文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程结构验收质量评估报告

人防工程结构验收质量评估报告

人防工程结构验收质量评估报告
人防工程结构验收质量评估报告

佳兆业·金域天下花园(A地块)

编制:

审核:

深圳科宇工程顾问有限公司

2014年9月28日

一、工程概况:

1、工程概述:

该工程位于湖北省武汉市洪山区青菱乡烽胜36号与白沙二路交汇处,人防建筑面积9906.90m2 ,平时作为车库使用(平时功能),战时为人员隐蔽(战时功能),本人防工程,地下一层,为钢筋混凝土结构型式。基础垫层混凝土强度为C15;伐板基础及底板混凝土强度为C35;墙板混凝土强度为C35P6;顶板混凝土强度为C35P6 。人防地下室外墙防水采用聚氨酯防水涂料、顶板采用3MM厚防水卷材,人防门选用防护密闭门、密闭门及防爆波活门,甲级防火门;内墙乳胶漆饰面;地面为细石砼抹平压光。

2、结构形式

本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、顶板、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C35;抗渗等级:基础底板、外墙、顶板均为P6。钢筋为HPB235级、HRB335级、HPB400级。人防结构底板厚度为0.45 m,顶板厚度为0.25m,覆土部分1.5m。

3、参建单位:

建设单位:佳兆业地产(武汉)有限公司

设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司

勘察单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位:深圳科宇工程顾问有限公司

总包单位:武汉开来建设集团有限公司

中天建设集团第六分公司

二、监理质量评估依据

1、工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。

2、建设单位提供的经审查合格的本工程施工图纸及相关设计文件。

3、人民防空工程施工及验收规范(GB50134-2004)

4、人民防空工程质量检验评定标准(RFJ01-2002)

5、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)

6、建设工程监理规范 (GB50319-2000)

7、工程建设标准强制性条文。

8、国家现行及浙江省现行的有关建筑管理办法和规定。

三、工程监理情况

自开工以来施工单位精心安排组织流水施工,并投入大量的施工机械,周转材料及劳动力,为确保工程能够高效、按期完成,在施工中,劳动力、周转材料、材料供应、充足的配备机械设备,在施工前编制了各专项施工方案,并根据管理体系程序,在施工中严格把好两大关:

1、严把原材料、半成品的进场关。尤其是钢材和砼两大主要材料。凡是工程中所用的原材料和半成品,对所有进场材料,进行自查符合设计及规范要求后,将有关材料合格证(质量证明书)、材料试验报告,检验合格后,报现场监理工程师查验方准使用到工程上,对不符合要求的材料一律不得进场;商品砼随时抽查砼塌落度并查验砼配合比通知,合格后方可使用于工程。

2、严格把好质量验收关。在钢筋验收中认真对钢筋的规格、形状、尺寸、间距进行检查,并对钢筋的搭接长度、锚固长度、焊接质量、保护层厚度和绑扎进行检查;对模板的刚度、强度和稳定性,模板的安装接缝,以及预埋件、预留孔模板验收,使模板不炸模、不漏浆,保证砼成型质量,并对承重支模架进行分项验收;砼浇捣时重点控制振动棒的振捣时间,振捣位置和振捣顺序,

确保砼质量。

3、对本工程钻孔灌注桩施工、梁柱节点钢筋帮扎、混凝土浇筑等重要结构部位实施旁站监理,安排值班人员24小时跟踪监督,并做好旁站记录。

4、安装工程

按规范加强对水电安装工程的预留预埋进行了验收,安装的各项管道及电气配件均符合设计及规范要求。对所有进场材料,均检查有关材料合格证(质量证明书)、材料试验报告,检验均合格后,方准使用到工程上。人防工程防护设备质量合格证书1份,合格证1份。

5、观感质量

地下车库混凝土表面光洁,振捣密实、无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等质量缺陷,砼成型尺寸和表面质量较好。砖砌体平整度、垂直度、砂浆饱满、上下错缝,内外搭接等质量指标均符合规范要求。

6、工程资料核查

监理人员对地库工程所有资料,进行了认真仔细的审查。各子分部(分项)工程的检验批经施工单位自检和监理单位验收全部合格,各个隐蔽工程由监理单位验收合格。

(一)主要材料供应单位:

水泥:国船、鄂州佳泰、军峰、华楚

钢筋:萍钢、信钢、鄂钢、冷钢

砼:裕隆

防水材料:广东科顺

(二)钢筋连接情况:

水平钢筋Φ12及以下采用绑扎连接,Φ14及以上采用焊接连接, HRB335

Ф16、Ф18复试各五组;HRB400Ф20、Ф22、Ф25套筒连接报告分别为6组、5组、10组;竖向钢筋采用电渣压力焊连接,复试结果均为合格。

四、分部工程质量检验核定情况

(一)工程总体质量情况:

1.该工程施工质量符合设计及验收规范、验评标准要求及有关规定。

2.隐蔽工程在隐蔽前均由施工单位通知有关单位进行验收,并形成质量验收记录。

3.涉及结构安全、使用功能的材料、构件、试块均按规定进行见证取样检验合格。

4.工程内部渗漏渗漏进行了统计,并在图纸中标明,施工单位出了相关的处理方案,进行了处理。

(二)分部工程质量核定情况:

1、结构工程:本工程桩基采用人工挖孔桩,桩位中心、标高偏差符合设计及施工质量验收规范要求,桩基静载、低应变测试合格;地下室底板、顶板、墙板均按要求梅花型布置拉钩拉结,人防墙身均采用止水螺杆进行拉结。施工过程中监理人员对人防口部、梁柱节点等关键部位的钢筋进行了旁站,对照图纸进行了一一核对,在合格的基础上才同意下道工序的施工。结构的模板、钢筋、混凝土分项工程施工过程质量经监理工程师检查验收合格。

本结构分部工程共包含 5个分项工程,质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

2、防水工程:本工程结构施工过程中,模板对拉螺栓、施工缝等分别采用加设止水片、加设止水板等措施,混凝土里实外光,预埋件位置正确,均有防水措

施;结构外墙采用防水涂料施工,材料检验合格、施工质量符合设计及验收规范标准要求。

本分部工程共包含 2 个分项工程,质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

3、孔口防护工程:本工程人防门全部由杭州钱江人防设备有限公司提供。门框结构使用的钢材材质、规格符合设计要求,并在人防门角部设置了加强筋,锚固、焊接符合设计要求,混凝土振捣密实,表面平整光洁,无蜂窝、空洞、露筋等缺陷,本分部工程质量核定为合格。

4、给水排水工程:本工程给排水管道穿越防护密闭隔墙时,均按图纸要求预埋穿墙套管,各类套管的标高位置、防水、防抗力措施均符合设计要求和施工验收规范的规定。排水管道安装分项工程共包含 6份,质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

5、建筑电气安装工程:人防区域电气管线均按图纸设计和规范要求进行预埋;接地体为镀锌扁钢与桩基主筋焊接,接地电阻符合要求。

配管及管内穿线分项工程共包含 10 份,质量全部合格,本分项工程质量核定为优良;接地装置安装分项工程包含4份,质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

6、实体检测

地下室实体结构经杭州创新建筑工程检测有限公司对实体质量进行了检测,检测结果为合格。

七、监理评估结论:

根据人防工程质量检验评定标准,结合施工实际和监理情况,监理评定金域天下花园A地块人防工程地下室人防结构工程质量等级为“合格”工程。敬请人防办领导及专家检验,并提出宝贵意见。

深圳科宇工程顾问有限公司2014年9月28日

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人防工程平行检验记录表

龙之梦商业广场人防 工程 监理检查工作记录表 项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站

目录 1-----------------------------------------填写说明2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录6------------------------主体结构验收前监理检查记录7----------------------------竣工验收前监理检查记录8----------------------------人防门扇常规数据检查表

填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单位进行质量控制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

(整理)人防工程质量监督记录.docx

------------- 人防工程质量监督记录 工程名称: 监督单位: 监督注册号: 青岛市人防工程质量监督站监制

------------- 年月日 主体结构工程质量验收记录 工程名称建筑面积 结构类型防护等级 平时用途战时用途 序号分项工程名称项数质量评定情况 1土石方 2爆破掘进 3锚喷支护 4钢筋 5混凝土 6砌砖 合计共分项,合格项,合格率% 。 综合验收意见 建设单位监理单位设计单位施工单位

------------- (公章)(公章)(公章)(公章) 项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人: 年月日年月日年月日年月日 孔口防护工程质量验收记录 工程名称建筑面积 结构类型防护等级 平时用途战时用途 序号分项工程名称项数质量评定情况防护密闭门、密闭门 1封堵门、防爆波活门 门框墙制作 防护密闭门、密闭门 2 门框安装 防护密闭门、密闭门 3 门扇安装 4防爆波活门安装

------------- 进出工程管线防护密 5 闭处理(风、水、电) 合计共分项,合格项,合格率%。 综合验收意见 建设单位监理单位土建施工单位人防设备厂管线安装单位 (公章)(公章)(公章)(公章)(公章) 项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人: 年月日年月日年月日年月日年月日 单位工程观感质量检查记录表 工程名称施工单位 序评定等级 项目名称标准分一级二级三级四级五级备注 号 防护门3100%90%80%70%0 1建 2防护密闭门、密闭门4 3筑门框墙2 4防爆波活门3 5结防爆超压活门、自动排气活门3 6 构顶棚10( 6) 7地面10( 6) 8 与墙面7( 4) 9柱面7( 5)

北京市人防工程监督、竣工认可和验收备案管理规定

北京市人防工程监督、竣工认可和验收备案管理规定 法律文号:京民防发[2009]83号 颁布时间:2009-7-20 执行时间:2009-8-1 政策内容: 北京市人民防空工程质量监督、竣工认可和竣工验收备案管理规定 第一章总则 第一条为加强本市人民防空工程(简称人防工程)质量监督、竣工认可、竣工验收备案管理工作,确保人防工程建设质量,根据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市人民防空条例》和《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》及其它相关法律、法规,结合本市实际情况,制定本规定。 第二条本规定所称人防工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 本市行政区域内新建、改建、扩建人防工程(除中直机关、国家机关和驻京部队所属工程外)的质量监督、竣工认可和竣工验收备案均适用本规定。法律、法规另有规定的除外。 第三条北京市民防局负责全市人防工程的建设管理工作。 北京市人防工程质量监督站(简称市人防站)根据国家的法律、法规、规章和工程质量标准,对全市人防工程进行质量监督。市人防站受北京市民防局委托,具体办理全市人防工程竣工验收备案和建设行政执法工作。 人防工程所在地区、县民防局负责所属人防工程的竣工认可工作。北京经济技术开发区的人防工程竣工认可办法另行制订。 第二章人防工程质量监督 第四条人防工程质量监督是人民防空主管部门或其设立的工程质量监督机构根据国家的法律、法规及工程建设强制性标准,对人防工程建设责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查、维护公众利益的行政管理行为。 第五条建设单位取得施工许可后,应于人防工程开工建设前,到市人防站办理人防工程质量监督登记。 第六条建设单位办理人防工程质量监督登记时应填写《人防工程质量监督登记表》并报送下列资料: (一)北京市民防局核发的《人防工程施工图备案通知单》(原件); (二)北京市人防工程技术服务中心出具的《人防工程施工图设计审查意见书》(复印件); (三)施工许可证(复印件)和相应的监督注册证明文件。 第七条建设单位填报监督登记事项正确、报送资料齐全的,市

人防工程质量检查报告

XXX人防工程施工 质量验收报告 编制:() 审核:(总监理工程师)审批:(负责人) 监理单位:(公章) 年月日

人防工程质量验收报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 … 三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中,监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和

技术规程、规范,以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单; 3、监理合同; 4、监理规划、监理实施细则; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、监理概况 1、工作范围:按照工程施工图纸内容,我监理部对该人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程在施工过程中进行全过程监理。 2、工作内容:按照委托监理合同,对本工程进行质量控制、造价控制、进度控制,监督承包单位的质量管理体系、技术管理体系、质量安全保证体系并检查其运行,实现工程预定的目标。 3、监理方式:采取审批施工方案、签收资料、见证取样、送样试验等方式,

