文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳某厂14th蒸汽量燃油锅炉拆装搬迁方案_secret

深圳某厂14th蒸汽量燃油锅炉拆装搬迁方案_secret

深圳某厂14th蒸汽量燃油锅炉拆装搬迁方案_secret
深圳某厂14th蒸汽量燃油锅炉拆装搬迁方案_secret

深圳XX厂14T/h蒸汽量,燃油锅炉拆装搬迁方案

一、概述

深圳XX厂易地技术改造工程锅炉与辅助设备拆装搬迁项目:14T/h 蒸汽量的燃油锅炉1台,长约8米、宽约4米,高约4米,单台设备净重40.65吨。除氧器1台,重约1吨,另有软水器等,锅炉设备由原XX 厂拆除并运到新建的厂区锅炉房内,锅炉属大型贵重设备,在拆除搬运及吊装过程中,必须保证设备及施工人员的安全。

二、施工准备

设备在拆除前(2005.10.02),由业主应配合解决以上问题:

1、锅炉设备放置在旧厂区锅炉房内,旧锅炉房门左侧为绿化带,设备在搬运前,首先须将锅炉房门口的植物移开,然后把锅炉房正门扩大,(扩大至宽度约10m、高度至梁底),再用碎石铺设地面并夯实,垫实后在其上面放设δ=10mm以上钢板(业主提供);

2、新厂区锅炉房西侧设备进口处须修一条通道,长为14m(见平面图)用碎石铺设并夯实,在锅炉的进口外再平铺δ=10mm以上钢板(业主提供),以备设备水平滑动;

3、旧厂锅炉房由业主提供380V电源(10KW电焊机1台使用)、220V 电源各一处;

4、锅炉及辅助设备的电源业主先安排人员拆除电源控制线;

5、设备、管道在旧厂拆除过程中业主应有专员负责现场;

6、业主协助解决临时进、出入证的办理(20人)。

三、施工工期

设备拆除于2005年10月02日开始进场,具体施工安排见施工进度表。

四、设备拆除

1、根据业主要求,锅炉拆除1台,因另1台锅炉还需使用,因此在拆除前必须同业主协商好具体拆除的部位,油、汽、水管拆除的位置做好标记,以便原管道封堵。设备、管道在拆除前,需先确认电源控制线已断开;

2、蒸汽管道拆除前,应先关闭分汽缸进汽主阀,确定吊装点后再拆除管线;

3、油管在拆除前,先将油箱内的残油排净,再关闭所有的进出口油阀。该锅炉油路为丝扣连接,用管钳拆除油管与锅炉连接部分,拆除后剩下的管头用堵头封好,以防管漏;

4、水系统拆除前,先关闭进水总线,再拆除与锅炉连接部分的管线;

5、排烟管道拆除按业主指定的部位拆除。

五、工程实际步骤

1、施工人员将锅炉设备运出锅炉房后,用80吨大吊车将设备吊

离地面;

2、80吨大吊车将设备装上低平板车;

3、待低平板车将设备运至锅炉房门口,在锅炉房外放置设备的

约十米范围内的地面上铺垫长6米,宽1.8米,厚10毫米以上的钢板

二块,并在钢板上放置4个铁地滚轮。80吨大吊车将设备吊至铁地滚

轮上;

4、5吨叉车、8名专业工人将设备推到车间门口;

5、将锅炉房外的钢板移至锅炉房内铺垫设备进入地面;

6、5吨叉车、8名专业工人将设备推至设备就位的基础边上;

7、设备就位:用方木将设备底座,垫至比基础高,在设备就位的基础上放置实心铁棒滚筒,将锅炉缓缓推至铁棒滚筒上,推到设备安装位置后,用千斤顶将设备顶起将铁棒滚筒移开,设备安装到位,校水平找中心。

六、安全措施

1、旧锅炉位老厂区内,施工人员进入施工现场必须遵守烟厂的厂规制度;

2、锅炉的油管在拆除前应先对油路内油污进行清理,清理干净后方可施工;

3、管道拆除、设备吊装的时候,应安排人员看护;

4、锅炉及其辅助设备在拆装前要再次检查,确保电源控制线、与锅炉连接的管路全部都已断开;

5、锅炉在运输前要检查好设备及运输车是否平稳、牢固,检查完后方可载出厂区;

6、在锅炉房内动火施工方位上,应放置干粉灭火器。

七、机具配备

80吨汽车吊1台、60吨平板运输车1台、5吨叉车1台、25吨、10吨千斤顶各2个、撬棍、拨钉器、卸扣、吊装钢丝绳、铁地滚轮1套、电焊机1台。

八、人员配置安排及职责

起重工:8人

管工:2人

焊工:1人

协助操作人:4人

施工员:1人

现场总指挥:金红权现场监督:黎泳生

吊装指挥:金德新移位、定位指挥:吴应均

九、注意要点

1、锅炉起吊前确保不倾斜,先在平地试吊高20厘米,如发现

设备不平衡,马上调整吊绳长度;确定平衡后再进行吊装;

