文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德ATS48软起动器快速调试手册V20150910

施耐德ATS48软起动器快速调试手册V20150910

施耐德ATS48软起动器快速调试手册V20150910
施耐德ATS48软起动器快速调试手册V20150910

施耐德低压电器选型手册-低压终端配电产品选型指南

第七部分 低压终端配电产品 选型指南 7-1

7-2 A c t i 9系列的主要产 品

Acti 9 断路器安装结构示意图7 8910 11 54 3 2 1 6 1. iC65断路器 2. iMN/iMN s欠压脱扣器或iMSU过压脱扣器 3. iMX/iMX+OF分励脱扣器 4. iSD报警接点或OF/SD+OF双重切换接点 5. iOF辅助接点 6. Vigi iC65剩余电流动作附件 7. Multiclip配电模块 8. 断路器插拔式底座 9. 间隔件 10. 旋转手柄 11. 手柄锁扣 7 7-3

7-4

7-5 i C 65断路器选型表 - / + 说明:1. K 系列i C 65断路器分断能力6000A ,额定电流6~32A ,不可选用剩余电流动作保护附件及电气附件。2. i C 65系列仅B 曲线有3A 的产品。3. i C 65L 无B 曲线产品。 举例:产品号:i C 65N C 20A /2P V E 30m A 。表示:i C 65小型断路器,6k A 分断,C 曲线,额定电流20A ,2极带电子式剩余电流保护附件,额定剩余电流30m A 。

7-6 i C 60L M A 断路器选型表 i C 60 / + 说明:1. i C 60L M A 为单磁式小型断路器,无过载保护。须与热继电器等元件配合,实现过载保护。 举例:产品号:i C 60L M A 16A /3P i M N 。表示:i C 60L M A 单磁式小型断路器,分断能力15k A ,额定电流16A ,3极,配i M N 欠压脱扣单元。

施耐德ATS系统常见问题汇编

施耐德ATS系统常见问题汇编 -----转自施耐德官网 ATS型号双电源出厂时ACP,控制器和IVE之间是否已经接线? 没有接线,需要客户自己接线,接线已经标配客户按图纸将接线插头接好就可以。 BA、UA控制器及其ACP底座上面的R、E、25三个点上,哪两个端子之间有电压? 25与R之间,E与R之间有电压,电压为220V或380V,与控制器一样的。 ATS系统中控制器BA/UA有什么区别?其底座ACP如何连接电源线? BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。 BA:AC220V时,从N、R主回路断路器上口的相线、N线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,从N、R主回路断路器上口的A 相、B相(或C相)分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子。 UA:AC220V时,将UA的A选择开关拨至“0”位,从N、R主回路断路器上口的相线、零线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,将UA的A选择开关拨至“1”位,此时UA有断相保护功能,从N主回路断路器上口的A相、B相、C相、引至ACP底座上N小开关的1、3、5端子,从R主回路断路器上口的A相、B(或C相)引至ACP底座上R小开关的1、5端子。 ATS中ACP的组成? 1.为电源提供保护和自动控制电路的两台PM25M断路器; 2.控制BA/UA控制器的两台继电器接触器; 3.连接到控制器的端子块。 且控制电压和IVE和电动机构相同。 ATS中辅助控制面板ACP的作用是什么? 1通过2个具有极高限流能力的P25M断路器为BA或者UA控制器提供保护,电源取自常备两个断路器的进线端 2通过两个继电接触器控制断路器的开合功能 3通过内置端子块将断路器与BA或UA控制器连在一起 ]ATS中控制器如何安装? 有两种安装方式:直接安装在辅助控制板上(ACP)或者在开关柜上开孔安装在门板上。 ATS NSX100~630自动电源转换系统由哪几个部分组成? 两台断路器(均带电动操作机构、一个OF、一个SDE); 一台安装底板及机械联锁装置;

