一、技术要求

1.1布放光缆的牵引力应不超过光缆允许的张力的80%.瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%.主要牵引应在光缆的加强件(芯)上。

1.2光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。

1.3光缆牵引端头可以预制也可以现场制作,直埋或水底铠装光缆,可作网套或牵引端头。

1.4为防止在牵引过程中扭转损伤光缆,牵引端头与牵引之间应加入转环。

1.5布放光缆时,光缆必须由缆盘上方放出并保持松驰弧形。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈浪涌等现象发生。

1.6光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。

1.7机械牵引用的牵引机应符合下列要求:

1.71牵引速度调节范围就在0~20M/min,调节方式应为无极调整。

1.72牵引张力可调节,并且有自动停机功能,即当牵引力超过规定值时,能自动发出警告并停止牵引。

1.8布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段。禁止未经训练的人员上岗和无联络工具的情况作业。

1.9光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应密封防潮处理,不得浸水。

二、管道光缆

2.1管道光缆敷设前应做好下列准备:

2.11按设计核对光缆占用的管孔位置。

2.12在同路由上选用的孔位不宜改变,如变动或拐弯时,应满足光缆弯曲半径的要求。

2.13所用管孔必须清刷干净。

2.2人工布放光缆时每个人孔应有人值守,机械布放光缆时拐弯人孔应有人值守2.3光缆穿入管孔或管道拐弯或有交叉时,应采用导引装置或喇叭品保护管,不得损伤光缆外护层。根据需要可在光缆周围涂中性润滑剂。

2.4光缆一次牵引长度一般不大于1000M超长时应采取8字分段牵引或中间加辅助牵引。

2.5光缆布放后,应由专人统一指挥,逐个人孔地将光缆放置在规定的托板上,并应留适当余量避免光缆绷得太紧。

2.6接头所在人孔的光缆预留长度应符合表中的规定,设计要求作特殊预留的光缆绷得太紧。

2.7管道光缆的保扩措施应符合下列要求。

2.71人孔内的光缆可采用蛇形软管(或软塑料管)保护并绑扎在电缆托板上或按设计要求的措施处理。

2.72管口应采取堵口措施。

2.73人孔内的光缆应有识别标志。

2.74严寒地区应按设计要求采取防冻措施,防止光缆损伤。

2.8塑料子管道的布放方法基本上与光缆布放相同,还应符合下列要求:

2.81布放两根以上无色标的子管时,在端头应做好标志。

2.82布放塑料子管道的环境温度应在-5~35度之间。

2.83连续布放塑料子管道的长度,不宜超过300M。

2.84牵引子管的最大接力,不超过管材的抗张强度,牵引要求均匀。

2.85子管在人孔中的余长应符合设计要求。

2.86穿放塑料子管的管孔,应安装塑料管堵头(也可采用其他方法),以固定子管。

2.87子管在管道中间不得有接头。

2.88管布放完毕,应将管口作堵塞,本期工程不用的子管必须在管端安装堵塞(帽)。

三、直埋光缆

3.1光缆的埋深应符合设计要求。

3.2直埋光缆与其他建筑及地下管线的距离,应符合规定要求。

3.3同沟敷设的光缆,不得交叉,重叠、宜采用分别牵引同时布放的方式。

3.4直埋光缆敷设应符合下列要求:

3.41光缆沟的深度应符合规定,沟底应平整无碎石/石质、半石质沟底应铺10cm 厚的细土或沙土。

2.42机械牵引时,就采用地滑轮。

3.43人工抬放时,光缆不应出现小于规定曲率半径的弯曲以及地、牵引过紧现象。

3.44光缆必须平放于沟底,不得腾空和拱起。

3.45光缆敷设在坡度大于20度,坡长大于30M的斜坡上时,宜采用S形敷设或按设计要求的措施处理。

3.46布放过程中或布放后,应及时检查光缆外皮,如有破损应立即修复,直埋光缆敷设后应检查光缆护层对地绝缘电阻。

3.47光缆中光纤及铜导线必须经检查确认符合质量验收标准后,方可全沟回土3.5光缆沟回填土应符合下列要求:

3.51先回填15cm厚的碎土或细土,严禁将石块,砖石,冻土等推入沟内,并应人工踏平。

3.52回填土应高出地面10cm。

3.6埋式光缆的防护措施应按设计规定并符合下列要求:

3.61光缆线路穿越铁道以及不开挖路面的公路时,采取顶管方式。顶管应保持平直,钢管规格及位置应符合设计要求,允许破土的位置可采取埋管保护,顶管或埋保护管时管口应做堵塞。

3.62光缆线路穿越机耕路、农耕大道以及市区、居民区或易动土地段时,应按设计要求的保护方法施工,在光缆上方铺红砖时应先覆盖20cm厚碎土再竖铺红砖,同沟敷设两条光缆应横铺红砖。

