文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理
矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理简介

ZBZ-4.0(2.5)M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。

本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在2.5KVA或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。

下面结合电气原理图介绍一下其工作原理:

1、元件介绍

2、电气原理

本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成;

2.1 主电路:

由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ等器件组成。

2.2 控制电路:

由接触器CJ线圈,送电按钮QA,停电按钮TA控制继电器常闭接点J1等组成。

装置投入工作时,首先闭合1K,使主变压器ZB及控制变压器KB有电工作,发光二级管LED3(绿色)通电发光。在127网络(负载侧)无漏电状态下可按合送电按钮QA,给CJ线圈通电,CJ吸合主接点CJ1~3闭合,127V网络负荷得电工作。停止工作时,可按合TA,使CJ断电释放,断开主接点。

2.3 保护电路:

主要有保护插件实现

2.3.1 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。

2.3.2 照明短路保护电路:正常运行时,电流传感信号电压(该电压为电流传感器LH1、LH2二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当照明负载任意二相发生短路时,保护插件动作,继电器J吸合,使控制回路J1接点断开,切断主电路。同时发光二极管LED1(红色)给出信号指示。

2.3.3 信号短路保护电路:正常运行时电流传感信号电压(该电压为电流传感路LH3二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当信号负载发生短路时,保护插件动作,继电器吸合,控制回路J1断开。切断主电路,同时发光二极管LED2(黄色)给出信号指示。

2.3.4 漏电保护电路:

在负荷侧127v状态未送电状态下,网络存在漏电故障时,电路可实现漏电闭锁。其动作回路为:插件电源正→插座端子1→CJ5→接地极→127V漏地处→Za(Zb、Zc) →插座端子11(12、13) →插件电源负,插件动作。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。

在负荷侧127v送电状态下,若发生漏电故障可实现漏电跳闸保护,其动作回路为Za(Zb、Zc) →插座端子11(12、13) →插件电源负→插座端子15→接地极→127V漏地处→Zb(Za、Zc),插件动作,电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负。继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。

2.3.5 电缆绝缘危险指示电路:

在127V网络对地绝缘电阻较高时,漏电信号电压较小,不足以启动插件。当网络对地绝缘电阻下降达到一定数值时(降至13K±10%)R25、26之信号电压上升使插件动作,LED4(黄色)给出绝缘危险信号指示,当电缆绝缘电阻恢复至大于13KΩ时,插件能自动返回初始状态,LED4熄灭,撤消危险信号指示。

本保护电路的照明短路、信号短路、漏电保护均具有自锁功能,必须将故障切除后,将1K重新合上方能恢复正常运行。

2.4 动作试验电路

2.4.1 短路动作试验

按合停止按钮,TA2闭合其回路为:电源正→插座端子8→TA2→QA2→LH0→LH1、

LH2(LH3) →插座端子17、18(19) →电源负,插件动作,继电器动作。

2.4.2 漏电动作试验

按合上停止按钮,TA4闭合其回路为:电源正→CJ5→主接地极→辅接地极→TA4→电源负。插件动作,继电器动作。

以上两种动作试验的模拟信号电压均由保护电路的直流稳压电源18v供给。

照明综保使用规范

Q/JM 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM XXXXX—XXXX 矿用隔爆型照明信号综合 保护装置使用规范 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX–XX试行

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 基本要求 (1)

前言 本标准按GB/1.1-2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。本标准由晋煤集团专家委员会提出。 本标准由晋煤集团机电与自动化专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团机电设备处。 本标准主要起草人:张志飞

矿用隔爆型照明信号综合保护装置使用规范 1 范围 本规范规定了煤矿井下隔爆型照明信号综合保护装置使用要求。 本规范适用于晋煤集团所有矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 MT/T 1123-2011 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 煤矿安全规程 3 基本要求 3.1 对短路保护定值不可调的照明综保使用要求 3.1.1 对2.5kVA、4kVA照明综保使用要求 a)照明短路保护距离应符合以下规定 照明短路保护距离 b)信号短路保护距离应符合以下规定 表1 信号短路保护距离 3.1.2 对10kVA照明综保使用要求 a)照明短路保护距离应符合以下规定

