湘钢中厚板上海模拟调试心得

一、Wincc服务器与Client通讯

1.server上打开Wincc项目,.在其Computer下新建要监控本Wincc项目的Client,输入Client

电脑名;

2.在server的Wincc项目中User Administrator下选中User Administrator;

3.在Client上建立系统登录帐户,将系统登录帐户名和密码设定与server系统登录帐户相

同;

4.在Simatic Shell文件夹中(右键点击开始菜单)寻找服务器上项目,打开并运行.(server上

的Wincc项目必须处于运行中)

注:此模式不能在Client上修改Wincc,且Client上无Wincc工程文件。

二、Wincc工程师站(ES)、服务器(Sever)与Client通讯

1.各自在ES、Sever、Client通过Station Configuration Editor建立硬件配置,并建立一个

共享文件夹;

1)在ES和Sever 的Station Configuration Editor第一格插入Wincc Application,在Client

第一格插入Wincc Application Client;

2)在ES和Sever 的Station Configuration Editor第二格插入(以太网卡)IE General

3)将Station Name改为本机电脑名,并各自定义以太网地址

(以上三点做完后,会在各自的Station Configuration Editor下的RUN/STOP下显示为RUN)

2.在ES上新建一个STEP7项目,可以是多个CPU(即多用户),在该项目下插入一个ES

(SMATIC PC Station),将名字改为ES电脑名。然后在该Station下进行硬件配置(地址为本机地址),通过PC internal(local)(网卡选择)下载,返回SMATIC Manager,删除OS文件,同时下载ES配置;

3.ES上重复上一步工作,将SMATIC PC Station和OS名字改为Sever电脑名(不删除OS,

详情见5)

4.ES在重复前面两步工作,将SMATIC PC Station和OS名字改为HMI电脑名(有异议,西门

子文件介绍HMI上不需组太网卡,如果不组太网卡,OS通过何种方式和路径下载)

注:Client不需要下载,只需要配置

5.

6.对Server和Client进行数据传输……

7.SMA TIC Manager下选中ES工程文件,进行下载

PDAA配置

1、网络配置PDAA硬件设备

(1)插入PG/PC(station下),并选择与其要通讯的CPU相同的网络连接,配置自己的IP 地址(MAC地址默认,不用更改)

注:可把名字改成PDAA,以便直观

(2)建立CPU与PDAA的通讯

注:PDAA只能接收,不能发送

(3)编译通讯程序

PCS7 系统报警2种功能块

1、SFB34

2、FB78

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

WINCC OPC服务器配置

两台WinCC之间OPC通讯方法(WinXP) OPC客户端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCServer)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 a) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 b) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE a) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b)

c) 在访问权限中选择编辑限制

d) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项目。效果如图: 6、

OPC服务器端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCClient)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 b) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 c) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE d) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 e)

f) 在访问权限中选择编辑限制

g) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、打开DCOM配置。如图: a) b)选择OPCEnum和OPCServer.WinCC项。c)

wincc与PLC通讯设置

wincc与PLC通讯设置 WINCC与S7 PLC通过MPI协议通讯时,在PLC侧不须进行任何编程和组态;在WINCC上要对S7 CPU的站地址和槽号及网卡组态。 1、PC机上MPI网卡的安装和设置 首先,将MPI网卡CP5611插入PC机上并不固定好,然后,启动计算机,在PC机的控制面板中双击“Setting PG/PC interface”图表,弹出窗口中就会显示已安装的网卡,例如下图所示的是CP5611网卡安装后的界面: 2、在WINCC上添加SIAMTIC S7通讯协议 网卡安装正确后,打开WINCC,选择“Tag Management”击右键选择“Add New driver”,再弹出窗口中选择”SIAMTIC S7 protocol suite”连接驱动,将其添加到”Tag Management”向下,如下图: 协议组包括在不同网络上应用的S7协议,如MPI网,PROFIBUS网,以及工业以太网等在这些网络上,应用层是S7协议,这里我们通过MPI网通讯。 3、在WINCC通讯连接参数设置 选择MPI通讯协议并按右键选择“System parameter”进入如下图系统参数设置界面:

4、在WINCC上建立通讯连接 选择MPI通讯驱动并按右键选择“New driver connection”建立一个连接,如果连接多个CPU,每连接一个CPU 就需要建立一个连接,所能连接的CPU的数量与上位机所用网卡有关,例如 CP5611所能支持的最大连接数是8个,网卡的连接数可以在手册中查找。这里需要修改每个连接的属性,如选择CPU的站地址和槽号等,具体如下图: 连接S7-300 CPU时槽号都是2,连接S7-400 CPU时,槽号应参照STEP7硬件组态中的槽号,所有这些工作完成之后通讯就可直接以建立起来。 5、通讯诊断 如果此时通讯有问题,应检查网卡是否安装正确,通讯电缆和接头是否接触良好,组态参数是否正确等,如果使用CP5511,CP5611或CP5613通讯卡,诊断起来就比较简单,在PC机的控制面板PG/PC接口中,利用这些CP自身的诊断功能读就能出MPI网络上所有站地址,具体可参见下图: 如果CP5611的站地址是0,CPU的MPI的站地址是4,其诊断结果是0,4站被读出来,这样就可以判断连接电缆和插头是否接触良好,若网卡及站地址都没有错误,则WINCC的组态参数肯定有问题,须对此做进一步检查。 如果用户通讯使用的是PC adapter而不是上面提到的专用通讯卡,则问题的诊断就比较麻烦。

S7-200系列PLC与WINCC通过以太网进行OPC通信

S7-200系列PLC与WINCC以太网通信 CP243i作为连接S7-200的PPI口转以太网RJ45的接口转换器。如下图所示: 一、硬件连接: 将CP243i的两端分别与S7-200的PPI口和以太网线连接(上图使用的是交叉网线,如果中间加交换机就要用直连网线,注:我们平时用的都是直连型网线) 二、监控计算机的软件设置: a.OPC—西门子PC_Access的设置: S7-200一般都是通过PC_Access(OPC server)软件再与WinCC相连的。因此要首先设置PC_Access,但是在设置前一定要先运行一次西门子的MicroWin ,在它的设置PG/PC接口中选择[ TCP/IP(Auto) 实际的网卡名],目地是将 PC_Access的驱动选为TCP/IP,(注:MicroWin和PC_Access中均可修改PG/PC 接口,但同时只能有一个正在运行,并且wincc必须处于停止状态,若wincc为运行状态则不能修改)之后打开PC_Access,见下图:

用鼠标右健点击[ MicroWin(TCP/IP) ],然后用鼠标左键选择[ 新PLC(N)… ]

打开PC Access之后,弹出上图,一个新的PLC连接属性窗口,名称自定义,IP 地址和TSAP本地和远程地址需在MicroWin中以太网向导中找寻,如下图: 进入MicroWin之后,在工具栏中找到以太网向导,进入以太网设置,如下图: IP地址出现后,按下一步,直到出现配置连接,出现TSAP设置,如下图:

将PC_Access,中PLC属性窗口填写正确后,如下图: 然后直接点击[ 确认] ,进入下图:

Wincc服务器及客户端的设置

WINCC 服务器/客户端的配置?服务器(冗余服务器)的配置 ?客户端的配置 ?时间同步设置 ?图形界面的设定于相关属性

服务器(冗余服务器)的设置 Project Properties 对于每一个OS项目打开后首先我们可以通过点击他的属性来设置一些参数。在General项中我们可以看见这个项目的类型等一些信息,这里不需要修改。对于服务器来说,它属于“Multi-User Project”。在“Update Cycles”栏中,我们可以根据自身的需求来设定我们所需的时间,而默认设置为2000ms,CEMAT通常使用“User Cycle 1” 或者 “Anwenderzyklus 1”。(图24) 图24