2、锅炉房约十米泥路进行钢板铺垫;锅炉房内地面用钢板铺

垫进行地面保护。

十、吊装场地及路面要求

1、需保证车辆摆放路面宽度、长度,至少需有14米宽、15米长的平板车、吊车并排摆放位置;

2、贵公司需用压路机将厂门口吊车、平板车出入道路,厂内吊车、平板车摆放道路地面压实;

十一、施工平面图(附图2张)

十二、施工进度表(附表1张)

6

锅 炉 拆 装 搬 迁 进 度 表

序 2 管头封堵4 除氧器、软水器安装设备配管

7

8

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

小型蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 八、要合理供气,节约供气,杜绝跑、冒、漏,防止烫伤。 九、当锅炉房发生事故、故障,在处理事故、事故及责任不清时,司炉人员不得离开锅炉房。 十、对违章作业造成事故者,分别情况给批评及其他处分。 十一、各班设立兼职安全员,严格监督执行,安全生产规程,执行安全员岗位责任制。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范............................................ 2.. 一、锅炉机组特征 2... 三、水质指标 3... 四、风机规格 ................................................................ 3.. . 五、炉排特征 4... 第二章锅炉机组的启动.................................... 4.. 第一节启动前的检查与准备 ................................ 4.. 第二节锅炉上水 4... 第三节点火与升压........................................... 5.. 第四节供汽 8... 一、暖管 8... 二、供汽 ................................................................ 8.. . 第三章锅炉的运行...................................... 8.. 第一节水位调节 8... 第二节汽压调节 9... 第三节燃烧调整 1..0.

第四节清灰 1..1. 第五节排污 1..1. 第四章锅炉的停炉与保养 ................................ 1..3

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 设备规范 锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4 —1.25—A H 2. 排渣方式:螺旋除渣 型 号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r∕mi n 3. 除尘方式:麻绳除尘 型 号:CHJ —4 处理烟气量:30000m 3 /h 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 序号 项目 单位 参数 相关参数 第一章 脱硫效率:85% 4. 给水设备:卧式多级泵 型 号:500LR12-12.5*2 扬 程:500m /转 电机型号:Y160L — 2 除尘效率:95% 流量:1216 m 3 /h 转速:1480r∕mi n 转速:2930r∕min

小型燃气锅炉价格

小型燃气锅炉价格 小型燃气锅炉价格多指蒸发量在1吨以下的燃气锅炉。我公司生产的小型燃气锅炉包括0.5吨燃气蒸汽锅炉、1吨燃气蒸汽锅炉,0.35mw热水锅炉,及0.7mw 热水锅炉等。随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,小型燃气锅炉被广泛应用到工业生产和生活的各个领域,推动工业生产的发展,改善生活品质。应用领域 小型蒸汽锅炉主要用于酒店、宾馆、饭店、学校、医院、机关单位、科研院所、中小企业的生产用气、洗衣房用气、消毒用气、供热、供暖、洗浴使用等。小型燃气锅炉体积小,无污染、噪音低,可以在城市狭小的空间内、楼顶等使用。小型燃气锅炉是能够进入城市中心的唯一压力容器特种设备。 性能特点 1、体积小、占地面积小。小型燃气锅炉体积紧凑、结构轻巧,能够在空间狭小的地下室、楼顶等使用,安装、维修方便简单,较小的占地面积,良好的适应性,决定了其能够适应城市内部空间的发展。 2、噪音小。小型燃气锅炉几乎没有噪音,这个优势在于城市中心人口拥挤,建筑间距小,无噪音运行,有效防止扰民情况发生,给使用者减少了不必要的麻烦。 3、排放产物是水和二氧化碳,无粉尘污染。小型燃气锅炉排放产物没有任何异味、没有颜色、没有粉尘,不会对大气造成污染,更不会对周边环境造成短期或 长期污染,不至于招来纵生非议。 4、一次安装完毕,自动化运行。小型燃气锅炉自动化控制运行,无需人为值守,操作人员只需在运行期间定期排污、冲洗水位计即可,省时、省力。如此,企业或单位不必配备专职操作人员,只需人兼职即可。 小型燃气锅炉分类 一、小型燃气热水锅炉 0.5吨燃气热水锅炉型号参数 型号:Wns0.35-95/70-q 功率:0.35MW