3.63光缆线路穿越有疏竣和挖泥取肥的沟、渠、塘时,在光缆上方应覆盖水泥板或水泥沙袋保护。

3.64光缆穿越0.8m以上(含0.8在内)的沟坎、梯田时应作护坡,护坡方式按设计要求,穿越0.8m以下的沟坎时设计有特殊要求外,一般均不做护坡,但必须分层夯实恢复原状。

3.65光缆线路穿越白蚁活动区域应按规定做防蚁处理。

3.66光缆线路的防雷措施,必须按设计规定处理,采用防雷排流线时,应在光缆上方30cm出敷设单根或双根排流线,当回填土后因故又挖出光缆重新敷设时,必须严格检查排流线是否位于光缆上方,严禁出现颠倒现象。

3.67特殊地段标志带的敷设应符合设计要求。

3.7接头点的预留光缆应妥善地置于接头坑中,端头必须做密封防潮出来,防止光缆浸水或人为损伤。

3.8光缆线缆标石的埋设应符合下列要求:

3.81光缆接头、光缆拐弯点、热电厂流线起止点、沟敷设光缆的起止点、光缆特殊预留点、与其他缆线交越点、穿越障碍特地方以及直线段市区每200m,郊区和长途每隔250m处均应设置普通标石。

3.82需要监测光缆内金属护层对地绝缘、点位的接头点均应设置监测标石。3.83有可以利用的标志时,可用固定标志代替标石。

3.84标石埋深60cm,出土40观,标石周围土壤应夯实。

3.85普通标石应埋设在光缆的正上方。接头处的标石应埋设在光缆线路的路由上,标石有字的一面应面向光缆接头。转弯处的标石应埋调在光缆线缆转弯的交点上,标石朝向光缆弯角较小的一面,当光缆沿公路敷设间距不大于100m时,标石可朝向公路。

3.86标石用竖石或钢筋混凝土制作,规格有两种:一般地区使用短标石,规格应为100*14*14cm;地质松软及斜坡地区用长标石,规格为150*14*14 cm 3.87石编号为白底红(或黑)漆正楷字,字体端正,表面整洁。编号应根据传输方向,自A端至B端方向编排,一般以一个中继段为独立编号单位。

四、架空光缆

4.1架空光缆垂度的取定应十分慎重,要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率应小于0.2%。工程中应根据光缆结构及架挂方式计算架空

光缆垂度,并应核算光缆伸长率,使取定的光缆垂度能保证光缆的伸长率不超过规定值。

4.2架工光缆的布放应通过滑轮牵引,布放过程中不允许出现过度弯曲。

4.3中负荷区、重负荷区和超重负荷区布放吊挂式架空光缆应在每根杆上做预留,轻负荷区应每3~5杆作一处预留,光缆经十字吊线或丁字吊线出亦应安装保护管。

4.4吊挂式架空光缆布放后应统一调整,挂钩程式可按照光缆外径参照设计选用,光缆挂钩的卡挂间距为50cm允许偏差不大于3cm。挂钩在吊线上的搭扣方向应

一致,挂钩托板齐全。

4.6架空光缆防强电、防雷措施应符合设计规定,吊挂式架空光缆与电力线交

越时,应采用胶管或竹片将钢绞线作绝缘处理,光缆与树木接触部位,应用胶管或蛇形管保护。

五、室内光缆

5.1局内光缆一般从室外人孔径地下进线室引到光端机,由于路由复杂,宜采用人工布放方式。布放时上下楼道及每个拐弯下应设专人,按统一指挥牵引,牵引中保持光缆呈松驰状态,严禁出现打小圈和死弯。

5.2室内光缆应作标志识别。

5.3光缆在进线室内应选择安全的位置,当于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。

5.4光缆经由走线架、拐弯点应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位,应垫胶管,避免光缆受侧压。

5.5按规定预留在光端机侧的光缆,可以留在光端机室或电缆进线室,有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。

光缆布线施工中注意点v

光缆施工注意事项都有以下几点: 1.清刷并试通。 敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。2.布放塑料子管。 当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应其端头分别做好标记。塑料子管的布放长度不宜超过300m,并要求塑料子管不得在管道中间有接头。另外,在塑料子管布放作业时,环境温度应在-5摄氏度~+35摄氏度之间,以保证其质量不受影响。完成布放的塑料子管应当及时与水泥管固定在一起,防止子管滑动。另外,还要将子管口临时堵塞,以防止异物进入管内。塑料子管应根据设计规定要求,在入孔中留有足够长度。 3.光缆牵引。 光缆一次牵引长度一般应小于1000m。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外不受损伤,在光缆穿入管孔、管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。另外,还可根据需要在光缆外部涂抹中性润滑剂等材料,以减少光缆牵引时的磨擦阻力。 4.预留余量。 光缆敷设后,应逐个在入孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在入孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应

