文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第六章低压电器.

第六章低压电器.

第六章低压电器.
第六章低压电器.

习题六

6-1熔断器有那些用途?一般应如何选用?在电路中应如何连接?

答:熔断器是低压配电系统和电力拖动系统中的保护电器。在电路中起短路保护作用和过流作用。选用一般应遵循以下原则:1)根据使用环境和负载性质,选择适当类型的熔断器。2)熔断器的额定电压必须大于等于线路的额定电压。3)熔断器的额定电流必须大于等于所装熔体的额定电流。4)熔断器的分断电流能力应大于电路可能主观而最大短路电流。5)熔断器在电路中上、下两级的配合应有利于实现选择性保护。

6-2何谓热继电器的整定电流,如何调节?热继电器的热元件和触头在电路中如何连接?热继电器会不会因电动机起动电流大而动作?为什么在电动机过载时会动作?

答:1)整定电流是指热继电器长期不动作的最大电流。电动机电路可以通过电流调节凸轮在一定范围内调节。2)热元件应串联在被保护电路中。触头(常闭)应串联在电动机的控制中。3)它不会因电动机电流大而动作。4)过载时,串在电动机电路中的电阻丝发热过量,双金属片受热膨胀,动作机构使常闭触头分断,切断控制电路。

6-3为什么对三角形联接的异步电动机要采用三相带断相保护的热继电器,而对星形联接的异步电动机则可以不一定要采用?

答:三角形连接的异步电动机采用二相结构的热继电器。运行时若一相断相,这时,热继电器不会动作。但电流比较的那一相电流超过了额定值,就有过热的危险。若采用三相带断相保护的热继电器,断相的热元件因断电而冷却,使热继电器动作,电动机停转而得到保护。星形连接的电动机当发生一相断路时,领两相发生过载,由于流过热元件的电流(线电流)就是电动机绕组的电流(相电流),故两相或三相结构的热继电器均可以起保护作用。

6-4电动机主电路中已安装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?

答:熔断器和断路器的作用不同。熔断器在电路中起短路保护的作用,没有过载保护的作用,而热继电器在电路中起过载保护的作用,没有短路保护作用。两者在电路中缺一不可,所有在电路中既要有熔断器,又必须要有热继电器

6-5交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么

问题,为什么?线圈电压为220V 的交流接触器,误接入380V 的交流电源,会

发生什么问题,为什么?

答:1)交流电磁线圈误接入直流电源,线圈烧毁,因为交流电磁线圈对直流电

源所呈现的阻抗很小。2)直流线圈误接入交流电源,铁芯发热,并产生噪音,

因为直流电磁线圈的铁芯无短路环。3)线圈电压为220V 的交流接触器误接入

线圈电压380V 的交流接触器,线圈将烧毁。

6-6接触器的主触头、辅助触头和线圈各接在什么电路中?如何连接?

答:主触头串接在主电路中,辅助触头接在控制电路中,一般用于自锁和互锁。

线圈串联在控制电路中。

6-7在电动机控制电路中,怎么实现自保控制和互锁控制?这些控制起什么作

用?自保控制为什么还兼又欠压和失压保护作用?

答:自保控制:在起动按钮的两端并接一组接触器的常开辅助触头,当起动按

钮松开后靠接触器的常开辅助触头接通接触器线圈的通电回路。

互锁控制:将接触器的常闭辅助触头串接在另一只接触器线圈的电路中,

使两只接触器不能同时动作。

6-8电动机正反转控制电路中,采用了接触器互锁,在运行中发现有以下现象,

试分析其原因:(1)合上电源开关,电动机立即正向起动,当按下停止按钮时,

电动机停转;但一松开停止按钮,电动机又正向起动。(2)合上电源开关,按下

正转(或反转)按钮,正转(或反转)接触器就不停的吸合和释放,电路无法工

作;当松开按钮时,接触器不再吸合。(3)合上电源开关,正向起动与停止控制

均正常;但在反转控制时,只能实现起动控制,不能实现停止控制,只有拉断电

源开关,才能使电动机停转。

答:1)正转起动按钮接错(应用常开,错用常闭)或正转起动的按钮短接。

2)联锁触头接错,结成KM1线圈回路串KM1的常闭,KM2线圈串KM2

的常闭,应相反。

3)反转回路的常开辅助触头接了走总停按钮的上面,跳过了停止按钮。

6-9画出7Js A 系列时间继电器的瞬时闭合常开触头、瞬时分断常闭触头、延

时闭合常开触头、延时分断常闭触头的图形和文字符号,并说明它们在线圈得电

或失电状态时的动作状态。

KT KT KT KT

a) b) c) d)

a) 延时闭合常开:得电→延时闭合,失电→瞬时分断。

b) 瞬时闭合常开:得电→瞬时闭合,失电→瞬时分断。

c) 瞬时分断常闭:得电→瞬时分断,失电→瞬时闭合。

d) 延时分断常闭:得电→延时分断,失电→瞬时闭合。

6-10中间继电器和接触器有何异同?在什么条件下可以用中间继电器代替接触器起动电动机?