蒸汽锅炉安全管理制度

蒸汽锅炉安全管理制度 一、锅炉房安全管理制度 1、认真学习和执行当地技术监督部门的有关规定做好安全防护工作。 2、负责锅炉设备的运行操作要求 3、司炉工必须持证上岗,严格遵守锅炉管理的各项制度及日常巡检。 4、保持锅炉设备和锅炉房室内外环境的整洁卫生。 5、锅炉设备应统一向所在地技术监督部门申领《锅炉使用登记证》。 6、巡查项目应包括炉体、控制柜和水处理装置。炉体巡查每班至少检查一次控制柜、水处理装置每周进行一次巡查,遇有特殊情况应增加巡查次数。 7、遇有下列情况应加大巡查力度 a设备过负荷时b 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入运行或新安装的设备投入运行时 c节假日及上级通知有重要任务时。 8、巡查设备时对异常状态要及时、正确处理详细记入《采暖锅炉运行记录》并向值班领导汇报。 9、发现设备缺陷或其运行不正常时应及时处理。不能解决的要立即汇报单位领导并联系锅炉质检部门进行检修。 10、每年向技术监督部门申请检验经检验无隐患后方准许继续运行。 二、锅炉房现场环境安全管理 1、锅炉房是动力重地与锅炉房无关人员不得随便进入锅炉房。 2、锅炉房内设施和设备非当班人员不得动用。 3、无证司炉工水质化验人员不得独立操作锅炉水处理设备进行水质分析。 4、对入炉燃料要注意检查以防危险品进入造成事故。

5、重大事故隐患应立即采取有效措施进行处理并及时向主管领导报告。 6、锅炉房内电气、照明、电控设施不得随意拆接。停炉后必须切断电源。 7、锅炉房内应照明充足道路畅通不得存放易燃易爆物品。 8、接班前按规定巡视检查各种设备包括水位表、压力表、温度计等运行情况交接班时要核对运行记录、清点用具并详细了解锅炉运行情况。 9、严格执行各项规章制度认真学习锅炉有关方面的专业知识不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 10、使用锅炉要配备专职或兼职锅炉安全管理人员要经过考核取得《锅炉管理人员资格证书》方能从事锅炉管理工作。 11、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作并了解锅炉运行情况。 12、交接班者提前做好准备工作进行认真全面的检查和调查保持锅炉正常。 13、交接班时如果接班人员没有到达现场,交班人员不得离开工作岗位。 14、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质化验和锅炉排污等方面有关问题没有办理交接手续交接人员不得离开工作岗位。 三、设备维护保养制度 1、锅炉安装、修理和改造应有具有锅炉安装资格的单位安装。锅炉安装必须接受当地锅炉安全检查部门的监督,经验收合格后由当地质量技术监督局发给使用登记证方可使用。 2、为确保锅炉安全运行延长其使用寿命,必须坚持每天对锅炉、管道和附属设备进行日常维护、保养和检修。 3、常压热水锅炉投入使用后,使用单位不得擅自改变锅炉结构、阀门和管路系统。 4、锅炉设备是在不停炉的状况下进行经常性的保养,运行的常压锅炉实行定期内外部检验。 5、跑、冒、滴、漏的阀门要及时检修或更换。 6、锅炉运行时保持锅炉本体清洁,无污垢、无渗漏、无锈和腐蚀。认真详细地填写设备维修保养记录。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (3) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (9) 一、暖管 (9) 二、供汽 (9) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (10) 第三节燃烧调整 (11) 第四节清灰 (12) 第五节排污 (12) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min 五、炉排特征 1、炉排面积:5.5m2 2、炉排调速器: 型号:GL—5PA 传动比:6000 输出转矩:5000N*M 转速:125-1250(无级)r/min

小型蒸汽锅炉安全操作规程

行业资料:________ 小型蒸汽锅炉安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共13 页

小型蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 第 2 页共 13 页

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

蒸汽锅炉安全操作规则

西安铁路局蒸汽锅炉安全操作规则 第一章总则 第一条贯彻劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和有关规定,确保锅炉的安全使用,精心保养,保证人身和设备安全。结合我局实际情况,制定本规则。 第二条本规则适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉。 第三条使用锅炉的单位,应按照劳动人事部颁发的《锅炉使用登记办法》逐台办理使用登记手续。 第四条司炉工人的安全技术管理,应按照劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》对司炉工人进行管理,不断提高他们的安全操作水平,保证锅炉安全经济运行。 第五条使用锅炉的单位和主管部门应定期检查本规则的执行情况,劳动安全监察部门实行监督。 第二章锅炉点火前的准备工作 第六条对新装、移装或大修后的锅炉以及季节性的锅炉,点火前应进行内外部检验或内外部检查,烘炉、煮炉、机能试验,经水压试验和总体验收,确认锅炉各部分符合运行运行条件,方准使用。 第七条在用锅炉检修后,经锅炉内外部检查,确认状态良好,锅筒内无杂物,人孔、手孔封好,安全装置符合规定。各种附属设备合乎要求,阀门应处于适当的开、闭位置。 第八条锅炉内上水,水位应稍低于正常水位线。上水的同时检查各孔盖,接头,法兰接合面及排污阀有无渗漏。有省煤器的锅炉,省煤器必须注满水。给水应符合水质标准。 第九条对燃烧室和烟道应施行通风。自然通风的锅炉将烟道门打开10分钟,机械通风的锅炉应启动弓|风机不少于5分钟。 第十条打开省煤器旁通烟道挡板或开启再循环水路,点火升压时,不使省煤器因受热而被烧损。