水电表配置原则及标准、灯具选型及安装原则

灯具选型及安装原则 编制依据:《民用建筑节能条例2008》19条; 《民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008》10614 ; 《住宅设计规范 GB50096-1999》6.5.3 ; 《住宅建筑设计规范 GB50368-2005》10.1.4 ; 《照明设计标准 GB50034-2004》7.4.1、7.4.4/747 条; 《地下建筑照明设计标准》 CECS45 92 《汽车库建筑设计规范》 JGJ100— 98第6.4.5条 编制原则: 1)应在提高整个照明系统效率,保证照明质量的前提下,节约照明用电。 2)照明设计时,应满足《建筑照明设计标准》GB 50034—2004所对应的照度标准、照明均匀度、统 一眩光值,光色、照明功率密度值(简称LPD)、能效指标等相关标准值的综合要求。 3)在民用建筑中所要求的照度标准值,可以根据照明要求的档次来选择照度标准值。档次要求高的允许提高一级,档次要求低的允许降低一级,以利节能。 4)建筑照度标准值应从节能上考虑,贯彻按实际需求来选择照度标准值的高低,不宜追求或攀比高照度水平。 5)照明设计时,应选择合适的照明方式: ①当照明场所要求高照度时,应选混合照明的方式。 ②当工作位置密集时,可采用单独的一般照明方式,但照度不宜太高,一般不宜超过5001x o ③当工作位置的密集程度不同,或仅为其中某一区域时,可采用分区照明的方式,要求高的工作区 采用较高的照度,而非工作区可采用较低的照度,但两者的照度比不宜大于3: 1 o 6)室外照明设计尚应考虑如下特点: ①室外照明的光源选择应注重其光电参数的总体评估,如光源的发光效率、显色指数;灯的启动与再启动时间、工作电流、额定电压等参数;灯的寿命及性价比等相关因素。 ②照明功能无特殊要求、电能损耗大体相同时,一般宜选用同一类型或色温相近的光源。 7)《地下建筑照明设计标准》C ECS45 92要求,对于地下建筑,为使人们进出时眼晴对周围的亮度处于适应状态,应该考虑过渡照明的设计。标准指岀,过渡照明设计中宜优先采用自然光过渡,当自然光过渡不能满足要求时,应增加人工照明过渡。过渡照明的计算应符合下列要求: 1. 白天入口处亮度变化宜按 10 : 1到15 : 1取值,夜间室内外亮度变化宜按 2 : 1到4 : 1取值; 2. 出入口的人行速度宜按 2.5km/h取值,车行速度按5km/h取值。 节能光源、附件及其选择。 1 ?节能光源的选用。 1)节能光源的选用原则。 ①照明光源的选择应符合国家现行相关标准的规定。 ②应根据不同的使用场合,选用合适的照明光源,所选用的照明光源应具有尽可能高的光效,以达到照明节能 的效果。 ③照明设计时,应尽量减少白炽灯的使用量。一般情况下,室内外照明不应采用普通白炽灯,在特

矿用照明综保ZBZ-10.0M工作原理简介

矿用照明综保ZBZ-10.0M工作原理简介 ZBZ-10.0M装置为煤矿井下127V照明及信号负载供电、电源控制及对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。可以取代现在2.5KVA或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 1、元件介绍 2、电气原理 2.1、电气原理及操作程序: 合上隔离开关GHK,控制变压器BK2得电,副边输出交流36V电压,为控制回路提供电源;同时,三相变压器BK1得电,副边输出三相交流127V,—方面为照明和信号回路提供工作电源;另一方面为 综合保护装置WZB-7正常工作提供电源。这时,综合保护装置WZB-7得电,工作灯亮,给出信号指 示,进行各项功能的自检。若线路正常,其保护结点K1闭合,为起动作好准备。按下起动按钮QA,中 间继电器ZJ得电吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开。于是,真空接触器CJ得电吸合并自保。合 位灯亮,给出相应的信号指示。127V主线路接通,照明和信号回路正常工作。 按停止按钮TA,切断控制回路,中间继电器ZJ释放,真空接触器CJ跳闸。合位和事件灯熄灭, 工作灯亮,给出相应的信号指示。127V主线路断开,照明和信号回路被切断。 2.2、电气原理见附图