OS Project Properties Editor 我们使用OS Project Properties Editor 来确定显示界面的大小,通常我们的分辨率都选择1280*1024。 图25

Computer Properties 我们必须在startup下的Additional Tasks/Applications中添加CEMAT启动项 Scan_CS.exe,它放在目录D:\CEM_V6\BIN下。 图26

?Tag Management 打开Tag Management添加组CEMAT,并且在其中添加如下变量,其中如果用户使 用的是6.0版本那么需要添加所有变量,如果使用的是6.1版本,那么就只需要添加前3 个。 Name Data Type Name update C_VIEW_TAG_A Binary Computer-local update C_VIEW_TAG_D Binary Computer-local update C_ServerName Text tag 16bit Computer-local update C_AcknowledgeHorn Unsigned 32-Bit Value Project-wide update C__AlarmSound Singed 16-Bit Value Computer-local update 如果我们需要使用声音报警,那么我们就还需要添加组Horn并在其下面添加如下变量,如果我们需要在客户端使用声音报警确认,那么我们还必须在客户端的Horn configuration中配置它。 Name Data Type Name update HornResetMC binary Project-wide 添加组Redundancy,并在其中添加如下变量,不论我们是否使用冗余服务器,我们 都需要他们。 Name Data Type Name update @RM_MASTER Binary Project-wide @RM_MASTER_NAME Text tag 8bit character set Project-wide @RM_SERVER_NAME Text tag 8bit character set Project-wide @RM_OFFLINE_UA_NAME Text tag 8bit character set Project-wide ?General change in the alarm logging 双击打开 “Alarm Logging“ 做出如下修改: Date Four-Digit Day.Month.Year System blocks Time H/M/S (不要选择 Milliseconds) Origin Source 改为 Tag Length = 22 Flashing = off User text block Event Length = 20 Flashing = off Free 1 Free 1 改为 Tag Comment Length = 42 Free 2 Free 2 改为 FCL“ (Fault class) Length = 2 Flashing=off Process_Value_1Process_Value_1 改为 Old value Process value blocks Process_Value_2Process_Value_2 改为 New value 在Archive Configuration -> Message archive中选择Reload after power failure,并根 据需要修改参数。

SLC与WINCC通讯故障

S L C与W I N C C通讯故 障 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

PLC与WINCC通讯故障 基于SIEMENS PLC wincc链接不上电脑,检查步骤: 如果是S7-300,走的是MPI通讯 先检查PLC能否与STEP 7通讯,如不能则检查一下几点: 1.检查通讯线是否正常 2.打开STEP7编程软件,打开PG/PC口,在弹出的 查看物理链路MPI适配器上的拨码开关上的波特率是否与PG/PC硬件组态上的通讯口设置一致。 3.检查电脑端口(设备管理器中设置)设置上波特率是否与PG/PC口波特率设置一致 4.重新删除PG/PC口上的MPI接口,重新添加一遍 5.检查硬件组态是否与实际组态匹配一致 6.在线可连接点删除以前的程序块 基于以上几点,基本能连上step 7,可以通讯 STEP 7能通讯,但wincc通讯不上检查一下几项: 1.检查通讯线是否正常,安装到位 2.检查电脑是否有漏电,电压不稳现象 3.检查wincc通道的系统设置,参数有无匹配 4.检查PG/PC口设置是否匹配 5.检查电脑本地链接协议是否添加完整 如果是S7-300,走的是以太网通讯