符合相关规定的最小值。 5.接头处理。 光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。 6.封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损伤。如光缆可能被碰损伤,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。

光缆施工方案

一、工程概况 本工程光缆全部为48芯光缆。地线采用单根O P G W光缆。本期工程将50台风力发电机-箱式升压变电站组通过4回集电线路接入到220k V升压站内的35k V配电装置上。线路进站采用电缆方式,在升压站外新立电缆终端塔,架空线路由此转为电缆进入站内。本工程新建35k V架空线路根据实际要求集电线路分两回进入升压站。随新建的线路架设OPGW管理至220kV升压站内,后换成ADSS光缆进入通信控制室内。由于CD24~CD25档处需钻线路,地线OPGW与钻线路处的导线安全距离不够,所以在CD24~CD25处设立2个接头盒,CD24~CD25这一档换成ADSS光缆,保证光缆的完整性。 二、编制依据 《电力光纤通信工程验收规范》DL/T 5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB 50150-2016) 《跨越电力线路架线施工规程》 (DL 5106—1999) 《电力建设安全工作规程架空线路》 (DL5009.2-2013) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 《风力发电场项目建设工程验收规程》 (GB/T 31997-2015) 《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 (GB50173-2014) 北京聚合电力工程设计有限公司相关设计文件及施工图纸 三、人员及机械配置 序号工种职责人数 1 施工负责人全面负责工程的质量、安全 1 2 现场负责人现场协调调度 1 3 专业工程师全面负责现场技术工作 1 4 技术员负责技术工作 1

5 施工员负责现场施工工作 1 6 质量员质量检查、验收 1 7 安全员安全教育、安全检查、监督 2 9 电工现场电源维护,电缆线布置 2 10 机械工机械维护修理 4 11 测量工施工测量 3 12 司机光缆材料运输 6 13 高空作业人员架设光缆10 14 地勤人员地面提升20 3)机械、工器具配备 序号名称单位数量备注 1 尼龙放线滑车个100 2 全站仪台 1 3 发电机台 2 4 绞磨台 4 5 钢丝绳米100 Ф18钢丝绳 6 滑车个40 提升物品用 7 液压机台 3 8 对讲机台10 9 地锚个40 10 牵引绳米3000 11 绝缘网片10

光纤施工方案

光纤综合布线工程 施 工 方 案 北京隆达信通科技发展有限公司 2014年11月

概述 (3) 第一部分综合布线系统 (3) 1.1建设目标 (3) 1.2设计依据 (4) 1.2.1标准 (4) 1.2.2安装与设计规范 (4) 1.3方案设计 (4) 1.3.1确定设计目标 (4) 1.3.2综合布线方案详细说明 (5) 1.4产品选择 (5) 1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算 (6) 二部分工程施工与管理 (7) 2.1工程的组织 (7) 2.2工程质量管理 (8) 2.3文档管理 (8) 2.4工程进度安排 (8) 第三部分系统测试及验收 (9) 3.1综合布线系统测试 (9) 3.2系统验收 (10) 第四部分售后服务与承诺 (10)

概述 中国人民银行营业管理部昌平培训中心.该中心通过宽带接入互联网,为满足昌平培训中心将来的电子化管理、信息管理、计划财务管理等应用,建设办公局域网,完善网络基础设施,提高办公和管理效率,同时满足人员的上网需求,将对四栋平房进行弱电光纤综合布线工程. 本方案要实现的目标主要包括: 室外24芯单模光纤铺设 室外12芯单模光纤铺设 室外8芯单模光纤铺设 线缆桥架铺设 线缆钢线路由建设 第一部分综合布线系统 中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房.局域网机房位于平房旁,网络模型为星型结构。各信息点与各平房顶棚内交换机间采用超五类标准通过双绞线连接.顶棚内交换机通过室外四芯多模光纤连接到局域网机房。数据信息点共计21个。语音信息点共计21个。 1.1建设目标 中国人民银行营业管理部昌平培训中心应用现代技术,以网络互联互通、资源共享为目标,建立内部局域网络;

OPGW光缆施工技术措施解析

目录 一、工程概况: (1) 二、OPGW简介: (1) 三、OPGW张力放线: (3) 四、OPGW光缆紧线: (9) 五、附件安装: (10) 六、光缆的熔接: (14) 七、光缆施工中防磨损措施: (19) 八、安全措施: (20) 九、施工用机具一览表: (21)

