文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XMT7000温度控制仪说明书

XMT7000温度控制仪说明书

XMT7000温度控制仪说明书
XMT7000温度控制仪说明书

XMT7000系列温度控制仪说明书

余姚市腾辉温控仪表厂

2007 年 6 月

一、概述

XMT7000系列智能温度控制器是一种经济型的智能工业调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石 化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。 主要特点

? 热电偶、热电阻、模拟量、频率脉冲等多种信号自由输入,量程自由设置 ? 软件调零调满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS ? 模糊理论结合传统PID 方法,控制快速平稳,先进的自整定方案

? 输出可选:继电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零和移相触发脉冲、模拟量,另附二路

可定义的报警触点输出

二、主要技术指标

1.输入 逻 辑 电 平:DC 0/12V

热电偶K E S J T B R N 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 线性信号 0-5V 1-5V mV Ω

0-10mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 0-10mA 0-20mA 4-20mA 0-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 4-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下)

8.控制方式:模糊PID 控制、位式控制 2.基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字 9.电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 3.分辨率: 1℃、 (额定100-240V AC)

4.采样周期:2次/sec

21.6-26.4V AC(额定24V AC) 5.报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,

21.6-26.4V DC (额定 24V DC) 区间外,区间内

10.工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH 的 6.报警输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 无腐蚀性场合,功耗<5VA

7.控制输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 11.面板尺寸:80×160,160×80,96×96,

三、产品确认

请参照下列代码确认送达产品是否与您指定的型号一致。 产品代码

X M T ① - 7 ② ③ ④ ① 仪表面板尺寸(高×宽mm )

S :80×160 E :96×48

空:160×80 F :48×96 A :96×96 G :48×48 D :72×72 6 设计序号

② 主控控制方式

0 二位式 2 三位式

4 位式PID (继电器通断比例输出)

5 位式PID (过零固体继电器信号输出)

6 可控硅移相触发脉冲输出,PID 调节

7 可控硅过零触发脉冲输出,PID 调节

8 逻辑电平输出,PID 调节,驱动SSR

9 连续电流输出,PID 调节

③ 辅助控制方式 0 无报警

1 上限输入值报警 4 上上限报警仪

2 下限输入值报警 5 上上限下下限报警

3 上下限偏差报警 ④ 输入信号 1 热电偶输入

4 远传压力电阻信号 2 热电阻输入

5 标准电流、电压信号 3 mV 信号

例:XMTE-7431 K 0~400℃ 为PID 控制,触点输出,配用K 分度号热电偶,量程0~400℃,带2组上下限报警,面板尺寸为96×48mm 的仪表。

4.1注意事项

(1) 仪表安装于以下环境

? 大气压力:86 ~ 106kPa 。 ? 环境温度:0 ~50℃ ? 相对湿度:45 ~ 85%RH

(2) 安装时应注意以下情况

? 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 ? 腐蚀性、易燃气体。 ? 直接震动或冲击主体结构。

? 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 ? 过多的灰尘、盐份或金属粉未。 ? 空调直吹。 ? 阳光的直射。 ?

热辐射积聚之处。

4.3尺寸

单位:mm

五、接线

4.2安装过程

(1) 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩

形方孔。

(2) 多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大于25mm ;

上下两面三刀孔间的距离应大于是30mm 。

(3) 将仪表嵌入盘面开孔内。 (4) 在仪表安装槽内插入安装支架。

(5) 推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。

5.1接线注意

⑴热电偶输入,应使用对应的补偿导线。

⑵热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线。

⑶输入信号线应远离仪器电源线,动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯干扰。

⑷仪器电源线通常不致被动力电源线干扰。

仪器被外部杂讯干扰时,必须使用杂讯滤波器。

·缩短电源线的捻合绞距,距离越短越有助于减小杂讯

·在仪表板上安装杂讯滤波器并接地,并减小杂讯滤波

器输出与仪器电源端子的接线距离。

·不要在滤波器输出端安装保险以及开关,这样会降低滤波器效果。

⑸接线应该符合每个国家的国标,电源线应使用600V聚氯乙烯绝缘线(J1SC3307)。

⑹电源开启后对继电器输出的仪表需5-6秒之准备时间,如作外部的连结回路等信号使用时,请并用延迟继电器。

⑺本仪器无电源开关和保险丝,如果需要可加装。

建议保险丝规格:额定电压250V 额定电流1A

保险丝型号:延时保险

(8)不要过分旋紧螺钉。此外,使用合适的端子螺丝接线片(螺丝型号:M3*6建议力矩0.4Nm)[4kgf.cm]。

5.2端子构成(例)

请按仪表接线方式接线!