2.3 动作试验电路 2.3.1 短路动作试验 按合短试按钮,DS2闭合,保护器动作,K1、K1K(CB1)断开,中间继电器断电,触点ZJ1-1断开,真空接触器断电,主接触器断开,综保断电动作。 2.3.2 漏电动作试验 按合漏试按钮,LS闭合, 保护器动作,K1、K1K(CB1)断开,中间继电器断电,触点ZJ1-1 断开,真空接触器断电,主接触器断开,综保断电动作。

照明信号综保

在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的电源都是660V、1140V 的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。 照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语言信号或语音信号进行联络。 照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。 我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KV A 和2.5KV A两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5 ZXB-4 后面的2.5和4就是指主变压器的容量。 照明综保的外形:

照明综保的型号含义: 照明综保主变压器安装在壳体的最里面。 照明综保主变压器外形图: 照明综保主变压器接线端子标有高压380/660V的为一次侧,使用电缆线连接到隔离开关上。 标有低压127V的为低压侧,使用电缆线连接到照明综保本体上。

现在给出一个照明综保变压器与本体的连接示意图。下帖我们讲照明综保主回路工作原理。点击下图可放大。

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

矿用照明综保工作原理简介 ZBZ-4.0(2.5)M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在2.5KVA或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 下面结合电气原理图介绍一下其工作原理: 1、元件介绍 2、电气原理

本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 2.1 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ 等器件组成。 2.2 控制电路: 由接触器CJ线圈,送电按钮QA,停电按钮TA控制继电器常闭接点J1等组成。 装置投入工作时,首先闭合1K,使主变压器ZB及控制变压器KB有电工作,发光二级管 LED3(绿色)通电发光。在127网络(负载侧)无漏电状态下可按合送电按钮QA,给CJ线圈通电,CJ 吸合主接点CJ1~3闭合,127V网络负荷得电工作。停止工作时,可按合TA,使CJ断电释放,断开主接点。 2.3 保护电路: 主要有保护插件实现

 2.3.4 漏电保护电路: 在负荷侧127v状态未送电状态下,网络存在漏电故障时,电路可实现漏电闭锁。 2.3.5 电缆绝缘危险指示电路: 在127V网络对地绝缘电阻较高时,漏电信号电压较小,不足以启动插件。当网络对地绝缘电阻下降达到一定数值时(降至13K±10%)R25、26之信号电压上升使插件动作,LED4(黄色)给出绝缘危险信号指示,当电缆绝缘电阻恢复至大于13KΩ时,插件能自动返回初始状态,LED4熄灭,撤消危险信号指示。

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理简介 M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 下面结合电气原理图介绍一下其工作原理: 1、元件介绍 2、电气原理 本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ等器件组成。 控制电路: 由接触器CJ线圈,送电按钮QA,停电按钮TA控制继电器常闭接点J1等组成。 装置投入工作时,首先闭合1K,使主变压器ZB及控制变压器KB有电工作,发光二级管LED3(绿色)通电发光。在127网络(负载侧)无漏电状态下可按合送电按钮QA,给CJ线圈通电,CJ吸合主接点CJ1~3闭合,127V网络负荷得电工作。停止工作时,可按合TA,使CJ断电释放,断开主接点。 保护电路: 主要有保护插件实现 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。 照明短路保护电路:正常运行时,电流传感信号电压(该电压为电流传感器LH1、LH2二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当照明负载任意二相发生短路时,保护插件动作,继电器J吸合,使控制回路J1接点断开,切断主电路。同时发光二极管LED1(红色)给出信号指示。 信号短路保护电路:正常运行时电流传感信号电压(该电压为电流传感路LH3二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当信号负载发生短路时,保护插件动作,继电器吸合,控制回路J1断开。切断主电路,同时发光二极管LED2(黄色)给出信号指示。 漏电保护电路: 在负荷侧127v状态未送电状态下,网络存在漏电故障时,电路可实现漏电闭锁。其动作回路为:插件电源正→插座端子1→CJ5→接地极→127V漏地处→Za(Zb、Zc)→插座端子11(12、13)→插件电源负,插件动作。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 在负荷侧127v送电状态下,若发生漏电故障可实现漏电跳闸保护,其动作回路为Za(Zb、Zc)→插座端子11(12、13)→插件电源负→插座端子15→接地极→127V漏地处→Zb(Za、Zc),插件动作,电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负。继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 电缆绝缘危险指示电路: 在127V网络对地绝缘电阻较高时,漏电信号电压较小,不足以启动插件。当网络对地绝缘电阻下降达到一定数值时(降至13K±10%)R25、26之信号电压上升使插件动作,LED4(黄色)给出绝缘危险信号指示,当电缆绝缘电阻恢复至大于13KΩ时,插件能自动返回初始状态,LED4熄灭,撤消危险信号指示。 本保护电路的照明短路、信号短路、漏电保护均具有自锁功能,必须将故障切除后,将1K重新合上方能恢复正常运行。 动作试验电路 短路动作试验