答:中间继电器的触头较接触器的要多,且没有主辅之分,每组触头允许通过的电流是相等的,大多数为5A。接触器主触头允许通过的电流要大于辅助触头的额定电流。小于5A的电动机,可以用中间继电器代替接触器起动电动机。6-11画出下列电器部件的图形符号及写出它们的文字符号:热继电器、组合开关、接触器、限位开关、速度继电器。

FR FR QS

热继电器组合开关

SQ SQ KS KS

限位开关 速度继电器

KM KM KM KM

接 触 器

6-12某生产设备的电动机, 5.5N P KW =,N I =12.5A ,N U =380V ,7Q N I I =。

现用按钮进行起停常动控制,要有短路和过载保护,电动机为三角形连接。试

选用那种型号的接触器、按钮、熔断器、热继电器和组合开关。

答:N I =12.5A 可选用20A 的交流接触器CJ10-20 按钮LA19-11

熔断器N I 熔芯=(1.5~.5)N I /=2×12.5A =25A 选RL1-60配25A 熔芯

热继电器整定电流选12.5A (10~16)JR16-20/3D (带断相保护)

组合开关的额定电流≥12.5A 选25A 的选HZ10-25/3

6-13图6-1是某机床横梁加紧机构的自动控制电路,采用行程开关控制和电流

控制,其中KM1控制电动机M 正转对横梁进行加紧,KM2控制电动机反转对

横梁放松。试说明电路工作原理。

图 6-1

2KM 常闭触头分断(联锁)

答:按下22SB KM →2KM 一开一合(自锁)

2主触头闭合→M 反转→放松

放松至一定程度时SQ 动作→2KM 失电→放松停止。

1常闭触头分断(联锁)

按下11SB KM →1KM 一开一合(自锁)

1主触头闭合→M 正转→夹紧

夹紧至一定程度(位置)时,SQ 动作→但1KM 线圈不失电→M 继续正转→继

续夹紧。夹紧至电动机电流达到一定值时KI 动作→KI 常闭分断→1KM 线圈失

电→夹紧停止。

6-14按下列要求分别设计用按钮和接触器控制器电动机M1和M2的控制电路。

要求:(1)能同时控制两台电动机的起动和停止;

(2)能分别控制M1和M2的起动和停止。

KM1KM2

6-15设计用按钮和接触器控制电动机正反点动的控制电路。

KM1KM2

6-16某机床的液压泵电动机M1和主电动机M2的运行情况,有如下的要求:(1)必须先起动M1,然后才能起动M2;(2)M2可以单独停转;

(3)M1停转时,M2也应自动停转。试设计出满足上述要求的控制电路。

FU

KM1

KM2KM1

6-17图6-2是三种不同的点动控制电路,试分析它们的工作原理。

图 6-2

答:a)点动: SA 扳至断开位置,按下SB2→KM 线圈得电,

松开SB2→KM 线圈失电。

长动 :SA 扳至接通位置,按下SB2→KM 线圈得电,常开辅助触点闭合(自

锁)按下SB1→KM线圈失电。

b)点动:按下SB3→SB3常闭辅助触点分断(切断自锁回路)→SB3常开辅

助触点闭合→KM线圈得电。松开SB3→KM线圈失电,常开辅助触点回复至分断位置→KM线圈失电。

长动:按下SB2→KM线圈得电,KM常开辅助触点闭合(自锁)

按下SB1→KM线圈失电。

c)点动:按下SB2→中间继电器KA线圈得电→KA常开触头闭合→KM线

圈得电。松开SB2→KA线圈失电→KA常开触头断开→KM线圈失电。

长动:按下SB3→KM线圈得电,KM常开辅助触点闭合(自锁)

按下SB1→KM线圈失电。

第一章 常用低压电器

第一章常用低压电器 1. 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构? 2. 三相交流电磁铁有无短路环,为什么? 2. 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么? 3. 交流、直流接触器是以什么来定义的? 4. 如何选用接触器? 5. 交流、直流电磁式继电器是以什么来定义的? 6. 电磁式继电器与电磁式接触器在结构上有何不同? 7. 何为电磁式继电器的吸力特性与反力特性?它们之间应如何配合? 8. 过电压继电器、过电流继电器的作用是什么? 9. 中间继电器与接触器有何不同? 10. 如何选用电磁式继电器? 11. 星形联结的三相异步电动机能否采用两相热继电器来做断相与过载保护,为什么? 12. 三角形联结的三相异步电动机为何必须采用三相带断相保护的热继电器来做断相与过载保护? 13. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流、熔体的极限分断电流三者有何区别? 14. 热继电器、熔断器的保护功能有何不同? 15. 能否用过电流继电器来做电动机的过载保护,为什么? 16. 如何选用电动机过载保护用的热继电器? 17. 低压断路器具有哪些脱扣装置?各有何保护功能? 18. 电动机主电路中接有断路器,是否可以不接熔断器,为什么? 19. 电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? 20. 为什么刀开关在安装时手柄方向必须向上?使用时如何接线? 21. 电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们有何不同? 22. 电动机起动电流很大,起动时热继电器会不会动作?为什么? 23. 交流过电流继电器的电磁机构(铁心)有没有必要装短路环,为什么? 24. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限分断电流三者有何区别? 25. 既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么? 26. 自动开关的作用是什么?它可在线路发生什么故障时快速自动切断电源? 27. 说明自动开关工作原理、使用场合,与采用刀开关和熔断器的控制、保护方式相比,自动开关有何特点? 28. 电气原理图中Q、FU、KM、KA、KT、SB分别代表什么电器元件?