施耐德电气型号一览表

施耐德电气型号一览表 一、NSE系列 NSE100E3015 NSE100E4015 NSE100E3020 NSE100E4020 NSE100E3025 NSE100E4025 NSE100E3030 NSE100E4030 NSE100E3040 NSE100E4040 NSE100E3050 NSE100E4050 NSE100E3060 NSE100E4060 NSE100E3075 NSE100E4075 NSE100E3080 NSE100E4080 NSE100E3100 NSE100E4100 NSE100N3016 NSE100N4016 NSE100N3025 NSE100N4025 NSE100N3032 NSE100N4032 NSE100N3040 NSE100N4040 NSE100N3050 NSE100N4050 NSE100N3063 NSE100N4063 NSE100N3080 NSE100N4080 NSE100N3100 NSE100N4100 NSE100S3016 NSE100S4016 NSE100S3025 NSE100S4025 NSE100S3032 NSE100S4032 NSE100S3040 NSE100S4040 NSE100S3050 NSE100S4050 NSE100S3063 NSE100S4063 NSE100S3080 NSE100S4080 NSE100S3100 NSE100S4100 NSE100H3016 NSE100H4016 NSE100H3025 NSE100H4025 NSE100H3032 NSE100H4032 NSE100H3040 NSE100H4040 NSE100H3050 NSE100H4050 NSE100H3063 NSE100H4063 NSE100H3080 NSE100H4080 NSE100H3100 NSE100H4100 NSE160N3100 NSE160N4100 NSE160N3125 NSE160N4125 NSE160N3160 NSE160N4160NSE160S3100 NSE160S4100 NSE160S3125 NSE160S4125 NSE160S3160 NSE160S4160 NSE160H3100 NSE160H4100 NSE160H3125 NSE160H4125 NSE160H3160 NSE160H4160 NSE250N3200 NSE250N4200 NSE250N3250 NSE250N4250 NSE250S3200 NSE250S4200 NSE250S3250 NSE250S4250 NSE250H3200

施耐德电气选型手册

施耐德低压电器选型接触器: I<=7.5A LC1-D0922M5C I<=10A LC1-D1222M5C I<=15.3AL C1-D1822M5C I<=21A LC1-D2522M5C I<=27.2A LC1-D3222M5C I<=34A LC1-D4022M5C I<=42.2A LC1-D5022M5C;I<=55.5A LC1-D6522M5C I<=68A LC1-D8022M5C I<=82A LC1-D9522M5C I<=98A LC1-D11522M5C I<=128A LC1-D15022M5C;I<=145A LC1-D17022M5C I<=175A LC1-D20522M5C I<=210A LC1-D24522M5C I<=260A LC1-D30022M5C I<=350A LC1-D41022M5C I<=410A LC1-D47522M5C I<=540A LC1-D62022M5C 热继电器: I<=0.16A LRD-01C I<=0.25A LRD-02C I<=0.40A LRD-03C I<=0.63A LRD-04C I<=1A LRD-05C I<=1.6A LRD-06C I<=2.5A LRD-07C I<=4A LRD-08C I<=6A LRD-10C I<=8A LRD-12C I<=10A LRD-14C I<=13A LRD-16C I<=18A LRD-21C I<=24A LRD-22C I<=32A LRD-32C I<=38A LRD-35C I<=50A LRD-3357C I<=65A LRD-3359C I<=70A LRD-3361C I<=80A LRD-3363C I<=104A LRD-4365 I<=120A LRD-4367 I<=140A LRD-4369空气开关: 电机的: I<=11A NSX100HMA12.53P I<=23A NSX100HMA253P I<=45A NSX100HMA503P I<=70A NSX100HMA803P I<=90A NSX100HMA1003P I<=140A NSX160HMA1603P I<=230A NSX250HMA2503P I<=360A NSX400HMIC2.3M4003P I<=570A NSX630HMIC2.3M6303P 配电的: I<=13A NSX100HTM163P I<=18A NSX100HTM253P I<=29A NSX100HTM323P I<=35A NSX100HTM403P I<=45A NSX100HTM503P I<=55A NSX100HTM633P I<=70A NSX100HTM803P I<=90A NSX100HTM1003P I<=110A NSX160HTM1253P I<=140A NSX160HTM1603P I<=180A NSX250HTM2003P I<=225A NSX250HTM2503P I<=360A NSX400HMIC2.34003P I<=600A NSX630HMIC2.36303P 三、中间继电器 40、31、22 CA2-DN□□M5C 常闭接点数量 常开接点数量四、框架断路器: I=800A型号:MT08N13P MIC5.0A