照明综保文档

目录 1、照明信号综合保护装置主变压器 2、照明综保主回路工作原理 3、照明综保控制回路工作原理 4、照明综合保护器插件的功能 5、照明综保不吸合故障的维修 6、照明综保短路试验及短路故障的维修 7、照明综保漏电试验及漏电故障的维修 8、集成运算放大器原理 9、集成运放的典型应用—电压比较器

10、集成运放LM339 11、照明综保插件的工作原理 在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的 照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。 这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的 电源都是660V、1140V的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于 井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由 此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。 照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信 号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语 言信号或语音信号进行联络。 照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。 我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KVA 和 2.5KVA 两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更 多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5 ZXB-4 后面的2.5和4就是指主变压器的容量。照明综保的外形:

景观照明灯具的选型

景观照明灯具的选型 夜景照明要达到照明设计的效果图所描述的效果,很大一部分需要依靠好的灯具。除了灯具的外形、颜色外,灯具的功率、防护等级、出光效率等,也都是需要经过深思熟虑才能选出理想的灯具。 首先,灯具选型要考虑的是灯具光源的功率大小及灯具的反光器,这关系到能否达到效果图的要求,整体上把握整个景观的整体效果及亮度。比如有的要求灯具的照射面积是宽广的,有的却是狭长的,这样对灯具要求就不一样,灯具的反光器就分别为宽光束和窄光束的,照树及建筑立面一般选择宽光束的,建筑的立柱、其他特殊要求局部打亮的部分就需要用窄光束的灯具。 二是灯具光源的颜色选择也需要根据对象来定,就绿化来说,正常选用白色和绿色的金卤灯,很多人认为采用绿色的能打出绿色植物的本色,不过大面积的绿光给人的感觉有阴森的感觉,必须中间增加白光来点缀,如果现场有其他颜色的植物,比如红枫、竹林、其他颜色的假山,最好能补充其他颜色的灯光,整体的灯光效果就会大大改善,也就是说,夜景的灯光效果除了要考虑灯光本身的因素,还需要考虑光色的搭配,整体的现场效果等等。目前夜景照明常用的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯色温低,色表偏暖;金属卤化物灯和高压汞灯,色温高,色表偏冷,它们的显色性各不相同。一般照明对象(建筑物的材料颜色或绿化的种类等等)选择某种色温合适的光源能加强照明效果,制造特有的情调。也可以在照明对象的不同部位选择不同色温的投光灯,用以强调照明对象的层次。除非有很多的把握,否则彩色灯光应当慎用。因为彩色光的感情色彩强烈,用彩色光在增强某种颜色的同时也改变了建筑立面上其它颜色的色调,引起色彩失衡。因此,在建筑物的夜景照明,特别是一些重要的大型公共建筑的夜景照明,更要特别慎重。 三是灯具外形的选择,灯具外形选择也是至关重要的,景观照明除了夜间的效果要有创意,要能夺人眼目,白天的效果也很重要,绿化内的灯具相对来说要好一些,总有隐藏的位置,实在不能藏,也能通过支架立起来,对白天的整体效果影响相对来说要小一些,对于建筑来说就不一样了。尤其是外观本身效果就很好的建筑,一般业主的要求也很高,白天也是很重要的一个景色。此时的灯具外形选择更为重要,不好的灯具对建筑白天外观影响很大,照明上一般有见光不见灯的要求,尽量不破坏建筑及景观本身白天的效果,在夜间却能体现建筑