第一章常用低压电器知识要点辅导

第一章常用低压电器知识要点辅导 一、电器的概念 电器是一种能根据外界的信号和要求,实现电路或非电路对象的切换、控制、保护、变换和调节用的电气设备。它能手动或自动地接通、断开电路,断续或连续的改变电路参数。电器主要分为手动电器和自动电器两种。 一、手动电器 手动电器是指没有动力机构,依靠人力来进行操作,接通或断开工作电路的电器。电器控制系统中常用的手动电器有刀开关、组合开关、按钮等。 1.刀开关 刀开关又称刀闸,是手动电器中结构最简单的一种,常用的刀开关有开启式负荷开关、封闭式负荷开关、刀熔开关、隔离开关等。刀开关的图形符号和文字符号见图1-1如示 (1)开启式负荷开关 开启式负荷开关的结构见图1-2。开启式负荷 开关结构简单,价格低廉,常用作照明电路的电源开关,也可用来控制5.5KW以下异步电动机的起动和停止。但这种开关没有专门的灭弧装置,开关的触刀和静插座容易被电弧烧坏,引起接触不良等故障,因此不宜用于频繁接通和分断的电路。 (2)铁壳开关 铁壳开关的结构见图1-3。虽然铁壳开关设有联锁装置以防止操作人员触电,但是仍应当注意按照规定进行安装与使用:既不允许把开关随意放在地上,也不允许面对着开关进行操作,以免万一发生故障而开关又分断不了短路电流时,造成铁壳爆炸飞出伤人。另外,开关的外壳应可靠接地,以防意外漏电造成触电事故。同时还应严格禁止在开关上放置紧固件及其他金属零件,以免它们掉入开关内部造成相间短路事故。

(3)刀熔开关 HR 型刀熔开关的结构见图1-4。刀熔开关即 3 熔断器式刀开关,是一种组合电器,它兼具熔断 器和刀开关这两种电器的基本技术性能。由于是 利用熔断器的触刀作为刀开关的触刀,刀开关和 熔断器就有机地组合在一起了,因而可以减少材 料消耗、降低制造成本和缩小安装面积。 (4)隔离开关 隔离开关结构见图1-5所示。隔离开关在电 路中起隔离电源的作用,由静触点、动触点、操 作手柄、接线端和底座等几部分组成。其动、静 触点都是外露的,具有明显的断开点。这样,在 切断电源时能够确保电路无电,从而保证检修操 作人员的安全。隔离开关没有灭弧机构,不具备 切断或接通负荷电流的功能。因此,规程规定严 禁带负荷操作隔离开关。 操作规程对接通、分断电路时,隔离开关与负荷开关(能承载负荷电流的开关)的操作顺序做了严格的规定: 分闸:应先断开负荷开关,再断开隔离开关。 合闸:应先合上隔离开关,后合上负荷开关。 2.按钮 按钮是一种结构简单、应用广泛的低压手动电器。在低压控制系统中,手动发出控制信号,可远距离操纵各种电磁开关,如继电器、接触器等,转换各种信号电路和电气联锁电路。 按钮的外形、结构及图形与文字符号见图1-6所示。按钮主要根据使用场合所需要的触点数、触点形式及颜色来选用。

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种 类和用途 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有:(1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保 护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作

2018年低压电器行业分析报告

2018年低压电器行业 分析报告 2018年3月

目录 一、低压电器行业概览 (6) 1、低压电器的定义与分类 (6) 2、低压电器行业发展历程 (9) 3、低压电器产业链上下游 (11) 二、低压电器行业增速有望维持10%以上 (13) 1、建筑领域:维持稳定增长 (14) (1)地产板块:需求滞后于地产开工,预计2018年维持稳定增长 (14) (2)基础设施:受益于投资增加,需求增长较快 (15) (3)电工电器:行业的新增长点 (17) 2、电力领域:受益投资提速,需求增长有望保持在15%以上 (18) (1)配网投资加速,低压电器需求上升 (18) (2)新能源装机旺盛,带动低压电器景气度高涨 (20) 3、工业领域:受益智能制造,需求增速预计保持10%以上 (21) 4、集中度提升,龙头企业增速有望保持在15-20% (22) 三、奋起直追,国产品牌强势崛起 (24) 1、外资占据高端行业市场,国产品牌迎头追击 (24) 2、研发投入增速高于外资,新产品不断落地 (26) 3、国产品牌渠道整合升级,行业集中度持续提升 (27) 四、鉴往昭来,外资路径复制迭代 (31) 1、发力行业客户,国产品牌积极拓展高端市场 (31) 2、从元件走向集成,提供电气化全面解决方案 (32) 五、厚积薄发,征战全球扬鞭奋蹄 (34) 1、低压电器产品出口稳健上升 (34) 2、海外市场竞争力不断提升 (35) 3、龙头企业加速全球布局 (36)

六、重点企业简况 (37) 1、正泰电器:低压电器市占率提升,户用光伏龙头地位明显 (38) 2、良信电器:专注行业中高端客户,业绩稳步增长 (39) 七、风险因素 (40)