也是先检查PLC能否与STEP 7通讯(这里所指直接网线与PLC下载组态,当然也可以MPI硬件组态,MPI组态检查上面已经罗列,这里不在解释),如不能检查一下几点 1.检查网线是否完好 2.检查PG/PC口的设置是否设置成本地网卡接口 3.检查本地电脑网卡是否工作正常,能否自适应,具体现象:本地电脑 和PLC网线连上显示无连接(不能自适应),解决办法:电脑与CP343-1中加个交换机 4.检查本地电脑,PLC是否有漏电,电压不稳现象 5.检查硬件组态是否与实际组态一致 6.检查CP343-1上的指示灯,是否有闪烁(如有,则是软件问题) 7.检查本地链接属性中SIMATIC NET是否安装完成 基于以上几点,基本能解决S7-300与STEP 7的通讯,若是能通讯STEP7,不能通讯WINCC 1.检查wincc通道的系统设置,参数有无匹配,是否指向本地网卡 2.检查PG/PC口设置是否匹配 3.检查电脑本地链接协议是否添加完整 4.IP地址是否与本地电脑在同一个网段,(ping一下PLC) 5.电脑命名是否与wincc程序命名一致 以上就是本人的一点点经验,希望可以帮助你们

组态上位机WINCC与PLC通讯连接

WINCC与PLC通讯连接 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯, 2.安装CP5611通讯板卡 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC)?CP5611(MPI), 设置CP5611的通讯参数,点击Proerties….按钮,弹出Properties-CP5611(MPI)属性对话框,设置参数 重要的参数如下所示: Address: CP5611的地址(MPI地址必须唯一,建议设置为0) Transmission Rate: MPI网络的传输速率(默认为187.5Kbps)您可以修改,但必须和实际连接PLC的MPI端口的传输速率相同) Highest Station Address: MPI网络的最高站地址(必须和PLC的MPI网络参数设置相同) 诊断MPI网络,点击Diagnostic…按钮,进入诊断对话框。如下图所示:Test按钮点击后,显示OK表示CP5611工作正常。点击“Read”按钮后,将显示所有接入MPI网络中的设备的站地址,如果只能读到自己的站地址,此时,请查看MPI网络和硬件连接设置,只有成功读取到CPU的站点地址,才能进行以下的步骤,否则,不可能建立通讯。 .添加通道与连接设置 添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI,右键单击MPI,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图1.7所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection parameters-MPI属性对话框 重要的参数如下所示: Station Address:MPI端口地址 Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号

WINCC与西门子PLC的连接设置

说明: a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1 注意: 新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考 如下链接:

https://www.wendangku.net/doc/6114918193.html,/CN/view/zh/26707026 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示: 图1.2

图1.3 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:CP5611(MPI) MPI (WINCC),如图1.5所示:

WINCC服务器和客户机

本人在学wincc服务器和客户机。 在服务器上设置项目为多用户下项目,并添加了客户机,客户机的设置和服务器全部相同,即启动画面相同等,且在服务器数据中新创建了数据,可以看到出现**.pck出现。在我看的资料中,至此服务器的设置到此完毕。 然后是客户机的设置。我在另一台与服务器联网的客户机上,打开wincc,然后文件—打开,通过网上邻居,找到服务器中的多用户项目,点打开。 然而wincc报错:Ox8004610a:(null),接着显示不能加载服务器上的这个项目。 谁做过服务器和客户机的,帮我看看,找找原因,谢了。 注:以上操作都是按网上下载的资料操作的,哪里不对的望指点!! 我现在也再做wincc服务器和客户机冗余通讯,因为是第一次做,遇到了很多问题,跟你的也有点相拟,看能否给你解决问题。 我的硬件:我搭建了一个网络,设备的两台服务器(用工控机)、一台客户机(我自已的笔记本电脑)和一台S7-300的PLC站,PLC选用CPU315-PN/DP,WINCC通过TCP/IP协议与PLC通讯.