施耐德变频常见问题汇总

南京鹿膺电子科技有限公司
变频常见问题解答
2010年07月
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6c1911692.html,

1. ATV58何时选用输出滤波器?
o 输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: n 限制电机端的dV/dt n 限制电机端的电压峰值 n 减少电机漏电流 n 减少变频器的辐射干扰 是否需要配置滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小,电缆的截面积,以及 变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆 超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,以及LR滤波器加电 容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。
o
o o
南京鹿膺电子科技有限公司 58632341 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6c1911692.html,
025-
2

1. ATV58何时选用输出滤波器? (续)
o o 输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,以及LR滤波器加电 容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建议按下表统一选型。
电机功率 0.75KW 1.5KW 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW 22KW 30KW 37KW 45KW 55KW 变频器型号 ATV58HU18N4 ATV58HU29N4 ATV58HU41N4 ATV58HU54N4 ATV58HU72N4 ATV58HU90N4 ATV58HD12N4 ATV58HD16N4 ATV58HD23N4 ATV58HD28N4 ATV58HD33N4 ATV28HD46N4 ATV58HD54N4 ATV58HD64N4 ATV58HD79N4 输出滤波器类型 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 LR滤波器 电机电抗器 电机电抗器 电机电抗器 电机电抗器 电机电抗器 电机电抗器 输出滤波器型号 VW3A58451 VW3A58451 VW3A58451 VW3A58451 VW3A58451 VW3A58452 VW3A58452 VW3A58452 VW3A58453 VW3A66506 VW3A66506 VW3A66506 VW3A66507 VW3A66507 VW3A66507 0253
南京鹿膺电子科技有限公司 58632341 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6c1911692.html,

施耐德按钮选型手册

施耐德按钮选型手册 22mm系列XB5/XB7国产塑料按钮指示灯触动未来感受和谐选型指南 XB5模块式 塑料按钮 22mm系列 XB5按钮模块式组合型号 XB5按钮整体型号型号触点状态头部整体型号描述分体组合触点基座平头按钮头颜色型号平头按钮 ZB5AA1C XB5AA11C 1NO ZB5AA1CZB5AZ101C NO NC ZB5AA2C XB5AA21C 1NO ZB5AA2CZB5AZ101C ZB5AA3C XB5AA31C 1NO ZB5AA3CZB5AZ101C ZB5AA4C XB5AA42C 1NC ZB5AA4CZB5AZ102C ZB5AA5C XB5AA51C 1NO ZB5AA5CZB5AZ101CZB5AZ101C 1 ZB5AA6C XB5AA61C 1NO ZB5AA6CZB5AZ101CZB5AZ102C 1ZB5AZ103C 2 急停按钮头颜色型号急停按 钮ZB5AZ104C 2 ZB5AS54C 1NCZB5AZ105C 1 1 XB5AS542C ZB5AS54CZB5AZ102C 转动复位触点块1 选择开关头档位2 型号选择开关 ZB5AD2C XB5AD21C 1NO ZB5AD2CZB5AZ101C NO NC ZB5AD3C XB5AD33C 2NO ZB5AD3CZB5AZ103CZBEE101C 1 钥匙开关头档位2 型号钥匙开关ZBEE102C 1 ZB5AG2C XB5AG21C 1NO ZB5AG2CZB5AZ101C ZB5AG3C XB5AG33C 2NO ZB5AG3CZB5AZ103C1 当触点基座提供的5种触点组合方式不能满足实际应用需求时,可在选择触点基座后添加NC/NO触点块(最多可同时应用9 个触点)2 标记说明: 锁定钥匙抽出 XB5带灯按钮模块式组合型号 XB5带灯按钮 整体型号带灯触点基座带灯按钮头带灯按钮颜色电源电压触点状态颜色型