低压电器柜行业现状及发展趋势分析

低压电器柜行业现状及发展趋势分析 发表时间:2016-12-26T14:11:34.267Z 来源:《电力设备》2016年第21期作者:尚海平1 赵晓洁2 [导读] 文章针对低压电器柜行业现状及发展趋势展开讨论,并提出合理化建议。 (1.中国电建甘肃能源公司华亭发电有限公司技术支持部甘肃省平凉市 744100;2.甘肃省平凉市华亭县华明电厂运行部甘肃省平凉市744100) 摘要:随着电力事业的快速发展,关于电力设备的研究得到了很大的进展,低压电器柜在市场上受欢迎的程度较高,同时也是比较主流的电力设备类型。但是,自从我国进入到发展时期以后,低压电器柜行业时而乐观,时而低谷,虽然整体上表现稳定,可是并没有最大限度的符合预期效果,还有很多工作是有待提升的。文章针对低压电器柜行业现状及发展趋势展开讨论,并提出合理化建议。 关键词:低压;电器柜;发展;现状;行业 前言:作为比较常见的电力设备,低压电柜在应用的过程中,具有性能高、操作性强的特点,促进了国家的电力工作发展以及相关项目的研究。可是在现如今的市场当中,低压电器柜行业的竞争是比较激烈的,很多厂商都推出了较多的新产品,同时在竞争的过程中,性价比方面成为了焦点,高配低价才能得到市场最好的欢迎。为此,在今后的发展上,需要对低压电器柜行业予以较强的把控,保证发展的持续前进和平稳。 一、低压电器柜行业现状 (一)整体情况 对于我国而言,自身属于发展中国家,可是在技术、设备的研究上,某种程度已经可以与发达国家持平,因此自身所具备的竞争力是比较突出的。在低压电器柜行业当中,我国经过了50多年的探索、发展、总结、拓展以后,行业体系层面是比较健全的,可以对多项电力工作予以较多的帮助,未出现严重的问题。从已经得到的数据来看,现如今的市场当中,低压电气产品的系列超过了1000个,产值达200亿元左右。在生产企业的数量上,达到了1500多家。在2003年时,我国的低压电器柜行业,生产的低压电气元件,多数都获得了3C认证,共计6000多个单元[1]。经过了10多年的建设和进步,现如今的各项产值、产品,更加是成倍的增长。 (二)低压电器企业情况 在长久的发展过程中,国家并不希望在任何一个行业内出现垄断的现象,特别是低压电器柜行业这样的技术性强、综合性突出的行业。从过往的情况来看,我国存在着一定数量的低压电器领头企业,总计有6家。可是在市场发展和国家干预的过程中,6大企业已经不能再对低压电器柜行业产生完全的垄断作用,不同的生产厂家,会在相应的市场领域中进行发展[2]。所以,在低压电器企业的发展现状中,各家各户均具备一定的特长能力,固有的优势得到了良好的保留。后进的企业也开始在技术、设备等多方面努力,能够巩固自身在市场上的地位,垄断问题得到了根本的解决。 (三)主要产品情况 低压电器柜行业在现阶段的发展过程中,得到了国家和社会的广泛重视,在各项内容上都投入了相关的政策及较多的措施来进行合理的干预。考虑到低压电器柜行业在未来所产生的影响会进一步的扩大,各方面的工作也有待提升。因此,通过对主要产品的情况进行分析,能够对日后的工作提供较多的参考和指导。经过大量的统计,认为低压电器柜行业的主要产品,表现为“三代同堂”的情况。结合产品的产值进行分析以后,发现第一代产品的市场占有率,集中在15%左右,相对较低;第二代产品的市场占有率,集中在45%左右,相对较高,产品性价比较好;第三代产品市场占有率,集中在40%左右,是创新型的产品,提供新功能和新体验的同时,还有一些细节地方需要进行优化[3]。由此可见,在低压电器柜行业的发展当中,第二代产品与第三代产品占有主导地位,第一代产品的市场占有率还会不断的缩小。 二、低压电器柜行业的发展趋势 (一)框架式断路器 就低压电器柜行业本身而言,其涵盖的产品较为多样,部分产品并不是独立的,其能够与很多的低压设备体系相互融合,并成为工作体系的主导。从发展趋势的角度来分析,在低压电器柜行业当中,框架式断路器将会有很大的提升空间。建议在今后的工作当中,针对新一代的框架式断路器,从以下几个方面开展深入的研究,将断路器的结构、性能做出系统的优化,推动低压电器柜行业向前发展。第一,触头灭弧系统。框架式断路器所具备的基础功能是值得肯定的,但面对社会用电量的增加以及人口数量的增长,过去使用的框架式断路器,难以对将来的较多挑战进行有效应对。在触头灭弧系统的设计上,可应用计算机仿真研究的方法来完成,针对第三代产品的缺陷进行深入的探讨[4]。除此之外,还可以与国外的产品进行对比,了解到自身的不足和优势,进而将触头灭弧系统做出良好的优化。第二,产品小型化。现如今的低压电器柜行业,其在发展的过程中,框架式断路器应该将自身的体积不断的缩小处理。一般而言,超大容量等级的产品,会采用强迫冷却的方法进行干预,如果可以将灭弧室的尺寸做出有效的缩小处理,相信可以在散热效果上得到更高的成就。(二)塑料外壳式断路器 对于低压电器柜行业而言,塑料外壳式断路器的应用特别广泛,其能够在低压配电系统中做出较大的保护作用,得到了很多电力企业的青睐。在国外的研究当中,新一代的塑料外壳式断路器,基本上已经完成研究和优化,并且正在大量的推向市场。我国现如今的电力事业发展繁荣,同样应该在该方面积极的研究,加强各方面的创新和功能拓展。建议在今后的研究当中,从以下几个方面来努力:第一,将触头灭弧系统进行优化。在世界的范围内,西欧的部分国家,针对触头灭弧系统做出了系统的探讨,同时在更新程度上也比较大。就新一代的产品而言,主要采用的结构表现为双断电的特点,配合旋转式的结构来完成。由此可以在运作的过程当中,将分断能力做出了较大的提升,基本上实现了零飞弧的目标,我国在该方面还有待完善[5]。第二,模块化结构。塑料外壳式断路器在研究的过程中,需要将模块化的结构进行不断的优化处理,尤其是在各类脱扣器的研究上、操作技能上,都应该将模块化的结构贯彻执行,加强不同操作模式的有效展现,减少过往的不足情况,为电力工作的开展,提供更多的帮助。 (三)新一代终端电器的发展方向 经过上述的多项讨论,认为我国的低压电器柜行业,在现状上是比较令人满意的,没有出现严重的问题,整体上的拓展空间相对突

