文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验4:使用PC ACCESS连接WINCC与S7 200

实验4:使用PC ACCESS连接WINCC与S7 200

实验4:使用PC ACCESS连接WINCC与S7 200
实验4:使用PC ACCESS连接WINCC与S7 200

实验4:使用pc Access连接wincc与S7-200

实验目的:

通过PC Access(PPI方式)建立wincc与S7-200的连接。

一.PC Access简单介绍

1.PC Access支持的通信

PPI(通过PC/PPI cable(RS232/USB),PC Adapter电缆(USB),CP卡)MPI(通过CP卡)

PROFIBUS-DP(通过CP卡)

S7协议(以太网,通过CP243-1或cp243-1IT模块)

Modem(内部的或外部的,使用TAPI驱动器,调制解调器模块EM241)

2.PC Access主要的硬件连接

?通过PC/PPI电缆(USB接口)或PC Adapter电缆(USB接口)连接PC

机上的USB口和S7-200

?通过PC/PPI电缆(RS-232/PPI电缆)连接PC机上的串行COM口和

S7-200

?通过西门子通信处理器(CP)卡和MPI电缆连接S7-200

?通过PC机上安装的调制解调器(Modem)连接S7-200上的EM241模

?通过以太网连接S7-200上的CP243-1或CP243-1IT模块

提示:PC Access支持所有当前提供的Siemens CP卡。

二.本实验的具体实现

PC Access可以通过PC/PPI电缆(USB或RS-232接口)用PPI协议与

S7-200通信。

1.PC Access与200的通讯组态

Step1:设置通信方式

在PC Access界面用鼠标右键点击MicroWin访问点,进入Set PG/PC Interface

对话框如图

接口选择PC/PPI cable(PPI),如图:

使用CP卡通过MPI或PROFIBUS方式的通信设置与上面步骤相似,只是在Set PG/PC Interface对话框中选择所使用的CP卡及通信协议即可。

Step2:设置PLC的名称和网络地址

新建PLC站时,或者用鼠标右键点击PLC进入Properties(属性),如图:

设置PLC名称及网络地址,如图:

Step3:测试

将变量拖到测试客户机窗口,并点击测试按钮

质量显示为好,表示通讯成功。

设置好以后要保存,否则Wincc找不到服务器。

2.PC Access与wincc的通讯组态

1)添加OPC驱动程序

2)添加OPC变量

进入OPC条目管理

选择local下的OPC server(注:OPCServer.Wincc是wincc自带的OPC服务器,只有在wincc激活的状态下才能浏览)

点击右侧浏览器

下一步,则可以浏览opc server即PC Access的变量

注:文件夹名称必须到PC Access下改为英文,否则不能显示变量选择其中变量,点击添加条目

点击“是”,

点击“确定”,

点击完成,已将选中变量添加到连接中,即wincc中有了opc server的变量。