OPGW光缆施工技术措施 一、工程概况: 1.1凯里三棵树变~施秉550kV变220kV线路工程位于贵州的黔东南,本工程起自施秉500kV变的220kV构架挂点,止于凯里三棵树变220kV构架,线路全长63.304km,共计157基铁塔,其中10mm冰区4 2.917km,20mm冰区20.344km,导线为2×LGJ-500/45型钢芯铝绞线,每相两分裂。左边地线10mm冰区使用LBGJ-80-20AC、LBGJ-100-30AC (施秉出线段)铝包钢绞线,20mm冰区使用LBGJ-100-20AC铝包钢绞线,右边地线采用OPGW光缆(24芯)。 线路前进方向:施秉变三棵树变 为提高施工质量、使工程达标投产,项目部根据具体情况制定了本措施,以保证工程的施工质量。 二、OPGW简介: 本工程线路共有15个放线段,采用中天日立提供的OPGW,型号为OPGW—2S1/24B1(0/89-63.9)和OPGW—2S1/24B1(0/89-43.9)。OPGW—2S1/24B1(0/89-63.9)和OPGW—2S1/24B1(0/89-43.9)光缆均为松套层绞式结构,光缆第一层由5根铝包钢线和一根不锈钢管组成,24根光纤放在一个不锈钢管内,钢管内填充油膏;第二层由铝包钢线和铝合金线组成;中心层为一根铝包钢线。

第四章综合布线工程施工技术

一、填空题 1. 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出建筑物的部位应在______之间。 2. 由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的______ 。 3. 在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过______,并不应有S 形弯出现。 4.安装机柜面板,柜前应留有______空间,机柜背面离墙面距离视其型号而定,要便于安装和维护。 5. 利用工具切去一段光缆的外护套,并由一端开始的______ 处环切光缆的外护套,然后除去外护套。 二、选择题( 答案可能不止一个) 1.以下()工具可以应用于综合布线。 A. 弯管器 B. 牵引线 C. 数据线专用打线工具 D. RJ-45、RJ-11水晶头压接钳 2.由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。下面关于电缆最大允许拉力值正确的有()。 A. 1根4对双绞线电缆, 拉力为lOkg B. 2根4对双绞线电缆, 拉力为15kg C. 3根4对双绞线电缆, 拉力为20kg D. n根4对双绞线电缆,拉力为(n×4+5)kg 3. 双绞线电缆端接的一般要求是()。 A. 电缆在端接前,必须检查标签颜色和数字的含义,并按顺序端接 B. 电缆中间可以有接头存在 C. 电缆端接处必须卡接牢靠,接触良好 D. 双绞线电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接 三、判断题 1.线缆安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。 2.双绞线电缆施工过程中,线缆的两端必须进行标注。 3.双绞线电缆施工过程中可以混用T568A和T568B方式。 4.光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。 5.在弱电间中敷设光缆有两种选择:向上牵引和向下垂放。就向下垂放而言,转动光缆卷轴,并将光缆从其顶部牵出。牵引光缆时要确保不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。 四、简答题 1. 试述综合布线工程的施工步骤。 2. 技术准备的内容有哪些? 3. 常用的布线工具有哪些? 4. 金属管的加工要求怎样? 5. 常用的放线方法有哪些? 6. 试述牵引多条UTP电缆的方法。 7. 简述综合布线过程中设备安装的基本要求。 8.简述综合布线过程中槽道安装的基本要求。 9. 简述综合布线过程中线缆布放的一般要求。 10. 电缆的互连和交连有什么区别? 11. 怎样布放光缆? 12. 光纤的端接和拼接有何异同? 13. 简述光纤熔接过程。 14. 简述光纤互连过程。

光缆线路施工技术方案

光 缆 线 路 施 工 技 术 方 案 目录 封面 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。目录 (2)

一、工程概况3? 1、工程基本信息 (3) 2、建设规模3? 3、主要施工内容3? 二、工程目标4? 1、工期目标?4 2、质量目标................................................................................................................... 4 3、安全目标 (4) 三、实施方案5? 1、主要施工程序与流程 (5) 2、施工技术方案5? 3、关键工序技术要点说明 (7) 4、主要技术参考依据(制度规范)9? 5、突发事件应急方案10? 6、临时用电方案 (14) 四、施工管理1?8 1、进度管理控制措施............................................................................................... 18 2、质量管理控制措施18? 3、安全生产管理控制措施......................................................................................... 19 4、文明施工与环境保障管理控制措施2?1 5、设备材料管理控制措施 (21) 6、人员管理控制措施............................................................................................. 21 7、资金管理控制措施................................................................................................. 22 五、各类报审表................................................................................................................... 23 ?一、工程概况 1、工程基本信息 本工程就是XX接入光缆线路工程 ,建设单位就是XX公司,监理单位就是XX公司,施工单位就是XX,建设地点就是XX. 2、建设规模 本项目敷设各类光缆XX公里,接入基站XX个。 3、主要施工内容 按照甲方审定得施工图设计得内容,敷设管道光缆,架设架空光缆,安装终端盒等。

