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ③单面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ④单面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ⑤坡口焊接头试件长度8d+200mm 二、普通集料取样 1.河砂、砾: 正常情况下,同一产地,同一品种,同一规格的产品,以400m3或600T一批,不足上述规定数量者亦按一批进行取样。 取样方法:一般是料堆上取,取样部位应均匀分布。取样时将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样5份(粗集料)或8份(细集料),总量约80Kg左右。 2.碎石: 以同一产地、同一品种、同一规格的产品,200m3或300T为一批取样,总量约80Kg。 取样方法:同砂砾 三、水泥取样

建设工程质量检测取样方法

建设工程质量检测取样方法 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、强度等级、代号 1、硅酸盐水泥分42.5、 42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,两种类型。不掺加混合料的称I类硅酸盐水泥,代号为P·I,掺不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 GB12573—1990《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量,强度等级,生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号,包括年、月、日。掺火山灰混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色;火山灰和粉煤灰水泥采用灰色;硅酸盐和普通硅酸盐水泥采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同的卡片。 四、验收批 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过400t为一批(即验收批),每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

施工现场试验管理制度

施工现场试验管理制度 1.试验机构设置 (1)公司的试验管理在公司总工程师领导下开展工作。公司技术管理部负责试验管理工作。 (2)施工现场根据工程情况建立一定规模的试验室(标养室、试块制作间),并配备足够数量的试验设备,投入使用前需经公司技术管理部按照北京市及集团有关规定的要求进行验收。 (3)现场应按工程规模配备专职试验员,建筑面积2万平方米以下的项目设一名试验员,2万~5万平方米的项目设两名试验员,5万平方米以上的项目设三名试验员。如工期有特殊要求的项目,可增加相应数量的试验员。 (4)现场试验员必须持集团及以上试验员岗位证书,方可上岗工作。 2.试验管理工作职责 (1)公司技术管理部 1)贯彻执行国家、部、北京市、行业的有关规定、技术标准和上级对试验工作的要求。 2)组织制订试验管理规定,掌握试验管理工作情况。 3)组织培训试验人员学习法规、规范、技术标准、试验方法及试验业务管理知识,并负责检查考核试验人员资质水平、业务能力。 4)定期检查现场的试验工作和业务指导。 5)推广试验工作中的先进技术,统一试验项目操作标准,组织进行业务工作交流。 6)参与与工程试验有关的工程质量事故分析。 7)对试验人员资质、试验环境、设备进行控制,按照试验标准进行验收。 8)定期检查试验系统仪器设备的配备、管理和标定工作。 (2)项目总工程师职责 项目部配备专职试验员,负责本项目的试验工作;试验工作实行项目总工程师负责制。 1)负责组建或协助分包单位筹建现场试验室,制订岗位责任制度、计量器具和试验设备管理制度、养护室的管理制度。 2)抓好本项目试验工作的实施,做好对现场试验员的技术交底工作。 (3)现场试验员职责 1)认真贯彻执行国家有关试验的法规和规范,熟练掌握各项试验标准和操作要求。 2)在施工前,按照项目施工组织设计,会同技术人员编写项目试验计划,包括见证取样和实体检验计划,并按照计划开展工作,保证试验项目齐全,试验数据真实、准确,并认真填写《试验日志》。 3)负责原材料取样、送样和砂浆、混凝土试块制作、养护及送试验室测定等工作;试件送试后,应及时取回试验报告,对不合格项目应及时通知总工程师并按有关规定处理。 4)负责填写委托试验单、配合比申请单。 5)负责向试验室提供所试验原材料的验证资料,包括产品备案书、材料检验报告、使用说明书、合格证等。 6)负责现场简易土工、砂石含水率等试验工作和砂浆配合比的换算计量检查工作。 7)负责试验报表的统计上报,工程试验资料的领取、整理、汇总和归档工作。 8)负责混凝土坍落度、砂浆稠度的测定工作。 9)负责冬期施工混凝土的测温,并做好测温记录。