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本)人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积m2, 使用面积m2, 平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为 理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定, 了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,符合设计文件及合同要求,较好地执行,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施(三)验收组人员审阅

建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设单位工程负责人: 建设单位(公章),综合质量达到验,形成经验收;

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

人防工程专项验收表格

附件1:人防工程竣工验收-备案流程图

附件2:人防工程竣工资料整理装订目录 第一册:工程验收综合资料 第一分册竣工验收报验文件 1.人防工程竣工验收申请报告 2.建设单位:人防工程竣工验收报告 3.设计单位:人防工程质量检查报告 4.勘察单位:人防工程质量检查报告 5.施工单位:人防工程竣工验收报告 6.监理单位:人防工程质量评估报告 7.防护设备到位:防护设备质量验收报告 8.人防工程竣工专项验收方案 9.单位工程质量检验评定(记录)表 10.人防工程基本概况综合登记表 11.公安消防部门专项验收意见 12.竣工初验记录及相关整改回复 第二分册工程建设管理文件 1.人防工程审查批准书 2.建设工程规划许可证 3.建设工程施工许可证 4.人防工程质量监督注册登记表 5.人防工程施工图审查合格书和审查意见书 6.人防工程施工图审查意见回复及设计变更 7.人民防空工程质量保修书(主体、防护、风、水、电) 8.人民防空工程质量保证书(主体、防护、风、水、电) 9.人防设备安装单位施工合同书(主体、防护、通风) 10.防空地下室及人防设备、设施使用说明书 11.其它(另作要求的)

第二册:质量控制资料 1.人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 2.分部、分项工程(土建施工部分)质量验收记录(附钢筋、砼试验报告单等三证) 3.单位、分部、分项工程(防护安装部分)质量验收记录(附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质)、人防防护设备生产许可证及产品合格证 4.桩基子分部评定表及地基与基础分部验收记录 5.人防工程施工方案(或项目施工组织设计的人防地下室部分) 6.人防工程施工监理方案(规划) 7.人防工程质量监督方案及施工交底文件 8.人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 9.水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告(复印件) 10.重要构配件检验报告及合格证(复印件) 11.实体检测资料(复印件)及其它 第三册:竣工图纸资料 1.竣工图全套 2.设计及现场变更文书 3.重大质量问题处理意见文件 4.其它需要补充的技术文件。

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为 2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程竣工验收报告(建设单位)

人防工程竣工验收报告(建设单位) (盖章) 工 程 概 况 工程名称 江苏检验检疫综合技术实验用房 人防立项文号 JJSP-201001 7 工程地点 南京市建邺区香山路以东、嘉陵江东街以 南(南京市建邺区创智路 39号) 开工日期 2010 年 12 月 21 日 建设单位 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 验收日期 2015年2月4 日 建设单位组织机构代码 01400124-X 勘察单位 南京市测绘勘察研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省建工设计研究院 资质等级 甲级 监理单位 南京工大建设监理咨询有限公司 资质等级 甲级 土建施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 特级 安装施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 一级 栋 号 建筑 面积 防护区 面积 使用 面积 掩蔽 面积 设备用房 面积 进排风 井数 出入 口数 防护等 级 平时 功能 战时 功能 地下 室 6275 6258.5 6275 5747J 7 )141.12 15 6 6 车库 二等人 员隐蔽 部及区 域电站 验收情 况及内 容 各参建单位总包,安装,监理,设计,设备提供商在人防质检站监督之下对 工程资料和实体进行验收,程序合法。 设位行本设序况 建单 执基建程情 对该工程的建设过程从立项、批复、开工、竣工均符合国家法律法规。 对勘 察 情 况的 评价 勘察单位服务与勘察质量符合规范要求,

设情的价 对计况评 设计单位服务与设计质量符合规范要求 对监 理情 况的 监理单位实施监理工作符合规范要求 评价 对施 工情 施工单位工程施工组织及施工质量符合规范要求,满足设计要求 况的 评价 验收 前期手续、工程实体、各方服务及建设质量均较好完成,同意竣工验收。 意见 (盖章) 分 组 姓名 单位 职务/职 称 签名

最新结建人防资料-三、单位工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4.3-1 单位工程质量验收记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防结构类型框剪部位四号人防 施工单位南通五建建设工程有限 公司 项目经理周福东 项目技术负责 人 曹兵 分包单位分包单位 负责人 竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共8分部,其中优良8分部,优良 率90%,结构分部:合格,孔口防护分部:合格 2 质量控制资料核查共24项,符合要求24项,经鉴定符合要求24项 3 观感质量验收应得93分,实得83.7分,得分率90% 4 综合验收结论符合要求 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目)负责人 年月日

人防工程质量监督部门 验核意见 质监员年月日 (RFJ01-2002)3.4.3-2 单位工程质量控制资料核查记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防施工单位南通五建建设工程有限公司序号项目资料名称份数核查意见核查人 1 建 筑 结 构 与 防 护图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 工程定位测量、放线记录 1 定位测量准确、放线记录齐全 3 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告水泥、钢筋、防水材料等有出厂合格证及复试报告 4 施工试验报告及见证检测报告30 钢筋连接、砼抗压强度试验报告等 符合要求,且按要求见证取样 5 隐蔽工程验收表10 隐蔽工程检查记录齐全 6 施工记录 2 地基验槽等齐全 7 预制构件、预拌混凝土合格证 6 齐全 8 主体结构检验及抽样检测资料 1 合格 9 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书符合要求 10 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 11 分项、分部工程质量验收记录42 质量验收符合规范规定 12 工程质量事故及事故调查处理资料 13 新材料、新工艺施工记录 1 给 水 排 水图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告7 合格证齐全,有进场检验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录9 强度实验记录齐全符合要求 4 隐蔽工程验收表 6 隐蔽工程检测记录齐全 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 2 灌水、通水等实验记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录12 质量验收符合规范规定 1 采 暖 通 风 与 空 调图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 通风、空调系统调试记录 1 记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 6 质量验收符合规范规定 1 建 筑 电图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告20 合格证齐全,有进场检验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 2 接地、绝缘电阻测试记录齐全

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,面积XXXX平方米,平时用途为XXXX,战时用途为XXXX。 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市民防局审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX,建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX,工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX日。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程竣工验收申请表 7

人防工程竣工验收申请表 7

附表7 监督注册编号: RFZJ10004人防工程竣工验收申请表 单位工程名称:华润置地·紫云府二期人防地库 建设单位名称:华润置地(合肥)有限公司 申请时间:

一、人防工程概况

二、人防工程竣工验收方案 (一)验收依据 1.人防工程设计文件和工程施工承包合同; 2.有关人防工程建设法律、法规和规章; 1)《中华人民共和国人民防空法》; 2)《建设工程质量管理条例》; 3)《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》; 4)《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》; 5)其他。 3.有关工程建设技术质量标准 1)《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分) 2)《人民防空地下室设计规范》 3)《人防工程施工及验收规范》 4)《人民防空工程设计防火规范》 5) 《人民防空工程质量检验评定标准》 6) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 7) 《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》 8) 建设项目的有关批准文件 9) 施工图设计文件及施工图审图意见 10) 工程平时用途涉及到的有关工程建设标准、规范(二)验收内容(根据实际情况填写)

(三)验收组人员组成 建设单位组织参与工程勘察设计、施工、监理等单位和有关部门代表、有关方面专家组成验收组,根据工程特点,可下设若干专业小组。 1.验收组组长:(由建设单位有关负责人担任) 2.验收组副组长:(可由建设单位项目负责人、专业管理人员或委托项目总监理工程师担任) 3.专业验收小组组长:(由建设单位专业管理人员或委托项目专业监理工程师、有关部门代表、有关方面专家担任)4.验收组成员:(项目总监理工程师、专业监理工程师;勘察单位项目负责人、专业负责人;设计单位项目负责人、专业设计负责人;施工单位负责人和项目经理;分包单位项目负责人;有关部门代表) 5.当建设单位委托项目总监理工程师、专业监理工程师承担具体验收组织工作时,项目总监理工程师应将验收组织情况向建设单位项目负责人报告,但仍由建设单位项目负责人签署竣工验收意见。 (四)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2. 施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报情况。 3. 验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的