光纤布线技巧与注意事项

光纤布线技巧与注意事项 本文要讨论的,不是具体的光纤布线案例,而是对布线前前后后的一些注意事项作个提示,以期有兴趣的朋友作个借鉴。 首先还是应理解下光纤通信。光纤是光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。它透明、纤细,虽比头发丝还细,却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载频、光导纤维为传输介质的一种通信方式。 其优点也是显而易见:传输频带宽,通信容量大;损耗低;不受电磁干扰;线径细、重量轻以及丰富的资源等。但是,事物不可能百分之百完美,光纤本身也有缺点,如质地较脆,机械强度低就是它的致命弱点。稍不注意,就会折断于光缆外皮当中。当遇到类似的问题时,其布线过程也就需要掌握一定的技巧,主要是如何最大限度减少信号的衰减。 重视光纤的选择 光纤的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择。比如: 1、传输距离在2km以内的,可选择多模光纤,超过2km可用中继或选用单模光纤。 2、建筑物内用的光纤在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型;如果是暴露的环境中,则应选用阻燃、无毒和无烟的类型。---https://www.wendangku.net/doc/6a14476356.html,(学电脑) 3、户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。 规范施工 在光纤布线中,信号衰减同样不可避免。其产生的原因有内在和外在两方面:内在衰减与光纤材料有关,而外在衰减就与施工安装有关了!因此应该注意的是: 首先应该做到的是应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。 必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤;另外,牵引力不应超过最大铺设张力。 光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。

光缆施工技术规范书

光缆施工技术规范书 1、光缆储运 a)光缆运抵工地前,应根据线行情况,核对光缆盘号、光缆长度、光缆外径等相关信息,防止出错; b)光缆储运过程应保持缆盘两个板垂直放置,不允许光缆侧卧和堆放; c)光缆短距离装卸必须按光缆盘标示方向短距滚动,不允许从车上或高处直接滚下; d)使用吊车装卸光缆,应用高强度钢轴穿入轴孔的方式装卸,防止钢索索坏缆盘; e)光缆长期不用,应存放在室内或高处干燥环境,并有遮盖物的环境内加以保护; f)每次只许吊装一盘光缆,光缆吊装过程,应避免挤压和任何的机械性冲击; g)光缆储运温度应控制在-40°C~+60°C 的范围内。 2、光缆到货盘检 2.1 光缆本体检查 (详细检查记录见《光缆现场单盘开箱检验记录表》电力光缆单位工程质量验评标准1.1.1)a)核查光缆缆盘数量、规格、型号、盘号、长度是否符合合同要求; b)核查光缆缆盘包装方式、外观和标识是否符合合同要求,检查外观与盘架的完整性;c)检查出厂检验证明和产品合格证; d)检查光缆外观是否完好,盘绕排列是否整齐有序,无翘线情况,光缆端头包封是否密封完整; e)核查光缆结构和尺寸是否符合合同要求; f)核查OPGW 外层绞合方向是否符合合同要求,检查外观有无损伤、挤压、松股、鸟笼现象;g)检查ADSS 和导引(管道)光缆的外护套有无损伤、扭曲、鼓泡、挤压等现象。 2.2 光纤类型、色谱、组别检查 a)选择适合的长度对光缆进行开剥; b)核查光纤类型和数量是否符合合同要求; c)核查光纤组别分配和色谱是否符合合同要求,色谱色序为:蓝、橙、绿、综、灰,白、红、黑、黄、紫、粉红、粉蓝。 2.3 光纤传输性能测试 a)使用V型槽将光纤临时成端; b)使用光时域反射仪(OTDR)和与光纤同类型的活动连接器(跳纤)对光纤进行测试并存档,必 要时配备一定长度的裸纤配合测试; c)核查光纤长度与光缆盘长是否一致; d)核查单位长度的光纤衰减指标是否符合合同要求。 2.4、光缆金具、附件开箱检查 a)核查金具和附件的型号、数量和包装方式是否符合合同要求; b)检查金具和附件的装箱单、合格证和出场检验证明; c)检查金具、附件外观是否完好,检查金具之间、金具与光缆之间的连接性能; d)检查管道光缆用接续盒外观是否完好无损,检查接续盒封装后的气密性; e)检查光纤配线架(ODF)所配活动连接器(跳纤)排序是否遵循全色谱,其光纤类型与光

光缆布线施工方案

网络综合布线施工方案目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 1. 工程名称-------------------------------------------------- 2. 工程地点-------------------------------------------------- 3. 工程内容-------------------------------------------------- 4. 工程期限-------------------------------------------------- 5. 工程质量-------------------------------------------------- 二、编织依据-------------------------------------------------- 1. 编织说明-------------------------------------------------- 2. 编织依据-------------------------------------------------- 三、施工组织部署---------------------------------------------- 四、施工组织部署---------------------------------------------- 1. 施工组织管理---------------------------------------------- 2. 质量目标-------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标----------------------------------------- 4. 施工协调-------------------------------------------------- 5. 施工工期-------------------------------------------------- 6. 施工顺序及验收安排---------------------------------------- 五、施工准备-------------------------------------------------- 1. 技术准备-------------------------------------------------- 2. 现场准备-------------------------------------------------- 3. 劳动力组织