施工现场项目部架构

施工现场项目部设置: (1)项目部领导层:设项目经理1人负责项目全面管理,项目副经理1人负责项目生产及安全管理,项目技术负责人1名负责项目的技术及质量管理。(2)项目管理层:设行政专职1人(负责项目部日常办公生活后勤保卫等的管理),施工技术专责3人(土建1人负责建筑施工技术管理,电气1人负责设备及照明用电的施工技术管理,机械1人负责设备安装及调试的技术管理),质检专责1~2人(负责项目的质量管理),安全专责1~2人(负责项目的安全管理),预结算专责1人(负责项目的经济管理及结算),物资管理专责1人(负责项目设备物资采购及管理),财务专责1人(负责项目财务管理),另设资料员,仓管,出纳各1人。(3)施工作业层:根据施工内容设置测量班(3人),桩基础班(6人),机械班(含运输车辆及挖土机起重6人),结构施工班(负责搭设脚手架,钢筋绑扎,模板按拆,混凝土浇筑等30人),装饰施工班(负责砌体,抹面及贴砖,油漆等20人),设备及管道安装班(含金属件制按8人),电工班(负责设备电气接入及照明接地等6人),杂工班(负责保卫,抽水,清洁等6人)。具体见如下组织机构图:

项目施工组织机构图 项目经理 项目副经理项目技术负责人 安全专责质检专责(土建、安装)施工技术专责(土建、安装)预结算专责物资专责行政专责财务专责 测量班桩基础班机械班结构施工班装饰施工班设备安装班电工班杂工班

项目安全管理组织: 建立以项目经理为首,主管副经理具体负责,安全专职管理人员落实至施工班组的监督管理体系,落实班组长为班组第一安全责任人,班组设置兼职安全员。全面按照国家安全法律法规及建设单位要求,在坚持企业安全环境管理体系的基础上,建立本项目的安全管理措施及制度,落实日常安全管理的各级责任。具体见安全管理组织机构图:

项目部施工现场一般安全管理规定

编号:SY-AQ-08779 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 项目部施工现场一般安全管理 规定 General safety management regulations for construction site of project department

项目部施工现场一般安全管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、项目部施工人员进入施工现场,必须按规定佩戴安全帽和正确使安全防护用品,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚工作。 2、凡进入施工区域的人员及车辆必须遵守项目部的安全规章制度和听从管理人员的指挥。 3、凡从事特种作业的人员,必须持有政府主管部门核发的操作证,并配备相应的安全防护用具。 4、全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度,并熟知本工种安全技术操作规程,不准擅自离开工作岗位和做与工作无关的事,上班前、工作期间严禁喝酒。 5、作业人员操作过程中,要做到“三不伤害”,即不伤害别人、不伤害自己、不被人伤害。 6、施工人员严禁在坑内、洞口、陡坡下等不安全地区停留和休息。

7、施工人员应沿施工便道、爬梯上下通行,禁止为了走捷近沿钢管、模板等攀爬上下。 8、不得任意将自己的工作交给别人,更不得随意操作别人的机械设备。 9、上下班要按规定的道路行走,严格遵守交通规则。当乘坐车时,必须遵守有关安全规定。严禁跳车、扒车或强行乘车。 10、挖掘机、起重机、吊车等起重设备工作时,任何人不得进入其危险半径以内。 11、搬运器材和使用工具时,必须时刻注意自身和四周人员的安全。传送器材或工具时,不可投掷。 12、2米以上的高空悬空作业,无安全设施的必须戴好安全带,扣好保险钩。 13、高空作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 14、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全措施和防护装置,方能开动使用。 15、不懂电气、机械的人员严禁使用和玩弄机电设备。

混凝土砂浆施工现场检测取样方法

混凝土砂浆施工现场检测取样方法 一、混凝土配合比 砂石、水泥送检的同时,进行混凝土配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌混凝土或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±2℃,相对湿度为大于95%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。 二、砂浆 1、水泥砂浆 验收方法: 根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。 取样方法: 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应随机取样,分别制取试件; 重要及主体砌筑物,每工作班应制取2混凝土组; 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组; 试件组数应不少于3混凝土组; 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查各施工阶段强度。 制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组3块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”;水泥砂浆养护温度为20±2℃,相对湿度为95%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到试验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。 砂浆试块制作注意事项: 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。 2、放在砖上的湿纸应为湿新闻纸,砖的表面应平整。

