文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程施工现场安全防护制作安装标准化图集(三维效果及设计图)

建筑工程施工现场安全防护制作安装标准化图集(三维效果及设计图)

福建省建筑施工安全防护 制作安装标准图集
编制单位:福建省建设工程质量安全监督总站 中建海峡建设发展有限公司 编制时间:二 0 一二年八月



为了进一步贯彻落实《中国建筑安全生产管理手册》 ,实现施工现场安全防护标准化,树立“中国建筑,和谐 环境为本;生命至上,安全运营第一”的安全理念,为了规范施工现场的管理,保障施工现场安全生产、文明施工 的规范运作,公司依据国家相关法律法规、标准规范,结合《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设 的指导意见》 (安委 [2011] 4 号) 和住建部 《关于继续深入开展建筑安全生产标准化工作的通知》 (建安办函 [2011] 14 号)文件要求,并结合现场实际情况,编制了《施工现场安全防护标准化图集》 (以下简称《图集》 ) 。 本《图集》汇集了公司安全防护构筑物多年使用的好的实例,采取了三维效果和设计图并用的方法,展示安全 防护构筑物的标准制作,具有较强的指导性和可操作性。我们旨希望施工现场通过落实《图集》的范例,实现安全 防护构筑物的通用性和可周转性,从而达到安全和节耗的目的。 由于时间仓促,本《图集》存在诸多不足之处,恳请提出宝贵意见和建议及时递交公司安全环境部,以便我们 进一步修改和完善。 本《图集》编制单位:中建海峡建设发展有限公司 本《图集》主要编制人员:郭常胜 陈德斌 罗德坤 何文林 齐 娜 本《图集》主要审核人员:刘宝松 王建国 张晓辉 二〇一二年八月
1

编制说明
1 编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《碳素结构钢》GB/T700-2006 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《建筑结构荷载规范》GB50007-2001(2006 年版) 《中国建筑股份有限公司安全生产管理条例》 《中国建筑安全生产管理手册》 《企业形象视觉识别手册》 《中国建筑施工现场安全防护标准图册》 (试行) 《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》 2 适用范围 2.1 本图集适用于公司一般工业与民用建筑工程、市政工程等施工工地。
2

3
编制内容 本图集编制内容共分十一部分。
3.1 安全通道和施工升降机防护棚 3.2 各类加工场防护棚 3.3 临边防护 3.4 施工升降机卸料跳板 3.5 建筑物电梯井防护门 3.6 施工升降机卸料平台防护门 3.7 塔式起重机基础防护 3.8 二级配电箱防护棚 3.9 现场功能分区围挡 3.10 塔式起重机转料平台 3.11 塔式起重机楼层通道 4 基础设计要求 4.1 防护棚基础应使用 C20 以上的混凝土浇捣,厚度不低于 200mm。 4.2 防护棚基础周边的回填土应夯实,压实系数不低于 0.94,且土容重≥16KN/m3。 4.3 防护棚四周应设置排水沟。
3

5
其他统一要求 5.1 各类防护棚及其他需用电设施,须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定实施。 5.2 尺寸单位:除注明外,本图集尺寸标注均以毫米为单位。 5.3 凡需要喷安全警示标语的由项目部自行制作。 5.4 颜色的规定:防护棚、临边防护的杆件颜色使用黄黑相间(间隔为 500mm) ,内电梯井防护门、塔式起重
机基础防护、二级配电箱防护棚的杆件颜色使用红白相间(间隔为 500mm) ,其他杆件的颜色使用中建蓝。
4


1 防护棚 1.1 安全通道防护棚及施工升降机防护棚 1.2 钢筋机械防护棚 2 临边防护 2.1 方管式临边防护 2.2 钢管式临边防护 2.3 方管式楼梯边防护 2.4 钢管式楼梯边防护 3 建筑物电梯井防护门 4 5 6 7 8 9 10 施工升降机防护门 施工升降机卸料平台钢质通道 塔式起重机基础防护 二级配电箱防护棚 现场场地 现场场地分区围挡 场地分区围挡 塔式起重机转料平台 塔式起重机楼层通道

1 1 5 16 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 47 49

1

安全通道口防护棚效果图
施工升降机防护棚效果图
2

3

4

5

钢筋机械防护棚效果图
钢筋机械防护棚效果图 防护棚立柱节点效果图
6

7

8

9

10

11

12

13

14

安全防护标准化图集

一、洞口防护 1、预留洞口安全防护 1.1边长小于0.5m 的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。 图解一: 1.2边长为0.5m-1.5m 的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。 图解二