通信光缆工程施工设计方案

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、施工部署 2 四、光缆施工方案 2 五、光缆气流吹放施工方案 6 ●光缆路由复测7 ●光缆配盘确认7 ●气吹点的选择8 ●光缆单盘检测8 ●光缆的吹放9 ●光缆接续 11 ●光缆中继段测试:12 六、质量保证措施 12 七、安全保证措施 13 八、环境保护措施 14

一、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 2.1XXXXX 2.2光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同,具体数量详见下表: 2.3光缆材料一览表:

3. 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内。 4.工程特点 4.1施工工期紧、工农关系复杂。 4.2施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006 《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005 输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 三、施工部署 1、防腐施工人员及设备配备计划 1.2一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置。

⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。 ⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显著的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验: 硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:≥4300N b、气密闭性能:≥1.6Mpa c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作。 硅芯管与接头件、硅芯管与膨胀塞间的连接密封性能按以下方式进行检验: a、硅芯管与接头件间的连接密封性能 剪取两段长300±5m硅芯管,按使用要求连接到相应的接头件上,在常温20℃、硅芯管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 b、硅芯管与端头护缆膨胀塞间的连接密封性能 剪取长约1m硅芯管并垂直放置,硅芯管底端安装端头护缆膨胀塞,由硅芯管上面开口端加满自来水,静置保持1h,护缆膨胀塞在硅芯管下端口处无渗漏为合格。 3 、硅芯管施工技术要求 (1)埋深要求:按设计图纸施工: a、硅芯管埋深与输气管道管底标高一致,光缆与管道同沟敷设,位于管道介质前进流向的右侧,管沟设计深度为公路和城建管理部门要求的深度。 b 石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。此时可将沟深视为光缆的埋深。 c 光缆与已有地下管线和建筑物之间的净距 光缆与已有地下管线和建筑物之间的最小净距应符合下表要求。

光纤施工方案

光纤施工方案 xxx有限公司 光纤施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

批准审核制定 光纤施工方案 光纤综合布线工程 施 工 方 案

光纤施工方案 北京隆达信通科技发展有限公司 2014年11月 概述 ................................................. 错误!未定义书签。 第一部分综合布线系统 ............................. 错误!未定义书签。建设目标 ............................................. 错误!未定义书签。 设计依据 (4) 标准 ................................................. 错误!未定义书签。 安装与设计规范..............................................................................错误!未定义书签。方案设计.. (4) 确定设计目标 (4) 综合布线方案详细说明 ................................. 错误!未定义书签。 综合布线总体说明 (5) 综合布线路由说明 (5) 产品选择 ............................................. 错误!未定义书签。 中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算错误!未定义书签。 第二部分工程施工与管理 ........................... 错误!未定义书签。 工程的组织 ........................................... 错误!未定义书签。 工程质量管理 ......................................... 错误!未定义书签。 文档管理 ............................................. 错误!未定义书签。

光纤布线方案设计

第1章光纤布线方案设计 1.1 设计原则 **网络规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则: 标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。 实用性:满足当前的各种通讯要求和未来的应用。 先进性:采用成熟、先进的技术和设备。 安全性:利于防火、防水、防雷击、防静电、防破坏和抗干扰等。 维护性:便于维护和管理,有利于故障检查和排除。 兼容性:利于硬、软件的兼容,系统的升级和扩充。 可靠性:采用容错技术,保证系统在多重故障下仍能正常运行。 经济性:在满足现有需求和未来应用的基础上,要有好的性能价格比和保护原有的投资。 1.2 设计依据 ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 2.1 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范 IEEE 100 BASE-T 100兆以太网 IEEE 802.11A/B 无线网络标准 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95)

工业企业通信设计规范(CECS 09:89) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 1.3 安装与施工标准 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》 建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 中国建筑电气设计规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求 大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 1.4 方案设计 在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base-FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。 当今,国际上流行的布线标准主要有两个,一个是北美的标准EIA/TIA-568A;一个是国际标准ISO/IECIS 11801。EIA/TIA-568A和ISO/IECIS 11801推荐使用62.5/125um多模光缆、50/125um多模光缆和8.3/125um多模光缆,本项目使用62.5/125um室外轻铠多模光缆。 单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单地判别。单模光纤的纤芯很小,约4~10um,只传输主模态。这样可完全避免了模态色散,使得传输频带很宽,传输容量很大。这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。它是未来光纤通信与光波技术发展的必然趋势,因此,在**的光纤网络中,距离超过1000米建议使用单模光缆。