3、振捣时,其捣棒直径为10mm、长350mm的钢棒,端部磨圆,均匀由内而外螺旋方向振捣25次。 三、混凝土工程 取样方法: 1、不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点随机取样,分别制取试件。 2、浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)混凝土时,每一单元结构物应制取2组。 3、连续浇筑大体积结构时,每80~200m3混凝土或每一工作班应制取2混凝土组。 4、上部结构的主要构件长16m以下应制取1组,16~30m制取2组,31~50m制取3组,50m以上者不少于5混凝土组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。 5、每根钻孔桩至少应制取2混凝土组;混凝土桩长20m混凝土以上者不少于3混凝土组;混凝土桩径大、浇筑时间很长时,不少于4混凝土组。如换工作班时,每工作班应制取2混凝土组。 6、小桥涵、挡土墙、声屏障等构筑物每座、每处或每工作班制取不少于2混凝土组。当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2混凝土组。 7、应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、 张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。隧道抗渗混凝土每200米制取1组抗渗试件;同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 备注: 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。

母体试验室对工地试验室的管理制度

母体检测机构对工地试验室管理办法 第一章总则 一、为贯彻交通部《公路水运工程试验检测管理办法》及“贯彻实施《公路水运工程试验检 测管理办法》,加强公司对工地试验室的监督,规范工地试验室的管理,确保工地试验室真实有效地开展试验检测工作,保证工程质量和安全的实际情况,湛江市公路工程质量监测站(以下简称公司)制定本办法。 二、本办法所称工地试验室,是指公司根据公路、水运建设工程需要,在工程现场设置 的临时试验室(如业主中心试验室、驻地监理试验室等)。工地试验室除了遵守本办法外,还应遵守公司及国家、行业部门的有关规定。 三、工地试验室必须执行国家有关法律、法规和工程技术标准、规范、规程,遵循科学、 客观、严谨、公正的原则,按照公司《资质等级证书》核定的业务范围,在公司授权范围内开展试验检测工作,对试验检测结果负责,对公司负责;在业主单位的指导下参与试验检测管理工作,对业主单位负责。 四、公司负责对工地试验室进行监督、检查、管理,并对其试验检测工作进行指导,对 工地试验室承担管理责任。 第二章工地试验室建设 五、工地试验室的建设,原则上由该工地试验室任职的试验室主任负责,试验室主任暂 不能到岗的由指定试验室临时负责人负责。工地试验室建设应满足工程实际需要,满足合同并符合有关的规定及业主的正当要求,因地制宜,勤俭节约; 六、工地试验室的地址选择:根据业主指定或工程现场具体情况选择交通运输方便,水、 电(三相电)使用方便、行政管理方便的地址筹建工地试验室。工地试验室的面积满足相关规定,并在选址时充分考虑,若工程进场前期由公司筹建组统一选址,应征得公司的同意。 七、工地试验室主任(或临时负责人)根据试验检测场地的具体空间情况,进行工地试验 室的装修及仪器设备平面布置设计。相关的装修计划,报公司审核,由公司批准后进行施工建设; 仪器设备平面布置报公司批准(或认可)后进行安装布置调试。 八、工地试验室主任(或临时负责人)根据合同约定和工程的实际需要,拟定试验室的仪 器设备配置计划,报公司审批,由公司负责配置;需要新购的仪器设备由工地试验室向公司提出