(完整版)《电机与电气控制技术》第2版习题解答第六章电气控制电路基本环节

《电机与电气控制技术》第2版习题解答 第六章电气控制电路基本环节 6-1常用的电气控制系统有哪三种? 答:常用的电气控制系统图有电气原理图、电气布置图与安装接线图。 6-2何为电气原理图?绘制电气原理图的原则是什么? 答:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的图。 绘制电气原理图的原则 1)电气原理图的绘制标准图中所有的元器件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号。 2)电气原理图的组成电气原理图由主电路和辅助电路组成。主电路是从电源到电动机的电路,其中有刀开关、熔断器、接触器主触头、热继电器发热元件与电动机等。主电路用粗线绘制在图面的左侧或上方。辅助电路包括控制电路、照明电路。信号电路及保护电路等。它们由继电器、接触器的电磁线圈,继电器、接触器辅助触头,控制按钮,其他控制元件触头、控制变压器、熔断器、照明灯、信号灯及控制开关等组成,用细实线绘制在图面的右侧或下方。 3)电源线的画法原理图中直流电源用水平线画出,一般直流电源的正极画在图面上方,负极画在图面的下方。三相交流电源线集中水平画在图面上方,相序自上而下依L1、L2、L3排列,中性线(N线)和保护接地线(PE线)排在相线之下。主电路垂直于电源线画出,控制电路与信号电路垂直在两条水平电源线之间。耗电元器件(如接触器、继电器的线圈、电磁铁线圈、照明灯、信号灯等)直接与下方水平电源线相接,控制触头接在上方电源水平线与耗电元器件之间。 4)原理图中电气元器件的画法原理图中的各电气元器件均不画实际的外形图,原理图中只画出其带电部件,同一电气元器件上的不同带电部件是按电路中的连接关系画出,但必须按国家标准规定的图形符号画出,并且用同一文字符号注明。对于几个同类电器,在表示名称的文字符号之后加上数字序号,以示区别。 5)电气原理图中电气触头的画法原理图中各元器件触头状态均按没有外力作用时或未通电时触头的自然状态画出。对于接触器、电磁式继电器是按电磁线圈未通电时触头状态画出;对于控制按钮、行程开关的触头是按不受外力作用时的状态画出;对于断路器和开关电器触头按断开状态画出。当电气触头的图形符号垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制,即垂线左侧的触头为常开触头,垂直右侧的触头为常闭触头;当符号为水平放置时,以“上闭下开”原则绘制,即在水平线上方的触头为常闭触头,水平线下方的触头为常开触头。 6)原理图的布局原理图按功能布置,即同一功能的电气元器件集中在一起,尽可能按动作顺序从上到下或从左到右的原则绘制。 7)线路连接点、交叉点的绘制在电路图中,对于需要测试和拆接的外部引线的端子,采用“空心圆”表示;有直接电联系的导线连接点,用“实心圆”表示;无直接电联系的导线交叉点不画黑圆点,但在电气图中尽量避免线条的交叉。 8)原理图绘制要求原理图的绘制要层次分明,各电器元件及触头的安排要合理,既要做到所用元件、触头最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节省连接导线以及安装、维修方便。 6-3何为电器布置图?电器元件的布置应注意哪几方面? 答:电器元件布置图是用来表明电气原理图中各元器件的实际安装位置,可视电气控制系统复杂程度采取集中绘制或单独绘制。 电器元件的布置应注意以下几方面: 18

第一章 常用低压电器题

常用低压电器题 1. 热继电器一般用于保护。接触器除通断电路外,还具有保护作用。 2. 三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动时启动电流是直接启动电流的倍,此方法只能用于定子绕组采用接法的电动机。 3 .画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常开触点; B.通电延时打开常闭触点;C.复合行程开关;D.速度继电器常开触点 4,电器按工作电压等级可分为和,其中工作于交流伏以下或直流伏以下的电路中称为。 5、接触器的结构主要由______、_______和____________及弹簧、外壳等组成。 6、按钮帽做成不同颜色用以区别各按钮作用,一般用_____色表示_____按钮, _____色表示 _____按钮。 7、速度继电器的触点状态决定于线圈是否得电。() 8、中间继电器触点较多,主要用于转换控制信号。() 9、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220V的电源上均可使用。() 10,热继电器是对电动机进行保护的电器; 熔断器是用于供电线路和电气设备的保护的电器。 11、接触器型号CZ 18-40,三段表示的意义分别为、 。接触器选用时,主触点的额定工作电流应或_ 负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路______。 12、时间继电器种类很多,按其动作原理分为电磁式,空气阻尼式,电动式,电子式,按延时方式分为和。空气阻尼式时间继电器是利用---------原理产生延时。 13、三相异步电动机降压起动方法有__________、__________、____________ 等。