第三章锅炉点火、送汽 第十一条锅炉点火前,须经主管锅炉负责人许可,并将锅炉及附属装置的检查结果,准备点火实际情况记入交接班日志或安全情况记录簿内。 第十二条锅炉点火时,将炉门打开,烟道挡板开启1/2,炉排上铺好木材或其它易燃物引火;严禁用挥发性强烈的油类或易爆物引火。当燃烧状态良好时,开始投入新煤叫烧面积,逐渐开大烟囱挡板、适当加强通风。 第十三条升火速度不能太急促,特别是对水容量大的锅炉,火势要调整均匀,炉温缓慢上升。升火后必须密切注意锅炉水位。当炉水受势膨胀水位升高时,应适当放水,以维持正常水位。 第十四条当锅内蒸汽压力升到0.05-0.1MPa(0.5-1公斤/厘米2)时应冲洗水位表,动作不要过猛,以免玻璃管因忽冷忽热而爆破伤人。冲洗时察看排水、汽的情况及水位上升位置。如有异常现象应重新冲洗检查。 冲洗压力表存水弯管,防止因污垢堵塞而失灵。如在一个锅筒上装有两块压力表,经冲洗检查校对两块表指示的压力数值应在误差范围内。否则应重新冲洗检查。 第十五条当蒸汽压力在O.1MPa(1公斤/厘米2)以下范围内,应检查人孔、手孔,各连接处有元渗漏现象。渗漏时,可适当紧回一次,操作时应侧身,用力均匀,禁止加长手柄。 同时,注意观察水位,进行排污。排污后将排污阀关闭严密,并检查有无漏水现象。 第十六条锅炉送汽前,应通知用汽的地方做好准备工作,进行暖管。开启管道上的疏水阀,缓慢小开主汽阀,排除凝结水,待管道充分预热后再全开主汽阀关闭疏水阀。 如果几台锅炉同用一条主蒸汽管,其中一部分锅炉参加运行时,锅炉使用压力应同主蒸汽管以及分汽缸的使用压力相同。 第十七条供汽后,开启省煤器主烟道,关闭旁通烟道或循环水路,使省煤器开始工作。 供汽时,将供汽时间,蒸汽压力,水位及运行情况记入运行日志中。 第四章锅炉的运行

4吨燃煤锅炉,4吨蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉还是选择链条的好 燃煤锅炉,燃气锅炉,热水锅炉,生物质锅炉,导热油锅炉,电加热锅炉,流化床锅炉,(厂)(家)(热线) 182 3999 .... 6768 燃煤蒸汽锅炉在采购的时候是对比什么呢。我们好多的客户可能会去对比哪家的锅炉便宜,因为价格确实是制约客户购买的一个关键的因素。但是作为专业的人员,我提醒大家,价格不是最终的决定因素。 我们在选锅炉的时候,首先考虑的是这个锅炉能满足我们的需要,其次考虑价格,但是我们大家应该知道,燃煤蒸汽锅炉是分手烧和链条的两种,这两种都能盲足我们的需要,但是价格上却存在差异。我们究竟如何选择呢。 燃煤蒸汽锅炉的链条炉和手烧炉他们的同等吨位的价格却相差很多,有的客户只觉得手烧的相当的便宜,就去选择这样的锅炉,但是这样的炉子在使用的时候是很麻烦的,需要自己主动的去添加煤,但是料条的就不一样了。它会自动的上煤,这样我们就不必专门分一个人在锅炉旁守着。 链条蒸汽锅炉在使用上的优势是很多的,由于是链条自动上煤,他就像是一个传送带,把煤送到炉膛。这样也是煤充分的燃烧,同是受热面积也大大的增大了。锅炉效率也就自然的提高。手烧的锅炉在以前的时候比较受欢迎,但是现在都是讲究效率的时代,已经不需要那样的锅炉了。 全自动软化水器是用树脂罐还是阻垢剂好 全自动软化水器在使用的过程中,好多就是利用树脂罐,但是普通的国产的树脂罐6T/h至少也是4小时或者是5小时以后失效,要是用合资的树脂罐那就更好一些了,至少也要6个小时才会失效。 如果我们在使用的时候对硬度的要求比较高,但是对其它的要求不在乎的情况下,我们可以使用钠床,但是如果对二氧化硅的要求也很高的话,那么就要用树脂罐了。在使用树脂罐的时候,我们最好用一个除碳器,这样就大大减少了树脂罐的负担。 使用软化水器是对反渗透产水要求不严格的话,我们可以家阻垢剂的方法,但是这样不能根本上解决问题,这就是人家说的指标不治本。 如果选择软化的话最好还是选用适合的,这样整套反渗透设备就可以做成全自动了,每个罐用的树脂量也比单罐系统少很多,单罐必须多加树脂,要不就出现很短的时间就要再生,所以造价上不是高很多。 全自动软化水器是不要盲目的听从说使用什么样的方法好,要根据自己的情况,量身解决,