我的软件:软件选用WINCC V6.2亚太版,SIMATIC NET V6.4,STEP7 V5.4。 我的授权:服务器上安装的授权有WINCC RC授权,服务器授权,冗余授权。 我是这样做的: 1、配置服务器,组态好画面,服务器数据中创建了数据,出现*.PCK 文件,添加客户机到计算机中,设定好参数,做好冗余配置。 2、打开客户机WINCC,通过网上邻居,找到服务器中的多用户项目,打开*.MCP文件,提示“你组态有服务器不可用,是否打开项目,将本地计算机做为服务器?”“是/否?”我开始怀疑服务器程序是否有误,计算机名,服务器数据,冗余挨个查找原因,也找了很多资料,都未找到解决的办法,后来不经意间发现是我计算机的防火墙是打开的(公司个人计算机怕感染病毒,防火墙一直的打开的,在上班期间,没有特殊的原因是不会被关闭的),关闭防火墙,问题解决了,打开了服务器上的多用户项目程序。一个小小的防火墙,害得我好苦,希望引起同行们的注意,少走弯路。 但新的问题又出现了,显示不能加载服务器上的这个多用户项目,看到这个问题,我第一个想到的是这个程序没有给客户机足够的权限,设置多用户项目文件夹权限(允许网络上的用户更改我的文件)并启运GUEST用户,允许网络上的用户更改我的文件,问题就解决了。 3、冗余的试验:用项目复制器复制多用户项目到另外一台服务器,指定一目录,等会就出现“目标系统上未安装SQL服务器实例WINCC,

上位机WINCC与PLC通讯连接

---上位机WINCC与PLC通讯连接--- 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯, 2.安装CP5611通讯板卡 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。Wincc的服务器-客户机模式具体做法

一、原来的工作方式:在同一工作组中4台计算机其windows名分别为A、B、 C、D且都已安装好wincc5.0+sp2,原来在每台计算机上运行的均是单用户,4台计算机上实际运行的是一个相同的项目,最先这个项目就是在其中一台计算机A上做好的,在然后拷贝到另3台计算机B、C、D上,在另3台计算机上运行该项目时提示组态的计算机无效,是否启用本地服务器,回答是后,要重启w incc,重启后,以计算机B为例,在wincc管理器的计算机一项下面有一计算机名A,类型是服务器,将它改为B后,该项目即能在计算机B上成功运行。C、D计算机按B相同的方法操作。 二、改为多用户模式的优点: 1、4台计算机上各自独立运行单用户项目,当你在其中任意一台上对项目进行了修改后,即与其他3台的项目不同步了,在某些情况下还可能出现冲突,改为多用户的服务器-客户机模式就没有这个问题了。 2、我们的组态中有一型号较老的s7-300的PLC,其允许的最大连接数只有3个,造成4台wincc计算机同一时刻总只有3台可以连到该PLC,总是有一台连不上,改为多用户的服务器-客户机模式也能解决这个问题。 3、多用户的服务器-客户机模式有以上两个优点,但也有一个大缺点:原来4台wincc独立运行,等于有4台沉余服务器,任何一台出问题都问题不大。改为服务器-客户机模式后运行故障的风险增大了,所以在我后来的实际改动中,我把这4台计算机中的2台运行为单用户模式,2台组成服务器-客户机模式。 三、服务器-客户机模式的操作方法: 1、服务器端的操作(以将A计算机作为wincc服务器,B为客户机为例):