14,现有保护控制电器A、熔断器 B、自动开关 C、热继电器 D、交流接触器 E、过电流继电器,以上电器能用于短路保护的有__ _____,能用于过载保护的有___ ______,能用于过电流保护的有___ ____,能用于零电压或欠电压保护的有___ ______。 热继电器和过电流继电器都可作异步电动机过载保护,如何区分? 图示电路中,按正常操作后,电路会出现什么现象? 1. 热继电器一般用于电动机的长期过载保护保护。接触器除通断电路外,还具有欠压和失压保护作用。 2. 三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动时启动电流是直接启动电流的1/3倍,此方法只能用于定子绕组采用△接法的电动机。 3.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常开触点; B.通电延时打开常闭触点;C.复合行程开关;D.速度继电器常开触点 4,电器按工作电压等级可分为低压电器和高压电器,其中工作于交流1200 伏以下或直流1500 伏以下的电路中称为低压电

第一章常用低压电器解析

第一章常用低压电器 第一节常用低压电器基本知识 第二节熔断器 第三节热继电器 第四节电磁式接触器 第五节电磁式电压、电流继电器第六节时间继电器与速度继电器第七节低压断路器 第八节主令电器

是指工作在交流1200V 、直流1500V 及 以下的电路中,起通断、保护、控制、检测、变换和调节用的电器统称为低压电器。 第一节常用低压电器基本知识 低压电器:一、低压电器的分类 1、按用途分类: (2)低压控制电器:用于各种控制电路和控制系统的电器。如:接触器、控制继电器、主令电器、电阻器、电磁铁等。 (1)低压配电电器:用于供、配电系统中进行电能输送和分配的电器。如:刀开关、低压断路器、熔断器等;

2、按操作方式分类: (1)自动电器:通过电磁或气动机构动作来完成接通、分断、起动和停止等动作的电器。主要有接触器、继电器、断路器等。(2)手动电器:依靠人力来完成接通、分断、起动和停止等动作的电器。主要有刀开关、转换开关和主令电器等。 3、按工作原理分类: (1)电磁式电器:该电器的感测元件接受的是电流或电压等电量信号。 (2)非电量控制电器:该电器的感测元件接受的是热量、温度、转速、机械力等非电量信号。

4、按使用场合分类: 有一般工作用电器、特殊工矿用电器、航空用电器、船舶用电器、建筑用电器、农用电器等。 二、电磁式低压电器结构与工作原理 1、基本机构 (1)电磁机构 1)电磁机构的结构型式:由吸引线圈、铁心、衔铁组成。 图1-1 电磁机构 a-直动式电磁机构b-拍合式电磁机构 衔铁2-铁心3-线圈

2)线圈:直流线圈与交流线圈 电压线圈与电流线圈 (2)触头系统 触头系统是电磁式低压电器的执行部分,起接通与分断电路的作用。要求触头导电、导热性能好。 1)电接触与接触电阻 2)触头的接触形式:有点接触、线接触和面接触三种 图1-2 触头的接触形式 a-点接触b-线接触c-面接触

发电厂电气部分第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

低压电器行业现状及未来发展前景分析

低压电器行业现状及未来发展前景分析

目录 CONTENTS 第一篇:欧洲低压电器行业发展数据浅析------------------------------------------------------------- 2第二篇:我国低压电器技术短板成瓶颈科研投入待提高------------------------------------------- 4第三篇:智能电网市场发展加速低压电器产品升级换代------------------------------------------- 5第四篇:2015年2-7月低压电器价格指数走势图---------------------------------------------------- 6 2015年2-7月低压电器价格指数统计表: ------------------------------------------------------------ 7第五篇:2015年1-7月我国低压电器价格指数统计------------------------------------------------- 8第六篇:智能电网建设加强低压电器战略规划------------------------------------------------------ 10第七篇:我高低压电器设备前景广阔高端技术缺位------------------------------------------------ 11第八篇:低压电器产品同质化加速品牌竞争力提升成关键--------------------------------------- 12第九篇:智能电网行业现状分析助力低压电器摆脱低端化--------------------------------------- 12第十篇:我国高低压电器成套设备市场前景预测分析--------------------------------------------- 15第十一篇:我国低压电器行业现状分析市场乱象丛生--------------------------------------------- 16第十二篇:2015年低压电器行业持续快速发展 ----------------------------------------------------- 17第十三篇:低压电器企业2015年发展趋势浅析 ---------------------------------------------------- 18第十四篇:未来几年低压电器行业发展前景广阔--------------------------------------------------- 20第十五篇:2015年低压电器行业形势分析洞察 ----------------------------------------------------- 21第十六篇:2014年低压电器行业渠道因素分析 ----------------------------------------------------- 22第十七篇:我国低压电器行业竞争态势趋于白热化------------------------------------------------ 23第十八篇:我国低压电器行业的发展方向浅析------------------------------------------------------ 24 本文所有数据出自于《2015-2020年中国低压电器行业产销需求与投资预测分析报告》 第一篇:欧洲低压电器行业发展数据浅析 随着欧洲加工行业的不断发展,低压变速驱动器增长将恢复并反过来带动溢价驱动器的销售量增长。IHS预计此期间到2016年,除日本之外的主要国家的经济活动将进一步加快,而全 球低压变速驱动器市场的增长在2014年将达到2.9%,2015年达到3.5%。 分析师预测,2014年低压变速驱动器在其最大的应用市场离散型制造业中的销售量将提