ZBZ-2.5(4.0)MG矿用隔爆型照明信号综合保护装置说明书

ZBZ-2.5(4.0)MG矿用隔爆型照明信号综合保护装置 使 用 说 明 书 南京双京电器有限责任公司

本产品可执行Q/320123LFC03-2006、JB6312-1992的标准,说明书严格按照GB9969.1的要求编写,防爆性能应符合GB3836-2000的规定。 一、概述 1、用途 本装置适用于煤矿井下127V照明及信号负载的电源控制,是一种新型的照明信号综合保护装置,该产品电源与负载的通断采用大功率交流固态继电器,电路通断无机械振动、无火花、无电磁干扰、性能稳定、安全可靠,使用寿命长。并具有短路,漏地保护以及电缆绝缘监测功能。本装置是旧式2.5KVA、4KVA 照明信号综合保护装置的换代产品。该装置本体与壳体连接采用插接式,便于安装调试和维修。 2、适用条件 (1)海拔高度不超过2000m; (2)周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃; (3)周围空气的相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)在无强烈颠波振动以及垂直斜度不超过15度的地方; (5)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中; (6)可用于有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中;

3、型号意义 Z B Z -2.5(4.0)/1140(660,380) MG 无触点 照明信号 额定电压(V) 功率(KVA) 保护装置 隔爆型 综合装置 一、技术特征 1、主变压器(干式)参数 2、照明短路保护参数 M

3、信号短路保护参数 M 4、照明短路保护时间小于250ms;信号短路时间小于400ms;漏地保护动作时间小于250ms; 5、漏地电阻整定值1.5K? (1.5-3K?可调); 6、漏地闭锁电阻动作值3K?±1K?; 7、电缆绝缘危险指示值10K?±2K?; 8、工作电压允许波动范围±15%; 三、结构概述 本综合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳体采用转盖止口结构。外壳上有一接线箱作为引进和引出电缆用。外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和检验短路、漏电保护系统是否有效的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,保证当隔离开关闭合时,壳盖打不开;壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一小透明窗,可以从外面观察状态指示灯。机芯和机壳连接采用滑道结构,电子线路部分采用线路板插接方式,以方便检修。 主要元件作用: 1、隔离开关1K:正常情况下做隔离电源之用,不允许带负荷操作。在故障情况下可分断主变压器的6倍额定电流3次。

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

矿用照明综保工作原理简介 M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V 的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 保护电路: 主要有保护插件实现

稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子 16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。我们先来看看照明综保的电路图

我们先来看看照明综保的电路图(点击图片可放大),看上去,这个电路图有点复杂。其实,如果你不去修综保插件,照明综保和QBZ-80开关原理差不多,甚至说比80开关还简单。在这个开关讲解的过程中,我会先把综保作为一个整体进行讲解。这样分析起来就比较简单了。等大家熟悉了之后,再来讲保护插件 的工作原理。就像我讲80开关原理时使用的方法一样,由浅至深,逐步讲解,争取让每位坛友都能看懂,学会。 上面这张图就是照明综保的主回路,你可以对照上一贴主变压器连接图来看这张图。电源接线柱(在接线室内)L1、 L2、 L3(多数开关标识的是X1、X2、X3)连接到隔离开关上,隔离开关的出来之后,通过两个熔断器连接到主变压器的一次侧。这样,当合上隔离开关,主变压器的一次侧得电,在二次侧就会感应出127V的电源。这个127V的电源在通过两个熔断器FU3、FU4连接到交流接触器上,从交流接触器出来,接到负载接线柱U、V、W(多数开关标示为Za、Zb、Zc)同时从W相分出一根线,为Xa,从V相分出一根,为Xb。U、V、W、Xa、Xb就是接线室内的5个负载小接线柱。U、V、W是接照明灯用的,Xa、Xb是 接信号用的。

当按下启动按钮(为了简化,图中未标出),交流接触器KM吸合。照明或信号负载就会得到电源工作。当按下停止按钮,交流接触器KM断开,负载停止工作。 这就是照明综保的主回路工作原理,很简单。众位坛友先把这个搞清楚了,下一贴,我们将综合保护器的控制回路,也就是按启动按钮,交流接触器KM是如何吸合的。 总目录分目录<< 上一贴下一贴 >> 努力打造一部知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程 欢迎加QQ:2363945025 交流煤矿电工技术(验证时请注名:防爆开关) 欢迎订阅邮件列表,更新及时通知点此订阅