1.3边长为1.5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地1.1-1.2m,下道栏杆离地0.5-0.6m,立杆高度1.3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。 红白相间@150 图解三 2.电梯井口安全防护 2.1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2.2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于

20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 2.4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 膨胀螺栓 Φ16 1 (1)立面图(2)剖面图 电梯井口、内防护门 (单位:mm) 3厚扁铁

3.管道井口安全防护 3.1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 3.2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 3.4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 4、通道口安全防护 4.1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0.05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚0.6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密

施工现场安全防护设施搭设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、建立施工现场立体安全防护体系 (1) 三、建立施工现场安全防护管理制度 (2) 四、基础施工安全防护 (2) 五、模板工程 (3) 六、混凝土工程 (3) 七、脚手架工程 (3) 八、高处作业 (4) 九、交叉作业 (5) 十、预留洞口防护 (5) 十一、临边楼梯防护 (6) 十二、临时用电管理 (6) 十三、大中型施工机械、设备管理 (7) 十四、各防护设施搭设示意图 (9)

一、工程概况 根据本工程的实际情况,制定施工现场各项安全防护基本标准。 二、建立施工现场立体安全防护体系 1、施工现场建立“三宝、四口(楼梯口、预留洞口、通道口)”等安全防护措施以及冬雨季安全防护措施。 2、水平安全网设置:要求用密目小网眼安全网封闭。 3、洞口、井口安全防护:所有洞口必须设安全标志,夜间设警示灯,洞口处设900-1200mm高护栏。 4、安全通道:在施工现场内人员经过较多的道路搭设安全通道。 5、施工现场的脚手架、安全防护栏杆、“四口”、施工临时用电设备、设施,施工机具等设立明显的安全标志和告示牌。 5.1、安全标志牌有:注意安全、当心触电、当心塌方、当心落物、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、禁止跨越、禁止吊篮载人、进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,穿防滑靴等标志。 5.2另外还要设立“非安全区请勿乱动,勿合闸”等安全警示,夜间还应设有红

绿灯指示。 5.3、通过这些措施形成一个安全生产的气氛,以提醒每个施工人员都要注意:“安全生产,为了他人,也为了自己”;提高安全意识,把安全生产作为一件大事,时时不能松懈。 5.4、施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应有警戒标志,夜间要设红绿灯警示。 5.5、施工现场作业人员必须按照要求穿、佩带必须的安全防护服装、反光背心、安全防护用品及工具等。 三、建立施工现场安全防护管理制度 1、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴好安全帽,专职安全员要定期检查“三宝”,不符合要求的严禁使用,施工现场的脚手架,防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动。 2、加强防火消防管理,切实加强火源管理,易燃、易爆物品指定专人管理。焊工作业必须清理周围的易燃物品,消防工具、器材要齐全并安装在适当位置,指定专人负责清理定期检查管理。 3、全体施工人员进入现场必须戴安全帽,穿反光背心。 4、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不允许穿硬底和带钉易滑靴。 5、冬雨季施工高处作业要系好安全带,要穿上防滑鞋、绝缘鞋。 四、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 1.1、挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法: 1.1.1、当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 1.1.2 当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2m。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 1.2、开挖槽、坑、沟深度超过1.5m,应按规定放坡或加可靠支撑。 1.3、开挖深度超2m,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 1.4、槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m。 1.5、槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

施工现场安全防护设施搭设

施工现场安全防护设施搭设(设置)计划 —、工程概况: 工程名称:福临万家二期D区2#、3#楼 建设单位:青岛晟业城建开发有限公司 监理单位:青岛恩地建设监理有限公司 设计单位:青岛城乡建筑设计院有限公司 施工单位:青岛盈鑫建设集团有限公司 地质勘察单位:青岛地矿岩土工程有限公司 工程地点位于青岛市李沧区银液泉路以西,华阳山路以北,金液泉路东侧 二、施工安全管理措施 2.1进入施工现场的所用安全防护用品用具及机械设备实行验收或准用证制度,未领取验收合格通知书或准用证的不得使用。 2.2建立健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患.确保安全生产。 2.3各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组向操作人员进行岗前安全持术交底和安全教育,并做好交底记录入档。2.4所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 2.5进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将孩带入