【技术分析】OPGW光缆架设施工

【技术分析】OPGW光缆架设施工 1。施工准备 1.1光缆参数及配盘 工作开展前首先要了解光缆的型号及参数(截面积、结构、直径、单位重量、标称抗拉强度等),金具的型号及参数,光缆及金具生产厂家. 了解光缆的配盘情况,具体内容是多少盘,每盘的杆塔使用范围、线路长度及盘长。1.2光缆的运输与贮存 1。2。1 光缆的包装光缆采用全木或铁木结构的光缆盘进行包装。在盘面的两侧标有:盘号、光缆长度、工程名称、滚动方向等标识. 1.2。2 光缆的搬运注意事项 在光缆包装盘面的一侧标有在搬运光缆时应注意的事项,如下图。1。2.3光缆的运输 光缆线盘必须使用专用车辆(吊车、叉车)进行装卸,装卸时应确保缆盘直立,以免损坏包装盘条。严禁用人工直接从车上往下推。 单盘光缆盘长一般都比较长,光缆重量较重,运输前必须将缆盘稳妥固定,保证缆盘在运输中不会滚动和随意振动。 缆盘在运输过程中必须直立,缆头应固定好以免光缆松开,所有的盘条和保护装置要在光缆运抵施工现场后安装时方可拆除。1.2。4 光缆的贮存

光缆包装盘具含有木质材料,为了使光缆能安全、顺利的进行展放,在贮存时应注意以下事项: 1)光缆应贮存在干燥、通风的场所,放置光缆的场地应平整、坚实,如场地受限制时,必须将场地整平,并在缆盘的前后塞上木块或者砖块(注意不要抵碰光缆),防止缆盘滚动碰撞后受损。 2)光缆贮存场所应采取有效措施,防止蛀虫及其它对木材有害昆虫的侵害。 3)雨水较多的季节,应在光缆盘上面覆盖防雨布,以避免光缆线盘长期淋雨后发生变形、腐烂,室内存放时应注意必要的通风。 4)气候很干燥的季节,光缆线盘经过长时间的堆置后,木材可能会干燥收缩,有条件的在展放前一天将光缆进行浸水处理.1.3开盘测试 OPGW运抵施工材料仓库后,应组织业主、监理、施工方及厂方代表等相关各方共同对到货材料进行现场开箱验收。 对照合同和设计单位出具的施工图纸,对到货的光缆进行性 能测试,检查到货产品在运输过程中是否受到损坏. 现场盘测清点验收合格后,参与各方应履行签字交接手续。1.3。1外观检查 目测缆盘外观、光缆外观及端头的处理等有没有破损. 1.3.2 端头处理

架空光缆施工方案

目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12) 架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (16)

温州联通架空光缆线路施工规范

实施细则 第一节杆路 1. 选择路由根据实际地形决定, 尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解当地 村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意; 2. 直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平行不 得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20 米、省道15 米、县道10米、乡道5 米; 3. 杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式光 缆,距埋式光缆15 米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4. 杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值时, 可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10 至20cm; 5. 配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公司标 准杆为7 米,配置杆7 米到12 米,标准杆档距为50 米; 6. 电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7. 立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺寸为 上底直径80cm 下底直径120cn,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距 40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5 米以上的应做辅助装置。100 米以上的长杆档 吊线要做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6 的顶头拉 线,超200米以上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。飞线跨

光纤布线规范及要求

光纤布线规范及要求 光纤是光导纤维的简称,由直径大约为125μm(裸纤,未涂覆)的细玻璃丝构成。它透明、纤细,虽比头发丝还细,却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载频、光导纤维为传输介质的一种通信方式。 其优点也是显而易见:传输频带宽,通信容量大;损耗低;不受电磁干扰;线径细、重量轻以及丰富的资源等。但是,事物不可能百分之百完美,光纤本身也有缺点,如质地较脆,机械强度低就是它的致命弱点。稍不注意,就会折断于光缆外皮当中。当遇到类似的问题时,其布线过程也就需要掌握一定的技巧,主要是如何最大限度减少信号的衰减。 重视光纤的选择 光纤的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择。比如: 1、传输距离在2km以内的,可选择多模光纤,超过2km可用中继或选用单模光纤。 2、建筑物内用的光纤在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型;如果是暴露的环境中,则应选用阻燃、无毒和无烟的类型。 3、户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。 规范施工 在光纤布线中,信号衰减同样不可避免。其产生的原因有内在和外在两方面:内在衰减与光纤材料有关,而外在衰减就与施工安装有关了!因此应该注意的是: 首先应该做到的是应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。 必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤;另外,牵引力不应超过最大铺设张力。 光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。 光纤穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。 一次布放长度不要太长(一般2km),布线时应从中间开始向两边牵引。 当光纤应用于主干网络时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。 较长距离的光纤敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。 在山区、高电压电网区铺设时,要注意光纤中金属物体的可靠接地,一般应每公里有3个接地点,或者就选用非金属光纤。 小结