一种照明综保短路保护器

一种照明综保短路保护器 煤矿井下现有低压交流127V照明系统供电电源容量最大为10kV A,满足最小照度要求的照明负载LED节能照明灯仅为6W,而对10kV A负载应用过电流短路保护技术所能达到的有效保护距离只有数百米,难以应对上千个6W照明灯的数千米(相邻两灯之间的距离为10米)保护要求。基于上述情况,我们研制出了一种远距离短路信号终端取样装置—照明综保短路保护器。 1 短路保护器电路原理图(如图1所示) 图1 远距离短路保护终端取样电路 该保护器安装在照明负载供电支路的末端,具有终端失压短路检测并向电网传递故障信号的功能,可与前级带有故障信号接收功能的主控装置配合,实现远距离短路保护。若为三相交流127V供电,分别与Za、Zb、Zc端子连接;若为两相交流127V供电,分别与Zb、Zc端子连接。 1.1 失压检测电路 由降压电容C1、C2和C3,正向整流二极管D4、D5和D6组成直流整流电路,与反向续流二极管D1、D2和D3,限流电阻R1、R2和R3,滤波电容C4、C5和C6,光电耦合器U1、U2和U3一起构成三组失压检测电路。 利用电容C1、C2和C3取代降压变压器作为降压环节,可大大减小取样电路的体积,同时与电阻降压相比可实现无损耗降压,减少电阻降压给隔爆腔内带来的多余热量。此时,容抗Xc=1/(2πfC),光电耦合器工作电流I取(5~20)mA,忽略限流电阻和光电耦合器输入端压降,I=U/Xc,则C=I/(2πfU)=I/(2*3.14*50*127)=(5~20)/39.878=(0.125~0.501)μF,取0.22μF,则I=2πfCU=2*3.14*50*127*0.22*10-6=8.8mA 光电耦合器若选具有晶体管输出特性的4N25,当其输入电流大于5mA时,输出端压降为晶体管的饱和管压降1V;而选具有达林顿输出特性的TIL113,经测试当其输入电流大于5mA时,输出端压降仅为0.1V,所以后者更适合在本电路中做电子开关使用。 1.2 短路信号检测电路 正常情况下,取样信号在C4、C5和C6上的压降分别给U1、U2和U3的输入端提供电源,使输出端保持导通状态。由于U1、U2和U3输出端串联导通接于电阻R5与C7负极之间呈现低阻,使电阻R5与二极管D7和三极管Q基极构成的支路无电流。三极管Q截止,继电器K处于释放状态,常开接点断开,网路传输信号的接入电路处于分断状态。此时,信号源电容通过K的常闭接点C8充电储能,作为故障瞬间向主机传送信号的电源。 当任意两相或三相发生短路的情况下,对应相间的取样信号接近于0(设计上取小于40%额定电压时为失压信号)。如C4、C5或C6中任两相电网失压,会使U1、U2或U3中的对应输入端电流减小,使输出端由导通变为截止状态。由于U1、U2或U3输出端串联截止接于电阻R7与C7负极之间呈现高阻,此时电阻R5与二极管D7和三极管Q基极构成的支路有电流通过,使三极管Q导通,继电器K吸合,其常开接点闭合,网路传输信号的接入回路导通,信号源电能通过电阻R6向电网释放,并与地线构成回路。 将该短路保护器作为末端照明灯具,与ZBZ-10/1140(660)M一起可构成远距离照明综合保护系统,其间供电范围内上千米的所有照明灯具若都采用LED

LED照明灯具材料的选择(精)