小型燃油气蒸汽锅炉操作SOP

中瑞燃油气蒸发器LSS0.03-0.4-YQ 操作使用说明 (一)点火前准备: 1.每次开机前先检查软水罐系统是否正常、煤气罐管路有无泄漏。 ⑴软水罐进出水管路有无漏水,盐桶是否饱和,软水净化是否正常。检查方法:①打开盐桶,看盐桶内是否是饱和盐水(水中有盐粒未溶解)②关闭软水进锅炉阀门,开启软水罐控制器,看进、处水管有无滴漏。③每次使用从软水罐出口取水,化验一次,验证软水净化是否有效,严禁将不合格的水打入锅炉,软水硬度≤0.03mol/L。 ⑵煤气罐到锅炉管路有无漏气。检查方法;将进气管上阀门关闭,缓开煤气罐阀门,直至完全松开,压力表指示在规定范围2.8-3.5Kpa之间,关闭煤气阀门,等待大约1分钟,看压力表数值是否变化,不变化,进行下一步,如掉压,用肥皂水进行检漏。 2.检查供水系统是否正常 ①打开锅炉水箱盖,观察是否正常加水,上抬浮球看能否正常控制水流,水箱水位是否高于泵的进水口。 ②打开锅炉控制箱电源,按下设备2按钮,查看水泵是否正常上水。否则应打开放空阀进行放空,直至上水为止,然后将排空阀拧死。检查水位计,水位应在正常位置。 (二)点火运行: 2.1. 打开水箱补水阀,打开气罐阀,打开进气管路阀。关闭锅炉右上管路送气阀。 2.2. 查看锅炉顶部压差控制阀,左侧在“1”,右侧在“3-4”。 2.3. 打开锅炉控制箱电源,查看界面各参数正常,无报警信息 2.4. 按下系统启/停控制键,系统进入自动运行。 2.5. 通过窥视镜检查炉内燃烧情况、火焰状况。煤气红黄色,天然气蓝色,均匀充满炉膛。 2.6. 当锅炉内压力达到0.1-0.15MPa,微量开启安全阀,测试能否正常起跳。正常后继续升压至0.2MPa后,才可供气,缓慢开启锅炉顶部送气阀,让微量的蒸汽进行暖管,同时将管路上的疏水阀开启,泄出冷凝水,暖管时间不少于10分钟,暖管时应注意管道的膨胀情况,如发现异常应立即停止暖管并消除故障,待管路上的冷凝水减少时,方可全开供汽阀门,正常供汽。开启供气阀时宜缓慢进行,同时注意锅炉各部件是否有异常声响,如有立即检查,必要时停炉检查,锅炉供汽后应再一次检查汽、水管道、阀门有无漏气漏水现象,运行是否正常。 ▲锅炉在运行过程中操作人员应随时观察水位,自动运行时锅炉缺水自动补水,若不能自动补水,需停机手动补水,按下启/停键,再按设备2,补水到1个水位后,按下启/停键,恢复自动运行。 (三)关机停炉: 3.1 正常停炉当蒸汽压力达到设定值时,自动停炉;当锅炉内蒸汽压力降到设定 值时,由电控器控制自动再次启动。 3.2 人为停机时需按下锅炉控制器的停止键,待燃烧机完全停止后,再关闭总电源。 3.3 长时间停炉(如检修、停产等造成的停炉)。先关掉管路上进气阀门,再关闭罐体上送气阀门,然后关闭补水管路,切断锅炉电源。 3.4等锅炉内压力降到0.1MPa以下时,通过排污阀放空锅炉内的水,或等第二天水温降至。(四)一般故障处理 参考报警代码,查阅随机使用说明书,或根据现场状况进行处理

锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 1. ⑴锅炉房的位置应遵照以下原则来确定: ①锅炉房应力求布置在靠近热负荷中心的位置,这样可避免由于管道敷设过长引起压降及热损失过大而增加锅炉房内设备投资及能源的超耗。 ②应设在本区域建筑物的下风向位置(指该地区冬季主导风向),避免区域内环境的污染。 ③与其他建筑物的距离,应符合国家规定的安全防火、环保、卫生等规范及标准要求。 ④在条件允许的情况下,尽可能考虑扩大再生产,使锅炉房的面积有锅炉增容的可能性。 ⑵对土建结构的要求 ①要求结构的耐火等级符合1~3级标准要求。 ②锅炉间应与辅助房间分开设置,锅炉间的净空需满足在锅炉检修平台以上有2m的净空距离(至屋面板或楼板)。 ③锅炉间通向室外应不少于两个外门,并布置在建筑物的两个不同的侧面外墙上,安全通道门为朝向外的双开门,当生活间、泵房、水处理间等辅助房间与锅炉间相连通时,门需朝向锅炉间开启。 ④不应设标高不同的台阶式地面,地面如设有排水沟槽必须加设排水箅子。 ⑤锅炉操作间要设置有足够的采光面积的外窗。 ⑥屋面尽量采用轻型屋面材料。 ⑦锅炉宜在外墙未封闭之前吊装就位,如外墙砌筑完毕时,应留吊装洞。 ⑶对动力、照明、仪表等专业要求 ①锅炉房的动力及照明电缆,需配合土建墙体及地面垫层施工时,预埋通至锅炉设备及辅助设备的电缆管,要求甩管位置准确。 ②为了保证设备的正常启动,应充分考虑如何降低启动电流,避免当设备启动运转时,造成启动电流过大而影响设备的正常运转。