在A计算机上运行wincc,选择项目(项目树的根),右击鼠标,选择属性,在项目的属性页上可看到现在项目还是单用户,点下拉箭头,更改为多用户,确定,会提示重启wincc,重启后,在项目树的计算机一项下现在还只有计算机A,属性为服务器,右击鼠标选择新建计算机,添加计算机B,属性选择为客户机(如果你还想有更多的客户机,均要在此添加),对添加的计算机B,右击它设置属性,设定方法和单用户下相同,要注意的是添加的客户机计算机其语言一般默认为德语,一定要改为和服务器相同,不然在客户端运行后画面上的文字会显示为“?”。接下来再看项目树的最下端,会发现比单用户时多了一个“服务器数据”一项,右击它后选择创建服务器数据,数据会创建和保存,服务器端设定就完成了。 2、客户端操作有几种方法: a、运行wincc管理器,不要激活原来单用户时的项目,选择打开项目,一路浏览到网上邻居->计算机A->已改为多用户的项目,打开它并激活,客户端就激活运行了,B计算机上就可看到和A计算机上一模一样的东西。(A计算机一旦启用多用户模式,项目所在的目录会自动启动网络共享) b、直接从网上邻居上找到A计算机上的多用户项目,将该项目发送到桌面快捷方式,在B计算机的桌面上双击该快捷方式,客户端也会激活运行。 c、在B计算机的wincc的autostart程序中装入A计算机上的项目,并设置启动时激活,B计算机启动时客户端就会激活运行,这种方法下wincc管理器不会运行

300与WINCC通讯设置

WINCC连接Siemens PLC的常用方式 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC (2) 前提条件 (2) 1.STEP 7 硬件组态 (2) 2.安装CP5611通讯板卡 (3) 3.添加驱动程序和系统参数设置 (3) 4.设置Set PG/PC Interface (3) 5.添加通道与连接设置 (5) 6.连接测试与通讯诊断 (6) 二.WINCC使用CP5611通讯卡通过PROFIBUS连接PLC (8) 前提条件 (8) I.STEP 7 硬件组态 (8) 2.安装CP5611通讯板卡 (10) 3.添加驱动程序和设置系统参数 (10) 4.设置Set PG/PC Interface (11) 5.添加通道与连接设置 (14) 6.连接测试与通讯诊断 (15) 三.WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC (16) 前提条件 (16) 1.STEP7硬件组态 (16) 2.设置IP地址与通讯检测 (18) 3.添加驱动程序和设置系统参数 (19) 4.设置Set PG/PC Interface (20) 5.添加通道与连接设置 (22) 6.连接测试与通讯诊断 (24) 四.WINCC使用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC (25) 前提条件 (25) 1.STEP7硬件组态 (26) 2.添加驱动程序和设置系统参数 (27) 3.设置Set PG/PC Interface (28) 4.添加通道与连接设置 (29) 5.连接测试与通讯诊断 (31)

说明: 1.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常 用的方法。 2.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连 通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示: 图1.1 注意: 1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。

PLC与WINCC的直接通讯

PLC与WINCC的直接通讯 如果你觉得用TCP/IP的方式通讯设置比较麻烦,也可以直接用MPI协议与PLC 进行通讯,通讯的设置方法如下: WINCC与S7 PLC通过MPI协议通讯时,在PLC侧不须进行任何编程和组态;在WINCC上要对S7 CPU的站地址和槽号及网卡组态。 1、PC机上MPI网卡的安装和设置 首先,将MPI网卡CP5611插入PC机上并不固定好,然后,启动计算机,在PC 机的控制面板中双击“Setting PG/PC interface”图表,弹出窗口中就会显示已安装的网卡,例如下图所示的是CP5611网卡安装后的界面: 2、在WINCC上添加SIAMTIC S7通讯协议 网卡安装正确后,打开WINCC,选择“Tag Management”击右键选择“Add New driver”,再弹出窗口中选择”SIAMTIC S7 protocol suite”连接驱动,将其添加到”Tag Management”向下,如下图:

S7协议组包括在不同网络上应用的S7协议,如MPI网,PROFIBUS网,以及工业以太网等,在这些网络上,应用层是S7协议,这里我们通过MPI网通讯。 3、在WINCC通讯连接参数设置 选择MPI通讯协议并按右键选择“System parameter”进入如下图系统参数设置界面: 4、在WINCC上建立通讯连接 选择MPI通讯驱动并按右键选择“New driver connection”建立一个连接,如果连接多个CPU,每连接一个CPU就需要建立一个连接,所能连接的CPU的数量与上位机所用网卡有关,例如CP5611所能支持的最大连接数是8个,网卡的连接数可以在手册中查找。这里需要修改每个连接的属性,如选择CPU的站地址和槽号等,具体如下图:

WINCC6.2组建客户机服务器的步骤及相关资料

求,WINCC6.2组建客户机服务器的步骤及相关资料。 最好两台服务器冗余,4个客户机。 建议你采用PCS7方式,如果用STEP7+WinCC方式,在客户端会有一些小问题。 1.CS架构简略方法如下: 如A、B两台电脑,A为服务器,B为客户机 1.它们的网络配置在同一个局域网,最好是一个用户组; 2.把这两台电脑的系统登陆用户名和密码设置得完全一样; 3.在B机里新建一个客户机类型的项目; 4.激活A机的WINCC运行系统,在B机的"服务器数据"这里右击,选择装 载,选择网上邻居,然后搜索到A机,以及A机上的.MCP文件,将其装载进来即可. 如果需要做多台客户机,也是一样的步骤.冗余没做过,不好意思. 2.服务器冗余: 参考: https://www.wendangku.net/doc/6114918193.html,/service/answer/solution.asp?Q_id=3130 2&cid=1032 1、wincc实现服务器授权,在服务器端除了基本的WINCC的RC或者 RT的基本包之外,还需要安装wincc的服务器插件和冗余插件,并且需要安装相应的授权。 2、客户端需要安装最小点数的WINCC RT128就可以。 3、相关的资料: WinCC组态手册3:包含服务器和冗余的方法介绍 https://www.wendangku.net/doc/6114918193.html,/download/Html/download.aspx?Downl oadID=2003&TreeID=9&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanu al%2fN0275.pdf WinCC选项手册:包含冗余和服务器的选件功能介绍 https://www.wendangku.net/doc/6114918193.html,/download/Html/download.aspx?Downl oadID=2000&TreeID=9&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanu al%2fN0273.pdf SIMATIC PCS7 V6.1 操作员站的客户机/服务器结构以及冗余服务器配置(更新版) ,PCS7中包含wincc,所以配置差不多,你可以参考一下。 https://www.wendangku.net/doc/6114918193.html,/download/Html/download.aspx?Downl

wincc与S7-300-400各种通讯方法精编版

a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC 的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1 注意: 新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:

在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC) CP5611(MPI),如图1.5所示:

WinCC客户机服务器结构

1 服务器客户机结构概述 1.1 服务器客户机结构的介绍 WinCC客户机/服务器结构(Client/Server结构,以下简称C/S结构)是一种在网络基础上,以数据库管理为后援,以微机为工作站的系统结构。这种结构将任务合理分配到客户机端和服务器端,降低了系统的通讯开销,充分的利用了两端硬件环境优势。WinCC可组态含有多个客户机和服务器的C/S系统,从而更有效地操作和监控大型系统,通过在多个服务器中分配操作和监控任务,平衡了服务器的使用率,从而使性能得到更大的改善。 图1 图2 1.2 与操作系统的兼容性 对于安装,必须满足操作系统和软件组态的某些要求,不同版本的WinCC服务器客户机与操作系统的兼容性参考以下: 8795716 1.3 服务器客户机结构的限制条件

服务器端: 每台WinCC服务器上都必须安装“WinCC Server”授权 客户机端: 根据需求可以分为客户机,Web客户机和瘦客户机。 表1 1) 中央归档服务器会被视为一个服务器。但它无法被同时当作操作单元使用。 2) 如果服务器也作为操作单元使用,则此服务器的客户机数目会减少到四个。 3) 混合组态:32 个客户机+ 3 个Web 客户机 4) 混合组态:50 个Web 客户机+ 1 个WinCC 客户机(也适合工程用途)2 服务器客户机结构组态介绍 2.1 服务器客户通讯前提 > 网络连接正常 客户机/服务器系统中所有计算机都必须通过网络(局域网)相互连接。 可以通过Ping命令查看通讯是否正常 最好使用ping <计算机名称>来查看通讯是否正常