六、面板部件名称

①测量值(PV)显示器(红)③指示灯

·显示测量值(PV)自整定指示灯(AT 绿)工作时闪烁

·显示参数名称控制输出指示灯(OUT)(绿)

·测量回路异常表示OUT:控制输出,工作时点亮

②设定值(SV)显示器(绿)报警输出指示灯(ALM1)

·显示设定值(SV)ALM1:第一报警输出时点亮

·显示参数内容

④设定键(SET)⑤减数键(∨)

·SV设定:按SET键,PV显示器显示SP,SV显

示器个位小数点闪烁,可用其余二键修改,按·在参数设定状态下,作减数键

SET键确认并返回至正常显示,如果超过20秒⑥加数键(∧)

无键动作,则自动返回至正常显示.

·按住SET键超过3秒或按s ET三秒或同时按住·在参数设定状态下,作加数键

SET+▲即可进入二级菜单,至操作流程完毕后

自动退出.

七、操作说明

1) 设定温度

要想修改设定值时,请在正常的显示测量方式下,按住SET键,SV窗口个位出现小数点并闪烁,上排显示SP,此时按▲向上调节温度设定值,按▼向下调节温度设定值(长时间按住▲或▼键可实现连续快加或快减),

按A/M移位,按SET键来完成确认修改,在不按任何键的状态下约20秒后自动退回到正常显示状态,仪表承认修改;

2) PID设定及自整定

要想调整P、I、D参数,仪表上电后按住SET三秒或同时按住SET+▲,仪表上排显示HY, 再次按SET,上排显示AL,再次按SET,上排显示P, 此时按▲向上调节比例带,按▼向下调节比例带值(长时间按住▲或▼

键可实现连续快加或快减),按A/M移位。再次按SET,上排显示I , 此时按▲向上调节积分时间,按▼向下调

节积分时间(长时间按住▲或▼键可实现连续快加或快减),按A/M移位。再次按SET,上排显示D , 此时按▲向上调节微分时间,按▼向下调节微分时间(长时间按住▲或▼键可实现连续快加或快减),按A/M移位。再次按

SET,上排显示AT,下排显示ON或OFF,为ON时开启自整定,为OFF时关闭自整定,当自整定为开启状态时,仪表进入自整定状态,此时需连接好负载并始仪表符合工作环境或模拟近似工作环境,仪表将根据工作环境调出一组PID值,通过自整定,在大多数情况下,能调出一个比较理想的PID参数,如果没有达到满意的效果,可以通过手动设定PID参数以取得较好的控制效果,请参考相关资料.仪表进入自整定时,AT 灯闪动,下排数码管将交替显示AT与设定值,在自整定过程中,由于仪表采用位式控制,此时控制温度可能超过设定温度,因此建议设定温度不要太高,以防由于温度过高而引起的负载损坏。

3) 周期设定及传感器误差修正

通过按SET键,跳过AT参数设定后上排显示T, 此参数用来设定输出周期,当输出方式为继电器时,周期设定为10-120秒,周期设定越大,继电器吸合与放开的周期越长,控制精度越低,反正周期越短,控制精度越高,但影响继电器的寿命。作PID控制时,T值一般为20,做位式控制时,时间可稍长一些。当负载为固态继电器或可控硅时,一般设为2. 设定好T后再次按SC时,可对传感器进行误差修正。比如实际温度为20度,仪表显示温度为22度,则设为-2, 如仪表显示温度为18,则设为2. 再次按SET退出仪表菜单.

4) 控制原理与方法

1 回差式控制/位式控制

当p=0时,仪表采用回差控制,pv>sp停止加热,pv

2 PID控制

当P≠0时,仪表作PID控制.

3 自整定

AT=ON时仪表开启自整定

AT=OFF时关闭自整定

4.快速进入及退出菜单

同时按SET+▲进入二级菜单同时按SET+▼退出二级菜单

九、有关参数及功能的解释

9.1仪表的自整定功能

1. 在参数层将AT项设置成ON后,按SET键返回至PV/SV显示状态,即启动自整定功能,面

板上AT灯闪烁。经一段时间后自整定结束,面板上AT灯停止闪烁,自整定所取得的新的PID 参数值已自动存入。

2. 在自整定状态,如果结束自整定功能,可进参数层将AT项设置成OFF后,按SET键返回即

可。

注:(1)自整定结束,自动设定好PID参数,即使切断电源,所设定的PID参数仍将保存,所以继续运行时,不需再进行自整定。

(2)自整定期间为ON-OFF输出控制,依据不同过程,PV值可能发生很大变化。如果不允许发生这种情况,则不要使用自整定功能。

9.2 均布式时间比例PID方式驱动SSR

本代表在输出逻辑电平以驱动固态继电器时,采用均布式时间比例PID方式,以消除射频干扰

和负载对电网的冲击,且使控制平稳,精度提高。

9.3 在具有上上限,下下限报警时,仪表不具有PID 控制功能,只能作位式控制,在使用时请注意! 菜单内无PID 参数,按SET 菜单进入可设定上上限报警,下下限报警功能!

十、配用传感器及相应测控范围:

十一、仪表接线

注:此接线图仅供参考,实际使用时以仪表所附接线图为准。

注:仪表只有把密码锁LocK 设为166才能够进入内部菜单修改输入类型

十二、仪表维修和保存

● 仪表自开票之日十八个月内,因制造质量发生故障由本厂负责全面保修,因使用不当而造成损坏的则本厂酌收修理

成本费,本厂仪表终身维修。

● 仪表应在包装齐全的情况下存放在干部通风、无腐蚀性气体的场合。

BYS-30温湿度控制仪使用说明书

B Y S-30温湿度控制仪 使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪 使 用 说 明 书 浙江华南仪器设备有限公司

浙江华南仪器设备有限公司专业生产销售混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪欢迎您来电咨询混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪的详细信息!浙江华南仪器设备有限公司提供的混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。 混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪技术电话: BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪是浙江华南仪器设备有限公司自行研发的新一代适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制,具有操作方便、控制准确等优点。 本控制仪另一特点为三通道设置,常规单通道设置时,可控制20m3以下空间的温湿度,当用户选择二、三通道时只要增加一台或二台加湿加热水箱, 即可控制达 50m3和70 m3空间的温湿度。 一.产品符合GB/T 50081-2002《普通砼力学性能试验方法》和ISO2736、JTGE30-2005等标准的要求。 二.混凝土标准养护室自动控制仪技术指标上海雷韵技术电话:控温范围:10~40℃控温精度: (20℃)±2℃控湿范围:≥95%(相对湿度) 加热功率: kW / kW(常规配置/二通道配置/三通道配置) 制冷功率:≤2kW(用户需自己配备≤3匹单冷空调,不要遥控器,控制回路接入本控制仪) 加湿功率: 60W 电源电压:AC220V±22V 电源频率: 50 Hz±1Hz 三. 混凝土标准养护室自动控制仪结构与工作原理 1、该控制仪由控制箱、加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成,其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换,无须人工控制。 2、工作原理 (1)温控:当养护室内的温度高于控制仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号,控制单冷空调,外接负载工作,反之,温度低于控制仪的下限给定值时,主机即加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,如此反复达到控制温度的目的。用户如果安装的是冷暖型空调,则不能去掉遥控装置,宜把空调调整在目标控制温度的下限,利用本控制仪把温度控制在更精确的状态下。 (2)湿控:当养护室内的湿度低于控制值时,控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度达到要求后即自动停止工作。控制仪还设置有手动加湿功能,只要按下控制面板上的手动加湿按钮,即可进行人为加湿。 四. 混凝土标准养护室自动控制仪安装及使用方法 1、安装方法 (1)首先将控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室应有良好的保温性和密封性,空间大小符合要求。 (2)然后将主机放于养护室中心位置,用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通,打开水龙头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于电热管,以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。 (3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除,然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意:如果安装冷暖型空调,不要把空调接入控制仪,让空调独立运行即可。

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书概述 XMTD-2000智能数字显示温控仪表是我厂新推出的新一代温控仪表。本产品采用性能优异的单片微机作为主控部件,具有精度高、数字显示、轻触键盘操作、停电数据保存永久、抗干扰性能强、外形美观等特点。 XMTD-2000温控仪可广泛应用于轻工机械层压机,包装、印刷、纺织、造纸、等行业。选用时靖仔细确认是否符合您的要选的型号XMT□—□□-□-□ 传感器分度号测量范围 F:0~10000C K:0~4000C E:0~3000C 输入代码:1:热电隅 外形尺寸:E:72*72 技术参数及安装 1安装注意事项: 仪表安装环境要求: ①大气压力:86—106Kpa。 ②环境温度:0—500C。 ③相对湿度:45—85RH%。 安装时注意以下情况: ①环境温度的急变可能引起的结露。 ②腐蚀性及易燃气体的有可能侵害。 ③直接震动或冲击机的主体。 ④水、油、化学器、烟雾或蒸气的污染等。 ⑤过多的尘埃、盐雾或其它的金属粉末等。 ⑥空调的直吹。 ⑦阳光的直射。 ⑧热辐射的积聚之处等。 2安装过程 ⑴按照盘面的开孔尺寸在盘面上开出来安装仪表的方孔,如多个仪表安装时请将左右两只仪表的距离大于25mm,上下两只仪表的距离应大于30㎜。 ⑵将仪表嵌入盘面的开孔内, ⑶将仪表安装槽内插入安装支架。 ⑷推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,再拧紧螺钉。 3主要技术性能 ①测量精度:0.5%±1dig; ②电源电压:220VAC; ③环境温度:0—500C; ④应用模糊PID技术控制;

⑤开孔尺寸(㎜):KCY-E型为:68*68 接线方式 1接线的注意事项: ⑴热电隅输入,应该使用对应的补偿导线。 ⑵输入信号线应远离仪表的电源线、动力电源线、负荷线。以避免产品信号的干扰。 2、接线端子图: XMTD-2000的仪表接线 1、各功能的调出顺序: ◇仪表通电后,上排显示INP,下排显示分度号,表示输入类型;经4秒后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围;再经4秒,上排显示测量值,下排显示设定值,此时仪表进入正常工作状态。 ◇各参数设定: 按“SET”键,上排显示TH(上限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示DT(延时时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示TL(下限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示AT(报警时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键退回到标准模式。 ◇控制参数的设定: 按“SET”键4秒种以上,一排显示控制参数的提示符(见参数表),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排依次显示各参数的提示符,按∧或∨键,使各控制参数为所需要的值; 再按“SET”键4秒种以上,回到标准模式。 ◇注意:若红色显示的下面出现000说明热电隅接反了,如果上面出现000则说明热电隅开路或温度超过测量范围值了。 2、各功能的使用 ◇在停止状态,仪表上排显示测量值,下排显示“STP”。 ◇冷启动时开始加热,加热指示灯亮,仪表上排显示温度测量值,下排显示TH的数值。当测量值大于TH值时,停止加热,加热指示灯灭。 ◇延时指示灯亮,仪表开始延时,上排显示延时时间,下排显示DT的数值。当延时时间大于DT值时,延时指示灯灭。 ◇风机启动,降温指示灯亮,开始降温过程,仪表上排显示温度测量值,下排显示SPL的数值。当测量值小于TL的数值时,风机停止,降温指示灯灭。 ◇蜂鸣器开始鸣叫,报警指示灯亮,开始报警过程,上排显示报警时间,下排显示AT的数值。当报警时间大于AT的值时,蜂鸣器停止,报警指示灯灭。

温湿度控制仪表说明书

温湿度控制仪 使 用 说 明 书

温湿度控制仪,具有温湿度同时数字显示,控制值分别显示、定时打印记录等功能,仪表同时具有电压监测功能,缺水保护功能(内部有水位传感器输入接口,只要配接水位传感器,就可以适用需要缺水指示或报警的场合),内置循环定时器,使控制更加灵活,设备配上该仪表,将使其具有很高的自动控制功能。 一、主要技术指标 1.1控温范围:0℃----50℃ 1.2控温灵敏度:±0.5℃控湿灵敏度:±2%RH 1.3测温准确度:±0.3℃测湿准确度:5% ~ 7%RH 1.4温、湿度控制值及上、下限:可以由用户根据需要设定。 1.5打印记录定时范围:0---999秒可设定。 1.6循环定时器定时范围:工作时间0---9.9分钟、停止时间0---9.9分钟。 1.7上位机通信定时范围:0---9.9分钟。 1.8上限工作延时设定范围:0---9.9分钟。 1.9控温输出功率:电压220V±10%AC、电流5A;控湿输出功率:电流3A; 风机输出功率:电流1A。 1.10仪表工作环境条件:0℃---±45℃,相对湿度不大于85%。 1.11仪表工作电压:220V±10%;仪表功耗:<6瓦。 1.12温、湿度传感器:(智能型) 1.13仪表安装开空尺寸:1 50×75(mm)。 1.14仪表外形尺寸:160×80×170(mm)。 1.15仪表重量:<1kg 1.16打印机:(可扩展) 二、工作原理 本仪表将干、湿温传感器的等效信号转成相应的数字信号,再由微处理器进行处理后显示和智能控制。 (用户如需定时打印温度和湿度,仪表可扩展时钟和打印机接口。扩展后,仪表能根据设定的打印时间,定时打印“年、月、日、时、分”和当时的温度、湿度。 使用时应把仪表后面板标有打印机接口(R、T)字样的两个接线端与打印机后面板对应的接线端相连,并把220V交流电源接到打印机后面板标有相,中的接线端。)(正常工作时,加热水箱中的水应浸没水位传感器;当水位低于水位传感器时,仪表的缺水指示灯点亮,说明水箱中缺水。此时应向水箱中加水直至浸没水位传感器为止,仪表恢复正常工作。) 为了对设备的制冷系统进行有效的保护,仪表内置了延时程序,以保证两次制冷启动之间的时间间隔,保护压缩机的正常工作。

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

太阳能控制器使用说明

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:255080100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至100水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3 秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围设

HS-WSD温湿度控制器说明书

HS-WSD 温湿度控制器 使 用 说 明 书 保定市华硕电气有限公司

目录 一、概述 (3) 二、技术参数 (3) 三、装置介绍 (3) 四、工作原理 (3) 五、操作说明 (4) 六、外型尺寸 (5) 七、原理接线图 (5)

HS-WSD温湿度控制器说明书 一、概述 该装置以单片机为核心,使用数字传感器。对一路温度一路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱市式变电站的防凝路保护。 二、技术参数 1、测量范围 温度:-40℃至+123.8℃ 湿度:0%RH至100%RH 2、测量精度及分辨率 温度:精度±0.5℃分辨率 0.1℃ 湿度:精度±4.5%RH 分辨率 1RH% 3、参数设置范围 温度下限设置范围:0℃至25℃,环境温度低于该值启动加热。 温度回差设置范围:1℃至10℃,温度下限与温度回差之和,为停止加热的温度值。 湿度上限设置范围:60%RH至95%RH,环境湿度高于该值,启动加热。 湿度回差设置范围:1%RH至30%RH,湿度上限减湿度回差的值,为停止加热的湿度值。 4、加热触点容量:3A/220V AC 5、适用电源:AC/DC220V或AC/DC110V 6、装置最大功耗:<5W 7、外形尺寸:96mm×96mm×75mm 8、安装尺寸:91.5mm×91.5mm

9、使用环境:温度: -10℃至+50℃ 相对湿度:≤95%RH 周围无导电尘埃或导致绝缘损坏的腐蚀性气体霉菌等。 三、装置介绍 1、一路温度与一路湿度测控,循环数字显示。 2、参数可根据实际温湿度测控需要调整。 3、RTU方式MODBUS通讯规约,485接口。 4、传感器接线错误或断线报警。 5、嵌入式安装。 四、工作原理 传感器单片机加热器 按键数码管 五、操作说明

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

WTZK-02温度指示控制器说明书

WTZK-02(BWY-02)型 温度控制器 (电力变压器温度测量与控制的专用仪表) 使用说明书 (我厂选用的是杭州富阳仪表有限公司) 杭州华立仪表有限公司

最大插入深度 260

一、用途及原理 WTZK-02型温度控制器(BWY-02型温度控制器),适用于测量变压器油温或其他的液体、气体和蒸气的温度,并能在被测温度达到和超过设定值时发出接点信号。本仪表主要用于500KV A以上的变压器油温的测量和控制。控制器的主要结构是由温包(感温探头)毛细管和弹性元件组成。这三个部件构成的密封系统内充灌了感温介质、当被测温度发生变化时,温包内的液体压力随着发生变化,通过毛细管的传递使表头的弹性元件产生一个相对应的位移量,这个位移经机械放大后便可指示出被测温度,并带动微动开关动作输出信号。 二、主要技术参数 1.测量范围:0~100℃ 2.指示精确度:1.5级 3.开关特性 (1)开关设定精度:±3℃ (2)开关差:6±2℃ (3)开关额定负荷:AC220V、1.5A 4.温包尺寸:ф14×150 5.温包安装尺寸:外螺纹M27×2 6.表头安装尺寸:3孔ф6 144×210 7.开关在仪表出厂时标准设定值:第一上限55℃ 第二上限80℃ 如果用户需调整开关设定值,可打开表盖,转动表盘上旋钮设定针即可,然后按原样合上表盖。 三、安装和使用 1.温度设定:打开表盖,转动旋钮设定针即可(一般不用再设定)。 2.接线:打开表盖,将电缆线从引线接点穿入,按图2要求接线。电缆线推荐使用KW4×1.5控制电缆。 接线后拧紧引线接头处螺母,不得松动。表盖按原样合好,均匀旋紧四只螺钉。 温控器表头安装前应先完成安装接线和开关设定两项工作。

BWDK温控仪说明书

BWDK-系列 通过ISO9001:2000质量体系认证 认证号:05504Q10349ROS 变压器用电阻温度器 使用说明书 制造单位:南京超博机电设备工程有限公司

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。! 警告 !注意

一、产品概述 本仪器是为干式变压器设计的新一代电脑温度控制器,它采用先进的计算机控制技术和数据存贮技术设计而成,且在设计中采用了硬件和软件相结合的抗干扰措施,使产品具有了极强的抗干扰能力。本仪器能保证干式变压器在正常的温度范围内安全地工作,是保护干式变压器的重要装置。温控器的各种控制参数只需通过面板上几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻三个绕组的温度,以供查询。在使用方面,本仪器具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7613-1994《变压器用电阻温度计》标准 本产品生产体系通过ISO9001质量体系认证。 二、产品型号:BWDK系列电阻温控器产品型号如下表:

三、技术参数 1.测温范围:00C—2000C 2. 测温精度:±1%FS 3. 分辨率:0.10C 4. 工作电压:AC220V±10%(50Hz) 5. 功耗:5V A 6. 传感器:三支Pt100铂热电阻,三支PTC热电阻(选件) 7.继电器触点容量:10A/250V AC 8. 仪表重量:<3Kg 9. 外形尺寸:260×200×80(mm) 10. 模拟量输出:三路4-20mA电流,或三路1-5V电压 11. 数字量输出:RS232或RS485串行通信接口 四、产品功能介绍 1、具有三相绕组温度的巡回温度显示或最高温度显示功能。 2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全地工作。当三相绕组温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启。 2.1 . 变压器可配用2台、4台、6台风机或不接风机。接有风机时,当风机开启,则温控器面板上相应编号的“风机”工作指示灯变为绿色。 2.2 . 若某风机出现断相故障时,则温控器面板上该相风机工作指示灯变为红色,同时发出蜂鸣报警声。 3、具有超温报警功能。当三相绕组温度中的最高一相温度超温时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“超温”灯亮,“超温”输出端子(13、15端)输出一个闭合开关信号。 4、具有自动跳闸功能。当三相绕组温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“跳闸”灯亮,“跳闸”输出端子(11、12端)输出一个闭合开关信号。 5、具有传感器故障报警功能。传感器故障时,温控器面板上的“故障”指示灯亮,温控器内发出蜂鸣报警声,“故障”输出端子(14、15端)输出一个闭合开关信号。 5.1 指示灯不同颜色代表不同相传感器故障:黄色代表A相,绿色代表B相,

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

智能温度控制器使用指南

CH402智能温度控制器使用指南-------温度异常故障排查篇 仪表面板仪表接线图 一、仪表面板相关说明: OUT灯:输出指示灯,灯亮时有12VDC输出,灯灭时没有电压输出(3与4仪表端子)。 AL1/AL2灯:报警输出指示灯。灯亮时继电器触点闭合,灯灭时继电器触点断开(6与7仪表端子)。 PV窗口:显示测量温度值。 SV窗口:显示设定(控制)温度值。 二、仪表使用过程中出现问题检查方法(温度仪表常见故障)。 1、控制失控,温度超过设定值,且温度一直在往上升。 遇到此类故障,首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯不亮,3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有短路、触点断不开、接错线路等现象。 2、加温一段时间,温度没变化。一直显示现场环境温度(如室温25℃) 遇到此类故障,首先查看SV值设定值是否设好、仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯亮,3与4号端子也有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有开路、器件规格是否有误(如220的电路中接380V的器件)、线路是否接错等现象。另外查看传感器是否有短路现象(热电偶短路时,仪表始终显示室温)。

3、加温一段时间,温度显示越来越低。 遇到此类故障,一般为传感器的正负极性接反,此时应查看仪表传感器输入端子接线(热电偶:8接正极,、9接负极;PT100热电阻:8接单色线、9与10接颜色相同的两条线)。 4、加温一段时间,仪表测量显示的温度值(PV值)与发热体的实际温度相差很大(比如,发热体的实际温度为200℃,而仪表显示为230℃或180℃) 遇到此类故障,首先查看温度探温头与发热体接触点是否有松动等接触不良现象、测温点选择是否正确、温度传感器的规格选择是否与温度控制器输入规格一致(如温控表为K型热电偶输入,而现场安装了J型热电偶测温度)。 5、仪表PV窗口显示HHH或LLL字符。 遇到此类故障,则表示仪表测量的信号出现异常(仪表测量温度低于-19℃时显示LLL、高于849℃时显示HHH)。如果温度传感器为热电偶,则可拆下传感器、直接用导线短接仪表的热电偶输入端子(8与9端子),上电后如果仪表能正常显示室温(现场环境温度如:30℃),则问题出在温度传感器,用万用表工具检测温度传感器(测热电偶或PT100热电阻)是否有开路(断线)、传感器线是否接反、接错,或传感器的规格与仪表不一致。 如果以上问题都排除则可能由于传感器的漏电而烧毁仪表内部温度测量电路。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

(精选文档)RCKCH402温度控制器使用说明书

RCK CH402 温度控制器使用说明书 感谢您购买本系列温控器,请事先详细阅读此“使用说明书”,本说明书中的资料如改动恕不通知,敬请谅解。 本温控器的制造经过严格地品质管理,如遇有不正常的状态或显示,请即刻与北京四通股份公司工控部或您的供应商联络。 第1章准备篇 1.型号定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-1 2.安装┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-2 2.1外形尺寸 2.2安装方法 3.接线 3.1端子构成 3.2接线注意事项 4.规格 4.1输入 4.2设定 4.3显示 4.4输出 第2章功能篇 1.控制 1.1PID控制 1.2加热、冷却控制 1.3正动作、逆动作 1.4自动演算(AT)功能 1.5自主校正(ST)功能 1.6设定数据锁(LCK)功能 2.报警 2.1温度报警 2.2加热器断线报警(HBA) 2.3控制环断线报警(LBA) 3.输入异常时的动作 第3章操作篇 1.设定前状态 2 S V设定模式 3.参数设定模式 4工程师参数设定模式 第4篇通讯篇(仅限CD系列表) 第5篇其它

第1篇准备篇 1.型号定义 请参照下列代码表确认产品是否与您指定的型号一致。 CD/CH □01/02□□□-□□*□□-□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①规格尺寸详见第1篇2.1节 ②控制类型 F:PID动作及自动演算(逆动作) D:PID动作及自动演算(正动作) W:加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)*1 A:加热/冷却PID动作及自动演算(风冷)*1 ③输入类型:见输入范围表 ④范围代码:见输入范围表 ⑤第一控制输出(OUT1)(加热侧) M:继电器接点输出8:电流输出(DC4~20mA) V:电压脉冲输出G:闸流控制管驱动用触发器输出T:闸流控制管输出 ⑥第二控制输出(OUT2)(制冷侧)*2 无记号:当控制动作是F或D时 M:继电器接点输出T:闸流控制管输出 V:电压脉冲输出8:电流输出(DC4~20mA) ⑦第一报警(ALM1),⑧第二报警(ALM2)*2 N;未设报警J:下限输入值报警 A:上限偏差报警K:附待机上限输入值报警 B:下限偏差报警L:附待机下限输入值报警 C:上、下限偏差报警P:加热器断线报警(CTL-6)*3 D:范围内报警S:加热器断线报警(CTL-12)*3 E:附待机上限偏差报警R:控制环断线报警*4 F:附待机下限偏差报警V:上限设定值报警 G;附待机上下限偏差报警W:下限设定值报警 H:上限输入值报警 ⑨通信功能(仅限CD系列) N:无通信功能 5:RS-485(双线系统) ⑩防水/防尘功能 N:无防水/防尘功能 1:有防水/防尘功能 注:*1W或A型无自主校正功能 *2第二控制输出(OUT2)﹑第二报警(ALM2)为选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中选择其一

相关文档