施耐德ATV31变频器调试指南

ATV31 调试指南 本调试指南分为两部分内容:一. 在生产过程中曾经出现的一些问题,提请大家注意;二. 将我们在调试过程中积累的经验总结出来,以助大家更深层次地理解ATV31的多种功能,更大程度地发掘它的优异性能。 一、曾经出现、正在改进的问题: 1. 密码保护: 版本为V1.1IE01的ATV31存在这样一个问题:在CODE中设置密码后,仍然可以看到SET菜单并能修改参数。最新版本的V1.2IE03已经解决了这个问题,设置密码后只能看到SUP菜单。 2. 编程手册部分内容的更正: (1)编程手册第30页:SSL(速度环滤波器的抑制)应改为SrF; (2)编程手册第34页:DO参数中的rFr(电机频率)应改为Ofr; 以上内容我们将在新出版的编程手册中进行更正。另外为方便客户使用,最新出版的资料将编程手册与安装手册合二为一,安装手册放在编程手册之后。 二、调试经验汇总: 1.逻辑输入端子的多任务性: (1)ATV31 与ATV28一个很大的区别在于逻辑输入端子的多任务性. ATV28的每个逻辑输入端子只能选择一个功能;而ATV31是由功能选择端子,同一个逻辑输入口可以被赋与多个功能,但要注意这些功能之间的兼容性(见编程手册第15页的功能兼容表)。如果两功能彼此不兼容,先设置的功能就会阻止另一个功能的设置。 (2)在将需要的功能赋与一个逻辑输入端子之前,应先将该端子原有的功能改为nO。例如:当控制类型选择为2线控制时,FUN菜单下的PS2(2种预置速度)功能就被分配给LI3端子了。如果需要将LI3端子定义为其它功能(如自由停车),应先将PS2设置为nO,再将需要的功能赋与LI3。 2.给定输入: ATV31出厂默认频率给定为SA1=Fr1+SA2+SA3,且SA2的工厂设置为AI2。如果只需要Fr1一个信号作为给定,应将FUN菜单下的SA2的设置改为nO,以免Fr1和SA2信号叠加造成误动作(SA3工厂设置值即为nO,可以不做更改)。 3.PI调节器的设置: 如果需要将Fun(功能)菜单中的PI功能中设置PIF的选项(出厂设置为nO,可有AI1,AI2,AI3三种选择) ,应先将出厂设置中赋给LI3,LI4,SA2的端子都改为nO,即:把SA2设置由AI2改为nO(见编程手册第61页),把PS2设置由LI3改为nO(见编程手册第63页),将PS4设置由LI4改为nO (见编程手册第63页),然后才能在PIF中看到AI1,AI2,AI3。 4.手册上画黑框的参数的显示:

施耐德UPS操作手册

施耐德APCSymmetraPX250/500kWUPS电源 一部分、操作步骤 一、UPS电源第一次开机需要厂家专业工程师进行调试设置好后开机, 开机后UPS正常显示如下: 液晶显示面板显示3种工作模式 1、“正常操作”模式,UPS系统可为关键负载提供调控电源。在正常运行模式和电池运行模式中,UPS都支持负载。 2、市电断了“电池工作”模式 3.请求静态旁路模式/强制静态旁路模式 4、电池测试模式 “电池测试”模式 当UPS进行电池自检或电池运行时间校准时,UPS会进入“电池测试”模式。 注意:测试过程中如果市电电源发生故障,则电池测试将停止。 5、自动开机倒计时 自动开机倒计时 可设置系统在以下情况下自动开机:系统因电池低电压而停机后,市电交流电源恢复可用。 自动开机倒计时窗口会一直显示在所有屏幕中,直到倒计时结束或通过按stop(停止) 按钮手动停止自动开机。 此功能在默认情况下禁用,并且不适用于并联系统。如需启用此功能,请联系APC。 二、访问由用户密码保护的屏幕 1.当屏幕提示输入用户密码时,按一下密码字段,打开键盘。 2.输入用户密码并按Enter(输入)。 注意:用户密码在安装时被设置为“apc”。 3.进入系统后,根据操作屏幕上显示的步骤进行操作就可以了。 三、关闭系统正常操作模式以切换为维护旁路模式 注意:按主页按钮转到“UPS摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。 1.按显示屏左下角的UPS系统按钮,访问UPS系统屏幕。 2.按操作按钮。输入用户密码,然后按Enter(输入)。 3.在操作屏幕中按系统关闭按钮。 单机系统并联系统 4.请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步 骤最初会以红色显示,一旦操作完成,则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红 色字体、黄色背景高亮显示。