③锅炉房内应设置防爆、防潮灯具,要求在操作间内有足够的照度,尤其在压力表、水位计等重要读数位置更要保证充足的照明,避免操作人员失误。 ④控制开关台(盘)应设置在操作人员的视线范围之内处,即能随时监视锅炉及其他设备的运转情况。 ⑤对监控运转的自动仪表,一般多采用电动仪表,对水位控制讯号、与水泵连锁讯号、压力式温度计等均应进行检查或校验后再安装,并随时检查其灵敏度。 ⑷对给排水专业要求 ①锅炉操作间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏,管径不应小于DN150。 2.锅炉安装工艺 (1)锅炉安装前,应检查锅炉及辅助设备的基础尺寸、标高及相对位置,是否符合图纸及产品样本要求,同时在基础面上弹出锅炉中心线。 (2)检查有否由于运输途中锅炉部件损坏,当发现有严重损伤应请厂家处理,锅炉就位前,应根据施工现场情况做好吊装方案(人工或机械就位),并准备就位时有足够量的垫铁。 (3)锅炉就位时,锅炉的平、找正,锅炉中心线与基础中心线重合。 在找平时,可采用垫铁,为了使锅炉与基础接触及受力更好更均匀,一般垫铁沿锅炉纵向每隔0.5~1m放置一组垫铁,垫铁最好是平垫铁与斜垫铁配合使用,找平后应将垫铁间点焊住。 (4)锅炉本体安装完毕,应暂不与系统管道连接先进行锅炉单体试压,锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表

蒸汽锅炉安全管理制度

蒸汽锅炉安全管理制度 一、锅炉岗位责任制 (一)锅炉房管理人员职责 1、贯彻执行国家安全生产法规和锅炉房管理安全规定,参与制定锅炉房各项规章制度,并监督规章制度的实施。 2、每月对锅炉房安全生产和各项规章制度的执行情况进行检查,并认真填写检查记录。 3、加强对司炉工人、水质化验人员、维修人员的技术培训和安全教育,提高操作技术水平。 4、参与锅炉技术改造等项目的决策和研究,督促检查锅炉及其辅助设备的维修和定期检修计划的实施。 5、有权制止违章作业和违章操作,有责任向锅炉压力容器安全监察机构和主管部门报告本单位锅炉管理的使用情况。 6、解决锅炉房有关人员提出的问题,改善司炉工人的劳动强度,使锅炉房做到安全文明生产。 (二)锅炉班组长岗位责任制 1、在生产管理部门的领导下,全面负责锅炉班的管理工作。 2、熟悉国家锅炉法律法规,认真贯彻执行锅炉房的各项规章制度,确保锅炉安全经济运行。 3、负责本班人员技术指导、工作安排和考勤工作。 4、组织本班组人员做好供汽(热水、高温导热油)设备安全运行和锅炉房卫生等工作,严格按操作规程操作,做好各种运行记录。 5、负责产汽(热水)量、耗水电量和耗油(煤、气)量等统计工作。

6、负责锅炉日常维护和检修易损备件和大修配件的采购计划。 7、当设备发生故障时,及时组织有关人员按规定进行处理。 8、遇违规指挥和违规操作行为,及时制止。 (三)司炉工岗位责任制 1、坚守岗位,严格执行锅炉房各项规章制度,精心操作、服从安排、守纪律,确 保锅炉安全经济运行,满足单位用汽需要。 2、司炉人员必须持技术监督部门核发的司炉证方可上岗,工作中要坚守岗位,严 格操作;当班人员要严格遵守劳动纪律、不做与生产无关的事,不得擅自离开工 作岗位,不准违章操作,严禁当班人员“大班套小班,小班一人干”。 3、负责进行点火、停炉、换泵等操作,随时注意控制箱、工作仪表变化,不断监 视压力表、水位表,观察炉膛运行状况,发现问题及时汇报处理,对安全附件保 护装置,煤斗、大小孔门,吹灰器及各挡板位置,认真进行检查。 4、对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查,并准时地填写锅炉及附属设备 运行记录,做到准确、整洁、不漏项,对设备故障及所采取设施,要记入运行记 录中,并向领导反映。 5、认真做好锅炉设备的维护保养工作,按时按量向各润滑部位添加润滑油和润滑脂。 6、保持消烟除尘设备运行正常,烟气排放符合要求。 7、锅炉发生异常或事故时,应积极主动采取紧急处理措施并立即向有关领导汇报,事故未经妥善处理,司炉工不得离开现场。 8、保持锅炉房内外清洁,设施干净,仪表清晰,工具存放整齐,道路畅通。 9、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,互教互学,不断增强安全意识和提 高操作水平。