东莞市朗森半导体照明有限公司 LED照明灯具材料的选择 LED灯饰产品主要组成部分是:LED发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。 步骤/方法 1、LED发光二极体 发光二极体的亮度是由LED芯片裸芯亮度和灯体封装外形决定的,它的寿命是由LED 芯片工作环境和品质决定的。这里要特别说明的是,现在LED灯饰产品所用的LED芯片标准尺寸一般为:红色、黄色12mil,蓝色、绿色14mil,但也有用8-10 mil芯片的。不同尺寸的芯片发光亮度可以一样,但其寿命就完全不一样,因为单位面积芯片的过电量越大其寿命越短,这也是同样亮度发光二极体价格不一样的原因。 2、PCB电路板 电路板作为光源的载体直接影响的灯具的寿命和故障率。LED灯饰产品的所有电子线路都在PCB电路板上,它的材质和加工工艺将直接影响产品的品质和寿命。电路板材质分为全玻纤、半玻纤、纸板三种。LED灯饰产品的标准材料应为全玻纤双面板,如采用半玻纤或纸板单面板其后期焊接品质和防潮、抗老化能力以及电性都将大打折扣。 3、外壳 外壳作为灯具产品的混光层和保护层,也影响到灯具产品的效果和寿命。现在所用的工程朔料一般是PC(聚碳酸脂,它的抗老化、防紫外线、抗冲击效果是最好的。也有用PMMA(亚克力的,其耐候性稍差一点,且脆性较大易碎。PC材料本身是无色的,根据需要添加不同的色剂就可加工出不同顏色的PC管。一般常用PC管为透明和乳白两种。透明管亮度较乳白色高,但乳白色混色性优于透明管。

LED灯具由于采取固体光源的发光方式,寿命主要取决于固体LED光源和驱动散热部分,目前LED光源寿命已经达到100000小时以上,随着LED技术的不断发展和应用技术的大量普及,在驱动和散热方面也基本达到为理想的状态,市售的优质LED射灯寿命基本达到10000-50000小时。

洁净厂房一般照明灯具的选型及布置

洁净厂房一般照明灯具的选型及布置 洁净厂房一般照明灯具的选型及布置 一、洁净厂房照度的确定和光源的选择 洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表,并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。对于在密闭洁净厂房工作的操作人员来说,为他们提供明亮、舒适的视觉环境,可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。因此,适当提高洁净厂房的人工照明照度水平,提高工作人员的视觉卫生,促进国民经济的发展都是有利的。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。 不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装配车间混合照明的照度要达到1000~3000 1x,除

设置一般照明外,还需设置局部照明,局照明占混合照明照度的比例不能太大,一般照明照度为混合照明照度的5~15%。我国由于电力较紧张扩大了局部照明在混合照明中的照度比例。如果空间照度低,容易产生眩光,使人感到疲劳,但光源亮度不能太高,常选用荧光灯等线状光源或带磨砂玻璃的白炽灯。 其次,洁净厂房中对光源有特殊要求的车间,如:显像管厂的荧光粉涂敷间、半导体厂房中的光刻间,为了防止感光材料的感光,必须使用黄色或红色光源的,应满足其特殊要求选用黄色荧光灯管或低压钠灯,黄色荧光灯管也有两种,一种为灯管内壁涂黄色荧光粉;另一种为白色荧光灯管外套黄色塑料套管,他们的光通量比一般荧光灯都要低。 二、洁净厂房一般照明灯具的选型及布置 为了做好高洁净等级的洁净室的照明设计,首先介绍一下洁净厂房洁净度等级和洁净空气气流流型。新的《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中,对空气洁净度等级的规定作了较多的修改,GBJ73-84中规定空气洁净度分为4个等级,即100级、1000级、10000级、100000级,随着微电子、集成电路工业的高速发展,洁净厂房对空气洁净度的要求越来越高,要求控制尘粒的粒径到0.1µm以下,为了与国际接轨,新规范等同采用国际标准ISO14644-1中的有关规定,空气洁净度等级从4个等级增加为9个等级,即1级、2级。。。。。。9级。 规范中对洁净空气所流流型的选择也作了明确的规定“对于空气洁净

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 2.1 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ等器件组成。 2.3 保护电路: 主要有保护插件实现 2.3.1 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。 2.4 动作试验电路 2.4.1 短路动作试验 按合停止按钮,TA2闭合其回路为:电源正→插座端子8→TA2→QA2→LH0→LH1、 LH2(LH3) →插座端子17、18(19) →电源负,插件动作,继电器动作。 2.4.2 漏电动作试验 按合上停止按钮,TA4闭合其回路为:电源正→CJ5→主接地极→辅接地极→TA4→电源负。插件动作,继电器动作。 以上两种动作试验的模拟信号电压均由保护电路的直流稳压电源18v供给。