施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配臵滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小,电缆的截面积,以及变频器和电 机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、A TV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别? 1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直流电压通过逆变桥的六个功率器件 (通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从 而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。 2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切换频率,又因为从输出波形来看,好 像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。 3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量,对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电 流等有很大的影响。 三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么?

1、进线电抗器的作用是: A 减少变频器所产生的低频谐波电流 B 减少变频器总的电流均方根值,降低配电回路负荷 C 提高功率因数,减少无功功率 D 避免功率因数补偿装臵过热和谐振 E 提高变频器抗电压瞬变的能力 2、进线滤波器的作用是: A 减少变频器产生的射频干扰(传导和辐射) B 提高变频器的抗扰性 C 使变频器符合相关的EMC标准

施耐德ATVID供水调试说明

施耐德A T V I D供水调试 说明 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

地大单台恒压供水施耐德变频器ATV61调试说明一、施耐德ATV61变频器是专门为泵类电机而单独开发的一种变频器,功能强大。对于小功率变频器,可以单独购买图形显示终端,它可以支持中文;对于大功率变频器,图形显示终端是标准件。不用图形显示终端时可以使用本机上的集成显示终端。各按键功能如下: 二、电机接线:将变频器的R,S,T,分别接入三相380V电源,输出U,V,W,分别接电机三根线,变频器接线端子和地排相连。 确认变频器上的逻辑输入开关SW1在SOURCE位置上,将PWR 和24+端子接在一块。 在本例中我们使用4~20MA电流型传感器,将24V电源的负极接到变频器模拟输入的公共端COM上,将24V电源的正极接到传感器信号的正极上,传感器的另外一端接到AI2端子上。 三、运行前要先进行自学习:方法是进入SIM简单起动模式下,设置BFR标准电机频率、NPR电机额定功率、UNS电机额定电压、NCR电机额定电流、FCS电机额定频率、NSP电机额定速度;以上都设定完成之后,把TUN自整定参数改成YES,点击ENT键进行自学习。如果电机不能空载,也可不进行自学习,但必须设定电机参数。 四、基本参数设置:1、进入SIM简单启动模式,将TCC设成2C,即为二线制,我们平常用二相线即可。 二线制和三线制的区别为:

2、ITH电机热保护电流:设成额定电流的1.2倍即可。 3、ACC加速时间:30S。从最低频率到最高频率所需要的时间 4、DEC减速时间:20S。从最高频率到最低频率所需要的时间。 5、LSP低速频率:8HZ.电机所允许的最低频率。 6、HSP高速频率:50HZ. 进入SET设置模式下: 7、SFR变频器开关频率设成12HZ. 8、TLS低速运行超时设成300S,当电机连续在低速运行超过TLS 设定的时间,将请求停机。 9、SLE睡眠偏置极限2HZ,当电机睡眠停机后,如果电机的给定频率超过TLS+SLE将重新启动。 10、RPG比例增益,RIG积分增益,RDG微分增益这三个参数可根据现场实际情况调节,没有固定的参数。 进入DRC电机控制 11、CTT电机控制类型:设置成UFQ、U/F二次方,可变转矩。 进入输入、输出设置I-0- 12、TCT 2线控制设成LEL 01电平控制。 13、RRS反转设置成N0即禁止反转。 14、BSP 给定模板:设成BNS,即当给定频率低于最低频率时停车。 15、A12T、AI2类型,设成0A,即电流输入。 16、CRL2、AI2最小值,设成0MA.