中国低压电器智能化的发展趋势分析

中国低压电器智能化的发展趋势分析 编辑人:E讯网编者 一、什么是智能低压电器 到目前为止,国内外低压电器标准上还没有对低压电器智能化进行定义。但是,智能化低压电器这一说法已经被低压电器研发人员、设计人员、制造商及工程设计人员以及使用部门所接受。低压智能化电器应具有四个功能上的基本特征:保护功能非常齐全、测量现实电流参数、故障记录与显示、内部故障自诊断等。 随着建筑电气的发展和智能电网的建设,拥有智能化功能的低压电器越来越受住宅配电系统供应商重视。 智能化低压电器与普通电器相比具有以下优点: 1)普通配电电器会使配电系统产生高次谐波,而智能配电电器能够消除输入信号中的高次谐波,从而避免高次谐波造成的误操作。 2)智能过载电器可以保护具有多种起动条件的电动机,具有很高的动作可靠性,例如,电动机过载与断相保护、接地保护、三相不平衡保护以及反相或低电流保护等。 3)智能保护继电器具有监控、保护和通讯功能。

4)智能电器可以实现中央计算机集中控制,提高了配电系统的自动化程度,使配电、控制系统的调度和维护达到新的水平。 5)智能电器采用数字化的新型监控元件,使配电系统和控制中心提供的信息最大幅度增加,且接线简单、便于安装,提高了工作的可靠性。 6)智能电器可以实现数据共享,可以减少信息重复和信息通道。 二、我国智能化低压电器发展回顾 我国低压电器行业经过50多年的发展,从无到有、从小到大,取得了骄人的成绩。目前已经形成比较完整的体系,就低压电器品种、规格、性能、生产能力来看,基本上满足了我国国民经济发展的需要。 从20世纪90年代初开始,我国就着手研制具有智能化、可通信功能的第3代低压电器,到上世纪末本世纪初基本实现了低压配电网的智能控制和网络控制,以此满足配网自动化的需求。1990年联合上海人民电器厂、遵义长征九厂向原机械工业部申报国家重点企业技术开发项目,于1991年正式立项。该产品于1995年通过鉴定,1997年开始投入小批量生产,型号为DW45系列,有3个框架等级2000A、3200A及6300A。其中6300A 主回路为2台3200A并联组合而成。DW45智能化投放市场后由于其高性能和高可靠深受用户欢迎,其产量不断攀升。DW45系列断路器目前年产量已超过20万台,是我国低压电器发展史上推广最成功的产品。由于DW45大量推广,使ME和DW17系列断路器产量逐步下降。目前DW45系列万能式断路器在配电系统中运行的产品已超过100万台。

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A 以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)和半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器和断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被断路器而取代。

参数: 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器和隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼式强,直接启动时启动电流也交鼠笼式小。)

低压电器行业市场分析

低压电器行业市场分析 低压电器通常是指在低压配电系统和控制系统中起开关、控制、保护、检测、指示和报警等作用的元件或装置。它的品种、规格繁多,应用面很广,几乎涉及到所有的产业部门,甚至人们的家庭也越来越多地使用低压电器。它是一种量大面广的基础兀件。 1?待业概况 1.1国内现状 我国低压电器工业自1949年后,在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业。至2000年,低压电器企业有1500家, 全行业的产品销售收入可达120亿元,工业总产值150亿。 目前我国生产的低压电器产品,大体可分为三代,第一代产品为我国 60~70年代自行开发的以10系列为代表的产品,相当于国外50年代水平,这些产品目前占有市场份额约为35%第二代产品为更新换代产品,如20系列以及引进国外技术生产的产品,相当于国外80年代初水平,目前占有市场约40%分额,但随着国外大公司产品的进入,占有份额在明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,如40系列,产品水平相当于国外90年代初的水平,但市场占有率不到25% 从企业群体的类型及产品价值来看,国有定点骨干企业目前的市场占有率在 25流右,但有缩小的趋势。国有中型企业、集体企业市场占有率15流右,将有较大的降低。股份合作(私有)制企业市场占有率约40%增长将趋缓,但部分国营或集体