矿用照明综保外部结构简介

矿用ZBZ-4.0(2.5)M照明综保外部结构简介 一、功能简介: 1、ZBZ-4.0(2.5)M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 2、产品型号及其含义: 照明信号 额定容量(KV A) 装置 煤矿用 综合保护 二、结构概述 综合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳身采用转盖止口结构,外壳上部有一接线箱作为引进和引出电缆用。外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和检查短路、漏电保护系统是否有效的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,当隔离开关闭合时壳盖打不开,壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一观察窗,可以从外面观察到综合装置的状态指示灯。具体如图所示: 详细介绍如下:

开关的外部结构及功能 1、接线腔(上盖下面):里面有3个大接线柱和几个小接线柱,3个大接线柱有三个是进电源的,另外5个是接负载和1个接地的。 布局如图所示 2、电源进线喇叭口:电源电缆线通过喇叭口,进入接线腔内,接在电源接线柱上。在电源喇嘛口的对面还有一个喇叭口,他是方便两台开关,进行电源并联时使用的。如果还有一台开关需要电源,就可以从这台开关的电源接线柱上引出去。 3、负载线喇叭口:通过这个喇叭口,将开关腔内的负载接线柱与照明灯或信号铃接线柱 4、辅助接地喇叭口:辅助的接地线通过此喇叭口与开关内的接地接线柱连接,用于漏电试验。 喇叭口结构:喇叭口内有密封胶圈、金属挡环和挡板。当接电缆线时,去掉金属挡板,将电缆从外喇叭口、金属挡环、密封橡胶圈中间的孔里穿过去,然后将外喇叭口通过螺栓与开关外壳连接(如上图中喇叭口的状态)。在外喇叭口上,还有一个压板,将电缆压紧,防止电缆受外力松动。

商用灯具选型说明书

天津红磡领世郡别墅 TIANJIN HUNG HOM COLLAR WORLD COUNTY VILLA 商用照明灯具说明书 COMMERCIAL LIGHTING SPECIFICATION PROJECTNO项目号:SIRCITY/D12-1225 世睿都市(香港)设计师事务所有限公司 ARCHITECTS SIRCITY(HONG KONG)C0.LIMITED 2013年03月20日—20March2013

照明灯具规格说明 Project工程名称: Description灯具名称:LED嵌入式射灯Brand品牌:CDN西顿照明Model No.灯具型号:CEA1603Size开孔尺寸:138mm Reference No.灯具编号:QTY数量: Material材料:铝合金 Sample/Photo样板/图像参考:Photomatric data配光曲线: Discription描述: ·柔光系列LED筒灯,采用高效LED光学级透镜及 日本进口纳米级亚克力面板,光线更均匀、柔和。 ·优质的散热设计,保证芯片正常工作。 ·适合用于商场、办公室、展示厅等场所提供基础 照明,替代26W荧光筒灯。 Remarks附注: 适配光源说明:LED 配套光源型号:单颗1WLED芯片 额定功率(W):15W 电器:另配CE18*1 输入电流(mA):350mA 色温(k):冷白/暖白/自然白 颜色:DW 光束角(D):60°

照明灯具规格说明 Project工程名称: Description灯具名称:LED嵌入式射灯Brand品牌:CDN西顿照明Model No.灯具型号:CEA1403Size开孔尺寸:118mm Reference No.灯具编号:QTY数量: Material材料:铝合金 Sample/Photo样板/图像参考:Photomatric data配光曲线: Discription描述: ·柔光系列LED筒灯,采用高效LED光学级透镜及 日本进口纳米级亚克力面板,光线更均匀、柔和。 ·优质的散热设计,保证芯片正常工作。 ·适合用于商场、办公室、展示厅等场所提供基础 照明,替代18W荧光筒灯。 Remarks附注: 适配光源说明:LED 配套光源型号:单颗1WLED芯片 额定功率(W):9W 电器:另配CE10*1 输入电流(mA):350mA 色温(k):冷白/暖白/自然白 颜色:DW 光束角(D):60°

相关文档
相关文档 最新文档