施耐德变频器的常见故障、施耐德变频器故障代码

施耐德变频器的常见故障、施耐德变频器故障代码 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 施耐德变频器,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位,并且广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。但是在调试和使用的过程中,施耐德变频器有时会出现多种故障问题。为了更好的解析施耐德变频器的故障问题。接下来我们得对施耐德变频器的常见故障有个大概的了解。 1、OC报警:键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。 2、OLU报警:键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

施耐德调试常见问题

一、 ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配置滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频 率的大小,电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。 按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤

波器,以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别? 1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获

得的直流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断 所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性 地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频 率和一定大小的输出电压。 2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或 称为切换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电 压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。 3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形 的质量,对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。 三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么? 1、进线电抗器的作用是: A 减少变频器所产生的低频谐波电流

施耐德选型表

施耐德 接触器: 380V 400V 415V 电流大小 (A ) 基本型号 器件大小 (宽X 高X 厚) 备注 4 4 9 LC1-D0910C 70X74X80 (加辅助触点高 133) 型号类型前面是电流大小,后面是常开点和常闭点的数量。9-32有 00.10.01三种。 38有10.01两 种。40-95只有11。115-170只 有00。最后的 字母C 代表标准型,N 代表经济性。 5.5 5.5 12 LC1-D1210C 7.5 9 18 LC1-D1810C 11 11 25 LC1-D2510C 81X84X93(146) 15 15 32 LC1-D3210C 81X84X99(152) 18.5 18.5 38 LC1-D3810C 18.5 22 40 LC1-D4011C 97X127X114(165) 22 25 50 LC1-D5011C 30 37 65 LC1-D6511C 37 45 80 LC1-D8511C 101X127X125(173) 45 45 95 LC1-D9511C 55 59 115 LC1-D11500C 132X158X132(168) 75 80 150 LC1-D15000C 90 100 170 LC1-D17000C 自动断路器:GV2-M 400V 415V 热脱扣设定范围 (A) 型号 器件大小 备注 (KW) (KW) 0.1-0.16 GV2-M01C 44.5X89X77 0.16-0.25 GV2-M02C 0.25-0.40 GV2-M03C 0.40-0.63 GV2-M04C 0.63-1 GV2-M05C 0.37 1-1.6 GV2-M06C 0.75 0.75 1.6-2.5 GV2-M07C 1.5 1.5 2.5-4 GV2-M08C 2.2 2.2 4-6.3 GV2-M10C 4 4 6-10 GV2-M14C 5.5 5.5 9-14 GV2-M16C 7.5 9 13-18 GV2-M20C 11 11 17-23 GV2-M21C 11 11 20-25 GV2-M22C 15 15 24-32 GV2-M32C

施耐德ATV71系列变频器的常见问题及处理方法

1)大功率ATV71主电路已通电,为什么会提示NLP(主电路未通电)? 这是因为接直流电抗器的端子PO、PA/+之间没有短接线,主电路无法供电。小于90kW的变频器出厂时短接线已接好,大于等于90kW的变频器需要客户自己短接。 2) ATV71具有很好的欠电压工作性能,电网电压是否可以允许跌落50%,如何设置来保证实现? 设置时,需要设置【故障管理】菜单下的【欠电压管理】的【电网电压】和【欠电压故障电压】以及【应用功能】菜单下的【撤离】= LI6和【撤离电压】(=【欠电压故障电压】) 3) ATV71变频器上电但不能起动,提示PrA故障,是什么原因? 这是因为没有把变频器的24V电源端和PWR断电安全输入功能端子短接。PWR 可以直接切断驱动器输出。还有一种原因是SWI没有设置在source位置。 4) ATV71前面板左下方RO、SO、TO端子的作用是什么? 当变频器仅通过直流母线供电时,为风扇供电的单独电源接在此处。90kW 以上的ATV71都有此接线端子。 5) ATV71如何设置第二套电动机参数? 将应用功能菜单→多电动机选择→多电动机设置设为YES,再将2套设置中,选择1个逻辑输入端子,将两套电动机参数设置好后,当逻辑端子切换到第二套参数后,变频器会自动切换到第二个电动机的参数设置。 6) Altivar 71型号后缀S337的含义是什么? 90kW以下的ATV71产品,如果要在恶劣环境下应用,需订购增强型产品,即在普通型号后加S337,满足IEC60721-3—3的3C2类别。而90kW以上的ATV71变频器都是为恶劣环境条件下运行而设计的。 7) ATV71变频器如果不经常使用如何保持电解电容器的性能?