施工现场。 2.6施工现场不准赤脚,不准穿托鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎后戴好安全帽。 2.7工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书睡觉,不准在脚手某上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准从高处向下抛扔物品,不准任意拆安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟.不准在酒后上岗。 2.8工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施内不得使用电炉子,电褥子等, 2.9本工程外脚手架拆除、塔吊安拆、施工用电、土方工程施工方案、模板工程施工方案,在施工前由项目技术负责人编制专项的安全技术交底,以上各项安全技术措施见各专项方案。 三、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养 3.1对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、电器元件)等,须持有产品安全生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。 3.2对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行检查一次,发现问题及时解决,保证安生产,并做好检查、维修记录入档。 3.3按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品产品定期

施工现场标准化图册

WORD文档下载可编辑 施工现场标准化图册技术资料专业分享

说明 1、本图册图例仅供参考,色彩和文字可根据企业标准制作。 2、本图册同一条目标注*号的两项,现场做法两者选一。 3、本图册黑体字部分为强制性标准,必须严格执行;其余条文为提高性标准,鼓 励企业实行。 4、xx市中环路以内所有工程、中环路以外城市主干道两侧工程临边防护必须按照 提高性标准(施工过程:1.1.4、5.1.3)执行。 5、本图册由xx市建筑安全监督管理站负责解释。 ......内容齐全...学习、分享、下载

目录 一、开工前 1封闭管理 (4) 2施工场地 (7) 3材料管理 (15) 4施工区 (20) 5生活区 (24) 6办公区 (35) 7标志标牌 (36) 二、施工过程 1基坑工程 (44) ......内容齐全...学习、分享、下载

2脚手架 (50) 3高处作业吊篮 (53) 4模板支架 (54) 5高处作业 (55) 6临时用电 (64) 7塔式起重机 (66) 8施工升降机/物料提升机 (67) 9施工机具 (70) ......内容齐全...学习、分享、下载

一、开工前......内容齐全...学习、分享、下载

1、封闭管理 1.1现场大门 1.1.1 施工现场应设置金属大门,并加有 企业名称和工程项目标识。 1.1.2 现场采用定型化、工具式门柱和大 门。大门整洁、美观、牢固且能够展示企业文化,能够循环利用。 备注:门头书写项目名称 门柱书写企业文化内容 大门显示企业名称 ......内容齐全...学习、分享、下载

桥梁施工现场安全防护图集

项目标准化图集之四 施工现场 安全防护标准化图集 二○○九年八月

目录 1.总则 (1) 2.一般要求 (1) 3.桩基、基坑安全防护 (1) 3.1桩基泥浆池安全防护 (1) 3.1.1一般规定 (1) 3.1.2图例 (2) 3.2承台基坑防护 (2) 3.2.1一般规定 (2) 3.2.2图例 (3) 4.模板工程安全防护 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2图例 (5) 5.脚手架作业防护 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2图例 (7) 6.高处作业和临边防护 (10) 6.1一般规定 (10) 6.2图例 (11) 7.料具存放安全要求 (13) 7.1一般规定 (13)

7.2图例 (14) 8.临时用电安全防护 (16) 8.1一般规定 (16) 8.2图例 (20) 9.施工机具安全防护 (21) 9.1一般规定 (21) 9.2图例 (23) 10.消防管理 (26) 10.1一般规定 (26) 10.2图例 (27) 11.安全教育培训 (28) 11.1一般规定 (28) 11.2图例 (28) 12.施工现场安全标识标牌 (30) 12.1一般规定 (30) 12.2图例 (30) 封面示例............................................................................... 错误!未定义书签。

铁XX梁施工安全防护 1.总则 根据《铁路建设项目现场安全文明标志》(建技【2009】44号)和《铁路建设项目现场管理规范》(TB10441--2008 J928--2009 )及中建CI规范要求,对施工现场进行安全文明施工进行标识。 2.一般要求 桥梁施工现场安全防护严格按照铁路建设相关规范要求结合中建CI规范进行标识。 3.桩基、基坑安全防护 3.1桩基泥浆池安全防护 3.1.1一般规定 (1)泥浆池地面标高应比护筒低0.5~1m,以利泥浆回流畅顺; (2)泥浆池的位臵要合理布局,不得妨碍吊机和钻机行走; (3)泥浆池开挖后,泥浆池四周采用钢管和防护网进行防护; (4)安装的防护钢管露出地面1.2米,安装牢固整齐; (5)钢管安装牢固后四周用防护网进行围挡,防护网要求安装牢固平整。 (6)悬挂“泥浆池,注意安全”警示牌。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