光缆施工方案

大吉危改3#地块警务光缆移改工程 施 工 方 案 北京市电信工程局有限公司 2012年9月27日

目录 一、编制依据 (3) 二、编制目的 (3) 三、线路施工位置见图 (3) 四、工作任务 (3) 五、工作关键点: (5) 七、测试及接续施工总流程 (6) 八、安全施工规范要求 (7) 九、安全技术措施 (8) 十、质量技术措施 (9)

一、编制依据 ●《110—500kV架空电力线路安全施工操作规程》 ●《跨越电力线路架线施工规程》DL/T5106-1999 ●《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009.2-94 ●历年工程施工经验 二、编制目的 为配合本次改造,警务光缆实施移改工程,并且为施工提供技术支持,使施工人员明确施工期间的各项技术要求,确保施工安全、可靠、规范。 三、线路施工位置 见附后图纸 四、工作任务 1、架空光缆 ⑴光缆架空的要求: ● 架空光缆主要有钢绞线支承式和自承式两种。我国基本都是采用钢绞线支承式这种结构是通过杆路吊线托挂或捆绑架设。 ● 架空线路的杆间距离,市区为25~40米,郊区为40~50米,其他地段最大不超过67米。 ● 架空光缆的吊线应采用规格为7/2.2mm的镀锌钢绞线,对于采用轻铠式光缆挂设时可采用7/2.0mm或/1.8mm的钢绞线。 ● 架空光缆的垂度要考虑架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率。

● 架空光缆可适当的在杆上作伸缩余留。 ● 按设计要求进行立杆,放吊线或利用原有杆路进行整治达到规定要求。 ● 光缆挂钩的卡挂间距要求为50厘米允许偏差不大于±3厘米。光缆卡挂应均匀,挂钩托板齐全,对各种光缆的外径选用不同大小的挂钩型号。 附各种挂钩型号一缆表 塑料挂钩规格 25354555 ⑵光缆吊线架设方法: ● 采用导向滑轮、即在一终端结束沿线将吊线放入已预先装好的吊线线槽内,在另一端电杆部位安装一个大号滑轮,经过变向后在利用收线机或葫垆进行吊线收紧。 ● 布放光缆时应每隔20~30米安装1个导引小滑轮,将牵绳通过滑轮按顺序,直至达到光缆所要牵引端头。施工中一般光缆分几次牵引。 ● 光缆牵引完毕后,由一端或几端同时用挂钩将光缆托挂于吊线上,通常采用(工程人员坐滑板车操作较快较好)。也可以采用其他方法。挂线时如果是长途干线因考虑其一定的距离,留有适当的余线圈扎好吊于杆路上,以被特殊情况时,线路较易回复。 (3)墙壁光缆 ● 墙壁光缆在没有杆路的情况时选用厂房或住宅楼进行光缆敷设。 ● 墙壁光缆大部分在厂矿、企业内部和生活小区中使用的通信线路的施工。 ● 其架设基本于杆路的架空。 2、管道光缆 对于城市ф90MM标准管孔,可容纳3~4寸塑料子管3根。1寸子管适合于直径小于20MM的光缆,对于其他种类光缆应选用合适的子管。

光缆施工组织方案(技术部分)

5.3.4熔纤 5.3.4.1端面的制备 光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量 . 光纤涂面层的剥除 纤涂面层的剥除 , 要掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以 5cm 为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”即剥纤要快,剥纤 钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 裸纤的清洁 观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。 将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜,折成“ V ” 形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用 2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。 裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。 切刀的选择

切刀有手动(如日本 CT — 07切刀和电动(如爱立信 FSU — 925两种。前者操作简单, 性能可靠,随着操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度提高,且要求裸纤较短, 但该切刀对环境温差要求较高。后者切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂,工作速度恒定,要求裸纤较长。熟练的操作者在常温下进行快速光缆接续或抢险,采用手动切刀为宜;反之初学者或在野外较寒冷条件下作业时,采用电动切刀。操作规范 操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置, 切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。 谨防端面污染 热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接, 不可间隔过长, 特别是以制备的端面, 切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放, 防止与其他物件擦碰。在接续中应根据环境,对切刀“ V ”形槽、压板、刀刃进行清洁, 谨防端面污染。 5.3.4.2光纤熔接 光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作是十分必要的。熔接机的选择 应根据光缆工程要求, 配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。按照经验, 日本 FSM — 30S 电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高,且配有防尘防风罩、大容量电池,适宜于各 种大中型光缆工程。而西门子 X — 76熔接机体积较小、操作简单、备有简易切刀, 蓄电池和主机合二为一,携带方便,精度比前者稍差,电池容量较小适宜于中小型光缆工程。

光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导 书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区内新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常张力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工

一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)张牵设备的选择 根据OPGW光缆外径范围,按照标准要求,张力机张力轮外径不小于616MM。 (2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐张段,因此,牵引场、张力场只能在地线耐张塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于 1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器经过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A 缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐张塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐张塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐张塔段的两耐张塔光缆余线长度大致相同。(5)放线滑轮的选择: