JB-QBL-MN/300火灾报警主机操作说明

一、正常监视状态

1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。

2、其他显示灯均为熄灭状态

二、故障状态及处理方式

A:故障状态:

1、液晶显示器显示故障设备的详细地址

2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间

3、故障灯亮

4、主机蜂鸣器发出告警声

B:故障处理:

1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,

主机即完成消音。

2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址;

3、根据详细地址立即到现场查看原因

三、火警状态及处理方式

A:火警状态:

1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。

2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间

3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声

B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,

按远音控制键,即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,

按本机消音键,主机即完成消音。

3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址

4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维

护单位联系

5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,

使主机恢复正常监视状态。

四、泵房控制系统操作

A:报警主机手动操作:

1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反

馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。

五、注意事项

1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打

开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。

2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。

3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。

4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。

5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制

按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。