安全防护标准化图集

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实现施工现场安全设施规范化、标准化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提高安全生产管理水平,依据国家相关法律法规、标准规范,结合北京市各项管理制度及现场实际情况,编制了《北京市建设工程施工现场标准化图集标准化安全防护(一)》。 本图集主要内容:1.临边防护;2.电梯井防护;3.配电箱防护;4. 施工升降机(接料平台)防护门;5.钢筋加工棚;6.小型机械加工棚;7.集中充电柜; 8.脚手架。 一、《图集》编写原则及要求: 1、在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了 1-3种实施方案,供项目选择。 3、图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》使用要求: 1、本图集作为本市建设工程施工现场最低强制标准使用,各单位结合实际情况遵照执行。施工现场确实不具备使用条件的,市、区住房城乡建设委应酌情考虑。 2、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 3、本标准自2014年5月1日起执行。 三、编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011等 本《图集》由北京市住房和城乡建设委员会负责修订解释,执行过程中如有意见或建议,请反馈给北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处。主 编单位:北京市住房和城乡建设委员会 参编单位:中国建筑第八工程局有限公司(北京) 中国建筑第一工程局(集团)有限公司 编写人员:魏吉祥、吴建、杨宏选、杨振县、陈燕鹏、王静宇、董海亮、赵忠华、高文进、于剑、李超等。

施工现场安全防护设施(设置)计划(DOC)

施工现场安全防护设施(设置)计划 一、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆高度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固高度不低于180mm的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mm深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm。 ⑦当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边沿距离不小于应为200mm。 ⑧当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块作为固定件。 ⑴基坑周边防护栏杆如下图:

⑵结构楼层周边防护栏杆搭设立面图

防护栏杆应根据结构特点不同选择适当的平面布置方式。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护

②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板的周边防护 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板的周边防护 ④挑出长度大于500的悬挑板的周边防护

施工现场安全防护标准化图集(终版)-20170303

3

编制说明 一、为提高公司安全生产文明施工整体管理水平,在借鉴学习整理了公司内外部施工现场安全防护、临建设 施标准化管理经验的基础上,将施工现场涉及到的安全防护标准、知识进行整合,并统一化、规范化、标准化,编制了《施工现场安全防护标准化图集》,可以增强公司内部凝聚力和对外传播力,使公司的整体形象得到统一与提升。 二、本图集作为内部资料,全体员工都应维护属于自己公司的知识产权,认真执行,严格管理,不得向无关 人员提供。在任何时间、场合使用,必须严格按照本手册规定的各项规范执行。 三、本图集分十部分:第一部分:现场图牌;第二部分:“三宝”、“四口”、“五临边”防护;第三部分:工 具式装配防护设施;第四部分:机械设备防护设施;第五部分:脚手架、操作平台;第六部分:消防设施;第七部分:现场临电防护;第八部分:大型模板施工;第九部分:其它作业防护。 四、该图集自发布之日起,公司各成员单位应严格执行本图集所规定的各项规范,不得随意更改,以保证公 司形象的规范和统一,避免产生误导。 五、本手册由公司安全环保健康部编制并负责解释,自颁布之日起实施。

目录 编制依据 (1) 法律 (1) 法规 (1) 国家主管部门规章、规范性文件 (1) 国家、行业标准 (2) 第一部分现场图牌 (3) 禁止标志 (4) 警告标志 (5) 指令标志 (6) 提示标志 (7) 现场常用标识样式 (8) 警告标识 (9) 禁止、提示标识 (10) 风险提示牌 (11) 安全警示镜 (12) 安全信息宣传栏 (13) 安全通道标识 (14) 危险源公示牌 (15) 危险性较大工程安全责任公示牌 (16) 1

安全防护图集

建筑施工现场安全防护图集 洛阳成翔建筑工程有限公司 2012年10月

目录 1 临边防护 (1) 1.1基坑周边防护 (2) 1.2 结构周边 (2) 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 (6) 1.4 楼梯侧边 (6) 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (7) 2 洞口防护 (8) 2.1一般规定 (8) 2.2小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (9) 2.3小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (9) 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (10) 3电梯井、管道井的防护 (11) 4防护门 (12) 4.1施工电梯楼层出入口 (12) 4.2物料提升机楼层出入口 (13) 5安全通道 (13) 5.1临街安全通道 (14) 5.2现场安全通道 (15) 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (16) 6防护棚 (17) 7脚手架的连墙件设置 (18) 7.1连墙件设置要求 .................................................................................. 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 (19) 8卸料平台 (20)