锅炉型号的介绍

锅炉型号的介绍 燃煤、燃油、燃气、生物持锅炉型号豫园锅炉现有: (一)型号:锅炉号由三部分组成,各部分之间用短横线相连,如下面式样表示: 型号的第一部分表示锅炉和燃烧设备的型式及锅炉容量,共分三段。第一段用两个汉语拼音字母代表锅炉整体型式;第二段用一汉语拼音字母代表燃烧设备;第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉额定蒸发量t/h或热水锅炉额定热功率MW。 型号的第二部介质参数,共分两段(热水锅炉分三段),中间用斜线相连。第一段表示客定蒸汽压力或允许工作压力;第二段表示过热蒸汽温度(蒸汽温度为饱和温度时不表示);热水锅炉第二段和第三段表示出水温度和进水温度。 型号的第三部分表示燃料种类,用汉语拼音字母代表,同时用罗马字母代表燃料品种分类。 锅壳锅炉总体型式代号 立式锅炉:LS(立水);卧式外燃:WW(卧外) 立式火管:LH(立火);卧式内燃:WN(卧内) 注:卧式水火管快装锅炉总体型式代号为DN。 水管锅炉总体型式代号 单锅筒立式:DL(单式);双管锅炉横式:SH(双横) 单锅筒纵置式:DZ(单式);纵横锅筒式:ZH(纵横) 单锅筒横置式:DH(单横);强制循环式:QX(强制) 双锅筒纵置式:SZ(双纵) 燃烧设备代号: 固定炉排:G(固);抛煤机:P(抛);固定双层炉排:C(层)

上述表格中的机组容量是指发电机组的装机容量,电力行业常用MW作为单位,锅炉容量是指锅炉满负荷时每小时产生的蒸汽,烟气量是指锅炉满负荷时的烟气量,单位标方指将烟气流量折合到标准状况下的流量,一般是指干烟气的体积,其中的水蒸气不算。烟气温度一般是指省煤器或者空气预热器出口的烟气温度,对于脱硫装置来说,由于电厂所用静电除尘器一般可以认为是绝热的,这个温度也可以用作脱硫装置的入口温度。 需要说明的是,上述机组一般是指纯发电的凝汽式机组,对于同时发电供热的抽凝机组和背压式机组来说,由于一部分蒸汽被用于供热,机组容量相同的情况下,热电机组的烟气量就要稍大,但一般会小于更大等级机组的烟气量,也就是说2.5万千瓦的热电联供机组的烟气量会介于2.5万千瓦机组和5万千瓦机组之间。 锅炉的蒸发量和热功率 锅炉的蒸发量和功率是反映锅炉工作特性的基本参数,主要是指锅炉单位时间内生产蒸汽或供热的数量及其质量。蒸汽锅炉用蒸发量来表示。 1.蒸发量 蒸汽锅炉长期连续运行,每小时所产生的蒸汽量,称为蒸发量,表示的是锅炉的供热能力。常用符号“D”表示,常用单位是吨/时(t/h),表示1小时内产生的蒸汽量换算能量是1t/h=0.7MW。蒸汽锅炉的蒸发量有经济蒸发量和额定蒸发量之分。经济蒸发量是指蒸汽锅炉在最经济工况下连续运行时的蒸发量。额定蒸发量是指蒸汽锅炉在额定蒸汽参数(压力和温度〉、额定给水温度、使用设计燃料和保证设计效率的条件下,连续运行所能达到的最大蒸发量。蒸汽锅炉出厂时铭牌上所标示的蒸发量,指的就是该台锅炉的额定蒸发量,亦即最大蒸发量。 2.热功率 锅炉的热功率是单位时间内向外输出的热量。热水锅炉长期连续运行,在额定回水温度、压力和额定循环水量下,每小时出水有效带热量,称为额定热功率(出力)。常用符号“Q”表示。单位是兆瓦(MW)。1W表示每1秒钟内所做出的功或输出的热量为1焦耳(J),即1W=1J/s。热水锅炉的热功率有经济热功率和额定热功率之分。额定热功率是指热水锅炉在额定回水温度、额定回水压力和额定循环水量下,长期连续运行时应保证的最大热功率。热水锅炉出厂时铭牌上所标的热功率,指的就是这台热水锅炉的额定热功率,亦即最大热功率。无论蒸汽锅炉还是热水锅炉都是将燃料燃烧的化学能转换成热能并向外输出的设备。无论热水或是蒸汽都是热量输出的载体,是以载体的热焓的形式实现的。

煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程锅炉维修施工方案

项目名称:邢北煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程 施工方案 施工单位:邢台恒隆安装有限公司 日期:2013年10月1日 编制:张子钊 审核:许风双 批准:康连英

目录 一、工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、主要施工程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 三、施工总体部署‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 四、主要施工方法及技术要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 五、安全生产、文明施工措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 六、施工质量保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 七、施工进度及工期保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

一.概况 1.该工程为4t 蒸汽锅炉检修,该锅炉由无锡华光锅炉厂生产,已运行多年,此次维修的工程量主要有: 1.1 炉膛及烟风道清理; 1.2清洗锅炉本体; 1.3炉排检修 1.4除渣机检修 1.5其他辅机检修 1.6煤渣板更换 1.7除尘器更换 1.8阀门仪表检修 2.工程特点 2.1本工程为锅炉检修工程,整个工程在锅炉房内进行,因而施工作业面狭小,施工通道狭窄。 根据以上特点,要求在施工中必须科学安排,周密布置,要合理安排施工顺序,适时地安排各工种及机械进出场,使整个施工过程有序地进行。 二.主要施工程序 三、 施工总体部署 3.1施工现场布置 3.1.1临时供电、供水 1.自备施工用电临时配电箱和电缆线。 2.临时供水按现场实际用水点临时确定 3.临时工程布置在施工现场的附近。 本体水压试验查漏 洗炉 炉膛积灰清除渣机检修 炉排及侧密封、传动部炉排检查冷态试运 锅筒、集箱、本体管路、阀门清理检查 除尘器更换 鼓引风机、水泵检修 本体水压试验 安全附件拆检、重新整定、安装 24小时试运转 煤渣板更换

锅炉安装施工方案

一、工程概况 1.嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程为三台650t/d垃圾焚烧炉及其余热利用、烟气净化、汽轮机发电系统、高低压配电、自动化控制系统、通讯系统、源水处理系统及各种辅助配套系统等。 2.锅炉由江联重工集团股份有限公司(原江西锅炉厂)生产,型号为 LC650-69.3-5.3/485型。 3.建设单位:嘉兴市绿色能源有限公司 4.施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司 二、编制依据 1.江联重工集团股份有限公司提供的锅炉本体图纸、资料。 2.锅炉安全技术监察规程-- TSG G0001-2012。 3.电力建设施工及验收技术规范—(锅炉机组篇)―DL/T 5190.2-2012。 4.电力建设施工及验收技术规范—(火电厂焊接篇)―DL/T 869-2012。 三、基本简介 1、锅炉参数及基本尺寸如下: (1)参数 额定蒸发量69.3 t/h 额定蒸汽温度485 ℃ 额定蒸汽压力(表压) 5.3 MPa 给水温度130 ℃ 锅炉排烟温度190 ℃ 排烟处过量空气系数 1.8 排污率 1 % 空气预热器出风温度200 ℃ 锅炉设计热效率80.5 % 设计燃料消耗量27083.33 kg/h 2、锅炉基本构造 每台垃圾焚烧炉配一台余热锅炉。余热锅炉为自然循环单汽包型水管锅炉,卧式布置。由三个垂直膜式水冷壁通道(即炉室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、一个水平烟道组成,

在水平通道从前至后依次布置了屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器。 由焚烧炉燃烧所产生的烟气依次经过炉室Ⅰ、炉室Ⅱ、炉室Ⅲ、屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器,最后通过省煤器出口烟道排出,进入烟气净化系统。 本系统由以下设备和子系统组成。 -水冷壁 -蒸发器 - 过热器:(包括一级,二级,三级) - 省煤器 - 构架、钢性梁、外护板及平台扶梯 - 吹灰装置 - 安全阀和消音器 - 灰斗及烟道 - 炉墙及密封 - 锅炉范围内管道 各个设备和系统详述如下: (1)过热器 过热器由低温段、中温段和高温段三级过热器组成,竖向布置在炉室内,两级喷水减温器布置在三级过热器之间。其中三级过热器布置在第三烟道,一级过热器、二级过热器布置在水平烟道中。 饱和蒸汽引入低温过热器入口集箱,进入低温过热器,蒸汽经过I级喷水减温器后引入中温过热器的入口集箱,进入中温过热器,然后蒸汽经过Ⅱ级喷水减温器后进入高温过热器入口集箱,进入高温过热器,最后过热蒸汽进入集汽集箱。 蒸汽温度采用喷水减温器调温。 (2)省煤器 省煤器是利用锅炉热交换后的烟气余热来加热锅炉给水的装置,布置在余热锅炉后部的尾部烟道中,在每组省煤器上均留有检修空间及相应的门孔。 (3)构架、钢性梁、外护板及平台扶梯

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流 管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损, 各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完 整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢, 夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等 有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使 用说明书的要求进行。 三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位置正确,燃气、燃油符合要求,各仪 表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不 少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点 火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门 后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整 和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警 器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进 行排污。

相关文档