施耐德调试常见问题

施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配置滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小, 电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。

3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯 一,建议按下表统一选型。 电机功率变频器型 器类型输出滤波器型号 号输出滤波

0.75KW ATV58H LR滤波器VW3A58451 U18N4 1.5KW ATV58H LR滤波器VW3A58451 U29N4 2.2KW ATV58H LR滤波器VW3A58451 U41N4 3KW ATV58H LR滤波器VW3A58451 U54N4 4KW ATV58H LR滤波器VW3A58451 U72N4 5.5KW ATV58H LR滤波器VW3A58452 U90N4 7.5KW ATV58H LR滤波器VW3A58452 D12N4

11KW ATV58H D16N4 LR滤波器VW3A58452 15KW ATV58H D23N4 LR滤波器VW3A58453 18.5KW ATV58H D28N4 电机电抗 器 VW3A66506 22KW ATV58H D33N4 电机电抗 器 VW3A66506 30KW ATV28H D46N4 电机电抗 器 VW3A66506 37KW ATV58H D54N4 电机电抗 器 VW3A66507 45KW ATV58H D64N4 电机电抗 器 VW3A66507

施耐德电气产品型号

目录 目录 (1) PCP产品选型 (2) 第一章国产D2系列接触器型号说明 (3) 第二章进口Tesys D系列接触器型号说明 (4) 第三章进口Tesys F系列接触器型号说明 (5) 第四章国产电容接触器系列接触器型号说明 (6) 第五章国产LR2系列热继电器型号说明 (7) 第六章进口LR9系列热继电器型号说明 (7) 第七章进口LRD系列热继电器型号说明 (8) 第八章热继电器和电子过流继电器的区别: (8) 第九章GV型号说明 (9) 第十章CA2系列继电器型号说明 (9) 第十一章CA*-KN系列继电器型号说明 (10) 第十二章CAD系列继电器型号说明 (11) 第十三章XB6-E系列按钮/指示灯的选型 (12) 第十四章XVM系列组合信号指示灯(45mm型)的选型 (13) 第十五章XVB系列组合信号指示灯(70mm型)的选型 (14) 第十六章标准K1/K2凸轮开关选型 (15) 第十七章定制K1/K2凸轮开关选型 (16) 第十八章继电器本体 (16) 第十九章XB2系列普通弹簧复位按钮 (17) 第二十章XB2系列带灯按钮 (17) 第二十一章XB2系列锁扣式急停按钮 (18) 第二十二章XB2系列指示灯 (19) 第二十三章XB2系列选择开关 (20) 第二十四章XB4系列普通弹簧复位按钮-螺钉夹紧接线 (20) 第二十五章XB4系列选择开关 (21) 第二十六章XB4系列钥匙开关 (21) 第二十七章XB4系列指示灯 (22) 第二十八章XB4系列带灯按钮 (22) 第二十九章XB4系列带LED灯的旋钮开关 (23)

PCP产品选型

施耐德变频器调试方法

施耐德变频器(ATV71/ATV61)调试方法 请仔细阅读ATV71/ ATV61编程或使用手册 1、检查控制柜和电机绝缘 2、在变频器面板上按ENT进入主菜单,之后按向上向下按钮选择子菜单和调整参数值 主菜单-访问等级(LAC)-专家访问(EPr) 变频器菜单-简单起动(SIN)-同下页(按下页示例输入电机参数) 输入/输出设置(I-O)-2/3线控制(TCC)-I/O电平(2C) 命令(CT L) 给定通道1(Fr1)-AI1 组合模式(CHCF)-组合通道(SIN) 给定通道2(Fr2)-AI2 给定2切换(rFC)-LI3 复制通道(COP)-命令&给定(ALL) 输入/输出设置(I-O)-AI2设置(AI2)-AI2类型(AI2t)-电流(0A) AI2最小值(CrL2)-4mA AO1设置(AO1) AO1类型(AO1)-电流(0A) AO1最小值(AOL1)-4mA 3、在全部参数设置完毕后可以进入电机控制(drC)自整定(tUn),选择YES执行自整定,注意此时电机会以额定电流运行! 变频器面板上可直接监视频率和电流等参数,进入监视(SUP)后,选择输出频率(rFr)或者电机电流(LCr)等来观察电机状态

变频器设定示例: 主菜单-访问等级-专家级 变频器菜单-简单起动-电机频率(bFr) -50HZ IEC 电机额定功率(nPr) - 电机额定电流(nCr) - 电机额定转速(nSp)- 最大输出值=50HZ 电机热保护电流(ItH)=电机额定电流 加速时间(ACC)=8秒 减速时间(DEC)=8秒 输入/输出设置-2线控制-I/O电平 命令给定通道1-AI1 组合模式-组合通道 控制通道切换-通道1有效 给定通道2设置-端子排 给定2切换-通道1有效 复制通道-命令&给定

施耐德电气视频监控产品选型手册

Pelco?????????????

?????????Pelco ????????Pelco????????????????????????????????????????????????????Pelco???1957???????????????Clovis?Pelco???????100%??????? ?2007???Pelco???????????????????????????Pelco????????????????????????????????????????????? ???? Pelco??????????????????????????????????????IP??????????????????ǘ???????????????ǘ??????ǘ????????? ??????????????????????????????????IP?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? Pelco???????????????????????????????????????????????????????????? Pelco???????????Spectra??Sarix??Esprit??Camclosure??Endura? ?Digital Sentry? ?????Pelco???????????????????????????????? ?????????? Pelco???????????????????????????Pelco????????????????????????????????????????????????????????????Pelco???????Pelco???????????????????????????7x24??????????????? Pelco?????????????????????????????????????????Pelco ?????????????? Pelco?????????ǖCE?ISO9001?CCC?????????UL??????????NEMA Type 4X? 1

施耐德选型资料

Multi 9 C65系列小型断路器尖端技术领先一步产品目录

施耐德电气 善用其效尽享其能 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住 宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐 德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您——善 用其效,尽享其能! 施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝, 使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐德电气 旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中 心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000人。通 过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。 施耐德电气能效管理平台 凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在 建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

施耐德ATV61 71变频器常见问题及解答

施耐德ATV61/71变频器常见问题及解答 (2012-07-16 20:21:08) 转载▼ 标签: 变频器维修 东营变频器维修 杂谈 1、ATV71变频器的TCC为三线控制,控制通道是HMI,为什么按下启动时一直显示NST而无法启动? 因为即使是HMI控制,三线控制的停止信号对变频器仍然有效。需要将LI1与+24短接。 2、为什么ATV61变频器设置AI2端子时,无法设置成功? 因为ATV61变频器出厂设置时,AI2端子已经被设置为给定1B通道。如果要使用AI2端子做其他设置,必须先把给定1B通道和给定1B切换设置为无效,才能做其它设置。 3、ATV61/71变频器如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响? ATV61/71变频器每加装一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W。 4、ATV61,71欠压管理中欠压故障电压与欠压保护电压有什么区别? 欠压故障电压对应欠压管理功能(USB),即达到故障电压,可以选择R1故障继电器动作或分配给其他逻辑输出或继电器发出报警信号。 欠压保护对应欠压保护设置(STP),即达到欠压保护电压,可以设置停车模式。欠压保护电压的设置范围高于欠压故障电压设定范围。 5、ATV61/71变频器热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度是什么对应关系? 60 % => 50°C 70 % => 60°C 90 % => 80°C 118 % => 100°C 6、ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项? 设置时需要2秒钟以上的确认时间。 7、用户反映ATV71HC40N4变频器的输入电源端,有两个端子L1A、L2A、L3A和L1B、L2B、L3B,拿万用表量,两组端子相互不通,为什么?是否可以只接一组端子? 因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个整流桥,所以量不通。 不可以只接一组端子,功率部分的交流电源与端子R/L1A - R/L1B,S/L2A- S/L2B以及T/L3A - T/L3B连接。

相关文档