企业的转制又壮大了这一群体的市场。三资企业和进口产品目前的市场占有率20流右,有较高的增长趋势。 据统计,低压电器企业中,主要技术设备、技术经济性能比较先进的只占1/3。骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18流右。 (1 )在买方市场情况下产需矛盾日益突出低压电器中低档产品供过于求,企业生产能力放空50%^上。资金周转困难,一方面地区间和企业间的产品趋同化,产品及附件严重积压;另一方面市场急需的产品无人生产或生产不出来,国外产品大量进入我国市场,国产低压电器产品市场占有率大幅度降低,相当一部分企业陷入前所未有的困境之中。 (2)产品结构、企业组织结构、经济规模、布局不合理目前国内产品大多是低档产品。产品系列单一,派生规格少,附件少,产品外观设计落后,制造工艺欠佳,质量稳定性和可靠性较差。处于成长期和衰退期的产品品种规格少,处于成熟期的产品占大多数,新产品开发较少,企业后劲不足。另外,科研与新产品开发投入少,新技术得不到应用,关键技术研究不够深入,难以创造性地开发高性能、有特色的产品,处于成长期产品太少,致使企业后劲不足,国家已明令淘汰的技术指标低下、工艺落后、耗能高的产品迟迟淘汰不了,产品更新换代及产业化步伐缓慢。 企业在经济规模上存在几方面问题:①企业规模小而散,缺乏竞争实力和优

第一章常用低压电器

第一章常用低压电器 什么是低压电器 所谓低压电器,就是指工作在交流额定电压1200V及以下、直流额定电压1500V及以下的电器。低压电器作为基本器件,广泛应用于输配电系统和电力拖动系统。 本章主要介绍低压开关、熔断器、主令电器、接触器、继电器等在电力拖动和自动控制系统中常用的低压电器。 第一节低压开关 低压开关有什么作用 低压开关主要用来隔离、转换及接通和分断用,多数用作机床电路的电源开关和局部照明电路的控制开关,有时也可直接用于控制小容量电动机的启动、停止和正反转。 一、自动空气开关 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。 自动空气开关的主要作用是:能接通和分断电路;能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护;同时也能用于不频繁地启动电动机。 自动空气开关的优点是:操作安全、安装使用方便、工作可靠、动作值可调、分断能力较高、兼顾多种保护、动作后不需要更换元件等。 1.分类 自动空气开关按结构型式可分为塑壳式、框架式、限流式、直流快速式、灭磁式和漏电保护式等六类。 电力拖动与自动控制线路中常用塑壳式断路器,如图1-1-1为常用的几种塑壳式断路器。我们以DZ系列为例讲解,其分类方法如下:(1)按极数:单极、两极和三极。

(2)按保护形式:电磁脱扣器式、热脱扣器式、复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。 图1-1-1 常用的塑壳断路器 2. DZ5-20型自动空气开关的型号及结构 (1)型号及其含义 (2)结构与原理 采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红色按键为分断;绿色按键为合闸。自动空气开关主要三部分组成:触头和灭弧系统、各种脱扣器、操作机构和自由脱扣器。如图1-1-2为DZ5-20型低压断路器的结构和电路符号。

常用低压电器介绍和用途

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 各常用低压电器的作用及文字符号 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全。 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机。 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能。 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大。 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作。 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作。

时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路。 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能。 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车。 容断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用。 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路。

第六章 控制电器自测题答案

第五章继电接触器控制系统自测题) 一、填空题: 1、笼型异步电动机减压起动控制方式有,和减压起动。 2、笼型异步电动机常用的电气制动方式有和。电气控制图一般分为电路和电路两部分。 3、按国标规定,“停止”按钮必须是色,“启动”按钮必须是色。 4、热继电器是对电动机进行保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设 备的保护的电器。 5、在交流( ) V,直流( ) V以下的电器称为低压电源。 6、电磁机构中的________、________是静止不动的,只有________________是可动的。 7、电器按照它的职能不同可分为( )和( )两类。由此可知,交流接触器属于( )类电器,熔断器属于( )类电器。 8空气开关又称( )。其热脱扣器作( )保护用,电磁脱扣机构作( )保护用,欠电压脱扣器作( )保护用。 二、判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共7分) 1、流接触器与中间继电器既有相同又有不同之处。() 2、触器不具有欠压保护的功能。() 3、压断路器具有失压保护的功能。() 4、低压断路器又称为自动空气开关。() 三、选择题(1分,共25分) 1、下列电器中不能实现短路保护的是()A.熔断器B.热继电器 C.低压断路器 2、下列电器哪一种不是自动电器。() A、组合开关 B、继电器 C、热继电器 3、接触器的常态是指() A、线圈未通电情况 B、线圈带电情况 C、触头断开时 D、触头动作

4 、由接触器、按钮等构成的电动机直接启动控制回路中,如漏接自锁环节,其后果是() A、电动机无法启动 B、电动机只能点动 C、电动机启动正常,但无法停机 D、电机无法停止 5、接触器的文字符号是() A、KM B、KS C、KT D、KA 6、中间继电器的符号为() A.KV B.KS C.K D.KT- 7.在继电器接触器控制电路中,自锁环节触点的正确连接方法是( )。 (a) 接触器的动合辅助触点与起动按钮并联 (b) 接触器的动合辅助触点与起动按钮串联 (c) 接触器的动断辅助触点与起动按钮并联 8.在图示电路中,SB是按钮,KM是接触器,若先按动SB1,再按SB2,则( )。 (a) 只有接触器KM1通电运行 (b) 只有接触器KM2通电运行 (c) 接触器KM1和KM2都通电运行 9.图示的控制电路中,具有( ) 保护功能。 (a) 短路和过载 (b) 过载和零压 (c)短路,过载和零压

相关文档