建筑施工现场项目部管理制度

豪斯建工 工 程 管 理 制 度 实 施 细 则

工地治安综合管理制度 为了加强工程安全文明建设,提高职工队伍素质,建立健全工地治安的综合管理制度,使工地生产顺利进行,使工地内的生活纳入正常轨道,特制定此制度: 一、各工种及施工人员之间,班组之间要互敬互爱,团结友好,发生矛盾时,彼此应互相尊重,互相让步,以共同方便施工作业为原则,解决不了时,要及时报请班组长或上级领导协调解决,严禁轻易发生骂人、打人等粗暴行为。对于出现打架行为的,视情节严重程度及认错态度好坏给予处罚,原则上处以100元内的罚款。对团伙性的群架行为,带头闹事者,情节特别严重的,处以500元内的罚款,并对所在班组的班组长进行经济处罚,情节恶劣者,呈报公安部门处理。 二、严禁在工地内赌博,或以娱乐为借口变相的进行赌博活动,如有违反的,一经查实,将给以500元以内的处罚,并对相关人员予以通报批评。 三、本工地内的任何临时用电,必须有本工地的固定值班电工负责安装,任何人都不得私接乱拉电线及私装灯头或插座。如特殊情况需临时装用,须经项目部批准后,由项目部派人安装,违者,视情处当事人罚款项50-200元,如出现任何问题,一切后果都由当事人自负。 四、施工现场内楼梯间及其它通道的照明灯泡,除本工地电工外,任何人都不得随意摘取,违者每次处罚款200-500元罚款。 五、每个职工都要护工地和他人的财物,对偷窃工地和他人财物者,处以偷窃价值5-10倍的罚款,情节严重者,送交公安部门处理并逐出工地。 六、全体人员都要爱护安全防护、防盗设施,破坏本工地防盗及安全

防护设施者,情节恶劣者,呈报公安部门处理。 七、要保护楼内的清洁卫生,严禁在楼内随地大小便。 八、严禁翻大门或翻围墙进入工地。 九、非本工地施工人员严禁进入施工现场,不听劝阻者视情论处。 十、班组长应模范贯彻执行各项规章制度,在职工中以身作则,做好表率作用,积极支持,主动配合项目部的各项工作。 十一、班组长要努力履行自己的职责,在职工中特别是新收职工中及时传达本工地各项规章制度和条例,使工地的各项规章制度人人皆知,班组长如发现自己班组的职工有违法乱纪现象要及时纠正。。 十二、全体人员都必须积极支持,主动配合门卫、值班电工及项目部管理人员的工作。 安全管理条例 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以安全生产为宗旨,实施施工现场标准化管理,做到安全生产,文明施工,特制定本条例。 一、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带,如发现不戴安全帽上班者罚款,班组长管理人员加倍罚款。 二、酒后作业罚款按有关条款处理。 三、穿拖鞋,赤脚操作者。 四、未经施工负责人同意而擅自拆除防护设施、安全标志、警告牌。 五、木工棚,仓库等禁烟场所内吸烟处。 六、在施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施禁止乱动和拆除。

施工现场见证取样方案(1)

向阳佳苑新居工程项目 现场取样方案 建设单位:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 设计单位:四川宏图都市建筑设计有限公司监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司施工单位:成都建工集团有限公司 项目经理: 编制: 审核: 批准: 成都建工集团有限公司 2019 年11 月12 日

施工组织设计名称:向阳佳苑新居工程现场取样方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑概况 (3) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检项目 (5) 二、钢筋取样原则及制度 (6) 三、混凝土取样原则及制度 (7) 四、防水取样原则及制度 (9) 五、保温材料取样原则及制度 (10) 六、砌筑砂浆试块取样原则和养护制度 (10) 七、墙体材料(砖)取样 (11) 八、建筑节能材料取样 (11) 九、门窗工程取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 第五章主体结构及环境检测 (13) 一、主体结构工程现场检测 (13) 二、环境检测 (14)

第一章工程概况 、工程建设概况 1、工程名称:向阳佳苑新居工程项目 2、工程地点:金堂县三溪镇金堂大道旁 3、工程规模:阳佳苑新居工程由金堂县兴金开发建设投资有限责任公司兴建,场地位于成都市金堂县三溪镇黄家乡,金堂大道以西,南北横路以南,场地主要为荒地、耕地,项目规划建设尽用地面积3367208㎡,规划总建筑面积约115029.17 ㎡,由9 栋高层住宅楼以及1 栋垃圾房(单层),住宅楼均为建筑高度小于54 米的二类高层住宅,其中1、2、7 号楼含1~2 层商业网点,其中4 号楼首层含物管用房、业主委员会活动室和消防控制室,其中6 号楼首层含物管用房,其余楼为纯住宅楼。地下室为1层地下室。 、建筑概况 三、结构概况向阳佳苑新居工程项目工程由住宅楼、商业及配套设施等组成,结构形式为框架、剪力墙结构。 本工程设计使用年限为50 年,地基基础设计等级为乙级,2#主楼基础为桩筏基础,另外8 栋主楼为筏板基础,车库采用柱下独立基础加抗水板及墙下条形基础,该工程属一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为标准类,抗震设防烈度为7 度,结构类型为框架、剪力墙结构,屋面防水等级为一级,地下室防水等

施工试验管理方案

5目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2试验条件 (2) 1.3组织机构 (2) 第二章施工总体安排 (3) 2.1施工准备 (3) 2.2试验人员培训 (3) 2.3试验室临时用水、电 (3) 第三章主要管理及施工方法 (4) 3.1试验工作的主要管理办法 (4) 3.2试验工作的主要内容 (4) 3.3主要试验记录 (5) 3.4主要试验管理 (5) 3.4.1混凝土工程 (5) 3.4.2建筑砂浆 (7) 3.4.3钢筋工程 (8) 3.4.4回填土工程 (9) 3.4.5防水工程 (9) 3.5有见证试验 (9) 第四章技术质量保证措施 (10) 4.1认真填写试验委托单 (10) 4.2试验计划 (11)

第一章概况 1.1工程概况 东方华府东区,位于北京市朝阳区广渠路31号。该工程以钢筋混凝土剪力墙体系为主的抗震设防结构,抗震等级二级,设防烈度8度。1#楼建筑面积15359平方米。地下2层,地上10.5层,建筑物最大高度34.9m,标准层层高3m,±0.00相当于绝对标高37.40m。室内外高差0.3m建筑檐口高度为33.4m。根据实际地基承载力和塔吊基础要求的地基承载力相结合,塔吊基础顶标高确定为-7.9m。 1.2试验条件 1.2.1砼标准养护室:养护环境20±2℃,相对湿度95%以上。 1.2.2操作间:室温≥10℃,自然湿度。 1.3 组织机构 成立试验管理小组, 组长:杨勇组员:杨菊、杨晓峰、马俊青 杨勇:负责《施工试验管理方案》审批,领导试验工作的全面开展。负责对试验状态过程控制,配合试验取样,并监督、检查试验工作的运行,验收试验结果。 杨菊:负责《施工试验管理方案》的编制。负责所有施工试验的操作,并提供试验报告;负责提供进入施工现场原材的取样及复实。负责试验资料收集、整理。杨晓峰:负责试验资料的竣工归档。 马俊青:负责对试验全过程的监督、检查、控制和参加有见证试验。

(建筑)施工现场项目部岗位职责

施工现场项目部岗位职责 一、现行规定标准要求依据住房和城乡建设部JGJ/T250-2011《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》规定现场八大员具体岗位名称如下(不包括项目经理、副经理、项目总工程师或技术负责人等管理人员,也不包括技术工人和一般行政、后勤人员):1、施工员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工组织策划、施工技术与管理,以及施工进度、成本、质量和安全控制等工作的专业人员。2、质量员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工质量策划、过程控制、检查、监督、验收等工作的专业人员。3、安全员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工安全策划、检查、监督等工作的专业人员。4、标准员:在建筑与市政工程施工现场,从事工程建设标准实施组织、监督、效果评价等工作的专业人员。5、材料员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工材料计划、采购、检查、统计、核算等工作的专业人员。6、机械员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工机械的计划、安全使用监督检查、成本统计核算等工作的专业人员。7、劳务员:在建筑与市政工程施工现场,从事劳务管理计划、劳务人员资格审查与培训、劳动合同与工资管理、劳务纠纷处理等工作的专业人员。8、资料员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工信息资料的收集、整理、保管、归档、移交等工作的专业人员。 二、公司现场项目部组织机构 本公司目前施工现场项目部岗位配置如下: 三、公司内部岗位职责1、项目经理1.1、主要职责概述针对各项目现场实际情况,组织制定编写现场项目部程序文件、奖惩办法等各项管理文件,并在项目实施中全过程监督、管理。1.2、项目招投标阶段读阅掌握招标文件内的评标重点。熟悉施工图纸,参加施工现场踏勘,组织编制投标用《施工组织设计》,配合答辩等其他工作内容。配合内部招标,拟定分项工程招标技术标准,考核审查意向投标人的信誉度、资金承受度、质量保证度等各项考核指标。参与公司相关部门与意向投标人的谈判工作,提出技术、工艺、措施、价格、付款方式等方面的合理意见。1.3、施工准备阶段完成施工图纸内审,修定切合实际的“施工组织设计”,复核现场数据做好标识保护。完成工程开工前资料的报审工作。组织编制《现场临建专项施工方案》确定施工区域环境情况。编制调配、计划表,明确物资进场时间及临建施工。1.4、施工阶段1.4.1、安全管理,针对本月计划分项工程的特点(识别风险评价出主要风险因素)。每周组织的安全联合检查,每日进行现场巡查,发现安全隐患及时要求进行监督整改。每月对安全员安全资料及时进行审阅,保证现场安全资料能够符合监管部门专项检查要求。1.4.2、质量管理,针对本月计划分项工程的特点组织补充修订现场质量管理细则,每月对施工员、质量员等现场施工记录进行签阅。 1.4.3、进度管理,采取四级计划管理(总计划-月计划-周计划-日计划)每日会同项目部管理人员总结当日情况,列出明日待办事宜,在次日逐项跟踪消项。1.4.4、成本管理,按月核定工程产值、成本产值,涉及到现场变更等导致成本增减的增项工程,执行“先确认后施工”的成本管理程序,及时向公司呈报《项目周、月报》。1.4.5、参

市政现场原材料见证取样相关规定

市政现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标)⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。⑵取样方法: ①轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。⑵取样方法:

施工现场项目部岗位职责标准版本

文件编号:RHD-QB-K4294 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场项目部岗位职 责标准版本

施工现场项目部岗位职责标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、现行规定标准要求 依据住房和城乡建设部JGJ/T250-2011《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》规定现场八大员具体岗位名称如下(不包括项目经理、副经理、项目总工程师或技术负责人等管理人员,也不包括技术工人和一般行政、后勤人员): 1、施工员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工组织策划、施工技术与管理,以及施工进度、成本、质量和安全控制等工作的专业人员。 2、质量员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工质量策划、过程控制、检查、监督、验收等工作

的专业人员。 3、安全员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工安全策划、检查、监督等工作的专业人员。 4、标准员:在建筑与市政工程施工现场,从事工程建设标准实施组织、监督、效果评价等工作的专业人员。 5、材料员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工材料计划、采购、检查、统计、核算等工作的专业人员。 6、机械员:在建筑与市政工程施工现场,从事施工机械的计划、安全使用监督检查、成本统计核算等工作的专业人员。 7、劳务员:在建筑与市政工程施工现场,从事劳务管理计划、劳务人员资格审查与培训、劳动合同与工资管理、劳务纠纷处理等工作的专业人员。

建筑工程材料检测标准及取样方法

建筑工程材料检测标准及取样方法 二、砌筑砂浆试件的取样 (一)抽样频率 每一楼层或250 立方米砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。如果砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按一个楼层计。 二)试件制作和养护 1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使 用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,应多于试验用量的1~2 倍。砂浆拌合物取样后,前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。 至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验 2、砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm< 70.7mm< 70.7mm。试模用铸铁或 钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度为每100mm 不超过0 . 05m m ,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm 的钢棒,其端头应磨圆。 3、砂浆立方体抗压试块的制作 (1)将无底试模放在预先铺有吸水较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含 水率不大于20%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。 (2)放于砖上的湿纸,应用新闻纸(或其它未粘过胶凝材料的纸)。纸的大小要以能盖过砖 的四边为准,砖的使用面要求平整,凡砖的四个垂直面粘过水泥或其它胶结材料后,不允许再使用。 (3)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀地由外向里按螺旋方向捶插捣25 次,为了防止 低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次。插捣完后砂浆应高出试模顶面 6mm?8mm ; 当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15min?30min)将高出部分的砂浆沿试模顶面削去 抹平。