建筑施工现场安全防护图集 1 临边防护 应用范围: 为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道,无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。 基本要求: (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。 (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。 (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (4)、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 用材选择: (1)、防护栏杆采用钢筋时,各杆件直径要求见下表,应电焊固定。 (2) (3)、以其它钢材,如角钢(不小于L63×8的角钢),等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 栏杆柱固定方式: (1) 当在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面500~700mm深,钢管离边口的距离不应小于500mm。 (2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边口距离应为200~300mm。 (3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块,用上述方法固定。

集团施工现场VI标准化图集

集团施工现场VI标准化图集 1.大门围挡形象区 大门 在施工场地允许的情况下,原则上办公区大门和施工区大门应分别设置。办公区大门只供人员及小汽车通行,施工区大门只供施工车辆通行,二者不混行。 办公区大门 办公区大门A 适用范围: 国家、省(含自治区、直辖市)重点工程、政治工程; 集团重点工程; 集团一级项目(建筑面积15万平方米以上或合同额在5亿元以上的施工项目)、二级项目(建筑面积8万平方米以上15万平方米以下,群体工程和住宅小区10万平方米以上15万平方米以下,或合同额3亿元以上5亿元以下的施工项目),三级项目建筑面积4万平方米以上8万平方米以下,群体工程和住宅小区4万平方米以上10万平方米以下,或合同额1亿元以上3亿

元以下的施工项目,分级规定详见《北京建工集团施工项目管理指导意见》; 集团区域市场形象工程、标杆工程;位于大中型城市核心区域及繁华区域的工程。 说明: 1、大门造型根据集团LOGO变形而来,主体为高矮不同的两组红色柱子,每组3根。警卫室位于较矮的红色柱子一侧,整体为白色。 2、大门造型柱采用方钢骨架,2mm厚铁板与骨架焊接作为面层板,面层板上直接喷涂宫墙红油漆。在闸机靠近围挡一侧,建设截面尺寸1m×1m高的门柱,工艺做法及颜色与大门造型柱相同。大门警卫室为活动板房外包白色铝塑板。 3、闸机人行入口宽度和闸机数量根据场地实际进行设置。 4、大门较高的造型柱上贴挂集团标识中英文全称竖式组合,颜色为金色,材质为金属字。警卫室贴挂集团中英文简称居中式组合,颜色为宫墙红色,材质为亚克力。 5、大门两侧围挡上分别贴挂宣传标语和项目部名称,其中宣传标语为固定内容:“北京建工集团,中国五百强企业,全球最大工程承包商之一”,分三行居中布局,字体为正大黑体,颜色为金色,材质为金属字,宣传标语和项目部名称两侧隔7块围挡喷绘第一个白色集团LOGO。

建筑施工现场安全防护与文明施工图集

建筑施工现场安全防护与文明施工图集一.基坑 1.基坑开挖前,建设单位应向施工单位提供施工现场及毗邻区域供水供电排水供气供热通信广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物,地下工程的有关资料,为编制安全专项施工方案提供相关材料。 2.开挖深度超过5M(含5M)或地下室三层以上(含三层) 或深度虽未超过5M,但地质条件和周围环境及地下管 线极其复杂的工程,专项方案通过专家论证后方可实 施。 3.基坑内应搭设上下通道,作业人员应有安全可靠的立足点。 4.基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工,防汛要求。 5.基坑周边应按规范要求设置防护栏杆。 6.对周边受影响的原有建筑物,公共设施等必须设置观测点,专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施。二.外脚手架 1.各类脚手架搭设前,必须制定专项安全技术方案。 2.进场是应组织验收,证明材料及验收记录应存档备查。严禁使用不合格钢管,扣件。 3.脚手架基础经验收合格后,方可进行下一道工序。 4.操作层脚手板必须满铺,固定牢固,材质符合要求:操作 层应按规定设置防护栏杆。

5.脚手架与外电线路的水平距离和垂直距离必须符合规范要求。 6.脚手架立面必须采用合格的密目式安全网全封闭,架内首层,施工层每10M悬挂水平安全网。 三.“临边”与“洞口” .临边作业安全防护 1.作业面边沿无围护结构高度低于0.8M时,均属临边作业。临边作业时,按规定应设置安全防护设施,这些设施主要有防护栏杆,安全网,安全门等。 2.基坑周边,未安装栏板的阳台,悬挑平台和料台,雨篷和挑檐边,无外脚手架防护的屋面和楼层周边,楼梯口和梯段边,均应设置防护栏杆。楼层卸料平台入口设安全门。洞口作业安全防护 1.短边尺寸≧25㎜的孔洞,均应按规定进行防护。 2.边长在25㎜~500㎜的洞口可以结实的盖板直接封盖: 边长在500㎜~1500㎜的洞口,应先设置钢管或其他钢制材料形成的网格,再满铺脚手板;边长大于1500㎜洞口,在洞口张挂安全平网,四周设置防护栏杆(包括挡脚板)。立面洞口。应设置防护栏杆,固定式栅栏或工具式栅门。 四.施工用电 1.施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在

施工现场安全防护设施方案

安全防护设施方案 一、施工现场临边洞口安全防护 (一)工程概况 1. 本工程主要相关单位: (1)建设单位:天津松江生态建设开发有限公司 (2)设计单位:天津市建筑设计院 (3)工程监理:天津森宇建筑技术法律咨询有限公司 (4)施工单位:浙江中成建工集团有限公司 2. 主要建筑结构设计概况 (1)本工程位于天津市宝坻区牛道口村南、宝平公路西侧、宝坻现代农业育种基地大棚北侧,共7栋,总建筑面积94073.86 平方米(其中地上90829.15 平方米,地下3244.71 平方米)。本工程5#楼、10#楼、11#楼± 0.000 相当于大沽水平标高7.400 ,12#楼、13#楼、16#楼、17#楼± 0.000 相当于大沽水平标高8.000 。各单体具体情况如下: 5号楼、10号楼、11号楼面积各是17339. 72卅(地上16258.15叭地下1081.57 m2), 17 层,建筑高度55.7 米。 12号楼面积14511.97 m2, 12层,高度39.7米。 13号楼面积11588.55 m,10层,高度33.30 米。 16号楼面积9378.36 m,11 层,高度36.50 米。 17号面积6575.82 m,8层,高度26.90 米。 本工程承压桩采用①600挤扩灌注桩(其中第一个盘所在土层为④2粉砂层,第二个盘所在土层为⑤2粉砂层,桩端持力层为⑤3粘土层),抗拔桩采用①600 钻孔灌注桩。桩身混凝土强度等级C30。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:事故发生频率控制在 1.5 %。以内,重大伤亡事故为零, 杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。

建筑施工现场安全防护图集最全版模板

建筑施工现场安全防护图集 9月 目录

1 临边防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1基坑周边防护 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 结构周边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边............................................ 错误!未定义书签。 1.4 楼梯侧边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 ............... 错误!未定义书签。 2 洞口防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2小洞口防护( 短边尺寸小于500mm) ........................... 错误!未定义书签。 2.3小洞口防护( 短边尺寸小于1500mm) ......................... 错误!未定义书签。 2.4 大洞口防护( 短边尺寸大于1500) .............................. 错误!未定义书签。3电梯井、管道井的防护............................................................. 错误!未定义书签。4防护门........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工电梯楼层出入口 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.2物料提升机楼层出入口 .................................................. 错误!未定义书签。5安全通道....................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1临街安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.2现场安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 ........ 错误!未定义书签。6防护棚........................................................................................... 错误!未定义书签。7脚手架的连墙件设置 .................................................................. 错误!未定义书签。 7.1连墙件设置要求 .............................................................. 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 ...................................................................... 错误!未定义书签。8卸料平台....................................................................................... 错误!未定义书签。

建筑施工现场安全防护图集

建筑施工现场安全防护图集1 临边防护 (1) 1.1 基坑周边防护 (2) 1.2 结构周边 (2) 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 (6) 1.4 楼梯侧边 (6) 1. 5 施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (7) 2 洞口防护 (8) 2.1 一般规定 (8) 2.2 小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (8) 2.3 小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (9) 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (10) 3 电梯井、管道井的防护 (11) 4 防护门 (12) 4.1 施工电梯楼层出入口 (12) 4.2 物料提升机楼层出入口 (12) 5 安全通道 (13) 5.1 临街安全通道 (13)

5.2 现场安全通道 (14) 5.3 施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (15) 6 防护棚 (16) 7 脚手架的连墙件设置 (17) 7.1 连墙件设置要求................................ 错误!未定义书签。 7.2 连墙件计算..................... ............. 错误!未定义书签。 7.3 连墙件图式 (18) 8 卸料平台 (19)

建筑施工现场安全防护图集 1临边防护 应用范围: 为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道,无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。 基本要求: (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。 (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。 (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (4)、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 用材选择: (1)、防护栏杆采用钢筋时,各杆件直径要求见下表,应电焊固定。 (2)防护栏杆采用钢管时,应统一采用①48X 3.5mm钢管,以扣件连接。 (3)、以其它钢材,如角钢(不小于L63 X 8的角钢),等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 栏杆柱固定方式: (1)当在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面500?700mm深,钢管离边口的距离不应小于500mm。 ⑵当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边口距离应为200~300mm。 (3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80X 6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块,用上述方法固定。

施工现场临建设施标准化图集

项目管理部编审

施工现场临建设施标准化图集 二○一五年六月

施工现场临建设施标准化图集 编制说明 随着公司的持续发展和项目管理标准化的不断深入,为进一步提升施工现场标准化管理水平,公司项目管理部对2011年《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》的施工现场临时设施管理标准进行了修编,形成《施工现场临建设施标准化图集》(以下简称《图集》),单独装订成册,以指导项目临建设施标准化的实施。 1、修编原则 依据国家相关法律法规、标准规范,在原《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》基础上,更新了管理要求,提高了管理标准,突出通俗易懂、方便实用的特点。 2、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《绿色施工导则》 《施工现场临时建筑物技术规范》 《建筑施工现场环境与卫生标准》 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》

施工现场临建设施标准化图集《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 3、主要内容 全篇共分七章,包括临建设施的选型、布置、配置标准及施工现场管理要求等内容,适当增加了安全管理、环境保护、节能减排等相关要求。 4、适用范围 本手册适用于公司施工生产所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。 《图集》中的图片来源于总公司的管理交流资料,公司内部和外部项目的实景照片。在此,对积极参与《图集》修编,提供相关照片和资料的广大项目管理者表示衷心地感谢。 《图集》的修编、发布是公司深入推进项目管理标准化的一项重要举措。望各单位、项目部在实施执行过程中,认真总结,及时反馈,不断完善《图集》内容,共同提高企业的标准化管理水平。 项目管理部 2015年6月

施工现场安全防护设施(设置)计划

- - 施工现场安全防护设施(设置)计划 一、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆高度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固高度不低于180mm的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mm深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm。 ⑦当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边沿距离不小于应为200mm。 ⑧当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm 弯转扁钢作预埋的混凝土块作为固定件。 ⑴基坑周边防护栏杆如下图:

⑵结构楼层周边防护栏杆搭设立面图

防护栏杆应根据结构特点不同选择适当的平面布置方式。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护

②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板的周边防护 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板的周边防护 ④挑出长度大于500的悬挑板的周边防护

安全防护标准化图集(1)

目录 第一章现场布置及图牌(施工现场安全标识、标牌、标语) (1) 第一节安全理念牌 (1) 第二节安全标志牌 (2) 第三节安全提示牌 (2) 第四节危险源提示卡 ··························································································································································错误!未定义书签。 第五节设备状态牌 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第六节危险性较大工程安全责任公示牌 ··································································································································错误!未定义书签。第二章架设(脚手架作业)···················································································································································错误!未定义书签。 第一节外防护脚手架 ··························································································································································错误!未定义书签。 第二节安全通道防护棚 ·······················································································································································错误!未定义书签。 第三节马道(上人斜道) ····················································································································································错误!未定义书签。 第四节移动式操作平台 ·······················································································································································错误!未定义书签。第三章模板工程··································································································································································错误!未定义书签。 第一节大模板堆放 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节高大模板支撑体系搭设要求 ········································································································································错误!未定义书签。第四章洞口防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节预留洞口防护 ····························································································································································错误!未定义书签。 第二节电梯井口防护 ··························································································································································错误!未定义书签。 第三节坑井口防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第四节安全通道口防护 ·······················································································································································错误!未定义书签。第五章临边防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节基坑边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节楼层边、阳台边防护 ·················································································································································错误!未定义书签。 第三节屋面边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。

相关文档