人防工程验收表格最新.doc

人防工程分部、分项名称表 序号分部工程名称分项工程名称 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)1 结构工程桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件 安装,钢结构,砌砖,砌石等 2 防水工程防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防 3 孔口防护工程护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活 门或自动排气活门安装,进出工程管线的防护密闭等 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆,裱糊,饰面,罩面 4 建筑装修工程板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,木质 板地面,门窗安装等 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安 5 给水排水工程装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装, 洗消器具安装,立式污水泵安装等 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属 设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风 6 采暖、通风与空调部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作工程与安装,过滤器,除尘器,过滤吸收器安装,密闭阀门 安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空 调机安装,防腐与油漆等 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架) 7 建筑电气安装工程配线,变压器安装,成套配电柜(盘)及动力开关柜安装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件 8 防火设备安装工程制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、 消防通迅设备安装等

(RFJ01-2002)6.1-1 防护门、防护密密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表 工程名称 结构类型 部 位 施工单位 项目经理 项目技术 负责人 分包单位 分包单位 分包项目 负责人 经 理 项 目 质量情况 保 1 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能均必须符 合记时计要求和有关标准的规定 2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设 计要求和施工规范的规定 证 带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严 3 禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁 项 4 混凝土所用的水泥,水、骨料等必须符合施工规范规定 混凝土配合比,原材料计量、搅拌、养护必须符合施工 5 规范规定 目 6 门框的预埋件均无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠 7 门框墙严禁胡蜂窝、孔洞和露筋 基 项 目 本 1 项 目 1 麻 面 允许偏差( 允 钢筋砼圆拱门门框墙 许 项 目 门孔宽 门孔宽 ≤5000 >5000 偏 差 1 铰页同心度 1 1 项 2 闭锁位置偏移 ± 2 ± 3 目 3 门框两条对角线相差 5 7 4 门框墙垂直度 6 8 检 保证项目 查 基本项目 检查 项,其中优良 结 果 允许偏差直度 实测 点,其中合格 质 量 情 况 等 级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm ) 实侧偏差值( mm ) 钢筋砼 钢质门 平板门 门框墙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 门框墙 1 1 ± 3 ±2 5 5 5 5 项,优良率 ﹪ 点,合格率 ﹪

人防工程竣工报告施工单位

人防工程竣工验收报告 (施工单位) 工程名称:十堰市瑞达置业有限公司办公楼住宅楼施工单位:湖北中振建筑公司 企业法人: 总工程师: 项目经理:曹俊学 项目技术 负责人:

一、工程建设概况及合同履行情况: 十堰市瑞达置业有限人防工程位于重庆路536号3#楼地下室,本工程地下室分为人防区和非人防区。防空地下室平时用途为停车库,战时用途为二 等人员掩蔽部。本工程人防类别为甲类,抗力级别为核六级,常六级,防化级 别为丙级,防水等级为二级,使用年限为50年。本工程防空地下室划分为一 个防护单元,四个抗爆单元,建筑面积1308平方米,建设面积1252平方米,有效面积1177平方米,掩蔽面积900平方米,掩蔽人数900人。本工程划分为1个防护单元,4个抗爆单元。防空地下室层高 3.6米。防空地下室设有2个人员出入口,设有一个室外出入口作为战时主要出入口,室外出入口利用平 时车库坡道通至防倒塌范围,战时人员出入口总宽度为 3.6米,满足战时疏散要求,同时满足平时使用要求。主要出入口设一道防毒通道兼简易洗消,另一 出入口设一道密闭通道,两通道均采用一道防护密闭门及一道密闭门的防护措施。进排风口设防爆波活门及扩散室消波系统,进风口处除尘滤毒室、进风机 室、防化通信值班室。防空地下室设有战时生活用水和饮用水箱,设有男女干 而及洗漱间。 工程合同履行情况: 我公司项目部在施工过程中严格履行合同要求及对质量、工期的承诺。 1、用材料均采用质量有保证的厂家生产的优质产品。 2、材料进场严把质量关,由监理工程师现场见证取样,进行材料的复检工 作。不合格产品一律不准使用。 3、人防工程工期准时完工。。