因为IP地址和计算机名称的映射需要通过NETBIOS解析完成,在某些情况下ping IP地址并不能确保整体网络连接正常,更多信息请参考Microsoft MSDN相关文档 连接正常如下图: 图3 > 分配Windows用户权限 服务器客户机使用相同的用户名(推荐) 服务器端 用户?本地用户和组?管理工具?1)点击Windows开始菜单

WINCC的OPC 通讯配置设置

OPC 通讯配置设置,非常好,申请加精 需要注意的是如果你的系统是XP(server端和客户端上一样的) 需要将我的电脑的桌面属性设置成默认属性,负责找不到下文中的“DCOM的总体默认属性页面",DCOM配置时我的电脑上会有个红色小箭头 1 客户端安装OPC Data Access 2.0 Components 2 客户端的用户名和密码一致 3客户端的DCOM配置 a."开始"--"运行",输入"dcomcnfg",然后回车,启动dcom配置 b.常规页面中,双击你的应用服务器,打开你的应用服务器DCOM属性设置。 c.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 d.身份标识页面中,选择"交互式用户"。 e.位置页面中,选择"在这台计算机上运行应用程序",进入DCOM的总体默认属性页面,将" 在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身份级别改为"无"); 4 服务器安装OPC Data Access 2.0 Components 5 服务器的DCOM配置 a.在运行OPC服务器上的计算机中运行dcomcnfg程序,进行DCOM配置。 b.进入DCOM的总体默认属性页面,将"在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身 份级别改为"无"。 c.进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无 EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。 d.在常规页面中,双击你的OPC应用服务器,打开你的OPC应用服务器DCOM属性设置。 e.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 f.位置页面中选上"在这台计算机上运行应用程序"。 g.将安全性页面设置中,均选择"使用自定义访问权限",编辑每一个权限,将EveryOne加 入用户列表中。 h.身份标识页面中,选择"交互式用户"。) I.nt的GUEST用户不能禁用

wincc如何与PLC网络连接完整版

w i n c c如何与P L C网 络连接 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC 前提条件 通过以太网实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示: 注:只有支持ISO通讯协议的模块才支持(Industrial Ethernet工业以太网)通讯,具体情况可察看STEP7中的模块信息。本文档下列步骤应用CPU 315-2PN/DP型号的PLC,使用普通以太网卡连接。 组态过程 1.STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态,在Hardware界面内插入实际的PLC 硬件,如下图3.1所示: 图3.1 在PN-IO槽双击弹出PN-IO属性对话框,如图3.2所示: 图3.2 点击图3.2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,如图3.3所示:

图3.3 点击New按钮,新建一个工业以太网络,输入该PN模块的IP address(IP地址)和Subnet mask(子网掩码),在简单使用的情况下,不启用网关。 当您使用的是CPU+以太网模块通讯时,双击以太网模块,会自动弹出以太网模块的属性信息,设置以太网通讯模块的IP地址和子网掩码。方法与PN-IO的属性设置相同,如下图所示:注意如果要使用TCPIP通讯方式,必须启动IP Protocol being used,设置IP地址与子网掩码,如图3.4所示: 图3.4 将组态下载到CPU,则PLC方面设置完成。对于第一次使用以太网通讯,必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC,此后即可通过以太网的方式进行程序监控和项目下载。 2.设置IP地址与通讯检测 设置安装有WINCC计算机的windows操作系统的TCP/IP参数,将WINCC组态计算机的IP地址设置成为和PLC以太网通讯模块或者PN-IO的IP地址保证是一个网段,注意子网掩码的设置,如图3.5所示: 图3.5 通过在程序运行中键入CMD进入DOS界面,使用网络命令PING测试以太网通讯是否建立,PING的命令如下:ping 目标IP地址–参数 如下图3.6所示: